文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CAD图层名规范.doc

CAD图层名规范.doc

CAD图层名规范.doc
CAD图层名规范.doc

平面图类

图层中文名图层英文名说明

建筑-轴线A-AXIS各层平面、剖面、立面、详图中的轴线。

建筑-墙A-WALL所有平面实墙;剖面,详图的剖切墙体,梁板。

建筑-人防墙A-AIRD-WALL人防临空墙、密闭墙,抗爆档墙

建筑-轻质墙体A-WALL-PRTN平面各种材料的轻质隔墙,卫生间分段隔墙及门。

建筑-玻璃幕墙A-WALL-GLAZ平面玻璃幕墙。

建筑-矮墙A-WALL-PRHT平面、立面围墙、院墙及院门。

建筑-墙保温层A-WALL-HPRT平面、立面、剖面、详图的保温层,防水层。

建筑-柱子边线A-GLOS柱子、剪力墙边线。

建筑-柱子填充A-GLOS-HATH柱子、剪力墙、其它灰度填充(回填土除外)。

建筑-平面阳台、护栏A-FLOR-BALC平面图中央台栏杆、栏板、扶手。

建筑-楼梯A-FLOR-STRS楼梯、自动扶梯、踏步、坡道及其栏杆电梯轿厢。

建筑-烟道A-FLOR-FLUE成品烟道。

建筑-门窗A-DRWD平面门窗、百叶窗。

建筑-门窗编号A-DRWD-IDEN门窗名称编号。

建筑-房间编号A-ROOM-IDEN房间编号。

建筑-防火卷帘A-DRWD-FIRE建筑消防设备及编号,如:防火卷帘及编号。(可用Pline线)

建筑-门口线A-DRWD-GRND门口线、高差线。

建筑-洁具、厨具A-FLOR-SPCL厨房卫生间设备、水槽、水池、洁具。

建筑-家具A-FURN室内家具布置。

平面图纸对象

图层中文名图层英文名说明

建筑-平面看线A-OVER平面投影线、停车场车库道。室外环境构筑物投影线。

建筑-散水A-APRO散水。

建筑-屋顶A-ROOF屋顶轮廓线,屋面各构筑物投影线楼板留洞。

建筑-面层A-SURF平面、立面、剖面、详图的面层。

建筑-平面填充A-HATH平面材料填充、公共图案填充,如防火分区,人防单元。

建筑-停车位A-PARK-SIGN停车位

建筑-停车道A-PARK-CURB车库车道线,行车方向线,道牙。

建筑-面积线A-AREA1面积、面积文字说明(打印时关闭)。

平面示意图、防火分区图、人防分区示意图、分区分段示意图、区域文字说建筑-区域线A-AREA2

明。

建筑-区域文字说明A-AREA-TEXT各种示意图中的文字说明,如面积,分区编号等。

建筑-回填土A-GOND-HATH回填土SOLID填充。

建筑-其他A-OTHR与其他专业无关的图元、如地面材料装饰图案等。

建筑-水专业设备A-EQPM-PLOM水专业专用图层,包括:地漏、水管、排水方向线、集水井、水沟等。

建筑-水专业消防设备A-EQPM-FIRE消防栓等给排水消防设备。

建筑-空调、燃气专业设备A-EQPM-MECH空调、燃气、专业专用图层。

建筑-电器专业设备A-EQPM-ELEC电气专业专用图层。

建筑-绿化环境A-TREE室外环境中的草地、树木等。

建筑-吊顶A-CLNG

建筑-辅助线A-MAP

建筑-图框层TITLE

建筑-图框文字TITLE-TEXT

建筑-建筑控制线A-CON-LINE 建筑-红线A-SITE-REDL 用地红线,建筑后退线为Pline线,根据出图比例等结合情况直接指定宽度。

建筑-总图-建筑轮廓A-SITE-BOTL总图上新建建筑物轮廓线,通常情况用Pline线。建筑-总图-构筑物A-SITE-STRC总图上旧建筑物,构造物轮廓线。

建筑-总图-道路A-SITE-ROAD主干道、次干道、支路。

建筑-总图道路中心线A-ROAD-CENT主干道、次干道、道路中心线。

建筑-登高面A-FIRE-APPA总图消防登高面。

立面-剖面图治对象

图层中文名图层英文名说明

建筑-立面看线A-ELEV-LINE立面、剖面投影线、立面线脚。平面折转看线、立面框线、层面框架看线。建筑-剖面看线A-ELEV-LINE1剖面及乡土,楼板,墙体,梁板面层线。

建筑-立面窗台、窗套A-ELEV-LINE 立面、剖面各种材料的窗台、窗套、看线、窗户线脚。阳台线脚,出挑阳台看线。

建筑-立面跳出构件A-ELEV-BALC立面、剖面挑出雨棚,出挑构件等看线。

建筑-立面门窗A-ELEV-DRWD立面及剖面的门窗、玻璃幕墙、洞口、透空、门窗编号。

建筑-立面百叶A-ELEV-SHUT立面、剖面、多线条紧密的百叶等。

建筑-材料填充A-ELEV-PATT立面、剖面各种外墙材料看线。平、立、剖面、详图材料填充。建筑-立面雨水管线A-ELEV-OTHER立面、剖面水落斗、雨水管线。

建筑-立面外轮廓线A-FIFV-OUT立面外轮廓线,为Pline线,根据情况直接指定宽度。

建筑-地平线A-GROU-LINE立面、剖面地平线,为Pline线,根据输出比例设定宽度。

建筑-立面分割线A-ELEV-CUT

建筑-室外台阶踏步A-OUTD-STEP立面、剖面室外。门口处台阶、踏步看线。

建筑-花园围墙A-GARN-LAWN

建筑-瓦屋面填充A-ROOF-PATT

标注对象

图层中文名图层英文名说明

建筑-标注A-AXIS-DIUS轴号圈、轴线尺寸、开间尺寸、外墙半厚、总尺寸。

建筑-轴线标注文字A-AXIS-TEXT轴号

建筑-附加尺寸标注A-ANNO-DIM三道尺寸以外的其他附加尺寸标注。

建筑-文字说明A-ANNO-NOTE说明、注明、标高表、面积表,防火分区等。

建筑-门窗尺寸标注A-DRWD-DIMS门窗尺寸(第三道尺寸),图样内的细部尺寸。

建筑-房间名称标注A-ROOM-NAME房间名称、房间面积。

建筑-引出标注A-DIM-LEAD引出标注(包括引出线和文字)

建筑-索引标注A-DIM-IDEN索引标注(包括索引引出线、引出符号、文字)

建筑-符号标注A-DIM-SYMB各种符号标注,如指北针,对称符号,折断线,图名等

建筑-坐标标注A-DIM-COOR坐标标注(包括引出线、文字)

建筑-标高标注A-DIM-ELEV平面、立面、剖面、详图标高标注。

建筑-建筑层数A-PLAN-FLOR总图上建筑物的名称,编号,类型等标注。

建筑-房间平面标注A-ROOM-AREA

建筑变更标识A-CHAN-SIGN图纸上变更云线,变更圈、修改提示等标注。

国家标准CAD制图相关格式规定

国家标准CAD制图相关格式规定 图纸是设计成果不可或缺的一个重要环节,是设计成果的直观体现。但是制图过程繁琐,形式多样,目前绝大多数的制图都是由计算机软件绘制而成,为了规范设计的制图过程,现对CAD制图有关格式进行统一规定,详细说明如下。 1.图纸幅面 根据GB/T 14689-1993,标准幅面共有五种,其尺寸见表1,绘制图样时应优先采用这些幅面尺寸。 表1 图纸幅面及图框尺寸 (mm) 幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4 尺寸L×B 1189×841 841×594 594×420 420×297 297×210 图纸幅面模板,共五种尺寸,每个图幅模板文件中均有四个幅面,上下幅面不同处为是否带装订线,左右幅面的不同处为横向和纵向。可根据需要酌情选用。 此外,总装配图必须采用A0或A1号图纸绘制,零件图建议采用A2‐A4号图纸绘制。 2.字体 A.字体:汉字统一采用“gbcbig.shx”字体,数字和字母统一采用“Romans.shx” 字体。 B.字体高度:根据GB/T 18229‐2000规定,不论图幅大小,图样中字母和 数字一律采用3.5号字,汉字一律采用5号字(这是新标准,旧标准是 A0和A1采用5号字,其它图幅采用3.5号字)。 C.字体宽度:汉字宽度为高度0.7,字母和数字不改动。 D.字体倾斜:汉字一般不倾斜,字母和数字可以写成斜体和直体,斜体字 的字头向右倾斜,与水平基准线成75°。 3.图线 A.线宽:根据GB4457.4-84中规定,工程制图的图线分为粗、细两种线宽。 图线种类一共有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线细点划线、粗

点划线、双点划线八种。其中粗实线和粗点划线的线宽为b,其余为b/3。 结合CAD制图的实际输出效果,参照GB/T 14665-1998对线宽的规定, 设计图纸时,粗线的宽度取0.7mm,细线宽度取0.25mm(还有一种建议, 就是A0和A1图幅中,粗线取1mm,细线取0.35mm)。 B.图线颜色:图线颜色是图线在屏幕上的颜色,它影响到图线的层次感和 视觉效果。GB/T18299-2000中对图线颜色有明确规定,如表2.建议按照 新建不同的图层来分别设置图线的颜色、线型和线宽。 表2 线型、颜色及图层设定标准 序号 图线类型 线型 颜色 1 粗实线 Continuous 白色 2 细实线 Continuous 绿色 3 波浪线 Continuous 绿色 4 双折线 / 绿色 5 虚线 DASHED 黄色 6 细点划线(中心线)CENTER 红色 7 粗点划线 long-dash dot棕色 8 双点划线 DIVIDE 洋红 9 文字 Continuous 绿色 10 辅助线 Continuous 绿色 线型的含义 1.粗实线:可见的轮廓线。 2.细实线:尺寸线、尺寸界限、剖面线、引出线。 3.波浪线:断裂处的边界线、视图和剖视的分界线。 4.虚线:不可见的轮廓线。 5.点划线:轴线、对称中心线。 6.双点划线:假想投影轮廓线、中断线。 一般情况下,除非特殊要求,图纸全部按照黑白颜色进行打印,不保留 颜色深浅。可将打印样式改为“monochrome.ctb”。 4.尺寸标注 参照GB4458.4-84中对尺寸标注的规定,对尺寸的标注规定如下:可对AutoCAD中缺省设置的尺寸标注类型ISO-25进行部分修改後使用,修改内容如下(以AutoCAD2012为例): A.对于一般的类型尺寸: 在“标注样式管理器”中,将ISO-25样式设为当前标注样式,并对其进 行如下修改:

CAD制图标准标注样式

引用CAD制图标准标注样式(GB/T18229-2000)(GB/T13362.4-13362.5,GB/T 14691) 文字样式设置:AutoCAD中应优先考虑*.shx即AutoCAD的专用字体(SHX字体),下图是符合国标文字样式。 (中国国家标准汉字是长仿宋体) 尺寸样式的设置:第一步设置公共参数,第二步分别设 置各子样式的参数。 第一步:设置公共参数(1~5) 1,新建GB样式,在“直线和箭头”卡片上设置尺寸线、 尺寸界线等参数如图。 图中起点偏移量为建筑图的标准,如果是机械图,可以 按默认值不变。

2,选择尺寸文字样式 3,考虑标注比例因子(一般不选择)

比例因子DIMSCALE取比例的倒数,如出图比例为1:50,DIMSCALE=50;如出图比例为1:100,DIMSCALE=100……,这是在模型空间出图的情况。如果利用布局,则选择“按布局(图纸空间)缩放标注”,不必指定DIMSCALE的值。 图4 4,单位可以是缺省值

5,公共参数设置完毕,点击“确定”,返回上一级对话框, 看到新建的gb样式。 图6

第二步:分别设置各子样式(6~14):线性标注、直 径标注、半径标注、角度标注 6,设置线性尺性标子样式(机械类图纸不需要设置线性尺 寸标注样式) 紧接5继续“新建”,在“用于”下选择“线性标注”。 7,点击“继续”,为线性标注设置参数。 对于建筑图,只需修改箭头为建筑标记,同时将箭头大小的值改小一些。此处的值为斜线的水平投影长度,国标要 求斜线长2~3mm。 其他所有参数均按公共参数设置,如果为机械图,箭头 及其大小也不必改。

国家标准CAD制图有关格式规定

关于CAD制图有关格式规定 图纸是毕业设计成果不可或缺的一个重要环节,是设计成果的直观体现。但 是制图过程繁琐,形式多样,目前绝大多数的制图都是由计算机软件绘制而成,为了规范毕业设计的制图过程,现对毕业设计的CAD制图有关格式进行统一规定,并绘制了毕设图幅模板(见附件),今详细说明如下。 1.图纸幅面 根据GB/T 14689—1993,标准幅面共有五种,其尺寸见表1,绘制图样时应 优先采用这些幅面尺寸。 表1 图纸幅面及图框尺寸mm 幅面代号A0 A1 A2 A3 A4 尺寸B×L841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 附件中已提供标准毕设图纸幅面模板,共五种尺寸,每个图幅模板文件中均 有四个幅面,上下幅面不同处为是否带装订线,左右幅面的不同处为横向和纵向。可根据需要酌情选用。 此外,总装配图必须采用A0或A1号图纸绘制,零件图建议采用A2-A4号 图纸绘制。相关图纸的标题栏已经调整完毕,可以直接调用。如果特殊情况下,需要采用A1号图纸绘制零件图,可自行替换标题栏。 2.字体 1)字体:汉字统一采用“gbcbig.shx”字体,数字和字母统一采用“Romans.shx” 字体。 2)字体高度:根据GB/T 18229—2000规定,不论图幅大小,图样中字母和 数字一律采用3.5号字,汉字一律采用5号字(这是新标准,旧标准是 A0和A1采用5号字,其它图幅采用3.5号字)。 3)字体宽度:汉字宽度为高度0.7。字母和数字不改动。 4)字体倾斜:汉字一般不倾斜,字母和数字可以写成斜体和直体,斜体字 的字头向右倾斜,与水平基准线成75°。 3.图线 1)线宽:根据GB4457.4-84 中规定,工程制图的图线分为粗、细两种线宽。

CAD制图实用标准标注样式

文字样式设置:AutoCAD 中应优先考虑*.shx即AutoCAD 的专用字体(SHX字体),下图是符合国标文字样式。 (中国国家标准汉字是长仿宋体) 尺寸样式的设置:第一步设置公共参数,第二步分别设置各子样式的参数 第一步:设置公共参数(1?5) 1,新建GB样式,在“直线和箭头”卡片上设置尺寸线、尺寸界线等参数如图 图中起点偏移量为建筑图的标准,如果是机械图,可以按默认值不变。

2,选择尺寸文字样式

3,考虑标注比例因子(一般不选择) 比例因子DIMSCALE取比例的倒数,如出图比例为1:50 , DIMSCALE=50 ;如出图比例为1:100, DIMSCALE=100……,这是在模型空间出图的情况。如果利用布局,则选择“按布局(图纸空间)缩放标注”,不必指定DIMSCALE的值。 图4 4,单位可以是缺省值

第二步:分别设置各子样式(6?14 ): 线性标注、直径标注、半径标注、角度标注 5, 公共参数设置完毕,点击“确定”,返回上一级对话框, 看到新建的 gb 样式 [1 TJ2SJ 預號:苗 壬局比例=100.0000,尺 移=2. OODO,尺寸箜同淫二 尺寸界建超出量-2.2500. 列出卽 I 所有祥式 H P 不刿出外部多腭冲闊样式如 ■ '.0 明 □-界 00 说 IS M- 化

6, 设置线性尺性标子样式 (机械类图纸不需要设置线性尺寸标注样式) 紧接5继续“新建”,在“用于”下选择“线性标注” 7, 点击“继续”,为线性标注设置参数。 对于建筑图,只需修改箭头为建筑标记,同时将箭头大小的值改小一些。此处的值为斜线的水平投 影 长度,国标要求 斜线长 2?3mm 。 其他所有参数均按公共参数设置,如果为机械图,箭头及其大小也不必改。 囲新建标崔样式;曲 矗桎 厂瞬 1 咖」 8,点击确定,看到gb 样式下的线性标注子样式。 直蹒和箭头|文字|调強|主单位]歩境单位|公差| 尺寸錢- 颤色茧- 跋宽a 预色⑥; 缰宽吵: ts 出尺寸线区、 ITU 二 i 隠藏:厂尺寸:灵緝I 富厂尺寸畀鋼Z -圆比标记 类2!也;|: ■ ;'. _J 大 *

机械工程CAD制图规则中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 机械工程CAD制图规则 Mechanical engineering drawings rules of CAD GB/T14665-1998代替GB/T14665-93 1.范围 本标准规定了机械工程中用计算机辅助设计(以下简称CAD)时的制图规则。 本标准适用于在计算机及其处围设备中进行显示、绘制、打印的机械工程图样及有关技术文件。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 4458.4-84 机械制图尺寸注法 GB/T 10609.4-89 技术制图对缩微复制原件的要求 GB/T 13362.4-92 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号 GB/T 13362.5-92 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号数据集 GB/T 14691-93 技术制图字体 GB/T 17450-1998 技术制图图线 3.基本原则 3.1 凡在计算机及其外围设备中绘制机械工程图样时,如涉及本标准中未规定的内容,应符合有关标准和规定。 3.2 在机械工程制图中用CAD绘制的机械工程图样,首先应考虑表达准确,看图方便。在完整、清晰、准确地表达机件各部分形状的前提下,力求制图简便。 3.3 用CAD绘制机械图样时,尽量采用CAD新技术。 4.图线 在机械工程的CAD制图中,所用图线,除按照以下的规定外,还应遵守 GB/T17450中的规定。 4.1 图线组别

为了便于机械工程的CAD制图需要,将GB/T17450中所规定的8种线型分为以下几组,见表1。一般优先采用第4组。 表1 4.2 图线的结构 4.2.1 双折线 4.2.1.1 双折线的尺寸和表示见图1、图2、图3。

cad制图国家标准

一.国家标准介绍 现在主要使用的国家标准有: 1.《机械制图》国家标准。1984年由国家标准局批准,1985年实施。 2.《技术制图与机械制图》国家标准。分别有1984年至1993年由国家技术监督局发布。 凡是在代号上附有“T”(Technical drawings)的标准,都是技术制图标准。如: 图纸幅面和格式(GB/T 14689-93),字体(GB/T 14691-93),技术制图标准在制图体系中处于高一 层次的位置。它适合于机械、建筑、造船等等工程图纸用。 3.机械工程CAD制图规则。(GB/T 14665-1998) 这个标准具体规定了如何结合计算机绘图去具体执行国家标准。我们现在是使用计算机绘图,所以, 首先要看这个规则,如果这个规则没有有关的规定,那么,就要找其他的技术制图标准,也没有找 到,再找其他的机械通用的标准。 二.一些具体规定 图线宽度:(机械工程CAD制图规则(GB/T 14665-1998)) 粗实线 (b=0.35) 细实线、虚线等 (b/3=0.13) 图层的规定 (机械工程CAD制图规则(GB/T 14665-1998)) 图层名称颜色 (颜色号) 线型 01 绿 (3) 实线 CONTINUOUS 02 白 (7) 实线 CONTINUOUS 04 黄 (2) 虚线 Acad-iso02w100 05 红 (1) 点画线 Acad-iso04w100 07 粉红 (6) 双点画线Phantom 字体: A2、A3、A4 图幅用3.5mm字高;A0、A1 图幅用5mm字高(机械工程CAD制图规则(GB/T 14665-1998) 箭头的长度: 4X0.7=2.8 (GB 4458.4-84) 英文字母和数学:斜体,15°,A型。 建议采用: gbeitc.shx ,中文使用大字体,大字体为gbcbig.shx 尺寸界线伸出尺寸线: 2.5~3 (从国家标准图例实测) 尺寸数字离尺寸线: 0.7~1 (从国家标准图例实测)

[修订]国家标准CAD制图有关格式规定

[修订]国家标准CAD制图有关格式规定关于CAD制图有关格式规定 图纸是毕业设计成果不可或缺的一个重要环节,是设计成果的直观体现。但是制图过程繁琐,形式多样,目前绝大多数的制图都是由计算机软件绘制而成,为了规范毕业设计的制图过程,现对毕业设计的CAD制图有关格式进行统一规定,并绘制了毕设图幅模板(见附件),今详细说明如下。 1. 图纸幅面 根据GB/T 14689—1993,标准幅面共有五种,其尺寸见表1,绘制图样时应优先采用这些幅面尺寸。 表1 图纸幅面及图框尺寸 mm 幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4 尺寸B×L 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 附件中已提供标准毕设图纸幅面模板,共五种尺寸,每个图幅模板文件中均有四个幅面,上下幅面不同处为是否带装订线,左右幅面的不同处为横向和纵向。可根据需要酌情选用。 此外,总装配图必须采用A0或A1号图纸绘制,零件图建议采用A2-A4号图纸绘制。相关图纸的标题栏已经调整完毕,可以直接调用。如果特殊情况下,需要采用A1号图纸绘制零件图,可自行替换标题栏。 2. 字体 1) 字体:汉字统一采用“gbcbig.shx”字体,数字和字母统一采用“Romans.shx” 字体。 2) 字体高度:根据GB/T 18229—2000规定,不论图幅大小,图样中字母和 数字一律采用3.5号字,汉字一律采用5号字(这是新标准,旧标准是 A0和A1采用5号字,其它图幅采用3.5号字)。

3) 字体宽度:汉字宽度为高度0.7。字母和数字不改动。 4) 字体倾斜:汉字一般不倾斜,字母和数字可以写成斜体和直体,斜体字 的字头向右倾斜,与水平基准线成75?。 3. 图线 1) 线宽:根据GB4457.4-84 中规定,工程制图的图线分为粗、细两种线宽。图线种类一共有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线细点划线、粗 点划线、双点划线八种。其中粗实线和粗点划线的线宽为b,其余为b/3。结合CAD制图的实际输出效果,参照GB/T 14665-1998对线宽的规定, 毕业设计图纸绘制时,粗线的宽度取0.7mm,细线宽度取0.25mm(还 有一种建议,就是A0和A1图幅中,粗线取1mm,细线取0.35mm)。 2) 图线颜色:图线颜色是图线在屏幕上的颜色,它影响到图线的层次感和 视觉效果。GB/T18299-2000中对图线颜色有明确规定,如表2。建议按 照新建不同的图层来分别设置图线的颜色、线型和线宽。 表2 图线颜色 序号图线类型颜色 1 粗实线白色 2 细实线绿色 3 波浪线绿色 4 双折线绿色 5 虚线黄色 6 细点划线红色 7 粗点划线棕色 8 双点划线粉红色

cad绘图标准及出图规范

一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志 6、图纸幅面 7、图纸幅面 8、图层及文件交换格式 一、总则 1、工作目标 规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 标准化——提高建筑设计的工作效率; 网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD 制图。 3、工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范

工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;建筑设计统一说明;建筑构造统一说明;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯详图;建筑详图;门窗详图。 结构专业:结构设计总说明,基础布置图,剪力墙编号及剪力墙表,梁配筋图,板配筋图,楼梯图,大样图 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 建筑 用途字型字高宽高比: 图纸名称中文 10mm 图纸名称比例中文 7mm 说明文字标题中文 4.0mm 标注文字中文 3.5mm 说明文字中文 3.5mm 总说明中文 64f 5.0mm 标注尺寸西文 3.0mm 结构 用途字型字高宽高比: 图纸名称中文 10mm 图纸名称比例中文 7mm 说明文字标题中文 4.0mm 标注文字中文 3.5mm 说明文字中文 3.5mm 总说明中文 64f 5.0mm

CAD制图标准与规范

CAD 制图标准 看一下正规设计院内部的制图标准。中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的内部标准,要是粘帖上来可能表格不能用,但文件本身只有130K ,太小,发附件不合算,看有需要情况再发附件或传邮箱。 一、建筑制图标准 CAD 制图标准 总则第一章 为规范我院CAD 制图标准,解决计算机资源共享问题,第 1.0.1 条 提高设计效率,特制定本规定,各专业可另规定与本专业有关的细则。 第 1.0.2 条(上海);上本规定适用于所有

使用中国建筑设计研究院 CAD 方式制图的所海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图签,并以 有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。条 1.0.3 第本标准引用下列标准中的部分 条文。 1.房屋建筑CAD 制图统一规则GB/T 18122-2000 工程制图规则.CAD 2GB/T 18229-2000.房屋建筑制图统一标准3GB/T 50001-2001 .建筑制图标准4GB/T 50104-2001 .建筑结构制图标准5GB/T 50105-2001.混凝土结构施工图6 03G101-1平面表示方法制图规则和构造详图 GB/T 50106-2001.给水排水制图标准7 GB/T 50114-2001.采暖通风与空气调节制

图标准8 GB4728.1-85.电气制图9 DBJT08-97-2002.住宅弱电设计标准图10 DBJT08-96-2002.住宅建筑信息通讯设计安装图11 第二章基本设置要求 第 2.0.1 条图框图框采用竖版形式。 1.图幅与格式 幅面代号A0A1A2A3A4 ╳841420 ╳841 ╳1189594宽度╳长度 297╳594297 420╳210 C图框边距105

CAD制图线型规定

C A D标准化 为了提高工作效率、降低成本、保证我公司图面的统一性,特制定本标准。本标准自签发之日起执行。 第一章:CAD绘图与出图 一、绘图规定 A、颜色及线宽的规定: 1、粗线(线宽设定0.5): 紫色(6号颜色);蓝色(5号颜色);240号; 2、中粗线(线宽设定0.4): 黄色(2号颜色);10号;120号;30号; 3、细粗线(线宽设定0.3): 11号; 71号;101号;122号;140号;160号;210号 4、细线(线宽设定0.18):白色(7号颜色)以及其它未规定的所有颜色。 5、特细线(线宽设定0.1):浅灰色(9号颜色)、15号、31号;96号。 注:各专业在使用不同软件进行绘图时,应根据以上规定,将软件默认值更改过来,达到统一的标准。 B、线型: 1、除实线以外的其它各种线型均有比例,所有线的比例同图纸的比例。 2、点划线:轴线、中心线:线型dote,颜色:red。 3、虚线:一般情况下用dash,颜色:180。 4、双点划线:divide,颜色172。 C、图层设定(详附件A) D、字体与字高 1、所有字型文件均使用TSSDCHN.SHX字体,文字高宽比例统一为0.7。 2、字体颜色统一为:white。 3、文字式样:图纸文字及所使用的地方必须遵照以下规定 式样1:字高2.5,字型:TSSD (图中部的详细尺寸标注、索引、说明、门窗编号、管线直径与型号、设备型号标注、钢筋标注等) 式样2:字高3,字型:TSSD (一般性的文字说明及外部尺寸、图形名称傍的比例、建筑详图中的做法、标高坐标标注、) 式样3:字高4,字型:TSSD (图中说明。项目总说明及各专业设计总说明用标准图框中的标准格式)式样4:字高4,字型:romant (轴线编号、剖面标注) 式样5:字高6,字型:宋体 (图形名称) 式样6:字高3,字型:黑体 (图签栏文字,标准格式,个人不可变更) 4、各类标格的行距为1.5 倍字高,例宽根据具体情况确定。

设计院CAD制图标准

设计院的CAD制图标准 感觉很好的 设计院的CAD制图标准 一、总则 1、工作目标 1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 1.2标准化——提高建筑设计的工作效率; 1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。 3、工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。 结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx (西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx (汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx

国家标准的CAD线型与颜色及图层规定

国家标准的C A D线型与颜色及图层规定在采用CAD技术绘图时尽量用色彩COLOR控制绘图笔的宽度尽量少用多义线PLINE等有宽度的线以加快图形的显示缩小图形文件。墙层门窗层家私层字标注层填充层说明文字0.4mm实线0.15mm实线0.20mm实线0.15mm实线0.07mm实线0.15mm实线白色绿色浅蓝色红色浅灰色黄色721绘图文件的命名规则CAD文件的命名应简单、明潦、易记易于交换数据。 设计图纸可按设计工种和图纸目录顺序命名如装饰施工图为 Z1、Z2…初步设计加注C如ZC1、ZC2… 电气为E1、E2…初步设计加注C如EC1、EC2… 给排水为S1、S2…初步设计加注C如SC1、SC2… 通风为H1、H2…初步设计加注C如HC1、HC2…等1 施工图编排顺序1、图封面2、设计说明3、图纸目录4、装饰施工图平面图、顶面图、立面图、剖面图、构造节点图、详图5、给水平面改造施工图排水平面改造施工图6、电气改造施工图1 图纸字体除投标及其特殊情况外均应采取以下字体文件尽量不使用TureType字体以加快图形的显示缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体将其放置在CAD 软件的FONTS目录中即可。 西文花体、西文花体、西文黑体、西文单线体、simpelx西文单线体、64f汉字宋体、64f汉字黑体、64f汉字楷体、64f汉字仿宋、汉字单线。32 汉字字型优先考虑采用和西文优先考虑和simplex或。33文字标注均为黑体图名标注文字高度为绘图比例×5

所用装饰材料及施工要点均要标示明确且标示文字高度为绘图比例 ×2图名标注下划线分别为0.4mm粗实线与0.07mm细实线。 说明文字一般应位于图面右侧。图纸图幅以A3图纸为主。42图纸尺寸规格表2 图纸种类图纸宽度mm 图纸高度mm 备注A0 1189 841 A1 841 594 A2 594 420 A3 420 297 A4 297 210 主要用于目录、变更、修改等标题与会签栏标题与会签栏内容包括图纸名称、设计单位、图名、设计编号、设计人、绘图人、审批人、审定客户等方面内容为便于查阅标题与会签栏设在图框内右。制图51线型511常用绘图线型有实线、虚线、折断线、点划线等一般分粗线、中粗线、细线三种。 512线型宽用0.4mm、0.2mm、0.15mm、0.07mm四种。513所有施工图纸均参照表5所列笔宽绘制线型及其宽度所适用的范围如下表名称线型线宽适用范围粗实线0.4mm 构筑物的外轮廓线、剖切位置线、地面线、详图符号、图纸的图框线、标题与会签栏中粗实线0.2mm 家具的装饰结构的轮廓线、标注尺寸的起止短划线 细实线0.15mm 家具和装饰结构的辅助线、标注尺寸线、材料说明文字、文字引出线、索引符号的圆圈、标注文字最细实线0.07mm 填充线中粗虚线0.2mm 需要画出的看不到的轮廓线细点划线 0.15mm 中心线、对称线、定位轴线细的双点划线0.15mm 假想轮廓线成型以前的原始轮廓线粗点划线0.4mm 结构图中梁或构架的位置线折断线0.15mm 不需要画全的断开界线514线宽与绘图色彩的对应0.4 mm宽线为白色墙体0.2 mm宽线为浅蓝色家私0.15 mm宽

国家标准的CAD线型与颜色及图层规定

国家标准的CAD线型与颜色及图层规定 在采用CAD技术绘图时尽量用色彩COLOR控制绘图笔的宽度尽量少用多义线PLINE等有宽度的线以加快图形的显示缩小图形文件。墙层门窗层家私层字标注层填充层说明文字0.4mm实线0.15mm实线0.20mm实线0.15mm实线0.07mm实线0.15mm实线白色绿色浅蓝色红色浅灰色黄色721绘图文件的命名规则CAD文件的命名应简单、明潦、易记易于交换数据。 设计图纸可按设计工种和图纸目录顺序命名如装饰施工图为Z1、Z2…初步设计加注C如ZC1、ZC2… 电气为E1、E2…初步设计加注C如EC1、EC2… 给排水为S1、S2…初步设计加注C如SC1、SC2… 通风为H1、H2…初步设计加注C如HC1、HC2…等1 施工图编排顺序1、图封面2、设计说明3、图纸目录4、装饰施工图平面图、顶面图、立面图、剖面图、构造节点图、详图5、给水平面改造施工图排水平面改造施工图6、电气改造施工图1 图纸字体除投标及其特殊情况外均应采取以下字体文件尽量不使用TureType 字体以加快图形的显示缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。 Romans.shx西文花体、romand.shx西文花体、bold.shx西文黑体、txt.shx西文单线体、simpelx西文单线体、st64f.shx汉字宋体、ht64f.shx汉字黑体、kt64f.shx汉字楷体、fs64f.shx汉字仿宋、

hztxt.shx汉字单线。32 汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx 西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。33文字标注均为黑体图名标注文字高度为绘图比例×5所用装饰材料及施工要点均要标示明确且标示文字高度为绘图比例×2图名标注下划线分别为0.4mm粗实线与0.07mm细实线。 说明文字一般应位于图面右侧。图纸图幅以A3图纸为主。42图纸尺寸规格表2 图纸种类图纸宽度mm 图纸高度mm 备注A0 1189 841 A1 841 594 A2 594 420 A3 420 297 A4 297 210 主要用于目录、变更、修改等标题与会签栏标题与会签栏内容包括图纸名称、设计单位、图名、设计编号、设计人、绘图人、审批人、审定客户等方面内容为便于查阅标题与会签栏设在图框内右。制图51线型511常用绘图线型有实线、虚线、折断线、点划线等一般分粗线、中粗线、细线三种。 512线型宽用0.4mm、0.2mm、0.15mm、0.07mm四种。513所有施工图纸均参照表5所列笔宽绘制线型及其宽度所适用的范围如下表名称线型线宽适用范围粗实线0.4mm 构筑物的外轮廓线、剖切位置线、地面线、详图符号、图纸的图框线、标题与会签栏中粗实线0.2mm 家具的装饰结构的轮廓线、标注尺寸的起止短划线细实线0.15mm 家具和装饰结构的辅助线、标注尺寸线、材料说明文字、文字引出线、索引符号的圆圈、标注文字最细实线0.07mm 填充线中粗虚线0.2mm 需要画出的看不到的轮廓线细点划线0.15mm 中心线、对称线、定位轴线细的双点划线0.15mm 假想轮廓线成型以前

化工工艺CAD制图标准

CAD制图标准 基本要求主要是图纸、比例、字体和图线的选用。 1、图样幅画:又称图纸幅画,在计算机进行绘图时,应该配置相应的图样幅画、标题栏、 代号栏、附加栏等内容,装配图或安装图上一般应配备明细表内容,工艺流程图上应配备图例等内容。GB/T 14689-93《技术制图图样幅画格式》中已对图样幅画与格式做了详细的规定。在用计算机绘图时,根据实际需要,图样幅画还可以设置以下内容:(1)方向符号:用来确定CAD图样的视图方向。(2)剪切符号:用于对CAD图样的裁剪定位。(3)米制参考分度:用于对图样比例尺寸提供参考。(4)对中符号:用于对CAD 图样的方位起到对中作用。对于复杂的CAD装配图在标准中一般要求设置图符分区,图符分区主要用于对图纸存放的图形、尺寸、结构、说明等内容起到查找、定位方便的作用。同时规定在CAD绘图中对图纸有加长加宽要求时,应按基本幅面的短边(B)成整数倍增加。

2、比例:CAD图样中所采用的比例应该符合国家标准GB/T 14609-93《技术制图比例》的 有关规定,具体见表2-2.必要时候也可以选择表2-3中的比例。

3、字体:CAD制图的字体应该按《技术制图字体》GB/T 14691-93的有关规定,做到字体 端正、比画清楚、排列蒸汽、间隔均匀,并要求采用长仿宋矢量字体。代号、符号要符合有关标准规定。(1)字一般要以斜体输出。(2)小数点输出时,应占一个字位,并位于中间靠下处。(3)字母一般也要斜体输出。(4)汉子输出时一般采用正体,并采用国家正是公布的简化汉字方案。(5)标点符号应按照其真正含义正确使用,除省略号、破折号为两个字位外,其余均为一个字位。(6)字体高度由图样幅面大小确定。(7)规定字体的最小字距、行距,以及间隔线、基准线与书写字体间的最小距离。 4、图线:图线指图线的基本线型和基本线型的变形。GB/T 17450-98《技术制图图线》对 图线有详细的说明。 5、标题栏:标题栏位于图框右下角,其格式在GB/T 10609.1-93《技术制图标题栏》中有 详细的规定。

CAD制图标注样式 国家标准

CAD制图标注样式国家标准(一) 智能标注 根据所选实体对象的不同,自动进行长度、直径、半径或弧度标注,标注过程中按下鼠标右键可切换不同的标注形式。如果选择为空,或直接按下右键,则进入确定两点进行线性标注。运行浩辰机械菜单中【尺寸标注】—>【智能标注】命令或输入“HC_ZNBZ”命令,此时进入标注状态,这里将对象分为两种: 1、当对象为圆或弧时,选取对象后弹出如图1所示对话框。 A.直径或半径标注方式: 选取对象后系统将提示:选取标注位置< 右键切换标注方式/按空格键编辑标注>,此时,在所点的实体上出现一条直径(或半径)尺寸线,可通过拖动鼠标的方式确定该尺寸线的位置,并可以通过键入空格键设置直径或半径标注的风格。 图1 B.圆弧角度标注方式:选取对象后系统将提示:选取标注位置<按空格键编辑标注>,可以拖动鼠标方式确定尺寸线的位置。 2、当对象为直线时 A.如果选取的是水平线或竖直线,系统将提示:选取标注位置,可通过拖动鼠标的方式确定该尺寸线的位置。 B.如果选取的是斜线,系统将提示:选取标注位置<右键切换标注方式>/按空格键编辑标注>,通过鼠标拖动可以确定尺寸线的位置,点击右键切换标注方式(水平/竖直/平行),空格键设置标注风格。 引线标注 引线标注再次丰富了浩辰CAD的标注用法,除具有常规标注的基本功能之外,还增加了公差,偏差,附述以及线下注释功能。运行浩辰机械菜单中【尺寸标注】—>【引线标注】命令或输入“HC_YXBZ”命令,弹出如图2所示对话框。

1、“基本尺寸”,“公差代号”,“偏差”,“附述”属性的用法已经在“修改标注”命令中解释过这里就不再重复。 2、线下的下拉列表中有常用的注释,可以从下拉列表中选取或者直接输入注释。 3、单击左边的绿色图片框控制引线标志是否有箭头。 设置完成后单击【确定】按钮,系统提示:请选择标注引出点,点取标注引出点,再用鼠标拖动以放置标注位置 (右键可以切换标注方向)

CAD制图标准与规范

CAD制图标准 看一下正规设计院内部的制图标准。中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的内部标准,要是粘帖上来可能表格不能用,但文件本身只有130K,太小,发附件不合算,看有需要情况再发附件或传邮箱。 一、建筑制图标准 CAD制图标准 第一章总则 第1.0.1条为规范我院CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,提高设计效率,特制定本规定,各专业可另规定与本专业有关的细则。第1.0.2条本规定适用于所有使用中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图签,并以CAD方式制图的所有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。 第1.0.3条本标准引用下列标准中的部分条文。 1.房屋建筑CAD制图统一规则GB/T 18122-2000 2.CAD工程制图规则GB/T 18229-2000 3.房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2001 4.建筑制图标准GB/T 50104-2001 5.建筑结构制图标准 GB/T 50105-2001 6.混凝土结构施工图

平面表示方法制图规则和构造详图03G101-1 7.给水排水制图标准 GB/T 50106-2001 8.采暖通风与空气调节制图标准 GB/T 50114-2001 9.电气制图 GB4728.1-85 10.住宅弱电设计标准图DBJT08-97-2002 11.住宅建筑信息通讯设计安装图 DBJT08-96-2002 第二章基本设置要求 第2.0.1条图框 图框采用竖版形式。 1.图幅与格式 幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4 宽度╳长度 841╳1189 594╳841 420╳594 297╳420 210╳297 图框边距C 10 5 A0以及A1图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。每个工程图纸目录和修改通知单采用A4,其余应尽量采用A1图幅。每项工程图幅应统一,如采用一种图幅确有困难,一个子项工程图幅不得超过二种。 2.标题栏 中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图框统一格式已制成标准图块。标准图框中具备更改区、签字区、名称

CAD制图规范Word版

CAD制图规范要求 一、图框、比例 1、制图图框根据图纸大小确定图框大小。建筑面积及设计图纸比例在图下规定内时,图框与纸型选择如下: 4、设计总说明、各专业系统图统一使用A3图框,图纸目录或专业区分时统一采用A4图框。 5、图框根据图纸比例或要求,图框缩放以比例大小缩放。 工程设计图纸幅面和图框大小应符合国家标准GB6988.2-86《电气制图一般规则》的规定,一般宜采用A0、A1、A2、A3、A4加长的图纸幅面。在保证图面布局紧凑和使用方便的情况下,应选择合适的图纸幅面,使图纸大小适中,与表述对象的规模大小、复杂程度相称。

工程设计图中通常只选用两种宽度的图线,粗线宽度为细线宽度的两倍。对复杂的图也可采用粗、中、细三种线宽,线的宽度按2的倍数依次递增。图线宽度一般从以下系列中选用:0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4毫米。当需要区分新旧内容时,粗线表示新建、细线表示原有设施、虚线表示规划预留部分。

三、图例、文字说明 四、标注 1、根据设计要求,室内图纸标注以毫米为单位,室外规划图纸以米为单位。 2、建筑图纸标注以四部分组成:段长标注、轴段长标注、轴号、总长标注。标注字体一般以“仿宋体”为主。 3、标注斜线分为建筑粗斜线与斜线为主。 4、室外管道需注明长度,室内根据要求标注管线长度。 五、制图 1、根据建筑图纸、客户要求及设计原理布置相应的图例、管线或桥架; 2、图例说明及图纸说明一般在图纸左下框的位置,如图纸空间限制可调至图纸右上框; 3、图纸编制时,根据下列情况必须制作剖面图或安装示意图:

1) 桥架安装位置(安装大样图); 2) 监控探头安装位置(安装大样图); 3) 信息点布置位置(墙面安装立面图); 4) 周界报警(安装大样图); 5) 室外管网(基础剖面图); 6) 门禁(门禁线路布置安装大样图); 7) 其它异性缝施工处理办法(安装大样图)。 4、设计图纸时根据不同专业布置点位、管线,不同专业管线尽量交叉,交叉处图面表示根据安装不同区分: 1) 地面管线与天棚管线交叉时,采用断开的表示方式; 2) 同一水平位置的管线交叉时,采用弧线的表示方式; 3) 不同水平位置的桥架与桥架交叉时,采用断开的表示方式; 4) 统一水平位置的桥架交叉时,采用斜45角弯曲的表示方式; 5) 桥架垂直部分与水平部分交叉的位置表示方式为:引上时上斜45度,引下时下斜45度,垂直上下时采用垂直线表示。 5、桥架统一采用水平线加粗表示,并注明桥架的型号;管线布置时统一加粗表示,在图例位置注明管径大小、数量。 6、制图平面必须简捷,一般建筑内部填充部分必须删除,并注明填充部位的材料。 7、图例说明中备注部分注明使用材料型号的同时注明管线安装的表示方式,管线安装位置表示方式如下: 8、工程设计图纸图面应布局合理、排列均匀、轮廓清晰和便于识别,并正确使用国标和行标规定的及本地区习惯性的图形符号。图纸一般按上北下南或左北右南布置,指北针一般标示在图纸的左上角。 六、案例分析 1、标准的设计图纸包括:封面、目录、设计总说明、各系统分页目录、系统图、设计平面图、立面图、安装大样图、节点图。 目录编辑时,根据设计图纸楼层、系统分类,目录结构包括:序号、图号、图名或设计项目名称、图纸类型(图幅)、备注。 2、设计总说明制作时,根据不同专业按段编辑。设计总说明当中必须说明主要材料的规格、品牌及材料所用的位置、配置情况。 设计总说明段落包括:工程总概况、设计依据、设计内容(不同专业分段说明)、主材清单、结论。 3、系统图制作是分为:图例、系统路由、系统设计说明(系统说明、选材说明)、配置情况明细(配置情况可在系统图例后表示)。 ) 4、设计平面图中根据空间布局、设计原理布置相应的点,设计当中必须根据不同专业设置图层及线形(包括设计说明或文字)。设计图框必须根据图纸大小及比例套用合适的图框,设计中图纸左下角位置为设计图例及设计说明,图纸会签栏内必须注明设计内容、工程名称、比例、图号及工程编号。 5、设计管线图纸时,根据布置位置、空间位置及环境位置布置,根据平面图纸设计说明中应说明:安装位置、管线规格型号、立面图纸所在的图号等。如布局

相关文档