一、工程概况:

1、工程名称:沿河县丁字口移民安置小区1#-4#楼

2、工程地点:沿河县城和平镇丁字口

3、工程特点:本工程总建筑面积21653㎡,外墙节能设计为45mm厚浆料保温,窗使用白色塑钢6+12A+6中空玻璃,屋面保温层设计为40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、水泥膨胀珍珠岩。

4、工程参建单位名称:

建设单位:沿河土家族自治县人民政府

设计单位:长江勘测规划设计研究有限责任公司

监理单位:贵州建工监理咨询有限公司

施工单位:贵州建工集团第一建筑工程公司

质量安全监督单位:沿河县质检站

二、监理工作过程和成效的汇报:

1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:

2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。

3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。

4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均在有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。

5、在施工过程中,监理公司提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。

三、工程质量评估监理依据、范围:

1、监理委托合同及施工合同

2、《公共建筑节能设计标准》GB-50189-2005

3、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

4、国家及省市现行关于节能工程方面的条例、政策、文件、施工规范及验收标准

5、设计图纸与图纸会审纪要、标准图集等

6、《民用建筑热工设计规范》GB-50176-93

7、《工程建筑标准强制性条文》2002版

8、现行预算定额、费率标准及省市物价信息及业主书面确认单价联系单。

四、工程质量评估内容:

1、首先对施工企业的现场项目部的组织结构进行必要的了解。要求其建立必要的质量保证体系、指定完善的施工管理制度、落实相应的实施措施。

2、编制原材料取样送检计划,严格把好原材料和半成品的进场检验关及材料复试关,以确保工程所用的材料能符合要求,为质量的保证打下基础,为此要求施工单位在材料进场后必须向监理项目部审报,专业监理工程师到现场见证取样、封样送检、复试合格后方能应用在本工程,其间审核所进场的各类原材料的合格证、质量保书、复试报告等。

3、编制施工阶段旁站方案,工程实施过程中,巡视、检查、旁站到位,项目监理机构制定“节能工程施工阶段旁站监理方案”,监理人员按方案实施旁站监理,发现问题及时指出并提出整改意见,并跟班落实整改到位。

4、对隐蔽工程、重点结构部位的施工,采取“全过程监理”,严格各工序的自检、专职检查和隐蔽工程验收制度。对未经各工序的上述二检及隐蔽项目检查验收不合格的,不得进入下一道工序施工。项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。

五、各分部、分项质量情况

1、分部、分项、检验批质量验评情况

序号分部名称分项工程名称检验批数

施工单位

检查评定监理单位验收

评定

1 屋面工程屋面保温层 3 合格合格

2 装饰装修

工程

外墙外保温 6 合格合格

彩铝门窗保温 6 合格合格

2、节能工程现场检测结果

检验项目芯样1 芯样2 芯样3

取样部位3-E-F轴11-D-E轴7-C-D轴

芯样外观完整/ 完整完整/

保温材料种类胶粉聚苯颗粒胶粉聚苯颗粒胶粉聚苯颗粒

保温层厚度47 46 46

平均厚度46.3

符合设计及规范要求。

3、质量控制资料

施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。

质量控制资料完整并符合要求,见附表。

4、安全和功能检验及主要功能抽查资料完整并符合要求,见附表。

建筑节能分部工程质量控制资料核查记录表

工程名称沿河县丁字口小区移民工程施工单位贵州建工集团第一建筑工程公

序号资料名称份数核查意见核查人

1 管

料设计文件、图纸会审记录和洽商

田飞

2 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件

3 建筑节能工程施工技术方案 1 符合要求

4

构主要材料、设备和构件的质量证明文件(出厂检验报告)、

进场检验记录、型式检验报告(含墙体外保温系统耐候

性检验报告)、进场复验报告

14 符合要求

田飞

5 隐蔽工程验收记录和相关图像资料12 符合要求

6 分项工程质量验收记录8 符合要求

7 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录

8 外窗气密性现场检测报告 4 符合要求

9 热工性能现场检测检测报告

10

11

12

13

14

15

16

17

18

核查结论

在节能工程施工过程中,操作人员认真操作,符合设计及规范要求。

对应用原材料取样进行复试,全部合格。

六、对本工程质量的评估结论:

根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:

1、工程质量控制资料完整并符合要求;

2、安全和功能检验资料完整并符合要求