<1> 除用电设备外,发电厂、电力线路、变电站、配电装置都属于电力系统。[×]

<2> 输电线路指电压35kV及35kV以下的电力线路。[答案] ×

<3> 不属于一级、二级用电负荷者,就是三级用电负荷。[答案] √

<4> 中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于二级负荷。[答案] ×

<5> 中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于一级负荷。[答案] √

<6> 一般情况下,有保安负荷的用户应用双路电源供电。[答案] √

<7> 频率也是供电电能指标之一。[答案] √

<8> 企业变电站应尽量设在负荷中心。[答案] √

<9> 为便于管理,成套变电站只开一个门。[答案] ×

<10> 在有功功率一定时,用户的平均功率因数越高,则所需要的无功功率越大,视在功率也越大。[×]

<11>用电单位的平均功率因数是按一段时间内的有功电量和无功电量计算的[√]

<12> 两只10μF的电容器串联后的等效电容为5μF。[答案] √

<13> 两只10μF的电容器并联后的等效电容为5μF。[答案] ×

<14>一只100W的白炽灯一小时用电0.1 kW?h。[答案] √

<15>1kW?h=1000J。[答案] ×

<16> 磁感应强度的单位是Wb。[答案] ×

<17> 其他因素确定时,切割电动势的大小与切割速度的平方成正比。[答案] ×

<18> 其他因素确定时,切割电动势的大小与磁感应强度成正比。[答案] √

<19> 最大值、周期、频率是正弦交流电的三要素。[答案] ×

<20> 容抗的表达式为。[答案] ×

<21> 10Ω的电阻与10Ω的感抗串联后的等效阻抗为20Ω。[答案] ×

<22> 10Ω的电阻与10Ω的感抗并联后的等效阻抗为5Ω。[答案] ×

<23> 10Ω的电阻、10Ω的感抗、10Ω的容抗串联后的等效阻抗为10Ω。[√]

<24> 10Ω的电阻与10Ω的感抗串联起来接到100V交流电源上,电路中电流为5A。 [答案] ×

<25> 10Ω的电阻、10Ω的感抗、10Ω的容抗串联后接到100V交流电源上,电路中电流为10A。[答案] √

<26> 电阻、电感、电容串联交流电路中,电阻上的电压可能高于电源电压。[×]

<27>功率计算公式只能用于对称三相电路。[答案] √

<28> 正弦交流电的最大值与有效值的关系为Um= U。[答案] √

<29> 精确度1.0级的电压表的最大相对误差为±1%。[答案] √

<30> 仪表的指示值与被测量的实际值之差,称为相对误差。[答案] ×

<31> 仪表在实际测量中的误差概念,一般是指相对误差。[答案] √

<32> 电能表铝盘旋转的速度与电流线圈中电流的平方成正比。[答案] ×

<33> 三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。[√]

<34> 功率表的测量机构是电动系测量机构。[答案] √

<35> 功率因数表只能测量负载电路的功率因数,不能表明是感性负载还是容性负载。[答案] ×

<36> 当并联电容器投入过多,功率因数表的指示值将大于1。[答案] ×

<37> 测量电阻时,万用表的红色表笔连接表内电池的正极。[答案] ×

<38> 测量10kV电气装置一次回路的绝缘电阻应选用1000V兆欧表。 [答案] ×

<39> 用手摇式兆欧表测量绝缘电阻,当转速在120r/min左右略有变化时,指针将摇摆不定。[答案] ×

<40> 接地电阻测量仪属于电位差计式仪表。[答案] √

<41> 变压器是用来改变功率的静止电气装置。[答案] ×

<42> 变压器高压侧线圈匝数多、电压高、电流小。[答案] √

<43> 降压变压器一次侧电压高,一次绕组导线的截面积大。[答案] ×

<44>自耦变压器的一次绕组与二次绕组属于同一绕组,相互之间有电气连接。[√]

<45> 变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。[答案] √

<46> 变压器的额定容量用视在功率表示。 [答案] √

<47> 变压器的额定容量是在正常工作条件下能够提供的最大容量。[答案] √

<48> 油浸式变压器油箱内油的主要作用是熄灭电弧。[答案] ×

<49> 呼吸器内的变色硅胶在干燥情况下呈淡蓝色。[答案] √

<50> 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。[答案] √

<51> 变压器运行中气体继电器动作掉闸,说明故障发生在变压器内部。[√]

<52> 35kV及以上油浸式变压器的空心瓷质绝缘套管内应充满变压器油。[√]

<53>不同牌号的国产变压器油混合后,须经混油凝固点试验合格方可使用。[√]

<54>变压器室的门和通风窗应采用非燃材料或难燃材料制成,并应向内开启。[×]

<55> 变压器防爆管喷口前方不得有障碍物,喷口应对着开阔地区。[答案] √

<56> 新投入的变压器带负荷前应空载运行24h。[答案] √

<57>当变压器上层油温为85℃时,只允许在过载10%的条件下运行10min。[×]

<58> 油浸式电力变压器允许的温升为85℃。[答案] ×

<59> 室外变压器按欠负荷运行计算出的过负荷倍数和时间,加上按1%制计算出的过负荷百分数,其最大过负荷值不得超过变压器额定容量的30%。[答案] √

<60> 调整变压器分接开关档位后需测量高压绕组线间电阻,其三个电阻值的不平衡误差不应超过2%。[答案] √

<61> 地上安装的变压器的容量一般不超过100kV?A。[答案] ×

<62> 阀型避雷器下端接地(这段导线称为引下线),上端直接接在带电导体上(这段导线成为引线)。[答案] √

<63> 测量变压器绕组的直流电阻时,连接导线的截面应尽量小一些。[答案] ×

<64>测量仪表和继电器的电流线圈都是并联接在电流互感器的二次线圈上的[×]

<65> 电流互感器的测量误差分为两种:“比差”和“角差”。[答案] √

<66> 电压,互感器的准确度级次与二次负载的性质有关。[答案] √

<67> 电流互感器二次回路中的负载阻抗不得太小。[答案] ×

<68>电流互感器二次回路各元件阻抗的几何和,应小于互感器的额定二次阻抗。[√]

<69> 电流互感器的额定电压指其一次线圈首、末端之间的电压。[答案] ×

<70> 对于二次额定电流5A的电流互感器,选用条件是保证任何情况下其二次电流都不得超过5A。[答案] ×

<71>在正常工作范围内,电流互感器的二次电流随二次负载的增大而明显减小。[答案] ×

<72> 运行中的电流互感器类似工作在短路状态的变压器。[答案] √

<73> 为避免电流互感器二次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。[答案] ×

<74> 三相线路电流互感器的两相差接线方式只需要用到一台电流互感器。[×]

<75> 正常运行时,电压互感器铁芯磁通很大,电流互感器铁芯磁通很小。[√]

<76> 为防止电压互感器一、二次短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。[√]

<77> 同一台电压互感器,按其二次负载的性质来确定准确度级次,既可选用3.0级,也可选用0.5级。[答案] √

<78> 跌开式熔断器拉闸的顺序与合闸的顺序相同。[答案] ×

<79>发现单相接地故障且查明接地点以后,可以使用隔离开关断开接地点。[×]

<80> 某高压线路停电后,该回路至少有一个明显的断开点。[答案] √

<81> 隔离开关主要用来隔断电源,不能用来“分、合”电压互感器。[答案] ×

<82> 操作隔离开关过程中,如合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。[×]

<83> 隔离开关不允许带负荷合闸,如已发生误合闸,则不得再立即拉开。[√]

<84> 隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时不能“合上” 或“拉开”隔离开关。[答案] √

<85> FN3—10型高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动掉闸的功能。[答案] √

<86> 隔离开关和断路器分断时都有明显可见的断开点。[答案] ×

<87> 高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用。[答案] √

<88>少油断路器里的油,只用作灭弧和动、静触头之间的绝缘,而不作为对地绝缘。 [答案] √

<89> 运行中少油断路器的上帽和底座是带电的。[答案] √

<90> 少油断路器喷油的原因之一是两次分闸的时间间隔过短。[答案] √

<91> 用于断路器的手力操作机构也装有脱扣器。[答案] √

<92> 弹簧储能操作机构的合闸和分闸都是借助同一弹簧实现的。[答案] ×

<93> 电磁操动机构也装手动合闸操作柄。[答案] √

<94>继电保护只在不正常状态下和故障状态下起作用,正常状态下不起作用。[×]

<95> 继电保护必须满足选择性、速动性、灵敏性和经济性的要求。[答案] ×

<96> 反时限过电流保护是带有动作延时的保护,动作延时的长短与动作电流近似成反比。[答案] √

<97> 反时限过电流保护的保护范围是线路的全长。[答案] √

<98>线路越靠近电源处短路时,短路电流越大,反时限过流保护的动作时限越长。[×]

<99> 定时限过电流保护的动作延时的时间是不能调整的。[答案] ×

<100> 过电流保护的保护范围比速断保护的保护范围大,所以过电流保护是主保护。 [答案] ×

<101> 雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗,借以阻断雷电流。[答案] ×

<102> 阀型避雷器密封不良、内部受潮即可能导致爆炸。[答案] √

<103> 正常运行时的阀型避雷器的内部温度不会太高。[答案] √

<104> 凡是电缆线路都是直配线路。[答案] ×

<105>居民区10kV架空线路所采用铝绞线的截面积不得小于35mm2。[答案] √

<106>城区低压配电架空线路的档距为40~50m,城区10kV配电架空线路的档距为60~80m。[答案] ×

<107> 10kV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为2m,如采用绝缘导线则可降低为1.2m。[答案] ×<108>在直线杆上,上层10kV导线与下层0.4kV导线间的最小距离为0.8m。[×]

<109>不同金属、不同截面、不同绞向的导线不得在架空线路同一档距内连接。[√]

<110> 对直埋电力电缆的巡视检查,实际上是巡视检查沿线地面上有无出现危及电缆安全运行的有害因素以及查看有关仪表的指示。[答案] √

<111> 安装并联电容器不能提高用电设备的功率因数,但能提高供电设备的出力。 [答案] √

<112>总容量300kvar以上的10kV并联电容器可采用高压负荷开关控制和保护。[答案] ×

<113> 10kV并联电容器组,每相应加装电流表。[答案] √

<114> 10kV系统中,与供电部门线路衔接处的断路隔离开关的编号是201、202等。 [答案] ×

<115> 热备用状态是断路器和隔离开关都处在断开位置的状态。[答案] ×

<116> 倒闸操作应由二人进行。[答案] √

<117> 停电操作应先断开断路器,再拉开电源侧隔离开关,最后拉开负荷侧隔离开关。 [答案] ×

<118>两路电源的用电单位必须在两路电源装有可靠的防止误并路联锁装置。[√]

<119> 单人巡视中发现问题应及时处理。[答案] ×

<120> 送电操作前必须解除停电检修时执行的各项安全技术措施。[答案] √

<121> 在值班长不在时,值班员应能代理值班长的工作。[答案] √

<122> 供电部门应贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;用电单位应执行“先生产,后安全”的安全生产原则。[答案] ×

<123> 电气设备的预防性试验资料必须妥善保存。[答案] √

<124> 就电击的危险性而言,50Hz属于最危险的频率。[答案] √

<125> 人在接地故障点附近行走时,因跨步电压只是从人的一只脚到另一只脚,电流没有流过心脏,故无致命危险。[答案] ×

<126>题目] 工作票执行完毕,至少应保存三个月。[答案] ×

<127> 验电的重要目的之一是将要在该处装设临时接地线。[答案] √

<128> 停电而未悬挂接地线的设备,应视为带电设备。[答案] √

<129> 输电线路是指电压35kV及35kV以下的电力线路。[答案] ×

<130> 电压及对称性、频率、波形、可靠性都是电能质量指标。[答案] √

<131> 10kV用户受电端电压偏离额定值的幅度不得超过±7%。[答案] √

<132> 一级负荷应由两个及以上的独立电源供电。[答案] √

<133> 中性点不接地系统中发生一相接地故障,将会造成线电压不平衡。[×]

<134> 供电电压越高,则供电容量越小,而供电距离越大。[答案] ×

<135> 变配电站不应设在人员密集的场所。[答案] √

<136> 变压器室、电容器室的通风,进风口宜在下方,出风口宜在上方。[√]

<137> 箱式整体结构的成套变配电装置的高、低压室分别位于变电站的两端,变压器室位于中部。[答案] √<138> 在过补偿情况下,企业瞬时功率因数大于1。[答案] ×

<139> 用户经补偿后的功率因数应保持在0.8~0.9之间。[答案] ×

<140> 在有功功率一定时,用户的平均功率因数越高,则所需要的无功功率越大,视在功率也越大。[答案] ×

<141>用电单位的平均功率因数是按一段时间内的有功电量和无功电量计算的。[答案] √

<142> 电力系统的线损包括线路上的功率损耗和变压器内部的损耗。[答案] √

<143> 为了保证供电质量和加强安全运行,应对负荷进行调整。[答案] √

<144> 一个电阻接在内阻为0.1Ω,电动势为1.5∨的电源上时,流过电阻的电流为1A,则该电阻上的电压等于1.4∨。[答案] √

<145> 电源电动势6V,内阻1Ω,负载电阻1Ω的电路端电压为1V。[答案] ×

<146>两个10Ω的电阻并联再与一个10Ω的电阻串联后的等效电阻为15Ω。[√]

<147>基尔霍夫第一定律的表达式是。[答案] √

<148> 基尔霍夫第一定律的表达式是。[答案] ×

<149>基尔霍夫第二定律的表达式是。[答案] √

<150> 硅钢片和永久磁铁都是软磁材料。[答案] ×

<151> 线圈内产生的感应电动势越大则自感量越大。[答案] √

<152>电阻、电感、电容串联交流电路的阻抗是。[答案] ×

<153>电阻、电感、电容串联交流电路的阻抗是。[答案] √

<154> 下图为纯感性电路的矢量图。 [答案] √

<155> 下图为纯容性电路的矢量图。 [答案] ×

<156> 串联谐振又称电流谐振。[答案] ×

<157>电阻、电感、电容串联交流电路中,电感上的电压可能高于电源电压。[√]

<158> 功率计算公式只能用于对称三相电路。[答案] √

<159> 正弦交流电的最大值与有效值的关系为Um= U。[答案] √

<160> 晶体三极管放大区的特点是集电极电流受基极电流控制,即三极管有电流放大作用。[答案] √

<161> 晶闸管整流电路的输出电压能够平滑调节。[答案] √

<162> 精确度1.0级的电压表的最大相对误差为±1%。[答案] √

<163> 仪表的指示值与被测量的实际值之差,称为相对误差。[答案] ×

<164> 仪表在实际测量中的误差概念,一般是指相对误差。[答案] √

<165>用1.5级10V电压表与0.5级100V电压表测8V电压,则前者测得更准确。[答案] √

<166> 图中,电压表读数为10V、电流表读数为1A,已知电流表内阻为0.1Ω,则电阻R=10 [答案] ×

<167>图中,电压表读数为10V、电流表读数为1A,已知电流表内阻为0.1Ω,则电阻R=9.9Ω。 [答案] √<168>图中,电压表读数为10V、电流表读数为1A,已知电压表内阻为100Ω,则电阻R=10Ω。 [答案] ×<169> 图中,电压表读数为10V、电流表读数为1A,已知电压表内阻为100Ω,则电阻R=11.11Ω。[答案] √

<170>三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。[√]

<171> 功率因数表只能测量负载电路的功率因数,不能表明是感性负载还是容性负载。[答案] ×

<172> 当并联电容器投入过多,功率因数表的指示值将大于1。[答案] ×

<173> 直流单臂电桥平衡时,两个相对桥臂上电阻的乘积等于另外两个相对桥臂上电阻的乘积。[答案] √<174>使用单臂电桥测量完毕后,应先松开电源的B键,后松开检流计的G键。[×]

<175> 直流单臂电桥宜用来测量1Ω以下的电阻。[答案] ×

<176> 直流双臂电桥宜用来测量1Ω以下的电阻。[答案] √

<177> 直流双臂电桥除了可用于测量电阻外,还可用于测量电感。[答案] ×

<178> 线路上装有变流比100A/5A的电流互感器及与其匹配的电流表,如一次电流为80A,则电流表应指示80A。[答案] √

<179> 变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。[答案] √

<180>额定电压10kV/0.4kV、容量100kV?A三相电力变压器的高压侧线电流约为100A。[答案] ×

<181>100kV?A的变压器不需无功补偿也可供给10台10kW异步电动机连续用电。[答案] ×

<182> 干式变压器常采用D,yn11连接组,其高、低压均为星形接法。[答案] ×

<183> 干式变压器也装有气体继电器。[答案] ×

<184> 呼吸器内的变色硅胶在干燥情况下呈淡蓝色。[答案] √

<185> 未装呼吸器的普通变压器的内、外空间是完全隔离的。[答案] √

<186> 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。[答案] √

<187> 变压器运行中气体继电器动作掉闸,说明故障发生在变压器内部。[√]

<188> 大修后的变压器试运行过程中发出轻瓦斯保护动作信号不一定是变压器内部有故障。[答案] √

<189> 某配电变压器高压分接开关3档位置分别为10.5kV、10kV和9.5kV,由于低压侧电压太低,应将分接开关调到10.5kV档来提高低压侧的电压。[答案] ×

<190> 变压器的无载调压分接开关可在空载运行条件下操作和调整。[答案] ×

<191>不同牌号的国产变压器油混合后,须经混油凝固点试验合格方可使用。[√]

<192> 变压器防爆管喷口前方不得有障碍物,喷口应对着开阔地区。[答案] √

<193> 柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5m,10kV裸导体距地面高度不应小于3.5m。[答案] √

<194> 变压器允许过载量和允许过载时间与过载前上层油温有关。[答案] √

<195>当变压器上层油温为85℃时,只允许在过载10%的条件下运行10min。[×]

<196>运行中的电力变压器内部发出“劈啪”声,可能是内部接触不良或绝缘击穿。[答案] √

<197>室外变压器按欠负荷运行计算出的过负荷倍数和时间,加上按1%制计算出的过负荷百分数,其最大过负荷值不得超过变压器额定容量的30%。[答案] √

<198> 变压器满负荷运行主要是指有功功率达到变压器的额定容量。[答案] ×

<199> 两台变压器的并联运行是将两台变压器的一次侧同极性端子通过高压母线对应连接起来;二次侧的同极性端子也通过低压母线对应连接起来。[答案] √

<200> 两台变压器并列运行就是将两台变压器一次侧对应的端子连接起来,两台变压器二次侧端子分别供电的运行方式。[答案] ×

<201> 并列变压器的输出电流与其短路阻抗百分比成正比。因此,并列变压器的短路阻抗百分比相差不宜

超过10%。[答案] ×

<202>备用变压器分接开关的位置与运行中变压器分接开关的位置应保持一致。[答案] √

<203> 调整变压器分接开关档位后需测量高压绕组线间电阻,其三个电阻值的不平衡误差不应超过2%。[答案] √

<204> 地上变压器的一、二次线应采用绝缘线,柱上变压器允许采用裸线。[×]

<205> 阀型避雷器下端接地(这段导线称为引下线),上端直接接在带电导体上(这段导线成为引线)。[答案] √

<206> 保护变压器的避雷器可以装在变压器一次侧的任何地方。[答案] ×

<207> 在安全措施完善的条件下,变压器取油样可在带电的情况下进行。[√]

<208> 电力变压器的绝缘电阻不应低于出厂时的50%。[答案] ×

<209>电压互感器的准确度级次与互感器二次负载的性质和使用容量有关。[√]

<210> 电流互感器二次回路中的负载阻抗不得超过额定值。[答案] √

<211> 对于二次额定电流5A的电流互感器,选用条件是保证任何情况下其二次电流都不得超过5A。[答案] ×

<212> 在10kV系统中,测量5A以下的电流,不需配用电流互感器。[答案] ×

<213> 为避免电流互感器二次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。[×]

<214> 运行中的电流互感器二次回路开路时,二次侧开路点两端必定产生很高的电压;运行中的电流互感器二次回路短路时,二次侧可能产生很大的电流。[×]

<215>题目] 运行中电流互感器的二次回路发生短路,可能烧毁互感器。[×]

<216>正常运行时,电压互感器铁心磁通较大,电流互感器铁芯磁通很小。[√]

<217>在正常工作范围内,电压互感器的二次电压随二次负载的增大而明显减小。[答案] ×

<218> 电压互感器二次回路中的负载阻抗不得太大。[答案] ×

<219> 正常运行中的电压互感器和电流互感器铁心中的磁通都很小。[答案] ×

<220> 同一台电压互感器,按其二次负载的性质来确定准确度级次,既可选用3.0级,也可选用0.5级。[答案] √

<221> 电压互感器一次或二次熔丝熔断一相后,熔断相的电压表指示值降低,非熔断相的电压表指示值升高。[答案] ×

<222> 电压互感器二次绕组发生匝间短路会造成二次熔丝熔断。[答案] ×

<223> 在不接地的10kV系统中,三相五柱电压互感器的一次绕组YN的中性点若不接地,也具有绝缘监视作用。[答案] ×

<224> 电压互感器二次回路接地的目的是保障人身的安全和设备的安全。[√]

<225> 电压互感器的V/V接线方式需要用到两台单相电压互感器。[答案] √

<226> 跌开式熔断器除有过电流保护功能外,还可用来接通和分断一定长度的空载架空线路、一定容量的空载变压器和小负荷电流。[答案] √

<227> 高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠地通过负荷电流和短路电流。[答案] √<228> 某高压线路停电后,该回路至少有一个明显的断开点。[答案] √

<229> 隔离开关主要用来隔断电源,不能用来分、合电压互感器。[答案] ×

<230> 隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时不能合上或拉开隔离开关。[答案] √

<231> 在额定电压和额定电流均相同的情况下,高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。[答案] ×

<232>FN3—10型高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动掉闸的功能。[答案] √ <233> 少油断路器里的油,只用做灭弧和动、静触头之间的绝缘,而不作为对地绝缘。[答案] √

<234> 运行中少油断路器的上帽和底座是带电的。[答案] √

<235>发现合闸位置的少油断路器严重缺油时,应立即使断路器跳闸,退出运行。[答案] ×

<236> 少油断路器喷油的原因之一是两次分闸的时间间隔过短。[答案] √

<237> 断路器的状态与控制开关的位置不对应时,指示灯会发生闪烁。[答案] √

<238> 用户不得自行更换真空断路器的真空灭弧室上的零件。[答案] √

<239> 真空断路器不宜频繁操作。[答案] ×

<240> 六氟化硫气体的灭弧能力强,其密度小于空气的密度。[答案] ×

<241> 六氟化硫断路器属于气吹类型的断路器,允许频繁操作。[答案] √

<242> 弹簧储能操作机构的合闸和分闸都是借助同一弹簧实现的。[答案] ×

<243> 电磁操动机构也装手动合闸操作柄。[答案] √

<244>不论采用何种操动机构控制断路器,其合闸力不仅要使断路器动、静触头闭合,还要将分闸弹簧拉开。[答案] √

<245> 电磁操动机构合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的2倍选择。[答案] ×

<246> 由于高压断路器灭弧能力强,正常情况下进行变压器停电操作时,应当先停高压侧开关,后停低压侧开关。[答案] ×

<247>移开式开关柜的手车在试验位置时,一次回路不接通,二次回路保持接通。[答案] √

<248>继电保护只在不正常状态下和故障状态下起作用,正常状态下不起作用。[答案] ×

<249> 反时限过电流保护是带有动作延时的保护,动作延时的长短与动作电流近似成反比。[答案] √

<250> 定时限过电流保护的动作延时的时间是不能调整的。[答案] ×

<251> 过电流保护的保护范围比速断保护的保护范围大,所以过电流保护是主保护。[答案] ×

<252> 速断保护没有保护死区。[答案] ×

<253> 在同一级继电保护中,以电流速断保护作为主保护。[答案] √

<254> 速断保护的动作电流应躲开线路上可能出现的最大负荷电流。[答案] ×

<255> 定时限过电流保护有保护死区。[答案] ×

<256> 气体保护属于油浸变压器的主保护。[答案] √

<257> 运行值班人员,不得在继电保护回路上做任何工作。[答案] ×

<258>如无其他安全措施,防直击雷接地装置离人行道的距离不得小于1m。[×]

<259> 保护配电变压器的阀型避雷器,只要安装在变压器一次侧即可。[答案] ×

<260> 阀型避雷器的接地引下线应使用铜线或钢线,不得使用铝线。[答案] √

<261> 10kV架空线路终端的固定不能只用一个针式绝缘子,而应当只用一个蝶式绝缘子。[答案] ×

<262> 10kV架空线路,导线与建筑物之间的最小垂直距离为3m。[答案] √

<263>不同金属、不同截面、不同绞向的导线不得在架空线路同一档距内连接。[√]

<264> 10kV接户线所用绝缘铜线不得小于16mm2。[答案] √

<265> 塑料绝缘电力电缆的最低允许敷设温度不得低于0℃。[答案] √

<266> 安装并联电容器不能提高用电设备的功率因数,但能提高供电设备的出力。[答案] √

<267>如果Φ1和Φ2分别表示并联电容器补偿前和补偿后的平均功率因数角,P表示有功功率,则需要的无功功率可按Q=P(tanΦ1-tanΦ2)计算。[答案] √

<268> 10kV并联电容器组,每相应加装电流表。[答案] √

<269> 在10kV三相系统中,额定电压10.5kV的单相电容器应当采用星形连接。[答案] ×

<270> 10kV系统中,与供电部门线路衔接处的断路隔离开关的编号是201、202等。[答案] ×

<271> 操作票应由值班人员填写。[答案] √

<272> 操作票上填写的操作开始时间和操作终了时间就是法定的停电时间和送电时间。[答案] ×

<273> 停电操作应先断开断路器,再拉开电源侧隔离开关,最后拉开负荷侧隔离开关。[答案] ×

<274>两路电源的用电单位必须在两路电源装有可靠的防止误并路联锁装置。[√]

<275> 变配电室单人值班,只准巡视,不应进行设备清扫或检修。[答案] √

<276> 送电操作应当先合上电源侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。[答案] √

<277> 因为停电操作时断路器拉开后线路中电流为零,所以拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关无先后顺序要求。[答案] ×

<278> 雷雨天气时,应停止室外的正常倒闸操作。[答案] √

<279> 送电操作前必须解除停电检修时执行的各项安全技术措施。[答案] √

<280> 在值班长不在时,值班员应能代理值班长的工作。[答案] √

<281> 供电部门应贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;用电单位应执行“先生产,后安全”的安全生产原则。[答案] ×

<282> 就电击的危险性而言,50Hz属于最危险的频率。[答案] √

<283> 触电人所有的外伤都应该在触电急救之后处理。[答案] ×

<284> 人在接地故障点附近行走时,因跨步电压只是从人的一只脚到另一只脚,电流没有流过心脏,故无致命危险。[答案] ×

<285> 基本绝缘安全用具的绝缘强度足以抵抗电气设备的运行电压。[答案] √

<286> 临近10kV带电设备作业,无遮拦时人与带电体的距离不得小于0.35m。[×]

<287> 在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员可立即断开有关的电源。[答案] √

<288> 如工作许可人发现工作票上有明显的错误,应及时予以修改。[答案] ×

<289> 工作票执行完毕,至少应保存三个月。[答案] √

<290> 工作票上的工作许可人可由工作负责人兼任。[答案] ×

<291> 验电的重要目的之一是要在该处装设临时接地线。[答案] √

<292>不应在本单位不能控制的电气设备或线路上工作或装设临时接地线。[√]

<293> 停电而未悬挂接地线的设备,应视为带电设备。[答案] √

<294>监护人发现工作人员违章操作,应及时纠正,如不听劝阻,可令其停止工作。[答案] √

<295> 短路除产生危险温度外,还能产生强大的电动力。[答案] √

<296> 电力系统至少含有( )个以上的发电厂。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] B

<297> 输电线路指电压( )kV及以上的电力线路。

A、1

B、10

C、35

D、110 [答案] C

<298> 用户供电电压三相不对称不得超过( )。

A、1%

B、5%

C、10%

D、15% [答案] B

<299> 变压器的负荷经常在 ( ) 之间,不仅效率高,输出电压也可得到保证。

A、50%

B、60%~80%

C、100%

D、110% [答案] B

<300> 高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于( )级。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] B

<301> 配电室的长度超过( )m者至少应设有两个门。

A、6

B、10

C、13

D、16 [答案] A

<302> 摇测10kV母线的绝缘电阻应选用电压等级( )V的兆欧表。

A、100

B、500

C、1000

D、2500 [答案] D

<303> 一只20μF的电容器与一只30μF的电容器串联后的等效电容为( )μF。

A、20

B、30

C、50

D、12 [答案] D

<304> 一只20μF的电容器与一只30μF的电容器并联后的等效电容为( )μF。

A、20

B、30

C、50

D、12 [答案] C

<305> 磁感应强度的单位符号是( )。

A、N

B、T

C、Wb

D、A/m [答案] B

<306> 磁通的单位符号是( )。

A、Gs

B、T

C、Wb

D、A/m [答案] C

<307> 线圈内感应电动势的方向可由( )确定定律。

A、基尔霍夫电流

B、电磁感应

C、基尔霍夫电压

D、楞次 [答案] D

<308> 对称三相电路中,线电压为100V,三相负载为三角形接法,每相负载电阻为8Ω、感抗6Ω、容抗为零,则线电流为( )A。

A、10

B、17.3

C、12.5

D、16.7 [答案] B

V相电压=V线电压=100V

I相电流*根号3=I线电流,

故:

I相=V相/R阻感 R阻抗=6的平方+8的平方的和再取平方根值=10

有:

I相=100/10=10A

I线=I相*根号3=10*1.732=17.3A

故选取B

<309> 对称三相电路中,线电压为100V,三相负载为三角形接法,每相负载电阻为8Ω、感抗6Ω、容抗为零,则线路功率因数为( )。

A、0.4

B、0.6

C、0.8

D、1.0 [答案] C

8/(8*8+6*6)=0.8

<310> 三极管的三个电极是( )。

A、基极、发射极、集电极

B、基极、阳极、阴极

C、门极、阳极、阴极

D、门极、发射极、集电极 [答案] A

<311> 晶闸管有( )个电极。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] C

<312> 指针式仪表的阻尼力矩的特点是( )。

A、随指针偏转速度的增大而减小

B、随指针偏转速度的增大而增大

C、与指针偏转速度无关

D、始终保持为零 [答案] B

<313> 兆欧表属于( )仪表。

A、电位差计式

B、电桥类

C、电动系

D、磁电系比率计式 [答案] D

<314> 兆欧表测量的指示值是( )电阻值。

A、交流

B、直流

C、冲击

D、高频 [答案] B

<315> 接地电阻测量仪配套有( )个辅助电极。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案]

<316> 电能表计量的1kW?h等于( )J。

A、1

B、1000

C、3600

D、3.6×106 [答案] D

<317> 电能表的反作用力矩由( )产生。

A、反作用弹簧

B、电压电磁铁

C、电流电磁铁

D、永久磁铁 [答案] D <318> 单相电能表的电压线圈断开将导致电能表铝盘( )。

A、反转

B、停止转动

C、转速降低

D、转速升高 [答案] B

<319> 功率表的测量机构是( )测量机构。

A、电动系

B、感应系

C、电磁系

D、磁电系 [答案] A

<320> 安装式有功功率表的测量机构是( )测量机构。

A、感应系

B、铁磁电动系

C、电磁系

D、磁电系 [答案] B

<321> 变压器的额定容量用( )表示。

A、kV?A

B、kW

C、kV

D、kA [答案] A

<322> 电压10/0.4kV变压器的一次额定电流是二次额定电流的( )倍。

A、25

B、10

C、0.4

D、0.04 [答案] D

<323> 10kV变压器的阻抗电压多在( )之间。

A、1%~2%

B、3%~4%

C、4%~5.5%

D、6%~10% [答案] C

<324> 10kV变压器的空载电流多在额定电流的( )之间。

A、1%~2%

B、2%~6%

C、6%~10%

D、20%~30% [答案] B <325> 变压器油的正常颜色为( )色。

A、褐

B、亮黄

C、暗红

D、棕 [答案] B

<326> 呼吸器内的变色硅胶在干燥情况下呈( )色。

A、浅蓝

B、淡红

C、深黄

D、褐 [答案] A

<327> 呼吸器里的硅胶吸潮饱和后应在140℃高温下烘焙( )后才可恢复使用。

A、1h

B、2h

C、4h

D、8h [答案] D

<328> 采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面( )m。

A、0.5

B、0.7

C、0.9

D、1.1 [答案] D

<329> 柱上变压器底部距地面高度不应小于( )m。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5 [答案] D

<330> 新投入的变压器带负荷前应空载运行( )小时。

A、8

B、12

C、24

D、48 [答案] C

<331> 油浸电力变压器的绝缘属于( )级绝缘。

A、Y

B、A

C、E

D、B [答案] B

<332> 并列变压器的容量之比一般不应超过( )。

A、5:1

B、4:1

C、3:1

D、2:1 [答案] C

<333> 阀型避雷器下端直接接地,上端( )接在线路上。

A、经高压熔断器

B、经低压熔断器

C、经电流互感器

D、直接 [答案] D

<334> 对于单回路架空线进线,保护配电变压器的阀型避雷器与被保护变压器之间的电气距离不应大于( )m。

A、10

B、15

C、20

D、35 [答案] B

<335>容量100kV?A及以下的变压器,一次熔丝额定电流应按变压器额定电流的( )倍选择。

A、1~1.5

B、1.5~2

C、2~3

D、3~5 [答案] C

<336> 10kV配电变压器20℃时的绝缘电阻值不应低于( )MΩ。

A、0.5

B、1

C、10

D、300 [答案] D

<337> 变压器的短路损耗与负载电流的( )次方成正比。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] B

<338> 变压器的空载损耗与电源电压之间的关系是( )。

A、空载损耗与电源电压无确定关系

B、随电源电压升高空载损耗减小

C、随电源电压升高空载损耗增大

D、空载损耗不随电源电压变化 [答案] C

<339> 国产电力用电流互感器的二次边额定电流均为( )A。

A、5

B、10

C、50

D、100 [答案] A

<340> 电流互感器可在( )倍额定电流的条件下长时间运行。

A、1.1

B、1.2

C、1.3

D、1.4 [答案] C

<341> 1.0级电流互感器在负载10%的条件下的相对误差( )。

A、>1.0%

B、<1.0%

C、>10%

D、≈0 [答案] A

<342> 电流互感器的容量常用( )表示。

A、二次电流

B、二次电压

C、二次有功功率

D、二次阻抗 [答案] D

<343> 对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈( )。

A、任意一个端子接地

B、两个端子短接

C、两个端子开路

D、两个端子短接并接地 [答案] D

<344> 国产JDZJ 型电压互感器的二次侧额定电压即为( )V。

A、5

B、10

C、50

D、100 [答案] D

<345> 电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是( )连接的。

A、并联

B、串联

C、星形

D、三角形 [答案] A

<346> 10kV电压互感器一次侧熔断器熔体的额定电流为( )A。

A、0.5~1

B、5

C、10

D、50 [答案] A

<347> 户内型管式熔断器的最小断开电流约为熔丝额定电流的( )倍。

A、1.1

B、1.3

C、2

D、3 [答案] B

<348>正常情况下,跌开式熔断器可用来切断容量( ) kV?A及以下的变压器的空载电流。

A、315

B、400

C、500(560)

D、800 [答案] D

<349> 跌开式熔断器合闸时,正确的操作顺序是( )。

A、上风侧相、下风侧相、中相

B、下风侧相、上风侧相、中相

C、中相、下风侧相、上风侧相

D、中相、上风侧相、下风侧相

[答案] A

<350> 户外跌开式熔断器相邻熔断器之间的间距不应小于( )m。

A、0.7

B、0.6

C、0.5

D、0.4 [答案] A

<351> 户内跌开式熔断器相邻熔断器之间的间距不应小于( )m。

A、0.7

B、0.6

C、0.5

D、0.4 [答案] B

<352> 户外跌开式熔断器带电部分至地面的距离不应小于( )m。

A、2.5

B、3.5

C、4.5

D、5.5 [答案] C

<353> 户内跌开式熔断器带电部分至地面的距离不应小于( )m。

A、2

B、3

C、4

D、5 [答案] B

<354> 跌开式熔断器安装在被保护设备上方时,与被保护设备外廓的水平距离不应小于( )m。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5 [答案] D

<355> 10kV户内型三极隔离开关允许分、合不超过( )km的空载架空线路。

B、5

C、10

D、20 [答案] B

<356> 10kV隔离开关各相触头同期误差不得超过( )mm。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] C

<357> 少油断路器的( )不应接地。

A、操作机构

B、上帽和底座

C、金属构架

D、传动杆 [答案] B

<358> 变压器电流速断保护的灵敏度不应低于( )。

A、1.1

B、1.4

C、1.7

D、2 [答案] D

<359>变压器延时过电流保护的灵敏度不应低于( )。

A、1.1~1.2

B、1.2~1.5

C、1.5~1.8

D、1.8~2 [答案] B

<360> 反时限过电流保护的动作时限级差约为( )s。

A、0.5

B、0.7

C、10

D、60 [答案] B

<361> 定时限过电流保护的整定值应躲过线路上可能出现的( )电流。

A、最小负荷

B、平均负荷

C、最大负荷

D、最大峰值 [答案] C

<362> 定时限过电流保护的动作时限级差约为( )s。

A、0.5

B、0.7

C、10

D、60 [答案] A

<363> 大型旅游建筑、大型体育场应划为第( )类防雷建筑物。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] B

<364> 多雷区高度( )m及以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物应划为第三类防雷建筑物。

A、15

B、20

C、26

D、30 [答案] A

<365> 少雷区高度( )m及以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物应划为第三类防雷建筑物。

A、15

B、20

C、26

D、30 [答案] B

<366> 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针,圆钢直径不得小于( )mm。

A、10

B、12

C、16

D、20 [答案] D

<367> 阀型避雷器接地线所用铜绞线的截面不得小于( )mm2。

A、6

B、10

C、16

D、25 [答案] C

<368> 阀型避雷器接地线所用钢绞线的截面不得小于( )mm2。

A、10

B、16

C、25

D、35 [答案] D

<369> 线路阀型避雷器的接地电阻一般不应超过( )Ω。

A、5

B、10

C、20

D、30 [答案] A

<370> 保护导体的截面积应满足( )的要求。

A、导电能力、绝缘强度、机械稳定性、耐化学腐蚀

B、导电能力、热稳定性、机械稳定性、耐化学腐蚀

C、导电能力、热稳定性、绝缘强度、耐化学腐蚀

D、绝缘强度、热稳定性、机械稳定性、耐化学腐蚀

[答案] B

<371> 接地体的连接应采用( )连接。

A、压接

B、对焊

C、搭焊

D、螺丝 [答案] C

<372> 用接地电阻测量仪测量土壤电阻率应选用( )个端子的接地电阻测量仪测量。

A、2

B、3

C、4

D、5 [答案] C

<373>我国常用导线标称截面以mm2为单位的排列顺序是……4、6、10、( )、25、35、50……。

A、12

B、14

C、16

D、20 [答案] C

<374>我国常用导线标称截面以mm2为单位的排列顺序是……35、50、70、( )、120、150、l 85……。

A、80

B、85

C、95

D、105 [答案] C

<375> 直线杆上应用的绝缘子是( )绝缘子。

A、针式

B、蝶式

C、悬式

D、拉紧 [答案] A

<376> 架空线路的耐张杆至少应当有( )条拉线。

A、l

B、2

C、3

D、4 [答案] B

<377> 10kV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为( )m。

A、2.5

B、2

C、1.5

D、1 [答案] B

<378> 在直线杆上,上层10kV导线与下层10kV导线间的最小距离为( )m。

A、0.4

B、0.6

C、0.8

D、1.0 [答案] C

<379> 在直线杆上,上层10kV导线与下层0.4kV导线间的最小距离为( )m。

A、0.6

B、0.8

C、1.0

D、1.2 [答案] D

<380> 10kV线路与0.4kV同杆架设时,转角杆和分支杆上高低压横担之间的最小距离为( )m。

A、1.0

B、0.8

C、0.6

D、0.4 [答案] A

<381> 10kV线路与0.4kV线路同杆架设时,总共不得超过( )个回路。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] D

<382> 架空线路不同金属、不同截面、不同绞向的导线在同一档距内( )。

A、只允许有3个接头

B、只允许有2个接头

C、只允许有1个接头

D、不允许有接头 [答案] D

<383> 10kV及以上的高压架空输电路线,应安装( )作为防雷措施。

A、避雷针

B、避雷器

C、避雷线

D、防雷防电间隙 [答案] C

<384> 10kV接户线对地距离不应小于( )m。

A、4.5

B、4.0

C、3.5

D、3.0 [答案] A

<385> 10kV以上的电力电缆或与其他电缆平行时,其间距离不得小于( )m。

A、0.1

B、0.15

C、0.2

D、0.25 [答案] D

<386> 10kV以上的电力电缆或与其他电缆交叉时,其间距离不得小于( )m。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2 [答案] A

<387> 室外电力电缆终端头应( )月巡视检查一次。

A、1

B、3

C、6

D、12 [答案] A

<388> 运行中10kV电力电缆的绝缘电阻值一般不应低于( )MΩ。

A、1MΩ

B、10MΩ

C、100MΩ

D、400MΩ [答案] D

<389> 安装并联电容器不能提高( )。

A、电压质量

B、配电设备利用率

C、线路送电效率

D、用电设备功率因数

[答案] D

<390> 将三台单相电容器三角形连接后接入三相线路作功率补偿时,各电容器的电容量偏差不得超过( )%。

A、5

B、10

C、15

D、20 [答案] A

<391> 总容量300kvar以上的10kV并联电容器应采用( )控制和保护。

A、负荷开关

B、隔离开关与熔断器组合

C、跌开式熔断器

D、断路器 [答案] D

<392> 总容量( )kvar以上的10kV并联电容器应采用断路器控制和保护。

A、100

B、200

C、300

D、400

[答案] C

<393> 总容量100kvar~300kvar的10kV并联电容器的总开关应采用( )控制和保护。

A、负荷开关

B、隔离开关

C、跌开式熔断器

D、隔离开关与熔断器组合 [答案] A <394> 总容量( )kvar以下的10kV并联电容器可采用跌开式熔断器控制和保护。

A、400

B、300

C、200

D、100 [答案] D

<395> 电气设备的运行状态指( )的状态。

A、断路器合闸、隔离开关合闸

B、断路器合闸、隔离开关分闸

C、断路器分闸、隔离开关合闸

D、断路器分闸、隔离开关分闸

[答案] A

<396> 电气设备的热备用状态指( )的状态。

A、断路器合闸、隔离开关合闸

B、断路器合闸、隔离开关分闸

C、断路器分闸、隔离开关合闸

D、断路器分闸、隔离开关分闸

[答案] C

<397> 电气设备的冷备用状态指( )的状态。

A、断路器合闸、隔离开关合闸

B、断路器合闸、隔离开关分闸

C、断路器分闸、隔离开关合闸

D、断路器分闸、隔离开关分闸

[答案] D

<398> 停电操作拉开断路器后应当( )。

A、同时拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关

B、先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关

C、先拉开电源侧隔离开关,后拉开负荷侧隔离开关

D、拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关无先后顺序要求

[答案] B

<399>除单人值班的情况以外,倒闸操作必须由( )人执行。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] B

<400> 漏电保护器属于( )保护装置。

A、剩余电流

B、短路

C、过载

D、低电压 [答案] A

<401> 基本绝缘安全用具应( )时间承受电气设备的运行电压。

A、能长

B、能短

C、不能长

D、不能短 [答案] A

<402> 临近10kV带电设备作业,无遮拦时人与带电体的距离不得小于( )m。

A、0.7

B、0.55

C、0.45

D、0.35 [答案] A

<403> 临近10kV带电设备作业,有遮拦时人遮拦与带电体的距离不得小于( )m。

A、0.7

B、0.55

C、0.45

D、0.35 [答案] D

<404> “止步,高压危险!”标示牌的字色应该是( )。

A、红字,有黑箭头

B、黑字,有红箭头

C、黑字,有黑箭头

D、红字,有红箭头 [答案] B

<405> “禁止攀登,高压危险!”标示牌的字色应该是( )字。

A、红色

B、黑色

C、黄色

D、绿色 [答案] B

<406> 从安全角度考虑,绝缘垫应当每( )年进行一次耐压试验和泄漏电流试验。

A、2

B、3

C、5

D、10 [答案] A

<407> 已结束的工作票,应保存( )个月。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] C

<408> 工作间断时,工作人员应从检修现场撤出,所有安全措施应保持不动,工作票应由( )收执。

A、工作负责人

B、值班长

C、生产领导人

D、操作电工 [答案] A

<409> 就电击的危险性而言,( )电流是最危险的电流频率。

A、高频

B、工频

C、直流

D、冲击

[答案] B

<410> 输电线路指电压( )kV以上的电力线路。

A、1

B、10

C、35

D、110 [答案] C

<411> 用户供电电压三相不对称不得超过( )%。

A、1

B、5

C、10

D、15 [答案] B

<412> 10kV及以下用户供电电压允许变化范围是( )%。

A、±1

B、±3

C、±5

D、±7 [答案] D

<413> 正常运行条件下,电力网频率允许偏差是( )Hz。

A、±0.2~±0.5

B、±1~±2

C、±2~±3

D、±3~±4 [答案] A <414> 根据供电可靠性的要求及中断供电造成的损失,用电负荷分为( )级。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] C

<415> 中断供电会在经济上造成较大损失的负荷属于( ) 类负荷。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] B

<416> 中断供电会造成人身伤亡的负荷属于( ) 类负荷。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] A

<417> 变压器的负荷经常为 ( ) %,不仅效率高,输出电压也可得到保证。

A、50

B、60~80

C、100

D、110 [答案] B

<418> 配电室的长度超过( )m者至少应设有两个门。

A、6

B、10

C、13

D、16 [答案] A

<419> 室内变配电站单台设备油量达到( )kg应有储油坑或挡油设施。

A、300

B、400

C、500

D、600 [答案] D

<420> 一只20μF的电容器与一只30μF的电容器串联后的等效电容为( )μF。

A、20

B、30

C、50

D、12 [答案] D

<421> 一只20μF的电容器与一只30μF的电容器并联后的等效电容为( )μF。

A、20

B、30

C、50

D、12 [答案] C

<422> 磁感应强度的单位符号是( )。

A、N

B、T

C、Wb

D、A/m [答案] B

<423> 磁通的单位符号是( )。

A、Gs

B、T

C、Wb

D、A/m [答案] C

<424> 线圈内感应电动势的方向可由( )定律确定。

A、基尔霍夫电流

B、电磁感应

C、基尔霍夫电压

D、楞次 [答案] D

<425> 三极管的三个电极是( )。

A、基极、发射极、集电极

B、基极、阳极、阴极

C、门极、阳极、阴极

D、门极、发射极、集电极

[答案] A

<426> 晶闸管有( )个电极。

A、1

B、2

C、3

D、4

[答案] C

<427> 单臂电桥和双臂电桥属于( )测量仪器。

A、指针直读式

B、累积式

C、比较式

D、记录式 [答案] C

<428> 指针式仪表的阻尼力矩的特点是( )。

A、随指针偏转速度的增大而减小

B、随指针偏转速度的增大而增大

C、与指针偏转速度无关

D、始终保持为零

[答案] B

<429> 万用表上标志ACA的档位是( )档位。

A、交流电流

B、交流电压

C、直流电流

D、直流电压 [答案] A

<430> 兆欧表属于( )仪表。

A、电位差计式

B、电桥类

C、电动系

D、磁电系比率计式 [答案] D

<431> 兆欧表测量的指示值是( )电阻值。

A、交流

B、直流

C、冲击

D、高频 [答案] B

<432> 接地电阻测量仪配套有( )个辅助电极。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] B

<433>电能表计量的1kW?h等于()J。

A、1

B、1000

C、3600

D、3.6×106 [答案] D

<434> 电能表的反作用力矩由( )产生。

A、反作用弹簧

B、电压电磁铁

C、电流电磁铁

D、永久磁铁 [答案] D

<435> 单相电能表的电压线圈断开将导致电能表铝盘( )。

A、反转

B、停止转动

C、转速降低

D、转速升高 [答案] B

<436> 高压三相电动机的有功电能计量应采用( )元件的三相电能表。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] B

<437> 三相四线照明的有功电能计量应采用( )元件的三相电能表。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] C

<438> 功率因数表的指示范围是( )。

A、1~0

B、0~1

C、0.5~1~0.5

D、0.9~0.9 [答案] C

<439> 功率表的测量机构是( )测量机构。

A、电动系

B、感应系

C、电磁系

D、磁电系 [答案] A

<440> 安装式有功功率表的测量机构是( )测量机构。

A、感应系

B、铁磁电动系

C、电磁系

D、磁电系 [答案] B

<441> 直流双臂电桥用于测量( )。

A、绝缘电阻

B、接地电阻

C、交流电阻

D、直流低值电阻 [答案] D <442> 变压器的额定容量单位用( )表示。

A、kv ?A

B、kW

C、kV

D、kA [答案] A

<443> 电压10/0.4kV变压器的一次额定电流是二次额定电流的( )倍。

A、25

B、10

C、0.4

D、0.04 [答案] D

<444> 变压器阻抗电压的单位是( )。

A、V

B、Ω

C、Ω V

D、对额定电压的百分数 [答案] D

<445> 10kV变压器的阻抗电压多在( ) %之间。

A、1~2

B、3~4

C、4~5.5

D、6~10 [答案] C

<446> 10kV变压器的空载电流多在额定电流的( ) %之间。

A、1~2

B、2~6

C、6~10

D、20~30 [答案] B

<447> 变压器油的正常颜色为( )色。

A、褐

B、亮黄

C、暗红

D、棕 [答案] B

<448> 呼吸器内的变色硅胶在干燥情况下呈( )色。

A、浅蓝

B、淡红

C、深黄

D、褐 [答案] A

<449> 户外变压器台高度一般不应低于( )m。

A、0.2

B、0.5

C、0.8

D、1.1 [答案] B

<450> 户外变压器台的围栏高度不应低于( )m。

A、0.5

B、1.1

C、1.7

D、2.3 [答案] C

<451> 采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面( )m。

A、0.5

B、0.7

C、0.9

D、1.1 [答案] D

<452> 柱上变压器底部距地面高度不应小于( )m。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5 [答案] D

<453> 新投入的变压器带负荷前应空载运行( )小时。

A、8

B、12

C、24

D、48 [答案] C

<454> Y,yn0三相四线配电变压器低压中性线上的最大电流不应超过额定线电流的( )%。

A、25

B、50

C、75

D、100 [答案] A

<455> 并列变压器变压比的偏差不得超过( ) %。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2 [答案] A

<456> 并列变压器的容量之比一般不应超过( )。

A、5 1

B、4 1

C、3 1

D、2 1 [答案] C

<457> 装有气体继电器的油浸电力变压器安装时,从变压器油箱的一边向储油柜的一边应有( )。

A、上升坡度

B、下降坡度

C、保持水平

D、保持垂直 [答案] A

<458> 阀型避雷器下端直接接地,上端( )接在线路上。

A、经高压熔断器

B、经低压熔断器

C、经电流互感器

D、直接 [答案] D

<459>采用钢线作为避雷器的接地线,其截面积不得小于( ) mm2。

A、10

B、16

C、25

D、35 [答案] D

<460> 对于单回路架空线进线,保护配电变压器的阀型避雷器与被保护变压器之间的电气距离不应大于( )m。

A、10

B、15

C、20

D、35 [答案] B

<461>容量100kV? A及以下的变压器,一次熔丝额定电流应按变压器额定电流的( )倍选择。

A、1~1.5

B、1.5~2

C、2~3

D、3~5[ 答案] C

<462> 运行中的10kV配电变压器,20℃时的绝缘电阻值不应低于( )MΩ。

A、0.5

B、1

C、10

D、300 [答案] D

<463> 用直流电桥测量三相电力变压器高压绕组线间直流电阻时,测量值的不平衡误差不得超过( )%。

A、5

B、4

C、3

D、2 [答案] D

<464> 干式变压器所在环境的相对湿度不超过( )%。

A、50

B、50~65

C、70~85

D、85~100 [答案] C

<465> 变压器的短路损耗与负载电流的( )次方成正比。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] B

<466>变压器的空载损耗与电源电压之间的关系是( )。

A、空载损耗与电源电压无确定关系

B、随电源电压升高空载损耗减小

C、随电源电压升高空载损耗增大

D、空载损耗不随电源电压变化

[答案] C

<467> ( )不是互感器的作用。

A、使工作人员远离高压部分,免受高压威胁

B、简化仪表和继电器的结构,有利于仪表和继电器产品的标准化

C、把线路上的高电压变换成低电压,把线路上的大电流变换成小电流

D、提高功率因数,降低电压损失

[答案] D

<468> 国产电力用电流互感器的二次边额定电流均为( )A。

A、5

B、10

C、50

D、100 [答案] A

<469> 电流互感器的二次电流决定于( )。

A、一次电压

B、一次电流

C、二次阻抗

D、二次负载 [答案] B <470> 电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是( )连接的。A、并联 B、串联 C、星形 D、三角形 [答案] B

<471> 电流互感器的容量常用( )表示。

A、二次电流

B、二次电压

C、二次有功功率

D、二次阻抗 [答案] D

<472> 电流互感器的两相差接线需要装用( )台电流互感器。

A、一

B、二

C、三

D、四 [答案] B

<473> 对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈( )。

A、任意一个出线端子接地

B、两个出线端子短接

C、两个出线端子开路

D、两个出线端子短接并接地

[答案] D

<474> 国产电力用电压互感器的二次边额定电压一般为( )V。

A、5

B、10

C、50

D、100 [答案] D

<475> 电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是( )连接的。A、并联 B、串联 C、星形 D、三角形 [答案] A

<476> 电压互感器的二次电压决定于( )。

A、一次电压

B、一次电流

C、二次阻抗

D、二次负载 [答案] A

<477> 10kV电压互感器一次侧熔断器熔体的额定电流为( )A。

A、0.5~1

B、5

C、10

D、50 [答案] A

<478>下图所示电流互感器接线有( )处错误。

A、1

B、2

C、3

D、4 [答案] D

<479> RN2-10型高压熔断器与电压,互感器配套使用,其额定电流约为( )A。

A、5

B、0.5

C、2

D、10 [答案] B

<480> 跌开式熔断器拉开空载变压器时,拉开第( )相时电弧最强烈。

A、一

B、二

C、三

D、与顺序无关 [答案] B

<481>正常情况下,跌开式熔断器可用来切断容量( ) kV?A及以下的变压器的空载电流。A、315 B、400 C、500 D、800 [答案] C

<482> 跌开式熔断器熔丝的可熔断部分应位于熔管中心并( )。

A、偏上一些

B、偏下一些

C、居中

D、在管内即可 [答案] A

<483> 跌开式熔断器分闸时,正确的操作顺序是( )。

A、上风侧相、中相、下风侧相

B、下风侧相、中相、上风侧相

C、中相、下风侧相、上风侧相

D、中相、上风侧相、下风侧相

[答案] C

<484> 户内跌开式熔断器相邻熔断器之间的间距不应小于( )m。

A、0.7

B、0.6

C、0.5

D、0.4 [答案] B

<485> 户外跌开式熔断器带电部分至地面的距离不应小于( )m。

A、2.5

B、3.5

C、4.5

D、5.5 [答案] C

<486> 10kV户内型三极隔离开关允许分、合不超过( )km的空载架空线路。

A、1

B、5

C、10

D、20 [答案] B

<487> 在高压倒闸操作中,当发生带负荷错拉隔离开关时,应当( )。

A、刚一看到刀闸口出现弧光,立即重新合上

B、看到刀闸口出现弧光,慢慢拉开

C、刚一看到刀闸口出现弧光,立即迅速拉开

D、看到刀闸口出现弧光,慢慢合上

[答案] A

<488> 运行中的高压隔离开关连接部位的温度不应超过( )℃。

A、75

B、85

C、95

D、105 [答案] A

<489> 负荷开关可以与( )串联安装。

A、高压隔离开关

B、高压断路器

C、高压电容器

D、高压熔断器

[答案] D

<490> 少油断路器跳闸后严重喷油时,正确的处理方法是( )。

A、不得强送电,应立即安排停电检修

B、观察油标,只要还有油即可试送电

C、静待3min以后再试送电

D、可试送一次,如仍然掉闸喷油,则停电检修

[答案] A

<491> 少油断路器中油的主要作用是( )。

A、灭弧和绝缘

B、绝缘和冷却

C、绝缘和润滑

D、润滑和冷却 [答案] A <492> 少油断路器的( )不应接地。

A、操作机构

B、上帽和底座

C、金属构架

D、传动杆 [答案] B

<493> 变压器电流速断保护的灵敏度不应低于( )。

A、1.1

B、1.4

C、1.7

D、2 [答案] D

<494> 变压器延时过电流保护的灵敏度不应低于( )。

A、1.1~1.2

B、1.2~1.5

C、1.5~1.8

D、1.8~2 [答案] B

<495> 线路速断保护的保护范围是自供电端算起线路全长的( ) %。

A、50~60

B、60~70

C、70~80

D、80~100 [答案] C

<496> 反时限过电流保护的整定值应躲过线路上可能出现的( )电流。

A、最小负荷

B、平均负荷

C、最大负荷

D、最大峰值 [答案] C

<497> 定时限过电流保护的动作时限级差约为( )s。

A、0.5

B、0.7

C、10

D、60 [答案] A

<498> 当断路器与控制开关的位置不相符合时,信号灯将会( )。

A、闪烁

B、正常发光

C、熄灭

D、不发生变化 [答案] A

<499> 多雷区高度( )m及以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物应划为第三类防雷建筑物。

A、15

B、20

C、26

D、30 [答案] A

<500> 少雷区高度( )m及以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物应划为第三类防雷建筑物。

A、15

B、20

C、26

D、30 [答案] B

<501> 装设在烟囱顶端的用圆钢制作的避雷针,圆钢直径不得小于( )mm。

A、10

B、12

C、16

D、20 [答案] D

<502> ( )不是防止雷电冲击波侵入室内的方法。

A、建筑物上方安装避雷针

B、架空线入户处安装避雷器

C、架空线入户处绝缘子铁脚接地

D、金属管线入户处管道直接接地

[答案] A

<503>阀型避雷器接地线所用铜绞线的截面积不得小于( )mm2。

A、6

B、10

C、16

D、25 [答案] C

<504>阀型避雷器接地线所用钢绞线的截面积不得小于( )mm2。

A、10

B、16

C、25

D、35 [答案] D

<505> 线路阀型避雷器的接地电阻一般不应超过( )Ω。

A、5

B、10

C、20

D、30 [答案] A

<506> 接地体的连接应采用( )连接。

A、压接

B、对焊

C、搭焊

D、螺丝 [答案] C

<507> 用接地电阻测量仪测量土壤电阻率应选用( )个端子的接地电阻测量仪测量。

A、2

B、3

C、4

D、5 [答案] C

<508> 我国常用导线标称截面以mm2为单位的排列顺序是……35、50、70、( )、120、150、l 85……。

A、80

B、85

C、95

D、105 [答案] C

<509> 直线杆上应用的绝缘子是( )绝缘子。

A、针式

B、蝶式

C、悬式

D、拉紧 [答案] A

<510> 10kV架空线路终端的固定应当使用( )。

A、一个针式绝缘子

B、一个碟式绝缘子

C、两个针式绝缘子

D、一个蝶式绝缘子和一个悬式绝缘子

[答案] D

<511> 变压器台电杆埋设深度不应小于( )m。

A、1.5

B、1.8

C、2.0

D、3.0 [答案] C

<512> 10kV架空线路电杆(电杆长度在15m以下)埋设深度不应小于杆长的1/10加( )m。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7 [答案] D

<513>居民区10kV架空线路所采用铝绞线的截面积不得小于( )mm2。

A、16

B、25

C、35

D、50 [答案] C

<514> 城区10kV架空配电线路的档距为( )m。

A、40~50

B、60~80

C、80~90

D、90~100 [答案] A

<515> 10kV架空线路,导线与建筑物之间的最小垂直距离为( )m。

A、1.5

B、2

C、2.5

D、3 [答案] D

<516> 10kV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为( )m。

A、2.5

B、2

C、1.5

D、1 [答案] B

<517> 在直线杆上,上层10kV导线与下层10kV导线间的最小距离为( )m。

A、0.4

B、0.6

C、0.8

D、1.0 [答案] C

<518> 在直线杆上,上层10kV导线与下层0.4kV导线间的最小距离为( )m。

A、0.6

B、0.8

C、1.0

D、1.2 [答案] D

<519> 10kV线路与0.4kV同杆架设时,转角杆和分支杆上高低压横担之间的最小距离为( )m。

A、1.0

B、0.8

C、0.6

D、0.4 [答案] A

电工基础知识大全

电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

高压电工操作必须懂的基础知识知识分享

高压电工操作必须懂的基础知识

高压电工操作必须懂的基础知识 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体) 辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

电工与电子技术知识点

《电工与电子技术基础》教材复习知识要点 第一章:直流电路及其分析方法复习要点 基本概念:电路的组成和作用;理解和掌握电路中电流、电压和电动势、电功率和电能的物理意义;理解电压和电动势、电流参考方向的意义;理解和掌握基本电路元件电阻、电感、电容的伏-安特性,以及电压源(包括恒压源)、电流源(包括恒流源)的外特性;理解电路(电源)的三种工作状态和特点;理解电器设备(元件)额定值的概念和三种工作状态;理解电位的概念,理解电位与电压的关系。 基本定律和定理:熟练掌握基尔霍夫电流、电压定律和欧姆定理及其应用,特别强调Σ I=0和Σ U=0时两套正负号的意义,以及欧姆定理中正负号的意义。 分析依据和方法:理解电阻的串、并联,掌握混联电阻电路等效电阻的求解方法,以及分流、分压公式的熟练应用;掌握电路中电路元件的负载、电源的判断方法,掌握电路的功率平衡分析;掌握用支路电流法、叠加原理、戴维宁定理和电源等效变换等方法分析、计算电路;掌握电路中各点的电位的计算。 基本公式:欧姆定理和全欧姆定理R r E I R U I +==0, 电阻的串、并联等效电阻212121,R R R R R R R R += +=并串 ! KCL 、KVL 定律0)(,0)(=∑=∑u U i I 分流、分压公式U R R R U U R R R U I R R R I I R R R I 2 122211*********,;,+=+=+=+= 一段电路的电功率b a ab I U P ?= 电阻上的电功率R U R I I U P 2 2 =?=?= 电能t P W ?= 难点:一段电路电压的计算和负载开路(空载)电压计算,注意两者的区别。 | 常用填空题类型: 1.电路的基本组成有电源、负载、中间环节三个部分。 Ω的电阻与80Ω电阻相串联时的等效电阻为 100 Ω,相并联时的等效电阻 为 16 Ω。

电工基础知识点汇总

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力“这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧(k?),兆欧(m?) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法 (MF),微微法拉(PF),1F=10 6MF=10 12MMf(PF)。 10.什么叫电容器? 答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感?它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么?答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆(?)。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂? 答:是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 18.电厂的类型有哪些? 答:火力发电厂;水力发电厂;热能发电厂;核能发电厂;风力发电厂;太阳能发电厂等。

高压电工操作知识

一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 答: 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体)高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 答: 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 答: 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所: (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放;

(3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 答: 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? 答: (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 答: 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

电工必备基础知识

电工必备基础知识 1、左零右火。 2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N保护接地线双颜色(PE)。 3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路, 10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。 17、接设备时:先接设备,后接电源。 18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。 19、接线路时:先接零线,后接火线。 20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。 21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。 31、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。 32熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。 33、熔断器主要用作短路保护。

高压电工操作必须懂的基础知识

高压电工操作必须懂的基础知识 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

电工常用知识

电工基本知识 第一、电器元器件图形符号 第二、变压器绕组接线图 第三、三相变压器工作原理 第四、电动机控制原理图 2016-3-21整理

第一、常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 欠流继电器线圈 行程开关的常开触点 SQ SQ 行程开关的常闭触点 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 动断(常闭)触点 KM KI KV KA 动合(常开)触点 或 KM KI KV KA 接触器的主触点 KM 延时断开 的动断(常闭)触点或 延时闭合的 动合 (常开)触点 动合(常开)按钮SB 动断(常闭)按钮 SB 熔断器 FU

温度开关 液位开关 电嗽叭 电铃 或 热继电器的热元件 电钟 电流表 A 电压表V 电度表 kwh QS FR 热继电器 常闭触点 FR 三极断路器 ××× QF 断路器 ×QF 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 或 TV

电动机 M 接 地 接机壳 或 电 感 器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 蜂鸣器 或 信号灯 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 极性电容器 或 半导体二极管一般符号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光 电 池

气功或液压操作 变换器 同轴电缆 屏蔽电缆 导线的 连 导线的不连接 端 子 插头和插座 三个独立绕组 3 或 三角形连接的三相绕组 星形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 三相绕线转子异步电动机 双绕组变压器 或 三绕组变压器 或

电工基础知识点总结

电工基础知识点总结 电工基础知识点总结 电工基础知识点总结1 1、名词解释1: 有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功 无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功 电压单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。 电流就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。 电阻当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。导体对电流 产生的这种阻力叫电阻。 2、名词解释2: 电动机的额定电流就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。 电动机的功率因数就是额定有功功率与额定视在功率的比值 电动机的额定电压就是在额定工作方式时的线电压。 电动机的额定功率是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。 电动机的额定转速是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。 电抗器电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个

线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。 3、涡流现象如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。 涡流损耗如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。 4、什么是正弦交流电的三要素? (1)最大值;(2)角频率;(3)初相位。 5、电流的方向是怎样规定的? 规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。 6、什么是“三相四线制”? 在星形连接的电路中除从电源三个线圈端头引出三根导线外,还从中性点引出一根导线,这种引出四根导线的供电方式称为三相四线制。 7、电功率和机械功率换算: 1马力=736瓦=0。736千瓦1千瓦=1。36马力 8、什么是三相交流电? 由三个频率相同、振幅相同但相位不同的交流电势组成的电源供电系统叫三相交流电,这种电源叫三相电源。

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

电工基础知识(答案)

电工基础知识 一、单向选择题 1.(C)的作用是实现能量的传输和转换、信号的传递和处理。 A、电源 B、非电能 C、电路 D、电能 2.电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的 (D)和处理。 A、连接 B、传输 C、控制 D、传递 3.一般电路由电源、(A )和中间环节三个基本部分组成。 A、负载 B、电压 C、电流 D、电动势 4.在电源内部由负极指向正极,即从(D)。 A、高电位指向高电位 B、低电位指向低电位 C、高电位指向低电位 D、低电位指向高电位 5.绝缘材料的电阻受(A )、水分、灰尘等影响较大。 A、温度 B、干燥 C、材料 D、电源 6.在电源内部由(D),即从低电位指向高电位。 A、正极指向正极 B、负极指向负极 C、负极指向正极 D、正极指向负极 7.电位是(D),随参考点的改变而改变,而电压是绝对量,不随参考点的改变而改变。 A、衡量 B、变量 C、绝对量 D、相对量 8.电功率的常用的单位有(D)。 A、瓦 B、千瓦 C、毫瓦 D、瓦、千瓦、毫瓦 9.电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小,简称 (D)。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 10.电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小,简称电阻,用字母( A )表示。 A.R B.ρC.ΩD.R 11.线性电阻与所加电压、流过的(B )及温度无关。 A. 功率 B 电流 C 电能D能量 12.(C )反映了在不含源的一段电路中,电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。 A、欧姆定律 B、楞次定律 C、部分电路欧姆定律 D、全电路欧姆定律 13.部分电路欧姆定律反映了在(B )的一段电路中,电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。 A、含电源 B、不含电源 C、含电源和负载 D、不含电源和负载 14.(B)的方向规定由该点指向参考点。 A 电压 B 电位C能量D电能 15.若干电阻(A)后的等效电阻比每个电阻值大。 A、串联 B、混联 C、并联 D、星三角形 16.串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(B )A越小B越大C越稳定D变化越大 17.电流流过电动机时,电动机将电能转换成(A) A机械能B热能C光能D势能 18.支路电流法是以支路电流为变量列出节点电流方程及(A)方程。 A回路电压B电路功率C电路电流D回路电位19.基尔霍夫定律的(A)是绕回路一周电路元件电压变化为零。 A 回路电压定律B回路功率平衡 C电路电流定律D回路电位平衡 20.电容两端的电压滞后电流(B)。 A、30° B、90° C、180° D、360° 21.电容器上标注104J,其中J的含义是(C) A±2% B±10% C±5% D±15% 22.(D)的一端连在电路中的一点,另一端也同时连在另一点,使每个电阻两端都承受相同的电压,这种联结方式叫电阻的并联。 A、两个相同电阻 B、一大一小电阻 C、几个相同大小的电阻 D、几个电阻 23.电容器并联时总电电荷等于各电容器上的电荷量 (D)。 A、相等 B、倒数之和 C、成反比 D、之和 24.使用电解电容时( B )。 A.负极接高电位,正极接低电位 B.正极接高电位,负极接低电位 C.负极接高电位,负极也可以接高电位 D.不分正负极 25.铝电解电容器的型号用( B )表示。 A.CJ B.CD C.CA D.CN 26.串联电路中流过每个电阻的电流都(B)。 A、电流之和 B、相等 C、等于各电阻流过的电流之和 D、分配的电流与各电阻值成正比 27.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则

电工学基础知识点

电工基础知识点 1. 电路的状态:通路;断路;短路。 2. 电流:电荷的定向移动形成电流。习惯上规定:正电荷定向移动的方向是电流的正方向, 实际的电流方向与规定的相反。 公式:q I t = (,,A C s ) 36110,110mA A uA A --== 直流电:电流方向和强弱都不随时间而改变的电流。 交流电:大小和方向都随时间做周期性变化,并且在一个周期内平均值为零的电流。 3. 电阻:表示物体对自由电子定向移动的阻碍作用的物理量。 公式:l R S ρ= (2,,,m m m ΩΩ*) 导体的电阻是由本身决定的,由它本身的电阻率和尺寸大小决定,还与温度有关。对温度而言,存在正温度系数和负温度系数变化。 4. 部分电路的欧姆定律:导体中的电流与两端的电压成正比,与它的电阻成反比。 公式:U I U RI R ==或(导体的电阻是恒定的,变化的是电流和电压) 5. 电阻的福安特性曲线:如果以电压为横坐标,电流为纵坐标,可画出电阻的U-I 关系曲 线。 电阻元件的福安特性曲线是过原点的直线时,叫做线性电阻。如果不是直线,则叫做非线性电阻。(图:P8) 6. 电能:W UIt = (,,,J V A s ) 实际中常以110001kW h W h *=*,简称度。 7. 电功率:在一段时间内,电路产生或消耗的电能与时间的比值,用P 表示。 公式:2 2W U I R t R P =P =或=UI=(适用于纯电阻电路) 可见,一段电路上的电功率,跟这段电路两端的电压和电路中的电流成正比。用电器上通常标明它的电功率和电压,叫做用电器的额定功率和额定电压。 8. 焦耳定律(电流热效应的规律):电流通过导体产生的热量,跟电流的平方,导体的电 阻和通电的时间成正比。 公式:2 Q RI t = (,,,J A s Ω) 阅读P12,13页的‘阅读与应用’的三和四 9. 电动势:表征电源做工能力的物理量,用E 表示。电源的电动势等于电源没有接入电路 时两极间的电压。它是一个标量,但规定自负极通过电源内部到正极的方向为电动势的方向。 10. 闭合电路的欧姆定律:闭合电路内的电流,跟电源的电动势成正比,跟整个电路的电 阻成反比。

电工常用知识汇总

电工常用知识汇总 一、用电计算公式 1.欧姆定律: I=U/R U:电压,V; R:电阻,Ω; I:电流,A; 2.全电路欧姆定律: I=E/(R+r) I:电流,A; E:电源电动势,V; r:电源内阻,Ω; R:负载电阻,Ω 3.并联电路,总电流等于各个电阻上电流之和 I=I1+I2+…In 4.串联电路,总电流与各电流相等 I=I1=I2=I3=…=In 5.负载的功率 纯电阻有功功率P=UI →P=I2R(式中2为平方) U:电压,V; I:电流,A; P:有功功率,W;

R:电阻 纯电感无功功率Q=I2*Xl(式中2为平方) Q:无功功率,w; Xl:电感感抗,Ω I:电流,A 纯电容无功功率Q=I2*Xc(式中2为平方) Q:无功功率,V; Xc:电容容抗,Ω I:电流,A 6.电功(电能) W=UIt W:电功,j; U:电压,V; I:电流,A; t:时间,s 7.交流电路瞬时值与最大值的关系 I=Imax×sin(ωt+Φ) I:电流,A; Imax:最大电流,A; (ωt+Φ):相位,其中Φ为初相。 8.交流电路最大值与在效值的关系 Imax=2的开平方×I

I:电流,A; Imax:最大电流,A; 9.发电机绕组三角形联接 I线=3的开平方×I相 I线:线电流,A; I相:相电流,A; 10.发电机绕组的星形联接 I线=I相 I线:线电流,A; I相:相电流,A; 11.交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦP:总功率,w; U线:线电压,V; I线:线电流,A; Φ:初相角 12.变压器工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二次电压,V; N1、N2:一次、二次线圈圈数; I2、I1:二次、一次电流,A; 13.电阻、电感串联电路

高压电工基本知识

高压电工基本知识 高压电工基本知识一: 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 答: 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体) 辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 答: 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。

(2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 答: 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所: (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 答: 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。

实用电工基础知识

实用电工基础知识 很多朋友多次问到电流如何计算,这方面的知识在实际应用中电流计算用到的非常广泛与常见,今天南京宁鼓的老师就来详细的了解实用电工基础知识,以口诀的形式,减少复杂的计算。 一、按功率计算电流的口诀 1、用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2、口诀: 低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3、说明: 口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备其每千瓦的安数。口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机,在380V 三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流安。这电流也称电动机的额定电流。 例1:3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。例2:1 5 千瓦

电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 例1:1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。例2:30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)。例3:3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220伏低压侧)。例4:100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以

电工基础知识概述

第一章电工基本基础 第一节直流电路和分析方法 本节主要讨论电路的基本物理量、电路的基本定律,以及应用它们来分析与计算各种直流电路的方法,包括分析电路的工作状态和计算电路中的电位等。这些问题虽然在本节直流电路中提出,但也同样适用于后文介绍的线性交流电路与电子电路中,是分析计算电路的重要基础。 一、电路及基本物理量 1.电路和电路图 电路是由电工设备和元器件按一定方式连接起来的总体,它提供了电流通过的路径。如居室的照明灯电路、收音机电子电路、机床控制电气电路等。随着电流的流动,在电路中进行能量的传输和转换,通常把电能转换成光、热、声、机械等形式的能量。 电路可以是简单的,也可能是复杂的。实际的电路由元件、电气设备和连接导线连接构成。为了便于对电路进行分析和计算,通常把实际的元件加以理想化,用国家统一规定的电路图形符号表示;用这些简单明了的图形符号来表示电路连接情况的图形称为电路图。 例如,图1—1(a)所示的符号代表干电池(电源),长线端代表正极,短线端代表负极。图1—1(b)所示的符号代表小灯泡(负载)。图1—l(c)所示的符号代表开关。用直线表示连接导线将它们连接起来,就构成了一个电路,如图1—2所示。 一般电路都是由电源、负载、开关和连接导线四个基本部分组成的。电源是把非电能能量转换成电能,向负载提供电能的设备,如干电池、蓄电池和发电机等。负载即用电器,是将电能转变成其他形式能量的元器件。如电灯可将电能转变为光能,电炉可将电能转变为热能,扬声器可将电能转变为声能,而电动机可将电能转变为机械能等。开关是控制电路接通或断开的器件。连接导线的作用是输送与分配电路中的电能。 2.电路的基本物理量 (1)电流电荷有规则的运动就形成电流。通常在金属导体内部的电流是自由电子在 电场力作用下运动而形成的。而在电解液中(如蓄电池中),电流是由正、负离子在电场力作用下,沿着相反方向的运动而形成的。 电流的大小用电流强度即电荷的流动率来表示。设在极短的时间内通过导体横截面的电荷量为dq如,则 电流强度 dq i dt (1—l) 其中i是电流强度的符号,电流强度习惯上常被称为电流。 如果任意一时刻通过导体横截面的电荷量都是相等的,而且方向也不随时间变化,

最基本的电工基础知识

简答题(共48分) 1.同一根导线的交流电阻和直流电阻为什么不一样? (3分) 答案:当交流电通过导线时,导线截面内的电流分布密度是不相同的,越接近导体中心,电流密度越小,在导体表面附近电流密度则越大,这种现象叫作集肤效应。频率越高,这种现象表现得越突出。由于这种集肤效应的结果,使导线有效截面减小,电阻增大。当直流电流流过导线时,却没有这种现象。所以,同一根导线的交流电阻大于直流电阻。 2.什么是有功功率、无功功率和视在功率?(3分) 答案:有功电流和电压产生的功率称为有功功率,用P表示。 无功电流和电压产生的功率称为无功功率,用Q表示。 电压U和电流I的乘积UI虽有功率的量纲,但不是电路实际消耗的功率,所以称为视在功率,用字母S表示。 3.何谓正序电压、负序电压和零序电压? (3分) 答案:正序电压是一组对称的电压相量,其频率相同,大小相等,相位互差120°,一般用 A 1、B 1 、C 1 表示。其相序是顺时针方向旋转的A 1 -B 1 -C 1 。 负序电压是一组对称的电压相量,其频率相同,大小相等,相位互差120°,一般用 A 2、B 2 、C 2 表示。其相序是逆时针方向旋转的A 2 -B 2 -C 2 。 零序电压是一组电压相量,其频率相同,大小相等,相位一致,一般用A 、B 、C 表示。 4.电动势与电压有什么区别?它们的方向是怎么规定的?(3分) 答案:电动势是将外力克服电场力所做的功,而电压则是电场力所做的功;电动势的正方向为电位升的方向,电压的方向为电位降的方向。 5.什么是变压器的空载损耗? (3分) 答案:变压器的空载损耗指变压器二次绕组开路,一次绕组加上额定频率的额定电压时产生的有功功率损耗。也称为铁损。 6.什么是相序?(3分) 答案:三相交流电依次达到正最大值(或相应零值)的顺序称为相序,顺时针按A-B-C 的次序循环的相序称为顺序或正序,按A-C-B的次序循环的相序称为逆序或负序,相序是由发电机转子的旋转方向决定的。三相发电机在并网发电时或用三相电驱动三相交流电动机时,必须考虑相序的问题,否则会引起重大事故,为了防止接线错误,低压配电线路中规定用颜色区分各相,黄色表示A相,绿色表示B相,红色表示C相。 7.什么叫三相四线制?(3分) 答案:三相四线制是带电导体配电系统的型式之一。三相指U、V、W(即A、B、C)三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),不包括不通过正常工作电流的PE线(保护接地线)。 8.分别简述幅值、频率和初相位的基本概念。(3分) 答案:幅值、频率和初相位是确定正弦量的三要素,它们反映了正弦量的特点,其中幅值决定正弦量变化的范围,频率决定正弦量变化的快慢,一般用每秒钟内电流方向改变的次数来表示。初相位决定正弦初始状态,即t=0时的相位角。 9.什么是并联谐振?其特点是什么? (3分) 答案:在电阻、电感、电容的并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫并联谐振。 它的特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需的有功功率;谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称电流谐振。 发生并联谐振时,在电感和电容元件中会流过很大的电流,因此会造成电路的熔丝熔断或烧毁电气设备等事故。 10.什么是功率因数?(3分) 答案:在交流电路中,电压与电流之间的相位差(φ)的余弦叫做功率因数,用符号cos φ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值。即:cosφ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性或电容性负载的电路功率因数都小于1。

电工基础知识试题(答案)

电工基础知识试题 电工基础知识是所有的电工类工种的基础,本文精选试题,是电工基础知识考点内容,也是各初、中级电工升级考试、岗位培训的重要内容。熟悉和掌握电工基础知识,可以让你进一步探索电工奥秘或对付各种考试得心应手,游刃有余,轻松愉快的完成各项工作。 一、选择题 1. 电荷的基本单位是( C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克 2.1安培等于(B)微安。 A. 103 B. 106 C. 109 D. 102 3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C)倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 4.产生串联谐振的条件是(C )。 A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL=Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc 5. 空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。 A. 低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于

6.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( D )。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 7. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。 A. 相同 B. 较大 C. 较小 8.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。 A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表 9.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。 A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷 10、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。 A. 电流 B. 电量(电荷) C. 电流强度 D. 功率11.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A. 温度 B. 湿度 C. 距离 D. 材质12.交流电的三要素是指最大值、频率、( C )。 A. 相位 B. 角度 C. 初相角 D. 电压13.正弦交流电的有效值等该最大值的( D )。

相关文档