文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁平法表示简单总结

梁平法表示简单总结

梁平法表示简单总结
梁平法表示简单总结

一、箍筋表示方法:

⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。

⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。

⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。

⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。

(5)L φ8@100/200 L表示螺旋箍筋

一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:

⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。

⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。

⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。

⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。

二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)

⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。

⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。

⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。

⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。

三、梁腰中钢筋表示方法:

⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。

⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。

⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。

⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。

四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)

⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。

⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。

⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。

⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。

========================

B(bottom)表示梁底部钢筋或下部通长钢筋。

T(top)表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋。

五、标注示例:

KL7(3)300×700 Y500×250

φ10@100/200(2) 2Φ25

N4Φ18

()

4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25

□———————————□———————□———————————□

4Φ25 2Φ25 4Φ25

300×700

N4φ10

KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。

Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。

N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。

表示梁上皮标高。

一、钢筋混凝土结构简介混凝土是由水泥、砂子、石子和水按一定的比例拌和而成。凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂(图3.3.2a)。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土(图。

钢筋混凝土粘结锚固能力可以由四种途径得到:①钢筋与混凝土接触面上化学吸附作用力,也称胶结力。②混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生摩擦力。③钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用,也称咬合力。④钢筋端部加弯钩、弯折或在锚固区焊短钢筋、焊角钢来提供锚固能力。

用钢筋混凝土制成的梁、板、柱、基础等构件,称为钢筋混凝土构件。钢筋混凝土构件,有在工地现场浇制的,称为现浇钢筋混凝土构件。也有在工厂、工地以外预先把构件制作好,然后运到工地安装的,这种构件称为预制钢筋混凝土构件。此外还有的构件,制作时对混凝土预加一定的压力以提高构件的强度和抗裂性能,称为预应力钢筋混凝土构件。

全部用钢筋混凝土构件承重的结构物,称为框架结构(钢筋混凝土框架结构在建筑上能提供较大的空间,平面布置灵活,有利于在民用建筑中设置门厅、会议室、阅览室、商场和餐厅等建筑)。建筑物用砖墙承重,屋面、楼层、楼梯用钢筋混凝土板和梁构成,这种结构,称为混合结构。外围用砖墙承重,屋内用钢筋混凝土板、梁、柱承重的房屋,称为内框架结构,如图3.3.1所示。

1.钢筋的分类和作用配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种(图3.3.3a和b)。(1)受力筋:承受拉、压应力的钢筋。用于梁、板、柱等各种钢筋混凝土构件。梁、板的受力筋还分为直筋和弯筋两种。

(2)钢箍(箍筋):承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。

(3)架立筋:用以固定梁内钢箍位置,构成梁内的钢筋骨架。

(4)分布筋:用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承重的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。

(5)其它:因构件构造要求或施工安装需要而配制的构造筋,如腰筋、预埋锚固筋、吊环等。

为了保护钢筋、防腐蚀、防火以及加强钢筋与混凝土的粘结力,在构件中的钢筋外面要留有保护层(图3.3.3)。根据钢筋混凝土结构设计规范规定,梁、柱的保护层最小厚度为25mm,板和墙的保护层厚度为10~15mm。

如果受力筋用光圆钢筋,则两端要弯钩,以加强钢筋与混凝土的粘结力,避免钢筋在受拉时滑动。带纹钢筋与混凝土的粘结力强,两端不必弯钩。钢筋端部的弯钩常用两种形式(图3.3.4a):

(1) 带有平直部分的半圆弯钩;

(2) 直弯钩。常用钢箍的弯钩形式,如图3.3.4b所示

在钢筋混凝土结构设计规范中,对国产建筑用钢筋,按其产品种类等级不同,分别给予不同代号,以便标注及识别,如表3.3.2

所示。

表 3.3.2钢筋种类与代号

2.钢筋混凝土结构图的内容及图示特点

(1)钢筋混凝土结构图的内容

①结构平面布置图:它表示了承重构件的位置、类型和数量或钢筋的配置(后者只用于现浇板)。

②构件详图:它又分为配筋图、模板图、预埋件详图及材料用量表等。配筋图包括有立面图、断面图和钢筋详图。它们着重表示构件内部的钢筋配置、形状、数量和规格,是构件详图的主要图样。模板图只用于较复杂的构件,以便于模板的制作和安装。

(2)钢筋混凝土结构图的图示特点

为了突出表示钢筋的配置状况,在构件的立面图和断面图上,轮廓线用中或细实线画出,图内不画材料图例,而用粗实线(在立面图)和黑圆点(在断面图)表示钢筋。并要对钢筋加以说明标注(参看图3.3.5)。

①钢筋的一般表示法:在结构图中,通常用单根的粗实线表示钢筋的立面,用黑圆点表示钢筋的横断面。现将常见的具体表示方法列于表3.3.3。②钢筋的标注方法:钢筋(或钢丝束)的说明应给出钢筋的数量、代号、直径、间距、编号及所在位置,其说明应沿钢筋的长度标注或标注在有关钢筋的引出线上(一般如注出数量,可不注间距,如注出间距,就可不注数量。简单的构件,钢筋可不编号)。具体标注方式如下:

表3.3.3钢筋常见表示方法

名称图例说明钢筋横断面

无弯钩的钢筋端部

下图表示长、短钢筋投影重叠时,短钢筋的端部用450短划线表示

带半圆形形弯钩的钢筋端部带直弯钩的钢筋端部

带丝扣的钢筋端部

无弯钩的钢筋搭接

带半圆形弯钩的钢筋搭接带直弯钩的钢筋搭接

花蓝螺丝钢筋接头

机械连接的钢筋接头

用文字说明机械连接的方式(或冷挤压或锥螺纹等)

注:预应力钢筋及钢筋焊接接头的其他情况参见“GB/T50105-2001”。

二、结构平面图

结构平面图是表示建筑物各构件平面布置的图样,分为基础平面图、楼层结构平面布置图、屋面结构平面布置图。屋面和楼面的结构布置和图示方法基本相同,所不同的主要是屋面由于排水要求,要做成一定的坡度。屋面找坡的方法有构造找坡和结构找坡两种。构造找坡又称为材料找坡,其结构层(即屋面板)仍为水平的,与楼板相同;结构找坡是将屋面板做成适当的坡度,相应地将屋面梁做成变断面的形式。除此之外,与楼板层的结构没有多大区别。这样,我们仅以楼面为例说明其图示方法和阅读内容。

1.图示方法及作用楼层结构平面布置图是假想沿楼板面将房屋水平剖开后所作的楼层结构的水平投影,用来表示每层的梁、板、柱、墙等承重构件的平面布置,或现浇楼板的构造与配筋,以及它们之间的结构关系。图3.3.5所示为前章所介绍的某学生宿舍的二楼楼层结构平面布置图。这种图为现场安装构件或制作构件提供施工依据。对多层建筑,一般应分层绘制,但如各层构件的类型、大小、数量、布置均相同时,可只画一标准层的楼层结构平面布置图。构件一般应画出其轮廓线,如能表示清楚时,也可用单线表示。梁、屋架、支撑等可用粗点划线表示其中心位置。如平面对称时,可采用对称画法。楼梯间或电梯间因另有详图,可在平面图上只用交叉对角线表示。由于预制和现浇的施工方法不同,所以其图示方法亦各有特点,这些将在后面分别介绍。

2.图示内容

①标注出与建筑图一致的轴线网及墙、柱、梁等构件的位置和编号。

②注明预制板的跨度方向、代号、型号或编号、数量和预留洞的大小及位置。

③在现浇板的平面图上,画出其钢筋配置,并标注预留孔洞的大小及位置。

④注明圈梁或门窗洞过梁的编号。

⑤注出各种梁、板的底面结构标高和轴线间尺寸。有时还可注出梁的断面尺寸。

⑥注出有关剖切符号或详图索引符号。

⑦附注说明选用预制构件的图集编号、各种材料标号,板内分布筋的级别、直径、间距等。

3.图示实例现以图3.3.5学生宿舍的楼层为例,说明楼层结构平面布置图的读图方法。

从图3.3.5的图名得知图为二层的楼层结构平面布置图,图中虚线为不可见的构件轮廓线。从图中的图示方法及内容可知,此房屋为一幢砖墙承重、钢筋混凝土梁板的混合结构,其中有现浇和预制两种制作形式。从①至③轴线为现浇部分。画有交叉对角线处为楼板间。从这部分图中,在每根梁边都有一代号、编号及断面尺寸。如L210(150250),表明此梁为二层的第10号梁,梁高为250mm,梁宽为150mm。板内画有钢筋的平面布置及形状,一共有七种受力筋。在每一编号的标注中,可知每一类钢筋的具体情况。如③Ф8﹫200表示第3号钢筋是Ⅰ级钢筋,直径8mm,每条钢筋的中距为200mm,其弯钩向下。其它相同的只注出编号,其余都可省略。从③至⑨轴线及阳台都是预制梁板构件。阳台处有两根PL205悬臂梁和一根L201梁。全楼层有十五条同一编号(GL3)的窗过梁和六种不同标注的预制板。其中B21-1A为走道上的预制平板和阳台上的预制平板。而各房间中的板为预应力钢筋混凝土空心板。从这些板的标注中,可知板的类型、尺寸及数量。目前各地区的标注方式有些不同,本图所用为广州地区的标注法,其内容说明如下:

板宽有1200、600、500三种,分别以“1”,“2”、“3”为代号。活荷载分、、、四级,分别用“A”、“B”、“C”、“D”为代号。因此上述标注表示为7块预应力空心板,板长为3600mm,板宽为600mm。荷载为150kg/m 2。从图中知A到C和D到E 轴线间的房间分别是同一类型,同一数量,同一铺设方向的。

三、构件详图

1.图示内容及作用钢筋混凝土构件详图,一般包括有模板图、配筋图、预埋件详图及钢筋表(或材料用量表)。而配筋图又分为立面图、断面图和钢筋详图。在图中,主要表明构件的长度、断面形状与尺寸及钢筋的型式与配置情况,也可表示模板尺寸,预留孔洞与预埋件的大小和位置,以及轴线和标高。所以它是制作构件时为安装模板、钢筋加工和绑扎等工序提供依据。

如果是现浇构件,还应表明构件与支座及其构件的连接关系。

2.图示方法一般情况主要绘制配筋图,对较复杂的构件才画出模板图和预埋件详图。配筋图中的立面图,是假想构件为一透明体而画出的一个纵向正投影图。它主要目的是表明钢筋的立面形状及其上下排列的位置,而构件的轮廓线(包括断面轮廓线)是次要的。所以前者用粗实线表示,后者用细实线表示。在图中,

箍筋只反映出其侧面(一条线)。当它的类型、直径、间距均相同时,可只画出其中一部分。

配筋图中的断面图,是构件的横向剖切投影图,它能表示出钢筋的上下和前后的排列、箍筋的形状及与其它钢筋的连接关系。一般在构件断面形状或钢筋数量和位置有变化之处,都需画一断面图(但不宜在斜筋段内截取断面)。图中钢筋的横断面用黑圆点表示,构件轮廓线用细实线表示。

立面图和断面图都应注出相一致的钢筋编号和留出规定的保护层厚度。

当配筋较复杂时,通常在立面图的正下(或上)方用同一比例画出钢筋详图。同一编号只画一根,并详细注出钢筋的编号、数量(或间距)、类别、直径及各段的长度与总尺寸。如为简单的构件,钢筋详图不必画出,可在钢筋表中用简图表示。

在方便施工的前提下,可用列表方式绘制和说明构件的形状、大小及配筋等情况,以减轻绘图工作量。

3.图示实例现以图3.3.5的L208梁和一根牛腿柱为例,说明构件详图的读图方法。(1)钢筋混凝土梁结构详图(图读图时先看图名,再看立面图和断面图,后看钢筋详图和钢筋表。从图名L208(150300)得知它是二层第八号梁,其断面尺寸是宽150mm,高300mm。从立面图和断面图对照阅读,可知此梁为T形断面的现浇梁,梁两端支承在砖墙上。梁长为3840mm,梁下方配置了三条受力筋,其中在中间的②筋为弯起筋。从它的标注Ф14可知,它是一条直径为14mm的I级钢筋。①筋虽然直径、类别相同,但因形状不同,故编号必须区别。从1—1断面知梁上方有两条架立筋,其编号为③,直径是1Omm的Ⅰ级钢筋。同时,也可知箍筋④的立面形状,它是直径为6mm的I级钢筋,每隔200mm放置一个。

从钢筋详图中,可知每种钢筋的编号、根数、直径、各段设计长度和总尺寸(下料长度)以及弯起角度(梁高小于800mm时,弯起角度用450,大于800mm时,用600),为钢筋下料加工提供了方便。①筋下面的数字3790,表示该钢筋从一端弯钩外沿到另一端弯钩外沿的设计长度为3790mm,它等于梁的总长减去两端保护层的厚度。钢筋上面的l =3923,是该钢筋的下料长度,它等于钢筋的设计长度加上两端弯钩扳直后所得的数值。②筋的弯起角度不在图上标注,而用直角三角形两直角边的长度 (250,250)表示。这数值250是指钢筋的外皮尺寸,而④钢箍各段长度应指钢箍里皮尺寸。

此外,为了便于编造施工预算,统计用料,还要列出钢筋表,表内说明构件的名称、数量、钢筋规格、钢筋简图、直径、长度、数量、总数量、总长和重量等,如表3.3.4所示。

(2)预制钢筋混凝土柱结构详图预制钢筋混疑土柱结构详图的图示方法,基本上和梁的相同,但对于工业厂房的钢筋混凝土柱等复杂的构件,除画出其配筋图外,还要画出其模板图和预埋件详图,现以某地单层工业厂房单跨车间的BZ 9-1,预制钢筋混凝土边柱结构详图 (图3.3.7)为例,说明其图示特点。①模板图(图左):主要表示柱的外形、尺寸、标高以及预埋件的位置等,作为制作、安装模板和预埋件的依据。从图中可以看出,该柱分为上柱和下柱两部分,上柱支承屋架,上下柱之间突出的牛腿,用来支承吊车梁。与断面图对照,可以看出上柱是方形实心柱,其断面尺寸为400400。下柱是工字形柱,

其断面尺寸为400600。牛腿的2—2断面处的尺寸为400950,柱总高为10550。柱顶标高为,牛腿面标高为,柱顶处的M-1表示1号预埋件,它准备与屋架焊接。牛腿顶面处的M-2和在上柱离牛腿面830处的M-3的预埋件,将与吊车梁焊接。预埋件的构造做法,另用详图表示。

②配筋图(图3.3.7)包括立面图、断面图和钢筋详图。根据立面图、断面图和钢筋表可以看出,上柱的①筋是4根直径为22的I级钢筋,分放在柱的四四角,从柱顶一直伸入牛褪内800。下柱的③筋是4根直径为18的I级钢筋,也是放在柱的四角。下柱左,右两侧中间各安放2根Φ16的④筋。下柱中间配的是⑥筋2Φ10。③、④和⑥都从柱底一直伸到牛腿顶部。柱左边的①和③筋在牛腿处搭接成一整体。牛腿处配置11和12弯筋,都是4Φ12(Φ由为II级钢筋符号),其弯曲形状与各段长度尺寸详见11、12筋详图。2—2断面图画出了①、③、④、⑥、11、12等钢筋的排列情况。

在这里柱箍筋的编号,上柱是⑦,下柱是⑨和⑩,在牛腿处是⑧,各段放法不同,都在立面图上分别说明。如上柱的顶端500范围内,是⑦箍筋@Φ6100。牛腿部分选用⑧箍筋Φ8@150。应该注意,牛腿变断面部分的箍筋,其周长要随牛腿断面的变化逐个计算。

③预埋件详图M-1、M-2及M-3详图分别表示预埋钢板的形状和尺寸,图中还表示了各预埋件的锚固钢筋的位置、数量、规格以及锚固长度等。

表 3.3.4钢筋表