文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水-空气地源热泵机组使用说明书

水-空气地源热泵机组使用说明书

水-空气地源热泵机组使用说明书
水-空气地源热泵机组使用说明书

目录

第一章英可尔热泵简介 (2)

第二章设备安装 (2)

第三章风管系统和送风机……………………………………………………………………………2-4 第四章地下液体循环管道……………………………………………………………………………4-7 第一节闭环系统

第二节开环系统

1) 开环系统防冻保护开关

2) 水盘管的维护

a. 冷冻清洗

b. 氯清洗

c. 酸浆清洗

第五章冷凝水排水管…………………………………………………………………………………7-8 第六章设备选型………………………………………………………………………………………8-9 第一节地下环路的配置和设计水温

第二节建筑物的热量损失和热量采集

第七章电源 (9)

第八章 24伏特控制线路……………………………………………………………………………9-11 第一节变压器

第二节温控器

第三节控制器

1) 送风机工作

2) 启动地下环路泵

3) 压缩机的工作

4) 控制四通阀

5) 关闭压缩机

6) 压缩机防止频繁启动

7) 系统诊断

8) 过流检测

第九章系统机组的启动……………………………………………………………………………11-12 第十章维护保养…………………………………………………………………………….………12-13 第一节过滤器

第二节关闭指示灯

第三节季节使用前的检查

第十一章温控器的操作 (13)

第十二章设备操作故障查找指南………………………………………………………………...14-15 第十三章机组关闭状态故障查找指南……………………………………………………………15-16 第十四章设备电路图和参考数据………………………………………………………………...16-18 第十五章减温器(选配)………………………………………………………………………….…19-20

第一章英可尔(ECONAR)热泵简介

英可尔(ECONAR)能源系统公司位于美国明尼苏达州,专业生产地源热泵已逾十五年之久。寒冷的冬季气候推动了ECONAR公司的供热和制冷设备的设计,使其以“冷气候带”地源热泵而知名。这种冷气候带技术的核心是针对需要供暖地区供热时能够最大限度地节约能源,而又不影响舒适性。一套简洁完美的英可尔(ECONAR)空调系统不但可以供热,还包括了高效经济的冷气、除湿以及可选配的家用热水功能。

地源热泵因将热量传递给大地和从大地获取热量而得名。与大地连接的热交换器(地热环路)提供供热的能源并吸收制冷时排放的热量。与常用的电冰箱非常相似,该系统采用一个压缩循环来采集大地中吸收的太阳能并将其用于家庭取暖。由于整个过程只移动热而不产生热,与最有效的矿物燃料系统相比,其效率要高出三四倍。

ECONAR生产三种GeoSource 2000系列的地源热泵:将热能从水传送给空气的水-空气型热泵系统、将热能从水传送给水的水-水型热泵系统,以及将水-水型机组的热能传送给水-空气型机组的混合型热泵系统。本指南专门说明水-空气型热泵系统。

安全和舒适是ECONAR地源热泵设计中固有的两个特点。由于该系统完全依靠电能运行,不产生和排放任何的废气,因此用户能免受有毒气体的威胁。ECONAR所生产的每一台热泵都包含了最好的工程质量控制,在适当的应用和正确的安装之后,一定会达到性能杰出、用户满意。

ECONAR的质量保证标明在我们制造的每一台热泵的机箱上。在整个制造过程中,生产每台设备的技术人员都会在完成检查后在质保标签上签名。作为最终质检,每台产品都要通过一次完整的试运行,在制冷和供热两种状态下验证其性能和工况。没有一家别的制造厂家能进行如此全面的性能检查来确保系统质量,只有ECONAR能做得到。

**关键 **

由于制冷设备具有系统压力并使用220/380伏特电源,在维护制冷设备时可能会有危险。只能由经过培训或具备相应资格的人员安装、修理或维护制冷设备。

警告 – 对本设备进行维护保养前,请断开总开关。电击会导致人身伤害。安装人员有责任查看是否遵守了各种当地的电气、管路、供热和空调规范。

第二章设备安装

请将本机组安放在环境温度保持在70C以上的室内。热泵的维护保养工作主要是在机组前面,但也需要后面的工作空间。如有可能,需要预留能进入机组后面操作的空间。由于意外漏水可能损坏地板、墙壁或天花板等地方,要求在本机组下面安装一个接水盘。

注意 – 在运输和安装过程中,请不要倾倒机组,否则有可能严重地损坏机组。

本机组必须安装在一个稍大于机组底座的减振垫上,以将机组和地板隔离。供水泵不应该采用铜管直接与机组硬连接,因其可能将水泵的振动传递到制冷线路,从而引起谐振异响。硬连接还会通过管道将振动噪音传递到生活区域。

注意 – 在将螺丝钉拧进机箱前,请检查机组内部以确保螺丝钉不会戳及电气线路或制冷管路。

第三章风管系统和送风机

风管系统应当采用金属通风管,并且要求在金属风管系统里采用活动接口来连接排风管及回风管。建议采用的风管尺寸请参见表1。

如果风管系统安装在一个未经隔热保温的机房内,则应该在风管的外面包裹保温层,以防止热量损失和减少噪音。

如果机组与旧有的风管连接,则旧有的风管必须有足够的容量来满足热泵的要求。过小的风管

表1 风管尺寸表

建议分支风管尺寸(mm )

建议主干风管尺寸(mm )

风 量 (M 3/hr )

圆形 矩形 圆形 矩形

85 100 100x100 128 125 100x125, 100x150 170 150 100x200, 100x150 255 180 100x250, 125x200, 150x150 340 200 120x250, 150x200, 100x350, 180x180 425 220 150x250, 200x200, 100x400 510 250 150x350, 200x250, 180x300 595 250 150x500, 150x400, 220x250 680 300 150x450, 250x250, 220x300 250 100x500, 180x250, 150x300, 200x220 765 300 150x500, 200x350, 220x300, 250x280250 120x500, 150x400, 220x250, 200x300 850 250 250x250, 150x450, 200x300, 180x350 1020 305 150x500, 180x450, 200x400, 250x300 1360 300 200x450, 220x350, 250x350, 300x300 1700 350 250x450, 300x350, 200x600 2040 400 250x500, 300x450, 350x350 2380 400 250x630, 300x500, 350x450, 380x400 2720 450 250x750, 350x450, 350x500 3060 500 250x900, 380x500, 400x480, 300x760, 350x6303400 500 250x1000, 300x760, 380x630, 450x500 3740 550 250x1150, 380x700, 460x550, 500x500

表中的计算根据水力摩阻每30米1.27至2.54毫米。在这些风管的设计状态中,除了穿透滤清器的压力降以外,总的外部静压力为5.08毫米水柱。这些计算采用标准的气流为5.08毫米水。

GeoSource 2000水-空气型地源热泵采用220伏特的三速送风机。在高速时,送风机产生最大的气流。可以籍移动风扇末端的手柄来调整风扇的速度。送风机的数据和生产商的设置请参见表2。

表2 风机性能数据

机 组 外 静 压 值 PA

25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9

101.6 127 机 组 型 号 风 机 转 速 风 量 M 3

/hr 低 935 884 833 782 757 731 697

655 中 1037 986 935 901 867 816 782 748 GV/GH/180/181

高* 1148 1105 1063 1020 986 952 893 816 低 1292 1207 1156 1105 1063 1020 986 952 中 1462 1360 1318 1275 1250 1207 1105 1003 GV/GH/230/231

高* 1615 1530 1479 1454 1411 1360 1292 1224 低 1479 1403 1360 1318 1275 1250 1207 1105 中 1666 1590 1530 1479 1437 1411 1360 1292 GV/GH/290/291

高* 1853 1785 1700 1641 1598 1564 1471 1428 低 1709 1641 1590 1513 1454 1386 1369 1258 中 1938 1870 1811 1717 1641 1590 1556 1428 GV/GH/360/361

高* 2057 1955 1887 1819 1751 1675 1632 1522 低 1709 1641 1590 1513 1454 1386 1369 1258 中 1938 1870 1811 1717 1641 1590 1556 1428 GV/GH/420/421

高* 2057 1955 1887 1819 1751 1675 1632 1522 低 2253 2168 2100 2040 1981 1930 1879 1794 中 2559 2465 2406 2338 2244 2168 2117 2015 GV/GH/520/521

高* 2865 2763 2635 2550 2440 2389 2312 2219 低 2550 2465 2397 2312 2253 2227 2125 2057 中 2890 2797 2712 2644 2550 2516 2397 2346 GV/GH/590/591

高* 3230 3145 3060 2958 2856 2763 2703 2567 低 3230 3145 3060 2975 2873 2822 2720 2652 中 3774 3715 3655 3587 3485 3400 3332 3196 GV/GH/670/671

高* 4097 4029 3953 3825 3740 3655 3587 3451 低 4267 4063 3859 3740 3587 3519 3451 3366 中 4828 4624 4420 4284 4131 4046 3961 3876 GH980

高* 5168 4964 4760 4641 4488 4403 4335 4216 低 5134 4998 4862 4726 4607 4505 4420 4335 中 5474 5338 5202 5049 4930 4913 4760 4607 GH1200 高*

6001

5831

5678

5542 5389 5270

5168

5032

* 厂家安装

注意:如果风管尚未连接,送风机的运行不正常。因为风管提供了一定的静压力荷载使送风机马达产生抗力。如果风管没有连接却持续长期运行,送风机马达将会过热。

第四章地下液体循环管道

因为地下液体循环管道在冬季是热源,在夏季则是散热的途径,所以良好的地下液体循环是一台地源热泵系统最重要的因素。常用的地下液体循环方式有两种:闭环系统和开环系统。

第一节闭环系统

在闭环系统中,循环水或防冻溶液在一个密闭的高密度聚乙烯地下管路系统内不断地循环。在供热时,循环溶液流经地下循环管道时,吸收管道周围相对温暖的土壤热能;管内溶液循环到热泵,热泵将热能提取之后,释放了热能的循环溶液再通过地下循环管路系统流经大地,不断吸收更多的热量。

GeoSource 2000系列地源热泵系统在设计上可采用垂直或水平的闭环管路系统。典型的垂直管路系统为一个可深达70米或更深的由钻井设备形成的管道束。典型的水平管路系统,根据地理位置和所用管道的长短不同,埋设在地面下深度约为2至3米。地下循环管路系统的范围必须根据具体工程的实际地理位置、地质状况和土壤种类及设计容量要求来确定。请联系所在地区的ECONAR 代理商指导地下循环管路系统的设计。

由于正常冬季工作时热泵的进水温度(EWT)为 -40C至00C,故地下循环管路中的循环溶液必须含防冻剂。GTF和丙二醇是常用的防冻液。GTF是甲醇基防冻剂,为达到-120C的防冻效果,应以50%与水混合;为达到-100C的防冻保护,请将25%丙二醇溶液与水混合。切勿试图将25%以上的丙二醇溶液与水混合从而使其防冻保护能力低于-120C,因为在低温下浓度大的丙二醇混合液粘度太大,不能顺利通过地下循环管路。设备在寒冷的天气运行时(当热泵经受长时间运行),由于地下循环管路的温度降低到管路溶液的防冻保护以下,防冻剂份量不够可能导致机组被冻裂及设备停机。

闭环系统中循环溶液的流速要求要高于开环系统,因为热泵的进水温度一般较低(参见表3)。热泵和接地热交换器的正常运行流量介于每冷吨0.19~0.23升/秒。

表3 地下环路流速

闭环系统开环系统

热泵型号水 流 量

升/秒 水压降

Kpa

水 流 量

升/秒

水压降

Kpa

G(V,H)18 0.304 6.2 0.152 6.2

G(V,H)23 0.456 20.7 0.228 6.2

G(V,H)29 0.532 26.9 0.304 10.3

G(V,H)36 0.608 37.9 0.304 9.0

G(V,H)42 0.760 53.8 0.380 11.7

G(V,H)52 0.836 35.9 0.456 11.0

G(V,H)59 0.988 41.4 0.684 21.4

G(V,H)67 1.064 48.3 0.760 26.2

G(V,H)98 1.672 26.2 0.912 17.2

G(V,H)120 1.976 31.0 1.216 20.7

在闭环系统中,应在热泵的进水和出水管上安装压力/温度(P/T)测量口(参见图1)。可将温度计插入P/T口中检查进出水温度。也可将压力表插入P/T口中检定进出水的压力差值。然后可将该压力差值与每台实际安装热泵的规格参数进行比较,从而确定循环系统的流速。

为每一个机组定做的PAK TM循环泵可满足地下循环管路内溶液的输送要求。PAK TM循环泵也可用于清洁循环管路系统。PAK TM循环泵有电源直接连接到接触器,每当压缩机工作它就可启动(见电路图 – 图4)。如果不用PAK TM循环泵,可采用一台带有泵继电器的独立的泵(注:电气规范要求除PAK TM循环泵以外的其他泵必须配有保险丝断电装置)。

水流量以保证地下循环管路有每秒600毫米的流速来清洗每一个环路。一般要求用1.5至3匹马力的高压泵将液体注入循环管路,从而将循环管路内的所有空气排除并送入清洗箱。在最后一个气泡被清掉后,让高压泵继续运行10到15分钟。务必加入足够的防冻剂以保证地下循环管路有-120C 到-100C的防冻保护。完成循环管路的清洗后,计算出防冻剂的数量并按量添加到循环管路中。配置了防冻溶液后,应使用液体比重计、折射计或其他装置进行测量,从而确定循环溶液的实际凝点。请留意,在冬季工作时,防冻水平低会迫使热泵在低压力时停止运转。

图1 闭环系统的管道示意图

清洗泵可用来将系统加压到200千帕至280千帕的初始静态压力。请维持系统压力在这一水平以便管道有足够的时间伸展。为达到200千帕至280千帕的初始压力,循环管路可能会需要加压到415千帕至450千帕。此静态压力可能会从供热到制冷的季节而有所波动,但压力应一直保持在零以上,使循环泵不倒空,空气不能被吸入循环系统中。关于地下循环管路的安装,请与所在地区的ECONAR代理商联系。

第二节开环系统

开环系统因循环水被热泵使用后敞开排放而得名。必须有一口井以提供所有热泵的循环用水需要(参见表3)和其他需要从同一口井中抽取的水。在最寒冷的冬季,此水井必须具备足够的容量以保证能提供热泵每天24小时所要求的流速。

图2显示了一个开环系统循环水管路必需的元件。首先,在热泵进水端必须装一个膨胀容积至少是水井泵容积1.5倍的囊式压力罐。为将来进行维护保养,需要在进水和出水管线上装截止阀和泄水管。在进水管上装一个40到60目的过滤网,表面积大小足够容纳两次清洗之间的微粒堆积。

压力/温度(P/T)口安装在进水和出水管线上,以使温度计或压力表能插入水流中。

在热泵的井水排放侧,必须紧挨着热泵安装一个流量控制阀,以调节通过机组的最大水流量。然后装一个电磁阀并将电源线接到控制器上的附件插座上。这个阀在设备运行时开启,停机时关闭。之后,安装一只目测流量表,以直观地检查流量需求。流量表对决定何时进行维护保养很有用。(如果读不出流量,就需要进行清洗。参见清洗说明中的水盘管维护。)

一览表中的40PVC管线、铜管、聚乙烯或橡胶软管等可用于进水和排水管道。请确保管径足够

属公接头直接相连,否则母接头可能会开裂。务必将塑料公接头插入钢质母接头中!

图2 开环系统的管道示意图

废水一般是排向排水区、溪流、池塘、地面排水、瓷管道或下水道。

警告–如采用排水区,所需要的土壤条件和相应的面积来确保能迅速渗出,否则就不能达到要求的流速。请查询当地规范以保证符合规定。切勿向化粪系统排水。

流速小于规定参数时,切勿让热泵工作。低流速或无流量可能在为热交换器降温的水中产生冷冻水,从而导致设备因低压锁定而停机。如果设备被锁定停机,请查核流速是否符合设备要求,切断电源一分钟,使设备复位。如果设备被锁定停机超过一次,请致电专业维护人员,切勿连续使设备复位。设备连续复位可能使盘管内的水结冰并拉裂盘管。

1. 开环防冻保护开关

在供热状态下,使用非防冻保护水源的开环系统的热泵安装要求使用一个防冻保护开关。如果热泵进水由于某种原因被中断,压缩机连续工作会冻结遗留在水-制冷剂热交换器中的水,胀裂机内的铜管。在出现冻结前,防冻保护开关(ECONAR配件75-1028)将关断机组,在循环水流量损失时保护热泵。防冻保护开关必须现场安装在开环系统GeoSource 2000系列热泵上,然后该热泵才可以进行保修登记。此开关安装在压缩机进水管上,并将线路连接到控制器端子上(从X到FP)。安装防冻保护开关后,必须去掉控制器上的J4跳线,以激活该开关。在供热状态下,进水压力低于240千帕时该开关就会锁死机组。

2. 水盘管的维护

水质是开环系统的主要因素。可能会因为结垢、结晶、悬浮颗粒、腐蚀、pH值超出7至9的范围或微生物生长等而出现问题。如果已知所在地区水质比较差,则订购机组时可能需要指定采用白铜盘管,或者安装一套闭环系统也许是最好的选择。可能需要定期清洗开环系统的盘管。根据指定的水质报告,可以按如下方法清洗盘管:

A.清洗(结垢、结晶)

1) 在采取冷冻清洗方法前,请确认确实需进行清洗。先回答以下问题来决定是否需要进行维

护保养:

b. 确定水的温差。正常情况下,进水和出水之间应有一个30C至50C的温差。如果温差

为20C或更少,就应考虑清洗热交换器盘管。

2) 如果显示需要清洗水盘管,请仔细遵照下列步骤实施冷冻清洗:

a. 关断热泵及其供水。

b. 打开供水侧的管道连接,如果可能,放掉系统真空,并使系统和水盘管排放更容易。

c. 利用进出水管道上的泄水管和热交换器上的排水阀排掉系统和盘管中的水。

警告!!不完全排空热交换器盘管很可能导致冻裂。

d. 将温控器设为“供热”,以供热状态启动热泵并快速冻结盘管。

e. 让热泵运行到因低压自动关闭,然后将温控器切换至“关”的位置。

f. 关闭盘管排水阀,关闭拧紧所有可能已拧松的管阀。

g. 完成上述步骤后,就打开现场安装在热泵排水侧上的排水龙头,接上一小段橡胶软管,

让水排入下水道或水桶。排水侧的排水龙头让水旁通流入电磁阀、流量阀、流量表或

其他可能被矿物碎片堵塞的装置。将水排进桶内有助于防止排水口被堵塞,使人能直

观地获得处理过程的效果。

h. 打开热泵供水,开始将矿物碎片从机组中冲出来的过程。

i. 将温控器设为“冷”,并在制冷状态下启动热泵以快速融化盘管内的水。

j. 运行热泵,直到盘管内的水完全融化和其中的所有松动的结垢、矿物沉积物或其他碎片被完全冲出来。让机组工作至少5分钟,以确保盘管内的水完全融化。

k. 如果水中还含有矿物碎片,且经过机组的流量无改善,同时进排水口间的温差加大,请重复以上列举的过程。

l. 使热泵复位到正常工作。

B.清洗(细菌孳生)

1) 将温控器转换为“关”。

2) 将一个循环潜水泵连接到热交换器进出水侧的软管接头上。

3) 将潜水泵浸入一个20公升水桶中的水和含氯漂白粉混合液中。氯的浓度应足够杀死细菌。

建议开始时的混合溶液为1份含氯漂白粉对4份水。

4) 关闭热交换器截止阀的上下流。

5) 打开软管接头,让漂白溶液循环。

6) 启动潜水泵,使溶液流经热交换器15分钟到1个小时。溶液颜色应有所改变,说明氯杀死

了细菌并将细菌从热交换器中带了出来。

7) 将干净水不断加入水桶中,并将用过的旧溶液排走。保持冲洗直至排出清水为止。

8) 重复这个过程,直到溶液变得干净,以便完成氯循环清洗过程。

9) 用水冲洗整个热泵系统。

该过程的重复周期可以是每年一次、半年一次,或者定期进行以保持热交换器的无菌要求,或在目测流量表内出现的细菌数量多到不能读出流量时就进行清洗。

关于细菌问题的另一个选择是电击整个水井。与清洗热交换器相比,电击水井可能能长期解决细菌问题,但可能需要重复进行,或许每三到五年一次。更详细的资料,请与所在地区的钻井人员查询。

C.清洗(严重结垢及结晶问题)

1) 由于酸的危险属性,请咨询安装人员。

2) 除铁溶液和除垢产品也很有用。

第五章冷凝水的排除

冷凝水收集器是内置于每一台Geosource 2000系列立式机组内,所以不用安装外部收集器。

走热泵的冷凝水。卧式机组也必须水平安装以排走冷凝水。

冷凝水收集器的U型弯头之后的出水管必须低于热泵的底部75毫米。这就要求U型弯头低于机组150毫米以预留75毫米的空间给U型弯头向上排水的部分。冷凝水收集器在U型弯头之后应有排气口。冷凝水管离开机组以后应有一个不小于1/100的倾斜度。如果在制冷时发现有特殊气味,则冷凝水收集器可能被堵塞,或冷凝水管倾斜度不够。可以向热泵的冷凝水排水管注入漂白剂来

清除冷凝水管内真菌的繁殖。

下排式机组也需要安装外部的冷凝水收集器,并且需要安装脚架。因为如果将此机组放置在地面上,就没有150毫米的空间去安装冷凝水收集器。必须在冷凝水收集器上开设排气口以打破其内的负压而让冷凝水流出。

图3 冷凝水的排水管示意图(仅适用于卧式/下排式机组)

第六章设备选型

水-水型地源热泵的容量的选择由下列两点决定:

1. 地下环路的配置和设计水温;

2. 建筑物热量损失和热量采集。

第一节地下环路配置和设计水温

地下环路配置包括开环和闭环形式。热泵的容量和流速根据环路的配置变化而不同(见表3)。

1. 闭环系统

闭环系统利用一个埋在地下的高密度聚乙烯管作为热交换器来向热泵回输经过调温的水溶液。因为进水温度(EWT)相对更低,所以闭环系统的工作流速高于开环系统。供热状态下,输送给热泵的地下环路进水温度对机组的能力影响非常大。在寒冷气候带,接地环路的大小通常按冬季给热泵供应-40C至00C的进水温度来确定,从而使地下环路的安装成本降到最低,同时又保持系统正常工作。设计地下环路循环泵的流速要求和压力降如表三所列。

在选择热泵时,需要选择分别在最高和最低地下循环管路温度时能提供必要的供热和制冷容量的设备。例如:如果一个住宅需要从地下循环管路取得13185W的热量来取暖(假设进水温度为冬季最低温度00C),以及10548W的冷量去降温(假设进水温度为夏季的250C),则一台Gx52x-x-Txxx 型号GeoSource 2000系列地源热泵可满足此负荷。

2. 开环系统

开环系统中,设计水温就是所在地区的井水温度。很多寒冷气候带的井水温度在100C的范围内。如果井水温度低于100C,比如加拿大的井水温度就低于60C,为避免出水温度低于凝点,流速就必须提高。如果井水温度高于100C,像美国南部的一些州,井水温度就高于210C,就可能需要提高流速以在制冷状态下更有效地带走热量。

在制冷状态下,井水温度变化对机组能力影响不大(因为水井与热泵冷凝器连接),但可能对供热状态的能力有很大的影响(因为水井与蒸发器连接)。如果井水温度超过210C,就需要特别着重考虑一下,比如闭环系统。

第二节建筑物热量损失和热量采集

手册、手册J和其他资料可供估算负荷使用。完成热量损失和热量采集估算,和确定了地下环路进水温度,于是就可利用设计参数来选择热泵。需按照供热和制冷两种负荷来选择热泵的规格。

第七章电源

主电源必须用保险丝或空气开关进行保护,并能提供机组铭牌上要求的电流和电压。所有电源线路必须完全符合国家电气规范及适用的地方规范。在紧挨热泵的前面拐角任意一侧上需要安装线路电压开关。将EMT或带软管的3芯线接到开关上。

警告– 机组必须严格接地!

用热泵电源给外接水泵供电时,只能使用有阻抗保护的马达。ECONAR的PAK TM循环泵线路可直接接到电气盒的开关上。继电器在接到供热或制冷的指令后将给PAK TM循环泵通电。采用有阻抗保护的泵就不再需要在PAK TM循环泵上设置额外的熔断装置。

第八章 24伏特控制线路

图4和图5的线路图是热泵的低压控制系统。本章将分析低压线路的三种基本元件:变压器、温控器和控制器。

第一节变压器

图4和图5是电路图,也附于GeoSource 2000系统地源热泵的电气盒盖板上。一个内置的24伏特,55伏安的变压器用于热泵的所有控制装置的工作。表4列出了变压器在GeoSource 2000系统热泵上的使用情况。

表4 变压器的使用(单位:伏安)

热泵型号18~67 98~120

开关7 7x2

四通阀 4 4

控制器 2 2

温控器 1 1

送风机继电器 6 6x2

电动热继电器(可选项) 6 无

总额26 33

余额29 22

如果系统的外部设备控制的功率要求超过变压器的余额,就必须另配独立的变压器。图五中可看出,热泵的内置变压器能很容易地给外部的24伏特系统供电。热泵变压器一般能给少量继电器或区域阀组成的比较简单的外部控制系统供电(当然视元件的功率需求而定)。更复杂的控制系统对变压器容量的要求更大。

第二节温控器

建议采用八芯电线的两热一冷的温控器来正确操作GeoSource 2000系统地源热泵。请按照温控器盒内的说明书来正确安装和使用温控器。

警告– 系统控制装置接线错误可能会烧毁保险丝或变压器。

注:如果使用单一的温控器控制多台热泵,热泵的控制线路必须相互隔离,在关断空气开关进行维护时,可以防止热泵不受到来自共用线路的高压。

将端子R和X与热泵端子板连接,从而将电源接到温控器上。风扇通过端子G来控制,并当温控器处于“风扇开”的位置或当压缩机处于“风扇自动”的位置,风扇将会持续运转。端子Y给压

缩机供电。温控器向控制4通阀的端子O送电时,机组被切换为制冷状态。端子L用于给温控器上的关闭指示灯供电,该红色(与温控器有关)的指示灯显示压缩机是否被关闭。此关闭状态意味着机组用低压或高压开关自我关闭以保护自己,并且不会再启动直到热泵的电源被关断。如果出现关闭的情况,热泵的电源不应该关断超过一次以上。应立即联系维护的技术人员。如果重复关断将会损毁机组。

如果安装有次级采暖设备(如电阻发热丝),其控制线可以接到热泵的X和W2端子上。不需要风扇连动继电器,因为当次级采暖设备接到指令时,温控器会启动送风机。在温控器内,端子W2已经直接与次级采暖设备连通。在万一热泵关闭时,将温控器转到应急供热即给端子E通电,它会启动送风机及次级采暖设备,但压缩机不会启动。当次级采暖设备启动时,温控器都会有显示。表5列出了接线方法。

表5 接线示意

功能端子板温控器

24伏特电源R R

共用X C(X)

送风机G G

反转阀O O

一级采暖或制冷Y1 Y1

关闭信号L L

次级采暖W2 W2

应急采暖 E E

用可预设节能的温控器来连接地源热泵和次级后备电阻采暖器有可能会没有意义。在夜间调低温度节约下来的电力很可能小于在清晨由次级采暖设备电子元件将温度提高到日间设定所耗费的电力。次级设备的使用应该受到监测并且调整到整个系统最大限度地节约能源。

注:如果由他人提供的温控器配备了预感器,则应该将它调到它的最高设置以避免和热泵的运行发生冲突。预感器具有限制运行时间来降低系统容量的作用。

切勿把温控器设定低于150C。对住宅机组的热泵来说,空气温度低于150C会造成启动困难和机组关闭。商业用机组可以设定允许比较低的进气温度,但150C是住宅机组的最低安全点。

第三节控制器

控制器接收温控器送来的信号并启动热泵的正确工作顺序。控制器有如下功能:

1. 送风机工作

2. 地下环路循环泵的启动

3. 压缩机工作

4. 控制4通阀

5. 关闭压缩机

6. 压缩机防止频繁启动

7. 系统诊断

8. 满溢的检测

1.送风机工作

温控器的G端子发出信号给控制器,让控制器启动送风机。控制器则通过自己的输出点G直接发出控制电压予送风机马达的继电器。

2.地下环路循环泵的启动

如果采用PAK TM泵,其电源应直接与压缩机开关连接。如果未采用PAK TM泵,可用一台以泵继电器启动的独立的泵(注:电气规范要求PAK TM泵以外的泵需要带有保险丝)。如果控制器发出M1

输出的要求,压缩机开关通电,从而启动压缩机和接地管路泵。

3.压缩机的工作

温控器发出的Y1信号要求控制器启动供热或制冷,然后控制器根据关闭和防止频繁启动的周期决定何时开启压缩机。控制器发出的M1输出启动压缩机。压缩机保持工作直到达到温控器的设定温度。

4.控制4通阀

控制器启动4通换向阀去控制制冷剂的流量。温控器在端子O上发出制冷指令时,控制器启动其O输出,将控制电源输送到换向阀上(VR),将制冷剂循环系统切换到制冷状态。

5.关闭压缩机

如果压力过高、过低(供热状态)或防冻保护压力开关开启,就会关闭压缩机。控制器锁死温控器到开关的信号,正常情况下,这个信号将启动压缩机。在压缩机关闭的情况下,控制器将从端子板上的L点送出一个信号到温控器的LED指示灯,指示关闭状态。这个关闭状态代表机组为自我保护而自我关闭,在热泵电源被切断(通过空气开关)一分钟之前不会恢复。可能导致关闭状态的问题包括:

1) 水流量或温度问题

2) 气流或温度问题

3) 热泵内部工作问题

4) 寒冷的外界空气温度状况

如果出现关闭情况,热泵不能被复位超过一次。应立即联系维护技术人员。必须查明关闭的原因。反复复位可能会损坏系统。

6.压缩机防止频繁启动

防止频繁启动是从压缩机停机到重新启动时的一个延时周期,是保护压缩机并避免出现意外关闭状态。在以下三种情况下会出现防止频繁启动:

1.压缩机最后一次停机后再启动前压缩机有30秒到一分钟的不响应时间。

2.紧接热泵通电后,定时功能计算4分35秒的延时,这会在重新给机组通电时发生。在维护机组时为避免延时,请通电、断开并马上再通电,有时就可结束等待时间。

3. 在制冷时当低压开关打开后,将有四分钟的防止频繁启动,这将会避免出现关闭的现象。在制冷时如果压缩机持续地频繁启动,请关掉温控器并联系维护人员。

7.系统诊断

控制器配有用于诊断的LED指示灯,用于在特殊情况下指示系统的状态。灯光指示以下状态:

1) 24伏特电源绿色

2) 故障或关闭黄色

3) 防止频繁启动状态红色

8.满溢的检测

GeoSource 2000系统地源热泵可以选配加设一个满溢检测传感器。此传感器位于接水盘,监测积聚在盘中的水量。如果冷凝液的排水不顺畅,或机组不能徐徐地排水,该传感器将会关闭热泵接近3分35秒的防止频繁启动的周期。在那以后,如果冷凝液排干了,热泵会重新启动;如果冷凝液尚未排干,机组将再等候一个防止频繁启动的周期,直到冷凝液排干为止。此保护开关避免了冷凝液在接水盘满溢出来并流到地板或漏到天花板上。

第九章系统机组的起动

在给热泵通电前,请检查下列各项:

- 热泵供水管路完整,工况良好。手动开启水井系统的水阀,检查流量。核实所有阀均已开启,地下封闭环路系统的空气已全部排空。如果水供应不正常,切勿让系统开始工作。

空气盘管和阻挡气流。在启动机组前确保滤清器是清洁的。

- 温控器的低压线路及其他控制线路完整。将温控器设为“关”。

- 包括保险丝、空气开关和线径在内的所有高压线路完整。

- 热泵装在温热区域(高于70C),外界温度较低启动系统较困难。在空间温度上升到工作温度前不要离开设备所在区域。

现在可给机组通电。热泵通电后有一个延时4分35秒的程序,压缩机才开始工作。这时按照以下步骤检查气流:

- 将温控器调到“风扇开”的位置,送风机应该立即启动。检查房间内的出风口,确保它们已经打开,空气能送进房间内。气流检查完成后,将温控器调到“风扇自动”的位置,这时送风机应该停止。

下列各步骤将确保系统正常供热和制冷。在初始的延时结束后,控制器上红色的防止频繁启动的指示灯将熄灭。此时热泵处于待工作状态。

- 将温控器设为最高温度,位置为“热”。送风机应该立即启动,1到2秒后压缩机启动。温控器可能会带有它本身的延时,但压缩机将会在此延时后启动。

- 机组运行5分钟后,检查风管的回气和出气温度。供热状态下,正常地空气温度上升幅度为140C到19.50C,但是水的温度和流速变化可能引起超过正常范围的变化。

- 将温控器切换到“关”的位置。送风机应该立即停止,而几秒钟后压缩机将会停转。

- 之后,将温控器设为最低温度并置为“冷”的位置。送风机应该立即启动,压缩机将会在防止频繁启动周期结束后启动。控制器上的红色指示灯(标志为ASC)亮,表示正处于防止频繁启动周期。

- 机组在制冷状态下运行5分钟后,检查风管的回气和出气温度。在制冷状态下,正常水温下降幅度为80C到110C,但气流和湿度会影响温度下降幅度。

- 将温控器设为正常工作。

- 请向业主介绍如何正确使用温控器和热泵系统。从此机组可以正常工作了。

热泵配有高压和低压开关,在制冷剂压力超过2760千帕或低于173千帕时自动关闭机组。如果系统超过2760千帕,高压开关将脱开并关闭机组,直到一分钟后空气开关断开电源。如果系统压力在供热状态下低于173千帕,低压开关将脱开并关闭机组,使得电源完全断开一分钟。在井水系统中,在供热状态下防冻保护开关(现场安装,配件号码75-1028)将在242千帕时启动关闭功能,以保护螺旋水管不被冻裂。(以切断机组电源的方式)解除机组关闭后,给压缩机再次通电前请检查水流量和气流量是否为建议值。切勿在验证水流量前恢复水井系统工作。设备复位切勿多于一次。

如果关闭原因未纠正,反复重置关闭会导致严重损伤。

- 如果多次出现关闭,请立即与ECONAR经销商联系。

第十章维护保养

GeoSource 2000系统地源热泵需要严格的定期维护。最重要的保养是要更换空气滤清器,在开环系统中还包括盘管的维护(此方面的维护参见第四章)。可考虑与ECONAR经销商一起设定定期的维护检查日程表。热泵系统工作方面的所有大问题都会在温控器的关闭指示灯指示出来。

第一节过滤器

GeoSource 2000系统地源热泵配备了一次性的空气过滤器。正常使用时此过滤器应该每月更换。使用量大的或系统工作状态降低,更应该经常更换过滤器。

肮脏的过滤器会减少供给系统的气流量,将会降低系统的效率和舒适度。在供热状态下,降低气流量会提高运行的成本,甚至导致系统因为制冷剂的压力过高而关闭。在制冷状态下,降低气流

的过滤器来替代,亦应该经常周期性地清洁和更换过滤器。请小心选择自行配备的过滤器,避免对气流造成过多的外部阻力。

第二节关闭指示灯

温控器上的关闭指示灯发亮就表示系统有大问题。如果出现关闭状态,请按下列步骤检查:

1. 检查滤清器是否清洁和地下环路或井水系统的供水是否正常。

2. 在空气开关上断电一分钟,以使系统复位,然后再通电。

3. 如果再次停机,检查机组控制器上的指示灯并对照本手册第十二章“关闭故障查找指南”。

4. 如果持续出现停机,请联系ECONAR经销商。切勿持续使关闭状态复位,否则可能损坏

设备。

第三节季节使用前的检查

在季节使用前,应该按下列步骤检查和清洁盘管、排水盘和冷凝水的排水:

- 关闭断路器。

- 取下盖板。

- 用带软刷子的吸尘器的清洁空气盘管。

- 把所有的杂物从排水盘中清理掉。

- 用清水冲洗集水盘和排水管。

- 重新安好盖板并恢复机组的供电。

第十一章温控器的操作

本章内容是ECONAR采用的标准2热1冷温控器的基本操作。这种温控器在ECONAR的配件号码是70-2002,Honeywell配件号码是T8511G。如果您的温控器种类不同,请参考该温控器附带的使用说明书。

温控器的设置由“系统”、“风扇”、“i”、增加键和减少键来控制。系统和风扇按钮在下翻式面板后面。

按“系统”按钮,就能控制温控器的工作状态。五个系统设置是:

1.预热 – 控制后备式供热。这种状态下,热泵压缩机被关闭,只有后备供热元件(如果已安装)工作。

2.热 – 控制正常供热工作。

3.关 – 关断供热和制冷。

4.冷 – 控制正常制冷工作。

5.自动 – 温控器自动根据室内温度在供热和制冷工作状态间变换。

注:温控器设为自动时,供热和制冷的设定温度之间必须有大于10C。

“风扇”按钮控制热泵送风机的工作。风扇按钮有两档设置:

1.开 – 送风机持续工作。

2.自动 – 送风机根据供热或制冷的命令工作。

按“i”键或称信息键,就可循环显示温度设置。如果想更改温度设置,请在显示相应的状态时按增加键或减少键。例如,想将供热设定温度从200C改为210C,请按住“i”键,直到液晶显示板上出现供热设置。然后按上翻键直到达到希望的设定温度。几秒钟后温控器将自动切回室温显示。

如果温控器底部的LED指示灯发亮,热泵就已自行关闭以实现自我保护。如果出现这种情况,请见本手册的压缩机关闭的章节。

如果有关于温控器的其他问题,请查阅温控器附带的安装手册。

第十二章 设备操作故障查找指南

问 题

可 能 的 原 因 检 查 和 纠 正 措 施

保险丝烧熔或空气开关脱开 更换保险丝或使空气开关复位(检查保险丝和空气开关规格是否正确)。控制器上的保险丝烧熔 更换控制器上的保险丝(检查规格是否正确)。 线路断开或松动 更换线缆或拧紧接头。

电源电压低 如果电压低于铭牌上的最低电压,请与当地供电部门联系。 低压电路

检查24伏特变压器是否烧毁或电压是否低于18伏特。

温控器

温控器设为“冷”并调至最低温度,机组应可启动。温控器设为“热”并调至最高温度,机组应可启动。如果两种情况机组都不能启动,温控器可能接错线或有故障。为证实是否温控器故障或接线错误,断开机组上的温控器接线和端子“R ”、“Y ”和“G ”之间的跳线,机组应可启动。更换合适的温控器,替代装置可能工作不正常。 整个机组不能启动

电源中断 检查外来电源电压。

温控器 检查设置、校准刻度和线路。如果温控器配有预感器,设为1.0或1.2。线路

检查压缩机、电容器或开关的线路是否松动或断脱。 保险丝烧熔 更换保险丝或使空气开关复位(检查保险丝或空气开关规格是否正确)。高压或低压控制 机组可能在高压或低压切断控制下停机。请检查水流速、气流量、滤清器、环境温度和制冷剂损失情况。如果机组仍不能运行,逐个查找压力控制装置故障。如有故障,请更换。

电容器失效

检查电容器,如有失效的,请拆除并更换后再重新正确接线。

电源电压低 如果电压低于铭牌规定的最低电压,请与当地供电部门联系。检查压缩机的电压看是否有端子松脱。 低压电路

检查24伏特变压器是否烧坏,电压是否低于18伏特。用电压表检查温控器的Y 到X 、控制器M1到X 的信号及电容器的电压降。更换失效的元件。

压缩机过载开路 所有压缩机都有“内部”过载。如果压缩机电机过热,在压缩机冷却前,过载都不会复位。如果压缩机冷却了,过载也不能复位,就可能是失效或过载开路。请更换压缩机。

压缩机电机接地 内线圈与压缩机外壳接地。请更换压缩机。如果发生压缩机烧坏,在抽吸端安装过滤干燥剂。

压缩机线圈开路 用欧姆表检查压缩机线圈是否有中断。如果线圈开路,请更换压缩机。送风机马达运作但压缩机不动,或压缩机频繁启动

压缩机卡死 暂时与运行的电容并联一只电容。如果压缩机仍不能启动,请更换压缩机。

温控器

温控器设置的温差太小。检查预感器的设置(应为1.0或1.2)。 温控器 温控器安装位置不对(如:接近厨房),感应生活区域的舒适程度不准确。

线路和控制装置 线路连接松动,或控制开关失效。

机组频繁启动

压缩机过载 失效的压缩机过载,检查后如需要请更换。如果压缩机运行时过热,可能由于制冷剂加注量不够。 水 压力、温度以及水量不够。

机组太小

重新计算需要调节的空间的热量提取量和损失量。如果超出,采取增加隔热和遮挡等方法矫正。

空调空气因泄漏损失 检查管道是否有泄漏或通过门窗吸入室外空气。 温控器

温控器安装位置不对(如:接近厨房),感应生活区域的舒适程度不准确。检查预感器的设置(应为1.0或1.2)。

气流 空气流量不够或空气配送不当。检查电机转速和风管尺寸。应每月检查过滤器,如脏了请更换。相应地减小或提高阻力。

加充制冷剂 制冷剂加充不足,导致低效率运行。只能在检查气流量或水流量后进行调整。

压缩机 检查压缩机是否故障。如果排气压力过低而进气压力过高,压缩机不能正常泵送。请更换压缩机。

换向阀 有故障的换向阀形成旁路使制冷剂从压缩机的排气侧流到进气侧。如需要更换换向阀,用湿布缠在阀门上除热。热度太高会损坏阀门。

制冷或供热不足

防止过热器

气候寒冷时,断开防止过热器线路(线内保险丝)以达到房屋供热满负荷工作。

问 题 可 能 的 原 因 检 查 和 纠 正 措 施

滤清器肮脏

检查滤清器。发现滤清器肮脏,请更换。 温控器设置错误

检查温控器的温度设置是否正确。

温控器失效 检查温控器工作情况。如失效请更换。 接线错误

检查线路是否断裂、松动或错接。

机组不能“供热” 送风机马达失效

试将开关拧至其它位置,看送风机马达是否启动。如果不能启动,检查马达的过载开路。如果过载已经开路和马达并未过热,请更换马达。 换向阀不变动 失效的电磁阀不能动作。更换电磁线圈。

机组不制冷(只能供热)

换向阀不变动,阀被阻 电磁阀因机组或温控器接线错误而无法动作,改正接线错误。如果阀门太紧或冻结而不能移动,就更换阀。在供热和制冷状态切换几次以松动阀门。

压缩机

确保压缩机没有直接接触底座或机箱壁。寒冷环境可引起液体翻涌,请提高环境温度。

送风机和送风机马达

送风机的转轮触碰机罩。调整转轮与机罩的距离和校直。检查并更换损坏的弯曲送风机。检查并紧固转轴上的风机转轮。检查并更换失效的轴承。

开关 控制电压低于18伏特可能引起开关内出现嘀哒声或蜂鸣声。检查电源电压是否低、变压器输出是否低或温控器线缆是否特别长。如果开关的触点有凹痕、蚀斑或线圈损坏,请修理或更换。

异响和振动 检查螺钉、机箱或内部元件是否松动。拧紧或加保护。铜管可能碰撞金属表面,请轻轻弯曲来小心调整。 工作噪 音大

水和空气带来的噪音

管径过小会引起气流速度过高和噪音。通过水冷式热交换器的多余的水会引起啸叫。检查水流量以保证工作正常但消除噪音。 滤清器肮脏 检查滤清器。发现滤清器肮脏,请更换。

气流

缺乏足够的气流或空气分配不适当。检查马达转速和风管尺寸。检查滤清器,应该每月检查并更换肮脏的滤清器。检查风口调节阀。适当地除去或增加阻力。

散热器风机马达在过载时不顺畅

检查散热器风机马达是否过热和运转不顺畅。必要时更换马达。 蒸发器(空气螺旋管)被冰覆盖

机组运行使室温太低

如果室温降低至18C 以下,散热器可能会被冰覆盖。

机组安装不水平或倾角不对 水平安装立式机组,卧式机组应安装冷凝水排水盘。采用侧式冷凝水排水盘需要倾斜安装卧式机组。 机组滴水

冷凝水排水管堵塞

清理冷凝水排水。

第十三章 机组关闭状态故障查找指南

如果热泵被高压开关或低压开关关闭,知道工作状态和哪一只压力开关使机组关闭就可缩小原因查找范围。一旦了解这些资料,下表将有助于跟踪查找问题。注:出现机组关闭状态是热泵自行关闭以实现自我保护。如果没有自我关闭保护,系统有可能受到严重的损毁。

状 态

关 闭 情 况

可 能 的 原 因

高压(头)(冷凝器/空气一侧)

- 流经空气螺旋管的气流量损失或不足(肮脏的空气滤清器、排气口封闭、送风机、受限制的管道等) - 热泵进气温度过高

- 空气螺旋管肮脏(淤塞)

- 散热器的水温非常高,增加压缩机的容量并使冷凝器过载 - 循环管路内制冷剂加注过量

供 热

低压(抽吸)(散热器/地下循环管路)

- 流经地下循环管路的流量损失或不足 - 地下循环管路内液体工作温度过低 - 热交换器中有冰冷的液体(防冻不足) - 循环管路内制冷剂加注量不足或过量 - 膨胀阀或感应球失灵

状态关闭情况可能的原因

高压(头)(冷凝器/地下循环管路)- 地下循环管路中的流量损失或不足- 地下循环管路内液体工作温度过高- 冷凝器螺旋管肮脏(淤塞)

- 循环管路内制冷剂加注过量

制冷

低压(抽吸)(散热器/空气一侧)- 流经空气螺旋管的气流量损失或不足(肮脏的空气滤清器、排气口封闭、送风机、受限制的管道等)

- 热泵进气温度过低(温控器温度设置过低等)

- 空气螺旋管冻结(低气流量、防冻剂不足等)

- 循环管路内制冷剂加注量不足或过量

- 膨胀阀或感应球失灵

第十四章设备电路图、参考数据

表6 控制器 #20-1038 LED指示灯图解

指示灯

状态

电源防止频

繁启动低压高压FP

满溢

监测器

说明

交流电源通电保险丝烧熔或掉电。

交流电源通电X X 首次通电时防止频繁启动指示灯亮4分35秒。

交流电源通电X 通电–机组运行或等待运行指令。

运行循环完成X X 压缩机停机后防止频繁启动指示灯亮30到60秒。

低压(F/A供热–指令前)X X 指示低压开关位置(亮=开)。低压(F/A供热–指令后)X X X 关闭,灯熄,可断电使其复位。低压(F/A制冷–指令前)X X 指示低压开关位置(亮=开)。

低压(F/A制冷–指令后)X X X 指令后低压指示灯延迟90秒亮,然后当开关打开后防止频繁启动和低压指示灯亮。

低压(F/A制冷–指令后)X X 闪在防止频繁启动周期内如果低压开关关闭则低压指示灯闪亮。

高压(F/A供热–指令前)X X 指示高压开关位置(亮=开)。

高压(F/A供热–指令后)X X X 关闭,灯熄,可断电使其复位。

高压(F/A制冷–指令前)X X 指示高压开关位置(亮=开)。

高压(F/A制冷–指令后)X X X 关闭,灯熄,可断电使其复位。

FP(F/A供热–指令前)X X 指示FP开关位置(亮=开)。

FP(F/A供热–指令后)X X X 关闭,灯熄,可断电使其复位。

FP(F/A制冷)X 制冷状态下FP开关失效。

冷凝液满溢监测器

(F/A供热)

X X 当传感器接触水时指示灯亮(选配)冷凝液满溢监测器

(F/A制冷–指令前)

X X 当传感器接触水时指示灯亮(选配)

冷凝液满溢监测器(F/A制冷–指令后)X X X

当传感器接触水时指示灯亮,仅在防

止频繁启动周期并接到F/A制冷指令

后(选配)

第十五章减温器(选配)

配备了减温器的GeoSource 2000系列地源热泵能附带提供家用热水。从压缩机出来的过热气体中提取热量并输送到热水箱,就可以实现给水加热。内置于机组内的减温器泵从家用热水箱中取水,用一台双层的水-制冷剂热交换器加热后再回送到水箱。当压缩机运行进行供热或制冷时,减温器才给水加热,所以减温器提供附带的热水。因为减温器从热泵中提取一些热量来加热热水,所以热泵的冬季工作能力会稍低于不带减温器的机组。在特别寒冷的时候,或热泵供暖不足,可以除掉减温器的保险,使机组具备更大的能力。

应采用保温了的铜管连接热水箱和位于机组左边的减温器接头。如果管道和接头的总长度最长不超过30米1/2英寸的L型铜管,内置的减温器泵就能给减温器提供足够的流量。可采取两种方式将管道与热水箱连接:

方法1

把T型减温器安装在热水器的底部排水管上(见图6)。由于安装容易、舒适和有效率,这是一种受欢迎的方式。T型结构省去了接入家用热水管路的麻烦,解决了由于连接热水管道引起的家用热水供水温度的变化的问题。

方法2

从底部排水口取热水并回送到冷水供水管路(见图7)。这种方法保持同样的舒适性和效率水平,但增加了安装时间和成本。为让水在水箱加水时不回流减温器,这种方法要求在接往向冷水供水管的回水管上装一个检查阀。在泵内反向回流的水会损坏转子轴承,从而缩短泵的寿命且导致泵的噪音问题。建议使用压力级为3.5千帕或更低的弹簧式检查阀。

减温器泵启动之前,必须将所有空气从减温器管路中清除。为从管道清除少量的空气,转动黄铜卡圈使减温器泵与外壳脱开。让水从外壳中流出,直到确定其流量,再拧紧黄铜卡圈。建议在水箱到减温器进水口之间采用1/2英寸的铜管连接,以保证水的流速高,避免在泵进水口形成气泡。如果有气泡问题,在进水管路上装一个排气阀可能有所帮助。请把排气阀(Watts Regulator牌的FV-4或螺旋型排气阀)装在靠近减温器入口水平管大约65毫米的地方。使用截止阀可以在不放空热水箱时也能检查减温器管路。泵运行期间请让阀一直开启。

警告 – 没有水流时启动减温器泵会损坏泵。

铁锈、沉积物等会在水箱底部堵塞进水口、限制水流,故T型减温器的效率受水质差的影响。减温器维护包括周期性打开热水箱上的排水口,放掉沉积物。如果在所在地区硬水、水垢或沉积物引起热水箱本身出现一些问题,可能导致减温器效率下降。可能需要定期使用除锈剂或类似的产品。

减温器的高温切断开关位于热水器出来的回水管路上。开关与减温器泵串接,以使泵在进水温度超过600C时不再参与循环。如果减温器使水箱温度高到让人不舒服,该温度开关可以移到出水管路上,可以从最高温度降低5.50C至8.50C。切勿除掉高温开关,否则水箱温度可能高到具有危险。

保险丝座上附有一只保险丝,必须在减温器工作后装到保险丝座上。在有水流前不要插入保险丝,否则泵可能受到损伤。如果减温器不在运行,请取下保险丝以使泵停转。

图6 减温器的推荐安装方法

热泵功能说明书

热泵功能说明书 第一部分:功能要求 概述: 采用模糊控制完成水温的调节,压缩机采用交流定速压缩机,开停自动控制,,室外风扇采用交流单速电机。室内采用自动进排水储水筒将冷凝器置于储水筒中加热水温,储水筒外部聚胺脂发泡保温. 一、主要技术性能指标: 1.系统工作电压220V(180~250),50Hz。 2.水温控制精度±2℃,温度测量精度±1℃。 3.整机的工作环境温度范围:-10℃~ 50℃。 4.电路板工作温度范围:-10℃~ 55℃。 5.安全及性能要求符合GB 470 6.32-1996等的要求。 二、功能: 1.全自动模糊控制热泵制热; 2.智能控制、预约加热、即时加热、峰谷时段加热。 3.辅助电加热功能功能可拨码设定 4.曲轴加热功能 5.电子膨胀阀驱动控制功能 6.断电记忆功能 7.假日休眠功能。 三、输入量: 1.水箱温度T1。 2.室外热交换器温度T2。 3.室外环境温度T3 4.压缩机排气温度T4 5.回气温度T5 6.高压开关(常闭)功能可拨码设定 7.低压开关(常闭)功能可拨码设定 8.面板按键控制开关。 四、输出量 1.室外风机转速(触点电流5A):ON/OFF。 2.四通阀继电器(触点电流5A):ON/OFF。 3.压缩机继电器(触点电流20A):ON/OFF。 4.循环泵继电器(触点电流5A):ON/OFF。 5.辅助电加热继电器(触点电流20A):ON/OFF。 6.曲轴加热(触点电流5A):ON/OFF。 7.电子膨胀阀驱动:DC 12V 1-2相励磁30PPS 8.线控器显示:LCD显示。

第二部分:运行模式 一、标准模式 1.:进入此模式,用户可设定所需水温,机器自动加热到该设定温度,并循环加热保温 2.温度设定范围 30℃~ 60℃ (设定缺省时为55℃) 3.压缩机运行或停止[P01]回差温度可调 T1- T ≥0℃压缩机停止 (T0为设定温度T1为水箱温度) - T1≥3℃压缩机运行 T 压缩机停止后3分钟内不得起动。 三、定时模式 1.此模式热水器一天可以预约两个时间点,适用于每天用都有相同的生活习惯的人使用。 2.系统会在每个预约时间提前两个小时开始加热运行,选择及运行时数字“1”‘2“会点 亮提示当前时段。 3.温度设定范围 30℃~ 60℃ (设定缺省时为55℃) 四、夜间模式 为夜间半价电时段,进入此模式控制板将利用此时间段将水温加热到设定温度,然后正常保温. 五、即时加热 当紧急用热水时用, 开机状态下按住‘模式’键3秒直接启动, 热水器立即启动加热; 1.温度设定范围 30℃~ 60℃ (设定缺省时为55℃) 2、当水温小于45℃,水温小于设定温度5℃,电加热同时启动。 六、辅助电加热功能(外板拨动开关需要打开电加热功能) 为弥补冬天过冷时的热泵制热量不足.或者紧急需要快速使用热水时启动。 1.同时满足下述条件启动电加热: 1)室外环境温度T3小于15度[可调P02]; 2)水箱温度+5℃≤设定温度 3)水箱温度小于45℃ 2. 关闭条件: 1)状态; 2)温度≥水箱设定温度; 3)温度≥50℃时; 以上条件满足其中任意一条,则辅助电加热关。 七、室外压缩机曲轴加热功能 1、室外温度过低时,启动压缩机伴热带加热。 <-3℃。 1)室外压缩机加热条件:压缩机没开,并且T 3 >0℃或压缩机开 2) 室外加热不工作条件: T 3

空气源热泵应用汇总

第一章空气源热泵技术介绍 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP (性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。 空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最大的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。 第一节热泵工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递

SGHP清华同方水源热泵操作说明技术手册

SGHP清华同方水源热泵操作说明技术手册 1、机组自动启/停控制 1. 1机组的启动和停止:由就地线控和远程线控及时区控制来决定,通过 2.1“系统参数设置”及2.3“时间参数”和“时段参数”设置来选择,时区控制优先级最高,一旦设定了时区控制,则就地线控和远程线控都不启作用,机组启/停完全由时段来控制,在不选择时区控制时,可以选择线控,如果选择就地线控时,由机组手操器上的运行/停止开关来启/停机组,如果选择远程线控,则由控制室的启/停开关来控制机组启/停。 2. 2制冷启机顺序:开循环泵(蒸发器水泵)→根据温度判别启压机条件→开地源泵(冷凝器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。 3. 3制冷停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(冷凝器水泵)→停循环泵(蒸发器水泵)。 条件→开地源泵(蒸发器水泵)→开25%阀→开1号压缩机→开50%阀→开75%阀→开25%阀→开2号压缩机→开50%阀→开75%阀。 5. 5制热停机顺序:停2号压缩机→停分级阀→停1号压缩机→停分级阀→停地源泵(蒸发器水泵)→停循环泵(冷凝器水泵)。

注:蒸发器水阀及冷凝器水阀分别与蒸发器水泵和冷凝器水泵联动。 6. 6机组有部分负荷超时运行时自动启/停控制 1.启机过程: 部分负荷(电磁阀为50%级或为75%级)发生超时运行时(运行时间大于部分负荷最大运行时间),强制机组满载运行,当满负荷运行时间大于满载运行最小时间,才可能允许压缩机停止,由部分负荷向强制满载运行转化时及进入满载运行时,与控制温度没有关系。 2.停机过程: 满载100%运行时,当温度变化需停机至75%或50%,当部分负荷运行时间大于部分负荷最大运行时间时,强制机组由75%→50%→停止或由50%→停止,再次启动时,压机的停机时间必须大于压缩机的最小停机时间,才可能启动。 7. 7压缩机及分级电磁阀控制:根据蒸发器进水温度或蒸发器出水温度与设定温度的偏差值,比例调节分级电磁阀的启/停和压缩机的启/停,其比例带大小与压机台数和设定温度偏差值有关。 一般情况下:1台压缩机,可设定温度控制偏差为1.5℃; 2台压缩机,可设定温度控制偏差为3℃。

奥克斯空气源热水器使用维修手册

分体空气源热水器 安装、使用、维修手册 适用机型: KF70/150L-S KF70/200L-S KF110/200L-S KF110/300L-S

前言 热水器组须由专业安装人员安装。 本热水器需配线控器,请按照线控器的使用说明书、安装说明书来操作。 热水器配管及接线完成后,检查无误后再将热水机组接通电源。 安装人员装好热水器后,应根据使用说明书向用户说明正确使用及维护热水器的方法,然后请用户仔细阅读并保管好安装使用说明书。 如果将机组或水箱安装于诸如楼顶等易于遭受雷击的地方,请一定要采取和实施防雷击措施。环境温度在0℃以下时,严禁切断电源。如在此条件下遇意外断电或进行维修需要断电时,请及时打开位于机组进出水管连接处的排水阀,把机组中的水排掉,以免冻坏机组内器件。排放完毕,请把排水阀关紧。 机组安装在环境温度0℃以下并在0℃以下使用,安装时请对进出水管路,循环水管路采取有效的防冻措施,以防管路冻裂。 的水,特别要注意水质状况。对不符合要求的水质须进行水质处理,方可使用。

目录第一章、机组命名规则 第二章、机组性能特点 第三章、机组安装 第四章、电气接线 第五章、机组调试及使用 第六章、故障代码及维修…

第一章、机组命名规则 一、型号命名 1.整机型号命名及含义如下: □□□□□ / □ - □ 制造商自定义序号 (S-水晶内盘,B不锈钢内盘) 水箱容量 制冷剂代号,按下表 制热水能力(L/h) 辅助热源(D代表电辅热源,无辅助热 源代号省略) 结构(F代表分体式,整体式代号省略) 产品代号(K代表热泵热水器空气源,S 代表水源,) 制冷剂种类代号见表1: 表示分体空气源热水器,制冷剂为410A,制热水能力为80升每小时;水箱为水晶内盘,额定储水量为150升。 2.外机型号命名 整机型号的前部分,即斜线前部分为外机型号。 例1:KFD80 表示分体式空气源热水器外机,带辅助热源,制热水能力80升每小时。 3.水箱命名(分体式) □□ / □ - □ 水箱序号(S-水晶内盘,B不锈钢内盘) 水箱额定储水量 水箱的制热水能力,单位L/h;无内置 盘管,取消。 水箱代号:SX 例1:SW80/150L-S 表示空气源水箱,制热水能力80 L/h,水箱为水晶内胆,额定储水量150L。

热泵控制器使用说明书(v2.0)

热泵控制器使用说明书: 一、检测功能: 模拟量:室外井水进水温度、井水出水温度、室内循环出水温度、循环进水温度和室内环境温度、室外环境温度。 开关量:室外井水水流开关、室内循环水水流开关、热泵故障。这三个开关量均应为常开无源触点,动作时触点闭合。 二、控制输出: 室外井水泵控制、室内循环泵控制、热泵控制、加引水控制、制冷控制、热泵自加热控制等6路开关量输出,其中室外井水泵控制、室内循环泵控制、热泵控制具有公共控制输入端(L),加引水控制、制冷控制、热泵自加热控制各自独立输出。 三、控制功能 1、设置参数:室温、制热/制冷、室内循环出水上限、室内循环出水下限、室温偏差、当前年、月、日、时、分、秒、星期等。 2、制热控制: ⑴当实际室内温度<设定室内温度—偏差值,且室内循环出水温度<室内循环出水温度低限时,能够开始制热功能,首先控制井水泵启动,延时后控制室内循环泵启动,若在室内循环泵启动后30秒内井水水流开关和室内循环水水流开关均能够闭合,则能够顺利启动热泵。若井水水泵启动后2分钟内检测不到井水水流开关闭合,会控制“加引水”开关闭合5秒钟,给室外井水泵加引水,若10分钟仍旧不能检测不到井水水流开关闭合,则停止室外井水泵和室内循环泵工作,液晶提示“室外井水故障”,需检查排除故障后,重新给设备送电后运行。若运行过程中检测到热泵故障信息,则顺序停止热泵、井水泵和循环泵,液晶提示“压缩机故障”,需检查排除故障后,重新给设备送电后运行。 ⑵当实际室内温度>设定室内温度+偏差值,或室内循环出水温度>室内循环出水温度上限时,顺序停止热泵、井水泵和循环泵工作,停止制热工作。 ⑶当室外环境温度<4℃且室内循环进水温度<4℃时,自动启动压缩机自加热。 ⑷在每天5:00~8:00、17:00~22:00,室内温度控制按照设定室内温度+0.5℃运行。 3、制冷控制: 当通过按键设置为“制冷”状态时,制冷控制开关闭合。若实际室内温度>设定室内温度+偏差值,且循环出水温度>5℃,开始顺序启动井水泵、室内循环泵和热泵;若实际室内温度<设定室内温度-偏差值,则顺序停止热泵、室外井水泵、室内循环泵工作。若井水水流开关、室内循环水水流开关不能正常闭合或热泵故障,故障提示同制热功能。

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

热泵说明书

空气源热泵热水机组安装使用说明书 ?在安装本机组之前,请详读此说明书并加以妥善保存,以备将来参考之用。

目录 一、概述 (3) 二、主要技术参数 (3) 三、控制器功能 (4) 四、主控板说明 (4) 五、操作面板说明 (5) 六、功能描述 (9) 七、保护说明 (11) 八、单系统主板接线图 (12) 九、双系统主板接线图 (13) 十、安装说明 (14) 十一、调试与运行 (15) 十二、维护与保养 (16) 十三、常见故障及解决方法 (16) 十四、售后服务及保修 (17)

致用户 1、尊敬的用户:在安装及使用本产品之前,请详细阅读本说明书,否则可能会导 致设备的损坏或操作人员的伤害及财产损失。 2、科技不断进步,产品系列及规格会随之而调整,敬请关注最新产品信息。 3、在阅读本手册时,如果您需任何技术咨询,请您与公司或当地代理商联系。 4、注意事项 4.1在选用安装热泵热水机组时,请检查相应的电源容量与热泵热水机组功率的要求是否符合,详见机组上铭牌。 4.2请务必安装漏电保护装置。 4.3热泵机组一定要可靠接地,严禁在无可靠接地情况下使用本机组。严禁将地线接在零线或自来水管上。 4.4电工接线时务必参照接线图。 4.5为了使用安全,请勿私自改动、修理热泵热水机组。 4.6 52。C以上的热水可导致灼伤,水箱内热水与冷水混合后方可使用。 4.7严禁把任何工具插入热泵机组内,以免碰到风扇易造成机组损坏或意外事故(儿童切忌)。 4.8不要在拆掉栅格或钣金的状态下使用热水机组,以免引起意外或机组运行不正常。 4.9当机组浸水后,请立即与厂方或其维修部联系,必须在技术人员检查处理后方可重新使用本机组。 4.10非合格的技术人员不得调整机组内部的开关、阀门、控制器等部件。 一、概述 本控制器适用于单双压缩机(单相/三相)、风冷、直出水或循环式热泵热水机组。控制器由主板,室内操作线控器,恒温器(选配件)组成。具有性能可靠、功能先进、用户设置灵活、外型美观、保护功能齐全等特点。 二、主要技术参数 1.使用条件 ◇运行电压:AC220V/380V±10%,50Hz±1Hz. ◇运行环境温度:-20~+75℃ ◇储存温度:-30~+80℃ ◇相对湿度:0~95%RH 2.温度控制精度:±1℃ 3.控制器符合 GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 GB4706.32-1996 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB18430. 2-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 抗干扰度符合GB4343.2-1999、印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定。

空气源热泵热水系统的简易操作指南

空气源热泵热水系统的简易操作指南 一、热水系统的水温设置 加热设备(可视作热交换器或热储水箱)出水口的水温,一般的设置温度为不低于55℃。热水保温水箱的温度一般的设置温度为不低于50℃。 为了降低能耗,热水系统可根据实际使用需要和季节情况做调节:冬季温度一般设置为50~55℃;夏季温度设置为43~45℃。电加热自动温度控制器设置温度上限温度为45℃,下限温度为38℃,就是在水温低于38℃时电加热自动投入时,当水温达到45℃电加热器自动切断,冬天打为自动状态,夏天可以关闭电加热。(采用有辅助加热器的热水系统,设置电辅助加热设备须是水电分离的)。 二、热水系统的供水压力设置 检查客房热水的实际水温和冷热水压力,特别要留意热水的供水末端房间的热水出水温度和供水压力;要求客房内配水点水温不低于设定温度42℃,出热水时间不超过10秒,热水压力不低于压力。要求冷热水压力相匹配,压力控制以满足最高楼层的供水压力不小于为准。 1、热水供水按变频恒压供水设计,按不同的楼高选用不同扬程、流量的变频泵,并一用一备。变频多级供水泵安装在热水箱的出水口位置。所有安装的变频泵都须有水泵基座,并安装有橡胶接头连接及减振处理。 2、热水箱放在屋面的上行下给供水设计的,热水供水泵的压力设定可选在~左右。但如果上行下给方式供水导致最低楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。 3、热水箱和供水泵设置在地下的,供水泵的压力设定调试至管道各出水口的压力保持在~ ,扬程:(楼高* ),流量:大于30m3/h 。

广州金号空气源热泵 --(简易操作说明) (一).操作面板 (二).按键操作说明: △开/关键:在开机状态按此键则关,反之亦然; △模式键:选择温度或压缩机延时工作时间设定模式; △查询键:按住此键10秒不放,系统进入查询状态,按上升/下降键可以查询故障; △强制化霜键:控制系统强制进入化霜状态,当室外环境温度特别低,换热器结霜比较严重,需化霜时,可按此键进入化霜状态,强制除霜; △上升/下降键:此键用来调整温度高低或调整压缩机延时开机时间,在开机状态下初始温度显示50℃,每按一次温度上升或下降1度,温度设定范围为40℃-55℃,如按住上升键10秒不放,设定温度可以上升至60℃。 注:进入查询状态,左边两数码显示序号,右边两数码显示温度及故障代码,具体显示如下:

水源热泵使用说明书

恒力华 水源热泵机组 使 用 说 明 书 泰安市恒星制冷设备有限公司咨询电话0538-*******、6950867

前言 多谢惠购本公司产品。为了能充分发挥本机的功能和特点,请在使用前仔细阅读本说明书,并放于方便位置,以供日后参考之用。 主要产品 水源热泵机组 风冷整体工业冷水机 风冷分体工业冷水机 水冷工业冷水机 工业除湿机 防尘空调 玻璃钢冷却塔 螺杆机组 水源热泵机组安装使用说明书 一、水源热泵机组安装说明书 1.机组搬运 机组搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中注意不要损坏机组,吊装时应用软性帆布带吊装。 2.机组的安装 2-1 安装机组时要合理布置周围空间,四周要保持必要的距离(800mm)以利于机组的热交换功能和维修保养。 2-2 按照公认的配置管道系统设计及施工,合理设计和安装冷冻水及井水系统,接驳管的口径绝对不能小于本机机组的口径,管路

较长时应选用较大管径,以充分发挥本机性能。 2-3 机组应水平放置。 2-4 冷冻水管通过试漏后,要包保温层,避免冷(热)量散失及管路过冷产生凝结水。 2-5 在井水管路中,必须安装旋流除沙器,并定时清理,以保证冷却系统正常运作。 *建议使用井水水质PH值6.3-8.5。 3.电源连接 3-1 如该机组采用三相四线时,电源线(R S T)接电源相线,(N)接零线,(PE)接地线。 *切勿将零线接于电源相线,否则会烧坏机组。 3-2 在给机组连接主电源时,电线要经电控箱上的穿线孔连在箱内接线端子上,保证连接紧固。 3-3 机组配电要求:(1)主电源电压380V±10% 频率50HZ±2% (2)主电源电压220V±10% 频率50HZ±2% 3-4 主电源电压波动超过规定范围时,请勿启动机组,否则视为操作不当。 3-5 冷冻水水泵及井水水泵等需要连锁时,可正确连接在机组控制电路中。 3-6 本机组设有电流过载保护,逆缺相保护,压缩机排气端高压保

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

水源热泵控制器说明书(1)(1)(1)

产 品 规 格 书 名称:水源热泵控制器

水源热泵热水机控制器技术规格书 一、概述: 本控制器适用于单压缩机(单相/三相),水源循环式热泵热水机组。控制器由主板,室内操作线控器组成。具有性能可靠,功能先进,用户设置灵活,外型美观保护功能齐全等特点。 注:可选择wifi或gprs实现远程手机app控制 二、主要技术参数: 1,使用条件 ◇运行电压:AC220V/380V±10%,50Hz±1Hz. ◇运行环境温度:-20~+75℃ ◇储存温度:-30~+80℃ ◇相对湿度:0~95%RH 2,温度控制精度:± 1℃ 3,控制器符合 GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》GB4706.32-1996 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的 特殊要求》 GB18430. 2-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的 冷水(热泵)机组》 抗干扰度符合GB4343.2-1999 印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 爬电距离符合国际CE认证要求。 三、控制器主要功能: 1, 制热、制冷运行 2, 可显示水箱温度及设置温度,具有查询功能(可查询进出水温度,环境温度,排气温度等) 3, 掉电自动记忆各种参数,来电后可自动恢复运行 4, 掉电后时钟仍然运行,省掉每次停电重新调整的烦恼 5, 错峰用电功能,在24小时内可实现两段定时开关机 6, 各种参数设定及修正 7, 密码设定 8, 防冻保护功能 9, 超大液晶屏显示(全透液晶屏蓝底白字) 10,具有完善的保护功能 11,故障代码显示查询(可查询压机不开或压机停的故障原因)及键盘锁功能 13,三相电缺相,逆相保护 14,在没有面板(或面板损坏)的情况下,系统能自动识别并自动按已设参数运行 四、主控板 1,控制板输入 1.1,单系统K80B(从上到下): 冰点—【远程控制信号】(在开机状态下,接通-按设定温度开停断开-待机)

空气能热水器使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水, 这表明热量可以从温度高的物体一一热水自动的传递到温度低的物体一一空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引 起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理 来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 电能输入一1 热水岀一 lili 冷水进 热泵工作流程图 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差, 燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过外盘式的盘管与搪瓷水罐中的水交换热量,水电完全分离,

家用空气能热水器说明书指南

凯立信:空气能热水器使用说明书 安装注意事项 一、必须使用220V50Hz交流电源; 二、电器插头、插座必须连接牢固,接地良好; 三、安装室外机必须可靠接地; 四、勿安装在有使用或者存储汽油、化学溶剂等易燃、易爆炸物质的场所,以免发生火灾和爆炸事故。也勿安装在有腐蚀气体或液体的场所,以免影响热水器的使用寿命; 五、必须使用厂家提供的专业电源线,电源软线损坏,、必须由专业人员更换; 六、水箱和室外机安装在墙体和楼面必须能够承受两倍于热水器的重量; 七、清洗保养前,必须切断电源; 八、电源插座的额定电流量应比所选购的热水器的最大电流量大30%以上; 九、必须有专业人员进行安装、维修和保养。 重要提示 一、在搬运过程中,室外机严禁倒置,并尽量避免倾斜搬运,如需倾斜搬运时,倾斜角度必须〈30度; 二、本热水器必须使用自来水,其他水质会影响机组使用寿命,如需使用其他水质可向公司定制; 三、水箱在首次使用或排空后再使用时,必须先注满水,才能通电加热,注水时,须打开热水阀(如装有混水阀,把混水阀调向高温位置)以排出空气,待热水阀有水正常流出时,方可关闭热水阀; 四、在热水器工作期间,安全阀可能会有水珠滴下,这属于正常现象。千万不能将此泄压口堵塞,以免造成水箱内胆胀裂以致损坏; 五、控制面板应注意防晒、防潮,应尽量安装在室内的墙壁上; 六、控制面板已按用水要求设定好,一般不必重新设置,必须要更改出厂设定时请参照控制面板操作说明; 七、不要随意设置高水温,水温设置在45℃-55℃之间最节能,水温设置越高热水器工作效率越低,并且会影响到设备的使用寿命; 八、冬天,在寒冷的结冻地区,长时间不使用,应将水箱内的水排空,以免水

空气源热泵热水器操作规程、规定

空气源热泵热水器操作规程 一、安装注意事项: 1、选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和震动的水平位臵。 2、选择空气出入口无遮挡物非密闭的地点,不得加盖房间使之密闭。 3、安装位臵应便于检修、维护,预留检修空间。 4、机组和热水出水管、循环水管及自来水进水管采用柔性连接,可防止振动从机组传递至水管。 5、主机自来水进口端和循环加热进水口端必须安装一个Y型过滤器,一防止杂质损坏设备 6、主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物 7、安装水压表和温度计,以便保养维修 8、机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然后将它引入排污管。 9、必须做好水管保温,防止能量损失 10、机组外侧应留有足够的空间。 11、如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求 二、使用注意事项: 1、要求环境温度-5到45内使用,低于-5度时其COP值较低,没有显著的节能效果。 2、进水管要保持水源充足,且水质干净无杂物,避免无水空运行。 3、进水管必须安装除垢设施。 4、各水位传感器不得随意变动。 三、日常使用方法: 1、设定水温加热预定温度,温度不能超过65度。另空压机余热回收装臵能产生较高热量。 2、空气源热水器电源箱旁边安装有警铃装臵,当设备出现故障时,警铃发出警报。

空气源热泵热水器定期维护保养制度 一、空气源热泵热水器的定期维护保养工作应由安装班维修工进行。 二、定期维护保养的内容有热水器电源箱检查、进水管路检查、供电系统维护等。 三、空气源热泵热水器其他如余热回收装臵等设备每天由安装班人员不少于一次的巡回检查。 四、安装班人员应及时根据季节变化设定加热温度并做好热泵机组的清洁卫生工作。 五、进水管路水源要保持充足,安装班人员负责定期检查管理进水情况。 六、安装班维修工应定期进行设备维护,以保证设备安全运转为目的,确保设备完好。 七、安装班维修工应认真细致地对设备进行检查维护,若由于检查维护不认真而造成事故的,追究其责任。 八、安装班维修工应做好维修、保养记录,巡回检查记录工作。

空气能热泵安装示意图

空气能热泵安装示意图 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

空气能热泵安装示意图 及安装的注意事项总结 首先讨论工程机的安装 安装步骤:1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关 等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。 工程用机整体连接图 家用机安装示意: 家用机目前分为整体机和分体机两种形式

整体机即冷凝器和水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管和水箱进行连接即可 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。 安装注意事项: 主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装 1、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。 2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。 3、水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。

空气源热泵技术与应用

空气源热泵技术及其应用 建筑工程学院建筑环境与能源应用工程 B132班游诚 目录 摘要 --------------------------------------------2 关键词 --------------------------------------------2 前言 --------------------------------------------3 1.空气源热泵的简介 ----------------------------------4 1)概念 ----------------------------------------4 2)特点 ----------------------------------------4 3)发展历史 ----------------------------------------5 4)优点 ----------------------------------------6 5)工作原理 ----------------------------------------6 2.空气源热泵的应用 -----------------------------------9 1)空气源热泵在我国的应用 ------------------------9 2)空气源热泵的技术性分析 ------------------------9 3)空气源热泵的经济性分析 ------------------------10 4)空气源热泵的能量利用分析 ------------------------10 5)空气源热泵与能源价格的关系 ----------------------10 参考文献 -------------------------------------------11 word完美格式

水源热泵方案设计说明[1].

水源热泵设计方案 单位:空调有限公司 日期: 2011年06月 目录 一、水源热泵工程设计方案说明 二、水源热泵报价一览表 三、水源热泵机组简介及配置清单 四、水源热泵机组部分销售业绩一览表 五、售后服务承诺 六、公司资质 水源热泵方案设计说明 一、工程概况

本工程为北京市通州宋庄镇北寺生态园,建筑面积约5100平米,其中生态园建筑面积3100平方米,办公和住宿2000平方米。 二、设计范围 水源热泵机房、水井和末端系统。 三、设计依据 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2. 《实用供热空调设计手册》 3. 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 4. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5. 《建设工程设计常用技术措施·暖通》 四、室外设计气象参数

名称单位夏季冬季 空调 室外 计算 干球 温度 ℃ 33.8-12 空调 室外 平均 不保 证50h 的湿球温度℃26.5 - 空气调节 日平均温度℃29 - 空调 室外 计算 相对 湿度 %7741 通风 室外 计算 干球 温度 ℃ 30-5 通风室外计算%62 -

相对湿度 室外 风速 m/s 1.9 3 大气 压力 mmHg 751 767 最大冻土深度 cm - 85 五、 空调冷热负荷计算 建筑 用途 建筑面积 冷负荷指 标 热负荷指 标 冷量计算 热量计 算 M2 W/M2 W/M2 KW KW 生态园 3100 260 180 806 558 办公/ 住宿 2000 220 180 440 360 合计 5100 1246 918

水源热泵控制器说明书

东莞市正帝新能源科技有限公司 产 品 规 格 书 名称:水源热泵控制器 型号:K80B(以单系统为例)

水源热泵热水机控制器技术规格书 一、概述 本控制器适用于单压缩机(单相/三相),水源循环式热泵热水机组。控制器由主板,室内操作线控器组成。具有性能可靠,功能先进,用户设置灵活,外型美观保护功能齐全等特点。 二、主要技术参数 1,使用条件 ◇运行电压:AC220V/380V±10%,50Hz±1Hz. ◇运行环境温度:-20~+75℃ ◇储存温度:-30~+80℃ ◇相对湿度:0~95%RH 2,温度控制精度:± 1℃ 3,控制器符合 GB4706.1-1998 《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》GB4706.32-1996 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的 特殊要求》 GB18430. 2-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的 冷水(热泵)机组》 抗干扰度符合GB4343.2-1999 印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 爬电距离符合国际CE认证要求。 三、控制器主要功能 1, 制热、制冷运行 2, 可显示水箱温度及设置温度,具有查询功能(可查询进出水温度,环境温度,排气温度等) 3, 掉电自动记忆各种参数,来电后可自动恢复运行 4, 掉电后时钟仍然运行,省掉每次停电重新调整的烦恼 5, 错峰用电功能,在24小时内可实现两段定时开关机 6, 各种参数设定及修正 7, 密码设定 8, 防冻保护功能 9, 超大液晶屏显示(全透液晶屏蓝底白字) 10,具有完善的保护功能 11,故障代码显示查询(可查询压机不开或压机停的故障原因)及键盘锁功能 13,三相电缺相,逆相保护 14,在没有面板(或面板损坏)的情况下,系统能自动识别并自动按已设参数运行 四、主控板 1,控制板输入 1.1,单系统K80B(从上到下): 冰点—远程控制信号(在开机状态下,接通-按设定温度开停断开-待机) 水压—水源水水流开关 高压—高压开关

空气源热泵详解

空气源热泵详解 其工作原理是将空气中的能量吸收,变成热量转移到水箱中,把水加热起来,同时把失去大量能量的低温空气释放到厨房,用于厨房制冷。空气在失去能量降低温度的同时,大量的水蒸气被冷凝,因而释放的冷气湿度大大降低,相当于具有除湿的效果。因此该产品集节能中央热水、厨房(卫生间)制冷、局部除湿功能于一体,大大挺高的产品的性价比和使用性能。为跟多富裕家庭享受高品质生活提供了条件。 一台完整的空气能热泵包含2个主要部分:制造冷气部分和加热热水部分。但其实这两个部分又是紧密的联系在一起的,密不可分,必须同时工作。即在加热热水的同时,给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在加热热水。其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。其工作流程是这样的:压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。由以上的工作原理可以看出,空气能热泵的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。整个过程是一种能量转移个过程(从空气中用转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。 六大特点: 安全 由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄露,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更卓越的安全性能。舒适空气能热泵是蓄热式的,加热功能根据水箱内的温度自动启动,保证热水24小时充足供应,因此不会出现像燃气热水器那样无法同时满足多个水龙头用热水的问题,也不会出现电热水器容量小,多人洗澡需要等待的问题。即开即用热水,出水量大,出水温度稳定,满足你所有对热水的期望。

空气能热泵应用的10大领域

空气能热泵应用的10大领域 各位读者们,你们知道空气能热泵能在哪些领域运用吗?不清楚的话,我们往下看!众所周知,为了减少冬季燃煤污染、改善空气质量,国家推行煤改电项目,截止到2017年10月底前,“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上。在这场“煤改电”中,许多地区都把空气源热泵作为主要选择,就是因为它的节能,环保!北京更是明确热泵的改造量不低于总改造量的80%。我国致力在热力和燃气管网未覆盖的老旧城区、城乡结合部或生态要求较高区域的居民住宅和农村地区,推广使用热泵等电采暖设备。随着人们生活水平的提高,以及国家对于节能和环保要求的不断提高,中国的供热产业得到了迅猛发展。夏热冬冷地区的冬季供暖是保证人们居住舒适的重要条件。由于能源浪费、污染大气环境等原因,中小型燃煤锅炉逐渐被淘汰,除了传统的集中供热,还亟需发展其他替代供热方式。这时候,空气源热泵开始在分布式供暖市场独调大梁。随着空气能热泵的推广,其应用领域也逐渐广泛,不仅为人们提供了舒适的热水、采暖、制冷等需求,在畜牧养殖业也得到了很好的利用,比如养猪、养鱼养虾等。以农村最多的养猪场为例。现在全国各地猪场采暖的这个方式很多,有烧煤炉、有火墙、有地坑的、有电空调,有塑料大棚、有热风机、有红外线的、有

烧沼气、有电地暖。有些成本高,有些则是容易产生大量氨气不利于猪的成长,有的则使用寿命短。由于以上原因,许多养殖户选择了使用空气源热泵,最主要原因是因为空气源热泵省电,节省费用!测试结果显示,使用空气源热泵的耗电量比电产品省了70%。虽然说是初期投资有点大,但费用后期可以帮他们省回来。比电采暖的使用寿命长,可以用到7年到10年。空气源热泵采暖还有的好处就是实现智能化,只需要把温度调好,不需要耗费太多的人力物力,无形中省了一笔人工费用,而且设备比较稳定,不像电灯泡那样,故障率比较高,比如说半夜灯泡坏了,没有及时地发现,猪就有可能会感冒咳嗽,增加猪的发病率,造成损失。长久以来,空气源热泵都以提供“制热”为最大功能。那么空气源热泵可以“制冷”吗?小编可以很确定地跟你说空气源热泵已经发展成为可以采暖、制冷的两联供机组!夏季制冷,冬季采暖,完美的结合!而且,空气源热泵在制冷时的性能优越于中央空调(相同型号的风冷机组)。该产品采用一台主机作为冷热源,多搭配辐射盘管和风机盘管并存的末端系统。两者构成一个以辐射供暖供冷为主,风机盘管为辅的兼顾除湿功能的冷暖系统。多为地板辐射采暖、风盘制冷(也可以制冷时风盘为主、地面辐射为辅)。利用一台热泵主机夏季供冷水,实现了高温制冷,冬季供热水,实现了低温制热。相比传统风冷模块,明显更加舒适,更加节能。对此,

相关文档
相关文档 最新文档