文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂脱硝施工组织设计(国电2X350MW)

电厂脱硝施工组织设计(国电2X350MW)

电厂脱硝施工组织设计(国电2X350MW)
电厂脱硝施工组织设计(国电2X350MW)

目錄

一、編制依據。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

二、工程概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

(一)工程概況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

(二)建築、結構介紹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

(三)電氣設備及系統介紹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

(四)儀控設備及系統介紹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

(五)工程範圍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 三、施工組織機構。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

(一)專案部組織機構圖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

(二)組織機構管理.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

(三) 各部門(專案)職責.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

四、施工總體規劃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

(一)施工現場平面佈置原則。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

(二)廠內施工道路情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15

(三)生活臨建規劃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15

(四)施工臨建規劃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15

五、計畫。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17

(一)施工進度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17

(二)人力計畫。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18

(三)機工具計畫。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18

(四)工程進度計畫的實施和控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 六、施工方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24

(一)土建施工方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 (二)鋼支架安裝方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40 (三)脫硝煙道組裝方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43 (四)SCR反應器安裝方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44

(五)電氣施工方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。47

(六)熱控施工方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58

(七)防腐施工方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 63

(八)保溫施工方案.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65 七、品質目標與管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68

(一)品質總目標。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68

(二)品質目標分解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68

八、安全與文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72

(一)安全與文明施工特點。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72

(二)安全管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72

九、重大危險因素和重大環境因素控制計畫清單。。。。。。。。。。。。。。。。。。。81

十、擬制脫硝施工方案清單。。。。。。。。。。。。。。。。。。。84

一、編制依據

(一)、國電吉林龍華長春熱電一廠23350MW新建機組工程煙氣脫硝裝置承包合

及其技術附件。

(二)、北京國電龍源環保工程有限公司提供的有關設計檔及圖紙

(三)、北京國電龍源環保工程有限公司編制的企業內部規範和標準

(四)、《火力發電工程施工組織設計導則》

(五)、《砌體工程施工品質驗收規範》(GB50203-2002)

(六)、《混凝土結構工程施工品質驗收規範》(GB50204-2002)

(七)、《屋面工程品質驗收規範》(GB50207-2002)

(八)、《建築地面工程施工品質驗收規範》(GB50209-2002)

(九)、《建築給排水及採暖工程施工品質驗收規範》(GB50242-2002)

(十)、《鋼筋焊接及驗收規程》(JGJ18-96)

(十一)、《鋼筋焊接接頭試驗方法》(JGJ27-86)

(十二)、《建築機械使用安全技術規程》(JGJ33-86)

(十三)、《建築施工安全檢查標準》(JGJ59-99)

(十四)、《建築裝飾裝修工程品質驗收規範》(GB50210-2001-91)

(十五)、《建築安裝工程品質檢驗評定統一標準》(GB50300-2001)

(十六)、《建築電氣安裝工程施工品質驗收規範》(GB50303-2002)

(十七)、《電力建設施工及驗收技術規範》

(十八)、《火電施工品質檢驗及評定標準》

(十九)、《電力建設安全工作規程》

(二十)、《鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程》

(二十一)、《火力發電機組達標投產考核標準》

(二十二)、《工程建設標準強制性條文(電力工程部分)》 (2006年版)

(二十三)、《工程建設標準強制性條文(房屋建築部分)》 (2006年版)

(二十四)、管理公司有效的指導、檔、程式

二、工程概述

(一)工程概況

國電吉林龍華長春熱電一廠2X350MW機組新建機組,位於吉林省長春市,設計單位為北京國電龍源環保工程有限公司,工程監理單位為安徽電力建設監理有限公司,施工單位為北京國電工程龍源環保有限公司。本工程設計容量為23350MW燃煤供熱機組,設計脫硝同步脫硫建設。

脫硝系統採用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,每個SCR反應器進出口煙氣參數均設有獨立的煙氣分析儀進行監測,以保證數據的準確性;SCR裝置進出口根據系統工藝要求以及環保法規設置必要測點,測點包括:進出口NOx濃度,入口溫度,反應器進出口壓差,氨逃逸率、入口煙氣含氧量。在設計煤種及校核煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量條件下,脫硝效率不小於60%,脫硝層數按2+1設置。並預留有將來將脫硝效率提升到80%的條件。脫硝設施本體佈置在鍋爐後,反應器佈置在鍋爐省煤器和空預器之間。

(二)建築、結構介紹

1、結構部分

1.1氨區

1.1.1氨區佈置兩座構築物:氨棚、氨區設備、工藝間及電控室。

1.1.2氨區廠房:採用輕鋼結構頂棚。地面:採用帶防水層的細石混凝土面層地面。

1.1.3氨區設備及電控室:建築面積為28

2.2㎡,建築高度為7.5m,0.000m以下採用MU10葉岩實心磚,M7.5水泥砂漿砌築;0.000m以上填充牆採用240厚MU5.0空心砌塊,M5混合砂漿砌築。門窗均採用鋼質防火門窗,屋面採用鋼筋混凝土防水屋面。

1.2氨區地下設施、設備基礎及附屬構築物:

1.2.1設備基礎:儲氨罐基礎2個、氣氨緩衝罐基礎2個、液氨蒸發器基礎2個、液氨泵基礎2個、氨卸料壓縮機基礎2個、壓縮空氣儲罐基礎1個、氣氨稀釋槽基礎1個。

1.2.2地下設施:廢水池:水池內壁1:2.5水泥砂漿+5%防水粉抹面20厚。

1.2.3氨區設備及電控室:長19.2米,寬14米,高7.5米,框架和屋蓋為現澆混凝土結構,獨立基礎,本工程基礎持力層為第○2層土(粉質粘土),地基承載力特徵值為160kpa,未及該土層部分應繼續下挖至持力層,用毛石混凝土填至基底設計底標高或採用當地成熟經驗做法;基礎墊層為C15,板、梁、柱為C30。

1.3反應器區

反應器區佈置在鍋爐爐後TB-TC排軸線之間,高度為55.35m,平臺梁、支撐及平臺樓梯欄杆都為成品供貨,截面高度400以上的鋼柱、鋼樑、連接板曾材質採用Q345-B,其他梁柱及支撐等構件採用Q235-B。平臺採用鍍鋅鋼格柵板,平臺欄杆及樓梯欄杆儘量採用與鍋爐房一致的欄杆。

2、機務設備及系統介紹

2.1氨區設施及廠區管路

2.1.1液氨存儲蒸發系統

液氨存儲、製備、供應系統包括:液氨卸料壓縮機2臺、液氨臥式儲罐2臺、液氨蒸發器2臺、氣氨緩衝罐1臺、氣氨稀釋槽1個。液氨的供應由液氨槽車運送,利用液氨卸料壓縮機將液氨從槽車輸入儲氨罐內,將儲罐內的液氨輸送到液氨蒸發器內蒸發為氨氣,經氨氣緩衝罐來控制一定的壓力及流量,然後通過管道分別送至爐體反應器區域。

2.1.2廢水系統

廢水系統由1個廢水池、1臺廢水泵及管路系統組成。制氨車間廢水從廢水池通過廢水泵經綜合管架輸送至廢水系統處理。

2.1.3消防水系統

工業水系統接自就近廠區工業水介面,主要由3個用戶:1路去氨卸料壓縮機冷卻用,排水至氨區地坑;1路去2個液氨儲罐上方冷卻噴淋用;1路去氣氨稀釋槽。

2.1.4壓縮空氣系統

氨區壓縮空氣系統由1個壓縮空氣儲罐和管路系統組成。壓縮空氣取自廠區壓縮空氣管道(管道為不銹鋼管),在氨區設置壓縮空氣儲罐穩壓。

2.2反應器區域

2.2.1煙氣系統

SCR反應器入口接自鍋爐省煤器灰鬥出口, SCR反應器出口煙道接至鍋爐空氣預熱器進口。煙道壁厚6mm,材質為Q345。所有煙道在適當位置配有足夠數量和大小的人孔門和清灰孔,以便於煙道(包括膨脹節和擋板門)的維修和檢查以及清除積灰。與煙道連接的設備設置膨脹節進行補償。煙道在適當位置配有足夠數量測試孔。

2.2.2 SCR雙反應器

脫硝配置2臺SCR反應器,佈置支撐鋼架梁上,反應器斷面尺寸為11.7m310.8m,高約18m。反應器設計成煙氣豎直向下流動,反應器入口設氣流均布裝置,反應器入口及出口段設導流板,對於反應器內部易於磨損的部位設計必要的防磨措施。反應器內部各

類加強板、支架設計成不易積灰的型式,同時考慮熱膨脹的補償措施。反應器設置有三層催化劑安裝平臺,分別是41.05m、44.05m、47.05m,在反應器內側的壁板上每層均設置2個催化劑安裝門。

2.2.3催化劑

催化劑採用引進國外進口技術的蜂窩式、模組式產品,長3寬3高:1910mm3970mm 3920mm,每塊重約1.5t。每臺反應器每層佈置27塊催化劑模組,每模組含72個單元,模組之間間隙為30~50mm,兩臺反應器共佈置108塊,基材為TiO2。催化劑模組設計有效防止煙氣短路的密封系統。

2.2.4吹灰系統

本工程採用聲波吹灰系統,按每一層催化劑設置3臺吹灰器進行設計,預留層吹灰器只預留吹灰器介面。吹灰壓縮空氣壓力為0.6Mpa。

2.2.5氨的空氣稀釋及噴射系統

每臺鍋爐配置兩臺離心式稀釋風機,佈置在24m層,空氣吸自大氣;設置兩套氨/空氣混合系統,分別用於兩臺反應器的氨與空氣混合,混合器分別佈置在24m層,氨氣和空氣混合後噴入反應器入口煙道垂直段內渦流混合器內,管路系統中母管採用Q235有縫鋼管,支管採用20#無縫鋼管,閥門佈置在氨/空氣混合器旁。

2.2.6儀用壓縮空氣系統

反應器區域儀錶用氣接自鍋爐尾部綜合管架儀錶壓縮空氣母管,壓力0.45~

0.65MPa,溫度50℃。

2.2.7檢修起吊設施

在脫硝鋼架51.05米層下設有單軌及電動葫蘆,用於反應器各層催化劑的裝卸。SCR 反應器內部設置了安裝及更換催化劑時所需臨時軌道的節點,以便於其內部催化劑模組的檢修更換。

(三)電氣設備及系統介紹

1、氨區低壓配電系統

氨區設置MCC配電段,由就近提供兩路380V/220V廠用電源,佈置在氨區配電間內,共兩路,三相四線制,一用一備,為PLC、儀錶電源、照明、檢修箱及電動機供電。脫硝氨區設置一套氨區UPS系統,為PLC、儀錶電源、事故照明供電。本工程供電方式採用樹幹式。MCC盤及電動機控制由脫硝氨區PLC完成。

2、反應器區低壓配電系統

反應器區電源由鍋爐MCC提供,由相應機組鍋爐380V MCC段各提供兩路電源。(四)儀控設備及系統介紹

本工程脫硝系統SCR反應裝置位於鍋爐空預器的尾部煙道上,控制採用集中監控方式,脫硝控制採用與機組DCS一體化配置的I/O控制站,軟硬體系統與主機完全一致,完成包括數據採集系統(DAS)、模擬量控制系統(MCS)、順序控制系統(SCS)等控制功能。脫硝公用制氨系統佈置相對獨立,與SCR反應器和機組主控室非常遠,其監控採用與三期化水一體化配置的遠程PLC控制站。運行人員通過化水控制室中操作員站完成對這個制氨系統參數和設備的控制。公用部分的重要資訊採用硬接線方式接至機組DCS。在制氨站控制室設操作員站,實現就地操作。

1、氨氣洩漏檢測系統

在液氨儲存區及供應系統周邊設有氨氣檢測器,以檢測氨氣的洩漏。當檢測得大氣中氨濃度過高時,將在控制室發出警報。本工程在卸車和壓縮機區域,儲氨罐,以及氨蒸發區域均裝設獨立的水噴淋系統、水噴淋是整個液氨系統的安全保障,當氨氣洩漏檢測裝置監測到發生洩漏情況並達到二級報警時,可以分區域自動聯鎖開啟相應的水噴淋系統,吸收洩漏的氨氣,同時開啟排放系統,將噴淋水收集後,排放指定位置。

2、閉路工業電視監視系統

公用制氨區域設置一套帶攝像頭的小型工業電視監視系統。

(五)工程範圍

1、工藝系統安裝工程範圍

1.1建(構)築工程

本工程主要建(構)築物有:脫硝裝置鋼架基礎、鋼架、儲氨區設備基礎、儲氨區建築工程、廠區管道基礎、支架等,另包括與之對應的水工、消防、暖通等專業施工。

1.2安裝工程

1.2.1脫硝設施本體主要包括:反應器及催化劑、反應器出入口煙道(含補償器)、氨噴射系統、吹灰系統、蒸汽吹掃系統及對應平臺、扶梯、檢修起吊設施、保溫、護板等施工。

1.2.2脫硝劑存儲、製備、供應系統主要包括液氨卸料壓縮機、儲氨罐、液氨蒸發槽、液氨泵、氨氣緩衝槽、稀釋風機、混合器、氨氣稀釋槽、廢水泵、廢水池等,另包括與之對應的吹掃系統、連接管道、平臺、扶梯、檢修起吊設施、保溫、護板等施工。

1.2.3脫硝裝置與儲氨區間連接管道安裝。

1.3儀錶和控制系統主要包括溫度、壓力、流量、物位、分析儀表、控制盤、櫃等就地儀錶以及DCS、執行機構等安裝,另含對應的電纜轎架、電纜敷設、接線等施工。

1.4電氣系統主要包括400V供電系統施工。

2、主要設備簡介

2.1 SCR反應器

型式:矩形,型號 : W 9.253L11.23H 14.56m,材質:碳鋼Q345

2.2稀釋風機

型式:離心式,用量: Q=4400Nm3/h,每臺爐2臺

2.3液氨蒸發槽

型式:蒸氣加熱式,型號:ZFQ-180,容量:180kg/小時。

2.4氨氣/空氣混合器

型式: 罐箱橫臥式,氨氣處理量 45kg/h, 稀釋後氨氣濃度5%wt.。

2.5儲氨罐

型式:圓筒橫臥式,型號:DN2600mm38910mm,容積:45m3。

2.6氨水緩衝罐

型式:立式,規格:Φ1500mmX2376mm,容積 : 3m3。

2.7氣氨緩衝槽

型式:圓筒立式φ1800mm34216mm,容積 : 8m3。

2.8稀釋水槽

型式:圓筒立式φ2000mm33035mm,容積 : 8m3。

2.9卸料壓縮機

型式:柱塞式,排氣壓力0,4-2.0MPa,排氣量:48m3/h,電機功率18.5kW

2.10廢液輸送泵

型式:離心式,流量:Q=30m3/h,揚程H=40m,電機功率7.5kW

三、施工組織機構

(一)專案部組織機構圖

项目经理

锅炉脱硝方案(20181213)

合川盐化公司锅炉烟气脱硝方案 1. 设计条件 1.1 项目概况 现有82t/h循环流化床锅炉,目前锅炉NOx排放浓度约为≦400mg/Nm3,为节能减排,现对该机组进行脱硝改造,将NOx排放浓度降低到<100mg/Nm3。 本方案为82t/h循环流化床锅炉SNCR烟气脱硝技术方案。本方案对SNCR系统的工艺流程,电气及控制方案,平面布置、设备配置、运行费用等内容都进行简要介绍。 1.2 工程地点 公司热电厂房锅炉旁区域。 1.3 设计原则 本项目的主要设计原则: (1)脱硝技术采用SNCR工艺。 (2)还原剂采用尿素水解方案。 (3)控制系统使用PLC单独控制。

(4)SNCR入口NOx浓度为≦400mg/Nm3,SNCR出口NOx浓度≦100mg/Nm3,脱硝效率75/90%。 (5)SNCR工艺NH3逃逸量≤6ppm。 1.4 设计条件 1.4.1锅炉烟气参数 1.4.2 设备安装条件:主厂房室外安装; 1)还原剂:以尿素水解为10%浓度的氨水和高分子剂作为SNCR 烟气脱硝系统的还原剂; 2)主燃料:煤; 3)运行方式:每天24小时连续运行; 4)年累计工作时间:不小于7200小时;

2.还原剂、工艺水、电源及压缩空气参数 2.1还原剂 本方案采用10%浓度的尿素溶液。 2.2工艺水 作为尿素稀释剂的水应是具有除盐水质量的软化水,并且满足下列条件,详见下表。 2.3电源 用于脱硝系统的电源,为AC 380V和AC 220±2%V、50±0.2Hz、波形失真率<5%的电源至设计界区。

2.4压缩空气 雾化使用的压缩空气由空压站提供至锅炉附近,应满足如下要求: 3. 技术要求 3.1 工程范围 3.1.1 设计范围 本次烟气脱硝系统设计范围是SNCR系统内的所有设备、管道、电控设备等全部内容。系统所需的还原剂、水、冷却空气和电源等由业主方输送至本次脱硝系统内。 3.1.2 供货范围 本项目工程范围为EPC交钥匙工程,包括一台机组SNCR脱硝系统的设计、设备供货、土建工程、安装、系统调试和试运行、配合考核验收、培训等。

烟气脱硫工程电气施工组织设计

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司热电生产中心锅炉烟气脱硫脱硝工程 电气专业施工组织设计目录 1. ........................................................................................................................................ 编制依据及说明 5 1.1编制依据 (5) 1.2编制说明 (5) 2. .............................................................................................................................................. 工程概述及施工范围 5 2.1工程概述 (5) 2.1.1脱硫厂用电接线及布置 (6) 2.1.1.1 脱硫6KV厂用电 (6) 2.1.1.2 脱硫低压厂用电 (6) 2.1.1.3 直流系统和EPS UPS设备 (6) 2.1.1.4 主要设备装置选型 (6) 2.1.3二次线和继电保护 (7) 2.131 控制方式 (7) 2.1. 3.2 测量保护 ............................................................ 2.1.4照明和检修 (8) 2.1.5 过电压保护和接地 (8) 2.1.6电缆及防火措施 (8) 2.2施工范围 (9) 3.工程量及主要材料清单 (9) 4施工组织 (26) 4.1施工组织机构 (26) 4.2施工区域任务及划分 (26) 施工技术管理 (27) 5施工技术措施 (27) 5.1主要施工技术措施目录27

脱硫脱硝方案

35t/h流化床锅炉除尘脱硫 技术方案 河北智鑫环保设备科技有限公司 编制时间:二〇二〇年四月二日

第一部分 技 术 方 案 双减法脱硫+SNCR脱硝 河北智鑫环保设备科技有限公司 企业简介 河北智鑫环保设备科技有限公司;坐落于永年县临名关镇岳庄村西中华北大街路东,占地60000余M2.注册资金2000万元。是一家级科研、设计、研发、生产、安装于一体的专业性烟气治理的知名环保企业,企业员工266人,其中设计人员58名,工程管理人员35名,下设八个施工队,豪华舒适的科研办公大楼,高标准的厂区绿化设计与优雅景观融为一体,体现典型江南园林风格造型。洁净明亮的员工公寓,让员工舒心快乐。现代化的加工厂房,面积超过二万平米,采用大量自动化数控设备技术生产的各类环保产品、品种齐全、质优价廉。公司获国家环保高科技企业、河北省高新技术企业、河北省十大环保骨干企业、河北省十大环保创新企业、河北省十大循环资源利用企业、产品荣获国家环境保护产品认定证书、国家重点新产品证书、被评为2015年中国环境保护重点实用技术示范工程,获中华人民共和国国家知识产权局颁发的二十项实用新型专利证书、五项发明专利。河北省环境保护产品认定证书,尤其是脱硫除尘装置、静电除尘器、脉冲袋式除尘器、陶瓷多管除尘器、WCR型高效除尘器获得了年度国家级新产品。我公司是河北省环境保护厅、河北省环境保护产业协会理事单位,具有河北省环境工程设计专业资质、河北省环境

工程专业施工资质,河北省环境保护产业协会会员企业,并获河北省环境保护产品 资质认证,同时作为国家环境保护重点新产品获得全面推广,2014、2015年连续柒年在环境治理污染中成绩显着,被河北省环境保护产业评为优秀单位、多年来四十 余人次获河北省环境保护产业先进个人。 企业非常注重企业文化的发展和精神文明建设,在树立品牌文化的同时,营造和谐企业环境!为丰富职工的业余文化生活,企业设立了篮球场,网球场,兵乓球室, KTV多功能厅、阅览室等。每年派出技术人员到全国各地同行业进行考察,全面提高企业的凝聚力和吸引力,把我们的产品在同行业做的更先进做的更完善。 由于公司产品遍及全国各地,每年都有来自全国各地的客户莅临公司考察,完善的综合服务体系,给客户留下深刻印象。大大提升了企业的知名度和信誉度。 企业宣传通过环保设备网、阿里巴巴、马可波罗、有色网、造纸网、冶金网等网络大力宣传企业及产品。 公司以科技为先导,在立足环保市场的基础上不断创新,自行研制生产的脱硝 氧化还原装置、电除尘器、脉冲袋式除尘器、WCR型高效湿式除尘器,设计新 颖、结构独特,本公司设计的电袋组合除尘后串除尘脱硝工程技术特别对初始 浓度10000~25000mg/Nm3的高浓度烟气治理尤为理想,已成功应用于国内众多 家企业,经环保监测部门检测,除尘效率达到%、脱硫效率达到99%、脱 硝效率达到96%,完全能解决当前低热量高含硫的劣质燃料燃烧不完全、治理难的问题,特别是针对各种沸腾炉、循环流化床锅炉、粉燃料炉、各种工业锅炉烟气治理效果尤为明显。随着科学技术的不断进步,客户对高效产品的需求量不断增加,公司在新产品研究方面倾注大量精力、人力、物力、财力,终于在新产品研制方面取得了质的飞跃,使产品更加规范、性能更加优良。尤其是我公司历经多年研制开发,成功打造出新一代WCR型系列高效领先除尘脱硫脱硝脱汞一体化装置,已分别在河北省、陕西省、河南省、云南省、内蒙古自治区、黑龙江省、山东省、山西省、湖北省、广西省、辽宁省、江西省、江苏省、浙江省、北京市、天津市、上海市、重庆市、甘肃省、青海省等近千余家企业装置成功使用。对于各种的工业炉型、所产生的颗粒、SO 2 、 NO X 脱除效果较为明显,实测工业锅炉、工业锅炉烟气排放浓度<30 mg/m3,SO 2 含量 <50mg/m3,NO X 含量<100mg/m3,低于国家环保排放指标,被国家环保部门作为重点

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

吨锅炉脱硫脱硝方案设计

15吨锅炉脱硫脱硝方案 1.企业概述 贵公司一台15t/h锅炉、主要是贵公司生产车间使用,原已上布袋除尘器却未装上脱硫脱硝器。为了达到国家和当地环保规定的锅炉大气排放标准,贵公司领导十分重视,现决定对一台15t/h流化床锅炉烟气进行布袋除尘后,安装一套湿法脱硫脱硝器一体化技术治理, 要求烟气经脱硫系统处理后,SO2/NO X和烟尘都能达到国家和当地环保超低规定排放标准。 我公司是一家集环保、科研设计、生产销售、改装维护为一体的综合高新技术企业。铸威环保主要从事治理大气污染烟气有害物质超标排放高新技术研发等,在国内同行业中具有明显的技术领先优势。 公司自成立以来,以独特的技术,先进的工艺,严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户实情和需求,倡导环境友好型的生产、生活、销售方式,向用户提供更多更好的优质技术和产品。依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题,为人类社会环境健康做出更大的贡献。 我公司的产品目前在国内烟气中脱硫脱硝有明显的技术领先优势。脱硫脱硝保持全天24小时零排放的净化效果。国家实施CO2减排政策时还可去除CO295%以上,为企业解难,为政府排忧,为治理大气污染气候变暖作出贡献。 公司奉行以科技成就未来,以诚信回馈客户的经营理念,坚持从污染源头控制与末端治理相结合,致力于现代科技与实际应用的完美创新技术,获得了国家优秀发明专利。 概述

社会要发展,人民需健康,我们每一分钟都在呼吸,空气被严重污染,有害物质随时被我们吸入,不同程度伤害着各个气管,造成多种疾病等待发生,世界卫生组织证实,人类68%的疾病由空气污染引起,空气污染还是18种致癌因素之首,2015年10月17日央视新闻报道:“2012年全国337万人得癌症,211万人死亡”,国际权威医学杂志数据显示,我国每年因空气污染导致的过早死亡人数超过200万人,给人民身体健康带来了严重伤害,气候变化更不能忽视,全球变暖给人类生存带来了严重挑战,气候变暖得不到有效遏制,动植物面临生存危机,导致大量物种因不能适应新的生存环境而灭绝。我们不能广看到当下一时的利益,忽视空气污染和气候变暖,给人民身体健康带来的严重伤害,党中央、国务院高度重视,对工业锅炉产生的烟气污染要求彻底整改,主要是烟气中的PM、、SO2、NO X、CO2排放必须达标,国家逐步实行污染自动检测全覆盖,使有污染超标排放的企业不要产生侥幸心理,国家已治定了污染惩罚政策,现已执行,李克强总理说过:“治理环境污染要让有污染的企业感到痛,治理环境污染的法律不是棉花棒。”治理大气污染是大事所趋,要有长远着实的发展眼光,为实现绿色发展,不再为烟气污染所困扰,改进烟气污染超标排放,净化烟气达标是唯一的出路。选择治理烟气污染技术是关键。 我公司生产的设备属专用治理大气污染设备,专为脱硫

脱硝系统施工组织设计

乳山生活垃圾焚烧发电项目 SNCR脱硝工程 施 工 组 织 设 计 编制:程国际 审核:敏 编制单位:泰欣环保设备成套 日期:2012年12月15日

目录 1工程概况 (3) 2编制依据及说明 (3) 3工程总体目标 (3) 4项目管理的组织机构与人员配置 (5) 5施工综合进度 (10) 6施工总平面布置 (11) 7施工临时设施与布置 (12) 8施工力能供应 (12) 9主要施工方案及特殊施工措施 (13) 10质量安全环境管理及职业健康 (36) 11文明施工 (59)

1、工程概况 本工程为省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝工程,提供2套单炉处理垃圾250t/d垃圾焚烧炉SNCR脱硝系统设备及其所有附属设备和电控、仪控系统及专用检测工具,降低烟气中氮氧化物的排放,以满足日益严格的大气污染物排放要求。 2、编制依据及说明 2.1 《省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝系统采购合同》 2.2 《乳山市绿色动力环保热电锅炉脱硝SNCR工程供货技术协议》 2.3 《省乳山市垃圾焚烧发电项目施工组织总设计》 2.4 《火力发电工程施工组织设计导则》(2003年版) 2.5 《电力建设技术施工技术管理导则》(2003年版) 2.6 《火电施工质量及验评标准》 2.7 中华人民国国务院令第393号(建设工程安全生产管理条例) 2.8 制造厂设备图纸及相关技术文件 2.9 国同类型工程的工程管理经验、工程管理文件、资料以及搜集其他工程的相关资料; 2.10现场情况调查资料。 3、工程总体目标 3.1 质量目标 “科学管理、精心施工、优质服务、追求完美”;牢固树立“百年大计,质量第一”的指导方针,当质量与工期、质量与成本发生矛盾时,必须把质量放在首位;工程质量管理工作坚持“依靠群众、专群结合、预防为主”的方针,认真贯彻IS09000系列标准,建立健全质量体系,实行全员、全过程、全方位的质量管理,建设品牌工程;工程质量达到同类装置优质水平。 质量方针:科学管理,优化设计,规施工,精心调试,确保顾客满意。3.1.1 设计质量目标 方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5% 3.1.2 设备质量目标

最新大型设备车间施工组织设计

大型设备车间施工组 织设计

1. 工程概况 本工程为*************项目大型设备车间,工程建筑面积约2016m2,为单层钢结构工程,独立短柱基础,采用螺栓与钢柱连接。 工程按抗震设防烈度6度进行抗震设计并采用相应的抗震构造措施。 工程屋面选用100厚EPS保卫阻燃彩钢板,颜色为浅蓝灰色彩板。外墙及屋面EPS 彩钢板内侧均为乳白色。窗下砖墙贴200*300深灰色仿石面砖。 2. 编制依据 2.1*****************项目大型设备车间施工图 2.2门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:98) 2.3冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB50018-2002) 2.4钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95) 2.5门式刚架轻型房屋钢结构(02SG518-1) 2.6有关技术变更等技术文件 3. 施工准备 3.1对现场情况、周围环境及工艺流程,专业知识进行技术交底。 3.2组织项目经理部施工管理人员认真学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3.3由主任工程师牵头,组织本工程图纸学习审查工作,认真做好图纸会审,设计交底工作。预算员提供施工预算,特别是工料分析,为人员、材料的进场提供依据。根据图纸会审内容,在开工前,完善施工组织设计的调整编制工作 3.5根据工程需要,所有安装机械,设备,工具,材料准备齐全,并在现场做好检查验收工作,保证设备正常使用。 3.6 搭设δ=16的10m×10m的预制钢结构的平台。 3.7对所有参加施工人员进行安全,技术交底工作,安装前熟悉图纸,了解施工工艺,弄清节点构造,掌握施工方法,注意安装顺序。 3.8零部件应按施工顺序及进度计划分期分批进入施工现场,并按指定地点堆放,委派专人保管,安装前必须认真清点,检查,对在运输过程中损坏的零部件必须增补或修改,合格后方可使用。

循环流化床锅炉脱硝技术方案(详)

循环流化床锅炉SNCR脱硝技术方案 一、SNCR工程设计方案 1、SNCR和SCR两种技术方案的选择 1.1.工艺描述 选择性非催化还原(Selective Non-Catalytic Reduction,以下简写为SNCR)技术是一种成熟的商业性NOx控制处理技术。SNCR方法主要在900~1050℃下,将含氮的化学剂喷入贫燃烟气中,将NO还原,生成氮气和水。而选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR),由于使用了催化剂,因此可以在低得多的温度下脱除NOx。两种方法都是利用氮剂对NOx还原的选择性,以有效的避免还原氮剂与贫燃烟气中大量的氧气反应,因此称之为选择性还原方法。两种方法的化学反应原理相同。 SNCR在实验室内的试验中可以达到90%以上的NOx脱除率。应用在大型锅炉上,短期示范期间能达到75%的脱硝率,长期现场应用一般能达到30%~50%的NOx脱除率。SNCR技术的工业应用是在20世纪70年代中期日本的一些燃油、燃气电厂开始的,在欧盟国家从80年代末一些燃煤电厂也开始SNCR技术的工业应用。美国的SNCR技术应用是在90年代初开始的,目前世界上燃煤电厂SNCR 工艺的总装机容量在2GW以上。 两种烟气脱硝技术都可以采用氨水、纯氨、或者尿素作为还原剂,工艺上的不同主要体现在两个方面:其一,SCR需要布置昂贵的金属催化剂,SNCR不需要催化剂;其二,SNCR存在所谓的反应温度窗口,一般文献介绍,其最佳反应温度窗口为850~1100℃,但是当采用氨做还原剂且和烟气在良好混合条件下,并且保证一定的停留时间,则在更低的760~950℃范围内也可以进行有效程度的脱硝反应。采用SCR技术的脱硝反应,由于催化剂的存在,则可以在尾部烟道低温区域进行。

阜康0锅炉脱硝施工组织设计(1)模板可修订

新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组SCR脱硝改造项目施工组织设计 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组 SCR脱硝改造项目 施工组织设计 编制人:________________ 审核人:__________________ 批准人:__________________ 四川中瑞信源环保科技有限公司 阜康脱硝项目部

目录 第一章编制原则和依据 第二章工程概况 第三章工程项目部管理机构与人员配置 第四章工程进度控制体系及保证措施 第五章工程进度计划 第六章施工总平面布置及力能供应 第七章主要工程施工方案和施工措施 第八章工程质量、进度、安全目标及保证措施第九章职业健康安全管理 第十章文明施工及环境保护 第十一章特殊施工措施

第一章编制原则和依据 1.1编制原则 根据合同、技术协议、设计规范文件的规定,本工程的范围为完成本脱硝工程而存在的所有设备安装、建筑土建工程的施工,包括:与原系统内外接口(含旧装置拆除)、脱硝系统设计、设备的选择、采购、运输及储存、制造及安装、土建等的设计、施工、调试、试验及检查测试、试运行、考核验收、消缺、培训、并配合通过相关的验收工作。该工程施工组织设计主要将如何组织实施本工程,以确保实现合同规定的质量、工期、安全等各项要求。 根据施工场地特点、施工作业范围及施工的交叉顺序,合理安排。 根据国家及部颁行业有关规程、规定和规范。 1.2编制依据 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂#0机组SCR脱硝改造项目工程施工图纸 《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程(DL/T5210.1-2012) 《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》(DL/T5257-2010) 《电力建设施工及验收技术规范第四部分热工仪表及控制装置》(DL/T5190.4-2012)《电力建设施工及验收技术规范第五部分管道及系统》(DL/T5190.5-2012) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010) 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); 《钢结构焊接规程》(GB50661-2011); 《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DL 5022-2012) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016); 《建筑工地施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009); 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);

25t锅炉烟气脱硫脱硝改造技术方案(新)

目录 第一章项目总说明 (3) 1.1、项目背景 (3) 1.2、项目目标 (3) 1.3概述 (3) 1.4、设计依据 (4) 1.5、设计改造原则 (5) 1.6、设计改造内容 (5) 第二章工艺方案部分 (6) 2.1 除尘系统工艺方案 (6) 2.2脱硫系统工艺方案 (8) 2.3脱硝系统工艺方案 (14) 第三章人员配置及防护措施 (21) 第四章环境保护 (22) 第五章概算及运行成本估算 (23)

第一章项目总说明 1.1、项目背景 现有25t/h锅炉一台,脱硫除尘系统已经投运。烟气脱硫运行过程中存在脱硫率低下以及运行成本过高等诸多问题。 现如今随着人们对环境的要求越来越高,以及环保部门对从锅炉烟囱排出的废气物的排放监控越来越严格,排放标准也越来越严厉。根据甲方要求,SO2的排放浓度要低于100mg/m3,粉尘颗粒物排放浓度要低于25mg/m3, 氮氧化合物排放浓度要低于150mg/m3,污染物排入大气必须达标排放。 公司领导十分重视环境保护工作,拟针对现行日益严格的环保要求,对锅炉尾气烟气进行处理改造,做到达标排放。 1.2、项目目标 本工程的目的就是在上述建设背景和有关法规要求下对该项目原有污染物治理和工艺系统进行改造,在不影响现有锅炉工况条件下,使该系统能有效减少中各项污染物的排放,保证尾气达标排放,实现良好的经济效益和环保效益,并尽可能利用现有设施资源,把项目改造费用降到最低。 1.3概述 本工程针对现有1台25t/h流化床锅炉脱硫除尘系统进行改造,将原有简易双碱法系统改为氧化镁系统,新增布袋除尘系统、新增脱硫塔装置、新增SNCR脱硝系统、一套新型工艺系统设备、改造配套电气仪表系统。锅炉出口到引风机出口之间工艺系统的所有设备; 详细分工界线内容如下(暂定,最终以招标文件为准): 一、除尘系统 a、除尘系统电气仪表系统1套 b、低压长袋脉冲布袋除尘器1套 二、脱硫系统 a、脱硫电气仪表系统1套; b、制浆系统1套; c、脱硫塔1台; d、脱硫塔工艺循环系统1套; e、土建改造系统1套;

XXX电厂脱硝改造施工组织方案

XXX电厂 机组脱硝改造工程 施 工 组 织 设 计 XXX公司 XXX项目部 2012年6月

XXX电厂 机组脱硝改造工程 审核: 副总工程师或副总经理: 安健环管理部(专工和主任): 生产技术部(专工和主任): 检修分公司(专工和主任): 批准(乙方授权委托人或法人代表): 编制(乙方项目负责人): 日期:年月日

一、编制依据 (一)、XXX电厂XXX电厂热电联产工程烟气脱硝装置EPC总承包合同及其技术附件。 (二)、XXX公司提供的有关设计文件及图纸 (三)、XXX公司编制的企业内部规范和标准 (四)、《火力发电工程施工组织设计导则》 (五)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (六)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (七)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (八)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (九)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (十)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (十一)、《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27-86) (十二)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) (十三)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (十四)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001-91) (十五)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) (十六)、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (十七)、《电力建设施工及验收技术规范》 (十八)、《火电施工质量检验及评定标准》 (十九)、《电力建设安全工作规程》 (二十)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (二十一)、《火力发电机组达标投产考核标准》 (二十二)、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) (二十三)、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 (2006年版) (二十四)、管理公司有效的指导、文件、程序 二、工程概述 (一)工程概况 XXX电厂地处河北省衡水市,衡水市位于河北省东南部,界于东经115°10′-116°34′,北纬 37°03′-38°23′之间。西连石家庄,东与山东德州接壤,南临邢台、邯郸,北抵天津。厂址位于衡水市西郊,距衡水市区中心直线距离约10km,东面紧邻大广高速公路,北面紧贴着津石铁路。 脱硝系统采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,在设计煤种及校核煤种、锅炉最大工况(BMCR)、处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于85%,脱硝层数按2+1设置。并预留有将来将脱硝效率提升到90%的条件。脱硝设施本体布置在锅炉空气预热器支架上方;液氨贮存及制备区域布置在灰库南侧区,长约40m,宽约90m,可供2台机组SCR反应器。

吨锅炉脱硫脱硝方案

吨锅炉脱硫脱硝方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

15吨锅炉脱硫脱硝方案 1.企业概述 贵公司一台15t/h锅炉、主要是贵公司生产车间使用,原已上布袋除尘器却未装上脱硫脱硝器。为了达到国家和当地环保规定的锅炉大气排放标准,贵公司领导十分重视,现决定对一台15t/h流化床锅炉烟气进行布袋除尘后,安装一套湿法脱硫脱硝器一体化技术治理, 要求烟气经脱硫系统处理后,SO2/NO X和烟尘都能达到国家和当地环保超低规定排放标准。 我公司是一家集环保、科研设计、生产销售、改装维护为一体的综合高新技术企业。铸威环保主要从事治理大气污染烟气有害物质超标排放高新技术研发等,在国内同行业中具有明显的技术领先优势。 公司自成立以来,以独特的技术,先进的工艺,严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户实情和需求,倡导环境友好型的生产、生活、销售方式,向用户提供更多更好的优质技术和产品。依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题,为人类社会环境健康做出更大的贡献。 我公司的产品目前在国内烟气中脱硫脱硝有明显的技术领先优势。脱硫脱硝保持全天24小时零排放的净化效果。国家实施CO2减排政策时还可去除CO295%以上,为企业解难,为政府排忧,为治理大气污染气候变暖作出贡献。

公司奉行以科技成就未来,以诚信回馈客户的经营理念,坚持从污染源头控制与末端治理相结合,致力于现代科技与实际应用的完美创新技术,获得了国家优秀发明专利。 概述 社会要发展,人民需健康,我们每一分钟都在呼吸,空气被严重污染,有害物质随时被我们吸入,不同程度伤害着各个气管,造成多种疾病等待发生,世界卫生组织证实,人类68%的疾病由空气污染引起,空气污染还是18种致癌因素之首,2015年10月17日央视新闻报道:“2012年全国337万人得癌症,211万人死亡”,国际权威医学杂志数据显示,我国每年因空气污染导致的过早死亡人数超过200万人,给人民身体健康带来了严重伤害,气候变化更不能忽视,全球变暖给人类生存带来了严重挑战,气候变暖得不到有效遏制,动植物面临生存危机,导致大量物种因不能适应新的生存环境而灭绝。我们不能广看到当下一时的利益,忽视空气污染和气候变暖,给人民身体健康带来的严重伤害,党中央、国务院高度重视,对工业锅炉产生的烟气污染要求彻底整改,主要是烟气中的PM、、SO2、NO X、CO2排放必须达标,国家逐步实行污染自动检测全覆盖,使有污染超标排放的企业不要产生侥幸心理,国家已治定了污染惩罚政策,现已执行,李克强总理说过:“治理环境污染要让有污染的企业感到痛,治理环境污染的法律不是棉花棒。”治理大气污染是大事所趋,要有长远着实的发展眼光,为实现绿色发展,

脱硫脱硝 施工组织设计

------ 项目 安装工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工应遵守的规范、规定 (1) 第三章主要施工方案 (3) 石灰石制浆系统安装方案 皮带输送机安装方案 增压风机吊装、就位方案 石膏脱水系统安装方案 泵和风机的安装 布袋除尘器安装 管道、阀门安装 吸收塔安装 烟道系统安装方案 焊接施工方案 FGD调试方案 第四章项目管理组织机构人员配置 (68) 第五章施工综合进度及工期保证措施 (69) 第六章施工力能配备 (75) 第七章设备、物质的管理 (76) 第八章项目质量管理 (79) 第九章职业健康安全管理和环境管理 (89) 第十章文明施工 (95)

第一章工程概况 1.本期工程建设规模 2.厂址及交通简介 3.工程简介 本工程由烟气系统(增压风机)、吸收系统(氧化风机、浆液循环泵)、石灰石储运系统(石灰石料斗、斗式提升机、螺旋输送机、布袋除尘器、皮带称重给料机)、石灰石浆液系统(湿式球磨机、配套电机、浆液分配箱)、石膏脱水及储运系统、工艺水系统、压缩空气系统、排放系统、起吊设备、废水处理系统;烟道、脱硫吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、基础预埋件)、内部件(喷淋层、喷淋层喷嘴、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架);变压器、配电柜、照明系统、接地、通讯、自控系统组成。 第二章施工应遵守的规范、规定

第三章施工方案 1石灰石制浆系统安装方案 1.1概述 本电厂烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统包括石灰石粉贮存系统和石灰石制浆系统两部分。运来的石灰石粉经卸下称重计量后送入粉仓内贮存,仓内石灰石粉经出料计量给料机,再经电动旋转给料机输入石灰石粉仓内暂时贮存,粉仓内石灰石粉经出料计量给料机送入制浆罐,向制浆罐内加水来调节浆液浓度,并用搅拌器搅拌均匀,然后通过浆液给料泵将制备好的浆液向吸收塔输送。 1.2安装方案 (A)力能配备 作业区域内电源集中控制,作业区域布置电源开关柜,各机械用空气开关控制,电动工具使用时配移动电源盘,电焊机集中布置,汽车吊为配合机械。 (B)作业方案及作业方法 a作业方案 粉仓组成筒圈后具有一定的刚度,可在地面上按吊装设备的起升能力,将筒壁制成数个圆圈筒段,为防止筒圈变形,可用十字形吊梁方法吊装。 b注意事项 安装前应对设备进行检查,发现有损坏处要及时纠正。 每一层壁板焊接完毕后,应立即进行焊缝检查和打磨作业,然后方可起升。 壁板装配时随时检查每块板曲率大小,若变形超标须及时校正,同时应测量每块壁板垂直度,符合要求后予以定位点固。壁板安装完毕后,其上口水平允许偏差不大于2mm,在整个圆周上任意两点的水平偏差不大于6mm。壁板铅垂允许偏差不大于3mm。上口任意点

锅炉烟气脱硫脱硝改造施工组织方案

3X 25t/h锅炉烟气脱硫脱 硝改造工程 施工组织设计

XXXXXXX工程有限公司

2017年8月

5主要施工方案和措施 ......................................................................................... 18 ........... 1编制依据 (8) 1.1 SNCR 脱硝编制依据 (8) 1.2湿法脱硫编制依据 .................................................... 8 2工程概况 .. (9) 2.1工程简介 ............................................................ 9 ............... 2.2工程改造施工范围及特点 .............................................. 9 .......... 2.3主要烟气参数 2.4工程施工工期 3施工组织机构 3.1项目管理部 ......................................................... 12 ........... 3.2项目组织机构图 ..................................................... 12 ........... 4.1施工总平面布置 ..................................................... 1.3. 4.2力能供应规划 ....................................................... 1.4 4.3劳动力计划表 ....................................................... 1. 5. 4.4主要施工机械设备计划表 (16) 11 11 2.5工程质量标准 ............................................................................................ 12 ........... 12 ............ 3.3项目部职责及岗位人员职责 ................................................................... 13 ........ 4施工部署及资源计划 ........................................................................................ 13 ............

生物质锅炉脱硝方案

75T生物质锅炉烟气脱硝 设 计 方 案 日期:2020年4月16日 河南兴邦环保科技有限公司

目录 一、氮氧化物的形成和危害 二、设计方式和原则 三、氮氧化物治理工艺 四、SNCR脱硝技术基本原理 五、自动化脱硝控制设备简介 六、设备日常运行费用 七、设备质量保证

一、氮氧化物的形成和危害 1、氮氧化物指的是由氮、氧两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮(NO,无色)、二氧化氮(NO2,红棕色)、一氧化二氮(N2O)、五氧化二氮(N2O5)等,其中除五氧化二氮常态下呈固体外,其他氮氧化物常态下都呈气态。作为空气污染物的氮氧化物(NOx)常指NO和NO2。 2、影响NOx生成的主要因素 在燃烧过程中,NOx有两种形成机制:①空气中的氮分子在高温下氧化生成热致NOx;②燃料中的氮化物经燃烧氧化分解生成燃料NOx。燃烧过程产生的NOx主要是热NOx。NOx生成量与燃烧温度、高温区氧气的浓度和燃烧气体在高温区停滞时间有关。燃烧温度越高,高温区氧气浓度越高,停滞时间越长,热NOx生成量就越多。因此,控制或减少热NOx的产生,应改善燃烧方法和改进燃烧设备。 3、氮氧化物(NOx)种类很多,造成大气污染的主要是二氧化氮(NO2)和一氧化氮(NO),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者的总称。 二氧化氮 (NO2)在21.1℃温度时为红棕色刺鼻气体;在21.1℃以下时呈暗褐色液体。在-ll℃以下温度时为无色固体,加压液体为四氧化二氮。分子量46.01,熔点-11.2℃,沸点 21.2℃,蒸气压101.3lkPa(2l℃),溶于碱、二硫化碳和氯仿,微溶于水。性质稳定。二氧化氮溶于水时生成硝酸和一氧化氮。二氧化氮能使多种织物褪色,损坏多种织物和尼龙制品,对金属和非金属材料也有腐蚀作用。 一氧化氮 (NO)为无色气体,分子量30.01,熔点-163.6℃,沸点-151.5℃,蒸气压101.3lkPa(-151.7℃)。溶于乙醇、二硫化碳,微溶于水和硫酸,水中溶解度4.7% (20℃)。性质不稳定,在空气中易氧化成二氧化氮 (2NO+O2→2NO2)。一氧化氮结合血红蛋白的能力比一氧化碳还强,更容易造成人体缺氧。 4、NO能使人中枢神经麻痹并导致死亡,NO2会造成哮喘和肺气肿,破坏人的心、肺,肝、肾及造血组织的功能丧失,其毒性比NO更强。无论是NO、NO2或N2O,在空气中的最高允许浓度为5mg/m3(以NO2计)。 5、NOx与SO2一样,在大气中会通过干沉降和湿沉降两种方式降落到地面,最终的归宿是硝酸盐或是硝酸。硝酸型酸雨的危害程度比硫酸型酸雨的更强,因为它在对

脱硝施工组织设计

施工组织设计 批准: 时间: 审核: 时间: 编制: 时间: 安徽淮化股份有限公司 3X 130t/h 锅炉SCR 脱硝及低氮燃烧器改 造工程 北京正实同创环境工程科技有限公司 2015年07月06日 项目名称: 施工单位: 日 期

安徽淮化股份有限公司3X 130t/h锅炉SCR脱硝及低氮燃烧器改造工程 施工组织设计 目录 第一章工程概况 (4) 1.工程简介 (4) 2.系统简介 (4) 第二章编制依据......................................... 1.1 执行标准说明 (5) 1.2主要执行标准 (5) 第三章施工方案......................................... 1. SCR及钢结构安装方案 (9) 3.PLC系统及电气盘柜安装方案 (14) 4.电缆敷设及接地施工方案 (17) 5. .......................................................................................................... 保温、防腐(油漆)施工方案21 42 第四章施工配置......................................... 1.主要机械设备进场计划 (42) 2.材料物资供应计划 (46) 3.劳动力需用计划 (47) 第五章工程质量及保证措施 (49) 1.质量管理目标 (49) 2.质量保证体系 (50) 3.质量管理措施 (56) 4.安装工艺质量控制措施 (58) 第六章工程项目安全、文件文明施工管理措施 (70) 1. ....................................................................................................... 职业健康、安全施工管理70

设备安装工程施工组织设计方案

重庆三磊高性能E-CR玻 璃纤维项目一期工程设备安装工程设备安装工程 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 建设单位:重庆三磊玻纤集团股份有限公司 施工单位:河南省安装集团有限责任公司 编制日期:2017年3月12日 一.工程简介 1.工程名称:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程设备安装工程 2.工程地点:重庆三磊高性能E-CR玻璃纤维项目一期工 程设备安装工程联合车间及公用工程各车间。 3.编制依据: 1)工程合同; 2)施工图纸; 3)公司施工组织设计方案 4.工程概况 玻纤生产线中的设备数量多,种类多,要求安装精度高, 按其用途基本可分为:1.拉丝机2水泵3风机4换热器5 压机6制冷机7容器等静置设备。 5.质量目标: 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》

GB50252-2010及图纸设计验收要求,达到“合格” 标准。 二.施工部署及资源配置 1项目组织机构 根据该工程特点,我们对本项目组织施工的主导思想是:配备精干的项目领导班子和玻纤工程专业施工队伍,先进的技术手段,精良的施工装备,科学合理地组织施工,优质高效地完成该施工项目。成立重庆三磊玻纤股份有限公司高性能E-CR玻璃纤维建设项目一期一线设备安装工程项目经理部。具体组织机构如下图。

2主要领导及部门职能 ⑴项目经理:代表企业法人对本工程全面负责。其职责为:负责项目经理部的全面工作,决定项目资源配备,明确职能部门的管理职责:领导制度、贯彻、实施项目质量保证计划和施工进度计划。协调与本工程的项目法人、各横向单位及公司职能部门之间的关系。 ⑵项目副经理:负责协调组织施工生产管理和生产活动,贯彻项目部决定。 ⑶项目总工程师:全面负责技术、质量、安全工作,协助项目经理开展管理工作。 ⑷工程技术部:主要负责编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。负责生产调度,预决算管理,技术管理,以及各施工方案编制工作。 ⑸质量安全部:主要负责工程质量预控、检测、隐蔽验收、技术复核、质量评定和技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理,消防制度的监督落实,文明施工及环境保护等项工作。 ⑹材料设备部:主要负责材料计划、采购、供应、管理;协助甲方供应设备的管理和施工机具的管理等工作。 ⑺综合管理部:主要负责办公供需,生活后勤、食堂卫生、宿舍文明及治安保卫工作。 3.人员配置: 钳工:3人,小工,3人。 4.机械准备: 5T叉车1台,手动液压车1台,地牛2组。 三.设备安装通用施工方法 1.1施工准备 (1)技术资料准备

20吨锅炉脱硫脱硝技术方案40吨以下通用版详解

xxxxxxx公司 20t/h燃煤锅炉脱硫脱硝项目 技术方案 **环保设备有限公司 二零一六年*月

一、总则 本项目是*(乙方)为 xxxxxxxxx公司(甲方) 20t/h燃煤锅炉提供的高分子活性物脱硫脱硝技术服务工程,本工程技术方案规定了该脱硫脱硝项目配套设备的设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求。 按照甲方要求,乙方提供全套脱硫脱硝设备,为减少烟气中SO2和NO x及烟尘的排放对大气环境的污染,改善大气生态环境,使SO2和NOx 及烟尘满足用户和环保部门的排放要求。 高分子活性物脱硫脱硝技术工程主要的原则及技术要求: 1、本项目采用高分子活性物脱硫脱硝技术工艺。 2、高分子活性物脱硫脱硝系统可按甲方及当地环保部门执行的SO2和NO x的排放标准进行设计。乙方在原始数据的基础上可实现国际超低排放标准。 3、本系统满足全天24小时连续运行,年运行时间可大于7600小时。 二、工程概况 2.1项目实施位置 项目名称:xxxxxxxx t/h燃煤锅炉烟气脱硫脱硝工程 2.2烟气基本参数

三、高分子活性物脱硫脱硝系统设计说明 3.1高分子活性物脱硫脱硝工艺概述 本公司是联合多所高校多年潜心研究,于2014年成功研发出高分子活性物锅炉烟气脱硫脱硝剂,并获得国家发明专利,并以其“投资少,效果好,安装简单,运行成本低”等特点被迅速推广应用。该技术是采用粉体输送设备将其专利产品——高分子活性物脱硫脱硝剂喷入炉膛 或者烟道温度在800℃-1200℃的区域,被高温激活气化后,与烟气中的NOx和SO2化学反应,还原成N2/H2O和硝酸盐、硫酸盐颗粒物。同时可根据企业要求排放指标,来调整试剂用量,达到脱硫脱硝的目的。 其中脱硝部分化学反应方程式为: CO(NH2)2+2NO→2N↑+CO2↑+2H2O CO(NH2)2+H2O→2NH3+CO2↑ 4NO+4NH3+O2→4N2↑+6H2O 2NO+4NH2+2O2→3N2↑+6H2O 6NO2+8NH3→ 7N2↑+12H2O 脱硫部分化学反应方程式为: Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2↑ Na2SO3+I/2O2→Na2SO4 Na2CO3→Na2O+CO2↑ SO2+Na2O→Na2SO3

相关文档
相关文档 最新文档