普通卷闸门安装示意图《单位:mm

卷帘门安装方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系 5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 附施工组织质量、安全保证体系机构图 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 xxx施工图纸及洽商或变更 xxx施工组织设计 建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210-2002》

钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为xxxx酒店、办公、商业综合体,位于马甸桥西北角。建筑檐口高度为99.000米,建筑面积143492平米,其中地下三层、地下二层为车库,层高为3.8米,地上酒店为30层,办公26层,地下一层和首、二层为商业,首二层层高为5.4米,酒店层高为3.1米,办公3.7米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘(F5特级)耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。详见施工进度计划。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织

防火卷帘门供货及安装合同协议书范本模板

需方:(以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商,本着平等互利原则,自愿签订如下防火卷帘门供货、安装合同,以明确双方的权利、义务,望双方共同遵守,友好合作。 一、供货、安装产品及范围: 乙方根据项目的需要,为其加工、制作、安装层至层消防防火卷帘门产品。乙方负责防火卷帘门的制作、运输(含搂层运输等)、安装组合、调试(含不可预见的费用)、以及消防验收等工作。 二、供货、安装产品内容及价格:

1、综合包干单价含:卷帘门面(帘片)、厚度0.7㎜的钢质包箱、卷轴、导轨、防火电机(金安或海狮牌)、智能控制器(单轨、双轨为三星或海狮牌)、金属配件、辅料、方钢立柱、安装调试等所有涉及本项工作所需的人工、材料、机械、安装、运输、管理、税费、各项验收费及各种风险,即达到消防验收合格的交钥匙工程。甲方不再承担此外其它任何额外的费用。 2、乙方保证其具备防火卷帘门生产、制作、安装资质,如因相关资质原因导致防火卷帘门无法通过相关验收,乙方承担所有赔偿责任。 三、产品质量要求及验收标准: 产品质量以甲方组织的包括甲方、乙方、监理方、政府消防管理部门等各方在内的专项验收,以政府消防管理部门出具的验收合格证明为准。乙方提供政府消防管理部门验收所需的国家防火建筑材料质量监督检验报告及相关资料。 四、产品质保: 乙方从竣工验收之日起质保期两年,质保期内免费维修(人为因素和不可抗力除外)。长期提供售后服务。 五、控制器以外的电源线路(含强、弱电)由甲方连接、乙方负责预留¢20接口,水源管网由甲方负责连接,控制器之内的电源线路、气雾系统安装及费用由乙方负责。

六、乙方进场安装时,甲方须作好现场各方的协调工作,并将防火卷帘电源、控制线、水系统接至防火卷帘门安装位置。并提供就近搭电等方便。 七、帘面色泽选用蓝色,帘中安全门为乳白色。 八、产品的包装: 用塑料布及草绳捆扎,包装不回收。 九、工期: 乙方于合同生效后7天之内进场安装,根据甲方要求的位置、区域合格地制作安装调试完成的各种防火卷帘门,整个工期完成时间为年月日前,此约定工期为乙方完成本合同项目工程生产、运输、安装调试、验收至所需的全部时间,其中具体节点工期由甲方项目部书面通知乙方,乙方必须无条件接受。 十、结算面积计算方法: 1:防火卷帘门结算面积=每樘门建筑门洞宽(两导轨外边沿)*(建筑门洞高+0.6米)+包厢和门楣展开面积*综合包干单价。 十一、付款方式: 1:进度款:合同签定3日后付总金额的%,安装完毕调试前支付总金额的%。2:竣工结算:工程竣工并经消防验收合格,办理完竣工结算后15日内甲方向乙方付至竣工结算总金额的%。甲方支付合同价款时,乙方应提供等额建安发票。 3:质保金:留竣工结算总金额的%作质保金,待质保期届满且无质量问题,甲方于14日内不计利息向乙方付清未使用的质保金。 4、乙方收款账户: 户名: 开户行:

金属卷闸门安装工艺

金属卷闸门安装工艺 The latest revision on November 22, 2020

3施工工艺 3.1工艺流程 3.2.1抄平划线 复核洞口尺寸,复核预埋件位置、数量及规格,清理安装部位的舌头灰,冲刷表面,保证弹线通畅、清晰。 抄平、吊线后用墨线弹出两导轨边垂线及卷筒安装中心线。 3.2.2安装固定卷筒 先将卷筒支架的垫板电焊在预埋铁件上,按墙上所弹卷筒安装中心线,连接固定卷筒的左右支架,安装卷筒。确保卷筒转动灵活、卷轴水平。 3.2.3安装传动装置 安装传动系统部件,安装电气控制系统。 3.2.4空载试运转 通电试运转,检查电机、卷筒的转动情况及其它传动系统部件的工作情况及转动部件周围的安全空隙和配合间隙是否满足要求。 3.2.5装帘板 拼装帘板并检查帘板平整度、对角线、两侧边顺直度,符合要求后安装在卷筒上。 3.2.6安装导轨 将两则导轨按线焊牢于墙体预埋件上,施焊前注意吊垂直线检查导轨安装部位墙体垂直度,达不到垂直度要求时必须加垫铁调垂直后方可施焊。 3.2.7调试 首先观察检查卷筒体、帘板、导轨和传动部分相互之间的吻合接触状况及活动间隙的匀称性,然后用手缓慢向下拉动关闭,再缓慢匀速向上拉提到位,反复几次,发现有阻滞、顿卡或异常噪音时仔细检查产生原因后进行调整,直至提拉顺畅,用力匀称为至。对电控卷帘门,手动调试后再用电动机启闭数次,细听有无异常声音。 4质量标准 4.1主控项目 4.1.1卷帘门的质量和各项性能应符合设计要求。 检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。 4.1.2卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 4.1.3卷帘门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框连接方式必须符合设计要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 4.1.4卷帘门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和卷帘门的各项性能要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书;性能检测报告和进场验收记录。 4.2一般项目

卷闸门安装合同

卷闸门工程承包合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲、乙双方经友好协商,就的门窗制作及安装等事宜,订立本合同。 甲方现将卷闸门工程承包给乙方施工。经双方协商达成如下条款以供双方共 同履行。 一、工程名称: 二、承包方式: 三、承包内容:该工程施工图纸规定的内容、及有关变更通知所增加的内容, 包含铝合金、玻璃采购、运输、制件安装、人工费、铝合金与墙砌体的发泡 胶固定等费用,所有卷闸门制安过程的一切费用由乙方负责。并提供有关材 料合格证明及材料的检验报告 四、质量要求: 1、材料,颜色和外形等要求详见施工图。乙方必须对操作人员按规定进行安 全技术交底后方可施工 2、乙方承担安装工作时一定要熟悉掌握国家规定标准,按标准施工,门的 主要配件执手、风勾、窗锁、门锁均按实数配置, 3、现场所购材料必须符合国家标准,并必须有国家认可的合格证书及厂家出具的检验报告。 4、乙方必须严格按照卷闸门施工规范进行施工。安装必须牢固扎实,其水平度,垂直度,平度,对角度,扭曲度,必须符合规范,门扇必须密封,不得漏光漏水,推拉顺畅自如,玻璃不得爆裂或有花痕或变色。 5、乙方必须严格执行安全施工规范施工,绝对不得违章作业否则甲方有权责令乙方停工改正,情节严重作自动退场处理。

6、对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工,直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改,逾期达十五日仍未符合约定标准,或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的,甲方有权解除合同,另派同时人员进行安装修整,同时追究责任。 7、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金,或按相应价款50%结算,具体处理方法由甲方选定。 8、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。 五、工程量计算方式:按实际施工卷闸门外框尺寸进行工程量计算。 六、付款方式: 1、单价:卷闸门按照每平方米元,其中包括安装全部辅助材料 2、乙方完成总工程量的%并验收通过后,甲方付完成安装工程量 的%给乙方作为进度款。 3、所有卷闸门安装完毕并通过验收后,甲方支付完成安装工程量的% 给乙方作为进度款。 4、全部完工,产品相关资料交清,甲方组织相关部门竣工验收,验收合格后,甲方甲付至乙方工程安装费总额的95%,余下5%为质保金,质保期内乙方履行维修义务,质保期结束后一次性付清。 七、工期:自年月日开工,至年月日竣工,遇到人力不可抗拒之原因则相应顺延工期。 1、如乙方由于自己的原因延误工期,甲方对乙方要进行罚款处理。 2、如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地,乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍,并追究法律责任。甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款,并出具收据。

卷帘门施工方案

卷帘门工程施工组织设计方案 工程名称: 根据工地现场实际情况,初步制定如下施工方案: 一、施工程序和方法 1、施工准备、技术交底、图纸会审、施工组织设计。 2、施工队伍和工具提前进入现场,做好施工准备。 3、全面检查工具,保养维修。 本工程执行下列规 依据标准GB14102-2005《特级卷帘门》 二、方案编制依据 1、消防要求: 《建筑及民用设施消防设计规》 《卷帘门通用技术标准》 2、现场实际情况, 通风管道交叉作业点多, 三、工程进度计划 1、门制作时间:15个工作日 3、门安装时间:5个工作日 整个工程工期预计20个工作日,各项工作交叉进行。 四、施工要点: 1、在安装导轨的过程中,要准确测量,随时将导轨施工后的实际尺寸传真回公司,公司根据相关尺寸进行卷帘门零部件生产加工、运输等。 2、据甲方现场实际情况,进行机械和电器部分的安装。 五、劳动力及设备进场计划:

首先进场人员为项目经理1 名;专业技术人员1 名;安装队长1名,对安装质量及安全文明生产负全责,在保证消防要求的前提下尽可能满足甲方要求。做好和施工现场专业负责人的接洽,现场的二次设计,使施工队长了解整个工程的要点和难点及解决办法。随即派安装工 5 名,电焊工 2 名进行安装,机械安装完毕后再派 1 名电器安装人员进行调试。 六、安装设备: 1.电焊机2台 2.无齿锯2台 3.电锤2个 4.手电钻2个 5.气泵1个 6.活扳子(300mm) 7.开口扳子(17×19)、(10×12) 8.一字口螺丝刀 9.十字口螺丝刀 七、工料准备 根据施工预算进行,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。 八、工程材料的运输 将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、由公司点对点地专车在工地仓库交货。大料长料宜用两人抬杠运输。 九、施工技术要求及质量控制

卷帘门安装说明书

WFJ·SMA无机复合防火卷帘 一、前言 WFJ·SMA无机复合防火卷帘的特点是采用了由多种无机复合耐火隔热材料作防火卷帘的帘面,以取代传统的钢质帘面。因而卷帘质量轻、厚度薄、耐火性能优良、隔热性好、占用的空间小、运行噪音低、无需水幕保护,具有金属卷帘无法比拟的耐火隔热和耐腐蚀性能,是各大宾馆、娱乐场所、商场、剧院、酒店、博物馆、展览中心、地下车库、厂房、仓库等工业与民用建筑物内作防火隔区,防火隔断用的理想防火设施。 二、产品结构及工作原理 WFJ·SMA无机复合防火卷帘由传动机构、帘面、防火护罩及控制系统组 图一:WFJ·SMA无机复合防火卷帘结构示意图防火电机(1)通过链传动系统(2)带动卷轴(3)使附着在轴上的帘面(10)沿导轨(9)槽内上下运动,达到防火卷帘启闭的要求。其控制系统由电控箱(5)、按钮(6)及手动上升拉环(7)、手动下降钢绳(8)进行电动、手动和自动控制。 当火情发生时,可以由消防控制中心(或直接由温、烟感信号)给出指令,自动接通防火电机电源,也可以有人工现场直接按动按钮开关,接通电源,使电机启动。这一过程还可以在停电情况下由手动上升拉环和下降钢绳来实现帘面的开启和关闭。用户特殊要求时,可增设低温熔断自动下降装置。当火情发生,现

场温度达到一定极限时,则该装置能无须经任何指令和操作,帘面即自行下降、关闭,实现隔断火源,防止火势蔓延。 三、主要技术参数 1、环境条件 温度:–10℃~40℃湿度≤85% 无腐蚀性气体 2、电源要求 交流380V 50HZ 三相五线制容量1KW 3、耐火性能 耐火极限≥3小时 背火面热辐射强度<1.05w/cm2 4、帘面每平方米的质量<5kg 5、安装形式 墙中或墙侧安装 6、防火电机的选择(由门洞个体设计确定,其参数详见复合型钢质防火卷帘) 主要规格:300kgf、500 kgf、600 kgf、800 kgf、1000 kgf、1300 kgf、1500 kgf等 7、控制系统功能(详见电控箱使用说明书) 1)过流、过载、缺相、错相有自动控制和保护功能。 2)消防联动功能。 3)二次(延时)下降功能。(过道门适用) 4)现场直接电动启闭功能。 5)手动下降、上升功能。 6)独立识别烟、温感信号且能相应动作。 7)配低温熔断下降装置,可在无人操作和无电的情况下,火情发生时自动关闭功能。 四、安装 1、首先安装支座板,支座板上配有防火电机的通常安装在门洞的右侧。(若需左侧安装时,必须先将防火电机手动环形拉链上方的棘爪调转180°)并保证二端支座板的卷轴轴承在同一水平位置,且应保证两支座板平行,使二端轴承中

卷帘门施工合同样本

卷帘门施工协议书 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXX 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、资源、公平和城市信用的原则,双方就XXXXXXXXXX卷帘门施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXX楼卷帘门 卷帘门面积:1500平方米 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容:卷帘门加工制作及安装 二、工程承包范围 承包范围:图纸设计范围内卷帘门加工制作及安装 三、承包方式 承包方式:包工包料 四、合同日期 开工日期:2010年4月13日 竣工日期:2010年4月30日 五、工程质量标准及保修 质量标准合格,保修期为壹年 六、合同价款 合同价款卷帘门每平方米xxx元,卷帘门总面积暂定xxxxx平方米,合计金额暂估贰拾万贰仟伍佰元整,此价格结算时单价不变(不因市场风险而改变),窗面积按实计算。 七、价款调整 价款调整因素:设计变更和现场签证 八、付宽方式 全部安装完成后,甲方付给乙方合同金额的80%,竣工验收合格后,付至结算总金额的95%,留最终结算总金额5%作为质保金验收一年后付清。 九、甲方职责 1、甲方提供施工设计图纸一套 2、甲方协助承包方做好现场的协调工作 3、甲方派专人监督承包方工程质量和进度 十、乙方职责

1、乙方严格按图纸设计要求、业主招投标文件、设计变更和现行施工验收规范 标准(GB/T8479-2003)等要求加工制作和安装,确保工程质量验收合格。因质量达不到的标准要求,应自行返工达到质量要求并承担一切返工费用和后果。 2、乙方自备加工制作及安装工具和设备,确保工程进度要求。 3、乙方购买铝材品牌为指定新华品牌,铝片厚度≥1㎜,导槽≥1.2㎜,安装消 音带,其规格要求应符合图纸设计和业主招投标文件要求并由甲方认可。4、乙方严格按照安全文明施工规范化标准要求施工,达到施工现场安全文明施 工要求。 十一、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方的原因发生的安全事故,由乙方承担全部责任。 十二、工期延误 非乙方的原因造成的延期,由业主、监理和甲方确认工期顺延。 十三、违约责任 非甲方的原因乙方工期延误,应承担违约责任。违约责任承担从业主、监理对甲方的实施的违约措施相同。 十四、未尽事宜双方协商解决,本合同一式四份,双方签章后生效。 甲方:乙方: 日期:日期:

卷帘门的施工工艺

一、操作工艺 1 施工工艺顺序: 手动卷帘门:定位、放线→安装卷筒→安装手动机构→帘板与卷筒连接→安装导轨→试运转→安装防护罩。 电动卷帘门:定位、放线→安装卷筒→安装电机、减速器→安装电气控制系统→空载试车→帘板与卷筒连接→安装导轨→安装水幕喷啉系统→试运转→安装防护罩。 2 定位放线卷帘门安装方式,有洞内安装、洞外安装、洞中安装三种。 即卷帘门装在门洞内,帘片向内侧卷起;卷帘门装在门洞外,帘片向外卷起和卷帘门装在门洞中,帘片可向外侧或向内侧卷起。因此定位放线时,应根据设计要求弹出两导轨垂直线及卷筒中心线并测量洞口标高。定位放线后,应检查实际预埋铁件的数量、位置与图纸核对,如不符合产品说明书的要求,应进行处理。 3 安装卷筒 安装卷筒时,应使卷筒轴保持水平,并使卷筒与导轨之间距离两端保持一致,卷筒临时固定后进行检查,调整、校正合格后,与支架预埋铁件用电焊焊牢。卷筒安装后应转动灵活。 4 帘板安装 帘板事先装配好,再安装在卷筒上。门帘板有正反,安装时要注意,不得装反。 5 安装导轨 按图纸规定位置线找直、吊正轨道,保证轨道槽口尺寸准确,上下一致,使导轨在同一垂直平面上,然后用连接件与墙体上的预埋铁件焊牢。 6 试运转 先手动试运行,再用电动机启闭数次,调整至无卡住、阻滞及异常噪声等现象为合格。 7 安装卷筒防护罩 保护罩的尺寸大小,应与门的宽度和门帘板卷起后的直径相适应,保证卷筒将门帘板卷满后与防护罩有一定空隙,不发生相互碰撞,经检查合格后,将防护罩与预埋铁件焊牢。 二、质量标准 1 主控项目 1.1 金属卷帘门的质量和各项性能应符合设计要求。检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。 1.2 金属卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 1.3 带有机械装置、自动装置或智能化装置的金属卷帘门,其机械装置自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。 1.4 金属卷帘门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 1.5 金属卷帘门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和金属卷帘门的各项性能要求。检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 2 一般项目 2.1 金属卷帘门的表面装饰应符合设计要求。检验方法:观察。 2.2 金属卷帘门的表面应洁净,无划痕、碰伤。检验方法:观察。 三、成品保护 1 卷帘门在搬运和安装过程中,应有防护装置,并避免碰撞。 2 卷帘门装箱应运至安装位置,然后开箱检查。

防火卷帘门安装施工方案

防火卷帘门安装施工方案 一、工程质量管理和保证体系 项目经理:陈亮负责本项目全面管理 技术员:张林富负责本项目工程技术指导 质检员:程宝学负责本项目工程的质量检查 安全员:许继东负责现场施工安全管理 二、工程所用产品 建兴防火卷帘门 三、质量标准 1、防火卷帘门及其附件的质量符合国标及设计要求有关标准规定。 2、防火卷帘门的位置符合设计要求。 3、防火卷帘门安装牢固,打入墙体深度符合设计要求。 4、防火卷帘门附件齐全、开关灵活。 5、防火卷帘门安装允许偏差符合要求。 四、工程防火卷帘门安装操作流程 前期准备——安装工艺——后期工作——其它 1、前期准备 (1)工地实测门洞尺寸、确定门樘数量 (2)由需方确定防火卷帘门的规格尺寸、数量、确定进场安装时间。(3))与需方协商最好在打完地面和墙面后,再进行安装,能确保安装尺寸的准确。 2、安装工艺

(1)货到现场后,按实际计划分置到各栋号、各楼层; (2)安装调式结束后,做好成品保修,对配件要妥善保管,以防遗失。 3、后期工作 (1)安装完工后,把配件安装齐全。 (2)安装施工结束后,请需方及监理对卷帘门安装质量、附件、数量等进场验收,达到规定及设计要求。 4、其它 (1)按合同协议进行安装施工,如有变更和更改尺寸、样式、数量时,需方和供方共同签字认可。 (2)需方在验收过程中提出整改方案时,必须尽快给予提供服务。 五、做好成品保修 1、在时场时,按不同尺寸、规格型号分类摆放,需方提供场地。 2、严禁用硬物击打卷帘门体,防止卷帘门体不能正常开关,影响使用。现场的施工人员不得用尖硬工具和硬性材料,磕碰和刮划卷帘门表面。 六、安全措施及文明施工 1、设立专人负责安全监理工作。 2、建立安全生产及施工制度,落实到每个员工,每道工序。 3、对生产设备操作、安装施工的工具使用有严格的操作规范。 4、严格执行施工安全用电的管理,电线的悬而未决挂高度和工作之间的水平距离应按当地的电业局规定标准设置,按通电源后经专业电工核查后方可使用,并做好漏电保护措施。 5、进入施工现场后必须空戴劳保用品,时记得检查上下层的物品,

卷帘门安装-合同

卷帘门施工合同 甲方(全称):河南信阳建筑总公司维西中科上海滩花园项目部 乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,就工程承包事项双方协商一致,订立本合同。 第一章工程概况及工程承包范围 1、工程名称:维西中科上海滩花园 2、工程地点: 3、工程质量等级:达到国家验收规范。 4、合同工期:自2015年10月13日—2015年10月25日前完工。 5、工程范围:维西中科上海滩花园商业街所有门市的卷帘门制作安装工程。 第二章材料采购: 所需材料由乙方自行采购,进场材料必须达到卷帘门安装标准,保证卷帘门的正常使用。 第三章合同双方责任 1、甲方责任: 甲方提供部位、标高及有关技术要求,负责提供电源接口。 2、乙方责任: ①做好本工程施工进度,负责按照相关技术标准要求进行现场施工。 ②工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四章质量、进度要求: 1、按甲方技术要求、质量交底和规定的范围内进行施工,严禁损坏相邻或其他构件,若损坏照价赔偿,乙方必须按照甲方规定的部位进行施工,按照定期内完成承包工程量。 2、若由于乙方原因造成不能按期完成,每拖延一天,按每天5000元予以处罚;

第五章施工规范质量要求: 门头横梁采用大圆管,壁厚应达到:2㎜;弹簧采用钢带扁弹簧,每扇门用2个弹簧;轨道壁厚必须达到0.80㎜以上;彩钢板厚度:0.326㎜(现场以千分卡尺验收,若含漆层达不到厚度,责任乙方自负)。 第六章工程价款与结算方式 1、包工包料(按甲方规定厚度),完成承包内容,经验收合格的包干价:每平方米按:95元计算(其中含税费、锁具材料、铁钩及安装人工等一切费用在内)。 2、工程完成验收合格后,按实际工程量结算(高度:以卷门横梁顶到地面为总高度)。 第七章付款方式: 签订合同时甲方支付乙方预付款壹万元。工程施工完毕、经验收合格后,甲方支付乙方总款的80﹪.剩余20﹪在2016年1月10日前甲方一次性付清。 第八章施工安全责任: 乙方在进入施工现场后,应严格按照安全操作规范施工,高空作业人员应扎好安全绳、系好安全带;并负责对施工范围内所有施工人员的生产安全管理,切实做好施工人员的安全防护工作。若在施工当中发生一切工伤事故的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负,任何人身安全责任与甲方无关。 第九章机械操作安全责任: 乙方的所有施工人员在施工当中,对各种机械(含脚手架等)的操作,应指定熟练操作工操作,否则造成安全事故、一切责任由乙方自负。任何安全责任与甲方无关。 第十章交通安全责任: 乙方的所有施工人员,在合同期当中应自觉遵守交通规则,否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。任何交通安全责任与甲方无关。 第十一章工程其他约定 1、乙方的所有施工人员进入现场,应无条件服从甲方统一管理,听从甲方指挥。 2、乙方在施工当中,应与其他各施工队做好文明礼让、相互团结、相互协调施工。

卷帘门安装施工工艺

卷帘门安装施工工艺 本分项施工工艺标准适用于工业与民用建筑工程手动卷帘门及电动卷帘门的安装。 1 材料产品要求 1.1 铝合金零件表面应进行氧化处理,钢制零件表面应进行镀锌、喷漆或喷塑。 1.2 各部位的铆接、焊接、螺栓连接处应牢固可靠,不得有松动、开裂、未熔化、气孔和夹渣。 1.3 叶片相互啮合应灵活。 1.4 叶片、导轨、中柱、上罩、卷轴等零、部件的表面,应平整,不得有裂纹、扭曲、压坑及明显的凹凸等缺陷。卷帘门外表面应色调一致,无明显色差。产品铭牌应位置正确,字体规整、清晰。 2 主要机具 冲击电钻、手电钻、电焊机、切割机、专用夹具、刮刀、粉线包、螺丝刀、锤子、线坠、水平尺、直尺等。 3 作业条件 3.1 熟悉卷帘门的安装图纸,检查卷帘门的预埋线路是否到位,依据施工技术和安全交底作好施工准备。 3.2 必须检查产品的基本尺寸与门窗口的尺寸是否相符,导轨、支架的数量是否正确。 3.3 结构表面的找平层必须完成,达到强度、平整度符合要求。 3.4 洞口预埋件、支架埋件位置正确。 4 施工工艺 4.2 卷帘门操作工艺。 1 确认门洞口尺寸及安装方式(内侧、外侧、及中间安装),墙体洞口为混凝土时,应在洞口预埋件,然后与导轨、轴承架焊接连接;墙体洞口为砖砌体时,可采用钻孔埋设胀锚螺栓与导轨、轴承架连接。

2 确定安装水平线及垂直线,按设定尺寸依次安装。槽口尺寸应准确,上下保持一致,对应槽口应在同一平面内,然后用连接件与洞口内的预埋件焊牢。 3 卷门机必须按说明书要求安装。 4 卷轴、支架板必须牢固地装在混凝土结构上或预埋件上。 5 宽大门体需在中间位置加装中柱,两边有滑道。中柱安装必须与地面垂直,安装牢固,但要拆装方便。 6 门体叶片插入滑道不得少于30mm,门体宽度偏差±3mm。 7 防火卷帘门水幕系统装在防护罩下面,喷嘴倾斜15°角。 8 安装完毕,先手动调试行程,观察门体上下运行情况。正常后通电调试。 9 观察卷帘机、传动系统、门体运行情况。应启闭正常、顺畅,速度3~7m/min。 10 调整制动器外壳方向,使环形链朝下;调整链条张紧度,链条6~10mm;调整单向调节器及限位器。 11 卷筒安装应先找好尺寸,并使卷筒轴保持水平位置,注意与导轨之间的距离应两端保持一致,临时固定后进行检查,并进行必要的调整、校正,无误后再与支架预埋件用电焊焊接。 12 清理:粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层。清理现场。 5 质量标准 1 主控项目: 1 卷帘门的质量和各项性能应符合设计要求。 2 卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3 卷帘门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 4 卷帘门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 2 一般项目: 1 卷帘门的表面装饰应符合设计要求。 2 卷帘门的表面应洁净,无划痕、碰伤。 3 允许偏差项目表见表2。

卷闸门购销合同书

购销合同书 合同编号: 需方(甲方): **市红润汽车贸易有限公司 供方(乙方): **市兴禹卷闸门业有限公司 经甲、乙两方友好协商,甲方委托乙方安装卷闸门。为明确工程内容及双方权利和义务,保障双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定和本工程的具体情况,签订本合同。 一、工程造价 合同的总造价为人民币壹万元整,分项工程量明细如下: 序号 名称 品牌 规格型号 单位 数量 单价(元) 小计(元) 备注 1 卷闸门 福建**

4.15* 5.5(包含加宽的卷边)材质:彩钢板足厚度0.8CM ㎡ 2 100 4565 机电及钣金组卷闸门 2 卷闸门 福建** 4.98* 5.3(包含加宽的卷边) ,材质:彩钢板足厚度0.8CM ㎡ 1 100 2639 喷漆组卷闸门

3 电机 福建** 220V,600公斤提升力,材质:彩钢板足厚度0.8CM 个 3 1300 3900 4 合计:11104元(打包价10000元整)含运费及其他辅料,包安装,含普票;工期5天 合计金额大写:壹万整¥:10000 元 二、产品质量要求及技术标准: ? 货物为原厂制造的全新产品,包括但不限于零部件、配件、随机工具等。 ? 符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的配置规格和性能要求。

? 乙方在交货的同时应将所供物品的发票、产品配件、备品备件、随机工具、原厂服务承诺函、用户手册(应附中英文说明)、保修手册及其他相关资料一并交付给甲方。 ? 其他约定事项。 三、包装要求及费用负担:按产品出厂包装标准,需满足产品运输、装卸、安装所需的包装条件,且包装费、运费和安装费由乙方承担; 四、交货期、地点及运输方法:甲方自收到合同订单之日起5日内,乙方送货至甲方指定地点、完成安装并通过甲方验收。送货地址:**市**区**街道中心城爱联如意路249号。 五、付款方式:甲方自产品安装验收合格之后甲方向乙方以转账形式支付合同款。乙方应当在甲方付款前向甲方提供真实有效的发票。 六、设备的安装及验收 1、乙方运货到达甲方指定地点后,甲方应尽快安排人员进行现场清点,并签收货物。若乙方有交付组装产品部件及设备的,,应提前三日将预交付的组装产品部件及设备详情告知甲方,以便于甲方现场外观查验;若甲方发现设备型号、数量等与合同约定不符的,须提出书面异议(乙方不签收甲方书面异议的情况不视为甲方未提出异议),乙方应当立即负责更换补齐,否则视为甲方已确认乙方所提供的设备符合合同约定; 2、设备安装完成,并通过甲乙双方共同验收合格后,才视为乙方交货完成;若验收不合格乙方应在1日内重新安装并组织验收,且工期不得顺延,若逾期验收仍未合格的,甲方有权要求乙方承担因逾期未安装设备给甲方造成的全部损失。 七、违约责任 1、本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自毁约或解除合同,否则应向对方支付合同金额30%的违约金。 2、乙方迟延交货的,每迟延一天,应按合同总金额的1%向甲方支付违约金;迟延超过【10】天的,甲方有权单方解除本合同,乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金。乙方交货不符合合同约定或存在质量问题,因换货导致交货逾期的,乙方仍按约定承担逾期交货违约责任。如果甲方延期付款,甲方将承担每天1%应付款项的违约金。 3、设备验收后,甲方在使用设备过程中发现设备不符合合同约定的质量要求和技术标准的,乙方未能按甲方的要求妥善处理的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方支付的货款,并按合同总额的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。 4、在质保期间,乙方未按照合同约定的时间完成对产品的维修。从逾期之日起每日按本合同总价的2% 向甲方支付逾期违约金。如逾期10天以上的,甲方有权解除合同,乙方应按合同总价的【30%】向甲方支付违约金,并赔偿由此造成甲方的全部损失。 八、质量和服务保证: 1、本产品免费保修两年,终身维护(人为损坏除外),自验收合格之日起算;若同一质量问题维修两次或两次以上的,乙方无条件为需方退换本合同项下产品。保修期内技术人员免费上门维护;如设备出现故障,乙方须在接到甲方通知之日起1个工作日内派人上门检修,若非甲方人为损坏的乙方免收一切费用,若超过1个工作日乙方未派人上门检修的或未在3个工作日内维修完成,甲方有权要求乙方赔偿因迟延维修造成的全部经济损失。 2、乙方保证交付的产品是原厂全新正品,符合产品出厂时执行的国家、地方相关法律法规,符合国家、地方相关行业标准,否则,甲方有权拒绝收货;甲方收货后发现供方违反前述保证的,甲方有权单方解除本合同,并要求供方退还货款、赔偿因此给甲方造成的全部损失。 九. 其它 1、本合同一式贰份,自甲乙双方代表人签字盖章后即时生效。

金属卷闸门安装工艺

一、金属卷闸门安装 1、施工工艺 (1)工艺流程 装帘板抄平划线________ 安装固定卷筒_____________ 安装传动装置_____________空载试运转 __________ k ---- ?安装导轨 * 调试 (2)操作工艺 ①抄平划线 复核洞口尺寸,复核预埋件位置、数量及规格,清理安装部位的舌头灰,冲刷表面,保证弹线通畅、清晰。 抄平、吊线后用墨线弹出两导轨边垂线及卷筒安装中心线。 ②安装固定卷筒 先将卷筒支架的垫板电焊在预埋铁件上,按墙上所弹卷筒安装中心线,连接固 定卷筒的左右支架,安装卷筒。确保卷筒转动灵活、卷轴水平。版权文档,请勿用做商业用途 ②安装传动装置 安装传动系统部件,安装电气控制系统。 ④空载试运转 通电试运转,检查电机、卷筒的转动情况及其它传动系统部件的工作情况及转动部件周围的安全空隙和配合间隙是否满足要求。版权文档,请勿用做商业用途 ②装帘板 拼装帘板并检查帘板平整度、对角线、两侧边顺直度,符合要求后安装在卷筒上。 ②安装导轨 将两则导轨按线焊牢于墙体预埋件上,施焊前注意吊垂直线检查导轨安装部位 墙体垂直度,达不到垂直度要求时必须加垫铁调垂直后方可施焊。版权文档,请勿用做商业用

⑦调试 首先观察检查卷筒体、帘板、导轨和传动部分相互之间的吻合接触状况及活动间隙的匀称性,然后用手缓慢向下拉动关闭,再缓慢匀速向上拉提到位,反复几次, 发现有阻滞、顿卡或异常噪音时仔细检查产生原因后进行调整,直至提拉顺畅,用力匀称为至。对电控卷帘门,手动调试后再用电动机启闭数次,细听有无异常声音。 版权文档,请勿用做商业用途 2、质量标准 (1)主控项目 ⑦卷帘门的质量和各项性能应符合设计要求。 检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。 ⑦卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合 设计要求。版权文档,请勿用做商业用途 检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 ⑦卷帘门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框连接方式必 须符合设计要求。版权文档,请勿用做商业用途 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 ⑦卷帘门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和卷帘门的各项性能要求。版权文档,请勿用做商业用途 检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书;性能检测报告和进场验收记录。 (2) —般项目 ⑦卷帘门的表面装饰应符合设计要求。 检验方法:观察。 ②卷帘门的表面应洁净,无划痕、碰伤。 检验方法:观察。

卷帘门安装步骤

卷帘门安装要点 一)卷帘门窗的特点 卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。 (二)卷帘门窗的类型 (1)根据传动方式的不同分。根据传动方式的不同,卷帘门窗可分为四种: ①电动卷帘门窗;②遥控电动卷帘门窗;③手动卷帘门窗;④电动手动卷帘门窗。 (2)根据外形的不同分。根据外形的不同,卷帘门窗可分为四种: ①全鳞网状卷帘门窗;②直管横格卷帘门窗;③帘板卷帘门窗;④压花帘板卷帘门窗。 (3)根据材质的不同分。根据材质的不同,卷帘门窗可分为五种: ①铝合金卷帘门窗;②电化铝合金卷帘门窗;③镀锌铁板卷帘门窗;④不锈钢钢板卷帘门窗;⑤钢管及钢筋卷帘门窗。 (4)根据门扇结构的不同分。根据门扇结构的不同,卷帘门可分为两种: ①帘板结构卷帘门窗: 其门扇由若干帘板组成,根据门扇帘板的形状,卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是: 防风、防砂、防盗,并可制成防烟、防火的卷帘门窗。②通花结构卷帘门窗: 其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是: xx,轻便灵活。

(5)根据性能的不同分。根据性能的不同,卷帘门窗可分为三种: ①普通型卷帘门窗;②防火型卷帘门窗;③抗风型卷帘门窗。 (三)卷帘门窗的适用范围 卷帘门适用于各类商店和商场、宾馆、银行医院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工业厂房等装璜设施。 (四)防火卷帘门的构造及其安装与调试 (1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷简体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为 1.5删厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁,具有刚度好,密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统,水幕喷淋系统,遇有火情自动报警,自动喷淋,门体自控下降,定点延时关闭,使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。 防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。 (2)防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下: 1)按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。 量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。 2)测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 3)将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。 4)安装减速器和传动系统。 5)xx电气拴街系统。

电动卷闸门制作安装合同

编号:YB-HT-005390 电动卷闸门制作安装合同 Manufacturing and 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

电动卷闸门制作安装合同 甲方(发包方):_________ 乙方(承包方):_________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方平等、友好协商,达成一致意见,签订本合同,以资信守。 1、工程名称:_________。 2、制作与安装工程工程地点:_________。 3、工程施工期限:_________年_____月_____日开工,至_________年_____月_____日结束。 如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工。 (2)设计范围内重大设计变更。

(3)人力不可抗拒的自然灾害(如下雨特大沙尘天气)而影响工程进度。 (4)甲方不能按合同规定的支付工程款。 4、承包内容:本次承包内容包括为完成本承包范围内的卷闸门工程所须完成的所有项目。 5、工程价款:以竣工实际面积计算。约合人民币:_________。 (1)承包方式:按上述承包范围,以包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工的形式承包施工。 (2)工程造价:卷闸门帘180元/平米,电机2100元/台综合单价包干,横梁每个门按280元计算。 6、遥控器卷闸门配置要求:卷闸门帘的厚度以乙方报送甲方的样品为标准,工程验收卷闸门帘颜色:孔雀蓝色,每个电动卷闸门配备2把遥控器。 7、付款方式: (1)合同生效后,甲方向乙方支付工程总价35%作为预付款。约合人民币_________元整。

金属卷闸门安装工艺

3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 抄平划线 复核洞口尺寸,复核预埋件位置、数量及规格,清理安装部位的舌头灰,冲刷表面,保证弹线通畅、清晰。 抄平、吊线后用墨线弹出两导轨边垂线及卷筒安装中心线。 3.2.2 安装固定卷筒 先将卷筒支架的垫板电焊在预埋铁件上,按墙上所弹卷筒安装中心线,连接固定卷筒的左右支架,安装卷筒。确保卷筒转动灵活、卷轴水平。 3.2.3 安装传动装置 安装传动系统部件,安装电气控制系统。 3.2.4 空载试运转 通电试运转,检查电机、卷筒的转动情况及其它传动系统部件的工作情况及转动部件周围的安全空隙和配合间隙是否满足要求。 3.2.5 装帘板 拼装帘板并检查帘板平整度、对角线、两侧边顺直度,符合要求后安装在卷筒上。 3.2.6 安装导轨 将两则导轨按线焊牢于墙体预埋件上,施焊前注意吊垂直线检查导轨安装部位墙体垂直度,达不到垂直度要求时必须加垫铁调垂直后方可施焊。 3.2.7 调试 首先观察检查卷筒体、帘板、导轨和传动部分相互之间的吻合接触状况及活动间隙的匀称性,然后用手缓慢向下拉动关闭,再缓慢匀速向上拉提到位,反复几次,发现有阻滞、顿卡或异常噪音时仔细检查产生原因后进行调整,直至提拉顺畅,用力匀称为至。对电控卷帘门,手动调试后再用电动机启闭数次,细听有无异常声音。 4 质量标准 4.1 主控项目 4.1.1 卷帘门的质量和各项性能应符合设计要求。 检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。 4.1.2 卷帘门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 4.1.3 卷帘门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框连接方式必须符合设计要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 4.1.4 卷帘门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和卷帘门的各项性能要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书;性能检测报告和进场验收记录。 4.2 一般项目 4.2.1 卷帘门的表面装饰应符合设计要求。

卷帘门安装合同

卷帘门安装劳务合同 甲方:武汉豪门门窗制造有限公司签订方式:现场签订 乙方:签订时间:2017年12月20日甲方将武汉地铁3号线武湖站物业区卷帘门工程委托给乙方安装,为平等互利友好合作,经双方协商一致达成以下合同条款共同遵守。 一、产品数量及价格: ◎产品需满足安装质量标准要求,详见附件一。 ◎具体金额按实际安装数量结算。 二、双方责任范围: 1、甲方负责提供门体安装所需的主材: 防盗卷帘门有:门帘片含底梁及侧扣(组装成型)、铝合金导轨、卷轴、电机及组件、遥控器、按钮盒、帘片与卷轴的连接片(即挂片),无包厢及相关材料。 防火卷帘门有:门帘布(成卷)、底梁、钢质导轨、卷轴、电机及组件、控制箱、按钮盒。 2、乙方负责门体安装所需的辅料及工具,包含不限于以下材料:膨胀螺丝、角码、连接螺丝、 30#镀锌角铁、镀锌线管及管卡、锌粉漆、焊机及焊条。乙方负者接线板、切割机、开孔器、扳手、水平仪、电钻、脚手架、安全帽等相关材料工具。 3、甲方负责将主材运输到工地现场,甲乙双方进行物资交接,以物资交接单签认为依据(附 件二资料交接清单样表);乙方负责主材的下货、搬运到位、存放及保护工作;乙方自行负责辅料及工具的运输、搬运、看护。 4、甲方负责确认安装门体的技术要求、主材规格尺寸,由乙方根据甲方工艺要求安装; 5、甲方负责协调施工现场用电、施工进度等情况,乙方需服从甲方现场管理,满足对施工进 度、安装质量、文明施工的要求。若乙方人员发生组织不足、施工质量不足而影响甲方工程进度、产品质量的情况,甲方有权解除合同关系,且已安装但尚未结算的工程款将作为乙方对甲方的违约补偿。 6、乙方有责任向甲方汇报安装情况、现场情况,清点、检查主材,收集整理安装钥匙及遥控、 安装完成后做成品保护等相关配合工作。 7、乙方负责在涉及到的误工费、安装工具、交通及食宿;负责安装人员安全。 三、文明施工:严格遵守施工现场各项规章制度,做好各项安全防范措施,如戴安全帽,系