文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政道路泛光照明监理细则

市政道路泛光照明监理细则

编号: 2018-01衢州市三衢路道路改造工程项目(金融广场)塔楼泛光照明工程

编制人:

批准人:

批准时间:

上海建科工程咨询有限公司

世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录

1、工程概况

2、专业工程特点

3、编制依据

4、监理工作流程

5、监理工作的控制点及目标值

6、监理工作的方法及措施

7、子分部工程验收

一、工程概况

本项目为浦世纪大道SN1地块三栋甲级办公楼,其中T1塔楼为38层,高194米,建筑面积近90000m2;T2、T3塔楼均为20层,高100m,建筑面积共计95000m2。

T1塔楼:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1投光灯节日开启,平时关闭。

T2塔楼:

屋面四周FH投光灯节日、平时均开启。

东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

南、西、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

T3塔楼:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

西侧2F标高FA-2、FB-1,16F标高FAP投光灯节日开启,平时关闭。

南侧、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。

位置:

南侧商城路西侧浦东南路北侧世纪大道东侧南泉北路

建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

总承包:上海建工一建集团有限公司

项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司

监理单位:上海建科工程咨询有限公司

设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

灯光顾问:上海光语照明设计有限公司

工料测量师:利比有限公司

二、专业特点

本工程建筑立面照明工程内容包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等。

一).供配电系统:

1.负荷等级:建筑立面照明用电负荷为三级负荷。T1塔楼供计用电量未228KW;

T2塔楼总功率为115KW;T3塔楼118W。

2.供电电源:T1塔楼设3各配电箱,AL/1/B1/FG1和AL/1/B1/FG2配电箱放置于负一层,AL/1/39/FG1配电箱放置于39层;T2塔楼设2个配电箱,AL/2/2/FG1配电箱放置于二层强电间,AL/2/21/FG1配电箱放置于21层强电间;T3塔楼设两个配电箱。AL/3/2/FG1放置于2层强电间,AL/3/21/FG1配电箱放置于21层强电间内。

3.配电系统:配电箱内设照明所需的配电及控制器件。配线采用放射式和树干式相结合的方式,每一照明回路的容量分配应尽量做好三相平衡。

二).照明控制系统:

建筑立面照明的控制系统和建筑立面照明效果密切结合,对于不同光源及回路进行分别控制。

三).接地及安全:

1)泛光照明照明低压配电系统的接地形式为TN-S系统。

2)配电系统中凡不带电的配电箱金属外壳、金属套管、金属接线盒、灯具金属支架、灯杆等均应可靠接地。

3)配电箱PE排与建筑内部接地干线可靠连接,接地干线另作等电位连接。

三、编制依据

1.世纪大道SN1地块(浦东金融广场)商业泛光照明分包工程”招标文件。

2.本工程已同意实施的施工组织设计方案。

3.本工程施工设计图纸及深化图。

4.监理规划

5.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

6.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006

7.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

8.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006

9.电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012

10.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-2014

11.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50149-2010

12.建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

13.1KV及一下配线工程施工与验收规范 GB50575-2010

14.建筑物防雷工程施工与验收规范 GB50601-2010

15.建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007

16.建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010

17.本工程行业及地方性技术标准、规范及标准图集等

四、监理工作流程

五、监理工作的控制要点及目标值

1、进度目标

1)审核施工单位编制总体进度控制性计划及详细的进度计划,在总进度计划前提下,要求施工单位做出更为具体的季度、月度和周进度计划和安排;将施工进度控制目标按月、周分解,明确进度要求,有利于监理对进度的控制,周期越短,进度目标越细,进度跟踪就越及时,发生进度偏差时也就越能有效的采取措施予以纠正。这样就形成一个有计划、有步骤协调施工,长期目标对短期目标自上而下逐步控制,短期目标对长期目标自下而上逐级保证,逐步趋近进度总目标的局面,从而实现进度控制目的。

2)监督施工进度计划的实施,每周进行实际进度与计划进度的比较分析,一旦发现进度出现偏差,立即督促施工单位采取有效措施加快进度,或者及时修改计划以保证施工进度计划控制目标的实现。

3)协调安排幕墙、土建等专业与泛光照明的综合施工:要按照它们各专业的特点,合理安排各专业与泛光照明施工的先后顺序及交叉、搭接或平行作业,明确泛光照明工程对幕墙等专业的要求和幕墙等专业为泛光照明提供施工条件的内容与时间。

4)审查施工单位有无做好资金供应能力、施工力量的配备、材料设备的供应能力与施工进度的平衡工作,同时应考虑外部协作的配合情况,包括施工过程中动用的电、通信、道路及其它社会服务项目的满足程序和满足时间,确保施工进度目标的实现

2、质量目标

●施工控制要点:

把强制性条文规定作为电气工程的关键工序进行严格的质量控制。特别注意以下条文规定:

1)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

2)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

3)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地PE 或接零PEN可靠,且符合:

①金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地或接零干线连接;

②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯连接线,接地线最小允许截面积不少于4mm2;

③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈是连接固定螺栓。

4)金属电缆支架、电缆导管必须接地PE或接零PEN。

5)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地PE或接零PEN可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

6)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

7)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

8)测试的接地电阻值必须符合设计要求。

9)配线工程中非带电的金属部分的保护接地必须符合设计要求10)配线工程中的电线线芯截面面积不得低于设计值,进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检

11)金属线槽应接地可靠,且不得作为其它设备接地的接续导体,线槽全长不应少于两处与接地干线相连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地不会干线的连接点,线槽的起始端和终点端均应可靠接地。

12)电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒应设置位置应便于维修

13)配线工程施工后,必须进行回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的有关规定,并应做好记录

14)在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气怎么装置

15)I类灯具的不带电的外露的可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识

16)建筑景观照明灯具安装应符合:

①在人行道等人员往来密集场所安装的灯具,无围栏防护时,灯具底部

距地面高度应在2.5m以上

②灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识

③灯具的节能分级应符合设计要求

17)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源是情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处

①照度值不得小于设计值

②功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求

18)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层做接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接

●施工过程监理控制方法

1)主要设备、材料、半成品进场验收

①主要设备、材料、半成品进场验收结论应有记录,确认符合规范要求,才能在施工中使用。

②因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合规范和相关技术规定,才能在施工中使用。

(1)照明配电箱应符合:

①查验合格证和随机技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志

②外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

(2)照明灯具及附件应符合下列规定:

①查验合格证,具有随带技术文件;

②外观检查;:灯具涂层完整,无损伤。附件齐全,普通灯具有安全认证标志。

③对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2M?,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,

橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm,对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

(3)电线、电缆应符合下列规定:

①按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按<<额定电压450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电缆>>GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志。

②外观检查:包装完好,抽检的电线、电缆外层有明显标识和制造厂标。

③按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%,常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表的规定;

④对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

(4)导管应符合下列规定:

①按批查验合格证;

②外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整,表面无锈斑,绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标志和制造厂标。

③按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度

(5)电缆桥架、线槽应符合下列规定:

①按批查验合格证,质量文件

②外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,玻璃钢桥架色泽均匀,无破损碎裂,镀锌桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

(6)电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

①按批查验合格证

②外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露。

2)工序交接的确认

(1)照明配电箱安装应按以下程序进行:

①埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才能安装柜、屏、台;

②室内外落地动力配电箱的检查验收合格;且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;

③墙上明装的动力、照明配电箱的预埋件,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱;

④接地PE或接零PEN连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规定、型号,且交接试验合格,才能投入运行。

(2)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行

①测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;

②桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

③电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

④电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(3)线导管、电缆导管和线槽敷设按以下程序进行:

①室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

②现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;

③被隐蔽的接线盒和导管经检查合格后,才能隐蔽;

④在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管

(4)线导管、电缆导管和线槽敷线按以下程序进行:

①接地或接零及其他焊接施工完成,经检查确认,才能穿电线、电缆;

②与导管连接的柜、箱安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿线;

③电缆穿管钱绝缘测试合格,才能穿入导管;

④电线、电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(5)电缆头制作和接线按以下程序进行:

①电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

②控制电缆绝缘电阻测试和校线合格,才能接线;

③电线、电缆交接试验和相位校对合格,才能接线。

(6)照明灯具安装按以下程序进行:

①安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装

②影响灯具安装的模板、脚手架拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;

③导线绝缘测试合格,才能灯具接线;

④高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。

(7)照明系统的测试和通电试运行按以下程序进行:

①电线绝缘电阻测试前电线的连续完成;

②照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;

③电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;

④照明全负荷试验必须在上条完成后进行

3)分项工程的质量控制点与目标值

⑴电线导管、电缆导管和线槽敷设

金属的导管和线槽必须接地或接零可靠,并符合下列要求

①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2

②当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

③镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

④电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允

许弯曲半径应符合下表的规定。(表1)

注:D为电缆直径

⑤室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、

盘是基础面50~80mm

⑥暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不小于15mm,

明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡的最大距离应符合下表的规定:(表2)

⑦线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。

⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合:

刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

可挠金属管和金属柔性导管不能做接地PE或接零PEN的连续导体。

⑵电线、电缆穿管和线槽敷线应符合

①不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

②电线、电缆穿管前,应清除管内杂物与积水,管口有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

③当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线PE应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相-黄色,B 相-绿色,C相-红色。

⑶线槽敷线应符合:

①电线在线槽内有一定余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎,绑扎点应大于2m。

②同一回路的相线与零线,敷设在同一金属线槽内。

③同一电源的不同回路干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

⑷电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

电缆桥架安装应符合:

①直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置

②电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表1.

③当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m;

④桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

⑤电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小间距符合下表(3):

⑥敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施;

⑦支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

⑧电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

桥架内电缆敷设应符合

①大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

②电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜台以及管子管口处等做密封处理;

③电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点,敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表(4):

⑸照明配电箱安装应符合

柜、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地PE或接零PEN可靠,装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

①位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;

②箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;

③箱(盘)不采用可燃材料制作;

④箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为 1.5‰;底边距地面不小于

1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

⑹建筑物景观照明灯、庭院灯安装

①建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;

②彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能;管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地或接零可靠;

③垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢,端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;彩灯电线导管防腐完好,敷设平整顺直

④霓虹灯安装

霓虹灯管完好,无破裂;

霓虹灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠,灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm;

霓虹灯专用变压用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;

霓虹灯专用变压二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV 的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。

⑤建筑物景观照明灯具应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无栏杆防护,安装高度地面2.5m以上;

金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全,灯具的螺栓紧固、无遗漏,灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。

⑥庭院灯安装应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整;

金属立柱及灯具可接近裸露导体接地或接零可靠,接地线单设干线,

干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接,由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

⑺接地装置安装

①测试的接地电阻值必须符合设计要求。

②接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合:

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴?钢管表面,上下两侧施焊;

③除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

④当设计无要求时,接地装置的材料采用钢材,热镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表最小允许规格、尺寸

⑤接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接接点的材质相同,钢制的采用热镀锌扁钢,引出线不少于2处。

⑻建筑物照明通电试运行

①照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应

②公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障

⑼灯光效果调试

节日模式(18:00-22:00):商场外立面所有灯具全部点亮

平常日模式(18:00-22:00):商场外立面屋顶层投光灯、雨棚灯具点亮

深夜模式(22:00-6:00):商场雨棚灯具点亮

3、安全施工目标

死亡、重伤事故为零;

管线、设备、火灾事故为零

六、监理工作方法与措施

1、技术措施

1)审查施工单位申报的《施工方案》,确保施工技术方案在实施前得到完善。施工过程中监督施工单位按照经审批的《施工方案》组织施工,确保各道工序安排合理、衔接紧凑、连续均衡。

2)做好图纸会审和技术交底的工作。

3)事前分析施工过程中对可能出现的不利因素,做好预防措施。

4)审核各类质量检测工具及仪器设备的性能和精度,确保质量检测数据的真实性。

5)督促施工单位提前做好技术准备工作,逐级组织技术交底,并审查施工技术交底书,同时做好监理内部技术交底工作。

6)施工过程中对涉及施工作业技术活动基准和依据的工作进行复核,在确认符合设计及规范的技术要求后,才批准施工单位组织后续工作的施工。

7)现场制作阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,对原材料实现见证取样检、制作过程的半成品进行抽查。

现场安装阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,检查施工阶段前期准备,施工工艺是否按规范和经审查的专项方案进行。

8)隐蔽工程质量控制:安装工程隐蔽前,先由施工单位自检、专职检查

合格后,填报隐蔽工程验收报审表,报专业监理工程师进行隐蔽验收。

现场验收时专业监理工程师要对特殊部位、重点部位进行重点检查,对于一般部位实行抽检,发现问题及时开具监理工程师通知单限期整改。

9)成品验收阶段:通过检测和验评,该分项或分部已完成,工程是否达到规范要求的质量控制和误差在允许范围内。

10)对需取样复试的原材料及时按要求进行见证取样送检,审查复验报告。

11)巡视检查工作内容

施工质量方面:

①天气情况是否适合施工作业,如不适合,是否已采取相应措施;

②施工人员作业情况,是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计施工;

③使用的工程原材料、设备和构配件是否已检测合格;

④施工单位主要管理人员到岗履职情况,特别是施工质量管理人员是否到位;

⑤施工机具、设备的工作状态,周边环境是否有异常情况等。

安全生产方面:

①施工单位安全生产管理人员到岗履职情况、特种作业人员持证情况;

②施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况;

③安全生产、文明施工制度、措施落实情况;

④危险性较大分部分项工程施工情况,重点关注是否按方案施工;

⑤大型起重机械和自升式架设设施运行情况;

⑥施工临时用电情况

⑦其他安全防护措施是否到位,工人违章情况;

⑧施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施情况;

⑨项目监理机构签发的工程暂停令执行情况等。

12)平行检验工作内容

对工程实体、原材料等进行平行检验,主要包括量测、检测、试验等。

13)旁站工作内容

①检查施工单位现场质量管理人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况;

②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③核查进场安装材料、构配件、设备质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

④做好旁站记录和监理日记,保存旁站原始资料。

14)见证取样工作内容

①在现场进行见证,监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样;

②对试样进行监护、封样加锁;在检验委托单签字,并出示“见证员证书”;

③协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案。

2、组织措施

1)明确项目监理机构中质量管理组织机构和人员分工、职责,

2)项目监理机构人员素质和数量满足现场监理工作的需要。制定项目监理机构岗位职责考核标准。定期组织考核,对于不能胜任本职工作的监理人员,由总监理工程师负责更换调整。

3)督促承包单位建立、健全施工现场质量保证体系,履行自身的质量责任。对于承包单位内部不能胜任本职工作的人员,建议承包单位更换调整。

4)会同设计单位组织施工图纸会审,减少设计图纸差错、解决技术难题。

5)施工过程中定期组织召开工地例会,检查分析上期工程质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施,促进施工单位不断提高施工质量水平。

6)安排监理人员对关键工序旁站监督,确保结构安装工程的安全和使用功能。

3、经济措施

严格审查施工单位申报的已完成合格工程量,针对已完成但质量不合格的工程量不予计量。

4、合同措施

1)在委托人委托授权的监理工作范围内开展监理工作,行使监理对工程质量的监督权和履行监理义务。

相关文档
相关文档 最新文档