1总体管理要求

1.1 设备维护实行“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁维护”原则,设备使用者是设备维护的责任主体。各设备使用单位应按设备管理办法要求落实设备维护保养的“四定”方案(维护保养要做到定设备责任人、定设备、定目标和定责任)。公用设施,使用单位的负责人应指定人员或组织定期的维护。

1.2 设备维护的基本办法是“清洁、润滑、防腐、紧固、调整”。通过看、闻、听、摸、仪器检测、试运行等手段,实施清理、擦拭、清扫、冲洗、排水、刷漆、加油或更换(润滑油或脂)拧紧或调节、加固、更换或其它维修方式。设备操作者在操作设备的过程应养成同时进行保养的习惯,各单位应逐步推进和巩固设备维护和现场管理的长效机制。

1.3 设备应按规定做好日常检查维护和定期维护检修。通过操作维护、日常巡检做好维护,排除异常现象和故障;通过定期检查、检测、等级维护和定期检修等形式进行强制维护和修理,以维持设备原有性能。

1.4 设备维护应做到操作和程序符合安全要求,按时、按质和全面达到规定的维护标准。

1.5 电气设备、特种设备维护和其它有专门规定持证操作的,应安排经专门培训合格的持证人员实施。

2 加油机

2.1 加油机外壳及内部设备的表面

维护内容:除在加油操作时及时对加油机外观进行卫生清洁并及时处理故障和其它异常事件外,每周不少于1次进行内外表面的检查和保养。

维护标准:外观完整、无变形、无积尘、无蛛丝、无油污和无漏气、无锈蚀,内部基座沙子洁净、齐加油机架底平面,键盘灵活有效、各显示屏显示清晰。

2.2 流量计

日常维护:除发现运行和精度有异常问题及时处理外,结合每周设备检查对设备的外观及铅封完整性、卫生、油漆完好性、油管连接部位是否渗油等情况进行维护。

定期维护:按规定每半年安排一次检定,准确度和稳定性符合国家规定标准;同时进行全面的外观检查和处理。对于精度、稳定性超过规定范围,且无法调整的应予以更换。

2.3 过滤器

日常维护:除发现加油速度有异常问题及时报告处理外,结合每周设备检查对设备的外观完整性、卫生、油漆完好性、油管连接部位是否渗油、分析加油流速以判断滤网是否堵塞等情况,发现渗漏、滤网堵塞应及时处理。

定期维护:每半年安排一次滤网清洗,保证通透性及过滤性能符合要求,同时安排外观整洁、防腐等。初次投用、管道改造或油品质量有特殊要求的需增加滤网清洗的频率。

2.4 加油枪和胶管及附件

日常维护:在加油操作时及时对油枪、胶管的外观进行及

时擦拭油污和处理异常情况外,每周不少于1次进行外观和功能的检查。维护做到:外观整洁,无积尘、无油污、无渗漏、无锈蚀、枪套无明显破损,加油枪启动灵活、可靠,胶管无断裂破损、无漏气现象。若有跳枪现象可根据情况检查枪管内是否有积油、杂质或枪管内O形圈被压破、硬化等情况。

定期维护:每个月对胶管的电气导通性能进行检测,油枪与地极之间的电阻不应超过4Ω;主阀杆加注润滑油以保证灵活可靠,检查自封油枪内油路、气路畅通,防止杂物阻塞油路、气路,防止自封功能失效。

2.5 电磁阀

维护内容:结合每周设备检查对设备的外观完整性、卫生、连接部位是否渗油、启停控制状况等情况进行检查和维护。

维护标准:无油污,无渗漏,无锈蚀,启停灵活、可控。

2.6 加油机内管道及附件

维护内容:结合每周设备检查对设备的外观完整性、卫生、连接部位是否渗油、严密性,紧急切断阀可靠性等情况进行检查和维护。

维护标准:无油污,无积尘,无渗漏,紧急切断阀关停可靠。

2.7 加油机内电气设备

日常维护:结合每周设备检查对电机等设备的外观完整性、卫生、电缆联系是否可靠,防爆性能是否可靠,接地和静电跨接有效等情况进行检查和维护。要求做到:安装规范,电气连接良好、牢固,电气套管和其它与罐区、卸油区连接的管道做

好封堵,电气符合整体防爆要求,设备表面卫生和无锈蚀。

定期维护:每年的4月份、11月份安排一次接地电阻和电缆绝缘电阻检测;要求每季度应组织一次电气全面检查。

3 油罐及相关附件

日常维护:结合每周设备检查对设备的外观完整性、是否有油污和积水、设备腐蚀情况和漆层完好性,人孔盖、油管连接部位是否渗油或漏气,计量口完好、螺栓紧固和按要求上锁,罐区无无关杂物和过高杂草(不应超过200mm)等情况进行检查和维护;同时,对卸油、不发油(静态)的不同情况,不超过一周一次检测或利用液位仪分析油罐是否渗漏情况。

定期维护:每年3~5年协助公司油罐清洗,组织全面的检查、检测,要求对油罐内部、相关附属构件逐个检查。拆离的人孔盖、法兰纸质垫片应进行更换,并要求使用完整、耐油材料。油罐钢板厚度、接地电阻、管道试压等方法和技术参数应符合规定要求。对于外观检查和检测发现的问题须进行整改合格后,油罐方可投用。

4 管道及有关管件

日常维护:在加油和卸油过程根据速度、损耗等情况分析管道是否通畅或泄漏,发现问题及时处理;结合每周设备检查对设备的外观完整性、设备腐蚀情况和漆层完好性,油管连接部位是否渗油或漏气,卸油口、排气管、呼吸阀、阻火器和其它阀门管件完好、螺栓紧固,卸油口拧紧和按要求上锁等情况进行检查和维护。要求管道外观完好、整洁、严密良好,管道内部、阻火器通畅,卸油口、阀门的状态正确。

定期维护:每半年组织一次管道全面的检查、分析,对发现可疑情况应进行管道密封试验、压力试验或测厚。要求对管道及相关附件逐个检查,确保管道完好、通畅、附件处于正确状态;结合油罐清洗时,安排阀门检修、管道试验等工作。

5 潜油泵

日常维护:除发现加油速度、甚至抽不上油等异常情况及时处理外,结合每周设备检查潜油泵连接管线是否牢靠,检查接地线连接是否良好、电缆接管是否密封,设备外观完整性、卫生、铭牌和油漆完好性、油管连接部位是否渗油、分析油泵运行的声音、振动等情况以判断潜油泵和底阀(是否堵塞、漏气等)的状态是否正常,发现异常及时处理。

定期维护:每年组织一次全面检查,测试与该泵相连的输油管线、油罐的压力及密闭性能,通过调压组件调整好压力,调整拧紧连接螺栓和部件。对底阀进行检查、清洗。

6 排污设施

日常维护:及时处理现场积水、隔油池和排污沟可能的浮油,结合每周设备检查清理排污沟杂物和污水,对水封井、隔油池、排水沟和污水处理、垃圾收集设备的外观完整性进行检查和处理。

定期维护:按规定设置和使用维护,现场没积水、杂物,沟渠通畅。

7 消防和其它应急设施

日常维护:每周安排一次检查和卫生清洁,确保按规定的种类、规格和数量配置灭火器和其他应急物资,器材、物资足

量完好有效、摆放整齐和有效防护,管道没裂纹和堵塞,发现质量和数量不足等异常问题的应及时处理。

定期维护:按规定场所和规定数量配备好各类消防器材和其他应急物资,设备均处于有效期内,重量和压力等指标符合要求,同时安排外观整洁、防腐等工作。

8 油气回收设备

8.1 一次油气回收设备(包含油气管路管件、回气快速接头、浮球阀、压力真空PV阀)日常维护:在卸油过程根据速度、排气管排气等情况分析管道是否通畅、排气管阀门状态是否正确、卸油车状况等,回气胶管是否密封和有效连接,发现问题及时处理;结合每周设备检查对设备外观完好性和整洁性、管路严密性,快速接头启闭灵活性和胶圈等处的密封性,浮球阀和压力真空阀的启闭可靠性进行检查和维护,检查凝液罐的积液并及时清理。

定期维护:每半年安排对浮球阀和压力真空阀拆开,全面对管道系统和真空设备进行检查和处理,清理凝液罐的积液。

8.2 二次油气回收设备(真空泵或集中式油气回收设备、集液罐、机械调节阀,配套管路、管件)日常维护:在加油过程观察加油速度、油气外溢情况和真空泵是否正常运转(停止或出现异响等),每周结合设备检查对设备外观完整、整洁性、腐蚀情况,设备运行状态和有效性,管道密封和通畅情况进行检查和处理。及时清理积液

定期维护:每半年检测一次气液比、液阻和气密性按照国家规定标准进行检测;对设备、管道的外观和运行状态进行检

查和评估,对发现问题进行处理,具体机泵、管道、电气设备的维护要求按专业设备要求执行。

9 柴油发电机组

日常维护:结合每周试机运行进出全面的外观检查和保养,包含如下内容:

(1)运行前的检查:发电机运行之前检查油箱的燃油量、机油量(实际油位应在最低和最高位之间)和颜色、水箱水位(水一般加至低于加水口5-10mm处)、蓄电池的电压及容量,整体机组外观完好、各部件牢固、连接部位没有渗漏情况、空气滤清器是否干净或堵塞,控制屏、接地等设备完好、示值正常等。

(2)运行中检查:发电机运行过程中每1个小时对发电机进行一次巡查,设备运行平稳,发电过程电压、电流、频率、转速、油压、输出功率等仪表读数在正常范围,无异味、异响、排黑烟等异常情况,发现问题立即检查或停车处理;及时添油、加水。

(3)运行后的保养:清除杂物、清洁卫生、做好相关记录。

定期维护:

(1)每月安排一次对发电机组、蓄电池等进行全面的外观检查和清洁,并进行带负荷的运行测试,检查各技术参数是否在规定的范围内;对机油的状态(脏污程度、黏度、是否有乳化现象)的检查,如有异常需更换机油;对空气滤清器进行检查、清洁,拆下滤清器清洗外表及滤芯,检查毡垫、胶垫有无损坏变形之处,有无阻塞;对蓄电池进行检查、保养,检查蓄

电池有无腐蚀、外壳裂纹、连接处过热等现象,测量电池电压,处理蓄电池接线板的氧化层,紧固蓄电池接线柱。

(2)每季度安排一次全面的检查和保养。除上述内容外,还包括:检查碳刷无过度磨损,弹簧压力正常,运行无强烈火花,滑环光滑无灼烧痕迹;电机和配电柜内部无灰尘、蛛网、锈蚀;对发电机控制箱内部进行清洁,并检查接线端子是否松动;对冷却系统、排油系统进行检查和根据情况安排防腐、清洁。

(3)根据情况安排专业的等级保养。按照设备说明书要求对运行一定时间或出现特殊状况的发电机组安排等级保护。

10 变压器

日常维护:要求每月应检查如下内容,并对发现问题进行处理:

(1)观察变压器电压、电流是否正常;

(2)观察瓦斯继电器无动作;

(3)检查变压器接地线是否紧固;

(4)注意变压器的运行声音,声音不应过大,并不应有异声;

(5)检查油位、油色是否正常,本体无渗油、漏油,吸湿器应完好;

(6)检查变压器固定平稳牢固,无歪斜、局部变形和振动;

(7)检查变压器周边的环境应清洁,无积水和妨碍安全运行的物品,无过高的杂草及树木。

定期维护:要求每半年检查和维护内容如下:

(1)检查月检的有关内容并处理存在问题;

(2)清扫变压器内外灰尘、污垢等;

(3)检查接地装置,测量接地电阻值;

(4)检查警示标志有无脱落、退色;

(5)检查油位计、净油器及放油阀的检查;

(6)根据实际情况补充变压器油;

(7)检查绝缘套管是否清洁,有无破损裂纹及放电烧伤痕迹;

(8)检查散热装置是否正常;

(9)检查一、二次母线不应过松或过紧,接头接触良好不过热;(10)防爆管上的防爆膜应完整无裂纹、无存油;

(11)瓦斯继电器及引出线是否完好;

(12)检查防雷装置是否可靠有效。

变压器的定期保养应按国家或电力行业的规定,组织有资质的单位进行保养和检测。发现异常现象的及时安排检测和维修。

11低压配电柜(箱)

日常维护:要求每月应检查如下内容,并对发现问题进行处理:

(1)检查各种仪表、指示灯指标正确、显示清晰、表面清洁无灰尘;

(2)清洁配电柜(箱)外部;

(3)开柜检查各元件及接头无发热变色及氧化现象;

(4)检查绝缘部件及端子排等应完整清洁,无裂纹和放电

痕迹;

(5)检查显示开关分合闸的指示应正常;

(6)检查盘、柜的永久性接地线应牢固可靠;

(7)检查各连杆销子,转轴应齐全,无松动脱出;

(8)检查各设备、元件运行正常,无异声异味;

(9)检查停、送电指示标牌悬挂正确;

(10)检查各开关送电位置标示无脱落;

定期维护:要求每半年检查和维护内容如下;

(1)清扫柜内外设备的灰尘,污物;

(2)检查各接触部位螺栓坚固情况,有无过热、放电痕迹;

(3)检查主回路元器件,继电器,保护模块,测量仪表及二次回路的完好情况;

(4)检查防误联锁装置的性能和动作情况;

(5)检查抽屉式配电柜和手车式配电柜的抽屉,手车动作情况;

(6)检查隔离板开启是否灵活;

(7)检查接地装置的完好情况,检测接地电阻阻值;

(8)修理、更换损坏的零部件。

维护标准:

(1)柜内无灰尘,无杂物;

(2)盘、柜本体及盘、柜内设备各部件安装牢固,电气连接部分连接可靠,接触良好;

(3)柜内电器元件的检修按相应标准执行;

(4)电流试验柱及切换压板应接触良好;

(5)仪表指示范围应正确、清晰;

(6)手车、抽屉推拉应轻便灵活,无卡阻碰撞现象;

(7)二次回路中的插头、插座应完好无损;

(8)防误闭锁装置应动作正确可靠;

(9)安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作;

(10)手车、抽屉与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车、抽屉推入柜内时,其接地触头比主触头先接触,拉出时则相反;

(11)柜、箱的接地应牢固良好,装有电器可开闭的门,应以软导线与接地的金属构架可靠的连接;

(12)端子板应无损坏,固定可靠,绝缘良好;

(13)盘、柜上的各元器件、小母线、端子排等应清晰标明其

名称、编号,必要时标明其用途及操作位置。

12 电气线路

12.1 架空线路和室内线路

日常维护:每周应组织一次全面巡检,对线路完好性进行检查,分析供电电压、电流等参数是否处于正常范围和基本达到三相平衡,测试有关漏电保护、应急照明、防雷器等是否正常。

定期维护:架空线路每月要巡视检查一次,每年雷雨季节前还应作一次全面检查,大风、雷雨天应加强巡视;室内线路每季度应进行一次全面检查,检查线路和开工是否超载和发热现象,检查是否有乱拉乱接现象,检查保险丝和漏电开关,清

除电气线路和设备附近的易燃物。对发现问题及时修复,检查维护内容如下:

(1)电杆是否倾斜、断裂、下陷,按情况予以加固或更新;横担是否歪斜、弯曲、松动、锈蚀,必要时要刷漆保养;

(2)各绝缘子是否有损环,瓷釉有无破裂和放电痕迹;线路弧度是否符合规定,过松过紧应予调整;

(3)绞线有无断股,各处接头(尤其是铝铝接头和铝铜接头)有无放电氧化腐蚀或接触不良,进户线的穿墙瓷管是否完好,接情况予以修换;

(4)及时拆除不使用的临时接线;

(5)清除碰线树枝以及电杆附近的易燃杂物,并保证电杆接地线和架空零线的重复接地导通良好;

(6)室内导线有无过载现象,每二分路上的熔断丝是否合格,线路有无移动、损伤,支持件是否松脱;

(7)经常清除室内电箱的积尘,禁止随意堆放杂物,防止热源和腐蚀介质靠近线路。

12.2 电缆

日常维护:每周应组织一次全面巡检,对线路完好性进行检查,检查电缆地面是否有堆积重物,走向指示清晰,与设备连接正确、紧固。定期维护:每月巡视检查一次,每半年进行一次绝缘电阻的检测。发现问题及时维修或更换,检查维护内容如下:

(1)埋地电缆路径有无挖掘痕迹,线路标志有无移动,是否完整;

(2)明敷电缆和钢管配线线路有无移动、损伤、锈蚀;

(3)接地线、支架、悬吊钢索、套管、钢管接头等有无松脱损伤;

(4)线路路径及其附近,有无堆积笨重物体或腐蚀性物品等,及时清除,以防线路受到损伤、腐蚀。

(5)电缆每半年测定一次金属外皮的接地电阻,测定值应不大于10Ω;每半年测定一次绝缘情况(停电并放电后进行);额定电压1000V以上者用2500V兆欧表;1000V以下者用

1000V兆欧表;500V以下者用500V兆欧表。电力电缆的绝缘电阻最小值应符合下表规定:

13 防雷防静电装置

日常维护:结合每周的设备检查对加油机内、变配电设备、罐区和构建筑物的防雷防静电接地外观是否完整(无断裂)、锈蚀,无关杂物压住或其它电气或信息线路缠绕,连接处螺栓拧紧和扁钢接触良好,防雷器显示正常等,及时对发现的问题进行处理。

定期维护:每年春(4月份)、秋季(11月份)各一次对接

地装置的外观进行检查和接地电阻的检测,外观要求同上面。采用联合接地时,接地电阻不大于4欧姆。

14 液位仪

日常维护:结合每周的设备检查,对外观有无破损、安装连接部位紧固,性、接线盒密封是否紧密进行检查;设备外壳接地及电缆套管、接线盒接地线连接紧固;测量分析准确度在仪表规定范围内,有无故障和报警内容;同时清理表面积尘和油污。

定期维护:

(1)每半年检查接线端子与外壳的绝缘是否良好;检查导向连接是否紧固,浮子是否变形、穿孔、破裂或结垢;检查内部接线是否紧固、端子是否氧化腐蚀;

(2)一般每年进行一次校验与调整,进行调零和修正误差;

(3)清罐后应检查探测杆是否弯曲,浮子在探测杆上能否滑动自如。

15 视频监控系统

加油站常用的视频监控系统主要有摄像枪、云台、硬盘录像机、显示器和视频传输设备组成。日常维护:结合每周的设备检查,沿敷设线路检查像头安装位置牢靠稳固、电缆连接是否松动、是否有障碍物遮挡,重点监控范围是否都可监视;检查各路摄像头信号是否正常、清晰;硬盘录像机接接收现场的摄像头信号功能正常,信号存储功能正常,软件控制摄像头的各项功能正常,各类通道指示灯显示正常、准确;监视器画面是否清晰,是否产生花屏、震屏等故障情况;对显示器、录像

机、镜头、线路进行故障处理、卫生清洁和摆放位置调整等。

定期维护:每季度进行设备全面的检查和维护,除上述内容外,还包括:

(1)摄像机捕捉现场画面的功能正常,信号传送到硬盘录像机功能正常,远近变焦正常;

(2)硬盘录像机接收现场的摄像头信号功能正常,信号存储功能正常,软件控制摄像头的各项功能正常,各类通道指示灯显示正常、准确,可保存15天以上的历史记录;

(3)检查接线端子与外壳的绝缘是否良好;

(4)检查内部接线是否紧固、端子是否氧化腐蚀;

(5)云台的水平、垂直转动角度符合设计要求,且转动灵活;

(6)硬盘录像机网络配置正常,具备安全保护措施;

(7)进行设备线路的防腐、清理。一般每年应对硬盘进行一次校验调整。包括地址码、波特率、IP地址设置等,以及硬盘坏道检测。

16 建筑物和其它设施

日常维护:结合每周的设备检查,对各种构建筑物、办公设施、生活设施、各种标识、广告牌等油站设施进行全面检查和维护,要求各种设施处于安全、完好和功能正常,同时是整齐、清洁,符合有关设施维护标准。对发现问题及时处理或制定计划进行整改。

定期维护:每季度结合设备检查,安排一次全面的上述设施检查,根据设施外观情况安排维护或维修。

加油站油气回收设备的使用与维护保养(doc 9页)

加油站油气回收设备的使用和维护保养一、油气回收系统简介

油气回收系统安装于加油站,保证加油站在汽油工艺流程内如购进、销售和存储等环节产生的油气能有效的进行回收,以减少环境污染、减轻经营损耗和降低火灾风险系数。 1、加油站油气回收系统分类 加油站油气回收系统按部位和功能,划分为一次、二次、三次,其中“卸油油气回收系统”为“一次油气回收系统”、“加油油气回收系统”为“二次油气回收系统”、“油气排放处理装置”为“三次油气回收系统”。 二、一次油气回收系统的使用 一次油气回收系统(卸油油气回收系统)的作用是将油罐车卸油产生的油气,通过密闭方式回到油罐车罐内。 油罐车到站后,需使用专用油气回收管将油罐油气回收口与罐车的油气回收口连接,保证在卸油过程中储油罐内油气回收至油罐车。 为保证系统的密封性,通气管处的阀门开关应处于以下状态: 1、柴油通气管阀门保持常开状态。 2、安装有压力调节阀(pv阀)的汽油管保持常开状态。 3、安装普通阻火器的汽油通(透)气管保持常关状态。 4、当真空泵发生故障不能正常工作时,打开汽油通气管阀门(未装pv阀的阀门)。

一次回收系统使用时注意事项有: 1、在卸油时,必须将储油罐油气回收口与油罐车油气回收口连接。 2、确保卸油过程中储油罐的气密性完好,不得在卸油过程中从储油罐计量口进行测量、取样等操作。 3、确保油罐安装有压力调节阀的通气管开关处于打开状态,安装有普通阻火帽的通气管(紧急放空管)开关处于关闭状态。 4、安装有三次油气回收系统的加油站在卸油过程中要确保三次设备处于正常运行状态,不得切断电源。 5、在卸油结束后,要先关闭油罐车卸油口和油气回收管阀门,再拆除油气回收管。 三、二次油气回收系统的使用 二次回收系统(加油油气回收系统)的作用是将加油机加油时产生的油气回收到油罐中,从而有效的控制油站加油现场油气的排放,确保加油场地无空气污染,达到国家安全环保要求。 二次油气回收系统由油气回收型加油枪、拉断阀、反向同轴胶管、真空泵控制板、电源、真空泵和回收管路组成。 根据油气回收的方式不同,二次油气回收系统分为集中

加油站设备管理制度

加油站设备管理制度 1、防爆管理 (1)加油站应当按照防爆安全要求划分爆炸危险场所,建立防爆电气设备检查、保养、检修制度,并在储存区、卸油区、加油区、桶装油料库房明显位置,设置“爆炸危险场所”标志牌。防爆电气设备的安装、接线、专业性检修必须由经过防爆技术培训档案(设备安装、试车、运行、检修、防爆降级、报废),统一分类编号,实行专人管理。 (2)固定电气设备必须安装稳固,移动防爆灯等电气设备必须放置牢靠,防止外力碰撞、损伤。 (3)加油站应当每月检查保养防爆电器设备,并符合下列要求: a. 防爆电气设备整洁,部件齐全紧固,无松动、无损伤、无机械变形,场所清洁、无杂物和易燃物品; b. 电缆进线装置密封可靠,空余接线孔封闭符合要求(密封钢板厚度不小于2毫米); c. 设备保护、联锁、检测、报警、接地等装置齐全完整; d. 防爆灯具的防爆结构、保护罩保持完整; e. 接地端子接触良好,无松动、无折断、无腐蚀,铠装电缆的外绕钢带无断裂。 (4)加油站每两年对防爆电气设备进行一次专业检修,检修主要包括下列内容:

a. 维护后者更换防爆灯具灯泡(管)、熔断器和本安型设备的电源电池; b. 清除设备灰尘、污垢和其他杂物,并对锈蚀处进行防腐处理; c. 更换或者修理易损零部件和紧固件; d. 测试电机、电器和线路的绝缘电阻值,检查接地线并测试电阻值; e. 补充或者更换设备润滑部位的润滑脂(油); f. 检查设备进出线口,更换损伤变形或者老化变质的密封圈; g. 更换不合格电机轴承; h. 检查隔爆面,测量并调整隔爆间隙值; i. 更换不合格的电缆和配线钢管; j. 更换已失灵或者报废的开关、按钮等防爆器件。 专业维护检查必须由防爆电气专职维护人员进行,难度较大的检修项目,可以请有关单位、生产企业或者有资质的维修单位检修。 (5)加油站检查检修防爆电气设备应当注意下列事项: a. 日常检查中严禁打开设备的密封盒、接线盒、进线装置、隔离密封盒和观察窗等; b. 在爆炸危险场所,禁止带电检修电气设备、线路、拆装防爆灯具和更换防爆灯泡、灯管; c. 应及时在断电处悬挂警告牌; d. 在爆炸危险场所使用非防爆测试仪表和非防爆工具,必须采取

加油站设备安全管理制度

加油站设备安全管理制 度 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

加油站设备安全管理制度 一、管理标准 在营业的加油机流量表合格率达到100%其他设备完好率达到98%以上。 二、基本要求 加油站要专人负责设备管理认真执行上级制定的设备管理制度 做到正确使用、专人养护、及时维修。按年编制设备检修计划定期进行检查和维护并做好运行和检修记录建立健全设备档案。 三、油罐管理 1、经常注意观察罐体有无变形、渗漏。 2、在清罐时要注意检查罐体腐蚀程度。罐壁局部的余厚小于或有严重点蚀的要停止使用。 3、每个油罐都要有标明所装油品的明显标志严防混油。 4、埋地油罐操作井要经常清洁做到无积油、无积水、无杂物地上油罐要定期检查仿佛涂层及时进行修补。 四、油舱管理 1、经常检查舱壁、船体外板都有无变形、渗漏。 2、清晰油舱或修船时要检查船体外板、构件的腐蚀、变形程度进行船体外板测厚外板厚度小于设计厚度的70%要挖换。 3、每个油舱都要在油舱盖上标明所装油品的标志防止误操作造成混油。 五、油罐附件管理

1、进出油管线无渗漏量油口闭合严密、紧固螺栓完好人孔盖螺栓齐全、连接牢固垫圈完好不漏气阀门保持启闭灵活无渗漏现象。 2、通气管、阻火器、液位仪等设备定期检查保养完好有效。 六、船舱附件管理 1、油舱盖无渗漏零部件完好转动、启闭灵活阻火器完整舱口扶梯连接牢固无松动严重腐蚀。 2、导静电装置完好可靠量油口盖板密封良好透气设备完整有效。 七、管线管理 1、定期观察油品埋地管线防腐层如有损坏要及时维修。 2、敷设管线的管沟要保持沙子填实管沟进入建筑物、构筑物、防火堤或加油机底部必须密封。 3、经常检查管线及各部位的连接法兰导静电跨接完好有效保持密封良好做到无严重腐蚀、无渗漏。

加油站动火安全管理制度

加油站动火安全管理制度 加油站内严禁烟火。 上岗人员不准随携带火柴、打火机、香烟等物品。 因设备检修等情况必须动用明火时,要书面报告公司,获得批准后,采取可靠安全的防护 措施后方可施工。 用煤气灶烧水做饭的加油站,要有专人对煤气灶进行管理。 用锅炉取暖,一定要按照有关规定安装,要有专人负责检查管理。 未经批准,不得自行变更用火位置和扩大用火范围。 油站应从严控制危险区域内使用明火,电加温器,电钻,砂轮,风镐,钢锯等非防爆电器,以及进行其他可能产生火花的用火作业。 加油站根据用火场所、部位的危险程度,分为一级用火、二级用火、三级用火。在油罐罐体、加油机、油(气)管道等储输油设备上的直接用火,为一级用火。在桶装附油库房、装卸油 作业区、加油区、阀组井、管沟等危险场所实施用火作业,为二级用火。在储油区、作业区和 加油站站区内除一级,二级用火范围以外的用火,为三级用火。 加油站用火作业前,应当根据作业内容确定用火级别,向有关部门提出用火申请,说明用 火理由、种类、地点、时间、项目、工作量、施工人员以及防火防护安全措施,填写《加油站用火作业审批表》。 用火作业应当批报,未经批准,任何单位和个人不得在加油站内用火。

油站用火作业应当按照下列程序和要求组织实施: 用火作业期间,站领导必须亲自组织,并指定现场用火安全监督员,属于一、二级用火的,请求有关专家赴现场指导用火作业; 各类作业人员应当严守岗位,各司其职,严格按照用火作业方案和操作规程实施和监督用 火作业,及时掌握用火安全情况,发现异常,立即采取措施,防止发生事故; 收发、测量和加注油料期间,禁止用火; 在输油管道、油罐等设备上用火时,必须预先切断油源,并采取腾空、清洗和通风等安全 措施,待达到用火条件后方可用火; 爆炸危险场所可燃气体浓度高于爆炸下限40%时,不得用火; 作业现场必须备足灭火器具; 施工结束,检查余火,清理用火现场,确认无隐患后方可撤离。

加油站设备及工艺管线安装方案

加油站油罐施工方案

加油站施工方案 一、工程概况 1.总体概况 沧州浩然石化工程有限公司 山西省,吕梁市,交城县龙凤加油站 沧州浩然石化工程有限公司 河南化昌石化工程设计有限公司 2. 招标范围 按招标方提供的图纸的全部工作内容。 3. 承包方式 实行包工、包料。 4.现场施工条件 现场三通一平,电力:AC220V 380V±10%,三相五线制 50HZ 压缩空气:0.1~0.6Mpa 能满足要求,工程具备开工条件。 5.工程施工特点 5.1.本工程所需设备较多,主要设备为标准设备及非标设备,须先行

订货及制造。 5.2.本工程项目用途为汽车提供油品,输送汽油、柴油,施工中应按防火防爆类场所安全要求施工。 5.3.本工程项目安装施工与土建施工交叉施工,且安装中设备安装、工艺管线安装、电气安装、自控仪表安装、防腐施工等各专业施工相互交叉,应注意施工中的协调与配合。 6.编制依据 7.1.现行国家有关施工规范、规程及验评标准:GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、《汽车加油加气站设计及施工规范》。 7.2.施工安全管理规范、规程及规定:GBJ16-87《建筑设计防火规范》《汽车加油加气站设计及施工规范》; 7.3.公司质量体系文件,项目施工管理文件; 7.4.工程特点,施工条件及我公司技术装备力量; 7.5.施工招标文件; 7.6.施工图。 二、主要工程量

三、主要施工方案和措施 1.施工总体目标 充分发挥我司的优势,组建强有力的项目管理施工班子,组织技术素质高、能打硬仗的劳务队伍进场,运用先进成熟的科学管理方法,积极开发、引进、采用新技术、新工艺、新材料,精心组织,精心施工,优质、高速、安全、低耗地完成工程建设任务。 1.1.质量目标:积极推行质量体系标准化管理,工程质量确保优良工程。 1.2.工期目标:确保按时交付使用。

加油站现场管理制度

加油站现场管理制度 为了进一步规范员工生活,为员工营造一个良好的工作环境,特制定本管理制度: 一、站长为加油现场第一责任人,加油现场管理员为直接责任人。对加油现场安全卫生有监督管理责任; 二、加油现场必须建立安全卫生轮流值班制度。值班员负责卫生清扫,防火防盗,加油设备安全巡检; 三、加油现场当班人员必须接受站长,加油现场管理员,轮流值班员的管理; 四、加油现场白班与夜班人员每日分别进行两次打扫,每个班次的卫生清洁标准相同; 五、加油机机内部件有专人进行清洁,当班人员不负责打扫; 六、加油现场地面要清扫干净,做到地面洁净无杂物; 七、加油现场禁止堆放可燃易燃物品,注意防火安全,杜绝一切安全隐患; 八、加油现场禁止使用任何通讯设备,加油员要提醒司机熄火加油并问清所加油品型号及数量,不可在站内修理车辆,摩托车应指引到指定地点加油; 九、值班人员进行加油现场安全巡检时应注意加油机有无滴漏现象,电线有无漏电,静电接地是否良好,加油岛护拦是否完好,各种消防设备是否完好; 十、卸油池进行清洁时,所有罐口要擦拭干净,做到无尘无油渍,卸

油池表面要做到洁净无污迹; 十一、加油机进行清洁时,机体表面保证洁净无尘土,油枪口应用棉签进行擦拭,枪管与油枪槽要擦拭干净,保证无油渍; 十二、消防沙箱要擦拭干净,并保证沙箱内沙土干燥不潮湿并且沙土有足够的松软程度; 十三、所有消防设备都要逐一进行擦拭,保证所有灭火器罐体干净,消防桶等器材内外洁净,各种指示表牌字迹清晰表面洁净无污迹; 十四、加油现场当班人员要认真落实十三步曲,对顾客要做到热情接待并时刻注意站内各种设备是否完好,有无设备发生异常情况; 十五、员工违反本规定加油站将追究有关人员责任,并依据有关规定进行处罚。

加油站监控系统维护细则

视频监控系统维护细则 视频监控系统作为现代社会生活中不可缺失的一部分,成为各行各业安全保证的一种高效手段。随着社会的高效、快速的发展,监控系统的不断进步,监控系统的复杂程度也随之增加,因此当一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,随时可能由于周围环境的或者其他各方面的因素影响导致系统出现各种问题,导致系统的利用率的降低,一般常见问题如:摄像机的黑屏、无图像;电源不供电;线路老化;管线外露等。 加油站内的监控系统在加油站中的运行中同样扮演着更为重要的角色。由于加油站属于高危行业场所,因此对加油站内部的所有情况都必须实施进行监控,以防止室外事故的发生,另外监控系统在加油站中同样承担着记录加油站内员工的及外来人员的行为,便于加油站内部的管理,使加油站的安全性得以保障,工作效率得以提高。因此在监控运行后,要在日常的运行中定期对监控系统进行保养检测,保证监控系统的不间断性,借以保证加油站运行的安全性。 我公司成立多年来一直从事着视频监控系统的整体设计、安装、调试、维护工作,有着丰富的监控系统的安装、调试、保养经验。我公司长期与中石化、中石油、北京市高危行业管理委员会合作,对这些高危行业场所的监控系统进行设计、安装、调试并一直承担者这些高危场所监控系统的维护保养任务,确保这些场所视频监控系统运行正常,保证完整全面的监控任务。 根据我公司常年的安装施工及维护保养经验,统计出一下视频监控的维护保养细则,作为我公司维护保养中的准则: 一、清灰处理: 由于监控系统中的大部分设备是暴露在室外及一些环境较为恶劣的地 方,因此灰尘较大,长时间暴露在这种环境中,会导致灰尘遮挡摄像机 镜头及护罩等,导致视频监控的清晰度下降或者遮盖,主监控室内监控 主机等设备的同样要进行清灰处理,以保证主机散热的充分性。 1、清理摄像机护罩灰尘,及前端玻璃护罩的擦拭,保证整体的清洁。 2、— 3、清理摄像机本身灰尘,利用专业清灰工具对摄像机镜头进行擦拭处理, 保证镜头的清晰度。

加油站各项安全管理制度

加油站安全责任制 一、站长安全责任制 1、站长对加油站安全生产全面负责。 2、认真贯彻执行国家和企业的安全生产法令、法规和规章制度,把职工安全卫生列入工作重要议事日程,做到“五同时”,即:企业领导在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度,在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 3、树立“预防为主,安全第一,综合治理”的思想,落实加油站的各项安全管理制度。定期对全站职工进行安全防火教育。按规定对加油站进行安全检查,发现不安全隐患及时处理,并及时上报,确保加油站的安全经营。 4、组织全站员工进行国家有关安全法律法规标准规范的学习,努力提高员工的安全意识和安全知识水平。 5、每周组织一次全站安全检查,落实隐患整改,确保加油站的安全经营无事故。 6、掌握加油站的主要设备,熟悉其性能,了解工艺流程,在紧急状况发生时做到正确指挥。 7、对加油站发生的事故及时报告和处理,坚持“四不放过”原则。 二、加油班长安全责任制 1、在站长的领导下,认真落实各项安全制度,协助站长对员工及顾客进行安全教育、检查、监督各项安全措施的落实。 2、熟悉本班组防火要求及措施,做到“三懂三会”。加强对消防器材的管理,严防丢失和损坏。 3、负责对本班人员进行班前、班后教育,对作业中出现的违章现象及时纠正和处理。 4、负责对作业现场进行全面清理,做好记录及交接班工作。 三、安全员责任制 1、安全员必须佩戴标志,监守岗位,认真负责,协助站(班)长对员工和顾客进行安全教育。

2、维持加油站车辆秩序,指挥加油车辆按先后顺序到指定位置加油。 3、负责当班的安全管理工作,监督员工严格执行安全生产规章制度,监督检查出入站人员和车辆落实《加油站安全须知》,制止载有易燃、易爆危险品的车辆进站加油,所有车辆必须熄火加油,严禁摩托车和使用塑料桶进站加油。 4、每日在现场进行巡视,及时发现隐患,制止违章作业,不准与本站无关人员进入站内。不得在站内存放外单位机动车辆、自行车和其他物品。 5、定期检查站内设备设施的安全状况,保持良好的工作状态,定期维修保养消防器材,保证其有效性。 6、参与本站定期的安全检查,并负责动火申请等明火管理工作。做好当班安全检查记录。 四、加油员安全责任制 1、加油员对加油期间的安全负责。 2、应及时制止与加油无关的的人员进入加油站或在加油罩棚下(加油机周围)通行。 3、熟悉了解所经营的油品的危险有害性,熟练掌握加油机的性能特点和操作技能,并能判断和排除一般故障。 4、负责本工作岗位的安全监督管理,发现不安全因素和隐患应及时汇报。发现危及加油站的行为应及时阻止和报告。 5、熟悉站内消防器材的性能,熟悉掌握消防器材的操作使用,能够及时扑救火灾。 6、做好使用设备和工作环境的卫生清理工作,保持加油机和工作环境的清洁。 7、做好交接班工作并做好记录。 五、计量员安全责任制 1、计量员应严格执行油品计量、卸油操作规程,认真做好油品的测量、计算和记录工作。严防混油、跑油、冒油等事故的发生。 2、卸油前后应对油罐区进行安全检查,杜绝火种、火花等火灾隐患存在。并检查和准备好消防器材。对消防器材的性能和使用方法熟练掌握。能够及时扑灭初期火灾。 3、定期检查油罐的存油量,检查监督卸油情况。

(完整版)加油站日常维修管理制度概要

加油站日常维修管理规定 第一章总则 第一条 为规范公司加油站维修管理,本着“谁使用、谁维护谁管理、谁负责”的原则,快捷高效的解决设备设施出现的故障,提高加油站设备设施的运行效率,特制订本规定。 第二条 本规定中所指的日常维修,是指加油站设备、设施不需要停业的日常性检修。 主要包括:加油机维修, 录像监控系统维修, 发电机维修, 配电系统故障维修,液位仪故障维修,供排水管路维修,防雷防静电设施维修,局部破损地面及围墙修补等项目。 第三条 本规定适用于分公司加油站的日常维修管理。 第二章职责 第四条 公司管理职责 (一安全部是加油站日常维修的归口管理部门,负责日常维修的管理、指导和考核。 (二运管部是加油站管理的归口管理部门,负责加油站日常维修的监督管理。 (三财务部是加油站日常维修费用的归口管理部门,负责加油站日常维修费用的预算管理。

第三章维修流程 第五条维修上报 加油站设备设施出现故障或损坏后,加油站及时将维修申请上报运管部。 第六条维修审核 运管部负责对上报申请进行审核、分类, 属于大修的列入大修计划; 属于日常维修的,提出维修要求,以《维修申请单》的方式通知安全部。 第七条维修下达 根据运管部维修申请,安全部估算维修费用和配件使用数量,送公司批准后,编制《维修任务单》 ,下达给维修中心。维修中心不能实施的项目,属于甲供设备维修的由维修中心维修人员直接通知甲供厂家维修人员进行维修。 第九条维修实施 1、维修人员持《维修任务单》领取配件; 2、维修人员按相关程序和规定,实施维修作业; 第十条 费用报销 按内控流程和相关规定,对维修费用进行报销。 第四章 HSE 管理 第十一条维修作业要执行公司的《作业许可管理规定》 , 涉及到临时用电、动火、登高、有限空间等特作业的,要办理相关专项作业许可证。

加油站设备维护制度(DOC)

加油站设备维护制度 1总体管理要求 1.1 设备维护实行“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁维护”原则,设备使用者是设备维护的责任主体。各设备使用单位应按设备管理办法要求落实设备维护保养的“四定”方案(维护保养要做到定设备责任人、定设备、定目标和定责任)。公用设施,使用单位的负责人应指定人员或组织定期的维护。 1.2 设备维护的基本办法是“清洁、润滑、防腐、紧固、调整”。通过看、闻、听、摸、仪器检测、试运行等手段,实施清理、擦拭、清扫、冲洗、排水、刷漆、加油或更换(润滑油或脂)拧紧或调节、加固、更换或其它维修方式。设备操作者在操作设备的过程应养成同时进行保养的习惯,各单位应逐步推进和巩固设备维护和现场管理的长效机制。 1.3 设备应按规定做好日常检查维护和定期维护检修。通过操作维护、日常巡检做好维护,排除异常现象和故障;通过定期检查、检测、等级维护和定期检修等形式进行强制维护和修理,以维持设备原有性能。 1.4 设备维护应做到操作和程序符合安全要求,按时、按质和全面达到规定的维护标准。 1.5 电气设备、特种设备维护和其它有专门规定持证操作的,应安排经专门培训合格的持证人员实施。 2 加油机

2.1 加油机外壳及内部设备的表面 维护内容:除在加油操作时及时对加油机外观进行卫生清洁并及时处理故障和其它异常事件外,每周不少于1次进行内外表面的检查和保养。 维护标准:外观完整、无变形、无积尘、无蛛丝、无油污和无漏气、无锈蚀,内部基座沙子洁净、齐加油机架底平面,键盘灵活有效、各显示屏显示清晰。 2.2 流量计 日常维护:除发现运行和精度有异常问题及时处理外,结合每周设备检查对设备的外观及铅封完整性、卫生、油漆完好性、油管连接部位是否渗油等情况进行维护。 定期维护:按规定每半年安排一次检定,准确度和稳定性符合国家规定标准;同时进行全面的外观检查和处理。对于精度、稳定性超过规定范围,且无法调整的应予以更换。 2.3 过滤器 日常维护:除发现加油速度有异常问题及时报告处理外,结合每周设备检查对设备的外观完整性、卫生、油漆完好性、油管连接部位是否渗油、分析加油流速以判断滤网是否堵塞等情况,发现渗漏、滤网堵塞应及时处理。 定期维护:每半年安排一次滤网清洗,保证通透性及过滤性能符合要求,同时安排外观整洁、防腐等。初次投用、管道改造或油品质量有特殊要求的需增加滤网清洗的频率。 2.4 加油枪和胶管及附件 日常维护:在加油操作时及时对油枪、胶管的外观进行及

加油站安全检查管理制度

安全检查管理制度 一、总则 第一条为了及时发现和消除加油站潜在的各种不安全因素,解决安全管理中存在的问题,加强和指导各级安全检查,落实各项安全防范措施, 避免和杜绝流于形式的检查,逐步提高安全管理水平,特制定本制度。 二、安全检查的形式 第二条加油站认真贯彻“预防为主”的方针,坚持自检自查为主,上级主管监督检查相结合的原则。 第三条安全检查的形式主要有日常检查、定期检查、专业性检查、不定期检查。 第四条加油站日常安全检查主要以加油站班组为主体的检查形式,由各班组安全员做好班前和离班前安全检查工作,并对上一班和下一班进行交接,督促本班员工执行安全责任制,遵守操作规程,及时将作业现场不安全因素进行纠正及落实安全措施,做好检查记录,班组解决不了的问题应及时报告站长处理。 第五条定期安全检查一般包括周检查、月检查、季度检查、年度大检查和节日前检查。 第六条周检查由加油站站长或加油站安全管理员对加油设备、油罐区、发电设备、生活设备、消防器材、班组安全交接记录等进行全方位检查,每周不少于一次,并做好检查记录,油站能够整改的应及时落实整改, 油站自身难以整改的,做好记录,落实预防措施,上报、督促公司有关部门解决。 第七条加油站每月由站长组织各班组安全员对加油站开展一次自身安全大检查,并做好检查记录,对检查出的问题,及时落实预防措施,上报、督促公司有关部门解决。 第八条加油站管理部每月负责组织有关人员对加油站至少进行一次安全检查,并对检查情况做好记录。 第九条公司安全管理部每月对加油站进行抽查,每季度根据本地气候、环境特点,有重点地开展安全检查,并做好检查记录。

第十条重大节假日前,由公司安全管理部组织相关人员开展节日前安全大检查,重点落实加油站节假日的防火、防盗、防劫、员工安全教育、值班的组织安排工作。 第十一条专业性安全检查一般是根据上级部门的要求,对某一项危险性大的或某一个安全生产薄弱环节进行专门检查,目的是为了及时查清隐患和问题的现状、原因和危险性,提出预防和整改建议,督促消除和解决。 第十二条加油站除定期检查外,还应不定期进行安全检查、夜间巡查,以弥补定期检查的不足。 三、安全检查的内容 第十三条加油机:检查法兰盘、应急切断阀、过滤器、油气分离器、计量器、视油器、油枪等部位有无渗漏现象,电动机、电源盒、接线盒的进线盒密封螺栓有无松动,能否保证电器密封,电动机、接线盒的保护接地线连接是否牢固可靠等。 第十四条油罐区:检查计量孔盖密封情况(盖内胶垫完好情况),有无上锁,法兰盘跨接情况,呼吸阀通气有效情况,卸油接头密封情况(即盖内胶垫完好情况),卸油口油品标识是否清晰准确,防静电接地线是否有效接地,静电报警器是否正常,油罐操作井及卸油口处是否清洁无积水,潜油泵输油法兰盘是否渗漏油,防爆挠性管是否紧固、完好,液位仪套管、接线是否完好等。 第十五条发配电房:检查防雷设备是否正常、有效,配电柜(箱)内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠,有无过热变色现象,配电线路各连接点的接触情况是否良好,有无腐蚀脱脱落、裸露和过热现象,保护接地线与接地螺栓的连接是否牢固,有无锈蚀,发电机油箱有无渗漏现象,发电机保护接地线与接地螺栓的连接是否牢固,发电机蓄电池是否有充足 的电池水等。 第十六条生活设备:检查有无乱接电线、乱使用电器情况,生活设备是否符合安全要求,厨房、冲凉房煤气使用是否达到安全要求等。 第十七条作业现场:安全员是否佩带安全员标志袖章,员工是否按操作规程作业,现场有无吸烟、打手机等“六不准”违规现象,卸油作业时卸油员是否穿着

加油站设备安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD648 加油站设备安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

加油站设备安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、防爆管理 (1)加油站应当按照防爆安全要求划分爆炸危险场所,建立防爆电气设备检查、保养、检修制度,并在储存区、卸油区、加油区、桶装油料库房明显位置,设置“爆炸危险场所”标志牌。防爆电气设备的安装、接线、专业性检修必须由经过防爆技术培训档案(设备安装、试车、运行、检修、防爆降级、报废),统一分类编号,实行专人管理。 (2)固定电气设备必须安装稳固,移动防爆灯等电气设备必须放置牢靠,防止外力碰撞、损伤。 (3)加油站应当每月检查保养防爆电器设备,并符合下列要求: a. 防爆电气设备整洁,部件齐全紧固,无松动、无损伤、无机械变形,场所清洁、无杂物和易燃物品; b. 电缆进线装置密封可靠,空余接线孔封闭符合要求(密封钢板厚度不小于2毫米); c. 设备保护、联锁、检测、报警、接地等装置齐全完

加油站设备安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.加油站设备安全管理制度 正式版

加油站设备安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、防爆管理 (1)加油站应当按照防爆安全要求划分爆炸危险场所,建立防爆电气设备检查、保养、检修制度,并在储存区、卸油区、加油区、桶装油料库房明显位置,设置“爆炸危险场所”标志牌。防爆电气设备的安装、接线、专业性检修必须由经过防爆技术培训档案(设备安装、试车、运行、检修、防爆降级、报废),统一分类编号,实行专人管理。 (2)固定电气设备必须安装稳固,移动防爆灯等电气设备必须放置牢靠,防

止外力碰撞、损伤。 (3)加油站应当每月检查保养防爆电器设备,并符合下列要求: a. 防爆电气设备整洁,部件齐全紧固,无松动、无损伤、无机械变形,场所清洁、无杂物和易燃物品; b. 电缆进线装置密封可靠,空余接线孔封闭符合要求(密封钢板厚度不小于2毫米); c. 设备保护、联锁、检测、报警、接地等装置齐全完整; d. 防爆灯具的防爆结构、保护罩保持完整; e. 接地端子接触良好,无松动、无折断、无腐蚀,铠装电缆的外绕钢带无断

加油站设备维护保养手册(加油站)

加油站设备维护保养工作手册 中石化湖南石油分公司

第一部分 加油机及发配电设备维护保养标准 一、加油机及附件 加油机在加油站的油品销售过程中有着不可替代的作用。加油机的日常维护和保养方法主要是听、看、闻、擦。听加油机运转的声音是否正常;看加油机的外壳和整机的各部位连接处有无脱落、变形或其他故障;闻加油机工作时有无异味;擦拭加油机外壳及相关部件,保持清洁无灰尘、无污垢。 1.加油机外壳 维护保养标准:无积尘、无 蛛丝、无油污、无锈蚀,张贴物 过塑张贴、无残旧。 检查维护方法:用棉布擦拭 油机表面积尘,用清洁剂清除油 污,用沙布清除锈蚀,螺丝加抹 黄油保护,检查张贴物有无过塑 规范张贴,擦拭时要防止张贴物 四周反卷现象。

维护保养周期:每班 维护保养责任人:当班加油员 检查责任人:班长 2.IC 卡卡座插口盖 维护保养标准:每次使用后及时盖回,无积尘、无油污。 检查维护方法:用棉布擦拭积尘,用清洁剂清除油污,每次使用后及时将插口板盖回。 维护保养周期:每班 维护保养责任人:当班加油员 检查责任人:班长 3.操作按键板 维护保养标准:无积尘、无油污、无破损。 检查维护方法:用棉布轻轻擦拭积尘,用清洁剂清除油污,检查按键板有无破损。 维护保养周期:每班 (1.1.3操作按键板) (1.1.2IC 卡卡座插口盖) (1.1.1加油机外壳)

维护保养责任人:当班加油员 检查责任人:班长 4.加油枪 维护保养标准:无积尘、无油污、无锈蚀、枪套无明显破损。 检查维护方法:用沙布清除 锈蚀,用清洁剂清除油污,每次 加油要滴尽枪内余油,用棉布擦 拭枪口后放回枪托,检查枪套有 无明显破损。 维护保养周期:每班 维护保养责任人:当班加油员 检查责任人:班长 5.加油枪托 维护保养标准:无积尘、无油污、无锈蚀。 检查维护方法:用棉布擦拭枪托表面积尘,用清洁剂清除油污,沙布清除锈蚀。(1.1.4加油枪)

加油站设备自查报告

加油站设备自查报告 彻底消除安全隐患,杜绝安全生产事故的发生,下面是小编为大家收集的加油站设备自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 加油站设备自查报告范文(一) 据贵局下发的罗商发[20**]6号文件的要求,我站积极组织人员对文件所要求项目一一进行了自查,根据《成品油市场管理办法》等有关规定和省商务厅关于做好成品油经营企业年度检查工作的通知精神要求,现将我站经营状况自查报告如下: 一、经营管理 在贵局的精心指导和上级主管部门的全面领导下,我站工作紧紧围绕“诚信经营,发展壮大”这个中心展开,努力打造好释放社会性加油站的目标,我站一直发来都强化安全生产的意识,消除安全隐患,确保加油站的安全,开展了“强三基,反三违”的活动,在安全上做到了主管部门提出的:安全生产只有规定动作,一年来,我站在经营过程中,严格执行了国家有关成品油经营政策及相关管理规定,依法经营,照章纳税,有序竞争,规范操作较好,在质量、计量、消防、安全、环保等方面都没有违法、违规情况安全有序的正常开展销售工作,修订并完善了加油站应急预案,对所有预案都进行了演练,使全站员工对火灾预防,扑救有了深入的认识,并能完成对初期火灾的扑救。

今年通过对员工思想素质的各方面培训,强化了服务意识,加油服务工作得到了全面提升,员工能做到手勤,腿勤,脑勤,规范的服务程序,赢得了顾客的好评,一年来没得顾客的投诉发生。不但巩固了老用户,还新增了一大批新用户,因而销售得到大幅提升,全年加油站销售成品油吨,其中汽油吨,柴油销售吨,取得了近几年来销量的最好成绩,使销量上了一个新的台阶。 二、存在问题 1.开阔市场的力度不够。 2.精细化管理工作做地不够好,各种文本填写不够及时和完整。 3.管理人员的服务意识还有待提高。 4.设施,设备的维护和保养工作不到位。 三、改进措施 1.加强市场开发力度,积极开发新客户,努力提高销售量。 2.增强管理服务能力。 3.加强帐务帐表管理,做到准时,准确,完整。 4.加强员工的思想教育工作,制定完善的考核制度和岗位练兵活动。 5.健全应对突发事件的管理机制,培养员工应对突发事件的能力。

企业内部加油站管理制度

XXXXXXXXXXXX公司 关于成立公司内部加油站安全管理组织机构的 通知 公司各部门: 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,进一步加强我公司内部加油站的安全管理工作,经公司二○一三年三月二日经理会议研究决定,特成立公司内部加油站安全管理领导组,机构设置如下:组长:XXX 副组长:XXX 成员:XXXXXX 领导组职责:全面负责公司公司内部加油站的安全管理,编制管理制度,检测设施设备的配置,消防安全,日常监督检查;重大隐患的排查处置以及应急预案的演练等。 特此通知 XXX年X月X日

加油站主管(物资部主任)职责 一、负责组织和领导内部加油站的管理和服务工作。 二、负责组织油品的进、销、调、存工件,保障供应,确保质量。 三、落实内部加油站安全生产责任制,开展安全教育,完善安全措施,实现安全经营。 四、管理好站内设施,组织人员经常维护、保养,使之处于良好状态。 五、负责处理日常事务,发生事故及时处置,并上报主管领导。

加油员、计量员安全职责 一、在物资部主任领导下,做好当班加油工作。 二、了解油品的性能和应用知识,掌握加油机的性能特点和操作技能,并能判断和排除一般故障。 三、严格执行油品计量、卸油操作规程,认真做好油品测量、计算、记录工作。 四、收油前,查验油罐车中油品数量、牌号、质量,核对交运单。 五、每月检测储罐存油数量,做好数据记录, 六、妥善使用、保管和保养计量器具,保证精度。 七、负责本工作场所的安全监督管理,发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。 八、熟悉站内消防器材的性能,并会进行火灾扑救的操作。 九、做好使用设备和工作环境的卫生工作,保持加油机和工作环境清洁。 十、做好日常加油量的登记汇总工作,认真填报日、月报表。

加油站加油站设备安全管理制度

安全标准化 加 油 站 设 备 安 全 管 理 制 度2017年1月

加油站设备安全管理制度 1、防爆管理 (1)加油站应当按照防爆安全要求划分爆炸危险场所,建立防爆电气设备检查、保养、检修制度,并在储油区、卸油区、加油区明显位置,设置“爆炸危险场所”标志牌。防爆电气设备的安装、接线、专业性检修必须由经过防爆技术培训档案(设备安装、试车、运行、检修、防爆降级、报废),统一分类编号,实行专人管理。 (2)固定电气设备必须安装稳固,移动防爆灯等电气设备必须放置牢靠,防止外力碰撞、损伤。 (3)加油站应当每月检查保养防爆电器设备,并符合下列要求: a. 防爆电气设备整洁,部件齐全紧固,无松动、无损伤、无机械变形,场所清洁、无杂物和易燃物品; b. 电缆进线装置密封可靠,空余接线孔封闭符合要求(密封钢板厚度不小于2毫米); c. 设备保护、联锁、检测、报警、接地等装置齐全完整; d. 防爆灯具的防爆结构、保护罩保持完整; e. 接地端子接触良好,无松动、无折断、无腐蚀,铠装电缆的外绕钢带无断裂。

(4)加油站每两年对防爆电气设备进行一次专业检修,检修主要包括下列内容: a. 维护后者更换防爆灯具灯泡(管)、熔断器和本安型设备的电源电池; b. 清除设备灰尘、污垢和其他杂物,并对锈蚀处进行防腐处理; c. 更换或者修理易损零部件和紧固件; d. 测试电机、电器和线路的绝缘电阻值,检查接地线并测试电阻值; e. 补充或者更换设备润滑部位的润滑脂(油); f. 检查设备进出线口,更换损伤变形或者老化变质的密封圈; g. 更换不合格电机轴承; h. 检查隔爆面,测量并调整隔爆间隙值; i. 更换不合格的电缆和配线钢管; j. 更换已失灵或者报废的开关、按钮等防爆器件。 专业维护检查必须由防爆电气专职维护人员进行,难度较大的检修项目,可以请有关单位、生产企业或者有资质的维修单位检修。 (5)加油站检查检修防爆电气设备应当注意下列事项: a. 日常检查中严禁打开设备的密封盒、接线盒、进线装置、隔离密封盒和观察窗等;

中国石油加油站管理规范

中国石油加油站管理规范 来源:卢迪的日志 中国石油加油站管理规范 总则 第一条指导思想 对加油站实施专业化、标准化和信息化管理,提高加油站的经济效益和综合管理水平,实现股东、管理者、员工、顾客以及社区利益的最佳结合。 第二条服务宗旨 为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务。 第三条服务承诺 质量达标,计量准确,环境整洁,安全、快捷。 第四条管理模式 资源统一配送,价格统一制定,财务统一核算,外观统一包装,服务统一规范,对外统一宣传。 第五条适用范围 本规范适用于中国石油天然气股份有限公司加油站管理部门和所属的全资、控股、参股、租赁和特许经营等类型的加油站。 第一章人力资源管理 第一节定岗、定编、定员 第六条岗位结构(见图1-1) 第七条岗位设置 1.加油站设置站长1人,年加油量在4000吨以上的加油站增设副站长1人。 2.加油站应设置收银员岗位,加油员可兼任收银员。 3.班长由加油员或收银员兼任。 4.独立核算的加油站设会计和出纳岗位;非独立核算的加油站不设会计岗位,但可根据需要设核算员或记帐员岗位。 5.加油站必须设置兼职或专职的计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位。 6.日销售量在25吨以上的加油站可酌情设置后勤岗位,日销售量在25吨以下的加油站不设后勤岗位。 7.设有其他经营服务项目的加油站可根据实际情况设其他服务岗位,如洗车员、便利店售货员等。 第八条定编定员 1.加油站主营业务定编以日均加油量作为定编指标,具体标准见下表: 注:①本标准的定员数为上限,各单位在实际执行中可适当调减。 ②使用中实际量与标准量无对应值时,就近使用相临的标准。 ③本标准的定员数不含加油站所属的非主营的经营服务性用工。 ④日均加油量在2吨以下的加油站可根据实际设定人员,但定员总量不得超过6人,也可采用承包经营等多种管理形式。 ⑤在定员总量范围内,加油站具体岗位的设置可参照岗位定员标准根据实际需要设定。 ⑥实行IC卡的加油站,可参照本标准适当压缩定员标准。

加油站设备管理制度

加油站设备管理制度 1、防爆管理 (1)加油站应当按照防爆安全要求划分爆炸危险场所,建立防爆电气设备检查、保养、检修制度,并在储存区、卸油区、加油区、桶装油料库房明显位置,设置“爆炸危险场所”标志牌。防爆电气设备的安装、接线、专业性检修必须由经过防爆技术培训档案(设备安装、试车、运行、检修、防爆降级、报废),统一分类编号,实行专人管理。 (2)固定电气设备必须安装稳固,移动防爆灯等电气设备必须放置牢靠,防止外力碰撞、损伤。 (3)加油站应当每月检查保养防爆电器设备,并符合下列要求: a. 防爆电气设备整洁,部件齐全紧固,无松动、无损伤、无机械变形,场所清洁、无杂物和易燃物品; b. 电缆进线装置密封可靠,空余接线孔封闭符合要求(密封钢板厚度不小于2毫米); c. 设备保护、联锁、检测、报警、接地等装置齐全完整; d. 防爆灯具的防爆结构、保护罩保持完整; e. 接地端子接触良好,无松动、无折断、无腐蚀,铠装电缆的外绕钢带无断裂。 (4)加油站每两年对防爆电气设备进行一次专业检修,检修主要包括下列内容: a. 维护后者更换防爆灯具灯泡(管)、熔断器和本安型设备的电源电池;

b. 清除设备灰尘、污垢和其他杂物,并对锈蚀处进行防腐处理; c. 更换或者修理易损零部件和紧固件; d. 测试电机、电器和线路的绝缘电阻值,检查接地线并测试电阻值; e. 补充或者更换设备润滑部位的润滑脂(油); f. 检查设备进出线口,更换损伤变形或者老化变质的密封圈; g. 更换不合格电机轴承; h. 检查隔爆面,测量并调整隔爆间隙值; i. 更换不合格的电缆和配线钢管; j. 更换已失灵或者报废的开关、按钮等防爆器件。 专业维护检查必须由防爆电气专职维护人员进行,难度较大的检修项目,可以请有关单位、生产企业或者有资质的维修单位检修。 (5)加油站检查检修防爆电气设备应当注意下列事项: a. 日常检查中严禁打开设备的密封盒、接线盒、进线装置、隔离密封盒和观察窗等; b. 在爆炸危险场所,禁止带电检修电气设备、线路、拆装防爆灯具和更换防爆灯泡、灯管; c. 应及时在断电处悬挂警告牌; d. 在爆炸危险场所使用非防爆测试仪表和非防爆工具,必须采取通风措施,使可燃气体浓度低于爆炸下限的40%; e. 禁止用水冲洗防爆电气设备; f. 检修现场的电源电缆线头应当进行防爆处理; g. 检修带有电容、电感、油气探测头等储能元件的防爆设备,必

加油站安全管理制度完整版

黄骅市有限公司二〇〇九年一月十八日 目录

1、加油站站长安全职责 (3) 2、安全员岗位职责 (4) 3、记帐员岗位责任制 (4) 4、开票员岗位责任制 (5) 5、职工安全防火及工作纪律管理制度 (5) 6、安全检查制度 (6) 7、安全教育培训制度 (7) 8、安全用火、用电管理制度 (7) 9、设备安全管理制度 (8) 10、油品装卸及油品接收管理制度 (9) 11、防火防爆安全管理制度 (10) 12、加油员安全操作规程 (10) 13、加油安全操作规程 (11) 14、接油操作规程 (12) 15、卸油安全操作规程 (14) 16、计量员安全操作规程 (15) 一、加油站站长安全职责

1.站长对本站安全生产全面负责。 2.站长对本站安全生产法令、法规和规章制度,把职工安全卫生列 入工作重要议事日程,做到“五同时”,即:在计划、布置、检查、总结、评比生产任务的时候,要同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。 3.树立“预防为主、安全第一”的思想,落实加油站的各项安全管 理制度。定期对全站职工进行安全防火教育。按规定对加油站进行安全检查。发现不安全隐患及时处理,处理不了及时上报,确保加油站的安全。 4.组织全站职工进行政治、业务学习,加强思想工作,坚持安全活 动日及岗位练兵制度。从而提高职工的素质和业务水平。 5.每周组织一次全站安全检查,落实隐患整改,确保加油站的安全 无事故。 6.掌握加油站的主要设备,熟悉其性能,了解工艺流程,在紧急状 况发生时做到正确指挥。 7.对加油站发生的事故及时报告和处理,坚持“四不放过”原则。 二、安全员岗位职责 1.在站长的领导下,认真落实各项安全制度,协助站长对本班员工 及顾客进行安全教、检查、监督各项安全措施的落实。

相关文档
相关文档 最新文档