文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 玻璃钢夹砂管道出厂检验检验报告

玻璃钢夹砂管道出厂检验检验报告

玻璃钢夹砂管道出厂检验检验报告
玻璃钢夹砂管道出厂检验检验报告

新建排水管道CCTV检测报告模板规范(汇总版)

#* XXX路新建排水管道检测评估报告 XXXX有限公司 二〇一二年XX月

目录 1.项目信息 (3) 2.检测工程概况 (4) 3.检测设备简介 (5) 4. 作业流程示意图 (5) 5 管道评估 (6) 5.1一般规定 (6) 5.2检测项目名称、代码及等级 (6) 5.3结构性状况评估 (8) 5.4功能性状况评估 (10) 6 总体评估与建议 (12) 6.1 管道评估与建议依据 (12) 6.2 CCTV检测管道缺陷汇总 (12) 6. 3 修复与养护建议 (13) 6. 4 结论 (14) 7.管道检测缺陷情况详表 (15) 8.管道缺陷CCTV图片汇总 (16) 附:检查井现况图、现场施工图 (23)

新建排水管道检测评估报告 3 1.项目信息

2.检测工程概况 新建排水管道已铺设完成但尚未正式投入运行。包括雨水、污水,总长度6153米,其中雨水管道Ф600、Ф700、Ф800、Ф1000、Ф1200、Ф1350,管道长度3331米;污水管道Ф500,管道长度2822米。管道埋深1米-3米,大部分管道无积水。希望通过检测了解现状管道是否存在破裂、渗漏、错位、脱节、胶圈脱落等病害。 按照合同要求,我公司于 XXXX-XX-XX 开始,对新建排水管道进行了CCTV 检测。本次检测使用设备为(XXX)CCTV检测仪器。检测方式为:用CCTV检测仪器对管道进行内窥检测,对发现问题的管段采用视频和缺陷截图进行分析、标记。现场负责人XXX ,外业工作于XXXX-XX-XX结束。检测报告以路为单位报送,具体检测情况如下: 表2.1 检测管道计划量与实际量对照表

公用管道全面检验规则讲解学习

公用管道全面检验细则 1目的 为了保证公用管道的定期检验质量,规范公用管道检验工作,确保在公用管道的安全运行,保障公民生命和财产安全,特制定本检验细则(以下简称《细则》)。 2适用范围 本细则适用于《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》所规定的公用管道(以下简称管道)的全面检验。 3检验依据 3.1《特种设备安全监察条例》国务院第549号令。 3.2《压力管道安全管理与监察规定》劳部发(1996)140号。 3.3《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。 3.4《城镇燃气输配气工程施工及验收规范》CJJ33-2005。 3.5《压力管道定期检验规则—公用管道》TSG D7004-2010。 3.6城镇燃气管道和热力管道的相关设计、制造、安装安全技术规范和技术标准。 4管道检验检测人员职责 (1)努力学习特种设备检验检测的有关法律、法规、安全技术规范和技术标准,严格执行质量体系文件,熟悉检验、检测方法、项目、程序与重点,对自己的检验检测工作质量负责。 (2)在所长领导下受室主任直接指挥,对他们负责并报告工作情况。在技术质量方面,检验检测人员在相应的检验责任工程师指导下工作,对自己的检验检测工作和出具的检验检测报告证书负责。 (3)听从组织安排,积极进行检验、检测工作。按照计划任务,负责做好检前准备、情况了解、方案编制,独立或与他人配合实施检验检测、分析整理与现场记录,出具检验检测报告或监督检验证书,结算检验收费明细单,并按规定程序及时流转传递。对违反政策、法规的检验检测任务有权拒绝执行,并向上级反映。 (4)牢固树立质量第一的观点,自觉遵守职工行为规范,做到不漏检、错

管道声纳检测报告模板

XXX污水管道声纳检测评估试点工程报告书 目录 1. 项目信息 (2) 2. 检测工程概况 (2) 3. 检测设备简介 (2) 4. 作业流程示意图 (3) 5 总体评估与建议 (4) 5.1 管道评估与建议依据 (4) 5.2 声纳检测管道淤积断面图 (4) 5. 3 修复与养护建议 (4) 5. 4 结论 (5) 6.管道检测情况详表 (5) 7.管道声纳检测图片汇总 (6)

1. 项目信息 2. 检测工程概况 按照委托单位的要求,我公司于月开始,对项目范围内的排水管道进行了检测,本次检测使用设备为1512USB声纳检测系统。现场操作人,外业工作于结束。 3. 检测设备简介 本次检测使用的设备是英国1512USB声纳检测系统。该设备在同类设备中属高端产品。声纳检测主要应用于管道的破损、变形、淤积等缺陷的检测。声纳头通过发射声纳波,反射到管壁后成像,形成一个管道内的声纳扫描图,可以判断管道内的积泥、破损等情况。

(英国1512USB声纳检测系统)4. 作业流程示意图

5 总体评估与建议 5.1 管道评估与建议依据 本次检测的评估报告采用的是《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》标准。 5.2 声纳检测管道淤积断面图 5. 3 修复与养护建议 管道修复建议

管道养护建议 5. 4 结论 根据声纳检测结果,管道功能性状况具体如下: 养护建议: 经过对该段污水管道进行声纳检测,发现管道淤积现象比较严重,最大淤积部分已经达到管径的1/3(40cm),全线淤积深度在30cm左右,严重影响管道正常使用;建议立即对管道进行除泥、疏通,以保证管道功能完好畅通 6.管道检测情况详表 表7.1 CCTV检测管道评估统计表

压力管道监督检验项目及过程监检说明

压力管道监督检验项目及过程监检说明压力管道监督检验项目及过程监检说明 一、监检依据: 1、《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》及其它相关法规、标准; 2、设计文件(设计资格证有效复印件或传真件、设计说明、材料汇总表、管段表、含设计参数等) 二、焊接前监检项目及内容: 1、开工告知书 2、压力管道安装安全质量监督检验申报书 3、施工方案 4、焊接工艺评定、焊接工艺卡 5、焊工证原件及复印件 6、无损检测人员资格证书原件及复印件(注:如分包,无损检测单位还须提供《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效复印件 三、材料检验 1、材料检验根据采购和工程进展情况分批进行 2、压力管道材料类别:管子、管件、法兰、阀门、垫片、支吊架、补偿器、过滤器等压力管道上的全部附件、焊材 3、材料检验 a、施工单位自检记录 b、压力管道元件制造许可证(复印件或传真件) c、核查质保书正确性、内容齐全以及与设计文件的一致性 d、根据质保书对照实物进行宏观检查,规格、尺寸、外观、必要时进行理化、机械性能抽查 四、焊接过程检验

1、确认首批材料检验合格资料; 2、单线图(含管线号、焊口位置描述、探伤位置描述、静电位置、材料汇总等 3、对应单线图的施焊记录和焊检记录 4、无损检查记录 五、热处理记录; 六、强度及气密性试验前检验记录 再次核查与设计要求的一致性以及确认是否满足强度试验要求的全部准备工作完成(核查单线图与实物的一致性等) 七、强度试验及气密性试验 八、如果有隐蔽工程,则应在隐蔽前完成全部检查项目且得到业主和锅检所的确认签字。 九、其它项目检查(可确认施工资料)如吹扫、通球、绝热、色标等。 十、竣工验收报告 十一、竣工资料汇总、审查 十二、签发压力管道安装监检证书。 十三、为密切配合工作,保证工程顺畅进展,各单位明确对应人员(业主、施工单位、监理单位、锅检所)。 资料整理要求 要求提供下列资料,且按下列顺序整理 a、资料封面; b、目录; c、监督检验报告 d、压力管道安装安全质量监督检验申报书 1、监检联络单汇总(如有); 2、开工告知(附各类资格证:安装公司资格证、焊工、监理单位资格证、无损检测人员及单位资格证);

压力管道监督检验项目及过程监检说明

压力管道监督检验项目及过程监检说明 一、监检依据: 1、《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安 装安全质量监督检验规则》及其它相关法规、标准; 2、设计文件(设计资格证有效复印件或传真件、设计说明、材料汇总表、管段表、含设计参数等) 二、焊接前监检项目及内容: 1、开工告知书 2、压力管道安装安全质量监督检验申报书 3、施工方案 4、焊接工艺评定、焊接工艺卡 5、焊工证原件及复印件 6、无损检测人员资格证书原件及复印件(注:如分包,无损检测单位还须提供《中 华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效复印件 三、材料检验 1、材料检验根据采购和工程进展情况分批进行 2、压力管道材料类别:管子、管件、法兰、阀门、垫片、支吊架、补偿器、过滤器 等压力管道上的全部附件、焊材 3、材料检验 a、施工单位自检记录 b、压力管道元件制造许可证(复印件或传真件) c、核查质保书正确性、内容齐全以及与设计文件的一致性 d、根据质保书对照实物进行宏观检查,规格、尺寸、外观、必要时进行理化、机械 性能抽查 四、焊接过程检验 1、确认首批材料检验合格资料; 2、单线图(含管线号、焊口位置描述、探伤位置描述、静电位置、材料汇总等 3、对应单线图的施焊记录和焊检记录 4、无损检查记录 五、热处理记录; 六、强度及气密性试验前检验记录 再次核查与设计要求的一致性以及确认是否满足强度试验要求的全部准备工作完成(核查单线图与实物的一致性等) 七、强度试验及气密性试验 八、如果有隐蔽工程,则应在隐蔽前完成全部检查项目且得到业主和锅检所的确认签字。 九、其它项目检查(可确认施工资料)如吹扫、通球、绝热、色标等。 十、竣工验收报告 十一、竣工资料汇总、审查 十二、签发压力管道安装监检证书。 十三、为密切配合工作,保证工程顺畅进展,各单位明确对应人员(业主、施工单 位、监理单位、锅检所)。 资料整理要求 要求提供下列资料 ,

管材检验内容

日常检验内容 1.接班后对生产线正在生产的管材进行首检包括:尺寸检验(包括外径、内径、壁厚)、内外观检验(是否光滑平整,是否有划痕、水纹、水点)、喷码检验(喷码是否正确、有无倾斜、不清楚等现象)、长度检验(喷码之间的距离是否达到客户要求,盘管整卷长度是否达到客户要求)、收卷尺寸检验(整卷收卷尺寸的外径、内径、高度是否达到客户要求)。并做记录。 2.过程检验:按要求对生产线正在生产的管材进行检验包括尺寸检验、外观检验、喷码检验、长度检验。并作详细记录。 按要求每四个小时对生产线正在生产的管材、管件进行一系列的实验测试包括静液压试验、剥离试验、交联试验、加热试验等。并作详细记录。 以上内容为质检室所有人员参与进行。 生产过程中还包括原材料进厂,包装物进厂,外购管材管件进厂,外购管材管件用工具进厂,管材管件出厂。不定时对仓库库存的管材管件进行抽检、测试实验。对生产线所有检验记录、实验记录进行整理归纳分类。此内容通常为徐东侠、胡玉茹进行检验。 1.原料进厂包括颗粒,铝带。颗粒检验包括对其重量(是否达到要求的每袋重量)、外观(是否无破损、无渗水现象)、批号、生产日期、溶体流动速率(即溶脂实验)的检验。铝带检验包括对其宽度、厚度、外观(外包装是否完好无破损,无碰伤划伤等现象)、铝带表面是否有油。 2.包装物进厂包括纸箱,编织袋,泡泡膜,拉丝膜、管材用外包装袋。纸箱检验包括对其尺寸(是否达到客户要求尺寸),外观(是否完好无破损,标识图案颜色是否达到客户要求,将纸箱折叠后是否整齐无缝隙无倾斜)。编织袋检验包括对其尺寸、外观(是否整齐,切口平整,无拉丝)。管材外用包装袋对其尺寸、图案进行检验。 3.外购管材管件对其尺寸、外观、实验测试进行检验。 4.外购管材管件用工具对其尺寸、外观、可用性进行检验。 5.管材管件出厂,对其管材管件进行尺寸、外观、试验性能进行检验。并出示出厂检验报告。 6.不定时对仓库库存管材管件进行尺寸、外观、实验性能进行抽检。 7.生产线所有检验记录包括首检、质检、静液压、剥离、扩径、爆破、加热、交联,以及生产线工艺记录进行整理、归纳、分类。 样管:样管的检验、制作、包装由质检室所有人员参与进行。 .

在用压力管道定期检验规程

在用工业管道定期检验规程(试行) 第一章总则 第一条为了加强压力管道安全监察,规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。 第二条本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制定的实施细则,应满足本规程的要求。 第三条本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业管道及附属设施,但不包括下列管道: (一)公称直径≤25mm的管道; (二)非金属管道; (三)最高工作压力>42MPa或<0.1MPa的管道。 第四条本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下: (一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级: 1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; 2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJl6中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道; 3.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4.输送流体介质并且设计压力≥lO.OMPa的管道。 (二)符合下列条件之一的工业管道为GC2级: 1.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力<4.0MPa的管道; 2.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 3.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.OMPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4. 输送流体介质,设计压力

公用管道定期检验规程6

六、附录B 公用管道全面检验项目及要求 燃气管道全面检验项目与要求共包括: B1 直接检测 B1.1 内腐蚀直接检测 B1.2 外腐蚀直接检测 B1.3 穿、跨越段检查 B1.4 其他位置的无损检测 B1.5 理化检验 B1.6 非钢质材料的检验 B2 耐压(压力)试验 B1 直接检测 应力腐蚀发生的条件: ①操作应力大于60% SMYS; ②操作温度大于37.8℃(100℉); ③与压缩机站的距离小于或等于32.18km; ④使用年限大于或等于10年; ⑤除FBE外的所有防腐涂层系统。 燃气管道不具备发生应力腐蚀的条件。 因而直接检测方法只有两种,即内腐蚀直接检测和外腐蚀直接检测。 B1.1 内腐蚀直接检测 内腐蚀是部分输送管道的主要腐蚀形式和破坏因素。世界各国都对油气管道的内腐蚀问题十分重视,投入了大量的人力、物力进行研究,开发内腐蚀检测仪器设备,取得了很大成果。在我国,只有少数几个油田在管道的腐蚀与防护方面作过一些初步的研究,而这些研究与发达国家相比还相差相当大。 美国腐蚀协会目前已提出一种内腐蚀直接评价方法,并形成了标准《internal corrosion direct assessment methodology for pipelines carrying normally dry natural gas》(NACE SP0206-2006),该标准能有效地辨识出由内腐蚀而导致管道恶化的位置及其相关信息,并为管道的完整性管理提供可靠依据。内腐蚀直接评价方法(ICDA)是在外腐蚀直接评价方法(ECDA)的基础上发展起来的。 目前研究出的内腐蚀直接评价方法(ICDA)将工程计算、测试方法和检测结合起来,可用于评价输气管道内腐蚀状态。 内腐蚀直接评价方法要求管道在正常运行条件下,管内所输的介质为干气(Dry Gas),但可能会受到湿气或液态水(或其它电解液)的短期干扰。ICDA 的依据就是沿管道详细检查首先有水或其它电解液聚集的区域,为剩余管段提供相关腐蚀信息资料。如果沿管道长度方向确定的最有可能聚集电解液的区域没有发生腐蚀,那么,聚集电解液可能性较小的其它区域则不可能发生腐蚀,可以不需要进行检查。 简言之,腐蚀最可能发生在最先聚集水的区域。在没有气体输入或输出改变气体组分之前,整条管道上的气体组分是均匀的。当水蒸发时,溶解在水中的固体杂质会凝聚下来,溶液的浓度增大,腐蚀性增强。另外,在聚集水的区域,微生物活动会增强。因而,暴露在聚集水或其它电解液中的时间越长,受到的腐蚀越严重。所以最先聚集水的区域发生的腐蚀损伤最严重。

压力管道定期检验规则——公用管道

10 压力管道定期检验规则——公用管道 一、综合知识 二、年度检查 三、全面检验与合于使用评价 四、全面检验报告、合于使用评价报告与问题处理 五、附录A 公用管道年度检查项目及要求 六、附录B 公用管道全面检验项目及要求 第一条为了规公用管道检验工作,根据《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》和《压力管道安全管理与监察规定》,制定本规则。 本条阐明了制定《压力管道定期检验规则—公用管道》的目的和依据。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》规定的公用管道(以下简称管道)的定期检验。 本条规定了该规则的适用围。 公用管道定义:公用管道系指城市或乡镇围的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。目前,公用管道中燃气管道占较大比例。高压天然气管道一般与长输管道的设计标准是一致的,但中、低压市政管网建设和运行中执行标准与长输管道有很大的区别,管道的通过能力和清管维护的标准也不一致。 燃气管道有以下特点: (1)城市燃气管道多为环状、枝状,阀门、三通及凝液缸等管件密布,管道变径较普遍; (2)城市燃气管道则随着城市建设的进展逐步形成,且不断拓展。由于投资来源复杂,设计、施工和验收标准往往参差不齐,质量缺陷相对较多。 (3)城市燃气管道周边环境复杂,环境的改变有时为突变,另外,城市杂散电流干扰很普遍且严重。 (4)国城市燃气管道管理相对薄弱,日常管理侧重于巡线检漏,即使发现问题,由于涉及市政管理诸多方面,处理手续

设计规》划分; (二)GB1-Ⅲ级次高压燃气管道,定期检验包括年度检查、全面检验与合于使用评价,定期检验要求按照本规则执行; (三)GB1-Ⅳ级次高压燃气管道、GB1-Ⅴ级和GB1-Ⅵ级中压燃气管道,定期检验包括年度检查和全面检验,定期检验要求按照本规则执行; 城镇燃气输配系统中的门站、调压站(器)管道及其安全保护装置、附属设施的定期检验参照工业管道、压力容器定期检验有关要求执行。 本条规定了燃气管道定期检验的基本方式和要求,GB1-Ⅲ级次高压燃气管道主要是1.6MPa的管道,这些管道多数为出门站后的管道,管道口径大、压力高,除了进行全面检验外,还应当进行合于使用评价。 不适用围:门站、调压站(器)管道及其安全保护装置、附属设施;CNG加气站管道。 GB50028中地区等级的划分应符合下列规定: 1.沿管道中心线两侧各200m围,任意划分为1.6km长并能包括最多供人居住的独立建筑物数量的地段,按划定地段的房屋建筑密集程度,划分为四个等级。 注:在多单元住宅建筑物,每个独立住宅单元按一个供人居住的独立建筑物计算。 2.地区等级的划分: 1)一级地区:有12个或12个以下供人居住建筑物的任一地区分级单元。 2)二级地区:有12个以上,80个以下供人居住建筑物的任一地区分级单元。 3)三级地区:介于二级和四级之间的中间地区。有80个和80个以上供人居住建筑物的任一地区分级单元;或距人员聚集的室外场所90m铺设管线的区域。 4)四级地区:地上4层或4层以上建筑物(不计地下室层数)普遍且占多数、交通频繁、地下设施多的城市中心城区(或镇的中心区域等)。 第五条GB2级管道,如果为管沟敷设或者架空敷设,管道本身、附属设施与安全保护装置定期检验参照工业管道、压力容器定期检验有关要求执行;如果为直埋敷设,定期检验按照本规则中压燃气管道的要求进行。 本条规定了GB2级管道的定期检验要求。

在用压力管道检测规定

在用压力管道检测规定 Prepared on 24 November 2020

在用工业管道定期检验规程 第一章总则 第一条为了加强压力管道安全监察,规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。 第二条本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制定的实施细则,应满足本规程的要求。第三条本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业 管道及附属设施,但不包括下列管道: (一)公称直径≤25mm的管道; (二)非金属管道; (三)最高工作压力>42MPa或<的管道。 第四条本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下: (一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级: 1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒 性程度为极度危害介质的管道; 2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJl6中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体, 并且设计压力≥的管道; 3.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥,并且设计温度≥40 0℃的管道; 4.输送流体介质并且设计压力≥的管道。

(二)符合下列条件之一的工业管道为GC2级: 1.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体, 并且设计压力<4.0MPa的管道; 2.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计 温度≥400℃的管道; 3.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.OMPa,并且设 计温度≥400℃的管道; 4. 输送流体介质,设计压力

管道工程试运行检验报告(供水)

云南驰宏锌锗股份有限公司 会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程 试 运 行 检 验 报 告 会泽县水务局(会泽泽源水务建设有限公司) 2014年10月

目录 1 工程概况 (1) 1.1线路走向 (1) 1.2工程规模及设计指标 (1) 1.3工程建设任务 (1) 1.4工程初设批复 (1) 2 工程建设实施 (2) 2.1标段划分 (2) 2.2工程建设完成情况 (2) 3 工程试运行检验 (3) 3.1试运行条件 (3) 3.2运行检验内容及范围 (3) 3.3试运行检验标准 (3) 3.4试运行检验准备工作 (3) 3.4.1 人员准备 (3) 3.4.2 材料、工器具准备 (4) 4 试运行过程及存在问题 (4) 5 试运行结论及总结 (6) 5.1结论 (6) 5.2总结 (6)

1工程概况 1.1线路走向 驰宏公司会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程从毛家村水库下游主河道以礼河红石岩段取水,在以礼河右岸建一泵站提水。工程从驰宏公司集水池出到厂区大门,顺驰宏大道到小清河,从东向西至5+697.2处,转向水城,穿越中河,麦子河,跨过会娜路,扶军街,到以礼河泵站水源点,厂区大门至水源点管道全长9.39km。 1.2工程规模及设计指标 (1)、建设泵站一座;(2)、敷设Φ400球墨铸铁管10.15km;(3)、架设10kv输电线路3.1km;(4)、建设供水规模10000m3/d。 1.3工程建设任务 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽16万t/a铅锌技改项目厂址位于会泽县城东北部的华泥村。公司生产用水从跃进水库引水供给,单由于该工程占线长,如遇自然灾害等突发事件,势必会影响公司生产用水,为提高公司正常生产供水保证率,必须建设备用水供水工程。1.4工程初设批复 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程初步设计由云南能阳水利水电工程勘察设计有限公司编制完成,由会泽县水务局上报会泽县发改局,发改局于2011年4月29日以会发改农经[2011]16号文予以批复,批复概算总投资1881.41万元,其中建筑工程1214.63万元,设备购臵费52.18万元,临时工程费29.84万元,独立费用445.40万元,基本预备费139.36万元。批复

TSGD压力管道定期检验规则公用管道

TSG D7004-2010 压力管道定期检验规则——公用管道 Periodical Inspection Regulation for City Gas Pressure Pipeline and Thermal Pressure Pipeline 中华人民共和国国家量监督检验检疫总局颁布 2010年8月30日 前言 2007年3月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)提出《公用管道定期检验规则》起草任务。中国特种设备检测研究院组织起草组,在总结近几年开展管道检验工作经验的基础上,通过充分研讨,形成了本规则草案。2008年1月,在江苏常州召开了起草工作会议,就本规则草案进行了研讨,并提出了修改意见,经修改形成征求意见稿。2008年5月,特种设备局以质检特函〔2008〕37号文征求有关单位和专家的意见。根据征求的意见,起草组进行了修改形成送审稿。2009年6月,特种设备局将送审稿提交国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,并改名为《压力管道定期检验规则——公用管道》,修改形成了报批稿。其间,特种设备局多次组织起草组人员与燃气行业协会及有关单位交换意见,并且采纳了合理的建议。2010年8月30日,由国家质检总局批准颁布。 本规则充分考虑了我国公用管道的使用现状和检验水平,并积极吸收国外发达国家关于公用管道检验的最新成果,提出了公用管道年度检查、全面检验和合于使用评价的基本要求,以指导和规范公用管道定期检验工作。 本规则主要起草单位和人员如下: 中国特种设备检测研究院何仁洋刘长征杨永肖勇 西南油气田安全环保与技术监督研究院罗文华涂强周方勤 中国石油天然气管道局续理 中国石油管道检测技术有限责任公司门建新金虹 上海市质量技术监督局王善江 上海市特种设备监督检验技术研究院杨惠谷 江苏省特种设备安全监督检验研究院缪春生 江苏省特种设备安全监督检验研究院常州分院沈建强 中国石化镇海炼化分公司徐成裕 新疆三叶管道技术有限责任公司杨自力陈军宋红旭 深圳市燃气集团有限公司陈秋雄 压力管道定期检验规则—公用管道 第一章总则 第一条为了规范公用管道定期检验工作,根据《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》和《压力管道安全管理与监察规定》,制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》规定的公用管道(以下简称管道)的定期检验。 第三条按照定期检验方式和要求,GB1级管道依据设计压力(P,单位为MPa)划分为以下级别: (一)GB1-Ⅰ级(<P≤)、GB1-Ⅱ级(<P≤)高压燃气管道; (二)GB1-Ⅲ级(<P≤)、GB1-Ⅳ级(<P≤)次高压燃气管道; (三)GB1-Ⅴ级(<P≤)、GB1-Ⅵ级(<P≤)中压燃气管道。 第四条GB1管道定期检验的基本方式和要求如下: (一)GB1-I级、GB1-II级高压燃气管道,定期检验包括年度检查、全面检验与合乎使用评价,

新建排水管道CCTV检测报告模板(新版)

XXX路新建排水管道检测评估报告 XXXX有限公司 二〇一二年XX月

3.检测设备简介 本次检测使用的设备是奥地利生产的 XXXCCTV检测仪。该设备在同类 设备中属高端产品。IPEK管道检测仪采用 了各项先进的科学技术和高分辨率的彩色摄 像系统, 其可以通过控制台调整摄像头的高度、(XXX管道检测车) 照明、焦距和速度,同时可以操纵爬行器行进方向,绕过管道内的障碍物。 4. 作业流程示意图 资料收集 现场踏勘 管道CCTV检测 编制检测报告 提交客户

压力管道自查报告

天然气管道安装自查报告 压力管道是关乎人民生命财产安全的特种公用管道,公司本着"以民为本,为民服务,安全第一"的宗旨,在工程施工中严格按照gb50028-2006《城镇燃气设计规》、cjj33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规》、gb500235-2005《工业金属管道施工及验收规》、cjj63-2005《聚乙烯燃气管道工程技术规》、cjj94-2003(2002年版)《城市燃气室工程施工及验收规》、gb1558.1-2005《燃气用埋地聚乙烯管材》等有关标准和公司质保体系施工。 在质检程序上严格推行"三检(总检、中检、终检,自检、互检、专检相结合的检验方式)制",上一个工序出现质量隐患,必须解决隐患才能进行下一步工序操作。 技术保证程序: 一、开挖放线 对线路定测资料、线路平面图和断面图应进行室详细审核和现场核对。 根据设计测定的管道中心线并按图纸的要求放线。 对于设计资料及平、断面图已标明的地下构筑物和施工测量中发现的构筑物,应进行调查、勘测,并在线路与障碍物做出详细的隐蔽记录外。在标志上应注明构筑物类型、埋深和尺寸等。 质量检查人员应控制并确保施工作业带围符合图纸要求和规规定。 二、管子拉运 在货场(仓库)应进行钢管或防腐的验收和交接,防腐管或钢管验收应遵照有关规进行。对有损伤的管子做出记录并加以标识,除非另有规定否则不得装车(如业主同意对有损伤的管子进行修补等)。 保证运管车辆有足够的长度、载重吨位和良好的越野性能,以满足防腐管的拉运。 确保拖管车上不能有在运输途中可能擦伤管子和防腐层的硬物。检查汽车运输时的底部和车帮以及管层之间是否加了软质垫层。 管子在车辆上运输时应有捆扎措施,捆扎用具应有足够的宽度并且在捆扎用具接触管子的部位加软质 质量检查员应确保装车层数不超过规定的层数,预先涂敷的管子在任何时候都应采用宽的无磨擦的帆布或皮带或指定的其他设施进行保护以免损伤涂层。 在崎岖路段行车时,司机应放慢车速,以减少垂直振动可能带来的对管子的损伤。 确保管子吊装时使用专用的吊具,吊装过程中要稳,轻起轻放,防止损伤管子或防腐层。 应确保管子堆放层数不准超过规定的层数,在堆放时应把同一规格、型号、 防腐等级的管子放在一起。 预先涂敷的管子在堆放时,管层之间应用隔离物隔开,以确保防腐层不受损坏。 质量检查员在运输或装卸过程中查验出管子有伤,应做出适当标识,并立即向有关部门和人员,同时搁置一边做好标志,供进一步检验。 对本工程的不同壁厚的管子,我们将严格分类运输堆放,绝不混淆。 三、布管 布管前检查防腐层质量、管子的规格、型号等是否符合有关要求。不合格的管子应标记隔离并报上级部门进一步证实。 布管时应按设计图纸的要求进行,应准确区分各种管子的规格类型、壁厚、防腐层类型等。 布管时应在施工作业带组装一侧进行。管子距沟边的距离应大于1.0粉m。 布管时,相邻两管口应以锯齿形摆放,布管间距应与管长基本一致,每15~20根管核对一次距离,过疏或过密时应注意及时调整。 布管过程中,应轻起轻放,注意保护管口和防腐不受损坏。防腐管不得在地上拖、拉。

新建排水管道CCTV检测报告模板[新版]

完美格式整理版 XXX路新建排水管道检测评估报告 XXXX有限公司 二〇一二年XX月

目录 1.项目信息 (3) 2.检测工程概况 (4) 3.检测设备简介 (5) 4. 作业流程示意图 (5) 5 管道评估 (6) 5.1 一般规定 (6) 5.2检测项目名称、代码及等级 (6) 5.3 结构性状况评估 (8) 5.4 功能性状况评估 (10) 6 总体评估与建议 (12) 6.1 管道评估与建议依据 (12) 6.2 CCTV检测管道缺陷汇总 (12) 6. 3 修复与养护建议 (13) 6. 4 结论 (14) 7.管道检测缺陷情况详表 (15) 8.管道缺陷CCTV图片汇总 (16)

新建排水管道检测评估报告 3 附:检查井现况图、现场施工图 (23) 1.项目信息

五、附录A 公用管道年度检查项目及要求 附件A规定了燃气管道年度检查项目与要求,共包括: A1.资料审查; A2.宏观检查; A3.防腐保温层检查; A4.电性能测试; A5.阴极保护系统测试; A6.壁厚测定; A7.介质腐蚀性调查; A8.安全保护装置检验等8项内容。 年度检查主要有企业自己完成,检查过程可结合巡线完成。 A1 资料审查 规定了年度检查资料审查的项目和内容。由于年度检查要求较低,不可能对管道的安全性做出全面判断,因此资料审查的内容相对全面检验简单得多,主要包括安全管理资料、技术档案资料、运行状况资料等以下三方面的内容。资料审查的目的主要是让检查人员了解企业制度建设方面有无漏洞,获悉容易发生事故的薄弱环节。 主要内容如下: (1)安全管理资料,包括使用登记证、安全管理规章制度与安全操作规则,作业人员上岗持证情况; (2)技术档案资料,包括定期检验报告,必要时还包括设计和安装、改造、维修等施工、竣工验收资料; (3)运行状况资料,包括日常运行维护记录、隐患排查治理记录、改造与维修资料、故障与事故记录。 检验人员在年度检查时,仅需对上述内容的完善性与真实性负责,而其正确与否则属全面检验前资料审查的范畴。 A2 宏观检查 主要以直观检查和仪器设备检查两种方式,必要时需使用探管仪、检漏仪等设备。直观检查主要凭借鉴定检验人员的视觉、听觉和触觉,如检查地面标示、管道沿线防护带、穿跨越、水工保护设施。主要包括8个方面的内容。 (1)泄漏检查,主要采用目视检查,通过地面阀井、阀室、周围地表植物环境、土质等观察有无泄漏迹象。主要检查管道穿跨越段、阀门、阀井、法兰、凝水缸、补偿器、调压器、套管等组成件,铸铁管连接接口、非金属管道熔接接口(含钢塑转换接口)的泄漏情况(对管道采用相应的泄漏检测仪进行泄漏点检测或者地面钻孔检测,必要时对燃气可能泄漏扩散到的地沟、窨井、地下构筑物内进行检查;对次高压燃气压力管道,必要时可以采用声学泄漏检测方法进行远距离泄漏检测,本项目应结合日常巡线进行。 (2)位置与走向检查,主要检查管道位置、埋深和走向。如管线周围地表环境无较大变动、管道无沉降等,可不进行检查。检查过程中应注意管线位置的标记。 目前国内常用的位置、埋深和走向探查仪器有PCM400、PCM+、RD4000、 C-Scan、SL-2098等。这些仪器均采用电磁法探查管线的埋深和走向,通过主动源法在管线上施加单个或多种频率的交流信号或被动源法采用周围电磁场感应的信号,从而在管线周围建立谐变磁场。

压力管道年度检验报告

压力管道年度检验报告 压力管道定期检验报告使用单位:____________设备类别:____________ 设备品种:____________使用登记证号:____________压力管道代码:____________检验类别:(年度检查、全面检验、合于使用评价)检验日期:____________陕西城市燃气产业发展有限公司公用管道年度检查报告目录报告编号:序号检验项目页码附页、附图1公用管道年度检查结论报告2资料审查报告3宏观检查报告4防腐(保温)层检查报告5电性能测试报告6阴极保护系统测试报告7壁厚测定报告8介质腐蚀性调查报告9安全保护装置检验报告1121314151617公用管道年度检查结论报告报告编号:使用单位单位地址安全管理人员联系电话邮政编码压力管道代码管道名称使用登记证编号投用日期性能参数管道长度km管道规格设计压力MPa设计温度℃设计介质管道材质操作压力MPa操作温度℃主要依据《压力管道定期检验规则”;无问题或者合格的检查项目在检查结果栏打“√”;有问题或者不合格的检查项目在检查结果栏打“×”,并且在备注栏中说明。)附件2 报告编号: 压力管道定期检验报告使用单位:____________设备类别:____________ 设备品种:____________使用登记证号:____________压力管道代码:____________检验类别:(年度检查、全面检验、合于使用评价)检验日期:____________陕

西城市燃气产业发展有限公司长输(油气)管道年度检查报告目录报告编号:序号检验项目页码附页、附图1长输(油气)管道年度检查结论报告2资料审查报告3宏观检查报告4防腐(保温)层检查报告5电性能测试报告6阴极保护系统测试报告7壁厚测定报告8地质条件调查报告9安全保护装置检验报告1121314151617长输(油气)管道年度检查结论报告报告编号:使用单位单位地址安全管理人员联系电话邮政编码压力管道代码管道名称使用登记证编号投用日期性能参数管道长度km管道规格设计压力MPa设计温度℃设计介质管道材质操作压力MPa操作温度℃主要依据《压力管道定期检验规则”;无问题或者合格的检查项目在检查结果栏打“√”;有问题或者不合格的检查项目在检查结果栏打“×”,并且在备注栏中说明。

压力管道定期检验规则公用管道

一、单选题【本题型共41道题】 ? 1.根据《压力管道定期检验规则----公用管道》(TSG D7004--2010)规定,城镇燃气输配系统中的门站、调压站(器)管道及其安全保护装置、附属设施的定期检验参照()有关要求执行。 ?A.工业管道? ?B.工业管道、压力容器定期检验? ?C.长输油气管道检验规则? ?D.公用管道检验规则 正确答案:[B] 用户答案:[B] ??得分: 2.对于检验和评价过程中发现的问题,使用单位应当采取相关措施,下列说法不正确的是()。 ?A.使用单位应当对全面检验、合于使用评价过程中要求进行处理的缺陷,采取修复或者降压运行的措施? ?B.检验机构、评价机构可以在出具全面检验报告、使用评价报告前将需要处理缺陷通知使用单位。使用单位对需处理的缺陷进行确认,必要时,可委托其它机构进行再次评估? ?C.使用单位处理完成并且经检验机构、评价机构确认后,检验机构、

评价机构再出具全面检验报告、合于使用评价报告,并且重新对风险预评估结果进行修正(即风险再评估)。风险评估的结果应当纳入管道使用登记中? ?D.缺陷修复前,使用单位应当制订修复方案,缺陷的修复应当按照有关要求进行,相关文件记录应当存档 正确答案:[B] 用户答案:[B] ??得分: 3.根据《压力管道定期检验规则----公用管道》(TSG D7004--2010)规定,以PE管或者铸铁管为管道材料的管道全面检验周期不超过()年。 ?A.15? ?B.8? ?C.12? ?D.6 正确答案:[A] 用户答案:[A] ??得分: 4.公用管道年度检查项目与要求中,关于安全保护装置检验叙述正确的是()。 ?A.参照压力容器定期检验有关要求执行?

管道工程试运行检验报告(供水).

管道工程试运行检验报告(供水). 云南驰宏锌锗股份有限公司 会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程 试 运 行 检 验 报 告 会泽县水务局(会泽泽源水务建设有限公司) 2019年10月 目录 1 工程概况 . (1) 1.1 线路走 向 (1) 1.2 工程规模及设计指 标 (1) 1.3 工程建设任 务 (1) 1.4 工程初设批 复 (1) 2 工程建设实施 . (2) 2.1 标段划 分 (2)

2.2 工程建设完成情 况 (2) 3 工程试运行检验 (3) 3.1 试运行条 件 (3) 3.2 运行检验内容及范 围 (3) 3.3 试运行检验标 准 (3) 3.4 试运行检验准备工 作 (3) 3.4.1 人员准 备 (3) 3.4.2 材料、工器具准 备 (4) 4 试运行过程及存在问题 (4) 5 试运行结论及总结 (6) 5.1 结 论 (6) 5.2 总 结 (6) 1 工程概况 1.1 线路走向 驰宏公司会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程从毛家村水库下游主河道以礼 河红石岩段取水,在以礼河右岸建一泵站提水。工程从驰宏公司集水池出到厂区大门,顺 驰宏大道到小清河,从东向西至5+697.2处,转向水城,穿越中河,麦子河,跨过会娜路,扶军街,到以礼河泵站水源点,厂区大门至水源点管道全长9.39km 。

1.2 工程规模及设计指标 (1)、建设泵站一座;(2)、敷设Φ400球墨铸铁管10.15km ;(3)、架设10kv 输电线路3.1km ;(4)、建设供水规模10000m /d。 3 1.3 工程建设任务 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽16万t/a铅锌技改项目厂址位于会泽县城东北部的 华泥村。公司生产用水从跃进水库引水供给,单由于该工程占线长,如遇自然灾害等突发 事件,势必会影响公司生产用水,为提高公司正常生产供水保证率,必须建设备用水供水 工程。 1.4 工程初设批复 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程初步设计由 云南能阳水利水电工程勘察设计有限公司编制完成,由会泽县水务局上报会泽县发改局, 发改局于2019年4月29日以会发改农经[2019]16号文予以批复,批复概算总投资 1881.41万元,其中建筑工程1214.63万元,设备购臵费52.18万元,临时工程费29.84 万元,独立费用445.40万元,基本预备费139.36万元。批复 主要建设内容新建泵站1座、DN400球墨铸铁压力管道10.15km ,10kv 输电线路 3.1km 。 2 工程建设实施 2.1 标段划分 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程主要为管道 安装工程,厂区外管道全长9.39km ,共分为3个建设标段,分别由3个施工企业承建, 其中: 1、一标段(K0+000~K2+535)为DN400球墨铸铁管安装及泵站建设,由由曲靖市水 利水电开发有限责任公司承建; 2、二标段(K2+535~K5+697.2)为DN400球墨铸铁管(K2+535~K3+963.7)及DN400 钢管(K3+963.7~K5+697.2)安装,由云南杰联市政工程有限公司承建; 3、三标段(K5+697.2~K9+394.6)为DN400螺旋缝钢管安装,由江西省发达建筑集 团有限公司承建; 2.2 工程建设完成情况 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽县16万t/a铅锌技改项目备用水供水工程,在县政 府的正确领导下,在县水务局、金钟镇等相关部门的大力支持和帮助下,工程于2019年6月26日开工,于2019年10月27日完工,工程已按照批准的设计内容完成全部施工任务。

相关文档