文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单层工业厂房结构吊装施工设计方案

单层工业厂房结构吊装施工设计方案

单层工业厂房结构吊装施工设计方案
单层工业厂房结构吊装施工设计方案

单层工业厂房结构吊装施工

设计方案

第一章工程概况

一、工程简介

某厂金车间为两跨各18m的单层工业厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个车间。该车间为装配式单层二跨工业厂房,分为高、低两跨。主要构件是:钢筋混凝土工字型截面柱;钢筋混凝土T型吊车梁;预应力混凝土折线屋架;预应力混凝土屋面板。厂房平、剖面图如图所示。

二、施工准备

施工前必须切实做好各项准备工作,准备工作的容包括:场地检查、基础准备、构件准备和机具准备等;施工现场已做好三通一平。

1、场地检查

场地检查包括比如起重机开行道路是否平整坚实,运输方便;构件堆放场地是否平整坚实,起重机回转围无障碍物,电源是否接通等等。

2、基础准备

装配式钢筋混凝土柱基础一般设计成杯形基础,且在施工现场就地浇注。在浇注杯形基础时,应保持定位轴线及杯口尺寸准确。在吊装前要在基础杯口面上弹出建筑物的纵、横定位线和柱的吊装准线,作为柱对位、校正的依据。如吊装时发生有不便于下道工序的较大误差,应进行纠正。基础杯底标高,在吊装前应根据柱子制作的实际长度(从牛腿面或柱顶至柱脚尺寸),进行一次调整。调整方法是测出杯底原有标高(小柱测中间一点,大柱测四个角点),再量出柱的实际长度,结合柱脚底面制的误差情况,计算出标底标高调整值,并在杯口标出,然后用1:2水泥砂浆或细石混凝土(调整值大于20mm)将杯底垫平至标志处。

3、构件准备

连系梁、屋面板由预制厂生产;柱、吊车梁、预应力屋架为现场预制;构件准备包括检查与清理、弹线与编号、运输与堆放、拼装与加固等。

4、人员和机具准备

吊装施工期间,劳动力及有关机具满足施工要求。有常用的起重机供选择。

三、金工车间主要预制构件一览表

第二章结构构件吊装工艺及机械的选择起重机的选择主要是根据厂房跨度、构件重量、吊装高度、现场条件及现有设备等确定,本工程结构采用履带式起重机,吊装主要构件工作参数为:

一、柱

A、吊装工艺

柱的安装过程包括绑扎、起吊、就位、临时固定、校正和最后固定等工序。

(1)绑扎:一般13t以下的中小型柱绑扎一点,细长柱或重型柱应两点绑扎;常用的索具有吊索、卡环、柱销、横吊梁等。

①一点绑扎法:绑扎位置一般在牛腿下;工字形截面和双肢柱,绑扎点应选在实心处,否则,应在绑扎位置用方木垫平。常用的绑扎法有:

A、斜吊绑扎法:这种方法是将柱置于平卧状态下,不需翻身即可直接绑扎起吊。柱起吊后呈倾斜状态,吊索在柱的宽面上,起重钩可低于柱顶。当柱身长、平放时柱的抗弯刚度能满足要求,或起重杆长度不足时可采用此法进行绑扎。柱的绑扎工具可用两端带环的绳索及卡环绑扎,也可用专用工具柱销绑扎。

B、直吊绑扎法:经验算当柱平放起吊的抗弯强度不足时,需将柱翻身,然后起吊。这种绑扎方法是用吊索绑穿柱身,从柱子宽面两侧分别扎住卡环,再与横吊梁相连。它的优点是,柱翻身后刚度大,抗弯能力强,起吊后柱与基础杯底垂直,容易对位。由于吊钩需在柱顶之上,所以需要较大的起吊高度。

②两点绑扎法:当柱较长、一点绑扎抗弯刚度不足时,可采用两点绑扎起吊。在确定绑扎位置时,应使两根吊索的合力作用线高于柱子的重心处,即下吊点到柱重心的距离大于上吊点到柱重心的距离。这样,柱在起吊过程中,柱身可以自行转为直立状态。另外,下吊点还应满足解除吊索的方便要求,所以下吊点位置必须大于柱底部插入杯口的深度。

(2)起吊:柱的起吊方法应根据柱的重量、长度、起重机的性能和现场情况而定。

①旋转法:采用旋转法吊装柱时,柱的绑扎点、柱脚中心与柱基础中心三者宜位于起重机的同一工作幅度的圆弧上。起吊时,起重臂边升钩边回转,柱顶随起重钩的运动,也边升起边回转,而柱脚的位置在柱的旋转过程中是不移动的。当柱由水平转为直立后,起重机将柱吊离地面,旋转至基础上方,将柱插入杯口。用旋转法吊装时,柱在吊装过程中所受震动较小,生产率较高,但对起重机的机动性能要求较高。采用自行式起重机吊装时,宜采用此法。柱的绑扎点、柱脚、柱基中心三者在同一工作幅

度圆弧上,称三点共弧。当场地受限制时,也可采取两点共弧,即绑扎点与杯基中心,或柱脚中心与杯基中心共弧。

②滑行法:采用滑行法吊装时,柱的绑扎点宜靠近基础。起吊时,起重臂不动,仅起重钩上升,柱顶也随之上升,而柱脚则沿地面滑向基础,直至柱身转为直立状态,起重钩将柱提离地面,对准基础中心,将柱脚插入杯口。用滑行法吊装时,柱在滑行过程中受到振动,对构件不利,但滑行法对起重机械的机动性要求较低,只需要起重钩上升一个动作。因此,当采用独立拔杆、人字拔杆吊装柱时,常采用此法。另外对一些长而重的柱,为便于构件布置及吊升,也常采用此法。

③双机台吊:当柱重量较大,一台起重机吊不动时,可采用双机(或多机)台吊。这是用小机械吊大柱的一个有效的方法。

(3)对位与临时固定:柱脚插入杯口后,并不立即降至杯底,而是停在离杯底30~50mm 处进行对位,对位的方法,使用八只木楔或刚楔从柱的四边放入杯口,并用撬棍撬动柱脚,使柱的安装中心线对准杯基口上的安装中心线,并使柱基本保持垂直。

对位后将八只楔块略打紧,放松吊钩,让柱靠自重沉至杯底,再检查一下安装中心线对准的情况,若已符合要求,即将楔块打紧,将柱临时固定。

当柱较高,杯口深度与柱长之比小于1/20时,或柱有较大的牛腿时,除采用八只楔块临时固定外,必要时应增设缆风绳拉锚或用斜撑来加强临时固定。

(4)校正:柱的校正包括三方面的容:即平面位置、标高及垂直度。柱的标高校正在杯基杯底抄平时已经完成,而柱平面位置的校正则在柱对位时也已完成。因此,在柱临时固定后,仅需对柱进行垂直度的校正。对柱垂直偏差的检验方法,是用两架经纬仪从柱相邻的两边(视线应基本与柱面垂直)去检查柱吊装准线的垂直度,在没有经纬仪的情况下,也可用垂球进行检查。如偏差超过规定值则应对柱的垂直度进行校正。校正除常用的楔子配合钢纤校正法外,还可采用撑杆校正法和螺旋千斤顶校正法,(5)最后固定:柱校正后,应立即进行最后固定。最后固定的方法,是在柱脚与杯口的空隙中灌注细石混凝土。所用混凝土的强度等级可比原构件的混凝土强度等级提高一级。

混凝土的灌注分两次进行。

第一次:灌注混凝土至楔块下端。

第二次:当第一次灌注的混凝土达到设计强度等级的25%时,即可拔除楔块,将杯口灌满混凝土。

第一次灌注后,柱可能出现新的偏差,其原因可能是捣混凝土时碰动了楔块,或木楔因受潮变形膨胀程度不同引起的,故在第二次灌注前,必须对柱的垂直度进行复查。

B、柱的吊装参数:

最长最重的柱子Z2,重6.4t,长13.10m

要求起重量 Q=Q1+Q2=6.4+0.2=6.6t

要求起重高度H=h1+h2+h3+h4=0+0.3+8.2+2=10.5m

-100型履带式起重机,起重机臂长23m,当Q=6.6t时相应的起重半径现初选用W

1

-100型履带式起R=14.5m,起重高度H=19m>10.5m,满足吊装柱子的要求。由此选用W

1

重机,起重机臂长23m,其中半径不大于12m处吊柱子。

二、梁

A、梁的吊装工艺

吊车梁的类型有T型、鱼腹型和组合型,长度一般为6~12m,重量约3~5t。当杯口二次浇筑的混凝土强度达要求强度的75%时,即可进行吊车梁的安装,其安装容包括绑扎、起吊、就位、校正和最后固定。与其他构件比较,梁的吊装较简单。

(1)绑扎、起吊和就位:绑扎点可设在离两端约1/5梁跨处,绑扎两点对称位置,两根起重索应等长,这样吊车梁起吊后能基本保持水平。对位时不宜用撬杠在纵轴方向撬动吊车梁,因柱在此方向刚度较差。一般吊车梁不需采取临时固定措施。但当梁高宽比大于4时,除用铁块垫平外,可用铁丝临时绑在柱上,以防倾倒。

(2)校正和最后固定:吊车梁的校正工作可在屋盖结构吊装前进行,但最好在屋盖吊装后进行,并应考虑屋架、支撑等构件安装时可能引起的柱的变位,而使吊车梁移动。

吊车梁的吊装是否准确,应从其平面位置、垂直度和标高进行检查。吊车梁的标高主要取决牛腿面的标高,这在杯底抄平时已进行调整,如仍有误差,可在安装轨道时进行调整。吊车梁的垂直度一般可用靠尺、线锤进行测量,如偏差超过规定值,可在支座处加铁片垫平。

吊车梁平面位置的校正,包括轴线和跨距两项,实际上就是对吊车梁吊装中心线的校正。

吊车梁吊装中心线的校正,首先应根据车间的定位轴线,定出吊车梁吊装中心线在地面上的位置,并检查两列吊车梁的跨距是否与设计相符。其次,用经纬仪自车间两端将地面上的吊车梁吊装中心线投影到两端的柱上,据此检查、校正两端吊车梁的吊装偏差。然后再在已校正的两端吊车梁上架设经纬仪或拉通线,逐根校正中间各根吊车梁的吊装中心线的偏差。

吊车梁吊装中心线的校正,也可在厂房结构吊装完毕后,将每一根柱子的吊装中心线投影到吊车梁顶面处的柱身上,按设计规定的吊车梁吊装中心线的距离来逐根校正。纠正吊车梁吊装中心线偏差的办法,可用撬杠来拨动吊车梁。

吊车梁校正后,应立即用电焊将其最后固定。

B、梁的吊装参数

采用两点绑扎吊装。

要求起重量Q=Q1+Q2=5.02+0.3=5.32t

要求起重高度H=h1+h2+h3+h4=7.8+0.3+2.6+3=13.7m

现初选用W

-100型履带式起重机,起重机臂长为23m,查表得当起重量Q=5.32t

1

时,起重半径R=16.3m,其中高度H=19m>13.7m,故满足吊装屋架的要求。由此可按柱的选择方案选用W1-100型履带式起重机,起重机臂长为23m在起重半径16.3m围。

三、屋架吊装

A、屋架吊装工艺

1、单层工业厂房的钢筋混凝土结构屋架,一般是在现场平卧叠浇。屋架跨度大,厚度较薄,平面外刚度差,因此吊装过程与其他构件不太一样。屋架吊装过程包括绑扎,、扶直(翻身)、就位,吊升、对位、临时固定、校正和最后固定等。

(1)绑扎:屋架的绑扎点应选在上弦节点处或其附近,对称于屋架中心,各吊索拉力的合减少屋架的起吊高度及所受横向压力,可采用横吊梁。屋架的绑扎方法如图,另外为防止屋架在空力作用点高于屋架重心,绑扎时吊索与水平夹角不宜小于45°,以免屋架承受过大的横向压力。必要时,为中任意转动,屋架两端应加拉绳。

吊点数目、位置与屋架的跨度和形式有关。一般当屋架跨度小于18m时,采用两点绑扎;跨度大于18m时,采用四点绑扎;跨度大于30m时,应考虑采用横吊梁以减少轴向压力;对刚度较差的组合屋架,因下弦不能承受压力,也宜采用横吊梁四点绑扎。

(2)扶直与就位:屋架一般是在现场平卧叠浇预制,吊装前先要翻身扶直,然后才能吊放至指定地点就位。按起重机与屋架的相对位置不同,扶直屋架有两种方法。

①正向扶直:扶直时起重机位于屋架下弦一边,将钓钩对准上弦中点,钩好吊索,收紧吊钩,再略抬起吊臂,使上下榀屋架分开,接着升钩、起臂、市屋架以下弦为轴慢慢转为直立状态。

②反向扶直:起重机位于屋架上弦一边,吊钩对准上弦中点,随着升钩、降臂,使屋架绕下弦转动而直立。

一般工地大多采用正向扶直屋架,因升臂操作比降臂方便、安全。

屋架扶直后即进行排放。排放的位置与起重机的性能和安装方法有关,应尽量少占场地,便于安装,且应考虑屋架的安装顺序、两头朝向等问题。一般靠柱边斜放,或以3~5榀为一组平行于柱边排放,排放围在布置预制构件平面图时应加以确定。如排放位置与屋架预制位置在起重机开行路线同一侧时,称为同侧排放;而排放位置与屋架预制位置分别在起重机两边时,称为异侧排放。

(3)吊升、对位、临时固定:屋架吊起后应基本保持水平。屋架在空中旋转,是由吊装工人在地面上以拉绳控制的。第一榀屋架吊装就位,在支座处焊接后,应用四根缆风绳从两边将屋架拉牢,加以临时固定,若有抗风柱,可与抗风柱连接固定。第二榀屋架吊装就位,在支座处焊接后,可用两根工具式支撑与第一榀屋架联系。待屋架校正,最后固定,并安装了屋架间的连接支撑,构成一个稳定的空间体系,才能将支撑取下。

如果屋架较重,一台起重机吊不动,可采用双机台吊。

(4)校正、最后固定:屋架校正包括检查和校正垂直偏差。规规定:屋架上弦对通过两端支座中心的垂直面偏差不得大于h/250(h为屋架高度),检查时采用线锤或经纬仪,用工具式支撑校正。

采用经纬仪检查时,将仪器安置在被检查屋架的跨外,距柱横轴线为a

(a=0.5~1.0m)处,然后观察屋架两端及中间三个卡尺上的标记是否在一个垂直面上。如偏差值超过规定值,可通过工具式支撑纠正,在屋架端部支撑面垫入薄钢片。最后用电焊焊牢作为最后固定。

B、屋架吊装参数

采用两点绑扎吊装。

要求起重量Q=Q1+Q2=4.46+0.3=4.76t

要求起重高度H=h1+h2+h3+h4=11.34+0.3+2.6+3=17.24m

-100型履带式起重机,起重机臂长为23m,查表得当起重量Q=4.76t 现初选用W

1

时,起重半径R=14.5m,其中高度H=19m>17.24m,故满足吊装屋架的要求。由此可按柱的选择方案选用W1-100型履带式起重机,起重机臂长为23m在起重半径14.5m围。

四、屋面板

A、屋面板的吊装工艺

屋面板一般预埋有吊环,用带钩的吊索钩住吊环进行吊装。屋面板的安装顺序,应自檐口两边左右对称地逐块铺向屋脊,避免屋架受力不均。屋面板对位后,立即用电焊固定。

B、屋面板吊装参数

要求起重量Q=Q1+Q2=1.35+0.2=1.55t

要求起重高度H=h1+h2+h3+h4=14.34+0.3+0.24+2.5=17.38m

-100型履带式起重机,最小起重臂长度时的起重吊装高跨跨中屋面板时,采用W

1

臂仰角α=55.7°

所需最小起重臂长度

L

=h/sina+(f+g)/cosa=22.35m

min

-100履带式起重机,起重臂长23m,仰角56°,吊装屋面板时的起重半径选用W

1

R=F+Lcosa=14.16m

-100履带式起重机的性能曲线,当L=23m,R=14.5m时,Q=2.2t>1.55t,H=17.5m 查W

1

>17.38m,满足吊装高跨度跨中屋面板的要求。

五、吊装构件起重机的工作参数

G F E D C B A 123456789101112131415

第三章 结构吊装方法的选择

柱和屋架采用现场预制,其他构件在工厂预制后由汽车运到吊装现场吊装。 由于分件吊装发每次吊装基本都是同类构件,可根据构件的重量的安装高度选择不同的起重机,同时,在吊装过程中,不需频繁更换锁具,容易操作,且吊装速度快,符合本工程吊装特点,因此本工程将选用分件吊装发吊装。

由于场地限制,柱和屋架不能同时预制。采用同时预制,先吊装柱,然后吊装吊车梁,最后是屋盖系统,包括屋架、连系梁和屋面板,一次安装完毕

第四章 起重机开行路线及构件的平面布置

1、吊装柱时起重机的开行路线及柱的平面布置

柱的预制位置即吊装前的就位位置,吊装A 列柱Z1时,起重机的起重半径为8.7m ,吊装D,C 柱列时,起重半径为7.5m 。起重机跨边开行,采用一点绑扎旋转法吊装,柱的平面布置和起重机开行路线详见下图。

2、吊装屋架时起重机的开行路线及构件的平面布置

吊装屋架及屋盖结构中其他构件时,起重机均采用跨中开行。屋架的平面布置分

为预制阶段平面布置和吊装阶段平面布置。

(1)预制阶段平面布置

屋架一般在跨平卧叠浇预制,每叠3~4榀。布置方式有斜向、正反斜向和正反纵向布置3中,本工程优先考虑斜向布置。见下图屋架现场预制阶段平面布置排放图。

图中虚线表示预应力屋架抽管及穿筋所需的长度,每叠屋架间应留1.0m的间距,一边支模和浇筑混凝土。

(2)吊装阶段的平面布置

屋架吊装阶段的平面布置指将叠浇的屋架扶直后,排放到吊装前的预制位置。其布置方式采用靠柱边斜向排放。详见屋架斜向布置图

第五章质量保证措施

1、开工前做好技术、质量交底,让施工人员心中有数,树立质量第一的观念。

2、根据施工技术要求,做好施工记录,贯彻谁施工谁负责的精神,凡上道工序不合格,下道工序不予施工,各工序之间互检合格后方可进行下道工序施工。对重要工序专职质检员检查认可后方可继续施工。做到层层把关,相互监督。

3、定期检测测量基线和水准点标高。施工基线的方向角误差不大于12”。施工基线的长度误差不大于1/1000。基线设置时,转角用经纬仪施测,距离采用钢尺测距,并由质检校可读核。坐标点采用牢靠保证措施,严禁碰撞和扰动。

4、严格按国家相关规执行。

第六章安全保证措施

1、吊装工程的安全技术要点

伴随着工业化建筑和大跨建筑的发展,吊装工程越来越多,而且吊装的构件形式、吊装所使用的机具及吊装的方式方法都趋向于多样化、复杂化。因此,吊装工程的安全技术十分重要。现将不同吊装工程的安全技术要点介绍如下,供参考。

2、安全技术的一般规定

(1)吊装前应编制施工组织设计或制订施工方案,明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。

(2)参加吊装的人员应经体格检查合格。在开始吊装前应进行安全技术教育和安全技术交底。

(3)吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各部位正常后才可进行正式吊装。

3、防止高空坠落

(1)吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。

(2)吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人。起重机工作时,起重臂杆旋转半径围,严禁站人或通过。

(3)运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。

(4)高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层应设临时安全

防护栏杆或采取其他安全措施。

(5)登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平绑扎,严禁出现挑头板。

(6)高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。

(7)构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。

(8)起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。

(9)构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。

(10)风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。

4、防止起重机倾翻

(1)起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。

(2)起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。

(3)起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。

(4)起重机操作时,臂杆提升、下降、回转要平稳,不得在空中摇晃,同时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。未采取可靠的技术措施和未经有关技术部门批准,起重机严禁超负荷吊装,以避免加速机械零件的磨损和造成起重机倾翻。

(5)起重机应尽量避免满负荷行驶;在满负荷或接近满负荷时,严禁同时进行提升与回转(起升与水平转动或起升与行走)两种动作,以免因道路不平或惯性力等原因引起起重机超负荷而酿成翻车事故。

(6)当两台吊装机械同时作业时,两机吊钩所悬吊构件之间应保持5m以上的安全距离,避免发生碰撞事故。

(7)双机抬吊构件时,要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配(吊重质量不得超过两台起重机所允许起重量总和的75%,每一台起重机的负荷量不宜超过其安全负荷量的80%)。操作时,必须在统一指挥下,动作协调,同时升降和移动,并使两

台起重机的吊钩、滑车组均应基本保持垂直状态。两台起重机的驾驶人员要相互密切配合,防止一台起重机失重,而使另一台起重机超载。

(8)吊装时,应有专人负责统一指挥,指挥人员应位于操作人员视力能及的地点,并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信号,并按指挥人员的各种信号进行操作;指挥信号应事先统一规定,发出的信号要鲜明、准确。

(9)在风力等于或大于六级时,禁止在露天进行起重机移动和吊装作业。

(10)起重机停止工作时,应刹住回转和行走机构,锁好司机室门。吊钩上不得悬挂构件,并应升到高处,以免摆动伤人和造成吊车失稳。

5、防吊装结构失稳

(1)构件吊装应按规定的吊装工艺和程序进行,未经计算和采取可靠的技术措施,不得随意改变或颠倒工艺程序安装结构构件。

(2)构件吊装就位,应经初校和临时固定或连接可靠后始可卸钩,最后固定后方可拆除临时固定工具。高宽比很大的单个构件,未经临时或最后固定组成一稳定单元体系前,应设溜绳或斜撑拉(撑)固。

(3)构件固定后不得随意撬动或移动位置,如需重校时,必须回钩。

6、防止触电

(1)吊装现场应有专人负责安装、维护和管理用电线路和设备。

(2)构件运输、起重机在电线下进行作业或在电线旁行驶时,构件或吊杆最高点与电线之间水平或垂直距离应符合安全用电的有关规定。

(3)使用塔式起重机或长吊杆的其他类型起重机及钢井架,应有避雷防触电设备,各种用电机械必须有良好的接地或接零,接地电阻不应大于4Ω,并定期进行地极电阻摇测试验。

第七章文明施工措施

1、施工开始前,根据现场情况,与甲方协商,根据当地有具体情况协商解决食宿问题,并制定切实可行的文明施工条例。创建标准化施工工地。

2、施工用电及供电线路是施工的重要组成部分,应根据施工设施布置情况,保证一次定位,根据需要采取隔离保护措施。

3、施工现场应挂牌展示下列容:

(1)各职务岗位责任;

(2)安全生产规章;

(3)防火安全责任.

(4)作为文明施工的日常容,施工班组每日收工前必须清理本班组施工区域,以保证施工现场清洁。

(5)雨季施工及防风措施

①合理调整原材料的运输速度和安装速度,在保证不怠工的前提下,尽量减少材料在现场的堆放余量。

②每日收工前将屋面剩余的板材用绳索绑扎固定,或运回料场。

③每日开工、收工前检查临时支撑是否完好,如发现不牢或隐患现象,立即采取措施加固。

④大雨、大风、雷电天气应立即全面停止作业,并应预先采取措施,屋面上未固定材料应在预感变天时予以固定。

⑤一旦遇大雨应立即切断所有电动工具的电源,雷电天气禁止吊装及高空作业,雨天过后及时全面认真检查电源线路,排除漏电隐患,确保安全。

附件:

第一节索具设备

★吊装用素具设备包括:绳索、吊具、滑车、倒链、绞磨、卷扬机、千斤顶及地锚等。这些设备,有的可作为完整起重机械的组成部分,有的可组成简单的起重系统,有的本身就可单独作为起重机具使用。

一、钢丝绳

★钢丝绳是吊装中的主要绳索,系由高强碳素钢丝先捻成股,再由股捻制成的绳。吊装中常用钢丝绳的型号为三种。每绳含6股,每股含19、37和61根钢丝。相同直径的钢丝绳,每股中的钢丝数越多,钢丝越细,则钢丝绳的柔性越好,但耐磨性较差。

★钢丝绳按捻制的方法不同又可分为交互捻、同向捻及混合捻三种类型。同向捻钢丝绳表面较平整,也较柔软,抗弯曲疲劳性能较好,较耐用,但易卷曲、扭结、压扁,吊重物时易旋转,绳股断头时钢丝易散开。吊装作业中应避免使用同向捻钢丝绳,多采用交互捻钢丝绳。后者虽然较硬,耐用程度稍差,但没有同向捻绳的缺点,利用构件平稳起吊和安装,且该类绳强度较高,使用方便。

★钢丝绳使用一段时间后,常有磨损、锈蚀、弯曲、变形、断丝等现象,应视其损坏程度降低允许拉力使用或报废,其合用程度判断及报废标准均有具体规定,可参阅有关资料。

二、吊具

★吊装作业中常用的吊具有吊钩、绳卡、卡环、吊索、横吊梁等。

三、滑车、滑车组与倒链

(一)滑车

滑车是起重机和其它起重设备的重要组成部件。

★滑车的分类:(1)按滑轮个数分有单门、双门以至八门;

按轴承分有滑动轴承和滚动轴承;

按使用方式分有动滑车和定滑车。

★动滑车——主要用于改变钢丝绳受力方向。

★定滑车——按所起和作用不同又可分为普通定滑车、导向定滑车和平衡滑车。

(二)滑车组

★滑车组——是由一定门数的定滑车、动滑车和绕过它们和钢丝绳组成。

★滑车上钢丝绳的引出端称为“跑头”,固定在夹板上的一端称为“死头”;跑头既可自定滑车引出,也可自动滑车引出;死头可以固定在定滑车上,也可固定在动滑车上。

★滑车上支持动滑车的工作绳数称为“走数”,根据绳索绕过定滑轮、动滑轮的个数和工作绳根数命名,称为“走”,如“六六走十三”,表示绳索绕过6个定滑轮、6个动滑轮、工作绳为13根的滑车组。

(三)环链式手拉滑车

四、千斤顶

千斤顶——是独立的简易起重工具,可用于将构件或重物顶升或降落不大高度;校正构件的安装偏差和构件的变形。吊装中使用的主要是螺旋千斤顶和液压千斤顶。

五、绞磨与卷扬机

(1)绞磨

(2)卷扬机

六、地锚

地锚——是用于将缆风绳、卷扬机、绞磨、起重滑车组的定滑轮、导向滑轮及简易缆式起重机的承重绳固定到地基上的设备。

第二节起重拔杆

一、★独脚拔杆

独脚拔杆——采用一根独立的竖直拔杆作为承重结构。

二、★人字拔杆

人字拔杆——是用两根圆木、方木、钢管或型钢格构式杆,在顶端以螺栓联结并用Φ16~19mm钢丝绳捆绑两层或钢铰结而成人字形,在交接处悬挂在重滑车组,拔杆下端两脚之间的距离为高度的~,并设有防滑钢丝绳(也称绊脚索)或横拉杆以承受水平推力。

三、★牵引式桅杆起重机

牵引式桅杆起重机——又叫摇臂拔杆,是在独脚拔杆下端铰接一根吊杆而成。

四、★龙门拔杆(龙门架)

龙门拔杆——是由两根立柱和横梁组成的门字形起重框架,横向稳定性较好,可用于装卸尺寸较大的重物或骑在建筑物纵轴线上单独吊装或抬吊渡槽槽身及桥梁等构件。

五、★悬臂拔杆

悬臂拔杆——是在独脚拔杆的中上部铰接一根可俯仰和旋转的悬臂吊杆而成。

第三节简易缆式起重机

一、简易缆式起重机的组成

★简易缆式起重机——是利用悬挂于承重索上的起重滑车组进行工作的起重设备。易缆式起重机主要由塔架、主索、起重索、牵引索及地锚等组成。

二、简易缆式起重机的特点

简易缆式起重机和特点是:结构简单,易于拆装搬运,不受地形限制,在跨越河流、深谷的桥梁、渡槽架设施工中具有特殊的优越性,起重力在100~300kN,最在可达650kN。

第四节其他起重机械

一、★汽车式起重机

汽车式起重机——是将起重装置安装在载重汽车底盘上的一种自行杆式起重机。其动力由汽车发动机供应,有可伸缩、俯仰的箱形吊臂的可伸缩的支腿,均液压操纵。

优点:转移迅速,机动灵活,对路面破坏小。但起吊时,必须将支脚落地,不能负载行驶,且对工作场地要求较高,必须平整、压实,以保证操作平稳安全。

二、★履带式起重机

履带式起重机——是将起重回转台安装在履带行驶机构上的一种自行杆式重机。在回转台上装有起重臂、发动机、传动机构、卷扬机和操纵室,其尾部挂有平衡重。

优点:操纵灵活,使用方便,可在一般道路上行驶和工作,车身能回转,臂杆可俯仰,

可以负载行驶,在场地比较平整、要求吊装高度不大的渡槽、桥梁、单层厂房等安装中应用广泛。

缺点:稳定性较差,转移速度慢,对路面有一定的破坏作用。

三、★轮胎式起重机

轮胎式起重机——是一种将起重回转台安装在一个由加重轮胎和轮轴组成的特制底盘上的自行杆式起重机。

特点:车轮间距大,两侧装有可伸缩的支腿,操作方便,稳定性较好,行驶速度快,对路面破坏性小。一般在支腿状态下吊装,不负重行驶。

四、塔式起重机

塔式起重机——是将起重臂置于型钢格构式塔身上部的一种起重机。

1.★分类

(1)按行走机构分有:固定式和行走式(又分轨道式和轮胎式);

(2)按变幅机构分有:动臂变幅式和小车变幅式;

(3)按回转部位分有:上回转式和下回转式;

(4)按升高方式分有:附着自升式和爬式。

2.★主要工作参数

(1)起重量

(2)起吊幅度

(3)起吊高度

3.特点

塔式起重机起吊高度大,有效工作围广,是大坝、大型水闸、混凝土预制构件厂及多层建筑施工中常用的起重机械。

第五节构件吊装工艺

★构件的吊装一般经过绑扎、起吊、就位、临时固定、校正和最后固定等工序。

单层工业厂房结构吊装课程设计

单层工业厂房结构吊装课程设计 目录 1.前言 ---------- 2 工程概况 ----- 2 施工技术经济条件 ----------------------------------------------- 5工程特点 ----- 8 2.设计书编制申明 编制依据 ----- 9 编制设计书原则 -9 本工程采用的技术规范 ------------------------------------------- 9 3.施工方案的选择以及施工工艺 ---------------------------- 10 施工部署 ----- 11 厂房结构安装方案的选择和确定 ---------------------------------- 18 结构吊装工艺---19

4.施工总平面图布置

5. 主厂房结构安装注意事项 21 6. 结构吊装质量控制措施 ---------------------------------- 22 7. 冬雨季施工技术措施 ------------------------------------ 22 冬季施工技术措施 --------------- 22 雨季施工技术措施 --------------- 23 8.参考文献 ---- 24 工程概况 新建单层工业厂房位于某建筑西面,北面为厂内公路。该地势平坦,现场平面图如图 1。 本工程为某厂单层钢筋混凝土装配式车间,该车间共三跨(即 12米、18米,24米),共 计54米,横向长为66米。厂房平面位置、轴线尺寸和剖面图如图 1、2、3所示。 本工程基础为现浇钢筋混凝土杯口基础,共48个,吊装前基础已施工完毕并回填平整至 米;A\K 轴线柱(共24根),A 轴柱顶标高▽,牛腿标高▽, K 轴柱顶标高▽,牛腿标高▽; E\H 轴线柱(共24根),E 轴柱顶标高▽,牛腿标高^ , H 轴柱顶标高▽,牛腿标高▽. A 轴线柱 单重,E 轴线柱单重,H 轴线柱单重,K 轴线柱单重,两端山墙共设有10根钢筋砼工字形抗 风柱。A E 跨屋架为预应力拱形屋架 YGJ-24(共12榀),跨度24m 单重;;E 、H 跨屋架为 预应力拱形屋架YGJ-18(共12榀),跨度18m,单重;H 、K 跨屋架为两铰拱屋架 WJ-12B (共 12榀),跨度12m 单重。A 、E 跨9m 钢天窗架共12榀,单重,安装标高^ ;E 、H 跨6m 钢天窗 架共12榀,单重,安装标高^; AE 吊车梁DL-g,单重,安装标高^ ; EH 吊车梁DL-3,单重,安 装标高▽; HK 吊车梁DL-1,单重,安装标高▽。屋面米用钢筋砼大型屋面板,大型屋面板396 块,单重。结构安装承重构件见表一。 表一 预制构件一览表 1. 、八 前言

某单层工业厂房结构吊装施工方案

电大 建筑施工与管理专业施工技术方案设计某单层工业厂房结构吊装施工方案 姓名: 学号: 日期: 分数: 批阅教师:

目录 ★编制依据和原则 ☆编制依据 ☆编制原则 第一章工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、施工准备 (4) 3、金工车间主要预制构件一览表 (5) 第二章钢构件吊装工艺及机械的选择 (5) 1、柱 (5) A、柱的吊装工艺 (5) B、柱的吊装参数 (6) 2、梁 (8) A、梁的吊装工艺 (8) B、梁的吊装参数 (8) 3、屋架 (9) A、屋架吊装工艺 (9) B、屋架吊装参数 (10) 4、屋面板 (11) A、屋面板的吊装工艺 (11) B、屋面板的吊装参数 (11) 5、吊装构件起重机的工作参数 (11) 第三章结构吊装方法的选择 (11) 第四章起重机开行路线及构件的平面布置 (12) 1、吊装柱时起重机的开行路线及柱的平面布置 (12) 2、吊装屋架时起重机的开行路线及构件的平面布置 (12) 第五章质量保证措施 (13) 第六章安全保证措施 (17) 1、吊装工程的安全技术要点 (17) 2、安全技术的一般规定 (17)

4、防止起重机倾翻 (18) 5、防吊装结构失稳 (19) 6、防止触电 (20) 第七章文明施工措施 (20)

★编制依据 ☆编制依据 1.本工程招标文件、图纸、招标补遗书、招标答疑书。 2.现场考察所得资料 3.国家、部颁和北京市等相关行业颁发的设计规范、施工规范、验收标准及安全准则。 4.我单位可投入本工程的资源和在类似工程施工中积累的施工、管理经验。☆编制原则 1.根据工程实况,突出难点,重点。 2.科学合理,统筹安排,坚持以人为本的原则,合理配置生产要素,坚持以机械化施工为主,人工辅助的总体指导思想,投入足够的人员、精良的机械设备进场,提高机械化程度,降低施工人员的劳动强度。 3.施工最大限度地减少对环境的影响。遵照国家、北京市有关环境保护的规定,制定完善的环境保护等措施。 4.建立强有力的后勤保障系统,确保工程施工对人员、设备、物资等需要。 5.坚持高起点、高标准、高质量、高效率,严格要求,严格管理,争创一流的指导方针,确保优质、安全、高效地完成施工任务,创建优质精品工程。 6.科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件中对质量、工期、安全、环保等要求,结合工程实际编制。 第一章工程概况 一、工程简介 某厂金车间为两跨各18m的单层工业厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个车间。该车间为装配式单层二跨工业厂房,分为高、低两跨。主要构件是:钢筋混凝土工字型截面柱;钢筋混凝土T型吊车梁;预应力混凝土折线屋架;预应力混凝土屋

单层工业厂房施工组织设计

单层工业厂房施工组织设计 本施工组织计划书由天津大学工程管理专业同学完成,其中施工组织方案由邢子培、徐莹莹设计完成,施工准备由钱麒雨设计完成,Project部分由孙铭志设计完成,施工图纸由武帅设计完成。其余工作,由组长张振宇完成。 一、工程概况 该工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为24000平方米,有厂房和生活间两部分组成。厂房为预制排架结构,共有10跨,其中8跨是总成车间(组装),跨度18米;两跨是恒温车间,跨度12米。生活间为混合结构,三层,层高为2.9米。厂房基础为钢筋混凝土杯形基础,其维护墙下有预制钢筋混凝土基础梁,生活间为钢筋混凝土条形基础。 二、工程特点 本工程规模大,工期长,作业面广。 结构工程方面:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力混凝土薄腹梁、大型屋面板、联系梁、吊车梁及钢天窗架等。维护墙为砖体,生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯。 设备方面:本工程设有上下水、雨水、采暖、及动力照明系统。 装修方面:普通水泥地面、屋面加气混凝土、二毡三油防水层,厂房外挂板装饰采用喷涂工艺(群青和氧化铁黄按1:4配制)。

三、施工部署 厂房施工大体分为三个阶段:基础工程、主体工程、装饰工程阶段。其中主体工程又可细分为模板工程、预制构件、砌筑工程、吊装工程及脚手架工程。各施工阶段应尽可能相互衔接,平行流水立体交叉作业,确保关键路径作业及时完成,不拖延工期,同时为以后工作做好准备。 生活间施工应与厂房施工同步进行,力争生活间的基础、主体、装饰作业分别与厂房相应部分同期完成。 基础工程施工应采取主体结构先于设备基础,以确保基础施工及预制柱现场施工时有较宽的作业面;吊装构件时,便于起重机行走;同时有利于加速主体结构的施工进度。 主体工程中的模板工程及预制工程应尽量安排外加工。混凝土柱的预制影安排在基础回填土之后进行且预制柱应布置在杯形基础附近,分别与相应的杯形基础对号就位,以尽量避免二次搬运。不能够外加工的特殊构件应安排在施工现场集中预制。装饰工程应在结构验收后进行,为实现平行流水立体交叉作业,可在分跨结构验收后陆续进入装修。为保证装修顺利进行,装修作业面应优先完成屋面防水、围护墙封闭和外门窗的安装。 四、施工方法 (一)基础工程 1. 施工顺序 基础工程各道工序应采取流水作业方法连续施工,以浇筑混凝土为主

单层工业厂房吊装设计

单层工业厂房吊装设计 一、工程简介 本工程为某工厂一装配车间,该车间共二跨,其场地位置,柱网尺寸布置,主要构件剖面如图所示,吊装前场地已平整,并已确定柱、屋架在现场就地预制。其余小构件如吊车梁、连系梁,天窗架、屋面板等在预制场制作后运至现场。 施工单位现在有W1-100、W1-50、@1252型起重机可供选用。二、吊装前的准备工作 在构件吊装前,必须切实做好各项准备工作。准备工作的内容包括:场地检查、基础准备、构件准备和机具准备等。 1.场地检查 场地检查包括比如起重机开行道路是否平整坚实,构件堆放场地是否平整坚实,起重机回转范围内无障碍物,电源是否接通等等。 2.基础准备 装配式钢筋混凝土柱基础一般设计成杯形基础,且在施工现场就地浇注。在浇注杯形基础时,应保持定位轴线及杯口尺寸准确。在吊装前要在基础杯口面上弹出建筑物的纵、横定位线和柱

的吊装准线,作为柱对位、校正的依据。如吊装时发生有不便于下道工序的较大误差,应进行纠正。基础杯底标高,在吊装前应根据柱子制作的实际长度(从牛腿面或柱顶至柱脚尺寸),进行一次调整。调整方法是测出杯底原有标高(小柱测中间一点,大柱测四个角点),再量出柱的实际长度,结合柱脚底面制的误差情况,计算出标底标高调整值,并在杯口内标出,然后用1:2水泥砂浆或细石混凝土(调整值大于20mm)将杯底垫平至标志处。 3.构件准备 构件准备包括检查与清理、弹线与编号、运输与堆放、拼装与加固等。 4.机具准备 机具准备包括起重机的选择和用具准备。起重机的选择已在前面相应处讲述,常用的几种安装。 三、措施与计算 1、采用分件安装法。柱现场预制,用履带式起重机吊装;柱吊装后,预制屋架(采用后张法),屋架混凝土强度达到75%设计强度标准值后,穿预应力筋、张拉。屋架扶直后,屋盖结构一次吊装(屋架、屋面板)。吊车梁和连系梁在柱吊装完毕后,屋架预制前进行吊装(由构件厂提供)。

16单层工业厂房结构安装介绍

土木工程施工 二、结构吊装施工 1 单层工业厂房结构吊装 2 结构吊装方案 第6章房屋结构安装工程

土木工程施工 1单层工业厂房结构吊装 ⑴清理场地、平整压实道路、敷设水电管线; ⑵构件运输与堆放; ⑶杯口基础的顶面标线和杯底找平; 1.1吊装前的准备工作 ⑷构件的全面检查、弹线及编号; ⑸构件的临时加固; ⑹吊装用辅助工具准备。 基础 的准线 结构吊装施工 柱 子 的 准 线 单 层 工 业 厂 房 的 结 构 吊 装

土木工程施工 1.2 构件吊装工艺 柱的吊装有单机一点起吊(中小型柱)、两点起吊或双 机抬吊(重型柱或配筋少而细长的柱)等方法。 1.2.1 柱的吊装 柱的绑扎位置和点数根据柱的形状、断面、长度、配筋部位和 起重机性能确定。自重13t 以下的中小型柱常绑扎一点,重型柱或配筋少而细长的柱则需绑扎两点甚至三点。 有牛腿的柱,一点绑扎的位置常选在牛腿以下,上柱较长时也 可选在牛腿以上;工型断面柱的绑扎点应选在矩形断面处;双肢柱的绑扎点应选在平腹杆处。 ⑴ 柱的绑扎 1 单层工业厂房结构安装

① 斜吊绑扎法 当柱平卧起吊的抗弯刚度满足要求时采用斜吊绑扎法。 此法柱无需翻身,起重钩低于柱顶,当 柱身较长、起重机臂长不够时较为方便。但 因柱身倾斜,起吊后柱身与杯底不垂直,对 中就位较困难。 斜吊法 绑扎示意 柱的 斜吊绑扎法

②直吊绑扎法 当柱平卧起吊的抗弯刚度不足时,需先将柱翻身后再绑扎起吊。此法吊索从柱两侧引出,上端通过卡环或滑轮挂在铁扁担上,柱身成垂直状态,便于插入杯口和对中校正,由于铁扁担高于柱顶,起重臂长度稍长。 直吊法绑扎示意

单层工业厂房结构吊装方案

北京电大市建职大 建筑施工与管理专业施工技术方案设计某单层工业厂房结构吊装施工方案 姓名:孔建章 学号:20087110570066 日期:2010年4月7日 分数: 批阅教师:

目录 第一章工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、施工条件 (3) 3、金工车间主要预制构件一览表 (3) 第二章吊装机械的选择 (4) 1、柱 (4) 2、屋架 (4) 3、屋面板 (4) 4、吊装构件起重机的工作参数 (5) 第三章结构吊装方法的选择 (5) 第四章结构构件吊装 (5) 1、柱的吊装 (5) 2、吊车梁的吊装 (6) 3、屋架吊装 (7) 4、屋面板的吊装 (8) 第五章起重机开行路线及构件的平面布置 (9) 1、吊装柱时起重机的开行路线及柱的平面布置 (9) 2、吊装屋架时起重机的开行路线及构件的平面布置 (9) 第六章质量保证措施 (10) 第七章安全保证措施 (11) 1、吊装工程的安全技术要点 (11) 2、安全技术的一般规定 (11) 3、防止高空坠落 (11) 4、防物体落下伤人 (12) 5、防止起重机倾翻 (12) 6、防吊装结构失稳 (13) 7、防止触电 (13) 第八章文明施工措施 (13)

第一章工程概况 1、工程简介 某厂金车间为两跨各18m的单层厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个车间。该车间为装配式单层二跨工业厂房,一高跨、一低跨。主要构件是:钢筋混凝土工字型截面柱;钢筋混凝土T型吊车梁;预应力混凝土折线屋架;预应力混凝土屋面板。厂房平、剖面图如图所示。 2、施工条件 (1)该厂位于市郊区,公路直达,运输方便; (2)已完成杯形基础及回填土工作,施工现场已做好三通一平; (3)吊装施工中所用的设备、建筑材料及半成品由场外运入并保证供应; (4)连系梁、屋面板由预制厂生产;柱、吊车梁、预应力屋架为现场预制; (5)吊装施工期间,劳动力及有关机具满足施工要求。有常用的起重机供选择。 3、金工车间主要预制构件一览表

@单层工业厂房结构吊装实例

单层工业厂房结构吊装实例 某铸工车间为两跨各18m的单层厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个节间,计建筑面积为3024m2,其厂房平、剖面图见图5.70所示。主要承重结构系采用钢筋混凝土工字形柱,预应力混凝土折线形屋架,T形吊车梁,1.5m×6.0m大型屋面板等预制混凝土构件,见表所示。 表铸工车间主要预制构件一览表 1)结构吊装方法及构件吊装顺序 柱和屋架现场预制,其它构件工厂预制后由汽车运来现场排放。 结构吊装方法对于柱和梁采用分件吊装法,对于屋盖采用综合吊装法。构件吊装顺序考虑两种方案。其方案I的吊装顺序是:柱子及屋架预制→吊装柱子→ 屋架、吊车梁、连系梁及基础梁就位→吊装吊车梁、连系梁及基础梁→起重臂架装30kN鸟架→吊装屋架及屋面板。其方案II的吊装顺序是:柱子预制→吊装柱子→屋架预制→吊车梁、连系梁及基础梁就位并吊装→屋架扶直就位→起重臂加装30kN鸟嘴架→吊装屋架及屋面板。本例采用方案I。 2)起重机选择及工作参数计算 根据工地现有设备,选择履带式起重机进行结构吊装,并对主要构件吊装时的工作参数计算如下:(1)柱子。采用斜吊绑扎法吊装。 Z1柱起升载荷Q=Q1+Q2

=51+2=53(kN ) 起升高度 ) (94.70.264.530.000.2]36.1)6.570.8(1.10[30.004 321m h h h h H =+++=+---++=+++=牛腿 上柱高度 柱长 Z 2柱 起升载荷 Q=64+2=66(kN ) 起升高度 ) (50.100.220.830.000.2]36.1)80.734.11(1.13[3.00m H =+++=+---++=牛腿 上柱高度 柱长 Z 3柱 起升载荷 Q=46+2=48(kN ) 起升高度 )(70.100.26.123 2 30.00m H =+?+ += Z 4柱 起升载荷 Q=46+2=48(kN ) 起升高度 )(70.120.26.153 2 30.00m H =+?+ += (2)屋架。采用两点绑扎法吊装。 起升载荷 Q=Q 1+Q 2 =44.6+2=46.6(kN) 起升高度 ) 72.5()(54.170.360.230.0)30.034.11(4 321图m h h h h H =++++=+++= (3)屋面板。吊装高跨跨中屋面板时(图5.73): 起升荷载 Q=Q1+Q2=135+2=15.5(kN) 起升高度 ) (68.175.224.030.0)30.034.14(4 321m h h h h H =++++=+++=

单层工业厂房结构安装施工方案

一、工程概况 某厂房工程,设计为单跨单层框架钢结构,厂房长 41m ,柱距 6m ,共有 9个节间, 钢屋架。厂房的平、剖图如图所示。 本项目厂房做法:屋面采用 0.5mm 厚 W750型彩色压型钢板及收边包角, 单脊双坡排水。墙体采用灰砂砖砌筑围护、钢筋混凝土梁、柱。主要吊装工程量为 16.6m 钢屋架,钢屋架重 61.4KN ,共 8个,标高 5.5m 。 二、结构安装前的准备工作 (1 在厂房施工现场, 构件吊装前要运到吊装地点就位, 支垫位置要正确, 装卸时吊点位置要符合设计要求。 (2堆放构件的场地应平整坚实。 (3构件就位时,应根据设计的受力情况搁置在垫木或支架上,并应保持稳定。三、结构吊装方法 钢屋架在工厂制作好后, 由汽车运到现场吊装。屋盖系统包括屋架、檩条和屋面板。各构件吊装过程为: 绑扎—→吊升—→对位—→临时固定—→校正—→最后固定 四、起重机的选择和工作参数的计算 结构吊装采用汽车式起重机 QY16型,吊装主要构件的工作参数为: 屋架 采用两点绑扎吊装。 要求起重量 Q=Q1+Q2=(61.4+3.0 KN=64.4 KN 要求起重高度见图 H=h1+h2+h3+h4=(5.5+0.3+2.7+3.0 m=11.5m

因起重机能不受限制地开到吊装位置附近,所以不需验算起重半径 R 。 钢屋架就位后需要进行多次试吊并及时重新绑扎吊索,试吊时吊车起吊一定要缓慢上升,做到各吊点位置受力均匀并以钢屋架不变形为最佳状态,达到要求后即进行吊升旋转到设计位置,再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳,转动到位后,即可用板钳来定柱梁孔位,同时用高强螺栓固定。 并且第一榀钢屋架应增加四根临时固定揽风绳,第二榀后的大梁则用屋面檀条及连系梁加以临时固定,在固定的同时,用吊锤检查其垂直度,使其符合要求。 钢屋架的检验主要是垂直度,垂直度可用挂线球检验,检验符合要求后的屋架再用高强度螺栓作最后固定。在吊装钢屋架前还须对柱进行复核,采用葫芦拉钢丝绳缆索进行检查,待大梁安装完后方可松开缆索。对钢屋架屋脊线也必须控制。使屋架与柱两端中心线等值偏差,这样各跨钢屋架均在同一中心线上。 五、起重机开行路线及构件的平面布置 起重机的起重半径为 7.4 m,吊装屋架及屋盖结构中其他构件时,起重机均跨中开行。屋架因直接从工厂运到工地,卸载时直接按平面布置图放置,便于吊装。所以屋架的平面布置没有预制阶段平面布置,直接进入吊装阶段平面布置 屋架采用斜向排放。 第一步,确定起重机的开行路线和停机点。起重机跨中开行,在开行路线上定出吊装每榀屋架的停机点。 第二步,确定屋架的排放位置。定出 P-P 线、 Q-Q 线,并定出 H-H 线,把屋架排放在 P-P 线与 Q-Q 线之间,中间在 H-H 线上。如图 六、屋面彩钢板安装

单层工业厂房结构吊装施工组织设计复习课程

单层工业厂房结构吊装施工组织设计

装配式钢筋混凝土单层工业厂房的结构件有柱、基础梁、吊车梁、连系梁、托架、屋架、天窗架、屋面板、墙板及支撑等。构件的吊装工艺有绑扎、吊升、对位、临时固定、校正、最后固定等工序。在构件吊装之前,必须切实做好和各项准备工作,包括场地清理,道路的修筑,基础的准备,构件的运输、就位、堆放、拼装加固、检查清理、弹线编号以及吊装机具的装备等。 6.3.1.1柱的吊装 (1)基础的准备 柱基施工时,杯底标高一般比设计标高低(通常代5cm),柱在吊装前需对基础杯底标高进行一次调整(或称找平)。调整方法是测出杯底原有标高(小柱测中间一点,大柱测四个角点),再量出柱脚底面至牛腿面的实际长度,计算出杯底标高调整值,并在杯口内标出,然后用1:2水泥砂浆或细石混凝土将杯底找平至标志处。例如,测出杯底标高为-1.20m,牛腿面的设计标高是+7.80m,而柱脚至牛腿面的实际长度为8.95m,则杯度标高调整值h=(7.80+1.2 0)-8.95=0.05m。 此外,还要在基础杯口面上弹出建筑的纵、横定位轴线和柱的由装准线,作为柱对位、校正的依据(图6.21)。柱子应在柱身的三个面上弹出吊装准线(图6.22)。柱的吊装准线应与基础面上所弹的吊装准线位置相适应。对矩形截面柱可按几何中线弹吊装准线;

对工字形截面柱,为便于观测及避免视差,则应靠柱边弹吊装准线。 图6.21基础的准线 图6.22柱的准线 1-基础顶面线;2-地坪标高线;3-柱子中心线;4-吊车梁对位线;5- 柱顶中心线 (2)柱的绑扎 柱的绑扎方法、绑扎位置和绑扎点数,应根据柱的形状、长度、截面、配筋、起吊方法和起重机性能等因素确定。由于柱起吊时吊

单层工业厂房施工方案设计

单 层 工 业 厂 房 施 工 方 案 目录编制依据和原则

编制依据 编制原则 第一章工程概况 ................. 错误!未定义书签。 1、工程简介................... 错误!未定义书签。 2、施工准备 (4) 3、金工车间主要预制构件一览表 (5) 第二章钢构件吊装工艺及机械的选择 (5) 1、柱 (5) A、柱的吊装工艺 (5) B、柱的吊装参数 (6) 2、梁 (8) A、梁的吊装工艺 (8) B、梁的吊装参数 (8) 3、屋架 (9) A、屋架吊装工艺 (9) B、屋架吊装参数 (10) 4、屋面板 (11) A、屋面板的吊装工艺 (11) B、屋面板的吊装参数 (11) 5、吊装构件起重机的工作参数 (11) 第三章结构吊装方法的选择 (11) 第四章起重机开行路线及构件的平面布置 (12) 1、吊装柱时起重机的开行路线及柱的平面布置 (12) 2、吊装屋架时起重机的开行路线及构件的平面布置. 12 第五章质量保证措施 (13) 第六章安全保证措施 ............. 错误!未定义书签。 1、吊装工程的安全技术要点..... 错误!未定义书签。 2、安全技术的一般规定......... 错误!未定义书签。 3、防止高空坠落............... 错误!未定义书签。 4、防止起重机倾翻............. 错误!未定义书签。

5、防吊装结构失稳............. 错误!未定义书签。 6、防止触电................... 错误!未定义书签。第七章文明施工措施 ............. 错误!未定义书签。 编制依据 编制依据 1.本工程招标文件、图纸、招标补遗书、招标答疑书。厂房. 二、施工准备 施工前必须切实做好各项准备工作,准备工作的内容包括:场地检查、基础准备、构件准备和机具准备等;施工现场已做好三通一平。

单层工业厂房结构吊装施工方案作业方案

【经典资料,WORD文档,可编辑修改】 北京电大市建职大 建筑施工与管理专业施工技术方案设计某单层工业厂房结构吊装施工方案 姓名:孔建章 学号:20087110570066 日期:2010年4月7日 分数: 批阅教师:

目录 第一章工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、施工条件 (3) 3、金工车间主要预制构件一览表 (3) 第二章吊装机械的选择 (4) 1、柱 (4) 2、屋架 (4) 3、屋面板 (4) 4、吊装构件起重机的工作参数 (5) 第三章结构吊装方法的选择 (5) 第四章结构构件吊装 (5) 1、柱的吊装 (5) 2、吊车梁的吊装 (6) 3、屋架吊装 (7) 4、屋面板的吊装 (8) 第五章起重机开行路线及构件的平面布置 (9) 1、吊装柱时起重机的开行路线及柱的平面布置 (9)

2、吊装屋架时起重机的开行路线及构件的平面布置 (9) 第六章质量保证措施 (10) 第七章安全保证措施 (11) 1、吊装工程的安全技术要点 (11) 2、安全技术的一般规定 (11) 3、防止高空坠落 (11) 4、防物体落下伤人 (12) 5、防止起重机倾翻 (12) 6、防吊装结构失稳 (13) 7、防止触电 (13) 第八章文明施工措施 (13)

单层工业厂房的结构吊装方法

单层工业厂房的结构吊装方法 单层工业厂房结构吊装施工组织设计指导书一、工程概况(一)主要内容1.房屋基本情况:工程项目、结构形式、跨度、长度、柱距、节间、建筑面积、厂房走向、方位、厂房与周围的关系(如:厂房与原有建筑物的相距情况,有无预留扩建场地、厂区道路设施及运输情况等)。2.构件选用情况:要求分跨介绍,主要承重构件名称、类型、规格、尺寸;主要有承重构件的控制标高(柱子:牛腿标高、屋架:下弦标高,连系梁:梁底标高,房屋、屋顶最高标高):抗风柱的设置(位置、间距)。3.主要构件的生产情况:柱子、屋架采用现场生产;吊车梁、联系梁、基础梁、屋面板、天沟板等构件采用预制生产,运入现场后按规定位置排放。(二)具体要求1.文字叙述应作到清楚、正确、简洁。2.按适当比例在计算书上画出车间平面位置图、结构布置平面图和剖面图。3.书写及作图均应符合规定(以下同此要求)二、主要承重结构一览表(一)主要内容1.构件名称及编号;2.构件数量;3.构件重量4.构件长度;5.安装标高。(二)具体要求1.选择基础梁、连系梁、柱子、屋架、吊车梁、屋面板、天沟板进行有关统计、计算。要求准备,不得漏项、漏件或打算失误。2.将以上结果通过表格反映。附:“主要承重结构一览表”项次跨度轴线构件名称及编号构件数量构件重量构件长度安装标高三、施工前的准备工作(一)主要内容1.场地清理与道路铺设要求:起重机开行路线,道路清理与压实,雨季施工排水等。2.装配工钢筋砼杯形基础的准备要点:定位轴线,杯底抄平,杯口弹线,杯口覆盖,基坑回填等。3.构件的运输方法及注意事项:要点:运输工具的选择,各类构件的运输方法,运输时的注意事项(强度、支承位

单层工业厂房结构吊装施工设计方案

单层工业厂房结构吊装施工 设计方案 第一章工程概况 一、工程简介 某厂金车间为两跨各18m的单层工业厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个车间。该车间为装配式单层二跨工业厂房,分为高、低两跨。主要构件是:钢筋混凝土工字型截面柱;钢筋混凝土T型吊车梁;预应力混凝土折线屋架;预应力混凝土屋面板。厂房平、剖面图如图所示。 二、施工准备 施工前必须切实做好各项准备工作,准备工作的容包括:场地检查、基础准备、构件准备和机具准备等;施工现场已做好三通一平。

1、场地检查 场地检查包括比如起重机开行道路是否平整坚实,运输方便;构件堆放场地是否平整坚实,起重机回转围无障碍物,电源是否接通等等。 2、基础准备 装配式钢筋混凝土柱基础一般设计成杯形基础,且在施工现场就地浇注。 3、构件准备 连系梁、屋面板由预制厂生产;柱、吊车梁、预应力屋架为现场预制;构件准备包括检查与清理、弹线与编号、运输与堆放、拼装与加固等。 4、人员和机具准备 吊装施工期间,劳动力及有关机具满足施工要求。有常用的起重机供选择。 三、金工车间主要预制构件一览表 第二章结构构件吊装工艺及机械的选择起重机的选择主要是根据厂房跨度、构件重量、吊装高度、现场条件及现有设备等确定,本工程结构采用履带式起重机,吊装主要构件工作参数为:

单层工业厂房结构安装工程施工方案设计

例如,测出杯底标高为-1.20m,牛腿面的设计标高是+7.80m,而柱脚至牛腿面的实际长度为8.95m,则杯度标高调整值h=(7.80+1.20)-8.95=0.05m。 此外,还要在基础杯口面上弹出建筑的纵、横定位轴线和柱的由装准线,作为柱对位、校正的依据(图6.21)。柱子应在柱身的三个面上弹出吊装准线(图6.22)。柱的吊装准线应与基础面上所弹的吊装

准线位置相适应。对矩形截面柱可按几何中线弹吊装准线;对工字形截面柱,为便于观测及避免视差,则应靠柱边弹吊装准线。 图6.21基础的准线 图6.22柱的准线 1-基础顶面线;2-地坪标高线;3-柱子中心线;4-吊车梁对位线;5- 柱顶中心线 (2)柱的绑扎 柱的绑扎方法、绑扎位置和绑扎点数,应根据柱的形状、长度、截面、配筋、起吊方法和起重机性能等因素确定。由于柱起吊时吊离地

单层工业厂房的结构吊装方法及吊装计算

一、单层工业厂房的结构吊装方法,有分件吊装法、综合吊装法和混合吊装法三种: (1)分件吊装法:指起重机在车间内每开行一次仅吊装一种或两种构件。通常分三次开行吊装完全部构件。 第一次开行——吊装全部柱子,并对柱子进行校正和最后固定; 第二次开行——吊装吊车梁、联系梁以及柱间支撑等; 第三次开行——分节间吊装屋架、天窗架、屋面板、屋面支撑及抗风柱等在第一次开行(柱子吊装之后),起重机即进行屋架的扶直排放以及吊车梁、联系梁、屋面板的摆放布置。 优点:由于每次基本安装同类构件,索具不需经常更换。操作程序基本相同,所以安装速度快。构件校正、接头焊接、灌缝、混凝土养护时间充分。构件供应、现场平面布置比较简单。 缺点:不能为后续工程及早提供工作面,起重机开行路线长,同时,也有柱子固定工作跟不上吊装速度的问题。一般单层厂房多采用分件吊装法。 (2)综合吊装法:起重机在车间内的一次开行中,分节间安装完各种类型的构件,即先吊装4~6根柱,并立即加以校正和最后固定,接着吊装联系梁、吊车梁、屋架、天窗架、屋面板等构件。起重机在每一个停机点上,要求安装尽可能多的构件。 优点:停机点少,开行路线短;每一节间安装完毕后,即可为后续工作开辟工作面,使各工种能进行交叉平行流水作业,有利于加快施工速度。并且能保证质量,吊装误差能及时发现和纠正,同时吊完一个节间,全部构件已经校正和固

定,这一节间已成为一个稳定的整体,由利于保证工程质量。 缺点:由于要同时安装各种不同类型的构件,影响安装效率的提高;使构件供应和平面布置复杂;构件校正和最后固定时间紧迫;构件校正工作较为复杂,混凝土柱与杯形基础接头的混凝土结硬需要有一定的时间,柱子的固定跟不上吊装速度。 因此,目前很少采用,只有对某些结构(如门架式结构)必须采用综合安装法时,或当采用移动比较困难的桅杆式起重机进行安装时,才采用此法。 (3)混合吊装法:即分件吊装和综合吊装相结合的方法。由于分件安装法与综合安装法各有优缺点,因此,目前有不少工地采用分件吊装法吊装柱,而用综合吊装法来吊装吊车梁、联系梁、屋架、屋面板等各种构件。 第一次开行将全部(或一个区段)柱子吊装完毕并校正固定,杯口二次灌浆混凝土强度达到设计的70%后,第二次开行吊装柱间支撑,吊车梁、联系梁,第三次开行分节间吊装屋架、天窗架、屋面板等其余全部构件。

单层工业厂房的结构吊装方法

单层工业厂房的结构吊装方法 单层工业厂房的结构吊装方法,有分件吊装法、综合吊装法和混合吊装法三种: (1)分件吊装法:指起重机在车间内每开行一次仅吊装一种或两种构件。通常分三次开行吊装完全部构件。 第一次开行——吊装全部柱子,并对柱子进行校正和最后固定; 第二次开行——吊装吊车梁、联系梁以及柱间支撑等; 第三次开行——分节间吊装屋架、天窗架、屋面板、屋面支撑及抗风柱等。 在第一次开行(柱子吊装之后),起重机即进行屋架的扶直排放以及吊车梁、联系梁、屋面板的摆放布置。并且能保证质量,吊装误差能及时发现和纠正,同时吊完一个节间,全部构件已经校正和固定,这一节间已成为一个稳定的整体,由利于保证工程质量。辽宁建材 2009年第8期 单层工业厂房结构的吊装 1吊装方法的选择 单层工业厂房主要承重结构一般由基础、柱、吊车梁、屋架、天窗架、桁条、屋面板、墙板等组成。吊装方法基本上有三种。 1.1综合吊装法 起重机在厂房内一次开行中,吊装完一个节间各种类型的构件,即先吊装4~6根柱子并立即进行校正固定,接着吊装柱间支撑、连系梁、吊车梁、走道板、托架、屋架(包括天窗架、支撑系统)和屋面板等构件,一个节间的构件全部吊装完后,起重机再移至下一个节间的全部构件,直至整个厂房吊装完成。 本法优点:(1)开行路线短,停机位置较少,吊完一个节间,可进行下道工序,缩短工期;(2)吊装误差能及时发现和纠正,同时吊完一节间,校正固定一节间,结构整体稳定性好,有利于保证工程质量。 缺点:(1)需用起重量大的起重机,同时吊装各种类型的构件,影响起重机效率的发挥;(2)构件平面布置和准备工作复杂;(3)校正工作困难,柱子固定需一定时间,常跟不上吊装速度,因此使用较少。 1.2分件吊装法 起重机在厂房内每次开行中,仅吊装一类构件,如第一次开行吊装厂房内柱,待校正、固定后,再第二、三次按顺序吊装连系梁、柱间支撑、吊车梁、托架、层架(包括天窗架支撑系统)和屋面板等构件。采用这一方法,屋面板的吊装须单独用一台小型上进心重机械来进行。 本法优点:1、构件校正容易进行;2、构件可分批供应和排放,准备工作较简单;3、在一次开行中仅吊装一类构件,吊装效率高;4、可根据不同类型构件和吊装参数选用不同性能起重机,充分发挥起重机效率。 缺点:大大增加起重机的开行路线,不能为下道工序开辟工作面,相对地吊装工期较长。 1.3混合吊装法 将全部(或一个区段)的柱子吊装完毕并校正固定,接头混凝土达到设计强度的70%后,再安装连系梁、柱间支撑和吊车梁,接着一个节间一个节间地综合吊装屋架(包括天窗架支撑系统)和屋面板等构件。整个过程按三次流水进行。根据不同的结构特点,有时也采用两次流水,即先吊柱子,然后分节间吊装其他构件。吊装通用两台起重机,一台起重量大的先吊柱子,另一台跟着吊装其他构件,顺序进行流水作业。 本法避免了综合吊装法和分件吊装法的缺点,而保持了其优点,为目前国内单层工业装配式厂房吊装中广泛采用的一种方法。 单层单跨工业厂房结构吊装程序,一般从跨端一侧退着向另一端进行。多跨工业厂房通常先吊主跨,后吊辅助跨,先吊高跨,后吊低跨。有时为给下一工序创造施工条件,先吊土建、机电安装工程量大、施工期较长的跨,然后再吊施工期短的跨间。 2构件吊装前的准备工作 构件吊装前的准备工作是确保工程质量、提高效率和保证吊装顺利进行的重要一环。吊装准备工作应包括以下各项。 2.1技术准备 认真学习施工图纸,进行图纸审查和汇审,核对构件的空间就位尺寸和互相关系,计算全部吊装构件的数量、重量和安装就位高度以及连接板、螺栓等吊装铁件数量;偏制好吊装工程的具体施工作业设计(包括吊装程序、方法、构件制作堆放平面布置、构件的运输方法、施工人员配备、物资供应……等);进行细致的技术交底。 2.2构件检查和弹线 构件的检查包括检查构件的强度及完整性(有无严重裂 魏晓坤,杨素娟 (辽中县房产管理处,辽宁沈阳110200) [摘要]单层工业厂房的结构吊装方法有很多,合理的选择吊装方法可以节省时间,劳动效率大大提高。在实际工作中,人们总结出很多方法,如综合吊装法、分件吊装法和混合吊装法。由于这些方法都各有优点和弱 点,施工时要根据具体的施工环境才能确定。综合吊装法:开行路线短、停机位置少,结构整体稳定性 好,有利于保证工期质量但起重机效率发挥不好、吊装速度跟不上。分件吊装法:吊装效率高,但大大增 加了起重机的开行路线,不能为下道工序开辟工作面。混合吊装法:通常选用两台起重机,起重量大的吊 重件,起重量小的吊轻件,流水作业。单层单跨工业厂房结构吊装程序,一般从跨端一侧退着向另一端进 行。多跨工业厂房通常先吊主跨,后吊辅助跨,先吊高跨,后吊低跨。有时为给下一工序创造施工条件, 先吊土建、机电安装工程量大、施工期较长的跨,然后再吊施工期短的跨间。 [关键词]吊装法;效率;绑扎 [中图分类号]TU758.15[文献标识码]B[文章编号]1009-0142(2009)08-0042-02 [收稿日期]2009-07-10 42

层工业厂房结构安装施工设计指导

单层工业厂房结构安装施工设计指导 本课程设计必须在认真学习教材有关章节的基础上,仔细阅读单层工业厂房课程设计任务书,根据所提供的设计条件,包括工程概况,施工技术经济条件及有关设计参考资料,确定设计步骤,进行设计。 一、起重机械的选择: 起重机械的选择,包括起重机的类型,型号及数量等内容。 1 、起重机类型的选择 考虑技术上的合理性与先进性,经济性及现实的可能性;根据厂房的跨度,构件重量,吊装高度及现场的条件确定。 2 、起重机型号及起重臂长度的选择 当起重机类型确定之后,还需要进一步选择起重机的型号及起重机的臂长,使所选起重机的三个工作参数:起重量、起重高度、起重半径(工作幅度)满足结构吊装的要求。 a 、起重量 Q : 所选起重机的起重量必须大于所吊装构件的重量与索具重量之和。 即:Q ≥ Q 1 +Q 2 其中: Q 2 为索具重量:吊索取 0.1 T ; 横吊聚、鸟咀架,各取 0.5 T ; b 、起重高度 H 所选起重机的起升高度必须满足所吊构件的吊装高度要求 即,H ≥ h 1 +h 2 +h 3 +h 4 ( 各符号意义参照教材 ) 确定构件的吊装工艺:分别作图并说明柱、吊车梁、屋架(天窗架)、屋面板、绑扎、加固等详细内容; 柱:各列柱均要求以一点绑扎(斜吊绑扎法或直吊绑扎法)采甩旋转法吊装的方法、抗风柱可采用一点绑扎滑行法吊装; 屋架: 12m 跨二点绑扎; 18m 跨采用四点绑扎; 24M 跨采用横吊梁四点绑扎(横吊梁为φ 219 × 6 长度 9m 的钢管横吊梁)

c 、起重半径(工作幅度) R 当起重机可以不受限制地开到构件吊装位置附近去吊装构件时,对起重半径没有什么要求,计算了起重量 Q 及起重高度 H 后,即可查阅起重机工作性能表或曲线来选择起重机型号及起重臂长度,并可查得在一定起重量 Q 及超重高度H 下的工作半径 R ,作为确定起重机开行路线及停机位置时的参考。 当起重机不能直接开到构件吊装位置附近去吊装构件时,对起重半径就提出了一定的要求,这时便要根据起重量 Q ,起重高度 H 及起重半径 R 三个参数查阅起重机工作性能表或曲线来选择起重机的类型及起重臂长度。 同一种型号的起重机可能具有几种不同长度的起重臂,应选择一种既能满足三个吊装工作参数的要求而又最短的起重臂,但有时由于各种构件吊装工作参数相差过大,也可选择几种不同长度的起重臂。 当起重机的起重臂需跨过已吊装好的构件上空去吊装构件时(如本设计需跨过屋架吊装屋面板),还要考虑起重臂是否会与吊装好的构件相碰,此时起重机起重臂的最小长度可用数解法或图解法求出。本设计要求按比例(不小于 1:200 )以图解确定起重机吊装最大跨度,最高处(跨中)屋面板时起重机的最小起重臂长度。 当起重臂长不能满足起吊跨中屋面板要求时,可考虑在起重臂端加设鸟咀架来满足吊装屋面板的起吊高度的要求。 起重机的起重臂倾角:α min ≥ 30 °;α max ≥ 77 °。 要求用数解法复核最小起重臂长度。 对少数有能力的学生,当选定吊装中屋面板的起重臂后,可以图解法复核在该臂长及倾角条件下可否满足吊装最边缘一块屋面板的要求。 注:选择起重机型号时,起重量 Q 可能小于构件的重量和吊索家具之和。当超载量 <10% ,其它条件均满足吊装构件的要求时,可不作起重机整机稳定性验算,但为了确保吊装构件时的安全,必须提出可靠的保证性措施。 二、确定厂房结构的吊装方法: 三、现场预制构件的平面布置与起重机开行路线: 构件采用分件吊装法,柱与屋架在现场预制,其余构件由预制厂制作,运到现场排放后吊装。 1 、起重机开行路线

相关文档
相关文档 最新文档