随着冬季的到来,尤其在北方地区自来水系统使用的水泵在低温条件下很容易结冰甚至泵体冻裂。针对这种情况我们应该采取以下措施对水泵进行维护。

1.将泵置于常温环境,零度以上即可。

2.如果水泵结冰,使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。

3.潜水泵潜在液体里是不容易结冰,对出水管道进行保暖措施。

4.水泵在停用时,泵内的液体要排空,使用时再加灌液体。避免水泵结冰冻裂水泵。

5.离心泵可以对泵体和管道做一些防冻保养。泵体外表可以用棉絮或布料缠绕,管道上可以缠绕草绳布料等。还可以涂防冻油漆等措施。

6.采用保温型水泵或选择不锈钢防冻材质。将保温层加入蒸汽或者热水,以防水泵结冰。

年度防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁

保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施(新版)

保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0569

保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施 (新版) 为了确保矿井安全越冬,切实保证把安全生产落到实处,结合保运队车间实际情况,在冬季来临之前,对冬季防冻、防寒工作进行安排部署,为达到安全有效的目的,经队领导研究决定,特制定冬季防冻、防寒工作计划及安全技术措施如下: 一、组织领导: 为加强保运队冬季防冻、防寒工作的领导,队成立冬季防冻、防寒工作领导小组。 组长:邬浩军、张修财 副组长:王国庆、姚家松、王亮 成员:胡宗水、陈翔、崔文犟、陈科宇、苏国强、吴刚 二、冬季防冻、防寒工作安全措施:

1、入冬以前保运队对负责管辖的供热系统设施管网(包括锅炉设备的防冻防寒及管路的防冻防寒),供水系统设施管网(包括水泵等设备的防冻防寒及管路的防冻防寒)进行全面检查、检修; 2、供热系统设施管网、热交换站、阀门和安全附件要求完好无损、保护灵敏可靠,杜绝跑冒滴漏; 3、供水系统设施管网、阀门和安全附件要求完好无损、保护灵敏可靠,杜绝跑冒滴漏; 4、保运队对负责管辖的供热管网和供水管网的闲置设备管路,要及时将存水放尽; 5、各车间内放置测温点,每日由专人巡检观察,观察车间内温度,并用测温枪对设备测温,及时了解其温度,保障车间内的设备不受冻; 6、针对车间内出现的透风透气现象,安排人员对漏风处进行密封处理,确保设备间内的温度,有效降低了设施设备受冻率; 7、保运队对各车间温度低的地方,特别是润滑系统、液力调节系统的设备,各班要有必要的增温设施,确保系统运行正常;

低温液体泵使用维护规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91976 低温液体泵使用维护规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低温液体泵使用维护规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 ⒈范围 本规程适于充装液氧、液氮、液氩类单缸双吸往复泵。 ⒉使用 2.1启用前的准备 2.1.1 将泵与传动箱联接脱开 2.1.2拆开冷端法兰盘、过滤器、缸体、活塞部分,仔细用四氯化碳洗净吹干,复位装好。 2.1.3打开传动箱盖检查内部有无异物,连杆梢轴档圈是否完好(齿轮传动泵齿轮松紧是否合适)。 2.1.4传动箱内加N68号机械油(冬季加防冻机

油),油位至连杆梢轴中心位置为准。 2.1.5检查皮带传动部分,调节皮带松紧程度至需要,盘车看是否灵活(对齿轮传动泵,应转动联轴节盘车,看是否灵活)。 2.1.6按电磁调速电机控制器使用说明书检查并调试控制器(固定转速的齿轮传动泵无此步骤)。 2.1.7将传动箱与泵中间体全部联接好,仔细调节联接螺栓,使活塞行程极限位置符合要求,同时用手盘车看有无止滞现象,直至运动灵活为止。 2.1.8检查各管路接头处连接是否可靠,气密性是否良好。 2.1.9 泵体预冷,低温液体泵开车前必须预冷,不允许泵在热的状态下开车。使贮槽压力在0.3~0.5Mpa内,打开贮槽上的管道进液阀使液体进入缸内,打开预冷阀使气化液体排出,泵体温度逐渐下降

化工装置冬季防冻安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 化工装置冬季防冻安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5852-21 化工装置冬季防冻安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 公司根据XX冬季高寒的特点,结合化工生产特点,结合公司实际,全员参与,制定正确措施,专人及时落实到位,确保冬季安全生产。 一、思想重视。公司围绕“冬季四防”工作,未雨绸缪,早计划、早安排。 根据冬季采购特点,采购周期长的特点,公司在5月份春检后就对生产系统进行全面梳理,对影响生产系统冬季安全稳定长周期运行的隐患找出来,制定整改方案,落实整改措施,制定采购计划,提前进行相关物质采购,保证秋季检修顺利进行。 二、从细节入手,抓严、抓细防冻工作。 化工企业因为管道或阀门上一个冻裂点而造成停产抢修的事例简直难以统计;从冻裂的管阀中溢出有毒、易燃的物料酿成中毒、爆炸等重大事故也不胜枚

污水处理冬季运行防冻措施

污水处理冬季运行防冻措施 一、再用水池:除油池、好氧池、二沉池、混凝沉淀池、处理后水池。 为保证好氧池系统微生物的活性,保证能够训化培养成功,必须保证来水、出水能正常运行,从进水除油池温度保证50℃以上,进好氧池,直到出水。 在用水池防冻措施:来水温度,蒸氨废水蒸氨后不换垫直接往污水处理站送,和生活污水混合后进入除油池再加热进好氧池→二沉池→混凝沉淀池(再加热)→处理后水池→焦化厂事故水池(部分回流到好氧池消泡)二、不用水池:调节池、轻油池、回流水池、厌氧池、缺氧池、其他废水 井池、原水提升井池 措施:1.调节池加热水流到其他废水井后再用泵提升至调节池或除油池。 2.原水提升井池,每天将除油池部分水补充,再送到厌氧池,厌氧池流至回流水池加热再送缺氧池,每班一次。 3.缺氧水池泵用蒸汽管加热,吊潜污水泵将水抽至厌氧水池,同2循环起来,增加水的流动性。多余的水量也能从回流水池压至二沉池再送出去。 4.轻油池采用蒸汽加热。 三、二期不用水池: 1.有水的水池、调节池采取蒸汽加热,并逐渐排水至处理后水池排至焦化厂事故水池;污泥浓缩池泵采取蒸汽加热。 2.剩余的厌氧、缺氧、二沉池、混凝沉淀池,将底部积水清理干净后,泵用彩带布遮盖住池底部。 四、水管道采用不间断水流,主要是好氧池消泡水管,即处理后废水循环。此防冻措施由王宏波具体负责。

污水处理站冬季运行防冻方案 为了保证污水处理站冬季稳定生产运行,现针对污水处理站提出的冬季运行防冻措施作出补急如下: 一、锅炉房张峰峰负责蒸汽的正常输送,不得随意停送。 二、锅炉房张峰峰负责事故池水位的监管,不得溢流,必须保持留有至少500mm的液位空间,以便酚氢处理后废水连续(或定时)送入事故池。 三、锅炉房张峰峰负责蒸氨废水入污水处理站和事故池的切换工作、与调度室联系使用事故池废水,保证至焦炉的废水管线保持连续供水、畅通运行。 四、王兵红负责蒸氨废水的正常输送,要求: 1.废水不换垫直接送到污水处理站。 2.蒸氨水质措施稳定,NH3N<200mg/L。 五、曹新刚负责事故池废水泵的正常运行和维检修备用工作。 六、王宏波故障污水处理站二期的备用水池将池底清理干净,用塑料布遮盖,防止地面积水损坏。 七、王宏波负责除油池上方用塑料布遮盖,以最大可能的减少进水热量损失。

冬季管道防冻措施

范文一:冬季管道防冻措施 冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。 二、电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 三、施工流程以及工艺 1、拆除原管道保温→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括管井管道电伴热系统。由于一栋楼管井内的各条管道处于一个相同的外界环境,故每栋楼只需安装一个温控箱并在其中一条管道上安装一个温度传感器,就可达到管道防冻效果。管道电伴热防冻系统布置示意图: 2、施工前的准备工作 电热带包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电热带无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有电热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3、电热带的安装 由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接。 当敷设单根电伴热带时,敷设时应尽可能使电伴热带平整地紧贴在管道表面,用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,如

低温液体泵使用维护规程示范文本

低温液体泵使用维护规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低温液体泵使用维护规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⒈范围 本规程适于充装液氧、液氮、液氩类单缸双吸往复 泵。 ⒉使用 2.1启用前的准备 2.1.1 将泵与传动箱联接脱开 2.1.2拆开冷端法兰盘、过滤器、缸体、活塞部分,仔 细用四氯化碳洗净吹干,复位装好。 2.1.3打开传动箱盖检查内部有无异物,连杆梢轴档圈 是否完好(齿轮传动泵齿轮松紧是否合适)。 2.1.4传动箱内加N68号机械油(冬季加防冻机 油),油位至连杆梢轴中心位置为准。

使贮槽压力在0.3~0.5Mpa内,打开贮槽上的管道进液阀使液体进入缸内,打开预冷阀使气化液体排出,泵体温度逐渐下降到操作温度(此时预冷阀连续出液)再盘车看有无卡滞现象。

冬季管道防冻措施

冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。机泵防冻措施 一、真空泵 1、在用泵:新水与循环水之间的跨线小开(天气冷开大,反之关小),若新水排地漏,巡 检时保证副线有水流过。 2、备用泵:新水与循环水之间的跨线小开(天气冷开大,反之关小),泵体及水封罐用工 业风将水吹扫干净,吹扫方法:确认泵进出口阀关闭,关闭水封罐压力表,工作液真空压力表,入口真空表,拆掉工作水路上的温度计,连接工业风线。关闭过滤器前后阀,开泵体排污阀,通工业风将泵体内存水吹干,泵体排污口处无水汽时吹扫合格,停工业风,关闭泵体排污阀。打开过滤器进出口阀,打开水封罐排污阀,拆掉液位计底部堵头(液位计投用),通工业风吹扫水封罐,各口无水汽时吹扫合格,停工业风。 二、P501A/B/C、P502A/B 3、在用泵:循环水投用,循环水副线阀小开(天气冷开大,反之关小),循环水大小可根 据泵自冲洗冷后温度控制,泵自冲洗冷液要求不烫手。要求外操冬季巡检必循用手摸循环水管线及泵自冲洗线温度,可根据水温与人体温差来判断循环水是否畅通。 4、备用泵:泵入口阀开,泵出口小开,泵单向阀副线开,泵不允许反转。循环水投用,循 环水副线阀小开(天气冷开大,反之关小),循环水大小可根据泵自冲洗冷后温度控制,泵自冲洗冷液要求不烫手。要求外操冬季巡检必循用手摸循环水管线及泵自冲洗线温度。若备用泵自冲洗线不热,可将泵入口阀小开,出口阀开大,以保证有足够的压力使热水在冲洗线内形成循环。 三、所有离心泵、高速泵 1、在用泵:循环水投用,循环水副线开有量,泵最小流量线小开并且热,要求外操巡检检 查。 2、备用泵:循环水投用,循环水副线开有量,泵最小流量线小开并且热。泵进口开,泵出 口小开,泵出口单向阀副线小开,泵最小回流线小开,阀门小开之处都要求热,外操巡检必须到位。 四、 1、加氢所有备用机泵,入口阀全开,出口阀小开,出口单向阀跨线开,盘车正常,完好热 备;循环冷却水畅通,跨线微开有流量。 2、在用泵循环冷却水畅通,跨线微开有流量,要求外操认真巡检,用手触摸。 特别注意:加氢机泵若备用过程中会影响到在用泵的正常运行,则首先考虑在用泵过滤器是否有堵的可能,若清理后仍受备用的影响,则可以不暖泵(只限于介质流动性好,低温下不会凝堵的机泵) 以上机泵在热备过程中需要缓慢操作,才不至于对在用泵流量造成影响,班组当班期间以及交接班巡检必须认真仔细,认真触摸,以防止管线设备冻凝。个别特殊机泵根据技术人员的指令进行特殊处理。 2010-12-4

二氧化碳低温液体泵操作规程

二氧化碳低温液体泵操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、低温液体泵每次运转前必须预先冷却,不允许泵在热状态下开车。泵的预冷是打开进、出液管道上的阀门,使泵体温度下降到操作温度,再转动皮带轮观察有无卡住现象。 2、介质进泵必须保证有5℃左右的过冷度,通过提高介质的进口压力调整过冷度,最高压力不得超过0.6MPa(表压)。 3、全开排液管路上的阀门,点动电机,检查电机转向正确后,启动电机,使泵无负荷运转,观察泵的运转是否正常。

4、当泵无负荷运转正常时,可逐渐关小排液管路上排液阀,使排液压力升到5Mpa. 5、当泵在低压运转正常时,应注意观察活塞杆处有无渗漏和结冰。若有小渗漏,可拧紧活塞杆靠传动箱的拼紧螺母。若仍然渗漏,必须将拼紧螺母松出几圈重新拧紧;泵每次停止工作后,应将拼紧螺母松出几圈,待到下次使用时再拧紧,泵运转时间较长,活塞杆处泄漏较大无法排除,应更换密封圈。 6、上述工作全部进行完毕后,可将排液压力升至16.5Mpa. 7、泵的停车:首先关闭电动机,然后关闭进液管道上的阀门,放空泵头低温液体后,关闭排液管道上的阀门。 8、随时注意泵在运转时的响声,若发现异常响声应立即停机检查。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

机械设备冬季防寒措施

编号:SM-ZD-76708 机械设备冬季防寒措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机械设备冬季防寒措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、准备工作: 在进入冬季前,对现场在用机械设备应结合保养进行一次换季保养,换用适合冬季气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液、蓄电池液等。对于现场停用的机械设备,应放尽各部存水,并挂上“无水”标志。 二、机械冷却系统防冻措施 2.1 当室外温度低于5℃时,所有用水冷却的机械设备,在停止使用后,操作人员应及时放尽机体存水。放水时应待水温降低到50℃-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水泵、水箱等所有放水阀。在存水没有放尽前,操作人员不得离开。存水放净后,各放水阀均应保持开启状态,并将“无水”标志牌挂在机械的明显处。 2.2 使用防冻液的机械设备,在加入防冻液前,应对冷却系统进行清洗,根据气温要求,按比例配制防冻冷却液。

冬季防冻措施

2010年设备专业防冻工作总结 2010年四月底我进入第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司金融街分公司项目部工作。在这半年多的时间里工作内容及遇到的问题较多,但最想作为年终工作总结业绩报告内容的话题是冬季金亚光大厦防冻工作。此报告也可以作为日后防冻工作的指导。 防冻目的是防止大厦的设备设施在冬季严寒条件下冻裂冻坏、系统跑水和对人身及其它财产造成侵害。当环境温度长时间低于零度时,现场物质及液体冰点为近似零度时即可冷冻结冰。物质冷冻即损坏。液体结冰后体积膨胀对容器的压力增大,当达到破坏压力时系统就被涨裂损坏。 为了防止冰冻对事物的损坏,常采取三种防冻措施。一是利用现有供暖设备或临时供暖设备提升环境温度至最低供暖温度16℃,此升温方式既节能又达到供暖要求。二是对无法提供热源的环境进行封堵、遮挡或加装保温层,防止冷空气入侵,做好保温工作。三是对无法确认防冻工作有效,在确保大厦安全运行的前提下卸掉系统内的液体,保障系统设备不被冻坏,主要实施场所是室外、屋顶及车场。 结合本大厦现场环境制定的防冻方案如下。 先说一说需要泄水的系统设备。室外喷灌和喷泉系统,因为系统埋深低于北方防冻深度70CM,支管全部外露,冬季已停止使用。虽然做了防冻保温但为了以防万一,我专业安排员工关闭系统总阀停止供水,打开支路阀门排空系统余水,并用吸水机排空集水坑积水。屋顶冷却塔系统,为了防止冷却塔冬季结冰冻裂,在11月15日前卸掉塔盘里的水,并用吸水机吸净塔盘里的余水及淤泥。供回水总管的水位下降5米至建筑楼层19层,即防冻又保养管道防止管道生锈。A、B 座24小时电脑机房空调冷却水塔为闭式塔,A座冷却系统已启用,现有五家用户使用,供回水温在22~29℃之间,已满足冷却水温度在15~30℃的范围内,现已泄净塔盘里的水运行稳定。B座因无租户,24小时电脑机房空调冷却系统未启用,不光泄净塔盘里的水,还将供回水总管的水位下降5米至建筑楼层19层内防冻、湿保,屋顶冷塔内密闭盘管里的余水用气泵吹干。冷却塔补水管道水位降至楼内19层,末端管道排空防冻。B2、B3车场预作用喷淋系统,因车场无供暖设,置车场温度常时间在零度附近,虽然预作用喷淋系统的管道里充注的是空

机电设备冬季防寒防冻措施示范文本

机电设备冬季防寒防冻措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机电设备冬季防寒防冻措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 唐家会煤矿回风井净径Φ7.6m,井深525.8m,其中表 土段设计深度85m。煤矿地处内蒙古西南,冬季平均气温 达零下20℃。为做好“冬季三防”工作,确保矿井冬季安 全生产和设备安全越冬,特制定本措施。 二、防寒防冻措施 1、井口 (1)、加强翻矸台、天轮平台的检查,及时清扫积雪 和积水,对结冰处需进行除冰。 (2)、用彩钢瓦、篷布等物品对井架进行封闭。 (3)、用压风清理簸箕掌上的冻结矸石,做到钩钩清 理。

(4)、在井口装设一台30kw工业暖风机,防止封口盘结冰;在接压风管前对压风管接口处进行加热以方便接压风管。 (5)、井口信号室、翻矸台信号室,由电工统一接线,采用电油汀取暖。 (6)、在封口盘、翻矸台及井口附近铺草毡防止地滑导致人员摔倒。 2、车间、车房 (1)、各车间、车房(如压风机房、变电所、加工车间等)及时更换破损门窗、玻璃,采用空调和取暖器取暖。 (2)、绞车房绞车液压站、润滑站采用棉被加电热毯包裹,保证油温。 (3)、加强对提升钢丝绳、绞车的日常检查。 3、稳车群

冬季施工防寒防冻措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工防寒防冻措施(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冬季施工防寒防冻措施(标准版) 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的"六防"工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;

2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带; 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度; 2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查; 3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电; 4、加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管

低温液体泵操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD739 低温液体泵操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低温液体泵操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、低温液体泵每次运转前必须预先冷却,不允许泵在热状态下开车。泵的预冷是打开进、出液管道上的阀门,使泵体温度下降到操作温度,再转动皮带轮观察有无“卡死”现象。 2、介质进泵必须保证有5℃左右的过冷度,通过提高介质的进口压力调整过冷度,最高压力不得超过0.6MPa(表压)。 3、全开排液管路上的阀门,点动电机,检查电机转向正确后,启动电机,使泵无负荷运转,观察泵的运转是否正常。 4、当泵无负荷运转正常时,可逐渐关小排液管路上排液阀,使排液压力升到5Mpa。 5、当泵在低压运转正常时,应注意观察活塞杆处有无渗漏或结冰现象。若有小渗漏,可拧紧活塞杆靠传动箱的拼紧螺母。若仍然渗漏,必须将拼紧螺母松出几圈重新拧紧;泵每次停止工作后,应将拼紧螺母松出几圈,待到下次使用时再拧紧,泵运转时间较长,活塞杆处泄漏较大无法排除,应更换密封圈。

最新整理机电设备冬季防寒防冻措施.docx

最新整理机电设备冬季防寒防冻措施 一、工程概况 唐家会煤矿回风井净径Φ7.6m,井深525.8m,其中表土段设计深度85m。煤矿地处内蒙古西南,冬季平均气温达零下20℃。为做好“冬季三防”工作,确保矿井冬季安全生产和设备安全越冬,特制定本措施。 二、防寒防冻措施 1、井口 (1)、加强翻矸台、天轮平台的检查,及时清扫积雪和积水,对结冰处需进行除冰。 (2)、用彩钢瓦、篷布等物品对井架进行封闭。 (3)、用压风清理簸箕掌上的冻结矸石,做到钩钩清理。 (4)、在井口装设一台30kw工业暖风机,防止封口盘结冰;在接压风管前对压风管接口处进行加热以方便接压风管。 (5)、井口信号室、翻矸台信号室,电工统一接线,采用电油汀取暖。 (6)、在封口盘、翻矸台及井口附近铺草毡防止地滑导致人员摔倒。

2、车间、车房 (1)、各车间、车房(如压风机房、变电所、加工车间等)及时更换破损门窗、玻璃,采用空调和取暖器取暖。 (2)、绞车房绞车液压站、润滑站采用棉被加电热毯包裹,保证油温。 (3)、加强对提升钢丝绳、绞车的日常检查。 3、稳车群 (1)、稳车减速箱、油泵用电热毯加棉被包裹加热。 (2)、稳车主电机和油泵电机上部加盖防雨棚,并及时清理积雪。 (3)、及时更换防冻油。 (4)、加强稳车日常检修检查。 4、通风 给通风局扇盖小车间,在局扇进风口处装设一台30kw工业暖风机,保证对井下工作面供风的空气温度。 三、安全用电 1、检查井口电油汀、暖风机,稳车群电热毯,绞车房电热毯等取暖供电线路电缆有无破损,开关是否失保。

2、重新测量防雷和系统接地电阻并记录,确保符合要求。 3、紧固各设备外壳接地螺栓,测量电机对地绝缘值。 4、取暖设备使用时做到人走等灭。 5、井口、车间等地点消防器材配备齐全。

机电设备冬季防寒防冻措施

编号:SM-ZD-16070 机电设备冬季防寒防冻措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机电设备冬季防寒防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 唐家会煤矿回风井净径Φ7.6m,井深525.8m,其中表土段设计深度85m。 4、通风 给通风局扇盖小车间,在局扇进风口处装设一台30kw

锅炉专业冬季防寒防冻措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉专业冬季防寒防冻措施(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉专业冬季防寒防冻措施(标准版) 1.炉侧闭式冷却水用户:A、B一次风机,A、B密封风机,A、B 空预器,1号、2号、3号供油泵,启动锅炉1号、2号供水泵,启动锅炉引风机,启动锅炉送风机,脱硫系统浆液循环泵减速机等轴承冷却水;A、B送风机油站,A、B、C、D、E磨煤机稀油站和液压油站,除灰压缩空气干燥机等冷却器冷却水;省煤器原顶阀也采用闭式水冷却。运行中要求闭式水压力不得低于0.6MPa,以上设备无论运行和停运,其冷却水进、回水手动门严禁关严,保持冷却水有一定的流量,防止冻结损坏管道。如果有炉侧闭式水系统检修工作,闭冷水机炉侧联络门关闭,将炉侧低位放水阀门打开,炉侧闭冷水管道内的水放净。 2.锅炉等离子点火系统的冷却水保持正常运行,等离子停运期间保持等离子水泵进、出口门、等离子供回水门全开,利用闭式冷

却水泵保证其系统内有一定的水量通过,防止管道冻结损坏。 3.燃油系统维持供油泵运转,保持锅炉油循环,并视油温情况投入蒸汽伴热。 4.磨煤机油站、风机油站在设备正常情况下油泵保持运转。注意检查油站加热器投运正常。 5.对于锅炉重要测量表计:如汽包水位变送器取样管道、蒸汽压力变送器取样管道、给水压力流量变送器取样管道,应投入蒸汽伴热系统,并定期检查伴热的运行情况,蒸汽伴热系统要充分疏水。检查炉侧变送器柜门关闭,否则通知热控人员采取措施。 6.炉侧有自动疏水器的疏水管道投入自动疏水器,并定期检查疏水器的运行情况,防止疏水器堵塞冻坏设备。 7.冬季锅炉事故放水电动门动作后要做好记录,锅炉事故放水管道一、二次电动门关闭后,打开事故放水二次门将一、二次门之间管道内存水放净,再关闭事故放水二次门,防止管道冻结损坏管道。 8.启动炉供汽母管停用时各疏水门打开将管内积水放尽;启动

冬季防冻措施规程(2013版)

大唐湘潭发电有限责任公司冬季防冻措施规程 审批: 审定: 审核: 会签: 编写: 二〇一三年十一月

大唐湘潭发电有限责任公司冬季防冻措施规程 一、总则 1.为确保生产人员进入生产现场作业和冰冻期发电设备的安全,确保电力用户持续正常供电,切实做好防冻工作,制定本规程。 2.输电线路的短路融冰操作性质属事故处理。一切融冰操作要履行复诵调度命令并做好记录和录音。融冰操作仍使用操作票,加强操作监护,采取安全措施,严防误操作事故的发生。 3.线路融冰时进行的短路线拆、装等工作不需另外向调度办理检修申请手续,征得当班调度值长同意即可。 4.值长接到调度进入冰冻警戒期的命令后,应通知各相关部门检查各项防冻和融冰的有关准备工作,进入临战状态。 5.有关防冻需要的草袋、草片等物资、器材,由物资采购办按上年实耗标准,于每年12月1日前购买入库,以备调用。 6.生产区域内,防冻铺设使用过的草片、草袋,由执行防冻措施的部门于每年3月15日前全部撤除。 7.每年应组织一次对电网《防冻融冰规程》的学习,并结合线路停电机会开展融冰操作演习。 8.生产区内道路的除雪、除冰等防滑工作,按公司发文《卫生责任区域划分》由各部门自行负责,从二道门内起的公共道路由负责卫生清理的单位负责。 二、下列防冻事项由发电部、环保部负责执行或检查执行情况 1.各值要掌握各岗位设备环境温度的变化,尤其是早晚班,当环境温度低于0℃或下雪时,要注意防冻措施的落实,各岗位包括值长在“值班记事”中要做好这一方面的记录。 2.气温低达到2℃时,当班运行值要采取如下措施,部办相关专工要掌握情况,督促运行值执行并加以检查。 2.1 #1、2、3、4锅炉若停炉,备用3天以上时,需将锅炉余水放尽。 2.2 投入供油泵运行,#1、2、3、4炉燃油打循环。 2.3 停运机组闭式水系统,水箱应放尽余水,底部放水门开启。

低温液氧泵操作规程(通用版)

低温液氧泵操作规程(通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0117

低温液氧泵操作规程(通用版) 一、准备工作 1.调节皮带松紧度,并转动大皮带轮,观察有无卡住现象。 2.检查泵传动箱内的油位(应略高于导轨面)。 3.检查各管路接头处连接是否可靠,密封性是否良好。 5.低温液体泵的预冷:稍开泵进液阀,使介质从缸头方向进入缸套末端。在预冷过程中,打开泵上排气阀放气。预冷过程中应转动皮带轮观察有无卡住现象,待泵体温度慢慢下降到操作温度(排放管放出液体),关闭泵排气阀。预冷完毕(预冷时间应大于15分钟)。再转动大皮带轮,观察有无卡住现象。 6.调整液氧的过冷度。液氧进泵时必须保证有5℃左右的过冷度,否则泵的效率不能达到设计要求。通常情况下,通过提高液氧的进口压力调整过冷度。

二、启动运行 1.全开泵进、出液阀,按启动键,观察泵的运转是否正常。 2.当泵运转正常时,可逐渐关小泵出液阀,使泵出口压力升到5MPa。 3.当上述工作全部进行完毕后,可将排液压力升至16.5MPa。 三、操作技术指标 1.泵进口压力:0.1Mpa~0.6MPa; 2.泵出口压力:≤16.5MPa; 3.传动箱内的润滑油温≤65℃。 4.液氧流量:200-600dm3 /h. 5泵转速:437~875r/min 四、巡回检查 1.密封圈的渗漏检查:当泵在运转正常时,操作人员应注意观察活塞杆密封圈有无渗漏。活塞杆有无结冰,若有小渗漏可拧紧活塞杆靠传动箱的拼紧螺母。若仍然渗漏,必须将拼紧螺母松出几圈