文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锚杆拉拔检测报告

锚杆拉拔检测报告

锚杆拉拔检测报告
锚杆拉拔检测报告

预应力锚杆抗拔力

检测报告

报告编号:14009000004

项目名称:水木清华

检测方法:锚杆拉拔检测

检测单位公章:商丘建筑工程质量检测有限公司报送时间:2014年1月10日

项目名称:水木清华

建设单位:******

设计单位:******

监理单位:******

勘察单位:******

施工单位:******

主要检测人:

报告审核人:

报告批准人:

提交单位:

单位地址:

邮编:

电话:

传真:

声明:

1.本报告涂改、错页、换页、漏页无效;

2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;

3.本报告无检测、审核、技术负责人签字无效;

4.本报告未经书面同意不得复制或作为他用;

5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15天内向本检测中心书面提出,本检测中心将于7日内给予答复

目录

一、工程概况................................................................1

二、检测目的................................................................2

三、检测主要依据............................................................3

四、锚杆试验操作要点..................................................4

五、锚杆终止加载标准..................................................5

六、检测情况分析............................................................6

七、检测结论................................................................7

八、附图表 (8)

一、工程概况

受******委托,商丘建筑工程质量检测有限公司对******工程预应力锚杆抗拔力进行检测。锚杆检测数量及参数见下表:

表2 现场试验锚杆样本参数

桩桩编号

桩长

(m)

桩径

(mm)

倾角

(度)

水泥标号水灰比加筋体类型

加筋

数量

自由

段(m)

锚固段

(m)

第一组S1 15 550 20 P.O.42.5 0.75 φ15.2钢绞线 2 4 11 S2 15 550 20 P.O.42.5 0.75 φ15.2钢绞线 2 4 11 S3 15 550 20 P.O.42.50.75 φ15.2钢绞线 2 4 11

第二组S4 25 550 30 P.O.42.5 0.75 φ15.2钢绞线 3 6 19 S5 25 550 30 P.O.42.5 0.75 φ15.2钢绞线 3 6 19 S6 25 550 30 P.O.42.5 0.75 φ15.2钢绞线 3 6 19 二、检测目的

检验锚杆抗拔力是否满足抗拔力实验值

三、检测主要依据

1).技术合同书

2)、工程锚杆设计图纸

3)、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)

四、锚杆试验操作要点

1)、锚杆基本实验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚

杆一致。

2)、基本实验是最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的

0.9倍。

3)、基本实验主要的目的是确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺。实验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合下列规定:

1 、当经行确定锚固体与岩土层粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值得实验时,为使锚固体与底层间首先破坏,可采取增加锚杆钢筋用量(锚固段长度取设计锚固长度)或减短锚固长度(锚固长度取设计锚固长度的0.4~0.6倍,硬质岩取小值)得措施

2、当进行确定锚固段变形参数和应力分布的实验时,锚固段长度应取设计锚固长度

3 、每种实验锚杆数量均不应少于3根

4)、锚杆基本实验应采取循环加、卸荷法,并应符合下列规定:

1、每级荷载施加或卸载完毕后,应立即测读变形量

2 、在每次加、卸荷时间内应测读锚头位移二次,连续二次测读的变形量:岩石锚杆均小于0.01mm,砂质土、硬粘性土中锚杆小于0.1mm 时,可施加下一级荷载

加荷标

准循环

预估破坏荷载的百分数(%)

每级加载量累计加载量第一循

0 50 100 100 100 100 450

加荷标准循环数预估破坏荷载的百分数(%)

每级加载量累计加载量

第一循

0 46 46 92 92 92 368

加荷标准循环数预估破坏荷载的百分数(%)

每级加载量

累计

加载

第一循

0 80 40 40 40 40 40 60 40 60 40 480

加荷标准循环数预估破坏荷载的百分数(%)

每级加载量累计加载量

第一循环0 72 144 144 144

504

加荷标准循环数预估破坏荷载的百分数(%)

每级加载量累计加载量

第一循

0 72 72 144 50 50 50 438

加荷标准循环数预估破坏荷载的百分数(%)

每级加载量累计加载量

第一循

0 120 60 60 60 60 60 420

五、锚杆终止加载标准

1)锚头位移不收敛,锚固体从岩体土层中拔出或锚杆才能从锚固体中拔出

2)锚头总位移量超过设计允许值

3)土层锚杆实验中后一级荷载产生的锚头位移量,超过上一级荷载位移增量的2倍

六、检测情况分析

1、预应力锚杆S1

试验荷载加至500KN 时,总上拔量为97.80mm。U-δ曲线平缓未出现陡升,末级荷载作用下的桩顶上拔量为27.09mm,为上一级荷载作用下位移量的1.2倍,桩顶随荷载上拔速率为0.2709mm/KN。

2、预应力锚杆S2

试验荷载加至276KN 时,总上拔量为51.79mm。U-δ曲线平缓未出现陡升,末级荷载作用下的桩顶上拔量为20.40mm,为上一级荷载作用下位移量的1.3倍,桩顶随荷载上拔速率为0.2217mm/KN。

3、预应力锚杆S3

试验荷载加至440KN 时,总上拔量为99.80mm。U-δ曲线平缓未出现陡升,末级荷载作用下的桩顶上拔量为7.74mm,为上一级荷载作用下位移量的0.78倍,桩顶随荷载上拔速率为0.1935mm/KN。

4、预应力锚索S4

试验荷载加至576KN 时,总上拔量为55.09mm。U-δ曲线平缓未出现陡升,末级荷载作用下的桩顶上拔量为8.50mm,为上一级荷载作

用下位移量的0.54倍,桩顶随荷载上拔速率为0.059mm/KN。

5、预应力锚杆S5

试验荷载加至488KN 时,总上拔量为112.89mm。U-δ曲线平缓未出现陡升,末级荷载作用下的桩顶上拔量为17.83mm,为上一级荷载作用下位移量的1.06倍,桩顶随荷载上拔速率为0.357mm/KN。6、预应力锚杆S6

试验荷载加至480KN 时,总上拔量为90.03mm。U-δ曲线平缓未出现陡升,末级荷载作用下的桩顶上拔量为17.93mm,为上一级荷载作用下位移量的1.21倍,桩顶随荷载上拔速率为0.2988mm/KN。

七、检测结论

表1 预应力锚杆检测结论汇总表

序号桩

最大试验

荷载

(kN)

对应上拔

量(mm)

极限承

载力

(kN)

对应上拔

量(mm)

承载力设

计值

(kN)

1 S1 500 97.79 500 97.79 281

2 S2 368 133.21 276 51.80 249

3 S3 440 99.80 440 99.80 196

4 S4 576 55.10 576 55.10 403

5 S5 488 112.90 488 112.90 283

6 S6 480 90.04 480 90.04 291

统计结果第一根锚杆极限承载力500KN,对应上拨量97.79MM。第二根极限承载力276KN,对应上拨量51.8MM

第三根极限承载力440KN ,对应上拨量99.8MM 第四根极限承载力576KN ,对应上拨量55.1MM

第五根极限承载力488KN,对应上拨量112.9MM 第六根极限承载力480KN,对应上拨量90.4MM

八、附图表(根据监测数据绘制荷载位移曲线)

工程名称:****** 试验桩号:S1

测试日期:2014-1-01 桩长:15m 桩径:550mm 序 号 荷 载 历 时 (min) 沉 降 (mm) 本 级 累 计 本 级 累 计 0 0 0 0 0.00 0.00 1 50 15 15 5.96 5.96 2 100 15 30 8.36 14.32 3 200 15 45 14.78 29.10 4 300 30 75 19.26 48.36 5 400 30 105 22.34 70.70 6

500

45

150

27.09

97.79

050100200300400500

U (kN)

0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00 δ

(mm)

U -δ

曲线

15

30

45

90

t (min) 0.00

10.00

20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00 δ (mm)

δ-l g t

曲线

50 kN

100 kN 200 kN

300 kN

400 kN

500 kN

50100200500

U (kN)

0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00 δ

(mm)

δ-l g U

曲 线

工程名称:****** 试验桩号:S2

测试日期:2014-01-02 桩长:15m 桩径:550mm 序 号 荷 载 (kN) 历 时 (min) 沉 降 (mm) 本 级 累 计 本 级 累 计 0 0 0 0 0.00 0.00 1 46 15 15 6.74 6.74 2 92 15 30 9.05 15.79 3 184 15 45 15.61 31.40 4 276 30 75 20.40 51.80 5

368

30

105

81.41

133.21

04692184276368

U (kN)

0.00

13.50 27.00 40.50 54.00 67.50 81.00 94.50108.00121.50135.00 δ

(mm)

U -δ

曲线

5

15

30

60

t (min)

0.00

13.50

27.00 40.50 54.00 67.50 81.00 94.50108.00121.50135.00 δ (mm)

δ-l g t

曲线

46 kN 92 kN 184 kN 276 kN

368 kN

4692184368

U (kN)

0.00

13.50 27.00 40.50 54.00 67.50 81.00 94.50108.00121.50135.00 δ

(mm)

δ-l g U

曲线

工程名称:****** 试验桩号:S3

测试日期:2014-01-03

桩长:15m

桩径:550mm

序 号 荷 载

(kN) 历 时 (min) 沉 降 (mm) 本 级 累 计 本 级 累 计 0

0.00

0.00

1 80 15 15 19.65 19.65

2 120 15 30 7.62 27.27

3 160 15 45 9.73 37.00

4 200 1

5 60 7.35 44.35 5 240 15 75 8.15 52.50

6 280 15 90 10.4

7 62.97 7 320 15 105 9.77 72.74

8 360 15 120 9.42 82.16

9 400 15 135 9.90 92.06 10 440

15

150

7.74

99.80 最大沉降量:99.80 mm 最大回弹量:0.00 mm

回弹率:0.0%

080120200280360440

U (kN)

0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00 δ

(mm)

U -δ

曲 线

15

30

45

90

t (min)

0.00

10.00

20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00 δ (mm)

δ-l g t

曲 线

80 kN

120 kN 160 kN 200 kN 240 kN 280 kN 320 kN 360 kN 400 kN

440 kN

80160

440

U (kN)

0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00 δ

(mm)

δ-l g U

曲 线

工程名称:****** 试验桩号:S4

测试日期:2014-01-04 桩长:25m 桩径:550mm 序 号 荷 载 (kN) 历 时 (min) 沉 降 (mm) 本 级 累 计 本 级 累 计 0 0 0 0 0.00 0.00 1 72 15 15 5.57 5.57 2 144 15 30 9.07 14.64 3 288 15 45 16.14 30.78 4 432 30 75 15.82 46.60 5 576

30

105

8.50

55.10

72144

288

432

576

U (kN)

0.00

6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 δ

(mm)

U -δ

曲线

15

30

45

90

t (min)

0.00

6.00

12.00 18.00

24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 δ (mm)

δ-l g t

曲线

72 kN

144 kN

288 kN

432 kN

576 kN

72144288576

U (kN)

0.00

6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 δ

(mm)

δ-l g U

曲线

工程名称:****** 试验桩号:S5 测试日期:2014-01-05 桩长:25m 桩径:550mm 序 号

荷 载

(kN)

历 时 (min) 沉 降 (mm) 本 级

累 计

本 级

累 计

0 0 0 0 0.00 0.00 1 72 15 15 7.40 7.40 2 144 15 30 14.66 22.06 3 288 15 45 21.16 43.22 4 338 30 75 14.96 58.18 5 388 30 105 20.10 78.28 6 438 45 150 16.77 95.05 7 488

45

195

17.85

112.90

072144288338388438

U (kN)

0.00

11.50 23.00 34.50 46.00 57.50 69.00 80.50 92.00103.50115.00 δ

(mm)

U -δ

曲线

15

30

45

90

t (min) 0.00

11.50

23.00 34.50 46.00 57.50 69.00 80.50 92.00103.50115.00 δ (mm)

δ-l g t

曲线

72 kN

144 kN 288 kN

338 kN 388 kN

438 kN

438 kN

72144288438

U (kN)

0.00

11.50 23.00 34.50 46.00 57.50 69.00 80.50 92.00103.50115.00 δ

(mm)

δ-l g U

曲 线

工程名称:****** 试验桩号:S6

测试日期:2014-01-06

桩长:25m

桩径:550mm

序 号 荷 载

(kN) 历 时 (min) 沉 降 (mm) 本 级 累 计 本 级 累 计 0 0 0 0 0.00 0.00 1 120 15 15 13.28 13.28 2 180 15 30 7.97 21.25 3 240 15 45 9.69 30.94 4 300 15 60 11.32 42.26 5 360 15 75 15.11 57.37 6 420 15 90 14.74 72.11 7

480

15

105

17.93

90.04 最大沉降量:90.04 mm 最大回弹量:0.00 mm

回弹率:0.0%

120180240300360420480

U (kN)

0.00

9.50 19.00 28.50 38.00 47.50 57.00 66.50 76.00 85.50 95.00 δ

(mm)

U -δ

曲线

15

30

45

90

t (min)

0.00

9.50

19.00 28.50 38.00 47.50

57.00 66.50 76.00 85.50 95.00

δ (mm)

δ-l g t

曲线

120 kN

180 kN 240 kN 300 kN

360 kN 420 kN

480 kN

120240480

U (kN)

0.00

9.50 19.00 28.50

38.00 47.50 57.00 66.50 76.00 85.50 95.00 δ

(mm)

δ-l g U

曲 线

锚杆试验记录表工程名称:******

施工单位:******

试验类别工程桩试验日期2014—01--01 砂浆强

度等级设计M30

试验编号S1 灌浆日期2013—11--23 实际M30

岩土性状中风化岩石灌浆压力15MPa—20MPa 杆体材

料规格Φ15.2

锚固段长度11m 自由段长度4m 数量 2 钻孔直径550mm 钻孔倾角20°长度16m 序号荷载(KN) 百分表位移(mm)本级位移量(mm)增量累计(mm)备注

1 2 3

0 0 0 0 0 0.00 0.00

1 50 5.95 5.96 5.97 5.96 5.96

2 100 8.35 8.36 8.37 8.36 14.32

3 200 14.77 14.78 14.79 14.78 29.10

4 300 19.2

5 19,2

6 19.2

7 19.26 48.36

5 400 22.33 22.34 22.35 22.34 70.70

6 500 27.08 27.09 27.10 27.09 97.79

试验类别工程桩试验日期2014—01--02 砂浆强

度等级设计M30

试验编号S2 灌浆日期2013—11--25 实际M30

岩土性状中风化岩石灌浆压力15MPa—20MPa 杆体材

料规格Φ15.2

锚固段长度11m 自由段长度4m 数量 2 钻孔直径550mm 钻孔倾角20°长度16m 序号荷载(KN) 百分表位移(mm)本级位移量(mm)增量累计(mm)备注

1 2 3

0 0 0 0 0 0.00 0.00

1 46 6.73 6.74 6.75 6.74 6.74

2 92 9.04 9.05 9.06 9.05 15.79

3 18

4 15.60 15.61 15.62 15.61 31.40

4 276 20.39 20.40 20.41 20.40 51.80

5 368 81.40 81.41 81.42 81.41 133.21

试验类别工程桩试验日期2014—01--03 砂浆强

度等级设计M30

试验编号S3 灌浆日期2013—11--26 实际M30

岩土性状中风化岩石灌浆压力15MPa—20MPa 杆体材

料规格Φ15.2

锚固段长度11m 自由段长度4m 数量 2 钻孔直径550mm 钻孔倾角20°长度16m

序号荷载(KN) 百分表位移(mm)

本级位移量(mm)

增量累计(mm)备注

1 2 3

0 0 0 0 0 0.00 0.00

1 80 19.64 19.65 19.66 19.65 19.65

2 120 7.61 7.62 7.6

3 7.62 27.27

3 160 9.72 9.73 9.7

4 9.73 37

4 200 7.34 7.3

5 7.3

6 7.35 44.35

5 240 8.14 8.15 8.1

6 8.15 52.5

6 280 10.46 10.4

7 10.4

8 10.47 62.97

7 320 9.76 9.77 9.78 9.77 72.74

8 360 9.41 9.42 9.43 9.42 82.16

9 400 9.8 9.9 10 9.9 92.06

10 440 7.73 7.74 7.75 7.74 99.80

试验类别工程桩试验日期2014—01--04 砂浆强

度等级设计M30

试验编号S4 灌浆日期2013—11--27 实际M30

岩土性状中风化岩石灌浆压力15MPa—20MPa 杆体材

料规格Φ15.2

锚固段长度19m 自由段长度6m 数量 2 钻孔直径550mm 钻孔倾角30°长度26m

序号荷载(KN) 百分表位移(mm)

本级位移量(mm)增量累计(mm)备注

1 2 3

0 0 0 0 0 0.00 0.00

1 7

2 5.56 5.57 5.58 5.57 5.57

2 144 9.06 9.07 9.08 9.07 14.64

3 288 16.1

4 16.13 16.1

5 16.14 30.78

4 432 15.81 15.82 15.83 15.82 46.60

5 57

6 8.49 8.50 8.51 8.50 55.10

试验类别工程桩试验日期2014—01--05 砂浆强设计M30

试验编号S5 灌浆日期2013—11--28 度等级实际M30

岩土性状中风化岩石灌浆压力15MPa—20MPa 杆体材

料规格Φ15.2

锚固段长度19m 自由段长度6m 数量 2 钻孔直径550mm 钻孔倾角30°长度26m 序号荷载(KN) 百分表位移(mm)本级位移量(mm)增量累计(mm)备注

1 2 3

0 0 0 0 0 0.00 0.00

1 7

2 7.39 7.40 7.41 7.40 7.4

2 144 14.65 14.66 14.67 14.66 22.06

3 288 21.15 21.16 21.17 21.16 43.22

4 338 14.9

5 14.9

6 14.9

7 14.96 58.18

5 388 20.09 20.1 20.2 20.10 78.28

6 438 16.76 16.7

7 16.7

8 16.77 95.05

7 488 17.84 17.85 17.86 17.85 112.90

试验类别工程桩试验日期2014—01--06 砂浆强

度等级设计M30

试验编号S6 灌浆日期2013—11--29 实际M30

岩土性状中风化岩石灌浆压力15MPa—20MPa 杆体材

料规格Φ15.2

锚固段长度19m 自由段长度6m 数量 2 钻孔直径550mm 钻孔倾角30°长度26m

序号荷载(KN) 百分表位移(mm)

本级位移量(mm)增量累计(mm)备注

1 2 3

0 0 0 0 0 0.00 0.00

1 120 13.27 13.28 13.29 13.28 13.28

2 180 7.96 7.97 7.98 7.97 21.25

3 240 9.68 9.69 9.70 9.69 30.94

4 300 11.31 11.32 11.33 11.32 42.26

5 360 15.11 15.10 15.12 15.11 57.37

6 420 14.73 14.75 14.74 14.74 72.11

7 480 17.93 17.92 17.94 17.93 90.04

锚杆拉拔检测报告

BG-PS-MGJ-00 报告编号 1 第1页,共3 报告总页数 页 检验报告 样品名称:锚杆 委托单位:湖南省计量认证郴州评审组 检测类别:认证评审

郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 二零一五年四月二十日 项目名称:郴州市至永兴碧塘公路资兴段护坡支护工程建设单位:资兴市交通局 设计单位:湖南省勘察设计院 监理单位:湖南省金路工程咨询监理有限公司 勘察单位:湖南省工程勘察院 施工单位:郴州市公路与桥梁建设有限责任公司 主要检测人: 报告编写人: 报告审核人: 报告批准人:

检测单位:郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 单位地址:郴州市万华大道与冲口路交叉口七里洞村廖家组 邮编:423000 电话: 传真: 目录 一、工程概况.............................................................1 二、检测目的............................................................1 三、检测主要依据......................................................1

四、锚杆试验操作要点.................................................1-2 五、锚杆终止加载标准.................................................3 六、检测情况分析........................................................4 七、检测结论............................................................5-6 八、附图表及原始记录表.............................................7-15

锚杆验收试验检测报告.doc

锚杆验收试验检测报告委托单位 工程名称 监理单位 勘察单位锚杆钢筋 直径孔径锚杆总数见证人检测方法检测依据 / 3 25 130 mm 45根 / 锚杆验收试验 《建筑边坡工程技术规程》 ( GB 50330-2002 ) 合同编号 工程地点 设计单位 施工单位 水灰比0.45 最大试验 荷载 420kN 检测根数 3 根 见证号/ 检测内容验证锚杆轴向承载力 检测日期2004年 4月 18日至 19日 检测结论 负二层F-1/1、负三层F-1/1、负四层F-6 叁根锚杆抗拔力值均不小于420 kN 。(以下空白)

备注/ 批准:审核:校核:项目负责:

锚杆验收试验检测报告(附录) 一、工程概况 拟建工程位于,试验锚杆长约18.5 m ,水灰比为0.45 ,注浆压力0.8 MPa 。本工程 由..承担工程设计;由承担工程施工;由.承担工程监理。 二、试验锚杆参数 由业主、监理或设计单位指定,对施工编号为负二层F-1/1 、负三层F-1/1 、负四层F-6 叁根锚杆进行验收试验。这 3 根锚杆的有关参数如表 1 所示。 表 1 各锚杆有关参数 抗拔力锚杆 计算自 锚杆 钻孔直径钻孔 锚固段 施工试验 设计值直径由段长 (mm) 长度 (m) 编号 (kN) 深度 (m) 度 (m) 日期日期 (mm) 负二层420 3 25 130 18.3 18.0 1.0 2004.2.6 200 F-1/1 420 3 25 130 18.5 18.0 1.0 2004.2.6 200 负三层 F-1/1 420 3 25 130 18.3 18.0 1.0 2004.2.8 200 负四层 F-6 三、试验仪器 试验所用主要仪器为千斤顶、压力表和百分表。千斤顶型号为QF60 ,编号为:2# [(A)01-106] ,标定日期:2003 年 12 月,有效期半年;油压表规格为0~60 MPa ,编号为: 01-6-507 # [(A)03-002] ,标定日期2004 年 2 月,有效期壹年;百分表规格为0~50 mm ,编号为: 80949 #[(A)02-076] ,标定日 期为 2003 年 12 月,有效期壹年。 四、试验描述及结果分析 试验按《建筑边坡工程技术规程》(GB 50330-2002 )的有关规定进行,试验抗拔荷载由穿孔 油压千斤顶进行逐级加荷,锚杆变形由大量程百分表测读。试验采用分级加载,前三级荷载按试 验荷载值的20% 施加,以后按10% 施加,然后卸载到试验荷载的0.1 倍并测出锚头位移。

锚杆拉拔力试验标准

K P a、K N、吨之间关系换算 P=F/S F=Mg 牛是力的单位 吨是质量单位 帕是压强单位 他们之间必须定义一个单位面积(比如一平方米)才可以换算,否则无法换算 牛这个单位通常为质量乘重力常数,即千克乘9.8(地球重力常数)获得的值。即F=Mg 吨就是质量单位,他是一个物体体积与密度乘积得到的,M=V*密度 帕,就是一个压力作用于某一单位面积上得到的比值, P=F/S 兆帕是M P a,而K P a是千帕,两者相差1000倍。 另外注意大小写,帕的P必须大写,a必须小写,前面的前缀单位如果是正位,也就是倍数为正10倍整数的,那么用大写,比如M[兆(一百万倍)]K[千(一千倍)] 而如果是负10的倍数的,则用小写,比如d[分(10份之一)]c[厘(百份之一)] 吨是个质量单位1吨就是1000千克,帕是个压力单位(原来叫压强),即单位面积的压力,1M P a既10的6次方牛在1平方米上的压力,一千牛等于0.1吨在1平方米上的压力!

你说1MP=10的6次方牛在1平方米上的压力, 那么请问1MP=???? 公式:1Pa=1N/平方米 压强的定义:单位面积上所受到的力. 力-重力---千克力-k g f(非法定计量单位)牛顿-N(法定计量单位), 1kgf=9.81N 压力 - 压强 ----1kgf/cm2=9.80665*10 的 4 次方 Pa. N--- 力的单位 t--- 重量单位 Pa-- 压力单位 杨家寨煤矿锚杆抗拔力检测管理规定

为了能够及时掌握锚杆支护巷道锚杆锚固力的情况,根据锚 杆支护巷道安全质量标准化的要求,特制定此规定: 一、锚杆抗拔力检测总体要求 1 、根据 GB50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 ,锚 杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆抗拔力试验。 2 、锚杆抗拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚 杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3 、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护 相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 二、锚杆抗拔力检测试验要求 1 、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关内容, 熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。 2

锚杆拉拔试验总结报告

锚杆拉拔试验总结报告 一、锚杆拉拔试验时间及参与人员 时间:2016年4月24日 参与人员:建设单位工程部人员、监理单位驻地工程师及实验室主任、项目部工程师及试验工程师、作业队施工人员。 二、试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定土层锚杆的可锚性,评价锚杆锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 三、人员机械配备情况 1.人员组成 管理人员1名,技术人员2名,质检人员1名,施工作业人员3名。 2.施工机具配备见下表。 投入的主要施工机具

四、试验段施工准备及工艺 1.搭设钻孔机作业平台,作业平台按设计孔位角度搭设,倾斜角度误差不大于1°。 2.原材料选择 (1)锚杆材料选用Φ25螺纹钢。 (2)注浆材料:水泥选用普通硅酸盐水泥,细骨料应选用粒径小于2mm 的中细砂,采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水,砂浆强度等级M35。 3.钻孔 (1)锚杆孔直径90mm,孔深12m及15m。 4.杆体的组装与安放 (1)按设计要求制作锚杆,为使杆体处于钻孔中心,应在锚杆杆件上安设定中架(对中定位支架间距50cm)。 (2)安放锚杆时,应防止杆体扭曲、压弯,注浆管随锚杆一同放入孔内,管端距孔底为50-100mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安好后使杆体始终处于钻孔中心。 5.注浆 (1)注浆材料应根据设计要求确定,选用1:1 水泥砂浆。

(2)浆液应搅拌均匀,过筛,随搅随用,浆液应在初凝前用完,注浆管路应经常保持畅通。 (3)常压注浆采用砂浆泵将浆液经压浆管输送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。 (4)浆液硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆,注浆量不得小于计算量,其充盈系数为。 6.锚杆拉力计作业平台加工 为使拉力计张拉时不移动,在锚杆体四周浇筑混凝土,锚杆钢筋用钢管包裹防止混凝土覆盖,影响张拉效果。 五、质量要求及施工注意事项 1.主控项目 锚杆注浆所用各种材料的品种、规格、质量应符合设计要求。 注浆体强度等级应符合设计要求。 锚杆抗拔力应达到设计要求。 锚杆布置形式应符合设计要求。 锚头及锚杆未锚入土层部分,应按设计做好除锈、防锈处理。 2.施工注意事项及一般项目 十字型锚杆框架宜自上而下分层施工,以免堑坡变形破坏,影响施工进度及质量,锚杆应打至规定深度及孔径,固定锚杆,并及时进行灌注,灌注时应务必使其捣实挤密。 十字型锚杆应在旱季施工,施工前应先做好排水工作,以免因积水或地表水浸流入渗等而影响施工质量或造成危险。

锚杆基本试验解析

委托编号:模拟2016-115 检测报告 (锚杆基本试验) 工程名称: 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 2016年5 月

注意事项 1、报告无“检验鉴定章”或检验单位公章无效; 2、复制报告未重新加盖“检验鉴定章”或检测单位公章无效; 3、报告无报告人、审核、批准签字无效; 4、报告涂改和无骑缝章无效; 5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单 位提出; 6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。

锚杆基本试验 检测报告 工程名称 工程地点 建设单位 委托单位唐山金立建筑工程质量检测有限公司 设计单位 监理单位 设计参数锚杆极限抗拔承载力预估值≥50kN 检测方法锚杆基本试验 检测时间2016.5.10 检测类别委托检测检测项目锚杆极限抗拔承载力标准值 检测依据1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50007-2011; 3、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005 4、《建筑边坡工程技术规程》GB50330-2013 5、设计图纸及相关技术资料 检测结论 经检测分析,通过锚杆抗拔承载力检测试验,受测的1#锚杆极限承载力满足50kN的设计要求。 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 2016年 5月 12日 批准人:审核人:主检人:绘图人:

目录 一、工程概况 二、检测目的 三、检测依据 四、检测数量表 五、工程地质概况 六、检测方法简介 七、检测结果分析 八、检测结论 附表: 锚杆基本试验结果统计表 附图: 锚杆荷载-位移(F-s)曲线 锚杆荷载-弹性位移(F-s e)曲线锚杆荷载-塑性位移(F-s p)曲线

锚杆检测报告(s3)

保泸高速公路土建S3合同段锚杆拉拔试验检测报告 编号:BG-2016-ZH-083(1) 安徽省七星工程测试有限公司 二〇一六年七月

公开声明 1、报告严格按照国家、行业有关标准、规程等进行编写,坚持本公司的质量方针,遵循本公司的质量目标,对客户负责。 2、报告未盖“安徽省七星工程测试有限公司报告专用章”无效。 3、报告无检测、审核、签发人签字无效;报告涂改无效。 4、若对本报告有异议,应在收到报告后的十五天内向本公司提出,逾期不予受理。 单位名称:安徽省七星工程测试有限公司 联系电话(传真):(0551)65371596 E-mail: qxjc_999@https://www.wendangku.net/doc/561201189.html, 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/561201189.html, 联系地址:安徽省合肥市高新区香樟大道180号 邮政编码:230088

委托单位:中国云南路建集团股份公司保泸 公路高速土建S3合同段项目经理部 项目名称:保泸高速公路土建S3合同段锚杆拉拔试验检 报告编号:BG-2016-ZH-084(1) 检测: 复核: 审核: 签发: 日期: 2016 年 7 月 16 日 检测单位:安徽省七星工程测试有限公司(专用章)

保泸高速S3合同段锚杆拉拔试验检测报告 BG-2016-ZH-083(1) 目录 第1章概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 检测目的 (1) 1.3 检测依据 (2) 1.4 锚杆布置示意图.... . (2) 第2章检测内容、方法、频率及组织实施 (4) 2.1检测内容、方法、频率 (4) 2.2 组织实施 (4) 2.2.1主要仪器、设备 (4) 第3章检测原理及要求 (6) 3.1检测原理 (6) 3.2检测要求 (5) 第4章检测结果 (7) 4.1检测结果 (7) 第5章结论及建议 (9) 5.1结论 (9) 5.2建议 (9)

锚杆基本试验

委托编号:模拟2016-115检测报告 (锚杆基本试验) 工程名称: 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 2016年 5 月

注意事项 1、报告无“检验鉴定章”或检验单位公章无效; 2、复制报告未重新加盖“检验鉴定章”或检测单位公章无效; 3、报告无报告人、审核、批准签字无效; 4、报告涂改和无骑缝章无效; 5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出; 6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。 锚杆基本试验 检测报告

批准人:审核人:主检人:绘图人: 目录 一、工程概况 二、检测目的 三、检测依据 四、检测数量表 五、工程地质概况 六、检测方法简介 七、检测结果分析 八、检测结论

附表: 锚杆基本试验结果统计表 附图: 锚杆荷载-位移(F-s)曲线 锚杆荷载-弹性位移(F-se)曲线 锚杆荷载-塑性位移(F-sp)曲线 一、工程概况 本工程建筑场地位于x市xx地点。受委托单位委托,我公司对本工程锚杆进行锚杆基本试验检测。试验时场地无振动干扰。基坑主要采用桩锚支护体系+放坡编钢筋网喷砼支护体系。检测时间于2016年05月10日进行。 锚杆主要设计参数 二、检测目的 通过锚杆基本试验,确定锚杆极限抗拔承载力能否满足设计要求。 三、检测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50007-2011; 3、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005 4、《建筑边坡工程技术规程》GB50330-2013 5、设计图纸及相关技术资料 四、检测数量表 五、工程地质概况

锚杆验收试验

委托编号: 计量认证:2013030136R 资质证号:(冀)建检字第11147号 检测报告 (锚杆验收试验) 工程名称:xxx

唐山金立建筑工程质量检测有限公司 2016年6 月

注意事项 1、报告无“检验鉴定章”或检验单位公章无效; 2、复制报告未重新加盖“检验鉴定章”或检测单位公章无效; 3、报告无报告人、审核、批准签字无效; 4、报告涂改和无骑缝章无效; 5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单 位提出; 6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。

锚杆验收试验 检测报告 批准人:审核人:主检人:绘图人:

目录 一、工程概况 二、检测目的 三、检测依据 四、检测数量表 五、工程地质概况 六、检测方法简介 七、检测结果分析 八、检测结论 附表: 锚杆验收试验结果统计表 附图: 锚杆荷载-位移(Q-s)曲线

一、工程概况 本工程建筑场地位于xx市xx地点,建筑基坑支护结构安全等级为二级,锚杆设计承载力为100.0KN,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第4.8.8条规定,抗拔承载力检测值为1.3倍的轴向拉力标准值(取130.0KN)。护坡表面平整,锚杆无缺损。受委托单位委托,我公司对本工程锚杆进行检测。试验时场地无振动干扰。检测时间于2016年06月20日进行。 锚杆主要设计参数 二、检测目的 确定锚杆抗拔承载力能否满足设计要求。 三、检测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、设计图纸及相关技术资料 四、检测数量表 五、工程地质概况 详见勘察报告 六、锚杆抗拔试验方法简介 ㈠试验方法及仪器设备 1、试验方法 试验采用锚杆拉拔仪加载装置,单循环加载法。荷载采用联于加压泵上

锚杆抗拔验收试验报告

目录 1.前言 (1) 2.检测技术要求 (1) 3.检测依据 (1) 4.检测成果 (2) 5.结论 (5)

基坑支护工程锚杆拉拔检测报告 检测人员: 报告编写: 报告审核: 报告批准: 报告日期: 委托单位: 检测单位:

1.前言 2014年5月,受************有限公司委托,会同施工单位、监理相关人员,*********** 有限公司试验检测中心依据国家有关规范、标准,对***********基坑支护工程进行了锚 杆拉拔验收试验检测。 2.检测技术要求 根据建设方的要求,本次的检测内容及技术要求见表2-1。 锚杆检测内容及技术要求表2-1 3.检测依据 3.1本工程检测依据的规范、规格及资料 (1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; (2) 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012中有关规定,检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆检测数量不应少于3根。 (3) 最大试验荷载参考规范A.4.1条规定确定。

(4) 加载分级和锚头位移观测时间按规范A.4.2条规定确定。 (5) 锚杆合格标准依据规范A.4.6条判别。 3.2检测设备 3.3检测方法 检测锚杆由现场监理随机指定。本基坑支护安全等级为二级,锚杆设计承载力为196.20KN,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第4.8.8条规定,抗拔承载力检 测值为1.3倍的轴向拉力标准值(取255.06KN)。拉拔过程中进行分级加载(见表3-2), 伸长量采用百分表计量。 锚杆检测加荷等级与位移观测间隔时间表3-2 4.1检测成果汇总 本次共检测锚杆9根,锚杆杆体采用2C20精轧螺纹钢筋,检测结果汇总见表4-1。 锚杆检测成果表表4-1

岩石锚杆抗拔试验报告

报告编号:xxxxxxx-00001 XX苑3号楼基坑锚索 验收试验检测报告 xx检测有限公司 xx年x月xxx日

注意事项 1、报告未盖本公司“检测试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖本公司“检测试验专用章”无效。 3、报告无批准、审核/批准、校核、编制人签字无效。 4、报告涂改、缺页无效。 5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向 本检测单位提出。 地址: 邮政编码: 联系人: 电话: 传真:

工程名称: XX苑3号楼 委托单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位:XX检测有限公司检测地点:XX路XX号 检测日期:xx年3月18 日检测资质证书号: 批准/审核: 校核: 编写: 检测:

目录 1、前言 (5) 2、检测仪器设备、方法和标准 (6) 3、试验结果及分析 (6) 4、结论 (7) 5、附图表 (7)

1、前言 XX苑3号楼位于XX号,占地约38212.92m2,建筑面积约17.8万m2。 基坑深度: B区基础标高±0.00相当于绝对标高82.500m,现地面绝对标高为83.76~84.71m,开挖后基坑底标高为74.90 m,基坑深7.75~10.71m; C区基础标高±0.00相当于绝对标高84.8m,现地面绝对标高为85.73~87.1m,开挖后基坑底标高为79.10 m基坑深6.63~8.0m。 基坑部分采用人工挖孔桩和微型桩排桩多层支点支护。为了检验锚杆的轴向抗拉承载力,受建设单位委托,我公司于xx年3月18日对该基坑支护工程的3根锚杆进行了抗拉试验。各试验锚杆的概况见表1,试验锚杆由监理及有关单位指定。 表1 2、检测仪器设备、方法和依据 2.1试验加载装置

土钉抗拔测试报告.

边坡支护工程土钉验收 试验报告 报告编号(2011)测试108号 工程名称: 试验地点: 试验日期: 试验类别:土钉验收试验

工程土钉验收试验报告结论

1、工程概况 1.1场地工程地质条件 根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,并按地层沉积年代、成因类型,将本次勘察最大勘探深度(35.00m)范围内的土层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,并按岩性、工程性质指标进一步划分为8个大层及亚层,现分述如下: 表层为人工堆积之房渣土①层,粉质粘土填土、粘质粉土填土①1层。 人工堆积层以下为新近沉积之砂质粉土、粘质粉土②层,粘质粉土、粉质粘土②1层。 新近沉积层以下为第四纪沉积之粉质粘土、粘质粉土③层,砂质粉土、粘质粉土③1层及细砂、粉砂③2;粉质粘土、粘质粉土④层,细砂④1层及砂质粉土④2层;细砂、中砂⑤层,砂质粉土⑤1层及粉质粘土、粘质粉土⑤2层;中砂、粗砂⑥层及砂质粉土、粘质粉土⑥1层;卵石、圆砾⑦层,粉质粘土、粘质粉土⑦1层及砂质粉土、粘质粉土⑦2;粉质粘土、粘质粉土⑧层及细砂⑧1层。 1.2场区地下水条件 本次勘探期间,在勘探深度范围内观测到一层地下水,为潜水类型,水位埋深29.1~28.7m,标高12.41~13.1m。 1.3设计参数及结果 基坑支护采取土钉墙的支护形式,具体设计和施工参数如下: 2#、3#楼及地下车库边坡支护剖面设计:

设计方案: 1.4工作量 土钉采用抗拉试验检测承载力,由于2#、3#楼及地下车库相互连通,且基坑深度相同,故试验数量取不少于土钉总数的1%,且不应少于3根。根据要求本次土钉抗拉试验共检测15根。 2、检测依据 ①. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99); ②.《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007); ③. 本工程土钉设计计算书及施工组织设计(电子版)。 3、土钉验收试验

锚杆基本试验

委托编号:模拟2016-11 5 检测报告 (锚杆基本试验) 工程名称: 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 2016年5 月

注意事项 1、报告无“检验鉴定章”或检验单位公章无效; 2、复制报告未重新加盖“检验鉴定章”或检测单位公章无效; 3、报告无报告人、审核、批准签字无效; 4、报告涂改和无骑缝章无效; 5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测 单位提出; 6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。 锚杆基本试验 检测报告

批准人:审核人:主检人:绘图人: 目录 一、工程概况 二、检测目的 三、检测依据 四、检测数量表 五、工程地质概况 六、检测方法简介 七、检测结果分析 八、检测结论 附表: 锚杆基本试验结果统计表 附图:

锚杆荷载-位移(F-s)曲线 锚杆荷载-弹性位移(F-s e)曲线 锚杆荷载-塑性位移(F-s p)曲线 一、工程概况 本工程建筑场地位于x市xx地点。受委托单位委托,我公司对本工程锚杆进行锚杆基本试验检测。试验时场地无振动干扰。基坑主要采用桩锚支护体系+放坡编钢筋网喷砼支护体系。检测时间于2016年05月10日进行。 锚杆主要设计参数 二、检测目的 通过锚杆基本试验,确定锚杆极限抗拔承载力能否满足设计要求。 三、检测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50007-2011; 3、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005 4、《建筑边坡工程技术规程》GB50330-2013 5、设计图纸及相关技术资料 四、检测数量表 五、工程地质概况 详见勘察报告 六、锚杆基本实验方法简介 (一)试验方法及仪器设备

锚杆基本试验

锚杆验收试验检测报告 精品

锚杆验收试验检测报告 批准:审核:校核:项目负责:

锚杆验收试验检测报告(附录) 一、工程概况 拟建工程位于………,试验锚杆长约18.5 m,水灰比为0.45,注浆压力0.8 MPa。本工程由…………………..承担工程设计;由…………承担工程施工;由……………….承担工程监理。 二、试验锚杆参数 由业主、监理或设计单位指定,对施工编号为负二层F-1/1、负三层F-1/1、负四层F-6叁根锚杆进行验收试验。这3根锚杆的有关参数如表1所示。 三、试验仪器 试验所用主要仪器为千斤顶、压力表和百分表。千斤顶型号为QF60,编号为:2#[(A)01-106],标定日期:2003年12月,有效期半年;油压表规格为0~60 MPa,编号为:01-6-507#[(A)03-002],标定日期2004年2月,有效期壹年;百分表规格为0~50 mm,编号为:80949#[(A)02-076],标定日期为2003年12月,有效期壹年。 四、试验描述及结果分析 试验按《建筑边坡工程技术规程》(GB 50330-2002)的有关规定进行,试验抗拔荷载由穿孔油压千斤顶进行逐级加荷,锚杆变形由大量程百分表测读。试验采用分级加载,前三级荷载按试验荷载值的20%施加,以后按10%施加,然后卸载到试验荷载的0.1倍并测出锚头位移。 负二层F-1/1、负三层F-1/1、负四层F-6叁根锚杆在最大试验荷载作用下,锚头位移相对稳定,试验进展顺利,未出现异常现象;在极限荷载作用下的弹性变形值大于自由段长度变形计算值的80%,且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变

形计算值。 锚杆试验结果如表2所示,详见附后汇总表及Q-s曲线。 五、结论 锚杆验收试验结果:负二层F-1/1、负三层F-1/1、负四层F-6叁根锚杆抗拔力值均不小于420 kN。 (以下空白)

锚杆基本实验检测报告

华业地学科技公司
华业检测报告 2015 第 067 号
海淀区玉渊潭乡 F1 住宅混合公建、F2 公建混合住宅配建公共租赁住宅) 项目基坑支护工程(锚杆基本试验)
检测报告
一、工程概况
1.基本情况 工程地址:北京市海淀区玲珑路 建设单位:北京京投兴业置业有限公司 监理单位:北京华银建设工程咨询有限公司 施工单位:北京筑基建设工程有限公司 委托单位:北京城建集团有限责任公司 检测人员:王世钗 、黄军 等 检测时间:2015 年 07 月 04 日-2015 年 07 月 04 日 2.场地工程地质概况 根据岩土工程勘察报告,勘察揭露地层最大深度 30m 内,按地层沉积年代、成因类 型,将本工程场地地勘范围内的土层划分为人工堆积层、新近沉积层、第四纪晚更新世 冲洪积层三大类。其中基坑开挖支护影响范围内共涉及到 5 个大层,包括杂填土①层、 粘质粉土②层、卵石⑤层、粉质粘土⑥层、卵石⑦层。
3.基坑支护工程设计参数
拟建场地位于北京市海淀区玲珑路与蓝靛厂南路交叉口西北角,基坑主要采用桩锚
支护体系+放坡编钢筋网喷砼支护体系。根据委托方要求,对两个支护剖面锚杆进行锚
杆基本实验,主要设计参数见表 1:
表1
护坡部位 10c-10c剖面 10e-10e剖面
锚杆桩长
(m) 20 16
锚杆主要设计参数
自由段
长度(m) 5 5
锚固段长度
(m) 15 11
孔径
(mm) 150 150
极限抗拔承载力预估值
(kN) 500 625
检测报告 Page 1 of 18

锚杆拉拔工艺试验总结报告

中铁五局集团有限公司 新建北京至张家口铁路八达岭长城站站房及相关工程 锚杆拉拔工艺性试验总结报告 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局集团有限公司 年月日

目录 锚杆拉拔工艺性试验总结报告 (1) 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (1) 三、试验依据 (1) 四、人员机械配备情况 (1) 五、质量要求及施工注意事项 (3) 六、锚杆拉拔工艺性试验数据 (3) 八、总结 (4)

锚杆拉拔工艺性试验总结报告 一、工程概况 本工程为新建北京至张家口铁路工程八达岭长城站站房地上部分,建设地点位于八达岭特区滚天沟内,八达岭长城索道起点与京藏高速公路之间。站房总建筑面积8995.67m2,其中,地上建筑面积1997.84m2,地下建筑面积6997.83m2。车站类型:中型旅客车站;站型:地下车站,地上站房;建筑性质:多层建筑;耐火等级:地下一级,地上二级;防水等级:Ⅰ级;结构设计基准:50年;结构安全等级:二级;合理使用年限:100年;抗震设防烈度:8度;建筑层数:地上2层,地下一层,局部设置夹层;建筑高度:9.0米;结构形式:地上部分采用框架结构,局部大跨部分采用钢结。站房边坡采用锚杆挡墙支护,挡墙采用板肋式结构,共设置两段一级边坡墙高10.0m,二级边坡墙高8.0m。 二、试验目的 锚杆拉拔力试验的目的是判定土层锚杆的可锚性,评价锚杆锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 三、试验依据 (1)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013; (2)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) (3)中铁工程设计咨询集团有限公 四、人员机械配备情况 4.1人员组织

锚杆拉拔试验记录表.doc

陕蒙高速公路 锚杆拉拔试验记录表 试验表61 ------------------------------------------------------------------------------------------ 装 订 线------------------------------------------------------------------------

美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。

锚索拉拔检测报告

目录 目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (1) 三、检测主要依据 (1) 四、锚索试验操作要点 (2) 五、检测情况分析 (3) 六、检测结论 (9) 附图 (10)

一、工程概况 锚索检测数量及参数见下表: 表1 现场试验锚索样本参数 里程桩号试验锚索 编号 锚索倾角 (度) 锚索长 度(m) 加筋体类型 加筋数 量(束) 自由段 (m) 锚固段 (m) K1+073 MS-1 30 30 φ15.2钢绞线 6 15 15 K1+097 MS-2 30 24 φ15.2钢绞线 6 14 10 K1+107 MS-3 30 24 φ15.2钢绞线 6 14 10 K1+253 MS-4 30 24 φ15.2钢绞线 6 14 10 K1+267 MS-5 30 24 φ15.2钢绞线 6 14 10 二、检测目的 检验锚索抗拔力是否满足抗拔力设计值。 三、检测主要依据 1.《建筑边坡支护技术规范》(DB50/5018—2001) 2.《建筑边坡工程技术规范》(GB-50330-2002) 3.《水电工程预应力锚固设计规范》(DL/T-5176-2003) 4.《水电水利工程预应力锚索施工规范》(DL/T-5083-2004) 5.《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007)

四、锚索试验操作要点 1.锚索验收的目的是检验施工质量是否达到设计要求。 2.验收试验锚索的数量取每种类型锚索总数的5%,且均不得少于5根。 3.验收试验锚索应随机抽样。 4.试验荷载值对永久性锚索为1.1ζ2A s f y;对临时性锚索为0.95ζ2A s f y。 ζ2——锚筋抗拉工作条件系数,永久性锚索取0.69,临时性锚索取0.92. A s——预应力钢绞线截面面积(m2) f y——锚筋抗拉强度设计值(kPa) 5.前三级荷载可按试验荷载值的20%施加,以后按10%施加,达到试验荷载后观测10min,然后卸载到试验荷载的0.1倍并测出锚头位移。 6.锚索试验完成后要绘制锚索荷载——位移(Q-s)曲线图。 7.满足下列条件时,试验的锚索为合格: (1).加载到设计荷载后变形稳定; (2).锚索弹性变形不应小于自由段长度计算值的80%,且不应大于自由段长度与二分之一锚固段长度之和的弹性计算变形值。 8.锚索总变形量应满足设计允许值,且应与地区经验基本一致。

锚杆拉拔试验总结报告

锚杆拉拔试验总结报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

 投入的主要施工机具 工程名称序 号 设备名称型号与规格数量机械状态 十字型锚杆 1 钻孔机千米钻1台良好 2 空压机奈克9m31台良好 3 注浆机 4MPA 1台良好4锚杆拉力计ML-200B型1个良好5 钢垫板40cm*40cm*2.5cm 1块良好 四、试验段施工准备及工艺 1.搭设钻孔机作业平台,作业平台按设计孔位角度搭设,倾斜角度误差不大于1°。 2.原材料选择 (1)锚杆材料选用Φ25螺纹钢。 (2)注浆材料:水泥选用P.O42.5普通硅酸盐水泥,细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂,采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH 值小于4的酸性水,砂浆强度等级M35。

 5.注浆 (1)注浆材料应根据设计要求确定,选用1:1水泥砂浆。 (2)浆液应搅拌均匀,过筛,随搅随用,浆液应在初凝前用完,注浆管路应经常保持畅通。 (3)常压注浆采用砂浆泵将浆液经压浆管输送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。 (4)浆液硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆,注浆量不得小于计算量,其充盈系数为1.1-1.3。 6.锚杆拉力计作业平台加工 为使拉力计张拉时不移动,在锚杆体四周浇筑混凝土,锚杆钢筋用钢管包裹防止混凝土覆盖,影响张拉效果。 五、质量要求及施工注意事项 1.主控项目 1.1锚杆注浆所用各种材料的品种、规格、质量应符合设计要求。 1.2注浆体强度等级应符合设计要求。 1.3锚杆抗拔力应达到设计要求。 1.4锚杆布置形式应符合设计要求。 1.5锚头及锚杆未锚入土层部分,应按设计做好除锈、防锈处理。 2.施工注意事项及一般项目 2.1十字型锚杆框架宜自上而下分层施工,以免堑坡变形破坏,影响施工进度及质量,锚杆应打至规定深度及孔径,固定锚杆,并及时进行灌注,灌注时应务必使其捣实挤密。

锚杆基本试验

锚杆基本试验 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

委托编号:模拟2016-115 检测报告 (锚杆基本试验) 工程名称: 唐山金立建筑工程质量检测有限公司 2016年 5 月

注意事项 1、报告无“检验鉴定章”或检验单位公章无效; 2、复制报告未重新加盖“检验鉴定章”或检测单位公章无效; 3、报告无报告人、审核、批准签字无效; 4、报告涂改和无骑缝章无效; 5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提 出; 6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。 锚杆基本试验 检测报告

锚杆抗拔力检测记录(清晰整齐)

锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8102运输顺槽施工单位:综一队 施工日期: 2012年7月26日——2012年8月6日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 检查点号检查点位置 检测结果 评判备注测点号抗拔力(KN) 1 570m处 顶118 合格 左76 右75 2 600m处顶119 合格左75 右77 3 630m处顶120 合格左78 右76 负责人:审核:计算:检测:检测日期:2012年 7月27日——2012年8月7日

报告日期:2012年8月8日 锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8102运输顺槽施工单位:综一队 施工日期: 2012年8月6日——2012年8月16日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 检查点号检查点位置 检测结果 评判备注测点号抗拔力(KN) 1 660m处 顶118 合格 左75 右73 2 690m处顶119 合格左76 右77 3 720m处顶118 合格左74 右73

负责人:审核:计算:检测: 检测日期:2012年8月7日——2012年8月17日 报告日期:2012年8月18日 锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8101回风顺槽施工单位:综二队 施工日期: 2012年7月26日——2012年8月6日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 检查点号检查点位置 检测结果 评判备注测点号抗拔力(KN) 1 480m处 顶117 合格 左75 右76 2 510m处顶119 合格左76 右78 3 540m处顶120 合格左78

相关文档
相关文档 最新文档