一、编制依据

1、施工组织设计

2、施工图纸

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)

二、工程概况

本工程为恒信.书香门第暨东阿县青少年活动中心,位于东阿县曙光街,总建筑面积为20246.2m2。由地下车库、裙楼和主楼组成,其中地下一层车库;裙房高三层;分为南北两块,主楼高二十层为住宅。建筑总高度为63米。架体高度67米,设计造型美观大方,合理实用。

三、方案设计

3.1 方案确定

根据本工程的建筑高度、建筑特点、工期要求等,本着安全、经济、合理的原则,按照施工组织设计的部署和计划,主楼主体1-4层施工采用落地式脚手架,5-20层施工阶段外脚手架在4层以上主体剪力墙结构施工采用悬挑式脚手架,悬挑次数为3次,每次悬挑高度为18米。

3.2搭设前的准备工作

1. 搭设前,单位工程负责人应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。

2. 熟悉图纸和施工现场,掌握建筑平面和立面的构造特点,环境条件,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中构造要求,确定

脚手架步距和具体搭设步骤。

3. 材料准备。对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。

4. 搭设场地准备。根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准>(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,坚实平整,不积水,砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。

5. 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。

四、扣件式钢管脚手架材料要求

1、钢管的材质及规格要求

采用符合GB700《普通碳素结构钢技术条件》技术要求的Q235钢,外表平直光滑,无裂缝、分层、变形扭曲、打洞截口以及锈蚀程度小于0.5mm的钢管,必须具有生产厂家的产品检验合格证或租赁单位的质量保证证明。各杆件均采用外径?48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m,用于小横杆的钢管长度为1.2--2m。

2、扣件的材质及规格要求

扣件是专门用来对钢管脚手架杆件进行连接的,它有回转、直角(十字)和对接(一字)三种形式,扣件采用可锻铸铁制成,其技术要求符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定,严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等疵病的扣件,所使用的扣件全部具有生产厂家的产品检验合格证或租赁单位的质量保证证明。在使用时,直角扣件和回转扣件不允许沿轴心方向承受拉力;直角扣件不允许沿十字轴方向承受扭力;对接扣件不宜承受拉力,当用于竖向节点时只允许承受压力。扣件螺栓的紧固力矩应控制在40~50N.M之间,使用直角和回转扣

件紧固时,钢管端部伸出扣件盖板边缘不小于100mm。扣件夹紧钢管时,开口处最小距离5 mm。回转扣件的两旋转面间隙小于1 mm。

3、脚手板:脚手板采用竹笆,厚1.5cm,宽1m,长度1m。在作业层下部架设一道水平兜网,一道大横杆,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔三层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端用铁丝固定。

脚手板全部平铺、满铺、铺稳,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离大于15cm。

4、安全密网

架体外侧用密目式安全网封闭,安全密网密目在2000目以上,网体与操作层未大于10 mm的缝隙,网间未有大于25mm的缝隙。

五.外脚手架基本构造

(二)悬挑脚手架的构造

1、平面布置

悬挑脚手架立杆纵向间距1500㎜,横向间距900㎜,内排立杆与建筑物的距离为300㎜,立杆与大横杆相交处必须采用直角扣件扣紧,全部满片设置,立杆的直接头相互错开0.5 节长且不设置在同步内,其接头与大横杆的距离为0.5米。

2、立面布置

大横杆步距1800㎜,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离为0.6米,相临横杆接头不设置在同跨内,扶手杆水平设置每步架0.9米高处。剪刀撑满设,并沿高连续布设,斜杆与立杆接角部位均用旋转扣件扣紧,其与水平杆夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点在同一水平和垂直线上,其接长采用搭接,搭接

接头长度为1000㎜,不少于三个旋转扣件,除在两头与立杆和大横杆连接外,中间还增加2~3 个节点,立杆和大横杆交点处一定设小横杆。

3、纵向水平杆的构造

纵向水平杆采用对接扣件连接,符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500㎜,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的0.5。

4、横向水平杆的构造

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150㎜,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500㎜。

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

5、立杆的构造

5.1、脚手架距钢管20cm设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2、脚手架步距为内排1.8m,外排0.9m。

5.3、立杆用连墙杆与建筑物可靠连接。

5.4、立杆除顶层顶部尺寸不符时采用搭接外,其余少接头采用对接扣件连接,并应符合下列规定:

5.4.1、立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜,各接头中心至主节点的距离不宜大于0.5米。

5.4.2、搭设长度不小于1m,采用不少于2 个旋转扣件固定,端部扣件盖板的

边缘至杆端距离不小于100㎜。

6、当部分挑架在阳角转角处及建筑外形有变化悬挑长度大于1.6m时挑架多设置两道安全绳,斜拉安全绳规格:6*37+1直径

(三)连墙件的设置

为了增强脚手架的侧向刚度及稳定性,在外脚手架与建筑物之间设置连墙件,设置说明如下:

1、连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.6m,水平间距为4.5m,连墙杆用ф48×3.5m的钢管,它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。

连墙件横竖向顺序排列,均匀布置,与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离为10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆直接作连墙杆用。

2、连墙件尽可能设置在立杆与大、小横杆的连接处,与脚手架架体垂直,如在规定的位置上设置有困难,在邻近点补足。

(四)脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上到下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)

不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆后拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件垫层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差部应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,加设临时支撑防止变形,并派专人检查,拆除各标准节时,应防止失稳。

六、安全防护措施

1、通道口安全隔离设置:在地面进出口设置安全通道,通道上空搭设安全防护棚,防护棚用双层脚手板铺设,层间相隔0.8m,两侧用脚手板绑扎,并用安全网封闭维护。在出入口上方设醒目安全标牌。

2、“三宝、四口”临边防护措施:①进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,并经常检查,违者罚款。②根据高处作业“四口”临边防护要求,设1.2m高防护栏杆,横杆不少与3道,下设300mm高踢脚板,对预留洞口采取严密封盖,对电梯井洞口设1.2m高固定栅栏门,竖井每层管架上铺脚板封闭,每两层加设安全网一道;楼梯均设栏杆扶手,用安全网围护。③主要通道口设安全警示牌,保证足够的采光和照明。

七、安全施工技术措施

1、材质及其使用的安全技术措施

①扣件的紧固程度在40-50N·m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

②各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100m。

③钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得混用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

2、脚手架搭设的安全技术措施

①脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求。做到不积水、不沉陷。

②搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一个人有关的扣件时必须告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

③开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

④脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工之前一定要确保架子稳定。

⑤脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

⑥在搭设过程中安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

3、脚手架上施工作业的安全技术措施

①结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件。

②严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷。

③结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。

④各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人

⑤定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

4、脚手架拆除的安全技术措施

①拆架时必须察看施工现场环境,划分作业区,周围设绳绑围栏并竖立警戒标志,地面设专人指挥,禁止非作业人员进入。

②拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

③每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

④拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

⑤所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

⑥所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高出坠落伤人。

⑦拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下,拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

八、文明施工

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中,禁止开玩笑和打闹。

3、脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格后方可发上岗证。

4、护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业,班组支模时,如需拆改时应由架

子工完成,其他人员不得拆改。

5、不准利用脚手架调运重物,作业人员不准攀登架子上下作业面。

6、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中要进行检查,发现问题要及时解决。

7、要确保脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

8、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔。

9、脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种分规格堆放整齐,妥善保管。

11、在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板和跳板上有无积雪、积水等杂物。若有,则应随时清扫,并要采取防滑措施。

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

1.脚手架参数

搭设尺寸为:立杆的纵距为1.40-1.70米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.45 米;

内排架距离墙长度为0.30米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2 根;

脚手架沿墙纵向长度为30米;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;

连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.6米,水平间距为4.5m,连墙杆用ф48×2的钢管,它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。

2.活荷载参数

施工均布荷载标准值(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;

3.风荷载参数

本工程地处山东省聊城市,查荷载规范基本风压为0.300,风压高度变化系数μz为1.270,风荷载体型系数μs为1.200;

计算中考虑风荷载作用;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;挡脚板自重标准值(kN/m2):0.150;

安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.010;

脚手板类别:竹笆;

5.水平悬挑支撑梁

悬挑水平钢梁采用18号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.20米,建筑物内锚固段长度1.80 米。

6.拉绳与支杆参数

支撑数量为:1;

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,悬挑长度大于1.60米处用斜拉支杆与建筑物连接。

二、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.033 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.300×0.800/(2+1)=0.080 kN/m ;

活荷载标准值: Q=3.000×0.800/(2+1)=0.800 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.033+1.2×0.080=0.136 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.800=1.120 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.136×1.5002+0.10×1.120×1.5002 =0.276 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为M2max= -0.10×0.136×1.5002-0.117×1.120×1.5002 =-0.325 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.276×106,0.325×106)/4490.0=72.383 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ= 72.383 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值[f]=205.0 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.033+0.080=0.113 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =0.800 kN/m;

最大挠度计算值为:

V= 0.677×0.113×1500.04/(100×2.06×105×107800.0)+0.990×0.800

×1500.04/(100×2.06×105×107800.0) = 1.980 mm;

大横杆的最大挠度 1.980 mm 小于大横杆的最大容许挠度1500.0/150 mm与10 mm,满足要求!

三、小横杆的计算:

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.033×1.500 = 0.050 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.300×0.800×1.500/(2+1)=0.120 kN;

活荷载标准值:Q=3.000×0.800×1.500/(2+1) =1.200 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.050+0.120)+1.4 ×1.200 = 1.884 kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = 1.2×0.033×0.8002/8 = 0.003 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 1.884×0.800/3 = 0.502 kN.m ;

最大弯矩M= M qmax + M pmax = 0.506 kN.m;

最大应力计算值σ= M / W = 0.506×106/4490.000=112.602 N/mm2;

小横杆的最大应力计算值σ=112.602 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205.000 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V qmax=5×0.033×800.04/(384×2.060×105×107800.000) = 0.008 mm ;

大横杆传递荷载P = p1 + p2 + Q = 0.050+0.120+1.200 = 1.370 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V pmax = 1369.950×800.0×(3×800.02-4×800.02/9 ) /(72×2.060×105×107800.0) = 1.121 mm

最大挠度和V = V qmax + V pmax = 0.008+1.121 = 1.129 mm;

小横杆的最大挠度和 1.129 mm 小于小横杆的最大容许挠度800.000/150=5.333与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤R c

其中Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.033×1.500×2/2=0.050 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.033×0.800=0.027 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.300×0.800×1.500/2=0.180 kN;

荷载标准值: Q = 3.000×0.800×1.500 /2 = 1.800 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.027+0.180)+1.4×1.800=2.768 kN;

R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载的计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1248

N G1 = [0.1248+(1.50×2/2+1.50×2)×0.033/1.80]×17.40 = 3.620;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用木脚手板,标准值为0.30

N G2= 0.300×5×1.500×(0.800+0.3)/2 = 1.238 kN;

(3)挡脚板自重标准值(kN/m);采用木脚手板挡板,标准值为0.15

N G3 = 0.150×5×1.500/2 = 0.563 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

N G4 = 0.010×1.500×17.400 = 0.261 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = 5.681 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N Q= 3.000×0.800×1.500×2/2 = 3.600 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中W o-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W o = 0.300 kN/m2;

U z-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U z= 1.270 ;

U s -- 风荷载体型系数:取值为1.200;

经计算得到,风荷载标准值

W k = 0.7 ×0.500×1.800×0.645 = 0.320 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G+1.4N Q= 1.2×5.681+ 1.4×3.600= 11.857 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q= 1.2×5.681+ 0.85×1.4×3.600= 11.101 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为

M w = 0.85 ×1.4W k L a h2/10 =0.850 ×1.4×0.320×1.500×

1.5002/10 = 0.129 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N =11.857 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ= 1.500 ;

计算长度,由公式l o = kμh 确定:l0 = 3.119 m;

长细比L o/i = 196.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.188 ;

立杆净截面面积:A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

σ= 11857.000/(0.188×424.000)=148.752 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 148.752 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N =11.101 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ= 1.500 ;

计算长度,由公式l0 = kuh 确定:l0 = 3.119 m;

长细比: L0/i = 196.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i 的结果查表得到:φ= 0.188 立杆净截面面积:A = 4.24 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 4.49 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

σ= 11101.284/(0.188×424.000)+254592.497/4490.000 = 195.970 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 195.970 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

七、连墙件的计算:

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

屋顶悬挑脚手架安全防护措施

屋顶悬挑脚手架安全防 护措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

屋顶悬挑脚手架安全防护措施 1、第二道水平杆女儿墙外侧满铺脚手板,外立面满挂安全防护网。 2、脚手板应平铺、满铺、铺稳,两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3、作业层安全网应高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网。 4、作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆,底部侧面设 18cm高的挡脚板。 5、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。 6、脚手架在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后或在使用过程中发现显着变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时应进行安全检查,检查合格后方允许使用或继续使用。 7、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。 8、在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

9、扣件的紧固程度宜在40~50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。 11、脚手架及时与结构拉结,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。 12、钢管、扣件、安全防护网等材料要有产品合格证。 13、悬挑杆与屋面预埋件要有可靠连接。 14、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。 15、任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。 16、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/㎡,确保较大安全储备。

悬挑脚手架专项方案样本

1.编制依据 2.工程概况 2.1、本工程建设地点在兰州市安宁区578#路以南, 甘农大以东。基地北侧为一期A区工程, 南侧为中和房地产开发的中和小区, 西侧为甘肃农业大学, 东侧为吊场乡的农田地。本工程为一类高层建筑, 是一幢地下二层, 地上三十三层( 局部三十五层) 的高层住宅楼。地下二层战时为甲类核六级人防地下室, 二等人员掩蔽所, 平时为戊类库房, 地下一层为自行车车库。 本工程等级为一级, 结构安全等级为二级, 地基设计等级为甲级。抗震设防分类为丙类, 建筑抗震设防烈度为八度。剪力墙抗震等级一级。屋

面防水Ⅱ级, 合理使用年限为。地下室防水等级二级, 耐火等级: 一级。设计合理使用年限为50年。 基础采用平板式筏基。持力层均为卵石层, 主体为全现浇钢筋砼剪力墙结构。地上三十三层每层均为八户, 设一部防排烟的剪刀楼梯, 两部客梯( 客梯均兼消防) 。一~三十三层均为住宅, 层高 2.8m, 房屋高度93.5m。 由于本工程周围紧临甘肃农业大学和市政道路, 流动人员多, 在施工时与周围建筑和道路须做好隔离和安全防护。 2.2、脚手架概况 2.2.1脚手架的选择 根据现场实际情况, 经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑脚手架体系。 2.2.2脚手架的搭设方式 脚手架钢管选用ф48×3.5, 立杆纵向间距为1.5米, 内立杆距外轮廓线0.20米, 外立杆距内立杆0.9米, 纵向水平杆最大间距为1.8米, 横向水平杆长度为1.2米左右。脚手架与建筑物的连墙件垂直间距同层高( 计算时取3米) , 水平间距为4.5m。 架体采用Φ48钢管, 预埋拉筋采用HPB235钢筋, 直径为20mm, 挑梁采用16 号槽钢。安全网总体颜色一致, 无过大色差, 脚手架钢管颜色一致, 统一为桔红色。 3. 悬挑式脚手架 悬挑架从一层顶板开始搭设, 分五步搭设, 搭设高度为每6层搭设一段, 最大搭设高度为16.8m( 标准层层高2.8m ) 。

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑脚手架安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.悬挑脚手架安全措施正式 版

悬挑脚手架安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段

建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度: 78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑脚手架安全防护措施

编号:SM-ZD-17624 悬挑脚手架安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

悬挑脚手架安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、搭设材料 (1)钢管、扣件应从正规厂家进贷,并具有材料质量合格证、生产许可证,抽查钢管壁厚、称量扣件重量。对材质、机械性能有疑问时,可找专业检测单位对钢管、扣件进行复试,杜绝劣质材料的进场。 (2)重视钢管、扣件的维护和保养。对锈蚀、变形严重的钢管和扣件(含滑丝)应作报废处理,不得使用。端头断面不平整的可用砂轮切割机整平。 (3)考虑到所用钢管来路较多引起的壁厚差异,设计方案制定时钢管壁厚按3mm计算是较为安全的。 二、悬挑承力结构 根据建设部《建筑业10项新技术(2005)》(建质[2005]26号)中有关悬挑脚手架的闸述,合理安全的悬挑承力结构应采用型钢挑梁、悬挑桁架或型钢挑梁与拉撑构件的

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑脚手架施工方案77470

目录 1、工程概况 (2) 1.1、参建单位 (2) 1.2、工程概况及设计概况 (2) 2、编制说明 (2) 3、预应力混凝土叠合板 (2) 3.1、特点 (2) 3.2、设计要求 (3) 4、工程特点及施工重点 (3) 4.1、工程特点 (3) 4.2、施工重点 (3) 5、施工准备 (4) 5.1、技术准备 (4) 5.2、材料及主要机具 (4) 5.3、作业条件 (4) 5.4、人员准备 (5) 6、施工进度计划 (5) 6.1、叠合板进场计划 (5) 6.2、供货安排 (6) 7、施工方案 (6) 7.1、工艺流程 (6) 7.2、施工方法 (6) 8、质量要求 (13) 9、成品保护 (15) 10、安全要求 (15) 预应力混凝土叠合板施工方案

1、工程概况 1.1、参建单位 工程名称:024.缤纷广场(保工印象)项目 建设单位:辽宁报业世鸿置业有限公司 设计单位:辽宁大建筑设计有限公司 监理单位:大连泛华工程建设监理有限公司 总承包施工单位:江苏南通二建集团有限公司 工程地点:沈阳市铁西区保工街路东,小北三路路南 1.2、工程概况及设计概况 本工程位于沈阳市铁西区,保工街路东,小北三路路南,东侧为居民小区,总建筑面积85335m2(含地下建筑),地上为5栋单栋高层住宅,以及附属公建及商业,其中3栋33层,2栋18层。 地下室包括地下一层和住宅单体地下的夹层,地下一层使用功能为汽车库和设备用房,部分为人防区域,住宅地下夹层使用功能为工具间和设备用房。 本工程地库为框剪结构,抗震等级为三级,主楼为剪力墙结构,33层建筑抗震等级为二级,18层建筑抗震等级为二级,抗震设防类别为丙类,设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级。 2、编制说明 2.1、《叠合板用预应力混凝土底板》(GB/T16727-2007)国家标准 2.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2.3、《预应力混凝土叠合板》图集(95(03)G439(三)) 2.4、《装配整体式混凝土构件生产和施工技术规范》(DB2101/T J07-2011)(沈阳市标准) 3、预应力混凝土叠合板 3.1、特点 (1)、与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)、模板数量减少40%,板下支撑间距可加大为1.5~1.8米,周转材料总可节约60%

悬挑式脚手架专项施工设计方案专家论证

悬挑脚手架安全施工专 项案 工程名称:定慧小区一期工程25#楼 建设单位:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 施工单位:黄桥建设工程有限公司 监理单位:国兴建设项目管理有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 二0一二年八月一日

目录 1 编制说明及依据 ............................................ - 3 - 2 工程概况..................................................... - 4 - 3 施工计划..................................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设法及检查验收........................ - 5 - 5 质量保证措施............................................ - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施..................... - 14 - 7 监测措施................................................... - 16 - 8 文明施工措施 ............................................. - 16 - 9 施工应急救援预案........................................ - 17 - 10 劳动力计划 .............................................. - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施.............................. - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置 ................... - 20 - 13 计算书.................................................... - 21 -

悬挑脚手架安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 悬挑脚手架安全措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9892-11 悬挑脚手架安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91);

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施 1、剪刀撑

悬挑脚手架专项施工方案最新版

玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8# 悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节脚手架搭设方案 (3) 第五节脚手架的材质要求 (8) 第六节脚手架的搭设流程及要求 (9) 第七节脚手架计算书 (10) 第八节防电、防雷措施 (25) 防电措施 (26) 防雷措施 (26) 第九节脚手架搭设的劳动力安排 (27) 第十节脚手架的检查与验收 (27) 第十一节脚手架搭设安全技术措施 (27) 第十二节脚手架拆除安全技术措施 (28) 第十三节应急预案 (29)

第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#工程,位于罗峰路以西,泉山路以南,6#楼地下1层,地上24层,7#楼地下2层,地上11层,8#楼地下一层,地上18层。均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,6#楼建筑面积12000.56㎡,建筑高度72.5m;7#楼建筑面积7042.48㎡,地上18层,建筑高度50.4m;8#楼建筑面积5012m2,建筑高度60m。 本工程由山东玲珑酒业有限公司建设,烟台设计研究院有限公司设计,山东金都工程项目管理有限公司监理,招远市金都建设有限公司组织施工。 第三节工程特点 本工程为剪力墙结构、加气混凝土填充墙结构。主楼标准层层高为2.9m。 第四节悬挑脚手架搭设方案 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

相关文档