第一章
1、平均额定电压的应用场合为
A. 受供电设备
B.线路
C.变压器
D.以上全部
2、电能的质量标准是
A. 电压、频率、波形
B.电压、电流、频率
C.电压、电流、波形
D.电压、电流、功率因数
3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为
A. ?10%
B.?7%
C.?5%,7% ,10%
4、人们俗称的“地线”实际上是
A.中性线
B.保护线
C.保护中性线
D.相线
5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为()系统。
A. TN-C
B.TN-S
C.TN-C-S
D.TT
6中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压
A.升高为原来的3倍
B.降低为原来的3倍
C.降低为原来的倍
D.升高为原来的倍
7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为
A.不接地
B.直接接地
C.经消弧线圈接地
D.随便
8、我们通常以()为界线来划分高压和低压。
A. 1000V
B.220V
C.380V
D.1000KV
9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过()的工厂,可视为小型工厂。
A. 500kVA
B.100kVA
C.5000kV
D.1000kV
第二章测试题:
1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为
A. 一级负荷
B.二级负荷
C.三级负荷
D.保安负荷
2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为1
A. 12h
B.2330h
C.2050h
D.4380h
3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为max
A. 800kW
B.19200kW
C.1752kW
D.159.87kW
4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率& %=60功率因数N N
COS)=0.62 , n =0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为N C
A. 20.2kW
B.40.34kW
C.23.76kW
D.47.46kW
5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为
A. 0.78
B.0.62
C.0.56
D.0.44
46、某厂全年用电量为800X 10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1 型电容器个数为
A. 41 个
B.35.6 个
C.36 个
D.42 个
7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成
A. 有功损耗和无功损耗
B. 铁损和铜损
C. 电阻损耗和电抗损耗
D. 以上都不对
8、满负荷的负荷指的是。
A. 动力负荷
B. 耗用电能的用电设备
C. 耗用电能的用电单位
D. 用电设备所耗用的电功率
9、负荷持续率表征___设备的工作特性
A. 连续工作制
B. 短时工作制C .断续同期工作制D. 长期工作制
10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流
A. 1,2s
B.2,5s
C.5,10s
D.10,15s
第三章测试题:
1、下列哪项不是造成短路的原因
A. 不同电位的导电部分之间的低阻性短接
B. 电气设备载流部分的绝缘损坏
C. 工作人员误操作
D.鸟兽跨接在裸露的相线之间2、下列说法不正确的是
A. 短路时电压要骤降
B. 短路时要产生很大的电动力
C .短路要影响电力系统运行的稳定性
D. 三相短路将产生较强的不平衡交变磁场
3、下列为对称性短路的是
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 单相短路
D. 两相接地短路
4、无限大容量电力系统的特点是
A. 系统容量为无限大
B. 母线电压恒定不变
C. 系统阻抗为零
D. 以上都对
5 、不是产生最大短路电流的条件是
A. 短路回路为纯感性
B. 短路前线路满载
C.短路瞬时电压正好过零
D.短路瞬时电流为零
6、说法不太正确的是
A. 两相接地实质上就是两相短路
B. 用选定的S和元件阻抗换算到短路点用选定的S和短路点处的U算出的ddd 标出阻抗完全一样
C. 短路回路的电抗总是远大于电阻,即X?R ??
D. 在高压电路发生三相短路时一般取K=1.8,在低压电路发生三相短路时sh 一般
取K=1.3 sh
7、工程设计中,基准容量S通常取d
A. IOOkVA
B.100MVA
C.1000KVA
D.1000MVA
〃8无限大容量系统中,若短路次暂态电流I=20kA,则短路稳态电流I为?
A. 20kA
B.20kA
C.20(1+
D.20/ )kAkA 9 、无限大容量系统中发生短路时,短
路假想时间t 一般可近似地的—来计算
A.短路时间
B.保护动作时间
C.短路时间再加0.05s
D.保护动作时间再加
0.05s
10、短路计算电压是
A.额定电压
B.平均额定电压
C.冲击电压
D.短路电压
测试题:第四章
1、开关电器中普遍采用的最基本的一种灭弧法是
A.吹弧灭弧法
B.真空灭弧法
C.狭沟灭弧法
D.速拉灭弧法
2、下列属于二次设备的是
A.电压互感器
B.继电器
C.熔断器
D.变压器
3、下列属于保护设备的是
A.变压器
B.避雷器
C.并联电容器
D.高压开关柜
4、熔断器RT0--400中的400表示
A.额定电压
B.熔体额定电流
C.熔管额定电流
D.最大分断电流
5、灭弧能力较强的是
A.熔断器
B.隔离开关
C.负荷开关
D.油开关
6、断倒闸操作时,正确的顺序是
A. 先合QS再合QF先断QS再断QF
B.先合QS再合QF先断QF,再断QS
C.先合QF,再合QS先断QF,再断QS
D.先合QF,再合QS先断QS再断QF
7、工厂变电所大多采用变压器
A.油浸自冷式
B.油浸风冷式
C.油浸水冲式
D.强迫油循环冷式8、电力变压
器的通常使用年限一般规定为__年
A. 10
B.20
C.30
D.50
9、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于
A. 500kVA
B.100kVA
C.5000kVA
D.1000kVA
10、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为140kKV.A,其中一、二级负荷730kVA到主变压器的台数和容量宜怎样选择
A. 一台2000kVA
B.两台800kVA
C.两台1000kVA
D.两台700kVA 11、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法不正确的是
A. 所有并列变压器的额定电压必须相等
B. 所有并列变压器的阻抗电压必须相等
C. 所有并列变压器的联结组必须相等
D. 所有并列变压器的容量必须相等
12、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为__A
A.5
B.100
C.1
D. 不确定1 3 、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的三相系统中一般采用_________ 结线
A.—相式
B.两相V形
C.两相电流差
D.三相结线16、工厂变配电所主结线的基本要求是
A. 安全简单可靠稳定
B. 安全灵活可靠经济
C. 简单稳定灵活经济
D. 灵活可靠简单稳定17、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为二级,则高压侧采用的主结线应为
A.隔离开关--熔断器
B.负荷开关--熔断器
C.隔离开关--断路器
D.负荷开关--断路器
18、如果装设两台主变的工厂总降变电所的电源线路较长,发生故障和停电机
会较多,变压器不需经常切换,则它的电路图应
A. 一次侧内桥式,二次侧单母分段
B. 一次侧外桥式,二次侧单母分段
C. 一、二次侧均采用单母分段
D. 一、二次侧均采用双母分段19、我国6,10KV 变电所采用的电力变压器常用的联结组为
A. Y/Y--12 Y/Y--11
B.Y/Y--12 ?/Y--11 0000
C. Y/Y--12 ?/Y--11
D.?/Y--12 Y/Y--11 000020 、变配电所的倒闸操作要由
___填写
A. 值班调度员
B. 值班负责人
C. 操作人
D. 班长
第五章测试题:
1 、高压配电系统中选择结线方式时,如果不考虑经济性,则优先考虑的是
A. 放射式
B. 树干式
C. 环式
D. 混合式
2、陈述错误的是
A. 电缆头是电缆线路中的薄弱环节,故电缆线的大部分故障都发生在电缆接头处
B. 导线的弧垂是架空线路,一个档距内导线最低点与两端电杆上导线悬挂点间的垂直距离
C .绝缘子又叫瓷瓶,用来将导线固定在电杆上,与电杆绝缘
D. 母线槽是指用来固定封闭母线的槽
3、PEN线是指
A. 中性线
B. 保护线
C. 保护中性线
D. 避雷线4 、按规定,高压配电线路的电压损耗一般不超过线路额定电压的
A. 5,
B.4,
C.2 ,3,
D. 以上都不对
5、工厂供电系统的电压损耗一般可用电压降的___计算