XXXXXX数据中心机房工程建设标准及技术规范

2017年2月

1、项目概况

机房建设位置位于人民银行XXX支行办公楼8楼,机房层高3.02米,长32.4米,宽5.75米,总面积约为186平方米,大楼为钢筋混凝土框架结构,机房区楼板承重1000KG/M2(需要与大楼设计方确认)。需装修总面积约为186M2。楼层层高为3.02米。

拟建数据中心机房区域功能划分为机房区及操作走廊区。机房区包含保密区、服务器区、电源及网络接入区。机房区及操作走廊区之间用防火防爆玻璃隔离为独立区域;服务器区、电池及通信区、保密机房维修间、缓冲区之间采用不封顶防暴玻璃进行区域隔离。

2、建设目标

本次机房严格按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)B级电子信息系统机房技术要求建设,执行的B 级标准包含以下参数但不仅限于以下参数:温湿度

区域

指标开机时停机时

A级区(主机区)温度,℃

夏季冬季全年

23±220±25~35

相对湿度,%45~6540~70

温度变化率,℃/h<5,不凝露<5,不凝露

机房辅助区(非专用空调区域B级)温度,℃15~305~35

相对湿度,%40~7020~80

温度变化率,℃/h<5,不凝露<10,不凝露

尘埃:

主机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000粒/dm3 。

噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。

主机房内绝缘体的静电电位<1KV。

照度:主机房>500Lx,无眩光。

辅助机房>300Lx,眩光限制等级为I级。

应急照明>50Lx。

接地:接地电阻<1Ω。零地电位差<1V。

主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。

主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。

3、建设范围

本机房项目工程包括机房场地环境系统、电气系统、弱电系统、空调通风系统、及监控中心等五大部分的10个子系统的建设。及原机房的拆除搬迁,具体如下:

1)机房场地环境装饰装修系统。

2)机房专用机柜系统。

3)机房供配电及电气系统。

4)机房消防系统。

5)机房精密空调系统。

6)机房防雷接地系统。。

7)机房新风系统。

8)机房动力环境监控系统。

9)机房综合布线系统。

10)KVM系统。

机房拆除及迁移

在机房装修前需对机房原有装修进行拆除,包括铝塑板天花,铝塑板吊顶,静电地板,玻璃隔断等,需对原机房入口进行改造,由原来3扇单开门改为双开门1扇,单开门1扇。并对原有机房窗户进行封闭处理。

机房改造期间,原机房业务不中断,拆迁前对机房原系统、设备、线缆进行登记后迁移至机房一侧,待机房另一侧施工完毕后,进行数据,设备、线缆临时迁移割接,待机房整体完成后再对机房所有系统进行最终迁移割接。

本招标书为XXX市人民银行中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人在得到招标人签发的书面项目竣工移交资料后,项目完工并正式移交。

4、建设原则及思想

根据以上项目概况,结合对本项目智能化设计、应用、施工和管理经验的总结,XXX市人民银行中心机房建设项目建设必须满足以下建设原则:

●先进性

数据中心机房应立足高起点设计,充分考虑信息技术和信息需求的发展的趋势,紧盯一流建设目标,融入新技术理念。

●成熟性和实用性

采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备,最大限度地满足本项目现在和将来的业务发展需要,确保耐久实用。系统管理功能全面,能充分满足数据中心机房建设项目的管理要求。

●开放性

为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应、发展系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性,采用开放的技术标准。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。

●集成性和可扩展性

应充分考虑每个子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理,操作和分散控制的模式。根据数据中心机房建设项目的实际情况,按需要分层次实现各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理、分散控制的模式。总体结构应具有兼容性和可扩展性,使整个智能化系统可以随着技术的发展与进步,不断得到充实、完善、改进和提高。在预埋和主干敷设等方面充分考虑冗余,以便于将来的扩展。

●安全性和可靠性

数据中心必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性,包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。

●服务性和便利性

强调以人为本的设计思想,适应多功能、外向型的需求,对于来自本项目内外的各种信息进行收集、处理、存储、传输、检索、查询,为本项目的使用者和管理者提供有效的信息和充分的证据。

●可维护性

数据中心机房建设项目要具备故障诊断和分析工具,能帮助维护人员迅速判断故障原因,并具备有效的维护工具和系统自恢复工具,能保证及时准确排除故障。

●经济性

在符合规范要求,实现先进性和可靠性的前提下,达到较高的性能价格比。设备选型和系统设计要在确保用户需求、系统集成要求的前提下充分考虑各类产品的性能价格比。关键性产品应以性能的先进性为主要考虑因素,以提高系统的整体水平,对非关键性产品则以实用性为主。

5、设计标准

工程设计、项目实施、设备安装以及验收等所涉及的技术标准和规范都必须符合中华人民共和国技术标准和规范以及地方及国际上的有关技术标准和规范。同时应符合以下基本技术标准:

1)GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

2)GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》

3)GB/T 2887-2011《电子计算机场地通用规范》

4)GB/T 9361-2011 《计算机场地安全要求》

5)GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

6)GB50311-2007《综合布线工程设计规范》

7)GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》

8)GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

9)GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》

10)GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

11)GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

12)GB 50054-2011《低压配电设计规范》

13)GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

14)GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

15)SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》

16)JGJ/16-2008《民用建筑电气设计规范》

17)GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

18)GB50054-2011《低压配电设计规范》

19)GB50222-95(2001年修订版)《建筑内部装修设计防火规范》

标准规范与本技术标准要求之间发生冲突,最高标准优先。

6、项目总体要求

6.1、现场条件及要求

本技术招标书中的设备设施必须在以下或标书另有说明的现场条件中能够正常运行,如果受到影响业主有权要求投标方改进或更换投标方。不得把以下或标书另有说明的现场条件作为设备设施的功能不能实现或性能降低的理由,如寿命缩短、易生锈等。

6.2、电力供应

电压380V220V三相五线制频率50Hz

电压波动±10% 频率波动±5%

接地电阻≤1Ω

6.3、电磁兼容

投标方应提供设备向外辐射电磁场强度和承受外界电磁干扰的电磁兼容指标以及测试方法。

系统的接地方式、抗电磁干扰措施能使设备在强电环境下正常工作。电磁兼容性满足《IEC801-2》、《IEC801-3》、《IEC801-4》。在设备提供者对设备使用环境考察确认后,保证设备的电磁兼容性。

6.4、无间断运行保障

机房无间断运行保障:365天*24小时。

6.5、管线敷设

所有管线的敷设应按相关规范和标准施工。所有管线必须保证接地的电气连通性。

所有线缆应按设计图纸一次敷设到位,除非设计上的分支配线,中间不得有任何形式的接续。需要分支配线时应在分支位置配置分线盒。所有的线缆应敷设在桥架、线槽或线管内,线缆的敷设应平直不得产生扭绞、打圈等现象不应受到外力的挤压和损伤。线缆的端接应采用专门的线耳或模块固定不得拧绞、焊接。

敷设线缆的线管或桥架暗敷的线管或线槽除外在每隔15m处应设置黑色色标,色标宽度> 50mm。

敷设多条线缆的位置应用扎线带绑扎并做出标识。扎线带应保持相应间距线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。所有线缆必须单独标签线缆的两端及中途经常有人接触的地方须加上标签,标签应清晰、耐用。所有电缆或其芯线均应按照交流相位、直流极性配色,配色应一致,便于识别。

机柜、控制台的线缆应排列整齐并绑扎在机柜内的布线槽内,同时做出标识。线缆的敷设不得影响机柜门的开启或关闭、设备的更换。

线缆的排列应避免交叉。线缆布放时长度应有冗余。

除非已进入设备机柜所有线缆必须放置于线槽、线管内不得外露。

线管的接续必须按照工艺标准视现场情况使用套丝接头、过线盒。

6.6、铭牌及各类标示

铭牌、使用指示、警告指示、各类标志标签上的字体颜色与底色必须呈鲜明的对比并应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

所有线缆必须单独标签,线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标签。所有的配线及跳线应采用标签予以标识并单独编号。

7、项目布局规划要求

7.1、机房分区

机房建设位置位于人民银行XXX支行办公楼8楼,机房层高3.02米,长32.4米,宽5.75米,总面积约为186平方米,大楼为钢筋混凝土框架结构,机房区楼板承重1000KG/M2(需要与大楼设计方确认)。需装修总面积约为186平方米。楼层层高为3.02米。

区域功能划分为机房区及操作走廊区。机房区包含保密区、服务器区、电源及网络接入区。机房区及操作走廊区之间用防火防爆玻璃隔离为独立区域;服务器区、电池及通信区、保密机房维修间、缓冲区之间采用不封顶防暴玻璃进行区域隔离。

7.2、机房场地环境系统要求

7.2.1、场地主要材料技术指标

机房区域不吊顶,将原楼底清理干净后吊顶上空做防尘处理,机房顶刷黑色防尘漆,两底两面,机房四周墙壁刷防火漆、白色乳胶漆,两底两面。

机房区域在地面找平后敷设导电铜箔,然后敷设环氧自流平防静电漆,设置汇流泄放电并进行防尘、防水、防鼠等处理。

机房内所有玻璃窗需进行隔热、密封、抗压(不小于 2.5KPa)处理。根据机房平面布局图,对原有墙体进行改造。

7.2.2、地面

机房区域铺设抗静电活动地板。地板支架标高为400mm,支架要求地板同品牌,整个地板支架通过导线连成一个金属整体,并与主接地极良好连接。机房内地面必须刷防尘涂料,活动地板下的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰,机房专用空调区域地板下采用不小于20mm橡塑发泡保温材料并必须在上面敷设铝箔布。在空调、ups及服务器机柜安装位置,采用50*50*5角钢做承重处理。

防静电活动地板技术参数:

防静电地板规格为600mm*600mm*32mm,地板板芯采用优质硫酸钙,内含矿物纤维及导电颗粒,并且硫酸钙含量>80% 。底部背衬0.3mm镀锌钢,表面HPL防静电贴面,四周设计4°倒角,便于安装并贴有ABS防爆贴边,且不易脱落,平整度不大于±0.02,正常温度时,地板绝缘电阻大于1.0×105欧,小于1.0×109欧,集中荷载≥453Kg,均布荷载≥1000Kg/m2,极限荷载≥1500Kg,地板重量30~35Kg/m2,中间为水泥材料。

符合SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》、SJ/T11236-2001《防静电贴面板通用规范》要求。

静电地板推荐品牌:林德纳、美露、华晶;推荐品牌(汇丽,华晶,美露,君毅,沈飞)

7.2.3、墙、柱面

机房区域所有彩钢墙、柱面均采用彩钢岩棉夹芯彩钢板做净化处理。机房区域隔断、走廊两侧均采用防火玻璃,防火玻璃高2.5M。

彩钢板:

规格尺寸:板材为LU-050双层彩钢岩棉夹芯复合板材,板材厚≥50mm。板材宽1200,高度根据现场条件订制。内衬5mm玻镁板,金属钢板厚度T≥0.6mm,正反面烤漆厚度不小于20μm。安装厚度:≤50mm,板材安装拼接缝≤2mm。

防火性能:A级,耐火极限不小于1小时,须提供国家防火建筑材料质量监督检验中心的检验报告:检验类别:型式检验(安全性能)。

防静电性能:表面电阻率:106-109Ω。

保温性能:内填岩棉保温层,岩棉容重≥120g, 保温系数≤0.04W/(m*K)。

四周镀锌钢龙骨厚度≥0.8mm,防脱落结构。板面覆PVC保护膜。

可调节式地龙骨:厚度≥1.0mm镀锌钢板经冷轧成型,满足强度要求。

踢脚线采用拉丝不锈钢板包饰,高度为70mm~100mm,钢板厚度为≥1.0mm。

7.2.4、防火玻璃

★防火玻璃采用国标(GB15763.1-2008)12.5mm单片铯钾防火玻璃,必须同时满足耐火完整性及耐火隔热性要求,耐火时间≥90min。玻璃隔断外框采用不锈钢包饰,有锈钢板厚度≥1.0mm。

防火玻璃门应配备地弹簧、把手。所有外露的五金构件应选用发纹不锈钢。

防火玻璃门为12mm单片铯钾防火玻璃有框玻璃门。所有的门开启角度均≥90°。

门扇厚度:50mm。门扇钢板厚度:1.0 mm。

7.2.5、防火门

机房所有出入门按设计要求采用的钢制防火门。防火时间不小于1.5小时。门扇规格满足机

房设备运输及维护人员出入的需要。所选防火门必须通过消防部门认证,其饰面材料的色泽及样式应与整体机房风格一致。钢制防火门应配备闭门器和带把手的成套门锁。

门框钢板厚度:1.5mm。门框一体折弯成型,内置连接件,45°拼接。门框R形密封槽结构,密封槽内嵌EPDM密封条。

门体保温性:保温参数1.7W/㎡k。

门体隔音性:降噪指数34dB。

安全销:单扇门1个,双扇门1个。

内部填充:泡沫水泥防火板。

防火门尺寸:单扇门宽度不低于90cm,双扇门宽度不低于180cm。

7.3、机房专用机柜系统要求

本项目内IT和通讯领域的服务器、网络交换设备、通讯设备、存储设备都是安装在机柜中,机柜对于保障IT设备的高可用性起到非常关键的作用。

项目本期配置15台标准设备机柜、网络机柜及相关必须的附件,每台机柜配置2个220V/32A 24单元PDU。

7.3.1、招标要求

1、机柜前面采用75%网孔通风量设计,以增加设备通风量,降低机房建设成本。

2、机柜前框架立柱和横梁运用斜度形状与U立柱面紧密贴合,保证了密封性和送风效

率。

3、机柜顶部和底部均设有出线孔,支持下进下出和上进上出的走线方式,进出线口配有

毛刷进行密封保护。

4、机柜顶部和后部均设有散热网孔,均可选配散热风扇以增强了散热能力。

5、U立柱表面丝印有RMU刻度,可防腐蚀,方便用户并快速安装设备。侧面留有方形

安装孔配合安装固定承板及支架,后U立柱可以前后位置移动调整。

左右侧门采用两段式设计,且利用弹扣式门锁,无需工具可方便进行安装和拆卸。

2.2.2本机房工程机柜系统需求如下:

设备名称单位数量机柜规格要求备注

机柜系统套15 600×1200×2000mm 共15个机柜

1、服务器机柜要求

要求机柜与UPS主机提供原厂授权书及售后服务承诺。

1)★机柜尺寸(宽*深*高,mm):600*1200*2000(42U),机柜静态承载能力不小于

1300kg,并提供第三方检测报告。

2)符合标准:IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准,ETSL标准。

3)机械特性:颜色:黑色。材质:立柱、横梁、方孔条采用不小于2.0mm厚高强度冷轧钢板,侧门、后门、前门采用不小于1.5mm厚高强度冷轧钢板;防护等级≧IP20,表面喷粉厚度不小于60μm ,采用静电喷塑、脱脂磷化工艺,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

4)★机柜抗震要求:抗震等级8级以上,并提供第三方检测报告。

5)机柜门:采用前后网孔门设计,前门单开,后门双开,前后门开启角度不小于130°。

前后门支持通风率不小于75%。机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板开孔均匀,支持前门、后门均采用高级弹力锁控制。

6)侧门:左右侧门采用整体设计,且利用弹扣式门锁,无需工具可方便进行安装和拆卸;

7)安装支持:机柜可支持PDU螺丝安装和免工具挂装,机柜可支持带PDU运输;底板为可拆卸结构;安装设备的U立柱可以调整,U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度,方便用户并快速安装设备;侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架;机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度,可支持调节高度范围为:10~55mm,便于密封通道的安装于调平;机柜自带并柜组件,并柜时不需拆卸门板,方便工程实施;

8)布线部件:机柜顶部和底部均设有出线孔,支持下进下出和上进上出的走线方式;

可以免工具拆装在机柜顶部安装线槽,强电与弱电隔离设计。

9)机柜接地:机柜内通过接地排多点接地和等电位连接,地排可与机架立柱固定;机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点,提高接地的安全及可靠性。

7.4、机房供配电及机房UPS系统

7.4.1、总体系统描述

机房为一级负荷中的重要负荷,机房主电缆由甲方负责引入到机房配电柜处。动力配电和UPS 配电分开,在机房内分别做两级切换。

1.机房用电负荷为一级负荷,设计为大楼一路市电一路油机互投+UPS不间断电源"的供电

方式,配电采用380V/220V TN-S系统。

2.由大楼总配电室引出一路市电进入机房配电柜,并作为空调,UPS,消防,照明,插座等

动力配电电源,经双UPS互为备用输出后至精密配电列头柜,给机房IT设备、应急照明、监控

设备等供电。

3.中心机房工程UPS配电计算表

每台机柜按照摆放4台X3650M3额定功率为675W的服务器设备,功率因数0.9,需要系数0.7,则4台设备总功率为2700W。

按照每台机柜2.7KW用电负荷进行设计,则15个机柜总功率为40.5KW

按此计算所得40.5KW为额定功率,乘以需要系数0.7再除以功率因数0.9则所需UPS功率为

31.5KVA。我们采用2台40KVA工频UPS 1+1冗余,给列头柜供电,电源配电容量设。则按

此规划,需要200A自动切换装置,主电缆规格不能小于【2*ZRYJV22(4*50+1*35)】

推荐品牌(郑州三厂、长江电缆、上海易初)

4.市电及UPS电源

a.机房计算机设备机柜电源采用2台40KVA UPS为设备供电。

b.机房内的服务器,网络设备机柜由UPS提供两路UPS电源,末端连接32A/220V机

柜配电单元PDU.在每台设备机柜配置2个机柜配电单元PDU.

机房UPS配电系统的结构如下图所示:

机房工程动力配电计算表

则所需动力配电功率为100KW,需要200A自动切换装置,主电缆规格不能小于【ZRYJV22(4*50+1*35)】推荐品牌(郑州三厂、长江电缆、上海易初),所以动力配电系统中共需精密配

电柜1台。

低压系统配电采用TN—S系统。低压配电屏根据国际标准(IEC439—1:1992EN60439—1:1994Form 3b normal section and form 4 for essential section)设计及制造,结构紧凑,防护等级高,所有电器组件、空气开关、熔断器、接触器及配件为优质进口产品,并与消防讯号联动,在有火警发生时,可即时停止机房机电设备的运行。总配电柜集中设置便于操作检修。考虑到将来设备的扩充,各开关柜均预留备用回路,各种电器组件、自动空气开关、熔断器、接触器等符合设备负载电压、电流要求。

配电柜主要考虑以下几方面:配电柜的供电回路数满足设备使用并考虑到设备的扩充。

设有应急开关,当机房出现严重事故或火警时,能立刻切断市电一体化配电柜系统的总电源。

配电柜设置电压表,以检查市电及供给计算机电源的电压,并设置转换开关能随时检查三相电压的不平衡情况。

配电柜设置电流表,以便检查市电及供给计算机电源的电流。并设置三块电流表,以随时可检查三相电流的不平衡情况。

各路电源设有指示灯,指示通断。

配电系统及空开均采用施耐德、西门子或ABB。

线缆必须满足国家一级标准

7.4.2、动力机房设备

1)动力机房低压配电柜技术要求:

1.市电配电柜容量

市电配电柜技术参数:

要求配电柜与UPS主机提供原厂授权书及售后服务承诺。

运行环境

防护等级IP30。

工作环境温度-5~40℃。

海拔高度≤2000m。

湿度环境5%--95%。

2、电气性能

2.1、★低压配电柜中所使用的断路器为推荐品牌(施耐德、西门子或ABB),塑壳断路器配置性能不低于ABB Tmax系列,分断能力不低于36kA。微型断路器配置性能不低于:ABB S200系列,分断能力不低于6kA。

2.2、带输入智能总电表:可以远程输出参数;

2.3、防雷等级:电源输入端配置B级防雷器;

2.4、安装形式:落地式安装;

2.5、进出线方式:下进下出。

3、结构工艺要求

3.1、柜体材料:采用1.5mm厚优质冷扎钢柜体,承重骨架部分为2.0mm厚。

3.2、外观描述:前面板印字清楚端正、无划伤和裂痕。无掉漆、变形、标识齐全,螺丝无生锈并装配牢固,机器外壳干净无污垢。

3.3、喷涂要求:采用环氧树脂粉末静电喷涂,机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,颜色为黑色,整体协调。

3.4、前门采用单开网孔门,后门采用双开网孔门,且侧门可打开维护。

3.5、配电柜结构应清晰明确,应含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等。

3.6、焊接、铆接结构符合图纸或规定要求,门开度不小于130度,晃动量少于2mm,电镀件无起皮、胶落、生锈等现象,保证装置各裸露导电部件之间及它们与保护电路之间的连续性。所有作为隔离带电体的金属隔板装有有效接地。手动操作开关电器挡板做有内门,避免电弧对操作者造成危险。

3.7、元器件按说明书规定要求安装,留有足够的飞弧间距和拆卸弧栅的空间。外部接线用连接端子,在安装、接线,维修和更换时易于进行,安装位置高于装置基础面0.2米高处,为电缆连接提供必要的空间。需在装置内操作,调整,复位的元器件接近。所有电器金属外壳(如装置的框架,仪用变压器的金属外壳,开关仪器仪表的金属外壳及金属外壳手动操作机构等)都装有有效接地。

3.8、母线采用绝缘支持件进行固定以保证母线之间和母线与其它部件之间距离不变。母线相序排列及色标符合标准要求。母线镀层光洁,均匀,无脱落,裂纹、生锈发黑等现象,加工后平整,表面无明显痕迹,缺陷,弯曲处没有裂纹及裂口,连接处应紧密,配置整齐、美观,各连接面采取防电气腐蚀的措施防电气元件受腐蚀。

3.9、导线规格和颜色符合图纸或标准要求。多股导线采用冷压端头进行连接,压接牢固可靠。贴近裸露带电部件或带尖角的边缘不敷设绝缘电线,绝缘导线用绝缘扎带固定在骨架或支架上。穿过钢制金属隔板的导线穿线孔装有绝缘护套。通常一个端子只连接一根导线,当连接二根或二根以上的导线时,端子搪锡处理,确保连接可靠。导线不连接到发热导体上。

3.10、★总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接,铜排规格需满足支路开关的满载负载电流,裸露的铜排用透明有绝缘防护,铜排含铜量不低于99.99%,需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》。

3.11、机柜应具有中性线排和保护接地排,两者应单独设置,柜门与柜体需有效接地连接。

3.12、电气间隙爬电距离标准(电气间隙≥8mm爬电距离≥14mm)。所有水平母线、垂直母线、分支线和主电路接插件带电部件之间的电气间隙和爬电距离大于标准要求,功能单元带电部件的电气间隙和爬电距离大于标准要求。电气元件在正常操作和使用时其电气间隙和爬电距离大

于标准要求。间隔距离:功能单元处于分离位置时,其主电接插件裸露带电部件与垂直母线功静触头(如万能断路器)的间隔距离大于25mm。

4、监控性能要求:

4.1、支持输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率等电气参数的监测。

4.2、监控系统通讯接口:设备提供RS485智能通讯接口,所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传,并可设定系统通讯的传输方式,波特率和地址。

5、质量保证

5.1、★提供国家强制性产品CCC认证证书。

信息机房精密列头柜技术要求:

采用服务器机柜款式,具有总电量的,直观的监测与管理电能质量数据;实时显示母线

三相电压、三相电流、频率、总功、有功功率、视在功率、功率因数、支路电流、电压,支

路状态,谐波,防雷状态等。

技术特点:

?所有关键元器件采用国际知名品牌(如:施耐德、ABB、西门子);

?配电柜内带B级防雷与C级防雷,防雷器选用知名品牌;

?采用终端母排配线系统,为配电设备提供安全的方案;

?所有支路采用终端母排配电系统,具有:

1)模块化设计。

2)配电柜设有消防联动开关。

?当计算机机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能立刻切断市电电源、空调电源等。

?配电柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。配电柜内各种开关,手柄,操作按钮,标志清楚,防止使用中出现误操作。

?配电柜内根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地线的连接装置,中线与地线及配电柜外壳绝缘。配电柜内采用的母线,接地排,各种电缆,导线中性线和

接地线等都必须符合国家标准,并按国家规定的颜色标志和编号。

?配电箱内市电开关与UPS开关有明确的分区显示。

?配电箱内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

?所有设备和材料及建设安装方案必须考虑到防火阻燃性能,做到低烟无毒。

?设备的建设和制造应充分考虑到操作人员及相关服务对象的安全因素,预防各种意外事

故发生。应避免设备出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。

?配电箱柜的柜体与柜门要可靠接地,接地线不允许串接,每条地线要从接地端子分别引至箱体和箱门,接地必须采用编织铜线,并在箱门作固定卡固定地线(接地端子宜设置在有合页门侧边)。

?开关柜的用途要在控制面板上标识,每台箱柜出厂时箱内要贴好系统图和控制原理图,提供产品合格证和3C检验报告。

?柜体均采用喷塑处理

?技术参数:

1、运行环境

防护等级IP20。

2.2、★彩色显视屏,友好的人机界面,操作简单、直观;

2.3、防雷等级:电源输入端配置C级防雷器,C级防雷器安装在交流电源屏的工作母线侧,作为第三级防雷保护,能够进一步限制负载侧的残余浪涌电压,将电涌冲击对设备的危害降至最小,保障回路设备安全工作。C 级防雷器的额定冲击电流为20kA,最大冲击电流为40kA。

2.4、安装形式:落地式安装;

2.4、进出线方式:下进下出。

3、结构工艺要求

3.1、柜体材料:采用1.5mm厚优质冷扎钢柜体,承重骨架部分为2.0mm厚。

3.2、外观描述:前面板印字清楚端正、无划伤和裂痕。无掉漆、变形、标识齐全,螺丝无生锈并装配牢固,机器外壳干净无污垢。

3.3、喷涂要求:采用环氧树脂粉末静电喷涂,机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,颜色为黑色,整体协调。

3.4、前门采用单开网孔门,后门采用双开网孔门,通孔率高于75%,为柜内设备提供最佳流通环境。侧门可打开维护。

接端子,在安装、接线,维修和更换时易于进行,安装位置高于装置基础面0.2米高处,为电缆连接提供必要的空间。电气元件在正常操作和使用时其电气间隙和爬电距离大于标准要求。间隔距离:功能单元处于分离位置时,其主电接插件裸露带电部件与垂直母线功静触头(如万能断路器)的间隔距离大于25mm。

4、监控性能要求:

4.1、★监控功能要求:采用彩色LCD大液晶显示屏,直观的显示各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等。监控系统可灵活设置显示系统原理图,直观陈现系统运行的模拟图示模式。可检测输入部分的电气参数有:有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率、电压和电流谐波百分比、负载百分比、开关状态等。可检测馈出回路部分的电气参数有:电压、负载电流、负载百分比、有功功率、无功功率、视在功率;功率因素、有功电能、无功电能、19 次电压谐波、19 次电流谐波等(提供产品实物截图);

4.2、★告警功能要求:支持本地声光告警,并可控制消除蜂鸣器告警;具有有过/欠压、缺相、停电、输入过/欠频率告警,过载告警,负载超2次阀值告警,可分别设定输入(I+II 路)及

输出(I+II 段)各支路电流额定量程,过载告警值及2次百分比阈值告警,支持支路开关状态告警,并可单独屏蔽掉任意支路的告警,告警历史记录不得少于5000条(提供产品实物截图)。

4.3、★系统设有3 级密码保护,以确保系统操作的安全性。修改设置需要输入密码,密码可以修改(提供产品实物截图)。

4.4、监控装置具有断电自恢复功能,所有信息在断电时自动保存。

4.5、监控系统通讯接口:设备提供RS485智能通讯接口,所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传,并可设定系统通讯的传输方式,波特率和地址。

5、质量保证

5.1、★提供国家强制性产品CCC认证证书。

3)、PDU要求

PDU满足竖向或横向安装,PDU内部输出插口之间要求采用导电铜条进行连接。

★PDU采用16位国标插座,PDU每一位插座模块输出不小于10A。

PDU插座铜套采用高弹性、高耐磨性的磷青铜材料。

插座模块采用PC/ABS塑胶材料,耐热变形温度可达到120℃以上,阻燃特性符合UL94-V0标准。

PDU外壳属性要求需采用独具良好绝缘特性及强度的铝合金材料。

插座模块间的连线需采用螺纹或直铜条连接,确保高温情况下PDU内部安全可靠的电气导通性能。

每台机柜设置两路32A独立电源,所有32A插座均采用工业连接器插座/普通接线端子。

监控设备、消防、门禁等采用10A固定插座。

★为了方便统一管理。要求与精密空调、UPS、机柜、配电柜为同一品牌

7.4.3、机房UPS技术要求

机房设置两台40KVA的UPS,分别连接到UPS输出配电柜,输出的两路电源为机房内的

设备提供双电源供电,经双电源切换开关STS后,可为机房内的单电源设备供电。

机房的主要设备用电由UPS电源提供,机柜供电采用ZR-RVVP屏蔽电缆敷设,配电布线

的线缆管道进行防锈处理,所有线缆须用桥架、钢管或金属软管保护;

每台机柜设置两路32A独立电源,所有32A插座均采用工业连接器插座/普通接线端子。

监控设备、消防、门禁等采用10A固定插座,插座离地5CM。

设备供电采用活动地板下走线方式,采用开放式电镀锌网格桥架。

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

机房标准工程验收标准及方法文件

机房项目验收方法 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 验收日期: 验收人员: 验收依据: 国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93) 国标:计算站场地技术条件(GB2887-89) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92) 火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 建筑物防雷系统规范(GB50057-94) 工业企业采光设计标准(GB5033-91)所选设备及所选材料的有关资料。现行的建筑装饰行业有关规定、条例、法规。

一、UPS验收方法

附件: UPS现场验收测试 1、自检 标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。 测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。 2、无电池市电开机 标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。 测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按“开机”键,稍后UPS指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮,转为“市电”、“逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。 3、市电逆变转电池逆变无间断 标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。 测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由“市电”、“逆变”指示灯亮转为“电池”、“逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 4、电池逆变转市电逆变 标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。 测试方法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为“电池”、“逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由“电池”、“逆变”指示灯亮转为“市电”、“逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 5、转维修旁路供电 标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。在机器故障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。 6、市电逆变关机 标准:UPS在市电逆变工作方式应能安全关机。

数据中心机房管理规范

永诚财产保险股份有限公司 数据中心机房管理规范 第一章总则 第一条为规范公司数据中心机房安全管理,保护和支持关键业务的设备免受各种环境威胁,根据《永诚财产保险股份有限公司机房管理办法》,特制定本规范。 第二条数据中心机房工作人员是指系统管理员、数据库管理员、网络管理员、机房管理员等。 第三条数据中心机房共分为3个区域,各区域的主要功能如下: (一)操作间:主要用于信息设备调试、信息资料及小配件等的存放区域。 (二)辅助机房:主要放置UPS、各运营商线路接入、桌面网络设备、桌面电话设备及测试和开发环境设备等的区域。 (三)主机房:是数据中心核心区域。主要放置公司生产环境的网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等的区域。 第四条数据中心机房由信息管理部门负责日常管理。 第二章机房出入 第五条数据中心机房是生产重地,未经许可,任何人员不得出入。 第六条任何人员因工作需要进入机房,均需填写《机房出入登记表》。

第七条获得出入权限的员工门禁卡仅限个人使用,任何情况下不得转借他人。 第八条确因工作需要,需外单位人员进机房进行相关工作时,须填写《机房工作申请表》,并由相关设备管理员确认签字后方可进入机房进行相关工作,工作完毕后由机房管理员签字确认后方可离开。 第九条确因工作需要,需带领非本公司人员进入机房参观,须填写《机房参观申请表》,并经信息管理部负责人同意后由机房工作人员陪同下方可进入机房。 第十条机房管理员应定期对《机房出入登记表》以及《机房工作申请表》进行检查,确保所有进入机房的人员均已授权并通过适当的审批,以确保机房设备的运行。 第三章机房卫生 第十一条机房管理员每月定期对机房进行除尘,保证机房内环境、设备的清洁。 第四章机房设备管理 第十二条机房管理员应使用设备管理软件或电子表格对机房内设备做好登记,以便跟踪设备变化。 第十三条机房工作人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序进行。 第十四条非机房工作人员未经允许,不得擅自对机房设备进行操作。

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM系统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: ●安全可靠性 ●高可用性 ●可管理性 ●绿色节能、环保 ●先进性与经济 ●舒适性 ●规范化与标准化 ●灵活性和可扩展性 ●保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ●《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ●《计算站场地安全要求》(GB9361-88) ●《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) ●《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ●《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

(工程建设标准)机房建设验收标准

信息机房建设验收标准

目录 一.机房建设标准概览 (1) 1.机房内环境要求 (1) 2.尘埃数量 (1) 3.照明 (1) 4.供配电系统 (1) 5.建筑结构 (2) 6.防雷接地 (2) 二.国家规范标准相关条款 (2) 1.国标名称 (2) 2.机房验收规范 (3) 2.1.室内装饰装修 (3) 2.1.1.吊顶 (3) 2.1.2.隔断墙 (3) 2.1.3.地面处理 (4) 2.1.4.活动地板 (4) 2.1.5.内墙、顶棚及柱面的处理 (5) 2.1.6.门窗及其他 (5) 2.1.7.施工验收 (5) 2.2.供配电系统 (6) 2.2.1.电气装置 (6) 2.2.2.配线及敷设 (7) 2.2.3.照明装置 (8) 2.2.4.施工验收 (8) 2.3.防雷与接地系统 (9) 2.3.1.防雷与接地装置 (9) 2.3.2.接地线 (10) 2.3.3.施工验收 (10) 2.4.空调系统 (10) 2.4.1.空调设备安装 (10) 2.4.2.其他空调设施的安装 (11) 2.4.3.风管、部件制作与安装 (11) 2.4.4.空气调节系统调试 (12) 2.4.5.施工验收 (13) 2.5.综合布线 (13) 2.5.1.线缆敷设 (13) 2.5.2.施工验收 (15) 2.6.监控与安全防范 (16) 2.7.消防系统 (18) 3.工程竣工验收与交接 (19) 三.附录 (20)

一. 机房建设标准概览 1.机房内环境要求 2.尘埃数量 机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm的个数是否小于或等于18000粒/cm3(相当地50000粒/英尺3) 3.照明 计算机机房在距地面0.8m处,照度是否不低于300lux,基本工作间和第一类辅助房间不低于200 lux。 事故照明:计算机机房、终端室的照度在距地面0.8m处不是否低于5 lux。 4.供配电系统 频率:50Hz 电压:380V/220V 相数:三相五线或三相四线制/单相三线制 电源参数依据计算机性能允许的变动范围:

数据中心机房管理制度

XX、有限公司数据中心机房管理制度 为安全、有效管理IDC机房,保障网络系统安全的应用、高效运行,特制定本规章制度,请遵照执行。 一、机房管理 1、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。 2、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经中心值班负责人批准,并认真填写登记表后方可进入。进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋;机房工作人员必须穿着工作服。非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种网络、系统设备进行任何调试;若有故障应对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 5、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用 6、机房工作人员应做好网络安全工作,服务器的各种帐号严格保密。并对各类操作密码定期更改,超级用户密码由系统管理员掌握。系统管理人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。 7、机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 8、做好操作系统的补丁修正工作。 9、网络、系统管理人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存

计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 10、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。 11、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性。 12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 二、操作管理 1、中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度,不得擅自脱岗。 2、值班系统管理员必须认真、如实、详细填写《系统管理员机房操作日志》等各种登记簿,以备后查。 3、严格按照每日预制操作流程进行操作,对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行;所有操作变更必须有存档记录。 4、每日对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每周进行一次大清扫,对机器设备吸尘清洁。 5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况,确保安全、高效运行。 6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。 三、运行管理 1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准,不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

(工程建设标准)机房建设标准

第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第一节电子计算机机房位置选择 第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节电子计算机机房组成 第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A——计算机主机房使用面积(m2); K——系数,取值为5~7; S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN (2.2.2-1) 式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2v/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5m2~4m2计算。 第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。

机房施工及验收规范(精华版)

机房施工及验收规范(精华版) 一、总则 1.0.1 为了确保电子计算机机房工程施工质量,统一施工及验收要求,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于陆地上主体工程已完成的新建、改建和扩建的电子计算机机房工程施工及验收。 1.0.3 电子计算机机房工程施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。 1.0.4 承接电子计算机机房工程的施工单位,必须持有国家有关部门签发的资质等级证书。 1.0.5 施工单位必须按设计施工,设计变更应有设计单位的变更通知或签证。 1.0.6 施工单位必须作出施工组织设计。 1.0.7 工程所用材料应检验,其规格、型号、数量应符合设计要求,并有出厂合格证。 1.0.8 工程所用设备、装备均应开箱检查,其规格、型号、数量应符合设计要求,附件、备件和技术文件齐全。

1.0.9 工程所用材料、设备、装置的储存环境和方法及装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定,安装位置和安装方式必须符合设计规定或产品说明书的要求。 所有隐蔽工程必须有现场施工记录或相应资料,并由建设单位代表签字。 电子计算机机房施工及验收除应执行本规范外,尚应符合国家其它有关标准规范。 二、室内装修 2.1 一般规定 2.1.1 电子计算机机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、壁纸、地面、活动地板的施工和验收及其它室内作业。 2.1.2 室内装修作业除应执行本规范外,尚应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 2.1.3 对有空气含尘浓度要求的房间,在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。

数据中心机房管理制度规范

机房设备操作及维护管理制度 (试行) 第一条定期检查、整理设备线路,检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录,并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线,严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请,经信息中心同意后,由专业技术人员进行操作,并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前,须做好数据备份和备品备件准备工作,并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件;软件安装前须对安装文件进行病毒检测,发现病毒后及时清理,并做好记录;不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备;定期对服务器系统的杀毒软件进行升级;每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补,并做好记录。 第七条根据实际情况,实时调整机房内相关安全设备的防范策略,并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗,每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态,确保其正常运行。

(试行) 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理,不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入,并做好记录。任何人未经许可,严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路,确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁吸烟和携带使用明火,严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理(消防运维单位),任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检,发现过期或低压失效的消防设备,应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况,监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求,每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

B级机房建设技术经验规范要求

B 级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2支持区域约为20M2辅助用房区域约为20M2 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。 支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)XXX 机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统 安防系统 环境监控系统 KVM S统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接

、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则:安全可靠性高可用性可管理性绿色节能、环保先进性与经济舒适性 规范化与标准化灵活性和可扩展性保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222- 95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006 电气系统标准和规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 《低压配电设计规范》(GB50054-2011 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82) 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83 通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) 《工业企业照明设计标准》(GB50034-1992 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85

中国数据中心机房等级分类及标准

中国数据中心机房等级分类及标准数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施(DataCenterInfrastructure)是指为确保数据中心的关 A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计。其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱。像国家气象台;国家级信息中心、计算中心;重要的军事指挥部门;大中

城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心;银行总行等属A级机房。 B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。B级定义为电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失 》 ,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 在《电子计算机机房设计规范》中,涵盖了A、B、C三级机房设计要素中的各种要求和规则,如位置选择、环境要求、建筑结构、空气条件、电气技术、供电电源质量要求、机房布线、环境和设备监控

系统、安全防范系统、消防等。比如,在环境要求项下的主机房开机温度标准中,A级和B级机房为23+/-1摄氏度,C级则为18~28摄氏度。 数据中心机房等级分类及标准,为国内数据中心机房建设提供了参考指标和方向。想要进行机房建设的企业或机构都应该充分参考,

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

ISO9001-2015计算机数据机房管理规范

计算机数据机房管理规范 (ISO9001:2015) 1、目的 为保证数据中心的安全,保障公司信息设备的正常运行,特制定本规范。 2、适用范围 适用于公司数据中心机房的信息设备、机房环境及防火装置。 3、术语和定义 无 4、职责与权限 4.1 机房管理员:负责计算机房的环境监控与管理。 4.2 信息管理部经理:负责进入计算机房门禁系统用户的审批及日常进入计算机房人员的授权。 4.3 信息安全工程师:定期审阅数据中心计算机房相关文件记录。 5、内容及流程 5.1 计算机房的施工应符合中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003),并考虑防止火灾、水灾(停水)、电力故障、爆炸、国内动荡以及其他形式的自然或人为灾难损坏的可能性。 5.2 计算机房门禁系统只允许信息管理部经理、机房管理员有进入的权限。其他人员若要获得进入权限,必须由信息技术经理审批。机房管理员根据信息管理部经理的审批结果维护门禁系统用户权限。 5.3 未经授权,门禁系统授权用户之外的任何人不得擅自进入计算机房。因工作需要进入的,在机房管理员的陪同下,方可进入计算机房。

5.4 机房管理员应将计算机房进出情况写入《数据中心计算机房出入登记表》,信息安全工程师每月对《数据中心计算机房出入登记表》进行审阅并签名。5.5 机房管理员应每日检查计算机房门禁系统的完好性,防止未授权的人员进入计算机房。 5.6 机房管理员每周应审阅门禁系统中机房的访问记录。 5.7 机房管理员应每日检查计算机房集中监控系统运行情况,保证计算机房温度、湿度等环境符合信息设备正常运行的要求。 5.8 机房管理员应每周检查UPS电源,以确保它拥有足够能力,并按照制造商的建议予以测试,保证停电等意外供电故障时,UPS电源对计算机房的稳定供电。 5.9 机房管理员应将计算机房环境、设备的检查情况写入《数据中心计算机房环境设备监控表》。信息安全工程师每月对《数据中心计算机房环境设备监控表》进行审阅并签名。 5.10 计算机机房防火设施应由供应商每月检查一次,供应商工作人员应将检查情况写入《数据中心计算机房防火设施检查表》。信息安全工程师每月对《数据中心计算机房防火设施检查表》进行审阅并签名。 6、流程图

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范 及要求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能及信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能及信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计及施工也是*****整个智能及信息系统成功开通及运行的重要保证。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容:

*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务及支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、机房综合布线系统、机房PDU电源等10个分系统的建设。具体如下: 1)机房装修装饰系统; 2)机房空调系统; 3)机房配电柜; 4)机房配电照明系统; 5)机房UPS系统; 6)机房消防系统; 7)机房新风系统; 8)机房动力环境系统; 9)机房综合布线系统; 10)机房PDU电源; 4.本招标书为*****信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的,但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书

机房建设验收标准

信息机房建设验收要求

目录 一. 机房建设标准概览错误!未定义书签。 1. 机房内环境要求错误!未定义书签。 2. 尘埃数量错误!未定义书签。 3. 照明错误!未定义书签。 4. 供配电系统错误!未定义书签。 5. 建筑结构错误!未定义书签。 6. 防雷接地错误!未定义书签。 二. 国家规范标准相关条款错误!未定义书签。 1. 国标名称错误!未定义书签。 2. 机房验收规范错误!未定义书签。 . 室内装饰装修错误!未定义书签。 吊顶错误!未定义书签。 隔断墙错误!未定义书签。 地面处理错误!未定义书签。 活动地板错误!未定义书签。 内墙、顶棚及柱面的处理错误!未定义书签。 门窗及其他错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 供配电系统错误!未定义书签。 电气装置错误!未定义书签。 配线及敷设错误!未定义书签。 机房供电要求错误!未定义书签。 UPS供电系统检查测试要求错误!未定义书签。 机柜配电错误!未定义书签。 照明装置错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 防雷与接地系统错误!未定义书签。 防雷与接地装置错误!未定义书签。 接地线错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 空调系统错误!未定义书签。 空调设备安装错误!未定义书签。 其他空调设施的安装错误!未定义书签。 风管、部件制作与安装错误!未定义书签。 空气调节系统调试错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 综合布线错误!未定义书签。 线缆敷设错误!未定义书签。 机柜内布线要求错误!未定义书签。 施工验收错误!未定义书签。 . 监控与安全防范错误!未定义书签。 . 消防系统错误!未定义书签。 3. 工程竣工验收与交接错误!未定义书签。 三. 附录错误!未定义书签。