文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力建设工程预算定额2006年版电气和调试说明

电力建设工程预算定额2006年版电气和调试说明

电力建设工程预算定额2006年版电气和调试说明
电力建设工程预算定额2006年版电气和调试说明

电力建设工程预算定额(2006年版)

第三册电气设备安装工程

一、适用范围:

2006年版电气设备安装工程预算定额适用于35~500kV变电站、50~l000MW火力发电机组的电气装置、设备专用照明、10kV以下架空线路、通信、热工控制装置、新建以及扩建的安装工程,±500kV 换流站安装工程。

二、定额编制依据:

以国家和有关部门颁发的现行有关电力工程建设的技术规程、规范及施工质量验评标准为依据。

三、定额编制原则:

1、定额考虑的施工条件:

(l)在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。

(2)具备完整的施工图纸及说明。

(3)按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。

(4)设备、器材完整无损,符合质量标准和设计要求,并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。

2、定额考虑的工作内容:

(1)除各章另有说明者外,均包括施工准备,设备开箱检查,场内运搬,脚手架搭拆、设备安装,施工结尾、清理,质量检验及配合检验等。

(2)场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库(堆放地点)运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。

(3)设备本体接地按扁钢考虑。

(4)设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。

3、人工:

(l)定额中的人工包括基本用工和其他用工,不分列工种和级别,均以综合工日表示。

(2)定额中每个工日按8h工作制计算。

(3)施工机械的操作人工,在《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》费用组成内容中已包括的施工机械的操作人工,不再计入安装定额的人工工日消耗中。

(4)人工工日单价定额按电力行业定额基准工日单价31元/工日。在编制变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。

(5)定额内工日均包括安装与单体调试之间的相互配合用工。

4、材料:

(l)定额中的材料用量均已包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。

(2)定额对施工中周转性材料,如脚手架、枕木、干燥用绝缘导线、石棉布等,均按摊销量考虑。

(3)定额中对用量很少、价值低的零星材料,合并为“其他材料费”,以%表示,其计算基数为本项定额中所列出品名的材料的费用合计。

(4)本定额的材料价格以北京地区2006年一季度预算价格为基础综合取定。

(5)定额材料栏内凡带有“( )”或附注内注明主要材料的材料,应按“( )”内所列定额用量或按设计图的用量加规定的损耗量后,依据地区装置性材料预算价格另行计算。

(6)主要材料的损耗率见下表:

注:绝缘导线、电缆、硬母线、裸软导线,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。

5、施工机械:

(l)定额中的施工机械是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定。

(2)定额中的施工机械台班单价,是按《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》取定。

(3)凡单位价值在2000元以内、使用年限在2年以内的不构成固定资产的工具、用具等未进入定额,应在工程建设费用定额中考虑。

6、定额内不包括的工作内容:

(l)电气、热控设备的调试工作。

(2)电气设备(如电动机等)带动机械设备的试运转。

(3)表计修理和面板修改、翻新、设备修复、更换后的重新安装。

(4)为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。

(5)安装与生产同时进行时,降效增加费用可按人工费的10%计算。

三、工程量计算规则:

(1)工程量计算应以设计的施工图纸及说明规定采用的标准图集和通用图集(图纸的设备、材料表与设计图有矛盾时,应以设计图为准)、经批准的施工组织设计和施工方案、措施和有关施工及验收技术规程为依据。

(2)工程量计算应以施工图设计规定的界限为准,其计算内容与预算定额所包含的工作内容和定额的适用范围相一致。

(3)工程量的计算单位应该与预算定额的计算单位相一致。应采用国家法定计量单位,计量单位以下的小数点取舍规定如下:1)凡以“t”为计量单位的项目,吨以下的取三位小数。

2)凡以“m”或“m2”为计量单位的项目,均取以下两位小数。

3)两位小数或三位小数后的数则按四舍五入法取舍。

(4)除有特殊规定者外,工程量均不包括材料损耗率。

(5)工程量计算凡涉及到材料的容积、比重、容重换算时,应以国家现行标准为依据,如未作规定时,应以产品出厂的合格证明书或产品说明书为准。

第一章变压器

一、编制说明:

(一)变压器运搬方式:

1、质量在10t以下的变压器,用运输汽车配汽车起重机进行运搬。

2、质量在10t以上的变压器,按卷扬机地排拖运考虑。

3、变压器运搬所用的周转性材料摊销量按表1-1取定。

表1-1 变压器运搬所用的周期性材料摊销量表

(二)变压器器身检查方式:

1、4000kVA以下的变压器,采用汽车起重机进行吊芯检查。

2、4000kVA以上的变压器,采用汽车起重机进行吊钟罩检查,吊钟罩高度按吊钩在6m以下者配用8t汽车起重机,吊钩在6m以上者配用16~40t汽车起重机。

3、400OkVA以上变压器,如果仍要吊芯才能检查时,其相应定额机械费乘以系数2.0。

(三)有关说明:

1、变压器的干燥。

变压器等的干燥子目本次修编全部删除,如果确实要在现场进行干燥,其费用按实际发生计算。

2、变压器安装真空注油后,对于330kV及以上电压的变压器考虑了不少于48h的热油循环。

3、根据需要本次修编增加补充了以下子目:

220kV双绕组变压器安装720000kVA以下;

330kV双绕组变压器安装240000kVA以下、360000kVA以下、720000kVA以下;

330kV三绕组变压器安装500000kVA以下;

500kV双绕组变压器安装240000kVA以下、360000kVA以下、750000kVA以下、l000000kVA以下;

330kV单相双绕组变压器安装60000kVA以下、90000kVA以下、250000kVA以下;

330kV单相三绕组变压器安装60000kVA以下、90000kVA以下、250000kVA以下;

500kV单相三绕组变压器安装330000kVA以下。

4、对变压器章安装定额内的消耗材料、施工机械根据目前施工现场的施工技术和工艺情况,进行了适当调整。

(四)变压器油过滤:

1、变压器油过滤按压力式滤油机与真空滤油机相结合过滤考虑,压力式滤油机主要为过滤杂质和少量油时采用。

2、由于超高压设备对绝缘油的质量要求提高,油过滤采用的手段发生变化,所以将220kV以下设备的油过滤与330~500kV设备的油过滤分列子目编制。

3、油罐的使用费己摊入油过滤定额内。

4、油过滤定额按每过滤合格油1t所需消耗量考虑的,不论过滤多少次,直至合格为止。

二、工程量计算规则:

1、变压器安装按不同容量以“台”为计量单位套用定额。

2、干式变压器如果带保护外罩时,其安装定额中的人工和机械乘以系数1.10计算。

3、有载调压变压器安装定额人工乘以系数1.10。

4、变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“t”为单位计算工程量。其具体计算方法如下:

(l)变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按变压器铭牌标称油量计算。

(2)油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。计算公式为

油过滤数量(t)=设备油重(t)×(l+损耗率)

第二章配电装置

一、编制说明:

(一)本次修编新增加的子目内容:

1、户内真空断路器安装:

10kV 2000A以下、4000A以下、15000A以下;

2、户内真空断路器安装:20kV 30000A以下、35kV;

3、户外真空断路器安装:10kV、35kV;

4、SF6断路器安装:10kV户内、户外;

5、500kV复合式组合电器(HGIS);

6、110kV空气外绝缘高压组合电器(COMPASS);

7、户外双柱式隔离开关安装:10kV三相;

8、敞开式组合电器安装电流互感器与隔离开关组合:220kV三相、三相带接地;500kV三相、三相带接地;

9、敞开式组合电器安装隔离开关与隔离开关组合:220kV三相、三相带接地;500kV三相、三相带接地;

10、户外电流互感器安装:10kV;

11、户外氧化锌避雷器安装:10kV;

12、户外熔断器安装:10kV;

13、箱式变压器安装:

⑴不带高压柜的变压器容量100kVA以下、320kVA以下、630kVA 以下;

⑵带高压柜的变压器容量100kVA以下、320kVA以下、630kVA 以下、1000kVA以下、1600kVA以下、2000kVA以下;

14、集装箱式配电室。

(二)主要安装项目的施工机械配备表(见表2-l)

表2-1 主要安装项目的施工机械配备表

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

电气安装定额的说明及计算规则(一)

《电气设备安装工程》定额说明及工程量计算规则 一、《电气设备安装工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调整试验等的安装工程。( 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90; 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90; 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006; 8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92; 10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92; 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96; 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96; 14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96; 5.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 16.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》GL-5009.1-2002; 17.《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2008; 18.《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 19.《电力建设质量等级评定标准》。 三、本定额的工程内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备、设备器材工器具的场内搬运、开箱检查、安装、调整试验、收尾、清理、配合质量检验、工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间。 四、本定额不包括以下内容: 1.10kV以上及专业专用项目的电气设备安装; 2.电气设备(如电动机等)本体安装及配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。 五、起重机的机械部分以及电机的安装,执行C.A《机械设备安装工程》相关项目。 六、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费(10kV以下架空线路除外),操作物高度离楼地面>5m的,按超过部分定额人工费的15%计算,其中人工工资占25%;

变电站电气调试

变电站电气调试 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 电气设备调整试验工作是电力施工建设中电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计单位的图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度,决定工厂产品的质量、产量及经济效益。 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器及隔离器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、各种类型机床、各种类型起重设备、各种电动机、各种变频器、各种型号 PLC 、各种软启动器。 从事电气调试的工作人员应当懂得电工基本原理,明了一般电工仪器仪表、高电压试验技术、变配电系统、电力系统工程基础、高/ 低频率电子线路、智能仪器原理及应用、传感器知识、电控元件与电气设备的基本性能、电机与拖动知识、电气传动控制系统、工业自动化、变频器原理及应用、可编程序控制器。 同时还应具有一定的机电安装与一般电气安全知识。 基本的试验项目包括: 1绝缘电阻和吸收比的测量; 2?直流耐压试验和泄露电流的测量; 3?交流工频耐压试验; 4介质损失角的测量; 5.电容比的测量; 6直流电阻的测量;

7.极性的确定;接线组别的确定; 8.变比的测量; 基本的电气调试主要包括以下几个环节: 1?高压设备的试验; 2?高压配电系统调试; 3?高压传动系统调试; 4低压配电系统调试; 5?低压传动系统调试; 6?计算机系统调试; 7?单体调试; 8.系统调试; 在完成以上八个环节的调试工作以后,并且确认达到工程技术指标, 方可进行生产。必须严格参照国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,另外必须满足、达到设计要求。

电力建设工程预算定额%282013版%29

电力建设工程预算定额(2013版) 总说明 66kV没有响应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数0.88 154kV可直接套用220kV相应定额子目乘以系数0.9 一、发电机电气 防爆型电动机的检查、接线按交流电动机相应的容量定额人工乘以系数 1.20 二、变压器 1、三相变压器和单相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦式变压器安装 带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额,其人工费乘以系数1.10 电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 1.6 整流变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 1.2 2、变压器的器身检查,4000kV A以下是按吊芯检查考虑,4000kV A以上是按吊罩检查考虑。4000kV A以上的变压器需要吊芯检查时,定额机械费乘以系数 2.0 3、干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的人工和机械都乘以系数 1.2 4、变压器的散热器外置时人工费乘以系数 1.3 5、电抗器安装适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电 抗器安装,油浸式电抗器按同容量干式电抗器定额乘以系数 1.2

6、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的临时油罐等临时设施,已摊销入油过滤定额内。 7、110KV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数 1.30 三、配电装置 1、罐式断路器安装按SF6断路器安装定额乘以系数 1.20 2、GIS安装高度在10米以上时,人工定额乘以系数 1.05,机械定额乘以系数1.20 3、户内隔离开关传动装置需配延长轴时,人工定额乘以系数 1.1,户外隔离开关按中形布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均执行安装高度超过6m定额;如操动机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不用调整。 4、SF6电流互感器安装时人工定额乘以系数 1.08,SF6电压互感器安装时按油浸式人工定额乘以系数 1.05。油浸式互感器如需吊芯检查,人工费与机械费乘以系数2.0 5、电压等级为110KV及以上设备安装在户内时,其人工乘以系数 1.30

2000定额 第二册《电气设备安装工程》说明

第二册《电气设备安装工程》说明 一、第二册《电气设备安装工程》(以下简称体定额)适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等的安装工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90。 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90。 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92。 8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92。 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92。 10.??《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》?GB50173-92。 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96。 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96。 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96。 14.?《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96。 15.《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96。 16.《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96。

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面?

电力工程建设定额2006版

电力工程建设工期定额 中国电力企业联合会 电力建设定额站 二○○六年九月二十五日

一、《电力工程项目建设工期定额》(以下简称“本定额”)是根据我国电力建设工程的实际需要,由电力工程造价与定额管理总站主持编制的。 二、本定额是以现行电力工程施工及验收技术规范、质量验评标准和火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程为依据,结合近年来电力工程实际工期统计分析结果,经综合测算编制而成的。 三、本定额水平的确定原则: 1、按照施工企业平均先进的建设管理水平和技术装备水平; 2、正常的工程建设条件和自然条件下; 3、建设单位切合实际、科学合理的组织管理; 4、充分考虑今后技术装备、劳动效率、施工组织、建设管理的发展趋势。 四、本定额是在资金、设计图纸、设备供应、施工场地等充分保证的前提条件下编制而成的。 五、本定额是计算发电、输电、变电工程及供热机组工程建设工期的基础依据。 六、本定额是编审项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件时确定项目建设工期的依据,也是项目决策、设计、组织施工及确定主设备、主要辅机设备招标定货及其交货期的参考依据。 七、本定额对考核单位工程建设工期、进行工程招标投标及建设项目承包等工作具有指导作用。 八、本定额所称的建设工期是指从主体工程基础开始挖土(不含“五通一平”、施工准备和地基处理工期)至全部工程建设完成所需要的时间,其中:发电工程、供热机组工程的终止时间为该期工程最后一台机组经启动试运、验收合格后正式移交生产;输变电工程的终止时间为经竣工验收、启动试运后正式移交生产。本定额不包括试生产所需的时间。 九、发电工程、输变电线路、供热机组工程的各种辅助(附属)工程均应在总工期内完成,不应再单独增列工期。 十、本定额工期均以“月”为统一的计量单位,最小数值为0.5月的形式,具体计算时采用0.2舍0.3入,0.7舍0.8入的尾数进位方法。 十一、本定额子目编号规则为:Q①②③-④⑤⑥,Q代表工期定额,①为英文字母,代表工程分类,分别为F(发电)、W(电网);②、③为数字,分别代表章、节编号;④为数字,显示地区或电压等级分类,⑤、⑥为数字,是子目流水号。 十二、本说明未尽事宜请参考有关章节使用说明。 十三、本定额不足部分,可参考同地区类似机组或电压等级项目的工期。 十四、本定额由电力工程造价与定额管理总站负责管理和解释。

电力定额2006版人工费调整系数

电力定额2006版人工费调整系数电定总造[2007]12号文 电力定额2006版人工费调整系数,电定总造[2007]12号文,也许对做电力预算的有点作用。

附件: 电力建设工程概预算定额价格 水平调整办法 一、总则 (一)本办法适用于以《电力建设工程概算定额(2006年版)》、《电力建设工程预算定额(2006年版)》(以下简称“概预算定额”)和《电网工程建设预算编制与计算标准》、《火力发电工程建设预算编制与计算标准》(以下简称“新版预规”)为计价依据编制电力建设工程预算时,对计入定额基价的人工、消耗性材料和机械台班的价格水平进行调整和计算,不适用于安装工程装置性材料价差的调整和计算。 (二)概预算定额价格水平调整的内容包括:工程所在省(自治区、直辖市)价格水平与概预算定额所规定的电力行业基准价格之间的地域价格水平调整,以及概预算编制水平年与定额基价水平年之间的年度价格因素调整。 (三)电力工程概预算编制水平年市场价格与定额基价水平之间的调整幅度,发电安装工程和电网安装工程以系数形式发布,建筑工程价格水平的调整按照本办法规定的典型材料品种直接计算编制年价差。 二、人工费调整 (一)人工费调整的内容。

各地区只调整工资性补贴。 ……电力定额2006版人工费调整系数 人工费, 定额, 系数, 电力, 调整 电力工程造价与定额管理总站文件 电定总造[2007]12号 关于公布各地区工资性补贴的通知 各电力建设定额站:为配合2006年版定额与费用计算标准的颁布实施,按照国家发展和改革委员会发改办能源[2006]427号文有关规定,我站对全国各地区工资性补贴进行了核定,现予公布。请各单位遵照执行。 附件:各地区工资性补贴汇总表 单位:元 二〇〇七年十一月十五日

陕西省电气定额解释

第十二册建筑智能化系统设备安装工程 本册智能化定额共分十章,其中第九章由第七册移到本册。 1.双绞线缆布放定额既综合布线工程中的五类、六 类线,该定额是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统所用定额项目人工乘以系数 1.2。 2.在已建天棚内敷设线缆时,相应定额项目人工乘 以系数 1.8。 3.钢管、P V C管、桥架、线槽敷设、管道工程、杆 路、设备基础和埋式光缆的挖填土工程,若发生时执行第二册相应定额。 4.本册配管工程中的电气配管执行第二册相应定 额,但配管工程内容中的接线盒应执行本册相应定额。 5.有线电视用电视电缆执行本册射频传输电缆定额 S D V C-75-5、S D V C-75-7执行Φ9m m以内定额, S D V C-75-9以上执行Φ9m m以上定额。

第二册电气设备安装工程 1.变压器干燥,油过滤适用于旧变压器安装,需要进行时方可调试。 2.变压器安装包括了吊芯检查,不得另计吊芯检查费用。 3.变压器安装定额包括了汽车、汽车吊的台班费,不得再另计其费用。 4.高压开关柜(低压柜、电容器柜及各种屏柜)需另计基础槽钢(角钢)制作安装费。 5.高压柜、电容柜、低压柜安装应另计柜顶母线及引下线安装,柜顶母线,如果随设备成套供应只计安装费,不计主材费。 6.箱式变电站安装分为带高压开关柜和不带开关 柜均以变压器容量区分定额,其定额内容包括了站内所有高低压柜及电气设备安装及安装所需汽车和汽车吊台班费,其设备费也是按成套计价。 7.第三章母线安装只适用变配电的母线安装,车间母线执行第十二章相关定额。 8.变配电带形母线安装不含绝缘子安装,包括了刷分相及连接。

设备调试方案

乐电天威3000吨/年多晶硅 产品后处理设备调试方案 编制单位 : 中建八局工业设备安装有限责任公司 编制人:肖天翔 审核人: 审批人: 编制日期: (盖章受控) 版本:第一版日期:二零零九一月二十日

目录 一特殊过程和关键过程的概况............... 错误!未定义书签。(一)思路.................................................. 错误!未定义书签。 (二)目的.................................................. 错误!未定义书签。 1、试运转前的准备条件...................................... 错误!未定义书签。 2、机器试运转采用的不同介质,应符合以下要求:.............. 错误!未定义书签。 3、试运转应具备的条件...................................... 错误!未定义书签。 4、设备试运转应包括下列内容和步骤:........................ 错误!未定义书签。 5、电气及其操作控制系统调整试验应符合下列要求:............ 错误!未定义书签。 6、润滑系统调试应符合下列要求:............................ 错误!未定义书签。 7、气动、冷却或加热系统调试应符合下列要求:................ 错误!未定义书签。 8、机械和各系统联合调试应符合下列要求:.................... 错误!未定义书签。 9、空负荷试运转中,应进行下列各项检查:.................... 错误!未定义书签。 10、空负荷试运转结束后,应立即作下列各项工作:............. 错误!未定义书签。 二、施工方法 ............................. 错误!未定义书签。(一)动葫芦的试运转 ........................................ 错误!未定义书签。(二)机泵试运转........................................... 错误!未定义书签。(三)、硅芯炉试运转 ......................................... 错误!未定义书签。(四)风机试运转............................................ 错误!未定义书签。(五)空调设备的单机试运行 .................................. 错误!未定义书签。(六)、设备调试易存在的问题(见下表)........................ 错误!未定义书签。 三、调试内容 ............................. 错误!未定义书签。 四、劳动力人员组织 ....................... 错误!未定义书签。 五、材料设备等供应计划.................... 错误!未定义书签。 六、工期安排 ............................. 错误!未定义书签。

电力建设工程预算定额2006版.节说明和计算规则

第1章土石方工程 1 ?土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所 列三、四类土壤。 2 .人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m, 增加用工9 % (不足1m者按1m算)。 3 ?干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率》25 %为湿土;或以地下水位 标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或 流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算, 采用降水措施的土方按干土计算。 4 ?大面积换土套用填料碾压相关子目。 5 ?土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6 ?支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7 ?在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数 1.39。 8 ?挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数 1.45。 9 ?计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10 ?石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11 ?石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。 扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管 2.12m计算。 12 ?人工挖冻土如需爆破时,每100m 3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg, 硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13 ?人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加11.06工日;深度4m以外者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加21.6工日。 14 .岩石的分类详见附录G ,附录G中V为定额中松石;W?忸为定额中次坚石,区、X为定额中 普坚石,幻?刈类为定额中特坚石。 15 ?推土机推土、推石渣,铲运机铲运土,重车上坡时,如果坡度大于5%,其运距按坡度区段斜 长乘表1-1中系数计算。 16 ?人力车、汽车、重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不另行计算。 17 ?机械挖土方工程量定额子目中已综合了人工清土、修坡的量,不再另行计算。 18 .机械挖土土壤含水率在25 %?4 0%时,定额人工工日数、机械台班量乘以系数 1.15。 19 .推土机推土或铲运机铲土,土层厚度平均小于300mm 时,推土机台班量乘以系数 1.25,铲运 机台班量乘以系数1.17。 20 ?挖掘机在垫板上进行作业时,人工工日数、机械台班量乘以系数 1.25。定额内不包括垫板铺设 所需人工工日数、材料使用量、机械台班量的消耗。 21 ?推土机、铲运机推、铲未经压实的积土时按定额项目乘以系数0.73。 22 ?机械土方定额是按一、二类土编制的,如实际土壤不同时,定额中机械台班量乘以表1-2中系数。

电气工程量计算规则

电气工程量计算规则 、工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供: 变压器高低压设备安装母线、绝缘子电机、电动葫芦(含接线、检查)滑触线装置电缆(电缆头、桥架、穿管数量)防雷及接地装置10KV以下架空配电线路电气调整试验配管配线照明器具电梯电气装置 2、电力变压器 电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。 3、配电装置 3.1包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位; 3.2配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 3.3基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号; 3.4配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm

和6mm两种,以个为单位如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加管内穿线的工程量,以m/单根计算总工程量; 3.5高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行; 3.6导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量; 3.7盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。 3.8高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量 4、母线、绝缘子 4.1带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以m/单相为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积; 4.2槽型母线安装以m/单相为计量单位,若为三相则应乘以3,槽型母

电气调试规程

电气调试规程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气设备调试规程一、电气调试总则 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后,为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故或造成经济损失,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量及经济效益。 二、电气调试的范围 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、起重设备、电动机、变频器、各种型号PLC及软启动器。 三、电气调试的准备工作 为了确保安全与质量,在调试工作之前,还应进行充分的技术准备,特别是对于比较复杂系统的电气调试工作尤为重要。技术准备工作大致有如下内容: 1.学习和审查图纸资料; 2.组织技术学习; 3.编制调整试验方案(包括安全措施);

4.准备仪器仪表、工具材料及安全用品; 5.了解系统基本工艺; 电气调试工作能较好地理论结合实际,通过调整试验以发现设计、设备与安装上的某些缺陷。在调整实践中要求调试人员准确地核实安全系统及其各个环节的合理性,并研究改进使之满足工艺要求。 四、电气调试操作规程 1.电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 2.调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以 免碰触接地或短路。 3.凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,并准备必须的安全 用具,才能开展工作。 4.工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清 楚、以及人员分工不明确的,不得开展工作。 5.试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线 上,并且要判明电压数值和相别。 6.与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌,如“有 电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。 7.试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前选择好,不许超量程、超 容量使用;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明保证正确无误。 8.调试工作应按单体调试、组合件调试、系统调试、轻车试车、重车试车等 步骤顺序进行。

电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额

国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费 用计算规定的通知 国能电力[2013]289号 各有关单位: 为适应电力工业发展的需要,规范电力工程建设投资,维护工程建设各方利益,我局委托中国电力企业联合会组织编制了《2013版电力建设工程定额和费用计算规定》,具体包括《电网工程建设预算编制与计算规定》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程概算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、通讯工程、调试工程》,以及《电力建设工程预算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、线路工程、通讯工程、调试工程、加工配制品》。现印发你们,请遵照执行。 国家能源局(印) 2013年8月1日

电力建设工程预算定额 第六册 通 信 工 程

总说明 一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册) 第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程 第四册输电线路工程 第五册调试工程 第六册通信工程 第七册加工配制品 二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相关工程建设。 三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、最高投标限价和投标报价的参考依据。 四、本定额主要编制依据有: 1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备 2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求 4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准 5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求 8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程 9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程 10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程 11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范 12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆 13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机 14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程

电气试验与调整的目的和意义

. 1.1电气试验与调整的目的和意义 电气试验与调整,是电气设备安装工作中的最终检验环节,是电气设备安装质量的有力保证。通过对电气设备及电气系统的试验与调整,可以及时地发现所安装的电气系统、电气设备本身在制造时的缺陷和安装过程中造成的质量问题,以判断新安装的或运行中的电气设备是否能够正常投入运行。 通过对电气设备及电气系统的试验与调整,还可以及时发现电气系统、电气设备在设计、制造方面的错误及缺陷,以及安装过程中的安装错误、接线错误等,并及时予以纠正,以保证所安装的电气系统和电气设备符合设计要求;确保所安装的电气系统和电气设备能够正常投入运行。 电气试验一般分为出厂前的工厂试验、现场安装后的交接试验和运行中定期预防性试验。出厂前的工厂试验一般由制造厂在产品出厂前进行,后两项试验则可在现场或实验室进行。试验时,均应按照有关标准、规程、规中的有关规定严格执行。 现场新安装后的交接试验和运行中的定期预防性试验,一般分为绝缘性能试验、电气特性试验、系统调试和试运行等几个步骤。 电气试验,是在电气系统、电气设备投入使用前,为判定其有无安装或制造方面的质量问题,以确定新安装的或运行中的电气设备是否能够正常投入运行,而对电气系统中各电气设备单体的绝缘性能、电气

特性及机械性等,按照标准、规程、规中的有关规定逐项进行试验和验证。通过这些试验和验证,可以及时地发现并排除电气设备在. . 制造时和安装时的缺陷、错误和质量问题,确保电气系统和电气设备能够正常投入运行。 电气调整,就是在电气系统投入运行前,为保证电气系统能够正常运行而对电气系统的接线进行核查以及对系统中的电气设备、开关、保护继电器等电气设备及其元器件的电压、电流动作值、动作时间、延时时间、合分闸时间、触点距离、动作特性等参数,按照设计图中的规定值进行整定,使其完全符合设计要求,以确保电气系统能够长期安全运行的一项工作电气试验和电气调整是不可分割的两个有机组 成部分。 试运转,就是在对电气设备和电气系统的绝缘性能试验、电气特性试验和系统调试工作全部完成后,电气设备和电气系统已经具备了投入使用条件的情况下,对电气设备及系统,通以能够保证其正常运行的额定电压和电流,以验证试验调整工作的质量以及再次确认被试设备能够正常投入运行的一项工作。试运转正常后,电气设备及系统即可投入正常运行。 电气试验与调整工作,是一种严谨的、细致的、技术性较高的工作,它要求从事电气试验与调整的人员,必须有对工作一丝不苟、高度负责的使命感和敬业精神,必须有较高的技术水平,深厚的电工理论基

浙江省安装工程预算定额(2010)电气调整试验

第十一章电气调整试验 第十一章电气调整试验 说明 一、本章内容包括电气设备的本体试验和主要设备的分系统调试。成套设备的整套起动调试按专业定额另行计算。主要设备的分系统内所含的电气设备元件的本体试验已包括在该分系统调试定额之内。如:变压器的系统调试中已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器等一、二次设备的本体调试和回路试验。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。 二、送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。 三、由于电气控制技术的飞跃发展,原定额的成套电气装置(如桥式起重机电气装置等)的控制系统已发生了根本的变化,至今尚无统一的标准。故本定额取消了原定额中的成套电气设备的安装与调试。起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试定额执行。 四、定额不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。定额系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,定额乘以系数1.1。 五、本定额只限电气设备自身系统的调整试验。未包括电气设备带动机械设备的试运工作,发生时应按专业定额另行计算。 六、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。以三相自动空气开关组成的供电系统,调试定额乘以系数0.2。 七、凡用自动空气开关输出的动力电源(如由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机),均包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用。 八、应急电源装置(EPS)切换调试套用"事故照明切换"定额。 九、调试定额不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。 十、本调试定额系按现行施工技术验收规范编制的,凡现行规范(指定额编制时的规范)未包括的新调试项目和调试内容均应另行计算。 十一、调试定额已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作。 十二、电力变压器如有"带负荷调压装置",调试定额乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试定额乘以系数1.2。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,1kV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。 十三、干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。

电力建设工程预算定额2006版)

总说明 电力建设工程预算定额( 2006 版)》共分六册,包括: 变电站(或发电厂)构架的引出线起至受电端变电站(构架或穿墙套管)的引入 线止的35?750kV 交流电力架空线路、土 500kV 直流电力架空线路和35?220kV 电力电缆线路的新建、扩建工程 三、本定额共分八章,依次为工地运输、 土石方工程、基础工程、杆塔工程、 架线工程、附件工程、电缆工程、电缆排管工程,其中第八章电缆排管工程为参 考定额。 四、本定额是根据国家和国家有关部门发布的设计标准、技术规程、规范、 质量评定标准和安全技术操作规程 ,按正常的施工条件及合理的施工组织设计进 行编制的。 1.依据中华人民共和国国家标准: (1) GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 (2) GB 50173-1992 电气装置安装工程35kV 及以下架空电 力线路施工 及验收规范 (3) GB 50233-2005 110?500kV 架空送电线路施工及验收规范 (4) GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 2.依据中华人民共和国电力行业标准: (1) DL/T 5146-2001 35kV ?220kV 架空送电线路测量技术规程 (2) DL/T 5122-2000 500kV 架空送电线路勘测技术规程 (3) DL/T5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定 (4) DL/T5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (5) DL/T5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定 (6) DL/T 5092-1999 110 ?500kV 架空送电线路设计 技术规程 (7) DL/T 5217-2005 220kV ?500kV 紧凑型架空送电线路设计技术规 定 (8) DL/T 5049-2006 架空送电线路大跨越工程勘测技术规 程 (9) DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 (10) DL/T 5168-2002 110kV ?500kV 架空电力线路工程施工质量及评 定规程 第一册 建筑工程(上册、下册) 第三册 电气设备安装工程 第五册 加工配制工程 二、本册为第四册《送电线路工程》 第二册 热力设备安装工程 第四册 送电线路工程 第六册 调试工程 以下简称本定额)。适用于由送电端

电气调试工程量计算规则

第十三节电气调整 一、本节定额以变配电装置和供电项目为主,是为满足全国各待业电气工程中电气调整的需要而编制的,各项调试定额均已包括本系统范围内所有设备的本体调试工作,一般情况不作调整。但由于控制技术发展很快,新的调试项目及内容不断增加,因此凡属于新增加调试内容可以另行计算。 二、定额中已包括调试用的消耗材料和仪表使用费,不包括试验用仪表、器材及试验机构的转移费,这项费用列入“施工队伍调遣费”。 三、定额不包括设备的烘干处理,电缆故障查找,电动机抽芯检查和由于设备元件的缺陷造成的更换、修理和修改,亦未考虑由于设备元件质量低劣和设计不合理等原因对气调试工作造成的影响,遇有上述情况,可以另计调试费用。 四、电气调整包括的工作内容: 1、安装前电气元件的检查、试验及调整。 电气设备与元件(如仪表、继电器)在运输过程中不可避免的要受到一些震动、受潮等影响,因此安装前必须分别进行检查和试验,以鉴定它们的技术特性与质量是否符合有关规程的标准,如果其中有一部分不符合规定的标准时,即应进行调整,使其达到标准后,方能进行安装。

2、安装后电气回路或系统的检查,试验及调整。 在电气设备与元件安装后,也要根据有关规定分别对各回路和系统进行试验,以鉴定各回路或系统的技术特性,同时再一次检查各回路或系统内各元件的工作性能和安装质量是否良好,并且检验系统内各个元件相互连接后的性能是否符合要求,检验出不符合有关规定或不符合设计时,针对缺点进行调整流器或作必要的检查。使之符合要求。 3、各系统设备元件的单独调整费用。 4、试验前的图纸熟悉,试验后的记录整理,编写调试报告等及施工图纸的修改和提出竣工图纸。 五、一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验、附属高压及二次设备试验,继电器及仪表试验,一次电流及二次回路检查及启动试验。在编制预算时,如需单独计算某一项目的调整费可按表12中的百分比计算。 表12 调整费百分比% 项目百分比阶段发电机调相机各种变压器消弧线圈输配电线路设备电气驱动装置 一次设备本体试验25 30 40 30 附属二次设备试验15 30 20 30

相关文档
相关文档 最新文档