文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气验收标准(精)

电气验收标准(精)

电气验收标准(精)
电气验收标准(精)

电气专业需要图纸资料

一、配电室:

1、变压器随机文件、技术参数、出厂测试记录、合格证复印件,安装、调试、检测记录。

2、高压开关随机文件、技术参数、出厂测试记录、合格证复印件,安装、调试、

检测记录。

3、低压开关随机文件、技术参数、出厂测试记录、合格证复印件,安装、调试、

检测记录。

4、低压出线系统干线图。

二、各层电气,动力、照明平面图,系统图。

三、双路电源控制转换器说明书、合格证复印件、调试记录。

四、生活水泵房变频器使用说明书、合格证复印件、调试记录。

五、消防泵房软启动器使用说明书、合格证复印件、调试记录。

六、冷却塔变频器使用说明书、合格证复印件、调试记录。

电气施工标准规范参考书目

1. 《电气标准规范条文说明汇编》

2. 《电气装置安装工程施工及验收规范合编》

3. 《中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范》

4. 《中华人民共和国行业标准民用建筑电气条文说明》

5. 《电气装置工程施工及验收规范》

电气工程验收标准

1.强电是否分色线;底盒是否端正、低于或持平墙面;带电电线是否用绝缘胶布包裹;强弱电线头是否卷入盒内;

2.底盒内的强、弱电线头是否保留15—20cm 长;

3.不同类型强弱电线是否分管穿线;

4.强弱电线是否中间无接头现象;

5.同一房间开关、插座水平高度是否一致;

6.强弱电线是否穿管、根根用直接接头, 无论墙面、地面弯角处是否用弹簧自然弯弧、便于检修、禁止90°转头;

7.地面十字线管交叉是否一根线管开槽埋于地面;

8.电视、电话、电脑音响线是否用专用线;

9.线管是否有踩破、拆坏等现象;

安防系统

布线要求:

1 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管、封闭式金属线槽等保护方式进行布线。

2 消防控制。通讯和警报线路应穿金属保护管,并应暗敷在非燃烧体内,保护层厚度不小于30mm ;如果必须明敷,应在金属管上采取防火保护措施。

3 不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或同一槽孔内。

4 横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

5 弱电线路的电缆竖井应与强电线路的电缆竖井分别设置。

6 火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。探测器的“+”线应为红色;“-”线应为兰色。

7 穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。

8 敷设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的50%。

9 布线使用的非金属管材、线槽及其附件均应采用阻燃材料制成。

探测器安装要求:

1 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,距离不应超过15m ,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

2 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.6m 。

3 探测器周围0.5m 内不应有遮挡物。

4 探测器至空调送风口的水平距离不应小于1.5m 。

5 探测器应水平安装,如果必须倾斜安装,倾斜角度不应大于45度。

6 在电梯井、升降机井设置探测器时,应将探测器安装在井道上方的机房顶棚上。

7 下列场所可不设火灾探测器:厕所、浴室等潮湿场所;不能有效探测火灾的场所;不便于使用、维修的场所(重点部位除外)。

报警器安装要求:

1 区域报警器:报警区域内每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m ;手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的位置,距地面高度为

1.5m ,同时应有明显标志。区域报警器一般安装在值班室和保卫室内。

2 集中报警器:竖向的传输线路应采用竖井敷设,每层竖井分线处应设端子箱,端子箱内最少有7个分线端子,分别作为电源复线、故障信号线、火警信号线、自检线、区域号线、备用1和备用2分线。

消防控制设备安装:

1 如采用槽钢作基础时,应先将槽钢除锈,并刷防锈漆,根据设计要求安装在基础地面上。找平、固定,焊好地线。

2 固定在混凝土基础台上时,应配合土建将地脚螺栓找准埋好。

3 区域和集中报警器总控盘(柜)在安装前应先检查盘(柜)型号是否按设计图要求排列。

4 联接盘(柜)内的控制线:各回路的干线均应对号入座,同时接入有明显标志及绝缘保护的220V 电源线及各盘(柜)内的蓄电池装好。

建筑电气材料验收规范

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分线管、线盒线管分为PVC t、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、P VC t ⑴壁厚符合标准就是验收得重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号得管材壁厚如下: 为16> 1、5mm 为20> 1、8mm 为25>2、0mm 为32> 2、2mm ⑵颜色,PVC管得就是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中得一个氢原子得高分子材料。聚氯乙烯得最大特点就是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC t弯曲180度后自然恢复,瞧管材恢复程度,弯曲处就是有裂缝。 2、J DG钢管 ⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1、6mm内外壁镀锌层合格,不能出现镀锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵JDG钢导管管壁厚要求1、6mm 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准就是验收得重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号得管材壁厚如下: 为16----为50>2、5mm 为70 为100- > 3、0mm ⑵注意钢管外观, 最主要就是得瞧钢管得腐蚀程度。标准就是腐蚀得程度就是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管得壁厚。 4、线盒 钢制接线盒得壁厚要求1、2mm盒底厚底大于1、Omm PVC线盒同样,且线盒得颜色要鲜亮。PVC接头与锁母要从颜色、壁厚、强度检验就是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1、5mm不含400mm);400— 800mm为2、 0mm;800m以上为2、5mm 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全, 表面光滑、不变形; 镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其她要求得,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜) 应符合以下规范要求: 1 、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048、1--06) ⑷《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体得接线、端子排》(GB/Y14048、

施工工艺质量验收标准

一、工艺标准 1、木工 1.1清水漆(透明无色状),分聚脂漆、硝基清漆等。 1.2踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,电锤打眼,间距不大于41cm,并成“之”字形排列。 1.3混油(指有色漆、硝基色漆、聚脂色漆、瓷漆等统称为混油),踢脚线,基层既是基层,又是面层,故必须采用12mm 或15mm密度板,打磨平整后刷喷油漆。 1.4混油漆门窗套,无特殊情况,基层木楔钉子固定,饰面板固定采用背面刷白乳胶,钉子固定,无刮痕、脱皮,钉眼 间距均匀。 1.5油暖气罩一般采用木龙骨搭框架,外侧抛光,木龙骨间距不大于400mm,木龙骨上外贴不低于10mm中纤板,汽 钉固定在木龙骨上,原则上手拉动木龙骨不晃动为正确。 1.6清水漆暖气罩采用木龙骨搭框架,外贴不小于80mm中纤板,外贴饰面板。 1.7饰面板拼贴时必须背面均匀刷白乳胶,完全粘住方可,再用汽钉或蚊钉固定,板与板间缝应平整、无刺毛,板花要 一顺,无明显色差。 1.8面板柜类一般采用16mm细木工板横平竖直,固定牢靠,可站人为根本,背板为5mm。 1.9贴饰面板,无缝拼贴收口线厚度就不小于3mm实木线条,实木线条光滑无明显色差,无疤结,柜门均采用1.2高 密度中纤板破80mm条,正反锯口做框,外贴饰面板带胶压制而成,压门时间不小于48小时,双层板框之间,饰面板与基层板之间应涂满白乳胶。 1.10混油柜类,骨架部分,牢固程度同1.8。 1.11混油柜类细木工板暴露在外面部分,必须用3厘板再贴一层,不允许柜外部分在原木工板上喷漆或刷漆,柜门均 采用15mm或18mm厚度密度板全实芯做门,边口刨直或倒边,必须光滑、平整,柜门直接喷漆或刷漆。 1.12柜类材料使用,细木工板与中纤板穿插使用,遵照设计施工。 1.13石膏板吊顶采用白松或红松木龙骨,龙骨间距不大于400mm,双向,木吊筋间距不大于800mm,如设计无特殊要 求,采用单层木龙骨,石膏板与木龙骨之间可采用汽钉暂且固定,用自攻螺丝固定链接,涂防锈漆。 1.14抽屉必须采用密度板,打开抽屉,必须平整、光滑、无钉、无毛刺。 1.15特殊部分下,柜类、抽屉类须满胶粘合,要求平整、光滑。 1.16凡把水、电、暖包在内的,必须在管接口处留维修口,维修上应遵照实际情况而定,宗旨是便于维修。 1.17厨卫贴脸必须盖在瓷砖之上,不宜同碰砖平接,且底面高度应离地面0.3mm—0.5mm。 1.18顶角线、挂镜线、腰线等装饰线顺直均匀一致,紧贴墙面,交圈收口正确对接时,采用45度加胶坡接,接头处不 得有错缝、离缝现象。 1.19木制品所用木材含水率不得不大于12%,饰面板与基层粘接牢固,不得出现起层、起鼓现象。 1.20窗台板和窗帘盒与集体连接牢固,表面平整,棱角方正,其两侧伸出窗洞外的长度要一致,同一房间的窗台板和 窗帘盒标高要一致。 1.21柜门内部光滑平整,无污渍,外部横平竖直,基本在一平面上,柜门开启灵活,无松动。

电气设备材料的验收要求

1材料的检验与试验 1.1电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.3检验、试验工具及仪器 1.4电气工程的主要设备、材料根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证 的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 1.5高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定 (1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证; (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6柴油发电机组柴油发电机组应符合下列规定: (1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录; (2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 1.7电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:

围界工程施工工艺和质量验收标准

机场围栏 《围界工程施工工艺和质量验收标准》 (HMJ/GF 2006—003) 1 总则 1.1为加强围界工程施工的质量管理,统一围界工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.2本标准为企业质量验收标准,适用于本公司承揽施工的机场围栏基础及安装工程的施工质量控制和验收。 1.3本质量验收标准与《场道维护工程施工验收统一标准》HMJ/GF 2006--001 配套使用。 1.4机场围界工程施工的验收除应符合本标准外,尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。 1.5施工工艺部分为施工指导性文件。如同设计或现场环境条件不符,经请示公司技术负责人同意后,可进行调整。 2 基本规定 2.1工程所用的材料应有合格证书、产品性能检测报告。水泥、骨料、钢筋等应有材料性能的进场复验报告。 2.2在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 2.3拌制混凝土、砂浆用骨料不得含有有害杂物。砂浆用砂含泥量不得超过5%。 普通混凝土所用骨料应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 2.4砖砌体砌筑前,砖应提前浇水润湿。 2.5砖砌体临时间断处补砌时,必须将接茬处表面清理干净,浇水润湿,并填实砂浆,保持灰缝平直。 2.6当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 2.7在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: (1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等; (2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; (3)箍金、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; (4)预埋件的规格、数量、位置等。 2.8拌制混凝土、砂浆用水宜采用饮用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定。 2.9混凝土、砌筑砂浆配比应通过试配确定。现场拌制时,各组份材料应采用重量计量。 2.10混凝土、砂浆必须搅拌均匀,且应随拌随用。 水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3小时和4小时内用完。当施工现场最高温度超过30℃时,应分别在拌成后2小时和3小时使用完毕。

电气施工验收规范标准

GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范 应知条文必会条文 (1)3.3.5 UPS主要供给计算机、医院维持生命需要的供电回路、智能化系统及允许断电时间很短的照明供电回路;EPS主要给应急照明、事故照明等重要负荷供电,其输出的电压或电流的质量要求高,所以应调试合格后,才能允许接至馈电线路,否则会导致相关供电系统或整个智能化系统或消防控制系统失灵损坏,甚至崩溃。(1)3.1.5 高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。 (2)3.3.10 电缆在沟内、电缆竖井内支架上敷设,支架要经预制、防腐和安装,且还要焊接保护导体,同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清理,具备这样的条件才能敷设固定电缆,否则无法施工。(2)3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 (3)3.3.11 绝缘导线、电缆穿导管及槽盒内敷线应符合下列规定: 1 焊接施工作业应已完成,检查导管、槽盒安装质量应合格; 2 导管和槽盒与柜、台、箱应已完成连接,导管内积水及杂物应已清理干净; 3 绝缘导线、电缆的绝缘电阻应经测试合格; 4 通电前,绝缘导线、电缆交接试验合格,检查并确认接线去向和相位等应符合设计要求。(3)6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 (4)3.3.15 照明灯具安装应符合下列规定: 1 灯具安装前,应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具用的专用支架等已完成,对需做承载试验的预埋件或吊杆经试验应合格; 2 影响灯具安装的模板、脚手架应已拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理(4)10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定: 1 每段母线槽的金属外壳间

建筑电气工程验收规范试题

建筑电气工程施工质量验收规范考试题 一、选择题(每题只有一个正确答案) 1.架空导线的弧垂值允许偏差为设计弧垂值的( B )。 A ±4% B ±5% C ±6%D±7% 2.柜、屏、盘间线路和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于()MΩ,二次回路必须大于( a )MΩ A 0.5, 1 B 1,0.5 C 0.5,1.5 D 1,1.5 3.在设备接线盒内裸露的不同导线间和导线对地间最小距离应大于( c ) mm,否则应采取绝缘防护措施。 A 7 B 6 C 8 D 9 4.不间断电源装置输出端的中心线(N极),必须与接地装置直接引来的接地干线相连接,做( b )。 A 工作接地 B 重复接地 C 工作接零 D保护接零 5.水平布置的交流母线,如设计无要求时,由盘后向盘前相序排列为(①)相。 ①A、B、C ②B、A、C ③C、B、A ④A、C、B 6.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于( b )mm2。 A 3 B 4 C 5 D 6 7.当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1。5――3m,垂直安装的支架间距不大于( d )m

A 5 B 4 C 3 D 2 8.三相或单相的交流( a )电缆,不得单独穿于钢导管内。 A 单芯 B 双芯 C 三芯D多芯 9.线槽敷设时,应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽( a )。 A 内侧 B 外侧C内外侧均可 D 均不正确 10.埋设于混凝土内的导管内壁应做防腐处理,外壁( b )。 A 应防腐处理 B 可不防腐处理 C 两者皆可 11.当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,零线用( C )。 A 黄色 B 黄绿相间色C淡蓝色 D 红色 12.大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的( d )倍做过载试验。 A 3 B 4 C 1 D 2 13.在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯具,无围栏防护,安装高度距地面( b )以上。 A 1.5m B 2.5m C 3.5 m D 2m 14.单相两孔插座,面对插座的(c )与相线连接。 A 左孔或上空 B 右孔C右孔或上空D左孔 15.单相三孔插座,面对插座的(a )与相线连接,()与零线连接。 A右孔、左孔B左孔、右孔C左孔、左孔D右孔、右孔

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 、自动化常用电器材料采购的品牌: 二、电气自动化设备主要功能: 1.手动操作功能: 自动化设备上的动力装置,必须具备手动操作功能,在手动模式下,通过电器按按钮元件,能操作设备的起动和停止

2. 自动控制功能: 2.1可以选择自动运行模式,设备无需人为的后续操作调整,自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明:如夏季猪舍温度上升时,能自动开启风机和水帘泵,调节室内温度,设定基准温度为24 度,阶段温差为1 度,那到达25 度时,环控器会自动开启第一台风机,温度升到26 度,开启第二台风机,到27 度开启第三台风机,以此类推开启全部的夏季散热风机。3.安全保护功能:自动化设备电箱须配置:电气短路、漏电、过载、缺相保护功能,每一台用电设备都有接地或接零保护,在引出到电箱以外的的控制电源,须使用低于36V 的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能,重要的保护功能动作时,报警器必须发出警示。 4、故障报警功能: 当变频器或电机发生故障时,单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则,每栋猪舍门口的电箱指示灯上,显示出报警的单元,区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求: 1 风机、水泵、电机的接线安装要求: 1.1风机水泵设备必须有牢固的接地线,接地线径不得小于相线的二分之一,根据现场环境,尽做到牢固平整。 1.2每一台风机、水泵都必须配有开关,热继电器,进行短路和过载保护,检修时能单独关闭任一台负载的电源。 1.3外漏线缆,必须为双层护套的电缆,不得有破损。 2.接触器继电器的安装要求: 2.1 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 2.2 安装稳固,部分动作应灵活、可靠

施工工艺流程及验收标准

曦之湖花园工程 施工工艺专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司

绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一四年十月三十日 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27)

基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→桩机就位→打桩→测桩→基槽开挖→锯桩→浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→养护→基础砖砌筑→回填土 二)技术要求及验收标准: 1. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20㎝~40㎝土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。 2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、支护型式(有支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。 3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。 深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。 4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于800mm的不宜小于100mm,对于250

电气验收标准

电气专业需要图纸资料 一、配电室: 1、变压器随机文件、技术参数、出厂测试记录、合格证复印件,安装、调试、检测记录。 2、高压开关随机文件、技术参数、出厂测试记录、合格证复印件,安装、调试、 检测记录。 3、低压开关随机文件、技术参数、出厂测试记录、合格证复印件,安装、调试、 检测记录。 4、低压出线系统干线图。 二、各层电气,动力、照明平面图,系统图。 三、双路电源控制转换器说明书、合格证复印件、调试记录。 四、生活水泵房变频器使用说明书、合格证复印件、调试记录。 五、消防泵房软启动器使用说明书、合格证复印件、调试记录。 六、冷却塔变频器使用说明书、合格证复印件、调试记录。 电气施工标准规范参考书目 1.《电气标准规范条文说明汇编》 2.《电气装置安装工程施工及验收规范合编》 3.《中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范》 4.《中华人民共和国行业标准民用建筑电气条文说明》 5.《电气装置工程施工及验收规范》

电气工程验收标准 1.强电是否分色线;底盒是否端正、低于或持平墙面;带电电线是否用绝缘胶布包裹;强弱电线头是否卷入盒内; 2.底盒内的强、弱电线头是否保留15—20cm长; 3.不同类型强弱电线是否分管穿线; 4.强弱电线是否中间无接头现象; 5.同一房间开关、插座水平高度是否一致; 6.强弱电线是否穿管、根根用直接接头,无论墙面、地面弯角处是否用弹簧自然弯弧、便于检修、禁止90°转头; 7.地面十字线管交叉是否一根线管开槽埋于地面; 8.电视、电话、电脑音响线是否用专用线; 9.线管是否有踩破、拆坏等现象; 安防系统 布线要求: 1)火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管、封闭式金属线槽等保护方式进行布线。 2)消防控制。通讯和警报线路应穿金属保护管,并应暗敷在非燃烧体内,保护层厚度不小于30mm;如果必须明敷,应在金属管上采取防火保护措施。 3)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或同一槽孔内。 4)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。 5)弱电线路的电缆竖井应与强电线路的电缆竖井分别设置。

施工工艺与验收标准

1、施工工艺与验收标准 主要内容 1、水路改造施工标准 2、电路改造施工规范 3、瓦工贴砖工艺和验收标准 4、吊顶施工工艺和验收标准 5、木工施工工艺和验收标准 6、油工喷涂施工工艺和验收标准 7、乳胶漆施工工艺和验收标准

1、 水路改造施工标准 (一)、材料提示 根据公司报价材料选用符合国家标准的材料,进行施工(给水改造国 家禁止使用镀锌管和UPVC管)。 (二)、施工注意事项 1、一般改水走顶不走地,走直不走斜为原则,各冷、热水出水口必 须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平竖直。布局走向要安全合理, 管卡位置及管道坡度等均匀符合规范要求。各类阀门安装应位置正确, 便于使用和维修。 2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破 损、砂眼、裂纹等现象。 3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要 方便使用和维修。 4、厨房内如加装饮水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下 水的位置及电源位置。 5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度要大于管道直 径1cm以上,冷热水管不能同槽,热水管道保温处理。 6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺 寸),高度为浴缸上150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。 混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴 器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。 7、坐便器的进水出水口尽量安装在能被坐便器挡住视线的地方。连 体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶霞水口正中 左方200mm处。 8、安装电热水器或者太阳能、煤气热水器时,应由专业厂家负责安 装。 9、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最 后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。 10、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同 时注意电源插座的位置是否合适。厨房橱柜内放滚筒洗衣机一定要确定 好洗衣机和橱柜的尺寸,以便留好上下水的位置。 11、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患 点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。 12、墙面商给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要 尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视 觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地 面上500-600mm左右。立盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后, 劲可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要 采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。

电气工程施工验收规范

电气工程施工验收规范 目的:为保证电气装置配线工程的施工质量促进技术进步确保安全运行特制订本规范 适用范围:适用于建筑物内1kV及以下配线工程施工及验收 责任部门:运营处设备 引用标准:GB50258-96 一、到货验收 器材到达施工现场后应按下列要求进行检查 1、技术文件应齐全 2、型号规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定 二、安装验收 1、安装环境标准 (1)对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除。 (2)对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束。 (3)在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用 的基准点或基准线。 (4)埋入建筑物构筑物内的电线保护管支架螺栓等预埋件应在建筑工程施工时预埋。 (5)预留孔预埋件的位置和尺寸应符合设计要求预埋件应埋设牢固。 2、配管 (1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口及其各连接处均应密封 (2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲埋入建筑物,构筑物内的 电线保护管与建筑物构筑物表面的距离不应小于15mm (3)进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50~80mm (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物构筑物的基础当必须穿过时应采取保护措施 (5)电线保护管的弯曲处不应有折皱凹陷和裂缝且弯扁程度不应大于管外径的10% (6)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定 ①当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其 弯曲半径不宜小于管外径4倍 ②当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯 曲半径不应小于管外径的10倍 3、接线盒或拉线盒的设置及位置要求 (1)以下情形应加装接线盒或拉线盒(宗旨以便于穿线为宜)

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法(PVC穿线管材料质量标准)

电气工程材料进场检验办法 1、管材: (1)PE型半硬绝缘导管: 1)凡所使用的绝缘导管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证和检定检验报告单。 2)管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,应使用配套的阻燃制品。 4)可弯曲PE绝缘导管按照GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.65mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.95mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.35mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.85mm;φ40mm:外径公差±0.4mm,壁厚为4.40mm 。 5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)30S后去掉压力,15min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。 (2)PVC型刚性绝缘电线导管: 1)阻燃型绝缘导管及其附件的氧指数应符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证。 2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。 3)所用绝缘导管附件与配件必须符合规要求,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。 4)刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为 1.15mm,中型管壁厚为 1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为 1.3mm,中型管壁厚为1.55mm,重型管壁厚为2.1mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.45mm,中型管壁厚为 1.8mm,重型管壁厚为 2.2mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.7mm,中型管壁厚为2.1mm,重型管壁厚为2.7mm;φ40mm:外径公差±0.5mm,轻型管壁厚为2.1mm,中型管壁厚为2.3mm,重型管壁厚为2.8mm;φ50mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为2.45mm,中型管壁厚为2.85mm,重型管壁厚为3.4 mm;φ63mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为3.0mm。 5)刚性PVC绝缘导管进场简单检验:取刚性PVC绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)去掉压力后,1min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。

石油化工电气工程质量验收规范

石油化工电气工程质量验收规范 1范围 1.1本规范规定了石油化工电气工程的施工质量验收要求。 1.2本规范适用于石油化工新建、扩建工程的生产装置、构筑物和建筑物中220kV及以下电气工程的质量验收,改建工程可参考执行。 1.3电气工程的质量验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本规范。 GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ 148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB 50257-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50258-96电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 3一般规定 3.1电气工程施工单位应具备相应的电气工程施工资质。 检查方法:查施工单位专业工程施工资质证书。 3.2电气工程施工人员应持证上岗,并符合施工电压等级要求。 检查方法:查安装电工、电气调试工等特种作业人员特种作业证书。 3.3电气工程的施工应按已批准的设计文件进行,当修改设计时,应经原设计单位同意。 检查方法:查设计图纸。 3.4电气工程施工应有施工组织设计、施工方案等技术文件。 检查方法:查施工技术文件。 3.5电气工程采用的主要设备、材料应进行进场质量验收。 检查方法:查设备材料验收记录。 3.6各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;相关各专业工种之间,应进行交接检验。 检查方法:查工序交接记录。 3.7 电气工程施工质量验收前,各种施工质量记录应齐全。 检查方法:查看施工质量记录。 3.8 电气工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

吊顶工程施工工艺及验收标准

吊顶工程施工工艺及验收标准 工艺流程: 090101、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确 定。 090102、弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶,保证线条流畅。090103、吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800-1000,必须使用100×8钢膨胀固定,约1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。090104、吊顶次龙骨不低于25×35木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施 工。 090105、打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯 具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。 090106、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1㎜,钉距为150-170㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。 板缝交结处必须有龙骨。 090107、封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,使用U416或U419码钉固定,钉距为80-150,钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板 翻色。 090108、用铝扣板、烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。卫生间吊顶同样必须使用钢膨胀,并涂刷防火涂料,厨卫间吊顶应作到尽可能的高。090109、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖 出线头。 090110、暗光带总高度一般为120-200,所有暗光带均应采用双层银雨牌霓虹灯管,暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。面板吊顶应先作木龙骨 基层,封一层五层板,再封面板。 墙砖工程施工工艺及验收标准 工艺流程: 030101、墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求。030102、墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,以及每一件的色号,防止混等混级。 030103、基层清理,如墙面是涂料基层,必须发水后把涂料铲除干净,并且打毛凿深不小于5㎜,间距不大于5㎝,并刷净水泥浆1遍。030104、检查基层平整度、垂直度,如误差超过2㎝(用2米靠尺检查),先用1:3水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。 030105、施工前,要在墙面刷一遍净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水湿 润,晾干待用。 030106、确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,非整砖应排在次要部位或阴角处。宽度及高度在10公分以下的墙砖不能上墙,应将墙砖对分,即在墙体两边同时留非整砖以保持美观。高级配套砖要求五边对缝(即在四边对缝的基

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案

建筑电气工程施工质量验收规范试题 及答案

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要 求( A ) A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的( B )装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于( B )内部接线为()芯线截面积不小于()橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于()。() A.4MΩ铜芯绝缘电线 0.5mm2 0.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线 0.5mm2 0.6mm C.10MΩ铝芯电线 1.0mm2 0.6mm D.2 MΩ铜芯电缆 2.5mm2 0.6mm 4、箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,( C ) A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于( A )根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过( D )、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过()设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝

处设置补偿装置。 A.45m 20m B.40m 15m C.50m 15m D.30m 15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的( C ) A.上方 B.平行方向 C.下方 D.右方 8.金属导管( C )对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.能够 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于( D ) A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于( C ) A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm 11、金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管( A )接地或接零可靠。 A.必须 B.单独 C.无需 D.与设备 12、镀锌电缆桥架间连接板的两端( B )接地线。 A.必须跨接 B.不跨接 13、镀锌电缆桥架连接版的两端不少于( B )个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

施工工艺规范及验收标准

施工工艺规范及验收标准 、工艺流程: 咨询f设计f签订合同f水电进场施工f木工进场施工f油漆工进场施工f扇灰工进场施工f工程验收f竣工并填写保修单-交付使用。 二、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸,式样按图纸设计放样,技术要求及施工制作要求应严格按公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 三、施工工艺制作规范及要求: 公司工程部负责人、项目经理、工班组长会同客户现场开工,监理须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张 贴、悬挂在指定醒目处。客户向监理交施工工地钥匙。 四、电工施工验收标准: (1) 按施工设计图及客户现场确定开关,插座位置,电视,电话插座位置及照明位置。 切槽按所定位置进行垂直,水平线切割插座,开关暗盒切盒,禁止斜线切割。 电路制作: A、电线埋设必须用PVC套管,埋入墙体内的PVC套管不得破裂,不准高出墙面,90度弯曲,不得邹瘪,PVC管壁 厚应不小于2mm。剪力墙、梁等无法开槽的应用黄腊管做绝缘保护。 B、各路空调插座、浴霸、热水器及其他大功率的电器设备均为单独一路,不得与其它线路同时配置接地线。 C、总配电箱总开关应按实际容量合理配备漏电保护器,空调插座为16A,其他插座,照明、开关为10A,插座开关 面板应为统一高度(插座离地应不低于200mm,照明开关距地高度宜为 1.4米,开关不宜在门后)。 1配电箱高度距离地面1.5米为宜,并要安装平整、牢固、可靠安全。 2配电箱进、出路线都应有PVC线管锁头或其它绝缘管插入进行保护。 3配电箱的漏电开关,空气开关排列要整齐,并要标明详细;配电箱内,应分别设置零线保护(PE线)汇流排,零 线和保护应在汇流排上连接不得绞接,应由编号。 4隐蔽的电气线路必须在质检员验收合格后可进行封槽。 5各种灯具安装要位置正确,端正平稳、美观、牢固可靠。各种面板要平直、牢固、美观,面板贴墙面,各个开关 开启灵活,控制灵敏。各种插座通电良好,空气开关、漏电开关开启灵活,控制灵敏。 A、电话线为多芯,电视和电话与电源线要分穿PVC管,不和电源线并列同穿。

装修电气验收规范

室内装修电器质量验收标准 在装修过程中,电气产品和材料必须符合国家规定的技术标准,电线、电缆、开关、插座必须具有国家电工产品安全认证书。 在进行走电布线的时候,最好采用暗管敷设,电线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线、网线不能少于30厘米,吊顶内不允许有明露在外的电线,严禁把电线直接埋入抹灰层内。开关的接线位置要正确,厕浴间要选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,而且电阻不得低于0.5兆欧。开关和插座需安装牢固,盖板不但要端正,而且表面要清洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间开关或插座上沿高度应一致。 电气施工完成后,要进行必要的检查和试验,如开关的漏电,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。 工程竣工时,装修者应提供电气简图,在其上标明导线规格及暗管走向。进户配电箱内应设置漏电断路器为总开关,并具有过负载、过电压的保护功能,下分3~4路出线,分别控制照明、空调、插座回路。 电气线路与热水管间平行铺设的距离应当把握好,热水管在下方时,彼此的距离不应小于300毫米;热水管在上方时,彼此的距离不

应小于200毫米;两者进行交叉铺设时,彼此的距离不应小于100毫米,而且热水管要设保温层

滑、 护口齐全牢固,暗配管保护层不小于15mm,预埋电线钢管与钢管间接头及钢管与接线盒接头处要用Φ6以下钢筋小电流细焊条跨焊。箱盒位置正确、固定可靠,管子进入箱盒内顺直,露出的长度小于 5mm, 用专用锁母固定(厚焊接钢管除外)。线路进入电气设备和器具的管口位置正确、管口光滑,导线进入箱盒有15cm余量,导线在管内无接头,不进入箱盒管子的上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密(一层防水绝缘带,一层绝缘黑胶布,两端与导线绝缘皮搭接不小于10mm),绝缘良好,不伤绝缘层及线芯。接地支线连接紧密牢固、截面积选用正确,走向合理,色标准确,同一工程电线色标相对统一。需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染建筑物。 2.2 配电箱安装位置正确、部件齐全、开孔合适、切口整齐,内外清洁,箱盖开闭灵活,紧贴墙面,管子与箱体连接有专用锁 紧螺母,箱内结线整齐,回路编号齐全https://www.wendangku.net/doc/5116910720.html,、正确;接地线路走向合理,线截面选用正确,标志清楚。 2.3 照明器具及其支架牢固端正,位置正确,吊线盒固定牢固,能严密地盖住上面的出线孔洞。灯具及控制开关工作正常,器具表面清洁,灯具内外干净,吊杆垂直,双链平行。 2.4 开关插座断路器暗装面板紧贴墙面,四周无缝隙,位正确、端正、高度一致、排列整齐,接线正确。开关切断火线,单项插座接线面对插座左零右火上接地,接地线不得与工作零线混用,内外清洁。断路器容量选择符合设计要求,漏电试验动作准确、安装排列整齐。

电气工程施工要求及验收标准

电气工程施工要求及验收标准 电气工程施工要求及验收标准 一、入施工现场后,首先与工程负责人沟通,仔细研究现场施工图纸,不明白或图纸中未标明处应多问,并且仔细察看预算材料; 二、a、电气线路敷设应按设计完成,吊顶内布线宜采用PVC穿管敷设;b、分线接头处安装接线盒,接线盒到灯位用金属软管连接,封面地面敷设线路应穿管暗敷,线管要完全埋入墙面,以方便油漆施工。导线在管内不应有接头和扭节,接头处必须设置接线盒,接头搭接应牢固,胶带包缠应均匀紧裹,导线与电话线、闭路线、通信线等不得安装在同一管道中; 三、电气线路应采用铜芯线,分支回路导线截面不小于2.5m?,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内根数不应超过6根,电线总截面积不应超过管内截面积的40%; 四、应根据用电设备位置,确定管线走向,提高开关、插座的位置,电源插座底边距地宜为350mm,开关底边距地宜为1400mm。厨房卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上,同一室内的电源、电视、电话等插座面板及开关面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm,每个开关、插座两头水平,偏差不能超过1mm; 五、安装电源插座时,面向插座的右侧应为接零线(N),左侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE),空调线应采用不小于4m?走专线,设专用插座; 六、电线管及接线盒必须是阻燃产品,外观不应有破损及变形,管内应无毛刺,管口应平整,管线预埋完后要做明标记; 七、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应大于300mm,交叉距离不应小于100mm;

八、当吊灯自重在3?以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上,严禁安装在木楔、木砖及吊顶龙骨上; 九、在卫生间和厨房的电气工程施工前应和现场管理人员一道多与客户沟通,按照客户要求科学地确定各种设施(包括开关插座)的位置;厨卫预埋线路施工时应多考虑后期小五金的安装,开孔时应尽量避免破坏预埋线路,施工完毕后应画线路图注明确定位置; 十、工程竣工时应向业主提供电气竣工图; 十一、顶部灯具要求分路控制,开关设置到方便且不影响美观的地方,常规插座位置应在冰箱后,洗衣机上侧方,微波炉、电饭锅放置的台面上方、抽油烟机上侧方、消毒柜上侧方、洗面盆侧面墙上卧室床头柜后方、书桌下方或侧方以及其它电器所需的地方; 水路改造工艺 一、路改造前应根据主管道及用水设备位置来确定其走向,依据使用顺序铺设,铺设前考虑好维修方便,综合水暖配件的功能合理利用; 二、造水管采用合格铝塑管,走暗管时,墙内必须走整管,不得有弯头、三通等,铜配件只能在出水口处,出水口处配件应出砖面1-5mm; 三、暗管在墙内必须固定、牢靠、不松动,埋入墙内不小于5mm,沐浴所留混水阀接口距离必须按国标,冷热水连接件需保持水平,明管走线要横平竖直,各类阀门安装位置正确且平整,便于使用和维修; 四、洗脸盆、坐便器接入水口时需配置角阀; 五、所做水路必做试压,无渗漏方可交工; 六、暖气改造的管子必须使用镀锌管,改造暖气片需使用试过压,接口处需使用铅油和麻丝,改造后的暖气排放必须符合整体设计,改造后的暖气必须做带水试压,要求无渗水现象;

(完整版)装饰装修工程施工工艺及验收标准

装饰装修工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-06-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 1.3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.5《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 1.6《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000) 1.7《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 26-2003) 1.8《建筑长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-70-2003) 1.9《高级建筑装饰装修工程质量验收标准》(DBJ01-27-2003) 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ?《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) ?《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ?《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2001) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) ?《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) ?《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001) ?《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001) ?《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) ?《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司ISO—9001 贯标文件,《质量手册》; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 2.轻质隔墙板安装工程 2.1适用范围 增强水泥聚苯板(GRC板)、GRC空心混凝土板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板等(粘结安装);加气混凝土板、水泥陶粒板、预制水泥网隔墙板(固定安装)等轻质隔墙板及外墙内保温板的安装施工及验收。 2.2材料要求 1、板材的品种、规格、厚度等符合设计要求;进场时应有产品出

相关文档