1. 编制依据

1.1. 《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004)

1.2. 《火力发电厂质量检验评定标准》焊接篇(1996版)

1.3. 《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2002)

1.4. 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006版)

1.5. 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分

(DL5009.1-2002)

1.6. 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ-81-2002)

2. 工程概况

山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程厂区位于山西省山阴县北周庄镇西北约1.3km处。多年平均气温为7.6℃,极端最高/低气温为38℃/-31.6℃,多年平均降水量为362.4mm,平均相对湿度52%,多年平均风速为2.6m/s,最大风速20

m/s,平均大风天数17.4d,平均降雪日数21.2d。

3. 编制目的

为保证山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程2号机组冬季焊接施工的安全与质量,结合山阴当地焊接施工环境的特点,特制定此焊接施工技术措施。

4. 技术要求及措施

4.1技术要求:

当焊接环境出现下列任一情况,且无有效的防护措施时严禁焊接:

a) 焊接区域GTAW施焊时风速不大于2米/秒,SMAW施焊时风速不大于8米/秒;

b) 焊接电弧区域1m范围内相对湿度不大于90%;

c) 焊件有水、淋到雨或接触到雪、雾;

d) 温度低于以下温度:

A-Ⅰ-10℃;

A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ0℃;

B-Ⅱ、B-Ⅲ5℃;

(C类不作规定)

e)被焊管子内有穿堂风。

4.2技术措施

按照规定的风速、湿度环境要求以及各钢种焊接施工的最低温度及要求,针对工程冬季施工的实际情况,特拟定如下措施在施工中执行:

4.2.1施工措施

4.2.1.1当环境温度低于4.1条中要求时,必须对焊件进行适当的预热,提高焊件的温度。

4.2.1.2在0℃及以下低温下,壁厚≥6mm的耐热钢管子、管件和厚度大于等于34mm的板件在焊接时预热温度可按照规定值提高(30-50)℃。

4.2.1.3在-10℃及以下低温下,壁厚15mm的碳素钢管在焊接时应适当预热。

4.2.1.4对于最低环境温度要求为5℃的B-Ⅲ类钢大口径管道焊接时,在其焊接防寒、防风棚内用电加热发散的热量、碘钨灯等提高环境温度。

4.2.1.5在重要钢结构焊接时,当焊接作业区环境低于0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于2倍钢板厚度且不小于100mm范围内的母材,加热到20℃以上后方可施焊,且在焊接过程中均不应低于这一温度。实际加热温度应根据构件构造特点、钢材类别及质量等级和焊接性、焊接材料熔敷金属扩散氢含量、焊接方法和焊接热输入等因素确定,其加热温度应高于常温下的焊接预热温度,并由焊接技术责任人员制定出作业方案经认可后方可实施。作业方案应保证焊工操作技能不受环境低温的影响,同时对构件采取必要的保温措施。 4.2.1.6对于比较集中的焊接项目必须采用防火篷布搭设防寒、防风棚,防寒、防风棚要求四周密闭,四角用铁丝进行绑扎、固定;对于部分困难位置或难以采取密闭挡风、取暖等情况的杂项管道,可以采取电加热法或火焰加热法,

并扩大加热范围;室内视环境温度确定是否需要搭设防寒棚。

4.2.1.7当环境温度达不到第4.1条规定时,在防寒、防风棚内应加设碘钨灯,以此提高环境温度(碘钨灯数量应以施工范围而定)。

4.2.1.8对于需要进行热处理的焊口,焊后应立即进行热处理;若不能立即进行热处理,则应立即进行后热处理。

4.2.1.9低温下焊口焊接时,须用温度计或红外测温仪对焊接场所环境温度、焊口层间温度进行监控。

4.2.1.10当环境湿度大(如阴雨、雾、雪天),应在防寒、防风棚内加设碘钨灯,并对焊接工件进行火焰烘干处理,以降低焊接区域内的湿度。

4.2.1.11小口径管道施焊过程中若被迫中断,无

法当天完成焊接,再次施工前应对该未完成的焊口进行火焰烘干、预热处理;T91小口径管道必须当天焊接完成;大口径管道无法当天完成的,应用电加热进行后热处理或按规定温度恒温至第二天再次进行焊接。

4.2.1.12待热处理焊件表面有水时,在热处理前应将表面水烘干。

4.2.1.13热处理过程中保温材料受潮时,应及时更换。

4.2.1.14严格控制温差,防止骤冷到骤热温度差急剧变化产生裂纹:

施焊过程中,不可避免会由于打磨焊瘤,清除飞溅,更换焊材,期间焊接热影响区多次发生由高温向低温的转变过程,这一过程极其容易产生裂纹,这一点应高度重视,减少一切不必要的焊接作业时间内的

非焊接作业,缩短焊接工序间隔时间优为重要。

4.2.1.15管道在焊接前应将两头进行封堵,防止在焊接和热处理时穿堂风快速降低焊缝温度。

4.2.1.16控制焊后温度:采用石棉或加热器保温,让焊缝缓冷。

4.2.1.17如果施工环境确实无法满足要求时,应停止施工,待环境情况好转并做好防护措施后才可继续施工。

5. 安全措施

结合焊接冬季施工特点,特制定焊接施工危险点控制措施,主要施工控制危险点:触电和防火、防爆;高空坠落;防滑、防冻。

5.1进入冬季气候干燥,容易引起火灾,在施工前清除施工点及接地点周围易燃易爆物品,或采取可靠的隔离或防护措施;油区作业严格执行油区安全管

理的有关规定;合理利用石棉布等隔离设施,在炉膛内焊接时,应经常检查自己工作区域周围的安全状况,工作结束必须切断电源仔细检查工作场所周围及防护措施,确认无起火危险方可离开。

5.2严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m范围内进行焊接、切割与热处理作业。

5.3及时清理施工点的积水、积冰和霜雪,防止发生滑倒。

5.4对高处作业的脚手架、走道及设备上要进行检查,并作好防滑、防坠落等安全措施。

5.5现场道路以及脚手架、跳板和走道上的积水、霜雪应及时清除并采取防滑措施。

5.6上下走梯、脚手架要抓牢,踩实,防止滑跌。

5.7遇有六级及以上大风或恶劣气候时,如无采

取必要措施,应停止露天高处焊接作业。

5.8严禁随身携带电焊导线或气焊软管攀爬走梯、脚手架或从高处跨越。

5.9 穿防寒工作服、绝缘棉鞋,防止冻伤。

5.10焊工在施工时应注意周围的施工环境,照明及取暖工具的电源线布置整齐,且绝缘良好。在狭小或潮湿场所进行焊接工作,应垫以木板或采取其他防止触电的措施,并设监护人。

5.11进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用护目镜、工作服、绝缘鞋、皮手套等符合专用防护要求的劳动防护用品。

5.12严禁采用明火(烘把、割刀、火堆等)进行取暖。

5.13《安全风险识别及控制对策表》(RCP

表)见附录A,并执行其他锅炉安装、焊接相关作业指导书中的安全施工措施及RCP表。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

冬季焊接施工措施

冬季焊接施工措施 一、目的 本工程A标段安装工程2014年度施工中,将有4个月(2014年12月至2015年3月)左右时间属冬季施工。为了确保冬季焊接质量防止因低温产生焊接缺陷,特制定本施工措施,指导现场各类型的焊接作业。 二、适用范围 本措施适用于国投新集电力板集电厂一期2×1000MW机组A标段工程中锅炉受热面、汽机中低压管道、外围设施管道、钢筋焊接、六道焊接和钢结构的现场焊接。 三、冬季焊接施工的环境条件 1.各类钢材允许焊接的最低环境温度为: A-Ⅰ类为-10O C;A-Ⅱ、A-Ⅲ、B-Ⅰ类为0O C;B-Ⅱ、B-Ⅲ为5O C;C类不作规定。当环境温度低于所规定的温度时,必须停止该焊接项目的焊接施工。 2.气体保护焊,环境风速应不大于2m/s。其他焊接方法,环境风速应不大于 8m/s。 四、临时设施 由于露天作业较多,受天气影响较大,再加上冬季施工又有气温低、北风大的特点,更增加了天气对焊接施工的影响。为保证焊接工作保质保量的顺利完成,在施工现场应设置以下设施: 1.施工用棚 室外集中预制场所应设置施工临时用棚,以满足焊接时防风、雨、雪、霜的要求。在现场直接组对的焊口焊接时,应有用三防雨布将四周和下部封闭的防风小室,以满足焊接时防风雨雪的要求,在高空作业时风速大,炉外进行集箱焊接时,使用三防雨布搭建简易的防风墙,如果出现漏风时应停止焊接。

2.当焊件表面潮湿、覆盖有冰雪,或在下雨、下雪刮风期间,当现场条件限制无法搭建防风小室时,可在迎风面设置人工“小挡风”。防止管道内有穿堂风。当焊工及焊件无保护措施时,不应进行焊接。 3.下雨后组合场的管类焊接应注意管内是否存在水,少量的水分应使用鼓风机进行管内风干或火焊烘烤干,否则应停止焊接,防止出现焊接缺陷。 五、冬季施工技术措施 1.焊条保温措施 1.1焊工到现场焊接,携带的焊条必须放在保温筒中,焊条必须经过烘焙。保温筒使用时接上电源,焊条取出后立即盖上盖子,做到随用随取。 2.焊前预热措施 焊前按照规定进行预热对保证焊接质量尤为关键,有关焊前预热有关规定如下: 2.1当环境温度低于0℃时,不需要预热的所有焊缝应在始焊处100mm范围内预 热至15℃左右。 2.2不需要预热的所有焊口,当环境温度低于0℃时,应进行适当的预热,预热温 度应达到15℃以上。 2.3预热宽度从对口中心开始,每侧不少于焊件厚度的三倍。 2.4需要预热的焊口,先预热再点焊,焊接时不要停留,连续完成。 2.5特殊情况下的焊前要求: 2.5.1焊前应根据《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012要求对焊件进行预热,预热温度如下表:

冬季施工作业指导书1

平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程 冬季施工 作 业 指 导 书 河南省第二建筑工程有限责任公司 平顶山第二发电厂项目部 二00八年十月二十九日

审批页编制: 审核: 批准:

修改页

目录 一、编制依据 (1) 二、冬季施工概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、各分项工程主要施工方法 (2) 五、材料计划 (7) 六、质量措施 (7)

一、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 2、《建筑施工手册》(第四版) 3、工程进度计划及部分施工图纸 二、冬季施工概况 根据当地气象资料统计及测温记录,室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,根据历史资料显示,平顶山地区极端最低气温-21.2℃,最大风速16m/s,最大冻土深度12cm,最大积雪深度29cm。冬季施工时间一般为每年11月下旬至第二年3月中旬。 我单位承建的平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程1#标段主厂房及附属工程工程冬期施工内容主要包括:主厂房上部结构、化学水系统、配电装置等土方工程、地基与基础工程、主厂房上部结构混凝土、钢结构制作安装及部分砌体工程的施工。不涉及装饰及其他工程。 三、施工准备 1、进入冬期施工注意天气预报,与当地气象部门加强联系,及时获取中长期天气预报、信息,防止寒流突袭;安排测量施工期间的室外气温及混凝土的温度,并做好记录。 2、组织搅拌站、现场等施工人员认真学习《建筑工程冬期施工规程》,做好技术交底和安全交底工作。 3、根据工程进度计划,计经部门提前做好外加剂、保温材料等供应计划,物设部

门根据材料供应计划做好材料准备和供应工作。 4、召开有关管理人员及各施工队班组长技术专题会,强调冬期施工的质量、安全要求,做到防患于未然。 5、运输道路和施工现场应采取防滑措施,临时供水管道等材料应做好保温防冻措施,做好现场安全生产及防火教育工作。 6、做好冬季施工掺加外加剂混凝土试配试验工作。 四、各分项工程主要施工方法 1 、土方开挖 (1)、基坑(槽)开挖后应及时组织验槽并浇筑垫层,因特殊原因不能立即浇筑垫层的,用朔料布或麻袋等保温材料覆盖防止基底受冻。 (2)、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加;根据天气情况每层铺土厚度一般定为20cm~25cm,预留沉陷量10cm。 (3)、对于大面积回填土可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于15cm,其含量(按体积计)不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。 (4)、冬期填方施工应提前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm 以内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。 (5)、室内的基槽(坑)不得采用含有冻土块的土回土填,为确保冬季回填质量,必要时可用砂石进行回填;回填土施工应连续进行,防止基土或已填土层受冻。

冬季焊接施工方案..

本钢北台2#高炉工程 冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012年9月25日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10月20日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10月8日,最晚入冬时间为11月6日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.7、《建筑工程钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345 3.9、辽宁省地方标准—建筑安装工程施工技术操作规程

钢筋焊接施工作业指导书样本

钢筋焊接施工作业指导书样本 1. 施工准备 1. 材料 (1)焊剂的性能符合GB 5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定,焊剂型号为HJ431,需用为焰型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氯焊剂。 (2)焊剂要存放在干燥的库房内,防止受潮,使用前必须经250~300°C烘焙,烘焙时间不小于2h。 (3)使用回收的焊剂,要除去熔渣和杂物,并与新焊剂混合均匀使用。 (4)焊剂必须有出厂合格证。 (5)焊接电源,要采用次级空载电压较高(TSV以上)的交流焊接电源(采用容量为600A的焊接电源)。 2. 作业条件 (1)设备要符合要求,电压表,时间显示器应配备齐全。 (2)电源要符合要求,当电源电压下降大于5%,则不要焊接。 (3)作业场地要有安全防护措施,制定和执行安全技术措施加强焊工的劳动保护。 (4)焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 2. 电渣压力焊 1. 施工工艺 (1)工艺流程 安装焊接钢筋→安放引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源,造渣工作电压40~50V,电渣工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面熔化→切断电源,顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊剂盒→拆除夹具。 (2)操作工艺 ①焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下待焊接钢筋,上下钢筋安装时,中心线要一致。 ②安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上下钢筋焊

接端面的中间位置,放下上部钢筋,轻压铁丝球,使之接触良好。放下上部钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形。 ③装上焊剂:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳后再装焊剂盒,并往焊剂盒装满焊剂。安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏。 ④接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上部钢筋微微向上提,引燃电弧,同时进行“造渣延时读数”计算通电时间。 “造渣过程”工作电压控制在40~50V之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。 ⑤“电渣过程”:随着造渣过程结束,即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电时间,并降低上部钢筋,把上部钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至“电渣过程”结束。 “电渣过程”工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的1/4。 ⑥顶压钢筋,完成焊接:“电渣过程”延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头。 ⑦卸出焊剂,拆卸焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时,应将接料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘焙干燥后,方可重复使用。 ⑧钢筋焊接后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的应切除重焊。 2. 控制要点 (1)在焊接过程中,要准确掌握焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化,并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋,使焊接工作电压稳定在参数范围内。顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后可松开操纵杆,以免接头偏斜或接合不良。焊接过程中应采取措施扶正钢筋上端,以防止上下钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束后,应立即检查钢筋是否顺直。 (2)焊剂要妥善存放,以免受潮变质。

冬季施工作业指导书(通用版)

冬季施工作业指导书(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0880

冬季施工作业指导书(通用版) 一、编制依据 1、施工技术规程、规范、有关冬季施工的技术标准。 《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 2、国家现行法律、法规及地方有关施工安全、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 3、气象局、水利局国家有关规定。 4、总包部针对冬季施工的通知要求。 5、我公司多年积累的冬季施工经验。 二、编制目的 按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6

时、14时及21时室外气温的平均值)连续五天低于5℃或最低气温低于-3℃的时,需采取冬季施工措施,当室外平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。按照当地最近五年平均气温统计,本地区12月初至次年1月底,最低温度低于5℃。 按照施工计划安排,本工程剩余桥梁桥台、墩柱、盖梁、空心板预制、涵洞、路基均需在冬季进行施工,为减少冬季低温环境对施工的影响,保证工程施工质量及工程进度,按照有关规范规定及技术要求,特制定本冬季施工作业指导书。 三、保温材料数量表 材料名称 材料型号 数量 单位 钢筋 ?16 500

焊接作业指导书及焊接工艺

1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: 2.1.适用于钢结构的焊接作业。 2.2.不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4. 工作流程 4.1作业流程图

4.2.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度 的需要。 4.2.2.阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件, 明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3.校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4.自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关 键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5.首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6.报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作 业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5.工艺守则: 5.1.焊前准备 5.1.1.施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm宽范 围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净,呈现均匀的金属光泽。

5.1.2.检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求,对保证焊接质 量进行评估,如有疑义应向有关部门联系,以便采取相应工艺措施。 5.1.3. 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料,并确认焊接牌号无误。 5.1.4. 检查焊接设备是否运转正常,各仪表指数是否准确可靠,然后遵照本工艺提 供的工艺规范参数预调焊接电流、电压及保护气体流量。 5.1.5.合焊前应先行组对点焊,点焊的焊材应与正式施焊焊材相同,点焊长度一般 应为10-15mm(可视情况而定),点焊厚度应是焊脚高度的1/2(至少低于焊脚高度)。 5.1. 6.对于有焊前预热要求的焊件,根据工艺文件要求规范参数预热,温度必须经 热电偶测温仪测定,预热范围宽度应符合工艺文件的规定。 5.2.焊接过程 5.2.1.施焊过程应密切注视电弧的燃烧状况及母材金属与熔敷金属的熔合情况,发 现异常应及时调整或停止焊接,采取相应的改进措施。 5.2.2.多层焊时层间清渣要彻底,并自检焊缝表面发现缺陷及时修复,如焊接工艺 文件对层间温度有要求,必须保证层间温度符合工艺要求再焊下一层。 5.3.减少焊接应力变形的措施 5.3.1.刚性固定法:通常用于角变形较大的构件,施焊前加装若干块固定筋板其厚 度一般不小于8mm,对于较厚的焊件固定筋板的厚度应随之增大。

冬季焊接施工方案

本钢北台2#高炉工程冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012 年9 月25 日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10 月20 日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10 月8 日,最晚入冬时间为11 月6 日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503 高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、 重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1 、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.7、《建筑工程钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345 3.9、辽宁省地方标准—建筑安装工程施工技术操作规程

混凝土冬季施工作业指导书

冬期混凝土施工作业指导书 1编制依据 1.1《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》 1.2《客运专线铁路隧道工 程施工技术指南》 1.3《铁路混凝土工程施工技术指南》 1.4《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 1.5《铁路工程施工安全技术规程》 1.6《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 1.7 合福铁路股份有限公司文件 1.8 合福铁路工程设计文件 2冬期施工的概念及要求: 2.1 冬期施工概念 2.1.1 冬期施工条件冬期施工是指当环境昼夜平均气温连续 5 天低于 5 摄氏度或最低气温低于一 3 C时。 2.1.2 冬期气温量测做好观测记录及时掌握气象变化情况;平均气温可取最高和最低气温的均值,也可取 6 时、 14 时及 21 时的气温均值。 其中气温量测地为拌合站及各工区储料仓、拌合站蓄水池、拌合机拌合楼;仰拱、填充、二衬混凝土浇筑前、中以及养护拆模阶段相应钢筋、模板、混凝土以及大气温度;钢筋焊接场地;洞口地段的混凝土施工地点。 2.1.3 冬期混凝土温度计算 (1)混凝土拌合物的温度TO ( C) T0=[0.9(McTc+MsTs+MgTg)+4.2Tw(Mw- Ms-WgMg)+C1(WsMsTs+ WgMgTg)-C2(WsMs+WgMg)]十4.2Mw+0.9(Mc+Ms+Mg)] Mw 、Mc 、Ms 、Mg —水、水泥、砂、石的用量 (kg)

Tw、Tc、Ts、Tg —水、水泥、砂、石的温度「C ),现场测试 Ws、 Wg —砂、石的含水率 (%),现场测试 C1、C2 —水的比热容(kJ/kg.K)及溶解热(kJ/kg) 当骨料温度 >0 C时,C1=4.2,C2=0 ; OC时,C1=2.1,C2=335 为了计算简便 ,粉煤灰和外加剂的重量均计算在水泥的重量内 (2)混凝土拌合物的出机温度 T1 T1=T0-0.16(T0-Ti) 式中 T1 —混凝土拌合物出机温度「C );Ti —搅拌棚内温度「C ) (3)混凝土入模温度 T T=KT1 ,其中 K 为拌合站—到现场温度缺失值,由现场测试。 2.2冬期施工技术要求 2.2.1保证混凝土的入模温度不低于 5C。 2.2.2当用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土、其抗压强度达到设计强度30%前,混凝土抗压强度未达到 5MPa 前也不得受冻。 2.2.3确保养护措施落实到位;应按规范要求保温、保湿,保证养护时间可具体分为三种情况: (1)带模养护期间混凝土内部温度与表面温度,表面温度与环境温度之差不宜超过 20 C。 2 )拆模条件:混凝土应达到规范要求的拆模强度,同时达到规定的抗冻强度 后方可拆模,且在混凝土内部开始降温前不得拆模 ( 3 )拆模时的混凝土芯部与表层,表层与环境之间的温度差不得大于 20 °C O 2.2.4确保各界面间的温差要求。

机电安装冬季施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 机电安装冬季施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共15 页

机电安装冬季施工方案 1.2工程特点 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃便进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃,即解除冬施工。 本工程施工地区位于xx市南港工业园区,该地区冬季较长,多西北风,平均风速3.12m/s。气温较低,降水也少;xx1月最冷,月平均温度-2℃。历史最低温度是-17.8℃。土壤最大冻结深600mm,最大积雪厚度200mm。根据xx的气象资料表明,xx市冬期施工的起止日期一般为11月15日至来年3月15日。 根据本工程进度分析,处于冬季施工的储罐制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 2编制依据 2.1施工图纸中国某设计工程有限公司 2.2《立式圆筒形焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005 2.3《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 2.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.6《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 2.7《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3冬季施工方法 3.1冬季施工准备工作 第 2 页共 15 页

3.1.1对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 3.1.2编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 3.1.3按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 3.1.4对冬季施工的计量系统、机械、设备、管线等进行全面检修,更换老化元器件,备用一定量的易损零配件;结合机械设备的换季保养,及时更换润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求,未使用防冻液的机械设备采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间等防冻措施。 3.2管道安装工程 3.2.1焊接场所尽量安排在室内,避免雨、雪、风、霜的干扰,室内保持干燥、清洁,无灰尘。 3.2.2不锈钢焊接环境温度不得低于5℃,碳钢焊接环境温度不得低于0℃,相对湿度不得大于90%。当焊件温度低于上述温度时,所有钢材的焊缝应在施焊处100mm范围内预热到15℃以上,再开始施焊。 3.2.3当环境温度低于上述规定施焊时,应设置焊接防风保温棚,保温棚采用∠50的角钢焊制,外包一层防火布,内补一层保温毡,提高棚内的环境温度并降低棚内的湿度,使之达到焊接工艺规程要求的环境条件。 3.2.4低温天气焊接时,层间间隔时间不得过长。每道焊缝应一次焊接完成,以确保焊接的层间温度。在整个焊接过程中,层间温度不应 第 3 页共 15 页

70-电渣压力焊作业指导书

70-电渣压力焊作业指导书

中铁四局集团新建海南西环铁路XHZQ-4标项目经理部 新建海南西环铁路XHZQ-4标段 电渣压力焊 作业指导书 编号: 受控号: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中铁四局集团 新建海南西环铁路XHZQ-4标项目经理部 二0一三年十一月

中铁四局集团新建海南西环铁路XHZQ-4标项目经理部作业指导书 目录 1、编制目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、编制依据 (1) 4、职责 (1) 5、机械材料 (2) 6、施工方法及工艺 (3) 7、验收标准 (6) 8、安全保证措施 (9) 9、质量保证措施 (9) 10、应急措施 (10)

中铁四局集团新建海南西环铁路XHZQ-4标项目经理部 新建海南西环铁路XHZQ-4标 电渣压力焊施工作业指导书 1、编制目的 明确电渣压力焊施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范电渣压力焊施工。 2、适用范围 本作业指导书适用于新建海南西环铁路XHZQ-4标中钢筋级别为HPB400和HPB335,直径为14㎜~25㎜的焊接。 3、编制依据 《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《钢筋焊接接头试验方法标准》(J140-2001) 4、职责 (1)项目经理负责组织劳务队进场并组织编制质量、安全措施。 (2)总工负责确定施工工艺、参数、质量标准。 (3)安质总监负责确保施工过程的质量和安全。 (4)工程部长负责编制施工方案及作业培训。 (5)技术员负责技术交底及现场作业指导。 (6)施工员负责现场机械、劳动力安排调度。 (7)实验员负责质量检测。

铁路T梁冬季施工作业指导书[优秀工程范文]

山西中南部铁路通道ZNTJ-20标段桥梁工程 编号:T梁冬季施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2012年11月1日发布 2010年11月10日实施

T梁冬季施工作业指导书 编制目的: 为了规范施工程序,严格控制施工过程,保证工程质量和施工安全,特制定如下施工作业指导书,请严格遵照执行. 适用范围: 临沂制梁场内所有预制T梁施工工序. 编制依据-技术标准/质量标准 (1)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB/10415-2003) (2)《铁路混凝土工程施工验收补充标准》(铁建设[2005]160号) (3)《预制后张法预应力混凝土铁路T梁技术条件》TBT3043-2005 (4)山西中南部铁路通道后张法预应力混凝土简支T梁(角钢支架方案 )图(图号:专桥(2010)2103-Ⅰ、Ⅱ)

1.冬季施工准备 当工地昼夜连续3天平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,为保证桥预制梁的施工质量,严格按冬季施工要求进行施工.冬季施工风险大 ,投入高,效率低,收效甚微.同时如何确保混凝土施工质量,防止预制T梁混凝土不开裂等,难度极大 .借鉴以往的冬季施工经验,临沂梁场预制T梁冬季施工分钢筋工程、模板工程、砼工程、预应力工程等项组成. 2.钢筋工程 (1)钢筋工程在冬季施工是全部在防风棚内加工,防止大风降温天气和防雨雪,保证钢筋作业的作业环境. (2)钢筋焊接主要采用闪光对焊,在对焊区搭设暖棚,棚内电暖器,保证钢筋对焊时温度不低于5℃,每批钢筋焊接后需在棚内自然冷却后方可户外安装施工.钢筋采用电弧焊焊接时,采取防雪防风及保温措施,焊接后的接头严禁立即接触冰雪. (3)每批钢筋正式焊接前,必须进行现场条件下的焊接性能试验,合格后方可正式施工.试件数量要求应与质量检查和验收相同,焊接接头应分批进行质量检查与验收.冬季施工时钢筋焊接加强焊接检查,确保钢筋焊接的质量. (4)钢筋绑扎完成后,在雨雪天气时,停止绑扎作业,采用篷布对绑扎成型的钢筋笼进行覆盖. 3、模板工程 模板用保温篷布封闭保温,自顶板钢筋吊装开始统蒸汽加温预热,确保模板温度 5℃以上. 4 混凝土工程

冬季焊接施工方案38052

冬季焊接施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

******公司二零一七年十月 由于施工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工是按期高质量完成工程施工的保证。冬期施工根据施工规范的要求,要采取特殊措施,以保证施工质量。 1、冬期施工的确定 安装工程:当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工;当室外平均温度持续5天稳定低于5℃时,即转入冬期施工; 2、管理措施 冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,结合具体气象条件及工程任务特点,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。

在整个冬期施工中,我们在施工现场设专人测温、每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产,并做气象记录,技术人员在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。 施工计划安排必须考虑到冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不适宜冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。 入冬之前现场施工人员对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、具体施工方案等技术文件要求。 在涵洞及井室施工时对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。 在焊接管道施工时做好焊前预热及焊后缓冷措施。具体焊接措施见技术交底。 在冬季施工管沟土方开挖时为节约能源,降低成本采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟及时采用棉毡和草袋保温覆盖。 做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。 对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全

钢轨闪光焊接施工作业指导书讲解

轨道工程 现场移动式闪光焊接 施工作业指导书 2011年×月××日发布 2011年×月××日实施中铁一局集团新运工程有限公司

现场移动式闪光焊接施工作业指导书 1、适用范围 适用于新(改、扩)建铁路现场移动式闪光焊接。 2、作业准备 2.1内业技术准备 2.1.1根据设计文件的要求和开通速度的标准,核实施工技术标准。同时对施工设计图纸进行会审,了解设计意图。澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 2.1.2施工人员开工前应通过安全、技术培训考核,特殊工种持证上岗,各种施工机具在开工前全部进场确保状态良好。 2.2外业技术准备 2.2.1在正式焊接前,按照《钢轨焊接第2部分:闪光焊接》(TB/T1632.2-2005)的要求完成钢轨焊接接头的型式试验。确定焊接参数,制定焊机操作规程。 2.2.2生产检验应符合《钢轨焊接第2部分:闪光焊接》(TB/T1632.2-2005)相关规定,检验合格后方可继续生产。 3、技术要求 3.1按照《钢轨焊接第一部分:通用技术条件》(TB/T1632.1-2005)、《钢轨焊接第2部分:闪光焊接》(TB/T1632.2-2005)的有关规定要求施工作业。 3.2单元焊头距离梁缝和桥台边墙的距离符合设计图纸要求,设计图纸无要求的,其距离大于2m。

3.3气温低于0℃时不宜进行工地钢轨焊接。刮风、下雨天气焊接时,应采取防风、防雨措施。 3.4施工环境温度低于10℃时,焊前应用火焰预热轨端0.5m 长度范围,预热温度应均匀,钢轨表面预热升温为35℃-50℃,焊后应采取保温措施。 3.5单元轨节左右股钢轨的焊接接头宜相对,相错量不应大于100mm。 3.6其他相关要求:执行《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10415-2003)、《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10754-2010)及设计文件相关要求。 4、施工程序及工艺流程 4.1施工程序 施工准备→轨端打磨→焊机对位→焊接→正火→打磨→探伤→收尾。 4.2施工工艺流程 见下页现场移动式闪光焊接工艺流程图。 5、施工要求 5.1施工准备 5.1.1焊接设备检查 在进行钢轨焊接前,应先对焊轨机及配套设备进行检查。 5.1.2轨端除锈 轨端除锈是对待焊钢轨端面和距离端面500mm范围内轨腰两侧表面除锈,使其露出80%以上的金属光泽。如果在此范围有凸出

冬季施工燃油加热器安全作业指导书实用版

YF-ED-J6813 可按资料类型定义编号 冬季施工燃油加热器安全作业指导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

冬季施工燃油加热器安全作业指 导书实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、编制目的 燃油加热器具有使用方便、热功率高、维 护费用低等优点,已经成为冬季施工工程现场 采暖的一种重要方式,但其在使用中存在较高 的安全风险,如果使用不当可能引发一氧化碳 中毒、火灾、爆炸、触电等各类生产安全事 故。为保证作业人员正确使用燃油加热器,减 少事故隐患和违章行为,杜绝安全事故,集团 公司特编制本作业指导书。 二、总体管理要求

1、采购、使用燃油加热器前使用单位应提前了解设备性能,并编制专项技术方案和应急预案,明确安全措施和应急措施。 2、燃油加热器应采购有资质正规厂家生产的合格产品,不得使用“三无”产品,合格证、生产商资质资料齐全。 3、加热器的燃料必须从正规渠道购置,保证燃料质量合格。 4、直燃式燃油加热器加热期间加热场所内不得安排人员作业,除燃油加热器操作人和看护人外严禁其他人员进入。 5、燃油加热器使用期间使用单位现场安全管理人员、值班人员应定时对看护人员履职情况进行巡查、抽查,同时可采用对讲机呼叫方式随时了解看护人员作业情况。

钢结构冬季焊接的施工措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A99463 钢结构冬季焊接的施工措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钢结构冬季焊接的施工措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 冬季焊接的质量保证关键在于施工过程控制。施焊前后, 注意收集气象预报资料, 焊接作业区的相对湿度大于90%时不得进行施焊作业; 当恶劣气候即将到来, 如无确切把握抵挡时, 则放弃施焊。若焊缝已开焊, 要抢在恶劣气候来临前, 至少焊完板厚的1/3方能停焊, 且严格做好后热处理, 并且进行保温处理。再次焊接时, 将预热温度相应提高。 ( 1) 焊接预热处理。焊接预热处理采用火焰加热法,焊缝焊接前在施焊焊缝坡口两侧进行, 宽度为板厚的1.5倍且不小于100mm。焊缝焊接前将焊缝两侧

不锈钢管道焊接施工作业指导书-内容

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概述 (2) 3. 开工条件和施工准备 (3) 4. 人员及工器具配备 (3) 5. 主要施工工序和方法 (4) 6. 质量保证措施 (6) 7. 职业健康安全环境保护措施 (7) 8. 环境控制措施 (9) 9. 附图 (10)

1.编制依据 1.1 1.2 施工组织总设计和汽机专业施工组织设计; 1.3 《火电施工质量检验及评定标准》第五部分管道及系统DL/T5210-2009; 1.4 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分DL/T5009.1-2002); 1.5 《锅炉压力容器管道焊工考试与管理细则》[2002]109号; 1.3 《钢制承压管道对接焊接接头射线技术规程》DL/T 821-2002; 1.4 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004; 1.9 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004; 1.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》第七部分焊接DL/T5210.7-2010; 1.11 《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2002; 1.12 《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2009; 1.13 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2001; 1.14 1.15 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分—2006版; 1.16 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL/T 5031-94。 2 工程概述 可实现集中供热,不仅能够满足石河子市区近、远期采暖热负荷增长的需要,提高能源综合利用率,而且有利于改善城区生态环境和地区环境空气质量,促进地方经济可持续发展,符合国家能源产业政策及环保政策。 2.2 施工内容 依据设计院设计图纸,不锈钢管道主要包括:仪用压缩空气系统、化学水系统、本体润滑油及抗燃油油等系统组成,为了在施工过程中提高焊接质量,特制订此作业指导书。 本机组不锈钢管道材质分别为:仪用压缩空气系统材质为0Cr18Ni9;本体套装油管道材质为0Cr18Ni9Ti;化学水系统材质均为1Cr18Ni9Ti。 仪用压缩空气系统:设计压力1.0MPa,常温,管道从汽机精处理接出至锅炉仪用压缩空气管道,管道主要规格为φ159×4.5。 本体润滑油管道为套装油管道,设计压力:0.3MPa,45℃,接口形式均为钢管对接,由主机油箱引出至前轴承箱,#1--#9各轴承箱进、排油管道,包括顶轴油管道规格有:φ219×6,φ610×10,φ57×4,φ108×4.5,φ325×8,φ89×4.5,φ20×2.5等。

冬季施工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A94568 冬季施工安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬季施工安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、凡参加冬季施工的人员,均应进行安全教育并经安全技术交底。 2、司炉工必须经过培训,考核合格持证上岗。 3、司炉工必须检验合格、验收后方可使用。 4、六级以上大风或大雪,应停止高处作业和吊装作业。 5、搞好防滑措施,对斜道,通行道、看望梯作业面上的霜冻。冰霜要及时清扫,防滑条损坏及时修补。 6、用电热法施工,要加强检查,防止触电和

失火。 7、对亚硝酸纳要加强管理,严格发放制度,以免误食中毒。 8、加强用火管理,生火必须经审批,遵守消防规定,五级风停火,防止火灾发生,配备防火用器和设施。 9、现场脚手架,安全网,暂设电气工程土方等安全防护,必须按有关规定执行。 10、机械设备按冬季施工有关规定进行维护、保养、使用。 11、操作人员必须正确使用个人防护用品。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

焊接作业指导书

焊接作业指导书 [断点连头-沟道内组对-壁厚~㎜范围] 编制 审核: 批准: 2012年11月10日 目录 1 总则 2 参考依据及规范性引用文件 3 技术要求 4 母材及焊材 5 焊接设备及工具 6 焊前准备 7 焊接操作过程 操作注意事项 根焊 热焊 填充焊 盖面焊 8 外观检查 9 安全作业

10 关于焊缝返修 焊接作业指导书 作业对象:陕西神渭输煤管道安装 作业项目:Φ559×δ㎜、Φ610×δ㎜壁厚范围的管子组对(SMAW+FCAW)焊接 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 项目代号:SMAW-FeⅡ610-Fef2和FCAW- FeⅡ-5GX(K)-07/09/20 焊接方法:焊条电弧焊(SMAW)根焊(打底焊道向上焊)、熔化极药芯焊丝半自动(FCAW)热焊、填充、盖面下向焊。 1 总则 为了保证输煤管道的焊接质量,指导现场安装焊接机组清理、打磨、对口、点固焊、预热及施焊作业,特制定本“焊接作业指导书(WWI)”以下简称。 本“(WWI)”是依据“焊接工艺评定报告(PQR)”编制的操作细则性作业文件,是焊工施焊时使用的作业指导书,可保证施工时质量的再现性。 本“(WWI)”适用于输煤管道Ф610㎜、Ф559㎜,壁厚~㎜(管线、断点连头、沟道内组对)的施焊作业。 本输煤管道的焊接,除应执行本“管理部”所编制的“(WWI)”规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定,以及设计图纸的技术要求。 本“(WWI)”自2012年10月30日发布起,将在全神渭管道输煤项目EPC项目管理部(分包方)施工单位范围内推荐执行。 本“(WWI)”由神渭管道输煤项目EPC项目管理部工程部负责解释。 2 参考依据及规范性引用文件。 下列文件中的内容通过本“(WWI)”的引用而成为本文件内容,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于“(WWI)”。 然而,鼓励依据本“(WWI)”达成共识的各施工方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本“(WWI)”。

相关文档