CB 隧道施工用电专项方案

1 工程概况

本工程三条取水隧道闸门井以内部分每条长约1300m ,两侧两条隧道为圆形断面,隧道开挖直径6 .3m ,衬砌厚度0.4m ,隧洞中心线纵坡由西向东逐渐升高,坡度i=0.19%;中间一条隧道开挖断面为三心圆,隧道最宽处3.8m 、最高处2.7m

衬砌浇筑形成两条内径1.4m的圆形洞,隧道中心线纵坡i=0.00%。

本工程四通一平工作已基本上落实或正在落实,工程施工场地已完成平整,甲方提供施工用电的接驳点2个,根据施工现场情况,电源由甲方提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从南侧边坡边箱变及北侧集装箱房旁箱变接进,并在洞顶设配电房,配电房设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。

1.1施工现场主要用电量统计表如下(所有设备用电功率为KW)

机具

名称

规格

型号

使用动力

(KW/台)

1空压机20m3/

min

台6135

2通风机YBF2-

250

台3110

3搅拌机JS500台150

4砼喷射机CP-5Z台4 5.5

5电弧焊机台3 3.5

6注浆机ZG631

台3 3.5

7水泵2寸台55

8水泥搅拌机JZ350台34

2 设计内容和步骤

2.1现场勘察及初步设计

2.1.1施工现场由二二公司供电部门提供两处箱变接驳点,一处位于PX 泵房南侧边坡提供用电回路630A 一个、400A 三个、250A 二个,一处位于集装箱房旁提供用电回路630A 一个、400A 一个;本方案计划只选用PX 泵房南侧边坡630A 一个、

400A 三个回路及集装箱房旁630A 一个、400A 一个共计六条回路。总箱变内有计量设备。本设计只负责总箱以下的线路、电气开关的选择。

2.1.2根据施工现场用电设备布置情况,在场内沿已有电缆沟埋设电缆,至配电房分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。

2.1.3根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定,本供电系统采用TN-S (三相五线制)供电,设置二个回路。 2.2洞口、空压机房、洞内、搅拌站用电量计算

2.2.1电动机设备功率计算

2.2.1.1空压机6台:∑P=135KW ×6=810KW 2.2.1.2通风机3台: P=110KW ×3=330KW 2.2.1.3砼喷射机4台:∑P=5.5KW ×4=22KW

2.2.1.4搅拌机1台: ∑P=50KW (含搅拌机提升、搅拌电机;配料机上料电机)

2.2.1.5单液注浆泵3台: ∑P=

3.5KW ×3=10.5KW 2.2.1.6水泥浆搅拌机3台: ∑P=4KW ×3=12KW 2.2.1.7水泵5台:∑P=5KW ×5=25 KW

.5(KW)

259+50+10.5+12+25=122=810+330+1P 电机合计功率:∑ 2.2.2电焊机的负荷计算

∑P 2=3.5KVA ×3台=10.5 KVA

2.2.3洞内照明用电功率计算:

2.2.

3.1洞内工作面碘钨灯:∑P=1KW ×6×3=18KW

2.2.

3.2洞内低压照明: P=0.1KW ×(1500/15/2)×3=15KW 2.2.3.3洞外场地照明: P=1KW ×(6+3)=9KW

照明合计功率:∑P 3=18+10+9=42(KW)

2.2.4根据公式:S=K 1×K 2(K 3×∑P 1÷Cos φ+K 4×∑P 2+K 5×∑P 3)计算用电负荷

2.2.4.1备用系数K 1=1.05

2.2.4.2电动机系数与电焊机系数K 3、K 4取值见下表。 2.2.4.3电动机平均功率因素Cos φ可0.65~0.78

电动机与电焊机的需用系数K 3、K 4取值见下表:

30台以

0.5

电焊机

3-10台K40.6

10以上K40.5

洞内照

K51

2.2.5总用电量

S=K1.(K3×∑P1÷Cosφ+K4×∑P2+K5×∑P3)

=1.05×(0.5×1260÷0.75+0.6×10.5+1×42)

=933(KVA)

根据以上计算,洞口施工用电量933KVA。

总的计算电流I=(S×1000)÷(√3×380×0.75)=1890A

根据提供用电回路及电线过流量选用2根240mm2及4根185mm2铠装铜芯电缆线。

另外洞内照明用电,选用25mm2铜芯塑料线,24V电压供电。

3用电管理

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

采用三级配电系统;

采用TN-S接零保护系统;

采用二级漏电保护系统。

3.1临时用电组织设计

3.1.1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。

3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

3.1.2.1 现场勘测;

3.1.2.2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;3.1.2.3 进行负荷计算;

3.1.2.4 选择变压器;

3.1.2.5 设计配电系统:

A设计配电线路,选择导线或电缆;

B设计配电装置,选择电器;

C设计接地装置;

D绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、

配电系统接线图、接地装置设计图。

3.1.2.6 设计防雷装置;

3.1.2.7 确定防护措施;

3.1.2.8 制定安全用电措施和电气防火措施。

3.1.3临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合第3.1.4、3.1.5条规定。

4电工及用电人员

4.1电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

4.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

4.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:4.3.1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;

4.3.2 保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

4.3.3 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

4.3.4 移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

5 安全技术档案

5.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:

5.1.1 用电组织设计的全部资料;

5.1.2 修改用电组织设计的资料;

5.1.3 用电技术交底资料;

5.1.4 用电工程检查验收表;

5.1.5 电气设备的试、检验凭单和调试记录;

5.1.6 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;

5.1.7 定期检(复)查表;

5.1.8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

5.2安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。

5.3 临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。

5.4 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续

6 外电线路及电气设备防护

6.1 外电线路防护

6.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

6.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表6.1.2规定。

表6.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作

距离

外电线路电压

<11~1035~110220330~500等级 (kV)

最小安全操作

4.0 6.08.01015

距离 (m)

注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

6.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表6.1.3规定。

表 6.1.3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离

外电线路电压等级

<1 1 ~ 1035

(kv)

最小垂直距离 (m) 6.0 7.07.0

6.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表6.1.4规定。

表6.1.4 起重机与架空线路边线的最小安全

距离

电压

<11035110220330500

(KV) 安全距

离 (m)

沿垂直方

1.53.04.05.06.07.08.5

沿水平方

1.5

2.0

3.5

4.06.07.08.5

6.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6.1.6 当达不到第6.1.2~6.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表6.1.6所列数值。

防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP3O级。

表6.1.6 防护设施与外电线路之间的最小安全距离

外电线路电压等级 (kv)

35110220330500

10

最小安全距离 (m) 1.72.02.54.0 5.0 6.0

6.1.7 当防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

6.1.8 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

6.2 电气设备防护

6.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

6.2.2 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。

7接地与防雷

7.1一般规定

7.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图7.1.1)。

图7.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意

1—工作接地;2--PE线重复接地;3一电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE--保护零线;DK--总电源隔离开关;RCD---总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T--变压器

7.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

7.1.3 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。

以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。

7.1.4 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

7.1.5 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表7.1.7的规定,接地电阻值在四季中均应符合第7.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。

表7.1.7 接地装置的季节系数φ值

埋深(m)水平接地体长 2 ~ 3m 的

垂直接地体

0.5 1.4 ~

1.8

1.2 ~ 1.4

0.8 ~

1.01.25 ~

1.45

1.15 ~ 1.3

2.5 ~

3.01.0 ~

1.1

1.0 ~ 1.1

注:大地比较干燥时,取表中较小值;比较潮湿时,取表中较大值。

7.1.6PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合表7.1.8的规定。

表7.1.8 PE线截面与相线截面的关系

相线芯线截面 S(mm2)PE 线最小截面

(mm2)

S ≤ 16S

16<S ≤ 3516

S>35S/2

7.1.7 保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的凹线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。

7.1.8 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

7.1.9 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

7.2 接地与接地电阻

7.2.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA 的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。

单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的

电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。

在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。

7.2.2 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

7.2.3 移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

7.2.4 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另做保护接零:

7.2.4.1 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电。

7.2.4.2 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

7.2.5 在有静电的施工现场内,对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于100Ω,高土壤电阻率地区不应大于1000Ω。

8配电室及自备电源

8.1 配电室

8.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

8.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

8.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

8.1.4 配电室布置应符合下列要求:

8.1.4.1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;

8.1.4.2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于 1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

8.1.4.3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

8.1.4.4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

8.1.4.5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;

8.1.4.6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

8.1.4.7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m;

8.1.4.8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

8.1.4.9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表8.1.4规定;

表8.1.4 母线涂色

相别颜色垂直排

列水平排

引下排列

L1(A)黄上后左L2(B) 绿中中中L3(C) 红下前右

N淡蓝

-- -- --

8.1.4.10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

8.1.4.11 配电室的门向外开,并配锁;

8.1.4.12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

8.1.5 配电柜应装设电度表,并应装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。

8.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断

时应有明显可见分断点。

8.1.7 配电柜应编号,并应有用途标记。

8.1.8 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

8.1.9 配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

9配电线路

9.1 电缆线路

9.1.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

9.1.2 电缆截面的选择应根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。9.1.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

9.1.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。

9.1.5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

9.1.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.Om 高到地下0.2m 处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

9.1.7 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m ,交叉间距不得小于1m 。

9.1.8 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9.1.9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合本节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.Om 。 架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

9.1.10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.Om 。 9.2 室内配线

9.2.1 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。

9.2.2 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设

时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE 线相连接。 9.2.3 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m 。

9.2.4 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m ,并应采取防雨措施。

9.2.5 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。

9.2.6 钢索配线的吊架间距不宜大于12m 。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm ,瓷夹间距不应大于800mm ;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于100mm ,瓷瓶间距不应大于1.5m

;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于

钢索上。

9.2.7 室内配线必须有短路保护和过载保护,对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。

10 配电箱及开关箱

10.1 配电箱及开关箱的设置

10.1.1 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接人220/380V三相五线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相五线制供电。

室内配电柜的设置应符合本方案8.1节的规定。

10.1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。

总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

10.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

10.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。

10.1.5 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作

用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。

10.1.6 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

10.1.7 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

10.1.8 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m

。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

10.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

10.1.10 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

10.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。10.1.12 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

10.1.13 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

10.1.14 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。

10.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

表10.1.14 配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

间距名称最小净距 ( mm )

并列电器 ( 含单极熔断器 )

30

电器进、出线瓷管 ( 塑胶管 ) 孔与电器边沿间15A , 30

20 ~ 30A , 50

60A 及以上, 80上、下排电器进出线瓷管 ( 塑

胶管 ) 孔间

25

电器进、出线瓷管 ( 塑胶管 )

孔至板边

40

电器至板边40

10.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

10.1.17 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

10.2 电器装置的选择

10.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。

10.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:

10.2.2.1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。

10.2.2.2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。10.2.2.3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

10.2.2.4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。

10.2.2.5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

10.2.3 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。

装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。10.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

10.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。

10.2.6 开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.OkW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.OkW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。

10.2.7 开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

10.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。

10.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。

10.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作

时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

10.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

10.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷钡帧荷的相数和线数一致。

10.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

10.2.14 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。

漏电保护器的正确使用接线方法应按图10.2.14选用。

图10.2.14 漏电保护器使

用接线方法示意

L1、L2、L3—相线;N —工作零线;PE —保护零线、保护线;1—工作接地;2—重复接地;T —变压器;RCD —漏电保护器;H —照明器;W —电焊机;M —电动机 10.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 10.3使用与维护

10.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

宿舍临时用电施工方案

宿舍临时用电施工方案 为了保障现场宿舍临时用电安全,加强对临时施工用电的技术管理,做到合理利用能源,节约用电,根据本工程场地及用电设备的布置情况,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)进行编制。 一、工程概况 本工程是由中海石油(惠州)物流有限公司投资,中国南海工程有限公司施工。 工程地点:位于大亚湾石化区东区L1地块,工人居住为自建板房,本工程工人临时施工人员为100人,人员流动率为0.6。 总建筑面积约1.5万M2,总工期274天。 二、用电条件设置计划 1、由建设单位提供的变压器条件. 2、本工程主要临时用电电器有:空调,电风扇,电灯,电饭锅, 电脑等。(详见用电设备一览表) 3、根据施工总平面布置情况,场地东边围墙内设置配电房及一个 总进线配电箱,临时用电线路用四根10平方厘米铜芯线380V三相四线,穿PVC管埋地敷设至宿舍,西侧线路穿PVC管沿围墙顶敷设至办公区生活区。 4、设三组分电箱:办公区和生活区和食堂各一组

三、负荷计算 按进场主要用电机械一览表,计算所用本工程机电设备总容量为21.56KW。 主要设备用电表 备

四、确定和选择配电导线的型号规格 (一)本工程主电源进线型号,截面选择 总用电功率为21.56KW ,考虑动力设备平均效率和功率因素,经查表因此分别选为0.86和0.85,KC 取0.6。 则88.2686.085.0380732.11056.216.0310 3 3 =?????=????=∑? ηCOS U P KC L 总(A)<38(A) 按查表铜心三相最大载流电量为38(A),配主电源导线10MM 2铜芯线,布设3×10+1×10MM 2,电缆由总电箱接至分电箱再到分支漏电开关,埋地敷设。 (二)室内布置电路 从分漏电开关由10MM 2铜芯线支配空调和2.5MM 2铜芯线支配照明用电和开关插座 (三)线路敷设 a) 电缆敷设

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程 茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据.................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况.................................. 错误!未定义书签。第三章、施工方案.................................. 错误!未定义书签。第四章、工地临时供电计算.......................... 错误!未定义书签。第五章、安全用电技术措施.......................... 错误!未定义书签。第六章、安全用电防火措施.......................... 错误!未定义书签。

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+~K194+,全长米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为。经昆明呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA动力变压器、

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

某住宅楼临时用电施工方案

编号:SM-ZD-36240 某住宅楼临时用电施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

某住宅楼临时用电施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上三十二层地下一层中一层为商铺三十一层为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号楼地上三十二层二下一层,其中二层为商铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层,地下一层,其中地上二层为商铺三十层,建筑高度:三十二层97.5m 十一层34.5m。 2、本工程由XX设计,监理单位:XX建设监理公司。 二、现场情况 1、本工地作业现场、3#、4#、5#楼1轴线西面离21.5米上方有220K V高压线。 2、作业现场(含脚手架)的周围无其他外电线路。 3、本工程电源由场地东面总配电房再埋电缆引入工地

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

引水隧道施工临时用电方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、临时用电系统图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。 引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。 隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2000,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5

×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。 打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分组成。 2、本工程在进口处较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的进口处,主要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 隧道开口端拟投入主要设备(电动)表:

总用电负荷合计:406.65kw 根据我司拟投入的机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%的同时用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw的变压器1台。 四、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术措施: 1、施工现场TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为1.5m移动式开关箱

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

隧道施工临时用电方案

新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 编制: 复核: 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用电施工组织设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工用电负荷分类及设备特征 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 洞内洞外供电方案的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 变压器的选择 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 配电线路导线截面的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5 配电箱及开关箱电器装置的选择 ................................................................................. 错误!未定义书签。 四、供电系统安装作业 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 配电线路的安装 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.1 洞外架空配电线路安装 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.2 洞内配电线路安装 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 配电箱、开关箱的安装 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、用电设备安装 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 六、洞内照明 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、使用和维护 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

临时用电施工方案文档

临时用电施工方案 文档

临时用电施工方案 1.编制依据: 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程施工用水、用电接口由甲方提供,施工单位接至现场,施工场地已平整。公寓楼建筑面积为4820.05平方米、结构类型为五层框架结构,本工程抗震烈度为8度。本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表 序号机械名称型号数量功率 1 塔吊QT50 1台55KW 2 混凝土输送泵HBT60A/50 2台90+75 KW 3 钢筋对焊机UN-100 2台100 KVA 4 钢筋切断机GJ40 2台3× 2 KW 5 钢筋弯曲机GW-40-1 2台3× 2 KW 6 钢筋调直机GT4-14 1台9 KW 7 木工锯床MT500 1台 3.5 KW 8 交流电焊机BX1-300 7台18× 7 KVA 9 多级离心清水泵2GC-5*4 2台7.5 KW 10 插入式振捣器HZ-50 6台 1.5× 6 KW

11 瓦式打夯机HW-60 2台7.5× 2 KW 12 蒸饭机12 KW 13 开水炉12 KW 14 施工照明(室外、室 内) 15+10 KW 4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6 K照=1.0

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

隧道临时用电方案讲解

合福铁路安徽段 表A.O.1施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:新建合肥至福州铁路安徽段工程施工合同段:HFZQ-5 编号:HFZQ-5-3-A.0.1-20110210-1 注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份;如不需要建设单位签署意见,则去掉该栏目。

合福铁路安徽段中交三航局站前五标三分部 秦峰隧道、圆和岭临时用电方案 编制: 复核: 审核: 日期:年月日

一、工程概况: 秦峰隧道全长 ( ~ 包括洞门、明洞衬砌、暗洞开挖支护及衬砌),隧线分界里程分别为: 。隧道主要有两类围岩( 、 级),开挖方式按三台阶法、三台阶临时仰拱法,衬砌按 、 级围岩复合式衬砌断面(双块式无砟轨道)施工。 圆和岭隧道位于安徽省宣城泾县泾川地区 隧道进口里程 ,出口里程 ,是全长 的双线隧道。圆和岭隧道由进口到出口设计为 的上坡。 二、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005、J405-2005) 2.《建设工程安全生产条例》 3.实施性施工组织设计 4.实地堪察资料,如电力供应、地理位置等 5. 本工程配套机械装备及工器具配套基本设施 6. 其它相关的国家现行规范,标准规程和规定 三、变压器的选择 1. 选择原则:尽量靠近负荷中心,减少压降,提高安全系数。 2.根据用电设备的实际负荷和分布情况,初步选择变压器2台,设于马家村中桥东侧70m处。变电站应选择地势较高而又干燥的地方,并要求运输方便易干安装和巡检。 1#号变压器负责除空压机以外所有用电设备的供电 2#号变压器负责空压机组的供电 3.变压器容量及导线的选择 计算式中符号意义:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)