?电工技术? 2002年1期 OMRON 光电传感器 调节与设定

重庆大学电气工程学院 廖常初

[摘要]以OMRON的光电传感器为例,介绍了光电传感器常见的调节和设定方法。

关键词 传感器 光电 调节

为了保证光电传感器功能的实现,降低调试难度,减少调试时间,现代光电传感器设置了很多调节功能,给使用者带来了极大的方便。

1.光轴的调节

OMRON公司比较典型的对射式光纤传感器的放大器E3X-NT21如图1所示,图2使它的输出电路。

调节光轴时,将模式(MODE)开关置于TEACH(示教)位置,可执行特殊闪动功能。如发光光纤与受光光纤的尖端未对齐,或光轴未对正,使受光亮度低于峰值的10%时,投光光纤尖端的指示灯不断闪动,且蜂鸣器发出响声。将光纤光轴对证对齐后,该指示灯停止闪动,处于亮灯状态,调节结束。

在光轴矫正前、校正中按下示教按钮,特殊闪动功能消失。

2.最大灵敏度设定

有示教功能的传感器首先应调节最大灵敏度。将发光光纤和受光光纤放在检出距离之内。将放大器上的模式设定开关切换到TEACH一侧,调整对齐发光光纤和受光光纤的光轴。

按下示教按钮3s以上,示教指示灯三红变绿。内部的蜂鸣器在红灯时响一声,绿灯亮时连续响。松开示教按钮后,蜂鸣器停止发声。

将模式切换开关切换到RUN位置,最大灵敏度设定结束。示教指示灯熄灭。

设定最大灵敏度时,与光纤间的距离,是入光还是遮光无关。

用动作模式切换开关设定希望的逻辑输出。若开光置于L.ON(Light ON),受光时输出为ON,若置于D.ON( Dark ON),遮光时输出为ON。

3.无工作示教

示教(TEACH)功能用来检测背景光的强度或光泽度,以消除背景光的影响,使传感器能正确分辨出被检测物的有无,或分辨光量、光泽的变化。

无工件示教时,将发光光纤和受光光纤放在检出距离之内,放大器上的模式设定开关切换到TEACH一侧,调整对齐发光光纤和受光光纤的光轴。无被检测物时按下示教按钮0.5~2.5s,示教指示灯红灯亮,内部的蜂鸣器响一声。

将模式切换开关切换到RUN位置,被检测物第一次通过后设定结束,示教指示灯由红灯亮变为绿灯亮,1s后自动熄灭。

4.有/无工件示教

在有/无被检测物时2次按下示教按钮,分别自动测量和记忆当时的入光量,用它们的中间值作为动作值。

将发光光纤和受光光纤放在检出距离之内,放大器上的模式设定开光切换到TEACH一侧,调整对齐发光纤和受光光纤的光轴。被检测物放在固定位置上,使对射式传感器处于遮光状态,反射式传感器正对被检测物体。

按下示教按钮,示教指示灯红灯亮,内部的蜂鸣器响一声。

移开被检测物,再按示教按钮,如示教成功,示教指示灯由红灯亮变为绿灯亮,蜂鸣器响一声。如示教不成功,由红灯亮变为红灯灭,工作指示灯同时闪动。

改变被检测物的位置和设定距离,按以上步骤再做一次。

最后将模式切换开关切换到RUN位置,设定结束,绿灯熄灭。

5.远程示教功能

远程示教功能在初期示教时使用,它与前面介绍的示教过程基本上一样,只是用图2中的远程示教设定输入信号代替示教按钮。

6.定时设定功能的操作

在输入的光脉冲很窄时,定时设定功能将输出脉冲的时间延长到设定的时间,使输出信号可以直接与PLC等负载相连。

将模式设定开关切换到TIME SET(定时器设定)位置,按下示教按钮,设定定时时间,这时动作指示灯亮(若再次按下示教按钮,定时解除,动作指示灯灭)。

将模式设定开关切换到RUN位置,设定结束。

7.灵敏度调节

光电传感器上的红色LED指示灯“LIGHT”(入光)在受光量大于动作值时ON(亮),反之OFF(不亮)。绿色LED指示灯“STABILITY”(稳定)在受光量大于1.2倍动作值或受光量小于1.2倍动作值或受光量小于0.8倍动作值时ON,反之OFF。稳定指示灯亮时表示传感器可稳定工作。

有的传感器放大器(如图3中的E3X-H11)没有示教功能,但是有灵敏度调节旋钮。可反复使传感器入光和遮光,并调节灵敏度旋钮,使传感器在入光时入光指示灯和稳定指示

灯同时亮,遮光时入光指示灯熄灭,稳定指示灯亮。

对于反射式传感器(如E3S-C),可按下面的步骤调试:

(1)在检测距离范围内放置被检测物体,将灵敏度旋钮置于“Min”(最小)位置后再顺时针旋转它,直到入光指示灯ON,此点为A点。

(2)拿开被检测物体,顺时针旋转灵敏度旋钮,直到传感器可检测背景物体,入光指示灯亮。再逆时针旋转灵敏度旋钮,直到入光指示灯OFF,此点为C点。

(3)将灵敏度旋钮设定在A点和C点的中间。

如果稳定指示灯在有或无被检测物时不亮,则不能稳定操作,需采用别的检测方法。

8.差动调节

E3X-H11出灵敏度调节旋钮外,还设有差动调节旋钮,可以用于图4中的板厚垂直错位检测。反复调节上述2个旋钮,使传感器具有图5所示的特性,即传感器在A面时入光指示灯亮(输出ON),在B面时入光指示灯灭(输出OFF)。

调节步骤如下:

(1)将灵敏度调节旋钮和差动调节旋钮均顺时针调至最大值处。

(2)使光纤透位于图4中A面之上。

(3)沿逆时针方向缓慢旋转灵敏度旋钮,直至稳定指示灯和入光指示灯均灭掉。

使光纤头位于B面之上,如果此时入光指示灯亮,调节结束,反之则需继续下面的调节。

(4)使光纤头位于B面之上。沿逆时针方向缓慢旋转差动旋钮,直至入光指示灯亮。回

到A面,如果入光指示灯灭,调试结束。

有时需要在A面和B面反复调节2个旋钮,直到满足要求。

被检测物为金属面或有光泽时,有时会误动作,此时应使传感器的检测面与被检测面有5~15°的夹角。

9.液位检测的灵敏度调节

(1)将液位传感器E32-D82F从液体中取出,E3X-H11的灵敏度调节旋钮从最小值开始

逐渐上调,直至入光(LIGHT)指示灯(红灯)亮,此时灵敏度调节旋钮的位置为A 点。

(2)将传感器头部侵入液体中,灵敏度调节旋钮从最大值开始逐渐下调,直至入光指示

灯(红灯)灭。此时灵敏度调节旋钮的位置为B点。

(3)将灵敏度调节旋钮设在A、B两点之间的中点位置处,在有、无液体的状态下,确

认稳定指示灯(绿灯)是否分别熄灭和点亮。

10.检测透明管道是否有液体的放大器灵敏度调节

可用光纤传感器E32-TL25T检测管道中液体的有无(见图6)。无液体时,调节传感器与管道的相对位置和灵敏度旋钮,使传感器处于入光状态。管道中有被检测液体时,调节灵敏度旋钮,使传感器处于遮光状态。

OMRON欧姆龙光电开关型大全

O M R O N欧姆龙光电开关 型大全 The latest revision on November 22, 2020

OMRON欧姆龙光电开关(1号整经机) E3JK-DS30M1扩散反射型检测距离30CM OMRON欧姆龙光电开关 1.E3JK-R2M1回归反射型检测距离2M 2.E3JK-R4M1回归反射型检测距离4M 3.E3JK-R4M2回归反射型检测距离4M 4. E3JK-5M1对射型检测距离5M 5.E3JK-5M2对射型检测距离5M 6.E3JK-DS30M1扩散反射型检测距离30CM 7. E3JM-10M4T定时型对射检测距离10M 8.E3JM-10M4对射检测距离10M 9.E3JM-10M4-G对射,检测距10M 10. E3JM-DS70M4扩散反射型检测距离70CM 11.E3JM-DS70M4-G扩散反射型检测70CM 12. E3JM-R4M4T-G定时型回归反射检测距离4M 13.E3JM-R4M4-G回归反射检测距离4M 14.OMRON欧姆龙光电开关E3F3-D11φ18扩散反射型检测距离10CM/DC10-30V 15.E3F3-D12φ18扩散反射型检测距离30CM/DC10-30V 16. E3F3-R61φ18回归反射检测距2M/DC10-30V 17.E3F3-T61φ18对射型检测距离10M/DC10-30V 18. E3S-2E4对射型检测距离2M/DC10-30V 19.E3S-2E4对射型检测距离5M/DC10-30V 20.E3S-AD11扩散反射型检测距离20CM/DC10-30V

21.E3S-AD61扩散反射型/DC10-30V 22. E3S-AR61回归反射DC10-30V 23.E3S-AR11回归反射检测距离2M/DC10-30V 24. E3S-AT11对射型检测距离7M/DC10-30V 25.E3S-AT61对射型/DC10-30V 26. E3S-CL22M E3S-DS10E4扩散反射型检测距10CM/DC10-30V 27.E3S-DS10E41扩散反射型检测距离10CM/DC10-30V 28.E3S-GS1E4槽型检测距离10MM/DC10-30V 29.E3S-GS3E4槽型检测距离30M/DC10-30V E3S-GS3B4槽型检测距离30M/DC10-30V 30.E3R-5E4对射型检测距离5M/DC10-30V 31. E3R-DS30E4扩散反射型检测距离30CM/DC10-30V 32.E3R-R2E4回归反射型检测距离2M/DC10-30V 33.OMRON欧姆龙光电开关E3Z-D61扩散反射型检测距离100M/DC10-30V 34.E3Z-D62扩散反射型检测距离100M/DC10-30V 35.E3Z-D81扩散反射型检测距离100M/DC10-30V 36.E3Z-D82扩散反射型检测距离100M/DC10-30V 37.E3Z-R61回归反射型检测距离4M/DC10-30V 38.E3Z-R82回归反射型检测距离4M/DC10-30V 39. E3Z-T61对射型检测距离15M/DC10-30V 40.OMRON欧姆龙光纤放大器E3X-A11通用型NPN输出DC10-30V 41.E3X-NA11通用型NPN输出DC10-30V 42. E3X-NA41通用型PNP输出DC10-30V 43.E3X-NM11通用型NPN输出DC10-30V,4路输出

光电开关说明书

光电开关说明书 ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。 ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。 ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可*的检测装置。 ④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信

号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可*。 ⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。 它们的工作光线示意图如图3所示。 (2)术语解释 常见的术语示意图如图4所示。 ①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。 ②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。 ③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。 ④输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。 ⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。 ⑥输出形式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC 二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的输出形式。

E3Z-G81光电开关

E3Z 内置小型放大器型光电传感器光电传感器的标准、每年100万台的令人放心的业绩 特点: 信息更新: 2017年12月19日放大器内置型的检测距离达到行业顶级水平 对射型(红色光源型、检测距离10m)产品备有防止相互干扰的滤波器。(另售) 各种反射型产品(2台)配备防止相互干扰功能。 还备有检测距离30m (响应时间2ms)的长距离对射型。 保证低温工作性能,冷冻仓库中也能使用 使用环境温度范围扩大至?40~+55°C (主要机型为接插件型)。 还备有低温环境下也能保持高耐久性的传感器I/O接插件(PUR电缆制)。 提高了光轴和机械轴的一致性

光轴和机械轴的偏差控制在±2.5°以内,只需配合机械轴进行安装,即可与光轴实现高精度对准。(对射型、回归反射型) 即使接线出错,也能保护传感器 配备输出反接保护功能。 (输出线路增加反接保护用二极管) 完全符合欧洲RoHS指令 未使用铅、水银、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚。包装袋使用可焚烧处理的聚乙烯材料。 种类: 信息更新: 2017年7月25日标准型、本体 检测方式形状连接方式检测距离E3Z-T62-D光电开关 E3Z-T62-D光电开 关 E3Z-T62-D光电开关 对射型(投光器导线引出型 (2m) 15m (红外光) E3Z-T62-D光电开 关 E3Z-T62-D光电开关

+ 受光器) 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开关 E3Z-T62-D 光电开关 导线引出型(2m) 10m (红色光) E3Z-T62-D 光电开关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开关 E3Z-T62-D 光电开关 导线引出型(2m) 30m (红外光) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 回归反射型 (带M.S.R.功 能) *1 导线引出型(2m) 4m 〔100mm 〕 (红色光) *2 E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8)) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 扩散反射型 导线引出型(2m) 5~100mm (广视野) (红外光) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 导线引出型(2m) 1m (红外光) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 导线引出型(2m) 90±30mm (细光束) (红色光) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 距离设定型 E3Z-LS 导线引出型(2m) 20~40mm (BGS min 设定) (红色光) 20~200mm (BGS max 设定) (红色光) 40~受光量 受光量阀值 (FGS min 设定) (红色光) 200~受光量 受光量阀值 (FGS max 设定) (红色光) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 接插件型(M8) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关 导线引出型(2m) 2~20mm (BGS min 设定) E3Z-T62-D 光电开 关 E3Z-T62-D 光电开关

自动化生产线论文设计

安徽机电职业技术学院课程设计论文 自动生产线课时设计 系(部)电气工程系 专业 班级 姓名 学号 指导教师 2016 ~ 2017 学年第一学期

摘要 可编程逻辑控制器(Programmable controller)简称PLC,是一种工业控制微型计算机。由于PLC的编程方便、可靠性高、环境适应性强、使用方便以及维护简单等优点,所以PLC在工业生产中得到广泛的应用。 亚龙YL-335B 型自动生产线实训考核装备在铝合金导轨式实训台上安装送料、加工、装配、输送、分拣等工作单元,构成一个典型的自动生产线的机械平台,系统各机

构的采用了气动驱动、变频器驱动和步进(伺服)电机位置控制等技术。系统的控制方式采用每一工作单元由一台 PLC 承担其控制任务,各PLC之间通过RS485串行通讯实现互连的分布式控制方式。因此,YL-335B 综合应用了多种技术知识,如气动控制技术、机械技术(机械传动、机械连接等)、传感器应用技术、PLC 控制和组网、步进电机位置控制和变频器技术等。利用YL-335B,可以模拟一个与实际生产情况十分接近的控制过程,使我们得到一个非常接近于实际的教学设备环境,缩短了理论教学与实际应用之间的距离。 关键词:PLC;供料站 1.YL-335B的系统介绍 1.1 YL-335B 的组成 亚龙YL-335B型自动生产线实训考核装备由安装在铝合金导轨式实训台上的送料单元、加工单元、装配单元、输送单元和分拣单元 5 个单元组成。如图 1-1 所示。 图1-1 YL-335B外观图 每一工作单元既可自成一个独立的系统,同时又是一个机电一体化的系统。各个单元的执行机构基本上以气动执行机构为主,输送单元的机械手装置整体运动则采取步进电机驱动、精密定位的位置控制,该驱动系统具有长行程、多定位点的特点,是一个典型的一维位置控制系统。分拣单元的传送带驱动则采用了通用变频器驱动三相交流异步电动机的传动装置。位置控制和变频器技术是现代工业应用最为广泛的电气控制技术。 本设计中YL-335B应用传感器来判断物体的运动位置、物体通过的状态、物体的颜色及材质等。传感器技术是机电一体化装备应用技术中的关键技术之一,也是现代工

光电开关的原理及类型

光电开关 光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。 简介 光电开关(光电传感器:photoelectric switch)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。 接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。但是,新型光电开关则克服了它们的上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。 这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。 工作原理 图1 所示是反射式光电开关的工作原理框图。图中,由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分 或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。 光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。

OMRON欧姆龙光电开关 型号大全

OMRON欧姆龙光电开关 E3JK-R2M1 回归反射型,检测距离2M E3JK-R4M1 回归反射型,检测距离4M E3JK-R4M2 回归反射型,检测距离4M E3JK-5M1 对射型,检测距离5M E3JK-5M2 对射型,检测距离5M E3JK-DS30M1 扩散反射型,检测距离30CM E3JM-10M4T 定时型对射,检测距离10M E3JM-10M4 对射,检测距离10M E3JM-10M4-G 对射,检测距离10M E3JM-DS70M4 扩散反射型,检测距离70CM E3JM-DS70M4-G 扩散反射型,检测距离70CM E3JM-R4M4T-G 定时型回归反射,检测距离4M E3JM-R4M4-G 回归反射,检测距离4M OMRON欧姆龙光电开关 E3F3-D11 φ18扩散反射型,检测距离10CM/DC10-30V E3F3-D12 φ18扩散反射型,检测距离30CM/DC10-30V E3F3-R61 φ18回归反射,检测距离2M/DC10-30V E3F3-T61 φ18对射型,检测距离10M/DC10-30V E3S-2E4 对射型,检测距离2M/DC10-30V E3S-2E4 对射型,检测距离5M/DC10-30V E3S-AD11 扩散反射型,检测距离20CM/DC10-30V E3S-AD61 扩散反射型/DC10-30V E3S-AR61 回归反射,DC10-30V E3S-AR11 回归反射,检测距离2M/DC10-30V

E3S-AT11 对射型,检测距离7M/DC10-30V E3S-AT61 对射型/DC10-30V E3S-CL2 2M E3S-DS10E4 扩散反射型,检测距离10CM/DC10-30V E3S-DS10E41 扩散反射型,检测距离10CM/DC10-30V E3S-GS1E4 槽型,检测距离10MM/DC10-30V E3S-GS3E4 槽型,检测距离30M/DC10-30V E3S-GS3B4 槽型,检测距离30M/DC10-30V E3R-5E4 对射型,检测距离5M/DC10-30V E3R-DS30E4 扩散反射型,检测距离30CM/DC10-30V E3R-R2E4 回归反射型,检测距离2M/DC10-30V OMRON欧姆龙光电开关 E3Z-D61 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V E3Z-D62 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V E3Z-D81 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V E3Z-D82 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V E3Z-R61 回归反射型,检测距离4M/DC10-30V E3Z-R82 回归反射型,检测距离4M/DC10-30V E3Z-T61 对射型,检测距离15M/DC10-30V OMRON欧姆龙光纤放大器 E3X-A11 通用型NPN输出DC10-30V E3X-NA11 通用型NPN输出DC10-30V E3X-NA41 通用型PNP输出DC10-30V E3X-NM11 通用型NPN输出DC10-30V,4路输出

SICK 光电开关WL9-3P2430

SICK光电开关WL9-3P2430 WL9-3P2430精确定位精确和高度可见现货的LED光;两个最佳的背景抑制发射指示灯;变安装与M3或M4孔模式;广泛的连接选项; 在所有情况下,使用最好的一流的技术可靠的对象检测;可靠的对象检测的快速和容易的对齐由于高度可见的射灯的Pinpoint;3的槽孔安装多种安装的可能性;快速方便地安装各种配件。 乐利中国有限公司致力于MRO工业品在国内的快速发展,为企业提供一站式工业用品采购供应等服务,已成为国内具有规模的MRO工业用品销售服务商,咨询热线:4009959955 WTB9-3N1111S14WTB9-3N1161WTB9-3N2461WTB9-3P1111 WTB9-3P1111S14WTB9-3P1161WTB9-3P1261WTB9-3P2211 WTB9-3P2211S14WTB9-3P2261WTB9-3P2400S03WTB9-3P2411 WTB9-3P2411S14WTB9-3P2461WTB9-3P3011S14WTB9-3P3261 WTB9-3P3411WTB9-3P3411S14WTB9-3P3461WTB9M4-3N1161 WTB9M4-3N2261WTB9M4-3N2411WTB9M4-3P1111WTB9M4-3P1161 WTB9M4-3P2211WTB9M4-3P2261WTB9M4-3P2411WTB9M4-3P2461 WTB9M4-3P3411WTB9M4-3P3461WL9-2N130WL9-2N130P09 WL9-2N130S09WL9-2N131WL9-2N330WL9-2N421 WL9-2N430WL9-2N431WL9-2P121WL9-2P130 WL9-2P130P08WL9-2P130S07WL9-2P131WL9-2P321 WL9-2P330WL9-2P330S06WL9-2P330S14WL9-2P331 WL9-2P421WL9-2P430WL9-2P431WL9-2P481

槽型光电开关的应用和检测与LM393运用电路

槽型光电开关的应用和检测 现在,各种光电开关在自动监测、自动控制、自动计数等生产领域得到了广泛的应用。在实际生产维修当中,笔者根据光电开关的工作原理,利用两只万用表,对槽型光电开关的好坏进行快速判别。现以电动绕线机上计数用的槽型光电开关为例(也有称为"凹型光电开关的),将测试方法介绍给大家。槽型光电开关实物图见图1,内部原理图见图2。 先把万用表拨在R×100挡,两表笔分别测C、E的正、反向电阻应为无穷大,否则已损坏或性能变差。再把黑表笔搭在C脚,红表笔搭在E脚,然后把另一只万用表拨在R×1挡,其黑表笔搭在A脚,红表笔搭在K脚,利用万用表内部电池电压使光电发射管工作,此时C、E脚的电阻值马上降为较小值。拿掉A、K脚表笔,C、E脚电阻值马上恢复为无穷大。 如把黑表笔搭在K脚,红表笔搭在A脚,则C、E无穷大电阻值不变,即可判断光电开关基本正常。把搭A、K脚的万用表拨到R×lO或R×100挡时,C、E脚的导通电阻值将逐步增大,这主要是随着万用表电阻挡位的增大,其电阻挡"输出"的工作电流也随着下降,使流过光电发射管的电流变小,发射红外线能力变弱,光电接收管的导通电阻也随着增大,可进一步证明光电开关正常。需要说明:如一只采用指针式万用表,另一只采用数字式万用表,测试时应把数字式万用表接C、E脚,指针式万用表接A、K脚。这是由于数字式万用表的二极管挡或电阻挡只能提供微小的电流,不足以使光电开关中的发射管正常工作。

在实际应用当中,光电开关的大小和形状因使用场合、用途的不同而干差万别。槽式光电开关通常是标准的凹字形结构,其光电发射管和接收管分别位于凹形槽的两边,并形成一光轴。当被检测物体经过凹形槽并阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关信号。槽式光电开关安全可靠,适合检测高速变化的生产监测场所。光电开关内部结构主要有NPN型和PNP型两种。一般光电开关的工作电流约5~20n1A,工作电压应低于30V,输出驱动电流则根据型号的不同而有很大的差别,大的几百毫安,小的只有几毫安。 下面以NPN槽型光电开关为例,对其工作原理作一简单的描述:当光电开关通上工作电源,光电发射管发出红外线,接收管处于导通状态。使5点电压小于2.5V以下,并此时6点状态电压为2.5V左右,5 点电压比6点电压低.并送进LM393进行比较大小,输出一个电平.当遮挡片或物体经过"凹槽"时,接收管的红外线信号被中断,其C、E极恢复阻断状态。此是5点状态为5V ,而6点状态电压仍为2.5V左右.低是5点,LM393比较后输出一个反向电平.当遮挡片或物体过去后,接收管重新接收到红外线信号,其C、E极重新处于导通状态。在不同的应用电路中,可根据需要把其工作输出状态设计成高电平或低电平"脉冲"输出, 需要说明的是,有些购买来的成品槽型光电开关的引出脚已焊接了四芯线和插头的(见实物图1),四根线的颜色分别是棕、黑、红、橙。这四根线并不像平常的红色线接电源,黑色线接地。经实际测试,分别是棕色A,黑色C,红色K,橙色E。

光电传感器工作原理

光电传感器工作原理 电子电路 2008-05-31 22:27 阅读6004 评论3 字号:大中小 本文来源网络 光电传感器工作原理 光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成 它们分为:发送器、接收器和检测电路。发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。三角反射板是结构牢固的发射装

置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。分类和工作方式⑴槽型光电传感器把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。⑵对射型光电传感器若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。⑶反光板型光电开关把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找

OMRON光电开关

OMRON光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。 OMRON光电开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。但是,新型光电开关则克服了它们的上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。 目前,这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。 OMRON光电开关的工作原理框图。由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。OMRON光电开关,欧姆龙光电开关工作原理 OMRON光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。 OMRON光电开关是现代微电子技术发展的产物,是HGK系列红外光电开关的升级换代产品。与以往的光电开关相比具有自己显著的特点: ●具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠; ●对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便;

OMRON欧姆龙光电开关 型 大全

OMRON欧姆龙光电开关(1号整经机) E3JK-DS30M1?扩散反射型检测距离30CM OMRON欧姆龙光电开关 1.E3JK-R2M1?回归反射型检测距离2M? 2.E3JK-R4M1?回归反射型检测距离4M? 3.E3JK-R4M2?回归反射型检测距离4M? 4. E3JK-5M1?对射型检测距离5M? 5.E3JK-5M2?对射型检测距离5M? 6.E3JK-DS30M1?扩散反射型检测距离30CM? 7. E3JM-10M4T?定时型对射检测距离10M? 8.E3JM-10M4?对射检测距离10M? 9.E3JM-10M4-G?对射,检测距10M? 10. E3JM-DS70M4?扩散反射型检测距离70CM? 11.E3JM-DS70M4-G?扩散反射型检测70CM? 12. E3JM-R4M4T-G?定时型回归反射检测距离4M? 13.E3JM-R4M4-G?回归反射检测距离4M? 14.OMRON欧姆龙光电开关?E3F3-D11?φ18扩散反射型检测距离10CM/DC10-30V? 15.E3F3-D12?φ18扩散反射型检测距离30CM/DC10-30V? 16. E3F3-R61?φ18回归反射检测距2M/DC10-30V? 17.E3F3-T61?φ18对射型检测距离10M/DC10-30V? 18. E3S-2E4?对射型检测距离2M/DC10-30V? 19.E3S-2E4?对射型检测距离5M/DC10-30V 20.?E3S-AD11?扩散反射型检测距离20CM/DC10-30V?

21.E3S-AD61?扩散反射型/DC10-30V? 22. E3S-AR61?回归反射DC10-30V? 23.E3S-AR11?回归反射检测距离2M/DC10-30V? 24. E3S-AT11?对射型检测距离7M/DC10-30V? 25.E3S-AT61?对射型/DC10-30V? 26. E3S-CL2?2M? E3S-DS10E4?扩散反射型检测距10CM/DC10-30V? 27.E3S-DS10E41?扩散反射型检测距离10CM/DC10-30V? 28.E3S-GS1E4?槽型检测距离10MM/DC10-30V? 29.E3S-GS3E4?槽型检测距离30M/DC10-30V? E3S-GS3B4?槽型检测距离30M/DC10-30V? 30.E3R-5E4?对射型检测距离5M/DC10-30V? 31. E3R-DS30E4?扩散反射型检测距离30CM/DC10-30V? 32.E3R-R2E4?回归反射型检测距离2M/DC10-30V? 33.OMRON欧姆龙光电开关E3Z-D61?扩散反射型检测距离100M/DC10-30V? 34.E3Z-D62?扩散反射型检测距离100M/DC10-30V? 35.E3Z-D81?扩散反射型检测距离100M/DC10-30V? 36.E3Z-D82?扩散反射型检测距离100M/DC10-30V 37.E3Z-R61?回归反射型检测距离4M/DC10-30V? 38.E3Z-R82?回归反射型检测距离4M/DC10-30V? 39. E3Z-T61?对射型检测距离15M/DC10-30V? 40.OMRON欧姆龙光纤放大器E3X-A11?通用型NPN输出DC10-30V? 41.E3X-NA11?通用型NPN输出DC10-30V? 42. E3X-NA41?通用型PNP输出DC10-30V? 43.E3X-NM11?通用型NPN输出DC10-30V,4路输出

对射光电开关接线图

对射光电开关接线图 对射光电开关三线和二线接线图 对射光电开关,特征:辨别不透明的反光物体。

对射光电开关的使用注意事项 避免强光源 光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。 在不能改变传感器(受光器)光轴和强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。 防止相互干扰 光电开关通常都具有自动防止相互干扰的作用,因而不必担心相互干扰。然而,对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰最有效的办法是投光器和受光器交叉设置,超过2组时还拉开组距。当然,使用不同频率的机种也是一种好办法。 镜面角度影响 当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有近似镜面的作用,这时应将投光器和检测物体安装成10~20°的夹角,以使其光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。排除背景物影响

使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。 因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。 自诊断作用使用 在安装或使用时,有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等问题。这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区,这时可以利用光电开关的自诊断作用而使其通过STABLITY绿色稳定指示灯发出通知,以提醒使用者及时对其进行调整。 对射光电开关应避免使用的场所 灰尘较多的场所; 腐蚀性气体较多的场所; 环境温度变化超出产品规定范围的场所; 振动、冲击大,而未采取避震措施的场所。

槽型光电开关接法

C是输出端,不过你一定要用E做输出端也是可以的。 光电开关那个二极管是发光二极管,输出则是光敏三极管,C就是集电极,E则是发射极。 一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端。 一般接法:二极管为输入端,E接地,C接负载,负载的另一端需要接正电源。这种接法适用范围比较广。 特殊接法:二极管为输入端,C接电源正,E接负载,负载的另一端需要接地。这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内),如果负载等效电阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常,导致开关工作不可靠。 H42B6为槽形光电传感器,它由高输出的红外光电二极管与高灵敏度光电晶体管组成,其特点:性能可靠,体积小,结构简单,可用于光电控制,光电计量等电路中,可检测物体有无,运动方向、测转速等方面。 外形尺寸:14(长)*6(宽)*11(高)(单位:mm) 槽型尺寸:6(长)*6(宽)*8(高)(单位:mm) 极限参数(Ta=25°C) 项目符号数值单位 输正向电流IF 40 mA 反向电流VR 5 V 入耗散功率P 110 mW 输集-射电压Vceo 30 V 射-集电压Veco 5 V 出集电极功率PC 100 mW 工作温度Tr -25~75 °C 储存温度Tf -25~80 °C 光电特性(Ta=25°C) 项目符号测试条件最小典型最大单位 输正向压降VF IF=20mA - 1.3 1.5 V 入反向电流IR VR=5V 10 μA

输集电极暗电流Iceo Vce=5V 100 nA 集电极通电流IL Vce=5V 200 1400 μA 出饱和压降Vce Ic=0.5mA 0.8 V 传输Tr IF=20mA 10 °C US 响应时间Vc=10V 特性Tf Irc=100 10 °C

焦炉四车连锁系统说明书

推焦联锁、自动走行控制系统 说 明 书 岳阳千盟电子有限公司

目录 一、系统的硬件总结构 1-1、主控计算机 (4) 1-2、中控柜 (5) 1-3、编码电缆 (6) 1-4、机控柜 (7) 二、各部件说明 1-1、开关电源 (7) 1-2、PLC可编程控制器 (8) 1-3、数据通信器 (9) 1-4、地址检测器 (10) 1-5、PLC的扩展模块及其他 (11) 1-6、天线箱 (12) 1-7、显示屏 (14) 1-8、编码器及其他 (15) 三、硬件实现功能及应用指南 1-1、通信地址检测 (17) 1-2、信息收集 (18) 1-3、自动控制 (19) 四、故障处理及维护 1-1、电源部分 (21) 1-2、通信部分 (22)

1-3、地址部分 (22) 1-4、信号部分 (22)

. 1、主控计算机 主控计算机采用原装DELL计算机;研华,西门子原装工控机;(机型根据各系统需要而定) 本系统软件运行环境: CPU:Pentium4 内存:512M 硬盘:80G 多串口通信卡:PCI Express聪明型多串口卡 操作系统:WIN2000/2003/XP 其他:集成10/100 以太网卡或以上 通信协议:USART 通信波特率:19200bps 注意项:

置于中控室内,注意防湿和防尘,避免强磁场干扰; 接口通信线与其他线路分开布置,与中控可编程控制器(PLC)接口相连; 2、中控柜 型号:QM-ZKG-A 中控柜柜体规格:2000*800*600 注意项: 柜底过线,线槽走线; 定位后,柜底四脚立柱着地; 远离其他有干扰的电气设备。 3、编码电缆 型号:BPF-

(完整版)SICK条码扫描器使用指南

CLV 条码阅读器使用指南

目录 1.条码阅读器的安装步骤----------------------------- (1) 2.条码阅读器扫描频率设定方法----------------------- (4) 3.CVL Setup软件使用说明--------------------------- (5) 4.附录1:CLV44X动态聚焦功能使用方法--------------- (23) 5.附录2:SICK CAN-SCANNER-NETWORK介绍------------- (29)

一、条码阅读器的安装步骤 1.条码阅读器的对准 条码阅读器安装的第一步首先需要将条码阅读器的激光与被阅读的条码对准,这样才能保证阅读效果。 上图所示为三种不同类型的扫描器的对准方法。 (1)单线式条码阅读器,首先使条码阅读器的光 线垂直于条码方向,同时条码阅读器将激光的中心位置对准条码。 (2)多线式条码阅读器,首先使条码阅读器的光线平行于条码方向,同时调整条码阅读器使激光对准条码的中心位置。 (3)对于摆动镜式阅读器,首先使条码阅读器的光线平行于条码方向,同时调整条码阅读器以保证所有的条码都位于激光的阅读区域内。 2.安装距离和角度 扫描器的安装距离是指从扫描器的窗口到条码表面的距离。下图所示为阅读距离的测量方法,每种型号的条码阅读器的阅读距离都不同,因此安装过程中阅读距离的确定需要查阅相关型号的技术参数。 为了避免条码表面对激光直接的反射,条码阅读器一般不采取垂直于条码表面的安装方式,扫描器的安装角度有如下要求。

图中所示为不同类型条码阅读器的安装角度,单线式和多线式阅读器安装时出射光线和条码表面保持105度的倾角。对于摆动镜式的阅读器安装时取阅读器的侧面和摆角的平分线为105度夹角。 3.光电开关的安装方法 通常状况下条码阅读器都采用光电开关来提供触发信号源,因此光电开关的正确安装也非常重要。下图所示为光电开关的安装方法。 如图所示,我们设定条码边缘到货箱边缘的距离为a,光电开关到条码阅读器的距离为b。 第一种情况,当采用沿传送方向先安装条码阅读器后安装光电开关的方式时,则必须保证b

光电开关原理及应用 三线光电开关工作原理

光电开关原理及应用三线光电开关工作原理光电开关原理及应用邓重一 摘要:介绍了光电开关的原理、术语、种类和使用注意事项;并通过一些实例说明了光电开关的应用。关键词:传感器;光电开关;原理;应用 :TP212.14 :A 一、前言 光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。 二、光电开关介绍 1、工作原理 光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无

的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出, __再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。工作原理如图1所示。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。图2是德国SICK公司的部分光电开关外型图。 2、光电开关的分类及术语解释 (1)、分类 ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和 __于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到 __,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。 ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与 __于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回 __,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。 ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和 __,发射器发出的光线直接进入 __,当被检测物体经过

施克SICK光电传感器

SICK施克传感器、SICK安全光幕、SICK激光扫描器、SICK编码器 产品介绍 公司代理销售产品有:日本东方马达Oriental Motor 、欧姆龙OMRON、韩国凯昆工控KACON中国销售处,和泉电气IDEC、山武AZBIL 、山洋Sanyodenki、奥托尼克斯Autonic、SMC气动元件授权为特约经销商。特价经销日本基恩士KEYENCE 、施耐德Schneider、明纬MEANWELL 、松下电工Panasonic 、神视SUNX光电传感和三菱MITSUBISHI、PLC 及变频器、小金井(KOGANEI)气动元件、韩国TPC、富士(FUJI)、安川伺服、松下 伺服、DKM、住友电机、 IKO、THK直线滑动系列,多摩川(Tamagawa)等众多国际知 名品牌工业自动化元件。 详细信息 上海乐利自动化科技有限公司创立于2007年8月,是一家专营世界著名品牌工业自动化的公司,是从事电气自动化工程设计、施工、安装、调试, 技术服务及工控组态软件的开发,提供工程设备及备件于一体的高新综合性公司。 SICK产品介绍 SICK的工业用自动化传感器产品系列主要包括SICK编码器,SICK电机反馈系统,SICK定位驱动器,SICK超声波传感器,SICK电容式/电感式/电磁式接近传感器,SICK磁性气缸传感器,SICK光电开关,SICK色标传感器,SICK荧光传感器,SICK颜色传感器,SICK槽形开关,SICK测量光栅,SICK距离传感器,SICK机器视觉等。 品牌动态 规格型号名称系列 VMS420SICK传感器,SICK官网,德国西 克,光电传感器,标识传感器,接 近传感器,测量光幕 Track trace systems

光电开关原理及使用须知

光电开关 光电开关英文叫:Photoelectric switch 1 概述 光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。 采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。 接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点,而晶体管接近开关的作用距离短,不能直接检测非金属材料。但是,新型光电开关则克服了它们的上述缺点,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强。 目前,这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。

2 光电开关的分类 2.1 按检测方式分 下面以上海中沪电子仪器厂的产品为例来介绍光电开关的分类方法:按检测方式可分为反射式、对射式和镜面反射式三种类型。对射式检测距离远,可检测半透明物体的密度(透光度)。反射式的工作距离被限定在光束的交点附近,以避免背景影响。镜面反射式的反射距离较远,适宜作远距离检测,也可检测透明或半透明物体。 表1给出了光电开关的检测分类方式及特点说明。 2.2 按结构分类 光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类。 放大器分离型是将放大器与传感器分离,并采用专用集成电路和混合安装工艺制成,由于传感器具有超小型和多品种的特点,而放大器的功能较多。因此,该类型采用端子台连接方式,并可交、直流电源通用。具有接通和断开延时功能,可设置亮、音动切换开关,能控制6种输出状态,兼有接点和电平两种输出方式。 放大器内藏型是将放大器与传感一体化,采用专用集成电路和表面安装工艺制成,使用直流电源工作。其响应速度局面(有0.1ms和1ms两种),能检测狭小和高速运动的物体。改变电源极性可转换亮、暗动,并可设置自诊断稳定工作区指示灯。兼有电压和电流两种输出方式,能防止相互干扰,在系统安装中十分方便。 电源内藏型是将放大器、传感器与电源装置一体化,采用专用集成电路和表面安装工艺制成。它一般使用交流电源,适用于在生产现场取代接触式行程开关,可直接用于强电控制电路。也可自行设置自诊断稳定工作区指示灯,输出备有SSR固态继电器或继电器常开、常闭接点,可防止相互干扰,并可紧密安装在系统中。 3 光电开关工作原理 图1 所示是反射式光电开关的工作原理框图。图中,由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。 光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。 4 光电开关的特点 MGK系列光电开关是现代微电子技术发展的产物,是HGK系列红外光电开关的升级换代产品。与以往的光电开关相比具有自己显著的特点: ●具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠; ●对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便; ●对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化;