文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通消防工程安装应注意事项

暖通消防工程安装应注意事项

排水工程安装应注意事项

1.排水管孔的预留,特别注意与土建图合适尺寸、不要移位、50

的地漏要用160的管做预留管(110)。外墙雨水管尽量不穿空调板,能绕则绕。

2.排水支管距顶高度,特别是注意有明窗的厨房、卫生间。

3.伸缩节、检查口及存水弯内的胶圈一定要垫好拧紧。

4.厨房内三通高度一定要控制在规范范围并注意吊顶高度。

5.地漏的标高控制在低于装修面1.5cm

6.看清图纸说明,什么地方用内螺旋什么地方用实壁管。安装时

尽量挂通线。

7.排水承插口连接时一定要打双面胶。出户必须加管帽预备冲水

实验。

8.高层排水时注意,H通风管的方向。

9.做阳台余留时应注意阳台保温层的厚度。

10.排水立管垂直度一层内不能超过0.5cm 一米内部超过、0.3cm.

支管坡度不小于2.5‰.室外排水坡度标高必须一致大部分工人不注意此事。

11.安装完后要缠保护膜、做好封口、出墙套管处做好防水。

12.做完闭水试验后,必须把水放净,以免冬天冻坏管道。

13.生活污水管道的坡度应符合下表:

项次管径标准坡度最小坡度

1 50 0.035 0.025

14. 所提的材

料数量必须精准,多核实几遍

暖气工程安装注意事项

1. 1在图纸会审前,必须与热力公司及自来水公司联合会审。提前定好管道井内的主管道尺寸及支管道尺寸。暖气管道应满足热力规定的横管道80cm .只管间距20cm.和支管道距墙尺寸。

2. 暖气焊接管道在施工时,接立管焊接完工后再连接横管道。管道上的安装的如果是截止阀时,应注意水流方向。

3. 在审图时看看,管道井的位置合适与否!

4. 出户管道必须加焊盲板。预备打压!做完实验必须放水以备冬天冻了管道。

5. 不管是自己做还是外包,焊接完成后一定要做水压试验,并达到试验压力,保证试验时间,做到所有焊口不渗不漏。

6. 在管道井内暖气主管道的入户丝头在焊接前,其尺寸、高度布置 (应于当地热力公司的安装规定相符。热水表安装尺寸是横馆不低于80cm ,立管不低于100cm ,间距为20cm.)应与带班长及给水安装人员共同协

2

75 0.025 0.015 3

100 0.020 0.012 4

125 0.015 0.010 5

150 0.010 0.007 6 200 0.008 0.005

商,为下一步安装创造条件。待商定出可行方案后绘制成图,人手一份。

7.带班长一定要亲自与安装人逐个检查验收,并做好检查验收记录。

8.地暖分水器的安装一定在合理的位置,不要影响二次装修。同样户型的

必须在同一个位置,所有户型高度要在一个标高。

9.地暖管的间距按图施工,不许有接头。

10.土建在做填充层时,必须有1个水工看护。

11.安装完成后,地埋暖气管道写好高低区和给回水的记号并用透明胶

带封好。以避免再接外线时,再给我们找麻烦。必要时留照片

12.所提的材料数量必须精准,多核实几遍

12. 做完打压水试验后,必须子末端把水放净,以免冬天冻坏管道。

地暖安装注意事项一、

地暖主管的安装地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点:

注意管道井内的暖气立管分的区域是否合理。

a.主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如

实际安时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是

取得设计师同意的情况下施工)

b.主管必须要做保温;

c.主管安装要横平竖直;

d.主管要用管卡固定牢固;

e.主管安装完毕后要做打压试验。

f.特别注意图纸设计,看看阀门分水器的细节部位有没有温控器、

管道太粗之类的(特殊设计!成本太高)改设计!!

地暖安装注意事项二、

地暖分水器的安装分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:

a.分水器安装要保持水平;

b.分水器安装完毕后要擦拭干净;

c.要注意供回水的连接;

d.分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。

e.分水器前的PPR管和管道井之间,的连接注意不能安装反了!

地暖安装注意事项三、

地暖管材铺设在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:

a.与设计回路相符合

b.管道铺设间距与设计相符合

c.如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时

通知安装公司

d.道与冷墙墙体之间距离在100—150MM

e.坚决杜绝出现管道交叉现象

f.与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管

地暖安装注意事项四(地暖回填层的铺设)地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:

a.细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力

低于4MPA,则禁止施工

b.混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管

上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如

墙边保温条脱落,需将边界保温条复位

c.混凝土找平后地面高差不多大于5mm。

d.地暖周边的膨胀条,应给土建完成购买粘贴。

e.铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后

期施工中不当行为破坏地暖管道。

f.在维修时,请注意用电吹风机把PE-RT管道吹热再维修。

15.所提的材料数量必须精准,多核实几遍

自来水工程及PPR管材安装注意事项

1.自来水立管在垂直安装的基础上,一定要把三通的高度控制在合理的尺

寸。管道熔接时把焊口清理干净。

2.出户管道必须加熔管帽,预备打压!做完实验必须放水以备冬天冻了管

道。

3.小口径热熔时,不能用力过猛。以防把管道堵死。

4.ppr管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不

适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。

5.ppr管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利

刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。

6.ppr管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包

扎深色防护层。

7.ppr管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方

式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。

8.ppr管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必

须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

9.管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水

管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。

10.ppr管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。

11.安装完成后,地埋暖气管道写好高低区和给回水的记号并用透明胶

带封好。以避免再接外线时,再给我们找麻烦。

12.所提的材料数量必须精准,多核实几遍。

12. 做完打压水试验后,必须在末端把水放净,以免冬天冻坏管道。

外墙雨水管道

1.在预留时能不走空调板的,就绕开走。

2.在顶层女儿墙内,尽量做好管箍预留雨水口

3.伸缩节的设置不能少于3层一个。

4.注意官卡的距离(1.5--2米/个卡)

5.所提的材料数量必须精准,多核实几遍

排污系统

1、要注意排污管道的自身坡度

2、注意管道和室外排水的高度,防止回流!必要时加放气阀!

3.所提的材料数量必须精准,多核实几遍

管道外网安装注意事项

一、管道外网工程在签订合同时,尤其注意该工程是一次性安装还是间断性安装打压试水。涉及到用工多少的问题。

二、看清图纸上所标注的标高是海拔标高还是自然地坪标高。

三、在管道沟开挖完后。注意测量一下建筑物排水标

高和图纸是否相符;再看看市政排水标高是多少,以确定院内雨污水管道的坡度是否能够顺畅的排出。建筑物出户排水如果用PVC管道时,必须要用实壁PVC管(厚壁的)。

四、暖气管道外网尤其注意焊口的下部焊接情况,可以用镜片看看。直埋的焊口在做保温前必须刷沥青漆一道,聚氨酯保温的时候一定做实。暖气管道上可以用焊接阀门(根据甲方要求或者协商)。

五、PE管道外网的地基必须平整夯实,是对接管道还是热熔管道都要控制好温度,洁净度。注意材质。发现材质不好,必须停工。管道加蝶阀时,必须要法兰涡轮蝶阀。

消防、人防、通风

必须多看看图纸。

做好预留、各个系统管道的排列尺寸等。

多看看规范、设备规格等。

施工程序

施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

主要施工方法

1、预留预埋

(1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。

(2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。

(3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

(4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。

(5)所有预留预埋都须进行二次复核。

2、套管安装

(1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。

(2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。

(3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。

(4)套管材质为热浸镀锌钢管,套管应高出地面100mm,在地板处管道与套管之间用沥青胶泥填封。在楼板处用阻火材料填封。

(5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

管径(mm)50-75 75-100 125-150 200-300

留洞尺寸(m

m)

100*100 200*200 300*300 400*400

防水套管(m

m) φ114 φ159 φ180-219

φ273-325

3、管道支架安装(1)管道支架的选型

管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应按设计图纸并与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。

(2)管道支架制作加工

管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后进行除锈和防腐处理。管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。

(3)给水主管安装管卡时,层高H≤5米每层设一个,层高H≥5米时每层设两个。管道水平安装时,管道架间距应符合设计或规范要求。

(4)临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。

4、管道安装工艺要求

(1)管道安装之前要进行外观检查。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端,以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道,应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后,才能回填或隐蔽。

(2)所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、美观维修方便,立管应尽量靠近梁边、柱边,并尽可能靠近主体结构。并牢靠固定以防止横向和纵向移动。

(3)金属管道应进行防腐处理,处理之前先去除管道表面铁锈及污垢,防腐层应涂刷均匀。明装钢管刷红丹底漆,面漆各两道。埋地铸铁管先刷冷底子油一道,再刷石油沥青涂层一道。管道支架除锈后刷红丹底漆二道,明装时加刷灰色面漆二道。各种管道和容器,应在试压合格后方可进行防腐保温等工作。

5、给水管道安装

(1)干管安装。首先确定干管的位置,标高,管径,坡度坡向等,正确按图标位置,间距和标高确定支架的安装位置,支架安装完毕后,把预组装好的管子,滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定并校正调直,保证整根管子水平和垂直都在同一直线上,并最后固定牢。

(2)立管安装,首先用线坠吊在管的位置上,并根据立管卡的高度确定立管卡的位置,管卡安装好后即可安装预制好的立管,上管时应两人配合,一人在下托管,一人在上端上管,上到一定程度,要注意下面支管甩口方向,以防支管甩口偏差或过头,管卡收紧时要保证主管的垂直度和离墙距墙。

(3)支管安装,首先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的横线,并按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置,根据所画好的尺寸进行预制和组装。

6、阀门安装

(1)阀门的规格、型号、材质及品牌应按设计图纸及规范要求选用。

(2)阀门安装前,应做耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。如有漏裂不合格的,应再抽查20%,如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力。并做好阀门试验记录。

(3)阀门安装时,应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀体上标示箭头,应与介质流动方向一致。

(4)阀门安装的位置应符合设计要求,并且便于操作。

7、管道试压和冲洗

(1)给水管的在试验压力下,在10分钟内压力降不大于50Kpa,然后将试验压力降至工作压力,作外观检查,以不渗不漏为合格。

(2)暗装或埋地水管,在隐蔽前必须做灌水试验。其灌水高度应不低于底层地面高度。满水15分钟后,再灌满。延续5分钟,液面不下降为合格。

(3)在竣工验收前, 管道应进行冲洗。以系统内最大设计流量为冲洗流量或不小于1.5m/s的流速连续冲洗,直到出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水一致为合格。

8、管道防腐、油漆

(1)金属管道应进行防腐处理,处理之前先去除管道表面铁锈及污垢。防腐层应涂刷均匀。暴露在装修处的明装管道,面漆颜色应与室内装饰颜色相协调。

(2)明装钢管刷红丹底漆,面漆各两道。

(3)埋地铸铁管先刷冷底子油一道,再刷石油沥青涂层一道。

(4)管道支架除锈后刷红丹底漆二道,明装时加刷灰色面漆二道。

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防工程安装的通用施工技术方案

消防工程安装的通用 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程。 2施工准备 2.1建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。 2.2从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企业资质证书。 2.3建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场 消防安全许可证后方可施工。 2.4施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自 改 动。 2.5安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件: 2.5.1本市的消防厂家,应具有国家颁发的生产许可证。外地或外国在本市销售的消防产品,要具有有效期内的进京销售审验证书。选用时要审明证书中所列产品是否与所需产品相符。 2.5.2固定灭火系统和耐火构件及耐火涂料应有有效的国家质 量检测中心的检测合格报告。

2.5.3消防电子产品要具有有效的国家消防电子产品质量检测合格报告。 2.5.4选用的高低压柜及各类箱屏必须采用机械部和电力部认 可的定点厂生产的产品;进口的电气产品必须有国家商检局检定合格证明,具有合格证,设备上有铭牌。 2.5.5建筑电气施工中使用的产品如电线电缆、开关等,应符合中国电工认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证标志(长城标志),并具有合格证,设备上有铭牌。 2.5.6选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要 出具材质证明和合格证。 2.5.7各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。 2.6选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和 非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。 2.7施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证 上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。 2.8工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上 级单位的检查指导,以确保工程质量。 2.9施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关 的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方 资料等施工要求。 2.10施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程 同

消防工程施工方案.doc

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。 (6)、支吊架安装应符合下列要求:

A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于 1.8m时可隔断设一付,但是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于等于70mm时,采用沟槽式卡箍连接。 c、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

消防工程施工工艺

第四章施工方法 第一节消防系统 §1.1 自动喷淋系统、消防栓系统施工工艺 1 管网安装 1.1各系统施工主管必须熟悉施工图纸设计技术要求及有关规范、 规程,管网走向,工艺流程、位置,施工工艺,然后按公司程 序文件标准《技术交底制度》对施工班组长进行技术交底并作 记录。 1.2各系统施工主管根据工程进度作材料计划,由有关部门按公司 程序文件QG/GDN081.005-97《采购控制程序》进行采购。 1.3 施工过程中使用的机具要按公司管理标准《施工机具管理制度》 进行检验,只有经检验合格方可使用。 1.4 管网通过楼层或墙的要经预留孔或套管。管材选择为: 室内消火栓系统、自动喷淋系统管径等于150m时,采用镀锌钢 管,电弧焊接;管径小于150mm时,采用镀锌钢管,丝扣连接。 1.5 管材和管件到工地后,材料员要按《进货检验和试验控制程序》 进行验收,核对材料的规格、管径大小和厚度、质量等,把检 验结果记录下来,然后入库标识。 1.6 管道安装 1.6.1管道安装应结合具体条件,合理安排顺序。一般为先地下、 后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。 1.6.2 管道支、吊架安装:

a. 所有管道所用的管卡必须为角钢(加二层防锈底漆,二层面 漆),螺栓及螺母为镀锌钢,管道的设置应符合国家标准图89SSS175; b. 管道安装前,要先根据图纸确定支、吊架的位置,并安装牢固。 固定支、吊架的螺栓长短一致,支、吊架间距由管径来确定,消防给水管道水平安装支吊架间距按设计要求如下表: 消防给水管的竖管管卡安装,层高小于或等于5米,每层安装一个,层高大于5米,每层安装不得少于两个; c. 所有管道于阀门前后1米范围内,管道转弯处1米范围内,必 须用支吊架固定,设有阀门的地方必须多加吊架,水泵接口处也必须多加吊架. d. 支、吊架的焊接由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊 接裂纹等缺陷。如果管子与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象; e. 支、吊架下料必须采用砂轮切割机,螺孔必须用钻床钻孔; f. 管道支吊架与喷淋头之间距离不宜大于750mm; g. 支、吊架安装完毕后,消防主管按《过程检验和试验控制程 序》进行检验,合格后方可进行管道的安装。

电气安装和消防工程施工

电气安装及消防工程施工 1.1室内照明施工 一、施工前准备工作 1、施工前对电气施工队进行资料审核,电工持证上岗。根据土建的工程进度,结合本工程电气工程确定了上岗操作人员。集中组织安全教育。认真审核图纸,了解设计意图,掌握施工的各个环节,对操作人员进行分项工程的技术交底。依据设计图纸合理提出材料计划,配合好材料部门做好进场材料检验。配备好相关的使用工具和机械设备。 2、根据电气施工需要配备主要机具有:电焊机、PVC管弯管器、钢锯、电锤、手电钻、压线钳、绝缘摇表、万用表、电流表、接地电阻表等。制定了库房管理制度,设专人对工具进行使用、管理。 二、施工工艺 1、根据设计和工艺要求,电气部分施工可按以下顺序进行:材料进场,管理除锈、防腐→预制加工套管、模具制作→配合结构进行管路敷设(PVC管)防雷接地和等电位焊接、孔洞预留→稳筑箱盒→穿带线清扫管路→穿线→压接导线、刷锡→绝缘遥测→电气设备箱盘、开关、插座、灯具安装→调试运行。 1)PVC管材料 ①PVC管的材质必须合格,氧指数大于或等于27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有出厂合格证,以及有效的氧指数检测报告; ②外观检查管材内外壁光滑,无凸梭凹陷、气泡等缺陷; ③用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; ④各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证 2)焊接钢管材料 ①钢管的材质必须合格,有出场合格证,设计有特殊要求时还必须

符合设计要求; ②外观检查钢管壁厚均匀、焊接均匀,无劈裂、毛刺沙眼、棱刺和凹扁等缺陷; ③锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲、变形等缺陷; ④铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标要求。 三、配电箱的安装 1、工艺流程 配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘遥测 2、操作工艺 1)配电箱安装要求 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边局地 ②高度应为1.5m ③导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子,然后一起涮锡,再压按在端子排上。导线引出面板时,应安装绝缘保护套。 ④配电箱内盘面闸具体位置应于支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。 ⑤配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于短路状态时,刀片可动部分均不应带电。 ⑥配电箱上的配线应带有黄(L1相)绿(L2相)红(L3相)淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。 ⑦本工程照明配电工程采用TN-C-S系统,在进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。N线应于地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。 ⑧配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

消防工程水电安装施工方案

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况工程名称:工程XXXXXXXX 公司建设单位:XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX工程地点: 工程规模:框架、层数1栋4座12层并联小高层,总建筑面积约19781平方米。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、热水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目作为XXXXXX工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程XXX个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●XXXXXXXX招标文件。 ●XXXXXXXX工程给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系

文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规范。 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。- 1 - 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。本工程将在ISO9001标准所规范的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

消防工程施工的技术要求

编号:SM-ZD-50435 消防工程施工的技术要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防工程施工的技术要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、消防工程开工前的审批 消防工程开工前由建设单位应当到当地公安消防机构领取并填写《建筑消防设计防火审核申报表》,设有自动消防设施的工程,还应领取并填写《自动消防设施设计防火审核申报表》。建筑消防工程应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。经公安消防机构审核的建筑工程消防设施需要变更的,应当报经原审核的公安消防机构核准;未经审核的,任何单位、个人不得变更。 施工必须选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的不燃或难燃材料。 二、消防系统的施工技术要点

消防工程施工方案完整版

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

消防工程技术要求

消防设备安装及验收标准 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏差、方扣、丝扣不全、角度不规整等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、绞链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确 定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调。 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置 不当,及时与设计人员研究解决,办理工程联系函(回复)手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序,避免工程交叉作业干扰,影响施工。 3.3.干管安装: 3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接一起,使用吊装安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.3.3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防工程安装技术

消防工程安装技术 2H312061 掌握消防工程的验收程序 消防系统的主要功能是自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾或灼热气体,从而发出声光报警并控制自动灭火系统,同时联动其他设备的输出接点,控制事故的照明及疏散标记,事故广播及通讯、消防给水和防排烟设施,以实现检测、报警和灭火的自动。消防工程涉及人的生命安全和财产安全,国家对消防工程承包企业实行了资质许可制度,同时严格实施消防工程开工前的审批和完工后的检测和验收制度。 一、消防工程验收的组织 (一)消防工程验收的组织形式 消防工程验收由建设单位组织,监理单位主持,公安消防监督机构指挥,施工单位(土建、装饰、管道、电气、通风空调、消防专业调试队等)具体操作,设计单位等参与。同时也应组织防火监督检查、消防产品质量监督、灭火战训和建筑工程消防监督审核等部门的专门技术人员参加。 1.消防工程验收必须有经过主观部门资质认定的单位来进行实施,为了更好地保证消防工程的安装质量,由独立于受检单位和消防监督部门之外的消防设施检测机构,依照法规要求进行消防工程的检测验收。 2.建筑自动消防实施的建筑工程,在工程竣工后,施工安装单位必须委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,取得建筑消防设施技术测试报告。 3.建筑单位应当向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,报送建筑消防设施技术测试报告,填写《建筑工程消防验收申请表》,最后须经公安消防机构进行消防验收,合格后方可使用。 4.消防工程施工单位应积极主动配合验收组织工作,配备好相应的人员和设备工具、检测器具。 5.未经验收或经验收不合格的,施工单位不得交工,建筑物的所有者不得接收使用。(二)消防工程的验收条件 1.技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件,并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工.不得随意更改。 2.完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。3.单位工程或与消防工程相关的分部已具备竣工验收条件或已进行验收。 4.施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。 5.施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、实际变更文字记录、调试报告竣工报告。 6.建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。 二、消防验收的顺序 验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行。1.验收受理 由建设单位向公安消防机构提出申请,要求对竣工工程进行消防验收,并提供有关书面资料,资料要真实有效,符合申报要求。 2.现场检查 公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到验收工程现场进行检查,由建设单位组织

某消防工程安装施工方案

8 消防工程安装方案 为对××音乐学院新校区舞蹈楼、演艺楼消防工程施工全过程进行科学管理及考核、本着“精心组织、精心施工”的宗旨,确保工程质量、进度、施工安全等各个环节的顺利实施,特制订本《施工方案》。 8.1 施工工艺: 8.1.1施工顺序 施工顺序流程图 材料进场→支架制作→管线施工→管道强度试验、吹扫→喷淋管网、消火栓管网施工→穿线校线→安装模块箱、模块→泵房施工→主机、探测器、喷头、应急灯等安装 →系统总调试→竣工验收。 8.1.2组织配合穿插作业,各工种之间互创施工条件,确保总工期的实现。 8.1.3推行先进的施工方法和施工机具,提高机械化作业水平,安装施工作业中应大量采用电、液动小型工具。 8.1.4尽量采用新材料、新工艺,减轻劳动强度,减少劳动投入。 8.2 本安装的主要工艺作法,除执行设计图规定的标准图集和规范外,主要作法按××省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(BD/5100P01001-88)操作。 8.2 主要施工方法: 8.2.1 工作原理介绍 ××音乐学院舞蹈楼、演艺楼建筑高度均超过24米,为二类高层建筑,

按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版)进行防火设计,耐火等级为一级。 1.火灾自动报警及联动系统 底层设有消防控制室,与值班室合用。设一套二总线火灾报警控制器。本项目为二级保护对象,采用局部保护方式。在办公室、教室、公共走道等场所设置火灾探测器。如果保护区的探测器、线路发生故障,或探测到火灾信号,则相应的指示灯会点亮,蜂鸣器鸣响,(如为火灾信号则相应楼层及相邻楼层的声光报警器也鸣响)。 当发生火警时,火灾自动报警控制器发生火警控制输出信号,主火警指示灯点亮,报警主机显示首火警地址,通过键盘操作可以显示其它火警地址。 镀锌钢管布管,水平安装于吊顶或楼板内,垂直安装于竖井内。报警总线,DC 24V电源线、报警广播线、火警电话线和联动控制线分别采用RVS 2X1.5 , RVS 2X2.5 ,RVVP 2X1.0,BV1.5阻燃塑料铜芯线布线,钢管之间用接地线卡连接,如预留预埋与楼板内,则用钢套管焊接,与接线盒,箱之间接地线用螺栓压接或在盒,箱边缘焊接。 自动报警系统的接地装置采用共用接地。接地电阻不大于 1 欧姆,如共用接地电阻不能满足不大于 1 欧姆的要求,则采用专用接地,接地电阻不大于 4 欧姆。 消防控制室内设火警直拨电话一台,设一套40门火警电话总机,各消防电梯前室设火警专用电话插孔,变电所、防排烟风机房、水泵房,配电房,电梯机房等处设电话分机,以便火灾时及时指挥。并将火警电话引至舞蹈楼、演艺楼、教学大楼等项目。 消防控制室内火警联动控制器,火警广播通讯柜落地安装,探测器出线盒顶板或吊顶内暗设,探测器吸顶安装,手动报警按钮和消火栓按钮墙

消防工程施工技术方案及主要施工方法

消防工程施工技术方案及主要施工方法 ㈠、施工安装准备 1、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 2、根据建设单位提供的施工图纸,结合有关消防规范对图纸进行自审、使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。 4、建造临时设施,根据业主指定土建施工承包方提供的场所,准备好生产、办公和储存等临时用房。 5、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。 6、材料的加工和订货,依据图纸提供的数据,订货采购选用按照设计和规范要求的各种规格管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。 7、材料进场做好材料检验、及时向业主及监理作书面报验。 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 1、火灾自动报警、联动控制系统施工工艺流程:

⑴、施工方法及技术要求: ●按图测算管材、配件、设备数量,进行备量,钢管必须有合格证或质保书,管材符合国标要求,无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象;接线盒、开关盒等符合标准,导线线径规格按设计要求,有合格证;报警系统等钢管敷设应在混凝土板内预埋敷设,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。?预埋盒与钢管之间应固定牢固,管口应密封,用Φ6以上钢筋做跨接地线,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,管弯曲半径应大于10D,管路超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时45m,有一个弯时30m,二个弯时20m,三个弯时12m,做好隐蔽记录。 ●配合建设单位、监理单位有关人员共同检验预埋情况,收集有关竣工图原始资料。

相关文档