文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除专项施工方案

编制:

审核:

批准:

2015-12-09

目录

1. 施工概况 (1)

2. 依据的图纸、文件及标准 (1)

3. 脚手架构造 (1)

4. 施工准备 (2)

5. 主要搭设程序 (2)

6. 脚手架拆除 (4)

7. 注意事项 (4)

8. 安全措施 (4)

脚手架安全承载力计算 (6)

附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表

附表2:绿色施工实施计划表

工作危险源识别(JHA)

重大风险作业及控制措施

重要环境因素及控制措施表

重大风险作业危险控制措施验证表

#4吸收塔脚手架搭设及拆除

1.施工概况

热电生产中心取消旁路烟道改造项目,新建#4吸收塔,吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m,吸收塔顶标高40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有:吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。

2.依据的图纸、文件及标准

2.1工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011版

2.2电力建设安全工作规程DL5009.1---2002

2.3电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21

2.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

2.5建筑施工特种人员管理规定2008

2.6《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT 5417-2009)

2.7《建设工程安全生产管理条例》2000年1月30日发布并实施

2.8火力发电建设工程启动试运及验收规范DL/T5437-2009

2.9总平面图、吸收塔安装图纸

3.脚手架构造

3.1吸收塔内部施工脚手架搭设①在吸收塔内部中心搭设井字架,高度至塔内顶部以下1m 处;井字架横向纵向均设置6排立杆,立杆间距均为 1.4m,井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架,高度至塔顶以下1m处;双排脚手架宽度 1.2m,靠近筒壁立杆间距0.5m,,脚手架每层高度不超过1.8m,环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连,使之更牢固稳定,注意小横杆要与塔壁留有至少150mm-200mm的间隙,每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道,施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。(人孔门处设置警示牌)④在吸收塔内标高

4.4m、18.3-22.3m、26m高的空间层搭设满堂架,满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。

3.2主要工程量及材料:烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35吨,主要用料见下表:注:本表材料仅供参考

4.施工准备

4.1.施工人员持证上岗,经体检、培训合格;需架子工10名,辅助工5名。

4.2施工方案经项目总工审批合格,报相关单位审批确认后,由技术负责人对作业人员技术、质量、安全交底并签字。

4.3施工现场道路畅通,吸收塔内部照明良好,现场材料堆放整齐。

4.4所有搭设材料随工程进度提前到场满足用量需求。

5.主要搭设程序

5.1.搭设流程为:架杆、跳板、扣件等领料、检查搭设位置检查、定位铺设垫木

竖底层里外立杆搭设扫地杆水平横杆铺脚手板绑扎护栏、爬梯加装连杆件张挂密目网接第二层里外立杆重复上述过程直至搭设完毕

5.2.根据安装要求,计算脚手架搭设材料用量,在脚手架搭设前领料,领料时检查架管外

观是否有裂纹、扭曲、损伤及腐蚀严重等不良现象,并抽查其规格是否符合要求;扣件检查无裂纹、无少螺栓、脱扣等缺陷,转动灵活;脚手板使用时无破裂、虫蛀等缺陷,厚度应符合要求;未用完的脚手架、板、网、扣件等按规格分类码放,并加设垫木,环境应干燥,防止雨淋、水泡,造成严重腐蚀。

5.3.立杆搭设时,在每根立杆的底部应垫好木板,应选用质地密实的木板(如模板)。在

搭设第一层以6m与4m管交错搭设,先里后外,以免相邻立柱的对接扣件在同一高度内,(相邻立柱的对接扣件错开距离不小于500mm),开始搭设立柱时,以立柱最底部

紧贴地面搭设扫地杆。

5.4.大小横杆的搭设:在同一步中,大横杆应四周交圆,相邻两横杆相互交错,横杆的步

距 1.8m,大横杆一般置于立杆里侧,横杆搭设时离壳体不大于300mm,小横杆应贴近立杆布置,任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆,小横杆布置在双立杆之间与大横杆相连接,小横杆可根据脚手板的长度、宽度做相应调整,斜撑的搭设应随立杆、横杆等同步搭设,由于吸收塔内部脚手架(靠近筒壁部位)为多边形封闭式双排脚手架,除中间井字架设置剪刀撑外,其他部位无法设置剪刀撑,故应设置水平斜撑。

5.5.扣件安装时应注意使用前检查是否少螺母及脱丝、裂纹等现象,要拧紧时扭力不宜过

大,控制在4~5kN.m为宜,最大不超过6kN.m,现场应做扣件拧紧抽样检查,见表

8.2.5。扣件安装时注意开口朝向合理,对接的扣件开口朝内侧,避免向上雨水进

入,杆件的端头伸出扣件的长度应不小于100mm,个别地方需打双扣件限位。

(JGJ130-2011规范)表8.2.5扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

采用搭接,搭接长度200~300mm。搭接位置必须在小横杆上,最里面的一块离壁板200mm左右,距离不宜过大,当脚手板接头搭好后,依次向铺设方向用12#~8#铁丝绑扎牢固。作业层端部脚手板空头长度150mm为宜。

5.7 安全网的敷设:吸收塔内部作业层下方设置三道安全网,随作业层的升高而调整;塔

外作业层下方设置一道安全网。

5.8脚手架搭验收:脚手架搭设完毕先由施工班组自检合格后,总包单位组织相关部门检

查验收,经验收合格后方可挂牌使用。

6.脚手架的拆除

脚手架的拆除要设置警戒区和专人监护。脚手架的拆除顺序与安装程序相反,由上而下,先拆除密目网、栏杆、脚手板、斜撑,在拆除小横杆,大横杆和立杆。遵循先搭的后拆,后搭的先拆的原则。一步一清,不准上下同时作业。连杆件随脚手架逐层拆除,严禁超前拆除,拆下的杆件及脚手板应用人上下传递或用滑轮和绳索运送而下。严禁从高空抛下,以防伤人或损坏材料,拆下的各种材料工具应及时分类堆放,并运送到存放地点妥善保存。

7.质量标准

7.1严格按搭设顺序及工艺要求进行搭设,严格把好质量关。

7.2每搭完一步脚手架后,随时校正杆件的步距、纵距、横距及垂直偏差和水平偏差,使之不超标。

7.3脚手架搭设具体的质量标准请参见JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范8.2.4的规定

8.安全措施

8.1施工前由技术人员进行安全交底,架子工经体检持证上岗,非本工种人员严禁操作。8.2进入施工现场应正确佩戴安全帽,正确穿戴劳动保护用品。架子搭、拆时负责人一定要检查搭设人员精神状态,进行“三交”(即交任务、交技术、交安全),“三查”(即查衣着、查精神状态、查三保),严禁酒后上班,高空作业必须正确扎好安全带。

8.3搭设脚手架前对基础一定要进行检查,基础一定要牢固可靠。

8.4脚手架材料应随用随领,对未用完的或拆下的脚手架材料及时运走,做到工完料尽场地清。

8.5搭设中及时剔除变形过大的杆件、扣件。

8.6在搭设拆除过程中,如因临时停工,应采取临时措施保证架子的安全稳定,防止倒塌。

8.7搭设阶段的安全措施

搭设架子的工人必须佩带安全带。

搭设过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。

没有搭设完的脚手架在每收工时一定要确定架子的稳定,并有临时加固措施,以免发生意外。

8.8拆除阶段的安全措施

拆除脚手架时必须划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。拆除脚手架前必须指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除,拆除时应按规范程序拆除。

拆脚手架应统一指挥、上下呼应、动作协调,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落。纵向剪刀撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用井架送到地面,严禁高空抛掷。

8.9脚手架使用时的安全注意事项

(1).脚手架搭设完成后,必须经技术、部门检查验收后才能使用。

(2).在脚手架搭设过程中,如需使用,必须由施工负责人组织有关人员进行检查,符合要求后方可使用。

(3).脚手架未经检查验收前,除架子工以外严禁其它人员攀登,验收后任何人不得擅自拆改,需要做局部拆除时,必须经过方案制定人及审批人同意由架子工进行操作。

(4).大风雨后,施工负责人要及时组织有关人员对脚手架进行检查,对有松动的及不符合要求的立即进行加固。

(5).在进行脚手架搭设施工时,施工人员必须系好安全带,不许穿带钉、易滑的鞋上架操作。

(6).脚手架搭拆及使用时注意对成品的保护。

(7).脚手架上荷载严禁超过规范允许值2.646KN/m2,杜绝集中堆放材料。

(8).在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人监护

8.10脚手架搭设完毕,应由专业部门三级验收合格挂牌后方可使用,并在施工中设专人管理,定期检查,尤其大雨、大风过后更应检查其牢固性。

8.11容器内或夜间施工必须有足够的照明,确保施工安全;使用12v安全电压照明。

8.12消防措施

8.12.1 吸收塔消防防范措施

8.12.1.1加强安全管理

(1) 项目部应召开吸收塔防火安全专题会议,审定防火方案及安全措施,将防火责任落实到单位、部门和人员。

(2)项目部安全主管和项目工程师,应对全体施工人员进行专项防火安全技交底和安全教育、培训,每天针对工作内容专业交底,要求全员签名,作好记录。

8.12.1.2施工区域实行封闭式隔离

(1)施工区域必须采取严密的封闭式措施,设置1个或多个出入口, 在隔离防护墙上四周悬挂醒目的“安全防火,人人有责! ”等醒目的警告标识。

(2) 严格执行出入制度,安排专人值班。凡进入施工区域的人员严禁吸烟。

8.12.1.3配备消防灭火器材

吸收塔内设置足够的灭火器材,在各层作业点配置不少于4具灭火器,在吸收塔底板上要求配置不少于4具灭火器。

8.12.1.4施工使用防爆电器

吸收塔内照明必须采用12 V 防爆灯,电源电线必须使用新的软橡胶电缆,电源控制开关必须是防爆型的,应设置在吸收塔或烟道外面。

脚手架安全稳定计算书

1.塔外脚手架采用双立杆搭设,按照均匀受力计算稳定性,钢管按壁厚

2.8计算。

稳定性计算考虑风荷载,按立杆变截面处和架体底部不同高度分别计算风荷载标准值。风荷载标准值按照以下公式计算

Wk=0.7μz μs ω0

其中ω0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:ω0=0.37kN/m2;

μz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:μz= 0.74,0.74;

μs -- 风荷载体型系数:取值为1.132;

经计算得到,立杆变截面处和架体底部风荷载标准值分别为:

Wk1=0.7 ×0.37×0.74×1.132=0.217kN/m2;

Wk2=0.7 ×0.37×0.74×1.132=0.217kN/m2;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 分别为:

Mw1=0.85 ×1.4Wk1Lah2/10=0.85 ×1.4×0.217×1.5×1.82/10=0.125kN?m;

Mw2=0.85 ×1.4Wk2Lah2/10=0.85 ×1.4×0.217×1.5×1.82/10=0.125kN?m;

2. 主立杆变截面上部单立杆稳定性计算。

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ=N/(φA) + MW/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N=Nd=8.487kN;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ=N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N=N'd= 8.991kN;

计算立杆的截面回转半径:i=1.59 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表 5.3.3得: k=1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表5.3.3得:μ=1.1451(查表);

计算长度 ,由公式 l0=kuh 确定:l0=3.118 m;

长细比: L0/i=196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到:φ= 0.188

立杆净截面面积: A=4.3 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W=4.53 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =145N/mm2;

考虑风荷载时

σ=8486.64/(0.188?50)+125476.137/4730=126.843N/mm2;

立杆稳定性计算σ=126.843N/mm2 小于立杆的抗压强度设计值 [f]=145N/mm2,满足要求!不考虑风荷载时

σ=8990.64/(0.188?50)=106.272N/mm2;

立杆稳定性计算σ=106.272N/mm2 小于立杆的抗压强度设计值 [f]=145N/mm2,满足要求!

3. 架体底部立杆稳定性计算。(φ48×2.7)

考虑风荷载时,双立杆的稳定性计算公式

σ=N/(φA) + MW/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N=[1.2×(NGD+ NGS)+0.85×1.4×NQ]/2=7.673kN;

不考虑风荷载时,双立杆的稳定性计算公式

σ=N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N=[1.2×(NGD+ NGS)+ 1.4×NQ]/2=7.925kN;

计算立杆的截面回转半径 :i=1.59 cm ;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表 5.3.3得 : k=1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得 :μ=1.145 ;

计算长度 ,由公式 l0=kuh 确定:L0=3.118 m ; 长细比: Lo/i=196 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.188 立杆净截面面积 : A=4.3 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W=4.53 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =145N/mm2; 考虑风荷载时

σ=7673.49/(0.188?50)+125476.137/4730=117.231N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=117.231N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=145N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时

σ=7925.49/(0.188?50)=93.682N/mm2;

立杆稳定性计算 σ=93.682N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f]=145N/mm2,满足要求! 4.横向水平杆强度计算

施工均布活荷载标准值:施工阶段按一层作业,每层2kN /m 2。 脚手板均布荷载标准值:0.35kN /m 2。 满铺脚手板层横向水平杆间距:1.5m 。 a ) 抗弯强度验算

横向水平杆上的线荷载标准值:()m kN q k /115.25.135.02=?+=。

横向水平杆上的线荷载设计值:()m kN q /898.25.135.02.124.1=??+?=。 考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置,验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载。

最大弯矩:m kN ql M b ?=?==

293.08

5.1898.2822

max 。

2

23

6max /205/68.5710

08.510293.0mm N mm N W M <=??==σ 满足要求。

b )变形验算

按JGJ130-2001中5.1.8要求,挠度不应超过mm l 6150/900150/==或10mm 。此处指不应超过6mm 。

mm mm EI l q v b k 672.01019.121006.23841500115.2538454

54

4<=??????==

满足要求。 5.纵向水平杆强度计算

a 1取0.25m ,双排架纵向水平杆按三跨(每跨中部)均有集中活荷载分布计算。 a ) 抗弯强度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值:

kN l a ql F b b 13.25.125.015.1898.25.015.02

2

1=???

?

??+???=????

?

?+= m kN Fl M a ?=??==67.08.113.2175.0175.0max 2

23

6max /205/89.13110

08.51067.0mm N mm N W M <=??==σ 满足要求。 b )挠度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值:

kN l a l q F b b k k

55.15.125.015.1115.25.015.02

2

1=???

?

??+???=????

??+= 按JGJ130-2001中5.1.8要求,挠度不应超过mm l 12150/1800150/==或10mm 。此处指

不应超过10mm 。

mm mm EI l F v a k 1013.410

19.121006.210018001055.1146.1100146.14

5333

<=???????== 满足要求。

6.连接扣件抗滑承载力计算

直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2001中表5.1.7取kN R c 8=。 纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值:

()kN kN F R 858.413.215.215.065.0<=?=++= 满足要求。

7.塔内 满堂红脚手架稳定性计算

7.1扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,根据计算结果得到 R=4.795 kN;

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

4.2立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式

1.立杆稳定性验算:

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括:

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×37=5.727 kN

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l o/i 查表得到;

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.58;

A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.3;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.53;

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =145N/mm2;

l o -- 计算长度 (m);

参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算

l o = k1uh

k1 -- 计算长度附加系数,取值为:1.155 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.145;

上式的计算结果:

立杆计算长度 L o = k1uh = 1.155×1.145×1.5 = 1.984 m;

L o/i = 1984 / 15.8 = 125.5 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.207 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=5727/(0.207×489) =56.578N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ = 56.578 N/mm2小于钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 145N/mm2,满足要求!

附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表

附表2:绿色施工实施计划表

工作危险源识别(JHA)

1 / 24

2 / 24

吸收塔脚手架搭设施工方案

平顶山平东热电有限公司2×210机组超低排放改造项目 #7机组脚手架搭拆施工方案 批准人: 会签人: 编制人: 中电投远达环保工程有限公司 2016年04月20日

目录 目录 (2) 1、编制依据 (3) 2、施工范围 (3) 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 (3) 4、施工工序和方法 (4) 5、主要工器具及劳动配置 (6) 6、质量要求及质量控制措施 (6) 7、安全和环境控制措施 (13) 8、危险源辨识评价和控制措施 (15)

1、编制依据 1.1 《实用建筑施工手册》2000缩印版。 1.2 《建筑施工安全技术规范》2000版。 1.3 《电力建设安全操作规程》DL5009.1-2002。 1.4 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》2002年版。 1.5 中电投远达环保工程有限公司提供的安装图。 1.6 中电投远达环保工程有限公司超净排放改造工程技术协议。 1.7 原脱硫系统相关施工图纸,技术文件。 2、施工范围 2.1 脚手架搭设范围为吸收塔拆除安装、烟道拆除安装脚手架搭设拆除。 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 3.1 施工前应做的准备 3.1.1根据施工任务按批准的施工组织设计、程序文件、施工图纸资料、安全措施及要求、相关现行国标、规范、规程等组织全体参与施工操作人员进行施工技术及安全技术交底。具体为:工程范围、进度要求、操作方法、质量安全保证措施,技术检查与验收要求、施工要求及注意事项。 3.1.2班长1人(施工组长必须熟悉了解架子搭设和拆除整个流程的安全和技术方面的要求和保证措施),架子工6人(根据施工量可以适当增加或减少),杂工2人(材料转运和堆码等)。 3.2 必须具备的条件 3.2.1现场场地必须夯实平整且排水畅通,水、电、路接通,施工用材料、机具准备就绪。 3.2.2施工用安全器材准备充分。 3.2.3施工用材料按要求提前组织进场,材料的场内水平运输以盘拖为主,辅以人工转

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

吸收塔脚手架搭设方案

1、工程概况 1.1、山西大唐国际临汾热电有限责任公司2*300MW机组烟气脱硫工程是由北京国电清新环保公司总承包,建设一个投资低、运行维护费用经济合理、运行方便的副产品利用型烟气脱硫系统。 1.2、本次安装的脚手架为吸收塔进行安装时所用脚手架,搭设在吸收塔筒体的内外侧,吸收塔筒体 高为38.656m,脚手架的搭设需满足整个吸收塔安装的要求。 2、编制依据 2.1、《山西临汾热电脱硫工程施工组织设计》。 2.2、图纸:《吸收塔制作图》北京国电清新环保工程有限公司SPCLF-S-S0101。 2.3、引用技术规范及标准:《建筑安装登高架设作业》; 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL/5009.1-2002; 3、构造设计 3.1、由于该脚手架服务对象为吸收塔圆形筒体,因此该脚手架设计为多边形封闭式双排脚手架(设计参数及形状见附图一)。 4、作业范围及工程量 4.1、作业范围为:吸收塔安装区域,占地面积约为350m2o 4.2、主要工程量及材料:沿吸收塔壳体内外侧周围搭设多边形封闭式双排脚手架,合计约50吨。吸收塔脚手架主要工程量及措施用料见下表: 5、施工准备

5.1 、现场作业准备及条件 5.1.1 、施工人员持证上岗,培训合格并报验监理。 5.1.2 、施工作业指导书经审批合格,作业人员技安交底双签字。 5.1.3 、施工现场道路畅通,照明良好,爬梯随脚手架同时搭设。 5.1.4 、吸收塔周围基础回填夯实,所有搭设材料随工程进度一月前必须满足使用用量。 5.2 、劳动力组织 5.2.1 、根据工程情况成立一个架工班,班长一名,架子工十名。 5.2.2 、工期要求:随吸收塔的壳体安装逐层搭设,在壳体安装前提前两天搭设完毕。 6、主要搭设程序 6.1、搭设流程为:架杆、板、扣件等领料、检查T基础检查、放线定位T铺设垫木T竖底层里外立杆T搭设扫地杆水平横杆T铺脚手板T绑扎护栏、斜梯T第三步三跨加装连杆件T张挂安全网T接第二层 里外立杆T同以上 4-9步搭设程序相同直至搭设完毕。 6.2 、根据安装要求,计算脚手搭设材料用量,在脚手架搭设前领料,领料时,检查架管外观是否有裂纹、扁曲、损伤及腐蚀严重等不良现象,并抽查其规格是否符合要求;扣件检查无裂纹、无少螺栓、脱扣等不良现象,转动灵活;脚手板使用时无破裂、虫蛀等不良现象,厚度符合要求,富有弹性;未使用完的脚手架、板、网、扣件等要按规格分类码放,并加设垫木,环境应干燥,防止雨淋、水泡,造成严重锈蚀。 6.3 、搭设基地检查放线定位:首先在吸收塔基础回填时应就监督其回填质量,每层回填土厚度不超 过300mm并逐层夯实,回填到要求后建议在脚手搭设部位下浇筑一层混凝土,搭设脚手时,基础符合要求,并按设计要求将脚手搭接部位放样划线。(由于吸收塔周围正在施工,因此吸收塔脚手搭设时,根据现场实际情况搭设,遵循原则:先搭的先搭,后搭的加搭) 6.4、立杆搭设时,在每根立杆的底部放置底座或垫木,垫木厚度不小于50mm宽度200mm左右, 长度大于500mm在搭设第一层立杆时以 6m与4m管交错搭设,先里后外,以避免相邻立杆的对接扣件在同一高度内,(相邻立杆的对接扣件错开距离不小于500mm,开始搭设立杆时,以立杆最低部紧贴地面搭设 扫地杆,并每隔 6 跨设置一根抛撑,直至连杆件安装稳定后,方可根据情况拆除;连杆件设置为三步三跨,将小横杆直接焊在外加强筋上(设置时应尽量设置在吸收塔加强筋上),以后每层立杆的搭设以 6m/层的高 度向上涨接,外侧最顶脚手高度高出塔顶 1.5m左右, 塔内侧脚手低于塔顶板 0.4m左右。 6.5 、大小横杆的搭设:在同一步中,大横杆应四周交圈,相邻两横杆相互交错,横杆的底步距为 1.6m,从第二步起每步高度为 1.8m,大横杆一般置于立杆里侧,横杆搭设时离壳体及加强筋的内外壁距离 不大于200mm小横杆应贴近立杆布置,任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆,小横杆布置在双立杆之间与大横杆连接,小横杆可根据脚手板的长度、宽度作相应调整,斜撑的搭设应随立杆、横杆等同步搭设,由于该脚手架为多边形封闭式双排脚手架,因此不设剪力撑,只在拉杆焊接的位置设置水平斜撑。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

03吸收塔脚手架搭设

江苏新海发电有限公司11、12#燃煤锅炉烟气脱硫工程吸收塔脚手架搭设 施 工 技 术 方 案 武汉凯迪电力环保有限公司新海项目经理部 二00七年元月二十五日

1、工程概况 新海电厂2×220MW燃煤锅炉烟气脱硫工程是由武汉凯迪电力股份有限公司总承包,建设一个投资低、运行维护费用经济合理、运行方便的副产品利用型烟气脱硫系统。 、该工程包含烟气主流程系统和石灰乳制备系统及石膏处理系统两个辅助系统,共三个系统。其中烟气主流程系统为从11、12#炉后引风机出来的未处理烟气升压风机升压GGH加热器加热吸收塔脱硫处理GGH加热器加热烟囱。 、本次安装的脚手架为吸收塔进行安装时所用脚手架,搭设在吸收塔筒体的内外侧,吸收塔筒体高为31.6m,脚手架的搭设需满足整个吸收塔安装的要求。 2、编制依据 、《新海电厂脱硫工程施工组织设计》。 、图纸: 《吸收塔制作图》武汉凯迪电力股份有限公司J0301。 、引用技术规范及标准: 《建筑安装登高架设作业》; 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3、构造设计 、由于该脚手架服务对象为吸收塔圆形筒体,因此该脚手架设计为多边形封闭式双排脚手架(设计参数及形状见附图一)。 4、作业范围及工程量 、作业范围为:吸收塔安装区域,占地面积约为200m2。 、主要工程量及材料:沿吸收塔壳体内外侧周围搭设多边形封闭式双排脚手架,合计约40吨。吸收塔脚手架主要工程量及措施用料见下表:序号名称规格型号单位数量备注 1脚手管ф48××6000根500随工程随时 2脚手管ф48××4000根60随工程随时 3脚手管ф48××2500根1000随工程随时 4脚手管ф48××2000根1500随工程随时 5扣件十字只6000随工程随时 6扣件接头只600随工程随时 7扣件转向只100随工程随时 8脚手板50×250×2000块1000随工程随时 9安全网大眼㎡800随工程随时 10铅丝8-12#kg400随工程随时 11其它随工程随时

吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015-12-09

目录 1. 施工概况 (1) 2. 依据的图纸、文件及标准 (1) 3. 脚手架构造 (1) 4. 施工准备 (2) 5. 主要搭设程序 (2) 6. 脚手架拆除 (4) 7. 注意事项 (4) 8. 安全措施 (4) 脚手架安全承载力计算 (6) 附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表 附表2:绿色施工实施计划表 工作危险源识别(JHA) 重大风险作业及控制措施 重要环境因素及控制措施表 重大风险作业危险控制措施验证表

#4吸收塔脚手架搭设及拆除 1.施工概况 热电生产中心取消旁路烟道改造项目,新建#4吸收塔,吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m,吸收塔顶标高40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有:吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011版 2.2电力建设安全工作规程DL5009.1---2002 2.3电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21 2.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 2.5建筑施工特种人员管理规定2008 2.6《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT 5417-2009) 2.7《建设工程安全生产管理条例》2000年1月30日发布并实施 2.8火力发电建设工程启动试运及验收规范DL/T5437-2009 2.9总平面图、吸收塔安装图纸 3.脚手架构造 3.1吸收塔内部施工脚手架搭设①在吸收塔内部中心搭设井字架,高度至塔内顶部以下1m 处;井字架横向纵向均设置6排立杆,立杆间距均为1.4m,井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架,高度至塔顶以下1m处;双排脚手架宽度1.2m,靠近筒壁立杆间距0.5m,,脚手架每层高度不超过1.8m,环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连,使之更牢固稳定,注意小横杆要与塔壁留有至少150mm-200mm的间隙,每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道,施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。(人孔门处设置警示牌)④在吸收塔内标高 4.4m、18.3-22.3m、26m高的空间层搭设满堂架,满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。 3.2主要工程量及材料:烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35吨,主要用料见下表:注:本表材料仅供参考

徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程烟道及吸收塔拆除施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.编制依据 (1) 三.工程概况 (1) 四.施工准备 (1) 五.施工方法 (2) 六.安全风险控制措施 (2) 七.文明施工现场措施 (4) 八.资源需求计划 (9)

一.编制说明 本方案适用于徐州华鑫#1、#2炉超低排放改造工程中原有装置部分拆除工程。该工程是由武汉凯迪电力环保有限公司设计并承建。由于该工程时间紧、安装要求质量高,为了高质量的完成施工任务,确保该工程按期完工,达到零安全质量事故的安全目标,特编制此方案,以指导施工。 二.编制依据 1、武汉凯迪电力环保有限公司所提供的技术文件 2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 三.工程概况 该拆除工程内容包括:1、#1吸收塔+9.5m以上塔体部分及内件拆除。 2、GGH拆除。 3、#1脱硫装置从引风机出口至烟囱入口段的烟道部分除利旧部分外全部拆除。 4、事故浆液罐筒体部分拆除。 5、拆除#1B石膏排出泵 1台。 6、拆除#1原浆液循环泵2台。 7、拆除氧化风机2台。 8、拆除石灰石浆液泵2台。 9、拆除真空皮带脱水机1台。10、拆除真空泵1台。11、拆除脱水间排水坑泵1台。12、拆除滤液水泵1台。工程计划于2015年9月16日开工,2015年10月15日完工。 四.施工准备 1、施工现场准备 目前施工现场已做到三通一平,交通运输比较方便,具备施工条件,工程开工前相关的票、证、已办理齐全。目前施工暂设、施工机具已具备,施工材料已进场人力资源已到位。 2、施工技术准备 编写详尽的施工技术方案,施工前认真的阅读设计文件,发现图纸中的问题及时与设计单位及业主取得联系。按规范及技术文件内容,对相关施工

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

吸收塔安装施工方案

目录 1、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2工程概况 (3) 1.3工程范围 (4) 2、施工工艺 (5) 2.1提升装置选择 (5) 2.2准备工作 (5) 2.3施工方法 (8) 2.4施工风险点预控措施 (9) 3、施工技术措施 (10) 3.1材料的验收和管理 (10) 3.2安装质量保证措施 (11) 3.3放样、下料 (13) 3.4环形加强筋的安装 (13) 3.5主要质量控制项目及检查方法 (13) 3.6筒体圆度和垂直度控制措施 (14) 3.7焊接及检测 (14) 4、工程质量目标及质量保证体系 (17) 4.1工程质量目标 (17) 4.2质量保证体系 (17) 4.3质量控制细则 (17) 4.4工程质量三级验收制度 (18) 5、开工前准备措施 (19) 6、人员配置计划 (19)

7、安全与环境卫生技术措施 (20) 8、文明施工技术要求 (22) 9、消防管理 (22) 10、应急处置预案 (23)

1、概述 1.1编制依据 1.1.1 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目招标文件 1.1.2 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目技术协议 1.1.3 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目合同 1.1.4 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目提供的原始资料 1.1.5 相关设计图纸 1.1.6相关的现行技术规范 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014 《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009 《承压设备无损检测》第1部分:通用要求NB/T47013.1-2015 《承压设备无损检测》第2部分:射线检测NB/T47013.2-2015 《承压设备无损检测》第3部分:超声检测NB/T47013.3-2015 《承压设备无损检测》第4部分:磁粉检测NB/T47013.4-2015 《承压设备无损检测》第5部分:渗透检测NB/T47013.5-2015 《承压设备无损检测》第7部分:目视检测NB/T47013.7-2012 《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL/T5418-2009 1.2工程概况 华能海口电厂2×330MW亚临界机组,四期8、9号机组烟气脱硫装置由清华同方环境有限公司承建,均采用石灰石-石膏湿法(液柱塔)烟气脱硫工艺,按一炉一塔设计。在燃用含硫量1.0%的脱硫设计煤种时,脱硫装置入口二氧化硫浓度为2050mg/m3(标态,干基,6%O2)时,二氧化硫脱除率不小于95%。分别于2006年7月和2007年5月通过了168小时满负荷试运,进入商业运营阶段。 由于煤炭市场变化,并且环保标准日趋严格,原有脱硫装置难以满足排放需求,华能海口电厂2014年委托福建龙净环保股份有限公司对两台机组原有脱硫装置进行升级改造,在脱硫吸收塔入口烟道与底部喷淋层中间增加一层合金托盘。脱硫系统按收到基全硫份1.5%的设计煤种设计,在燃用设计煤种时,入口二氧化硫浓度为3075mg/Nm3(标态、干基、6%O2)

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

脱硫吸收塔拆除方案

-、工程概况__________________________ 2 _____ 二、编制依据及.............. 2 ........ 三、机具... ... .... .. 2 ___ __ 四、人力资源 __________________________ 2 _____ 五、进度安排 3 _____ 六、拆除顺序 3 _____ 七、安全文明施工注意事项____________________ 3 八、人员素质要求 _________________________ 5- 九、 ______________________________________ 危险辩识与风险评价 5 一 十、吊车参数表 吸收塔拆除施工方案 一、工程简况

现有脱硫系统,为石膏湿法烟气脱硫技术。塔高约为37.50M,直径约为12.20M; —台顶接式搅拌器,除雾器,分布器,上下层平台等设施;采用衬磷防腐;净烟气接口采用顶接式布置。此次改造工程将现有吸收塔拆除保留底板并进行修复后新安装喷淋塔。 二、编制依据及构造要求 1、《山东省建设工程安全管理文件资料汇编》; 2、《现有吸收塔装配图》; 3、《起重作业规范》 4、脚手架搭设规范2011 JGJ130-2011 三、机具: 四、人力资源: 1 .拆除人员按照双岗(两班)配置

2.拆除人员组织机构

五、进度安排: 六、主要拆除工序: (一)、施工作业流程 工器具准备、办理工作票-内部排浆-塔体附属设备拆除-塔顶盖拆除T塔内部件拆 除—塔体拆除—底部渣浆清理 (二)、施工拆除前工作:排浆 #6脱硫机组停运之后,启动两台石膏排浆泵,将浆液排送至事故浆液箱,然后启动事故浆液泵,将浆液排至灰渣前池。 待事故浆液泵起跳之后(浆液容量低于事故浆液泵启动条件),开启本体排污门,将石膏排至地坑,启动地坑泵,将浆液排至事故浆液箱,启动事故浆液泵,将浆液排至 灰渣前池。整个流程需要20个小时左右,同时吸收塔出口搭设 脚手架,准备切割烟道用

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

吸收塔拆除安装施工方案2014检修

编号: 2014年华北石化公司二催化装置检修 吸收塔更换施 工技术方案 河北华北石油工程建设有限公司 华北石化项目部 2014年 9月15日

吸收塔更换施工技术方案 项目名称:2014年华北石化公司二催化装置检修 编制单位:河北华北石油工程建设有限公司 编制 年月日 人:

审核 年月日人: 批准 年月日人:

华北石化公司维检修项目方案内部会审表 备注: 1、属地单位,即为项目实施所在地;相关专业:非特指,即为属地工艺、设备、安全管理人员;负责人为属地一把手。 2、处室栏中涉及相关专业,非特指,即为处室与该项目涉及业务关联的管理人员,处室负责人可依据项目内容提出要求,分管业务负责人为业务主管或分管业务副处长。 3、关联单位,项目涉及仪电、机械、计量等专业的,相关二级单位参与会审,主要包括仪电运行部、检维修公司、行政事务部等单位,项目不涉及单位不参加会签。

施工组织设计审批意见单

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2施工特点和要求 (1) 2.3新吸收塔安装要求 (1) 3、施工组织 (2) 4、主要施工方案 (2) 4.1施工程序 (2) 4.2施工技术方案 (4) 4.3施工方案 (4) 4.4组装技术要求 (5) 4.5高空环缝组对技术措施 (5) 4.6焊接 (6) 4.7找正 (9) 4.8塔内件安装 (9) 4.9水压试验 (11) 4.10脚手架搭设 (12) 4.11保温作业。 (12) 5、工程质量管理 (14) 5.1质量目标 (14) 5.2工程质量保证措施 (14) 6、健康、安全和环保(HSE)管理 (14) 6.1HSE管理目标 (14) 6.2HSE管理措施 (14) 7、主要施工机具及技措用料 (16) 7.1主要施工机具及技措用料 (16)

脚手架搭设施工方案

脚手架搭设施工方案一、工程概况: 海军指挥学院离退休干部经济适用房工程为4#、5#、6#楼,砖混六层,楼层总高度17.3米,4#、5#楼东西长84.34米,南北长15.44米,6#楼东西长80.14米,南北长15.44米。根据本工程特点及施工现场的要求,拟采用落地式双排钢管脚手架。 二、施工准备 1、本工程各级负责人应按本方案中的有关要求和安全规程的技术要求, 逐级向架设和使用人员进行技术交底。 2、应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不使用, 经检查合格的结构配件,应按品种、规格分类堆放,场地不得有积水。 三、材料质量标准与检验: 1、直径48*3.5焊接钢管,应符合GB700-89中Q235A钢的规定。 2、扣件,应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求。 3、竹笆片脚手板,必须符合相应的质量要求。 4、密目阻燃安全网,必须符合相应的质量标准。 四、设计几何尺寸: 本工程脚手架总高度18米,拟设计参数如下:脚手架为双排钢管脚手架,排距为0.85米,内排距墙为0.2米,柱距为1.5米,步距为1.8米,每步栏杆高度为1.2米,剪刀撑倾角为45度,跨距4-5个柱距,连续设置,连墙体垂直距离3.6米,连墙水平距离4.5米,小横杆间距为0.75米。五、钢管脚手架的搭设要求:

1、搭设形式:根据工程特点,本工程采用双排钢管脚手架。因建筑物南 北有挑出的阳台和飘窗,对阳台和飘窗之间距离大于2米的部位,采用按房屋形式,沿房屋搭设,对不足2米的部位,按沿窗台外边进行搭设,部分采用增加一排钢管立柱的方法。 2、脚手架的组成:直径48、壁厚3.5的钢管搭设,脚手架由主杆、大横 杆、小横杆、斜撑、剪刀撑、连接杆及扫地杆和拦腰杆组成。 (1)主杆脚手架的竖向承重杆件,是决定其承载力的主要受力杆件,故必选用无裂缝及腹焊的钢管,立杆纵向排距为1.5~1.8米,脚手架宽度为1米,靠墙立杆距外墙面200MM,立杆下部设置钢管柱基,并加垫木块。四面必须设有接地装置,立杆下部必须设有扫地杆。 (2)大横杆是连系纵向各主杆、平行于墙面的水平杆件,也是脚手架的纵向承重和连系杆件,材料的选用同主杆,间距即脚手架的每步高度选用1.8米。 (3)小横杆是与大横杆相交,并扣接在内外主杆上的水平杆件,也是承受横向荷载的主要杆件,同时也是支撑脚手板的横梁,设置为主杆和大横杆的相交处。 (4)脚手架的斜撑扣在外侧,与地面成45度角,是加强脚手架的纵向整体刚度。设置间距为9米,剪刀撑的连接形式采用搭接,搭接长度不小于0.4米,采用2个扣件均匀设置加以固定。连墙杆是与墙体或梁柱直接连接的杆件,是稳定和承受水平荷载的杆件。 (5)连接杆可单独设置也可采用横向水平杆件作连接件。详见附图。(6)门洞两侧的立柱予以加强(双柱),并在门洞两侧和洞顶处增设斜撑杆

吸收塔及原净烟道脚手架搭设施工方案

鹤壁鹤淇发电有限责任公司 2×660MW机组#2脱硫AFT塔检修脚手架搭设技术规范书 一、工程概况: 鹤壁鹤淇发电有限责任公司#2机组脱硫AFT内部检修工程,AFT直径为18m,总高度为25m。本要求是针对AFT塔体防腐所编制的脚手架搭、拆施工方案的依据。 #2AFT塔氧化风管疏通脚手架具体内容如下: 1)AFT塔内沿氧化风母管搭设脚手架,规格约为:18×3×24(米)。 2)AFT塔外氧化风母管两端,搭设2个脚手架,规格约为:2×1.5×24(米)。 3)AFT塔内不超过4米高的小脚手架,包含在本项目内(如有需要)。 二、依据 2.1《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.3《施工组织设计》 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 三、作业前必须具备的条件和应做的准备 3.1作业前必须具备的条件 a.AFT脚手架子搭设前施工方案须编制完毕,经审批合格。 b.所需要脚手杆、扣件、脚手板等材料必须提前到场并经检查合格,锈蚀严重,强度不够的脚手架材料不允许使用。 c.AFT底部淤泥清理干净。 d.搭架子所需使用的工器具要进行全面检查、检修,保证使用中的可靠性。 e.作业前必须进行安全技术交底并让所参加交底人进行签字、记录。 f.现场交通工具必须满足施工要求,现场道路平整,具备运输条件。 g.塔内照明必须充足,低压行灯变压器、行灯及电源准备齐全。 h.施工人员应明确分工,各负其责。 i.施工记录表格、验收表格准备齐全,做到天天有记录,搭设完毕后及时验收。

j.施工人员经过三级安全教育,体检合格者方可上岗。k.脚手架施工人员必须持证上岗。 四、参加作业人员的资格和要求 五、所需材料及工机具 六、作业程序及内容

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

吸收塔脚手架搭设施工方案

平顶山平东热电有限公司 23210机组超低排放改造项目#7机组脚手架搭拆施工方案 批准人: 会签人: 编制人: 中电投远达环保工程有限公司 2016年04月20日

目录 目录 (2) 1、编制依据 (3) 2、施工范围 (3) 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 (3) 4、施工工序和方法 (4) 5、主要工器具及劳动配置 (6) 6、质量要求及质量控制措施 (6) 7、安全和环境控制措施 (13) 8、危险源辨识评价和控制措施 (15)

1、编制依据 1.1 《实用建筑施工手册》2000缩印版。 1.2 《建筑施工安全技术规范》2000版。 1.3 《电力建设安全操作规程》DL5009.1-2002。 1.4 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》2002年版。 1.5 中电投远达环保工程有限公司提供的安装图。 1.6 中电投远达环保工程有限公司超净排放改造工程技术协议。 1.7 原脱硫系统相关施工图纸,技术文件。 2、施工范围 2.1 脚手架搭设范围为吸收塔拆除安装、烟道拆除安装脚手架搭设拆除。 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 3.1 施工前应做的准备 3.1.1根据施工任务按批准的施工组织设计、程序文件、施工图纸资料、安全措施及要求、相关现行国标、规范、规程等组织全体参与施工操作人员进行施工技术及安全技术交底。具体为:工程范围、进度要求、操作方法、质量安全保证措施,技术检查与验收要求、施工要求及注意事项。 3.1.2班长1人(施工组长必须熟悉了解架子搭设和拆除整个流程的安全和技术方面的要求和保证措施),架子工6人(根据施工量可以适当增加或减少),杂工2人(材料转运和堆码等)。 3.2 必须具备的条件 3.2.1现场场地必须夯实平整且排水畅通,水、电、路接通,施工用材料、机具准备就绪。 3.2.2施工用安全器材准备充分。 3.2.3施工用材料按要求提前组织进场,材料的场内水平运输以盘拖为主,辅以人工转运,同时视工程量的大小考虑汽车转运;垂直运输以人工为主,同时视工程量的大小及施工高度考虑吊车提运。

脚手架搭拆专项安全施工方案范本

整体解决方案系列 脚手架搭拆专项安全施工 方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-47450脚手架搭拆专项安全施工方案 Special safe construction scheme for scaffolding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工程概况 上上国际艺术馆工程,分为一号厅、二号厅和三号厅。建设地点位于北京市通州区徐辛庄镇宋庄村。 脚手架工程潜在的危险性 1物体打击:在脚手架搭设中,脚手架下禁止其他施工人员操作,要划出警戒区,要有专人负责维护现场,防止空中落物。脚手管、扣件也要在平台上码放整齐,防止掉下伤人。在施工中,防止反弹物撞伤、碰伤。 2高处坠落:防止从脚手架上坠落,在高处要牢固、可靠的系好安全带,正确佩戴好安全帽。脚手架通道也要满铺脚手板,脚手板要与脚手管用铅丝固定扎牢。 3坍塌:搭设的脚手架必须牢固、可靠,所有的脚手架在平台上的立杆下必须加设垫板,垫板要平稳、坚实。

3.本方案引用的国家法律、法规及技术规范、规程 ①《中华人民共和国建筑法》 ②《中华人民共和国安全生产法》 ③《建筑工程安全生产管理条例》 ④《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4.脚手架工程施工方案 脚手架在搭设完毕后要必须经专业部门及使用单位验收,符合规定要求并挂牌后方可交付使用。使用过程中要定期检查,并派专人进行维护,以便在施工过程中发现问题能够及时进行处理。脚手架拆除时,必须经现场施工负责人同意后方可进行。 (1)钢脚手管采用外径48mm壁厚3.5mm的钢管,长度以3m-6m的为宜,弯曲、压扁、有裂纹的、严重锈蚀的严禁使用。使用的扣件应有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的,严禁使用。 (2)在脚手架的所有立杆下应加设垫板,不能直接立于地面上,垫板采用脚手板铺设,铺设必须平稳,不得悬空。

相关文档
相关文档 最新文档