1.空气调节的任务是什么?p62

空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。

2.湿空气的焓湿图的构成?p17p338

等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比ε)。

3.干球温度、露点温度和湿球温度,三者之间关系。P18p20

用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。

三者之间关系为:

通常情况。t>ts>tl;

饱和空气时。T=ts=tl。

4.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不问的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系?p32,3

湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度

5.舒适性空调什么情况下应采用全新风空调系统?p78

1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气的比焓值

2)系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量

3)室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用

4)采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应设有集中处理新风的系统

6..全空气系统中,最小新风量的确定方法,P77

1)稀释人体本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。(工业建筑保证每人不小于30m^3/h的新风量)

2)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风

3)按照保证房间的正压要求。

(取(2和3)跟1比的较大者作为系统的最小新风量;若2和3之和跟1比的大者仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算)

7.什么是空调区、空调基数和空调精度?

空调区:离地面为2米以下的空间,在此区域内形成比较均匀和稳定的温湿度,气流组织和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。空调基数:空调房间所要求的基准温度和相对湿度。空调精度:空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许

的波动幅度。

8.什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?简述得热量和冷负荷的区别

得热量是指通过围护结构进入房间的,以及房间内部散出的各种热量。它由两部分组成:一是由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;另一部分是人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。冷负荷:为了维护室内温湿度在规定水准而在任一瞬间应从室内除去的热量(也称空载负荷)除热量:空调系统在间歇使用时,室温存在一定的波动,从而引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自房间多取走一些热量。这种在非稳定工况下空调设备自房间带走的热量称为除热量。得热量和冷负荷的关系(或者说区别)。在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量,如果采用送风空调,则冷负荷就是得热量中的纯对流部分。如果热源只有对流散热,各围护结构内表面和各室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具的蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在着相位差和幅度差,冷负荷对得热的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性。

9.冷负荷计算主要包括哪些内容?

1)维护结构瞬变传热形成的冷负荷:外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷。内墙,楼板等

室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷。外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷

2)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷

3)设备散热形成的冷负荷

4)照明散热形成的冷负荷

5)人体散热形成的冷负荷

10.冬、夏季空调房间送风状态点和送风量的确定是否相同,为什么?p72

不相同。

夏季:确定送风温度之后,可按以下步骤确定送风状态和送风量。

1.在h—d图上确定室内空气状态Nx。

2.根据余热Q,余湿W求出过N点做过程线。

3.根据所选定的△t0=tNx-t0x,求出送风温度t0,过t0做等温线t与交于o点,即为夏季

送风状态点。

4.根据公式求出送风量

冬季:由于送热风时送风温差值可比送冷风时送风温差值大,所以冬季送风量可以比夏季小,故空调送风量一般是先确定夏季送风量,冬季既可采取与夏季相同风量,也可少于夏季风量。这时只需要确定冬季的送风状态点。由于冬夏室内散湿量基本相同,即dod=dox。因此,过dod的等湿线和d的交点Od即为冬季送风状态点。

11.什么是空调区负荷?什么是系统负荷?空调区负荷包括哪些内容?系统负荷包括哪些内容?

12.夏季送风状态点如何确定?为什么对送风温度差有限制?如果夏季允许送风温差可以很大,

试分析有没有别的因素限制送风状态取得过低?

13.空调、通风房间新风供应的目的和意义是什么?房间设计最小新风量确定的原则和万法是什么?

14.显热交换、潜热交换、全热交换的推动力各是什么?空气与水直接接触进行热、湿交换时,

什么条件下仅发生显热交换?什么条件下仅发生潜热交换?什么条件下发生全热交换?

温差是显热交换的推动力;水蒸气分压力差是潜热交换的推动力;焓差是总热交换的推动力。

一方面,空气的温度与水的温度不同,既然有温差的存在,两者之间必然通过导热、对流和辐射等传热方式进行热量传递,这就是所谓的显热交换。另一方面,空气与水相接触时所发生的质量传递将必然伴随有空气中水蒸气的凝结或蒸发,从而放出吸收汽化潜热。根据水温不同,可能仅发生显热交换;也可能既有显热交换,又有湿交换,进行时交换的同时将发生潜热交换。

15.空气净化处理还有那些新技术?分别阐述他们的空气净化机理。P84

1.除尘式

1)机械式净化处理

机理:A.纤维过滤器的滤尘机理

a拦截作用机理

b惯性作用机理

c扩散效应机理

d重力作用机理

e静电作用机理

B粘性填料过滤器的滤尘机理

2)静电式净化处理

2.除气式

1)物理吸附法

2)光催化分解法

3)离子化法

4)臭氧法

5)湿式除气法

16.采用喷水室对空气气进行热湿处理有什么优缺点?适用于什么场合?

优点:1)能够实现多种空气处理过程;

2)对空气具有一定的净化能力

3)耗金属量少,易于加工

缺点:对水质要求高、占地面积大、水泵耗能多

适用场合:用于调节湿度为目的的纺织厂、卷烟厂

17.在h-d图上室外空气状态点是个变化的点W,把W点处理到固定送风状态点O有哪些手

段?在h-d图上如何表示?

18.试在h-d图上分别画出下列各空气状态变化过程

喷雾风扇加湿

喷蒸汽加湿

潮湿地面洒水蒸发加湿

喷水室内循环绝热加湿

电极式加湿器加湿

19.组成喷水室的主要部件有哪些?它们的作用是什么?

1)挡水板。分为前挡水板和后挡水板两种。前挡水板兼有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀流入的双重作用,故又称为均风板。后挡水板的作用是分离空气中携带的水滴,以减少被处理空气带走的水量(又称为过水量);(2)喷嘴。其作用是使喷出的水雾化,增加水与空气的接触面;(3)喷水排管。(4)喷水室外壳。有防腐蚀和保温的作用;(5)附属装置:a.底池b.回水管 c.溢水管d.补水管

20.等温加湿和等焓加湿空气加湿器有哪些?各适合与应用在什么场所?

(1)超声波加湿器可直接安装在需要加湿的室内,也可安装在空调器、组合式空气处理机组内,还可以直接安装在送风风管内。(2)离心式加热器用于较大型空调系统(3)汽水混合式加热器一般直接用于室内加湿(4)高压喷雾式加湿器一般安装在空气处理机室内的加湿段(5)湿膜加湿器

21.为什么在评价空气蒸发冷却器性能时常用EER而不用COP?

22.表征空气过滤器性能的主要指标有哪些?

a.过滤效率

b.过滤器阻力

c.过滤器的容尘量

23.试证明在具有再热器的一次回风系统中,空气处理室内消耗的冷量等于室内冷负荷、新风

负荷和再热负荷之和(不考虑风机和风管温升)。

由空气处理机的热量有:1.新风带入热量qh 2.回风带入热量qh?(q?q)h3.热媒带入热量(再加热)Q?q(h?h) 由空气处理机带出的热量有:1.送风带走热量qh2.冷媒带走热量

根据质量守恒定律,则有q?q?q 根据能量守恒定律,则有(h?h)?q(h?h)qh?(q?q)h?Q?qh?QQ?q(h?h)?q它们反映了以下三个部分负

荷。室内冷负荷、新风冷负荷、再热负荷。

24.试在h-d图上表示用集中处理新风系统的风机盘管系统的冬、夏季处理过程。P208

25.如果每个空调房间的湿负荷波动都很大,而且室内相对湿度要求又很高,那么这些房间能

否合为一个系统?如果合为一个系统要采取什么措施,才能保证每个房间都能满足设计要求?(P186)

26.何为变风量(vav)系统,变风量系统有什么优点?适用于什么场合?

当空调房间负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送人房间的送风量,确保房间保持在设计范围内,从而使得空调机组在低负荷时的送风量下降,空调机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的。

特点有:

(l)能进行分区温度控制。

(2)没备容量减小,运行能耗节省。

(3)房间分隔灵活。

(4)维修工作量少。

27.变风量系统的风管内为什么要设静压控制器?变风量系统的末端装置中为什么要设定风量装置?

28.何谓低温送风空调系统(cads)、分类

低温送风空调系统是送风温度低于常规数值的全空气空调系统

(1)一类低温送风送风温度范围为4~6℃,此类低温送风由于需要特殊的风口,初投资与年运行费用节省不多,一般不推荐使用。

(2)二类低温送风送风温度范围为6~8℃,标准送风温度为7℃,此类低温送风可以和冰蓄冷技术密切结合在一起,能够获得较好的空调效果及经济效益,因此是最优的选择,得到广泛的使用。

(3)三类低温送风送风温度为9~12℃,标准送风温度为10℃,此类送风可与冰蓄冷结合,也可与常规空调结合,较为灵活,但取得经济效益较小,因此也较少采用。[1]

29.空调房间中常见的送风口形式有哪几种,它们各适用于什么场合?

送风口形式:百叶风口(单层百叶风口,双层百叶风口,),散流器(方形散流器,矩形散流器,圆形散流器等),喷射式送风口,旋流送风口,TAC送风口,UFAD送风口等

30.送风温差大一些,可以使风量减少,省钱、节能,但为什么《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)》对送风温差要加以限制呢?

答案:选择送风温差要从技术和经济两方面考虑。加大送风温差可减少送风量,处理和输送答案空气的设备相应减少,系统运行费用和初投资可以减少,达到节能效果。但送风温度过低,送风量过小会使室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。因此,有些场合要对送风温差加以限制。对于空调来说,送风温差加大,换气次数即随之减小,故送风量过小时换气次数减少,不能满足室内空气洁净度的要求

31.结合图示,请分析定流量系统与变流量系统对负荷侧末端设备(风机盘管机组、新风机组)的能量调节方法。

32.结合图示,请分析一级泵变流量系统压差旁通控制法和恒定用户处两通阀前后压差的旁

通控制法优缺点。

32.图示为气压罐方式定压的空调水系统工作示意图,请说出各器件名称。

33.空调水系统的设计原则是什么?

力求水力平衡;

★防止大流量小温差;

★水输送系数要符合规范要求;

★变流量系统宜采用变频调节;

★要处理好水系统的膨胀与排气;

★要解决好水处理与水过滤

34.什么是定露点调节?什么是变露点调节?它们有什么优点?p382

36当室内冷负荷变化,湿负荷不变时,如何进行调节才能保证室内的温湿度要求?p382 37.对于带有喷水室的一次回风空调系统,如何进行全年运行调节?p386 9.2.1 1

38.风机盘管的局部调节方法有哪几种?各有何特点?p396

39.简述空调系统节能的主要技术措施有哪些?p423

40.对空调机组进行检测和监控的目的是什么?P431

41.说明空调系统能耗的评价标准及各标准的优缺点。P416

42.结合图示简述压力相关型与压力无关型变风量的末端的工作原理。P435

43.通风系统划分的一般原则是什么?那些情况下应该单独设置排风系统?

44.通风系统中进、排风口布置应该满足那些要求?

45.下图为风机盘管新风系统的全年双水管系统的运行调节,请结合图示分析其中的空气处理过程。P208 5.3

46.下两图属于室内余热量变化、余湿量不变时的运行调节中的哪种调节方法?请具体说明两种空气调节的处理过程。

47.根据吸收式冷水机组的原理图,详细阐述其中的制冷原理。(分清楚制冷剂循环和吸收剂循环)

48.一个完整的空调系统包括哪几部分?说明工作原理。

49.露点送风空调系统构成示意图如图所示,简述现场控制器索要完成的功能,并分析图中各数字对应点监控量的类型及名称,并把分析结果填写至监控变量统计表中。

51.请在下图中下面对应的输入端口填上相对应的监控名称,并填好定风量空调机组监测、控制点配置表。

52.请在图中下面对应的输入端口填上对应的监控名称,并填上冷冻机组名称、监控点配置表。

53.下面两图为组合式可能过去处理机组监控信号流示意图,何谓DDC监控器?请依照图示完成机组监控的输入输出参数表

54.已知上海某恒温空调系统,室内要求:t N=20℃±1℃,φn=60%±5%,夏季室内冷负荷Qx=17472w,湿负荷为Wx=5kg/h;冬季室内热负荷Qd=3494w,湿负荷为Wd=5kg/h,局部排风量为1500m3/h,要求采用二次回风方案,试设计空调系统的空气处理过程并计算设备容量。若采用一次回风方案又怎么样?再比较两者的冷量和热量。

已知某空调系统的室内实际参数为24℃±1℃,φ=55%±10%,设计条件下余热量为3kw,余湿量为2kg/h,送风温差为6℃。在运行中若余热量为4kw,余湿量不变,或余热量变为4.5kw余湿量变为2.5kg/h。试问能否采用定风量、定露点,调节再热量的方法进行运行调节?能否采用变风量、变露点的方法调节?

2017二建《机电工程》复习题:通风与空调工程施工技术

2017二建《机电工程》复习题:通风与空调工程施工技术复习要点: 1. 掌握通风与空调工程施工程序 2. 了解洁净空调施工技术要点 选择题: 1.风管及部件的( )与材质应符合施工验收规范规定。 A.形式 B.规格 C. 数量 D. 板材厚度 答案:D 解析: 施工中,金属风管如果钢板的厚度不符合要求,咬口形式选择不当,没有按照规范要求采取加固措施,或加固的方式、方法不当,会造成金属风管刚度不够,易出现管壁不平整,风管在两个吊架之间易出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声,造成环境污染;风管产生疲劳破坏,影响风管的使用寿命。又如非金属复合板风管,若板材的外层的铝箔损坏或粘结不牢、板材拼接处未做好密封处理、粘结剂量不足或过稠,都会造成风管漏气,而造成系统风量不足、冷量或热量损失,达不到预期的使用效果。风管系统由风管和部件连接组成,是非标准制作,由板材和型材拼接而成,其产生缝隙所形成的漏风量是针对不同风压系统的严密性检验有不同要求,但严密性检验均以主、干管为主。 2.通风与空调工程主要施工内容包括:风管及其配件的制作与安

装,( )等。 A.电气系统安装 B.空调水系统安装 C. 防排烟联动系统 D.系统调试 E.防腐与绝热施工 答案:B、D、E 解析: 通风空调工程的主要施工内容包括:风管及其配件的制作与安装,部件制作与安装,消声设备的制作与安装,除尘器与排污设备安装,通风与空调设备、冷却塔、水泵安装、高效过滤器安装,净化设备安装,空调制冷机组安装,空调水系统管道、阀门及部件安装,风、水系统管道与设备防腐绝热、通风与空调工程的系统调试等。 A,C是电气工程。 3.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时,可按( )系统风管板厚选择。 A.负压 B.低压 C.中压 D.高压 答案:D 解析: 防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选

住宅空调工程技术标书

住宅(二期)项目 通 风 空 调 工 程 ( 技术标 ) 投标人: XXX机电设备安装有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人: XXX (签字或盖章) 20XX年 XX 月 XX 日

目录 第一章工程建议书 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程项目简述 (1) 2.2本工程项目特点重点及难点分析 (1) 第二章工程施工方案与技术措施 (1) 1.施工顺序 (1) 1.1工序流程 (1) 1.2栋号施工 (2) 2.主要施工方案 (2) 2.1室内机的安装 (2) 2.2制冷剂配管安装 (3) 2.3系统冷凝水排水管安装 (8) 2.4室外机安装 (8) 2.5风口安装 (12) 2.6风管保温 (12) 2.7空调系统电气安装及调试 (12) 2.8水系统测试与调试 (14) 2.9多联空调系统的调试及检测工艺 (18) 2.10工程竣工验收方案及培训计划 (19) 第三章主要设备材料参数表及投标品牌表 (21) 1.主要设备材料参数表 (21) 2.通风空调工程投标品牌选用表 (24) 第四章施工现场平面布置图 (25) 1.施工平面图 (25) 2.临时用地表 (25) 3.消防设施 (25)

第五章工程质量保证措施 (26) 1.质量目标 (26) 2.质量保证体系 (26) 3.质量保证措施 (26) 第六章施工总进度计划及保证措施 (29) 1.进度计划 (29) 2.施工进度计划表 (30) 3.工期保证措施 (32) 4.主要施工机械设备与劳动力计划 (33) 第七章保证安全、文明生产的技术措施 (34) 1.安全管理体系 (34) 2.施工安全措施 (34) 3.文明施工措施计划 (37) 第八章施工环保措施计划 (38) 第九章冬季和雨季施工措施 (39) 1.冬季施工措施 (39) 2.雨季施工措施 (39) 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施 (39) 1.成品保护 (39) 2.工程保修与承诺 (40)

空调工程施工资料目录.

安阳国贸中心·德宝国际名城---商业一 空 调 工 程 竣 工 验 收 资 料 C 类资料目录 编制人: 编制日期:年月日

安阳国贸中心·德宝国际名城---商业一 空调工程竣工验收资料 C 类资料目录编制说明 此目录主要编制依据为暖通施工图纸、建筑工程资料管理规程及建筑工程质量验收统一标准,主要编制内容为施工图以内的 C 类竣工验收资料,在施工过程中深化设计涉及的资料内容或设计变更在施工过程中自行添加或增减。本编制方案中检验批没有详细到每个部位,检验批可以按系统划分,每个系统为一个检验批,隐蔽工程验收、等其他资料跟检验批划分一致,例如:空调风系统检验批K-F1-2表示第一层第二个系统,空调水系统检验批LG-4表示空调供水系统第四个系统(按图纸标识填写即可)。 此目录可作为空调工程竣工验收资料C 类资料编制的指导性文件,具体编制要根据施工实际情况调整检验批、分项、分部工程,施工物资资料本目录只列举了材料类别,具体材料规格型号、进场数量根据进场情况据实报审。施工记录资料应根据工序的增减和实际施工情况据实编制。

空调工程施工资料目录 一、施工管理资料 1、工程概况表 2、开工报审表 1)施工现场质量管理检查记录 2)现场质量管理制度 3)质量责任制 4)主要专业工种操作上岗证书 5)工程质量检验制度 6)现场材料设备存放管理 3、施工企业资质证书 1)企业法人营业执照 2)企业资质证书 3)组织机构代码证 4)安全生产许可证 5)开户许可证 6)税务登记证 4、施工单位人员证书 1)项目经理证(一级建造师或二级建造师) 2)项目经理安全培训上岗证 3)项目技术负责人 4)施工员 5)质检员

工程师复习题汇总(有答案)

标注说明: 1、可视对讲是安防五大系统之一。(√) 2、电缆桥架与各种管道的最小净距,一般工艺管道的平行净距为0.3米,交叉净距为0.4米。(×) 3、有线电视(闭路监控)用的是视频线型号是SYV75-5。(×) 5、工程项目是一次性事件,所以对工程管理有比较高的要求。(√) 6、弱电综合布线,在一室外的一些走线位置我们可以共沟不共管。(√) 7、一体机都是日夜型的。(×) 8、红外对射在安装过程中对射机的光端校准电压要不低于1.4伏。(√) 9、消防广播线就是普通音箱线,没有什么防火与阻燃要求。(×) 10、建筑设备监控系统的施工安装必须按照已批准的设计方案进行,工程施工前,要进行系统的设计交底(√) 11、保安系统提供三个层次的保护:外部侵入防范、区域保护、目标保护。(√) 12、一般将IC卡中存储器的数据库分成3个基本区:公开区、工作区和保密区。(√) 13、综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、建筑群干线子系统、设备间子系统以及管理区子系统六大子系 统所构成。(√) 14、ISO七层模型包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。(√) 15、按照空气处理设备的设置情况,空气调节系统可分为集中系统、半集中系统和全分散系统。(√) 16、接地线的埋入深度不小于0.20m。(×) 17、转换开关也就是接电器。(×) 18、设计楼宇自动化系统时,标准是要首先考虑的。(×) 19、火灾自动报警系统的设计必须符合国家强制性标准。(√) 20、红外线探测器分为主动红外和被动红外两大类。(√) 21、不可以利用公用电话网传输联网报警。(×) 22、垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。(√) 23、电击一般是电流太大才会有比较大的伤害。(√) 24、智能化住宅区是一个国家经济实力和科学技术水平的综合标志之一。(√) 25、系统集成是指把各自分散的、相互独立的系统有机地集中于一个统一的环境中。(√) 26、所谓的“广义楼宇自动化系统”应该包括火灾自动检测报警系统。(√) 27、铜电阻的测温范围是负5度到150度。(√) 28、压电式压力传感器是利用某些材料的压电效应原理制成的,具有这种效应的材料有压电陶瓷等。(√) 29、制冷站启动顺序控制:冷却塔风机,冷却塔水泵,冷冻水泵,冷水机组。(√) 30、BACnet的目的是使不同厂商的直接数字控制器通过网络可以实现数据互换。(√)

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

空调工程复习题

空调工程复习题 1.空气调节的任务是什么?p62 空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。 2.湿空气的焓湿图的构成?p17p338 等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比ε)。 3.干球温度、露点温度和湿球温度,三者之间关系。P18p20 用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。 三者之间关系为: 通常情况。t>ts>tl; 饱和空气时。T=ts=tl。 4.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不问的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系?p32,3 湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度 5.舒适性空调什么情况下应采用全新风空调系统?p78 1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气的比焓值 2)系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量 3)室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用 4)采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应设有集中处理新风的系统 6..全空气系统中,最小新风量的确定方法,P77 1)稀释人体本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。(工业建筑保证每人不小于30m^3/h的新风量) 2)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风 3)按照保证房间的正压要求。 (取(2和3)跟1比的较大者作为系统的最小新风量;若2和3之和跟1比的大者仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算) 7.什么是空调区、空调基数和空调精度? 空调区:离地面为2米以下的空间,在此区域内形成比较均匀和稳定的温湿度,气流组织和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。空调基数:空调房间所要求的基准温度和相对湿度。空调精度:空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许

一建【机电】_通风与空调工程施工技术 练习题含有答案1403

一、单项选择题 1、VAV变风量空调系统属于()。 A、集中式空调系统 B、半集中式空调系统 C、分散式空调系统 D、组合式空调系统 2、管内正压1500Pa的风管属于()。 A、低压风管 B、中压风管 C、高压风管 D、超高压风管 3、下列空调冷热水管道安装施工顺序正确的是()。 A、管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检査 B、管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→水压试验→冲洗→质量检査 C、管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→冲洗→水压试验→质量检査 D、管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→冲洗→水压试验→质量检査 4、多联机系统安装施工程序中,设备减振装置安装之后,应做的工作是()。 A、室外机安装 B、室内机安装 C、管道连接 D、质量检查 5、下列关于金属风管安装的说法中错误的是()。 A、明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ B、明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰ C、暗装风管安装位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象 D、法兰的连接螺栓均匀拧紧,螺母是否在同一侧不做要求 6、镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板,不得采用()连接。 A、咬口连接 B、螺钉连接 C、铆接 D、焊接 7、风管系统安装中,边长(直径)大于或等于()的防火阀需设置单独支吊架。 A、500mm B、530mm C、600mm D、630mm 8、风管安装水平度符合要求的是()。 A、暗装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ B、明装风管水平安装时,水平总偏差不应大于10mm C、明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰

通风空调工程技术要求

第七章 维修保养要求 概述 本承包单位对所提供及安装的机电装置免费保用二十四个月, 时间应以业主 方/建筑师发出竣工证明书之日起计。 在保修期内,本承包单位须负责保养及维修全部装置包括免费更换正常损耗 的部件及对任何因安装或材料问题而损坏的零件、设备或系统,须予免费更 换或修补直至业主方/建筑师满意为止。 在保修期内,本承包单位须按下列例行维修及检查要求执行, 并须在每次保 养及检查后作出记录并由物业管理人员签名确认, 记录册须放置于消防控制 中心或其它指定地点。 在全部机电设备安装完成前,本承包单位应提交一份(不限于下列要求)详 细的维修、保养及检查建议书供业主方/建筑师审批, 在批阅后本承包单位 应在保修期内按此建议书进行一切保修及检查工作。 本承包单位应在保养维修期之前一个月将标书所要求的备件交予业主方。 服务包括但不限于下列主要的项目, 所列项目仅表示最低要求而非工作的全 部。有关政府部门所要求的进一步测试和维修证书要求亦应包括在服务范围 内。 在系统故障或紧急事故发生时应提供 24小时随时服务,人员回应紧急事故 应符合下列要求: 夜间必需于三小时内到现场 日间必需于一小时内到现场 设备系统 例行维修及检查要求 水泵 定期维修 a) 每月一次的工作 (i) 检查轴承的情况及如有需要时加润滑油。 (ii) 检查泵的振动和异常噪音。 (iii) 根据需要给泵手动排气。 (iv) 核对工作电流。 (v) 检查水流开关的操作情况。 (vi) 检查止回阀的操作情况。 (vii) 检查及修补漏水接口。 b) 每半年一次工作 (i) 如有需要,清洗过滤网。 (ii) 检查任何可见的腐蚀和及有需要补漆。 (iii) 检查及清洁马达。 c) 每年一次的工作 (i) 检查电控设备的操作。 (ii) 拆除泵的连接轴安全罩,并检查连接轴的情况。 (iii) 观察并调整任何连接轴未对准的迹象。 (iv) 执行电动机线圈的绝缘测试。 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.2.1 7.2.1.1

《空调工程(第3版)》试题(17)

一、判断题(每题2分,共20分) 1、在一个标准大气压下,湿空气的饱和水蒸气分压力仅仅取决于空气温度。 2、直接蒸发冷却和间接蒸发冷却都能使被处理空气实现降温加湿过程。 3、利用液体吸湿剂除湿时,能实现降温除湿过程。 4、相对湿度的定义是湿空气中含湿量与饱和含湿量的比值。 5、对于空调房间而言,某一时刻的得热量总是大于冷负荷。 6、影响空调区域气流组织分布最主要的因素是回风口位置和形式。 7、二级泵变流量系统中,一次环路定流量运行,二次环路变流量运行。 8、空调房间瞬时得热中,以对流方式传递的显热得热和潜热得热,可以立刻构成房间瞬时 冷负荷。 9、闭式循环一级泵系统中,冷水泵扬程为管道阻力、管件阻力、冷水机组蒸发器阻力和末 端设备空气冷却器的阻力之和,并考虑安全系数。 10、温湿度独立控制空调系统仅改善室内热舒适性,并不起到节能效果。 二、问答题(每题6分,共42分) 1、用表面式换热器处理空气时可以实现哪几种过程?空气冷却器能否加湿? 2、直流式空调系统对室内空气品质的改善有何意义? 在应用过程中应注意哪些问题? 3、为什么说个别房间有可能突然产生大量水气(即湿量) 的空调系统就不宜采用二次回风系统? 4、如果每个空调房间的湿负荷波动都很大, 而且室内相对湿度要求又都很高, 那么这些房间能否合为一个系统? 如果合为一个系统要采取什么措施, 才能保证每个房间都能满足设计要求? 5、用喷水室处理空气,如果后挡水板性能不好,造成过水量太多,会给空调房间造成什么影响? 6、局部喷雾加湿的水温低于100℃和高于100℃时,其空气变化过程在h—d上有何区别? 7、我国南方沿海一些城市每年春季寒潮过后经常会出现“回南天”现象。回南天出现期间有小雨或大雾,路面、墙壁变得湿漉漉,一些物品或食品受潮发霉。试分析这一现象产生的原因。 三、(12分)说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式。

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

1.4 通风与空调工程施工技术(2018年一建机电重点章节笔记)

通风与空调工程施工技术 ●通风与空调工程的划分与施工程序 ●通风与空调工程施工技术要求 ●净化空调系统施工技术要求 Ⅰ、通风与空调工程的划分与施工程序 4. Ⅱ、通风与空调工程施工技术要求 一、风管及部件制作安装施工技术要求 (一)风管制作 1.一般规定 (1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。 (2)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。 (3)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封面宜设在风管的正压侧。 (4)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。 2.镀锌钢板风管的制作 (1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧均匀,且两端面应平行。风管表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于10mm。风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字

形接缝。 (3)风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口。其中单咬口、联合角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。 (4)圆形风管无法兰连接形式包括:承插连接、带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;内胀芯管适用于大口径螺旋风管。 (5)矩形风管无法兰连接形式包括:S型插条、C型插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。起重S型插条、直角形插条适用于微压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中压风管。矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。 (6)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支持加固。 3.普通钢板风管制作 (1)普通钢板风管采用焊接连接。 (2)风管与法兰的焊接应低于法兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧点焊的形式。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm。 (3)焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐和板材校平。 4.不锈钢板风管制作 (1)不锈钢板风管法兰采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。加固法兰采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。 (2)铆钉连接时铆钉材料与风管材质相同,防止产生电化学腐蚀。 5.复合材料风管制作 (1)复合材料风管包括:双面铝箔复合绝热材料风管、铝箔玻璃纤维复合材料风管和机制玻璃纤维增强氯氧镁水泥符合风管。双面铝箔复合绝热材料风管又包括聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管。 (2)双面铝箔符合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁处应进行密封处理。 (3)铝箔玻璃纤维符合材料风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。 6.非金属风管制作 (1)硬聚氯乙烯风管 ①风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整,圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。 ②矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。(2)玻璃钢风管 ①微压、低压及中压系统有机玻璃风管板材的厚度、无极玻璃钢(氯氧镁水泥)风管板材的厚度、风管玻璃纤维布厚度与层数应符合规范的规定,且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现范卤及严重泛霜。 ②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。 ③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的分布应均匀整齐。玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整

空调工程试题.

华 北 科 技 学 院 20 13 /20 14 学年第 2 学期考试试卷(20 11级) 考试科目: 空调工程 选用试卷 A 适用专业 建环B 一、填空题 (20分) 1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为 空调系统和 空调系统。 2、HV AC 是控制 和 的技术,同时也包含对 系统本身所产生 的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于 、 与 的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按 传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有 种。 6、风机盘管的风量调节分为 、 、 三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、 和 。 8、洁净度等级 ,换气次数 ,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到 ,造成一个令人 满意的 。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m 和0.1m 之间的温差 系(部) 专业、班级 姓名 学号 密 封 装 订 线

不大于。 二、选择题(20分) 1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是()。 A 空气龄 B 新风量 C 送风量 D 换气次数 2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是()。 A 密度 B 露点温度 C 饱和含湿量 D 水蒸气分压力 3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是()。 A 等焓加湿 B 等温加湿 C 等湿冷却 D 减焓加湿 4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是()。 A 一次气流 B 二次气流 C 尘化气流 D 室外气流 5、实际使用空气过滤器的容尘量与()有关。 A 使用期限 B 初阻力 C 终阻力 D 实验尘 6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用()。 A 局部通风 B 自然通风 C 机械通风 D 全面通风 7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持()。 A 负压 B 正压 C 正压或负压 D 压力为零 8、PPm是指()。 A 十万分之一的体积浓度 B 百万分之一的体积浓度 C 在1m3体积之中占有1cm3 D B与C均可 9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用()。 A 袋式除尘器 B 旋风除尘器 C 惯性除尘器 D 重力除尘器

厂内空调工程施工方案

厂内空调系统优化系统优化项目施工方案 一、编制说明 1.1编制说明 厂内空调系统优化项目依据招标书要求和施工规范要求,结合以往施工经验,编制切实可行的施工方案,确保工程按期竣工。 1.2 编制依据 ⑴厂内空调系统优化项目招标文件。 ⑵国家和行业施工质量验收规范。 ⑶公司标准。 ⑷我公司近年来施工的同类工程施工经验及技术总结、工法。 ⑸国家及行业现行环境、安全生产法律、法规。 二、主要工程量 详见招标文件 三、工程项目质量、环境、职业安全健康目标 3.1工程项目质量目标: 工程交验合格率100%,合同履约率达到100%。 3.2工程项目环境管理目标、指标: 防污染、节能源。 固体废弃物实现分类管理、无害化; 最大限度节约施工材料和水电能源; 对噪音源进行控制:噪音限制执行GB12523—90标准。 四、工程项目施工部署 4.1施工部署原则: 4.1.1确保工期: 本工程开工后,按照施工进度计划要求按期完工。 641.2全力以赴: 针对本工程,建立精干的项目经理部,集中人力、物力、财力,确保本工程按时、高质量竣工,以不辜负业主对我单位的信任。 4.1.3精心组织: 项目经理部统一负责全部工程的施工,精心组织,协调土建、设备材料及部件采购、设备安装、系统安装调试各工序间的配合,保证本工程有条不紊的进行。 4.1.4重点突出: 针对本工程工作量大,工期紧的特点,以混凝土挡墙为主线,突出重点,抓好的预制工作。 4.2施工准备阶段: 根据现场施工情况,土建施工具备条件后,立即进行安装技术准备、物资设备准备、施

工资源准备、施工现场准备。 技术准备: 熟悉施工图纸,提出材料计划,根据现场情况和作业量、施工内容的情况,确定施工方案与措施,设置质量控制点,进行作业技术交底和安全交底的准备,编制本工程项目质量计划,以确保施工每道工序和工程的各个质量要素均能得到有效控制。 物资设备准备: 根据现场情况,结合设备制作安装工艺,确定各种设备和物资、材料的采购进场时间情况,并参与设备进场检查。 施工资源准备: 施工机具:各种施工机具根据进场时间表及时检查、保养、组织进场,保证按时投入使用。 施工材料:各种周转材料、施工用料尽快组织进场,清点分类待用。 劳动力:根据工程量和施工进度计划,确定劳动力数量、并根据现场需要合理组织劳动力进场。 现场准备: 按照施工组织设计要求和施工总平面图布置,做好现场三通一平,充分利用现有的道路、管网、供电设施,健全必要的施工临时设施,对施工现场进行合理规划。 五、人员及机械安排: 六、主要工艺及施工方法 一、管道安装工艺流程: 放线定位――浇筑砼支架基础――架空管道敷设安装――补偿器安装――固定支 架安装――管道探伤――水压试验――管道保温修补 钢管焊接工艺方法选用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的工艺,以焊接质量来保证本工程安装质量。 架空管道安装: 1、根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、基础浇筑等。 2、管道吊装前,应检查桁架的偏差尺寸是否在设计和规范要求内。 3、管道应先在进行分段焊接,每段长度在25~35M范围内。 4、阀门、配件、补偿器支架等,应按施工要求在试压前安装完毕。

通风与空调工程施工技术

通风与空调工程施工技术 2H312030通风与空调工程施工技术 通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。 重点是:通风与空调系统的组成;工程施工内容、程序及其技术要点;洁净度的等级及洁净空调工程施工技术要求。 2H312031掌握通风与空调工程施工程序 一、通风与空调系统的组成与类别 (一)通风系统的组成 包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等; 送风机或排风机; 风道系统,如风管、送风口、排风口、排气罩等; 排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等。 2.通风系统的类别有: (二)空调系统的组成 ——空气处理设备、热源和冷源、空调风系统、水系统、控制、调节装置 (1)空气处理设备:空气加热或冷却设备、空气加湿或去湿设备和空气净化设备等;其作用是将送风空气处理到一定的状态。 (2)热源和冷源:常用的热源有提供热水或蒸汽的锅炉、电加热器等。 (3)空调风系统:由风机和风管系统组成。 (4)水系统:包括将冷冻水(或热水)从制冷系统(或热源)输送到空气处理设备的水系统和制冷设备的冷却水系统,由水泵和水管系统组成。 (5)控制、调节装置:装置的作用是调节空调系统的冷量、热量、风量等,使空调系统的工作适应空调工况的变化,从而将室内空气状况控制在要求的范围内。 二、通风与空调工程施工的主要内容及施工程序

——通风与空调工程的施工内容: 主要包括:通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装,系统调试及工程试运行。 ——通风与空调工程的施工程序: 施工准备—→风管及部件加工—→风管及部件的中间验收—→风管系统安装—→风管系统严密性试验—→空调设备及空调水系统安装—→风管系统测试与调整—→空调系统调试—→竣工验收冷空调系统综合效能测定。 三、风管系统的施工技术要点 通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤l500Pa)与高压系统(P>l500Pa)三个类别。 (一)风管系统制作的一般要求 1.风管系统的制作与安装,应按照被批准的施工图纸、合同约定或工程洽商记录、相关的施工方案及标准规范的规定进行。 2.制作风管所采用的板材、型材以及其他成品材料,应符合国家相关产品标准的规定及设计要求,并具有相应的出厂检验合格证明文件。 施工技术注意: A——非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃Bl级;风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃Bl级材料; C——防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选择。 重点: 通风与空凋工程管道板材拼接缝的外观质量要求 板材的拼接缝应该达到: ——缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层; ——满足和结构连接的强度要求;

《空调工程(第3版)》试题(12)

一、填空题(每空1分,共 20 分) 2、空调系统按空气调节的作用分为和两大类型。 2、相对湿度反映了湿空气中水蒸汽接近饱和的程度,反映了空气的潮湿程度。当相对湿度Φ= 时,是干空气;当相对湿度Φ= 时,为饱和湿空气。 3、夏季空调室内设计温度范围是,湿度范围是。 4、全空气系统按被处理空气来源分为、、。 5、房间最小新风量应满足、和要求。 6、空间气流分布形式有、、和。 7、表征空气过滤器性能的主要指标为、、。 8、净化空调的初效过滤器的位置安装在。 二、简答题(5×8=40分) 1、试分析人在冬季的室外呼吸时,为什么呼出的气是白色的?冬季室内供暖时,为什么室内空气变得干燥? 2、什么是得热量?什么是冷负荷?简述得热量与冷负荷的区别。 3、显热交换、潜热交换、全热交换的推动力各是什么?为什么说湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力? 4、在具有一次回风的空调系统中, 冬季时采用新风先加热再混合的一次回风方案好, 还是采用新风和一次回风先混合再加热混合空气的方案好? 试说明理由。 5、什么叫机器露点? 机器露点如何确定? 6、有散发有害气体的房间能否和普通房间合用一个空调系统, 为什么? 7、影响室内空气分布的因素有哪些? 其中主要因素是什么? 8、什么是分区两管制水系统?它有什么特点? 三、(15分)试在h-d图上画出以下空气处理过程,并说明实现这些处理过程的方法。 (1)、等温加湿;(2)、冷却减湿;(3)、等焓减湿;(4)、等湿加热;(5)、绝热加湿; 四、(10分)试在h-d图上画出风机盘管加新风空调系统,当新风处理到室内状态的等焓线时的夏季空气处理过程。并说明该系统的特点。

汽车空调期末复习题

汽车空调期末复习题A 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分独立式汽车空调系统和非独立式汽车空调系统。 2.汽车空调系统主要由制冷装置、暖风装置、通风装置、控制装置和加湿装置、空气净化装置等部分组成。 3.汽车空调工作过程中,在储液干燥器上的视液窗处观察制冷剂的流动情况。视液窗有透明、气泡、泡沫、油纹、和雾状几种情况。 4.汽车空调压缩机和电磁离合器的常见故障有:电磁离合器从动盘打滑、电磁线圈烧坏、排气阀破裂、压缩机卡死、泄漏、异响等。 5.电磁离合器主要由前板、皮带盘(转子)及电磁线圈组成。 6.冷凝器的结构形式很多,而在汽车空调制冷系统中,经常采用的有管带式、管翅式和平流式等类型。 7.汽车空调制冷系统采用的蒸发器有管翅式、管带式和板翅式等几种。 8.节流膨胀装置主要包括膨胀阀、节流管等。 9.膨胀阀出现阻塞或节流作用失效的故障,会造成系统不制冷或制冷不足。常见的故障有膨胀及膨胀阀滤网堵塞(冰堵)、感温包安装位置松动移位等。 10.膨胀阀根据平衡方式分为内平衡与外平衡两种,根据静止过热度调整(调弹簧预紧力)方式分为内调式与外调式两种,连接口又分为O形圈式与喇叭口式两种。 二、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为( B )。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.电磁离合器励磁线圈的电阻约为( C ),温度为20℃(68℉)。

(A)4KΩ~5KΩ(B)40Ω~50Ω(C)4Ω~5Ω(D)0.4Ω~0.5Ω 3.( A )的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.汽车空调( B )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 5.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( A )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( C )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 7.蒸发器中制冷剂为( D )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 8.膨胀阀的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)贮液干燥器入口(D)压缩机入口 9.节流管的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)集液器入口(D)压缩机出口 10. 内平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( B )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口 11.外平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( D )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

建筑设备工程复习题(本科)第一套1

建筑设备工程(本科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 给排水工程从工程内容上分为室外给水工程、室内给排水工程、室外排水工程。 2.判断题 城镇其他用水量包括浇洒道路、绿地和绿化用水、汽车冲洗用水和城镇未预见水及管阀漏失水量。(√) 3.选择题 以下哪条是错误的A A、截止阀安装时无方向性 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。 第四章