文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站维护工作内容和规范

基站维护工作内容和规范

基站维护工作内容和规范
基站维护工作内容和规范

基站维护工作内容和规范

基站维护主要工作内容 (2)

基站巡检卫生作业规范 (3)

油机使用 (4)

基站故障处理 (5)

3.3.1.故障派单处理流程 (6)

基站区域性大面积中断的判断 (10)

载频任务工单的处理 (11)

应急通讯保障 (12)

常见故障处理 (12)

基站维护主要工作内容

基站巡检(设备清洁、问题记录及整改)

故障及告警处理(基站、传输、空调、动力、动环监控等)

健康检查和任务公单的处理

基站资料管理更新

主设备、传输、动力等季度、半年、年维护作业

应急通信保障工作(如花博会、春交会等)

迎接集团公司的三方检查的准备和保障工作

建设、厂家等配合工作

用户投诉处理及用户协调

停电发电

纪律要求

严格遵循公司的各项制度和操作流程

要求工作期间穿工作服,持工作牌,仪容整洁,特殊场所如政府机关等要求携带介绍信

手机要求7x24小时开机

对移动方必须尊从

请假必须通过上级部门准许

协调业主关系,及时上报业主需求

节假日期间作好值班安排

任何不清楚的通讯设备不允许动作

登高要有登高证,持证上岗

基站巡检卫生作业规范

机房门窗、地面清洁。

主机柜内、外部清洁。

主机柜风扇清洁。

电源机柜内、外部清洁。

整流模块、滤网清洁。

传输机柜内、外部清洁。

电池表面、电池盖清洁。

配电柜内、外清洁。

走线槽(管)清洁。

走线架整齐、美观。

空调内机表面、滤网清洁。

空调外机冲洗。

(清洁的标准:无尘、无污、无油迹)

1.基站安全检查规范

房墙壁、天花板、馈线孔、空调孔、门窗密封是否完好,有无渗漏,详细记录、及时处理。 机房照明系统,有灯管损坏或无法使用的插座,详细记录、及时处理。

灭火器是否按规定摆放、是否过期,如过期,详细阐述上报。

空调制冷效果差、排水不畅、风机风扇运转有异常等,详细记录,及时通知相关人员处理。 检查天馈线有破损或移位,支撑杆不牢固、不竖直,有锈蚀、断裂、弯曲等现象,及时记录上报,提出整改意见。

检查馈线接头,有老化或变质的防水胶、防水泥,及时更换,防止进水。

机房内所有设备的接地若有脱落、松动,及时紧固,以防雷击隐患。

电池外观有异常、配件不齐全、连接件有松脱、有漏夜等异常现象,及时记录上报,并提出相应的整改意见。

基房周围环境是否存在易盗、火患、水患等隐患,如有,详细记录上报,并提出响应的整改意见。

2.基站资料更新

完善齐备的基站信息资料,对于故障处理、资产清理、各部门参考,有很好的辅助参考作用,同时避免了许多工作的重复,提高了生产效率。基站信息资料包含内容较多,有传输、动力、主设备、配套设备清单、业主信息资料、数据库配置、传输链路环、传输端口资料、二次下电情况、基站遗留问题汇总等。

各巡检小组负责管辖片区基站资料的更新。

基站设备有增、减时,及时更新基站档案和资源表。

基站辅助设施有增、减时,及时更新基站档案表和资源表。

基站搬迁或撤除时,及时写明原因并上报。

各巡检小组负责相关资料的收集、整理。

3.协调工作

巡检小组负责协调基站所在地的业主关系。

郊县各小组负责和当地移动分公司的沟通,并及时反馈各类信息。

部门管理人员负责协调、完善未尽事宜。

4.文档工作考核要求

及时上交日、周、月报,内容真实完备

及时上交巡检表、各维护作业的纸制、电子文档

管理基站资源表、档案表并及时更新和上交

所有上交表格填写以范表为准,同时应该保持干净、整洁、字迹规整不能有污痕

电子表格以标准格式为准,不得擅自更改格式,所有相应数据必须完善并匹配纸制表格,不允许弄虚作假

超时或重大故障必须上交故障情况说明文档,描述要求简明扼要

油机发电

油机发电注意事项

在将油机供电接入基站时要考虑接法是否正确,不要将油机电源线错接到电网上。不能将市电引入线和油机引入线并接,必须将市电引入线上的保险器和空开断开,并且要保证各处连接点的紧固。

使用铁皮桶加油要注意,桶内的汽油尽量不要超过一半。油机在运行过程中禁止向油机内加油。在加油期间必须保证周围没有人正在使用明火或吸烟。铁皮桶内的油必须用完,不能将有油的铁皮桶放在油库内。

油机发电操作规程

进入基站测量基站市电是否停电,是否需要发电。

确需发电,在不会引起不良后果的前提下(主要是在保护环境,安全等方面),开始接线。 断开基站市电开关,在交流配电柜或直流电源柜上找到备用油机接入开关,并使开关在off 位置,用电设备的所有开关都处于off位置。

火线接入开关,零线接入零线排;对单向交流发电机,要求用假三相的接法

发燃油机,空载五分钟,观察油机显示的仪表盘电压和电流是否正常。测量输出电压是否正常

打开配电箱的开关,测量输入电压是否正常。

确保输入正常的情况下最后按规定的顺序给机柜加电,在观察油机工作情况是否正常。

对基站发电期间,要求只给主设备供电,空调必须关闭,在负载不够时,电池也应甩开,关闭部分直流模块。

油机开始发电工作后,操作人员不得离开现场。

给油机补充油时必须息掉油机。

发电结束,市电恢复以后,必须先断开油机,再接入市电。

油机简易故障处理

如果在发电时油机不正常工作,偶尔熄火。首先检查是否是基站负荷过大,如果是,可关掉一至两个模块。再检查供油系统是否正常,同是检查空气虑清器是否过脏。

在发电结束时可先关掉输出开关。再断开燃油供给,让油机继续工作。待油机发抖时才关

掉油机。这样可燃尽输油管里的燃油,使下次发电时油机易于拉燃,避免长时间不发电油管里燃油挥发剩下水气,下次发电难以启动。

油机维护

油机在首次使用10小时后,需要更换润滑油、机油,以后油机每运行50小时更换一次。

如果使用污秽和以变质的机油或机油数量不足,会引起发动机损伤而缩短油机的使用寿命。 油机每运行50小时更换一次空气滤清器,使空气滤清器保持正常极为重要的,因安装不正确、维护不正确或不良的滤芯会使灰尘进入而导致发动机的损伤和磨损。

油机每运行50小时检查和清洁火花塞,如果火花塞被碳沾污,用火花塞清洁器和钢丝刷将积碳清除。

油机每运行50小时清洗燃油粗滤器,燃油粗滤器用于滤去燃油中的灰尘和水,用汽油清洗滤网和粗滤器盖。

VIP基站要求

根据基站的重要性将基站划分为VIP基站和城乡基站、农村边际网基站。划分依据为:党政军基站、形象区、风景区、贵宾、重要传输节点、重点高话务区。

对VIP基站要求如下:

VIP基站故障优先处理

VIP基站断站故障要求7×24小时处理

基站故障处理

维护质量的高低直接影响到网络指标的好坏,其中基站故障是影响网络指标的重要因数。因此我们针对随机出现的各种基站障碍,制定了严格的故障处理流程,同时要求每个维护人员按照故障处理流程进行工作,为避免在工作中出现顾此失彼的现象,故障的处理将由代维中心进行集中安排、调度,由维护小组具体实施完成。

故障处理原则:

根据故障类型,明确故障的定义,按故障的优先级别进行安排、处理。

保证故障处理的及时性和准确性。

对于重大故障的处理,严格按照移动公司的相关要求进行。按照重大故障的类型,启动相应的应急保障措施。

3.3.1.故障派单处理流程

注:H代表小时,(6H:表示6小时内)

故障处理流程具体要求:

基本原则

A.故障第一。在基站设备发生故障时,维护人员应立即终止其他工作(不影响设备正常运行的工作),实施故障处理。

B.故障处理时限要求:

a.对维护人员故障处理时限要求:城区基站故障要求在120分钟内处理完毕,郊区高山基站故障要求在240分钟内处理完毕。

b.对代维中心故障处理时限要求:城区基站故障要求在210分钟内处理完毕,郊区高山基站故障要求在300分钟内处理完毕。

C.故障处理的平均历时不得超过70分钟(其中不含停电故障)。

D.重大故障和超时故障在次日必须提交书面报告。

①代维中心EMOS工单受理:

A.EMOS值班人员须在30分钟内完成故障工单的受理;

B.做好重大、超时等故障的阶段性回复(按各地区移动公司相关要求执行);

C.完成故障工单的详细记录,清晰记录故障通知人、受理人、处理人,故障回复时间、处理时间、恢复时间等;

D.认真执行故障阶段性催促,须每间隔30分钟进行重大故障和超时故障的催促;

E.提前做好故障的预处理(本条只要求能直接登陆移动OMC-R的代维中心),对已恢复故障及时通知处理人员。

F.OMC-R值班人员,须每间隔30分钟对所有网元设备的运行情况进行检查。

G.EMOS值班人员上班时间为7:30,对于昨日已报故障未恢复的,需二次重复派单

①各维护组故障工单受理:

A.维护组在受理故障后,15分种内安排处理人员并整装出发;

B.维护组组长须回复EMOS工单组,故障具体处理人员;

C.须携带用于故障处理的相关备件

D.须做好重大故障和超时故障的阶段性回复

E.对于昨日未恢复的或早上7:30派的故障,维护人员应于8点左右直接到现场处理

②维护人员现场处理:

A.确认为重大故障,现场处理人员必须在第一时间内上报维护中心经理及组长(郊县维护组需要同时上报给当地维护管理员),并对相关情况做详细记录(在必要情况下,做好图片资料的记录);

B.维护中心经理负责向移动公司代维管理员和省公司汇报重大故障处理情况,并负责指导维护人员进行故障处理。

C.维护人员在故障处理过程中,须每间隔15分钟汇报一次故障处理的执行进度。

D.在故障处理过程中,需对设备重要部件进行更换时(特别是进行传输设备的更换,因部件的更换可能导致除基站以外的其它业务不能正常进行),必须经移动公司相关技术人员确认后,方能更换。

E.发生重大故障时,维护人员须在维护中心经理、技术组或移动公司技术人员的指导下实施故障处理。

F.非重大故障时,维护人员按照流程向下实施故障排除。

③维护中心

A.在发生重大故障时,维护中心负责向现场处理人员提供技术支持,积极安排人员和组织应急人员、备品备件及车辆等,并随时与移动代维管理员或相关负责的技术人员保持紧密的联系,指导维护人员进行故障处理;

B.在发生预见性超时故障时,维护中心负责向现场处理人员提供援助,同时向移动相关部门做好解释工作;

C.维护中心负责向移动公司做好重大故障和超时故障的汇报(包括实时的电话汇报和后期的书面汇报);同时在处理过程中,向移动公司做好阶段性汇报;

D.维护中心在接到重大故障和超时故障的汇报后,应实时掌握现场处理情况;

E.在发生疑难故障时,维护中心所派出的技术支持小组仍不能排除故障,维护中心应负责向移动公司申请技术支持。

F.申请移动公司技术支持的时限要求:故障处理时间,城区基站故障要求在240分钟内提出申请,郊区高山基站故障要求在360分钟内提出申请。

④申请支援或支持

A.由于暂无备件、传输问题、复合故障或自然灾害等原因而不能按时将故障处理完毕,应及时向中心经理进行汇报并申请相应的支援,并同时向EMOS进行阶段性回复(在回复内容中应详细说明已执行的工作内容和现象);

B.维护中心技术支持的电话支持时间不得超出30分钟,在电话支持无效的情况下,应立刻通知中心经理,由中心经理安排相应的技术支持人员赶赴现场进行处理;

C.维护中心技术支持人员在接到技术支援需求的同时,应了解到该故障的起始时间并合理地控制好故障的处理时间;当整个故障的处理时间达到210分钟或300分钟时,应主动报告给中心经理,并对该故障的后续处理时间进行判断,若故障处理会涉及超时,那么在报告经理的同时应与移动方的技术负责人取得积极的联系,必要的时候由中心经理直接向移动公司申请技术支持;

D.在整个的处理过程当中,维护人员和技术支持人员都必须做好详细的故障记录;

⑤故障处理

A.要求维护人员严格按照设备维护和故障处理的技术规范及步骤进行操作,清晰记录每个操作过程;

B.维护人员须准确判断设备故障点;

C.对基站设备实施故障排除过程时,需中断基站主业务或其它业务时,必须通知或请示移动监控中心,在得到确认后方能实施;

D.维护人员对更换的设备应详细记录其故障原因和归属地;

E.维护人员对故障原因不能准确判断,须报告维护中心或电话向公司相应的技术主管进行咨询

⑥故障处理完毕

A.基站装载完毕并出现信道占用后方可对EMOS进行回复;

B.回复内容要求干净、简练,明确处理办法及指出故障原因;

C.检查基站内的告警情况并做相应的处理,在确认无误的情况下方可离开基站;

D.整理故障记录,对于超过时限的故障必须在故障处理完毕后的12小时以内上交故障处理报告;

E.故障记录要求内容简练,描述准确;内容包括处理办法、时间记录、配合处理故障的其他相关部门的受单或接单人员的姓名工号;

F.重大故障和超时故障的报告须经维护中心经理审核后上报省公司和移动公司。

重大故障

重大故障包括下列情况:

(1)基站全阻超过4小时,郊区高山基站全阻超过6小时。

(2)基站上自建传输设备(主环上)及相应电路阻断超过2小时。

(3)基站(基站不可用信道超过1/3或个别小区不可用信道超过半数)信道阻断超过6小时,郊区高山站(基站不可用信道超过1/3或个别小区不可用信道超过半数)信道阻断超过8小时。

(4)各维护小组所负责区域有5个(包括5个以上)基站同时发生阻。

(5)传输节点基站故障可能或已引发大面积业务阻断。

(6)基站设备发生被雷击、偷盗、火灾等情况。

故障处理方法

观察法

主要是通过查看BSS的操作维护系统OMCR的告警信息来判断故障位置。观察法是维护人员在遇到故障时最先使用的方法,对观察结果的正确判断是对故障正确分析和正确处理的关键环节,因此,维护人员必须非常熟悉各模块的指示灯状态,并掌握OMCR上所显示的不同级别告警信息的含义。

断电复位法

电子设备由于长时间的工作而出现类似于“死机”现象,断电重起,复位即可解决。

拔插法

最初发现某模块故障时,可以拧开前面板上的固定螺丝,插拔一下模块和外部接口插头,排除因接触不良或处理机异常产生的故障。

替换法

替换法就是通过使用功能正常的模块来替换待查模块以确定后者是否存在故障。当用拔插法不能奏效时可以采用替换模块的方法。

隔离法

当系统部分故障时,可以将与其相关的模块或机架分离,来判断是否是互相影响造成的故障。例如常用的隔离法是通过自环某模块的输入输出接口来隔离、排除相关系统的问题。

自检法

当系统或模块重新上电时,通过自检来判断故障。一般的模块在重新上电自检时,其面板上指示灯会呈现出一定的规律性闪烁,因此可以依此判断模块是否自身存在问题。

按压法

采用断电后按压电缆接头等的方法,可以排除因接触不好所产生的故障。

综合法

将以上方法综合起来,加上自己平时的维护经验,可以比较好地排除故障。

在日常维护过程中,替换故障模块及部件是一种常用而又非常关键的维护方法。

对于维护人员处理各类故障,要求熟悉各通路(发射通路、接收通路、传输通路、控制通路),根据故障现象,总结维护经验,针对各种可能性,快速地进行故障定位和处理。一旦问题超出处理能力范围或超时,请立即寻求电话和现场支持。

基站区域性大面积中断的判断

1.交换机故障:表现为若干个BSC下所有基站不能建立通话,属于重大通讯故障。

2.BSC故障:表现为该BSC下所有基站不能通话或基站中断,一般会影响几十个基站,属于

严重故障。

注:一个BSC一般不超过100个基站

3.GPROC(BSC板件)故障:一般会导致10个以内的基站中断,特点是该GPROC下所有基站

“同步丢失”或“NO LINK”

4.重要传输节点(含微波)未接二次下电,注意检查

5.区域性大面积停电:一般发生在停电高峰期,供电局长期停电所致

6.传输环中断:一般表现为光缆中断

例如:光缆被盗、光缆割接、整改线路、停电等

7.传输接点光端机故障:传输主干网主要光端机。见附图

8.传输小环断:见附图

注:图A、B、C、D、E、F、N分别表示基站传输设备。

●节点光端机故障:如果N点传输设备中断,将导致A、B、C、D、E、F基站中断。

注:如果数据按照从左到右的顺序传送,如A点设备中断,数据流向将自动方向变为右到左,这就是通常所说的:“环保护倒换”。

●传输小环断:如果环中任意两点同时中断,将导致两点间的设备退服。

例如:B点和E点同时中断,那么B、C、D、E都将退服。

基站区域性大面积中断的处理:

要求立即通知BSC、传输、动力等职能部门,共同分析故障原因,在第一时间立即处理

维护人员应熟记辖区内基站位置分布,传输环路及上下级关系(传输网络拓扑图),BSC分布等,以便进行初步分析

维护人员根据基站传输链路、地理分布、归属BSC等,能做出诸如可能停电、传输环问题、光缆中断等初步判断

出发前尽快带好光纤等备件,如可能发电要装好油机准备发电

根据传输环路等重要性,选择重要站点和就近原则优先进行处理

载频任务工单的处理

OMCR网管中心将定期对全网载频进行查询,对退服的载频会下发载频处理任务工单,监控人员将在OMC对载频进行预处理,即核实和对载频进行INS操作,如载频不能恢复将通知维护人员进行处理。对此任务工单要求是当日处理完毕,如有更换载频,需对载频完成调测。载频退服原因:

载频软故障

指载频出现吊死,该情况一般在监控上做INIT操作即可,一些情况需要在现场对载

频断电才行

载频损坏

这时均需要更换载频。对于微蜂窝而言需更换主设备,处理起来基站中断历时较长 耦合器故障

天馈驻波超标

连接线及接头松动

高温导致

载频所在槽位问题

机房数据问题

对于部分由于故障不是很显性(如导致载频几天断一次),判断起来有一定困难,需多次跟踪处理,逐步排除,处理起来历时较长。

备件更换要求

完好的备件日常应该保存在防静电包装袋中(袋中建议应该有防潮袋),分类妥善存放在纸箱中。防静电袋或纸箱上应该有型号标签以方便辨认。

数字板因为有CMOS电路,在更换和接触时请不要直接接触电路板,应尽量佩带防静电腕套,以免损坏数字板。机架上有接地端子,将防静电手环接到接地端子上。接好以后注意不要再碰接地端子了。因为防静电手环和接地端子之间串接了一个1MΩ的电阻,如果直接用手接触接地端子,会造成对这个电阻的旁路。

手拿模块时,切勿触摸模块上的电路、元器件、接线槽等。插拔时切勿用力过大,应先抓住面板上的扶手,将模块微微抬起,尽量将模块对准后背板,然后将模块插入,以免弄歪模块或后背板上的插针、插槽。插紧模块后,注意拧紧模块表面的固定螺丝。

新备件的配件如保护备件清洁的塑料盖、射频线等不要丢弃,用于换下来的备件保护

对于更换下的器件有MIS标签(如载频),应重新贴在新的器件上,以便于MIS系统的管理

替换各个模块时建议尽量不要带电插拔。

替换下来的有故障的模块应标明故障原因,再放入防静电袋中,并分类存放。

代维涉及范畴

涉及代维故障包括:

传输故障:(光丢失、收无光、单板不在位告警、温度告警)、微波设备故障

基站主设备故障

动力配套设备故障:开关电源故障(电源模块、监控模块)、空调故障、蓄电池故障、动环监控设备故障。

不属于代维范畴的故障:

传输线路故障、BSC故障、交换机故障。

应急通讯保障

保障前的准备工作

根据移动的要求和具体保障任务制定详细的应急通讯保障方案。

根据应急保障方案成立通讯保障指挥小组和保障队伍。

应急通讯保障方案实施前的资料收集、整理及上报:

基站详细地址、站号、BSC、传输方式、传输链路、电池使用状况,传输设备的供电方式、通讯保障期间的电力供应情况、基站业主联系方式、通讯保障前期故障的发生情况。

清理所有保障基站的告警,在通讯保障开始以前对保障路线上的基站进行至少2次巡检,并及时反馈巡检情况,发现问题及时处理,不能处理的及时上报。

通讯保障前做好备品、备件、油机、车辆、工具、通信工具等的准备工作。

提前协调相关部门、公司同时沟通各业主,借用钥匙必须全部归还,需要介绍信的提前作好准备。

保障期间工作安排

保障前一天18:00之前,必须解决所有基站的故障,如果有不可抗拒的原因导致基站故障不能恢复,必须向硬件保障指挥部汇报并说明原因。

保障期间,重点保障基站的故障处理时间为00:00-24:00,故障则是24小时报障,24小时处理。

保障期间,硬件保障队必须在规定的时间到达指定位置待命。如果在处理故障,可以不在指定位置,但需提前向指挥部说明。故障处理完毕后马上回到指定位置待命。

一般情况下,故障均由该区域的保障队伍处理,如果某区域内同时发生多起故障,则由指挥部调度相邻区域的保障队伍进行增援,故障完毕后各队仍然回到指定位置待命,直到保障结束。

保障期间,优化中心下达的配合任务,硬件保障队必须及时按要求完成。

BSC——BTS连接:

常见故障处理

1.同步丢失

看设备是否有电,是否跳闸、电源开关坏、变压器被盗、停电等原因

从基站柜顶或传输DDF架往上做环回,由监控中心看传输是否正常

如传输无法往上环回,则通知传输配合处理。有时为楼间中继问题,此时需BSC端配合处理,如在局端往BSC或基站做软环等判断故障点

传输线有无接错接反等情况

对基站复位或断电重启排除软故障,对基站做自环回检查。

如上均正常,则一般为基站本身的问题

如原因为基站对应BSC问题导致,通知BSC进行处理

远端告警是指收发中一条通路正常,如BTS至BSC传输正常,但BSC至BTS有问题,BTS 由于收不到BSC的信号,将会给BSC发送远端告警信息,这种情况基站往上环回一般是同步丢失,处理方法与同步丢失相同。

2.基站电源中断

现场核实是否空开跳闸导致,如遇空开多次跳闸,必须立即更换

现场核实是否电源开关故障,做相应处理

如遇变压器被盗、电源线盗割等情况,立即往上级报告

现场核实是否停电(或业主线路整改)导致,如停电则需要对基站发电

现场发电要注意协调与业主关系和合理选择发电场所

3.bit误码高

此现象是:对MMS进行INS操作,在OMC上看到MMS提示传输误码(或MMS瞬间B-U,但随后提示误码)

传输误码(可以挂表做2M测试)

传输接地不好,没有与基站共地,地阻超标

2M线头子不好

基站设备问题

如传输方式为微波,微波传输接收电平需在-60db已上,同时观察微波传输是否存在空间阻挡等

4.天线VSWR超标

头子没做好或已损坏

对驻波测试使用不当导致的误判断

馈线头未紧或有异物

天线避雷器损坏

馈线进水

天线问题

塔放问题

馈线弯曲变形

5.手机信号漂移

一般指信号弱,信号有干扰(天线VSWR高,同邻频干扰,外干扰,直放站干扰)或基站硬件故障

6.小区拥塞(SDCCH和TCH拥塞)

载频退服,载频软硬故障

相邻小区退服

覆盖不合理

数据库配置不合理

干扰

临时高话务

用户多需扩容

7.小区掉话

载频软硬故障

天线VSWR高

同邻频干扰

载频硬件连接与数据库设置不一样

无法切换(没做邻小区或邻小区设置有误)

同一小区功率不平衡,同一小区天线方位角或俯仰角不一致。8.接通率低

载频硬件连接与数据库设置不一样

小区拥塞

天线VSWR高

载频软故障、载频硬件故障、载频需做收发校准。

交换机如果没有该小区数据,将导致手机完全无法接入

9.影响小区覆盖范围的因素

载频功率

合路器方式

数据库参数(可以降功率)

馈线衰耗(馈线大小、馈线长短)

天线增益、天线高度、天线倾角(电调和机械倾角)、天线方位角 环境因素

《移动基站维护专业个人总结 -总结》

《移动基站维护专业个人总结-总结》 光阴似箭,岁月如梭,移动基站维护专业个人总结。转眼一年又过去了,,在公司领导的正确决策和部门领导、同事们的帮助下,本人认真对照自身工作职能,根据公司的工作安排,严格要求自己。同时坚定工作理念,加强专业知识学习,切实转变工作作风,认真履行工作职责,以实际行动精心维护基站,确保cdma、phs移动网络的畅通,积极为公司创收,最大限度地提升了公司‘以一体化专业服务,聚焦客户需求,成就客户价值’经营理念,现将一年来做的工作简要总结于后: 一、努力锻造自我,养成良好的工作作风,掌握娴熟的专业技术技能自进入基站维护(移动维护)行业以来先后担任过基站维护员、渠道维护员、现业维护组组长、古蔺维护组组长、现业抢修组组长等。期间,完成全省移动资格认证(三级资格认证),先后接触了铜轴通信网络、光纤通信网络及整个ms/bts/bsc/msc之间的网络构成及链接。树立了完整的通信网概念,具备了较强的实践工作能力,并连续3年获得省优秀员工称号。 11月进入中国通信产业有限公司泸州分公司后,按照公司的要求和工作安排,组织人员对全市300多个c网基站进行基站基础资料创建及对联通划转站进行全面割接整治,后又将全市400多面单极化天线换为双极化天线。通过参加公司组织的培训课和自学后,使我了解了zte8800、ztei2等设备的传输与接收原理,掌握了中兴型主设备的维护及优化。能熟练地对基站及配套设备进行维护,并正规的学习

了光电缆的接续、封焊。为以后的线路维护工作打下了良好的基础。树立了完整的通信网概念,对cdma无线基站的维护优化产生了强烈的学习求知欲。在公司及部门的安排带领下,积极参加公司组织的内训,还常常组织班组人员轮流讲授本专业、本岗位的培训课,使班组成员对本专业的相关知识有了巩固与加深,了解和掌握新设备、新技术、新的操作要求与规范。 二、刻苦钻研技能,强化自身的工作能力,培养积极主动的工作意识 无线维护班成立以来,公司调整我到该班组工作,主要负责通信设备的维护。到的新的工作岗位后,我除保质保量完成份内工作以外,还带领班组人员全年累计更换或替换天线100余面,调整天线300多个扇区,搬迁基站10余个,在较短的时间内,把无线维护班打造成了一支综合素质高、战斗力强的班组。全班成员心往一处想、劲向一处拧,精诚团结,通过合作,在做好全力以赴提高一体化、优质化服务的基础上,积极响应国家“走出去”战略,充分发挥公司一体化服务的优势,不断对外拓展业务增强企业的水平和能力,推动了主要业务的发展。由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力还是有限的,所以总是不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习,向周围领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有一定的进步。经过不断学习,不断积累,我能够从容处理日常工作中出现的各类问题,各种故障,保证了本岗位工作的正常进行,我能够以正确态度对待工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去,积极提高自身

基站维护年终工作总结范文.doc

基站维护年终工作总结范文 基站的工作稳定性直接影响着与该基站有关的「万人的正常通信, 所以其□常维护非常重要,然而随着铁塔公司成立,国内基站管理和控制出现新结构,基站维护新趋势和新问题。下面是我整理的一些关于基站维护年终工作总结,供您参考。 基站维护年终工作总结范文一本人从事基站维护工作。回顾这一年来的工作,我在公司领导及各 位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,完成了自己的本职工作。通过一年來的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年来的工作情况总结如下: 一、负责市区23个基站的巡检和故障处理工作、IH维基站固定资 产盘查、综合资管的核查工作。(20XX年6月进行调整,未调整前为60多的自维宏基站.40多的自维微基站)。 二.负责市区转供电基站和对电业局结算基站的电费、租赁费结算 和预算上报、报表统计上报、电费结算新增基站地点供应商增加工作.与计划建设部核查新出电费基站地点工作、解决电费租赁费合同到期洽谈和纠纷解决问题等。(截至20XX年月28 口租赁费结算16笔;转供电电费结算139个地点;对龙沙、铁锋、建华、市郊、铁路等供电局每月结算约为 230张发票)。其中对龙沙、铁锋、建华、市郊.铁路等供电局每月结算在 20XX年10月后交由徒弟米新星负责。 三、与王舜共同负贵基站(宏蜂窝.微蜂窝、WLAN)合同签订和洽谈 工作。 四、参与微基站的基站初验工作。对验收工作中发现的问题要求建 设方及时解决。 五.完成基站维护中心的内培和外培工作,制定培训计划,要求外培人 员回归后进行基站中心的内部培训工作,做到知识的中心和

代维人员的共同普及。实行代维人员轮岗实习培训制度。代维公司的维护人员,到移动分公司网络部基站维护中心进行轮岗实习培训,培训期间按照移动分公司网络部基站维护中心的员工进行管理,有故障时实地进行故障处理,无故障时学习技术理论知识,制定细致、全面的考核评估细则, 切实提升代维人员的技术能力和综合素质。 人参与市区内应急通信保障工作,20XX年9月与王丽霞和其它中 心员工共同参与防汛应急检查工作。20XX年全年参与了5起应急通信保障 工作,其中出动应急通信车4次。加强自身对应急通信保障工作内容与流程的学习,了解自己在应急通信保障工作中的职责。 七、定期上报省公司经典基站故障案例每季度2篇.另外上报齐铁 锋曙光派出所纠纷处理案例获得好评,并部分内容可作为在居民区建站前期准备工作参考。 八.负贵2G. TD基站故障和工程搬迁工作等技术支撑支援工作。 完成全区2G. TD基站故障的技术支撑工作,完成甘南、克山、市区等基 站搬迁等支援工作,其中甘南基站搬迁为首例板房基站整体搬迁工作,对板房基站搬迁工作有较大的借鉴意义。 九、负责基站维护工作创新工作,个人上报基站创新15个,在20XX 年1季度全公司举行的创新活动中获得荣誉。自行编写“基站相关数据管理办法气〃基站库房出入管理制度"、〃基站融合台帐管理创新〃等创新成果,其中〃基站融合台帐管理创新〃申报中国移动黑龙江公司管理创新成果。 十、完成对联通公司共宇机房的设备租赁和共亭机房的电量抄表、 电费结算工作。 卜一、负贵TD备件的协调派发工作。确保全区能够及时处理TD故障。 十二、20XX年共带徒弟3人其中已经出师可以独立完成基站维护相

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1.1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验和常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围

《移动基站维护专业个人总结》

《移动基站维护专业个人总结》 一、努力锻造自我,养成良好的工作作风,掌握娴熟的专业技术技能自进入基站维护(移动维护)行业以来先后担任过基站维护员、渠道维护员、现业维护组组长、古蔺维护组组长、现业抢修组组长等。期间,完成全省移动资格认证(三级资格认证),先后接触了铜轴通信网络、光纤通信网络及整个ms/bts/bsc/msc之间的网络构成及链接。树立了完整的通信网概念,具备了较强的实践工作能力,并连续3年获得省优秀员工称号。 11月进入中国通信产业有限公司泸州分公司后,按照公司的要求和工作安排,组织人员对全市300多个c网基站进行基站基础资料创建及对联通划转站进行全面割接整治,后又将全市400多面单极化天线换为双极化天线。通过参加公司组织的培训课和自学后,使我了解了zte8800、ztei2等设备的传输与接收原理,掌握了中兴型主设备的维护及优化。能熟练地对基站及配套设备进行维护,并正规的学习了光电缆的接续、封焊。为以后的线路维护工作打下了良好的基础。树立了完整的通信网概念,对cdma无线基站的维护优化产生了强烈的学习求知欲。在公司及部门的安排带领下,积极参加公司组织的内训,还常常组织班组人员轮流讲授本专业、本岗位的培训课,使班组成员对本专业的相关知识有了巩固与加深,了解和掌握新设备、新技术、新的操作要求与规范。 二、刻苦钻研技能,强化自身的工作能力,培养积极主动的工作意识

无线维护班成立以来,公司调整我到该班组工作,主要负责通信设备的维护。到的新的工作岗位后,我除保质保量完成份内工作以外,还带领班组人员全年累计更换或替换天线100余面,调整天线300多个扇区,搬迁基站10余个,在较短的时间内,把无线维护班打造成了一支综合素质高、战斗力强的班组。全班成员心往一处想、劲向一处拧,精诚团结,通过合作,在做好全力以赴提高一体化、优质化服务的基础上,积极响应国家“走出去”战略,充分发挥公司一体化服务的优势,不断对外拓展业务增强企业的水平和能力,推动了主要业务的发展。由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力还是有限的,所以总是不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习,向周围领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有一定的进步。经过不断学习,不断积累,我能够从容处理日常工作中出现的各类问题,各种故障,保证了本岗位工作的正常进行,我能够以正确态度对待工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去,积极提高自身素质,争取工作的主动性,从而具备了较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。 三、端正工作态度,弘扬爱岗敬业精神,牢固树立企业主人翁责任感 我坚持自我的反省且努力地完善自己的人格,无论什么情况下,我都以品德至上来要求自己,而遵守职业道德是能胜任这项工作的基本前提,无论何时何地我都奉行严于律已的信条,并切实地遵守它。另外,爱岗敬业是能做好工作的关键,爱岗敬业就是要做好本职工作,

基站代维服务方案

1项目代维服务方案 1.1移动基站代维和发电服务执行组织结构 图:基站集中化管理代维组织架构图(此表为标准化表格,人员配备可 根据项目需要进行调整) 移动基站代维组织架构将遵从统一的“集中化管理模式”,如上图所示。该模式能够保证标准化的代维工作方式(工具、流程、组织架构)能够在移动项目实施。 基站代维服务内容: ?预防性维护—是指根据制定的时间表对设备及线路系统进行周期性的日常维护,以降低故障发生的机率,提高设备稳定性。预防性维护是网络设备安全运行的首要保障。 ?修正性维护—是在设备及线路出现故障后,在规定的时间内解决故障,恢复设备的正常运行(含应急发电服务)。 ?维护备品备件管理--- 是负责管理并移动系统设备的库存备件,并在修正性维护需要备件时,将备件运送至现场,并将坏件送还移动指定处所。其中备品备件由移动提供。

?计划性维护—是指修理并改正在日常检查中发现的但尚未影响系统正常运行的故障隐患,或其他非设备维护任务,如站点环境维护。其中包括读电表及代缴电费,业主协议的续签工作, 配合全网改频、信源扩容进行改频操作以及业务性能测试,重点区域的通信保障工作。 ?计划性支持—是指移动心根据需要提出额外的人员需求,重要、突发事件的现场支持等。 ?集中监控—是指协助网络运行监控,可提供7×24小时对全网系统运行情况进行监控,每日、周、月上报故障报表并及时处理故障,维护监控平台及妥善保存系统资料。 ?工程整改及其它随工 -- 是指系统扩容工作配合或其它工程配合工作 ?质量控制分析评估—是指代维工作统计数据分析、质量控制、以期实现客户最大满意度 应急发电服务内容: ?发电人员必须持有电工证上岗,并遵守安全用电规范、消防规范、防雷抗灾规范,按发电机使用维护说明书、根据海南联通公司动力维护细则开展工作。 ?代维方将高度重视为履行本部分工作人员的人身安全,同时代维方将为所属发电人员购买相应的人身意外保险。 ?代维公司在接到移动管理方报障后(基站主电源告警),应立即电话联系当地供电公司,查询该基站所在区域内的供(停)电情况。了解清楚停电情况后,应立即向移动管理值班人员如实汇报停电的预计时长,并详细说明该基站电池性能情况。?由移动管理人员决定是否采取基站应急发电工作。若需要实施发电,移动管理人员把发电工作单派到代维方,代维方根据联通管理方要求完成基站发电工作,费用结算以发电单为依据。

最新基站维护年度工作总结

基站维护年度工作总结 篇一:基站维护年度工作总结我永昌维护站在20XX年1月1日建立站点,接受移动基站代维工作,在本年1月—7月份共计维护39个基站,8月份新交8个基站,截止现在共维护47个基站。在维护工作中我们积极、仔细、实事求是的认真执行并完成所属基站月度、季度、半年度和年度相关维护工作,取得了移动公司的认可。下面我就对20XX年度的工作做一个总结: 一、年度工作内容和完成情况: 1、基站日常巡检工作: 在每一个月的基站巡检工作都能够及时的去了解设备的运行情况,记录各站设备的数据,并制作了电子档案数据库,即使的去更新,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的巡检、检查范围包括:基站主设备、基站交直流配电设备、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站铁塔、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括:工作电压、工作电流、电源接线、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。 2、基站故障处理: 在接到机房(OMC)故障派单后,我们组织有的先分析出现故障的原因后,带齐需用的工具、设备,立即赶往现场,没有盲目的出发去处理,由于出发前的工作做到位,其次处理故障严格按照处理故障

流程处理,因此没有造成长时间的去处理一个故障。在本年的故障处理中有主设备的故障、传输故障、天馈故障、动环故障、电源故障、空调故障、蓄电池故障等一系列故障,都没有长时间的去处理,处理故障较频繁的是主设备、传输、天馈、电源故障,这些都是基站代维故障处理的核心故障,处理时我们做到了快、迅速、准确。 3、基站停电发电抢修工作: 本年发电量较多的是3月、4月、5月、6月、7月、8月份,其它月份停电的不是太频繁。在接到发电派单后,我们都能迅速的出发,赶往基站发电,没有造成大量的基站由于停电引起退服,有部分基站是室外站,没有后备蓄电池,停电即退服,遇到这些站停电我们必须即使、迅速的去发电,减少退服时长。有部分基站建于山上,路途遥远、难行,但我们克服了种种困难,没有造成这些站退服过长。 4、基站照明的安装工作: 我们代维的基站,基本都没有照明,在4月份之前我们完成了每个基站的照明安装工作,8月份新交的基站,在9月份都完成了照明安装。 5、基站蓄电池的更换: 我们维护的基站中,有部分基站存在蓄电池放电时长短,引起基站退服得问题,我们即使的做了放电测试,联系移动公司做处理,在10月份更换了此类基站的蓄电池组,因此在目前看来由于蓄电池性能差,引起基站退服都减少。 6、基站隐患的排查处理:

光缆线路代维技术要求规范书

光缆线路代维技术规书 第一部分光缆线路代维资源配置投入要求 一、代维驻点设置 1.市级代维管理部门设置(各专业合设): 地市设立一个代维管理部门,有固定办公地点和仓库,设有固定、传真和宽带接入,并设有专人24小时值班;办公地点应安置在当地分公司附近。负责该地市其代维单位的维护管理工作和公司相关工作的接洽,及所在区域的光缆线路巡检维护工作。 2.县级代维驻点设置(各专业合设): 根据维护围和工作要求,在每一县级行政区域设立县级维护驻点。县级维护驻点按无线基站、光缆、固网接入网及集团客户合设,实现各专业综合维护管理。县级代维驻点有固定办公地点和仓库,设有固定和传真;办公地点安置在当地县公司附近。 3.片区代维驻点设置(可各专业合设): 达到一定维护数量的县区级行政区域除设置县级维护驻点外,片区代维驻地点设置方式如下: 第一个片区代维驻地点:500-800皮长公里/县以;(包含500,不包含800) 第二个片区代维驻地点:800-1300皮长公里/县以;(包含800,不包含1300) 第三个片区代维驻地点:1300-1800皮长公里/县以;(包含1300,不包含1800) 以后更多驻地点的设置以此类推,每增加500皮长公里增加一个片区代维驻地点。 (也可根据分公司要求结合网络状况进行驻点设置);驻点位置按光缆分布等级选择乡镇所在地设置固定办公地点和仓库或由分公司指定驻点位置;办公地点设有固定和传真。负责该片区的光缆线路巡检维护工作。 二、人员配置要求 按照代维驻点所代维的光缆数量进行配置,干线光缆和城域网光缆每50皮长公里(如果同路由有多条个光缆,可以按一条光缆的皮长公里配备)配置一名线路巡检维护人员,每超过50皮长公里的,增设一名线路巡检维护人员;本地网光缆每100皮长公里配置一名线

移动通信基站设备维护手册

移动通信基站设备 维护手册 (一分册) 青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心

二O一三年九月

1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合青海移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 主要审核人:祁国胜 主要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 主要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网基站每季度 巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其它一些距离维护单位较远、

行车不可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,宏基站每月巡检 一次,其它基站每季度巡检一次。 2.年检主要是按需安排执行。 2.2巡视要求 1.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边 环境是否存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、 接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖 沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、挂有进入机房的四十字方针、基站故障 处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人 报告。 2.3巡检内容 1.维护人员应严格按要求,完成基站月/季检表中的维护检查测试项目内容,并认真填 写维护纪录。基站综合维护人员必须按计划严格执行日常的例检工作(如确实有特殊 原因不能及时完成的,可以前后偏差三天执行,需注明原因)。 2.基站年检(健康检查)包括对基站载频发射功率、天馈线性能指标和2M传输系的维 护检查测试工作。 3.维护人员在进行巡检时发现问题,应及时组织检查和排除故障,同时向移动公司相关 负责人报告。 2.4基站例检前的准备

基站维护日常管理

基站维护业务 为做好通信基站代维工作,加强内部管理,明确分工及各级职责,按照运营商要求和公司实际,特制定以下组织架构及职责。 具体工作如下: 一、组织结构如下:

二、人员组成及职责: 三、基站代维工作范围: 对本地区的在网基站设备及其电源、传输、环境、铁塔、桅杆等配套设备/设施均应纳入维护范围。 四、基站代维工作基本要求: 1、维护人员对基站进行维护过程中的任何操作均不得违背《移动电话运行维护规程》中的相关内容。 2、维护人员对基站进行维护过程中的任何操作均须遵守运营公司网络维护部门的各项规定。 3、代维公司须按照本地运营公司网络维护部门的要求制定定期预防性维护工作周期,如遇

特殊情况须按照代维管理细则的要求制定维护项目及维护周期。 五、工作界面: 1、基站传输设备:在网的基站的各种传输设备以及终端盒到BTS之间的传输链路。 2、基站主设备:在网基站设备(除BSC及TCU设备之外)的GSM系统基站设备。 3、电源空调设备及电池:在网基站的所有动力设备、空调设备及电池。 4、铁塔、桅杆的日常维护:在网基站的铁塔、桅杆和其附属避雷、禁航灯等。 六、工作程序: 维护管理组根据维护内容下设基站技术维护队、基站日常维护队,每日派专人(业务受理员),全天24小时对代维基站进行监控,出现故障,判断故障点,第一时间下派抢修队伍,在时限内恢复基站正常运行。 维护部业务主管组织制定基站月(季)巡检计划,安排基站日常维护队执行。按时上报基站维护周(月)报。 七、工具及车辆

车辆配备: 车辆共计10台(基站抢修4台,技术维护1台,空调维护1台、电源维护1台、铁塔、桅杆维护1台、综合用车1台、备用车辆1台)。 八、基站维护工作流程 1、日常维护工作流程

办公设备维护服务技术规范书

技术规书XXXXXXXXXXXXXXX 办公设备维护服务 技术规书

、总则 本服务规书定义了乙方(XXXXX)为甲方(XXXXXXXX)提供的办公及营业厅办公设备维护服务日常技术支持服务的容和标准。 、办公及营业厅办公设备维护服务容及服务标准要求 2.1 办公设备维护服务容要求 乙方应指派专门人员负责接收甲方的现场支持服务请求,并负责及时安排维修人员赴现场。维修人员到达现场排除故障后应通知报障联系人,如需更换硬件则乙方须与甲方技术人员沟通确认维修方案,并由现场工程师与报障联系人对维修结果进行确认。在故障处理完成后现场工程师应向甲方终端使用人员提供大约 15分钟的基本培训,容包括启动、启动标准设备的应用、安全、防病毒、和支持服务流程等容。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认. 若乙方在现场不能及时排除故障,应向甲方提供备用办公设备,备机需安装必要的软件来保证满足甲方的营业或办公使用需求, 并需经乙方确认备机工作是否正常。故障机须在7个工作日返回原地,(保证固定资产标签与属地相附)。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认。 维修中如需更换硬盘等存储设备,为确保甲方数据等信息资产,乙方应将旧硬盘密封返回至甲方,并由使用人员对该存储设备序列号等容进行签字确认。 甲方将针对办公设备维修服务情况对各使用部门定期进行回访,并对乙方服务质量进行考核。 2.2办公设备维护服务标准 2.2.1办公设备现场支持服务 1、乙方协助甲方对甲方所有办公设备情况进行普查,并针对甲方办公设备普查情况(如终端型号、配置、保修状况等),协助甲方对甲方所有办公设备进行终端标准化初始部署及设备清洁服务。 资产巡检维修设备登记表格容:

简述移动基站设备的维护及完善措施

简述移动基站设备的维护及完善措施 发表时间:2019-08-05T15:59:40.953Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:谢崇毅 [导读] 摘要:摘要:随着网络时代的到来,计算机和通信技术正在快速发展,从模拟通信,到2G、3G、4G以及即将到来的5G,网络通信不断升级换代,新技术技术层出不穷,新的应用不断增多,从而对通信网络也提出了更高的要求。 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 528000 摘要:摘要:随着网络时代的到来,计算机和通信技术正在快速发展,从模拟通信,到2G、3G、4G以及即将到来的5G,网络通信不断升级换代,新技术技术层出不穷,新的应用不断增多,从而对通信网络也提出了更高的要求。为满足更好的覆盖,更高速率,更低时延,作为网络通信基础的基站数量正急剧增加。庞大的基站数量,也需要通信技术维护人员定期或不定期对基站进行维护才能确保基站正常运行,才可以确保整个通信网络的通信顺畅。本文首先介绍了基站机房的配置,主要说明了基站维护的内容和要求及其在移动通信中的重要作用。 关键词:移动基站;设备;维护及完善措施 一、移动基站配套设备的构成和作用 移动基站的设备可以包括主设备和辅助设备。其中主设备包括:BTS、传输设备、天线、馈线等设备。基站配套设备包括:运行电源装置,监控设备和空调等设备。在日常的基站维护中,配套设备的维护是否到位,对基站是否能正常也至关重要。其中运行电源装置是用于向基站装置提供诸如开关电源或电池的电流的装置,并且监视装置是基站。对于电流监视,在移动基站处使用的监视系统通常是无线发射器系统,并且系统可以简单地监视和控制移动基站支持的设备的运行状态。这意味着可以为基站内的其他设备提供温度和良好操作环境的设备,例如空调和辅助加热器。 关于功能,在移动基站的三种类型的支持装置中,空调可以提供适合于基站主装置的操作的温度和环境,并且监视装置可以监视和控制基站的操作状态。,电源单元提供主基站。目前,它支持基站的安全可靠运行。这三个辅助设备对于移动基站的安全运行至关重要。 二、当前移动基站配套设备维护存在的问题 2.1国内移动基站电流配套设备 由于移动基站的分布主要是分布式的,因此无法监视基站辅助设备的运行状态,如果辅助设备发生故障则无法修复,这不可避免地影响正常通信。这将对人们的学习和工作产生深远的影响。因此,移动基站配套设备的维护是我们应该关注的一个主要问题。 目前,没有专门的模块电源可以为移动基站设备的运行提供直流电源,基站使用的配套电源是艾默生电源和中大电源。一些制造商推出了采用MCS-3000设计和开发的新型电源,这种新型电源比以前的电源略有改进,例如功率小,重量轻和运输更好。两者都支持整流模块的热插拔,但这种改进仍然不够。仍需要改进这些电源以满足当前移动基站的操作要求。 了解交流电源,直流负载,地点和维持基站,如修复模式的性质是在基站的发展方向是非常有用的(以下简称为基站电源)支持DC电源模块清楚。所述基站的特征:首先,通信电源是复杂的,还有一些是三相AC,以及有些是单相AC,以及某些农业,一些住宅和一些在植物中使用的和地雷是比较低的,在AC电源的质量起来。其次,基站上的直流负载相对较小。该基站未装载超过200A。三是基站数量多、分布广而且散、环境差(像野外高山基站,遭雷击概率大,交流引入不稳定,这些因素导致电源设备故障率高),致使基站配套设备维护难度大。基站电源应该适应基站的这些特点。 2.2基站维护中常出现的故障 常见故障包括:基站硬件故障,基站软件故障,交流引入故障(短路,开路,更换开关,保险丝,室内外布线变化,停电后电源恢复),直流故障(更换开关保险丝,更换整流器模块,更换模块,修改开关电源参数等),电池故障,空调故障,基站传输故障排除,基站电源环境监控设备故障。 三、基站维护对网络通信的重要性 随着通信技术的飞速发展,网络通信已成为中国经济发展的重要组成部分。为了保证这一庞大的通信系统的建设和通信网络基站的维护至关重要。对于个人用户,标准化基站维护改善了个人通信并改善了个人通信服务的质量。 基站维护,集成和服务质量标准化是不可避免的要求,是现代通信的必然趋势,新的电源已经发展,以确保网络通信的正常发展。因此,要建立规范化,标准化的团队,实施过程与高质量服务的整合是现代通信基站维护的重要挑战。 四、基站维护的故障处理流程 4.1基站维护是指完成日常安全和故障处理,如基站环境和动力设备的日常检查,故障基站的硬件更换,容量和容量的减少。 如果基站发生故障,则处理流程成为第一个电源,最后是主单元。电源部分识别开关电源输出和仪器电源输入(指示灯),变送器识别SDH(PDH)警告灯,通过传输网络管理执行远程和接近环路测试,请。模块的操作状态与网络管理协作执行。 4.2 基站维护中各流程的具体的要求措施 (1)检测任务:以重问题,当发生异常时,紧贴于所述处理单元的现场操作一个共同的问题,一个月(两次VIP站一个月)定期检查工位之前,一个需要预防性监测在确认的时间内进行测量,测量,报告和处理。(2)安全性:应建立基于声音的系统和设备维护责任制,以防止每个房间,现有的风险和可能存在的安全风险,试图杜绝失败。(3)故障排除:故障排除过程基于基站,发生基站设备故障,快速高效地处理,并检测详细分析以找出问题的根本原因。(4)数据管理:安装项目或扩展项目为将来编译到基站设备,基站数据库和要及时注册的记录的数据的准备工作做好准备。从始至终遵守有关基站,基站维护的规则和规定的员工,与巡检工程,工程规范和其他纠正性维护工作相关的检查测试项目和消耗品的验证和认证:(5)配合技术规范和整改项目的检查结果,不符合相应的重新测试和重新记录的要求。由于完成“任务序列和任务”任务很严重, 五、基站维护内容及实施 5.1 基站维护的内容 (1)基站环境和安全检查:根据项目规范,基站环境或安全风险,确保环境和定期检查的基站安全。(2)工程,纠正措施和其他维护工作:塔(桅杆)和天线系统,包括空调,电源,塔(桅杆)和天线系统,包括塔(桅杆),天线部分,集成,故障排除和维护以满足您的需求。(3)检测和辅助设备维护周期:主设备或辅助设备检测到基站设备,发送设备,中央监控系统,所需时间,质量,确保设备正

空调系统维保技术要求 模板

空调系统维保技术要求 1.总则 1.1本技术规范书适用于XXX有限公司的空调系统维保项目,包括维保工作范围、 保养内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 1.2本技术规范书中提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本条件书及经过 工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。本技术规范书所使用的标准如 遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.工程概况 工程名称:XXXX有限公司空调系统维护保养 工程地点:XXX二路XXX号 工程承包范围:包含但不限于下表所列的设备以及与这些设备相关的设备/设施 如水泵、电机、冷冻水管、膨胀水箱、缓冲水箱、冷冻水调节阀、冷媒管、空 调风管、防火阀、电控箱、压力表等设备/设施的日常维护保养及故障处理。

3.1要求对维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)进行全面、规范、 有计划的预防性维修保养服务,确保空调系统的月、季、年定期维修保养工 作到位,保障空调系统设备及冷却塔(含水管路系统)的安全可靠运行;在 日常维护保养过程中发现任何异常情况或故障问题必须及时处理和排除故障,

确保设备始终处于完好状态。 3.2维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)的维保工作内容还包括各 设备及管道的日常清洁除尘和防腐刷漆工作,即维保承包商要确保各设备和管道表面清洁无锈蚀,若出现锈蚀现象,应严格按照“对锈蚀区域进行打磨除锈、刷防锈底漆、刷防水环氧面漆(两底两面)”的防锈刷漆工艺要求进行防腐处理; 3.3从双方合同生效算起,第一个月的月度维护保养工作按照年度维护保养的工 作内容来进行。 3.4VRV、AHU机柜、冷水机组、恒温恒湿机、壁挂机等HVAC系统各类空调机组 的维保工作内容按“附件1-HVAC-设备维护保养检查表”执行; 3.5冷却塔及其循环水管路系统维保要求 a.冷却塔水箱内由于空气污染物质的影响,会堆积一些污垢,必 须进行认真的清扫,用清水冲洗水箱内堆积的污泥。 b.检查水箱内是否有损伤的部分和有无漏水的地方,如有漏水要 认真修补。 c.检查冷却水塔塔体、填料、积水槽等各部件处于完好状态、外 观清洁、无锈蚀、无污渍和青苔等异物; d.冷却塔顶部的四台风机的日常维保及故障维修亦包含在本次维 保服务范围内,检查冷却塔风机,检查轴、轴承、皮带是否完 好,用500V摇表测试电机的相间和对地电阻,有拆修必要的提 出拆修计划。 e.要用高压水冲洗填料内粘附的污垢,注意不要损坏填充材料。 f.检查浮球阀或球形阀动作和功能是否可靠,确保补水装置在使 用中正常动作。

技术规范书

1、高端电脑 联想拯救者刃7000 II(i7 8700/8GB/128GB+1TB/6G独显) 参数规格 基本参数 产品类型家用电脑,游戏电脑 操作系统预装Windows 10 家庭中文版 主板芯片组Intel B360 处理器 CPU系列英特尔酷睿i7 8代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 8700 CPU频率 3.2GHz 最高睿频 4.6GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 12MB 核心架构Coffee Lake 核心/线程数六核心/十二线程 制程工艺14nm 商用技术Intel 博锐技术

存储设备 内存容量8GB 内存类型DDR4 2666MHz 内存插槽2个DiMM插槽 最大内存容量16GB 硬盘容量128GB+1TB 硬盘描述混合硬盘(SSD+7200转HDD) 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型性能级独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 1060 显存容量6GB DirectX DirectX 12 网络通信 无线网卡支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡1000Mbps以太网卡 蓝牙支持蓝牙功能 I/O接口 数据接口2×USB2.0,4×USB3.1 Gen1,2×USB3.1 Gen2音频接口1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 视频接口DVI,HDMI,DisplayPort 网络接口RJ45(网络接口) 其它接口电源接口 读卡器无 其它参数 电源400W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸508×440×184.5mm

2、HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品系列: HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品特点: ●业界首家采用全中文液晶显示前面板 ●全导轨槽插卡设计,维护方便快捷 ●EDID自动获取无需手动管理 ●输入输出接口ESD保护 ●长线驱动,增加通讯距离 ●采用进口ARM处理芯片,处理速度更快,性能更加稳定 ●电讯级核心数字交换芯片,具有超强的抗干扰及全天候工作能力 ●全贴片 SMT 工艺,特有 ESD 静电保护功能 ●数字信号运用了点对点无损传输方式,有力保证了图像信号的高保真输出●具有掉电记忆功能带有断电现场保护,上电自动恢复关机前状态 ●仿windows操作界面,易学好用 ●公司管理通过ISO2000国际质量体系认证 ●公司有完整的售后服务体系,完善的质量保证,保障客户利益

移动基站维护项目及细则知识讲解

基站维护作业指导书 中国通信建设第一工程局有限公司2007年1月5日

基站维护作业指导书目录 序号:

填表人:王正日期:2007.1.5 一、作业项目 日常巡检指基站主设备以及基站配套电源设备、天馈线设备、传输设备、铁塔设备的基础维护工作。 二、引用文件: 《中国移动河北分公司基站代维实施细则》、?中国移动天津分公司基站维护管理办法?、《基站、铁塔代维考核办法》相关内容规定执行。 三、作业项目内容: 1、基站主设备以及基站配套电源设备、天馈线设备、传输设备月度巡检维护 2、基站主设备以及基站配套电源设备、天馈线设备、传输设备日常维护检测工作 3、铁塔维护工作。 四、基站日常巡检工作 第一部分:月度巡检维护 1、作业计划及总结 (1)分公司业务部年初必须制定基站维护年度作业计划;

各级基站维护单位每月必须制定当月基站维护作业计划,月底对当月维护工作进行总结; (2)各级基站维护单位每周要对维护作业计划进行细化,制定周维护作业计划并对上周计划完成情况进行总结。 2、日常巡检维护工作内容 (1)清洁工作 A、设备清洁 a 基站内所有设备机柜/架表面(包括机柜表面、柜顶、设备面板)的清洁; b 基站内BTS、电源、微波等设备馈线的清洁; c 基站设备风扇组件及其滤尘网的清洁(滤尘网清洗后须晾干方可装入机柜); d 基站传输设备风扇滤尘网的清洁(滤尘网清洗后须晾干方可装入机柜); e 基站电源设备滤尘网、空调室内机滤尘网的清洗(清洗后须晾干装入);空调室外机冷凝器的清洗(必须用高压水枪冲洗);空调设备风扇组件的清洗; f 室外机冷凝器的冲洗要求:用高压水枪冲洗不能冲倒散热翅片,冲到滴清水为好。冲不干净会造成高压保护,造成损坏压机; g 蓄电池表面及连接条的清洁; h 消防及监控设备表面的清洁。

通信铁塔基站维护工作

电信基站维护巡检工作内容 一、电信C网基站维护工作总体内容 1、基站机房设施及环境 2、基站机房设备 3、基站机房动力配套设备 4、基站天馈系统 5、代维保障等等 二、维护工作细节和要求 1、基站机房设施及环境★★★ A、机房环境: 1、室内温度——月度巡检:检查记录室内温度(10---32度),湿度(15﹪---80﹪),发现问题及时处理。 2、室内卫生——月度巡检:检查地面、前面、门窗、清洁打扫,确保无污迹、无灰尘, 3、室内杂物——月度巡检:除正常洁具外,保持基站内无其他杂物。 4、周围环境——月度巡检:保证基站围墙内无干木、纸张等易燃物品,走道无杂物堆堵。 B、房屋设施 1、房屋漏雨——月度巡检:检查机房是否漏雨、返潮、空洞防水、确保下水管道通畅,散水坡正常。发现问 题及时修复,无法修复的,及时上报。 2、室内地面——月度巡检:检查机房地基的基础圈梁比自然地坪高出0.4m(根据各地实际情况)以上,并无下沉降;保持机房地面光滑、平整,并且无破损、翘起、裂痕、脏物,不影响机房内各种设备门的开启。 3、房屋墙面——月度巡检:保持门窗密闭防尘且完好无损,机房若有透明的玻璃窗,需在窗上粘贴反光纸,以减少阳光的照射,降低空调的负荷。 4、房屋屋顶——月度巡检:确保屋顶无杂物和积水,保持屋顶下水的畅通。 C、机房巡查 1、机房照明——月度巡检:确保机房日常及应急照明正常,最低照明标准 50 LX,灯管/灯架/灯罩完好、无脱落和不亮,走线松动、无脱落、无破损、无老化,并且开关无松动、破损及氧化。 2、机房电源——月度巡检:确保电源插座接线端无松动、破损及氧化等现象,插座固定牢靠,无破损,测量电压满足照明供电标准。 3、机房资源——月度巡检:机房内记录本、管理制度、灭火器、爬梯、桌椅等摆放整齐、不缺少,对基站内所有的资源进行核查并及时更新相关资料。 4、机房走线:月度巡检:确保各类线缆排列整齐、绑扎规范和连接可靠(包括ODF/DDF、2M线、光缆、终端盒、盘纤盒、尾纤和法兰盘)无松动、无脱落、无破损、标识齐全、接头紧固。 5、机房标识——月度巡检:保持机房各类标识清楚,无破损和脱漏,标识符合规范要求,联系电话贴在醒目地方。 D、基站安全 1、防雷接地——月度巡检:确保室内/室外接地排、各类机架和配电箱接地可靠、无锈蚀和脱漏,满足防雷接地规范要求。 2、外线引入——月度巡检:检查交流引入线周围环境是否正常,注意供电电缆的地面有无施工、挖掘。发现隐患时及时处理。 3、基站防盗——月度巡检:检查基站门锁、防盗门、围墙、空调保护网等防盗设施是否完好,有无设施破坏和设备被盗。 4、消防设备——月度巡检:检查消防设备是否符合消防标准,灭火器是否固定牢靠、无漏液、无腐蚀、无灰

移动通信网络基站配套设备办法

运行维护规程移动通信网络分册 基站配套设备篇 (试行) 中国联通集团移动网络有限公司 二零零九年三月 1 / 33

目录 第一章通则 (4) 第二章运行维护组织组织体系及职责界面 (7) 第一节维护组织机构及职责....................... 错误!未定义书签。 第二节维护界面划分............................. 错误!未定义书签。第三章设备治理 (11) 第一节基站配套设备的分类 (11) 第二节设备的治理原则 (12) 第三节设备的更新周期 (16) 第四节质量标准 (18) 第五节维护作业打算 (21) 第四章基站安全治理要求 (24) 第一节差不多要求 (24) 第二节基站安全防水防火要求 (25) 2 / 33

第五章故障治理 (27) 第六章应急抢修 (27) 第一节等级维护及保障制度 (28) 第二节运行质量、故障分析及报告制度 (29) 附录一:电源维护测量用的要紧仪表工具 (31) 一、变配电室应配置的仪器仪表工具 (31) 二、电力电池室应配置的仪器仪表工具 (32) 附录二:空调维护测量用的要紧仪表工具 (32) 3 / 33

第一章通则 第1条为保证通信网络畅通,加强铁塔、基站配套动力环境设备的运行维护治理,适应市场和维护的需要,完善维护治理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。 第2条本规程适用于中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”,中国联通各级机构分不简称为“集团公司”、“省公司”、“地市分公司”)运行的铁塔、基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统、消防系统(以下简称“基站配套设备”,相应的维护及治理部门统称“基站配套设备维护部门”)。基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。 1. 铁塔和基站的动力系统设备的维护和治理适用本规程。 2. 本企业托付其它企业代为维护的动力设备(以下简称“委 4 / 33

基站代维服务方案

1 项目代维服务方案 1.1 移动基站代维和发电服务执行组织结构 中 心 办 公 室 中心管理组 派单与监控组一 - 技术专家组 集中监控与技术支持中心 网络运行监控 各类报告与报表 工单管理 基础数据 巡检进度管理 维护质量控制 设备故障管理 核心网维护的现场 工程计划进度管理 代维工作管理 执行管理 质量监控和改进 项目财务 人员与行政管理 分专业技术支持 技能 管理/员工培训 最佳实践/流程推广 维护驻点 各专业日常维护和抢修 工程实施 备件备品送达协助 其他现场维护工作 图:基站集中化管理代维组织架构图(此表为标准化表格,人员配备可 根据项目需要进行调整) 移动基站代维组织架构将遵从统一的“集中化管理模式”,如上图所示。该模式能够 保证标准化的代维工作 方式(工具、流程、组织架构)能够在移动项目实施。 基站代维服务内容: 预防性维护 —是指根据制定的时间表对设备及线路系统进行周期性的日常维 护,以降低故障发生的机率,提高设备稳定性。预防性维护是网络设备安全运行的 首要保障。 修正性维护 —是在设备及线路出现故障后,在规定的时间内解决故障,恢复设 备的正常运行(含应急发电服务) 需要备件时,将备件运送至现场 ,并将坏件送还移动指定处所。其中备品备件由移 动提供。 计划性维护 —是指修理并改正在日常检查中发现的但尚未影响系统正常运行的 故障隐患,或其他非设备维护任务,如站点环境维护。其中包括读电表及代缴电 费,业主协议的续签工作,配合全网改频、信源扩 综合管理 工单处理、执行管理、质量监控

容进行改频操作以及业务性能测试,重点区域的通信保障工作。 计划性支持—是指移动心根据需要提出额外的人员需求,重要、突发事件的现场 支持等。 集中监控—是指协助网络运行监控,可提供7X 24小时对全网系统运行情况进行监控,每日、周、月上报故障报表并及时处理故障,维护监控平台及妥善保存系统资料。 工程整改及其它随工--是指系统扩容工作配合或其它工程配合工作 质量控制分析评估一是指代维工作统计数据分析、质量控制、以期实现客户最大满意度 应急发电服务内容: ?发电人员必须持有电工证上岗,并遵守安全用电规范、消防规范、防雷抗灾规 范,按发电机使用维护说明书、根据海南联通公司动力维护细则开展工作。 ?代维方将高度重视为履行本部分工作人员的人身安全,同时代维方将为所属发电 人员购买相应的人身意外保险。 *代维公司在接到移动管理方报障后(基站主电源告警),应立即电话联系当地供电 公司,查询该基站所在区域内的供(停)电情况。了解清楚停电情况后,应立即向 移动管理值班人员如实汇报停电的预计时长,并详细说明该基站电池性能情况。 *由移动管理人员决定是否采取基站应急发电工作。若需要实施发电,移动管理人 员把发电工作单派到代维方,代维方根据联通管理方要求完成基站发电工作,费 用结算以发电单为依据。

相关文档