文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开关电源中达ES5500系统试题

开关电源中达ES5500系统试题

开关电源中达ES5500系统试题
开关电源中达ES5500系统试题

附件三:中达ES5500系统试题

一、选择题:

1、中达开关电源MCS3000系列的系统主要由______、______、______组成,

其监控模块主要由______组成。

A. 交流配电;

B. 稳压器

C. 2#板及显示屏

D. 直流配电;

E. 低压开关

柜; F. 整流模块;

2、中达开关电源SMR使用的交流电源,5500系列是______;MCS3000系列是_____;

系统输出电压为______,______,______。

A. 110V;

B. 220V;

C.380V(3Φ+接地);

D. -48V;

E. +36V

F. +24V

G. –24V

3、MCS-3000系列整流模块的工作频率是____

A. >=40KHz

B. <40KHz

C.约100KHz

D.约50KHz

4、在ES-5500、ES-3000系列中,监控模块CSU液晶显示器平常显示主画面内容,当按____

时可显示系统运作资料,当系统产生告警时,按_____显示告警资料。

A. 增键;

B. 减键;

C. 回车键;

D. 增键和回车键

5、ES-5500系列中监控模块按_____约3S进入参数设定,按____修改SMR模块告警开

关ON/OFF。

A.增键,键入键;

B. 增键,减键与键入键;

C. 增键,减键

D. 减键,键入键;

6、SMR的限流值设定的公式为___________。

A. (总负载电流+蓄电池容许的最大充电电流)/模块数;

B. (总负载电流+蓄电池容许的最大充电电流)/开启模块数;

C. 总负载电流/模块数量;

D. 总负载电流+蓄电池充电电流;

7、系统总电流分流器型号为75mV---1000A,当用万用表测得分流器端电压为

25mV时,系统总电流为______。

A.250A B.400A C.333A D.其它

8、ES-5500系列可通过CSU对SMR参数做统一修改,如________,________,________

等等。

A. 浮冲电压;

B. 电流大小;

C. 限电流量;

D. 熔丝通断;

E.均充电压;

F. 交流电压;

G. 交流电流;

H. 模块地址;

9、ES-5500系列SMR风扇不转、半转、全转、降载的出厂判定温度值分别为_________。

A. 30℃、50℃、65℃;

B. 35℃、50℃、65℃;

C. 50℃、65℃、70℃;

D. 35℃、65℃、70℃;

10、开关电源的ZVS零电压切换/ZCS零电流切换目的是________。

A. 降低功率器件开/关时的功率损耗;

B. 降低功率器件的电压;

C. 降低功率器件的负载;

D. 降低功率器件的电流;

11、ZVS零电压开关切换是指_______。

A. 电源输出为零时进行开关转换;

B. 交流输入为零时进行开关转换;

C. 功率器件控制端电压为零时进行开关转换;

D. 功率器件两端的电压降为零时进行开关转换;

12、ES-5500系列继续均充时间设定范围为_______。

A. 0-10小时;

B. 0-5小时;

C. 0-15小时;

D. 0-2小时;

13、,在调测ES-3000的LVDS切离/复合电压时,万用表在LVDS量测孔中测得的电压与

实际切离/复合电压倍数关系为______

A.1:1

B.1:10

C.1:15

D.1:20

14、ES-5500电源系统内部采用______通讯方式,MCS-3000系统中内部采用

______通讯方式

A. RS485

B. RS232

C. CAN BUS

D. 以上都不是

15、下图为3000系列SMR基本结构,请按次序分别写出:

AC输入 ____ ____ _____ _____ DC输出

A. PFC;

B. DC/DC;

C. EMI;

D. AC/DC;

答案:

一、

1.A,D,F,C 2.C,B,D,F,G 3.C 4.A,B 5.B,D 6.B 7.C 8.A,C,E 9.B 10.A 11.D

12.A 13.B 14.A,C 15.C,D,A,B

二、连线题:

下面左列为告警代码,右列为所表示的含义,请用直线将其一一对应连接:

1 ACDN 直流电压过高;

2 ACH 蓄电池过温;

3 F1-F8 市电中断;

4 HV 环境过温度;

5 TB 风扇故障

6 TA 市电过高;

7 FF 熔丝熔断;

8 HVSD 高压关机;

三、简答题:

1、ES-5500及ES-3000SMR开机时,为什幺必须先开AC开关,当电压建立起来后再开DC开关?

答:先开AC开关,等电压建立起来后,SMR输出端才与系统母排处于同电位。否则将造成反灌电流,使SMR直流输出熔丝熔断,造成SMR无直流输出。

2、ES-5500系列电源CSU显示ACDN,而实际交流电正常,请写出故障分析处理

步骤.

答:

A.检查是否因市电停电.而引起的告警.

B.由于误显示而产生的告警.则可将 CSU径行RESET(直接拔插DCV的插头或插拔1/3A熔丝).

C.量测50:1的取样变压器.其次级侧应有4.4V左右的交流电压.

D, CSU内部器件不良故障.更换CSU。

3、为什幺SMR应具有良好的限流特性?通常监控单元中限流值的设

定原则是什么?

答:保证充电电流不会超出蓄电池的额定承受范围

CL=(直流负载+蓄电池最大充电电流)/工作中的整流模块

4、英文5500CSU中HVD值的设定依据是什么?若系统输出电压超

出设定值,SMR将会如何?当异常状态消失后,如何使系统恢复正

常工作?

答:-48V系统设定为58V,+24V系统设定为29V。

SMR关机无输出。

重新开启模块。

5、分析CU-01A有背光但无数据显示的故障可能发生的原因?

答:一般是LCD或CSU不良。

6、5500系统执行手动均充,需多长时间执行一次?这样做的目的是

什么?

答:30分钟,防止由于人为失误造成均充时间过长。

7、5500CSU若实际电压为53.5V,显示电压为54V,CSU内第6项值为9,试计算CSU内第6项值将设定为多少?

答:53.5/54*9=8.92。

8、近端监控(PC—CSU)9PIN转25PIN是如何联线的?

答:如PC机或MODEM的通信接口为9PIN,则在25PIN对25PIN

接线之后增加一个常规的25PIN转9PIN的配线(中达公司所选

用的MODEM产品就配有一个常规的25PIN转9PIN接线)。其脚

位对应如下:

如需直接从CSU 25PIN端接至9PIN(省去25PIN对25PIN接

线)则其脚位对应如下:

9、5500CSU中第5项的4个温度值是多少? 第10项的3个温度值是多少? 答:风扇控制:35、50、65、70。

蓄电池、环境、熔丝:40、45、60。

10、5500系统中定期均充的时间为_10_小时可调,若需将定期均充关掉,其值

应设置为_0_?

11、5500CSU中高/低压告警值设定是多少?CSU中显示什么代码?

答:57.5、48。HV、LV。

12、5500系统执行手动均充,每次只能持续多长时间?这样做的目的是什么?答:0.5小时,保护电池。

13、5500系列继续均充时间设定范围为多少?

答:0-5小时。

14、请写出SMR的限电流值设定的公式?

答:(负载电流+电池限流值)/模块数

15、下图为5500系列SMR基本结构,请按次序分别写出:

AC输入 ___3__ __4___ __1___ __2___ __4___ DC输出

1. PFC;

2. DC/DC;

3. EMI;

4. AC/DC;

16、在5500 CSU中FL、EQU、HVD、HV、LV的设定值是多少?

答:53. 4、56. 3、58、57. 5、48。

17、在输入的3相交流电压缺少1相的情况下,ES5500模块、MCS6000模块是否都能工作,并有输出?

答:ES5500模块能够工作,最大限流输出30A。

而MCS6000模块不能工作,没有输出。

开关电源适配器测试报告

适配器12V/1A测试报告方案基本参数一览 修订更新版本

注: 在原板上进行了以下修改: 1、变压器参数更新(进行成本优化) 2、输入电容修改为15uF/400V 3、输出二极管修改为SR3100 4、可去除次级吸收回路(R21、C7)(纹波指标仍然优秀) 一.说明 此文档是针对FD9020D 12V/1A适配器的测试报告,可用于90~264Vac全电压输入范围下工作。适合12W以内的适配器电源及小家电产品的应用。

二.测试主要项目 1)电气参数测试 2)电性能参数测试 3)转换效率及空载功耗测试 4)常温老化测试 5)关键元件温度测试 三.测试使用的仪器 1.输入交流调压器:AC POWER SOURCE APS-9501 2.输出电子负载:FT6301A 3.示波器:DSO-X-2022A (Agilent Technologies) 4.交流输入功率计:WT210 DIGITAL POWER METER 5.数字万用表34970A 6.红外热成像仪Fluke Ti200 四.方案的实物图 五.主要项目测试记录 基本参数测试数据

:%(线末端测试):%(线末端测试) 小结:FD9020D 12V/1A适配器能够满载工作在90V~264V范围的工作条件下,板上输出电压范围为~,具有良好的电压调整率及负载调整率。 FD9020D 12V/1A适配器在空载~满载切换时,< VDD <,符合要求。 注:该方案VDD电压综合考虑系统的过功率保护及VDD过压保护功能,VDD电压受变压器的绕制工艺及漏感等参数影响较大,因此,若有更换变压器供应商时,请注意二次评测VDD 电压范围,以更完美匹配方案参数。 福大海矽可随时全方位协助该方案各项参数测试。 3)纹波噪声测试 测试条件:输入电压为220V,满载输出。

(整理)开关电源试题

开关整流器的基本原理 一、填空 1、功率变换器的作用是()。 2、整流滤波器电路的作用是()。 3、开关电源控制器的作用是将输出()取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(),从而调整()以使输出电压可调且稳定。 4、开关整流器的特点有()、()、()、()、()、()及()。 5、采用高频技术,去掉了(),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的(),重量已接近()。 6、相控整流器的功率随可控硅()的变化而变化,一般在全导通时,可接近()以上,而小负载时,仅为0.3左右,经过校正的开关电源功率因数一般在(),以上,并且基本不受()变化的影响。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于(),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪声仅为()左右。 8、开关电源采用的功率器件一般()较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达()以上,较好的可做到()以上。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用()设计的整流器,一般称之为(),二是采用()设计的整流器,主要指()开关整流器。 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现()或()导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。

11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为()—ZCS、()—ZVS两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于()变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在()输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于()变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在()和()的场合,其应用越来越普遍。 16、开关电源模块的寿命是由模块内部工作()所决定,温升高低主要是由模块的()高低所决定,现在市场上大量使用的开关电源技术,主要采用的是()技术。 17、功率密度就是功率的(),比值越大说明单位体积的功率越大。 18、计算功率有两种方法,一种是(),另一种是模块允许的,在交流和直流变化的全电压范围内所能提供的()。 19、谐振技术的应用原理是改善开关条件,使()或()的状态下来控制开关管的开关状态,使其在开头过程中()减小,从而大提高工作频率,降低体积重量,使功率()和()大幅度提高。 20、零电流开关式准谐振技术的主要优点是降低关断(),不受变压器的()和整流器的()的影响。 二、选择题 1、在开关电源中控制电路的发展将主要集中到以下几个方面其中错误的是(D )。 A高频化 B 智能化 C 小型化 D 多功能化 2、在开关电源中驱动电路一般都具有( B )作用。 A 隔离散 B 放大 C 延时 D 转换

开关电源试题

开关整流器的基本原理 1、功率变换器的作用是(将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压)。 2、整流滤波器电路的作用是(将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压)。 3、开关电源控制器的作用是将输出(直流电压)取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(宽度),从而调整(开通时间)以使输出电压可调且稳定。 4、开关整流器的特点有(重量轻、体积小、功率因数同、可闻噪声低、效率高、冲击电流小、模块式结构)。 5、采用高频技术,去掉了(工频变压器),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的(1/10),重量已接近(1/10)。 6、相控整流器的功率随可控硅(导通角)的变化而变化,一般在全导通时,可接近(0.7)以上,而小负载时,仅为0.3左右,经过校正的开关电源功率因数一般在(0.93),以上,并且基本不受()变化的影响。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于(60db),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪声仅为(45db)左右。 8、开关电源采用的功率器件一般(88%)较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达(91%)以上,较好的可做到()以上。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用(硬开关技术)设计的整流器,一般称之为(SMR),二是采用(软开关技术)设计的整流器,主要指(谐振型)开关整流器。 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现(零电压)或(零电流)导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。 11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为(零电流开关型)—ZCS、(零电压开关型)—ZVS两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于(大功率)变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在(小功率)输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于(大功率)变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在(高电压输入)和(大功率输出)的场合,其应

精通开关电源设计

《精通开关电源设计》笔记 三种基础拓扑(buck boost buck-boost )的电路基础: 1, 电感的电压公式dt dI L V ==T I L ??,推出ΔI =V ×ΔT/L 2, sw 闭合时,电感通电电压V ON ,闭合时间t ON sw 关断时,电感电压V OFF ,关断时间 t OFF 3, 功率变换器稳定工作的条件:ΔI ON =ΔI OFF 即,电感在导通和关断时,其电流变化相等。 那么由1,2的公式可知,V ON =L ×ΔI ON /Δt ON ,V OFF =L ×ΔI OFF /Δt OFF ,则稳定条件为伏秒定律:V ON ×t ON =V OFF ×t OFF 4, 周期T ,频率f ,T =1/f ,占空比D =t ON /T =t ON /(t ON +t OFF )→t ON =D/f =TD →t OFF =(1-D )/f 电流纹波率r P51 52 r =ΔI/ I L =2I AC /I DC 对应最大负载电流值和最恶劣输入电压值 ΔI =E t /L μH E t =V ×ΔT (时间为微秒)为伏微秒数,L μH 为微亨电感,单位便于计算 r =E t /( I L ×L μH )→I L ×L μH =E t /r →L μH =E t /(r* I L )都是由电感的电压公式推导出来 r 选值一般0.4比较合适,具体见 P53 电流纹波率r =ΔI/ I L =2I AC /I DC 在临界导通模式下,I AC =I DC ,此时r =2 见P51 r =ΔI/ I L =V ON ×D/Lf I L =V O FF×(1-D )/Lf I L →L =V ON ×D/rf I L 电感量公式:L =V O FF×(1-D )/rf I L =V ON ×D/rf I L 设置r 应注意几个方面: A,I PK =(1+r/2)×I L ≤开关管的最小电流,此时r 的值小于0.4,造成电感体积很大。 B,保证负载电流下降时,工作在连续导通方式P24-26, 最大负载电流时r ’=ΔI/ I LMAX ,当r =2时进入临界导通模式,此时r =ΔI/ I x =2→ 负载电流I x =(r ’ /2)I LMAX 时,进入临界导通模式,例如:最大负载电流3A ,r ’=0.4,则负载电流为(0.4/2)×3=0.6A 时,进入临界导通模式 避免进入临界导通模式的方法有1,减小负载电流2,减小电感(会减小ΔI ,则减小r )3,增加输入电压 P63 电感的能量处理能力1/2×L ×I 2 电感的能量处理能力用峰值电流计算1/2×L ×I 2PK ,避免磁饱和。 确定几个值:r 要考虑最小负载时的r 值 负载电流I L I PK 输入电压范围V IN 输出电压V O 最终确认L 的值 基本磁学原理:P71――以后花时间慢慢看《电磁场与电磁波》用于EMC 和变压器 H 场:也称磁场强度,场强,磁化力,叠加场等。单位A/m B 场:磁通密度或磁感应。单位是特斯拉(T )或韦伯每平方米Wb/m 2 恒定电流I 的导线,每一线元dl 在点p 所产生的磁通密度为dB =k ×I ×dl ×a R /R 2 dB 为磁通密度,dl 为电流方向的导线线元,a R 为由dl 指向点p 的单位矢量,距离矢量为R ,R 为从电流元dl 到点p 的距离,k 为比例常数。 在SI 单位制中k =μ0/4π,μ0=4π×10-7 H/m 为真空的磁导率。

开关电源测试规范

开关电源测试规范及报告一、电源基本情况 项目名称________________________, PCB板号__________________________ 使用温度范围:____________℃(若没有特殊要求,按照-15~55℃,) 输入电压范围:____________Vac(若没有特殊要求按照90-264Vac) 最大输出功率______W 二、电源原理图

三、带载能力与纹波测试 1. 测试方法 分别在不同输入电压下(额定电压、最小电压、最大电压),不同的环境温度(室温、最低温度、最高温度),测试各输出支路的负载电流为空载/半载/满载时的电压值与纹波,保存典型波形图。若实际电路中某支路不会出现空载情况,可不测空载。满载时的负载电流取实际最大工作电流的1.2倍。 2. 测试记录 输出1:反馈主路设计输出___V, 最大负载____A,电压允许范围_____,纹波允许范围______ 输出2:设计输出___V, 最大负载____A,电压允许范围_____,纹波允许范围_______ 输出3:设计输出___V, 最大负载____A,电压允许范围_____,纹波允许范围________

四、整流二极管反向耐压测试 1. 测试方法 分别在不同输入电压下(额定电压、最小电压、最大电压),不同的环境温度(室温、最低温度、最高温度),测试各输出支路在满载时整流二极管的反向峰值电压,保存典型波形图。 2. 测试记录 五、VDS电压测试 1. 测试方法 分别在不同输入电压下(额定电压、最大电压),测试电源芯片的MOSFET的VDS在变压器为空载/半载/满载时的峰值电压,保存典型波形图。分别测试5次启动过程和稳态过程。

开关电源试题及标准答案

开关电源考试题(NEW) 一、通用知识部分(基础知识)、实物知识(共计150分) 1、单项选择题 1)滤波电路中,滤波电容放电常数愈大,输出滤波电压(),滤波效果愈好; A 愈低、 B 愈高、 C 愈好、 D 愈小 2)()二极管适合小电压大电流整流; A 肖特基势垒、 B 快速恢复、 C 超快速恢复、 D 普通 3)总效率η= ( ) / Pin ╳100% A P总、 B Pout 、 C P、 4)整流二极管的最大反向电压是指整流管()时,在它俩端出现的最大反向电压; A 导电、 B 不导电、 C 导通、 D 不导通? 5)()一般用在,输入电压小而输出电压大、输出电流不大的场合 A 全波整流、 B 半波整流、 C 倍压整流、 D 全桥整流 6)利用电感具有()的特点,在整流电路的负载回路中串联电感起滤波作用; A 限流、 B 储能、 C 阻止电流变化、 D 瞬间储能 7)在磁性元件中,一般()代表磁心的横截面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 8)在磁性元件中,一般()代表磁心的窗口面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 9)漏感是指没有耦合到磁心或其他绕组的(); A 能量、 B 剩余电感、 C 电感量、 D 电流能量 10)()是指一个输出端的负载变化时,使其他输出端电压波动大小; A 负载调整率、 B 输出能力、 C 影响量、 D 交叉调整量 11)在开关电源工作方式中,哪种开关方式及经济又简单实用? A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 12)在正激式开关电源中,一般占空比应为(); A (15~25)%、 B (25~35)%、 C (35~45)%、 D (45~55)%、 13)反激式开关电路的功率MOS管的Id一般为(); A 2Pout/Vin(min)、 B 1.2Pout/Vin(min)、 C 1.5Pout/Vin(min)、 D 3Pout/Vin(min) 14)在推挽式变换器电路中,一般都是由两个()变换器电路工作在“推挽”方式下,及两个开关交替打开和关闭; A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 15)在正激方式工作的开关电源,往往要增加一组绕组即励磁绕组,其主要作用是(); A 没多大作用、 B 增加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 磁芯复位 16)设计正激式变换器时,应选用适当的磁芯有效体积,并选择空气隙,以免磁芯(); A 磁心复位、 B 怎加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 、饱和 17)在开关电源中,使用功率MOS管而不是用晶体管或双晶体管,这是因为MOS管有很多性能上的优势,主要表现在(); A 放大状态下、 B 低频状态下、 C 高频状态下、 D 、饱和状态下 18)每个开关电源中都有一个交流电压最大的节点,这个节点就是(); A 功率开关的栅极、 B 功率开关的源极、 C 控制IC的地、 D 功率开关的漏极、

最新开关电源学习笔记

开关电源学习笔记

开关电源学习笔记 阅读书记名称《集成开关电源的设计调试与维修》 开关电源术语: 效率:电源的输出功率与输入功率的百分比。其测量条件是满负载,输入交流电压标准值。 ESR:等效串联电阻。它表示电解电容呈现的电阻值的总和。一般情况下,ESR值越低的电容,性能越好 输出电压保持时间:在开关电源输出电压撤消后,依然保持其额定输出电压的时间。 启动浪涌保护:它属于保护电路。它对电源启动时产生的尖蜂电流起限制作作用。为了防止不必要的功率损耗,在设计这一电路时候,一定要保证滤波电容充满电之前,就起到限流的作用。 隔离电压:电源电路中的任何一部分与电源基板之间的最大电压。或者能够加在开关电源的输入与输出端之间的最大直流电压。 线性调整率:输出电压随负载在指定范围内的变化百分率。条件是线电压和环境温度不变。 噪音和波纹:附加在直流信号上的交流电压的高频尖锋信号的峰值。通常是mV度量。 隔离式开关电源:一般指开关电源。它从输入的交流电源直接进行整流滤波,不使用低频隔离变压器。 输出瞬态响应时间:从输出负载电路产生变化开始,经过整个电路的调节作用,到输出电压恢复额定值所需要的时间。

过载过流保护:防止因负载过重,是电流超过原设计的额定值而造成电源的损坏的电。远程检测:电压检测的一种方法。为了补偿电源输出的电压降,直接从负载上检测输出电压的方法。 软启动:在系统启动时,一种延长开关波形的工作周期的方法。工作周期是从零到它的正常工作点所用的时间。 快速短路保护电路:一种用于电源输出端的保护电路。当出现过压现象时,保护电路启动,将电源输出端电压快速短路。 占空比:开关电源中,开关元件导通的时间和变换工作周期之比。 元件选择和电路设计: 一:输入整流器的一些参数 最大正向整流电流:这个参数主要根据开关电源输出功率决定,所选择的整流二极管的稳态电流容量至少应是计算值的2倍。 峰值反向截止电压(PIV):由于整流器工作在高压的环境,所以它们必须有较高的PIV值。一般600V以上。 要有能承受高的浪涌电流的能力:浪涌电源是用开关管导通时的峰值电流产生。 二:输入滤波电容 输入滤波电容对开关电源的影响 电源输出端的低频交流纹波电压 输出电压的保持时间 滤波电容的计算公式: C=(I*t)/ΔV

开关电源适配器测试报告模板

适配器12V/1A测试报告 方案基本参数一览 输入电压90~264Vac (恒压<±1%)输出规格12V/1A 输出纹波29mV@220Vac满载转换效率85.11% @220Vac,满载 待机功耗<110mW 拓扑结构反激式 VDD电压15.48V~26.48V(正常范围)CS波形正常 VDS峰值519V@264Vac<600V FB纹波237mV(正常范围) 其他说明:本测试报告针对XXX12V1A适配器成本优化方案(变压器资料如下图),福大海矽竭诚为客户提供完善到位的服务。 变压器版本:V2(20150831) 1、各绕组绕制参数见下表所示EE19立式骨架 绕序绕 组 线径*根数 脚位圈数套管(L) 绝缘胶带 9.0mm/Ts 绕线方式 进 脚 出 脚 Ts 进出 1 N1 ¢0.19mm*1(2UEW) 2 3 68 加套管 2 N2 ¢0.35mm*2(TEX-E) 三层绝缘线 10 8 21 加套 管 加套 管 3 N3 ¢0.19mm*1(2UEW) 3 1 68 5 N4 ¢0.19mm*1(2UEW) 5 4 28 制作说明: 1. 骨架EE19立式脚距4mm 排距10.3mm PC40磁芯Ae为23mm2 2. 电感量Lp(1→2)=2mH,漏感为Lp的5%以下 3. 初级对次级打3000V AC漏电流<2mA/60s 4. 初级对磁芯打15000V AC漏电流<2mA/60s 5. 次级对磁性打15000V AC漏电流<2mA/60s 6. DC500V绕组与磁芯之间1min大于100mΩ 7. DC500V绕组与绕组之间1min大于100mΩ 注:PIN3、PIN6、PIN7、PIN9需剪脚 版本更新说明: 1、初始版本V1(20150721) 2、版本V2(20150831)调整初次级匝数,次级由飞线改为插脚,去掉铜带屏蔽,去掉磁芯接地(进行成本优化)

开关电源面试题

开关电源助理工程师面试题 共25题 1---20题每题3分 21---25题每题8分 1, 一般情况下,同功率的开关电源与线性电源相比,_____。 A, 体积大,效率高 B,体积小,效率低 C, 体积不变,效率低 D, 体积小,效2,大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是_____。 A, 反激式 B, 正激式 C, 自激式 D, 他激式 3, 一般来说,提高开关电源的频率,则电源_____。 A, 同体积时,增大功率 B, 功率减小,体积也减小 C, 功率增大, 体积也高, 体积增大 4, 肖特基管和快恢复管常作为开关电源的____。 A, 输入整流管 B, 输出整流管 C, 电压瞬变抑制管 D, 信号检波管 5, 肖特基管与快恢复管相比,____。 A, 耐压高 B, 反向恢复时间长 C, 正向压降大 D, 耐压低, 正向压降小6, GTR、SCR、GTO、TRIAC、MOSFET、IGBT中,那些是开关电源中变压器常用的驱 A, GTO和GTR B, TRIAC 和IGBT C, MOSFET和IGBT D,SCR和MOSFET 7, 开关电源变压器的损耗主要包括:____。 A, 磁滞损耗、铜阻损耗、涡流损耗 B, 磁滞损耗、铜阻损耗、介电损耗 C, 铜阻损耗、涡流损耗、介电损耗 D, 磁滞损耗、涡流损耗、介电损耗 8,开关电源变压器的初级漏感测量方法是___。 A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感 D, 初级短路,测次级电感 9,开关电源变压器的激磁电感测量方法是___。 A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感 D, 初级短路,测次级电感 10,变压器初次级间加屏蔽层的目的是_____。 A, 减小初次间分布电感引起的干扰 B, 减小初次间分布电容引起的干扰 C, 提高效率 D, 增大绝缘能力 11,减小开关驱动管的损耗主要途经是_____。 A, 选用低导通电阻的驱动管 B, 提高驱动管的驱动信号的边沿陡度 C, 提高开关频率 D, A和B及减小开关频率 12,已知功率管的管芯至管壳的热阻为1.2℃/W,管壳至散热器的热阻为2.0℃/W, 的热阻为10℃/W,环境温度为70℃,如功率管的损耗为6W,工作半小时后,管芯温度 A, 149.2℃ B 79.2℃ C, 70℃ D, 102℃ 13,220VAC输入的电源,输入对外壳、输入对输出的工频耐压试验值一般是_____。 A,500V、1000V B, 1500V、2500V C, 2500V,1500V D,1000V,1500V 14, 电容的损耗包括漏电损耗和介电损耗,其中介电损耗是主要损耗,损耗角___

开关电源学习笔记(含推导公式)

《开关电源》笔记 三种基础拓扑(buck boostbuck-boost )的电路基础: 1,电感的电压公式V L dI =L I ,推出 I =V × T/L dt T 2,sw 闭合时,电感通电电压 VON ,闭合时间tONsw 关断时,电感电压 VOFF ,关断时间 tOFF 3,功率变换器稳定工作的条件: ION = I OFF 即,电感在导通和关断时, 其电流变化相等。 那么由 1,2的公式可知,V ON =L × ION/ tON ,VOFF =L ×ΔIOFF/ tOFF ,则稳定 条件为伏秒定律:V ON ×t ON =V OFF ×t OFF 4,周期T ,频率f ,T =1/f ,占空比D =tON/T =tON/(tON +tOFF )→tON =D/f =TD →t OFF =(1-D )/f 电流纹波率r P5152 r =I/IL =2IAC/IDC 对应最大负载电流值和最恶劣输入电压 值 I =Et/L μH Et =V × T (时间为微秒)为伏微秒数, L μH 为微亨电感,单位便于计算 r =Et/(IL ×L μH )→IL ×L μH =Et/r →L μH =Et/(r*IL )都是由电感的电压公式推导出来 r 选值一般 0.4比较合适,具体 见 P53 电流纹波率r = I/IL = 2IAC/IDC 在临界导通模式下,IAC =IDC ,此时r =2 见P51 r =I/IL =VON ×D/LfI L =V O FF×(1-D )/LfI L →L =V ON ×D/rfI L 电感量公式:L =V O FF×(1-D )/rfI L =V ON ×D/rfI L 设置r 应注意几个方 面: A,I PK =(1+r/2)×IL ≤开关管的最小电流,此时 r 的值小于0.4 ,造成电感体积很大。 B,保证负载电流下降时,工作在连续导通方 式 P24-26, 最大负载电流 时 r ’= I/ILMAX,当r =2时进入临界导通模式,此时 r = I/Ix =2→ 负载电流I x =(r ’/2)I LMAX 时,进入临界导通模式 ,例如:最大负载电流 3A ,r ’=0.4,则负 载电流为(0.4/2)×3=0.6A 时,进入临界导通模 式 避免进入临界导通模式的方法有 1,减小负载电流 2,减小电感(会减小 I ,则减小r )3, 增加输入电压 P63 电感的能量处理能力1/2×L ×I 2 电感的能量处理能力用峰值电流计算 1/2×L ×I 2 PK ,避免磁饱和。 确定几个值:r 要考虑最小负载时的 r 值负载电流ILIPK 输入电压范围VIN 输 出电压VO 最终确认L 的值 基本磁学原理:P71――以后花时间慢慢看《电磁场与电磁波》用于 EMC 和变压器 H 场:也称磁场强度,场强,磁化力,叠加场等。单位A/m Wb/m 2 B 场:磁通密度或磁感应。单位是特斯拉 ( T )或韦伯每平方米 恒定电流I 的导线,每一线元dl 在点p 所产生的磁通密度为 dB =k ×I ×dl ×aR/R 2 dB 为磁通密度,dl 为电流方向的导线线元,aR 为由dl 指向点p 的单位矢量,距离矢量

开关电源测试报告

电源测试报告 一、功率因数与效率测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃; 3、测试方法: 1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载; 2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout; 3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪; 4、测试数据 二、能效测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A; 3、测试方法: 1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟; 2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率; 3)、在空载时记录输入功率与输入电流。 4、测试数据 三、纹波与噪声测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃; 3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声; 4、测试数据及最大幅值的波形。 四、上升/下降时间测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;

开关电源专业用语

开关电源术语 这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域. 考虑到在其它出版物(标准,词典,制造商数据手册 ,技术笔记,手册)已经同时给出了定义,下列的术语仅代表作者本人的观点,并可能与使用本文档的特定用户有轻微的差别. 绝对额定最大值,元件: 如果超过将导致永久性的器件损坏的规定值. 这不是连续额定值,并不表示适当的操作. Ae, 有效区域: 对于给定几何尺寸的磁芯,是指具有同样磁性的同种原料的圆柱形磁芯的横截面积. 周围温度Ambient Temperature (1): 目标温度和SMPS周围静止空气的温度,在距离电源最小为4" (100mm)处测得. 周围温度Ambient Temperature (2): 根据MIL-STD-810E: 除了必要的支撑点,测试单元应完全出于空气的包围中.周围空气的温度梯度应为测量温度的2℃之内且不超过1℃每米. 安培匝数Ampere Turns (NI): 流过线圈的电流与线圈匝数的乘积. ATP: 验收测试步骤(Acceptance Test Procedure). BABT: 英国无线电通讯认证部(The British Approvals Board for Telecommunications).对英国市场上的无线电通讯设备进行认证的肚里组织.BABT对测试实验室进行认证和授权. 行为模型(Behavioral Model): 用数学关系表达的电路模块的模型.是最高的仿真层次. BJT: 双极结晶体管(Bipolar Junction Transistor.). BOM: 物料清单(Bill of Material). 升压式(Boost): 一种基本的开关电源结构,在开关导通时能量存储到电感中,在开关断开时能量

开关电源测试规范

开关电源测试规范 (2007-12-22 17:15) 分类:电源技术类文章 开关电源测试规范 一、安全标准检查工作指导 5 1、高压测试 5 2、低输入电压产品使用1800VAC作高压测试 5 3、绝缘测试 5 4、漏电流测试 5 5、接地测试 5 6、输入电流测试 5 7、输入端的剩余电压 5 8、各输出端的最大VA 5 9、异常操作测试 6 9.2、特低输入电压测试 6 9.3、特高电压测试 6 9.4、过载测试 6 9.5、长时间的过压保护测试 6 9.6、适配器内可熔断电阻的安全测试 7 10、异常处理测试 7 10.1、严格的跌落测试(对于AC适配器) 7 10.2、严格的震动测试(对于AC适配器) 7 11、可见的潜在安全问题检查 7 11.1、输贴片电容的检查 7 11.2、AC输入线的检查 7 11.3、DC输出线的检查 7 11.4、热组件 8 12、可燃性检查 8 13、各种检查 8 13.1、组件检查 8 13.2、标贴检查 8 13.3、空间及爬电距离 8 二、环境条件测试 8 1、高温测试 8 2、低温操作测试 8 3、高湿操作测试 8 4、高低温储存循环测试 8 5、高湿储存测试 8 6、振动测试 9 6.1、非工作状态测试 9 6.2 工作状态振动测试 9 7、跌落测试 9 三、静态工作特性测试 9 1、输出电压与电流调整范围 (需在高、低、常温下进行测试) 9 2、效率测试 (高、低、常温三种条件下进行) 10

3、起机输入电压测试 (高、低、常温三种条件下进行) 10 4、输入电压临界电测试(高、低、常温三种条件下进行) 10 5、输出电压电流特性曲线测试 (高,低,常温三种条件下进行) 10 6、输出共模噪音电压测试 (在规格中有要求才做) 10 7、可听噪音测试 10 四、动态性能测试 10 1、浪涌电流测试 10 1.1、室温冷起机 10 1.2、室温热起机 11 2、开关机时输出电压过冲与欠冲测试 11 3、开机延时及输及电压间跟从测试 11 4、开机维持时间 12 5、阶跃负载响应测试 (此测试项须进行低温、常温、高温三种条件的测试) 12 6、POWER GOOD /FAIL TEST 12 五、开短路测试 12 1、测试范围 12 2、测试标准 13 3、测试方法(TEST METHOD) 13 3.1、开短路测试(Open short method) 14 3.2、在测试过程中和测试后要观察的项目(Utems to observe doing or after open short) 14 六、可靠性测试 15 1、电解电容寿命的检测 15 2、RUBYCON公司的电容寿命计算公式 16 3、温升测试 16 3.1、外壳温升 16 3.2、零件温升 16 3.3、火牛温升 17 3.4、电容温升测试 17 3.5、高温开关机测试 17 3.6、MTBF(平均无故障时间计算) 17 3.7、组件失效率的计算 17 七、组件使用率测试工作指导 18 1、测试范围 18 2、测试条件 18 3、用率要求 18 4、测试方法 18 4.1、电阻 19 4.2、电解电容使用率测试 19 4.3、电容 20 4.4、陶瓷电容 20 4.5、晶体三极管和场效应管 20 4.6、二极管 20 4.7、稳压二极管 20

开关电源题库整理

一、填空题 1.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源、开关稳压电源。 2.在电源维护规程中,要求正弦畸变率小于 5 %。 3.直流供电系统是由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体。 4.直流配电屏按照配线方式不同,分为低阻和高阻两种。 5.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组(48V)的浮充电压为53.5 V。均充电压为 5 6.4 V。 6.通信电源中的接地系统按用途可分为:工作接地、保护接地、防雷接地。 7.通信电源一般采用阀控式密封铅酸蓄电池作为备用电源,通信电源一般需要___24_节单体电池串联组成48V电池组。 8.TRC指时间比例控制,其三种实现方式为:脉冲宽度调制方式、脉冲频率调制方式、混合调制方式。 9.蓄电池的浮充电压一般需要随环境温度的增高而减小。 10.高频开关电源由于工作频率高,所以变压器和滤波元件的体积和重量小。 11.维护规程中电源设备故障的基本定义是:1、电源设备无法供给通信设备所要求的标称电源,2、电源设备所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 12.直流工作地的线径由负载设备决定 13.整流模块输入交流电,输出直流电 14.目前,通信电源电压等级主要有-48 V、 24 V两种。 15.在通信电源监控中,四遥功能指:遥控、遥调、遥测、遥信。 16.对通讯局(站)动力系统,常用后备电源有柴油发电机组、蓄电池组、两种。 17.通信基站接地电阻应小于 4 欧姆。 18.分流器/霍尔器件是用于在线检测电流。 19.为了提高通信电源的安全运行稳定性,通信电源的机壳一般要有良好接地。 20.三相交流电A、B、C相分别用黄、绿、红三种颜色表示相序,零线一般用黑色做标记。为了便于维护,直流电源的汇流排通常涂以色标,正极母排涂红色,负极母排涂兰色。 21.现代通信电源运行时,零线与保护地之间的电压的测量值一般应小于2 V。 22.监控模块中,若电池电流显示为负值,一般表示电池在放电。 23.开关稳压电源可分为PWM 型开关稳压电源和谐振型开关稳压电源。 24.电池充电限流的取值,根据电池额定容量而定,一般为电池额定容量的10 % 。 25.直流供电系统主回路中熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业机房直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的 1.5倍。 26.中国联通电信网运行维护质量指标中要求:开关电源实际负荷不能超过其负载能力的65% 。 27.通信电源衡重杂音电压指标是小于 2mV . 28.谐振型开关电源可分为串联谐振型、并联谐振型、准谐振型等几种。 29.分流器是用于在线检测电流的。 30.直流工作接地采用正极接地的原因是提供参考OV等电位和减少电路电蚀。 二、选择题(单选、多选混合)

通信电源综合试题V含答案

通信电源综合试题 一、单选题 1.通信电源系统配置的C级防雷器件的响应速度通常为数量级。C A.10-6秒B.10-12秒 C.10-9秒D.10-3秒 2.在交流电路中,电感线圈中的电流总是___于电压_____。 A 3. 4. 5. B. 市电停电后,电池放电至保护电压,系统电池保护直流接触器跳开。 C. 由于外部干扰造成远程通讯间断性中断 D. 通讯线路出现接触不良 9.对软开关技术描述不正确的是__C__ A.软开关的作用是降低开关电源工作过程中开关管产生的损耗 B. 软开关技术的应用在很大程度上可减小整流模块的体积

C. 软开关分为零电压软开关和零电流软开关,零电流软开关的原理是:在开关管 开通前,开关电流已上升至最大;在开关断开时,加快开关电流的下降速率。 D. 软开关技术也称作边缘谐振技术,它只改变开关管前后沿的波形,而不该不变 开通和关断期间的波形。 10.关于通信电源均流的描述不正确的是__D__ A.整流模块不平衡度的标准是不超过±5%。 B. 当系统所有整流模块处于轻载情况下,系统可能不均流,此种情况可以不用处理。 2 C. 系统交流运行指示灯不亮 D. 整流模块空开跳闸 15.处理通信电源交流侧故障时,下列哪种说法不正确__B__ A.必须保证人身安全,处理过程必须交流断电 B. 地位重要的站点维修过程中可以不断交流电,但必须做好绝缘等安全措施。 C. 距离偏远的站点宜做好发电准备 D. 处理前保证电池性能正常

16.额定电流600A,浮充电压54VDC的通信电源系统,通信电源效率为0.9,功率因数为0.95, 系统为三相输入,交流线电压为380VAC。粗略估算交流铜电缆线径应选__D__mm2(经济电流密度2.20) A. 16 B. 25 C. 30 D. 35 17.C级防雷产品中压敏电阻属于__A__类型防雷器件。 A.限压型B.限流型 C.开关型D.限功率型 C. 环形网路应就近与等电位连接干线或局部等电位箱相连,支线间不应串联连接。 D. 对于防雷等电位来说,采用裸铜线作连接线与基础钢筋相连接时,应确保连接 可靠,保证形成电气通路。 23.雷电地理分布特点是__C__ A.北方多于南方 B. 平原多于山地 C. 内陆多于沿海 D. 干旱多于潮湿

最新开关电源工程师考试试题

开关电源考试题 一、通用知识部分(基础知识)、实物知识(共计150分) 1、单项选择题 1)滤波电路中,滤波电容放电常数愈大,输出滤波电压(),滤波效果愈好; A 愈低、 B 愈高、 C 愈好、 D 愈小 2)()二极管适合小电压大电流整流; A 肖特基势垒、 B 快速恢复、 C 超快速恢复、 D 普通 3)总效率η= ( ) / Pin ╳100% A P总、 B Pout 、 C P、 4)整流二极管的最大反向电压是指整流管()时,在它俩端出现的最大反向电压; A 导电、 B 不导电、 C 导通、 D 不导通 5)()一般用在,输入电压小而输出电压大、输出电流不大的场合 A 全波整流、 B 半波整流、 C 倍压整流、 D 全桥整流 6)利用电感具有()的特点,在整流电路的负载回路中串联电感起滤波作用; A 限流、 B 储能、 C 阻止电流变化、 D 瞬间储能 7)在磁性元件中,一般()代表磁心的横截面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 8)在磁性元件中,一般()代表磁心的窗口面积; A Ac 、 B Ad、 C Ae、 D Asec 9)漏感是指没有耦合到磁心或其他绕组的(); A 能量、 B 剩余电感、 C 电感量、 D 电流能量 10)()是指一个输出端的负载变化时,使其他输出端电压波动大小; A 负载调整率、 B 输出能力、 C 影响量、 D 交叉调整量 11)在开关电源工作方式中,哪种开关方式及经济又简单实用? A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 12)在正激式开关电源中,一般占空比应为(); A (15~25)%、 B (25~35)%、 C (35~45)%、 D (45~55)%、 13)反激式开关电路的功率MOS管的Id一般为(); A 2Pout/Vin(min)、 B 1.2Pout/Vin(min)、 C 1.5Pout/Vin(min)、 D 3Pout/Vin(min) 14)在推挽式变换器电路中,一般都是由两个()变换器电路工作在“推挽”方式下,及两个开关交替打开和关闭; A 正激、 B 推挽、 C 反激、 D 全桥、 E 半桥 15)在正激方式工作的开关电源,往往要增加一组绕组即励磁绕组,其主要作用是(); A 没多大作用、 B 增加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 磁芯复位 16)设计正激式变换器时,应选用适当的磁芯有效体积,并选择空气隙,以免磁芯(); A 磁心复位、 B 怎加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 、饱和 17)在开关电源中,使用功率MOS管而不是用晶体管或双晶体管,这是因为MOS管有很多性能上的优势,主要表现在(); A 放大状态下、 B 低频状态下、 C 高频状态下、 D 、饱和状态下 18)每个开关电源中都有一个交流电压最大的节点,这个节点就是(); A 功率开关的栅极、 B 功率开关的源极、 C 控制IC的地、 D 功率开关的漏极、

开关电源学习笔记

开关电源学习笔记 阅读书记名称《集成开关电源的设计调试与维修》 开关电源术语: 效率:电源的输出功率与输入功率的百分比。其测量条件是满负载,输入交流电压标准值。 ESR:等效串联电阻。它表示电解电容呈现的电阻值的总和。一般情况下,ESR值越低的电容,性能越好 输出电压保持时间:在开关电源输出电压撤消后,依然保持其额定输出电压的时间。 启动浪涌保护:它属于保护电路。它对电源启动时产生的尖蜂电流起限制作作用。为了防止不必要的功率损耗,在设计这一电路时候,一定要保证滤波电容充满电之前,就起到限流的作用。 隔离电压:电源电路中的任何一部分与电源基板之间的最大电压。或者能够加在开关电源的输入与输出端之间的最大直流电压。 线性调整率:输出电压随负载在指定范围内的变化百分率。条件是线电压和环境温度不变。 噪音和波纹:附加在直流信号上的交流电压的高频尖锋信号的峰值。通常是mV度量。 隔离式开关电源:一般指开关电源。它从输入的交流电源直接进行整流滤波,不使用低频隔离变压器。 输出瞬态响应时间:从输出负载电路产生变化开始,经过整个电路的调节作用,到输出电压恢复额定值所需要的时间。 过载过流保护:防止因负载过重,是电流超过原设计的额定值而造成电源的损坏的电。 远程检测:电压检测的一种方法。为了补偿电源输出的电压降,直接从负载上检测输出电压的方法。 软启动:在系统启动时,一种延长开关波形的工作周期的方法。工作周期是从零到它的正常工作点所用的时间。 快速短路保护电路:一种用于电源输出端的保护电路。当出现过压现象时,保护电路启动,将电源输出端电压快速短路。 占空比:开关电源中,开关元件导通的时间和变换工作周期之比。 元件选择和电路设计: 一:输入整流器的一些参数 最大正向整流电流:这个参数主要根据开关电源输出功率决定,所选择的整流二极管的稳态电流容量至少应是计算值的2倍。 峰值反向截止电压(PIV):由于整流器工作在高压的环境,所以它们必须有较高的PIV值。一般600V以上。 要有能承受高的浪涌电流的能力:浪涌电源是用开关管导通时的峰值电流产生。 二:输入滤波电容 输入滤波电容对开关电源的影响 电源输出端的低频交流纹波电压 输出电压的保持时间 滤波电容的计算公式: C=(I*t)/ΔV C:电容量,F I:负载电流,A t:电容提供电流的时间,S ΔV:所允许的峰-峰值纹波电压,V

开关电源测试报告

Pass / Fail: According to specification 4 hours storage at 0℃, and operating at 40℃ . : Not Specified Test Equipment: TOPNOTCH OTC-2B-N Open Chamber . : Not Tested CHROMA Series AC Source / DC Load

A. INPUT CHARACTERIZATION INPUT CURRENT/POWER/EFFICIENCY/POWER FACTOR Test conditions: The unit is set at maximum load and the input voltage is varied from the minimum to the maximum value. Efficiency is computed and Power Factor is either computed or measured after 10 minutes warm up at least. Test equipment: Chroma Model 8000 Power Supply Auto Test System Chroma Model # 6590 9KVA Low Impedance AC Source Chroma Model # 630X0 DC Load Chroma Model # 6630 Power Analyzer Pass/Fail criteria: The unit test shall meet the specification requirements. Test result: PASS @25C Vin(Vac)Freq(Hz)Iin(A)Pin(W)Vout(V)Pout(W)Pd(W)PF Eff(%) Vin(Vac)Freq(Hz)Iin(A)Pin(W)Vout(V)Pout(W)Pd(W)PF Eff(%)

相关文档