文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架线施工方案

架线施工方案

架线施工方案
架线施工方案

35kVXXXT接XX线线路(工程)

线路架设施工方案

批准:

审核:

编制:

XXXXXX有限公司

2012年03月

35kVXXXT接XX线线路架设施工方案

目录

一、编写依据及适用范围

二、架线工程概况

三、工程施工及劳动力组织

四、架线施工技术要点

五、架线工程质量保证措施

六、架线工程安全保证措施及要求

1.说明

1.1 编写适应范围

本作业指导书适用于35kVXXXXXT接XXXX线线路工程导地线架设。

1.2 本作业指导书执行的规范标准

1.《35~110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005)2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)

3.《电力建设安全健康与环境保护管理规定》

2.架线工程概况

2.1施工内容

1 工作范围及主要工作量

导线采用钢芯铝绞线,其型号为JL/G1A-120/25。地线为JGX-35稀土锌铝合金镀层钢绞线。

1.导线JL/G1A-120/25

2.地线 JGX-35

2.3 导地线塑性伸长处理

导线和地线的塑性伸长对弧垂的影响采用降温法补偿.架设JL/G1A-120/25导线时按降低温度25℃补偿塑性伸长,架设JGX-35地线时按降温10℃补偿

2.4 气象区及污秽区划分

本施工段全部桩号处于Ⅱ级气象区。

2.5地线运行方式

全线架设2根避雷线做为直击雷保护,并逐基装设人工接地装置。

3、工程施工及劳动力组织:

3.1 技术准备:

1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。

2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工方案、编制特殊跨越施工方案。

3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。

4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。

5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。

3.2 人员组织:

1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下:

架线准备队人员组织及施工任务

紧线、附件队人员组织及施工任务

2.对高空作业、机械操作、安全监督、架子工和起吊指挥等特种作业人员进行岗位技术培训,考试合格后持证上岗,对在立塔工作中已取得上岗证的人员,重新进行一次考核,考试合格的可持原证上岗。

3.对未参加立塔工作的施工人员进行体检,不合格者一律禁止进入施工现场。3.3工具准备:

1.放线准备队主要工器具

2.放线队主要工器具:

3.紧线、附件安装队主要工器具表

4.1 挂滑车

1.本工程施工中导线放线滑车采用挂胶滑车和尼仑滑车两种。挂滑车应对放线滑车做如下检查:

1滑轮转动是否灵活;

2包胶式滑车胶层是否有脱落现象;

3吊板、穿钉、滑车边缘等受力部位是否有裂纹或严重磨损,以及轴承变形、轴瓦磨损严重的现象。

2.滑车悬挂方式:直线塔和直线兼角塔应将滑车与绝缘子串联结,一同悬挂于导地线挂点上;耐张塔和耐张转角塔用φ钢绳套将放线滑车直接挂在横担下方,存在下列情况之一时,必须挂双放线滑车:

(1)耐张转角塔;

(2)滑车轴所受垂直荷载超过滑车的承载能力,即铁塔垂直档距较大时;

(3)压接管或护甲过滑车时的荷载超过其允许荷载(通过试验确定),可能造成压接管弯曲时;

4.2搭设跨越架:

导引绳展放前对施工区段内所跨的电力线、通讯线、公路等跨越物应搭设牢固的跨越架,具体要求见《交叉跨越作业指导书》及《特殊跨越施工措施》。

4.3 导线展放:

1.放线通讯联络安排

共投入:对讲机和望远镜各若干部。具体安排如下:

(1).在以下位置设望远镜和对讲机:

2各放线滑车处,尤其是转角滑车处。

3越线架处。

4导线距离地面最近处。

5居民区、未搭设越线架但通行行人的乡道处。

6其它特殊需要监护的地方。

2.导线压接采用爆压压接的方式:

4.4 紧线

1.紧线前应完成以下准备工作:

(1)检查导线在放线滑车中的位置,消除跳槽现象。

(2)检查导线是否相互绞动,如绞动需打开后再收紧导线。

(3)检查直线压接管位置,如不合适,应处理后再紧线。

(4)导线损伤应在紧线前按技术要求处理完毕。

(5)现场核对弛度观测档位置,复测观测档档距,设立观测标志。

(6)中间塔放线滑车在放线过程中设立的临时接地,紧线时仍应保留,并于紧线前检查是否仍接地良好。

2.确定导线紧线顺序时应考虑如下因素:

(1)导线应对称收紧,尽可能先收紧位于放线滑车最外边的导线。使滑车保持平衡,避免滑车倾斜导致导线滚槽。

(2)宜先收紧张力较大,弛度较小的导线。

(3)宜先收紧线档中间搭在其它导线之上的导线。

(4)根据风向,尽量避免在紧线过程中导线因相互驮线而绞动。

(5)同相导线应基本同时收紧,收紧速度不宜过快。

3.直线松锚升空作业前,上一紧线段必须具备如下条件:

(1)已装好过轮临锚和反向临锚。

(2)除锚线塔外其它塔上已装好线夹。

4.直线松锚升空操作方法及注意事项:

(1)松锚前先压接相邻两施工段的导地线。

(2)以同时松锚法松锚:在上一紧线段的导地线自身临锚前方与本紧线段放线临锚后方安装卡线器,接入牵引滑车组或其它牵引工具,收紧该滑车组或其它牵引工具,至上述两临锚受力方向均已由顺导地线方向改变成偏于向上时,用压线滑车压住导地线,同时拆除两临锚,缓松压线滑车使导地线升空。

(3)也可用分别松锚法松锚,当上述两临锚相距较远或余线较多时,也可先松两锚中的任意一个,后松另一个,作业方法与同时松锚法相似。

(4)应对称松锚,使放线滑车保持平衡。

(5)松锚时注意避免导线相互驮线,造成绞劲。

(6)余线较多时,不宜一次松完,应分几次交替放松各导线,导线可能落地时,应配合进行本紧线段紧余线,以保持导线架空。

(7)直线松锚升空时,上一紧线段只松导线自身临锚,不松过轮临锚和反向临锚。自身临锚拆除后,由过轮临锚平衡上一紧线段导线张力,由过轮临锚和反向临锚保证上一紧线段导线应力变化的独立性。待本紧线段中临近上一紧线段的观测档的弛度接近但稍大于标准值时,松上一紧线段的过轮临锚,使其不影响本紧线段弛度调整。反向临锚保留至相邻两紧线段附件及间隔棒全部安装完毕后松锚。

(8)本紧线段紧线应力达到标准后,保持紧绕应力不变,在紧线段内所有直线塔和耐张塔上同时画印。不完成画印,不得进行锚线作业。

4.紧线操作端的锚线方法如下:

(1)画印后,首先在紧线场以紧线底滑车地锚作锚线地锚,对各导线分别作自身锚线,拆除紧线工具。

(2)在紧线操作塔上对导线作过轮临锚,过轮临锚与导线自身临锚所用工具相互独立。

5.锚线作业应注意如下问题.

(1)导线自身临锚和过轮临锚的临锚工器具按承受全部紧线张力选择,反向临锚按承受1/4紧线张力选择;

(2)锚线时不应使紧线操作塔上的印记窜动过多;

(3)锚线方向应基本符合线路方向;

(4)锚线布置应便于松锚作业;

6.紧线操作中的注意事项:

(1)耐张塔作为紧线塔时,紧线牵引绳对地夹角不得大于20°,临时拉线对地夹角不得大于45°。

(2)锚线塔和紧线塔的临时拉线挂点应设在横担端部的安装孔或结点上。

(3)耐张塔挂导线过牵引量不得超过0.2米,挂地线过牵引量不得超过0.15米。4.10 弛度观测与调整:

1.观测档的选择原则:

(1)观测档位置应分布均匀,相邻两观测档相距不应超过4个线档;

(2)观测档应具有代表性,如较高悬挂点的前后两侧,相邻紧线段的结合处,重要被跨物附近等;

(3)宜选档距较大,悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;

(4)宜选对临近线档监测范围较大的塔号做测站;

(5)不宜选临近转角塔的线档做观测档;

(6)紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档;在6~12档在靠近两端各选一档;在12档以上时在靠近中间和两端各选一档。

2.弛度调整程序及操作方法:

(1)以观测档和紧线场气温的平均值为观测气温。

(2)收紧导线,调整距紧线场最远的观测档的弛度,使其合格或略小于要求的弛度;放松导线,调整距紧线场次远的观测档的弛度,使其合格或略大于要求的弛度;再收紧使较近的观测档合格,依此类推,直至全部观测档调整完毕。

(3)同一观测档同相导线应同为收紧或同为放松调整,否则可能造成非观测档导线弛度不平。

(4)同相导线用经纬仪统一操平,并利用测站尽量多检查一些非观测档的弛度情况。

(5)弛度调整发生困难,各观测档不能统一时,应检查观测数据和观测档档距,发生紊乱时,应放松导线,暂停一段时间后重新调整。

4.11 耐张塔平衡挂线:

1、平衡挂线操作步骤:

(1)在耐张塔两侧同时对称地即平衡地进行空中锚线;

(2)在锚线卡线器间适当位置割断导线,将导线松下,安装耐张金具及、绝缘子等;

(3)在操作塔两侧以平衡挂线法或半平衡挂线法挂线;

(4)安装其他附件。

2、空中临锚的操作方法:

(1)锚线卡线器与铁塔的距离:当地面安装耐张线夹时取倍挂线点高,当空中安装耐张线夹时取耐张线夹外3米;

(2)以横担挂线板上的施工孔为锚线孔,在卡线器与锚线孔间布置临锚工具,按次序为:卡线器、旋转连接器、卸扣、临锚套、手扳葫芦、卸扣、锚线孔。

(3)两侧同时收紧手扳葫芦,使临锚工具逐渐受力,导线逐渐松弛。收紧时应保持操作塔对称平衡受力。根据收紧过程中导线是否向操作塔一侧移动,判断操作塔受力是否对称平衡。

5割断导线前,在卡线器后侧~1.0米处用棕绳将导线松绑在锚套上,防止松线时导线出现硬弯。割断后用棕绳将导线松下。

6在空中安装耐张线夹、耐张绝缘子串和耐张金具时的操作方法:(1)将耐张绝缘子和耐张金具在地面联成耐张串,吊装到横担挂线孔上;

(2)在耐张串的近线端和临锚卡线器间布置滑车组;

6收紧滑车组,对接耐张线夹和耐张串。如下图:

5.架线施工技术要点:

5.1施工技术要求

1导地线接续管、耐张线夹采用爆压压接方式施工。各类耐张线夹、接续管应在架线前做压接拉力试验,合格后方可用于工程。

2耐张转角塔导线外角侧耐张串应根据实际转角大小调节其长度。

3耐张绝缘子串在施工时应实测其长度。

4 登塔人员及工器具总重量不得超过以下数值:

安装避雷线:200kg

安装导线:直线塔400kg,转角塔:600kg 。

5.2 金具连接工艺要求

1、金具串连接螺栓、穿钉穿向:

(1)、导线悬垂绝缘子串(含跳线及双串)

①顺线路方向者:向大号侧穿;

横线路方向者:两边线由内向外穿;中线由左向右穿。

②垂直方向者:由上向下穿。

(2)、导线耐张绝缘子串(含直线双串)

①水平方向者:向内对穿

②垂直方向者:由上向下穿

③双串绝缘子与二联板相连的碗头挂板,穿向与螺栓、穿钉水平方向穿向一致。

(3)、地线螺栓方向:

①水平方向者:由内向外穿

②垂直方向者:由上向下穿

③顺线路方向者:向大号侧穿。

(4)导线引流联板螺栓:由上斜面穿入。

(5)、线束上的穿钉、螺栓穿向:由线上侧向内穿。

2 导线防震锤:

由线束外侧向内穿;顺线路方向者向大号侧穿。

3 开(闭)口销子:

(1).水平方向者:向大号侧穿;

(2).垂直方向者:由上向下穿;

注:A型开口销须双腿开口,开口夹角为60°~90°;R型闭口销须单腿(直腿)开口,开口夹角为60°。

6.架线工程质量保证措施

6.1质量管理措施

1.建立健全质量管理组织机构,各管理人员必须明确各自质量职责,并认真执行。

2.严格执行本项目部制定的《质量管理制度》等文件和规定,进一步明确各级部门人员的质量职责和任务。

3.加强职工的培训教育工作,架线前所有施工人员必须参加技术交底,不交底不得施工。特殊工序、高处作业人员、机动绞磨操作人员、液压操作人员需经专业培训,考试合格,持证上岗。

4.严格按照设计图纸、规程规范、项目法人和监理部的有关要求进行施工,并随时接受监理工程师的检查和监督。

5.对进场作业人员应提前进行专业技术培训,认真学习作业指导书、施工手册及有关规程、规范,使施工程序标准化规范化。

6.施工前由项目部技术负责人组织材料、施工人员对导地线、金具等原材料的质量进行严格检验及试组,发现问题及时处理。并建立导地线、绝缘子和金具使用跟踪台帐。

7.加强已架设导地线和附件安装的质量检验,一、二级检验实行逐档走线、逐基登塔的检验和检修方式,发现问题随时处理。

8.认真开展质量活动,分析施工中出现的质量问题,研究制定处理方案。

9.加强质量薄弱环节的控制,避免质量通病的出现。

6.2 质量要求

1、导线装卸运输及保管过程中应注意以下几条:

(1)装卸运输导线线轴时应轻装轻放,不得碰撞,不得损坏轴套、轴辐,线轴的护板应保持完整。

(2)在装卸、运输和保管过程中,线轴均应立放,不得平放和叠压。

(3)运输线轴时线轴立放在车辆中应在车架上绑扎稳固,并支好掩木。

(4)线轴存放地点应平整,无石块、积水。

(5)滚动线轴的方向应与导线的卷绕方向一致,以免线层松散。

(6)导线的余线应收紧在木制线盘上运输。

2、导地线展放中的质量要求

1.在放线过程中,对展放的导、地线应认真进行检查,对于制造厂在线上的有损伤或断头标志的地方,应查明情况妥善处理。

2.放线使用的滑车,应符合国家的现行标准《放线滑轮直径与槽形》的规定,且要求其轮槽宽度能顺利通过接续管及其护套。滑轮的磨擦阻力系数不大于,磨擦系数相近的滑车应用在同一放线区段,在使用前应检查其转动灵活性。

3.展放导线时应在转角塔挂尼纶滑车。

4.每一档距内每根导地线只允许有一个接续管和一个补修管,且各类管至耐张线夹的距离不得小于15米;直线管或补修管至悬垂线夹的距离不得小于5米。

5.架线施工应在基础强度达到设计要求,铁塔组立合格并通过中间检查验收后方可进行。

6.放线过程中应防止导线磨损,在容易产生磨损的部位应采取有效的防止措施。导线磨损处理应符合以下规定:

1轻微擦伤的可用0# 砂纸磨光表面棱角

2中度损伤应采用补修管进行补修。

3严重损伤时应将损伤部位全部割掉,用接续管将导线重新连接。

7.压接管、补修管需在端头刷红漆。

3、临锚导线时的注意事项

(1)尽量使用线间距离较大的临锚架,使各子导线相互分离。

(2)锚线坑尽可能接近导线的正确位置。

(3)卡线器不应在导线上滑行,包括受力前因安装位置不正确而在线上推动卡线器和受力后因初始正压力不足卡线器在线上滑动。

(4)临锚钢绳套宜使用少纽结构钢绳或钢绞线制作,与导线接触部分宜包胶。(5)临锚套与卡线器相连应使用卸扣,不应使用U形环(金具类),卸扣螺杆应朝向导线穿入。

(6)锚线架上应垫木板、木棒等,使导线不直接接触锚线架。

(7)按锚线坑位置确定张力机松线顺序,不使导线相互交叉。

(8)卡线器尾部与导线接触部位应套胶管,防止导线应风振磨损。

4、附件安装质量保证措施:

1.附件安装应严格按施工图纸、《验收规范》和《作业指导书》进行。

2.导线、避雷线观测弧垂后应立即安装附件。

3.金具在安装前应按各种金具组装型式进行试组装。

4.导线、避雷线用耐张线夹、接续管在架线前必须进行压接拉力试验,合格后方可在工程中使用。

5.附件使用的提线工器具应采用包胶提线器,以免损伤导线。

6.对紧线后导线的损伤应进行补修,处理时应符合规范要求。

7.安装直线塔线夹时,应以横担悬挂点附近的吊装孔为承力点。

8.直线转角塔吊装线夹时,以棕绳将悬垂绝缘子串捆绑在吊具上,防止其因自重作用离开安装位置。

9.耐张绝缘子串的挂线,采用平衡挂线施工。

10.在施工过程中,要严格做好导线的防磨措施,要注意导线在放线过程中的松股,跳股和断股现象。对施工中出现的导线质量问题除认真分析施工原因外,还应与厂家及时联系解决。

5、附件安装质量要求

1.线路方向按照如下示意图执行:

(小号)(大号)

2.绝缘子在安装前应逐个清擦干净,安装完毕后将安装过程中附着污物清擦干净。对于绝缘子、铁帽和瓷裙的连接应牢固,铁脚不得有松动瓷裙不得与碰损、裂纹、疵点等缺陷。对于金具,应表面光滑,度锌良好,无毛刺砂眼或变形。外观检查不合格者禁使用。

3.金具的镀锌层有局部破损,剥落或缺锌,应除锈后补刷防锈漆。

4.悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5°,且最大偏移值不应超过200mm。

5.开口或闭口销开口后不得有折断、裂纹等现象。

6.铝包带缠绕方向应与外层铝股缠绕方向一致,缠绕应紧密,露出线夹不超过

10mm,端头必须回夹于线架内压住。

7.运到现场的金具材料应进行检查,确保安装使用合格产品,防止不合格品投入施工安装。金具镀锌有局部破损、剥落或缺锌的应除锈后补涂防锈漆。涂漆或刷相位时应严防油漆滴到绝缘子或塔身上。

8、跨越10kV及以上线路、公路、导线采用双联绝缘子串,跨越档内导线不许接头。其中,采用双串双挂点的塔位,当两个单串受力不均衡时,需对两个单串的长度进行调整,使其受力均衡。

9、如设计、运行、建设单位有特殊要求,以上述单位下发的变更、通知为准。

7.架线工程安全保证措施及要求:

7.1安全管理措施

1.开工前员工应由分公司组织进行安全教育培训和考试。专、兼职安全员由公司安全部进行培训、考试,合格者发放结业证书,准予参与施工安全管理。临时工和民工由分项目部和施工班组织二、三级安全培训教育,合格者发放上岗证,准予参加施工。工程开工前由项目部和施工班组织全体施工人员进行架线工程安全技术交底。

2.对高空作业、机械操作、安全监督、架子工等特种作业人员进行岗位技术培训,对现场施工负责人和指挥人应进行施工方案的培训,考试合格后持证上岗。

3.队技术员应根据现场实际情况和采取的施工方案认真填写安全施工作业票,作业票中应包括当日施工作业危险点和危险点控制措施,每日开工前安全监护人应认真宣读安全施工作业票,并由全体施工人员签字。

4.每一施工作业点都应配备安全监督员,安全监督员应认真履行职责。

5.项目部每月应由项目经理组织至少一次安全大检查,由专职安全员组织两次专业检查,对查出的问题及时处理。

6.不同施工方案首次采用时必须进行试点。项目部技术负责人、专职安全员和各施工队施工、安全、技术人员必须到场参加试点,共同分析施工方案的可行性,解决方案中存在的问题。

7.实行安全责任制,各级安全责任人必须认真履行职责。

8.建立健全各级安全机构,坚持对安全工作常抓不懈,奖罚分明。

9.认真执行“安全活动日”和安全检查、安全例会制度。

10.积极开展各种安全活动,消除隐患,确保施工安全。

11.认真执行《施工方案》中安全施工要求的各项规定。

12.作好工器具和安全防护用品的定期检查,对工器具和安全防护用品编号,并建立工器具和安全防护用品登记台帐,进行跟踪管理。发现不合格品及时进行隔离、修理或报废。

13.对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒绝工。

14.通过培训学习、讨论、悬挂安全标语等手段作好安全宣传教育工作。

15.施工人员要求统一着装,并佩带上岗证,安全员和安全监督员佩带袖标。

16.施工负责人在开工前应调查现场情况,根据调查结果和施工内容合理安排施工,制定相应施工方案和安全措施。

17.对施工人员进行环境保护教育,并在施工中加强管理,注意保护树木和植被。

18.开工前,对工地驾驶人员进行考核,对所用车辆进行检查,不适合参加本工地运输的驾驶员和车况较差的车辆不得使用。

19.加强施工危险点控制

在工程施工过程中,对以下工作危险点应按照上述安全管理措施和安全施工技术措施的要求加强控制:

(1)高空坠落; (2)高空坠物打击; (3)临时拉线失控;

(4)牵引工具断裂; (5)起重工具断裂; (6)交通运输;

7.2.安全要求

1、一般规定

(1).进入施工作业区的人员必须正确佩戴安全帽。

(2).施工人员严禁酒后作业。

(3).线盘放置的地面应平整、坚实,滚动方向均应掩牢。

(4).高空作业人员必须系好安全带及二道防线,并在施工时随时检查是否拴牢。

(5).高空作业人员转移作业位置时不得失去保护,手扶的构件必须牢固。

(6).用载重汽车运送施工人员时车厢拦板应牢固,且不得坐人。行驶过程中,乘车人员应随时躲避路边树木及上方的障碍物。

2、工地运输和装卸安全要求

(1).因本施工段道路主要以乡间小路为主,路况较差,运输前应调查线路情况,需要加固整修的道路应及时处理。

(2).如遇雪、大风天气道路湿滑,应减轻运载重量,并减速慢性。

(3).驾驶人员应按规定对车辆进行检查和保养,保证运输车辆车况良好。

(4).运送工器具和材料时,车上应设押运人员,押运人员应加强途中检查。

(5).运送导线时,线轴应前后掩牢,防止上下坡时前后滚动。

(6).两人及以上抬运长或重构件时,应有专人在工作前检查小运通道情况。障碍物必须清除,转弯处应加宽。抬运长构件应同肩抬运,做到同起同落。

3、导地线升空及紧线时的安全注意事项:

(1).升空作业必须使用压线装置,严禁用人力压线。

(2).压线滑车应设控制绳,压线钢丝绳回送应缓慢。

(3).紧线的准备工作应遵守下列规定:

①按施工技术措施的规定进行现场布置及选择工器具。

②铁塔构件应齐全、螺栓应紧固。

③紧线塔的临时拉线和补强措施以及导线、地线的临锚装置设置完毕。

(4).牵引锚桩距紧线塔的水平距离应满足安全施工技术规定,锚桩布置与受力方向一致,并埋设可靠。

(5).紧线过程中,监护人员应遵守下列规定:

①不得站在悬空导线、地线的垂直下方。

②展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。

③不得跨越将离地面的导线、地线。

④监视行人不得靠近牵引中的导线或地线。

⑤传递信号必须及时、清晰,不得擅自离岗。

(6).高空安装导线、地线的耐张线夹时,必须采取防止跑线的可靠措施,地面安装时,导地线锚固应可靠,锚固工作应由技工担任。

(7).挂线时,当连接金具接近挂线点时应停止牵引,然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。

(8).挂线后应缓慢回松牵引绳,在调整拉线的同时应观察耐张金具串和铁塔的受力变形情况。

4、附件安装安全要求

(1).附件安装前,作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查,不符合要求者严禁使用。

(2).相邻塔不得同时在同相位安装附件,作业点垂直下方不得有人。

(3).附件安装前,安全带、出线绳应拴在横担主材上,不得拴在绝缘子串上;安装间隔棒时,安全带应拴在一根子导线上。

(4).附件安装前应在操作塔上挂好接地线。

(5).在跨越电力线、公路、铁路等的线段塔上附件时,必须采取防止导、地线坠落的措施。

(6).在直线塔上附件时,应用包胶钢丝绳做二道防线对附件操作相的导地线进行保护,防止跑线和落线。

5、预防电击的安全要求

(1).为预防临近高压电力线作业时,必须装设可靠的接地装置。

(2).紧线时的规定:

①紧线段内的接地装置应完整并接地良好,跨越电力线时,两侧放线滑车均应接地。

②耐张塔挂线前,应用导体将耐张绝缘子串短接,待全段架通后再拆除。

③耐张段较长时,应选适当的中间直线塔接地。

④雷电时必须停止紧线作业。

⑤在感应特别严重的地区紧、挂线时,在操作点附近的导地线上装接地线,接地线要能随导线运动而伸展。

(3).附件安装时的接地应遵守下列规定:

①附件安装作业区间两端必须装设保安接地线,接地线必须符合规程要求。

②作业人员必须在装设保安接地线后再进行附件。

③安装接地线时,应先安接地侧,再装带电侧;拆除时顺序相

10kV高压线护线架子搭设施工方案

目录 1、编制依据..... .. (1) 1、编制依据 (1) 1.1主要规程、规范 (1) 1.2主要法规 (2) 2、工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2护线架子位置及搭设前提条件 (3) 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (4) 3.1操作重点 (4) 3.2操作难点 (4) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (5) 5、施工准备 (5) 5.1技术准备 (5) 5.2 物资准备 (6) 5.3现场准备 (7) 6.施工部署 (7) 6.1组织架构 (7) 6.2 岗位职责 (7) 6.3 工期安排 (8) 6.4 施工组织及任务划分: (8) 6.5搭设范围 (8) 7.搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (8) 7.1搭设防护架子施工程序 (8) 7.2拆除杉木防护架安全操作要点 (10) 8.搭设高压线防护架安全技术措施 (10) 8.1架子工岗位要求 (10) 8.2安全操作要点 (11) 9.搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (12) 10.附图 (13)

1、编制依据 1.1主要规程、规范 1.2主要法规

2、工程概况 2.1基本概况 2.2护线架子位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对现场范围内高压线路进行采取搭设杉篙防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。为了保证施工安全,杉篙防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 高压电护线架子搭设位置在现场西北侧,1#办公楼西侧。3号楼塔吊回转半径范围之内,全长约8m,见下图:

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

高压线防护脚手架搭设方案

高压线防护脚手架搭设方案 一、概况: 阿尔卡迪亚8#楼现场围墙东临再就业一条街,在围墙正上方设有高压线路,而该高压线路在塔吊施工运转半径之内,这样在拟建8#东侧区域范围内就必须另行搭设防护脚手架。 二、搭设材料选用及搭设方法 排架采用钢管及毛竹脚手架结合的方法。因考虑到防护脚手架搭设高度较大,所以拟在路面以上搭设两步钢管脚手架,以上采用毛竹搭设,东侧搭设长度大约共为30m;(搭设长度具体以现场完成的实际工作量为准)高度自路面以上约15m;宽度3.6m。,立杆纵向间距1500,横向立杆按四根考虑,间距1200,防护脚手架步高1800,并与内部设置剪刀支撑。防护架内侧在高压线处满铺2m高的竹笆,防护架外侧满铺密目安全网。 为了保证防护架的稳定,在搭设防护架前,把3m长钢管打入基坑侧壁下并留出地面1.0m用接头扣件与上部立杆连接。 (见防护架立里面图) (1)搭设要点 防护架的搭设顺序为:打入底层钢管-安装立杆-同时安装扫地杆-搭设水平杆-毛竹脚手架的搭设-搭设水平杆-搭设剪刀撑-铺设竹笆操作台。毛竹立杆要垂直,连接采用铁丝绑扎方式,搭接长度不少于300mm,并用铁丝绑扎两道。 底部毛竹立杆应采用长度不同的毛竹,相邻立杆的接头应错开,其错开距离不小于5OOmm,并不得在同一步距内。竖第一根立杆时,每6跨

应暂设一根抛撑与地面成45-60度夹角,直至固定杆毛竹搭好后方可视情况拆除。 钢管脚手架在路面向上2OOmm处应设置纵、横向扫地杆,并用转角扣件与立杆连接牢固。 毛竹大横杆绑扎接头应错开,不得在同一跨内。大横杆与立杆小横杆、相交处用铁丝绑扎牢固。 小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆与大横杆相交处均应设置一根小横杆,小横杆距立杆的距离不应大于55mm,并严禁随意拆除。 剪刀撑应设置在脚手架外侧,接头宜采用搭接接头,接头长度不小于lm,并不少于3道绑扎,固定间距不小于80Omm, (2)脚手架的拆除 工程也竣工验收,并完成塔吊的拆除。方可对防护架进行拆除。 对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。 对参与脚手架拆除的操作人员、管理人员和检查、监护人员进行施工方案、安全、质量和外装饰保护等措施的交底。交底的内容应包括拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、拆除的安全措施措施和警戒区域。如果在夜间施工还要有照明和安全用电等内容。交底要有记录,双方均应在交底书上签字。 参与拆除脚手架人员的职责要明确,并有明确相互间的关系,要有工作制度和必要的奖惩办法。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

架线施工总方案

A-05架线施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-05 工程名称:大唐云南永善大坪子风电场110kV送出线路工程编号: 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,承包单位存份。

扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程 架线施工方案 批准: 审核: 编制: 贵州天毅企业有限责任公司 扎佐东(扎佐)牵引变220千伏线路工程项目部 2017年2月

目录 一、工程概述 (1) 二、架线施工准备 (2) 三、张力放线 (5) 四、导线紧线 (13) 五、耐张塔平衡挂线 (19) 六、附件安装 (20) 七、OPGW光缆架设 (22) 八、质量要求 (26) 九、安全技术措施 (28)

一、工程概述 1、工程名称:110kV大坪子风电场送出线路。 2、线路起迄点:起于110kV大坪子风电场升压站,迄于110kV万和变。 3、路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 4、架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 5、地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 6、设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度 8.596km。 7、中性点接地方式:直接接地。 8导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为:JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为: JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 9、地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km); 30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。

最新10kV高压线护线架子搭设施工方案

10k V高压线护线架子搭设施工方案

10kV高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 2.1基本概况: 工程名称 ***R-3、R-4、R-5、R-6住宅楼 及C-4地下车库工程 工程地址北京市朝阳区南磨房乡 建设单位 **房地产开发有限公司 设计单位 **建筑设计有限公司 监理单位 **建设工程咨询有限公司 监督单位朝阳区质量监督站 施工总承包单位 **开发建设有限公司第七项目项目部 公司质量目标结构长城杯;竣工长城杯 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西侧,R-6、R-5号楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

(图) 2.3现场情况: 由于个现场场地空间限制,计划在R-6、R-5号楼西侧,与办公区隔离围墙之间分别设置钢筋堆放区、租赁材料堆放区及水电材料堆放区,而这些材料堆放区的上方正有南北走向的10kv高压线。同时,通往本工程项目办公区及生活区的必经通道也正与这条10kv外电架空线路交叉。另外,该高压线路在本工程R-6、R-5号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较

高压线架设施工方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,

如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 项目 允许偏差mm/m mm/全长 垂直度〈1 〈5 水平度〈1 〈5 位置误差及不平 行度 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面

10kV高压线护线架子搭设施工方案

. 10kV 高压线护线架子搭设施工方案 1 编制依据: 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况: 2.1 基本概况: 工程名称:纪家庙三定三限安置房6#、7#、8#、9#、17#及地下车库工程地址:北京市丰台区花乡纪家庙村南 建设单位:北京市天地祥开发有限公司 设计单位:北京中景昊天设计有限公司 监理单位:曙晨建设工程咨询有限公司 监督单位:丰台区质量监督站 施工总承包单位:河北华鲁建设集团有限公司 公司质量目标:合格 2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电防护线架子搭设位置在工地现场的东侧,8#楼塔吊回转半径范围之内,全长约40m.。 2.3 现场情况: .

本工程8 号楼塔吊调运回转半径范围之内。由于《施工现场临时用电 安全技术规范》(JGJ 46-2005)及其他相关规范条文的要求,又由于 本工程施工现场实际情况决定对该10kv 高压线路采取绝缘隔离防护 措施,即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志, 以确保安全生产。 3 防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1 操作重点 由于作业面无法展开,高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路 不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 另由于施工现场场地狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工 操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防 护工作是另一重点。 3.2 操作难点 本工程高压外电线路防护架子南北水平方向总体较长、垂直高度较 大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳 定性是操作难点之一;又因现场地面已经全部硬化处理,破除混凝土 地面及立杆的深埋,是操作的又一难点;现场现有消防、临电等管线 方向及现有作业工棚、材料场地、办公区等与防护架子立杆深埋土方 开挖方向有冲突,因此做好管线的改造及作业工棚、材料场地移除、

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

高压电护线架子搭设方案

精品文档修改可用

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、防护架子搭、拆操作重点、难点分析 (3) 4、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 5、安全文明施工管理目标: (3) 6 、施工准备 (4) 7 、施工部署 (5) 8 、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (6) 9 、搭设高压线防护架子安全技术措施 (9) 10、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10)

1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 本公司有关安全生产的管理规定。 2、工程概况 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧、西侧5#楼、6#外侧,3#、4#塔吊回转半径范围之内,全长约200m,见下图: 现场情况: 本方案防护部位位于5#南侧、西侧及社区服务楼西侧之间、现场临时围墙外侧,高压线沿向阳街东西走向约150m,南山街南北走向约50m。处于3#、4#塔吊覆盖范围内约200米左右。为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该高压线路采取绝缘隔离防护措施,即搭设毛竹防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。

3、防护架子搭、拆操作重点、难点分析 操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,提前准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 操作难点 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一。 4、施工现场主要危险因素分析与防范 搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举毛竹触及高压线发生事故。 防范措施:施工作业之前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。 作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。 防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。 现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。 防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。 防护架搭设在施工现场之外,防止人员攀登发生触电事故。 防范措施:在架体下方距地2米范围内,使用旧竹胶板全封闭,并挂设显目的警告标志牌,并定期安排专人巡视,确保安全。 5、安全文明施工管理目标:

架线及附件安装专项施工方案

1---------------------------------------------------------精 品 文档--------------------------------------------------------------------- *************************************线路 专项施工方案 ****************************公司 二O 一二年十二月

一、架线工程 1、跨越架架设 危险点:砸伤、坠落、触电 安全措施: 1、施工前,应编制跨越架施工措施。 2、跨越施工前应进行专门的技术交底,使施工人员完全明了跨越架的技术参数和搭设要求等。 3、搭设跨越架,用料外观检查应无腐烂、横裂等缺陷。 4、如果需要封顶时,竹杆的长度不得小于跨距的1.1倍,封顶用的竹杆不得接续。 5、搭设跨越电力线的跨越架必须用干燥竹杆。 6、架体上的工作人员必须备有工具袋,严禁不用时放置在跨越架上。 7、上下传递物件必须用尼龙绳吊运,严禁抛掷。 8、搭设好的跨越架应设立防护区,挂警告牌,并派人现场看守。 9、遇到雨天及5级以上大风应暂停工作。 10、带电跨越施工用的绝缘工具,使用前应进行机械强度试验和电气试验。 11、携带公司规定的药箱,并配齐规定药物。 12、冬天野外作业须预防冻伤。 2、绝缘子串组装 危险点:割伤、挤伤、砸伤、扎伤 安全措施: 1、搬运绝缘子过程中,要做到轻拿轻放,避免绝缘子碎裂,造成施工人员手脚割伤。 2---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司 2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

高压线防护架施工方案

扬子家园1#综合楼 高压线防护架施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 总I监. 心、ftn?单位: 日期: 新城建设工程有限公司 高压线防护架施 工方案 工程概况: 仪征市扬子家园1#综合楼工程,西侧有一条10kv 高压线通过,西侧距建筑物约23M。高压线距地面高度约15M,高压线防护长度约50M。根据施工实际需要在东侧架设40T.M塔吊一台,高压线在塔吊作业半径范围内45M长,高压线防护架搭设长度为:85?90M 具体位置见平面布置图。 二、施工方法: (一)一般规定: 1 、护线架采用毛竹材料搭设,严禁使用金属材料。 2、护线架绑扎材料为8#镀锌铁丝。 3、护线架架体上应设有明显警示标志(架体上挂警示牌,顶部设置警 示红灯),另拉结点刷红白相间警示漆,南北架体靠建筑物一侧最 顶层水平刷红白相间警示漆。 4、护线架下地基必须夯实。 5、护线架搭设将高压线包在内侧,搭设时应有专人在地面指挥,以防 误击高压线。

6、护线架搭设时,要一次性到位,必须时要作临时加固,以防架体施 工期间,出现倒塌事故。 (二)护线架构造要求:(具体见附图) 1 、护线架将高压线防护在施工现场外侧,即护线架搭设在高压线内侧。 2、护线架靠近电线的立杆及横杆与电线距离不应小于 1.5M,其他 立杆之间距离控制在 1.5~1.8M。 3、护线架毛竹立杆底部每隔3M设置2 048钢管锚固桩,毛竹立 杆与锚固桩连接牢固,立杆锚固桩埋深不应小于 1.2m。 4、护线架应在距电线上、下各1.5M处设两道纵横向水平杆。底 层一步横杆距地面的间距为2.0M。其余横杆竖向间距 < 1.8M,并距地0.2M设置纵横向贯通扫地杆。 5、护线架的两个端面及每隔6M的中间截面均应满设剪刀撑。 6、架体两侧采用缆风绳下锚拉固,缆风绳间距为10M。 (三)护线架拆除: 1、护线架拆除时,拆除的杆件,不得从上向下抛扔,以免损坏 电线。 2、拆除时必须有专人指挥,以防伤击行人。 3、拆除顺序是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采 用推倒或拉倒的拆除做法。 4、运到地面的材料,应及时运走。 (四)安全技术: 1 、护线架必须由持有架子工操作证者施工。 2、架子工上岗应将袖口扎紧,不得穿硬底鞋或拖鞋及其他易滑 鞋,应戴绝缘手套,穿绝缘橡胶鞋,不得酗酒及打闹。 3、架子工操作时,必须戴好安全帽系好安全带。 4、安排专业检查员,使用过程中每天对其检查,确保使用过程中安全 5、该方案给供电部门审批、认可后,方可实施。

220kV线路工程架线施工方案

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 1编制说明 0 2工程概述 (1) 2.2变电所进出线情况 (2) 2.2.3导、地线型号 (3) 3工程主要设计技术特性及相关规定 (3) 4架线施工 (8) 6紧线划印 (26) 7附件安装 (33) 8质量措施 (38) 9安全措施与环境保护 (41) 10主要工器具表(按一个施工组配置) (45) 11导、地线液压工艺 (51) 12光缆展放补充措施 (52) 13 跨越措施 (52)

1编制说明 1.1编制依据 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005) 《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(DL/T5285-2013) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL/5009.2—2013) 《放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法》(DL/T 685) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875) 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106) 《工程建设强制性条文》(电力部分2011版) 《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 《输变电工程建设标准强制性条文实施实施指南》(2013版) 1.2架线方式 本工程双分裂导线张力架线方式为一牵二,即用一台牵引机和一台2线张力机组合,通过一牵二走板和三轮放线滑车,一次展放一相2根子导线。 1.3计划工期 架线施工计划工期为2015年5月15日至2015年06月25日。

高挡墙专项施工方案

G321三都万家山至羊甲段公路改扩建工程 高 墙 挡 土 专 项 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 四川三一工程建设(集团)有限公司 G321三都万家山至羊甲公路改扩建工程项目部 二〇一四年三月

挡土墙施工方案 一、编制依据 1.设计资料 路基挡土墙设计图,图号S3-23 填方路基衡重式挡土墙结构设计图,图号S3-23 路基防护设计图,图号S3-23 路基防护工程数量表,图号S3-22 2.标准和规范 GBJ-2002-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-98《砌体工程施工及验收规范》 GB50026-93《工程测量规范》 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况及主要工程数量 1.工程概况 本合同段线路起点桩号K0+000,终点桩号K8+772.873,路线全长8.773km。 本项目区域地处云贵高原南部,由于都柳江及其支流深切,项目区内总的地势趋势为北高,南部稍低,地形地貌较为复杂,路线起于三都县万家山,经苗农场,岩寨,交梨乡,莫家寨,新街,倒马坎,营盘寨,在杨勇关与羊甲至普安火车站二级公路平交连接。本项目主要出露岩性为厚层细晶白云岩、泥质灰岩、粉砂岩、粘土页岩等。路基开挖石方只能作为路基填料。砌筑石料需至指定或已有的砂石料场开采或购买,通过已有公路或便道运输。本项目沿线无天然砂砾,筑路用砂均为石料机制砂。 本项目设置1个块片石、碎石、砂料场(详见《沿线筑路材料料场表》),可开采出石料块片石、碎石、砂。所选料场石料质量较好,强度均能满足构造物对石料的要求。较陡的山体雄伟,够深谷低,受主体切割严重,设计采用衡重式挡土墙,其它地段设置仰斜式路肩墙。 (1)本标段根据地质条件和填高度采取了衬砌拱骨架植草、挡土墙、护

防护架施工方案

防护架施工方案 一、工程概况及现在平面布置概述: 工程淮安市经济开发区新区房地产开发公司投资新建的淮安汽车客运东站,工程地址:位于开发区城东路与集贤路交叉口,建筑面积约8000㎡,框架结构,局部三层。 本工程东侧面临城东路,路西侧有临街高压路系统高度10米以上,结合现场布置情况,该高压线路与我单位东塔吊塔身水平距离32米,塔吊安装高25米,回旋半径45米,前臂回旋范围与高压线上垂直距大于6米,建筑物与高压线系统距离10米,鉴于此情况,在高压线系统处采取施工安全防护措施。 二、编制依据: 1、我国现行的施工规范和操作规程。 2、《建筑法》和塔吊对建设事业的有关文件。 3、《建设工程安全生产管理条例》 4、根据现场平面布置实际情况。 三、施工部署 1、施工组织 为了确保工程施工安全,我单位选择一批具有丰富防护安全经验,操作技术能力好的施工队伍进行施工并指完全负责,统一指挥,统一协调。 2、施工准备 按照工程起重设备回转半径范围内的障碍物体,组织5~6名施工人员专场,组织材料进场以及满足施工作业条件。 四、施工方法: 1、在作业环境内,先进行场地处理,架体材质采用柔韧性较好的直径不小 于100㎜毛竹杆做绝缘防护,节点用铅丝绑扎。 2、搭设要求: 距离大约60米(前臂回旋半径范围)立杆横向设置三排,搭设宽度不小于5米,立杆纵向间距1.5米,步距1.8米,搭设高度超出高压线不小于1.5米,纵横拉节,扎点双丝绑扎,为求牢固,内设剪力撑。内侧边设计斜撑一拉一顶间距3米。 3、斜撑支点采用Φ25螺旋钢下埋深度不低于700㎜,扎丝牢固,以防架体 失稳。 五、安全保护措施 1、搭设人员出入现场戴好安全帽扣好安全带。 2、严禁穿拖鞋、酒后作业。 3、作业前应熟悉作业环境,加强安全忧患意识。 4、严禁使用不合格的材质(如已风化、陈旧、开裂的)

110kV线路工程人工架线施工方案

. 方案编号: XXX110kV线路工程人工架线施工方案

准:批 :审核 :写编 公司或项目部XXX XXXXXX年月专业资料word . 施工方案签名页

专业资料word

. 1 编制依据

说明:本方案适用于110kV及以下电压等级的线路工程,220kV线路孤立档参照使用。 2 工程概况 2.1 XXX线路工程起自XXX变电站,终至XXX变电站,线路长度XXkm,使用杆塔XX基。工期:XXXX年XX月XX日开工,竣工时间:XXXX年XX 月XX日。 2.2 本工程导线采用XXX钢芯铝绞线。地线采用XXX镀锌钢绞线/铝包钢绞线/OPGW光缆。采用人工架线施工方法,按每个耐段作为放紧线施工段。架线施工时间为XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。 2.3 为使本工程架线施工任务安全按期完成,特编制本人工架线施工方案。 3 施工组织措施 3.1 施工组织结构 工作负责人:XXX :XXX 专业资料word . 技术负责人:XXX :XXX 安全负责人:XXX :XXX

工作班人员:X个班组,技工XX人,辅助工XX人,共XX人(包括放线准备 人员、导地线展放人员、紧线人员、附件安装人员,压接人员) 职责: 工作负责人:全面负责组织、指挥工作班人员安全开展架线施工的各项工作,完成本工程架线施工任务。 技术负责人:负责对本项工作提出技术方案并交底,协助工作负责人的工作,解决现场技术问题,检查督促各项施工技术措施的落实。 安全负责人:负责对施工现场的安全教育和监督,督促各项安全措施的落实,及时制止违反安规等规章制度的行为和现象。 施工人员:服从工作负责人的指挥,正确佩戴和使用劳保防护用品,按照施工工艺标准、遵守安全操作规程按时完成工作负责人所安排的工作任务。 3.2 施工组织分工 第一组:放线准备 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责搭设跨越架、悬挂瓷瓶及放线滑车、布置耐塔临时拉线、紧线地锚埋设等准备工作。 第二组:放紧线、压接 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责展放导引绳/牵引绳、展放导地线、压接导地线、紧线挂线等放紧线工作。第三组:附件安装 组长:XXX 组员:XXX、XXX等XX人 负责导地线悬垂线夹、防振锤、间隔棒、跳线等附件安装工作。 4 施工技术措施 4.1 保证安全的技术措施 专业资料word . 4.1.1 工作地点:XXX线路。

相关文档