门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

自升式门架升降机施工方案

自升式门架升降机施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

鄂东职业技术学院16#学生公寓楼 自升式门架升降机施工方案 鄂东职院16#学生公寓主体工程开始时就安装2台SH100自升式门架升降机,以解决工程垂直运输的问题。自升式门架升降机的生产厂家为武汉建筑机械厂。 安装前的准备工作: 1、场地布局 我项目部通过对总平面布置图的研究和分析,对自升式门架升降机的安置位置已基本确定,具体位置详见附录《现场平面图》。 根据厂家的的使用说明书,对于自升式门架升降机的基础土方开挖深度为0.5米,宽度为0.9米,长度为4米。自升式门架升降机的方位具体详见《施工现场平面布置图》。 2、基础的设置 土方开挖后,先进行人工清理基坑的虚土,然后采用蛙式打夯打夯,最后浇筑砼。 基础砼浇筑的技术要求: (1)、基础坑开挖后必须夯实,禁止在沉降不均的基础上浇筑砼; (2)、混凝土标号原设计为C20现采用商品砼C25。 (3)、各种预埋件按图纸要求制作、安装。 3、安装拆卸的预定时间: 本自升式门架升降机安装拆卸根据施工需求进行安拆。 安装的施工方法: 1)、安装的基本要求 (1)、自升式门架升降机的安装严格按本说明收所规定的顺序和要求进行。

(2)、作业人员在安装时应戴安全帽,佩带安全带,穿工作鞋。 (3)、开口销必须张开到规定程度,轴端挡板(或U型卡),螺栓绳卡、钢丝绳压板螺栓及其它连接螺栓必须坚固可靠。 (4)、本机所配用的卷扬机必须有产品合格证,并制动灵活,可靠,不得随意代用。 (5)、安装时,各销轴和销孔必须涂抹滑脂。 (6)、吊装组件时,必须按图纸给出的数值核算吊装设备的起吊能力。 (7)、一般情况下,吊篮中不允许站人。如站人进行维修时,吊篮需有可靠支承。(可利用停靠装置) (8)安装场地应平整,无杂物及障碍场地上空无输电线。 2)、安装程序 安装底架 (1)、安装底架,将底架放置在混凝土基础上,并用水平仪测量其水平,误差不得大于1MM,然后用设置的地脚螺栓坚固。 (2)、将升降台放在安装好的底架上。 (3)、安装基础节左右各一节。 (4)、安装吊杆。 (5)、在两个基础节有顶部各安装一专用支架。 (6)、将两个手拉葫芦装在专用支架上,并各挂住升降台的一边。 (7)、拉动手拉葫芦将升降台提升到基础节上部,并使升降台上的卡板将升降台固定在两基础节间。 (8)、取下二个专用支架(暂放在升降台上),并将其中一个手拉葫芦挂在吊杆上。 (9)、转动吊杆拉动手拉葫芦,分两次起吊两个标准节,分别加在两个基础节上,并用螺栓坚固。

门式起重机安全操作规程

门式起重机安全操作规程 门式起重机工作前的检查工作: 1、对起重机的制动器、吊钩、钢丝绳以及安全装置等部件按点检卡的要求检查,发明异常征象,应予排除。 2、操作者必须在确认走台或者轨道上无人时,才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或者有告示牌时,应由原有关人除掉后方可闭合主电源。 门式起重机工作中的注重事项: 1、每班第一次起吊重物时(或者负荷达到最大重量时),应在吊离地面高度0.5米后,重新将重物放下,检查制动器性能,确承认靠后,再进行正常功课。 2、操作者在起重机功课中,应按划定对下列各项功课鸣铃报警。(1)起升、降落重物;开动大、小车行驶时;⑵起重机行驶在视线不清楚通过时,要连续鸣铃报警; (3)起重机行驶接近跨内另外一起重机时。(4)吊运重物接近人员时。 3、操作运行中应按统一划定的指挥信号进行。 4、工作中突然断电时,应将所有的起重机控制器手柄置于"零"位,在重新工作前应检查起重机动作是否正常。 5、起重机大、小车在正常功课中,严禁开反车制动停车;变换大、小车运动方向时,必须将手柄置于"零"位,使机构完全停止运转后,方能反向开车。 6、有两个吊钩的起重机,在主、副钩换用时以及两钩高度相近时,主、副钩必须独自功课,以免两钩相撞。 7、两个吊钩的起重机禁绝两钩同时吊两个物件;不工作的情况下调整起升机构制动器。 8、禁绝利用极限位置限制器停车,严禁在有负载的情况下调整起升机构制动器。 9、起重机应严酷执行"十不吊"的制度:(1)指挥信号不明或者乱指挥不吊;⑵超过额定起重量时不吊;(3)吊具施用分歧理或者物件捆挂不牢不吊;(4)吊物上有人或者有其它浮放物品不吊;(5)抱闸或者其它制动安全装置掉灵不吊;(6)行车吊挂重物直接进行加工时不吊;⑺歪拉斜挂不吊;(8)具有爆炸性物件不吊;(9)埋在地下物件不拔吊;(10)带棱角块口物件、未垫好不吊。 10、如发明异常,立即停机,检查原因并及时排除。门式起重机工作完成后应该怎么做:(1)将起重机吊钩升高至一定高度,大车、小车停靠在指定位置,控制器手柄置于"零"位;拉下保护箱开关手柄,切断电源。(2)进行起重机的日常维护调养。(3)做好交接班工作。

VVVF门机控制器操作说明

V V V F门机控制器操作说明 Prepared on 24 November 2020

VVVF门机控制器操作说明 VVVF门机控制器——操作说明书 注:H100版以后(包括H100版)的门机变频器、面板控制模式和端子控制模式的设定是由变频器壳体上手动/自动开关来设定,开关放到手动即为面板控制模式;开关放到自动即为端子控制模式。F11对于H100版以后的门机变频器不起作用,对于H100版以前仍然为0 —面板控制模式; 2 —端子控制模式。 1. 安装工作程序 1.1 安装注意事项 1. 1. 1 控制器设计安装于轿顶。操作及安装时应小心,尤其不能有金属、水、油或其它异物进入门机控制 1.1.2 不要将门机控制器安装于易燃材料上。 1.1.3在轿顶安装门机控制器时,一方面要保证面板能被良好的观察,另一方面要保证门机控制器的清洁。 1.1.4 在进行接线工作前,必须确保门机控制器电源至少已切断两分钟。否则会存在电击或放电危险。 1.1.5门机控制器的接线必须由有专业资格的人员来完成。

1.1.6检查安全开关电路是否断开(急停)。 1.1.7 确保所有的电气部件都正确接地。 1.1.8 确认门机控制器有正确的电源电压。 1.1.9反复确认装置接线正确。 1.2 使用注意事项 1.2.1 在布线过程中始终注意信号及控制线(弱电)与交流电源线、电机线(强电)之间保持一定距离,不要混在一起,避免造成干扰。 1.2.2 在轿厢启动前,控制系统必须给出关门指令,并且在轿厢运行过程中始终给出关门指令,避免门锁断开造成中途停车。 1.2.3 HdXX或HXXX(Hd4、H100等为软件版本号)为软件版本标志,“20. 00”—为可读入脉冲数,如遇软件版本升级,恕不再另行通知。 1.2.4 对于开关门控制信号输入必须使用无源触点,避免造成门机变频器损坏或工作不正常。 1.2.5 在使用前必须仔细阅读本说明书。 2.产品介绍 2.1 工作环境 2.1.1 使用在无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气的环境中。

自升式龙门架安装(拆卸)施工方案

自升式龙门架安装(拆卸)施工方案 一、建筑物概况及作业环境: 学生公寓楼为六层砖混结构,建筑总高度为19.8m,层高3.0m,室内外高差0.9m。建筑面积:学生公寓楼每幢3871m2,四幢小计15484m2。学生公寓宽15.2m,长43.7m。基础为钢筋砼条形基础,板厚400,其底标高-2.10m,地基为砂卵石垫层。现浇钢筋砼楼板砼强度等级,基础C20,各层梁板C20。抗震8度设防。1#、3#楼A轴中部,2#、4#楼D轴中部各设一套自升式龙门架,施工进度到一层砖砌体时安装自升式龙门架(物料提升机)。 二、施工任务明确分: 自升式龙门架基础施工任务(土建工程部分),由施工项目部负责。其质量标准按《产口说明书》及有关起重机械设备规范的标准实施。认真检查验收程序,按三检制执行。对《隐蔽工程检查记录》由技术员、检查员签字,再由监理工程师检查认证签字,方可有效。 安装工程:由专业设备安装队实施。其质量标准按《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》执行。 检查验收程度按《物料提升机(龙门架、井架)安全技术》执行。 检查验收程序按物料提升机(龙门架、井架)安全技术检验报告执行。三、自升式龙门架基础定位: 根据施工现场及具体情况由各单位工程技术员负责。 四、自升式龙门架基础施工: 依据厂家生产自升式龙门架使用说明书中的设计图纸的要求。基础位置放线由技术员根据定位数据进行实施。

挖基槽几何尺寸必须满足基座的要求。根据物料提升机的施工图,基槽挖至原状土,经验槽、深度、土质符合要求后,填写“隐蔽工程基底检查记录”。经验收合格后,方可进行下道工序。 基槽回填:对基底先进行夯打三遍后,分层夯填3:7灰土,其厚度0.4M,C20砼厚度0.6M,施工同预埋件准确定位,留砼试块一组。待砼难度达到75%后方进行主架体安装。 四、架体的安装: 根据施工的进度计划安排: 架体共分四次安装(基础节),每次安装二节计6.0M(标准节3M)。 程序:1、安装队长认真检查基座的各部位几何尺寸。砼面的排水坡度,预埋件的底脚螺栓的间距误差符合标准后,安装架体底座。 检查标准节的各弦杆,腹杆是否出现塑形、变形和扭曲、结构表面是否有严重锈蚀、是否有漏焊、裂纹应进行整改补强后再实施。 2、操作人员必须配戴安全帽,超过2M的高度应系安全带。 3、龙门架底座基础进行复核后,安装底座,螺栓紧固后,将升降台放在安装好的底上,安装左右第一标准节后,安装吊杆并穿绕钢丝绳后,在两个标准节中安装一个天轮。穿线升降钢丝转动手摇卷扬机二轮,将升降台提升到第一左右标准节上部并使升降台上的卡板将升降台固定到每一标准节间,松动钢丝绳。取下两个天轮,将钢丝绳挂在升降台上。转动吊杆,摇动手轮卷扬机—(可用手拉葫芦代用)。分两次起吊两个标准节分别加在两个安装好的标准节顶端上部,并用螺栓拧紧。在两个标准节上部安装天轮,挂上钢丝绳,摇动手轮卷扬机二降升降台升到标准节上部并固定,取下天轮,将吊篮放置两柱架体中间的底架上。通

通用门式起重机施工过程记录文本

部文件编号: 桥、门式起重机 施工过程记录 报告编号 施工单位 施工日期 工程性质新安装大修改造移装 特种设备行业协会制 :

说明 1、本报告适用于桥、门式起重机(以下简称起重机)的安装、改造、大修、移装工程施工过程记录。专用的起重机中相同或类似的部分亦可参照使用。 2、检验依据 《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》TSGQ7016-2008 《起重机械安全规程》GB6067 《起重设备安装工程施工及验收规》GB50278 《电气装置施工及验收规》GB50256 《通用门式起重机》GB/T14406 《电动葫芦门式起重机技术条件》/T5663 设计文件及相关产品合同 以上文件和标准均为现行有效版本 3、此施工过程记录,当每个阶段自检完毕后,应提交监检员进行必要确认。 4、如起重机施工仅为局部改造或大修,则表1、表2、表3可针对施工容作部分填写,并加以必要说明。 5、运行试验结束后,检验员应及时完成最终施工过程记录,并提交监检机构和施工单位存档。 6、所有表中的“检验结果”栏如有测量数据要求时应填写实测数据,无如数据要求时应采用“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。 7、检验用仪器设备应完好并在计量检定期。 8、检验员应对自检结果进行核对,对检测数据负责,施工单位对自检结果负责。

开式闭式 地操遥控 钢丝绳公称直径 链条名义直径 安全滑触线软电缆导电裸滑线电缆卷筒 安全滑触线软电缆导电裸滑线 露天室有毒高温粉尘其他

表1 设备开箱检验记录 注;1、此表中第8、9、10项可附加具体零部件的核查记录表。 2、改造、大修施工主要核查已改造的结构件和更换零部件的相关资料,并加以说明。

门式起重机司机安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 门式起重机司机安全操作规程 (最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

门式起重机司机安全操作规程(最新版) 一、操作人员必须持证上岗,并了解本机的性能、构造,不得操作未经检验合格和没有取得安全合格证书的门式起重机,必须严格执行安全技术交底的内容,严格按规定进行操作。新造或移位后的门吊设备,在开始吊重前应进行试吊。 二、操作中发现电气绝缘不良、电压不稳,钢丝绳有损伤,机械运转不灵、电机设施温度超过规定等异常现象时,应及时停机修理,故障未经排除不得作业,严禁边操作边修理保养。 三、听从指挥信号,起、落钩要稳、轻、准。垂直起吊、高度以能越过障碍为度,前进后退时应防碰撞。起吊长大笨重物件时,速度要慢,物体两端须用稳定索牵拉。 四、操作中遇有短路停电,应立即将操作手柄或开关置于零位。并将货物落地。

五、风力达八级以上时应停止作业,并做好防风加固工作。 六、吊运物体运行时必须响警铃,随时注意轨道上人物情况,吊物下严禁站人。 七、严格遵守“十不吊”原则: (一)超过负荷不吊; (二)指挥信号不明,光线暗淡不吊,重量不明不吊; (三)吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊; (四)行车吊挂重物直接进行加工时不吊; (五)歪拉、斜挂不吊; (六)工件上站人或工件上放有活动物体的不吊; (七)氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊; (八)带棱角、块口物体尚未垫好(防止钢丝绳磨损或割断)不吊; (九)埋在地下的物体未采取措施不拔吊; (十)违章指挥不吊。 八、随时注意轨道平衡,对轨道要经常进行调平。门吊前后应

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

桥、门式起重机定期检验自检报告

桥、门式起重机定期检验自检报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:桥、门式起重机自检报告 使用单 位: 设备类 别: 设备品 种: 设备型 号: 设备代 码: 使用登记证编号: 检验日 期: 使用单位名称

桥、门式起重机自检报告 编号: 使用单位 使用单位地址 组织机构代码使用地点 安全管理人员联系电话 设备品种单位内编号 制造单位 制造许可证编号 (型式试验备案号) 设备代码 制造日期规格型号 产品编号工作级别 额定起重量t跨度m 起升高度m 起升速度m/s 大车运行速度m/s 小车运行 速度 m/s 整机防爆标志使用地点危险区域划分 使用地点防爆级别、温度组别要求起重机械操 控方式 □地操;□遥控; □司机室 导电方式大车:□裸滑线;□安全滑触线;□电缆;□其它小车:□裸滑线;□安全滑触线;□电缆;□其它 工作环境□露天;□非露天;□高温;□其它 取物装置□吊钩;□抓斗;□吸盘; □其它 检验 结论 □合格;□不合格;□复检合格;□复检不合格备注 现场检验确认:各检验项目的检验结果与本设备的实际状况相符 使用单位负责人签字: 日期: 维保单位负责人签字: 日期: 检验员签字: 作业证编号: 桥、门式起重机自检报告附页

编号: 序号检验项目及其内容检验结果 1 B1 技术文件 审查 (1)上次检验报告 (2)使用登记证或者注册登记表 (3)日常使用状况记录 (4)日常维护保养记录(至少每月一次) (5)自检记录(至少每月一次) (6)全面检查记录(每年一次) (7)自检报告(定期检验前) (8)运行故障和事故记录 2 B2 作业环境和 外观检查(1)额定起重量标志、检验合格标志 3(2)安全距离、红色障碍灯 4(3)防爆起重机安全保护装置及其电气元件、照明器材 5B3 司机室检查(1)灭火器、绝缘地板、标志 6(2)连接、防护装置 7B4 金属结构 检查(1)主要受力结构件 8(2)金属结构的连接 9(3)箱型起重臂(伸缩式)侧向单面调整间隙 10 B5 轨道检查(大车、小车轨道) 11 B6 主要 零部 件的 检查B6.1 总的情况(磨损、变形、缺损) 12 B6.2 吊具(1)吊具的悬挂 13(2)吊钩的防脱钩装置 14(3)吊钩焊补、铸造起重机钩口防磨保护鞍座 15(4)防爆起重机吊钩防止吊钩因撞击或者摩擦的措施 16 B6.3 钢丝绳B6.3. 1 钢丝绳 配置 (1)钢丝绳匹配 17(2)吊运炽热和熔融金属钢丝绳及其生产许可证 18(3)防爆起重机防止钢丝绳脱槽装置 19B6.3.2钢丝绳固定 20B6. 3.3 用于特 殊场合 的钢丝 绳的报 废 (1)吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起 重机械用钢丝绳的断丝数 21(2)防爆型起重机钢丝绳断丝情况 编号: 序号检验项目及其内容检验结果

门式起重机司机安全操作规程.doc

门式起重机司机安全操作规程 一、操作人员必须持证上岗,并了解本机的性能、构造,不得操作未经检验合格和没有取得安全合格证书的门式起重机,必须严格执行安全技术交底的内容,严格按规定进行操作。新造或移位后的门吊设备,在开始吊重前应进行试吊。 二、操作中发现电气绝缘不良、电压不稳,钢丝绳有损伤,机械运转不灵、电机设施温度超过规定等异常现象时,应及时停机修理,故障未经排除不得作业,严禁边操作边修理保养。 三、听从指挥信号,起、落钩要稳、轻、准。垂直起吊、高度以能越过障碍为度,前进后退时应防碰撞。起吊长大笨重物件时,速度要慢,物体两端须用稳定索牵拉。 四、操作中遇有短路停电,应立即将操作手柄或开关置于零位。并将货物落地。 五、风力达八级以上时应停止作业,并做好防风加固工作。 六、吊运物体运行时必须响警铃,随时注意轨道上人物情况,吊物下严禁站人。 七、严格遵守十不吊原则: (一)超过负荷不吊; (二)指挥信号不明,光线暗淡不吊,重量不明不吊; (三)吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊; (四)行车吊挂重物直接进行加工时不吊; (五)歪拉、斜挂不吊; (六)工件上站人或工件上放有活动物体的不吊; (七)氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊; (八)带棱角、块口物体尚未垫好(防止钢丝绳磨损或割断)不吊; (九)埋在地下的物体未采取措施不拔吊; (十)违章指挥不吊。 八、随时注意轨道平衡,对轨道要经常进行调平。门吊前后应装有扫轨板和反撞装置。轨道两头安设阻挡块,阻挡块应牢固,防止门吊外滑。 九、作业完毕应收紧吊钩,将手柄放在空档,并将起重锚定位,切断电源。 十、加强对设备的日常检查,特别是门吊的各联接点,认真做好设备的例行保养工作。 实习报告

VVVF门机控制器

展鹏数字式VVVF同步带门机和挂件安装调试说明(部分) (2009-04-15 16:00:20) 数字式VVVF同步带门机和挂件安装调试说明 2 面板说明 2.1 双位七段码显示 2.1.1 正常工作状态下显示门位置的脉冲 位置脉冲用双位十进制显示:门完全闭合位置(门刀已完全放开)显示为00,门完全开足位置显示为99,其它位置按比例显示。 2.1.2 修改参数时,参数类别号以双位十六进制显示;参数值用双位十进制显示,当前位闪烁显示。 2.1.3 参数值设置报警以双位闪烁方式显示,十位闪烁显示出错的参数类别(U、 H、P),个位闪烁显示“-” 。 2.1.4 故障显示,十位闪烁显示“-”,个位闪烁显示故障代码(1-8)。 2.1.5 面板显示优先级:参数设置>参数值设置故障>门机故障>正常显示。 2.2 键盘分布 ①③ ②④ 左上①键-----∧键,向上翻转参数号/参数值增1/面板开门; 左下②键-----∨键,向下翻转参数号/参数值减1/面板关门; 右上③键-----F键,进入参数设置/光标移位/退出参数设置/中止 开关门; 右下④键-----Enter键,进入参数修改/确认修改值。 2.3 在设定A1=01/A1=02时,可按∧键开门或∨键关门 在A1=02时,按∧键/∨键可使正在开/关门中的门机反向关门或开门; 在A1=02/A1=03/自学习开关门时,可用F键中止本次开关门运行。 2.4 在非开关门状态下,按F键从正常显示脉冲进入参数设定状态。

2.5 首先面板显示参数号A1,这时可按∧或∨键往上或往下翻转,可持续按住∧或∨键快速翻转,找到要修改的参数号。 2.6 按Enter键进入参数修改状态,显示变为当前参数的参数值,这时可按∧或∨键修改参数值,可持续按住∧或∨键快速增减;也可按F键(在参数修改状态时转义为移位键)使光标从个位移至十位或从十位移到个位,然后修改参数值,改完后按Enter键确认,系统会自动转至下一个参数号。 2.7 全部参数设定完成后,在显示参数号状态时按F键退出,进入正常运行状态。 3.1.1 面板点动开关门(A1=01) 当A1=01时,持续按住∧键或∨键才能保持开关门,释放按键开关门即停止 当未进行过自学习时,只有面板点动功能方可进行开关门运行。但该功能不可进行上电自整定(后有详述)。 3.1.2 面板手动开关门(A1=02) 当A1=02时,且门机已自学习过,按一下∧或∨键,会持续开门或关门直至到位,本次开关门过程可用F键中止。 3.1.3 自动定时开关门(A1=03/04,门机演示功能) 当A1=03,门机会自动定时开关门,定时间隔时间由A6设定,本次开关门运行可用F键中止。这时可直接接入门保护装置:如红外光幕或安全触板。 3.2 联机状态 开关门运行需要电梯控制柜控制时的状态(即设置A1=00,端子控制状态)。 联机状态时,位置脉冲显示以双位正常形式显示,不再闪烁。 3.3 注意 当用户调试或维护门机结束、准备交付正常使用前,请注意面板显示方式,须转至联机状态(不闪烁),电梯的自动开关门方可正常。 4 电气调试 4.1 准备工作 按电气接线图正确接线,插紧各接插件。把电梯开至平层位置带上厅门(以下同),先拨下门机控制器上外接电源,用手来回盘动门机,确认无任何呆滞后插上门机电源,这时可以调试门机。 4.2 该门机系统出厂前已经过调试,连接好外接线路即能正常运行,如需重新调试按以下步骤进行。 4.3 置L1=01,取出厂值。 4.4 确认开、关门的方向 断开门机电源,将门盘至半开半关,通电并置A1=01,按住∧键,应向开门方

自升式龙门架安全技术交底

自升式龙门架安全技术交底 1、新工人进场进行安全技术交底。 2、严禁酒后作业 3、严格按照施工要求进行安全作业。 4、此升降机为货物运输机械,决不允许载人运行。 5、本机圆柱完毕,用户需安装高度限位器,升降平台上有专门位 置也可安装在立柱内侧,距离升降台底部3米以上。 6、施工现场上料口上方应架设防护棚,其宽度应大于2米,其长 度超出标准节应大于3米;高架应大于5米,其材料强度应能承受10Kpa的均布静载荷。 7、安装前必须认真阅读使用说明书和施工方案,六级以上大风不 能进行安装作业,安装现场四周设监控人员,禁止非安装人员入内。 8、操作人员必须持证上岗,必须熟悉设备的性能,并能排除设备 的一般故障。 9、在升降机拆卸时正确的拆卸方法与顺序进行,注意安全,杜绝 安全事故的发生。 交底人: 接受交底人: 棕榈南岸2#楼项目部 2007年8月20日

脚手架拆除工程安全技术交底 1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; 2、应清除脚手架上杂物及地面障碍物; 3、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 4、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固; 5、当脚手架拆至下部最后一根立杆的高度(约6.5米)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件; 6、拆除人员必须按高处作业要求挂好安全带; 7、拆除时材料应垂直放下,设警介线,不得随意抛落; 8、严禁工人酒后作业; 9、派专人在拆除范围位置守护,提醒行人或非操作人员远离拆除区; 10、施工现场区域内有电缆和地下室顶板的位置,严禁抛扔架管和扣件;

桥门式起重机司机考试题及答案

1、钢丝绳出现压扁、露绳芯、弯折、局部拱起等永久性变形,必须予以报废。( )判断 正确答案:正确? 2、起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。()?判断 正确答案: 正确 3、在厂房、屋架上使用电气焊产生的火花溅落在起重机上是不会引起火灾的。( )?判断 正确答案:错误? 4、经常拆装钢丝绳的铸铁卷筒,应采用单头螺栓。()判断 正确答案:错误? 5、限位器是用来控制机构运行时紧急停车的控制装置。( )?判断 正确答案: 错误 6、在轨道上露天工作的起重机应设置夹轨器、锚定装置或铁鞋。()?判断 正确答案:正确? 7、葫芦起重机错相保护,是防止电源线接错时按钮上下与动作相反。()?判断 正确答案:正确 8、电动葫芦一般起重量较小,故对所使用电压没有严格要求。()判断 正确答案:错误? 9、桥式起重机的照明信号回路的电源应由起重机主断路器的出线端分接。( )判断 正确答案:错误 10、卡环起连接作用,使用中无需考虑它的许用拉力。( )判断 正确答案:错误 11、钢丝绳应缓慢受力,不能受力过猛或产生剧烈振动,防止张力突然增大。( )判断 正确答案:正确? 12、在化工区内从事起重作业,必须遵守化工区内的其它各项安全规定。( )判断 正确答案: 正确? 13、司机必须服从指挥时,只能在得到现场指挥人员的指挥信号后,方能开和停车。()判断 正确答案:正确? 14、钢丝绳的安全系数是指钢丝绳的破断拉力除以钢丝绳许用拉力的倍数。()判断 正确答案:正确 15、控制回路的电压为安全电压36V或42V。( )?判断 正确答案: 正确 16、使用起重量安全标志,目的是为了提醒或警告人们安全地进行各种起重吊装和起重运输作业。()判断 正确答案:正确 17、电伤比电击对人体造成的危害更大。( )判断 正确答案:错误?

门式起重机安全操作规程

门式起重机安全操作规程 1.适用范围 适用于MH系列门式起重机。 2.对葫芦门式起重机操作者的要求 2.1操作者必须身体健康,年满18周岁,视力(包括矫正视力)在0.7以上,无色盲症,听力能满足具体工作条件的要求。 2.2操作者应能熟悉安全操作规程和掌握有关安全注意事项。 2.3操作者应熟悉经常操作的葫芦式起重机的基本结构和性能。 2.4操作者应熟悉葫芦式起重机安全装置的作用,掌握相应的吊装作业知识。 3.开始作业前的注意事项 3.1作好必要的安全检查和准备工作。 3.2对长期停止使用的葫芦式起重机,重新使用时,应按规程要求进行试车,认为无异常方可投入使用。 3.3开始作业前应检查起重机轨道上,步行范围内是否有影响工作的异物与障碍物,清除异物或障碍物后才能开始作业。

3.4检查电压降是否超出规定值。 3.5检查操作按钮标记是否与起重机动作一致。 3.6检查制动器制动效果是否良好。 3.7检查上升极限位置限制器是否安全可靠。 3.8检查起升、运行机构空车运转时是否有异常响声与振动。 3.9检查吊装钢丝绳是否有故障与损坏。 3.10检查吊装钢丝绳是否有故障与损坏。 4.葫芦式门式起重机安全操作规程 4.1不得超载进行吊装作业。 4.2不得将吊载在其他作业者头上通过。 4.3不得侧向斜吊。 4.4不得利用起升限位器作起升停车使用。 4.5不得在正常作业中经常使缓冲器与止挡器冲撞,或达到停车的目的。 4.6不得在吊载中调整制动器。 4.7不得在吊载作业中进行检修与维护。 4.8不得在吊载有剧烈振动时进行起吊,横行与运行作业。 4.9不得在吊载重量不清情况下,如吊拔埋置物及斜拉作业。 4.10不得随意拆改葫芦式起重机上任何安全装置。

申菱新门机控制器调试说明书

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14)

1、概要 为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。

3、端子功能 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

4、2 按键基本操作 以改变参数P05为22为例: 按键次序 显示内容 注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p 后,

门架升降机施工方案

1、工程概况: 2、施工现场条件

瑞雪春堂住宅小区A区2#楼2008年06月10日已结构封顶,在二次结构及内外装修前应将提升设备搭设完毕具备提升条件。本工程结构施工采用外挂架及挑架,对于提升设备的基础及以上安装,现场无障碍,具备门架的基础施工及安装条件。 3、提升设备的造型及位置确定 2#楼楼层高为9层,外墙女儿墙高度为25.80m,提升设备可选择2台,150型自升式门架升降机。 特点:(1)该机设有自升降装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。(2)采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。(3)架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。(4)采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。(5)采用断绳安全保护装置,一旦自升平台下因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。(6)设有一定的安全保护装置,提高了安全可靠性,但禁止载人升降。 位置的确定:计划在2#楼北侧14-16轴间设一台,22-23轴间设一台,共设2台门架升降机。 4、门架升降机技术要点 该机主要部件有底架、立柱(导轨架)、压重梁、卷扬机、吊篮、自升平台、联动滑轮、附着装置等组成。 4.1底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、压重梁连成一体,同时又是整个机具的支承基础。

4.2立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M16螺栓连接。导轨架高度根据所需建筑高度自行选定。 4.3压重梁:由型钢拼焊而成,它与支点(现浇混凝土块)连接,亦可在压重梁上压配重块,但每个支点不少于1.5t(每侧不少于3t)。 4.4吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组成焊接牢固。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用弹簧连接的两根钢管,可以自动搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用。 4.5自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、自翻卡板和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减标准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过自翻卡板自动停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别。 4.6支架:系角钢组焊件,固定与某一标准节下部水平杆上,高度由进出料位置选定,当吊篮提升到所选定的高度,通过其下两根弹簧连接的两根钢管自动搭在支架上,方可进出料。 4.7联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。阻止了吊篮坠地事故的发生。 4.8附着装置:附着杆一端用螺栓与标准节相连,另一端通过预

2018桥门式起重机理论考试题2

1 判断题吊钩出现裂纹时应补焊修复再用。( ) ×作答正确 2 判断题钢丝绳绳芯中含有润滑油,当绳受力时起润滑钢丝的作用。( ) √作答正确 3 判断题缓冲器的作用是吸收起重机与终端挡板相撞时的能量。√作答正确 4 判断题用二根分支绳成角度起吊,分支绳与水平线夹角越大则分支绳受力越大。( ) ×作答正确 5 判断题起重机多采用同向捻钢丝绳。( ) √作答错误 6 判断题如触电地点附近没有电源开关或插销,可用其他利器(如斧头、刀具等)将电源线切开。( ) ×作答正确 7 判断题起重机取物装置本身的重量一般都不应包括在额定起重量中。( ) ×作答错误 8 判断题电动葫芦在额定载荷下制动时,其载荷的下滑距离不应超过1/80的额定起升速度。( ) √作答错误 9 判断题目前,葫芦起重机控制回路多采用低压电路一般为36V或42V。( ) √作答正确 10 判断题使用夹钳吊具应定期对销轴部位进行润滑,检查。( ) √ 作答正确 11 判断题起重机轨道以及起重机上任何一点的接地电阻均不得小于4Ω。( ) ×作答正确 12 判断题设置登机信号按钮是为使司机注意到有人登机。( ) √作答正确 13 判断题根据触电者的身体特点采用适当的急救方法,如对孕妇和年老体弱者宜采用仰卧牵臂或口对口吹气法。( ) ×作答错误 14 判断题制动轮凹凸不平达1.5mm时,必须经修复后才能使用。( ) ×作答错误 15 判断题起重机司机应穿金属的鞋,不能穿橡胶绝缘或塑料鞋。( ) ×作答正确 16 判断题制动轮经修复后比原直径小3-4mm应进行修复。( ) √作答错误 17 判断题轮槽底部直径磨损量达钢丝绳直径的20%时应报废。( ) √ 作答错误 18 判断题卸载时,一旦吊物落地司机即可落钩。( ) ×作答正确 19 判断题吊运温度高于500℃以上的钢铁物料应使用专用的高温起重电磁铁。( ) √作答错误 20 判断题减速器壳体出现严重变形情况应报废。( ) √作答正确 21 判断题司机室信号按钮一旦显示信号,则表示有人登机,以防止意外事故发生。( ) √作答正确 22 判断题起升链轮有裂纹或磨损量达原尺寸的30%时,应报废。( ) √ 作答错误 23 判断题当钢丝绳外部出现微小的损坏时,也应将钢丝绳报废。( ) ×作答正确 24 判断题滑轮有裂纹或破损时,应报废。( ) √作答正确 25 判断题吊运熔融金属的起重机应当采用冶金起重专用电动机,在环境温度超过

OTIS DO 门机调试手册

OTIS DO2000门机调试手册 第一章:关于DO2000门机系统 DO2000是变频变压类型的门机,它输入输出接口逻辑控制及驱动部分都集成于一电子板中,该类型门机使用220VAC交流电源经微处理控制逆变调压调频输出三相交流电来驱动动性马达运转由马达带动一皮带皮带以一 固定支架连接该轿门从而马达转动时皮带带动轿门运行,门机运行以频率为速度调整的单位以改变频率实现改变速度距离的单位可精到毫米此门机性 能良好技术成熟应得到客户承认。 第二章:自学习运行前的准备 检查所有连入门机的连线(包括弧20VAC电源线)主要有下列线:P1:L1-主电源VAC中的相线PE-主接地线N-主电源220VAC中的零线 P8P9P10由门机板输出到马达U,V,W三相电源 P13PE-马达的接地线 P2-1:EDS-与安全回路相连接,AC110V,急停信号,高电平有效 P2-2:TCL-是轿顶的检修信号,AC110V,高电平有效。 P2-4:HL1-另一AC110V的接地线。 P3-1:+15V200MA--速度传感器的+15V电源。 P3-2:T1-速度传感器反馈给门机信号1 P3-3:T2-速度传感器反馈给门机信号2。 P3-4:GND-速度传感器的-15V电源。 P3-5:SHIELD ENCODER CABLE-屏蔽及接地。 P4-1:RXAO P4-2:RXBO P4-3:TXAO P4-4:TXBO与门机的串行通信线。 P5-1:+30VINPUT-给门机板的+30VDC工作电源。 P5-2:DOS-输出+30VAC P5-3:DOL P5-4:ISO-门区安全信号输出端号,低电平有效,最高电压为+30VDC。 P5-5:NDG/EDP-强迫关门信号输出端,最高电压为+30VDC。 P5-6:SPARE-备用端号。 P5-7:DOB-开门信号输入端,+30VDC为高电平有效。 P5-8:DO从开门及开门信号输入端口,+30VDC为高电平有效。 P5-9:SPARE2-备用端口。 P5-10:HL2-低压接地站,此端口作为-30VDC电源,区分开HL1高压接地端与HL2低压接地端。 第三章:自学习运行

门座式起重机安全操作规程

门座式起重机安全操作规程 1、合闸 先按“主接触器”按钮,主接触器通指示灯(绿色)亮。再按“控制通”按钮,控制接触器通指示灯(绿)亮。 2、故障复位 在出现故障时,蜂鸣器会进行报警,同时故障指示灯亮,首先查明原因,然后进行故障复位。步骤如下: (1)首先查看触摸屏中的当前故障提示,排除故障原因。 (2)在两个主令置零位时,所有工作机构停止工作时方可进行复位。 3、限位旁路 将左操作台上“旁路”按钮按下后,整机的大车防撞限位、电缆卷筒终点、以及大风报警处于无效状态,“旁路”用于应变时的临时动作,不适用于工作状态,按钮按下时,“工作正常”指示灯会闪烁,提醒司机注意。 4、行走机下控制 将右操作台上“机上/地面行走”旋钮转至“地面行走”位置,行走处于机下控制状态,可通过机下人员控制行走。 5、起升控制 “起升联动/就地点动”在“就地点动”时,用来点动操作站时使用,“起升联动”时,用来联动台操作。当联动台上“支持/双机/开闭”选择开关打到双机时,两个电机同时工作即双机工作,若打到支持或开闭,并且“支持/行走选择”和“开闭/行走选择”对应选择“支持”和“开闭”时,支持

电机或开闭电机只有一个工作。 6、抓斗工况 当联动台上“吊钩/抓斗”选择开关打到抓斗时,需做开闭斗位置设定。 7、变幅机构 “变幅联动/就地点动”,在“就地点动”时,用来点动操作站使用,用联动台操作。 该机构用于门机的增幅和减幅,其运行原理如下: (1)增幅 当主令打到增幅1档时,电机以25%的速度运行。 当主令打到增幅2档时,电机以50%的速度运行。 当主令打到增幅3档时,电机以75%的速度运行。 当主令打到增幅4档时,电机全速运行。 当主令回零时,增幅方向信号断开,电机受变频器控制减速停车,当电机转速接近零速时,制动器接触器失电,制动电阻反馈制动,制动器抱闸。 (2)减幅 减幅工作原理与增幅一样 8、旋转机构 旋转采用变频器调速,工况与变幅变频器控制一样。 9、大车行走机构 支持和大车行走,开闭和大车行走是共用1个变频器的。通过联动台上“支持/行走选择”和“开闭/行走选择”切换旋钮进行切换。支持、开闭

门式起重机控制系统

门式起重机控制系统设计 门式起重机是桥式起重机的一种变形,主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。 PLC控制技术已经成为目前轨道式集装箱门式起重机的基本配置。PLC系统可以与工控机相连,与上位监控软件进行数据交换;还可以与司机室触摸屏相连,将有关数据传送到触摸屏监控软件,极大地方便了起重机的使用与维护。完善的电气保护系统和故障自动检测系统是现代起重机控制技术的一个重要特点,触摸屏成为轨道龙门吊司机室的必要配置。另外,直观的动画显示、中文显示、存储、打印功能等也得到广泛应用。 1.1 门式起重机的工作类型及过程 断续周期性工作类型: 生产机械的工作类型有连续、短时和断续周期性三种。 断续周期性工作类型的特点是:有一系列相似的工作周期。在每个工作周期中,机构的工作是短时的,间断的,其中有工作时间,也有休息时间。这些工作周期又是持续的、频繁的、重复的进行。 起重机吊运重物的过程是:首先将大车和小车开至吊运物的上空,放下吊钩,升起重物,将大车和小车开至安放重物位置的上空,放下重物,升起吊钩,以上是一个工作周期。再将大车和小车开至另一重物的上空,进入下一个工作周期,如此不断的重复运行。在某一工作周期中,无论是大车,小车还是吊钩,就一个机构而言,都不是连续工作的,而是短时工作,其中有工作时间(本机构工作时),也有休息时间(其他机构工作时)。这些都符合断续周期性工作类型的特点,所以说起重机的主要工作机构是断续周期性类型运行的。与之相适应,起重机的主要电控设备(电动机、控制器、控制屏、电阻器、继电器等)也是按断续周期性工作类型运行的。 断续周期性运行时,在一个工作周期中,有工作时间,也有休息时间。对电动机或电器元件的温升来说,开始工作时,不能达到其稳定值,停止时,也不能冷却到周围介质的温度,如此重复多次之后,温度便逐渐升高,最后在某两个固定的温度值间变化,温度基本稳定。按规定每一周期持续时间不超过10min,超过10min的应按短时工作类型考虑。 断续周期性运行时,各工作周期不断重复进行,要求电动机经常起动和制动,电器元件经常接通和分断,接电次数多,工作频繁。 断续运行(既有工作时间又有休息时间)和不断重复(接电次数多,工作繁重) 是起重机电器设备的两个主要特点。所以起重机用的电动机和主要电器元件(控制器、变频器、接触器、电阻器、继电器等)都是专门设计的,并自成系列。1.2 电气控制系统 1.电制与供电 本机采用交流380V、50Hz三相四线制供电系统。动力回路380V,控制回路和照明回路为220V,安全电压为24V。整机供电采用磁滞式电缆卷筒供电(左右卷放有效长度为150m),小车供电采用悬挂电缆小车式。

相关文档