第一篇人防专业说明

第一章建筑专业人防设计说明

一、概述:

详上部总说明。

二、设计依据:

详上部总说明。

国家建筑条例

1)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

2)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

3)《商业建筑设计防火规范》(江苏省) DGJ32/J67-2008

4)《商店建筑设计规范》 JGJ48-88

5)《汽车库建筑设计规范》 JGJ100-98

6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97

7)《无障碍设计规范》 GB50763-2012

8)《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005

9)《公共建筑节能设计标准》(江苏省) DGJ32/J 96-2010

10)《人民防空地下室设计规范》 GB 50038-2005

11)《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009

12)《房屋建筑制图统一标准》 GB/T50001-2010

13)《总图制图标准》 GB/T50103-2010

14)《建筑制图标准》 GB/T50104-2010

15)《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)

其他相关国家建筑设计规范

三、设计构思特点及设计原则:

在地下空间的设计中,结合地面总体规划、车流、人流组织等要求,将地下空间的使用功能以及与周边环境的相互关系等因素综合考虑,使地下空间的分区明确,功能合理,并能严格执行国家及地方有关规范。

四、建筑竖向设计及退让:

·地下负二层层高为4.7米和5.2米

·地下室的外轮廓线退让红线均大于5米。五、人防工程设计:

1、人防区总建筑面积8977m2,分别设于地下二层的不同区域。在满足人防疏散有效距离的前提下,

将防护单元均匀布置。地下空间共设两个人防甲类核6级二等人员掩蔽部,一个核6级物资库,一个甲类核5级专业队队员掩蔽部及一个核5级战时区域电站,人员掩蔽部防护单元内依照规范规定划分为面积不大于500m2的抗爆单元,物资库按规定划分面积不大于2000 m2的抗爆单元。相邻防护单元之间设一个人防连通口。

2

3、其它

1)每个防护单元均设计2~3个战时人员出入口。

2)工程内设置干厕厕所,平时预埋好设备管道,战前砌筑隔墙。各防护单元战前增设钢板水箱,以满足战时人员饮用水的要求。

3)防护单元以外的设备用房区域为非人防区。

4、平战功能转换:

1)平时汽车出入口的临战封堵:早期转换,临战前30天内完成。

2)平时风井:紧急转换,3天内关闭风井的人防门。

3)内部行车道封堵:临战换转,15天内完成。

4)平时风管、隔墙的封堵:临战转换,拆除穿墙段的风管,实施转换施工,15天内完成。

5)临战砌筑的砖墙:砖砌人防厕所、洗漱间、人防进排风机房、防化值班室、人防配电室、抗爆单元隔墙等,临战转换,15天内完成。

6)人防装配式水箱:临战转换,15天内完成安装,并注满水。

7)、进出水泵的平时消防水管及生活用水管的闸阀:紧急转换,3天内关闭闸阀。

六、人防地下室消防设计:

1、机动车及设备用房:

(1)、机动车各防火分区建筑面积均小于2600m2,各防火分区人员疏散楼梯均不少于2个,疏散距离均能满足规范要求。

(2)、各相邻防火分区之间均设不少于1.2米的连通口,连通口安装甲级防火门。防火分区之间采用防火墙和特级卷帘分隔。

(3)、各相邻防火分区之间的车行通道,均设甲级防火卷帘门,耐火时间均不少于3小时。

各相邻防火分区之间的人行通道,除设乙级防火门外,均设甲级防火卷帘门,耐火时间均不少于3小时。

(4)防火分区主要技术指标:

第二章结构专业人防设计说明

一、设计依据:

1)本工程结构设计所采用的主要标准及法规:

1、《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)

2、《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

6、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

7、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

9、《防空地下室结构设计》(FG01~05)

2)抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,所在地区设计地震分组为第一组。

3)人防设计荷载取值:核六级区:人防顶板60kN/m2 ;侧墙50kN/m2;;临空墙160 kN/m2;防护

单元间隔墙50kN/m2;人防与非人防间单元隔墙90kN/m2;核五级区:人防顶板110kN/m2 ;侧墙100kN/m2;;临空墙370 kN/m2;防护单元间隔墙100kN/m2;人防与非人防间单元隔墙230kN/m2

二、设计说明:

1、概况:地下室共三层,其中人防部分位于负三层。负三层地下室除局部为非人防外,其余均为人

防地下室。非人防部分使用功能为汽车库;人防部分平时使用功能为汽车库,人防部分共分为1个核6级常6级医疗救护站、1个核6级常6级物资库、8个核6级常6级二等人员掩蔽部、1个核5级常5级专业队队员掩蔽部、1个核5级常5级专业队装备掩蔽部、1个核5级常5级战时区域电站。类别:甲类。

2、建筑结构安全等级为二级,使用年限50年,抗震设防烈度为7度,设防类别为丙类。

3、主体采用现浇砼框架-剪力墙结构体系,各部分主要结构尺寸如下:

现浇顶板板厚350mm、300mm 梁截面 700x1100、600x900、500x900

局部为无梁板板厚450mm

负三层外墙500mm 内墙厚度 300mm

临空墙300mm,400mmm 隔墙 300mm

4、砼采用C35,外墙砼抗渗等级为P8,钢筋采用HRB400,正负零以下与土壤接触或处于潮湿环

境的墙体采用MU15混凝土普通砖、M10水泥砂浆砌筑。基础垫层为150厚C15素砼。

三、其它技术措施:

1、工程设置后浇带;为防止混凝土结构产生早期收缩、抵抗收缩应力、本工程采用外加剂方法减少砼的收缩;加大配筋率,分布钢筋配筋率取不小于0.25%。

2、平战功能转换按建筑分区,各战时封堵预埋件,防护门,密闭门均应在土建施工中安装完成,战

时封堵采用人防标准TE 图集.工程防水等级为二级,除采用结构自防水外,应与建筑防水相

结合,地下室施工期内要求不间断排水,地下室四周覆土要求采用粘土,并分层夯实。

3、由于本工程埋置深度较大,基坑开挖时必须采取有效的基坑支护措施,确保周围建筑及基坑的安全。

第三章给排水人防设计说明

一、设计依据:

1、业主提供的设计任务书和有关外部条件资料。

2、建筑专业提供的方案设计图和相关专业提供的数据。

3、国家现行的有关设计规范。

(1)、《人民防空工程设计防火规范》[GB50098-98] (2001年版)

(2)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》[GB50067-97]

(3)、《自动喷水灭火系统设计规范》[GB50084-2001] (2005年版)

(4)、《人民防空地下室设计规范》[GB50038-2009]

(5)、《建筑给水排水设计规范》[GB50015-2003] (2009年版)

(6)、《建筑灭火器配置设计规范》[GB50140-2005]

(7)、DGJ32/J92-2009《民用建筑水消防系统设计规范》

(8)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

(9)、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

二、工程概况:

详见建筑专业设计说明。

三、设计范围:

1、地下室人防区平时给水、排水设计

2、地下室人防区战时给水、排水设计

3、地下室人防区消防设计

4、环保及节能设计

四、平时给水、排水设计:

1、平时给水设计

生活水箱、消防水池的进水由市政管网直供。

2、平时排水设计

(1)排水体制采用雨、污水分流。

(2)地下室集水坑、消防电梯坑、设备房等处的污、废水,分别由潜污泵提升至室外检查井,潜污泵由集水坑的水位自动控制启闭。

(3)消防电梯基坑设潜污泵排水,其集水坑有效容积≥2m3,潜污泵流量≥10L/S。

五、战时给水、排水设计:

战时给水设计

(1)水源:本工程以城市自来水作为人防给水水源。

贮水量:防护单元一为物资库,水箱容积 12m3;

防护单元二掩蔽1200人,生活水箱容积 45m3,饮用水箱容积55m3;

防护单元三专业队队员掩蔽部,生活水箱容积 20m3,饮用水箱容积26m3;

防护单元四掩蔽1300人,生活水箱容积 45m3,饮用水箱容积60m3;

战时区域电站设2m3水箱,供冷却发电机使用;

给水方式:各防护单元均采用不锈钢装配式水箱贮水,变频给水设备及手摇泵增压供水;

战时区域电站内设置2m3 不锈钢装配式水箱,并设取水龙头,供冷却发电机使用。

4、战时排水设计

(1)防空地下室战时主要出入口防护门外、简易洗消间内设置染毒废水集水井。密闭通道、进风竖井、排风竖井、扩散室及滤毒室设置防爆地漏,将洗消废水及战后冲洗废水排至染毒集水井。

(2)隔绝式防护时间内,防空地下室不得向外部排水。

5、战时区域电站

人防区域电站内设有两台70kw柴油发电机组,耗油量75g/kw·h,贮油时间7天,贮油量为10m3,采用5m3搪瓷钢板油箱(两台)贮备。

6、防护措施

穿越人防围护结构的给水引入管、排水出户管及通气管,在人防侧安装压力不小于1.0Mpa 的铜芯或不锈钢芯的闸阀或截止阀,阀门与穿墙或顶板管道的连接为焊接。人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm,阀门前不得有支管接出或安装弯头。

六、管道:

管材:给水管、消防管、口部排水管、压力排水管及雨水沟排水管采用热浸镀锌钢管,丝扣连接(DN100及DN100以上采用沟槽式卡箍连接);厕所排水管采用机制排水铸铁管。

与人防无关管道不得进入人防,例:上部建筑的生活污水管、雨水管、空调冷凝水管、燃气管等。

工程内管道宜明装,宜采用不同颜色和符号标明管理种类和介质流向。

七、消防设计:

1、消火栓系统

(1)室内消火栓系统用水量10L/S,室外消火栓系统用水量20L/S,火灾延续时间均为2h。

(2)消防箱内设有可直接启动消火栓泵的消防按钮,消火栓的布置保证同层任何部分有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

(3)消火栓(箱)采用明装。

2、自动喷淋灭火系统

(1)地下汽车库的火灾危险等级为中危险II级,喷水强度8L/min·m2,作用面积160m2,单个标准喷头的最大保护面积11.5m2,设计用水量为40L/S,持续喷水时间1小时。

(2)根据建筑防火分区的划分,每个防火分区的管网始端设信号阀和水流指示器,分层分区报警。一旦发生火灾,喷头动作喷水,水力报警阀报警并联动消防泵;同时火灾区的水流指示器也向消防控制中心发出信号,显示火灾位置。消防控制中心根据报警信号,作出正确判断,也可发出指令启动消防泵。消防泵的工况信号全部反馈至消防控制中心。

3、建筑灭火器配置

地下汽车库按工业建筑中危险级配置灭火器,配套楼按民用建筑中危险级配置灭火器,其他部分按民用建筑严重危险级配置灭火器。具体配置位置及数量由专业厂商确定。

八、环保及节能设计

1、给水系统充分利用市政给水管网的压力。

2、排水设计采用雨、污分流制。雨水收集后排入市政雨水管。

第四章电气人防设计说明

一、概述:

详见建筑专业设计说明。

二、设计依据

1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005,

2、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

3、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)

4、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

7、《低压配电设计规范》GB50054-95

8、《建筑照明设计标准》GB50034-2004dd

9、《火灾报警系统设计规范》GB50116-98

10、《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J67-2008

1.设计内容

地下室供、配电,电力、照明、火灾报警系统。

三、供电

1)、负荷分类

平时:地下室应急照明、消防设备、生活泵、消防电梯潜污泵为一级负荷,地下室污水泵为二级负荷,其余为三级负荷。

战时:基本通信设备、应急通信设备、应急照明、消防潜污泵设备为一级负荷,送、排风机、厕所潜污泵、三种通风方式装置系统、正常照明为二级负荷,其余为三级负荷

2)、负荷计算,

平时:照明60KW,其中一级负荷30KW,电力850KW(生活泵房,雨水收集机房,地热泵房负荷未记),其中一级负荷650KW

战时:一、二级负荷:照明30KW,其中一级负荷15KW, 电力100KW,其中一级负荷20 KW.

3)、电源

由电力系统电源与内部电源组成。

电力系统电源:分别由地下室负一层车库变电所提供380/220V电源。

内部电源:地下室设置移动柴油电站,该电站内设置两台75KW柴油发电机。

电力系统电源、内部电源在人防地下室各防护单元配电间通过双投开关手动切换。

四、配电

1)、各防护单元配电自成系统。

2)、一、二级负荷采用双电源配电,其中消防设备均在末端配电箱处自动切换。

3)、所有配电设备选用成套配电装置,配电线路装设短路保护,过负荷和接地保护。

4)、所有配电干线、消防设备均采用阻燃低烟无卤耐火型电缆,其余部分采用阻燃低烟无卤型电缆。

五、控制

平时:各设备除就地控制外,污水泵设液位自控,消防设备设联动控制与消防控制室应急控制。

六、照明

1)、光源:以高效荧光灯为主,紧凑型荧光灯为辅。

2)、照度标准:车库30~75LX,设备房间100LX,配电间200LX

3)、本地下室设置应急照明、疏散照明、出口标志、疏散指示灯、火灾时均由消防联动控制。

七、管线敷设

1)、凡管线穿越防护密闭墙时其管线均做防护密闭处理。

2)、消防设备线路明敷时均在金属管外壁刷防火涂料,暗敷时在非燃结构内不小于30mm。

八、主要设备材料表

九、弱电专业

1.火灾报警及联动控制系统

本系统纳入地面消防火灾报警系统。

地下室属一级保护对象,采用总体保护方式,主要场所和部位均设置火灾探测器保护。

地下室联动控制对象有消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、补风机、正压风机、防火阀、排烟阀、防火卷帘、消防广播、非消防电源断电等。

火灾报警后,启动有关部位排烟风机、开启排烟口、并接受其反馈信号。停止有关部位的送风机,关闭防火阀,并接受其反馈信号。

火灾确认后,关闭有关部位防火门、防火卷帘,并接受其反馈信号。接通应急照明和疏散指示灯,按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播,切断有关部位的非消防电源。

由消防控制室起动消火栓泵或由现场按动消火栓按钮,在向消防控制室报警的同时,直接起动消火栓泵。

由现场喷淋系统湿式报警阀压力接点动作后。联动喷淋泵启动,或由消控室启动喷淋泵。

本系统所有管线均穿金属管暗敷在不燃结构内。

第五章人防暖通专业设计说明

一、工程概况

详建筑专业。

二、设计依据

1.建设单位委托设计要求;

2.建设单位提供的有关技术资料;

3.建筑专业提供的作业图及其他专业提供的资料图;

4.有关设计规范:

(1)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

(2)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

(3)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

(4)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)

三、设计范围

1.地下汽车库、通风、排烟设计;

2.地下战时人防工程设计。

四、机械通风系统

1. 地下汽车库设置机械送排风系统,排风换气次数为6次/h,送风换气次数为4次/h。

2. 设备用房设置机械送排风系统,配电间换气次数为4次/h。

五、防排烟系统

1.防烟系统

所有地下室的前室防烟楼梯间均设计正压送风系统。

2.排烟系统

本工程汽车库设置独立的机械排烟系统,汽车库的排烟量为6次/h,汽车库平时送风机火灾时兼做补风机,满足>50%的补风量的要求。

3.设备用房区域火灾时做密闭防烟措施。

六、通风系统防火措施

1.通风系统送风管道下列部分均设置防火阀:穿越防火分区处,穿越通风机房的隔墙、通风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

2.防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标志的箭头一致,严禁反向;

安装防火阀前应先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验,确认合格再行安装;防火阀必须单独配置支吊架。

七、战时人防设计

1.人防部分战时为核6级二等人员掩蔽部、核6级物资库、核6级医疗救护站、核6级防空专业队和战时区域电站。

2.战时人员掩蔽部设置清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式,清洁式通风大于5.0m3/h.p,滤毒式通风为2.0 m3/h.p, 隔绝式通风采用全回风,战时排风采用工事超压通风。

3.战时医疗救护站设置清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式,清洁式通风大于12.0m3/h.p,滤毒式通风大于5.0 m3/h.p, 隔绝式通风采用全回风,战时排风采用工事超压通风。清洁式通风时进行空气调节,采用水冷组合式调温除湿机,空调通风方式为低风速全空气系统,确保室内空气参数如下:

病房及其它:夏季: tn≤28℃?≤60% 冬季: tn≥16℃?≥30%

手术室、急救室:夏季: 22℃≤tn≤28℃ 50%≤?≤65% 冬季: 20℃≤tn≤28℃ 30%≤?≤60%

4. 战时柴油电站内设置两台150Kw柴油发电机组(同时使用),设置独立的进排风系统,采用风冷却,柴油机排烟口与排烟管道采用带有法兰的不锈钢波纹软管进行柔性连接,并在排烟支管上设置单向止回阀,排烟管道采用不燃材料(150mm厚矿棉)进行隔热,且要求隔热层外表面温度小于60度。

5. 战时物资库战时储存物资要求防毒但不考虑滤毒通风,送排风口部设置采用防护密闭门+密闭通道+密闭门的系统方式,其中防护密闭门和密闭门分别相当于一道手动密闭阀,清洁通风按照大

于1次的换气次数,在外界受到空袭时关闭送排风口部的防护密闭门和密闭门进行隔绝防护。

6.战时专业队人员掩蔽部设置清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式, 掩蔽200人, 清洁式通风为17.0m3/h.p,滤毒式通风为8.0 m3/h.p, 隔绝式通风采用全回风,战时排风采用工事超压通风。

7. 防空专业队装备掩蔽部战时允许染毒,且空袭时可暂停通风;清洁通风时,直接利用平时风机风管,空袭时,关闭送、排风口部的防护密闭门和通风设备进行隔绝防护。

八、环保节能设计

1.风机等设备底座下设置橡胶或金属减振垫,风机设减振吊架,优先选用低噪音设备,经校核所有风机的单位风量耗功率小于0.32W/(m3/h)。

2.设备用房内贴吸声材料,门设为防火隔声门,密闭隔声。

九、风管的材料、制作及安装

1. 图中所注风管的标高:对于圆形风管以中心线为准,对于方形或矩形风管以风管管底

为准,原则上风管顶贴梁底安装。

2.送排风管采用钢板制作,送风管钢板厚度参照《通风与空调工程施工质量验收规范》执行,排风排烟管钢板厚度采用1.2mm。

3.风管制作与安装应符合国家行业标准,风管及所有配套的防火等级必须达到国家的防火等级标准。

4.图中未标注测量孔位置时,安装单位应根据调试要求,在适当位置配置测量孔。

5.风管上的可拆接口不得设置在墙体或楼板内。

6.风管支、吊、托架应设置于保温层外部,并在支、吊、托架与风管间镶以涂沥青的垫本,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等部件处设置支、吊、托架。

7.安装调节阀,蝶阀等调节配件时必须将操作手柄设置在便于操作的部位。

十、其它

1.本工程所有标高均为相对标高,标高以米计,其余以毫米计。

2.平时管道穿越防护墙的地方战时封堵。

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

人防工程设计合同协议书范本 标准版

发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担地块人防工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于,规划用地总面积平方米(亩)。本次委托设计人对进行人防工程设计,委托设计内容包括以下部分:设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期,委托人要求设计人在施工图

设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合,边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查,并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商,本合同为单价合同。合同单价:设计费为元/m2,设计费用总额估算为:。 费用支付进度详见下表: 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件

第七条、双方责任 (一)发包人责任: 1.发包人向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权,在发包人支付相应的设计费后,该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意,设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,设计人应负法律责任,发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作条件。 (二)设计人责任: 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。按照要求,设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作,需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致,否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是:国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。

【设计院】初步设计结构设计说明

结构设计说明 一、工程概况 。 二、设计依据 1、抗震设防烈度为8度,场地类别暂定为Ⅱ类,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.20g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类。 2、本工程的设计基准期为50年,结构的设计使用年限为 50 年。 3、基本风压值为 0.45kN/m2(n=50);基本雪压值为 0.15kN/m2(n=50)。 三、荷载取值 1、基本风压 本工程基本风压按50年一遇取值,其基本风压值为0.45kN/m2,承载力计算为0.45kN/ m2,场地粗糙度类别为B类。 2、地震作用 抗震设防烈度为8度,暂定Ⅱ类场地,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为 0.20 g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类; 3、主要楼面活荷载标准值: 公寓: 房间:2.0kN/ m2 卫生间:2.5 kN/m2(带浴缸:4.0) 阳台:2.5 kN/m2 客厅:2.0kN/ m2 餐厅:2.0kN/ m2 电梯前室:3.5kN/ m2 楼梯过道:3.5kN/ m2 楼梯:3.5kN/ m2 电梯机房:7.0kN/ m2 厨房:2.0kN/ m2

设备机房:7.0kN/ m2 展示区及商业设施: 展览厅:3.5 kN/m2 商业:5.0 kN/m2 餐厅:2.5 kN/m2 卫生间:2.5 kN/m2 楼梯:7.0 kN/m2 设备机房:10.0kN/ m2 车道:4.0 kN/m2 消防车道:20.0kN/m2或35.0kN/m2(按规范及实际工程情况调整)发电机房、变配电房:10.0 kN/m2 通风机房、排烟机房:7.0 kN/m2 水泵房:10.0 kN/m2 电梯机房: 7.0 kN/m2 消防疏散楼梯:3.5 kN/m2 有固定座位的看台:3.0 kN/m2 无固定座位的看台:3.0 kN/m2 露台:3.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 非上人屋面:0.5 kN/m2 四、主要设计标准、规范及规程 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

人防工程初步设计说明范本

第一一篇 米。地下室的外轮廓线退让红线均大于 5 ? 人防专业说明 五、人防工程设计:2 ,分别设于地下二层的不同区域。在满 足人防疏散有效距离的前提下,、人防区总建筑面积8977m1第一章建筑专业人 防设计说明级物资库,66级二等人员掩蔽部,一个核将防护单元均匀布置。地 下空间共设两个人防甲类核 一、概述:人员掩蔽部防护单元内依照规范级战时 区域电站,级专业队队员掩蔽部及一个核 5一个甲类核5详上部总说明。 22 相的抗爆单元。m 的抗爆单元,物资库按规定划分面积不大于 2000规定划分为 面积不大于 500m 二、设计依据: 邻防护单元之间设一个人防连通口。 详上部 总说明。2、防护分区主要技术指标: 国家建筑条例 1)《民用建筑设计通则》20052)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 (年版) DGJ32/J67-2008 3 )《商业建筑设计防火规范》 (江苏省)88 4)《商店建筑设计规范》— JGJ48 JGJ100-98 5 )《汽车库建筑设计规范》 GB 50067-97 )《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》6 GB50763-2012 7 )《无障碍 标准》 -/ T50103) 13 、其它 32010 T50104 GB 《建筑制图标准》 14)/- 2~3 个战时人设计规范》 GB 50189-2005 8 )《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/J 96-2010 9)《公共建筑节能设计标准》(江苏省) 50038-2005 10)《人民防空地下室设计规范》 GB 11《人民防空工程设计防火规范》 2010 GB 筑制图统一标准》/T50001 — 2010 GB GB 50098-2009

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

人防工程地下室防护设备制作安装施工合同协议书范本

编号: 人防工程地下室防护设备制作安装 施工合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年___ 月_____ 日

甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和 有关规定,经招标,经甲、乙双方共同商定。为明确双方的责任、权利和义务,共同签订本合同。 第一条、工程名称和内容 1?工程名称:人防工程。 2?工程内容:地下室人防设备工程。(详见附表) 第二条、合同价款及承包方式 1?合同价款为人民币:元。 人民币大写:元整。 2?承包方式:本工程为工程大包干,即包人工、材料、工期、质量、包验收、包安全文明施工,包国家 规定的各种税金。 第三条、工期 1?本工程的合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。为确保月 日前开工,本工程合同工期从年月日开始计算,即该日期为计划开工 日期。 2?合同竣工日期以开工日期加中标日历工期确定。中标后承包人应采取一切措施予以保障。当实 际竣工日期(以发包方验收并签发竣工验收证书日期为准)超过合同确定的竣工日期时,每推迟一天,发 包方向承包方索赔元。 3?总工期为天。

4?因不可抗力的因素造成工程停工,经合同双方确认,可以顺延工期,但不调整合同价款。 5?因重大设计变更或发包人原因造成停工,经合同双方确认后,可顺延工期。因承包人原因造成停工,不得增加工期。 第四条、合同价款支付 1 ?实行代建制,设备工程完工后付合同总价的%,工程设备、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的%工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的% %为质量保证金工程质保期过后经双方现场检测无质量缺陷10日内无息一次支付。 第五条、工程质量 1?制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计及相关规范要求。 2?人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3?工程完成后,由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定,人防工程竣工 验收按照《人防工程施工及验收规范》()、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行,并将核定资料提交天津市人防办进行审核验收。 4?工程质量标准:工程质量标准需达到合格 5?单位工程完成后,协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》,填定和签字盖章后送天津市人防办进行核定。 6?及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程积累原始准确的质量档案。 7?本工程的质量监督和验收单位:市人防委员会办公室。 第六条、双方责任 1 .甲方责任 1.1及时向乙方提供市人防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

人防工程面积指标计算规则

人防工程面积指标计算规则 (试行) 根据《中华人民共与国人民防空法》、《北京市人民防空条例》有关规定,及国家人民防空办公室《关于〈北京市关于结合建设项目配建人民防空工程面积指标与战时功能要求得规定(试行)〉得批复》(国人防〔2014〕503号),现将本市行政辖区范围内结合建设项目配建人防工程面积指标得计算规则明确如下: 一、2015年3月1日之后申报“人防工程建设方案咨询”得建设项目,其配建人防工程得面积指标按本通知所附《建设项目配建人防工程面积指标一览表》(详见附件)标准计算。2015年3月1日之前申报“人防工程建设方案咨询"或对“人防工程建设规划设计条件意见书”进行调整得建设项目,其配建人防工程得面积指标仍按原《关于贯彻〈关于改变结合民用建筑修建防空地下室规定得通知>得实施细则》(86京防委字第4号)所规定得标准计算、 二、按照北京市《关于进一步优化投资项目审批流程得办法(试行)》(京政发〔2013〕86号),在规划部门出具得《规划意见书》中已明确配建人防工程面积指标得建设项目,或建设项目所

在区域已编制完成人防工程专项规划,并在专项规划中明确配建人防工程面积指标得,按所明确得要求配建人防工程,不再执行本通知所列计算标准、 三、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定为“按地上建筑面积比例"配建人防工程得建设项目,其人防工程面积指标均指建设项目所需配建人防工程得最低标准,即建设项目规划建设人防工程得建筑面积不得小于表中所列计算指标要求。 设定为“按人防工程战时功能需求确定"配建人防工程得建设项目,其人防工程面积指标须由民防部门根据《北京市人民防空工程规划(2007—2020)》与人防工程专项规划、技术标准、规范等要求确定。 设定为“另行研究确定”配建人防工程得建设项目,即C1、C2、C3类用地,属于乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设与村民集中住宅建设得,其人防工程面积指标由民防部门根据建设项目所在区域、功能、规模、人口数量,本着“突出重点、注重实效”得原则另行研究确定;属于村民使用原有宅基地进行村民住宅建设得,可暂不配建人防工程、

初步设计说明书

机场变电站至桑海、盘龙山线路工程综合部分施工图设计 第一卷第全册 总说明书(架空部分) 江西信能电力设计研究有限公司 2010年03月南昌

签署页批准: 审核: 校核: 设计:

施工图设计卷册目录 第一卷第全册总说明书及附图(架空部分)第二卷第一册平断面图及杆塔位明细表 第三卷第一册机电施工说明书及附图 第三卷第二册机场变至桑海变地埋电缆部分第四卷第全册机场变至盘龙山地埋电缆部分第五卷第全册机电施工说明书及附图 第六卷第一册铁塔施工图说明书及附图 第六卷第二册

目录 1 总述 (1) 2主要技术经济特性 (1) 3 对初步设计审查意见执行情况 (2) 4 线路路径及进出线情况 (2) 5 气象条件 (3) 6 导线和地线 (3) 7绝缘子串和金具 (5) 8 绝缘配合、防雷和接地 (6) 9 导线对地和交叉跨越距离 (7) 10 杆塔与基础 (8) 11 对邻近弱电设施的影响与防护 (9)

1 总述 1.1 设计依据 本工程评审会议纪要(暂缺) 1.2 概述 本工程包括机场变~桑海变,机场变—盘龙山变2条110KV送电线路;分为架空、地埋电缆2个部分分别进行设计,本说明为机场变—桑海变110KV线路架空部分说明书,机场变~桑海变电缆部分见卷册363-T003S-A0203,长度为2.7958km,机场变~盘龙山110kV 送电线路(全为地埋电缆)部分见卷册363-T003S-A0202,长度为2.7463km。 1.3设计范围及说明 本工程线路全长13.554 km,其中架空部分长10.758km,地埋电缆部分长2.796 km。桑海变电站构架至5#塔采用双回路共塔设计(与备用至桑海变间隔的线路共塔),5号至41号分支塔部分为单回路设计。41号至机场变为地埋电缆。地埋电缆部份见另册。 架空部分导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB14-50/30良导体,一根为OPGW通讯光缆。 1.4 建设单位、设计单位及建成期限 建设单位:昌北国际机场集团公司 运行单位:南昌供电公司 施工单位:待定 2主要技术经济特性 2.1主要技术经济一览表

人防工程施工合同(范本)

人防工程施工合同 委托方:(以下简称甲方) 地址: 受托方:(以下简称乙方) 地址: 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定,甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工,乙方同意受托的有关事宜达成如下合同,并共同遵守执行。 1.甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外,甲方还负责: 1.1.负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作,负责具 体项目内部相关协调工作。 1.2.协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3.负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4.因甲方现场条件不具备进场后造成的误工,甲方承担乙方 的一切损失。 1.5.负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复 验工作。

1.6.及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7.乙方承包的施工项目,其工程总包方、物业公司要求的押 金、出入证费及垃圾处理费,均由甲方承担。 1.8.向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的 规章制度、管理办法等。 1.9.在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。2.乙方的权利和义务 2.1.配合甲方具体项目中一切施工。 2.2.负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3.负责以书面的形式通知甲方进场时间,须提前三天时间。 2.4.乙方所使用的工人,必须自行登记造册。 2.5.乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6.按审定的施工图纸资料和设计变更,遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等,组织具体项目的施工,严格保证施工质量、施工安全。 2.7.具体项目施工过程中,乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8.乙方应建立健全内部安全管理制度,保证一定数额的安全费用,用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。

结构初步设计说明(图样)

结构初步设计说明 一、工程概况 本住宅小区位于××市第一机床厂院内,总用地面积约为2.53公顷。本工程由拟建场地南侧的三栋塔式住宅(1~3号楼)和北侧的多层住宅(6~10号楼,各楼相对独立)合围而成,两排楼中间为集中绿地,覆土3m,以下为地下汽车库(4号楼),地下汽车库西面为锅炉房(5号楼),总建筑面积约为12.4万m2。 2.2、3号楼与1号楼完全相同;7、8、9、10号楼与6号楼完全相同。 二、建筑结构的设计使用年限和安全等级 三、自然条件 1. 风雪荷载 2. 抗震设防的有关参数 3.场地标准冻深: 1.20m 4. 场地的工程地质及水文地质条件 初步设计依据的岩土工程勘察报告为××市地质勘察基础工程公司2004年5月编制的《××市第一机床厂住宅岩土工程初勘报告》(工程编号2004-初勘021),其主要内容如下: 4.1 位置及环境及地形地貌 拟建场地位于××市第一机床厂院内,场地地形基本平坦,自然地面标高在44.67m-45.49m之间。地貌单元属永定河及温榆河流洪积扇中下部。 4.2 地物及洞穴 因现有厂房未拆除,1号、2号楼及地下车库部分钻孔(ZK15、ZK19~ZK21、ZK24、ZK25、ZK36)未施工,待条件具备后须补勘。场地原有建筑物未拆除,使部分钻孔移位,但不影响钻探的精度和地基方案的选择分析。

4.4场区水文地质条件及基础设计水位的确定 4.4.1水文地质特征 拟建场区在本次勘察深度范围内分布有两层地下水,各层地下水类型及钻探期间实测水 工程场区1955年水位标高达到43.0m左右,埋深2.0m左右,近3-5年地下水最高水位标高42.50m左右; 4.4.3地下水腐蚀性测试及评价 场区地下水对混凝土及钢材无腐蚀性; 4.4.4基础设计水位的确定 如地下室设有主要机电设备,一旦进水将使建筑物正常使用受到影响或损失,建筑防水设计应按历年最高水位考虑; 验算地下室外墙承重能力及地下车库抗浮验算时设计水位的取值,可根据历年最高水位标高,按有关规范或标准的规定确定。 4.5场地地震效应 4.5.1场地地震烈度 拟建场区的抗震设防烈度为7度,设计地震分组第一组; 4.5.2场地土类型和建筑场地类别 场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类; 4.5.3地基土液化可能性判别 拟建场地属非液化场地。 4.6地基基础方案设计及防治措施建议 拟建1~4号楼楼基底标高基本相同,约为39.50m左右,相应持力层为粘土层③,地基承

人防设备说明

第三节设备 本设计为XXX人防(车库)部分,办公楼地下三层平时为汽车库,战时设有两个防护单元。其中一个防护单元为物资库,面积为3649 m2;另一个防护单元为二等人员掩蔽所,面积为1400 m2,掩蔽人员1400人。饮用水按每人3L/d考虑,贮水时间15d;生活用水按每人4L/d设计,贮水时间7d。 一、给排水部分 1.人员掩蔽所部分在人防给水引入管上单独设水表(室外阀门井 内),给水管采用热浸镀锌钢管、螺纹连接,并做防腐处理。 2.人员掩蔽所部分人防战时生活、饮用水箱各一座,均采用搪瓷钢 板、组合式拼装。生活水箱规格为4000×5500×1500mm;饮用水箱规格为5000×5500×1500mm。 3.人员掩蔽所部分人防战时主要出入口防护密闭门外的通道内设 一洗消污水集水坑,尺寸为500×500×300mm。 4.人员掩蔽所部分人防主要出入口的扩散室、简易洗消间及防毒通 道内均设设集水坑,尺寸为500×500×300mm;洗消污水就近排入集水坑内,战后由专业人员消毒处理后再提升排放。 5.所有管道穿过人防外墙和顶板处,其内侧均设有承压大于1.0MPa 的闸阀。管道穿过两个人防防护单元之间的防护墙时在两侧均设有承压大于1.0MPa的闸阀。 6.所有管道穿过人防外墙、顶板及两个人防防护单元之间的防护墙

时均做密闭套管,做法详见FS01-02密闭套管;套管管径大于水管管径40~60mm,穿过顶板的立管应牢固地固定在顶板上。7.人防地下室内的消防用水由设在本层的消防水池及消防泵房供 给,两个人防防护单元单独成一环状管。 8.水箱间内的集水坑除供战时排水外还兼做消防排水,污水经水泵 提升后排至室外排水管网。透气管穿过人防顶板处,其内侧均设承压大于1.0MPa的闸阀。 9.排水管采用机制铸铁管,胶圈接口。 10.所有明露管道均外包10mm阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳,对 缝粘接后外缠玻璃布,再外刷面漆二道。 11.所有管道标高均指管中心位置。 二、人防通风部分 1.本人防工程初步设计系根据《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005进行设计。 2.人员掩蔽所部分战时通风设有清洁式、滤毒式和隔绝式三种通风 方式。 (a)清洁式通风 采用送、排风结合的通风方式,送风经LWP-X型油网过滤器, 由BDR型电动手摇两用风机,直接送入室内,排风经扩散室 及活门排出人防单元。 普通人员新风量按5m3/h人计算L=5×1400=7000m3/h (b)滤毒式通风

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

目录 第一章总论 (12) 1.1项目概况 (12) 1.2设计依据 (12) 1.3设计原则 (12) 1.4产品规模及方案 (13) 1.4.1项目规模 (13) 1.4.2产品方案 (13) 1.5原料来源 (14) 1.6辅助设计软件 (14) 第二章技术经济 (16) 2.1 工程概况 (16) 2.2 设计依据 (16) 2.3主要经济数据 (16) 2.4表格 (16) 第三章总图运输 (18) 3.1设计依据 (18) 3.1.1.设计法规和标准、规 (18) 3.2设计围 (20) 3.3厂区概况 (20) 3. 3.1厂址位置 (20) 3. 3.2厂址交通条件 (21) 3.3.3 环境治理条件 (24) 3.3.4 产业基础条件 (25) 3. 3.5 公用工程条件 (25) 3.3.6 人力资源条件 (26) 3.4总平面布置 (27) 3.4.1总平面布置的一般要求 (28)

3.4.2 总平面布置的要求 (31) 3.4.3 厂区总体布局概述 (32) 3.4.4 总平面布置的各项技术指标 (32) 3.4.5 工艺装置的布置 (33) 3.4.6 辅助生产及公用工程设施 (33) 3.4.7 仓储设施的布置 (33) 3.4.8 运输设施的布置 (34) 3.4.9 生产管理及生活服务的设施 (34) 3.5 场运输设计 (36) 3.5.1 厂运输设计要求 (36) 3.5.2 本厂运输设计 (37) 第四章化工工艺及系统 (38) 4.1项目背景 (38) 4.2生产工艺的选择 (40) 4.2.1工艺方案的比较 (40) 4.2.2工艺方案的确定 (41) 4.3工艺简要流程图: (42) 4.3.1环氧乙烷生产 (42) 4.3.2乙二醇生产 (43) 4.4工艺路线简介 (43) 4.4.1环氧乙烷生产工段 (43) 4.4.2二氧化碳吸收工段 (49) 4.4.3乙二醇生产工段 (53) 4.4.4乙二醇精制工段 (63) 4.4.5乙二醇生产全流程 (65) 4.5催化剂的选择 (65) 4.5.1银催化剂的选择 (65) 4.5.2负载型双核桥联配合物催化剂 (66) 4.5.3碳酸乙烯酯水解催化剂 (66)

建筑初步设计深度要求

建筑初步设计 3.1一般要求 3.1.1初步设计文件: 1设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明, 2有关专业的设计图纸。 3工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 【条文说明】关于初步设计文件是否单列消防、环保等内容的专篇的问题,在修编时进行了专门的研究。为了确保设计文件中各专业内容的完整性,或避免设计文件中有关内容的重复,本规定不要求初步设计文件单列消防、环保等内容的专篇。 3.1.2初步设计文件的编排顺序 1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月, 2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3设计文件目录。 4设计说明书。 5设计图纸(可另单独成册)。 6概算书(可另单独成册)。 注:1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。 3各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。 3.2设计总说明 3.2.1工程设计的主要依据 1设计中贯彻国家政策、法规; 2政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 4公用设施和交通运输条件。 5规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料; 3.2.2工程建设的规模和设计范围 1工程的设计规模及项目组成: 2分期建设(应说明近期、远期的工程)的情况。 3承担的设计范围与分工。 3.2.3设计指导思想和设计特点 1采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能、安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.2.4总指标 1总用地面积、总建筑面积等指标。 2其他相关技术经济指标。

人防建筑说明

人防建筑设计说明 工程概况 工程建设单位:新疆维吾尔自治区水利厅玛纳斯河流域管理处 工程建设地点:石河子市自治区玛管处院内,东临东一路,北临北一路 设计单位:新疆长城设计研究院有限公司 地下人防区域平时功能:地下车库,停小型车辆114辆 地下人防区域战时功能:人员掩蔽部物资储备库抗震设防烈度:7.5度 设计使用年限:50年 人防区域总建筑面积:5349.95㎡ 标高设计:本工程±0.000相对于绝对标高187.90米。 一、设计依据 1.石河子市人民防空办公室提供的关于该防空地下室的批复。 2.新疆维吾尔自治区水利厅玛纳斯河流域管理处提供的设计委托 书。 3.石河子市城乡规划管理局规定的红线图。 4.水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院石河子分院提 供的《岩土工程勘测报告》。 5.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 6.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 7.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2 009

8.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 9.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 10.《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 11.《建筑制图标准》GBT30104-2010 12.《房屋建筑制图统一标准》GB/T5001-2010 13.其他有关规范、规程等 二、防护设计 1.防空地下室设计标准: 2.人防主要技术经济指标: 本工程共划分二个防护单元 表一:

表二; 三、防火、防烟设计 本防空地下室共划分二个防火分区,三个防烟分区

五、工程做法 一、地面做法 地面1:(坡道及地面自上而下) 1、150厚C20细石混凝土内配双层双向Φ8间距200的钢筋随打随抹光。 2、150厚5-32卵石灌M5混合砂浆。 3、回填土夯实,压实系数0.9。 4、P8级钢筋砼自防水底板。 5、50厚C20细石砼保护层。 6、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm. 7、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。 当坡道为结构起坡时,仅在结构板面用模具划出纹道 地面2:房间下由集水池(污水池)处地面。 1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光。 2、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)。 3、钢筋混凝土结构板。 4、集水池、(污水池)内壁抹20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)。 5、P8级钢筋砼自防水底板。 6、50厚C20细石砼保护层。 7、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm.。 8、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。 地面3:(其余部位地面,自上而下)

初步设计说明书范本

初步设计说明书本

工程设计责任人

附件 1 市***[201*]***号《关于***工程项目立项的批复》; 2市人民政府渝府(201*)***号文,关于《关于***工程设计方案的批复》; 3 市规划局渝规建审(201*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 4 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(201*)渝公消(建方)字第***号文,《关于同意***工程设计方案消防设计的审核意见》; 5 市园林事业管理局重园建方(201*)***号文,《关于***工程设计(方案)配套绿地的意见》; 6 建筑节能计算报告书。

设计说明书 1概况 1.1工程概况 表1.1 工程概况表 建筑主体结构合理使用年限***年 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1市***委员会,[200*]***5号《关于***工程项目立项的批复》;1.2.2市人民政府,(200*)***号文,《***工程设计方案的批复》; 1.2.3市规划局,重规建审(200*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 1.2.4 市规划局***年***月下达的本工程现状规划红线地形图;

1.2.5 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(200*)渝公消(建方)字第***号文,《关于***工程方案消防设计的审核意见》; 1.2.6 市园林事业管理局重园建方(200*)***号文,《关于***工程(方案)配套绿地的意见》; 1.2.7 市人民防空委员会***年***月***日下发的修建防空地下室设置意见书; 1.2.8 市建设项目环境影响评价文件批准书渝(*)环准[201*]*号; 1.2.9 顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商纪要; 1.2.10 顾客提供的由***单位***年***月编制的《岩土工程勘察报告》;1.2.11 有关部门批准并经顾客确认的由***院编制的本工程方案设计文件; 1.2.12 顾客与我院签定的《建筑工程设计合同》; 1.2.13 与本工程设计有关的国家和地方现行法规、规、规程、标准; 1.3 建设场地概况 1.3.1项目区位:位于市奉节中心城区。 1.3.2工程所在地区气象条件: 气象台装置位置:北纬29 0 35‘;东经106 0 28‘。温度:年平均温度18.3℃;极端最高温度44.0℃;极端最低温度-1.8℃。降雨量:历年平均降雨量1081.7mm;最大小时降雨量65mm。湿度:历年平均相对湿度79%;最热月平均相对湿度76%;最冷月平均相对湿度81.3%。风向:全年主导风向北风;最大风速28.4m/s;冬季风向C频率36%,北向频率15%;夏季风向C频率31%,北向频率10%。历年平均风速2.2m/s。基本风压

食堂初步设计说明(20200523185805)

第一章设计总说明 一. 工程设计依据: 1.《建设项目选址意见书》 2.《建设用地规划许可证》 3.《规划设计方案审定通知书》 4.规划和国土资源局发宗地图两份 5.国家现行建筑设计规范及标准: 1)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 2)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001) 3)《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89) 4)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 5)《公共建筑节能设计标准》(DB 21/T1477-2006 J10923-2007) 6)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 7)《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004) 8)《工程建设标准强制性条文》(2009年版) 6.工程建设地区气象、地理条件 盘锦市建筑气候分区为ⅡA区,属暖温带大陆性半湿润季风气候。有关气象参数如下: 全年平均温度8.4oC,最热月平均温度24.3oC,最冷月平均温度-10.2oC, 常年平均降水量623.2mm,日最大降水量141.2mm, 夏季极端最高气温:35.2oC 冬季极端最低气温:-29.3oC 主导风向:冬季东北,夏季西南,全年西南 夏季平均室外风速: 3.3m/s 冬季平均室外风速: 5.8m/s

全年平均室外风速: 4.3m/s 基本雪压:0.4kN/m2 基本风压:0.6kN/m2 最大冻土深度:1170mm 抗震设防烈度:七度 7.其他条件 (1)天作建筑设计院完成的方案阶段图纸。 (2)建设单位提出的设计任务书。 (3)国家现行有关设计规范、规定及标准。 (4)辽宁工程勘查院提供的《盘锦地方大学场地岩土工程勘查报告》(工程编号2009-172-2) 二. 工程设计规模和设计范围 本工程系盘锦地方大学B-03食堂。建筑层数为二层,建筑高度9.6M,总建筑面积3361.48M2。 本工程设计范围包括建筑设计(仅涉及初步的室内装修)、结构设计、给排水设计、供热与通风设计、电气设计。不包括二次建筑装饰装 修设计及室外环境设计和室外管网设计。 三.建筑概况 1.建筑性质:多层食堂。 2.本建筑设计使用年限分类为3类,使用年限为50年。 3.耐火等级为二级。 5.结构类型:框架结构。 6.抗震设防烈度:7度 7.本建筑屋面防水等级为二级,防水材料按《屋面工程技术规范》选 择。 四.竖向设计: 1.相对标高与绝对标高:

人防工程设计说明通用模板

人防工程给水排水施工图说明 (设计人具体工程套用此说明时应适当增减编辑,与本工程无关的内容均应删除。文中“/”表示并列选择内容;红色为提供参考内容,需根据具体项目编辑;黄色阴影加重斜体字为提醒内容,编辑后需删除) 1、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 2、概况和设计范围 本工程___________部位按核_____级人防设防,战时为__________,分为_____个防护单元,每单元掩蔽人数见下表。战时无可靠内水源,并无防护外水源。平时作为_____。 设计范围为人防围护结构以内的给排水和消防设计。 3、系统概述及主要设计参数 3.1、每个人员掩蔽防护单元贮存战时饮用水、战时生活用水、简易洗消用水、口部洗消用水。 3.2、口部洗消用水量_____m3(按5~10L/m2(需冲洗部位的面积),并不大于10m3计,需冲洗部位见规范6. 4.5/1条),贮存于战时生活水箱内。 3.3、供水:在防护单元染毒区口部附近设冲洗用皮带水龙头并配备冲洗软管,每个龙头保护半径不大于25m,供水压力不小于0.20MPa,供水管径不小于DN20mm。生活水箱旁设

一套气压供水设备,需冲洗时,手动启动,为冲洗管道供水。饮用水箱按每200~300掩蔽人员接出一个饮水龙头,生活水箱按每150~200掩蔽人员接出一个用水龙头。 专业队医疗站淋浴和生活用水由生活水箱和气压给水设备供水。 3.4、排水:每个防护单元的主要出入口防护密闭门外的通道内、进风竖井或通道内及进风扩散室设污水集水坑,有效容积不小于0.5m3,坑深0.6m,集水坑采用手动排水设备,战后向外排水。防护密闭门以内的洗消间(简易洗消间)、防毒通道、除尘室、滤毒室及相连的密闭通道设洗消用污水集水坑,或设地漏引至集中集水坑,该集水坑设置固定排水设备,手动启动。 3.5、柴油电站冷却供水及供油: 3.5.1、柴油发电机组采用风冷方式,在移动电站内设置有效容积2m3的冷却水箱,供柴油发电机组冷却用水。 3.5.2、每台柴油发电机组耗油量33L/h,贮油箱容积按照负担柴油发电机组每天运行24h,油箱容积按8d(可取7~10天)计算,总容积不小于6.34m3。在每个储油间分别设置两个3.5m3的贮油箱,该油箱安装高度距地1.7m(柴油发电机组高度1.4m),向柴油发电机组重力供油。 3.6、在各防护单元内设消火栓系统、自动喷水灭火系统和手提灭火器。消防系统来自本工程人防区域以外。 3.7、人防范围内的生活给水引入管上单独设水表计量。 4、平战转换及施工要求 4.1、水箱和设备在临战前安装(仅限二等人员掩蔽所),但应配合土建工程按施工图预留孔洞,并预留给水、排水等管道接口,且标注明显标志。战时水箱和设备在战前15天内施工完毕。 4.2、平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的预埋件。 4.3、穿越人防围护结构、密闭隔墙和防护单元之间的防护密闭隔墙的管道管径不大于DN150mm 者,均设置刚性防水套管;管径大于DN150mm者,均设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。并在人防内侧设公称压力不小于1.0MPa并不小于系统压力的防护阀门,防护阀门采用阀芯为铜或不锈钢材质的闸阀或截止阀。人防围护结构内侧距防护阀门的近端距离不大于200mm,防护阀门有明显的启闭标识。 4.4、管材:给水管:人防内(以防护阀门为界)的管道采用衬塑钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接;人防外的管道采用与人防外相同的管材。排水管:穿过人防围护结构的排水管采用衬塑钢管,沟槽连接,人防围护结构以内的重力排水管采用机制承插式机械法兰接口排水铸铁管,橡胶圈密封。消防管:采用与人防外相应消防系统的管材。柴油发电机供油管:焊接钢管。 4.5、其它未尽事宜按照本工程的施工图设计总说明中的施工部分执行。