榆林市经济适用房金苑小区20#住宅楼质量评估报告

编制:

审核:

审批:

榆林市大成建设监理有限公司二0一0年七月二十八日

一、工程建设基本概况

1、工程概况:榆林市经济适用房金苑小区20#住宅楼工程位于榆林市金沙路东侧,本工程为二类高层建筑,建筑总面积为11784平方米,建筑总高度为39.75米,其中地下一层为商业房,地上十二层为住宅楼。墙体材料:首层外墙除部分采用250mm厚加气混凝土砌块,其余为200mm厚加气混凝土砌块,卫生间隔墙及管道井墙均为100mm后增强水泥石膏轻质墙板。本工程结构体系采用钢筋砼剪力墙结构,结构安全等级:二级,使用年限:50年,耐火等级:二级,上部结构为一类,非抗震设计;地基处理采用振冲碎石桩,基础为筏板基础;基础——六层砼等级为C30,六层以上砼等级为C25。

2、单位工程各责任主体:

建设单位:榆林市房产管理局

设计单位:榆林市恒泰建筑设计有限公司

勘察单位:榆林市建筑设计研究院

监理单位:榆林市大成建设监理有限公司

施工单位:榆林市建筑工程有限责任公司

3、项目监理组织机构:

根据本工程特点、规模和施工合同约定的控制目标,我们及

时组建了由总监、专业监理和监理员组成的现场监理项目部,并根据工程进展情况适时进行调整,总监:高波、刘莹;现场监理牛柏林、柴福祥等同志参与了现场监理工作,具体组织机构框图如下:

4、施工单位概况:

本工程由榆林市建筑工程公司承建,该公司为贰级建筑施工企业,项目经理:张锋(工程师)质量目标为合格工程,项目经理部制定了较为完善的施工管理体系和质量安全保证体系。

二、监理过程中的质量控制:

1、监理规划和实施细则:

根据合同要求,监理工作的主要目标是严格控制工程质量、保证工程在受控状态下有序进行。为此,项目监理机构成立后,我们由项目总监主持编制了《监理规划》和《监理实施细则》;明确了《现场监理人员职责》,制定了《现场监理人员工作纪律》和

《监理工作现场例会制度》等规章制度,并在现场监理办公室悬挂上墙;同时组织监理人员认真学习,熟悉工程图纸资料,掌握工程特点,克服技术难关,使现场监理工作从一开始就走上了规范化、制度化的轨道。

2、监理方式:

监理过程中所使用的主要检测设备和工具齐全,现场质量监督检查采取常规手段和现代化的检测手段相结合的方法进行检查,主要工程部位实行旁站,发现问题即时改正。监理部经常的、有目的地对承包单位的施工资料及施工现场进行巡视检查,使工程施工始终满足规范和标准要求。砼浇筑时,监理24小时不离现场,把好质量关。

3、施工过程阶段的监理:

质量是我们监理控制的主要目标。为此,我们做到事前有布置、事中有检查、事后有验收签证。尤其在施工前期,我们审查了施工单位的资质,及时要求完善质量安全保证体系,完善各项管理制度。审查施工图纸,组织技术交底。对施工图设计中存在的问题及时提出意见,进行修正。从源头上对工程进行有效控制。

施工中,我们做到了几个严格:一是严格检查复核测量,放线成果,确保轴线标高等准确无误;二是严格控制原材料、半成品、成品质量,凡进场的原材料、半成品、成品均按规定见证取样,送样进行检验,合格后才能在工程上使用,不合格的原材料坚决不能在工程中使用;三是严格工序检查,对重要部位,监理

实行跟班旁站,一丝不苟,在现浇砼施工中,施工缝留置普遍易出现的质量问题及时进行处理,严格按规范要求施工。又如砌体施工中,我们进行不定时,不定期检查,对少数拉结筋少放或接槎错误的地方及时进行返工处理。四是严格验收。特别是隐蔽工程验收,监理人员非常仔细,如钢筋的数量、直径、位置、接头、绑扎;电管的埋设规格、位置,采暖管的坡度、接头等,均必须符合规范和设计要求,如在配电箱接线过程中项线混乱,要求返工。坚持上道工序未经检验合格,不得进行下道工序施工。完工后及时组织水暖打压试验,排水通水试验,电气通电检验等。特别在后期的装饰施工中,现场监理部能做到每天下午开碰头会(装饰专业队较多)对每天发现的问题,会上做处理决定,拿出可行性方案,会后实施,绝不放到第二天。使工程质量有可靠保证。

4、工程验收阶段监理:

分项分部工程验收中,我们认真执行标准,严格把关,达不到标准和设计要求坚决进行整改,达到合格才予确认。合同施工内容完成后,施工单位提出竣工申请,总监接到竣工申请后组织有关人员对竣工资料和工程实物进行全面检查,对未完及存在的缺陷提出整改意见,落实整改到位,达到验收标准后组织质量监督部门、设计单位、施工单位及建设单位进行预验收。预验收会议提出的问题,限施工单位在一定日期内完善,并对成品进行保护。根据预验收提出的问题,逐一进行处理,最后由建设单位组织成立领导小组,由质量监督部门、建设行政主管部门、设计、

施工、监理共同对该工程进行验收。

三、工程质量评估:

1、评估依据:

国家现行有关建设工程的施工验收规范和评定标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑地基处理技术规范》JBJ79-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》JGJ50209-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《屋面工程质量验收规范》GB50270-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 (1)本工程设计文件。

(2)施工合同

(3)工程地质勘察报告及地基检测报告

(4)原材料检验试验报告

(5)沉降观测记录

(6)其它有关文件资料。

2、竣工资料检查情况:

根据《陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规

定》核查竣工资料完整、真实、准确、竣工图与实体一致。附:一、单位工程质量控制资料核查记录表(见附表一)二、单位工程安全和功能检测资料核查及主要功能抽查记录表(附表二)三、单位工程观感质量检查记录表(见附表三)。

3、分部工程质量情况:共检验7个分部,61个分项,638 个检验批,全部合格(见附表四)。

4、沉降观测情况及结论:该楼最大沉降量为5.3mm,最

小沉降量为3.7mm,平均沉降量4.54 mm,最大沉降差1.2 mm,竣工前沉降观测结果无异常现象,沉降量符合要求。

5、单位工程质量验评结论:

本工程建设和施工符合国家有关法律、法规的规定,工程质量符合国家规范、标准要求。地基开挖后所露土层与地质报告相符,人工地基检测合格,满足设计要求,建筑设计满足功能要求,结构选型、基础选型合理,满足使用安全要求。施工中强制性标准执行好为A级,所有原材料、成品、半成品使用前均经检验确认,并符合规范及设计要求,施工工艺均为常规作业,能满足规范要求。现场配制材料计量准确,有强度要求的各种现场配制材料试件评定合格,所有构件外观几何尺寸偏差在允许范围内,工程观感质量好。工程施工资料完整、及时,真实与工程实物相符。

本工程没有发生任何等级安全事故和质量事故。

本工程质量评定为合格,通过验收可以交付使用。

6、交工后施工单位应按国家质量保修规定,做好工程保修工

作。

项目监理机构监理人员签名表

榆林市大成建设监理有限公司

二0一0年七月二十八日

附件一

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

陕西省建设工程质量安全监督总站编制

附件二

单位(子单位)工程安全和功能检验

附件三

单位(子单位)工程观感质量检查记录

附表四

分部工程质量验收汇总表

安全评估报告

安全评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:昆山广兴电子有限公司厂房F工程 2、建设单位:昆山广兴电子有限公司 3、工程规模:建筑面积23551平方米 4、工程结构:框架结构三层 5、工程地点:金鸡河以东,南浜路以北 6、总投资额:2680.00万元 7、设计单位:芜湖市建筑设计研究院 8、勘察单位:江苏建材地质工程勘察院 9、监理单位:苏州建设监理有限公司 10、施工单位:福建省闽南建筑工程有限公司 11、质量监督单位:昆山开发区建设工程质量监督站 12、合同开竣工日期:2010年7月7日至2011年3月7日

二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

监理安全评估报告

监理安全评估报告 一、工程概况: 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况:

本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、监理文明施工现场情况: 1、该楼按平面布置图建立了砂、石、水泥、堆料场、建立了标准的围档,大门口设岗,场内砼硬质路面,保持了场地清洁干净,

监理质量评估报告新版

陕西省建设工程质量安全监督总站 关于规范建设工程监理企业 《工程质量评估报告》的若干意见为了贯彻建设部建发[2003]162号《工程质量监督导则》及建发[2003]167号《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》的精神,规范全省监理企业出具的《工程质量评估报告》克服过去不规范、不完善的评估格式,我站依据《建设工程监理规范》有关规定,对监理单位出具的《工程质量评估报告》提出以下若干意见。 一、《工程质量评估报告》:是指监理单位提交给建设单位的,以说明工程项目已完成设计文件和施工合同的全部内容,工程质量符合国家工程施工质量验收规范、标准,具备竣工验收及备案条件的文件。 二、《工程质量评估报告》:文件装订顺序为:封面(见附件一)、目录、报告正文、封底。纸面规格应统一采用A4幅面(297mm×210mm)尺寸,在左侧装订,下方中间打印页码。 三、《工程质量评估报告》应包括以下主要内容: 1工程建设基本概况 (1)工程概况:应注明工程所在地理位置、结构形式、层数、建筑面积、抗震设防烈度、防火等级、开竣工日期、工程合同造价、主要建筑装饰做法、安装工程主要内容、完成施工合同内容情况。 (2)责任主体单位名称:应注明建设、勘察、设计、监理、施工单位、图审机构、检测机构(包括主要分包单位)的全称(单位资历质情况见附件六)。 (3)监理部概况:应注明项目监理部的组织形式和规模,监理部人员组成及分工情况、主要检测设备和工具。 (4)施工单位概况:应注明施工企业质量目标、质保体系的组成及主要质量管理措施。 2、监理过程中的质量控制情况 (1)监理规划和实施细则:对监理规划中的监理目标、范围及措施进行概述,明确监理细则中关键部位的质量控制点的实施情况。 (2)监理方式:应注明在监理过程中所使用的主要检测设备和工具,采取旁站、巡视或平行检验等情况。 (3)施工过程阶段的监理:应注明对进场原材料复试的见证取样,隐蔽工程验收、分部分项工程验收、施工组织设计审核和质量缺陷的整改情况。 (4)竣工验收阶段的监理:应注明监理人员对竣工资料进行审查情况,对工程质量进行竣工预验收情况,对存在的问题进行整改落实情况。 3、工程质量评估 (1)评估依据:应依据国家现行规范、规程(注明主要规范、规程名称),设计文件、施工合同、工程地质勘察报告、地基检测报告和沉降观测记录等文件进行评估。 (2)竣工资料核查情况:应依据《陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定》核查竣工资料是否完整、真实、准确,竣工图与实体是否一致,并附“单位工

施工安全监理评估报告

项目施工安全监理评估报告工程名称:***工程 建设单位:***房地产开发有限公司 设计单位:******设计有限公司 施工单位:******建筑工程有限公司 监理单位:*******监理有限公司 重庆*****建设监理有限公司

项目施工安全监理评估报告 一、工程形象进度 *******旧改工程位于大足县*****镇木料市场旁,建筑面积为*******㎡。建筑层数为**层。结构类型为框混结构。抗震设防烈度:六度。至今已全部施工完成。 二、安全施工情况 该工程自2009年6月15日开挖基础土石方至今,未发生过一起安全事故。施工现场安全管理能严格按照“安全保证体系中制定的各项规章、制度、规定”进行执行,安全措施条条落实,处于有序、文明状态,卫生状况良好。 三、监理安全评估依据 1.由施工单位提交的项目安全保证实施计划。 2.施工现场安全保证体系DBJ08—903—98标准。 3.建筑施工安全检查标准JGJ59—99国家行业标准。 4.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2001)。5.施工现场临时用电安全规范(JGJ46—88)。 6.建筑工程施工现场供、用电安全规范(GB50194—93)。 7.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001)。 8.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。

9.固定式塔机安全技术规范(JGJ88—92)。 四、资料情况 依据施工现场安全保证体系DBJ08—903—98标准收集,整理各类安全资料,各工种的安全技术交底比较切合实际,起到了指导作用。 五、现场实际巡视实况 1.专职安全员认真负责,有章可循,违章必纠,发现问题及时解决。 2.现场各职能部门的管理员均能履行自己的职责,在安全施工过程中做到一环扣一环,不放过每一个不利于安全施工的隐患。 3.施工项目经理亲临现场,坐阵指挥,对不安全隐患及事故苗头及时处理、及时解决,不留“尾巴”。 4.现场施工人员的安全意识不断增强,自觉遵守各项规章制度的作风已蔚然成风。 六、施工现场安全生产保证体系运行情况的评估 总的来说该项目的主要领导、专职安全员、各职能部门的管理人员,对现场的安全生产工作都十分重视,做了大量的工作。从工地现场的安全隐患检查、资料的收集整理等等的实施工作,比较清楚地证实了该施工项目部对施工现场安全生产保证体系的运行理解和掌握已基本到位。安全工作是确保人生安全和国家财产安全的头等大事,安全事故是防不胜防的事,该项目部由于领导组织落实、措施落实、

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

监理安全评估报告

监理安全评估报告 株质安监统编 2008监理-14 P2,1 阶段分部、关键部位(工序)质量安全评估表工程名称:明月湖18、19栋201014?? 单位(标段) 阶段分部建筑节能工程名称关键部位(工序) 建设单位株洲市建锋房地产开发有限公司建筑面积 36422.61? 施工单位湖南株洲嘉宇建设工程有限公司结构类型/层数 17+1层监理单位株洲市华信监理有限责任公司基础形式人工挖孔桩 工程规模 一、监理工作情况: 在建筑节能工程的监理过程中,监理部严格按照建筑节能验收规范要求,加强对原材料的控制,对技术资料与实物进行核对,确保符合设计要求;对检查发现的问题及时下发监理工程师通知单,进行质量纠偏,要求施工单位及时整改到位。做好监理巡视检查和跟班旁站监理工作。 二、子分部、分项工程/关键部位、工序、检验批施工质量验收情况 分项(工序) 检验批序子分部(部位)工专业监理工程师应有合格应有合格号程名称 (签字) 个数个数个数个数 1 外墙保温 2 2 3 3 33 2 建筑外窗 2 2 3 3 33 3 屋面节能 2 2 2 2 三、质量验收、安全考核评估结论:

1、施工文件资料核查情况: 2、强制性标准执行情况: 3、阶段分部、关键部位质量验收结论: 4、阶段安全考核结论: 监理单位(公章) 总监理工程师(签字): 年月日 1、本表一式三份,监理、建设、监督各一份。2、本表在阶段验收前由监理单位向建设单位提交。 监理-14 P2,2 四、监理文件和施工文件审查资料汇总表 序份序份资料名称表格编号资料名称表格编号数号数号 工程开工/复工报审表及附1 监理合同 4 施管-1 件 施工组织设计(方案)报审2 项目总监任命书监理-7 5 施管-2 表 3 监理规划 6 分包单位资格报审表施管-3 4 监理实施细则 7 报验申请表施管-4 5 监理部总控制进度计划 8 工程材料/构配件/设备报审施管-9 监理工程师通知单及回 6 监理-1 9 图纸会审记录施管-12 复单 7 监理工作联系单监理-11 10 工程开工报告施管-15 8 工程变更单监理-12 11 工程复工报告施管-16 9 工程暂停令监理-2 12 见证取样送检委托单施管-18 预拌混凝土使用情况报审10 第一次工地会议纪要建设-19 13 施管-32 表 11 工地例会纪要 工程项目安全生产阶段考12 专题会议纪要 1 施管-20 核表 施工单位质量保证体系报13 工程临时延期审批表监理-4 2 施管-21 审 施工现场质量管理检查记14 工程最终延期审批表监理-5 3 施管-23 录 开工前安全生产条件报审15 监理日记 4 施管-27 表 安全防护、文明施工措施费16 监理月报 5 施管-28 用使用计划表 17 旁站监理方案 6 安全专项施工方案报审表施管-29 工程项目安全生产保证体18 旁站监理记录监理-8 7 安管-1 系报审表

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

监理质量评估报告(范本)

前言 xxx建设监理公司受xxxxxx公司的委托,对北京xx工程实施监理工作。项目监理部于xxxx年x月x日开始对北京xx工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于xxxx年x月x日北京xx工程的建设工程达到基本竣工条件。一、工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征 本工程依据北京市勘察设计院提供的《北京xx工程岩土工程地质勘察报告》(编号xx),采用人工复合地基,复合地基的承载力标准值fsp ,k =400k P a ,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地下2层、地上24层,地下2层为五级人防、地下1层为自行车库、首层至24层为住宅、21层开始局部退台,25层为电梯机房、26层为水箱间及机房,±0.000=海拔46.50m,人防面积xxx㎡,地下两层总面积xxx㎡,地上24层建筑面积xxx㎡,含阳台面积(2/1)xxx㎡,总建筑面积xxx㎡。 4、结构特点 本工程结构形式为剪力墙结构,抗震烈度8度,消防等级高层一类,剪力墙抗震等级为二级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:北京xx建筑工程公司 劳务分包队:江苏xx建筑工程公司 CFG桩地基处理:北京xx基础工程公司 防水工程分包单位:xx防水工程公司 塑钢门窗:xx塑钢门窗制造有限公司 承包单位在现场项目经理部全面负责北京xx工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳

务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目。 (三)主要采取的施工方法 1、混凝土现场搅拌,基础底板混凝土采用泵输送混土,墙体 及地上主体剪力墙结构混凝土采用塔吊吊斗运输。 2、地下室墙体模板采用600×1500等标准钢模板及100×1500等模板,地上部分墙体采用大模板,顶板采用竹胶板模板。 3、钢筋接头:地下室底板采用闪光对焊,墙体暗柱采用电渣压力焊。 4、其他部分工程及各工序为常规做法施工。 (四)工程地基基础和主体结构的质量状况 1、地基基础工程质量状况 在地基处理的施工过程中,专业工程监理工程师跟踪旁站,对CFG桩的长度、数量、混凝土的搅拌质量进行严格的控制。并按规定对CFG桩进行检测,检测结果:本次共检测基桩xx根(抽测数量为总桩数的xx%),其中:优质桩xx根(占抽测总数的xx%)、良好桩xx根(占抽测总数的xx%)。桩身质量及完整性较好,总体上达到优良桩水平,桩身强度达到设计标准,均为合格可用桩。本次检测的复合地基承载力标准值为xxkPa,满足设计要求。基础工程为地下两层剪力墙结构,由垫层、SBS防水层、防水保护底板及墙体混凝土结构的模板、钢筋、混凝土等工序。对该部分工程的xx项分项工程,进行了查验,其中结构部分的模板、钢筋、混凝土等工序观感、实测较好,评定达到优良等级,SBS防水层有局部搭接不符合要求,进行处理后达到评定合格,基础分部xx项分项工程,其中xx项为优良,优良率为xx%,承包单位自评为优良,监理验收合格。 2、主体结构的质量状况 主体结构为剪力墙结构及二次隔墙、结构洞、保温结构等在施工过程中按工序进行巡视、抽检和工序验收检查,总体质量情况较好,其中:钢筋工程、模板工程和混凝土工程三个主要分项工程全部达到优良,在主体施工的全过程中共查验分项工程xx项(不包括模板xx项预检),其中优良项数xx项,优良率xx%,承包单位自评等级为:优良,监理验收合格。 (五)其他分部工程的质量状况 1、屋面工程分项xx项,其中优良xx项,优良率xx%;承包单位自评等级为:优良,监理验收为合格。 2、装饰装修工程分项xx项,其中优良xx项,优良率xx%;承包单位自评等级为:优良,监理验收为合格。 ……………… (六)施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。 在施工全过程中没有发生质量事故,做为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。 二、对工程质量的综合评估意见 该工程施工合同规定的质量等级为:合格。承包单位的质量目标定位:确保优良、创市优工程。在投入上以确保优良,创优工程曾的目标进行安排的。

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

监理质量评估报告

合肥市XX路工程质量 监理评估报告 此处图片为:1、五里墩立交桥效果图;2、具体工程实际效果图 XXXXXXXXX监理有限公司 XXXXX年XXX月XXX日

工程质量监理评估报告审批表 一、工程概况 (一)、工程基本情况 (二)、责任主体单位 (三)、监理评估内容 (四)、单位工程划分情况

二、工程质量评估依据(根据项目具体情况增减)(一)、相关法律、法规、技术规范及地方标准 (二)、工程勘察、设计文件 (三)、相关合同文件 (四)、监理文件 (五)、其他文件、资料(如有) 三、工程质量监理情况 (一)、项目监理部概况、质量保证体系运行情况(二)、质量控制监理目标 (三)、质量控制的监理方法和手段 (四)、施工准备阶段质量监理 (五)、施工阶段的质量监理 (六)、工程强制性标准执行情况 (七)、工程质量通病防治情况 (八)、施工过程存在问题及处理结果。 (九)、工程质量阶段性验收情况 (十)、监理工作创新情况 四、工程试验检测情况 (一)、工程自检试验情况 (二)、见证取样检测情况 (三)、涉及结构安全和使用功能性试验的检测情况 五、工程外观质量检查情况 六、工程档案资料审查情况 七、工程主要设计变更情况 八、质量问题及质量事故处理情况 九、工程预验收情况 十、工程质量监理评估结论 十一、附表:(详见后附一~附***) 一、工程概况

(一)、工程基本情况(名称、地点、规模、工期、质量目标)(该项简要描述工程施工过程的一些实际情况,如道路、桥梁长度和宽度;大致包括施工内容,监理单位合同监理内容等)例如: XXXX工程,工程桩号 K3+780~K7+527.493,长度为3.747 km,道路等级城市主干道,双向六车道,设计速度50km/h;机动车道通行净空4.5米,天桥梁底通行净空4.5米+0.5米安全高度,非机动车道净空3.5米,人行道净空2.5米。路面设计轴载BZZ-100,人行天桥荷载等级5KN/m2。道路机非分离典型横断面为 3.5m(人行道)+5.5 m(非机动车道)+5.5m(绿化带)+10.25 m(机动车道)+3m(绿化带) +10.25 m(机动车道)+5.5m(绿化带)+4.5 m(机非动车带)+3.5m(人行道)=51.5米,道路标准段横断面为3m(人行道)+4 m(绿化带)+14m(机非混合车道)+3m(绿化带) +14 m(机非混合车道)+4m(绿化带)+3m(人行道)=45米。路面采用沥青混凝土路面设计使用年限15年.本工程共有五座人行天桥,桥梁荷载标准:人群荷载5KN/m2,抗震设计等级8度,设计安全等级为一级,桥宽4.5米。 (二)、责任主体单位 (三)、监理评估内容:道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程(标志标线)、绿化工程、人行天桥工程、道路照明工程、人行通道工程等。 (四)、单位工程划分情况 本工程单位工程划分:(只划分子单位、重要的分部、分项工程) 二、工程质量评估依据(根据项目具体情况增减) (一)、相关法律、法规、技术规范及地方标准

监理安全评估报告

监理安全评估报告一、工程概况: 工程名称贵州金正大石膏制酸联产 水泥土建工程 工程结构框架、墩体、筒体 开工日期:2013年18日竣工日期 建设单位贵州金正大生态工程有限公司 设计单位湖南省建筑材料研究设计院有限公司 勘察单位 监理单位山东恒信建设监理有限公司 施工单位浙江宝盛建设集团有限公司 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单

位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、安全总结: 本工程从开工到结束,未发生一起安全事故。

绿化工程监理质量评估报告

绿化工程 监 理 质 量 评 估 报 告 建设单位: 施工单位: 设计单位: 总监理工程师: 监理单位:

报告日期年月日 受业主的委托对本工程实施施工阶段的监理,在监理过程中我们依据监理合同、施工合同、设计图纸及施工验收规范的要求,对本工程的质量、进度、投资、安全等进行了全过程的监理。 一、工程概况 1、工程地点: 2、占地面积:m2 3、结构类型: 绿化、景观 4、建设单位: 5、设计单位: 6、监理单位: 7、施工单位: 8、合同造价:万元 9、合同工期:2011年月日至2011年月日 二、监理工作情况 1、本次实施监理的绿化工程包括景观工程及绿化工程,在监理工程中严把工程中原材料的使用关是确保工程质量的关键,对于用于工程中的钢筋、砌体、砼等原材料实行报验制度,及时审查质保资料,并对需要进行复试的材料及时见证取样进行复试,检查和复试合格后方可用于本工程。确保了取样的真实性

和可靠性,并按规定对取样做好记录。

2、经常检查各种质量保证资料及施工管理资料,对工程技术资料及各种报验资料的签证做到实到实签,保证了工程技术资料真实地反映工程质量及进度,对关键部位要求施工单位上报施工方案,并及时进行审批,并在施工中落实,确保工程质量及进度。 3、对施工单位质量体系控制监理 ①审批施工单位提交的施工组织设计,审查质保体系、管理人员及必要检测仪器设备,并监督质保体系运行。 ②审批施工方案、督促施工单位严格按批准施工方案组织施工。 ③控制进场使用材料,严格按监理程序要求控制进场、见证取样复试、合格后方准使用。 ④审查进场施工设备数量及性能是否满足经批准的施工组织设计和实际施工需要,及时提出监理意见。 ⑤严格进行过程控制,督促施工单位做好工序技术交底、技术复核、工序自检和工序互检,监理参与技术复核,严格按设计图纸、规范、质量检验标准进行工序验收,合格予以质量确认。 ⑥定期召开工地例会,分析工程质量情况,并要求施工方采取纠正措施和预防措施。 三、绿化工程 对现场的管理要采取旁站监理和平行检验等形式进行监督管理,做好现场的实测实量及复核工作,特别是对进场的苗木,在确保进场苗木符合设计要求后方可进场种植、保证了整个工程的质量。依据设计图纸及相关验收规范,把需进场的苗木名称、科属名、地径、胸径、株高、冠幅及数量制成表格,以便随时进行检查、验收。

监理工程质量评估报告书

五星小区干部服务管理站 工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、投资总额:450万元 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 8、工程质量要求:合格 9、合同工期2009年8月8日~20 年月日。 二、建筑设计概况 1、建筑面积:1987.21平方米 2、建筑层数:地下一层、地上五层 3、建筑结构:框架 4建筑做法: (1)屋面:SBS防水卷材二层做法 (2)外墙: (3)内墙: (4)地面:

(5)顶棚: (6)采暖:钢铝散热器 (7)给水:管材为PPR给水管 (8)排水:管材为PVC内螺旋消音排水管 (9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设 三、工程监理情况 本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作; 1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。 2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。 3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。 4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定

监理质量评估报

中铁丹山二期20#、25#、26#楼 工程质量评估报告 总监理工程师:孙举 青岛建设监理研究有限公司

一、评估依据: 1.?建筑工程施工质量验收统一标准?(GB50300-2001) 2.?建筑工程地基基础工程施工质量验收规范?(GB50202-2002) 3.?砌体工程施工质量验收规范?(GB50203-2002) 4.?混凝土结构工程施工质量验收规范?(GB50204-2002) 5.?屋面工程施工质量验收规范?(GB502073-2002) 6.?建筑装饰装修工程施工质量验收规范?(GB50210-2002) 7.?建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范?(GB50242-2002) 8.?建筑电气工程施工质量验收规范?(GB50303-2002) 二、工程概况: 本工程为中铁丹山二期20#、25#、26#楼,位于湘潭路9号,建设单位为青岛中铁祥丰置业有限公司,监理单位为青岛建设监理研究有限公司,施工单位为中铁天丰建筑工程有限公司,框剪结构,十七层,建筑面积分别为20#楼11710.32m2,25#楼33116.46m2,26#楼为19896.70m2。 三、工程地基与基础和主体结构质量状况 1、地基与基础工程 在地基开挖过程中,专业监理工程师跟踪旁站监理,地基土为粉质粘土,比较均匀,其承载力满足要求,经勘测、设计验收通过,基础各分项工程均严格按设计及验收规范验收。地基与基础分部工程评定为合格等级。 2、主体结构 主体结构为框剪结构,楼板、楼梯及屋面均为现浇钢筋砼梁板形式,施

工过程中按工序进行巡查、抽查和工序检查验收,总体质量较好,施工单位的自检等级合格,监理通过验收,该分部工程为合格等级。 二、其他分部工程 1、屋面工程:包括找平层、保温层、防水层、细石砼保护层、细部构造等项目。分项工程均经施工单位自检合格,监理人员通过验收,并经功能试验检查无渗漏等缺陷,该分部工程评定为合格。 2、装饰装修工程:包括室内楼地面、卫生间防水、内外墙保温系统、塑钢门窗、内墙腻子、外墙涂料等,各工序均经验收合格,该分部工程评定为合格。 3、给排水工程:包括室内给水平排水系统、采暖系统、消防系统等项目,经严格验收、功能试验,该项目评定为合格。 4、电气工程:包括照明、通讯、防雷及接地安装。施工中监理部强化巡视,严格验收,并通过各项功能试验。电气工程评定为合格。 5、电梯工程:各工序严格执行有关验收程序,并经有关部门检测合格。该工程评定为合格。 为保证工程质量,项目监理部对上述各分项工程分别严格按照设计、验收规范进行检查验收,包括各项功能试验。各分项工程施工单位自评合格,监理人员验收通过。对于工程的重点部位和关键工序的施工,监理人员进行全过程旁站监理。 本工程所用原材料、构配件、设备等均证件齐全、现场验收合格,并按有关规定见证取样检测合格。 该工程所有保证资料,经施工单位自查和监理检查,符合验收规范、标准及有关文件规定,各项功能试验经现场测试,功能试验表格齐全,并由建

监理单位评估报告

恒丰中央广场B区(恒丰商务)2#楼A区 基础结构质量评估报告 一、工程概况 本工程建筑地下二层,地上六层。建筑高度32.75m,地上建筑面积48630.41m2,首层建筑面积为8867.47㎡。 本工程建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度为7度(0.15g),设计使用年限为50年。本建筑项目类别为高层民用建筑单元式高层住宅,设计规模为中型居住建筑,建筑防火分类为一类;地上耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。 二、工程参建单位: 建设单位:濮阳市益利置业有限公司 设计单位:郑州华南建筑设计有限公司 勘探单位:河南省有色工程勘察有限公司 监理单位:河南中原建设监理中心有限公司 施工单位:濮阳市超越建筑工程有限公司 三、工程质量监理 依据国家和地方的有关工程建设的法律、法规、技术标准、规范、工程的设计文件、监理合同以及建设工程施工合同,项目监理机构对该工程的质量、进度、投资进行了全面控制。并根据现行的规范标准及时进行分部分项的检查和验收工作。项目监理机构主要做了以下几个方面的工作: 1、审查施工单位的质量保证体系及五大员的到位情况;

2、审查施工单位的施工组织设计和施工方案; 3、召开第一次工地会议,向施工单位讲述了监理的基本知识以及监理工 作的方式和要求,坚持每周例会制度; 4、严把进场材料的报验及见证取样制度,杜绝不合格材料用到工程实体 上; 5、严格执行隐蔽验收制度,坚持未经验收的部位不得进行下道工序的施 工,严格执行工序报验制度; 6、在工程施工中坚持有目的的巡检,并对基础等关键部位和重要工序进 行旁站,及时发现问题,及时纠正。 7、在浇筑砼及砌筑墙体时,对砼、砂浆配合比进行计量,并不定时对 计量设备进行检查; 8、严格按《监理规范》要求及监理实施细则开展监理工作; 在工程施工过程中,监理工程师严格按照项目监理机构制定的制度,严格进行监理,做到了事前预控、事中检查、事后验收,通过监理人员的努力工作,工程质量得到了有效的控制。 四、工程质量评估 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》,建设、监理、施工单位于2015年6 月16 日对该分部工程进行了验收以及工程技术资料审查,情况如下:(一)资料 工程质量资料齐全、完整,分部工程有关安全和功能的检测资料齐全;其中原材料及试块试验的取样均按有关技术标准、规范的规定从施工现场抽取,实行了见证取样,保证了检测结果的真实性和代表性。

工程监理质量评估报告范本

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位 (章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工容列表如下: 二、验收依据、评估围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规及其他相关工程建设标准规。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。

3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估围。 本质量评估围为供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工容确定不在本评估围:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

4、技术资料及管理资料核查。 本工程的技术资料及管理资料按照《建筑工程文件归档整理规》GB/T50328-2001分工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五册进行整理。经监理初步核查,除部分竣工图未最后完成外,其它基本完备。待城建档案馆预验收后,对存在的问题再进一步的整改完善,使其符合竣工备案要求。关于本评估围的单位工程质量控制资料核查、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查、工程观感质量检查等核查记录资料,见相应的核查表(见附件)。

相关文档