文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《钢结构检测)复习题

《钢结构检测)复习题

《钢结构检测)复习题
《钢结构检测)复习题

红字部分为答案

填空题

1.《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,测点挠度检测值不得大于测点挠度计算值的 1.15 倍。

2. 网架结构、网壳结构常用的节点形式是螺栓球节点和焊接球节点

3. 焊接球节点抗拉承载力检测时,要求试件的极限承载力大于设计承载力的1.6倍

4. 《钢结构工程施工质量验收规范》规定:钢网架的挠度检测应分别在总拼完成后及屋面工程完成后两个施工阶段分别进行。

判断题

(1)钢结构具有耐热性好,耐火性好的优点(错)

(2)与混凝土结构相比,钢结构具有更好的绿色环保性能(对)

(3)网架与网壳均属于空间网格结构形式(对)

(4)螺栓球节点抗拉承载力检测时,试件的极限承载力需大于设计承载力的1.6倍(错)

单项选择题

(1) 《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,当网架的跨度小于24m,测点应为A

A 跨中一点

B 四等分点

C 三等分点

D 变形最大点

(2) 摩擦型高强度螺栓连接的抗剪承载力随着摩擦面抗滑移系数的增大而B

A 减小

B 增大

C 不变

D 两者之间无确定变化规律

(3)高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数测试是为了进行A

A 预拉力控制

B 抗滑移系数控制

C 外观质量控制

D 扭矩控制

多项选择题

(1) 根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定,建筑结构的检测可分为:AB

A 建筑结构工程质量的检测

B 既有建筑结构性能的检测

C 可靠性检测

D 安全性检测

(2) 根据《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010的规定,钢结构的检测可分为:BC

A 钢结构适用性检测

B 既有钢结构的检测

C 在建钢结构检测

D 钢结构安全性检测

(3)钢结构未来的发展方向是ACD

A 住宅钢结构

B 工业建筑钢结构

C 海洋钢结构

D 桥梁钢结构

(4)高强度螺栓包含以下几种AD

A 大六角头型高强度螺栓

B 粗制螺栓

C 精制螺栓

D 扭剪型高强度螺栓

问答题

1.什么是一般项目、主控项目、《钢结构施工质量验收规范》中对主控项目和一般项目的要求?

主控项目:建筑工程中的对安全卫生环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目

一般项目:除主控项目以外的检验项目

《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001

分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定:

主控项目必须符合规范合格质量标准的要求

一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点值符合本规范合格质量标准的要求且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍

2.按照《钢结构施工验收规范的规定》,哪些情况下需要对螺栓球节点及焊接球节点进行抗拉承载力检测?

《钢结构工程施工质量验收规范》规定对建筑结构安全等级为一级,跨度40m 及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应进行节点承载力试验。3.两种高强度螺栓对预拉力的控制方法(如何施工)?

大六角头型高强度螺栓是通过控制拧紧力矩或转动角度来控制预拉力;而扭剪型高强度螺栓采用特制电动扳手,将螺杆顶部的十二角体拧断则认为连接达到所要求的预拉力.

计算题

1.某工程中,对该工程中采用的摩擦型高强度螺栓连接抗滑移系数进行复验。复验试件为M16大六角头高强螺栓,10.9S级,摩擦面处理方法为喷砂后生赤锈,连接板件为Q235-A,设计要求该工程中摩擦面抗滑移系数u=0.45,计算是否满足《钢结构施工质量验收规范》的要求?

2.某网架工程,为螺栓球节点网架,平面尺寸为12.0×12.0m,网格尺寸为2.0×

3.0m,网架高度为1.5m,网架两边支承于框架柱上,网架自重下跨中的设计挠度为20mm。该网架采用高空散装法施工,现场采用水准仪测量下弦球节点底标高,测量结果为S1、S2、S3、S4、S5、S6六点处的相对高度为1.0006m、1.0018m、1.0011m、1.0021m、1.0015m、1.0013m。S7一点的相对标高为0.9804m。

(1)该网架的跨中挠度允许值为多少?

(2)该网架的跨中挠度值为多少,是否满足规范要求?

挠度允许值:20mm*1.15=23mm

跨中挠度

&=1.0014m-0.9804m=21mm

满足规范要求

钢结构试题

一、填空题(30分,每空1分) 1、焊接接头分为:对接、搭接、顶接。3、对接缝常用坡口形式:I形、V形、U 形、 X 形。 5、单边连续焊缝允许≤10% 长度范围内比规定的焊脚尺寸小1.0mm。单段连续欠焊总长≤150mm ,但对于梁翼板和腹板的焊缝而言,在梁端长度相当于两倍翼缘板宽度的范围内不允许欠焊。 9、常规无损检测方法有: 超声检测;射线检测;磁粉检测;渗透检验。 10、焊缝连接检测的内容包括:焊缝尺寸、焊缝表面质量、焊缝无损探伤、焊缝熔敷金属的力学性能。 12、焊缝按其接头形式可以分为对接、角接、T形接头、搭接四种。 二、选择题(30分,含多项选择,每空2分) 6. 焊缝表面宽度分别为12mm和22mm时,焊缝最大凸度是 B 和 B . 。 A. 2mm B.3mm C.4mm D.5mm 1.挠度是结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的。(A) A线位移 B变形 C垂直位移 2. 钢结构构件外部缺陷的检测应该选择以下那种检测方案:( A ) A选用全数检测方案 B一次或二次计数抽样方案C对结构安全影响大的部位进行抽样。 4. 对工厂制作焊缝应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于 mm 当焊缝长度小于该值时应对整条焊缝进行探伤.(C) A.100 B.150 C.200 D.300 4. 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的(A)。 A.5% B.10% C.15% D.20% 6.当对钢材的质量有怀疑时,应对钢材原材料进行力学性能检验或分析。(A)

钢结构检测上岗证复习资料

钢结构2012年第1份 1、对于一般钢结构进场材料只需检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告即可,但是 有些情况要进行抽样复验,列出哪些情况的进场钢材需要进行抽样复验? 答:对属于下列情况之一的钢材应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求: 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 2、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数检验的试验中,当发生哪些情况时,所对应的荷载可定 为试件的滑移荷载? 答:1.试验机发生回针现象; 2.试件侧面画线发生错动; 3.x~y记录仪上变形曲线发生突变; 4.试件突然发生“嘣”的响声。 3、焊条或焊丝是否合格主要复验什么? 答:焊条直径、焊条长度、夹持端长度、表面缺陷;焊丝直径、焊丝松弛直径、焊丝翘距、焊丝镀铜层结合性、焊丝表面质量。 4、紧固件尺寸验收检查程序? 答:(1).确定紧固件尺寸检查的抽查项目及合格质量水平(AQL); (2).选择适当的比率(LQ10/AQL); (3).确定抽样方案; (4)检查过程。 5、简述结构试验的一般过程? 答:(1)制定试验计划; (2)试验准备; (3)试验加载; (4)试验资料整理分析和提出试验结论。 6、一般构造检测主要包括哪些内容? 答:(1)、钢结构杆件长细比的检测和核算; (2)、钢结构支撑体系的连接的检测; (3)、钢结构构件截面的宽厚比的检测。 7、焊接缺陷的主要危害有哪些? 答:(1)、引起应力集中 (2)、静载强度的降低 (3)、容易发生脆性断裂 (4)、疲劳强度的影响 (5)、对应力腐蚀开裂的影响 8、焊接检验的一般程序包括焊前检验、焊中检验和焊后检验,焊后检验至少包括哪些内容?

三级安全教育考试卷(钢结构)

三级安全教育试卷(钢结构) 姓名:___________ 得分:_________________________________________________ 一、通用部分(45分,填空每格1.5分): 1、安全教育的目的是为了增强________ 知识,提高____________ 和___________ 能力; 2、我国安全生产管理方针是:____________ 、______________ ,_____________ ; 3、新工人进场必须进行_____ 、 _____ 、______ 三级安全教育,考试合格,方可上岗; 4、在建工程的“三宝”是:__________ 、__________ 、__________ ,必须正确使用; 5、“四口”是:通道口、 _______ 、_________ 、_________ ,必须做好安全防护措施; 6、进入施工现场必须戴好__________ ,扣好_______ ;正确使用 _______________ 用品; 7、高空作业的高度是 _米以上,凡无_________ 设施的高空作业,必须系好 ___________________________________________ ; 8造成安全事故的主要原因是“三违”即:____________ 、违章指挥、违反____________ 9、安全生产的“三不伤害”是:____________ 、________________ 、______________ 10、电工、电焊工、登高作业等特殊工种必须持___________ 操作证,方可上岗作业; 11、上岗时不要放弃使用_______ 用品,有权阻止________ 和_________ 作业的指令。 二、专业部分(45分,每题5分): 1 .进入施工现场穿着应注意_____________________________________________________ 2.__________________________ 电工作业时应__________ 、________________ 严禁_______________________________ 操作c 3?电焊机二次线应使用专用焊把线,________________________ ,焊把线接头不得裸露。 4.装卸乙炔瓶时应注意 ________________________________________________________ 5.___________________________________________ 氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于__________________________________________________ 。 6.电气焊 ________ 装有易燃物的容器易爆物焊接作业。 7.__________________________________________________ 焊工操作时遇到时,必须切断电源。

钢结构检测)复习题

红字部分为答案 填空题 1.《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,测点挠度检测值不得大于测点挠度计算值的倍。 2. 网架结构、网壳结构常用的节点形式是螺栓球节点和焊接球节点 3. 焊接球节点抗拉承载力检测时,要求试件的极限承载力大于设计承载力的倍 4. 《钢结构工程施工质量验收规范》规定:钢网架的挠度检测应分别在总拼完成后及屋面工程完成后两个施工阶段分别进行。 判断题 (1)钢结构具有耐热性好,耐火性好的优点(错) (2)与混凝土结构相比,钢结构具有更好的绿色环保性能(对) (3)网架与网壳均属于空间网格结构形式(对) (4)螺栓球节点抗拉承载力检测时,试件的极限承载力需大于设计承载力的倍(错) 单项选择题 (1) 《钢结构施工质量验收规范》规定,网架结构挠度检测时,当网架的跨度小于24m,测点应为A A 跨中一点 B 四等分点 C 三等分点 D 变形最大点 (2) 摩擦型高强度螺栓连接的抗剪承载力随着摩擦面抗滑移系数的增大而B A 减小 B 增大 C 不变 D 两者之间无确定变化规律 (3)高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数测试是为了进行A A 预拉力控制 B 抗滑移系数控制 C 外观质量控制 D 扭矩控制 多项选择题 (1) 根据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定,建筑结构的检测可分为:AB A 建筑结构工程质量的检测 B 既有建筑结构性能的检测 C 可靠性检测 D 安全性检测 (2) 根据《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621-2010的规定,钢结构的检测可分为:BC A 钢结构适用性检测 B 既有钢结构的检测 C 在建钢结构检测 D 钢结构安全性检测

钢结构检测员试题目一

钢结构检测试题一 一.单选题(共70题,共70分)进度:2/85 1.JG/T203-2007中规定,钢结构焊缝不允许的缺陷是_D__。()(1分) A.反射波幅位于I区的缺陷 B.反射波幅位于II区的缺陷 C.反射波幅位于III区的缺陷 D.反射波幅位于IV区的缺陷 2.GB/T29712-2013中规定,灵敏度设定和随后的焊缝检测,应_a__。()(1分) A.采用同种技术 B.采用任一技术 C.采用至少两种技术 D.采用至少三种技术 3.采用GB/T11345-2013、GB/T29712-2013对厚度为40mm的钢结构焊缝进行超声检测及评定,检测等级为B级,按技术1设定参考灵敏度,按验收等级2级验收,发现一长度为20mm的显示,其验收等级为_b__。()(1分) A.H0 B.H0-4dB C.H0-10dB D.H0-14dB 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:门式刚架结构计算考虑应力蒙皮效应,可按平面结构分析内力。()(1分) A.应 B.不宜 C.必须 D.一定 5.GB/T29712-2013中规定,超过记录等级的___最大累计长度,对于验收等级2级,不应大于焊缝长度Lw 的20%。(D)(1分) A.所有显示的 B.所有可验收显示的 C.所有不可验收显示的 D.所有单独的可验收显示的| 6.竣工总图的比例尺,宜选用比例。(B)(1分) A.1:200 B.1:500 C.1:800 D.1:1000

7.钢板和钢带的应符合GB/T 709的规定。(D)(1分) A.尺寸、外形、重量 B.尺寸、外形、允许偏差 C.尺寸、重量及允许偏差 D.尺寸、外形、重量及允许偏差 8.依据GBT26951-2011规定,同一类型和灵敏度等级的试片,未经退火处理的比经退火处理的试片的灵敏度约高_A倍。()(1分) A.1 B.2 C.3 D.4 9.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:刚架构件的翼缘与端板或柱底板的连接,当翼缘厚度大于12mm时宜采用对接焊缝。(A)(1分) A.全熔透 B.非熔透 C.点焊接 D.以上均可以 10.JG/T203-2007中规定,当缺陷回波有多个波高点时,采用_D__测定缺陷指示长度。()(1分) A.6dB测长法 B.底波法 C.绝对灵敏度法 D.端点波高法 11.GB/T11345-2013中规定,_A__声束扫查应覆盖整个检测区域。()(1分) A.任何情况下 B.合同约定时 C.特殊情况时 D.一般情况下 12.根据GBT50621-2010规定,被测工件表面应有足够的照明,对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于_lx。(D)(1分) A.300 B.420 C.480 D.540 13.按GB/T11345-2013中的要求,不宜用于超声检测耦合剂是_D__。()(1分) A.水 B.机油 C.甘油

钢结构三级安全教育考试卷.(答案)

一、填空题(每题分,计50分) 1.施工作业人员入场前经过(项目部)、(施工队)、班组三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。 2.作业人员应执行(安全技术交底)(施工方案)、措施和安全规范要求。3.高处作业严禁往下抛掷任何(物料)工具和(施工垃圾)等。 4.施工中四不伤害是(不伤害自己)、(不伤害他人)、(不被他人伤害)、(保护他人不受伤害)。 5.所有特种人员必须持合格(有效证件)上岗作业。 6.施工人员在作业中必须佩戴个人(防护用品)。 7.手持电动工具绝缘措施完好,必须装有合格(漏电)保护装置,严禁(拆改)电源线和插头,使用专用流动开关箱。 8.建筑施工中的“四口”是(楼梯口)、(电梯井口)、(通道口)、(预留洞口)。 9.吊钩下方严禁站人。吊运前要认真检查吊索具和(被吊点)是否符合规范要求。应使用卡环吊运作业中有(信号工)指挥。 10.电工作业时应(穿绝缘鞋)、(戴绝缘手套)严禁(酒后)操作。 11.电焊机二次线应使用专用焊把线,(双线到位),焊把线接头不得裸露。12.装卸乙炔瓶时应注意(不得抛、碰、滑、滚等剧烈震动,应轻拿轻放)。13.正确戴安全帽的方法:(调整好帽箍、带扣后,系紧帽带)。 14.安全带的正确系挂方法:(选用检验合格的安全带,高挂低用,禁止打结或接长使用,系挂牢固,2米以上高处作业时必须系挂安全带 )。 15.高处作业“四不踏”指(未经检查的搭建物不准踏;玻璃顶棚的天窗不准踏;石棉瓦屋顶不准踏;屋檐口不准踏)。 16.常见的安全标志有(4 )种。 17.安全帽的作用(防止落物或碰撞突出物时,头部受到伤害)。 18.进入施工现场穿着应注意(严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤背,衣裤无破损残缺)。

钢结构检测报告

*** 服务区加油站 新建网架 检测报告 **************** 工程检测有限公司 ***** 年** 月

编号. 报告共**页 ******* 收费所新建网架 检测报告 位:*******钢结构有限公司 称:*******收费站新建网架 目:结构质量检测、承载能力检验、 结 构安全性评级 别:委托检测 甘口 ? ******* 现场检测人: ___________________________ 报告撰写人: ___________________________ 项目负责人: ___________________________ 审 核: __________________________ 批 准: _________________________ 委 托 单 工 程 名 检 测 项 检 测 类 报 告 日

*******工程检测有限公司

注意事项 1、 所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印 章,否则视为无效。 2、 报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、 报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总 页数 自目录之后开始,不含目录)。 4、 对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我 单位 提出,逾期协商处理。 5、 对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批 量负责。 0******* 地址: ******* 邮政编码:0******* 03*******

目录 1概述 ..................................... 错误!未定义书签。 工程概况...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测依据...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测内容及方法................................................ 错.. 误!未定义书签 杆件尺寸及安装检测............................................. 错. 误!未定义书签 支座偏差、挠度测量............................................. 错. 误!未定义书签 承载力现场试验分析及承载力核验................................. 错. 误!未定义书签 检测仪器设备.................................................. 错.. 误!未定义书签 2钢结构质量检测 ............................ 错误!未定义书签。 整体外观普查................................................... 错.. 误!未定义书签 构件尺寸检测................................................... 错.. 误!未定义书签 支座中心偏移及高差检测........................................ 错. 误!未定义书签 挠度变形检测.................................................. 错.. 误!未定义书签 3钢结构承载能力检验 ........................ 错误!未定义书签。 测点布置....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验荷载....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验结果....................................................... 错.. 误!未定义书签 应力应变....................................................... 错.. 误!未定义书签 竖向位移....................................................... 错.. 误!未定义书签 4结构安全性评级及处理建议................... 错误!未定义书签。 结构安全性评级................................................ 错.. 误!未定义书

钢结构检测取证考试

钢结构取证考试复习题 一、什么是钢结构 钢结构是钢材经过设计、制作和安装而形成的工程结构形式。 二、钢结构的特点①材质均匀,可靠性高②强度高,重量轻③塑性、韧性、抗震性能好④ 便于机械化制造,施工期短。⑤可回收,建筑造型美观。 三、钢结构的应用围(1)工业厂房(2)大跨度建筑物(3)大跨度桥梁(4)多层和 高层建筑(5)塔桅结构(6)容器和管道(7)可拆卸、移动的结构(8)轻型结构(9)在地震区抗震要求高的工程结构(10)海洋平台 四、钢结构的优缺点优点:1强度高,2重量轻,3质地均匀,4各向同性,5施工质量好、 且工期短。6密闭性好。7用螺栓连接的钢结构可装拆、适用于移动性结构。缺点:(1)耐火性能差(在温度达到600度时已不能承重。)防火极限只能在15分钟。)(2)耐腐蚀性能差,防腐性差。(3)稳定性差(4)防低温冷脆性差。 五、钢结构按哪些两种极限状态设计?承载能力极限状态;正常使用极限状态;结构设计 方法:容许应力的设计方法,极限状态的设计方法。 六、检测程序有哪些?1、编制检测任务书2、调查3、拟定检测计划4、检测5、补充调查 及结果汇总。 七、检测容有哪些?1、钢构件材料的检测2、焊接连、紧固件连接等检测3、构件尺寸与 偏差的检测4、构件缺陷和损伤的检测5、结构构件和整体结构变形的检测6、结构构造检测7、涂装检测8、地基基础的检测9、还有其它一些如结构的布置形式、荷载、环境和振动等的检测。 八、选用检测技术标准的检测方法时,对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准: 对于有地方特点的检测项目,可选用地方标准,对同一种方法,地方标准与国家标准或

行业标准不一致时,有地方特点的部分宜按地方标准执行,检测的基本原则和基本操作要求应按国家标准或行业标准执行,当这家标准、行业标准或地方标准的规定与实际情况确有差异或存在明显不适用问题时,可对相应规定做适当调整或修正,调整与修正应有充分的依据,调整与修正的容应在检测方案予以说明,必要时向委托方提供调整与修正的检测细则。 九、采用扩大检测标准适用围的检测方法时,应遵守下列规定,所检测项目的目的应与检测 标准相同,检测对象的性质与相应检测标准检测对象的性质相近,应采取有效的措施,消除因检测对象性质差异而存在的检测误差,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 十、采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应遵守下列规定,该仪器或方 法必须通过技术鉴定,并具有一定的工程检测实践经验,该方法应事先与已有成熟方法进行比对试验,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 十一、结构试验的分类:据不同试验目的,分为科研性试验和鉴定性实验两大类。 十二、应力应变的目的:利用所测应力资料还可以直接了解结构的工作状态和强度储备 十三、应变片由哪五个部分组成:基底、粘接剂、覆盖层、敏感栅、引线 十四、温度补偿片的作用:一是温度变化将引起应变片电阻改变,二是温度变化敏感栅与被测构件材料线膨胀系数不同而将产生附加应力。为此应采取温度补偿措施。 十五、在常温下粘贴应变片,其步骤是:1。检查应变片外观测量阴值2。测点表面处理3。 贴片4。固化5。检查粘贴质量6。接线7。防护 十六、结构计算容包括:结构在静力或动力荷载作用下的强度稳定变形振动疲劳其中强度、稳定、变形是常要予以计算的。

钢结构安全教育试题

河北兆鹏建工有限公司 河北兆鹏建工有限公司 钢结构安全教育试题 姓名:工种:合格、优、优秀一.选择题(63分,每题3分) 1、安全生产法规定是指国家关于改善劳动条件,实现安全生产保护劳动者()的安全和健康而采取的各种措施的总和。 A、入场以后 B、在八小时以内 C、在生产过程中 2、“加强劳动保护,改善劳动条件”是我国宪法为保护劳动者在生产过程中 ()而制定的原则。 A、安全 B、安全与健康 C、生活和福利 3、()是我们国家的安全生产方针。A、安全保证生产,生产必须安 全B、安全第一,质量第一C、安全第一,预防为主,综合治理 4、从事特种作业的劳动者,必须经过(),并取得特种作业资格。 A、身体检查 B 、重新登记 C 、专门培训 5、施工现场的“三违”是指:违章指挥、违章作业、()70%以上的事故是由于“三违”造成的。 A、违反操作规程 B 、违反有关规定C 、违反劳动纪律 6、《建筑法》规定:作业人员对()的行为有权提出批评有权检举和控告。 A、违反操作规程 B 、影响安全生产的 C、危机生命安全和人身健康的 7、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害和(),五类伤亡事故为建筑业 常发生的事故。 A、坍塌 B 、烧伤 C 、食物中毒 8、新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育,即公司教育()、班组教育。 A、技术教育 B 、专业教育 C 、项目教育 9、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须()才允许上岗工作。 A、经过登记手续 B 、经过领导同意 C、重新经过安全生产教育

10、国务院发布第174号令,从1995年5月1日起施行每日工作8小时,每周工作()小时的工作制度。 A、40 B 、48 C 、17周岁 11、对未成年工不得安排从事特别繁重体力劳动,禁止加班加点工作,未成年工 是指年满(),未满18周岁的劳动者。 A、15周岁 B 、16周岁 C 、17周岁 12、正确戴安全帽必须注意两点:一是帽忖与帽壳应有一定间隙不能紧贴;二是() -1-

钢结构检测试题

钢结构检验等级考试试卷 姓名专业班级学号得分 一、填空题(30分,每空1分) 1、焊接接头分为:对接、搭接、顶接。 2、AWS D1.1要求环境温度-20℃不能进行焊接工作。 3、对接缝常用坡口形式:I形、V形、U 形、 X 形。 4、、焊接图形基本符号分别表示三面焊缝、 I形焊缝; 焊接图形补充符号表示现场符号;焊接图形补充符号表示周围焊缝; 5、单边连续焊缝允许≤10% 长度范围内比规定的焊脚尺寸小1.0mm。单段连续欠焊总长≤150mm ,但对于梁翼板和腹板的焊缝而言,在梁端长度相当于两倍翼缘板宽度的范围内不允许欠焊。 6、AWS要求角焊缝装配间隙d≤ 2mm ,dmax≤ 3mm 。 7、角焊缝的最小有效长度必须至少为其公称尺寸的 4 倍,或焊缝的有效尺寸必须不超过其有效长度的25% 。 8、若图纸无特殊要求,对母材厚度小于6mm,搭接接头最大角焊缝尺寸为母材厚度,若母材厚度等于或大于6mm,搭接接头最大角焊缝尺寸为应叫母材厚度小2mm 。 9、常规无损检测方法有: 超声检测;射线检测;磁粉检测;渗透检验。 10、焊缝连接检测的内容包括:焊缝尺寸、焊缝表面质量、焊缝无损探伤、焊缝熔敷金属的力学性能。 11、某型钢符号为 L100×8,其中L表示的含义角钢,数字含义为边长*厚度。 12、焊缝按其接头形式可以分为对接、角接、T形接头、搭接四种。 二、选择题(30分,含多项选择,每空2分) 1、FCM 构件,板厚40mm,其最低预热和层间温度 C ;FCM 构件,板厚65mm,最低预热和层间温度 F 。 A.20℃ B.40℃ C.65℃ D.100℃ E.110℃ F.140℃ 2、以下哪些是正确的点焊要求: A、B、C、D 。(多选) A.严禁存在裂纹 B.高度1/3正式焊脚高度 C.长度38~50mm D.点焊应避开对接缝 E.点焊在坡口侧

钢结构三年级安全教育试卷

钢结构三年级安全教育 试卷 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

三级安全教育试卷(钢结构) 姓名:得分: 一,判断题100分,计20题,每题5分判断对打√错打× 1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识,提高事故预防和应急处理能力;() 2、我国安全生产管理方针是:安全第一、预防为主,综合治理;() 3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育,考试合格,方可上岗;() 4、在建工程的“三宝”是:安全帽、安全带、安全网,必须正确使用;() 5、“四口”是:通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口,必须做好安全防护措施;() 6、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带;正确使用个人劳动防护用品;() 7、高空作业的高度是2米以上,凡无安全防护设施的高空作业,必须系好安全带;() 8、造成安全事故的主要原因是“三违”即:违章作业、违章指挥、违反劳动纪律;() 9、安全生产的“三不伤害”是:我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己;() 10、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证,方可上岗作业;() 11、上岗时不要放弃使用劳动防护用品,有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。() 12.进入施工现场穿着应注意严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤背,衣裤无破损残缺。()13.电工作业时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套严禁酒后操作。()

14.电焊机二次线应使用专用焊把线,双线到位,焊把线接头不得裸露。()15.装卸乙炔瓶时应注意不得抛、碰、滑、滚等剧烈震动,应轻拿轻放。()16.氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于 4米。() 17. 电气焊严禁装有易燃物的容器易爆物焊接作业。() 18.焊工操作时遇到更换焊件、搬动焊机、临时离开操作现场时,必须切断电源。() 19.吊钩下方严禁站人。吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否符合规范要求。() 20.高处作业严禁往下抛掷任何物料工具和施工垃圾等。() 答案 1 √2 √3√ 4 √5 √6√ 7√8√9√10√11√12√13√14√15√16√17√18√19√20√

钢结构检测鉴定报告

xxxxxxxxxxxxxxx 鉴定报告地址:xxxxxxxxxxxxxxx

注意事项 1、本报告未盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 2、本报告复印件未重新加盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 3、本报告涂改无效,有漏页无效、无骑缝章无效。 4、委托方对所提供的所有资料的真实性和完整性负责,我单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任作进一步独立调查,亦不会就此承担责任。 5、对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

xxxxxxxxxxxxxxx 一层商铺新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定受xxxx委托,我公司组织技术人员于xxxx年xx月xx日~xx月xx 日对xxxxxxxxxxxxxxx一层商铺新增钢结构夹层与二层现浇板开洞的安全鉴定。根据现场调查及国家相关规范、标准,经综合分析后,出具此鉴定报告。 第一部分工程概况 受检商铺位于xxxxxxxxxxxxxxx一栋32层框剪结构住宅楼一层,整栋住宅楼于2013年竣工。铺面进深约14.3m,开间约6.4m,面积约为91.52m2。一层商铺层高为6.2m,新增钢结构夹层净高约为3.1m,平面布置较规则,大致呈矩形。另在二层现浇板上开洞,该现浇板厚为150mm,洞口形状为矩形,长2000mm,宽1150mm。钢结构夹层作为茶房使用,在现浇板上开洞以便安装楼梯。本次改造无设计、施工图纸资料可查。 外观图 新增钢结构照片 新增钢结构夹层平面示意图 二层现浇板开洞位置平面示意图

第二部分鉴定目的和范围 1、鉴定目的:房屋新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定。 2、鉴定范围:xxxxxxxxxxxxxxx。 第三部分鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5、《混凝土结构后锚技术规程》(JGJ 145-2004) 第四部分现场检测、分析、鉴定 4.1、夹层钢结构 4.1.1、现场结构检测 现场对钢结构与原主体连接处进行检查,未发现因新增钢结构夹层导致混凝土构件出现明显裂缝和缺陷,混凝土未出现剥落、破损等情况。新增钢结构夹层螺栓孔尺寸较小,对原混凝土构件无明显影响。未发现原结构有因本次装修改造工程引起的构件连接处拉裂、扭转、承载力和刚度大幅降低的迹象,结构构件挠度也未发现超过规范要求。 钢结构加层结构材料及工程部位一览表 4.1.2、钢结构的布置 主梁采用H200×100×5.5×8的型钢,沿进深方向的间距为750mm。主梁之间采用H型钢或角钢焊接连接,H型钢与角钢交替布置,间距为600mm。

钢结构试验检测考题库

1.挠度是结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的。(A) A线位移 B变形 C垂直位移 2. 钢结构构件外部缺陷的检测应该选择以下那种检测方案:( A ) A选用全数检测方案 B一次或二次计数抽样方案C对结构安全影响大的部位进行抽样。 3. 当被检验钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉伸试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为一批,每批抽样( B)个。 A.1 B.3 C.5 D.6 4. 对工厂制作焊缝应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于 mm 当焊缝长度小于该值时应对整条焊缝进行探伤.(C) A.100 B.150 C.200 D.300 4. 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的(A)。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5. 焊接H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm 翼缘板拼接长度不应小于2 倍板宽,腹板拼接宽度不应小于(D) ,长度不应小600mm. A 100mm B.150mm C.200mm D.300mm 6.当对钢材的质量有怀疑时,应对钢材原材料进行力学性能检验或分析。(A) A化学成分 B光谱或红外线 C无损探伤 7.钢结构是土木工程的主要结构形式之一。钢结构与钢筋混凝土结构、砌体结构等都属于按什么划分的工 程结构的不同分支。(A) A材料 B结构形式C受力模式 8. 同类钢种的钢板,厚度越大强度(B) A越大 B越低 C不变 9. 钢材的含碳量越高,则强度越,韧性越,抗性越。(C) A高低好 C低高差 C高差差 10. 重级工作制和起重量Q>50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘板之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形接头应予。(A) A焊透 B探伤 C限值焊缝几何尺寸 11. 所有的涂装质量控制最关键的工序是钢材表面处理质量,在整体质量影响中占有比例约为 %。(C)A25% B75% C50%

钢结构三级安全教育考试卷(答案)

新工人进场三级安全教育考试卷(钢结构) 项目名称:姓名:工种:成绩: 一、填空题(每题2分,计30分)。 1.施工作业人员入场前经过公司级、项目部、班组三级安全教育培 训,考试合格后方可上岗作业。 2.上岗前不准饮酒或晚间不休息上岗。 3.作业人员应执行安全技术交底、施工方案、措施和安全规范要求。 4.高处作业严禁往下抛掷任何物料工具和施工垃圾等。 5.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害和坍塌五类伤亡事故为建筑业常发的事故。 6.施工人员在作业中必须佩戴个人防护用品。 7.吊钩下方严禁站人。在吊物前,对物体进行试吊,严禁超荷载作业,对所吊物件捆绑牢固,钢丝绳完好,无破损、断丝现象。 8.吊钩在使用时应检查是否有轴心变形,裂缝,磨损严重等现象, 发现应立即更换。 9.检查维修机械电气设备时必须停电、挂牌,合闸前检查确认无人员检修,方准合闸。停电挂牌由谁挂谁摘。 10.电焊机二次线应使用专用焊把线,双线到位,焊把线接头不得裸露。 11.安全带的正确系挂方法:高挂抵用。 12.高处作业“四不踏”指未经检查的搭建物不准踏;玻璃顶棚的天窗不准踏;石棉瓦屋顶不准踏;屋檐口不准踏。 13.焊工操作时遇到更换焊件、搬动焊机、临时离开操作现场时,必须切断电源。 14.生产场地必须按指定地点堆放原材料半成品及废料,必须保持安全通道畅通无阻。 15.起动各种设备前,必须检查防护装置是否齐全。 二、选择题(每题2分,共20分)。 1.《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程安全生产管理必须坚持A 的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

A.安全第一,预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 16.高空作业是指凡在坠落高度基准面B以上,由可能坠落的高处进行的 作业。 A.10米 B.2米 C.3米 D.5米 17.高处作业者必须佩戴的保护用品有ABD。 A.安全帽 B.安全带 C.手套 D.穿软底鞋 18.B级强风和雨雪天以及夜间,一般应停止从事高处作业。 A.5 B.6 C.7 D.8 19.进入施工现场后,无论任何人都B遵守施工现场管理制度。 A.可以 B.必须 C.不一定 20.戴好安全帽的主要作用是A。 A.防止物体打击伤害 B.预防日光曝晒 C.保护头部清洁 21.设置安全设施和安全装置的目的是为了C。 A.提高工作效率 B.保证产品质量 C.保障人身安全 22.从事高处作业人员应进行身体检查,患有ABCD疾病的工人不宜进行高处作业。 A.高血压 B.严重心脏病 C.低血压 D.癫痫 23.搭设的作业平台不许有ABCD缺陷。 A.翘头、探头 B.断裂板 C.露头钉、朝天钉 D.空缺挡 24.施工现场坑、井、沟和各种B周围,都要指定专人设置围栏或盖板和 安全标志,夜间要设红灯示警;各种防护设施、警告标志,未经施工负责人批准不得移动和拆除。 A.孔洞 B.易燃易爆场所 C.变压器 D.钢筋切断机 三、判断题(每题2分,共30分)。 2.电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。(√) 3.焊接现场有易燃易爆物品可进行焊接作业。(×) 4.交流弧焊机变压器的一次恻电源长度不应大于5m,二次测把线及地线长 度不超过30米。(√) 5.焊机电流进线不须设置防护罩。(×) 6.发电机或直流电焊机换向器应经常检查和维护。(√)

检测报告模板

检测报告 XDJSJC-001 工程名称: 委托部门:金属实验室 建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位: 施工单位:电建一公司 监理单位:胜利监理 金属实验室 年月日

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答 复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 报告编号: 工程名称 工程地点 委托单位 检测时间环境条件(晴、阴、雨) ℃ 抽样数量见报告检验类别委托 检验项目 1、基础混凝土的抗压强度检测; 2、网架结构检测。(焊接质量、构件尺寸偏差、网架整体挠度、涂装工 程、钢结构的安装质量(偏差) 检验仪器检测仪器设备:金属超声仪、涂层厚度仪、钢板厚度仪、水准仪、测距 仪、钢尺等 检验依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 检测结论 检测结论: 1、该工程基础混凝土强度是否符合设计要求。 2、该工程焊接质量是否满足设计或规范要求。 3、构件尺寸偏差是否满足设计或规范要求。 4、网架整体挠度是否满足设计或规范要求。 5、涂装工程是否满足设计或规范要求。 6、钢结构的安装质量(偏差)是否满足设计或规范要求。 (本页以下无正文) 检测机构(章) 年月日 批准:审核:检测:(两人以上签章)

钢结构变形检测模拟试卷A

第四分册建筑主体结构工程检测技术 第二篇钢结构工程检测 10、钢结构变形检测模拟试卷(A) 一、填空题 1.钢吊车梁的垂直度或弯曲矢高检查数量:按同类构件数抽查,且不应少于3件。 2.钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件跨中垂直度允许偏差为。 3.当H≤10m时,单层钢柱垂直度允许偏差为;当H>10m时,单层钢柱垂直度允许偏差为;单层钢柱弯曲矢高允许偏差为。 4.网架结构整体交工验收时,杆件轴线平直度允许偏差为。 5.网架结构整体交工验收时,支座最大高差允许偏差为;多点支承网架相邻支座高差差允许偏差为(L1为相邻支座间距)。 6.组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固长度支承长度应符合设计要求,且不应小于,端部锚固件连接应可靠,设置位置应符合设计要求,检查数量。 7.钢结构安装允许偏差一般项目其检验结果应有的检查点(值)符合GB50205-2001中合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的倍。 8. GB/T50344-2004第6.8.8条规定钢网架的挠度,可用或水准仪检,每半跨范围内测点数不宜小于,且跨中应有1个测点,端部测点距端支座不应大于。 9.GB50205-2001中规定钢网架结构应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的倍。 二、单项选择题 1、为了消除使用阶段的挠度使人们在视觉或心理上对网架具有下垂的感觉,可对网架起拱。需要起拱时,起拱高度可取不大于()。L2为网架的短向跨度。 A、L2/200 B、L2/300 C、L2/500 D、L2/600 2、钢结构工程质量验收规范 GB50205-200166第12.3.4条规定钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应( )的1.15倍。 A、设计值 B、标准值 C、容许挠度 D、起拱值 3、用作屋盖时,网架结构的容许挠度为()。L2为网架的短向跨度。 A、L2/200 B、L2/250 C、L2/300 D、L2/350 4、用作楼盖时,网架结构的容许挠度为()。L2为网架的短向跨度。 A、L2/1000 B、L2/500 C、L2/300 D、L2/250 5、钢结构主体结构的整体垂直度检查,除两列角柱外,尚应至少选取()中间柱。 A、一列 B、二列 C、三列 D、四列

钢结构安全教育试题

中国建筑第五工程局有限公司 高速滨湖时代广场C-01地块二期工程项目部 钢结构安全教育试题 姓名:工种:合格、优、优秀 一.选择题(63分,每题3分) 1、安全生产法规定是指国家关于改善劳动条件,实现安全生产保护劳动者()的安全和健康而采取的各种措施的总和。 A、入场以后 B、在八小时以内 C、在生产过程中 2、“加强劳动保护,改善劳动条件”是我国宪法为保护劳动者在生产过程中()而制定的原则。 A、安全 B、安全与健康 C、生活和福利 3、()是我们国家的安全生产方针。 A、安全保证生产,生产必须安全 B、安全第一,质量第一 C、安全第一,预防为主,综合治理 4、从事特种作业的劳动者,必须经过(),并取得特种作业资格。 A、身体检查 B、重新登记 C、专门培训 5、施工现场的“三违”是指:违章指挥、违章作业、()70%以上的事故是由于“三违”造成的。 A、违反操作规程 B、违反有关规定 C、违反劳动纪律 6、《建筑法》规定:作业人员对()的行为有权提出批评有权检举和控告。 A、违反操作规程 B、影响安全生产的 C、危机生命安全和人身健康的 7、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害和(),五类伤亡事故为建筑业常发生的事故。 A、坍塌 B、烧伤 C、食物中毒 8、新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育,即公司教育()、班组教育。 A、技术教育 B、专业教育 C、项目教育 9、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须()才允许上岗工作。 A、经过登记手续 B、经过领导同意 C、重新经过安全生产教育 10、国务院发布第174号令,从1995年5月1日起施行每日工作8小时,每周工作()小时的工作制度。 A、40 B、48 C、17周岁 11、对未成年工不得安排从事特别繁重体力劳动,禁止加班加点工作,未成年工 - 1 - 中国建筑第五工程局有限公司

检测报告模板

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 告测报检 XDJSJC-001 工程名称:委托部门:金属实验室建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位:电建一公司施工单位:胜利监理监理单位:金属实验室日月年 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话: 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 检测机构名称 报告编号:

批准:审核:检测:(两人以上签章) 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

检测报告 一、工程概况 工程名称及位置、结构形式、建筑面积。 工程开工时间、建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、监理单位名称。 检测原因(不符合基本建设程序或质量事故等)、委托单位及进场检测日期。 二、检测目的 通过现场检测对该工程基础、主体钢结构的工程质量是否满足设计要求进行评定。 三、检测依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 四、检测项目 1、基础混凝土强度检测; 2、焊接球节点无损检测及尺寸偏差检验; 3、焊接钢板节点无损检测和尺寸偏差检验;