文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开关整定值计算

开关整定值计算

开关整定值计算
开关整定值计算

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书

一、掘进工作面各开关整定计算:

1、KBZ-630/1140馈电开关

KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。

(1)、连续采煤机各台电机及功率:

两台截割电机 2*170=340KW;

二台收集、运输电动机 2*45=90KW;

两台牵引电动机 2*26=52KW;

一台液压泵电动机 1*52=52KW;

一台除尘电动机 1*19=19KW;

合计总功率:553KW。

(2)、锚杆机各台电机及功率:

两台泵电机: 2*45=90KW;

(3)、梭车各台电机及功率:

一台液压泵电动机 1*15=15KW;

两台牵引电动机 2*37=74KW;

一台运输电动机 1*19=19KW;

合计总功率:108KW。

1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流:

∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75)

∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A

经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。

短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。

最大一台电机(煤机截割电机)起动电流:

I Q =6P

e

/ √3U

e

cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A

∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A)

I Q +∑I

e

=1081.12A

则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。

2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算:

同样控制的风机共计二台。

(1)、额定长时工作电流

I e =P

e

/ √3U

e

cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A)

(2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。

则二台风机控制开关的整定值均为85A。

3、铲车充电柜控制开关的整定计算:

为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。

4、ZXZ

8

-4-Ⅱ信号、照明综合保护装置:

根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。

5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关:

额定长时工作电流 I e=4.37(A)

则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

6、QJZ-300/1140(660)z 160KW可伸缩皮带机控制开关:(1)、额定长时工作电流

I e =P

e

/ √3U

e

cos∮(计算中cos∮值取0.75)

经计算 I e≈180(A),按开关过流热元件整定值≥Ie来选取整定值.

则热元件整定值取180A。

(2)、短路脱扣电流的整定按起动电流(额定电流的5~7倍)选取整定值。

则短路脱扣电流的整定值取1100A。

7、DW80-200 1030给料破碎机馈电开关

短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。

I Q =6P

e

/√3U

e

cos∮=6*75/1.732*0.66*0.75≈524.9A(计算中cos∮值取0.75)

I e =P

e

/ √3U

e

cos∮=56/1.732*0.66*0.75≈65.3A

I Q + I

e

=524.9+65.3=590.2A

则短路脱扣电流的整定值取600A。

8、KBSGZY-800/10/1.14移动变电站高、低压保护箱的整定:(1)、低压保护箱的整定工作电流总和来计算。

最大一台电机(煤机截割电机)起动电流:

I Q =6P

e

/ √3U

e

cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A

按所保护范围内最大一台电动机的起动电流加其它设备额定长时总和来计算。

其它所有设备额定功率总和∑P e=751KW

∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A

整定电流按 I zd≥I Q+∑I e计算,则 I zd=1081.12A,所以:低压保护箱整定值取1100A。(2)、高压保护箱的整定按保护动力变压器

I dz =1.2~1.4*(I

QD

+ΣI

e

)/K

B

*K

i

计算:

式中:K B——变压器变压比

K

i

——高压配电箱电流互感器的变流比

该变压器K B=10000/1140;高压配电箱Ki=200/5

则 I dz≈4.31 (A) 即整定动作电流为5.0 A。

所以,反馈在高压侧实际电流为200A。

9、KBSGZY-500/10/0.66移动变电站高、低压保护箱的整定:

(1)、低压保护箱的整定按所保护范围内最大一台电动机的起动电流加其它设备额定长时工作电流总和来计算。

最大一台电动机额定功率为160KW,它的起动电流:

I Q =6P

e

/ √3U

e

cos∮≈1119.7(A)(计算中cos∮值取0.75)

其它所有设备额定功率总和∑P e=154KW(131KW破碎机、19KW铲车充电柜、4KW张紧绞车)则额定长时工作电流总和∑I e=∑P e/ √3U e cos∮≈179.63(A)

开关整定电流按 I zd≥I Q+∑I e计算

则 I zd=1299.3A)

所以:低压保护箱整定值取1300A。

(2)、高压保护箱的整定按保护动力变压器

I dz =1.2~1.4*(I

QD

+ΣI

e

)/K

B

*K

i

计算:

式中:K B——变压器变压比

K

i

——高压配电箱电流互感器的变流比

该变压器K B=10000/660;高压配电箱K i=200/5

则 I dz≈3 (A) 即整定动作电流为3.0 A。

所以,反馈在高压侧实际电流为120A。

9、KBSGZY-315/10/0.66移动变电站高、低压保护箱的整定:

(1)、低压保护箱的整定按所保护范围内最大一台电动机的起动电流加其它设备额定长时工作电流总和来计算。

最大一台电动机额定功率为30KW,它的起动电流:

I Q =6P

e

/ √3U

e

cos∮≈209.95(A)(计算中cos∮值取0.75)

其它所有设备额定功率总和∑P e=30KW

则额定长时工作电流总和∑I e=∑P e/ √3U e cos∮≈35(A) 开关整定电流按 I zd≥I Q+∑I e计算

则 I zd=244.95)

所以:低压保护箱整定值取250A。

(2)、高压保护箱的整定按保护动力变压器

I dz =1.2~1.4*(I

QD

+ΣI

e

)/K

B

*K

i

计算:

式中:K B——变压器变压比

K

i

——高压配电箱电流互感器的变流比

该变压器K B=10000/660;高压配电箱K i=200/5

则 I dz≈0.58 (A) 即整定动作电流为0.6 A。所以,反馈在高压侧实际电流为24A。

二、移动变电站负荷最远点短路电流计算:

1、KBSGZY-800/10/1.14移动变电站负荷最远点:(1)、煤机回路:

650米UCPQ-3*95+1*25电缆电阻和电抗:

R=0.217*0.65=0.1411(Ω)

X=0.0602*0.65=0.03913(Ω)

Z= √ R2+X2≈0.1464(Ω)

KBSGZY-800/10/1.14移动变电站电抗:

=0.098(Ω)

Z

B

根据 I d(2)=U N2 /2(Z B+Z)

则:I d(2)=1140/2(0.098+0.1126)≈2332.2(A) (2)、锚杆机回路:

500米UCPQ-3*95+1*25电缆电阻和电抗:

=0.217*0.5=0.1085(Ω)

R

1

X

=0.0602*0.5=0.0301(Ω)

1

150米UJ-3*16+1*6电缆电阻和电抗:

=1.47*0.15=0.2205(Ω)

R

2

=0.09*0.15=0.0135(Ω)

X

2

∑R= R1+ R2=0.329

∑X= X1+ X2=0.0436

∑Z= √∑R2+∑X2≈0.3319(Ω)

KBSGZY-800/10/1.14移动变电站电抗:

Z

=0.098(Ω)

B

根据 I d(2)=U N2 /2(Z B+∑Z)

则:I d(2)=1140/2(0.098+0.3319)≈1325.97(A) 梭车回路:

500米UCPQ-3*95+1*25电缆电阻和电抗:

=0.217*0.5=0.1085(Ω)

R

1

=0.0602*0.5=0.0301(Ω)

X

1

200米UJ-3*16+1*6电缆电阻和电抗:

相关文档