文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气预热器安装

空气预热器安装

空气预热器安装
空气预热器安装

锅炉空气预热器安装方案

一、空气预热器概述

1.1概况

HG-670/13.7-YM9型锅炉的空气预热器是管箱式结构,总重量695.89吨。分为上、下两级布置,上级分一层,下级分两层,每层分四组,每组由五个管箱组成,三层预热器分别布置在标高4800mm、10500mm、20800mm的尾部支撑梁上,下层管箱组重174.99吨,中层管箱组重191.06吨,上层管箱重218.71吨。空气预热器管径是由Φ51mm,壁厚1.5mm的外螺纹管组成,管子两端焊在管板上,形成长方形管箱。预热器座架、护板总重104.82吨。预热器管箱、座架、连通箱等重量全部施加在尾部支撑梁和柱上。

1.2.编制依据

1.2.1 抚顺发电厂二期技改工程《锅炉安装施工组织设计》

1.2.2 哈尔滨锅炉厂提供的锅炉预热器安装图纸。

1.2.3 DL5047-95《电力建设施工验收技术规范》(锅炉篇)。

1.2.4 JB/T1616-93《管式空气预热器技术条件》。

1.2.5 《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉机组篇1996年版)。

1.2.6 DL5009.1-94《电力建设安全工作规程》(火力发电部分)。1.3.劳动力安排

班长:1人技术员:1人安全员:1人

铆工:10人焊工:3人起重工:4人

1.4.空气预热器安装条件

1.4.1锅炉钢结构尾部焊接完毕,整体验收合格。

1.4.2预热器支撑梁安装完毕,几何尺寸验收合格,焊接达到要求。

1.4.3预热器管箱、护板、连通罩到货,并运输到现场尺寸、规格及技术性文件符合要求

1.5.安装前的准备和检查

管式空气预热器在安装前应检查各管箱的外形尺寸,应符合表1规定,在清除管板与管子焊缝、焊渣的同时,还应检查焊缝有无裂纹、砂眼,必要时要用渗透试验检查焊口。管内部的尘灰、杂物应用钢丝刷拉出或用压缩空气吹扫。

表1:空气预热器管箱的外形尺寸允许误差

二、空气预热器的安装

2.1.在空气预热器支持梁上画上各管箱的位置,并在管箱位置的

四角焊上限位角钢,以便于吊装就位。

2.2.在管箱与支持梁接触处涂上一层防锈漆,铺设Φ22石棉绳两

列,以实现管箱密封。

2.3.管箱吊装就位,起吊管箱时用两根长14米Φ21.5mm的吊绳四点吊装预热器管箱。与管箱四角连接的是自作的吊耳(如图所示)。用3t卡扣连接吊绳和吊耳。

2.4.每组按从边管箱到中间管箱的顺序逐个吊装就位,就位后测量管箱垂直度、对角线、与构架相对位置,符合要求后固定。

锅炉对称中

同一层管箱找正后,再根据图纸规定的连接方式将相邻管箱的管板用有伸缩性的Ω形密封板连接。

2.5.存放空气预热器护板,空气连通箱的侧护板、隔板、顶底护板等。

2.6.应将第一层空气预热器的空气连通箱的侧板、顶板、隔板等完全存放完后,再进行第二层空气预热器管箱吊装。

2.7.安装空气预热器与支撑梁、空气预热器与烟道之间的膨胀节,及侧护板、连通罩、隔板。

2.8.第三层预热器管箱的吊装应在第一级省煤器管箱吊装完之后进行。

2.9.空气预热器座架与连通箱内各护板框架间,及框架与管箱板之间,应按“空气预热器节电详图”仔细焊接,焊后认真检查,提交完整记录。

2.10.管式空气预器安装结束后,与冷热风道同时进行风压实验,应无漏泄。同时,进行全面检查,管子不得有杂物、尘土等堵塞物。办理签证手续。

三.吊装工具强度校核。

采用35t筒臂吊车吊装空气预热器管箱,该吊车最大工作半径为35m,起重量为15t,空气预热器最重管箱为第三层的中管箱,重11211Kg,处在吊车19m的半径上,吊车满足吊装要求。

3.1.钢丝绳强度校核:

第三层中管箱重: G=11211Kg(最重件)

Φ21.5钢丝绳破断拉力 P0=243.5KN

绳长:7000mm.预热器对角线长:3682mm

钢丝绳与预热器夹角:COSθ=3682/2/7=0.263

θ=74.8°

+吊耳

钢丝绳受力: T=G/4/SINθ=11211/4/SIN74.8°

=2904Kg

安全系数取K=8,Φ2.15钢丝绳允许拉力为:

T1= P0/K=243.5/8=30.4KN=3040Kg>T 钢丝绳满足要求。

3.2.较核吊耳强度:

螺杆与吊耳底板开坡口焊接焊透率取n=0.7

M36螺纹小径为d=30.62mm=3.062cm

焊接有效截面为:S1=Π*D 2/4*n=3.14×3.0622/4×0.7=5.152cm 2 吊耳与底板焊接的有效面积为:S2=18*2.4*0.7=30.24 cm 2 S1

螺杆所受的拉力T=G/4=11211/4=2803Kg

螺杆所受的拉应力:δ=T/S1=2803/5.154=544Kg/cm 2 许用应力取 [δ]=1400Kg/cm 2

δ<[δ]吊耳整体安全

四.空气预热器安装质量保证措施

4.1.执行《电力建设施工及验收标准》锅炉机组篇—空气预热器安装。 4.2.空气预热器安装前检查支撑梁标高偏差及长、宽、对角线尺寸偏差,检查各管箱尺寸偏差。

4.3.清理支撑梁上表面杂物,保证接触面清洁,清理管箱上下管板及对流管内外杂物。

4.4.检查空气预热器整体尺寸偏差,应符合以下验收标准: 4.5.执行施工质量责任制。施工人员技术人员各负其责。哪个环节出现

螺杆

问题,由责任者进行纠正,并制定纠正措施。

五.空气预热器安装安全技术措施

5.1.贯彻执行《电力建设安全规程》;

5.2.参加预热器安装工作的人员须进行安全技术交底并在交底记录上签字

5.3.预热器管箱吊装前应对吊装工具(绳索、吊耳、卡扣)进行检查发现损伤禁止使用,制作的吊耳工具应检查焊缝是否符合要求,螺纹是否有损伤,必要时对焊缝进行渗透试验检查。

5.4.吊装工作由专业人员指挥,非专业人员禁止指挥,吊装过程中各层平台都应有人监护,以避免吊件与构架相碰撞,造成吊绳过载断裂,吊物正下方禁止站人。

5.5.吊装就位后,应及时用导链将管箱固定在相邻管箱或构架上,存放的护板、连通罩等附件也应用导链固定,以防由于外力作用使其错动、倒覆、滑落。

5.6.吊装体积较大的连通罩时,应对罩体进行临时加固以防吊装变形,存放时应用木方垫在吊绳下方梁的棱角上。

5.7.起重人员应明确吊物重量、重心位置以合理选用合适的吊装工具,

以免因选择错误造成事故。

5.8.高空作业人员须戴安全带,尽量避免交叉作业,吊上级预热器时,在下一级工作的工作人员应停止工作,撤离吊装区域,上下级预热器之间应设置隔离棚,以防落物伤人。预热器下方应设置安全网。

5.9.安装护板时,工作人员应保持连通罩空间内通风,特别是使用火焊时,应防止可燃气体漏泄,使用电焊时应佩带绝缘手套及安全绝缘鞋。

5.10.风、雨及四级大风天气禁止吊装作业。雨天、潮湿天气禁止使用电焊。

5.11.夜间施工应有足够的照明,应设专人监护,能见度不好禁止施工。

六.危险源、危险点及防范措施

附录:常用型号钢丝绳6*37,1520MPa允许吊装重量表:S允=S破×0.82/6

空气预热器检修技术标准规定

Q/CDT 宁夏大唐国际大坝发电公司企业标准 Q/CDT-DBpc.-2008 锅炉空气预热器检修技术标准

2008-00-00编制2008-00-00发布 (宁夏大唐国际大坝发电公司)发布 目次 前言………………………………………………………………………………….. 1范围 (4) 2引用文件和资料 (4) 3概述 (4) 4设备参数 (4) 5零部件清册 (5) 6检修专用工具 (6) 7检修特殊安全措施 (7) 8维护保养 (8) 9检修工序及质量标准 (8) 10检修技术记录 (9)

前言 为实现企业设备管理工作规范化、程序化、标准化,特制定本标准。本标准由宁夏大唐国际大坝发电公司设备工程部提出。 本标准由设备工程部归口并且负责解释。 本标准主要起草人: 本标准是首次发布。

空气预热器检修技术标准 1 范围 本标准规定了锅炉空气预热器的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准。 本标准适用于空气预热器的技术管理工作。 2 引用文件和资料 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《回转式空气预热器安装使用说明书》东方锅炉(集团)公司空气预热器分公司 《火力发电厂锅炉检修技术培训》 《电业安全工作规程》热力和机械部分 3 概述 该空气预热器是三分仓容克式空气预热器,是以一种逆气流方式运行的再生式热交换器。加工成特殊波纹得金属蓄热原件被紧密的放置在扇形隔仓格内部,其左右两半部分分别为烟气和空气通道,空气侧又分成一次风通道和二次风通道,当烟气流经转子时,烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低,当蓄热元件转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高,如此循环,实现烟气和空气的热交换。主要由转子、蓄热元件、壳体、梁、扇形板及烟风道、密封系统、电驱动装置、导向推力轴承、消防清洗装置以及吹灰装置等组成。导向和推力轴承轴承是通过润滑油的强制循环来进行散热冷却的。 4 设备参数 4.1 技术规范 4.1.1 空气预热器本体

回转式空气预热器发生二次燃烧的预防与处理(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 回转式空气预热器发生二次燃 烧的预防与处理(2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

回转式空气预热器发生二次燃烧的预防与 处理(2020年) 〔摘要)结合某电厂5号炉空预器二次燃烧事故,对二次燃烧产生的原因、判断二次燃烧的方法以及二次燃烧预防与处理的措施等方面做了较为详细的阐述,提出空预器运行操作规章制度的完善与严格执行以及操作人员责任心的加强、技术水平的提高,是避免空预器发生二次燃烧的关键因素。 锅炉空气预热器(以下简称空预器)是利用锅炉尾部的烟气余热来加热空气的换热设备。回转式空预器是目前我国大容量机组采用的主要型式。回转式空预器的波纹板式蓄热元件被紧密地放置在扇形隔仓内,由于流通空间狭小,很容易造成可燃物的沉积,发生二次燃烧。特别对于新安装的和大修后的锅炉,由于需要做各种试验或进行长时间的低负荷运行,更容易发生二次燃烧,而且随着锅炉

容量的增大,发生二次燃烧的危险性增大。近年来,我国大容量锅炉频繁发生空预器二次燃烧事故,有些还造成了巨大的经济损失,如1993年2月,某电厂1号炉在72h试运行时,由于油枪雾化不良,造成二次燃烧,使蓄热元件大部分烧坏,整个A侧空预器底大梁下沉40mm的事故,以及2000年2月,另一电厂5号炉回转式空预器发生二次燃烧的事故。因此,笔者结合后一电厂5号炉事故,对如何防止回转式空预器发生二次燃烧进行一些探讨,以供同行参考。 1空预器发生二次燃烧的原因 ①燃料燃烧不完全,未燃烧或未燃尽的可燃物在空预器蓄热元件内沉积,是造成二次燃烧的根本原因。这种情况主要有:正常运行时,燃烧调整不当,风量不足或配风不合理,煤粉过粗或三次风严重带粉,造成燃烧不完全;低负荷运行时间过长,燃烧不稳定,烟速偏低,未燃尽可燃物在波纹板上沉机锅炉启动时,油枪出力过大,机械或蒸汽雾化不良,造成残油粘附到波纹板上;油煤混燃时,煤粉燃烧不完全,残油粘附未燃尽煤粉沉积在波纹板上。 ②空预器吹灰器未按要求投用或吹灰效果不良、水冲洗装置没

空气预热器检修技术标准

Q/CDT 大唐国际大坝发电公司企业标准 Q/CDT-DBpc.-2008 锅炉空气预热器检修技术标准 2008-00-00编制2008-00-00发布(大唐国际大坝发电公司)发布

目次 前言………………………………………………………………………………….. 1围 (4) 2引用文件和资料 (4) 3概述 (4) 4设备参数 (4) 5零部件清册 (5) 6检修专用工具 (6) 7检修特殊安全措施 (7) 8维护保养 (8) 9检修工序及质量标准 (8) 10检修技术记录 (9)

前言 为实现企业设备管理工作规化、程序化、标准化,特制定本标准。本标准由大唐国际大坝发电公司设备工程部提出。 本标准由设备工程部归口并且负责解释。 本标准主要起草人: 本标准是首次发布。

空气预热器检修技术标准 1 围 本标准规定了锅炉空气预热器的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准。 本标准适用于空气预热器的技术管理工作。 2 引用文件和资料 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《回转式空气预热器安装使用说明书》锅炉(集团)公司空气预热器分公司 《火力发电厂锅炉检修技术培训》 《电业安全工作规程》热力和机械部分 3 概述 该空气预热器是三分仓容克式空气预热器,是以一种逆气流方式运行的再生式热交换器。加工成特殊波纹得金属蓄热原件被紧密的放置在扇形隔仓格部,其左右两半部分分别为烟气和空气通道,空气侧又分成一次风通道和二次风通道,当烟气流经转子时,烟气将热量释放给蓄热元件,烟气温度降低,当蓄热元件转到空气侧时,又将热量释放给空气,空气温度升高,如此循环,实现烟气和空气的热交换。主要由转子、蓄热元件、壳体、梁、扇形板及烟风道、密封系统、电驱动装置、导向推力轴承、消防清洗装置以及吹灰装置等组成。导向和推力轴承轴承是通过润滑油的强制循环来进行散热冷却的。 4 设备参数 4.1 技术规

【方法介绍】锅炉空气预热器拆除及安装方案

电厂1#锅炉空气预热器 拆除更换方案 一、工程概况 本工程位于宝泰隆煤化工集团厂区电厂内1#锅炉,拆除及更换项目为1#锅炉第三层空气预热器,共计6件(4件长3.2米×宽0.85米×高2.4米;2件长3.2米×宽0.85×高2米),保护性拆除后从锅炉顶部移至地面后运输至检修处,从检修处运输检修完的空气预热器到电厂锅炉房移至锅炉顶部进行安装。 二、施工准备 2.1、技术准备工作 施工前技术人员必须对拆除现场进行详细了解提出拆除方案,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2、现场准备工作 根据现场工程特点1#锅炉停运后至冷却状态进行下列准备条件:1、先进行对拆除部位及平台进行清扫;2、由于检修二段空气预热器底部已搭设平台保护引风风管,现在要检修三段空气预热器,平台及固定吊点高度不够使用要求,必须拆除原有平台上再重新搭设钢平台及固定吊点来拆装三段空气预热器。3、平台搭设完成后拆除三段空气预热器外保温及风箱。 三、项目人力资源配置 3.1主要施工管理人员表

3.2投入的劳动力计划

四、施工大型设备及主要机具配置表

五、拆除及更换方案 5.1 将施工中所需型材及设备用自卸车从九冶项目部运至汽轮机厂房内,用汽轮机房天车把施工中所需型材及设备运至汽轮机房平台上,再用人工倒运至1#锅炉房平台上。 5.2 原有平台及固定吊点拆除完后,在原平台位置重新搭设够高度的固定平台、滑动平台来倒运空气预热器,H型钢固定平台为宽3.5米×高5.15米×长12米,滑动平台为宽3.5米×高5.15米×长4米,固定框架在滑动平台上设框型龙门架一台,为把空气预热器吊起到滑动平台及吊放至锅炉房平台。 5.3 由于空气预热器最大尺寸为宽0.85米×高2.4米×长3.2米,重量为8吨多,必须在空气预热器顶部安装H型钢框架固定吊点为长9米×宽5米,在吊装框架上设吊装点来拆除和安装空气预热器及附属设备。 5.4 在施工前先将空气预热器顶部一层平台必须拆除,再对预热器风箱保温及风箱拆除用卷扬机及手拉葫芦放到平台上。空气预热器用卷扬及葫芦抽出锅炉,放至固定平台上,用4台12T重物移运器移

回转式空气预热器的结构

回转式空气预热器的结构 空气预热器结构(如图4-5-3)。

图4-5-3 回转式空气预热器结构部件外壳 回转式空气预热器壳体呈圆柱形,由两块主壳体板、一块侧座架体护板、两块转子外壳组件和一块一次风座架组成。(如图4-5-4) 主壳体板分别与下梁及上梁连接,通过主壳体板的四个立柱,将预热器的绝大部分重量传给锅炉构架。主壳体板内侧设有弧形的轴向密封装置,外侧有调节装置对轴向密封装置进行调整。侧座架体护板与上梁连接,并有两个立柱承受空气预热器部分重量。转子外壳组件沿圆周方向分成两部分。

图4-5-4空气预热器的壳体 转子 转子是装载传热元件(波纹板)并可旋转的圆筒形部件。为减轻重量便于运输及有利于提高制造、安装的工艺质量,采用转子组合式结构,主要有转轴、扇形模块框架及传热元件等组成。 轴承 空气预热器轴承有导向轴承和支撑轴承两种(如图4-5-5)。导向轴承采用双列向心滚子球面轴承,导向轴承固定在热端中心桁架上,导向轴承装置可随转子热胀和冷缩而上下滑动,并能带动扇形板内侧上下移动,从而保证扇形板内侧的密封间隙保持恒定。导向轴承结构简单,更换、检修方便,配有润滑油冷却水系统,并有温度传感器接口。空气予热器的支承轴承采用向心球面滚子推力轴承,支承轴承装在冷端中心桁架上,使用可靠,维护简单,更换容易,配有润滑油冷却水系统。支承轴承和导向轴承均采用油浴润滑。另外引起油温不正常升高的一般原因是:

1、导向轴承周围空气流动空间有限; 2、油位太低; 3、油装的太满; 4、油受到污染; 5、油的粘度不合适。 a、导向轴承 b、支撑轴承 图4-5-5 空预器支持与导向轴承 二期工程空气预热器是采用三分仓容克式回转空气预热器,其传热元件按烟气流动方向可以分为热端、中层、和冷端层。传热元件盒均制成较小的组件,检修时热端传热元件盒、中间层传热元件盒、冷端传热元件盒全部抽屉式从侧面检修门孔处抽出,安装、更换非常方便。 传动装置是驱动转子转动的部件,由电动机、液力耦合器、减速器、传动齿轮、传动装置支承。空气预热器的传动采用中心传动。中心传动装置包括主电机和备用电机各一

空气净化器说明书

专利产品 仿冒必究 安阳振动器有限责任公司(集团) 为确保产品的正确、安全使用,请在使用前仔细阅读本说明书 联合制造 安阳安振环境高科有限公司 智能空气净化新风系统 产品使用说明书

产品简介 ◆产品简介......................................................... (1) ◆使用范围......................................................... (1) ◆系统组成......................................................... (1) ◆技术参数......................................................... (1) 使用维护 ◆使用注意事项......................................................... . (2) ◆空气净化流程图......................................................... (4) ◆操作使用说

明......................................................... . (5) ◆常见故障......................................................... .. (11) ◆温馨提示......................................................... .. (12) ◆接线图......................................................... (13) 附件 ◆智能空气净化新风系统保修卡 此标志表示禁止之事项 此标志表示必须遵循事项

空气预热器说明书

空气预热器技术说明 2007-9-19

空气换热器 1、前言 冶金行业是国家能源消耗大户,同时也是环境污染的主要制造者之一。国家制订的可持续发展的长期目标,其重要保证条件就是降低冶金行业能耗,提高能源利用率,减少污染排放,实现和谐发展。 冶金行业要降低能耗,除了改善生产工艺和条件,另外的一个重要途径就是充分利用排放掉的能源,从而提高能源利用效率。利用排放掉能源的主要设备就是换热器。 管壳式换热器是一种常见的换热设备,已经有近百年的历史。目前已经已经有非常多的种类,广泛应用于各种行业。管壳式换热器的特点是:换热空间是管束以及管束外面的壳体与管束形成的空间。一种流体走管内,另外的流体走管与壳之间。两种流体通过管壁进行换热。管壳换热器的优点是应用广泛,可以耐高温高压,可以大型化,它的缺点是传热系数比较低,单位换热面积消耗的金属材料比较多。为了解决这个问题,人们采取了很多方法来改善管壳换热器的传热条件。 2、螺纹管 螺纹管是上世纪末出现的一种异形传热管,它通过对光滑钢管进行压力加工,使其发生螺纹状形变,表面形成螺纹凹槽而成。螺纹管同光滑管比有非常明显的性能增强: ①由于螺纹凹槽的形成,可以使管内气流形成旋流,增强了紊流 状态下的对流传热能力;

②螺纹凹槽使得管子表面变得粗糙,破坏了气流边界层,使得在 层流状态下气体对流传热有明显提高; ③螺纹凹槽可使管子传热表面积有所增加; ④螺纹管比光滑管的固有频率提高,降低了换热器的振动。 但是螺纹管的阻力比光滑管大,管子刚度也比光滑管小,这是螺纹管存在的缺点。 AA2机组空气预热器的换热元件就采用单程轧槽螺纹管。 3、换热器结构 换热器采用高温列管式,风箱为方形,烟气走管外行程,空气走管内行程。整个换热器嵌入烟气通道内,没有外壳。烟气经过换热管外换热后直接排放掉,为一个行程。空气经过四个管行程被烟气加热,管束用风箱和连接管连接,连接管高温端有膨胀节。空气流与烟气流呈逆差流的流动分布。 4、换热器参数 4.1烟气参数: 入口温度:850℃出口温度:393℃ 烟气量:9636m3/h2℃阻力损失:62Pa 烟气放出热量:1.4053106kcal/h 4.2空气参数: 入口温度:20℃出口温度:550℃

空气预热器安装方案

1.工程概况及工程量 内蒙古国电兴安热电2×340MW机组工程#1锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1176 / 17.5型燃煤汽包炉。每台锅炉分别安装两台哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司生产的全模式30.5-VI(T)-2200-QMR型三分仓回转式空气预热器。预热器高度8599mm,预热器直径13030mm,两台总重为948260.4kg。预热器对称布置在12600mm的锅炉尾部BH-BK轴之间钢结构支撑梁上。预热器采用垂直轴三分仓(一次风,二次风和烟气侧)布置,是一种以逆流方式运行的再生式热交换器,烟气自上而下流动,空气自下而上,通过传热片吸收热量而得到预热,实现烟气与空气的热交换。 2.编制依据 2.1 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分,DL5009.1-92); 2.2 《质量、环境、职业健康安全管理文件》; 2.3 哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司提供的《空气预热器安装手册》及图纸见下表:

2.5 《强制性条文》(锅炉分册)。 3.参加作业人员的资格和要求,职责和权限

4.1 预热器安装方案编制完善并经批准,所有参与安装工作的施工人员进行安全技术交底并签字,确保各施工人员了解预热器的基本性能,技术参数及施工步骤。按图纸和装箱清单,核查设备的数量、规格、质量等应符合要求。 4.2 技术及施工人员认真审阅图纸及说明书,了解预热器的结构、安装方法和工作要求。4.3 技术人员会同起重,已确定预热器的吊装方案。 4.4 设置专用场地,用于底部轴承组件与底部组合。 4.5 预热器支承结构钢梁安装完毕并经验收合格。 4.6 成立安装领导小组(有制造厂人员参加)及施工班组,做到责任明确。 4.7安装施工所用临时材料准备齐全,配合安装的起重机械处于可使用状态。 5.所需工机具和仪器仪表的规格及准确度 6.1安装作业程序 基础划线→安装膨胀装置→安装冷端中心桁架→安装冷端一次风中心桁架→安装支承轴承箱和支承轴承部件→安装主座架和轴向密封板→安装中心筒和端轴装置、静密封卷筒装置→安装热端中心桁架及热端一次风中心桁架→安装导向轴承→安装侧座架→安装冷、热端侧

回转式空气预热器检修方案

回转式空气预热器检修方案 一、安全措施 1、严格执行HSE、及各项安全规范、法规; 2、在工作人员进入空预器及烟道内部进行清扫及检修工作前,须将送风机、空预器 的电源切断,挂上禁止起动的警告牌; 3、空预器及烟道内的温度在60℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作; 4、在工作人员进入空预器、烟道以前,应充分通风,不准进入空气不流通的空预 器内部进行工作,当工作人员在空预器内部工作时必须打开所有人孔门,以保证足够的通风; 5、在空预器及烟道内部可由电工装设220V临时性的固定电灯以加强照明,电灯及 电线须绝缘良好,并安装牢固,放在碰不着人的高处。安装后必须由检修工作负责人检查。禁止带电移动220V的临时电灯,如须移动电灯可装设36V、100W行灯; 6、空预器冲冼前工作负责人应检查确认空预器内部无人或物体后方可联系运行人 员启动空预器,并关闭所有人孔门,拆除所有照明电灯。 7、预器内部严禁上、下交叉作业; 8、焊接、热处理施工过程中,必须遵守安全、环保、防火等规程有关规定。参加 焊接、人员,应受专业技能培训,取得相应合格证,持有效证件上岗。 9、进行焊接工作时,工作人员必须穿戴专用工作服、绝缘鞋、皮手套等,衣着不 得敞领卷袖。 10、进入现场要带安全帽,高空作业要系安全带。 11、遇到六级、六级以上大风、大雨、大雾、大雪,应停止高空作业。 12、高空作业应备好工具包,施工所有工具应尽可能放在包中。焊条头不准乱抛乱 放,应集中回收。 13、脚手架及脚手板必须绑扎牢固,安全可靠,脚手架搭设经检查合格后方可使用。

14、焊机外壳的接地应良好,焊机布置在通风干燥处。 15、焊钳、笼头线、接地电缆应有良好的绝缘和隔热性能。 16、移动电源或检查线路时必须切断电源。 17、有防止弧光灼伤和烫伤的设施。 18、对口时,撬棒应位置牢固,施工人员不得面对撬棒。 19、现场电器接线应由合格电工承担作业,用电设施应有漏电保护装置。 20、夜间作业时,必须有足够的照明,施工时不准用点燃的割矩作为临时照明。 21、每天工作结束后,现场应清理干净,做到“工完料尽场地清”。 二、空气预热器的检修: 1、空预器内部检查: 联系工艺、设备、检修公司专业人员检查空预器内传热元件的腐蚀与磨损、堵塞 情况,检查三向密封的磨损情况,检查进、出口烟道的磨损情况,并作记录,确定空预器冲洗方案,三向密封的检修调整方案及进出口烟道的防磨处理方案。 2、检查径向、轴向、旁路、转子中心筒密封片有无损坏变形,损坏变形较大的应进 行更换。旋松径向密封片固定螺栓,注意不允许拆除径向隔板密封垫板,拆除径向密封片,密封压板外侧密封补隙片和径向隔板密封片,密封片的安装方向由外侧向 内侧,注意折角方向的转子转向的关系,螺栓应顺着转子插入且不要旋紧。 旋松轴向密封片固定螺栓,拆除轴向密封片,更换新的轴向密封片,并注意固定 螺栓不要施紧。 旋松固定旁路密封片的螺栓,拆除旁路密封片,更换新旁路密封片,并注意固定 螺栓不要施紧。 沿焊缝割除转子中心筒密封片,并磨去焊缝,更换4块90圆弧密封片,密封焊于

空气净化器用户使用手册

Scqair1苍穹空气净化器用户使用手册

P01 目录 企业简介 (2) 整机及配件 (3) 产品部件介绍 (4) 快速使用指南 (5) 注意事项............................................................ 6-7 操作说明............................................................ 8-9 净化功能.. (10) 技术创新 (11) 工作原理 (12) 技术参数 (13) 保养维护 (14) 故障排除 (15) 使用前操作事项 (16) 售后服务 (17) 产品合格证 (17) 售后服务卡 (18) 感谢您使用苍穹空气净化器,使用前请仔细阅读使用手册并妥善保管。

企业介绍P02 上海苍穹环保科技有限公司致力于健康型高科技事业,专注空气净化系列产品的研发、生产、安装和销售。公司的“圆孔通道均场空气净化装置”、“高频高压除尘灭菌装置“等专利技术,“符合国际上高压静电空气净化技术的发展方向”,属国内领先,并达到国际同类技术的先进水平“。此技术最重要的特点是,能在有人场所连续同步高效除尘、除菌、除放射性氡子体。此外,这一技术与一种新型的纳米催化剂材料配合使用,能高效去除空气中的甲醛、苯TVOC等有害气体。 静电式空气净化器技术已经列入卫生部《医疗卫生机构消毒规范》。苍穹空气净化器通过国家疾控中心检测、获得卫生部(消)字号批文。苍穹空气净化器已在地铁、机场、医院、学校、宾馆、商场、办公大楼、公交车等公共场和食品、药品、化妆品厂等对空气洁净度有苛刻要求的领域,得以成功应用。 苍穹“静电式车用空调配套空气净化装置”是中华人民共和国科技部创新基金支持项目,这项技术产品在2010年世博会专用申沃大巴成功推广。它能同时除尘杀菌出醛、去除PM2.5,是目前洁净车内空气、保障司乘人员健康呼吸的最为便捷有效的技术。 首创的苍穹“除氡”专利技术,改变了原来的空气净化器不能去除空气中放射性污染认识。此项技术在建筑物室内和地下空间的应用,将大大提高空气品质,去除放射性污染的隐患。苍穹“除氡技术”获国家专利,相关项目通过权威机构检测,并获得中国人民解放军科技进步二等奖。 上海苍穹环保科技有限公司已通过“ISO9001:2000质量管理体系认证,获得CE欧洲认证,被上海环境保护产业协会室内环境治理分会评为“健康型产品生产企业”、荣获上海市高新技术成果转化项目(A级)、上海市专利新产品、上海市火炬计划项目、中国民营新兴产业创新成果金奖、中国人民解放军科技进步二等奖。

回转式三分仓空气预热器密封系统安装调整技术

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/5e1885654.html, 回转式三分仓空气预热器密封系统安装调整技术 作者:李美玲蔡清华 来源:《城市建设理论研究》2012年第32期 摘要:优良的安装方案是安装工程缩短工期和确保安装质量的前提条件,可以从前期准备、设备特点、安装流程、附属工种的配合、人力资源等方面进行优化。希望通过文章中的分析,和所有的安装工作者共勉。 关键词:工艺原理;质量控制 中图分类号:O213.1 文献标识码:A 文章编号: 1前言 空气预热器是利用锅炉尾部的烟气热量加热空气的设备。回转式三分仓空气预热器具有结构紧凑、占地面积小,简化锅炉尾部受热面布置等特点,因此被广泛应用于大容量锅炉。由于回转式空气预热器是一种转动机构,在空预器的的转动部分和固定部分之间总是存在一定的间隙。同时流经预热器的空气(正压)与烟气(负压)之间有压差,空气就会通过这些间隙漏到烟气流中,造成较大的漏风,漏风严重时会影响锅炉的出力。 三分仓回转式空气预热器内部一次风压比二次风和烟气侧的风压均高很多,加上转子与外壳之间存在间隙,因此不可避免地存在一次风向二次风侧和烟气侧的直接泄漏以及二次风向烟气侧的漏风。密封漏风是空气预热器漏风的主要部分,其中,径向漏风约占总漏风量的60%~70%。密封系统是根据空气预热器转子受热变形面设计的,能控制并减少漏风从而减少能量的损失,它包括径向密封、轴向密封、旁路密封及中心筒密封。在施工时如果密封装置间隙过小,则机械在热态情况下容易发生卡涩现象,造成驱动电机过流、密封件摩擦损坏等故障发生;如间隙过大,则漏风量大,导致整体热效率降低。在施工中通过合理地控制径向密封、轴向密封、旁路密封的间隙来达到降低预热器的漏风率,同时还可以利用扇形板的调节来控制间隙,进一步减小预热器的漏风率。 2.工艺原理 对轴向密封、旁路密封以及冷端径向密封均采用在冷态下预留合适的间隙,使转子在热态变形后获得合理的密封间隙。对于热端径向密封,则通过的自动控制系统的控制,使得密封间隙始终维持在合适的范围内。

空气预热器安装方案

空气预热器安装方案
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

茌平信源铝业有限公司郝集电厂
2×360MW 机组烟气脱硝技改工程
施工方案
甲方:山东信发环保工程有限公司 乙方:山东正泰工业设备安装有限公司
2015 年 09 月



1.工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1
2.编制依据 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1
3.空气预热器安装部分技术参数 ----------------------------------------------------------- 1
4.施工前准备 ------------------------------------------------------------------------------------- 2
5.安装程序及步骤------------------------------------------------------------------------------- 4
6.作业人员的质量责任 ---------------------------------------------------------------------- 17
7.质量保证措施-------------------------------------------------------------------------------- 17
8.环境保护措施-------------------------------------------------------------------------------- 18
9.作业的安全措施----------------------------------------------------------------------------- 21
10.安全技术交底记录------------------------------------------------------------------------ 29
1.工程概况

回转式空气预热器改造与建议

摘要:针对常熟发电有限公司1025t /h 锅炉回转式空气预热器漏风原因作详细分析,并根据漏风主要原 因对空气预热器密封系统和除灰装置进行改造,使空气预热器漏风率降低到8%以下,风机耗电量全年减少3GW ?h 以上,节约标煤2kt 左右,改造效果显著。另外,为防止空气预热器出现低温结露积灰引起漏风率增加,以及如何进一步降低空气预热器改造费用等作较详细分析。关键词:空气预热器;漏风;改造;建议中图分类号:TK223.3+4 文献标识码:B 文章编号:1004-9649(2002)05-0080-04 收稿日期:2001-11-05;修回日期:2002-01-30 作者简介:钱继东(1952-),男,江苏泰兴人,锅炉点检员,从事锅炉设备检修及技术管理。 回转式空气预热器改造与建议 钱继东 (常熟发电有限公司,江苏常熟 215536) 1设备概述 江苏常熟发电有限公司4台300MW 发电机组 锅炉空气预热器是上海锅炉厂引进美国CE 技术的产品,29VI (T )MOD 型3分仓回转容克式空气预热器,空气预热器转子直径为10.32m ,受热面高度为2.083m , 受热面转子共有24个仓格装组而成,每仓格扇形角度为15o, 在每仓格隔板上均设有上、下径向密封片,因此转子上、下径向密封片各有24道。为防止烟气和空气相互串通,在转子上部热端和下面冷端均用扇形板加密封装置进行隔开,扇形板角度也设计为15o,且在热端扇形板上未设有热态跟踪装置。空气预热器转子转动时,每道径向密封片与扇形板间的密封为单道密封形式。同样,在转子筒体外侧每个仓格的轴向密封也设计成1道密封,整个转子共有24道轴向密封片; 在转子筒体外侧上、下部位各设有1道圆周密封装置。整台空气预热器漏风率设计保证值为10.9%。 2漏风原因分析 该公司8台空气预热器自1993年相继投入运行后,漏风率较高,一般在20%左右,尤其是2号锅炉空气预热器最大漏风率曾达到26%以上。因此,在锅炉运行中出现制粉系统一次风量严重不足和送、引、一次风机电流偏大现象;有时还出现引风余量不足而造成机组不能带满负荷运行。造成空气预热器漏风偏大的原因主要有以下几方面: (1) 空气预热器三向密封装置设计欠佳。由于空气预热器转子的每仓格扇形角度与扇形板角度均 设计成15o, 每仓格上、下径向密封和轴向密封只有1道密封片,即密封片与扇形板和轴向圆弧板间设 计为单道密封结构形式。由密封原理可知单道密封结构的两侧压力差较大(流体压差越大其泄漏量越大),因此,空气预热器径向密封和轴向密封设计成单道密封,其密封效果必然较差。 (2)空气预热器转子在运行中热态变形量计算不准。空气预热器在运行中高温烟气是从上而下流动,而冷空气是从下而上流动,形成转子上部温度高,下部温度低,其径向隔板热膨胀量同样出现上部大于下部,加之转子受热后其刚性会出现一定的下降,最终使转子形成“磨菇状”变形,转子上部外侧径向密封片与扇形板间隙最大约19mm 。 因此,为防止过大间隙漏风,制造厂要求转子上部径向密封片与扇形板的间隙为0,以求达到最小漏风间隙从而减少漏风量。但从实际运行情况看,转子上部径向密封片与扇形板间都发生了较严重的相互磨损,每道径向密封片被磨成卷边或锯齿形状,磨损间隙均在3~7mm , 且径向密封片内、外侧磨损间隙也不一样,为此,原设计中要求转子上部径向密封片与扇形板的间隙调整为0是不准确的。 (3)空气预热器部分静密封设计欠佳。空气预热器扇形板和轴向圆弧板的静密封设计原为单侧动、静贴紧密封结构形式,由于热态运行时静密封压板螺丝受热膨胀,使静密封压板发生松动而产生间隙,而在间隙处不断有含尘高压风通过吹损静密封板,使密封间隙进一步增大,促使漏风遂步增加。 (4)空气预热器扇形板和轴向圆弧板调整机构设计欠佳。由于考虑空气预热器在经一段时间运行 80

空气净化器说明书

专利产品 仿冒必究 安阳振动器有限责任公司(集团) 为确保产品的正确、安全使用,请在使用前仔细阅读本说明书 产品简介 ◆ 产品简介...................................................................... (1) ◆ 使用范围...................................................................... (1) ◆ 系统组成...................................................................... (1) ◆ 技术参数...................................................................... (1) 使用维护 ◆ 使用注意事项...................................................................... ...2 ◆ 空气净化流程 图.....................................................................4 联合制造 安阳安振环境高科有限公司 智能空气净化新风系统 产品使用说明书

◆操作使用说明...................................................................... (5) ◆常见故障...................................................................... . (11) ◆温馨提示...................................................................... . (12) ◆接线图...................................................................... .. (13) 附件 ◆智能空气净化新风系统保修卡 此标志表示禁止之事项此标志表示必须遵循事项

回转式空气预热器运行维护说明

回转式空气预热器运行及维护说明书 批准:姜添晔 校核:陈国云 编制:谭飞平 江西龙源科盛科技环保有限公司

目录 前言 ------------------------------------------------------------------2 1. 试运行前的准备 ---------------------------------------------------- 2 2. 密封检查 ---------------------------------------------------------- 2 3. 空气预热器的冷态试运行 ---------------------------------------------2 4. 电动机接线及试转向 -------------------------------------------------3 5. 热态试运 -----------------------------------------------------------3 6.停车 ---------------------------------------------------------------4 7. 吹灰 ---------------------------------------------------------------5 8.冷端低温腐蚀 -------------------------------------------------------5

前言 本说明书只适用于受热面回转式空气预热器,参考一部分空气预热器制造厂的相关数据编写而成。 1.试运行前的工作 (1)彻底清理空气预热器内部,所有临时支撑必须全部割除,手动盘车无异常现象。(2)保温工作结束,所有人孔门封闭。 (3)火灾报警,转子停车报警装置投入运行。 (4)吹灰装置、清洗管及消防系统等都已处于可立即使用状态。 (5)驱动装置油位正常,轴承油位正常,且无渗漏现象。 (6)导向轴承和推力轴承的油位正常,油温低于55℃,各自润滑系统的冷却水循环正常,如果油温度超过55℃,应手动开启油泵,使油温降至规定的温度值,并检查引起超温的原因,加以消除。 (7)减速机油位、油温均正常。 (8)指示仪表及控制回路、动力回路都工作正常。 2.密封检查 (1)通过手动盘车手柄转动转子以检查转子是否能自由转动; (2)重新检查密封设定,确保所有固定件安全可靠,并与冷态密封设定图相符; (3)拆除所有密封标尺和工具等; (4)检查完毕后拆除烟风道内所有临时脚手架并装回检修门; 3.空气预热器的冷态试运行 (1)试转前要求空预器各部分安装结束;

空气预热器方案说明

10吨蒸汽锅炉空气预热器方案 (节煤率5%以上;提高锅炉岀功10%以上) 一、热管式空气预热器的工作原理及优点 热管式空气预热器的主要传热元件为重力式热管,重力式热管的基本结构如图1所示。热管由管壳、外部扩展受热面、端盖等部分组成,其内部被抽成1.3×(10-1—10-4)Pa的真空后,充入了适量的工作液体。 图1 热管传热原理简图 热管的传热机理是:当热流体流经热管的蒸发段时热量经由扩展受热面和管壁传递给工质,由于管内的真空度较高,工质在较低温度下开始沸腾,沸腾产生的蒸汽流向冷凝段冷凝放出热量,热量再经管壁和扩展受热面传递给冷流体,冷凝后的工质在重力的作用下流回蒸发段,如此循环不已,热量就不断的由热流体传递给了冷流体。 热管的传热机理决定着热管有以下基本特性:①极高的轴向导热性:因在热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热,热阻趋于零,所以热管具有很高的轴向导热能力。与银、铜、铝等金属相比,其导

热能力要高出几个数量级。②优良的等温性:热管内腔中的工质蒸汽处于饱和状态,蒸汽在从蒸发段流向冷凝段时阻损很小,在整个热管长度上,蒸汽的压力变化不大,从而也就决定着在整个热管长度上温度变化不大,所以说热管具有优良的等温性。 由热管组成的热管式空气预热器具有以下的优点:①由热管的等温性决定着在预热器中每排热管都工作在一个较窄的温度范围内,这样就可以通过结构调整使每排热管的壁温高于露点温度,从而避免发生结露、腐蚀和堵灰的现象,从而保证了锅炉不会因为空气预热器的堵灰、引风机出力不足,影响锅炉的正常运行的情况。而管式预热器由于烟气在管内流动时烟温逐渐降低,所以每根管子的壁温都是沿烟气的流动方向逐渐降低的,在每根管子的烟气出口部位,由于烟温和空气温度均较低,很容易发生结露、黏灰、堵灰的现象,影响引风机的抽力,从而影响锅炉的正常运行。②一般管式空气预热器设计和烟气流速较高(11—14m/S),且换热管用壁厚较小(约1.5mm)的焊接管,所以管子很容易磨穿,产生漏风,引起鼓、引风机的电耗增加。而热管式空气预热器,管子为无缝钢管,强化换热主要靠扩展受热面,烟气流速设计较低(6—8m/S),磨损较轻。另外热管式空预器中通过中隔板使冷热流体完全分开,在运行过程中即使单根热管因为磨损、腐蚀、超温等原因发生泄露,也只是单根热管失效,而不会发生漏风现象。③在热管式空气预热器中烟气和空气均横向冲刷管子外侧,烟气横向冲刷管子外侧要比纵向冲刷管子内侧传热系数高出20%--30%。在热管式空气预热器中可以比较容易的实现冷、热流体的完全逆流换热,获得最大的对数温差。另外在保证管壁温度不太低的情况下,烟气侧和空气侧的受热面均可获得充分的扩展。这样空气预热器可以做的非常紧凑,一般在相同的换热量的情况下,热管式空预器比管式空预器体积减少1/3,烟气总流阻减少1/2。④在相同的

回转式空气预热器运行维护说明

回转式空气预热器运行 维护说明 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

回转式空气预热器 运行及维护说明书 批准:姜添晔 校核:陈国云 编制:谭飞平 江西龙源科盛科技环保有限公司 目录 前言 ------------------------------------------------------------------2 1. 试运行前的准备 ---------------------------------------------------- 2 2. 密封检查 ---------------------------------------------------------- 2 3. 空气预热器的冷态试运行 ---------------------------------------------2 4. 电动机接线及试转向 -------------------------------------------------3 5. 热态试运 -----------------------------------------------------------3

6.停车 ---------------------------------------------------------------4 7. 吹灰 ---------------------------------------------------------------5 8.冷端低温腐蚀 -------------------------------------------------------5 前言 本说明书只适用于受热面回转式空气预热器,参考一部分空气预热器制造厂的相关数据编写而成。 1.试运行前的工作 (1)彻底清理空气预热器内部,所有临时支撑必须全部割除,手动盘车无异常现象。 (2)保温工作结束,所有人孔门封闭。 (3)火灾报警,转子停车报警装置投入运行。 (4)吹灰装置、清洗管及消防系统等都已处于可立即使用状态。 (5)驱动装置油位正常,轴承油位正常,且无渗漏现象。 (6)导向轴承和推力轴承的油位正常,油温低于55℃,各自润滑系统的冷却水循环正常,如果油温度超过55℃,应手动开启油泵,使油温降至规定的温度值,并检查引起超温的原因,加以消除。 (7)减速机油位、油温均正常。 (8)指示仪表及控制回路、动力回路都工作正常。

车载空气净化器说明书

国内首创纳米竹炭纯物理吸附长久使用,无需换芯 国家创新基金项目/浙江大学联合研制/自主研发多项专利技术 车载空气净化器——“清风车友” 说明书 碧岩与您相伴,清风随车而行! 一、车内空气污染的危害 随着汽车保有量的增加,汽车社会的到来已经不可逆转。汽车给人们带来方便与效率的同时,也带来许多问题,环境污染便是其中最显著的问题之一。然而,人们可能意识到了尾气排放引起的空气污染,却没有足够地重视车内环境污染:车内空气污染,已经被世界卫生组织明确列为人类健康的十大威胁之一。与其并列的,是高血压、艾滋病等。 经常开车的人都知道,新车车内都有股刺鼻的气味,严重的甚至会刺激得人眼都睁不开,这种异味会持续很久才会变淡,而且即便是使用了几年的旧车,在某些条件下(如高温、日晒等),仍然会散发出异味。这种异味其实都是有害气体。 乘用车辆中,检测到的有害气体有200多种,其中主要有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、甲醛、乙醛、丙烯醛等。 污染从何而来呢?——来自于汽车零部件和车内装饰材料中所含有害物质的释放。这些有害物质包括汽车使用的塑料、橡胶部件、织物、油漆涂料、保温材料和各种黏合剂等材料中含有的有机溶剂、助剂、添加剂等挥发性成分,它们还特别容易受到温度的影响,高温下,汽车内饰中有害气体的散发会更加快,加上车内人呼吸、抽烟、气味排泄等,如同毒雾一般缠绕车内人。而人类受到这些有害气体的长期侵蚀,会导致神经衰弱、头痛、胎儿先天性缺陷、孕妇流产以及呼吸道、肌体皮肤、血液及免疫等系统的损害,引发荨麻疹、过敏性鼻炎、支气管哮喘、鼻咽癌、喉头癌、白血病、再生障碍性贫血等病变。 前不久,中国科学院所属中科理化环境分析研究中心进行了一次调研。该机构在检测过程中选取了50款市场上常见的车型,行驶里程从10000km到270000km不等,针对其TVOC(总挥发性有机化合物)、可吸入颗粒物、菌落总数和菌种等情况进行检测,结果表明,车内空气状况极不容乐观,让人触目惊心。其中,车内空气中所含的TVOC与室内空气质量标准比较平均超标30%;菌落总数:国家标准为

相关文档