第三章管道材料、器材及卫生器具

第一节管道材料和水表

一.管道材料及连接配件

生产和消防的室内给水一般采用非镀锌钢管、给水铸铁管;

室内生活给水选用塑料给水管、塑料金属合金管、铜管、不锈钢管等耐腐蚀和安装方便的管材室外给排水管选用耐腐蚀和具有耐地面荷载能力(抵抗压力)的管材

(一)钢管(焊接钢管)

1.普通钢管<1.0100m水柱

2.加厚钢管<1.6 160m水柱

3.无缝钢管

4.镀锌钢管(白铁管):强度高、接头方便、长度大、接头少、内面光滑,水力条件好

易腐蚀、造价较高

连接方式1.螺纹连接(丝扣连接)用配件连接2.焊接3.法兰连接

(二)铸铁管

1.优点:不易腐蚀、造价较低、耐久性好等

2.缺点:质地脆(抗弯性差)重量较大

3.连接方式:承接和法兰连接,配件常有承接口和法兰盘

4.公称直径为50~200mm

(三)不增塑聚氯乙烯管材

1.优点:安装方便、无毒、无臭、体轻耐腐蚀等

2.等级分类:DN15、20、25、32、40、50、60、70、75、80、90、100、125

(四)

第四章建筑给水

第一节给水系统和给水方式

(五)分区给水方式

原因:管网静水压力大,下层管网由于压力过大,管道接头和配水附件等极易损坏,且电能消耗也不合理

四、消防给水

(一)室内消火栓给水系统:

1.应设置消火栓的10点P45

2.室内消火栓的构成:水枪、水带(纤维质带)、消火栓、管网、水源等、有时需要消防水泵

A.水枪:收缩水流、增加流速、产生灭火充实水柱(7~10m);规格(13、16、19mm)

B.水带、消火栓:常用直径50、65mm 长度25m

A与B常放于有玻璃门的消防箱中;需两股水柱同时到达室内任一地方

(二)自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统有湿式(常用)、干式、预作用式、【闭式喷头】水幕式(常用)【开式喷头】等多种系统形式

喷头处:1.可熔合金2.玻璃球(含膨胀液)

压力管道设计说明

压力管道设计说明 Revised by Chen Zhen in 2021

1、工程概况 本工程为射阳港经济区射阳金鹤纤维素有限公司蒸汽管网设计工程。蒸汽管网利用三通由原厂区内蒸汽管道接出,通至新库房。 2、设计参数 工作压力:MPa 工作温度: 160℃ 设计压力: MPa 设计温度: 300℃ 工作管道直径:Φ108×5 过路段埋地外护管直径:Φ219×6 保温材料:超细离心玻璃棉δ=60-70mm(详见图纸列表) 保护层:镀锌彩钢板δ=0.5mm 3、本设计遵照以下标准规范 1、《压力管道规范-工业管道》(GB/T20801-2006); 2、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSGD0001-2009); 3、《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005); 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97); 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GB50126-2008);

6、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011); 7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97); 8、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 9、《压力管道设计许可规范》(TSGR1001-2008); 10、《特种设备安全监察条例》 549号国务院令; 11、《承压设备无损检测》(JB/T4730-2005); 4、输送介质为蒸汽的管道,管道分类为GC3。 5.蒸汽管道安装 蒸汽管道的施工验收应符合《压力管道规范-工业管道》(GB/T20801-2006)和《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001-2009)的有关规定。 材料:工作管采用20#(Φ108×5)无缝钢管,管道标准为GB/T8163-2008或GB3087-2008。焊接采用氩弧焊打底,焊丝为H08Mm2Si,盖面采用手工电弧焊,焊条型号为 E4303,对应牌号为J422;埋地外护管均采用螺旋钢管(Q235B),管道标准号为 SY/T5037-2000,采用手工电弧焊,焊条型号为E4303,对应牌号为J422。 蒸汽管道的弯头采用热压弯头(GB12459-2005),除特殊注明外,弯头弯曲半径R=。三通采用标准无缝三通(GB12459-2005)。管件壁厚不小于直管段壁厚。 全部钢管、管件以及预制件等应有制造厂的合格证书或复印件,在安装前应进行外观检查,并将内部清洗干净,不得留有杂质;保温制品需有性能检测报告,保温表面不得有裂纹、坑洞、破坏等现象。

管道代号编号规则及含义_(1)

管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001–100 L1B - C (1)(2)(3)(4)(5)(6) 管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号

(2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号 相同类别的物料在同一主项以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。 (4)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。 (5)管道等级 管道等级号由下列三个单元组成:L 1 B (1)(2)(3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国标准压力等级代号: L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa 2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。 *管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图容和深度统一规定》

管道材料选用及等级规定(精)

项目名称: 装置名称: : 证书编号 : 文件号第 1页共 47页管道材料选用及等级规定日期 管道专业第 2页 47页 目录 1.0 概述 1. 1 目的 1. 2 使用范围 1. 3 标准和规范 1. 4 单位 2.0 材料 2. 1 标准材料 2. 2 材料规定 2. 3 热处理 3.0 尺寸及偏差 3. 1 概述 3. 2 管子 3. 3 阀门

3. 4 法兰 3. 5 管件 3. 6 垫片 3. 7 用于法兰的螺栓和螺母3. 8 焊接端加工 3. 9 螺纹 4.0 标记 5.0 检验和试压 日期 管道专业第 3页 47页 附件: 附件 1 缩写词 附件 2 管道材料等级索引附件 3 管道材料等级 附件 4 管道壁厚表 附件 5 分支表 附件 6 阀门规格表 日期 管道专业第 4页 47页

1.0 概述 1.1 目的 此工程规定包括 -----------工程中的有关材料选用特殊要求 . 1.2 范围 1.2.1 本项目中的材料由买方按 GB 标准及 ASME 标准在国内采购,除非在材料表中有特殊说明。 1.2.2 此项规定用于在 P&I流程图和公用工程流程图上所标注的管道材料。设备自身的管道系统则根据设备制造商的标准设计。 1.2.3 当管道与设备相连时,此规定适用于以下几项: (1 设备管口处的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 (2 仪表管线上的第一个法兰式切断阀 *,垫片、螺栓和螺母。 (3 安全阀的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 (4 设备制造商的设备本身的管子同甲方供货的管子接点处的配对法兰、垫片、螺栓和螺母。 注 * 第 1切断阀是指在设备接管上最靠近仪表的阀门。 1.3 标准和规范 管道材料的设计 , 制造 , 试压和检查必须依照以下被认可的最新版本的标准和规范执行 . 1.3.1 ASME--------------------------美国机械工程师协会标准 ASME B1.1----------------------------英制螺纹

江南大学大作业《建筑设备概论》

江南大学网络教育考试大作业 考试科目:《建筑设备概论》 一、大作业题目(内容): 一、名词解释:(共20分) 1、建筑设备工程 答: 建筑设备工程:为建筑使用者提供生活和工作服务,满足人们舒适、安全、健康以及提高 工作效率的各种设施和系统的总称。包括给水、排水、热水供应、供暖、通风、供电、照明、消防、电梯、通讯、建筑自动化系统等设施和系统。 2、供暖系统设计热负荷 答:供暖系统设计热负荷:在设计室外温度下,为达到建筑室内要求的温度,供暖系统在单位 时间内向建筑物提供的热量。 3、建筑通风 答:建筑通风:是将室内被污染的空气直接或经过净化后排至室外,将新鲜的空气补充进来, 从而保持室内的空气环境符合卫生标准和满足生产工艺的要求。 4、集中空调系统 答:集中空调系统:指空气处理设备集中设置在空调机房内,空气经过集中处理后,经过风道 输送和分配到各个空调房间。 二、简答题(60分) 1、简述一般给水系统的组成。 答:一般给水系统的组成:引入管、水表结点、给水管道、卫生器具及其附件,还可包括水泵、水箱等升压和储水设备。 2、什么是建筑给水系统所需压力,如何计算? 答:建筑给水系统所需的压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内最不利点的配水龙头或用 水设备处,并保证有足够的流出水头。可按下式计算: H=H1+H2+H3+H4 H1 是建筑给水引入 管处至最高、最远配水点的几何高度; H2是管内沿程水头损失与局部水头损失之和;H3是水 流经水表时所产生的水头损失; H4 是最高、最远点所需之流出水头。 3、简述自然通风特点。 答:自然通风是依靠自然的风压和自然热压所形成的压力使空气流动。通风的风量和风压受 气象条件的影响,通风量不够稳定,可靠性较差,通风条件比较灵活,但系统的初投资较少 无运行费用费用,安装管理比较方便。 4、简述热水供暖系统中膨胀水箱的作用。 答(1)能够容纳水受热后膨胀的体积,(2)排除供暖系统内的空气,(3)在机械热水循环系统中 可以用作控制系统压力的定压点。 5、简述空调系统的组成。 答:空调系统的组成:空气处理设备、风机、风道和送、回风口构成的整体设备。 6、简述影响空调房间气流组织的主要因素有哪些。 答:影响空调房间气流组织的主要因素有:

CAD水电管道图纸符号.doc

管道工程,强电,弱电管道铺设CAD图纸符号 目前收集最完全强电,弱电 CAD图形管道铺设符号 以及管道及附件 , 管道的连接 , 阀门,管件等 管道图纸 CAD符号 图形符号说明图形符号说明 管道: 四通连接用于一张图内只有一种管道 管道: 流向 用汉语拼音字头表示管道类别 导管: 坡向 用图例表示管道类别 交叉管: 指管道交叉不连接,在下方和套管伸缩器 后面的管道应断开 三通连接波形伸缩器

管道滑动支弧形伸缩器 架 保温管 方形伸缩器也适用于防 结露管 防水套管多孔管 软管拆除管 可挠曲橡胶接头地沟管 管道固定支架防护套管管道立管检查口 排水明沟清扫口 排水暗沟通气帽 弯折管 雨水斗 表示管道向后弯90° 弯折管 排水漏斗表示管道向前弯90° 存水弯圆形地漏方型地漏阀门套筒

自动冲洗箱挡墩 图形符号 管道的连接 说明 法兰连接 承插连接 管堵 法兰堵盖 偏心异径管 异径管 乙字管 喇叭口 图形符号说明 活接头 转动接头 管接头 弯管 正三通 斜三通 正四通 斜四通 图形符号 螺纹连接 阀门 说明图形符号说明阀门 用于一张图内电动阀 只有一种阀门

角阀液动阀 三通阀气动阀 四通阀减压阀 闸阀旋塞阀 截止阀底阀 球阀消声止回阀 隔膜阀碟阀 温度调节阀弹簧安全阀 压力调节阀平衡锤安全阀 电磁阀自动排气阀 止回阀浮球阀 气开隔膜阀气闭隔膜阀 延时自闭冲洗 脚踏开关 阀 放水龙头疏水器 皮带龙头室外消火栓 洒水龙头室内消火栓 ( 单口 )

化验龙头室内消火栓 ( 双口 ) 肘式开关水泵接合器 消防喷头 ( 开 式) 消防报警阀 消防喷头 ( 闭 式) 卫生器具及水池 图形符号说明图形符号说明 水盆水纸 用于一张图只有立式洗脸盆 一种水盆或水池 洗脸盆浴盆 化验盆、洗涤盆挂式小便器 带蓖洗涤盆蹲式大便器 盥洗槽坐式大便器 污水池淋浴喷头 矩形化粪池 妇女卫生盆 HC为化粪池代号

建筑设备概论阶段性考试

江南大学现代远程教育考试大作业 考试科目:《建筑设备概论》 一、大作业题目(内容): 一、名词解释:(共20分) 1、建筑设备工程 答:对建筑物提供生活和工作的各种设备系统的总称(给排水、热水供应、煤气供应、采暖、通风、空调、供电、照明、消防及报警、电梯、通讯、电视等),给人们带来方便、安全、舒适的室内环境。 2、设计秒流量 答:按瞬时高峰给(排)水量制订的用于设计建筑给(排)水管道系统的流量。 3、局部通风 答:利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。 4、半集中空调系统 答:集中在空调机房的空气处理设备,仅处理一部分空气,另外在分散的各空调房间内还有空气处理设备。它们或对室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气进行补充再处理。诱导系统、风机盘管系统就是这种半集中式空调系统的典型例子。 二、简答题(60分) 1、简述一般给水系统的组成。 答:给水系统由引入管、水表节点(水表井,水表,阀门等)、给水管网(干管,立管,支管)、给水附件(各种阀门,水龙头及各种仪表)、配水设备(各种卫生器具给水配件及配水龙头)、增压及蓄水设备(水泵,水池,水箱等)组成。 2、什么是建筑给水系统所需压力,如何计算? 答:建筑给水系统所需压力即把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力。 计算公式为H=H1+H2+H3+H4-H5 式中H为给水管网所需压力;H1为供水点到配水点的静水压,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水表节点的水头损失;H4为配水点工作水压,建筑给水排水规范规定了各种用水设备的最低工作压力,一般取0.05MPa;H5为市政管网能提供的部分供水水压,需减掉这部分,如果有给水水池的话,H5值取零。 建筑给水系统是将城镇给水管网(或自备水源,如蓄水池)中的水引入一幢建筑或一个建筑群体供人们生活、生产和消防之用,并满足各类用水对水质、水量和水压要求的冷水供应系统。 3、简述建筑通风的主要任务 答:建筑通风的主要任务是控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿、控制室内有害物量不超过卫生标准,创造良好的生产、生活环境、保护大气环境。 4、简述机械通风的特点 答:(1)不受气象条件影响;(2)通风效果稳定,工作可靠,调节灵活;(3)投资和运行费用高;(4)安装和管理麻烦。 5、简述按照空气处理设备的位置来分类,空气调节系统可以分为哪几种类型。 答:分为集中式空调系统、半集中式空调系统和局部式空调系统。 6、简述影响空调房间气流组织的主要因素有哪些。 答:(1)与设计安装的送风口、回风口的位置相关(2)与送风的风速相关(3)与送风区域的格局相关(4)与送风口的出风型式相关(风口的类型)(5)与送风温度也有一定的关系(冷空气下沉、热空气上浮)。

管道工程图的分类与表示方法汇总

第一章管道工程图的分类与表示方法 第一节管道工程图的分类 一、按专业分 按工程项目性质的不同,管道工程图可分为工业管道工程图和卫生管道(即暖卫管道) 工程图两大类。前者是为生产输送介质即为生产服务的管道,它属于工业设备安装工程。后者是为生活或改善劳动卫生条件而输送介质的管道,它属于建筑安装工程。本书一至四章就是讨论卫生管道工程图。卫生管道工程又可分为建筑给水排水管道、供暖管道、燃气管道、通风与空调管道等许多具体的专业管道。 二、按图形和作用分 各种管道工程施工图均可分为基本图纸和详图两大部分。基本图纸包括图纸目录、设 计施工说明、设备材料表、工艺流程图、平面图、轴测图、(立)剖面图;详图包括大样图、节点图和标准图等。 (一)图纸目录 对于数量众多的施工图纸,设计人员把它按一定的图名和顺序归纳编排成图纸目录以便查阅。通过图纸目录我们可以知道全套专业图纸的名称、图号、数量以及选用的标准图集等情况。 (二)设计施工说明 凡在图样上无法表示出来而又要施工人员知道的一些技术和质量方面的要求,一般都用文 字形式来加以说明。其内容一般包括工程的主要技术参数、施工和验收要求以及注意事项。 (三)设备、材料表 指该项工程所需的各种设备和各类管道、管件、阀门以及防腐、保温材料等的名称、规格、型号、数量的明细表。 以上这三点看上去不过是些文字说明,但它是施工图纸必不可少的一个组成部分,是对图形的补充和说明。对于这些内容的了解有助于进一步看懂管道图。 (四)工艺流程图 流程图是对整个管道系统一系列工艺变化过程的原理图,通过它可以对设备的编号、建(构)筑物的名称及整个系统的仪表控制点(温度、压力、流量及分析的测点)有一个全面的了解。同时,对管道的材质、规格、编号、输送的介质、流向以及主要控制阀门等也有一个确切的了解。 (五)平面图 平面图是管道施工图中最基本的一种图样, 布置,管线的走向、排列和各部分的长宽尺寸, 等具体数据及其相对位置。 它主要表示设备、管道在建筑物内的平面 以及每根管子的坡度和坡向,管径和标高 (六)轴测图(系统图) 轴测图是一种立体图,又称为系统图,它能在一个图面上同时反映出管线的空间走向、帮助我们想像管线在空间的布置情况,是管道施工图中的重要图形之一。系统图有时也能替代管道立面图或剖面图,例如,建筑给排水以及采暖通风工程图主要由平面图和系统图组成。 (七)立面图和剖面图

配管材料表示方法

配管材料表示方法 1.0 总则 1.1 本规定使用于配管材料在综合材料表、管道轴测图及管段表上的表示方法。 1.2 引进装置上的安全阀、呼吸阀、爆破片、[wiki]阻火器[/wiki]、视镜等代号,原则上直接引用专利商提供的代号。 1.3文件中的公称压力及[wiki]公称通径[/wiki]从小到达顺序排列。 1.4 文件中的材料名称按本规定所列项目顺序编写。 2.0 表示方法 2.1 管子 管子 SLSP 50 — sch40 — 20# (1)(2)(3)(4)(5) ⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。 ⑵管子类型代号,见表1。 ⑶管子公称通径。 ⑷管子选用的尺寸系列(系列Ⅰ不标注)及表号(或壁厚),特殊规格的管子可用Ф外径×壁厚表示,此时⑶、 ⑷项取消。用壁厚表示时,在壁厚值后面加英文字母Т。 ⑸材料代号,见附件。文件中有《材料》栏者,可直接填写在《材料》栏内,此时⑸项省略。 示例⒈ 公称通径80mm,材料20号钢,管子尺寸系列为系列Ⅰ,管表号sch40的无缝钢管的标记为: 管子 SLSP 80—sch40—20# 示例⒉ 材料为304型不锈钢,管子外径×壁厚为φ8×2的无缝不锈钢管的标记为: 管子SLSP φ8×2—304 表1 管子类型代号 管子类型代号 无缝钢管SLSP 螺旋焊钢管SWSP 焊接钢管 LWSP 镀锌焊接钢管 GWSP 无缝铝管 SLAP 注:⑴除非配管材料工程规定另有指定,管子尺寸系列均采用SHJ405《[wiki]石油[/wiki][wiki]化工[/wiki]企业钢管尺寸系列选用规定》标准。在文件中不重复出现中国[wiki]石油化工[/wiki]总公司标准好。综合材料表中的《标准号或图号》栏仅填写管材制造标准号,不写年份(下同)。 ⑵镀锌焊接钢管的普通钢管壁厚以管表号schG表示,加强管壁厚以XS表示。 ⑶焊接钢管的STD系列指标准厚度(10mm),XS为加强壁厚,对系列Ⅰ为12。5mm。系列Ⅱ为12mm。 2.2 管件 [wiki]管件[/wiki] PADR 200×8 — A3 ⑴⑵⑶⑷ 管件 HCSW 40 — sch80 —25# ⑴⑵⑶⑷⑸ 管件 RECC 200×150 — sch40 — 20# ⑴⑵⑶⑷⑸ ⑴名称,以中文表示,文件中已有《名称》者省略。 ⑵类型代号,见表2。 ⑶规格。

管道代号编号规则及含义

管道代号编号规则及含义 2010-04-22 11:41 管道代号编号规则及含义 管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示: PG 03 001–100 L1B - C(1)(2)(3)(4)(5)(6)管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸; (5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。 (1)物料代号 a.工艺物料代号PA工艺空气PL工艺液体PG工艺气体PL1工艺液体PGL气液两相流工艺物料PLS液固两相流工艺物料PGS气固两相流工艺物料PS工艺固体PW工艺水B.辅助、公用工程物料代号1)空气3)水AR空气TW一次上水CA压缩空气DW饮用水IA仪表空气DM去离子水2)蒸汽、冷凝水PW纯水LS低压蒸汽(饱和或微过热)WFI注射水LUS低压过热蒸汽WS循环水(供) MS中压蒸汽(饱和或微过热)WR循环水(回) MUS中压过热蒸汽CWS冷冻水(供) S1 0.1MPa蒸汽CWR冷冻水(回) S3 0.3MPa蒸汽BS冷冻盐水(供) S6 0.6MPa蒸汽BR冷冻盐水(回) … … HWS热水(供) PS纯蒸汽HWR热水(回) SC蒸汽冷凝水BW锅炉供水TS伴热蒸汽 4)其它VT排气DR下水/排污VE真空CS化学污水N气 (2)主项代号 按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。 (3)管道顺序号 相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。(4)管道尺寸 一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。(5)管道等级 管道等级号由下列三个单元组成:L 1 B1)2)3) 1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI 标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国内标准压力等级代号:L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。3)第三单元为管道材质类别,用大写英文字母表示,与顺序号组合使用。A——铸铁1G——聚丙烯塑料B——碳钢2G——聚四氟乙烯塑料1E——304不锈钢2E—316L不锈钢H——衬里及内防腐*管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》 (6)隔热或隔声代号代号功能类型备注H保温采用保温材料C保冷采用保冷材料P人身防护采用保温材料D防结露采用保冷材料N隔声采用隔声材料

建筑设备——第四章习题及答案

第四章供暖 单项选择题:(每题一分) 1. 集中采暖系统不包括( )。D A.散热器采暖 B.热风采暖 C.辐射采暖 D.通风采暖 2. 在民用建筑的集中采暖系统中应采用( )作为热媒。D A. 高压蒸气 B.低压蒸气 C.150~90℃热水 D. 95~70℃热水 3. 当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?( ) C A.水平单管串联系统 B. 上行下给式单管系统 C.上行下给式双管系统 D. 下供下回式双管系统 4. 计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为( )。A A. 低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2~3℃ B.地板辐射采暖效率高 C.地板辐射采暖散热面积大 D.地板辐射采暖水温低 5. 散热器不应设置在( )。B A. 外墙窗下 B. 两道外门之间 C.楼梯间 D. 走道端头 6. 散热器表面涂料为( )时,散热效果最差。D A. 银粉漆 B.自然金属表面 C.乳白色漆 D.浅蓝色漆 7. 与铸铁散热器比较,钢制散热器用于高层建筑采暖系统中,在( )方面占有绝对优势。D A.美观 B.耐腐蚀 C.容水量 D.承压 8. 采暖管道设坡度主要是为了( )。B A.便于施工 B.便于排气 C.便于放水 D.便于水流动来源 9. 采暖管道必须穿过防火墙时,应采取( )措施。A A. 固定、封堵 B. 绝缘 C. 保温 D. 加套管 10. 采暖管道位于( )时,不应保温。B A. 地沟内 B. 采暖的房间 C. 管道井 D.技术夹层 11. 热水采暖系统膨胀水箱的作用是( )。C A. 加压 B. 减压 C. 定压 D. 增压 12. 与蒸气采暖比较,( )是热水采暖系统明显的优点。A A. 室温波动小 B. 散热器美观 C. 便于施工 D. 不漏水 13 . 民用建筑主要房间的采暖温度应采用:D A16~20℃B14~22℃C18~20℃D16~24℃ 14. 托儿所、幼儿园采暖温度不应低于: C A16℃B18℃C20℃D23℃ 15. 民用建筑集中采暖系统的热媒: B A应采用热水B宜采用热水C宜采用天然气D热水、蒸汽均可

管道设计说明范本

目录 1.设计说明 (04) 1.1工程概况 (04) 1.1.1 概述 (04) 1.1.2各信息点种类、分布及数量表 (04) 1.2设计依据 (04) 1.3设计范围......................................................................... (05) 1.4设计方案的确定 (05) 1.4.1 应达到的设计目的 (05) 1.4.2 机房位置设置 (05) 1.4.3 配线架和缆线设计建议 (05) 1.4.4系统构成 (06) 1.4.5 工作区子系统布线 (06) 1.4.6配线(水平)子系统 (06) 1.4.7建筑物主干子系统 (06) 1.4.8管理子系统 (07) 1.5主要工程量表及设备配置、缆线计算 (07) 1.6测试指标 (10) 1.6.1电缆系统测试方法 (10) 1.6.2电缆系统测试参数 (11) 1.6.3光缆系统测试方法 (13) 1.6.4光缆系统测试参数 (14) 1.7安装施工要求 (14)

1.7.1管道建设 (14) 1.7.2管槽安装、敷设 (15) 1.7.3电缆敷设 (15) 1.7.4光缆敷设 (16) 1.7.5配线管理系统 (17) 1.7.6机架的安装 (17) 1.7.7缆线端接 (17) 1.7.8地线安装 (18) 1.8其他需要说明的问题 (18) 2.概预算编制说明 (20) 2.1概述及概预算总额 (20) 2.2概预算编制依据 (20) 2.3有关费用的取定标准及计算方法 (21) 2.4投资分析......................................................................... . (21) 2.5其他有关需要说明的问题 (21) 3.概预算表 3.1概、预算总表(表一)…………………………………..……....………..…第全页3.2建筑安装工程费用概、预算表(表二)……………. ……..……..…..…第全页3.3建筑安装工程量表概、预算表(表三甲)…..…………..….…………第1-2页3.4国内主要材料预算表(表四)甲………………………..……………..…第1-5页 3.5建设其它费用预算表(表五)……………………... ..……………..….….第全页 4.图纸部分 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX………..……………….…........….….. BX-01

天辰管道设计说明

Design PIPING MATERIAL SPECIFICATION 管道材料设计说明

Design 1 管道等级说明 1.1 编制说明 本说明适用于《九泰能源煤炭深加工项目》全厂设计所用的管道材料,包括管道、阀门、法兰、管件及管路其他元件。 1.2 编制依据 按《工业金属管道设计规范》GB50316-2000和工艺条件 1.3 单位: 1)工艺各装置工艺管道材料采用英制系列,包括装置内由外商供货的成套设备以外的管道材料。 2)公用工程(包括循环水、脱盐水、排污水、消防水、生活水、生产水、采暖、锅炉给水、蒸汽和冷凝液)管道材料采用公制系列,其余公用工程管道则采用英制系列。 仪表专业在该范围的英制阀不要求带配对法兰。有关专业用SH3406法兰标准配直接转换公制管. 3)凡是与上面提到的公用工程管线(包括循环水、脱盐水、排污水、消防水、生活水、生产水、采暖、锅炉给水、蒸汽和冷凝液)与设备连接口也同样采用公制。 1.4 管道等级代号的表示方法 1.4.1 公制: 管道等级代号由四个单元组成,举例说明如下: B 2 RF 1 表示管道元件的变化 表示管道的主要的一种密封面形式或连接方式 表示管道压力等级 表示管道主要材质 1)第一单元用英文字母表示管子材质 A—水泥、铸 B -- 碳钢, 镀锌碳 E –不锈钢管D—耐热钢G—塑料H—钢衬2)第二单元用数字表示管子压力等级见表1 3) RF—突面法兰连接,RF(A)—车制密纹水线(见HG20592-97 ),Th—螺纹接, M,FM—凹,凸面法兰连接RJ—环连接面法兰

Design 4) 第三单元用数字表示管道元件的变化 1.4.2 英制:管道等级代号由三个单元组成,举例说明如下 管道等级代号由三个单元组成,举例说明如下: C 1 A 序列号,表示管道元件的变化 表示管道压力等级 表示管道主要材质 1)表示管道主要材质 A–合金钢管 C –碳钢管镀锌钢管S -- 不锈钢N—高镍合金钢2)表示管道压力等级表1 表1 3)第二单元用数字表示管道元件的变化 序列号: A, B, C, …, 如果等级中某管道元件发生变化,则等级以该流水号予以区别 1.5 选择法兰密封面:1)按介质的的毒性危害和爆炸危险程度确定2)按介质的的压力温度确定。

建筑设备

内蒙古科技大学2007 /2008 学年第一学期 《建筑设备概论》试题(A) 课程号:060532--0 考试方式:闭卷 适用专业、年级:工程管理2005—1、2班任课教师:任仲罕 考试时间:2007年12月13日 一、填空(本题包括10个小题,每空1分,共23分) 1、以地面水为水源的给水系统一般包括、和几部分。 2、排水系统按体制分为和两种类型。 3、、和三方面适合各种用户的不同需要是给水的基本要求。 4、在集中采暖系统中,不同楼层出现流量失调而引起在垂直方向冷热不均匀的现象称为。 5、在火灾危险性较大的建筑物内常设置灭火系统,且同时必须设置 灭火系统;高层建筑由于其建筑上的特点,往往失火成灾的情况更为严重,因此高层建筑内是高层建筑的主要灭火设备之一。 6、高层建筑给水方式的基本特点是;水质介于生活饮用水标准和生活排放污废水水质之间的水称为。 7、室内给水管网水力计算的目的是为了确定各管段的及此管段通过设计流量时的。 8、按空气处理设备的设置情况,空调系统可分为、和三类。 9、热压自然通风作用的强弱取决于和。 10、采暖系统按使用热媒分为和两种形式。 二、名词解释(本题包括5个小题,每题4分,共20分) 1、时变化系数 2、异程系统 3、双管采暖系统 4、半集中式空调系统 5、机械通风系统 三、选择题(本题包括7个小题,每题2分,共14分,在括号内填入代表正确答案的字母) 1、高层建筑给水方式有() A、并联分区给水方式 B、串联分区给水方式 C、减压分区给水方式、 D、简单给水方式 2、关于建筑排水系统中的通气系统下列说法错误的是() A、通气管的作用是将管道中产生的臭气及有毒有害气体能排到大气中去; B、通气管的作用是使管道内的压力变化尽量稳定并接近大气压,保护水封不被破坏; C、设置通气系统是为了排除室内污浊空气,达到通风换气的目的。 D、高层建筑中,苏维脱系统和空气芯水膜旋流排水立管系统都是通过系统本身的特殊部(配)件来达到通气目的的。

天辰管道设计说明

PIPING MATERIAL SPECIFICATION 管道材料设计说明 1 管道等级说明 1.1 编制说明 本说明适用于《九泰能源煤炭深加工项目》全厂设计所用的管道材料,包括管道、阀门、法兰、管件及管路其他元件。 .

1.2 编制依据 按《工业金属管道设计规范》GB50316-2000和工艺条件 1.3 单位: 1)工艺各装置工艺管道材料采用英制系列,包括装置内由外商供货的成套设备以外的管道材料。 2)公用工程(包括循环水、脱盐水、排污水、消防水、生活水、生产水、采暖、锅炉给水、蒸汽和冷凝液)管道材料采用公制系列,其余公用工程管道则采用英制系列。 仪表专业在该范围的英制阀不要求带配对法兰。有关专业用SH3406法兰标准配直接转换公制管. 3)凡是与上面提到的公用工程管线(包括循环水、脱盐水、排污水、消防水、生活水、生产水、采暖、锅炉给水、蒸汽和冷凝液)与设备连接口也同样采用公制。 1.4 管道等级代号的表示方法 1.4.1 公制: 管道等级代号由四个单元组成,举例说明如下: B 2 RF 1 表示管道元件的变化 表示管道的主要的一种密封面形式或连接方式 表示管道压力等级 表示管道主要材质 1)第一单元用英文字母表示管子材质 A—水泥、铸 B -- 碳钢, 镀锌碳 E –不锈钢管D—耐热钢G—塑料H—钢衬2)第二单元用数字表示管子压力等级见表1 3) RF—突面法兰连接,RF(A)—车制密纹水线(见HG20592-97 ),Th—螺纹接, M,FM—凹,凸面法兰连接RJ—环连接面法兰 4) 第三单元用数字表示管道元件的变化 1.4.2 英制:管道等级代号由三个单元组成,举例说明如下 管道等级代号由三个单元组成,举例说明如下: C 1 A 序列号,表示管道元件的变化 表示管道压力等级 .

建筑设备概论第3阶段江南大学练习题答案 共三个阶段,这是其中一个阶段,答案在最后。3a

江南大学现代远程教育第三阶段江南大学练习题答案共三个阶段,这是其中一个阶段,答案在最后。 考试科目:《建筑设备概论》空调与节能(总分100分) 学习中心(教学点)批次:层次: 专业:学号:身份证号: 姓名:得分: 一、单项选择题(20分) 1、确定空调系统的新风量,下列()因素不必考虑。 A、室内空气的循环风量 B、室内人员的数量 C、需要排除的风量 D、维持正压所需新风量 2、空气调节冷热水温度,一般采用以下数值,下列不正确是() A、冷水供水温度7℃ B、冷水供回水温差5℃ C、热水供水温度60℃ D、热水供回水温差5℃ 3、高层民用建筑通风空调风管,下列哪种情况可不设防火阀(C ) A、穿越防火分区处 B、穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 C、水平总管的分支管段上 D、穿越变形缝的两侧 4、围护结构内表面温度不应低于() A、室内空气干球温度 B、室内空气湿球温度 C、室内空气露点温度 D、室内空气相对湿度 5、锅炉间外墙的开窗面积,应满足() A、采光、通风的要求 B、采光、通风、泄压的要求 C、通风、泄压的要求 D、采光、泄压的要求 6、房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用() A、全空气系统 B、风机盘管加新风系统 C、净化空调系统 D、恒温恒湿空调系统 7、照明节能的一般原则是() A、减少用灯数量 B、降低照明设计标准 C、在保证照明质量的前提下节能 D、加强照明管理 8、设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻() A、越大越好 B、越小越好 C、对最大传热阻有要求 D、对最小传热阻有要求 9、对可能突然散发大量有害气体的生产厂房应设置() 2

管线综合设计总说明

管线综合设计总说明 一、设计范围 本次设计范围内的莲花路,北起芙蓉路,南至繁华大道,全长约603.954m,红线宽45米,道路性质为城市主干道,为已建道路,沥青混凝土路面。相交道路有芙蓉路、北海路、繁华大道。 二、设计依据 1、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); 2、《合肥市道路交通及附属设施设计指导手册》; 3、各管线产权单位提供的相关管线资料及建设要求。 三、管线现状调查 根据各方提供的资料,道路红线范围内涉及到的市政管线有雨水管、污水管、给水管、供电管线、电信管线等。 1、雨水: 现状雨水管道为单排布置,位于道路中心线以东2米处,管径d400~d1400。 2、污水: 现状污水管道为单排布置,芙蓉路至北海路段,位于道路中心线以西2米处,管径d400;北海路至繁华大道段,位于道路中心线以西18米处,管径d1000。 3、给水: 现状给水管道位于中心线以西10米处,管径DN300。 4、电力: 现状电力为入地电力排管,位于道路中心线以西16.5米处,电压等级为35Kv。 5、电信: 现状电信为入地电缆,位于道路中心线以西12米处。 四、设计原则 本次实施的莲花路为已建道路,管线综合设计主要原则如下: 1、各工程管线尽量避免布置在车行道下; 2、弱电综合管线(电信、移动、联通、有线电视等)采用同槽施工; 3、在满足设计规范要求下,各专业管线检查井尺寸、井室尺寸尽量采用较小值,检查井间距尽量采用较大值。 四、设计内容 根据各管线单位提供的新建、改建、扩建等要求,结合《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)有关规定,结合9.25召开的管线综合协调会确定的管线断面,进行本次管线综合设计。设计内容主要包括管综平面设计、管综断面布置。管线断面布置图仅作为参考,具体位置参见管综平面设计图。 1、管线综合设计 (1)雨水 本次道路实施范围内的现状雨水管道全部废除新建。

建筑设备概论习题答案

第二章:消防给水系统 思考题(作业): 1、室外消火栓管网平面布置的类型? 答:按管网平面布置:环状消防给水管网枝状消防给水管网 2、室内消火栓的组成及各组成部分的作用? 答:室内消火栓:设置在具有玻璃门的消防水带箱内 组成:消防水枪消防水带消火栓消防卷盘消火栓箱水泵接合器 (1)消防水枪:是灭火的重要工具,一般用铜、铝合金或塑料制成。 (2)消防水带:用于输送水或其他液体灭火剂。 (3)室内消火栓:是具有内扣式接口的球形阀式龙头,一端与消防竖管相连,另一端与水带相连,栓口直径不应小于所配备的水带的直径。 (4)消防卷盘:又称水喉,一般安装在室内消火栓箱内,以水作灭火剂,在启用室内消火栓之前,供建筑物内普通人员自救扑灭初期火灾。 (5)消火栓箱:安装在建筑物内的消防给水管路上,配置有室内消火栓、消防水枪、消防水带等设备,具有给水、灭火、控制、报警等功能。 (6)水泵接合器:当室内消防泵发生故障或当遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。 3、室内消火栓给水系统的给水方式及适用条件? 答: (1)室外管网直接给水的室内消火栓给水系统: 适用条件:当室外管网的压力和流量能满足室内最不利点消火栓的设计水压和流量时,宜采用室外管网直接给水的室内消火栓给水系统。 (2)单设水箱的室内消火栓给水系统: 适用条件:当生活、生产用水量达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的压力和流量,由水箱出水满足消防要求。 (3)设加压水泵和水箱的室内消火栓给水系统: 适用条件:当室外管网压力和流量经常不能满足室内消防给水系统所需的水压水量时。(4)不分区的消防给水系统: 适用条件:建筑高度大于24m但不超过50m,室内消火栓栓口处静水压力不超过1.0MPa的工业和民用建筑室内消火栓给水系统,可有消防车通过水泵接合器向室内管网供水。 (5)分区的消防给水系统: 适用条件:建筑高度超过50m,消防车已难协助灭火,室内消火栓给水系统应具有扑灭建筑物内大火的能力,为了加强安全和保证火场供水,当室内消火栓接口处的静水压力大于1.0MPa,采用分区消防给水系统,当消火栓口的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施。 4、什么叫充实水柱和消火栓口水压?如何确定? 答: (1)充实水柱:指从喷嘴出口起,到90%的射流总量穿过直径38mm圆圈处的密集不分散的射流长度。要求:充实水柱的长度一般不宜大于15m。 计算公式为:= —充实水柱长度(m),不得小于书中表2.1的规定; —室内最高着火点距离地面的高度(m);

天辰管道设计说明范文

天辰管道设计说明 1 2020年4月19日

PIPING MATERIAL SPECIFICATION 管道材料设计说明 1 管道等级说明 1.1 编制说明 本说明适用于《九泰能源煤炭深加工项目》全厂设计所用的管道材 2 2020年4月19日

3 2020年4月19日 料,包括管道、阀门、法兰、管件及管路其它元件。 1.2 编制依据 按《工业金属管道设计规范》GB50316- 和工艺条件 1.3 单位: 1)工艺各装置工艺管道材料采用英制系列,包括装置内由外商供货的成套设备以外的管道材料。 2)公用工程(包括循环水、脱盐水、排污水、消防水、生活水、生产水、采暖、锅炉给水、蒸汽和冷凝液)管道材料采用公制系列,其余公用工程管道则采用英制系列。 仪表专业在该范围的英制阀不要求带配对法兰。有关专业用SH3406法兰标准配直接转换公制管. 3)凡是与上面提到的公用工程管线(包括循环水、脱盐水、排污水、消防水、生活水、生产水、采暖、锅炉给水、蒸汽和冷凝液)与设备连接口也同样采用公制。 1.4 管道等级代号的表示方法 1.4.1 公制: 管道等级代号由四个单元组成,举例说明如下: 表示管道元件的变化

表示管道的主要的一种密封面形式或连接方式 表示管道压力等级 表示管道主要材质 1)第一单元用英文字母表示管子材质 A—水泥、铸 B -- 碳钢, 镀锌碳 E –不锈钢管 D—耐热钢 G—塑料 H—钢衬 2)第二单元用数字表示管子压力等级见表1 3) RF—突面法兰连接,RF(A)—车制密纹水线(见HG20592-97 ),Th—螺纹接, M,FM—凹,凸面法兰连接 RJ—环连接面法兰 4) 第三单元用数字表示管道元件的变化 1.4.2 英制:管道等级代号由三个单元组成,举例说明如下 管道等级代号由三个单元组成,举例说明如下: 序列号,表示管道元件的变化 表示管道压力等级 4 2020年4月19日

建筑设备概练习题选讲(new)

【建筑设备概论】练习题 第一章§1 (1)(a)查表求15℃时水的密度和动力粘度。(水的密度查附表1) (b)1m 3 的液体质量为9.71Kg,动力粘度为0.6×10-3 ((Pa ·S),求其运动粘度。 (c )某氧气瓶上压力表读数Pg=400kPa,某凝汽器上的真空表的读数Pk=96kPa,已知大气压为97.98kN/m 2 ,求: 氧气瓶和凝汽器的绝对压力。 ) (98.19698.97) (98.49740098.97kPa P B P kPa B P p k n g =-=-==+=+=氧气解: (2)(a)求B=100660Pa,t=30℃空气的密度和比容。(提示:ρ ρ1 ) 273(287= +=v t B ) 解: ) /(864.0158 .111)/(158,1) 20273(28710066033kg m v m kg RT B ====+== ρρ (3)当大气压为B=101325Pa ,水温15℃时,求:水面以下7.6m 深处的水的绝对压力? (提示:P=B+ρgH ) ) (8.1756.781.91.999101325) /(1.999153Kpa gH B p m kg C =??+=+==?ρρ水:解: (4)如图所示,在盛有油和水的圆柱形容器(直径d=0.4m )的盖上加了F=5788N 的力,桶内油的深度h 2=0.3m,油的密度为800Kg/m 3 ,水到U 压力计介质一端的高差h 1=0.5m,水的密度以10000Kg/m 3 计,压力计的介质为水银(密度为13600Kg/m 3 ),求U 压力计水银柱的高度差H 为多少米。

建筑设备概论整理

建筑设备概论 第一部分流体力学基本原理 1.流体:液体(Liquid)和气体(Gas)的统称。 2.连续介质假设:如果我们将流体的最小体积单位假设为具有如下特征的流体微团:宏观上充分 小,微观上足够大,则可以将流体看成是由连绵一片的、彼此之间没有空隙的 流体微团组成的连续介质,这就是连续介质假设。 3.容重(N·m-3):单位体积的重量(m*g)称为流体的密度(体积密度)。 4.黏滞性和黏滞力:流体各流层之间是流速不同,相邻流层间存在相对运动,接触面上产生相互 作用的剪切力,这种内摩擦力称为黏滞力。相应特性称为黏滞性。 黏滞性系数,Pa·s 5.牛顿内摩擦定律:由于流体各部分缺乏润滑产生的阻力,在其他条件不变的情况下,正比于使 该流体各部分相互分离的速度。 6.静压强(N/m2,Pa)定义:静止微小水体表面承受的压力。 特征:(1.方向性)静压强的方向与受压面垂直并指向受压面。 (2.大小性)任一点静压强大小和受压面方向无关。 7.静压强分布规律:净水压强有两部分组成,一是表面压强,它遵守帕斯卡原理等值地传到与水 体内部各点;另一部分是液体重量引发的压强,即该点到液体自由表面的单 位面积上的液体重量。 8.绝对压强pA(不可为负):相对于完全真空的压强。 相对压强p(可正可负):相对于大气压(pa)的压强。 真空压强pk(不可为负):某点的绝对压强不足一个大气压强的部分。范围:0∽98kN/m2 关系:p=pA-pa Pk=pa-pA=-p 9.压强的单位:N/m2、pa、工程大气压、米水柱mH2O、毫米汞柱mmHg 1个工程大气压≈98kN/m2≈10mH2O≈735.6mmHg≈98000pa 10.有压流:流体周围都与固体壁接触,没有自由表面。 无压流:部分周边与气体接触,存在自由表面。 恒定流:流体中任意位置的压强、流速等要素不随时间变化的流动。 非恒定流:流体中任意位置的压强、流速等要素随时间变化的流动。 均匀流:流线是平行直线的流动。 非均匀流:流线不是平行直线的流动。分为渐变流(接近于平行直线)、急变流(不能视为平行线)。 元流:流体中微小面积,其面积上各点绘出并形成流束。元流具有封闭性,其上压强与流速相等,元流的极限就是流线。 总流:无数元流的总和。 流量:单位时间内通过过流断面的流体体积。 流速:不易确定,一般采用平均流速——断面上各点流速的平均值。 补充:过流断面——与元流或总流全部流线正交的横断面。 流线——某时刻的一条空间曲线,曲线上的切线为流体质点的流速矢量。 迹线——流体中某个质点在连续时间内的运动轨迹(对于恒定流,流线与迹线重合)。11.恒定流的连续性方程: 应用: 12.恒定总流的能量方程: 应用: 13.水头:位置水头表示单位重量的液体从某一基准面算起所具有的位置势能(位能)。 压强水头表示单位重量液体从大气压起算所具有的位置势能(压能) 流速水头表示没有阻力的情况下,物体以铅直向上的速度所能达到的高度。(动能)14.测压管水头线变化规律:总是沿流程下降的倾斜线。