文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷凝水管径选择表

冷凝水管径选择表

冷凝水管径选择表
冷凝水管径选择表

创作编号:

GB8878185555334563BT9125XW

创作者:

凤呜大王*冷凝水管管径选择

公称直径DN

无缝钢管

冷量

规格表示 外径 壁厚 质量 8 10 14*3.0 14 3.0 0.814 15 ≤2kw 18*3.0 18 3.0 1.11 20 2~5 kw 25*3.0 25 3.0 1.63 25 5~8 kw 32*3.5 32 3.5 2.46 32 8~16 kw 38*3.5 38 3.5 2.98 40 16~25 kw 45*3.5 45 3.5 358 50 25~49 kw 57*3.5 57 3.5 4.62 65 49~90 kw 76*4.0 76 4.0 7.10 80 90~150 kw

89*4.0 89 4.0 8.38 100 150~300 kw 108*4.0 108 4.0 10.26 125 300~510 kw 133*4.0 133 4.0 12.73 150 510~880 kw 159*4.5 159 4.5 17.15 200 880~1900 kw 219*6.0 219 6.0 31.54 250 2000 kw ≤

273*7.0 273 7.0 45.92 300 325*8.0 325 8.0 62.54 400 426*9.0 426 9.0 92.55 500

530*9.0

530

9.0

105.5

创作编号:

GB8878185555334563BT9125XW

创作者: 凤呜大王*

给水管道各种管材管径与计算内径一览表

表1 给水塑料管及钢塑复合管公称管径与计算内径一览表(一) 氯化聚氯乙烯 PVC-U 管 聚丙烯管 PP-R 聚丙烯 PP-RR 热水管0.00000047 S6.3 1.6MPa S5 2.0MPa 铝塑复合管 1.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 1.25MPa 2.0MPa 2.5MPa 2.0MPa 2.5MPa 公称直径 计算内径d j 计算内径d j 计算内径 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j 计算内径d j mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 15 12.2 20 16 16 15.7 16 15.4 14.4 13.2 14.4 13.2 25 21 20.4 19.8 21 20.4 18 16.6 18 16.6 32 27.2 26.2 25.3 27.2 27.2 26 23.2 21.2 23.2 21.2 40 34 32.6 31.2 36 34 34 32.6 29 26.6 29 26.6 50 42.6 40.8 40.1 45.2 42 42.6 40.8 36.2 33.2 36.2 33.2 65 53.6 51.4 50.0 57 53.6 53.6 51.4 45.6 42 45.6 42 75 63.8 61.4 58.7 67.8 64 63.6 61.2 49.9 50 49.9 50 90 76.6 73.6 81.4 76.6 76.6 73.6 76.6 60 76.6 60 110 93.8 90 100.4 95.6 93.8 90 93.8 73.5 93.8 73.5 125 106.6 102.2 114.2 110 140 119.4 114.6 127.8 123.4 160 136.4 130.8 146 140 180 164.4 158.6 200 182.6 176.2 225 205.4 198.2 250 228.2 220.4 280 255.6 246.8 315 287.6 277.6 355 325.4

管径计算公式

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或 (`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为 m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: `Q = (∏ D^2)/ 4 · v · 3600 `(`m^3` / h ) 式中 Q —流量(`m ^3` / h 或 t / h ); D —管道内径(m); V —流体平均速度(m / s)。 根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方 可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管 道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。 给水管道经济流速 影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。 对于单独的压力输水管道,经济管径公式: D=(fQ^3)^[1/(a+m)] 式中:f——经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q——管道输水流量;a——管道造价公式中的指数;m——管道水头损失计算公式中的指数。 为简化计算,取f=1,a=1.8,m=5.3,则经济管径公式可简化为: D=Q^0.42 例:管道流量22 L/S,求经济管径为多少? 解:Q=22 L/S=0.022m^3/s 经济管径 D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m,所以经济管径可取200mm。 水头损失 没有“压力与流速的计算公式 管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以 理解为固体相对运动的摩擦力) 以常用的长管自由出流为例,则计算公式为 H=(v^2*L)/(C^2*R), 其中H为水头,可以由压力换算, L是管的长度, v是管道出流的流速, R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2, C是谢才系数C=R^(1/6)/n,

空调水管径

空调系统中常用的一些基本数据: 一、空调系统用水量估算: 1、冷冻水量:0.172L/W(折合0.2L/Kal或0.6m3/TR) 2、冷却水量:0.215L/W(折合0.25L/Kal或0.75m3/TR) 3、冷却水补水量按冷却水循环量的1-2%计算。 二、空调系统耗电量估算:1.1-1.4KW/TR 按不同建筑物面积估算:旅馆0.035-0.045KW/m2 办公0.042-0.054KW/m2商业网点:0.072-0.094KW/m2 体育馆:0.105-0.145KW/m2 商场(营业厅)0.105-0.135 KW/m2电影院: 0.046-0.059KW/m2医院0.03-0.04 KW/m2 三、空调冷水管径选择表:(依据河北省设计院上海分院提供,浮动值不宜超过10%).

四、空调冷凝水管径选择表: 因凝结水管为重力流,管内流速取V=0.3m/S,最小凝结水管管径不小于DN25, 各管径排水量如下: 六、循环水泵扬程的估算: 1、离心式冷水机组:蒸发器30-80Kpa 冷凝器50-80kpa 2、 吸收式冷水机组:蒸发器40-100KPa冷凝器:50-140Kpa 3、风 冷热泵机组蒸发器30-100Kpa 4、螺杆式冷水机组:蒸发器 40-90kpa 蒸发器60-90kpa 5、冷热盘管:20-50Kpa 6、热交 换器:20-50Kpa 7、风机盘管:10-30Kpa 8、自动控 制阀:30-150Kpa 9冷却塔:20-80Kpa 10、冷却塔盛 水池到喷嘴高差取30Kpa 11、冷却塔喷嘴喷雾压力50Kpa 12、机房设备管线:70kpa 管道:0.2kpa/m:

管径计算公式

管径计算公式 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或 (`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为 m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: `Q=(∏D^2)/4·v·3600`(`m^3`/h) 式中Q—流量(`m^3`/h或t/h); D—管道内径(m); V—流体平均速度(m/s)。 根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。 给水管道经济流速 影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。 对于单独的压力输水管道,经济管径公式: D=(fQ^3)^[1/(a+m)] 式中:f——经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q——管道输水流量;a——管道造价公式中的指数;m——管道水头损失计算公式中的指数。

为简化计算,取f=1,a=,m=,则经济管径公式可简化为: D=Q^ 例:管道流量 22 L/S,求经济管径为多少? 解:Q=22 L/S=0.022m^3/s 经济管径 D=Q^=^=0.201m,所以经济管径可取200mm。 水头损失 没有“压力与流速的计算公式管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)以常用的长管自由出流为例,则计算公式为 H=(v^2*L)/(C^2*R), 其中H为水头,可以由压力换算, L是管的长度, v是管道出流的流速, R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2, C是谢才系数C=R^(1/6)/n, 给水管径选择 1、支管流速选择范围0..8~1.2m/s。 内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径 一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 管径=sqrt流量/流速) sqrt:开平方

水管计算

水管计算 公式为: Q ×109= v d 2 4π ×103 例:计算某一段的主管径,以10台盘管为例,每台盘管的水量为350㎏/h 。 解:1.把一台盘管的水量换算成m 3/h 。 即 350㎏/h ÷1000=0.35m 3/h 2.把一台盘管的水量换算成mm 3/s 。 即 0.35 m 3/h ×109÷3600≈97222.22mm 3/s 3.10台盘管的水量为: 97222.22×10=972222.2 mm 3/s 4.水量等于管道横截面乘以水的流速。 Q=πR 2×V (Q :水量,V :水流流速,见附表) 即 Q=3.14×R 2×1.5 m/s = 4 2 d π×1500 mm/s 所以:d= 1500 14.34?Q = 1500 14.32.9722224?? ≈ 28.73 (d :水管直径)

水管附表 附表1: 供暖水流速度m/s 附表2: 水在管道内理想流速m/s 附表3:管内水的最大允许速度

附表4:空调水系统常用钢管规格表

水泵选型 1.流量: 水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍。2.扬程: 水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:开式水系统 Hp=h f+h d+h m+h s 闭式水系统 Hp=h f+h d+h m 式中h f-水系统总磨阻力损失,Pa h d-水系统总局部阻力损失,Pa h m-设备阻力损失,Pa h s-开式水系统的静水压力,Pa h d/ h f值:水型住宅建筑在1-1.5之间, 大型高层建筑在0.5-1之间。

水泵附表 附表1.局部阻力系数? 附表2:水系统的流量和单位长度阻力损失

给水管管径的计算方法

给水管管径的计算方法 流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s 或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h ) 式中Q —流量(m3/h或t/h ); D —管道内径(m); V —流体平均速度(m/s)。 根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。暖通南社 给水管道经济流速:

影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。 对于单独的压力输水管道,经济管径公式: D=(fQ^3)^[1/(a+m)] 式中:f—经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q—管道输水流量;a—管道造价公式中的指数;m—管道水头损失计算公式中的指数。为简化计算,取f=1,a=1.8,m=5.3,则经济管径公式可简化为: D=Q^0.42 例:管道流量22 L/S,求经济管径为多少? 解:Q=22 L/S=0.022m^3/s 经济管径D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m,所以经济管径可取200mm。 水头损失: 没有压力与流速的计算公式,管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)

水系统管道阻力计算

空调水系统的水力计算 根据舒适性空调冷热媒参数,应对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率等进行考虑,因此,空调冷水供回水温差应大于等于5℃。 一、沿程阻力(摩擦阻力) 流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力?p m,即 ?p m=λ?l d ?ρ?v2 2 (1-1) 若直管段长度l=1m时,R=λ d ?ρ?v2 2 则?p m=R?l 式中λ——摩擦阻力系数,m; d——管道直径,m; R——单位长度直管段的摩擦阻力(比摩阻),Pa/m; ρ——水的密度,kg/m3; v——水的流速,m/s。 对于紊流过渡区域的摩擦阻力系数λ,可由经验公式计算得到。当水温为20℃时,冷水管道的摩擦阻力计算表可以从《实用供热空调设计手册》中查询。根据管径、流速,查出管道动压、流量、比摩阻等参数。 计算管道沿程阻力时,室内冷、热负荷是计算管道管径大小的基本依据,对于PAU机组管道管径进行计算时,应考虑其提供的仅为新风负荷,室内负荷是由风机盘管承担。所以这种空调末端承担负荷应计算精确,以避免负荷叠加。同时应清楚了解水管系统的方式,如同程式,异程式。不同的接管方式对沿程阻力具有一定的影响。在计算工程中,比摩阻宜控制在100-300Pa/m,通常不应超过400Pa/m。 二、局部阻力 (一)局部阻力及其系数 在管内水的流动过程中,当遇到各种配件如阀门、弯头等时,由于涡流而导致能量损失,这部分损失习惯上称为局部阻力(P j)。

ΔP j=ζ?ρν2 2 (2-1) 式中ζ——管道配件的局部阻力系数; ν——水流速度,m/s。 常用管道的配件可以通过相应的表格进行查询。根据管道管径的不同以及管道上的阀门、弯头、过滤器、除污器、水泵入口等能出现局部阻力的类别进行查询,得到不同的局部阻力系数,再利用公式计算出局部阻力。 对于三通而言,不同的混合方向及方式,会出现不同的阻力系数,且数值相差比较大。因此,查询三通阻力系数时,应根据已有的混合方式进行查询,进而得到更准确的局部阻力系数。 在实际计算水管局部阻力时,应先确定管道上的管件种类、数目,尤其是水管接进机组、水泵、末端。可参见设备安装详图,其中会画出相应的管道配件。 (二)当量长度 利用相同管径直管段的长度表示局部阻力,这样称为局部阻力当量长度l d(m): l d=ζ?d λ 式中ζ——管道配件的局部阻力系数。 根据各种阀门、弯头、三通以及特殊配件(突扩、突缩、胀管、凸出管等)的工程直径,可以查出相应的当量长度。 三、设备压力损失 空调系统中含有很多制冷、制热设备,如冷凝器、蒸发器、冷却水塔、冷热盘管等等。这些设备自身都有一定的压力损失。在水系统的水力计算中,除了管道部分的阻力之外,还有设备的压力损失。将这两部分加起来,才是整个系统的水力损失。 但是因为设备的生产厂家、型号、运行条件及工况的不同,压力损失相差比较大,一般情况下,是由设备厂家提供该设备的压力损失。若缺乏该方面的资料,可以按照经验值进行估算。估算值见表 3-1。

《管径选择》

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI 233A12-98 中国石化集团兰州设计院

1 应用范围和说明 1.1 应用范围 本规定适用于石油化工、化工生产装置中的工艺和公用物料管道,不包括储运系统的长距离输送管道、非牛顿型流体及固体粒子气流输送管道。 1.2 说明 对于给定的流量,管径的大小与管道系统的一次投资费(材料和安装)、操作费(动力消耗和维修)和折旧费等项有密切的关系,应根据这些费用作出经济比较,以选择适当的管径。此外,还应考虑安全流速及其它条件的限制。本规定介绍推荐的方法和数据是以经验值,即采用预定流速或预定管道压力降值(设定压力降控制值)来选择管径,可用于工程设计中的估算。 本规定除注明外,压力均为绝对压力。 1.3 预定介质流速来初选管径 当按预定介质流速来确定管径时,采用下式以初选管径: 5.05.05.081.18??=ρu W d (1.3—1) 或 5.05.0081.18?=u V d (1.3—2) 式中 d ——管道的内径,mm ; W ——管内介质的质量流量,kg/h ; V 0——管内介质的体积流量,m 3/h ; ρ——介质在工作条件下的密度,kg/m 3; u ——介质在管内的平均流速,m/s 。 预定介质流速的推荐值见表2.1。 1.4 预定管道压力降来初选管径 当按每100m 计算管长的压力降控制值(?P f 100)来选择管径时,采用下式以初定管径: 207 .0100033.0207.038.016.18???=f P W d μρ (1.4—1) 或 d W P f =?1816 0038 017300331000207 .....ρμ? (1.4—2) 式中 μ——介质的动力粘度,Pa ·s ; ?P f 100——100m 计算管长的压力降控制值,kPa 。 推荐的ΔP f100值见表2.2—1和2.2—2。 2 管道内流体常用流速范围和一般工程设计中的压力降控制值 2.1 管道内各种介质常用流速范围

02-4给水管网的水力计算

第2章建筑内部给水系统 2.4给水管网的水力计算

在求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式,即可求定管径: 给水管网水力计算的目的在于确定各管段管径、管网的水头损失和确定给水系统的所需压力。 υπ42d q g =πυg q d 4=式中 q g ——计算管段的设计秒流量,m 3/s ; d j ——计算管段的管内径,m ; υ——管道中的水流速,m/s 。 (2-12)

当计算管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,使建筑内给水系统所需压力增大。而流速过小,又将造成管材的浪费。 考虑以上因素,建筑物内的给水管道流速一般可按表2-12选取。但最大不超过2m/s。

工程设计中也可采用下列数值: DN15~DN20,V =0.6~1.0m/s ;DN25~DN40,V =0.8~1.2m/s 。 生活给水管道的水流速度 表2-12

2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 给水管网水头损失的计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分内容。 1. 给水管道的沿程水头损失 (2-13)——沿程水头损失,kPa; 式中 h y L——管道计算长度,m; i——管道单位长度水头损失,kPa/m,按下式计算:

2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 式中i——管道单位长度水头损失, kPa/m ; d j ——管道计算内径,m; q g——给水设计流量,m3/s; C h ——海澄-威廉系数: 塑料管、内衬(涂)塑管C h = 140; 铜管、不锈钢管C h = 130; 衬水泥、树脂的铸铁管C h = 130; 普通钢管、铸铁管C h = 100。 (2-14)

水管管径计算公式

镀锌管是按内径计算的,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按外径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 管径=sqrt(353.68X流量/流速) sqrt:开平方 饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算 电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀 门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特性的电动水阀。

单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力的空调水系统,因此ba系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。 *电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。 那么如何计算选择电动水阀口径? 工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(kv/cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数定了,水阀口径大小也就确定了。 水阀流量系数(kv/cv)采用以下公式计算: cv=q/δp1/2 其中q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量δp-为调节阀前后压差比 理论上讲,在不同的空调回路中,δp值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。但由于在流量系数的计算过程中δp 是开根号取值,所以对cv计算影响并不是很大。因此,在工程设计中一般选δp值为4。

鸿业水管水力计算图文教程

鸿业水管水力计算图文 教程 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

鸿业水管水力计算图文教程 ------刘四根儿 鸿业做水管的水力计算之前,需要做完的两件事:第一,将风机盘管布置全;第二,然后将供回水管与风机盘管连接完整; 1.风机盘管的布置; 鸿业本身数据库里面的风机盘管厂家和型号都比较全了,不过有些数据可能比较陈旧,而且有一些市场份额小的厂家,这里面也是没有的,所以我们需要做的第一步是将相关厂家的风机盘管数据[别告诉我你手上没有你准备使用的风机盘管的样本]录入鸿业,方法如下: 如果厂家里面有你需要的,只是数据陈旧,可以直接修改数据就可以了。 如果没有你需要的厂家,那么需要你自己添加 以上四张图的用红色划过线的以及红线圈过的,都请务必填写正确,需要注意的又这么几点: <1>.风机盘管一般都是三档风速控制的,所以风量和冷量都有三个档位,但是鸿业做水力计算的时候都是按照高速冷量进行计算的【至于有些设计院是按照中速冷量进行计算和风机盘管选型的,抱歉,我也不清楚原因,但是一般的机电公司和工程公司为了保证工程的性价比,应该都是按照高速冷量进行风机盘管选型的!】,所以高速风量和高速冷量这两个务必填写正确; <2>.风机盘管无论大小,其冷冻水供[进]回水管径都是DN20的,冷凝水的管径就不是很清楚了,我至今仍然搞不清外螺纹3/4和内螺纹3/4分别代表的公称直径[DN]为多少,我一般也是都视风机盘管的冷凝水管管径为DN20;

<3>.出风静压根据准备用的机型的静压填写,水压降和水流量两项一定要填写清楚,因为这两项直接关系着后面做水力计算中管径的选择和最后水泵扬程的选择。 附:冷量和流量的关系:水流量[m3/h]=冷量(热量) [KW] /水温差[℃] / (/代表除以,空调水系统的供回水一般是7℃/12℃,温差为5℃,针对于水,1m3的重量为1吨) 2.风机盘管布置和空调水路管线连接 做水力计算之前,我们首先需要将风机盘管布置完整,管线[冷冻水供回水、冷凝水]全部连接: 管 线连接 的一点 注意事 项: 水 系统管 线的布置有两种方式,一种一根一根地布置,另外一种是组合布管,两种布管方式都有一个管道分区,请注意一定让你布置的所有管线都是在一种管线分区里面,比如低区就全部低区,中区就全部中区,别既有低区又有中区还有高区,因为如果有交叉,在后面的水力计算中,计算程序将无法识别所有的管线! 布置完成以后正式进入水力计算阶段:

冷凝水管径估算

五、冷凝水系统设计 5.1冷凝水管的设计 通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; 注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。 (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。 冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。 一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。 5.2空调水系统设计中应注意的问题

(1)放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。 (2)热胀、冷缩。对于和度超过40m的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。 (3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。 (4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀。 (5)要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。 (6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。 (7)注意坡度、坡向、保温防冻。

冷凝水管的安装

3.1.7.冷凝水管的安装 在风机盘管机组、整体式空调器或者组合式空调机组等设备运行的过程中,都会产生冷凝水,这些冷凝水如不及时排走,会给工程造成严重后果。 由于本工程标准层高为3200mm层高的限制使本工程的冷凝水管道应尽量分成小区域进行敷设,以最大可能的减少冷凝水水平管道的长度,使冷凝水及时排出。冷凝水管道安装时要结合幕墙龙骨间隔、铝板与结构间隙等空间敷设,同时也要结合暖通、建筑节点、室内吊顶图,与外立面幕墙安装及室内装饰紧密配合,保证美观。冷凝水管道在设计时如果发现与现场冲突,要及时与设计单位协商沟通,在保证外观的前提下做局部调整,。 3.1.7.1冷凝水管排放的施工要求及布置 (1)冷凝水管排放的施工要求: 1)冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。 2)冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。 3)冷凝水管须以设计规定的坡度排放, 以保证出水畅通。 4)所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。 5)保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。 6)冷凝水管每 1.5-2m 左右须装吊钩。 7)冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。 (2)冷凝水管的布置 1)若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 2)若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。 3.1.7.2冷凝水管管径的确定 1)直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。 2)需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量(KW)按下表查得。

冷凝水干管管径选择 说明:DN=15m的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。 3.173冷凝水管保温 所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。 采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取 25mm 3.1.7.4冷凝水管设计注意事项 1)沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 2)当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设 置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50% 左右。水圭寸的出口,应与大气相通。 3)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 4)采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。 5)冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 6)设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性, 并应设计安排必要的设施。 7)冷凝水管采用PVC管道时,应布置美观粘接牢固,试水试漏时,应打开设备的放气装置,让水充满整个PVC f道,持续24小时, 以管道无渗漏,设备凝结水盘不承水为合格。

相关文档