文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015年注册消防工程师《综合能力》真题及答案全解

2015年注册消防工程师《综合能力》真题及答案全解

2015年注册消防工程师《综合能力》真题及答案全解
2015年注册消防工程师《综合能力》真题及答案全解

2015 年注册消防工程师《综合能力》真题及答案

一、单项选择题(共80 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审

核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( C )。

A.建筑面积21000m2 的饭店

B.建筑面积1800m2 的医院门诊楼

C.建筑面积1100m2 的劳动密集型企业的员工集体宿舍

D.建筑面积580m2 的网吧

【答案】C

2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符

合备案要求的是(D )。

A.获得施工许可七个工作日内提供

B.获得施工许可三天内提供

C.获得施工许可五天内提供

D.获得施工许可十个工作日内提供

【答案】D

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),机关、团体、事业单

位应当至少每( A )进行一次防火检查。

A.年

B.季度

C.月

D.周

【答案】A

4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( D )后,方可执业。

A.学位

B.职称

C.学历

D.资格

【答案】

5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( B )和诚实守信。

A.确保经济效益

B.维护公共安全

C.确保工程进度

D.团结协作配合

【答案】B

6.南昌,衡水和哈尔滨曾先后发生过3 起建筑火灾坍塌事故。建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min 时坍塌,坍塌建筑的底部××数层均为钢筋混凝土框结构,上部均为砖混结构。事实上,下列建筑

B.钢结构

C.钢筋混凝土框架结构

D.钢筋混凝土排架结构

【答案】

7.对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查,门开启操作XX 箱门的开启角度不得小于(D )。

A.155°

B.165°

C.170°

D.100°

【答案】D

8.XX,地上5 层,建筑面积5800m2,X 气锅炉房采用机械XX,应检查该风机的事故X 风量是否XX( )。

A.6

B.10

C.12

D.15

【答案】C

9.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定,室内消火栓××,对其进行水压

试验和冲洗的正确顺序是( )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验

D.冲洗—严密性试验—强度试验

【答案】B

10.消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接的设备是( A )。

A.应急照明配电箱

B.应急照明分配电装置

C.应急照明灯具

D.应急标志灯具

【答案】A

11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场及设

备区防火分区建筑面积,正确的是( )。

A.商场营业厅3000m2;设备区2000m2

B.商场营业厅4000m2;设备区1000m2

C.商场营业厅2000m2;设备区2000m2

D.商场营业厅4000m2;设备区2000m2

【答案】B

【解析】P73 实务

A.采用架空电力线路进出厂区的总变布置在厂区中心

B.消防站位于上场区全年最小频率风向的上风侧

C.全厂性的高价火柜设置在生产区全年最小频率风向的上风侧

D.散发可燃气体的工艺装置和灌组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧

【答案】C

【解析】

13.下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。

A.可燃粉尘式除尘器是否布置在系统的负压段上

B.导线材料

C.电气线路敷设方式

D.带点部件的接地

【答案】A

【解析】78 防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电

部件的接地等进行检查

14.下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中,正确的是( )。

A.喷头的单孔直径不应大于6mm

B.应采用快开型选择阀

C.采用几部应用灭火方式时,可不设置火灾声光警报器

D.干粉灭火剂输送管道分支可使用四通套件

【答案】B

15.大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括( )。

A.制定灭火和疏散预案并组织演练

B.明确消防安全责任分工

C.办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续

D.确定消防安全管理人员

【答案】 C

【解析】P447 承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确

消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定

16.已确定消防安全管理人员的单位,消防安全责任人应履行的消防安全责任不包括( )。

A.贯彻执行消防法规,保障氮气消防安全缝合规定,掌握本单位的消防安全情况

B.消防单位与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施难度消防工作计划

C.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

D.拟定年度消防工作计划,组织实施日常安全管理工作

【答案】D

【解析】P389

17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测。下列做法中,错误的是( )。

否接收到相应正压送风机的动作信号

B.对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况

C.手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟风机的动作信号

D.启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟防火阀、排烟风机动作信号的有关情况

【答案】D

【解析】

18.下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( )。

A.墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m

B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行

C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m

【答案】A

【解析】P107 墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m; 19.某5 层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面试为2000m2。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是( )。

A.室外消防给水管管径为DN100

B.室内消防给水系统消防水管管径为DN90

C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状

D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s

【答案】B

【解析】P437

20.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是( )。

A.某综合楼,地上10层,建筑外墙采用铝扣板装饰

B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

C.某档案馆,建筑高度40m,地上一至四层的建筑外墙采用PVC 型料板墙板装饰

D.某星级酒店,地上20 层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰

【答案】C

【解析】P84

21.下列关于消防电梯的说法中,正确的是( )。

A.建筑高度大于24m,住宅应设置消防电梯

B.消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料

C.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯

D.消防电梯应专用于消防灭火救援

【答案】C

相关施工验收规范要求的是( )。

A.施工单位按规范要求抽样并使用专用实验装置进行密封性能试验

B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min

C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

D.施工单位按每批喷头5 只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

【答案】A

【解析】P131 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5 只作为试验喷头。

23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统,用于油侵变压器。该系统使用的喷头均为撞击

型水喷雾头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是( )。

A.可以使用,国外产品质量有保证

B.不能使用

C.可以使用,该喷头系统高速雾化喷头

D.可以使用,进口检验时未发现任何问题

【答案】C

【解析】

24.(楼梯间是中药的竖向安全疏散设施。下列建筑装置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是( )。

A.建筑高度30m 的写字楼,设置封闭楼梯间

B.地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间

C.一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间

D.地上2 层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间

【答案】D

【解析】P71 多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑;设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;商店、

图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑,6 层及以上的其他建筑采用封闭楼梯间。

25.南昌、衡阳和哈尔滨曾先后发生过3 起建筑火灾坍塌事故,建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min 时坍塌。坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构、上部均为砖混结构。事实上,下列

建筑结构中,耐火性能相对较低的是( )。

A.砖混结构

B.钢筋混凝土结构

C.钢结构

D.钢筋混凝土结构

【答案】C

【解析】

26.某超高层办公建筑,建筑总高度为180m,共设置有3 个避难层。投入使用前对避难层进行检查,下

列检查结果中,正确的是(D )。

A.设置了独立的机械排烟设施

B.第一个避难层的楼地面与灭火救援场地面的高差55m

C.避难层兼作设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h 的防火隔墙分隔

【解析】P73 通向避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开。

27.在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B 类不合格的是( )。

A.施工过程质量管理检查记录不完整

B.报警控制器规格型号与设计不符

C.火灾探测器的备品数量不足

D.系统抽检中由一探测器无法发出报警信号

【答案】A

【解析】

28.对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查内容的是( ) 。

A.报警组气动性能测试

B.水流指示器动作性能测试

C.水源供水能力测试

D.水泵接合器完好性检查

【答案】C

【解析】P147 下列项目至少每年进行一次检查与维护:

(1)水源供水能力测试。

(2)水泵接合器通水加压测试。

(3)储水设备结构材料检查。

(4)过滤器排渣、完好状态检查。

(5)系统联动测试。

29.下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是( )。

A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训

B.对在岗的员工每年至少一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育

C.在火灾多发季节,农业收货季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防宣传教育

D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训

【答案】C

【解析】

30.下列关于消防水枪抗跌落性能检测的说法中,正确的是( )。

A.水枪应从距地(1.5±0.02)m高处自由跌落

B.水枪应从距地(1.8±0.02)m高处自由跌落

C.水枪应从距地(2.0±0.02)m高处自由跌落

D.水枪应从距地(2.2±0.02)m高处自由跌落

【答案】C

【解析】从离地2.0m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位子各跌落二次,然后再检查水枪.P123

31.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是( )。

A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工

视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

C.依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄

灭时,记录灯具的应急工作时间

D.切断集中电源型消防应急灯的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现灯具

熄灭时,记录灯具的应急工作时间

【答案】A

【解析】P265

32.某丙类火灾危险性厂房,地上4 层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m。建筑面积225000m2,在第

4 层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120 ㎡。下列做法中,符合规定的是( )。

A.将厂房一层原150m2 的办公区改建为3 间员工宿舍,并采用防火墙与其他部分分隔

B.在厂房二层新增4 间办公室,该办公区采用耐火极限2.5h 的防火隔墙和1.0h 的楼板与其他部分隔离,并通过相邻车间的封闭楼梯间松散

C.丙类润滑油中间储罐容量为4.7m3,设置在厂房一层的单数房间内,该房间仓库采用防火墙和耐火极

限不低于1.5h 的楼板与其他部位分隔

D.在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆手段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2.5h 的防

火隔墙和1.5h 的楼板与其他部位分隔

【答案】C

【解析】P41

33.下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电器火灾监控设备,火

灾报警传输设备等之前关系描述中,错误的是( )。

A.火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B.电器火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置

C.火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

D.通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态

【答案】A

【解析】防联动控制设备能够将各类消防设施及其设备的状态信息传输到图形显示装置。P97

34.依据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014),对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合

规范要求的是( )。

A.疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门

B.位于走道的卡拉OK 房间内最远点到房间门的距离为14.9m

C.首层疏散外门宽度为1.1m

D.位于走道尽端的网吧房间门道最近的安全出口的距离为12m

【答案】C

【解析】P69

35.下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是( )。

A.必须在材料进场前完成

D.在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验

【答案】D

【解析】对现场阻燃处理的木质材料、纺织织物、复合材料等检查时,结合材料的燃烧性能型式检验报告、现场进行阻燃处理的材料和所使用的阻燃剂的见证取样检验报告。P83

36.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理,每( )应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。

A.月

B.年

C.半年

D.季度

【答案】A

【解析】

37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每( )进行一次演练。

A.月

B.季度

C.年

D.半年

【答案】D

【解析】P15

38.建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是( )。

A.信息采集—风险识别—评估指标体系建立—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施

B.信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—评估指标体系建立—风险控制措施

C.信息采集—评估指标体系建立—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施

D.评估指标体系建立—信息采集—风险识别—风险分析与计算—风险等级判断—风险控制措施

【答案】A

【解析】P320

39.在自动喷水灭火设施检测工作中,通常会用到移动后有可能影响测试精度的仪器设备,如:电子秤、超声波流量计等。为保证检测结果的可靠性,应采取的措施是( )。

A.对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准

B.对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准

C.对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准

D.在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整

【答案】A

【解析】

40.泡沫灭火器系统使用的常压钢质泡沫液化储藏罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,正确的是( )。

A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢质泡沫液储藏罐底面

D.现场制作的常压钢质泡沫液储罐的防腐处理应在严密性实验前进行

【答案】B

【解析】P199

41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是( )。

A.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1 昼夜用量

B.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h 的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过

1 昼夜用量

C.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h 的防火隔墙和1.5h 的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

D.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h 的防火墙和1.5h 的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1 昼夜用量

【答案】A

【解析】对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。要严格控制为一昼夜用量。

42.下列关于消防供配电线路说法中,错误的是( )。

A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料

C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆和耐火电缆

D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

【答案】C

【解析】P252

43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是( )。

A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃

B.地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置

C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》

D. 自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放

【答案】D

44.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是( )。

A.消防联动控制器处于手动控制状态

B.消防水池水位略高于正常水位下限

C.有5 只探测器报过故障,但现在处于正常状态

D.消防水泵控制柜处于手动控制状态

【答案】D

45.消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维保检查,该系统使用柴油动力给水泵组,当主泵启动5min 时,控制器接到水温超高信号,对此情况,正确的处理措施为( )。

A.立即停机停水,进行维修

D.允许主泵继续运行

【答案】B

46.下列接线方式中,符合电气防火要求的是( )。

A.将2 根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上

B.将铜导线和铝导线直接绞结后用胶布缠绕

C.将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上

D.将单芯导线烫锡后绞结,再用防水胶布缠绕

【答案】D

47.在对同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中正确的是( )。

A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭

火器的配置合格

B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭

火器的配置合格

C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火

器的配置合格

D.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭

火器的配置不合格

【答案】C

【解析】P232

48. 自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装

的信号阀,于水流指示器之间的距离不宜小于( )mm。

A.400

B.500

C.300

D.600

【答案】C

【解析】P139 信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。

49.某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报警阀进行检

查时,发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但警报阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是( )。

A.警报阀正常

B.报警阀故障,应拆下报警组进行检修

C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口

D.报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施

【答案】B

【解析】P150

B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火器系统使用的钢瓶进行维护保养

C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压

【答案】B

【解析】P191

51.设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的艰巨难以满足不应小于5m 时的变通措施。对底部楼层为商场

和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火检查时,检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性,任一户口或疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于( )m。

A.5

B.10

C.7

D.12

【答案】B

【解析】p71

52.某商场,地上6 层,建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅,第五层为餐饮场所,第六层为电影

院。建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的说法中,错误的是( )。

A.采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的保护层

B.外墙外保温材料采用不燃材料

C.在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层墙体、装饰层之间的空腔

D.屋面外保温材料采用难燃材料

【答案】D

【解析】p85 应为不燃材料

53.某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中,不属于防烟

排烟系统日常巡查的是( )。

A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态

B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能

D.每天检查电动排烟窗,自动排烟设施的外观

【答案】C

【解析】P249

54.既有建筑改造工程的外脚手架,应采用( )材料搭设。

A.难燃

B.可燃

C.易燃

D.不燃

【答案】D

55.根据《消防给水及消防火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列关于室内消火栓系统日常

B.每季度应该对消火栓进行一次出水实验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

C.每季度应该对消火栓进行一次水压强实验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

D.每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

【答案】B

【解析】见规范

56.某政府办公楼,地下1 层,地上16 层,建筑高度52m,建筑面积36800 平方米。该办公楼的下列场所中,不属于消防安全重点部位的是( )。

A.档案室

B. 自备柴油发电机房

C.健身房

D.计算机数据中心

【答案】C

【解析】P395

57.某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,不符合安装要求

的是( )。

A.安装在顶棚上的点型感烟探测距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m

B.安装在宽度为2m 的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m

C.在净身高为12m 的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物

D.会议室内的感烟探测器的报警确认灯朝向会议室门口

【答案】B

【解析】P274 在宽度小于3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。

58.某百货大楼,地上4 层,局部6 层,建筑高度36m,建筑面积28700m2,下列做法中,错误的是( )。

A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替

【答案】D

【解析】P57

59.对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查,门开启操作XX 箱门的开启角度不得小于( )。

A.155°

B.165°

C.170°

D.100°

【答案】D

【解析】翻盖式灭火器箱盖开启角度不小于100°。P231

C.12

D.15

【答案】C

62.某购物中心,地下2 层,建筑面积65000m2,设置南、北2 个开敞的下沉式广场,下列做法中正确

的是( )。

A.分割后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离为12m

B.南、北下沉式广场各设置1 不直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道

C.南下沉式广场上方设雨篷,其开口面积为刚空间地面面积的20%

D.下沉式广场设置商业零售点,但不影响人员疏散

【答案】B

63.在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持折射仪测量混合比的是( )。

A.水成膜泡沫液

B.折射指数较小的泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶水成膜泡沫液

【答案】C

64.下列关于电气防火说法中,错误的是( )。

A.供配电线路上加装过流保护装置保障该线路不会引发大火

B.在供配电线路上加强剩余电流式电气火灾监控探测器,可有效降低电器火灾发生的概率

C.采用矿物绝缘电缆可保障该线路本身不会着火

D.在供配电线路上加装过过流保护装置可有效降低火灾发生的概率

【答案】A

65.某国家重点工程的地下变电站装有3 台大型油侵变压器,设置了水雾灭火系统。系统安装初调完毕

后进行实喷实验时,所有离心雾化型喷头始终只能喷出水柱、均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36Mpa,并拆下全部离心雾化型水雾喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是( )。

A.管网压力偏低

B.水泵而定流量偏小

C.喷头存在质量问题

D.管网压力偏高

【答案】C

66.2015 年4 月6 日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成6 人受伤、直接经济损失9457 万元。对二甲苯(p-xylene)是苯的衍生物,有毒,为无色透明液体。简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为 1.0%左右。爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级属ⅡA 级,按引燃温度分组属T1 组。对二甲苯储存火灾危险性属( )类。

A.乙

【答案】A

67.下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的说法中,正确的是( )。

A.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的防水实验阀进行一次放水实验,并应检查系统的压力是否正常

B.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的防水实验阀进行一次放水实验,并应检查系统的出水情况是否

正常

C.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的防水实验阀进行一次放水实验,并应检查系统的严密性是否正

D.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的防水实验阀进行一次放水实验,并应检查系统的启动、报警功

能以及出水情况是否正常

【答案】D

68.对自动喷水灭火系统洒水头进行现场检查时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水盘或者本

体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及( )等标志。

A.玻璃球色标

B.玻璃球公称直径

C.相应时间指数

D.水流方向

【答案】C

69.汶川地震发生后,灾区需在数天内紧急搭建300 余万顶帐篷和简易篷布房。相关文献曾给出纸张、

织物。木材的最小临界热辐射强度为10kW/m3,并规定“应急帐篷宿区”之间的防火间距不应小于2m,为安全合理地确定帐篷的防火间距,进行了实体火灾试验。距起火帐篷间距不同测点处的热辐射强度值见下表。

事实上,在确定薄膜类建筑的防火间距时,火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素,当地的气象条件、尤其

是风的影响成为控制性因素。参照《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)相关规定,防火分区之间的防火

间距不宜小于( )。

A.12

B.2

C.8

D.10

【答案】C

70.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定,室内消火栓××,对其进行水压

试验和冲洗的正确顺序是( )。

A.强度试验—严密性试验—冲洗

B.强度试验—冲洗—严密性试验

C.冲洗—强度试验—严密性试验

D.冲洗—严密性试验—强度试验

【答案】B

71.某建筑消防设施投入运行一年后,因局部功能变化,原有的火灾自动报警及联动控制功能需增容,火

A.增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型)

B.从原供货厂家购买2 块联动控制主板,由施工单位直接安装调试

C.由原供货厂家技术人员带2 块联动控制主板到现场安装调试

D.断开原有已验收部分的控制线路,介入需增容部分

【答案】D

72.下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是( )。

A.经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验

B.IG541 混合气体灭火剂输送

管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验

C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气

D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验

【答案】C

73.根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令106 号)的规定,经消防机构审核合格的建设工程消

防设计文件,确需修改变更的,应( )。

A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件

B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件

D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

【答案】A

74.火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段,其热释放速率大体按照时间的平方关系增长,通常采用“t2火”

火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“t2火”火灾增长模型,从火灾发生至热释放速率达到1MW所需时间为300s 的火灾是( )“t2火”。

A.中速

B.慢速

C.快速

D.超快速

【答案】A

75.消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接的设备是( )。

A.应急照明分配电装置

B.应急照明灯具

C.应急照明配电箱

D.应急标志灯具

【答案】C

76.下列关于自动喷水灭火系统水利警铃故障原因的说法中,错误的是( )。

A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装

B.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

C.水力警铃产品质量不合格或损坏

D.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡组

于应急预案编制内容的是( )。

A.应急组织机构

B.报警和接警处置程序

C.员工的消防培训计划

D.应急疏散的组织程序和措施

【答案】C

78.某地下商场,地下1 层,建筑面积近40000m2,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000m2 的

两个区域。下列关于避难走道的说法,错误的是( )。

A.商场至避难走道入口处设防爆前室,商场至前室的门采用乙级防火门

B.避难走道在2 个不同疏散方向上分别设置1个直播室外地面的出口

C.避难走道入口处防爆前室的使用面积为6.0m2

D.避难走道的吊顶,墙壁和地面采用不燃烧材料装修

【答案】A

79.下列关于气体灭火系统功能验收的说法,错误的是( )。

A.使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或是同时打开

B.设有灭火剂具备量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格

C.柜式气体灭火装置进行模拟喷漆实验时,因采用自动启动方式且合格

D.气体灭火系统功能够验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格

【答案】A

80.安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案

中,符合相关规范要求的是( )。

A.按20%的比例对镀锌钢管进行现场外观检查

B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查

C.全数检查阀门的铭牌,安全操作指示标志,产品说明书和水流方向的永久标志

D.按30%的比例,且不少于1 个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查

【答案】B

二、多项选择题

81.某景区,一字型排列建有6 栋2 层木结构建筑,使用性质为餐饮、商店。每栋之间间距4.0m~8.7m

不等,部分山墙开有窗户。其中3 栋每层建筑面积为630m,另3 栋每层建筑面积分别为990m,450m,500m。有关部门组织专家论证后,在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙且高出屋面0.5m、厚370mm 的防

火墙。后在防火检查中发现,景区位于建筑抗震7 度设防区,该防火墙顶部无约束支座,其高度大于允许砌

筑高度。下列处理措施中,正确的是( )。

A.按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口

B.调整相邻山墙上的门窗和洞口不正对、且开口面积之和不大于山墙面积的10%

C.将相邻山墙改造为厚240mm 砖墙且高出屋面0.5m

D.在相邻山墙屋檐处增设水幕

E.增设湿式自动喷水灭火系统

序送修。( )的灭火器应及时送修。

A.未曾使用过但出厂期刚满2 年

B.机械损伤

C.筒体明显锈蚀

D.灭火剂泄露

E.再次维修以后未满2 年

【答案】BCD

83.对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四成以上的用房有( )。

A.托儿所、幼儿园的儿童用房

B.医院的住院部分

C.疗养院的住院部分

D.儿童游乐厅等儿童活动场所

E.老年人活动场所

【答案】ADE

84.某汽车轮碾打磨厂房,地上2 层,建筑高度12m,建筑面积5600m2。在防火检查时获取的下列信息中,正确的有( )。

A.一层设置办公室,并采用防火墙和耐火极限不低于1.5h 的楼板与其他部位分隔

B.屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护,耐火极限达到1.0h

C.除尘管道避开厂房的梁、柱、沿外墙布置

D.厂房设封闭楼梯间,并采用乙级防火门

E.排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为10m

【答案】CD

85.自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行( )。

A.强度试验

B.密封性试验

C.严密性试验

D.渗漏试验

E.冲洗

【答案】ABE

86.某建筑没有火灾系统报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( )。

A.使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作

B.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作

C.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作

D.使消防联动控制器处于自动状态,状态断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装

防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作

【答案】AD

87.消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作。在查验有关

产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的形式试验合格报告。下列结论中,正确的有( )。

A.该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用

B.贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察归程》规定的合格证明文件

C.该灭火系统具有合格的型式试验报告,可以使用

D.该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶

E.型式试验结论不能证明适用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定

【答案】AE

88.管径大于DN50mm 的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架。下列相关要求中,正确的是( )。

A.应在管道的始端设置一个防晃支架

B.应在管道的终端设置一个防晃支架

C.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架

D.应在管道三通位置处设置一个防晃支架

E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架

【答案】CDE

89.消防性能化设计以消防安全工程学为基础,是一种先进、有效、科学、合理的防火设计方法。下列

属于建筑物消防性能化设计的基本步骤的有( )。

A.确定建筑物的消防安全总体目标

B.进行性能化防火式设计和评估验证

C.修改、完善设计并进一步评估验证确实是否满足所确定的消防安全目标

D.编制设计说明与分析报告,提交审查与批准

E.确定建筑各楼层和区域的使用功能

【答案】ABCD

90.消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG541 混合气体灭火系统进行验收前检测。在模拟启动试

验环节,正确的检测方法有( )。

A.手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可

B.手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设

备动作是否正常

C.手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正

D. 自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任意火灾探测器动作,观察火警信号输出后,相

关报警设备动作是否正航,再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

91.对火灾自动报警系统实验检查维护,每季度应开展一次检查和实验的项目有( )。

A.强制切断非消防电源功能试验

B.火灾警报装置的声光显示功能试验

C.水流指示器、压力开关的报警功能试验

D.1~3 次主电源和备用电源自动切换试验

E.防火卷帘抽查试验

【答案】BCDE

92.下列关于室外消火栓安装的说法中,正确的有( )。

A.地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内经不宜小于1.2m

B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件

C.消火栓栓口安装告诉允许偏差为±20mm

D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口

E.地下式消火栓应设置永久性固定标准

【答案】BCE

93.用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要原因之一。下列用电设施的安装方案中,正

确的有( )。

A.采用A 级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离

B.开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上

C.白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上

D.设在吊顶内的配电线路穿金属管保护

E.吊顶安装在塑料贴面装饰板下

【答案】AD

94.火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列想象中,错误的是( )。

A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母

B.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后绞结,用胶布缠绕好后再穿管

C.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要

求接入接线盒

D.接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性

E.施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理

【答案】ABE

95.某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防

设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有( )。

A.使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器

进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

B.使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,

探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号

拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

E.使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口

【答案】ABD

96.某办公楼,设置1 不消防电梯和2 不防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检查消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有( )。

A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s

B.在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮

C.在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔

D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠

E.消防电梯前室的建筑面积为6m2

【答案】ABE

97.消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中,符合安全出口设

置要求的场所有( )。

A.某甲类厂房,每层建筑面积120m2,同一时间作业人数3 人

B.某戊类厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数24 人

C.某丁类厂房,每层建筑面积350m2,同一时间作业人数20 人

D.某乙类厂房,每层建筑面积180m2,同一时间作业人数8 人

E.某丙类厂房,每层建筑面积260m2,同一时间作业人数18 人

【答案】BC

98.对自动喷水灭火系统进行年度检测,大概某个防火分区的末端试水装置,压力开关盒水流指示器均

正常工作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。

A.水流指示器前的信号蝶阀故障

B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C.消防联动控制设备中的控制模块损坏

D.水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态

E.水兵控制柜故障【答案】CD

99.某纺织厂方,地上3 层,耐火等级为二级,建筑高度为18m,建筑面积16800m2,设置4 部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( )。

A.厂房的3 部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间

B.厂房的1 部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室

C.厂房的1 部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间

D.封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料

E.其中1 部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替

【答案】ACD

100.根据《重大火灾隐患判断方法》(GB 653-2006),下列可直接判定为重大火灾隐患的有( )。

A.甲类生产场所设在半地下室

B.某旅馆,地上5 层,总建筑面积3600m2,未设置自动喷水灭火系统

C.占地面积15000m2 的小商品市场,沿宽度为6m 的消防车道上搭建长80m、宽3m 的彩钢夹芯板临时仓库

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2015一级注册消防工程师考试《综合能力》真题及答案解析

2015年一级注册消防工程师《综合能力》真题与答案解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是() A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供 D.获得施工许可十个工作日内提供 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每()进行一次防火检査。 A.年 B.季 C.月 D.周 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的()后,方可执业 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 5.注册消防工程师职业道徳最根本的原则是()和诚实守信 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和()。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是()。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为 8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括()。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡査、检測、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡査记录以及消防控制室值班录

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2015注册消防工程师考试题库(三)

2015注册消防工程师考试题库(三) 201)甲、乙类生产________设在建筑物的地下室或在半地下室。(C) A.可以 B.严禁 C.不应 D.不宜 202)厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过________(C)h的需要量。 A.8 B.16 C.24 D.48 203)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积,可在相关规定的基础上增加________倍。 (A) A.1 B.2 C.3 D.4 204)甲、乙类物品库房________设在建筑物的地下室、半地下室内。(C) A.可以 B.严禁 C.不应 D.不宜 205)建筑高度超过________m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C) A.50 B.32

D.21 206)建筑材料的燃烧性能分为________个等级。(B) A.3 B.4 C.5 D.6 207)生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为________类。(C) A.3 B.4 C.5 D.6 208)甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区最大允许占地面积确定,但不应低于________级。(B) A.1 B.2 C.3 D.4 209)一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过________m2。(A) A.1000 B.2000 C.3000 D.4000 210)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用________做防火分隔。(C) A.非燃材料 B.难燃材料 C.相当楼板耐火等级的非燃材料 D.相当楼板耐火等级的难燃材料

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

【消防工程师】2017年一级注册消防工程师练习题精选.doc

单选题 1、确走消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确走,还应根据本单位的实际,即物品贮存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定。将化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间等作为消防安全重点部位z是从()方面确走的。 A.容易发生火灾的部位 B.发生火灾后对消防安全有重大影响的部位 C.性质重要、发生事故影响全局的部位 D.人员集中的部位 A 解析:将化工生产车间.油漆.烘烤.熬炼、木工.电焊气割操作问等作为消防安全重点部位,是从容易发生火灾的部位方面确定的。 考点来源:《综合能力》第394页。 2、确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品贮存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定。将消防控制室、消防水泵房等作为消防安全重点部位” 是从()方面确定的。 A.容易发生火灾的部位 B.发生火灾后对消防安全有重大影响的部位 C.性质重要、发生事故影响全局的部位 D.人员集中的部位

解析:将消防控制室?消防水泵房等作为消防安全重点部位,是从发生火灾后对消防安全有重大影响的部位方面确定的。 考点来源:《综合能力》第394页。 3.消防重点部位确定以后,应从管理的民主性、系统性、科学性着手,做好相关方面的管理,以保障单位的消防安全。为了突出重点,明确责任,严格管理, 每个消防重点部位都必须设立〃消防重点部位“指示牌、〃禁止烟火〃警告牌和消防安全管理牌等管理属于()o A.制度管理 B.立牌管理 C.教育管理 D.档案管理 B 解析:每个消防重点部位都必须设立"消防重点部位"指示牌、禁止烟火警告牌 和消防安全管理牌等管理属于立牌管理。 考点来源:《综合能力》第395页。 4、垂大火灾隐患是指违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影H向的各类潜在不安全因素。下列各选项判定为重大火灾隐患的是()o A可以立即整改的 B.因国家标准修订引起的(法律法规有明确规定的除外) C.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证,并已采取相应技术措施的” D.甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点

C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%

一级消防注册工程师真题及答案三科齐全

精心整理 2015年注册一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化物、引火源和 (D)。 (A)氧化反应(B)热分解反应(C)链传递(D)链式反应自由基 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(D) (A)面 3(A)(B)Zfi (C)(D)环境内 43600M 2甲类 (B)乙类5、定为(B) (A)甲类678.(A)9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,消防控制室内的设置面盘至 墙的距离不应小于(B)m 。(A)1.5(B)3(C)2(D)2.5 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是(B) (A)建筑面积为800m 2的地下车库可采用自然排烟方式(B)采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 (C)防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式(D)建筑高度小于50m 的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 11、某5层数据计算机房,层高5m ,每层有1200M 2的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为(D)个?(A)5(B)6(C)8(D)10

12、某厂为满足生产要求≥≯拟建设一个总储最为1500ri3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的(A)(A)东北侧(B)西北侧(C)西南侧(D)东南侧 13、某修车库设有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为(B)类。 (A)I(B)II(C)III(D)IV 14、某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是(A) (A)灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器(B)灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器. (C) 15. (A) (B) (C) (D) 1640L/s, 17 (A) (B) (C) (D) 18. (A) (B) (C) (D) 19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和(D)等组成。(A)消防应急广播(B)消防专用电话(C)气体灭火控制器(D)火灾声光警报器 20.某房地产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工设有总容积为1000m3的液化石油气储蓄罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的规定,该新建居住区与石油化工厂液化石油储蓄罐的防火间距不应小于(D)m3。 (A)50(B)100(C)200(D)150 21、某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是(D) (A)抗溶性泡沫灭火器(B)清水灭火器(C)水雾灭火器(D)碳酸氢钠干粉灭火器

2020年注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、

窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。(B) A.20人

2017年一级注册消防工程师考试大纲

2016年一级注册消防工程师考试大纲 消防安全技术实务 考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民用建筑,组织研究、确认建筑疏散设施的设置方法和技术要求,辨识在疏散楼梯形式、安全疏 散距离、安全出口宽度等方面存在的隐患,分析、判断建筑安全出口、疏散走道、避难走道、避难层等设置的合理性。 建筑电气防火6. 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识电气火灾危险性,分析电气火灾发生的常见

相关文档
相关文档 最新文档