第一题

123456789

BDE ADE BCD ADE BCD CE BCE CE BD

第二题

123456789 ABCD BCD BDE BCE ACDE BCE ABCE BDE ACE

第三题

1.存在问题及改正措施如下:

(1)喷头型号为ZSTX15-68(℃),表示为普通下垂型喷头,动作温度为68℃,不符合要求;

改正措施:应采用干式下垂型或直立型喷头,动作温度选用57℃。

(2)干式报警阀组布置位置过远,不能满足1min充水时间的要求。改正措施:应就近安装在仓库附近安全及易于操作的地点。

(3)干式报警阀组数量不足。改正措施:应增加一个干式报警阀组。

2.消防给水设施存在的主要问题有:

(1)屋顶消防水箱的高度不能满足静水压力的最低要求。

(2)厂区设置两个互相连通的地下消防水池,未说明是否能够独立使用,不符合要求。

3.有关答案如下:

(1)该仓库同时使用的消防水枪为5支,因此进行室内消火栓检测时应出5支水枪。

(2)仓库的危险级别为仓库危险II级。

(3)自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为2h。

注:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.5条,仓库危险级II级的堆垛储物仓库当储物高度为6.Om-7.5m时其喷水持续时间为2h。

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题有:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验替代。

(2)未对管网进行冲洗。

(3)干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阅后报警阀启动时间及水流到试验装置出口

所需时间不得大于1min的记录值。

5.开启末端试水装置测试出的问题和原因如下:

(1)存在问题:干式报警阀报警太迟。原因:报警阀组管路过长。

(2)存在问题:水力警铃报警后又停止,不能持续报警。原因:报警管路上有堵塞,如过滤器堵塞。

(3)存在问题:末端试水装置出水量不足。原因:高位消防水箱设置高度不足,且未设稳增压装置,加之管路过长,水头损失大,造成管网压力不足。

(4)存在问题:压力开关未能自动启动喷淋泵。原因:原因较多,如压力开关损坏,喷淋泵控制柜处于手动状态,压力开关到水泵控制柜连接线或水泵控制柜至喷淋泵连接线断路等原因,均可导致不能自动启动喷淋泵。

(5)存在问题:水流指示器未动作。原因:由于手动消防泵启动后水流指示器可动作,说明水流指示器本身无质量问题,可能原因是水流量过小不能使水流指示器动作。

6.水流指示器始终不复位的原因可能有:桨片被管腔内杂物卡阻造成不能复位;桨片复位的挡块太小;水流指示器输出继电器不能复位等。

第四题

1.该建筑在总平面局方面存在的问题及理由

(1)存在问题:北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m;高层主体东侧为旅馆主人口,设置了宽6m 的门廊,进深大于4m,不符合规范要求。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.2.1、7.2.2条规定,北侧的消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m;高层建筑消防车登高操作场地范围内的裙房进深不应大于4m。

2.该建筑在平面布置方面存在的问题及其理由

(1)存在问题:地下一层设置1个建筑面积为260㎡的舞厅;地下二层设置常压燃油锅炉房和柴油发电机房;地下三层设置消防水泵房,不符合规范要求。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016一2014)第5.4.9, 5.4.12、5.4.13、8.1.6条规定,歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡;燃油锅炉房和柴油发电机房不应布置在人员密集场所(地下一层的商店、卡拉OK厅、舞厅均属于人员密集场所)的上一层、下一层或贴邻;附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

3.该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题及其理由

(1)存在问题:卡拉OK区域每隔180㎡-200㎡设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为

防烟隔音门;一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100㎡的多个小商铺,不符合规范要求。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.4.9、6.2.4条规定,歌舞娱乐放映游艺场所内厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门;建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板的底面基层。

4.该建筑在安全疏散方面存在的问题及其理由

(1)存在问题:一层商店内每间商铺的疏散门至最近安全出口的直线距离均为5m-35m。地下一层商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/㎡取值)。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范>(GB50016-2014)第5.5.17、5.5.21、8.3.3条规定,一级耐火等级高层旅馆位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于15m;由于该建筑物内全部设置自动喷水灭火系统(一类高层公共建筑除游泳池、溜冰场外,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统),所以其安全疏散距离可按上述规定增加25%,即增加到18.75m。由于地下或半地下人员密集的厅、室,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.OOm计算确定;所以地下一层商店区域的总疏散净宽度不应小于42m。

5.该建筑内部装修防火方面存在的问题及其理由

(1)存在问题:高层主体中的疏散楼梯间的地面均采用阻燃地毯(B1级),客房墙面均贴有墙布(B2级)。

(2)理由:根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95,2001年修订版)第3.1.6、3.3.1、3.3.2条规定,防烟楼梯间及其前室的地面均应采用A级装修材料。该建筑客房墙面均应采用燃烧性能不低于B1级的装修材料;建筑高度100m以上的高层民用建筑,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其内部装修材料的燃烧性能等级也不应在《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2001年修订版)表3.3.1规定的基础上降低一级。

6.该建筑在消防设备配置方面存在的问题及其理由

(1)存在问题:建筑每个消火栓箱内均仅配置消防水带、消防水枪,没有配置消防软管卷盘或轻便消防水龙;仅地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100㎡的房间设置了机械排烟系统;消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上(建筑主体三层,局部四层,以上外墙全部设置玻璃幕墙)。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.2.4、8.5.4条及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.4.8条规定,人员密集的公共建筑和建筑高度大于100m的建筑内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施;墙壁消防水泵接合

器不应安装在玻璃幕墙下方。

第五题

1.消防供电及火灾报警系统中存在的问题

(1)火灾自动报警系统双电源切换控制箱安装在一层低压配电室不正确,不符合规范要求,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

注:根据《建筑设计防火规范}(GB50016-2014)第10.1.8条,消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

(2)消防供电线路不宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器,因此供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器不正确,不符合规范要求。

注:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第9.2.2条,剩余电流式电气火灾监控探测器不直设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。

(3)火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽,1只防火阀模块故障,屏蔽探测器相当于关停了部分消防设施,且防火阀模块有故障,不符合规范要求。

(4)切断控制器与备用电源之间的连接,控制器应在100s内发出故障信号,但控制器无异常显示,不符合规范要求。

注:根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)第4.3.2-4条,使控制器与备用电源之间的连线断路和短路控制器应在100s内发出故障信号。

(5)测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,说明2只探测器不能正常运行,不符合规范要求。

(6)试验过程中控制器出现重启现象;继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动;恢复控制器主要电源,控制器启动并正常工作。说明备用电源容量不足,不能保证控制器正常工作,不符合规范要求。注:根据《火灾报警控制器》(GB4717-2005)第5.2.4.6条,当主电源断电,备用电源不能保证控制器正常工作时,控制器应发出故障声信号并能保持1h以上。

(7)触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,此时,控制器应显示所有反馈信号,但控制器只显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,不符合规范要求。

2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因有如下可能

(1)排烟阀本身出现故障,未开启;

(2)排烟阀控制模块故障;

(3)排烟阀与控制器之间线路故障。

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能中,1个正常,2个不正常

(1)A防护区正常。因为A防护区的气体灭火联动控制启停均符合规范要求,且停止后无电压输出。

(2)B防护区不正常。按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器启动输出端电压,25s 后电压为24V,说明一只火灾手动报警按钮就可以启动该气体灭火系统,不符合规范关于气体灭火系统联动控制的要求。

(3)C防护区不正常。按下手动停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V,不符合规范要求。因为按下手动停止按钮后,不应再延时喷射,应能停止启动,即控制器启动输出端电压应为OV。

4.维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录的做法不正确,因为根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)第

5.4.6条规定,气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。维保人员未做气压严密性试验。另外,根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)第7.1.2和第8.1条规定,检测人员应持有高级技能以上等级职业资格证书,维修人员应持有技师以上等级职业资格证书高于检测人员。不能保证本题中的维保人员持有技师以上等级职业资格证书。

第六题

1.该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题及解决方案

(1)存在的消防安全问题:屋顶承重构件采用耐火极限O.5h的难燃性材料。

(2)解决方案:屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1h的不燃性材料,使甲醇合成厂房(甲类厂房)的耐火等级不应低于二级。

注:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.1.1条及其条文解释,甲醇合成厂房的生产火灾危险性分类应为甲类厂房。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.2.2条规定,甲类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300㎡的独立甲类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.2.1条规定,二级耐火等级厂房屋顶承重构件的耐火极限不应低于1h且燃烧性能应为不燃性。

2.该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题及解决方案

(1)存在的消防安全问题:甲醇合成厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(其

属于使用明火地点),甲醇储罐防火堤外侧基脚线水平距离甲醇合成厂房北侧外墙7m。

(2)解决方案:甲醇合成厂房与锅炉房的防火间距不应小于30m,甲醇储罐防火堤外侧基脚线水平距离甲醇合成厂房北侧外墙不应小于10m。

3.该厂房在层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题及解决方案

(1)存在的消防安全问题:甲醇合成厂房地下1层,地上2层(局部3层)。甲醇合成厂房首层布置了变、配电站,办公室和休息室;这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙;变、配电站与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗;办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍。

(2)解决方案:甲、乙类生产场所不应设置在地下1层,且甲类厂房宜采用单层;建议改变该厂房的生产火灾危险性类别。供甲薛合成厂房专用的10kV及以下的变、配电站,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔,与甲醇合成厂房贴邻设置。办公室、休息室贴邻甲醇合成厂房其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔和设置独立的安全出口。员工宿舍严禁设置在厂房内。

4.该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题及解决方案

(1)存在的消防安全问题:甲薛合成厂房设置一部连通各层的敞开楼梯。

(2)解决方案:甲醇合成厂房首层至地上二层(每层建筑面积均为1600㎡)的疏散楼梯数量不应少于2个;若地上三层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人时,可设置1部疏散楼梯,否则其疏散楼梯数量不应少于2个。甲醇合成厂房应采用封闭楼梯间或室外楼梯(也可采用防烟楼梯间)。

5.该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题及解决方案

(1)存在的消防安全问题:甲醇合成厂房采用砖混结构;甲醇合成厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆;甲醇合成厂房与相邻厂房有相连通的管、沟,其下水道设置了水封设施。

(2)解决方案:甲醇合成厂房宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构;甲醇合成厂房应采用不发火花的地面;甲醇合成厂房不应与相邻厂房的管、沟相遇,其下水道应设置适用于水榕性液体的隔油设施。

2015年一级消防工程师考试真题参考答案

《消防安全案例分析》

第一题(20分)

1.(1)MFZ/ABC4(干粉灭火器)满5年需要分批次全部检查(教材P237),出厂日期为2010年1月的灭火器,其到2015年2月5日已经超过5年,故需要全部检查;(2)出厂日期为2010年7月的灭火器中,有2具灭火器的筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于筒体总面积1/3),此两具需报废;出厂日期为2003年1月的MT5(二氧化碳灭火器),超过了报废年限要求(12年),故需全部报废;2003年1月中严重变形的1具需报废。

2.水力警铃声强为65dB,小于70dB,故错误;消防水泵不启动的原因可能是:压力开关与水泵的接线有问题、压力开关本身有问题导致不能控制消防水泵启动、消防联动控制设备中的控制模块损坏、水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态等。湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的内容:系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94L/s~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。

3.缺瓶头阀,最大防护区对应的驱动装置为2号驱动气瓶。

4.(1)组件应厂外焊接,厂内安装;(2)应到专门补压房间进行补压,并测试;(3)应查明气罐压力不足的原因并维修。

第二题(20分)

1.存在的问题:

(1)地下二层:

①消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,本题地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m,故存在问题;

②变配电房不宜设置地下底层,本题设置在地下二层,实际设计一般不会这样设计,算存在问题,不严重。

(2)地上四层:

①游艺厅设置在四层,建筑面积不宜大于400m2,本题216m2的厅室存在问题;

②儿童游乐厅设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,本题为二级耐火等级建筑,儿童游乐厅设置在四层,存在问题;

(补充:理论上题目问平面布置方面存在的问题,就只回答楼层、平面位置、建筑面积相关的问题,防火分隔属于构造防火的问题。但本题确实存在构造防火的问题,且在教材里面,平面布置也涉及构造防火,故建议在有时间的情况下加以下内容:

③电影院应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;

④游艺厅厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.0h的不燃性楼板分隔;

以上③及④,本题都是采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,存在问题。)

2.地下商业防火分区面积不大于2000m2,不存在什么问题。若说存在问题,则是总建筑面积大于20000m2的地下商店的分隔问题,因该项规范条文在《建筑设计防火规范》5.3的防火分区下,可勉强认为属于防火分区问题:

总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h 的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。本题未提到该分隔,可认为不存在分隔,故存在问题;

整改措施:

①应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m 2的区域;

②相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。(亦可将下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间的要求列入)。

3.地下购物中心最小总净宽度:

①地下一层:

疏散人数=0.6人/m2*0.3*15200m2=2736人

建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表3规定值的30%确定。

疏散净宽=2736人*0.75m/100人=20.6m

②地下二层:

疏散人数=0.56人/m2*0.3*5820m2=977.76人

疏散净宽=977.76人*l.Om/100人=9.8m

地下二层亦经过地下一层疏散,地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算,地上一层人数最多,则地上一层安全出口最小净宽度为20.6m

4.“每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h”不正确。

正确的应为:(1)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

①疏散走道,不应低于l.Olx。

②人员密集场所,不应低于3.01x;

③楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.01x;

(2)备用电源的连续供电时间,总建筑面积大于20000m2的地下建筑,不应少于l.Oh。

5.根据规范相关规定,设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。本题模塑聚苯板保温板的燃烧性能等级为B3级(参考案例59的火灾成因分析),不满足规范要求。

根据规范规定,建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封墙。本题为隔层封堵,不满足规范要求。

第三题(20分)

1.(1)合理部分:《消防法》规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。题干对此做了明确规定。

(2)不合理部分:应将法定代表人设为消防安全责任人。

2.火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:

(1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。

(2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。

(3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。

3.施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。防火安全教育和培训应包括下列内容:

(1)施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容;

(2)施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法;

(3)扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能;

(4)报火警、接警的程序和方法。

4.隐患:(1)装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离;(2)现场无序堆放了大量的木质装修材料,油漆及有机溶剂等;(3)现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽;(4)二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。

5.(1)保安在营业期间每3小时防火巡查1次应该改为“每2小时巡查一次”;(2)火灾前52天组织的最近一次防火检查,应该改成“每月进行一次检查”;(3)对于巡查和检查中发现的问题并未及时进行整改。

第四题(20分)

1.问题分析:参《火灾自动报警系统规范》3.1.5:“任一台火灾报警控制器……其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”;题干没回路控制210个点,超过了200;

《火灾自动报警系统规范》3.1.6:“系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”,题干每个隔离器保护70个点,超过了32个。

改进措施:(1)该控制器分为3个总线回路(每2层一个,每个控制回路控制140个点);(2)每个楼层弱电井安装3只总线短路隔离器(3×32>70)。

2.充压压力应为2.5MPa(《气规》33.9及条文说明),动的2台灭火装置动作时差不得大于2s(《气规》31.15及条文说明。

3.原因及解决措施:

(1)瓶头阀损坏,解决方法:更换瓶头阀;

(2)驱动瓶组连接错误,解决方法:重新正确连接;

(3)连接管堵塞,解决方法:疏通连接管。

4.按点型感烟、感温火灾探测器的设置和安装要求

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

(2)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

(3)探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

第五题(20分)

1.不符合,按规范大于100m建筑应不小于50m3。

2.屋顶试验消火栓静压为O.1MPa,可能导致最不利消火栓压力不能满足不低于0.15MPa的要求(当然具体需要计算),如不满足,需要增加消防水箱高度或增设增压设施。试验消火栓栓口压力为0.65MPa,则会导致其他消火栓栓口压力大于0.5MPa,故存在问题,需要设置减压装置。

3.室内消火栓应符合下列规定:

(1)室内消火栓的选型、规格应符合设计要求;

(2)同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件;

(3)试验用消火栓栓口处应设置压力表;

(4)室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并设按钮保护设施,与按钮相连接的控制线应穿管保护;

(5)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置应符合设计要求;

(6)室内消火栓应设置明显的永久性固定标志

4.(1)只设了一个减压阀,按规范减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀(2)减压阀进口未设过滤器,按规范减压阀的进口处应设置过滤器。

5.(1)水力警铃不工作原因:①产品质量问题或者安装调试不符合要求。②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住;(2)压力开关不工作原因:①高压球阀渗漏;②高压球阀未关闭到位;③压力开关未复位;④压力开关损坏。

第六题(20分)

1.该厂房屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,对应耐火等级为三级,且不说其他火灾危险性高的部分,仅木器厂房,单层丙类厂房的耐火等级不应低于三级,则该单层木器厂房耐火等级至少为三级。且甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,该建筑只能为丙类三级耐火等级厂房。(下面需要根据火灾危险性判断防火间距)该木器厂房与周围建筑的防火间距如下表所示:

防火间距(m)

锅炉房

(1层/H8)

(三级)

蜡库

(5层/H20)

(一级)

花生油加工厂

(2层/H10)

(二级)

金属抛光厂房

(6层/25m)

(二级)

火灾危险性丁类厂房丙类仓库丙类厂房乙类厂房

建筑类别单、多层多层多层高层

木器厂房(1层/H5)(三级)14121215(1)由上表可知,该木器厂房与锅炉房、金属抛光厂房的防火间距不满足要求;

(2)该厂房占地面积大于3000m2,应设环形消防车道,图示厂房四周均有4m的消防车道,满足要求;

(3)防火间距不足,可采取下列技术措施:

①对木器厂房进行结构改造,提高使其耐火等级不低于二级,则间距为12m,满足要求;

②对锅炉房进行结构改造,提高使其耐火等级不低于二级,则间距为12m,满足要求;

③对锅炉房面对木器厂房的外墙进行改造为不开设门窗洞口的防火墙,则间距不限;

④对金属抛光厂房面对木器厂房的外墙进行改造为不开设门窗洞口的防火墙则间距不限;

⑤对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,且对金属抛光车间面对木器厂房外墙的门窗洞口进行改造为甲级防火门窗或设水幕保护达到规范要求,则最小间距为6m,满足要求;

⑥对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,且屋顶承重结构耐火极限不低于1.0h、无天窗,则最小间距为6m,满足要求;

2.(1)办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上应设乙级防火门,不应设双扇弹簧门

(2)油漆工段与车间分隔的防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

(3)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;本题为3昼夜的量,应减少。

3.油漆工段长径比=15*(l0*2+5*2)/(4*10*5)=1.5

油漆工段的泄压面积A=10*0.110*(150*5)(2/3)=90.8m2

油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15*5=75m2,小于泄压面积,故不能采用外窗作为泄压面。

4.中间仓库储存油漆、稀释剂较多,超过一昼夜的量,应靠外墙布置,应设置防止液体流散的设施。

5.还应设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 务必把真题研究透彻 2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下 出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 参考答案:A 参考解析: P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文 件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该 现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款

参考解析: 《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。” 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案:B 参考解析: P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2019一级注册消防工程师《案例分析》历年真题、答案及解析(5套)

2019一级消防工程师《案例分析》真题、答案及解析(1) 一、情景描述与问题。 某新建商业综合楼,地上 14 层,地下 3 层,每层层高 3.5m,每层建筑面积 5200 ㎡。该项目按照国家有关消防技术标准设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。 项目竣工后,建设单位组织施工、设计、监理等单位进行验收。 1.火灾自动报警系统单独布线。不同电压级别的线路合用同一线槽,引入控制类设备的导线留有160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有 160mm 的余量。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子集中布置,并做有明显标志。 2.每层划分一个报警区域,建筑面积在 100-800 ㎡的房间每个房间划分为一个探测区域。具体结果:火灾自动报警系统检测项目 300 项,其中 A=0,B=2,C=14;防烟排烟系统检测项目 81 项,其中 A=0,B=2,C=5;自动喷水灭火系统检测项目 67 项,其中 A=0,B=3,C=2。 消防控制室的布置情况如下: 建筑其他弱电设备与消防设备集中设置在消防控制室内,有各自的明显的标志。设备面盘的排列长度为 6m,仅在其一端设置 2m 的通道,面盘后留有维修距离 2m。火灾自动报警系统与建筑共用接地装置,消防控制室接地板与建筑接地体之间,采用线芯截面面积 20mm2的铜芯绝缘导线连接,经测量接地电阻值为3Ω。 对防火门系统的测试结果如下: 防火门监控器设置在保安值班室。触发一层的点型感烟火灾探测器,摁下二层的手动火灾报警按钮,防火门监控器接受到联动触发信号,使建筑所有的常开防火门自动关闭,状态信号反馈至防火门监控器。 经测量三层的电动开门器的手动控制按钮设置在防火门外侧墙面上,距门为 0.5m,底边距地面高度为1.5m。 检测完毕后系统全部复位,调试到正常工作状态。 根据以上材料回答下列问题: 1.简述该系统竣工验收存在的问题,并说明理由。 2.简述该建筑的竣工验收是否合格,并说明理由。 3.指出消防控制室内存在的问题,并说明理由。 4.指出防火门系统存在的问题,并说明理由。

一级消防工程师真题及答案

2016 一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D. 沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识 GB8624B1(B-S 1 ,d0,t1 )中,t1 表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/ 颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总 储量15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋 脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14叶该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2016一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B 级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()A.一级B.二级C.三级D.四级 【答案】C 【解析】 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 【答案】A 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法 B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答案

2016一级消防工程师《技术实务》考试真题与答案 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为

烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/532177517.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/532177517.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2016年度消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔

2016年消防工程师案例分析真题及解析

消防工程师 消防安全案例分析2016年真题解析 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消火水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75:询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分); 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 233网校答案:BDE 233网校解析:消防水箱应设置就地显示装置 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 233网校答案:ADE 233网校解析:水泵启动与消防联动控制器手动自动状态无关 1

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2016年一级消防工程师考试真题

2016年一级消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 一、单项选择题(共80题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2.汽油闪点低、易挥发、流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生()现象。 A.蒸气燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示()的等级。 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。 A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是()。 A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()m。 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

相关文档
相关文档 最新文档