正常运行中1#热网加热器检修后投运操作

1)检查检修工作全部结束,现场整洁,工作票收回;

2)联系热工检查1#加热器就地水位计投运正常。

3)检查关闭热网1#加热器汽侧放水门及事故放水电动门;

4)开启1#加热器水侧排空气门。

5)稍开1#热网加热器循环水入口门注水排空气见水后关闭排空门,全开1#热网加热器循环水入口电动门进行水充压,注意检查1#加热器水位不应升高,当水侧压力与加热器进水母管压力相同时开启热网1#加热器循环水出口门;

6)检查供汽母管疏水手动门在适当开启位置以及机组供热抽汽逆止门前疏水器前后截门开启,逆止门后、快关阀后疏水适当开启以适量冒汽为准。

7)开启热网1#加热器进汽电动门2后管道疏水门;

8)开启热网1#加热器进汽电动门1前疏水门充分疏水暖管后,开启热网1#加热器进汽电动门1。

9)开启1#加热器进汽电动门2的旁路门对1#加热器进汽管道及加热器暖管、暖箱,充分暖管、暖箱后,关闭进汽电动门2后疏水门(以适量冒汽为准)。

10)点动开启1#加热器进汽电动门2,控制加热器循环水出口温升不超过2℃/min,直至温度满足要求,关闭1#加热器进汽电动门2的旁路门;(加热器间出力调整,温度控制符合要求,机组供热出力不超)11)投运蒸汽过程,注意用危急疏水维持加热器水位正常(就地点动

进行调整);

12)检查1#加热器投运正常后缓慢开启1#加热器的汽平衡手动门在开门过程严格监视加热器水位情况,如无剧烈波动后全开汽平衡手动门;汽平衡投入后缓慢开启正常疏水手动门(水平衡的投入)同样监视加热器水位情况,如无剧烈波动后全开正常疏水手动门,关闭事故疏水电动门。

13)投运1#加热器汽侧过程时应该根据热井水位情况及时调整供热疏水流量。

14)全面检查1#加热器设备及系统运行正常。

15)汇报值长。

正常运行中1#热网加热器停运操作

(1)开启热网1#加热器事故疏水电动门,关闭正常疏水手动门(切换疏水)。查加热器水位,回收机组除氧器水位,凝汽器水位

(2)联系机炉人员关闭1#加热器汽平衡手动门。

(3)逐渐手动关闭#1热网加热器进汽电动门2,温降速度不超过2℃/min,调整其他加热器出力,维持供热温度,直至进汽点动门2全关后,调整疏水流量,监视疏水回机组除氧器,凝汽器水位,全关#1热网加热器进汽电动门1;

(4)切除加热器汽侧过程,根据热井水位情况及时调整供热疏水流量必要时用危机疏水电动门调整。

(5)关闭1#加热器水侧入口电动门和出口电动门。

(6)关闭1#加热器正常疏水手动门(切除水平衡)。是否需要先切

换?

(7)开启1#加热器进汽门前管路疏水,以适量冒汽为准。进汽门后疏水保持开启状态。

(8)全面检查,汇报值长。

供热工程现场安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供热工程现场安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4785-62 供热工程现场安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、按照相关规定佩戴劳动保护用品,进入现场必须戴安全帽。 2、工作场地不得占用安全通道,周围不得有易燃易爆物品,及时清理边角余料,夜间施工要有足够照明,以确保现场施工工作安全。 3、施工现场多人同时操作作业时,由一人统一指挥协调,有主有从。 4、使用吊车时,要严格遵守吊车安全操作规程。 5、使用大锤时,不准带手套,对面及背后两米范围内不准站人,同时防止击落物飞出伤人。 6、高处作业时,必须采取有效的安全措施,必须佩戴安全带,小件物品应妥善处理,工作结束时,要把所有的浮动物件清理干净,防止掉下来伤人。 7、进入通风不良环境中施工,首先要解决

通风问题,必要时设专人监护,不得水焊、电焊同时操作,不得用水焊照明,所使用照明灯电压不得超过12V,露天作业时,雨天严禁使用电动工具。 8、焊接吊环及拼接时,一定要牢固、防止移动时断裂伤人。 9、高空作业安装脚手架一定要合理安全、牢固,操作结束应及时拆卸。 10、现场施焊的水焊、电焊人员为特殊专业工种,必须经过专业安全技术培训,考试合格并取得“特殊工种作业证”后,方可进行独立操作。 11、焊工作业前要对焊机、焊把、导线做检查,一次线长度不得超过3米。 12、露天作业场地禁止雨天操作,潮湿场地焊接应设绝缘垫。 13、焊接作业合闸、拉闸应停止焊接作业。 14、现场施工拉接临时电源,必须经过现场主管领导批准,指派专业电工来现场接线,配正规电控柜,设专人负责,遵守操作规程。

供热操作规程

某某公司供热操作规程

说明 一、规程编写依据 1、<<电力工业标准汇编.火电卷>> 2、本单位吹管调试措施 3、各辅机设备厂家说明书 二、下列人员应熟知本规程 1、汽机运行全体人员 2、热网用户运行、维修人员 3、值长 4、生技部汽机专责 三、下列人员应熟知本规程的有关内容 1、生产副总经理、总工程师。 2、运行部部长、生技部部长。 本规程自颁布之日起执行 批准 审定 初审 编制 2014年10月1日

目录 1、概况....................................................................... 2、设备规范................................................................... 3、供热系统热工保护说明....................................................... 4、禁止对外供汽的情况......................................................... 5、供热系统投用前检查......................................................... 6、12MW机组对外供热启停操作及事故处理........................................ 7、不同运方下的供热系统并汽操作...............................................

供热管网施工安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.供热管网施工安全操作规 程正式版

供热管网施工安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、工作前,熟悉工作内容、图纸、规程及质量标准。 2、工作中:集中精力,正确使用工具,检查各种阀门的安全可靠性及各种仪表的安全可靠性。 3、所有管路安装必须达到图纸要求,做到接头严密,布局合理,不漏气,不漏水;管工必须熟悉自己的工作范围的供热管网,供热管路系统工作时,不可关错、送错、停错阀门。 4、锅炉上用的压力表、水位计、安全阀,要经常检查、冲洗、校定。校定安全阀时要戴上防护手套,脸不

要对着安全阀出口,动作不要过猛,调整安全阀时要有人监护; 5、所有受压件必须经试验后方可使用,使用中的受压件有问题时,应先关闭阀门并挂警戒牌,严禁带汽水作业; 6、在地沟作业时必须二人以上,工作地点要通风良好;同时,要详细检查沟壁是否有塌方危险,否则,应加好支撑,采取妥善的安全措施后,方可工作。夜间或在地沟内操作时,要有足够的照明设备和通汽洞口。行灯照明必须有防护罩,使用电压不得超过36V。在金属容器内工作,行灯照明电压不得超过12V。 7、高空作业时,必须有可靠牢固的安全设施,经检查鉴定安全无误合格后,方可作业,作业人

阳泉市(市辖区)电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数3年数据分析报告2019版

阳泉市(市辖区)电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数3年数据分析报告2019 版

序言 本报告剖析阳泉市电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数重要指标即电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数,房地产业年末城镇单位就业人数,租赁和商务服务业年末城镇单位就业人数等,把握阳泉市电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数发展规律,前瞻未来发展态势。本报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告需注明出处。 阳泉市电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数分析报告数据来源于中国国家统计局等权威部门,并经过专业统计分析及清洗处理。无数据不客观,借助严谨的数据分析给与大众更深入的洞察及更精准的分析,体现完整、真实的客观事实,为公众了解阳泉市电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数提供有价值的指引,为需求者提供有意义的参考。

目录 第一节阳泉市电力热力燃气、房地产、商务服务业城镇单位就业人数现状 (1) 第二节阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数指标分析(均指市辖区) (3) 一、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数现状统计 (3) 二、全国电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数现状统计 (3) 三、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数占全国电力、热力、 燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数比重统计 (3) 四、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2016-2018)统计 分析 (4) 五、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2017-2018)变动 分析 (4) 六、全国电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2016-2018)统计分 析 (5) 七、全国电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2017-2018)变动分 析 (5) 八、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数同全国电力、热力、 燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2017-2018)变动对比分析 (6)

供热车间电工安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT833 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 供热车间电工安全操作规程通用范本

供热车间电工安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,详细检查所用工具及安全防护用具,工作时要集中精力,认真负责。 2、全体工作人员要建立所有电气都带电的概念,不经检测不能认为无电,作业时必须佩带试电笔,并事先检测电笔的性能是否符合要求。 3、操作者必须掌握电气基本知识和基本操作技能,掌握触电急救和人工呼吸法,并经专业培训考试合格发证后方可上岗。 4、禁止带电操作,如必须带电作业时应设专人监护,并有可靠的安全措施,经领导批准

阳泉市热力公司工程施工队伍综合考评办法(试行)

阳泉市热力公司 工程施工队伍年度考评办法(试行) 为加强工程建设管理,保证安全文明施工,强化施工全程监管,推进公司施工队伍的优胜劣汰,结合公司工程管理的实际情况,特对公司范围施工队伍实行年度考核制度,并制定本办法。 一、组织机构 (一)为保证组织实施和工作成效,特成立2017年度施工队伍考评领导组。 组长:武文杰 副组长:刘振明 成员:李俊芳、翟维锁、李高宏、王金、史海纲、赵广忠、韩军喜、周晋奎、冯军会,及各供热 服务站站长 施工队伍年度考评领导组下设综合办公室,负责考评办法制定、考评组织实施、考评结果汇总等工作。综合办公室设在企业管理办公室,办公室主任由史海纲担任。 (二)考评部门及职责 为实现对施工队伍全面、客观、综合的评价,公司技术、施工、材料、结算、安全等职能部门分别负责职能范围的考评事项,工程监理、结算审计等外部合作单位负责对应工作内容的考评事项。各考评部门负责对施工队伍考评项目的过程督促提醒、信息资料收集、检查考评赋分等工作。 1.施工管理部门。负责对照施工队伍的企业资质、业绩证明、组织方案等资料内容进行评比赋分;对施工队伍的

施工组织、文明施工、施工质量、资料报送、协作配合等进行综合考评。 2.物资供应部门。负责对施工队伍材料领用、退库,及材料核对等工作进行综合考评。 3.验收牵头部门。负责对施工队伍的工程现场验收情况、后续整改落实等进行综合考评。 4.安全管理部门。结合对施工队伍的安全文明施工监督及现场检查情况提出考评意见。 5.工程结算部门。针对结算资料规范性、签证资料真实性、内审协作配合、造价核减幅度等进行综合考评。 6.工程监理单位和造价审计单位分别对监理事项及审计配合情况提出考评意见。 二、考评对象 近两个年度承揽我公司新建工程、维修改造、应急抢险、零星维修等各类工程的施工队伍。 三、考评办法 考评领导组在每年12月至次年1月份组织各施工队伍的评比工作,确定待考评的施工队伍,明确具体考评部门,细化评分标准,对各考评部门提交的评比结果和资料进行审核汇总,并确定最终考评结果。 (一)资质资料评比(满分10分) 1.施工资质资料包括:营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格等。 2.评分标准 企业资质等级:壹级3分,贰级2分,叁级1分; 类似工程业绩:每承担一项供热行业建设工程,且资料齐全得1分,最高3分;

供热运行管理规定

供热运行管理规定 为加强操作规程和维护保养计划,供热公司制定了供暖运行的管理规定,下面给大家介绍关于供热运行管理规定的相关资料,希望对您有所帮助。 供热运行管理规定如下一、岗位职责 (一)运行管理人员岗位职责 1 . 运行管理人员要以企业精神为指导、以员工守则为准则。具备高度的主人翁责任感,具有相当专业技术水平和优秀的管理能力。 2 . 管理人员在运行管理过程中要以身作则,严与律己,认真负责,带领全体运行人员按照行业工作标准,完成好各项工作指标。 3 . 本着对用户负责、对公司负责的精神,协调好与甲方、供热用户、公司员工及相关部门之间的关系与协作,树立公司良好的社会形象。 4 负责内部管理文档和规章制度的建立健全,监督各项规章制度及各工种岗位责任的执行。严肃处理各种违规、违纪行为,奖励有功人员,树立员工良好的职业形象。 5 从真负责地统计上报各种运行数据,在保证正常供暖、保证设备完好的前提下,做好节能管理工作,确保节能计划的正常实施。 6 . 定期进行员工的岗位培训,不断提高各专业人员的技术水平和服务能力,开展多方位的有偿服务和特约服务,逐步完善企业的运行管理机制。

7 . 带领全体员工配合甲方单位工作,遵守甲方的管理规定,尊重甲方的意见和建议,共同完成好供暖工作。 8 . 较好地完成公司交给的各项工作任务,对公司负责。 (二)司炉工岗位责任制 1 . 严格执行锅炉操作规程,遵守锅炉房各项规章制度,不违章操作,持证上岗,保证锅炉安全经济运行,对因违章操作造成的事故要承担责任,对任何有害锅炉安全运行的违章指挥有权拒绝执行,并向有关方面报告。 2 . 严格遵守劳动纪律和岗位纪律,不迟到、不早退,不脱岗,不睡觉,班前、班中不喝酒,不做与司炉无关的工作,不准无关人员进入锅炉间及控制室,离岗时要征的班长的同意,不允许让无证人员顶岗。 3 . 认真填写运行记录,做到记录明确,如实,不得假报,保持运行记录完好、整洁。 4 . 认真做好环境卫生,做到文明生产, 5 . 定期排污,冲洗压力表,做好安全阀、超温超压报警连锁的人工试验,保持灵敏可靠。 6 . 严格执行巡检制度,发现问题及时处理,无力处理的事故应立即报告班长杜绝事故发生。 7 . 接受上级主管部门和本单位的安全技术培训和监督。加强对各岗的联系,服从班长的指挥,并做到礼貌上岗。 8 . 努力学习有关的锅炉安全知识,不断提高过路的操作技术水平。 (三)设备维修工岗位责任制 1.严格遵守锅炉压力容器的检修和其他的有关规定,负责采暖供热系统

供热安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供热安全操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

供热安全操作规程(新编版) 第一章蒸汽管网运行 1、供热前的准备 1.1工作人员根据供汽通知,明确供汽的管段和时间。在供汽前将设备仔细检查,打开该管段的所有疏水门,使之具备启动状态。 1.2检查套筒伸缩节是否有偏斜现象,否则要查明原因。 1.3检查固定支撑架是否牢固,弹簧吊架有无损坏。 1.4检查滑动支架有无缺陷,能否自由滑行。 1.5检查支架基础有无溃裂现象,其本身是否有偏斜,下沉现象等。 1.6检查阀门和附件有无缺陷。 1.7检查该管段上停运支线的法门是否处于严密关闭状态。 1.8检查该管段上压力表是否齐全,并将这些表计投入。

1.9在冬季要注意管道中是否有积水、冰冻现象。 1.10工作人员在启动前,发现有不正常的现象,如支架损坏等,应请示并得到批准后方能暖管,并做好记录。 2、供热管道暖管 2.1打开蒸汽管道所有疏水门。 2.2缓慢开启蒸汽管道的旁路门(无旁路开启管道大阀门),保证前段压力不超过0.1Mpa,气流低速流动。根据气流流动情况,逐渐增大进汽量。 2.3检查疏水门、管道膨胀、位移、补偿器自由伸缩、管道支架工作情况等。 2.4根据疏水门排出的水汽情况,按汽流方向依次关小疏水门,待疏水门排出全为蒸汽时,关闭疏水门。 2.5暖管正常后,开启阀门升压,同时将旁路门渐渐关闭。在升压过程中,要检查管道膨胀、泄漏、伸缩节位移的情况是否正常。 2.6对新装管道及检修后的管道,在暖管过程中应随着管壁温度的上升,拧紧伸缩节法兰、阀门压兰螺丝等,防止漏汽,积水损坏

阳泉市(市辖区)电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数3年数据专题报告2019版

阳泉市(市辖区)电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数3年数据专题报告2019版

前言 本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局,行业年报等,通过整理及清洗,从数据出发解读阳泉市电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数现状及趋势。 阳泉市电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数数据专题报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告需注明出处。 本报告深度解读阳泉市电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数核心指标从电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数,居民服务、修理和其他服务业年末城镇单位就业人数等不同角度分析并对阳泉市电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数现状及发展态势梳理,相信能为你全面、客观的呈现阳泉市电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数价值信息,帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。

目录 第一节阳泉市电力热力燃气、居民服务业城镇单位就业人数现状 (1) 第二节阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数指标分析(均指市辖区) (3) 一、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数现状统计 (3) 二、全国电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数现状统计 (3) 三、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数占全国电力、热力、 燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数比重统计 (3) 四、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2016-2018)统计 分析 (4) 五、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2017-2018)变动 分析 (4) 六、全国电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2016-2018)统计分 析 (5) 七、全国电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2017-2018)变动分 析 (5) 八、阳泉市电力、热力、燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数同全国电力、热力、 燃气及水生产和供应业年末城镇单位就业人数(2017-2018)变动对比分析 (6)

低真空供暖运行操作规程.pdf

低真空供暖运行操作规程 1.1 设备规范 1.1.1 汽动循环水泵汽轮机 1.1.1.1 生产厂家:山东青能动力股份有限公司 生产日期:2010年10月 1.1.1.2 技术规范 型号B1.6-0.98/0.2 转速调节范围800-4000r/min 额定功率1600kw 跳闸转速为额定转速的110% 进汽压力0.98Mpa 超速动作转速3300-3360r/min 进汽温度300℃汽轮机转向顺时针 排汽压力0.2Mpa 转速摆动值≤20r/min 排汽温度181℃不等率3-7% 耗汽量27.9t/h 迟缓率≤0.5% 汽耗率17.4Kg/Kwh 振动值≤0.03mm 额定转速3000r/min 1.1.2 汽动循环水泵 1.1. 2.1 生产厂家:山东泰特泵业有限公司 1.1.1.2 技术规范 型号450st4000-110 转速3000rpm 流量4000m3/h 必须汽蚀余量30m 扬程110m 效率77% 轴功率1600kw 生产日期2010年9月 1.1.3 电动循环水泵 1.1.3.1 水泵 1.1.3.1.1 生产厂家:上海凯泉泵业有限公司 1.1.3.1.2 泵性能参数 型号KQSN700-N9/935 流量4000m3/h 形式中开式单级双吸离心 扬程105m 泵

轴封形式填料密封效率87% 传动方式直联传动轴功率1380kw 轴承形式滚动轴承转速990r/min 轴承润滑方式油脂润滑必须汽蚀余量 5.8m 吸入口直径700mm 允许介质最高温度80℃ 排出口直径500mm 泵重4914kg 吸入口方向水平吸入生产日期2010年8月17日排出口方向水平排出 1.1.3.2 水泵电机 1.1.3. 2.1 生产厂家:济南生建电机厂有限公司 1.1.3. 2.2 技术参数 型号Y630-6 轴承形式滑动轴承 额定功率1600kw 额定转速992r/min 额定电压6kv 额定频率50Hz 额定电流179.1A 1.1.4 补水泵 生产厂家:山东鲁源泵业有限公司 生产日期:2010年10月 1.1.4.1 补水泵技术参数 型号流量扬程转速效率汽蚀余量轴功率ISG150-125-315A 186m3/h 27.8m 1480rpm 78.7% 2.5m 22kw 1.1.4.2 补水泵电机技术参数 型号电压电流转速轴功率防护等级绝缘等级Y180L-4 380v 42.5A 1470rpm 22kw IP4 B 1.1.5疏水泵 生产厂家:山东鲁源泵业有限公司 生产日期:2010年10月 1.1.5.1 疏水泵技术规范

热力机械安规考试题库

热力机械安规考试题库 一、填空题: 1、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、 石棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证__________。不准将消防工具移作他用。 2、使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的特性 及________规则。 3、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立, 如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好______________。 4、使用工具前应进行检查,______________的工具不准使用。 5、深圳市气象台悬挂台风预警信号,依强度顺序为_______________________。? 6、进入金属容器内工作,行灯的安全电压不得超过_________V。 7、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般 情况下距离接地体_________________,跨步电压可看成是零。 8、凡在离地面______________的地点进行的工作,都应视作高处作业,高处作业凡能在 地面上预先作好的工作,都必须在地面上完成,尽量减少高处作业。 9、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验;试验荷重为 225公斤,试验时间为___________,试验后检查是否有变形、破裂等情况, 并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

10、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须_____________。铁板表面应 有纹路以防滑跌。 11、机器的转动部分必须装有___________或其他防护设备,露出的轴端必须设有护盖, 以防绞卷衣服。 12、所有______________的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆 除或对其进行任何工作。 13、在脚手架拆除区域,禁止_____________________________。 14、凡是在离地面______米及以上的地点进行工作,如围栏不合格(架栏杆高度不足1050 毫米,栏杆横杆间距小于450毫米)都要___________________。 15、在梯子上登高作业时,使用的梯子要有防滑装置,要有人在下面扶梯。使用梯子(非 人字梯)与地面的倾斜角度应为____度左右,登高人员应距梯顶不少于_____米的梯蹬上工作。 16、机械伤害事故的发生,多为操作人员___________以及设备_____________造成的。 17、灼烫伤、窒息多由于工作人员没穿___________、工作时违规或工作中不注意 ___________造成的。 18、热力设备进行隔断检修工作,应在隔断的阀门上__________及______________,防 止有人误动设备造成人员伤亡事故。 19、全厂员工要认真学习安规,充分认识__________、___________的重要性,克服麻痹 思想。

供热工程现场安全操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 供热工程现场安全操作规程(标 准版)

供热工程现场安全操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 7、进入通风不良环境中施工,首先要解决通风问题,必要时设专人监护,不得水焊、电焊同时操作,不得用水焊照明,所使用照明灯电压不得超过12V,露天作业时,雨天严禁使用电动工具。

 15、每天施工结束时,应拉下临时电源门,检查现场是否有余火、不安全因素,经检查确认后方可离开现场。 16、吊起设备及重物,要对被吊物体做充分估计,所选用钢丝绳、吊具、吊带的捆绑方式必须科学合理。 17、严禁吊装过程斜拉、歪拽重物,吊起后禁止焊接,重物悬在空中应设专人进行监护,防止发生意外,吊装重物下严禁站人。

《阳泉市集中供热条例》公布公告(2020)

《阳泉市集中供热条例》公布公告(2020) 《阳泉市集中供热条例》已于2019年12月25日经阳泉市第十五届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,并于2020年3月31日经山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准,现予公布,自2020年7月1日起施行。 阳泉市人民代表大会常务委员会 2020年4月13日 阳泉市集中供热条例 (2019年12月25日阳泉市第十五届人民代表大会常务 委员会第二十七次会议通过 2020年3月31日山西省 第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准) 第一章总则 第一条为了加强集中供热管理,规范供热用热行为,维护热用户、供热企业和热源企业的合法权益,保障供热安全,促进城乡供热事业健康发展,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本条例。 第二条本市行政区域内的集中供热规划、设计、建设、经营、管理和用热活动,适用本条例。 第三条市、县(区)人民政府应当将集中供热事业纳入国民经济和社会发展规划,建设以热电联产为主、可再生能源和清洁能源为辅的热源保障体系,加强集中供热基础设施建设,提高集中供热能力。 第四条市、县(区)人民政府及其供热行政主管部门,负责本辖区内的集中供热管理工作。 市、县(区)人民政府发展和改革、工业和信息化、财政、规划和自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、应急管理、市场监督管理、行政审批服务管理、能源等有关部门,按照各自职责,共同做好供热管理工作。 乡(镇)人民政府、街道办事处配合供热行政主管部门和有关部门做好辖区内集中供热工作。 第二章供热规划与建设 第五条城乡集中供热专项规划由市、县供热行政主管部门会同发展和改革、工业和信息

热力机械工作票(工作票样板)

编号:必填附页:必填张 1.工作负责人(监护人):必填部门:必填班组:必填 2.工作班人员(不包括工作负责人):必填,靠左侧填写。 共必填人。 3. 工作内容:必填 4.工作地点(设备双重名称):必填 5.计划工作时间: 自必填年必填月必填日必填时必填分 至必填年必填月必填日必填时必填分 工作票签发人签名:必填签发日期:必填年必填月必填日必填时必填分 7. 收到工作票时间:必填年必填月必填日必填 时必填分 工作许可人签名:必填工作负责人签名:必填 8. 批准工作结束时间:必填年必填月必填日必填时必填分值长签名必填 9.对应停送电联系单编号及内容:必填没有则填“无” 10. 上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已由工作许可人和工 作负责人共同现场确认完毕。 许可开始工作时间:必填年必填月必填日必填时必填分 工作负责人签名:必填工作许可人签名:必填 11. 工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、 保留的带电、高温、带压、有毒害部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受 交待确认签名:必填,工作班全体成员亲自签名 12.工作负责人变更:有必填,没有“/”原工作负责人离去,变更有必填,没有“/”为工作负责人 工作票签发人签名:有必填,没有“/”工作许可人签名:有必填,没有“/” 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电、高温、 带压、有毒害部分已全部进行交接。 原工作负责人:有必填,没有“/”现工作负责人:有必填,没有“/” 13. 工作班成员变更: 新增工作班成员必须按本票第11项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名。 工作负责人签名:有必填,没有“/”新增工作班成员签名:有必填,没有“/”14.工作票延期: 有效期延长到有必填,没有“/”年同左月同左日同左时同左分 工作负责人签名:有必填,没有“/”工作许可人签名:有必填,没有“/”

工作票、操作票使用和管理规定题库

工作票、操作票使用和管理规定 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和 事故处理而发布的立即操作的指令。 是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、、操作许可2 地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。是指对该设备的操作目的或设备状态改变。操作任务3、 。4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求 。接通位置(包括高压熔断器)5、合上是指标把断路器或隔离开关放在 。、断开是指把断路器或隔离开关放在6断开位置(包括高压熔断器)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。、合环7 是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。8、解环

是指设备故障跳闸后未经检查即送电。强送、9 是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其10、强送成功 送电成功。 是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。、试送11 。各单位要积极建12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化立标准操作票和标准工作票票库。 是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为标准化作业、实现13 随意性的重要措施。 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制14、审查批准。定的事故预案,应经过值长 《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁、15批准。当班值长等系统及设备上的热控工作票,需要 、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保16 工作票。护等系统的工作应使用水力自控 阿拉中文名称和、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有17 1.

伯数字编号的设备, 《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由、18办理工作票手续。本厂监护人员 、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护19 手续,并将此附在审批投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行 工作票后。 同意并通知工作许可人,20、工作负责人变动时,应经工作票签发人在工作票上办理变更手续。 填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审、操作票应由操作人21 核后分别签名。 自始监护人22、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 并做好记录,、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音23操作命令。接受完操作命令后值长必须全文复诵 、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作24

供热安全操作规程

编号:CZ-GC-06819 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供热安全操作规程 Heating safety operation procedures

供热安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 第一章蒸汽管网运行 1、供热前的准备 1.1工作人员根据供汽通知,明确供汽的管段和时间。 2.6对新装管道及检修后的管道,在暖管过程中应随着管壁温度的上升,拧紧伸缩节法兰、阀门压兰螺丝等,防止漏汽,积水损坏填料。

热力机械工作票管理规定

工作票管理规定 第一条热力机械工作票的填用范围: 一、在生产现场进行检修,试验或安装工作,凡属于下列情况之一必须填写工作票。 1.需将生产设备,系统停止运行或退出备用的检修工作。 (1)锅炉本体、过热器、省煤器和空气预热器的清扫,检修。 (2)烟道的清扫和检修。 (3)炉墙和燃烧室的检修。 (4)风机、转机的检修。 (5)主要汽、水、油,管道和阀门的检修。 (6)除灰装置和除尘器的检修。 (7)运输皮带、龙门吊的检修。 (8)在煤斗、煤仓、各种水箱,沟道内的检修。 (9)汽轮机,凝结水泵、给水泵、循环泵、热交换站的检修,凝汽器的清洗和检修。 (10)在容器内,箱内和在管道的焊接工作。 2.虽未退出运行,但需值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身,设备运行安全措施的检修工作。 3.维护人员在运行设备上进行校验或其他维修工作对主体设备可能造成影响的或需退出保护的工作。 4.事故抢修工作预计在4小时以上的。 二、下列可以不填写工作票,但要明确工作负责人,履行工作许可终结手续,并运行人员做好记录。 1.紧急事故抢修,预计在4小时以内可以结束。 2.夜间处理设备缺陷,如找不到工作票签发人,可先开工,但要办理许可手续,至第二天白天上班抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。 3.运行人员排除故障。 三、生产现场管理及一些零星工作需办理零星工作票。 如:1.清理现场,处理平台,栏杆工作。 2.停运的设备完善安全装置。

3.停运的设备处理零星缺陷及护理工作但不影响设备备用。 四、同一工段有两个以上班级在同一设备,同一安全措施范围内进行检修工作时,一般由工段签发一张总的工作票,并指定能统筹协调班组间工作的人担任总的工作负责人,但各个负责人对其工作范围内的安全负责,总的工作负责人统一办许可和工作总结手续。 五、一个班组在同一设备系统上依次进行同类型设备检修工作,如单项安全措施在开工前能一次完成的,可以办理一张工作票,否则应分别办理工作票。 六、生产现场禁火区域进行动火工作除办理工作票外,还应办理动火申请票。 第二条工作票签发人、工作许可人和工作负责人应具备的条件。 一、工作票签发人 1.工作票应由工长、付工长签发或工长提名,经公司主管领导批准的工段技术员,班长或付班长签发。 2.有签票权的班长,付班长,可以签发本班组管辖的设备系统,且同其它班组工作无关的工作票,但下列工作必须由工长、付工长签发。 (1)主机、主炉大、中、小修检修的工作总票。 (2)两个及以上班组在同一系统工作的工作总票。 (3)需要公用系统切换才能检修的工作。 (4)运行中需退出汽轮机、风机、发电机保护才能检修的工作。 (5)开启汽包的汽包检修工作。 (6)易发生人身事故或重点要害部位的工作 3.工作票签发人的安全责任,工作票签发人应对下列事项负责: (1)工作票是否必要和可能。 (2)工作票上所填写的安措是否正确和完善。 (3)经常到现场检查工作是否安全的进行。 4.工作票签发人必须具备的条件。 (1)熟悉设备系统,设备性能。 (2)熟悉安全规程,检修工艺规程及运行规程的有关部分。 (3)掌握人员的技术条件及精神状态。 (4)了解检修工艺。 批准后的工作票签发人和工作票负责人名单由安全员负责书面公布、值

2017年工作票签发人考试题(热控部分)

公司2017年工作票签发人 考试试题(热控部分) 一、填空题(每题1分,共15分): 1、DAS系统中,通过鼠标点击直达目标画面的操作称为一次击键技术,其他组显示也称为相关画面显示。 2、DOS的启动有冷启动和热启动两种;DOS的命令有内部命令和外部命令两种。 3、DCS的操作员站是处理一切与运行操作有关的人机界面或有人机接口功能的网络接点。其主要功能是让操作员通过它及时了解现场设备运行与参数显示状态,并通过输出设备对工艺过程进行控制和调节,保证生产过程的安全经济运行。 4在规定的环境温度和相对湿度条件下,电接点压力表的接点与外壳之间的绝缘电阻用工作电压500V摇表测量,应不小于20MΩ 5、按规程对检定工作介质的规定,对测量上限值不大于0.25Mpa的压力测量传感器进行示值检定时,其工作介质须为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体。对测量上限值大于0.25Mpa的压力测量传感器进行示值检定时,其工作介质必须为液体。 6、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的有关部分,并经过考试合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 7、在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作环境和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度。 8、在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记,标出界限和荷重限度。 9、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。10、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 11、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台必须装设不低于1050m m 高栏杆和不低于100mm 高的护板。 12、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。 13、所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度 在25度时,保温层表面的温度一般不超过50度。 14、油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用塑料垫或胶皮垫。 15、电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 二、选择题(每题1分,共15分) : 1、汽轮机在开始检修之前,须用阀门与蒸汽母管、供热管道、抽汽系统等隔断,阀门应(B)。 A、上锁 B、挂上警告牌 C、上锁并挂上警告牌 2、只有经过分场领导批准并得到(C)的同意后,才允许在运行中的汽轮机上进行调整和检修工作。 A、分场技术员 B、运行单元长 C、值长 3、在汽轮机的调速系统上进行调整工作(例如校正调速系统连杆长度等) ,须由(C)指定的熟练人员担任,并在工作负责人亲自指导下进行。 A、安全监督部门 B、技术部门 C、分管领导 4、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应该使用(B )工作票。 A.电气第一种 B.电气第二种 C.继电保护安全措施票 5、《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用(A)行灯。 A、12V B、24V C、36V 6、在地下维护室内,对设备进行操作、巡视、维护或检修工作不得少于(A)人。