文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 涂装设备验收报告

涂装设备验收报告

涂装设备验收报告
涂装设备验收报告

涂装设备质量验收标准

编制:审批:

常州市骠马涂装系统工程有限公司常州市惠普机械有限公司

目录

一、编制依据二、图纸

三、钢结构制作质量验收标准 1、钢结构焊接质量验收标准 2、钢材下料质量验收标准 3、

钢结构矫正质量验收标准 4、钢板折弯质量验收标准 5、室体骨架制作质量验收标准 6、室

体蒙皮制作质量验收标准 7、水旋器制作质量验收标准 8、箱、槽制作质量验收标准 9、栅

格板制作质量验收标准 10、灯箱制作质量验收标准 11、风阀质量验收标准

12、金属风管质量验收标准 13、风管法兰制作质量验收标准 14、钢立柱制作质量验收

标准

15、钢平台和钢梯制作质量验收标准四、安装质量验收标准 1、室体安装质量验收标准

2、部件安装质量验收标准

3、碳素钢管法兰连接质量验收标准

4、碳素钢管焊接质量验收标准

5、碳素钢管螺纹连

接质量验收标准 6、管道焊接缺陷允许程度及修整方法

7、金属管道的承插和套箍接口质量验收标准 8、管道支(吊托)架及管座安装质量验收标

准 9、阀门安装质量验收标准

10、室内给水管道安装质量验收标准 11、室内采暖管道安装质量验收标准 12、室内排

水管道安装质量验收标准 13、风管及部件安装质量验收标准

14、通风空调工程部件制作与安装质量验收标准 15、空气处理设备与安装质量验收标准

16、风机安装质量验收标准 17、泵安装质量验收标准

18、板式和链式输送机安装质量验收标准 19、箱、槽安装工程

20、仪表盘、仪表箱、操纵台安装 21、温度仪表安装 22、压力仪表安装

23、设备防腐(油漆)工程质量验收标准 24、风管及设备保温质量验收标准五、性能

质量验收标准

1、水旋喷漆室性能质量验收标准

2、面漆、底漆、喷胶、水份烘干室性能质量验收标准

3、喷胶室性能质量验收标准

4、

强冷室质量验收标准

5、流平、打磨、擦净室性能质量验收标准六、其他七、附加说明

编制依据

钢结构工程施工及验收规范(gbj205-95) 工业管道工程施工及验收规范(gbj235-82) 采暖与卫生工程施工及验收规范

(gbj242-82) 通风与空调工程施工及验收规范(gbj243-82) 机械设备安装工程施工及验收规

范(tj231-78) 中国建筑工业出版社《安装工程质量通病防治手册》图纸

1、图纸是设备制作、验收的依据,必须按图施工制作,首先要求根据图纸编制工艺规程

和施工方案,并认真贯彻执行。

2、图纸的修改(包括材料、配套件代用)需经设计部门认可。

钢结构制作质量验收标准

钢结构焊接质量验收标准

1.1焊工必须经过考试合格,并取得合格证方可施焊。如停焊时间超过半年以上,应重

新考核,否则不能上岗施焊。

1.2严禁使用药皮或焊芯生锈的焊条、受潮结块或熔烧过的焊剂及锈蚀、碰伤或混批的

高强度螺栓。

1.3焊缝金属表面焊波均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,

焊接区不得有飞溅物。

钢结构焊接质量验收标准

2.1厚度6mm以下的板材用剪板机,几何形状比较复杂的零件,用激光机下料。厚度大

于6mm的板材10mm的型材可用氧气切割,切割前应将钢材表面切割区域内铁锈及油污等清楚

干净,切割后断口上不得有1.0mm的缺棱,并清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。 2.2所有型材

小于或等于100mm的全部用砂轮切割机切割。

图纸上规定下料允许偏差的按图纸执行,图纸上未有规定的按表1执行。表 1 单位:mm 钢材矫正质量验收标准

3.1钢材在下料前和机械剪切或气割后变形均应进行矫正,达到要求的直度,以防造成

量尺和组合的误差。变形钢材经矫正后的质量应符合如下要求:

①钢板及扁钢及工工字钢的挠曲矢高在1m范围内的允差;板厚≤14mm,小于1.5/1000;

板厚>14mm,小于1.0/1000.

②角钢、槽钢及工字钢的挠曲矢高的允许偏差为长度的1.0/1000,累积不大于4mm。

③角钢(等边、不等边)肢板不垂直度的允许偏差≤b/100. ④槽钢、工字钢翼缘的倾斜

度允许偏差<b/80.

3.2矫正后的钢材,其表面不得有凹凸不平的现象和皱纹。 4、钢材折弯质量验收标准

4.1板料折弯时,图纸上规定下料允许偏差的按图纸执行,图纸上未有规定的按表2执

行。表2 单位:mm 室体骨架制作质量验收标准

5.1制作骨架散架时,必须在事先准备好的工装平台上进行拼装焊接,外形尺寸图纸注

明公差的按图纸执行,图纸未注明公差的长、宽、高按表1执行,平行度、垂直度及对角线

按表3执行,但为了保证设备外观整齐、美观,相连的片与片之间,横、竖筋之间必须对应,

设备总体外形尺寸,不得超过表1,平行度、垂直度及对角线不得超多表3.

5.2所有骨架焊接后全部清渣去毛,小型组件可喷砂处理,蒙皮面、装玻璃框架面、有

配合的面及圆弧过渡面全部打磨,打磨后表面深度不得超过0.1mm,焊接工艺规范按表4.篇

二:(涂装设备)设备维修保养验收记录

设备维修保养验收记录

编号:

完成日期:

篇三:涂装设备验收依据

目录

1、主题内容与适用范围 (1)

2、设备的制造 (1)

2.1制作材料.............................................................................. .. (1)

2.2材料的代用.............................................................................. . (2)

2.3材料的验收.............................................................................. . (2)

2.4下料.............................................................................. . (2)

2.5焊接.............................................................................. . (3)

2.6焊接构件的验收.............................................................................. .. (3)

2.7钣金件制作.............................................................................. . (4)

3、设备的安装 (5)

3.1安装的基准.............................................................................. . (5)

3.2设备基础及地坑.............................................................................. .. (5)

3.3地脚螺栓及安装.............................................................................. .. (6)

3.4设备管道的安装.............................................................................. .. (6)

3.5设备主体的安装.............................................................................. .. (6)

3.6水泵和风机的安装.............................................................................. . (7)

3.7油漆.............................................................................. . (8)

4、设备验收 (9)

4.1设备制作安装验收.............................................................................. . (9)

4.2单机试运转验收.............................................................................. .. (9)

4.3全线调试试生产验收..............................................................................

(10)

工程技术规范条件及设备验收标准 (11)

1、主题内容与适用范围

1.1本标准的目的在于保证涂装设备制造、安装的质量,是涂装设备验收依据。既可作

为总承包合同或分包合同的附件,同时也是监督制造、安装工作和进行质量验收的准则。

1.2本标准参照《工程建设规范汇编》第九册中有关规范、gb985—88《焊缝尺寸》、gb50184

—93工业金属管道工程质量检验评定标准。

1.3本标准适用于单台涂装设备,如前处理设备、电泳涂漆设备、喷漆室、烘干室等,

也适用于各类涂装生产流水线,如喷漆流水线、电泳涂漆流水线、静电喷涂流水线、粉体喷

涂流水线等。

1.4本标准不适合涂装生产线中的起重运输设备和电气自动化控制设备。

2、设备的制造

设备的制造包括各种槽体的焊接、各类室体骨架的焊接,平台、走道、梯子的焊接,壁

板、风管的加工,各类水、气管路的加工。

2.1制作材料

2.1.1设备制作的材料碳素结构钢质量标准应符合gb700—7.9的规定;不锈钢、耐热钢

应符合gbl220—84、gbl221—84的规定,低合金结构钢应符合gbl51—88的规定。

2.1.2热轧圆钢和方钢的直径和边长允许偏差应符合gb702—86的规定。

2.1.3不锈钢棒尺寸的允许偏差应符合gb226—84的规定。

2.1.4热轧钢板厚度的允许偏差应符合gb709—88的规定。

2.1.5冷轧钢板和带钢的允许偏差应符合gb708—88的规定。

2.1.6无缝钢管的尺寸允许偏差应符合yb231—70的规定。

2.1.7不锈钢无缝钢管的尺寸允许偏差应符合gb2270—80的规定。

2.1.8非金属材料的性能应符合国标或高于国标的厂标及样本的规定。

2.2材料的代用

2.2.1设备制作材料的品种、材质、性能及断面尺寸应符合设计图纸的要求。

2.2.2当材料来源受到限制时,在不影响设备性能和使用要求的前提下,允许材料代用。

2.2.3代用材料的性能应相当于或高于设备设计所要求的性能。

2.2.4设备主体材料的代用必须经原设计单位的同意,次要的材料可按

2.2.2条文的要求由施工单位确定。

2.3材料的验收

2.3.1材料应附有质量证明书,材料进入现场时应经验收符合国家标准规定和设计文件

要求,方可用于设备制作。

2.3.2钢材表面不允许有明显的锈蚀、划痕。

2.3.3型材的弯曲度应保证用简单工具核直的可能,允许偏差为长度的1/1000,全长不

得大于5mm,钢板、扁钢矫正后其局部不平整度允许偏差在1m范围内≤1.5mm 。

2.4下料

2.4.1板材的下料应采用剪切,型材的下料应采用砂轮切割或锯切,清理毛刺。

2.4.2原则上不采用气割下料,若采用气割时,必须将切口进行加工或用砂轮磨平。

2.4.3切割表面与钢构表面不垂直度应不大于钢材厚度的10%,且不得2.0mm.

2.4.4下料后的钢板应进行校平,要求每平方米钢板的相对不十度不大于1mm。

2.4.5下料后的槽钢、工字钢、角钢、扁钢、圆钢校直后的直线度允差每米长不大于0.5mm。

2.4.6钢管下料采用管道割刀切割,大钢管也可采用砂轮切割,钢管断

面与轴线的垂直度允差不大于l“,且不得超过3mm。

2.5焊接

2.5.1焊工应经过考试并取得合格证,并由经常进行焊接工作的焊工进行。

2.5.2焊接前各构件应进行再次校正,按2.4.4、2,4.5执行。

2.5.3对一般碳钢构件,如平台、骨架、水槽可涂药焊条电弧焊(即手工电弧焊)。

2.5.4对外观要求高的薄板件,如室体壁板等宜采用隋性气体保护焊(金属极氩弧焊)。

2.5.5对小于0.8毫米的板件宜用气焊,禁用电焊。

2.5.6对不锈钢槽体、不锈钢管道及不锈钢与碳钢之间的焊接应采用惰性气体保护焊,以保证焊缝的美观。焊接后应进行表面的酸洗或用不锈钢金刚刷子清理表面黑色痕迹和焊缝。

2.5.7焊条的选用必须与母材相适应,对碳钢应符合6b5117—85的规定,对不锈钢应符合6b983—85的规定。

2.5.8焊缝的尺寸应符合gb985—88的规定,当板厚大于8mm的对接焊缝要求开坡口,对接焊缝和允许偏差为1.5+1.omm,焊缝凹面允许偏差0—0.5mm,焊缝错边不得大于壁厚的l/10,角焊缝的调试为构件厚度的3/4,在板厚不等的条件下,角焊缝的高度为薄者构件的厚度。角焊缝的焊高≤6mm,允许偏差为+1.5;>6mm,允许偏差为+3。

2.5.9钢管对接焊缝咬边深度不超过0.5mm,每道焊缝咬边长度不超过焊缝全长的10%。

2.6焊接构件的验收

2.6.1焊接后构件的焊渣必须全部清除,包括管道内的焊渣。

2.6.2焊缝的宽度应基本一致,要求平直,无明显毛刺,相对误差不大于2mm。

2.6.3焊缝金属表面焊波应均匀,不得有裂纹、烧穿、弧坑、夹渣,焊接区不得有飞溅物。

2.6.4对于槽体要求衬里的焊缝要进行打磨光滑,无毛刺和明显不平。

2.6.5对于影响设备外观的焊缝,即3m视野内的焊缝,必须进行打磨,平整光滑。

2.6.6对于各类水槽、管道在清理焊缝后,进行煤油试漏,不允许有漏油现象,在条件允许时也可作x光探伤。

2.6.7对于磷化槽及其他不锈钢耐酸槽体,必须在清理焊缝后,用磷酸或硝酸对焊缝进行腐蚀后,再进行煤油试漏。

2.6.8焊接结构件几何尺寸允差图纸未注明的详见表l(摘自机械设计手册第3卷第20章表20—2—12) 表1

焊接结构件几何尺寸允差

水槽的长、宽、高,各类室体的长、宽、高、通风平台的长、宽、高等的允差。

②表1中焊接结构件各部分之间的允差指该件矩形断面对角线、平面的相对不平度等的允差。

③对于由焊接组成的装配式结构件,如喷漆室的壁板、烘干室的保温壁板等应按装配要求检验结构件的几何尺寸允差。

2.6.9前处理电泳设备(除电泳槽罩外)室体内平台、接水盆应满焊,不得漏水、漏风。

2.7钣金件制作

2.7.1钣金件为薄板件包括风管、抽风罩、装配式室体的壁板、装配篇四:涂装设备项目可行性研究报告

涂装设备项目可行性研究报告

核心提示:涂装设备项目投资环境分析,涂装设备项目背景和发展概况,涂装设备项目建设的必要性,涂装设备行业竞争格局分析,涂装设备行业财务指标分析参考,涂装设备行业市场分析与建设规模,涂装设备项目建设条件与选址方案,涂装设备项目不确定性及风险分析,涂装设备行业发展趋势分析

提供国家发改委甲级资质

专业编写:

涂装设备项目建议书

涂装设备项目申请报告

涂装设备项目环评报告

涂装设备项目商业计划书

涂装设备项目资金申请报告

涂装设备项目节能评估报告

涂装设备项目规划设计咨询

涂装设备项目可行性研究报告

【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等

【关键词】涂装设备项目可行性研究报告、申请报告

【交付方式】特快专递、e-mail 【交付时间】2-3个工作日

【报告格式】word格式;pdf格式

【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网

站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。

【报告说明】

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个

性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告

目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资

提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求

确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报

告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,

围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究

提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试

验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对

拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济

效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术

上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可

行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融

资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷

款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土

地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、

环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项

目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价

值评估及项目建设进程等咨询意见。

涂装检验规范

涂装质量检验规范 1 目的 为有效控制涂装作业的正常生产,确保产品质量,提高效益,防止因涂装不当导致结构件的防腐保护失效。 2 范围 本标准规定了对涂装进行质量检验时应遵循的基本原则和控制内容。 本标准适用于涂装的质量控制,工艺纪律管理(基本要求、主要内容及考核办法)。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 10300.5 质量管理和质量体系要素指南 JB/Z 220 工序质量控制通则 GB/T 19023 质量管理体系文件指南 Q/XZ 200-2008 质量手册 GB/T 15498 企业标准体系 JB/T 5059-1991 特殊工序质量控制导则 4涂装检验的基本原则 4.1 涂装过程在整个工作期间易受操作者差错或有害环境的影响。另外,要通过检查已完成的工作发现存在何种问题通常较为困难。因此,在工作完成后再进行质量控制就不是一件容易的事。检查人员(或任何质量控制人员)必须在工作进行过程中位于现场,并且对其进行始终如一的观察评价,才能对涂装过程作出准确判断。 4.2 操作人员、检验人员要经过技术培训和资格认证。 4.3 应对工作环境(杂质、温度、湿度、露点等)进行控制,以满足工艺文件的要求,必要时应加以验证。 4.4 检验和施工应严格遵循技术规范和质量管理等文件的要求,严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素,使涂装过程处于受控状态。同时加强工艺方法的试验验证和反馈。 4.5 所用工艺材料、被加工物资应实行严格控制,必要时应进行复检。 4.6 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具,并积极采用先进的检测技术和控制手段,对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整,减少质量波动。 4.7 检验员应检查涂装施工的整个过程,检查重点应放在表面处理和涂装施工的起始,以加强过程控制为主,辅以必要的多频次的工序检查,检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 4.8 应从涂装流程分析着手,找出各环节(或分工序)影响质量特性的主要因素,研究控制方法,配备适当手段,进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则,在系统控制的基础上,对关键环节进行重点控制。 4.9 质保工程师对质量实施见证性审核,对工序加工中操作者是否处于自控状态,检验员是否忠于职守,图纸、工艺文件是否有效贯彻,工序加工质量是否符合规定要求等方面进行

建筑工程验收请示报告详细版

文件编号:GD/FS-9521 (报告范本系列) 建筑工程验收请示报告详 细版 The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For The Future. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑工程验收请示报告详细版 提示语:本报告文件适合使用于个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报,表达方式以叙述、说明为主,内容包含分析,综合,新意,重点等,最终实现对未来的良好规划。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 建筑工程验收请示报告 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检

验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 XX-4-15 建筑工程验收申请报告内容 项目验收申请报告内容必须真实可靠,报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。项目验

工程竣工验收申请报告范文.doc

工程竣工验收申请报告范文 一个工程的竣工必然是经过考验的,在完成的时候还要接受验收。下面是我为大家整理的工程竣工验收申请报告范文,欢迎大家一起来分享! 工程竣工验收申请报告范文篇一 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、**施工、**监理的**单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在_____年___ 月___ 日前组织竣工验收;监理单位也于______ 年___ 月 ___日出具了工程质量评价报告;你站于 ______年___ 月 ___日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于______ 年___ 月 ___日在 (地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内

容与时间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) ___年___ 月___ 日 工程竣工验收申请报告范文篇二 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制: 施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量符合设计及规范要求。 地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。 屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的"禹红"牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑

非标及非标设备检查验收规范

非标及非标设备检查验 收规范 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

一、非标及非标设备的焊接质量检查验收规范: 1、焊接前检查是否及时清理焊缝坡口周围基本金属表面的水、油、锈等污渍。 2、焊接前检查焊条是否合格,主要检查焊条的出厂合格证,出厂时间,焊条药皮是否受潮等。 3、外观检查:敲掉药皮,检查焊缝的外表面是否存在尺寸不符合要求、咬边、表面气孔、表面裂纹、烧穿、焊瘤及弧坑等现象;是否存在药皮未清除现象。 4、内部缺陷检查:煤油试验(十条焊缝抽查一条)。 在焊缝的一侧涂上石灰水,待干燥后,在焊缝另一侧涂刷煤油。由于煤油渗透能力强,如果焊缝有缺陷,煤油就能渗透过去,在石灰粉的一面形成明显的油渍,由此判断焊缝是否存在内部缺陷。 5、检查焊缝的药皮清除后是否及时进行防锈漆的涂刷(两遍)。 6、一般非标及非标设备的焊缝必须达到GB50205-2001钢结构工程施工验收规范中规定的《三级焊缝的验收标准》,部分非标(如:增湿塔)需达到国家规定的二级焊缝标准。 7、根据工艺设计要求,严格检查非标管道的焊缝是否是双面焊接。 8、根据非标及非标设备的图纸设计要求,检查是否存在对焊接的其他特殊要求。 二、非标及非标设备的油漆要求及检查验收规范: 1、非标件和非标设备的油漆严格按照聚氨脂二底二面进行施工,每道油漆施工结束后需经甲方验收合格会签后再进行第二道工序施工,否则不能进行第二道工序施工。

2、油漆质量必须保用三年,负荷试车后三年内出现漆膜起泡脱落或出现生锈现象,由施工方无偿负责除锈补漆。 3、非标件和非标设备制作对除锈和油漆的要求: (1)油漆涂装前钢材表面锈蚀处理:严格按照国标(GB8923-88)执行,涂装前钢材表面锈蚀处理需达到Sa2级,即钢材表面无可见的油脂和污垢,并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除,其残留物应是附着的(喷砂或用抛光机除锈)。 (2)所有非标件和非标设备的油漆均要求按规范喷涂,在第一道油漆未干(达到规范要求)的不容许进行第二道喷涂,每层油漆干膜厚度为25~35μm,两底两面油漆干膜厚度不小于100μm;底漆、中间漆的涂层不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷,面漆要求均匀、光亮、完整。 (3)底漆、面漆均选用聚氨脂漆。 (4)油漆质量符合国家相应标准。

建筑工程验收请示报告范文

建筑工程验收请示报告范文 建筑工程验收请示报告范文 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设,xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 建筑工程验收申请报告内容 项目验收申请报告内容必须真实可靠,报告须经建设、设计、施工、

工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。项目验收申请报告必须是规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 勘察单位层 项目验收申请报告及内容审查情况 一、完成设计项目情况基础、主体、室内外装饰工程、防水工程给排水工程、燃气工程、消防工程建筑电气安装工程通风与空调工程电梯、电扶梯安装工程室外工程 二、完成合同约定情况总包合同约定分包合同约定专业承包合同约定 三、技术档案和施工管理资料建设前期、施工图设计文件审查等技术档案监理技术档案和管理资料施工技术档案和管理资料续表 四、进场试验报告主要建筑材料构配件设备主要使用功能检验报告 五、项目验收申请报告:质量评价文件勘察单位质量检查报告设计单位质量检查报告施工单位竣工报告监理单位质量评估报告 六、工程质量修书总、分包单位 声明:本文来源于网络,著作权属归原创者所有。我们本着想要分享

验收申请报告范文4篇

验收申请报告4篇 验收申请报告4篇 本文目录验收申请报告水利工程竣工验收申请报告竣工验收申请报告范本单位工程竣工验收申请报告范本 规划验收申请书一: 成都市规划管理局: 我单位在xxx 修建的 xxx (《建设工程规划许可证》编号为:xxx ),现已完成建设工程规划要求执行情况自查,特申请规划验收。 附件: 一、建设工程规划要求执行情况自查报告。 二、勘测部门实测房屋竣工测绘图。 三、房屋测绘单位出具的房产面积测量报告。 四、建设工程规划许可证及附图。 五、市城建档案馆竣工资料进馆意见书(限建筑面积XX平方米以上建筑)。 六、成都市建设工程和市政基础设施工程竣工验收报告(建筑工程)。 建设单位(公章): 年月日 规划验收申请书二: 沂南县规划局: 我单位已于XX年月日已完成居邻建设组团3#楼工程,经各方共同检查评定,实体各项符合国家相应评定标准,质量控制资料齐全,现申请对该工程综合验收。 建设单位(章) 施工单位(章) 负责人:负责人:

年月日水利工程竣工验收申请报告验收申请报告(2) | 返回目录 水利工程竣工验收申请报告 xx市水务局: 金堂县XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[XX]130号文关于《成都市XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于XX年5月26日动工,XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇 10个村、0.97万人、0.55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461.22平方米,泵房4处30.45平方米,架输电线路0.95公里,铺设pe管、pvc-u管道77.0252公里。完成总投资275.05万元,其中:中央预算内专项资金214.00万元,市上配套资金48.50万元,地方及群众自筹12.55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。 妥否,请批示! 申请单位: xx年xx月xx日竣工验收申请报告范本验收申请报告(3) | 返回目录 工程竣工验收申请报告范本一 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制:

涂装工分级技术标准

涂装工分级技术标准 等级 基本技能要求 初级一 ①、具一定的数、理、化、英的基面子知识,了解常用度量衡的换算 ②、对五金成型件的表面预处理之流程有初步了解 ③、对开油及调色有常识性的了解 ④、对各类油漆、涂料漆粉,以及稀释剂、固化剂之成份,种类及性能有初步认识 ⑤、能独立操作普通喷油枪,静电喷油(粉)枪,并对自动涂装设备或辅助涂装设备(如压力缸)有初步了解 ⑥、会最起码的粉体,液体涂装技巧 ⑦、对各涂层的工艺要求及常见病态及原因有初步的认识 ⑧、能初步认识通常五金件、铝材、塑胶件于喷涂及硬化时的目风压、气压、静电压、输速、枪距及喷速以及烧烤温度等工艺参数 ⑨、对喷涂工程切换(或转换)后的喷涂设备的清洗及换色熟悉 ⑩、对安全操作有常识了解,懂得最基本的防护知识,并懂得灭火器的使用 初级二 ①、具较扎实涂装的化工基础知识,熟悉各度量衡的换算 ②、熟悉表面预处理的流程,对磷化、铬化、喷砂有初步知识 ③、会开油,并对对调色有一定认识 ④、了解各成份的油漆,漆粉,稀释剂,固(硬)化剂的性能 ⑤、能熟练操作普通喷油枪静电喷油(粉)枪,并懂得涂装自动及辅助设备的操控 ⑥、对粉、液体涂装技巧熟练 ⑦、对各涂层的工艺要求参数,常见病态原因及预防了解

⑧、能掌握各五金件、铝材、塑胶件喷涂的风压、气压、电压、输速、枪距及喷速以及烧烤温度等之相关参数设定 ⑨、对喷涂工程转换时的设备清洗及换色熟练 ⑩、对安全操作有较深认识,并对各机台、设备的易故障部位及日常点检了解 中级一 ①、具备扎实的化工理论知识,熟悉各度量衡的换算,能初步评估各工程预算喷涂面积,油量及量产时程 ②、熟悉磷化、铬化、喷砂之表面处理,并对其常见异常病态有初步了解 ③、能独立开油,对调色有较深认识 ④、熟悉各油漆、粉体、稀释剂、固(硬)化剂的性及量产配制要求 ⑤、能娴熟地操作普通喷油枪,静电喷油/粉枪及各自动辅助喷涂设备 ⑥、手工喷涂、机器喷涂之技艺娴熟 ⑦、对各涂层的生产工艺要求之参数,常见病态原因分析及预防有全面认识 ⑧、熟悉各类工件的悬吊方式,并对挂具的设计有初步了解 ⑨、对各涂装设备在涂装量产中出现的故障有初步的判断能力 ⑩、对安全操作较有全面的认识,并会保养点检各喷涂设备,对废水、废油、污水处理有初步了解 中级二 ①、具扎实的化学,化工知识,能正确预算,评估量产工程的喷涂面积,需油量及投入的人力安排以及时程控制 ②、非常熟悉金属材料,有色金属材料及塑料涂装前的表面处理,并对其病态及异常状况有较深认识及初步叛定能力 ③、能独立、熟练地开油,无需指导性地参与配色 ④、对各涂料、漆粉及相应的辅助添加剂的分类、性能、组成及用途以及适用范围有全面了解

单位工程验收申请报告

工程竣工报验单 工程名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我方已按合同要求完成了洪江市硖州乡扶车村土地开发项目工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 承包单位(章)???????????????? 项目经理:???????????????? 日期:????????????????

审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合/不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合/不符合我国现行工程建设标准; 3.符合/不符合设计文件要求; 4.符合/不符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格/不合格,可以/不可以组织正式验收 项目监理机构(章)???????????????? 总监理工程师:???????????????? 日期:???????????????? 土地平整报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目

致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了土地平整单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:土地平整单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理: 日期: (审查意见)

总\专业监理工程师: 日期: 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各一份。 灌溉与排水报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了灌溉与排水单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:灌溉与排水单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理:

(审查意见)

工程竣工验收申请书

工程竣工验收申请书 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已 通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》, 工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于xx年xx月xx日进行,验收 地点在xx,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 巴东县一中避让随迁建设工程指挥部: 我公司承建的巴东一中新校区科艺楼工程已按施工合同书和工程图纸设计要求完成施工任务。于2011年7月27日由参建各方和质 量监督部门通过了工程预验收,工程资料齐全,现已具备竣工验收 条件。公司计划2011年8月3日上午进行竣工验收,特报请贵单位审批。 恩施州翔宇建设工程有限公司

巴东一中新校区科艺楼工程项目部 2011年8月1日 一、工程完成情况 XX县(乡镇)XX工程由Xx(建设单位)于XX年XX月XX日开工建设,XX年XX月底全面竣工,历时XX个月,按照批准的设计(方案)已完成了主要工程,即:...........(如土建装饰装修工程、给排水工程、电器设备安装工程等)。 二、验收条件检查结果 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、项目竣工验收申请 根据工程完成情况和上级主管部门的相关要求,现申请县建设项目(工程)竣工验收工作领导小组对XX县(乡镇)XX工程尽快组织竣工验收工作。 特此报告 申请单位名称(盖章) 年月日

产品油漆涂装技术规范及验收标准N1

产品油漆涂装技术规范及验收标准NO:1303 (上海吉飞国际贸易有限公司技术文件) 前言: 油漆:是将金属工件涂覆漆层来保护金属及产品改观外观的一种方法, 将金属工件表面处理后涂覆底漆及有色面漆,以达到金属产品防腐及良好的外观的一种手段。 我司的产品如各类舱盖\滚轮\绞车\及其它凡需涂油漆的产品:分无面漆(只有底漆)及有底漆又有面漆两种.现分别作出如下规定及验收标准: 一:引用文件: JB/ZQ4000.10-86 GB1720-89 GB1771-91 GB1763-89 GB1865-89以及客户提出的技术要求: 二:油漆工艺基本要求: 1:被漆件漆前处理:(被漆件漆前处理好坏直接影响到镀层质量) 1.1被漆件表面必须除锈以及清除焊接部位的焊渣,必要时进行抛丸及喷砂处理,表面处理的标准应达到以下要求: a.船用产品因其使用环境要求,其表面处理质量必须达到sa21/2级或SSPC-SP.6—7级的要求。 b.在轻度腐蚀性环境中的产品其表面处理质量必须达到sa2级或SSPC-SP.6级。 c.如产品要与高温环境接触,其表面处理质量必须达到st2级。 e.尺寸与重量较大的产品应达到st3级除锈要求。 g.铸钢及锻件产品涂装前表面的平度在任意方向600mm长度上不得大于3mm,并不允许有名显的凸起、飞边、毛刺、浇冒口等缺陷。 h.焊接件涂装的表面不允许有焊渣、飞溅、药皮、电弧烟尘及机械加工残留的飞边及毛刺。 1.2被漆件必须通过脱脂工艺去除表面的油污(可以采用化学去污挥发剂) 1.3被漆件由于抛丸及喷砂处理后可能产生浮锈,所以镀前工件必须酸洗或人工打磨除锈。 1.4酸洗后的工件应按规定科学去酸及清洗 1.5工件表面缺陷不允许用腻子修补,应用电焊按规范修补,焊补处应打磨光滑。 1.6客户有注明要求打底漆的产品必须按规范打底漆,底漆的涂覆不少于2道。底漆厚度不小于30—40um.。 2: 涂装油漆 2.1漆的质量要求: 涂装所用的漆必须国标产品,应能满足或优于客户技术要求,船舶装备的油漆必须符合船用油漆标准。(GB1720-89 GB1771-91 GB1763-89 GB1865-8) 2.2外购的油漆必须提供质量保证书.并不定期进行理化检验。 2.3油漆作业工艺流程按工厂既定工艺流程,但应符合国家船舶油漆塗装规程标准执行,且由需方审定后实施。. a.每道油漆的间隔时间不得小于6小时,带烘干设备的作业工艺其每道漆涂装间隔视情而定,但要确保前道漆确实干透才涂第二道。 b.需要打底漆的其底漆不得少于2道,其每道漆膜厚度不小于30-40um. c.需要防盐雾防潮防腐的需打防锈漆,防锈漆的涂装不少于3道,其每道厚度不小于30-40 三:技术要求 1:漆层要求: 1.1外观:表面应平滑,无滴瘤,无粗糙和毛刺,无起皮,无漏塗,.无流挂、无污垢等现象。色漆应亮丽不允许有明显色差。 1.2漆层厚度,必须符合JB/ZQ4000.10—86 GB1720-89 GB1763-89规定:

工程验收申请报告范文

工程验收申请报告范文 工程接近验收了,那么你知道要怎么写一份验收申请报告吗?下面是学识网为大家带来的工程验收申请报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收申请报告范文1: 设计单位工程验收报告 设计单位:内蒙古建筑科学研究所有限责任公司 (乙级)A215003966 2011年11月23日 山水新村三期3#楼位于呼和浩特市新城区北二环,该工程的设计任于2010年10月完成,在该工程设计过程中,我院技术人员根据其地理位置特点、周边社会环境及场地条件提供了多个方案,本建筑为地下一层,地上十八层,住宅楼总建筑面积㎡,地上住宅建筑面积㎡,地下室建筑面积㎡,建筑北侧为地上二层商业部分,商业服务网点建筑面积㎡,建筑立面符合国家规范要求,全套施工图如期按约履行了设计合同。 该工程为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,设计依据为现行建筑设计规范 1《民用建筑设计通则》GB503522005 2《高层民用建筑设计防火规范》GB5004595 3《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ2695 4《地下工程防水技术规范》DB15/T2591997

5《住宅建筑规范》GB503682005 6《建筑结构荷载规范》GB500092001 7《砌体结构设计规范》GB500032001 8《混凝土结构设计规范》GB500102002 9《建筑地基基础设计规范》GB500072002 10《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ 32002 J 1862002 11《建筑抗震设计规范》GB500112001(2008版) 12《建筑给排水设计规范》GBZ1588 13《建筑采暖通风与空气调节设计规范》GBZ1987 呼和浩特市区抗震设防烈度为8度;基础设计根据内蒙古地 华岩土工程有限公司提供的岩土工程勘察报告(2006058).采用第2 层砾砂层,地基承载力标准值为280KPa;基础为米厚钢筋混凝土筏板基础,地基基础设计等级为丙级;钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类;建筑檐口高度米,属高层建筑,平屋顶,有组织排水;本建筑是一个节能建筑,已按照国家标准进行保温节能设计,外墙均做70mm厚挤塑板保温层,屋顶保温层100mm挤塑板,外装为弹涂,加彩色腰带,丰富立面。内装为普通装修,厨厕均为毛墙面,其余房间均为水泥砂浆打底上刮腻子两遍,单框中空玻璃塑钢窗,建筑耐火等级为二级,该楼设有两部电梯,其中一部为消防电梯;楼梯一部,设楼宇对讲系统,户门为乙级防火防盗门,采暖为地板辐射供暖并采用单户独立供暖系统;每户均设照明、电视、电话系统。

竣工验收申请报告

竣工验收申请报告 导读:范文竣工验收申请报告 【篇一:工程竣工验收初验申请报告范文】 一、工程概况及完成情况: XXXX场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。 二、验收条件检查结果: 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要

求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。 三、验收组织准备情况: 我司已编制完成XXXX场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》,工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。 四、建议验收时间和地点: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,XXXX场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于2012年3月20日下午三点进行,验收地点:XXXX场总厂区。 综上所述,XXXX场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。 XXX市建工建筑安装有限公司建安分公司

竣工验收申请报告范文2019精选

竣工验收申请报告范文2019精选 验收报告是一项具有严肃性的一份工作内容,工程质量监督报告 与工程竣工验收报告是决定工程能否备案的关键材料,关于竣工验收 申请报告怎么写?下面是小编为大家整理的竣工验收申请报告相关模板,接下来我们一起来看看吧! 竣工验收申请报告范文一 工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已 按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月 日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告; 你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出 的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织 以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在 (地址) 进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资 料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、 所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时 间安排等要点)。 甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) 年月日 竣工验收申请报告范文二 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设, XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准

的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器 设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工 任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通 过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程 质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参 加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请 上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 竣工验收申请报告范文三 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设, XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器 设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工 任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通 过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程 质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参 加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请 上级主管部门安排正式验收。

工程机械整机涂装质量检验标准

工程机械整机涂装质量检验标准 工程机械整机涂装质量检验标准一、范围 本标准规定了整机涂装的术语和定义、涂层和缺陷分类、要求、试验方法、判定规则。 本标准适用于产品整机涂装的评定。 二、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1、涂装:将涂层涂覆于基底表面形成具有防护、装饰和特定功能涂层的过程,又叫涂料施工。[GB/T8264-1987,术语1.1] 2.2、底漆:直接涂布于物体表面打底,是基层用漆;其防锈能力强,附着力强,对金属起防锈作用。[JB/T5946-1991,定义 3.1] 2.3、腻子:用于预先涂有底漆的金属表面,填平凹坑、缝隙、碰伤及划伤等缺陷;腻子应具有良好的结合力和打磨性能,经打磨后呈平整光滑的表面。 [JB/T5946-1991,定义3.2] 2.4、面漆:用于底漆和腻子之后,保护底漆和腻子,对金属起防蚀作用;面漆应具有良好的耐候性、化学稳定性及物理机械性能。涂膜光亮,色彩绚丽,使产品外形光滑、整洁、美观。[JB/T5946-1991,定义 3.3] 2.5、稀释剂:用于稀释涂料,是涂料的辅助材料之一。[JB/T5946-1991,定义 3.4] 2.6、光泽:涂膜表面以反射光线的能力为特征的一种光学性质。[GB/T8264-1987,术语5.12] 2.7、附着力:涂层与基底间联结力的总和。[GB/T8264-1987,术语5.13] 2.8、涂膜硬度:涂膜抗机械作用的能力。[GB/T8264-1987,术语5.14]

2.9、刷痕:刷涂层干燥后出现的条状隆起现象。[GB/T8264-1987,术语5.44] 2.10、起泡:涂膜脱起成拱状或泡的现象。[GB/T8264-1987,术语5.45] 2.11、桔皮:涂膜上出现的类似桔皮的皱纹表层。[GB/T8264-1987,术语5.51] 2.12、起皱:在干燥过程中涂膜通常由于表干过快所引起的折起现象。 [GB/T8264-1987,术语5.54] 2.13、针孔:在涂覆和干燥过程中涂膜中产生小孔的现象。[GB/T8264-1987, 术语5.55] 2.14、流挂:在涂覆和固化期涂膜出现的下边缘较厚的现象。[GB/T8264-1987 中语5.45] 2.15、缺漆(露底):漏涂、湿涂膜局部回缩导致漏涂区域、涂层减薄而未能完 全覆盖前道涂层或材料色泽的现象。 2.16、裂纹:涂膜表面呈现不规则、深浅不同断裂纹路的现象。 2.17、起皮:涂膜自发脱离的现象。 2.18、麻点(凹坑):涂膜表面因水、油等异物影响导致涂料不能均匀附着,产 生抽缩,形成泡疤而呈现凹坑的现象。 2.19、杂漆(发花):涂膜表面呈现不相溶的色点或块的现象。 2.20、颗粒:涂膜表面附着颗粒状物质的现象。 2.21、锈痕:涂膜中产生锈点或接缝处呈现锈斑的现象。 2.22、砂纸纹:涂装干燥后,面漆仍可清楚地见到砂纸打磨的现象。 2.23、碰划伤:涂膜表面受外力碰伤而呈划痕的现象。 三、涂层部位及涂装缺陷分类 3.1、涂层部位分类 整机产品按涂层的要求将涂装部位分为A、B、C、D四类。 A类:优质装饰性涂层。目视能直接触及的地方和外观表面,包括铲斗、动

涂装设备质量验收标准

涂装设备质量验收标准 编制: 审批: 常州市骠马涂装系统工程有限公司常州市惠普机械有限公司 目录

一、编制依据 二、图纸 三、钢结构制作质量验收标准 1、钢结构焊接质量验收标准 2、钢材下料质量验收标准 3、钢结构矫正质量验收标准 4、钢板折弯质量验收标准 5、室体骨架制作质量验收标准 6、室体蒙皮制作质量验收标准 7、水旋器制作质量验收标准 8、箱、槽制作质量验收标准 9、栅格板制作质量验收标准 10、灯箱制作质量验收标准 11、风阀质量验收标准 12、金属风管质量验收标准 13、风管法兰制作质量验收标准 14、钢立柱制作质量验收标准 15、钢平台和钢梯制作质量验收标准 四、安装质量验收标准 1、室体安装质量验收标准 2、部件安装质量验收标准 3、碳素钢管法兰连接质量验收标准 4、碳素钢管焊接质量验收标准 5、碳素钢管螺纹连接质量验收标准 6、管道焊接缺陷允许程度及修整方法 7、金属管道的承插和套箍接口质量验收标准 8、管道支(吊托)架及管座安装质量验收标准 9、阀门安装质量验收标准 10、室内给水管道安装质量验收标准 11、室内采暖管道安装质量验收标准 12、室内排水管道安装质量验收标准 13、风管及部件安装质量验收标准 14、通风空调工程部件制作与安装质量验收标准 15、空气处理设备与安装质量验收标准 16、风机安装质量验收标准 17、泵安装质量验收标准 18、板式和链式输送机安装质量验收标准 19、箱、槽安装工程 20、仪表盘、仪表箱、操纵台安装 21、温度仪表安装 22、压力仪表安装 23、设备防腐(油漆)工程质量验收标准

24、风管及设备保温质量验收标准 五、性能质量验收标准 1、水旋喷漆室性能质量验收标准 2、面漆、底漆、喷胶、水份烘干室性能质量验收标准 3、喷胶室性能质量验收标准 4、强冷室质量验收标准 5、流平、打磨、擦净室性能质量验收标准 六、其他 七、附加说明 编制依据

验收申请报告范文4篇

验收申请报告范文4篇 规划验收申请书一: 成都市规划管理局: 我单位在xxx 修建的 xxx (《建设工程规划许可证》编号为:xxx ),现已完成建设工程规划要求执行情况自查,特申请规划验收。 附件: 一、建设工程规划要求执行情况自查报告。 二、勘测部门实测房屋竣工测绘图。 三、房屋测绘单位出具的房产面积测量报告。 四、建设工程规划许可证及附图。 五、市城建档案馆竣工资料进馆意见书(限建筑面积XX平方米以上建筑)。 六、成都市建设工程和市政基础设施工程竣工验收报告(建筑工程)。 建设单位(公章): 年月日 规划验收申请书二: 沂南县规划局: 我单位已于XX年月日已完成居邻建设组团3#楼工程,经各方共同检查评定,实体各项符合国家相应评定标准,质量控制资料齐全,现申请对该工程综合验收。 建设单位(章) 施工单位(章) 负责人:负责人: 年月日 水利工程竣工验收申请报告

水利工程竣工验收申请报告范文 xx市水务局: 金堂县XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函[XX]130号文关于《成都市XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于XX年5月26日动工,XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇 10个村、0.97万人、0.55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461.22平方米,泵房4处30.45平方米,架输电线路0.95公里,铺设pe管、pvc-u管道77.0252公里。完成总投资275.05万元,其中:中央预算内专项资金214.00万元,市上配套资金48.50万元,地方及群众自筹12.55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。 妥否,请批示! 申请单位: xx年xx月xx日 竣工验收申请报告范本 工程竣工验收申请报告范本一 一、工程概况: ****二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制:

竣工验收申请报告范文1

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 竣工验收申请报告范文1 甲 方:____________________ 乙 方:____________________ 签订日期:____年____月____日

一、工程完成情况:_______________ ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资20192019万元,其中:_______________国债资金投资700万元,地方配套资金32019万元。该水库除险加固的主要内容为: _______________①、大坝前坝坡201963高程以上改为浆砌块石,加 固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设 一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门 及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、 增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2019年6月底全面竣工,历时 2019个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:_______________完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道 治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2 公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪 洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安 装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完 成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额92019.24万元(不包括待验费20万元),完成主 要工程量为:_______________土石方开挖8.39万m3,土石方回填 2.02万m3,浆砌石1.2019万m3,砼0.2019万m3,耗用水泥201982T,钢筋(钢材)40.54T,木材2019.26 m3,沥青9 3.70 m3,劳动工日5.69个工日。

工程竣工验收申请报告表

工程竣工验收申请报告 阜宁县郭墅镇人民政府: 我单位施工的郭墅镇农村桥梁工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请领导组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 ( 公章) 年月日

工程竣工验收申请报告表1填表说明填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。 填写单位:由施工单位填写。 接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 表1:工程竣工验收申请报告(施工单位自检合格后填写) 第1个空格填建设单位名称(法人名称)。 第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。 施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。 年月日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。

工程竣工验收申请报告表1–1

工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。

相关文档