文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 流量计算机说明书

流量计算机说明书

流量计算机说明书
流量计算机说明书

前言

◆本安装手册是以具备一定的流量计经验知识为对象编写的,使用QJG02-(Ⅱ)型流量计算机之前,

请仔细阅读本手册,在充分理解的基础上,再进行安装、操作和维护。错误的安装和使用会导致仪表损坏或人身伤害。

◆我们保留在预先不通知的情况下,修订文档的权利,对改进后的产品会有相应的安装使用手册

或改进说明。

◆严禁对QJG02-型流量计算机进行任何拆卸、加工、改造或修理!

◆QJG02型流量计算机是本非安防爆产品,请不要在有可燃气体或爆炸性气体的环境中使用。

◆产品保质期为到货之日起18个月,期内的质量缺陷由本公司免费修理。超出质保期的维修为有

偿维修。

◆QJG0型流量计算机在超过3星期不通电的情况下,显示的当前时间可能会有误差,需要重新设

定后使用。

◆订货时敬请说明是否带UPS功能。

第一章概述

1.1.概述

在浏览测量的整个环节中,流量计算机承担着关键的“承上启下”作用,它首先能套类型繁多的各类流量计,如孔板、V锥、弯管、涡街、电磁、质量等流量计,其次,测量的对象复杂多样,如蒸汽、压缩空气、氧气、氮气、水等,特别是现场的各种恶劣环节及干扰包括电源不稳定、雷击、变频器的频繁启动、配接的传感器发生故障……这些都要求流量计算机的可靠性能得保证得足够宽泛,特别是近年通信技术的发展,又需要流量计算机和各种通信模块及各种通信协议之间能稳定便捷地完成数据交互。

既要满足上述条件,还能方便简捷地设定操作,这就是QJG02-X系列流量计算机的应用背景。

本系列共分QJG02-X(Ⅱ)A和QJG02-X(Ⅱ)H两种。

QJG02-X(Ⅱ)A用于24种介质的流量测量,QJG02-X(Ⅱ)H用于3种介质的热差量(含冷量)的计量。

1.2.主要特点

1.2.1.抗干扰能力强

◆所有输入输出信道包括通信接口和模拟输出接口数字隔离设计;

◆输入输出设计有多层过载和过压保护措施,有效抵御现场变送器故障引起的烧机现象;

◆电源电路采用高效率线性电源;

◆仪表外壳采用金属壳体,密封性强,电磁屏蔽能力强;

◆仪表接线采用自动垂落盖板设计,可遮挡现场灰尘;

◆强电接线端和信号接线端彼此区域独立,所有接线端螺钉均抗腐蚀处理;

◆独特的防雷技术,确保雷雨季节不被雷击损坏。

1.2.2.简洁易懂的操作系统

◆用户选择流量计的介质,系统会自动对应提供所需的参数设定;

◆质量流量、体积流量的单位可自动换算;

◆差压式流量计的免流量系数计算;

◆QJG02-X(Ⅱ)A储有水、饱和蒸汽、过热蒸汽、空气、氮气、氧气、氢气、氯气、氨气、氦气、

氩气、甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、乙烯、丙烯、丁烯、苯、硫化氢、正丁烷、正戊烷、一(氧)化碳、二(氧)化碳等气体的专用测量设置;

◆QJG02-X(Ⅱ)H储有水、饱和蒸汽、热油的专用设置。

1.2.3.广泛的通用性

1.1.3.1.

1)所有差压式流量计:各类标准、非标准节流件、V锥、弯管、均速管(xx巴)、测速管、探针等。

2)所有线性电流信号流量计:涡街、旋进、电磁、超声、靶式、浮子、热式质量、科氏力质量等。

3)各类脉冲信号、定值频率信号流量计:涡轮、涡街、各类质量式流量计等。

1.2.3.2.适用流体范围:水、热油及其它各类液体、气体、过热蒸汽、饱和蒸汽。

1.2.4.丰富的显示界面

◆QJG02-X(Ⅱ)A:显示瞬时流量、累积流量、温度、压力、密度、差压(频率)、当前时间、停产

记录

◆QJG02-X(Ⅱ)H:显示瞬时流量、累积流量、瞬时热量、累积热量、入口温度、出口温度、温差、

压力、密度、热焓、差压(频率)、当前时间、停电记录

◆QJG02-X(Ⅱ)A:显示瞬时流量、温度、压力的实时运行曲线

QJG02-X(Ⅱ)H:显示瞬时热量、入口温度、出口温度的实时曲线

◆QJG02-X(Ⅱ)A:追忆历史瞬时流量、温度、压力

QJG02-X(Ⅱ)H:追忆历史瞬时热量、温度、压力

◆显示通讯数据收发是否正常

◆累积量带一位小数,方便用户计量

1.2.5.完善的运算功能

◆对水采用温度补偿、或设定密度补偿,测量质量流量、体积流量。

◆对其他液体采用温度补偿(一次式)、或设定密度补偿,测量质量流量,体积流量。

◆对气体温度采用温度、压力参数补偿、或设定密度补偿、测量标准状态体积流量、质量流量。

◆对蒸汽采用“国际公式化委员会IFC1967公式第一部分Ⅱ区”计算密度、自动识别蒸汽的过热、

饱和状态、采用温度、压力补偿、或设定密度补偿,测量质量流量。

对热量计量设计符合中华人民共和国城镇建设行业标准CJ 128-2000和CJ128-2007。

◆对饱和蒸汽单压力或单温度补偿、或设定密度补偿,测量质量流量。

◆差压式流量计自动k系数计算。

◆气体测量“标准体积流量”—“质量流量”之间可随时相互转换显示。

◆对过热蒸汽压力、温度补偿,测量热量、质量流量。

◆对冷水、热水单温度补偿,测量热量及质量流量。

◆对饱和蒸汽单压力、单温度或温、压补偿,测量热量、质量流量。

1.2.6.实用方便的管理功能

测量蒸汽温、压补偿时,仪表自动判断过热蒸汽和饱和蒸汽,并按相应的密度进行补偿。

1.2.7.方便的在线恢复功能

发现仪表精度偏差,可现场在线“恢复”,无需任何仪器或带回实验室。

1.2.8.热量换算和输出功能

测量蒸汽和水时,可根据瞬时流量的大小同步换算成对应的热量,并可在流量和热量之间选择输出4~20mA。

1.2.9.全面的附加功能

◆每台仪表配备RS485通讯接口,能将仪表的全部显示参数和设定内容进行上传,并能在标准

MODBUS协议和QJG02-X(Ⅱ)协议之间方便切换,同时可根据客户需求开发特殊协议,包括HART、PROFIBUS-DP协议等。

◆每台仪表配备4~20mA输出接口,根据设定可输出瞬时流量和瞬时热量。

◆双电源供电,通过UPS接口可实现AC220~和DC10~30V的自动切换。

可实现双通信

1.2.10.标准的外形尺寸

横式:仪表外形为80×160×150mm

竖式:仪表外形为80×160×150mm

壁挂式:仪表外形为210mm×278mm×85mm。

1.3.技术指标

流量控制器使用说明书样本

目录 一流量控制装置功能简介 (3) 二流量控制装置工作原理 (4) 三流量控制装置型号编制 (6) 四流量控制装置主要技术指标 (7) 五流量控制装置安装要求 (9) 六流量控制装置分体结构 (12) 七流量控制器电控部分操作说明 (13)

一、 LZJH-1型流量自动控制器功能简介 流量自动控制器是由流量仪表和流量调节器组成。 图1 安装示意图 高压自动流量测控装置是工业自动化过程测控中重要执行元件, 随着工业领域的自动化程度迅猛发展, 正被越来越多的应用在工业生产领域中。我公司根据市场需求, 参照国内外先进结构, 采用先进的嵌入式微处理器技术和仪表控制技术, 经与知名院校深入合作, 共同研发出LZJH-1流量控制装置( 简称控制器) 。该控制器广泛用于油田配注、化工、科研、工业污水处理等自动测控方案中。 流量控制装置是集多功能为一体的控制装置, 具有动态平衡, 静态自锁功能, 采用多级密封结构, , 适合应用在高压而且对于泄漏要求严格的场合, 也可用于母液配比混合液体的场合, 控制装置体积小、控制精度高、响应灵敏, 特别适合对压力、流量、液位、温度生产过程的调节。 控制方案多元化, 采用嵌入式微处理器控制、控制精度高。兼容多种信号输入方式: 包括4~20mA、 0~10KHz脉冲信号、RS485信号; 同时具有多种输出信号方式: 包括4~20mA电流信号和遵循标志MODBUS 通讯协议的RS485信号。具有设备自检、故

障自动提示、安全策略、误差自动调补、抗电磁干扰、断电自锁等功能。 二、流量控制装置工作原理 流量控制装置经过采样配套电磁流量计的实时瞬时流量信号、经过嵌入式微处理器处理和智能控制策略, 自动完成管道设定流量的调整。在母液配比应用中, 可经过同时采样母液流量和配比液流量, 自动完成混合液的定量配比。当您将所需要的流量设定值或混合液配比参数经过人机交互部分输入嵌入式控制器中, 流量控制装置便可经过比较设定值和流量计采样值, 结合智能的闭环控制策略, 自动控制阀门调整机构实现流量的精确调整。 流量控制装置的阀门采用升降式, 为保正测控装置具有较高精度的, 稳定的流量特性曲线, 采用复杂的多级阀芯调节。升降执行机构采用精密丝杆、铜质蜗轮, 特种电机、先进的微处理器组成, 确保了控制器阀门无泄漏, 流量控制精度在0.15~0.45m3/h, 流量控制范围为0.5 ~10m3/h, 流量控制误差在±2%。 中文液晶主显示界面显示管道中的实时瞬间流量; 设定当前控制瞬时流量( 控制总量或母液配比系数) ; 流量控制装置所运行的模式( 手动或自动) ; 实时时间。同时使用4只LED灯指示系统工作, 便于用户直观了解系统工作参数和状态。 流量控制装置是根据中国油田高压注水等实际使用情况, 在大庆油田有关单位指导下, 精心研制的, 完全实现自动化均匀注水, 按配注量注水。杜绝由于注水压力波动大, 所引起的注水流量的严

防爆流量计说明书

GLC250/500矿用本安型超声波流量传感器产品使用说明书 山东中煤电器有限公司 2013年3月25日

目录 1.概述 (3) 1.1主要用途及使用范围 (3) 1.2型号组成及代表意义 (3) 1.3使用环境条件 (3) 2结构特征与工作原理 (4) 2.1结构 (4) 2.2工作原理 (4) 3技术特性 (5) 3.1产品执行标准 (5) 3.2主要参数 (5) 3.3关联设备 (5) 3.4尺寸重量 (5) 3.4.1 尺寸 (5) 3.4.2 重量 (5) 4安装、调试 (5) 4.1安装条件、技术要求 (6) 4.2安装 (6) 4.2.1传感器的安装 (6) 4.2.2主机的安装 (11) 4.2.3接线 (11) 4.3调试 (12) 5使用、操作 (14) 6故障分析与排除 (14) 7保养、维修 (15) 8运输、贮存 (15) 9开箱及检查 (15) 10订货 (15)

安装使用产品前,应详细阅读使用说明书 矿用本安型超声波流量传感器使用说明书 1.概述 1.1主要用途及使用范围 矿用本安型超声波流量传感器(以下简称流量传感器)采用低电压多脉冲平衡发射接收专利技术设计的一种全新通用时差型多功能超声波传感器,适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的大多数清洁均匀液体的流量和热量。 流量传感器使用了最新的著名国际半导体厂商生产的元器件,低功耗,高可靠性,抗干扰,适用性好。优化的智能信号自适应处理,用户无需任何电路调整。 先进的电路设计、器件选用、优秀的硬件、软件设计,使流量传感器成为国内目前矿山行业的首选产品。 1.2型号组成及代表意义 流量范围:500m3/h 管径范围:250mm 超声波原理 流量 矿用传感器及敏感元件 1.3使用环境条件 ——环境温度-5℃~40℃; ——海拔高度不超过2000m; ——空气相对湿度不大于95%(25℃时); ——在有瓦斯、煤尘爆炸危险的场所; ——在无破坏绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的场所; ——在无显著振动和冲击的场所;

七星电子流量计 D07-7B_7BM使用手册

D07 - 7B 型质量流量控制器 D07-7BM 型质量流量计使用手册 版本2013.6

目录 1. 使用须知................................... 1 6.2.1 开机预热.. (15) 2. 用途和特点.............................. 1 6.2.2 检查和调整零点 (15) 3. 主要技术指标........................... 3 6.2.3 通气工作 (15) 4. 结构和工作原理........................ 4 6.2.4 关机 (15) 4.1 结构....................................... 4 7. 注意事项 (15) 4.2 工作原理................................. 5 7.1 禁用流量介质 (15) 5. 安装和接线...........................7 7.2 使用腐蚀性气体问题 (15) 5.1 外形及安装尺寸........................7 7.3 阀口密封问题 (16) 5.2 气路接头形式...........................8 7.4 阀控操作注意 (16) 5.3 连接电缆插头...........................9 7.5 安装位置问题 (16) 5.4 与计算机或外部信号的连接.........11 7.6 注意工作压差 (16) 5.5调零和外调零...........................12 7.7 标定和不同气体的换算 (17) 6. 使用方法和操作步骤..................13 7.8 D07-7B,7BM标准订单填写格式 (18) 6.1 质量流量控制器的操作...............13 8. 故障判断和处理 (21) 6.1.1 开机操作..............................13 9. 保证、保修与服务 (23) 6.1.2 清洗功能..............................14 9.1 产品保证和保修.. (23) 6.1.3 显示仪与计算机连接的操作......14 9.2 保修对使用的要求.. (23) 6.1.4 直接与计算机连接的操作.........14 9.3 服务.. (23) 6.1.5 阀控功能..............................15 10. 附录 (24) 6.1.6 关机操作..............................15 10.1气体质量流量转换系数 (24) 6.2 质量流量计的操作...................15 10.2转换系数使用说明 (26) MASS FLOW CONTROLLER & MASS FLOW METER

EPI流量计说明书

A节简介和安装 介绍 你的主触摸?流量计包括流量传感元件,温度传感元件,桥式放大器/信号输出板,微处理器电路板,变送器外壳和探头支持或流量部分。根据您的要求,可能是这些个别集成到一个流量变送器组件,或者你可能有一个额外的流量变送器信号处理器组装(远程电子)。在这两种配置中,微处理器转换非线性输入信号从线性0-5 VDC4-20 mA输出流量变送器信号。各种其他可选的通信协议,包括RS232/RS485,火线?红外模块,数据记录与EPICommunicator?和Modbus或HART兼容模块。 仪器的开箱 你的主触摸?热式质量流量计是一种精密的电子流量仪表。虽然这些流量计是坚固耐用的,他们应在交货时检查,以确保没有损害发生于运送途中。如果经检查发现,损害已经发生,立即通知承运人,并把货物损坏索赔。运输容器或箱子应谨慎处理,小心打开,以避免可能造成的损害的内容。后容器被打开的内容,应仔细清除,并检查各个部分对照装箱单。请注意,装箱清单会显示所有选项为您的仪器订购。许多,如果不是全部,这些选项将被纳入流仪表本身并不会是单独的组件。最后验证检查设备校准范围如流量计的文档上显示匹配你的采购订单规格。如果您发现不符或有任何疑问,你是怎样领受,立即联系EPI。 电源要求 电源要求主触摸?流量计“DC24”选项,为用户提供18至24伏特DC@250毫安。 主触摸?流量计“AC115”选项电源要求115 VAC,50/60赫兹标准,或220 VAC,50/60赫兹“AC230”选项。如果管道是用来括电源输入线,它应该适合于该应用,导电性,和内连接外壳接地。我们的建议电线尺寸为18佐治亚州的所有AC搁浅接线。如果流量计包括一个远程电子组装,然后流量变送器电源提供连接到远程组件(见G部分对应的接线说明

《流量计说明书》word版

一、概述 1、简介 冲板式散状固体流量计(以下简称冲板流量计)由测量部分(一次表),显示输出部分(二次表)以及连接壳体组成。它经常与螺旋给料机、叶轮给料机、斗式提升机、传送带等配合使用。 2、测量原则 物料下落到检测板上产生水平分力,此水平分力作用于冲板流量计一次表内部的测力传感器使之产生电信号并传送给二次表,由二次表显示并输出与之对应的瞬时流量。 二、主要配置 ——冲板流量计一次表(含测量本体,传感器,检测板)一台 ——冲板流量计连接壳体 ——冲板流量计显示表一台 三、技术规格 一次表 防尘:自身结构防尘 耐电压:端子与箱体之间1分钟1000VAC。 绝缘:500VDC,100M以上。 涂饰:银色。 材质:一次表主体用铝铸件。 传感器:测力传感器 适用温度: -10℃—+50℃安全载荷: 150% 接线说明: 红15VDC或12VDC+ 黑— ;输出绿0~20mVDC+ 白— (颜色以实际发货说明为准)

四、操作 (一)、安装使用注意事项 1、模拟输入与输出信号对电子噪声敏感,请将这些线远离交流电源,并尽量缩短屏蔽电缆的长度,如现场有干扰,请将屏蔽电缆的屏蔽线良好接地。 2、冲板流量计测量的数据受以下三个因素影响:冲击角、检测板水平安装角度和物料自由下落高度。所以当技术人员协助安装调试后不要轻易改动以上因素。 (二)校准 1、初次使用 (1)整流壳体和流路对接之后,将冲板流量计安装在整流壳体的基座上,将密封橡胶的法兰和地脚螺栓紧固,进行简单的水平调节。 (2)打开整流壳体门,先将轴插入轴套内,将轴套内的紧固顶丝紧固。 (3)将冲击板通过瓦座穿在轴上,将冲击板调整到合适的角度后(对地角度:60-90度),将冲击板固定在轴上。 (4)将阻尼油注入阻尼器,使阻尼器中充满油且无气泡。

EMFM系列电磁流量计说明书.

电磁流量计使用说明书 一、产品特点、用途和适用范围 1.1特点 ●EMFM系列电磁流量计,具有以下特点: ●不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ●测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低; ●公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ●转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ●高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ●具有RS485或RS232O数字通讯信号输出; ●具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能; ●采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ●可用于相应的防爆场合。 1.2主要用途 EMFM系列电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件 环境温度:传感器-25℃~+60℃转换器-10℃~+60℃ 相对温度: 5%-95% 1.4工作条件 流体最高温度:一体型 70℃ 分离型:聚四氟乙烯衬里 150℃ 氯丁橡胶衬里 80℃ 聚氨酯橡胶衬里 70℃ 流体电导率:≥5uS/cm 二、工作原理 2.1数学物理模型 EMFM电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应法律。当一个导体在磁场场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。 如图一,当导电流体以平均流速V(m/s)通过装有一对测量电极的一根内径为D(m)的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E(V),它的方向垂直于磁场和流体的方向。 法拉第电磁感应定律为:E=B·D·V (1)

质量流量计说明书 - 复制

型科氏力质量流量计选型安装说明书

目录 1. 概述———————————————————————————————————2 2. 测量原理—————————————————————————————————2 3. 产品技术参数———————————————————————————————2 3.1技术指标————————————————————————————————2 3.2保温夹套型参数—————————————————————————————2 3.3 防爆标志————————————————————————--———————2 3.4规格型号及基本参数表: ———————————————————————--——3 4. 产品的结构组成—————————————————————————--————3 5. 安装、调试及操作—————————————————————--———————4 5.1仪表的安装———————————————————————————————4 5.2安装环境要求——————————————————————————————6 5.3 外形及安装尺寸—————————————————————--———————6 5.4变送器(二次表)操作说明————————————————————————7 5.4.1本安型流量计变送器(二次表)———————————-----———————7 5.4.1.1本安型流量计变送器后面板—————————————--——-—————7 5.4.1.2本安型流量计变送器前面板说明———————————--———-————7 5.4.2一体型流量计变送器(二次表)———————————--————————8 5.4.2.1一体型流量计变送器(二次表)接线说明——————--————————8 5.4.2.2一体型流量计变送器前面板说明————————————--——————9 5.4.3操作说明———————————————————————--——————9 5.4.3.1正常操作菜单———————————————————————————9 5.4.3.2置零点——————————————————————————————10 5.4.3.3提示菜单—————————————————————————————10 5.4.3.4设置菜单—————————————————————————————10 5.5 电流、频率输出,批量控制及RS485通讯————————————————11 5.5.1 电流、频率输出————————————————————--——————11 5.5.2 批量控制—————————————————————————--————11 5.5.3自动清零(dp-0)和数字滤波(Filter)————————————--————12 5.5.4 RS485通讯—————————————————————————--———12 5.5.5 电源——————————————————————————-——--———13 6. 计量校准————————————————————————————-—————13 7. 故障排除————————————————————————————-—————13 8. 保养与维修————————————————————————————-————14 9. 选型方法—————————————————————————————-————14 10. 符号单位对照—————————————————————————--—————19 11. 菜单流程——————————————--—————————————--—————21

涡轮流量计说明书

LWGY涡轮流量计 使用说明书 一、概述 LWGY系列涡轮流量计是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体计量最理想的流量计之一。它具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,可靠测量水、纯水、自来水、无杂质的污水、柴油、汽油和低粘度的原油等液体的体积流量。与具有定量功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、上下限报警等用途。 二、产品特点: 1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。2.结构简单、牢固以及拆装方便。 3.测量范围宽,下限流速低。 4.压力损失小,重复性好,精确度高。 5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。 三、工作原理: 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导

磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电 脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz]; k ——传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ?=6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h]; 3600——换算系数。 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 四.主要技术性能: 1.公称通径:(4~200)mm ,DN-200以上选用插入式; 2.介质温度:常温型(-20~80)℃、高温型(-20~150)℃; 3.环境温度:(-20~55)℃; 4.准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%; 5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆); 6.供电电源:电压:12V ±0.144V, 电流:≤10mA ; 7.输出电压幅值:高电平≥8V ,低电平≤0.8V ; 8.脉冲输出型:传感器至显示仪表的距离可达250米; 9.4~20mA 输出型:变送器至显示仪表的距离可达500米;

电子流量控制器安装及维护说明(ll)

美国依爱(EXAIR )电子流量控制器(EFC) ——安装及维护说明 电源输入: 电源输出(至传感器):传感器: 感应距离: 外壳防护等级: 额定温度: 100V–240Vdc ,50/60Hz ,0.25 -0.45A 24Vdc ,0.65A 12–24V 直流电输入, 30mA 漫回归反射型为1米 NEMA4,IP56 13 °F 到131°F (-25℃至55℃) 9055型(最高流量40 立方英尺)9056型(最高流量100立方英尺)9057型(最高流量200立方英尺)9064型(最高流量350立方英尺) 电子流量控制器不适用于有防爆要求及易燃场合。 美国依爱(EXAIR )的EFC 是一个电子气源控制系统, 提供精确的“开/关”控制,以配合其他使用压缩空气的美国依爱(EXAIR )产品。EFC 允许对开关灵敏度以及延时进行调整,以更好的配合其他气动工具的使用。 这种控制系统通过感应距离 ,并提供众多的阀门操作的弹性方式和时间延误。EFC 适用于多种不同的生产线和环境。 小型传感器安装更简单,在狭小的空间内EFC 的聚碳酸酯外壳控制类型满足NEMA 4/IP56的防护等级,这在潮湿环境下是理想的选择。 安装 1. 请配合其他产品的操作使用说明使用。 2. 安装电磁阀时请注意黄铜部分的气流箭头。 3. 在拆开控制室的盒体时,需采用螺丝刀逆时针拆除4个螺丝后方可拿下。 4. 请在拆盖前保证电路的断开,EFC 采用的是100-240V 50/60Hz 电源供电。安装时不必改变任何内部接线。 5. 传感器的电缆长度为9’(3m)。

传感器安装支架: 传感器和计时器的安装: 传感器: 1. 出厂设置时默认“L”(“D”代表黑暗感应,“L”代表光感。) “L”是大部分情况下使用的,请使用螺丝刀进行调整。 2. EFC主电源开关打开后,绿色的灯会亮起,当有物体挡住光源 的时候,红色的灯会亮起。传感器的感应距离出厂时设置时12” (305mm)。要更改感应距离,请使用螺丝刀调整旋钮部分 (min/max)。 计时器: 警告-为了避免发生电击危险,EFC定时控制器 所有调试工作必须在不插电的情况下进行。在 以下调试中,外壳必须在恢复电源前先行安装。 包括:计时器主刻度盘、时间范围选择器、时 间单位选择器和操作模式选择。可顺时针和逆 时针(通过飞利浦螺丝刀)选择所需的时间单 位、时标或操作模式。每个选择器都配有弹锁 机构以确保选择器固定在规定的位置。确保每 个选择器设置在固定位置。不要在两个固定位 置之间或故障时安装,以免安装不当。

电磁流量计说明书

1产品说明ksdldg电磁流量计符合JB/t9248-1999《电磁流量计》标准。它是一种感应式仪器,用于测量导电介质的体积流量。可输出标准电流信号,与现场监控显示同时记录、调节和控制,实现自动检测和控制,实现信号的远程传输。可广泛应用于水、化工、煤炭、环保、纺织、冶金、造纸等行业的液体流量测量。已获得国家防爆电器产品质量检验中心颁发的防爆证书。防爆标志为exd11ct6,适用于各种爆炸环境中的液体测量。仪表安装有一种类型和另一种类型。2特点:测量管内无运动部件,便于维护管理。没有阻风门部件,所以没有压力损失。被测液体的最低电导率大于5μs/cm。采用多种衬里材料,可测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、纸浆、纸浆等介质的流量。流量测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。传感器感应电压信号与平均流量呈线性关系,测量精度高。合理选择炉衬和电极材料可以获得良好的耐蚀性和耐磨性。低频矩形波励磁不受工频和现场各种杂散干扰的影响,运行稳定可靠。它不受流体方向的影响,可以在两个方向精确测量。量程比为1:120(0.1m/s~12m/s),满量程流量更宽。汉字液晶背光显示可在线修改参数,操作简单方便。具有空管测量和报警功能,可适应

不同流体介质。断电时间记录功能可自动记录仪表系统断电时间,弥补流量不足。该系统可记录总流量(小时),适用于分时测量系统。三个。电磁流量计的测量原理基于法拉第水感应定律,即当导电物体在磁场中切断电磁线时,导体中产生感应电动势。感应电动势E为:E=kbdv,流量:q=3600×V×s,式中:K—仪表系数B—磁感应强度(T)d —电极间距(m)V—平均流量(m/s)s—测量流量时的内截面面积(M2)。导电液体在垂直于流动方向的磁场中以垂直于流动方向的速度v流动。导电液体流动引起的电压和平均流量。感应电压信号由直接接触液体的电极检测。对于同一个流量计,s、B和D 是常数,因此流速与感应电动势E(或流速V)的大小成正比。4整机及传感器技术数据按JB/t9248-1999,公称通径为4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000,最大流量为15m/s,精度为DN15~DN600,指示值:±0.3%(流量≥1m/s);±3mm/s(流量<1m/s)DN700~dn3000表示:±0.5%(流量≥0.8m/s);±4mm/s (流量<10.8m/s)流体电导率≥5μs/cm,公称压力1.6Mpa 1.0MPa 0.6Mpa 4.0,6.3,10mpa

涡轮流量计说明书

安装使用说明书

目录 一、概述 (1) 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 (1) 1、结构特征与工作原理 (1) 2、基本参数与技术性能 (2) 3、安装、使用和调整 (2) 三、LWGYA型涡轮流量传感器 (6) 四、LWGYB型涡轮流量传感器 (6) 五、LWGYC型涡轮流量传感器 (7) 六、维修和常见故障 (8) 七、运输、贮存 (9) 八、开箱注意事项 (9) 九、订货须知 (9)

本产品依据GB/T 9246—1999机械行业 标准设计制造 一、概述 LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、LWGY基本型涡轮流量传感器

2.1 结构特征与工作原理 2.1.1 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 2.1.2 工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ?=3600 式中: f —— 脉冲频率[Hz] k —— 传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若 以[1/L]为单位 Q —— 流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h] 3600 —— 换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设

abb流量计说明书.pdf

流量变送器 目录 一、安装和接线 二、开机使用 三、按键操作调试 四、常见故障处理 五、服务信息

为了使用户更加熟悉和掌握公司的产品的应用,特编制本手册,如有错误之处,请指出。 前 言 使 用 流 程 开 始按装传感器和转换器正确 检查接线和电源要求正确 检查参数设置正确 流量显示正确 故障处理 服务电话咨询 问题解决 安装错误 接线错误 参数设置错误 无流量显示、流量显示错误 第一部分 安装和接线 一、安装 COPA (一体)电磁流量计和MAG (分体)电磁流量计的安装A 、传感器的安装 1、流量计必须满管测量,安装位置一定要保证流量计满管。 2、安装时的前后直管段要求 XE/XEM :经验值前3D 后2D 。流量管道变径前5D 后2D 。参比条件前10D 后5D 。前方装有泵、阀门、二度弯头时,前置直管段10D 以上。二种介质混合时,前置直管段30D 以上。

管道变径时:α/2《8O 3、XE/XEM电磁流量计的接地电阻<6欧姆 4、流量计不能安装在管道的最高处,因为最高处往往是汽泡凝聚的地方。 5、流量计垂直安装时,流体方向应遵循自下往上流,因为从上往下流不能保证满管测量。 6、凡是管道是非金属的,如PVC管、衬胶管道,必须安装接地环或接地电极,然后将接地环或接地 电极单独引入大地。 B、转换器的安装 1、要避免安装在强电磁场干扰的地方,如附近有大功率的电动机、变频器等。 2、为了使转换器稳定可靠,避免波动,转换器必须单独接地。 3、分体的转换器安装时,转换器与传感器之间的信号线必须单独穿管。 二、接线 1、COPA(一体)XE/WT4300的接线图 电流输出 2、MAG(分体)XE/WT4300的接线图

罗斯蒙特2700 1700质量流量计中文手册

2700/1700面板操作 一. 屏幕显示说明: SELECT--- 确认键 SCROLL---- 选择键 LED---状态指示灯 二. 显示器密码: 如果需要密码,CODE的字样就会出现在密码屏幕的顶部. 输入密码时候,通过使 用SCROLL来选择数字, 并用SELECT移到下一个字符, 一次只好输入一个字符. 如果你面对显示器密码屏幕, 却不知道密码, 在60秒内不按下任何显示器光敏开关.则此密码屏幕将自动退回到初始屏幕. 三. 调零步骤:

四. 显示器回路测试:

五. 显示器查看报警: LED指示灯状态及报警查看

六. 管理累积量和库存量:

七: 测量单位设置: SELECT+SCROLL 按4秒SEE ALARM [SCROLL] OFFLINE MAINTAIN [SELECT] [SCROLL] CONFIG [SELECT] MASS [SELECT] 可以按SCROLL选择你要的单位选定后按SELECT 按SCROLL直到出现EXIT [SELECT] 体积单位和密度单位设置和上述步骤相同 八量程设置(LRV URV) [SELECT+SCROLL] 按4秒SEE ALARM [SCROLL] OFFLINE MAINTAIN [SELECT] 继续按SCROLL直到出现MAO1 [SELECT] SRC MAO1 [SELECT] MFLOW [SELECT] SRC MAO1 [SCROLL] 4 MAO1 输入最小量程 [SCROLL+SELECT] 4 MAO1 [SCROLL] 20 MAO1 [SELECT] 输入最大量程 [SELECT+SCROLL] 20 MAO1 [SCROLL] EXIT 按SELECT退出. 其他量程设置和上述步骤相同. NOTE: SELECT+SCROLL 表示两个键同时按下

插入式流量计使用说明书样本

一、简介 HHCD系列电磁流量计的产品性能符合行业标准JB/T9248-1999。在出厂前必须经过多个技术指标的严格检验。流量计到货后, 请您务必检查其外观, 确认运输过程中仪表有无损坏。请参考本章内容检查仪表附件。 HHCD插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流体流量仪表。它在保留管道式电磁流量计优点的基础上, 针对管道式电磁流量计在大管道上安装困难, 费用大等缺陷, 根据尼库接磁( NIKURADS) 原理, 用电磁方法经过测量流体的平均流速, 从而获得流体的体积流量。特别是采用带压开孔、带压安装技术后, 插入式电磁流量计可在不停车( 水) 的情况下安装, 也可在铸铁管道, 水泥管道上安装。插入式电磁流量计的研制成功, 为流体流量的检测提供了一种新的手段。 与一般电磁流量计不同的是, 插入式电磁流量计的传感器是外侧形成外发射磁场, 测量电极在传感器的端部或两侧如下图所示电磁流量计原理。值得注意的是, 外发射磁场电磁流速传感器的感应信号受信号受流体和磁场的边界层厚度影响, 会降低测量的线性度。 对HHCD插入式电磁流量计来说, 管路中导电的液体就是在磁场中运动的导体, 两电极间的距离就是导体的长度L。 其感应电压与平均流速成正比。比时管道中流体流量就可由此得出: Q=∏D2U/4KBL

D: 测量管内径 U: 感应电压 B: 磁感应强度 K: 与磁场分布有关的系数 1.1、检查型号和规格 型号和技术规格可从电磁流量计铭牌、出厂校验单上查到, 检查一下该仪表型号和技术规格是否与所定仪表型号和技术规格一致。 如果产品出现质量问题或者您在使用仪表中遇到问题需要和我公司联系时, 请说明仪表的型号规格和编号, 便于我们解决问题。 1.2、装箱单 流量计到货时, 应确认下列物件是否装箱 传感器( 一台) 转换器( 一台) ( 仅限分体式) 使用说明书( 一份) 校验单( 一份) 合格证( 一份) 电缆( 仅限分体式, 用户定购长度) 外配法兰( 用户定购时配备) 螺栓螺帽( 用户定购时配备) 密封胶( 用户需现场密封时配备, 一般情况出厂已密封) 防爆合格证( 仅限防爆型产品) 1.3、贮存注意事项 产品到货后, 如果仪表需要存放一段较长的时间, 特别要注意以下几点: 1、用原包装箱好仪表, 尽量保持与发运出厂前状态一样。 2、参照以下条件选择存放位置:

智能电磁流量计使用说明书

目录 一、概述 二、主要技术参数 三、电磁流量计选型说明 四、流量计接线 五、流量计参数设置 六、流量计自诊断信息与故障处理 WJ-LGE型智能电磁流量计是我公司采用国内外先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。 产品特点: ▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 ▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。 ▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 ▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。 ▲采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高)。 ▲采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。 ▲全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1 ▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好 ▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间 ▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。 ▲具有自检与自论功 1概述 工作原理 电流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。

LWGY型涡轮流量计使用说明书

LWGY型涡轮流量计 LWGY涡轮流量计 使用说明书 京制×××××××× 2010年8月

LWGY涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体计量最理想的流量计之一。流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。 1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。2.结构简单、牢固以及拆装方便。 3.测量范围宽,下限流速低。 4.压力损失小,重复性好,精确度高。 5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形

脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz]; k ——传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ?=6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h]; 3600——换算系数。 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 1.公称通径:(4~200)mm 基本参数见表一; 2.介质温度:(-20~80)℃;分体型(-20~120)℃; 3.环境温度:(-20~55)℃; 4.准 确 度:±%、±%、±1%; 5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆); 6.供电电源:电压:12V ±, 电流:≤10mA ; 7.输出电压幅值:高电平≥8V ,低电平≤; 8.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m ; 9.现场显示型供电电源:(锂电池供电,可连续使用3年以上); 10.显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量; 11.现场显示带信号输出供电电源:24V ;4~20mA 两线制电流输出;

GF流量计说明书.

+GF+ SIGNET 8550-1 流量变送器操作说明书警告! 1. 在连接输入和输出时,断开电源; 2. 仔细阅读以下说明,避免人身伤害。 目录 1 产品规格 2 安装 3 电气连接 4 菜单功能 1.产品规格 尺寸

前视图侧视图侧视图侧视图 (盘面或现场安装(盘面安装(带8050的现场安装(带8051的现场安装概述兼容的传感器:+GF+SIGNET流量传感器 (频率输出信号 包装壳箱 ?防护等级: NEMA 4X/ IP65 前面 ?外壳材料: PBT ?盘装垫片:氯丁橡胶 ?屏幕:合成聚酯 ?按键: 4个封装硅胶键 ?重量:大约325g(12oz. 显示: ?数码显示: LCD 2x16位 ?刷新率: 1s ?对比度:用户自定,5级 ?显示精度:读数的±0.5%@25℃ ?灵敏度温漂:读数的±0.005%/℃ 电气性能 ?电源:12~24VDC±10%,可调,最大61mA

传感器输入: ?范围: 0.5~1500Hz ?传感器电源:2线制: 1.5 mA @ 5VDC±1% 3或4线制:20mA @5VDC±1% ?电流回路光学隔离 ?短路保护 电流输出信号: ? 4~20mA,隔离,完全可调,并可反向 ?最大回路阻抗: 50Ω max.@12V 325Ω max.@18V 600Ω max.@24V ?刷新率:300ms ?精度:±0.03mA 开路集电极输出信号,光学隔离 ? 50mA最大下拉电流, 30VDC最大上拉电压?以下内容可编程: ?切换差可调的High或Low设定值 ?脉冲工作模式(最大脉冲率:300p/m

环境条件 ?工作温度: -10~70℃(14~158°F ?储存温度: -15~80℃(5~176°F ?相对湿度: 0~95%,无露点 ?最大海拔: 2000m(6562 ft ?绝缘等级: II ?污染级别: 2 标准与认证: ? CSA,CE,UL ?抗扰性:EN50082-2 ?辐射性:EN55011 ?安全性:EN61010 ? ISO9001与ISO14001认证下制造 2.安装 ? ProcessPro系列变送器有两种类型:盘面安装式与现场安装式。盘面安装式带有变送器安装的必要附件。操作手册中含有完整的盘面安装说明。 ?现场安装式变送器需要两种独立安装件中的一种。3-8051一体式安装件将传感器与仪表连在一起,置于同一包装内。3-8050通用安装件可以使变送器安装在任何位置。

皮托管流量计说明书

PT1系列皮托管流速变送器 使用说明书 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 西门子分析仪器技术服务中心 目录 1.安全警示 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) 2.构成及原理 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2)3.型号说明 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) 4.技术性能 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) 5.安装及接线 ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------(4) 6.调试与使用 ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------(5) 7.故障处理 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- (6) 8.注意事项 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- (7) 1.安全与警告 1.1任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害,请遵守所有电器及设备 的安全规范。 1.2在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗ 1.3仪表接通电源之前,请确认所有外接线正确,任何短路均可能造成仪表数据丢失或程序破坏. 1.4在清除或修改仪表原有数据前,请确认该操作的合法性,一旦实施操作原有数据可能无法恢 复,建议操作前将原有数据记录以备查取. 2. 测量系统结构型式及原理 见图1所示,皮托管流速计主要由“X”型皮托管检测头﹑取压管保护套管﹑差压变送器﹑反吹控制阀等 部件构成。测量时将皮托管流速计探头插入管路中,并使全压和背压探头中心轴线处于过流断面中心且与流线方向一致,全压探头测孔正面应对来流,检测流体总压,并将其传递给差压变送器;同时背压探头测孔拾取节流静压也将其传递给变送器,变送器读取动﹑静压差值并将其转换成相应的流速比例电流(4~20mA)传送给显示仪表或计算机进行数据处理。皮托管内外表面均做了特殊处理,可有效避免烟气腐蚀并减少粉尘粘附。电磁阀主要用于脏污气体(如锅炉排放的烟气)测量时的系统反吹:当探头检测孔粘附﹑积淀灰尘污物时,电磁阀定时或按预定程序开启,将压缩空气同时接入两个取压管进行吹除作业;正常测量时电磁阀则处于关断状态! 皮托管流速计为用户提供标准(4~20mA)流速比例电流输出,需要特别说明的是由此电流计算得