文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特殊、一级、二级动火作业证

特殊、一级、二级动火作业证

特殊、一级、二级动火作业证
特殊、一级、二级动火作业证

(一级、特殊)动火作业证(存根)

编码:

编号:020

申请单位申请人动火单位

动火地点及作业内容

动火方式:电焊、气焊(割)、塑料焊、铅焊、生火、打水泥、用电动工具(电钻、手提砂轮、振动泵)等

动火人监火人动火负责人

动火期限:年月日时分始年月日时分止取样时间取样点易燃物名称分析方法分析结果分析人

风险及措施执行第条补充:

风险及措施编制人风险及措施审核人

审批人审批时间

防火部门月日时分

生产部门月日时分

设备部门月日时分

安全部门月日时分

总工程师或分管领导月日时分

注:一级动火作业由安全、防火部门审批;特殊动火作业由安全、防火、生产、设备部门会签后,报分管领导或总工程师批准。

(一级、特殊)动火作业证

编码:

编号:020

申请单位申请人动火单位

动火地点及作业内容

动火方式:电焊、气焊(割)、塑料焊、铅焊、生火、打水泥、用电动工具(电钻、手提砂轮、振动泵)等

动火人监火人动火负责人

动火期限:年月日时分始年月日时分止

取样时间取样点易燃物名称分析方法分析结果分析人

执行第条

补充:

风险及措施编制人风险及措施审核人

审批人审批时间

防火部门月日时分

生产部门月日时分

设备部门月日时分

安全部门月日时分

总工程师或分管领导月日时分

注:一级动火作业由安全、防火部门审批;特殊动火作业由安全、防火、生产、设备部门会签后,报分管领导或总工程师批准。

风险分析及安全措施

序号风险分析安全措施确认人

1 易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。

②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。

③设备内通(氮气、水蒸气)保护。

④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。

⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。

2 火星窜入其它设备或

易燃物侵入动火设备

切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔

断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。

3 动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。

②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。

4 泄漏电流(感应电)

危害

电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止

穿越下水道(井)。

5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。

②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。

6 气瓶间距不足或放置

不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地

点之间均不小于10m。

②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。

7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。

8 作业过程中,易燃物

外泄

动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动

火。

9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。

②采用局部强制通风;

10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。

②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。

③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。

11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。

②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。

12 应急设施不足或措施

不当

①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂

子、铁铣等)。

②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。

13 涉及危险作业组合,未

落实相应安全措施

若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险

作业时,应同时办理相关作业许可证。

14 施工条件发生重大变

若施工条件发生重大变化,应重新办理《一级、特殊动火

作业证》。

风险分析及安全措施

序号风险分析安全措施确认人

1

易燃易爆有害物

质:

①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。

②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。

③设备内通(氮气、水蒸气)保护。

④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。

⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。

2

火星窜入其它设

备或易燃物侵入

动火设备

切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,

并办理《抽堵盲板作业证》。

3

动火点周围有易

燃物

①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆

沟等清除易燃后予封闭。

②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。

4

泄漏电流(感应

电)危害

电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水

道(井)。

5 火星飞溅

①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。

②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。

6

气瓶间距不足或

放置不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均

不小于10m。

②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。

7

电、气焊工具有

缺陷

动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。

8

作业过程中,易

燃物外泄

动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。

9 通风不良

①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,

附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。

②采用局部强制通风;

10 未定时监测

①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断

时间超过30min,必须重新取样分析。

②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。

③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查

现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。

11 监护不当

①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关

安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握变化,并坚守现

场。

②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作

业,联系有关人员采取措施。

12

应急设施不足或

措施不当

①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣

等)。

②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。

13

涉及危险作业组

合,未落实相应安

全措施

若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,

应同时办理相关作业许可证。

14

施工条件发生重

大变化

若施工条件发生重大变化,应重新办理《一级、特殊动火作业证》。

二级动火作业证(存根)

编码:

编号:

申请单位申请人动火单位

动火地点及作业内容

动火方式:电焊、气焊(割)、塑料焊、铅焊、生火、打水泥、用电动工具(电钻、手提砂轮、振动泵)等

动火人监火人动火负责人

动火期限:年月日时分始年月日时分止

取样时间取样点易燃物名称分析方法分析结果分析人

风险及措施执行第条补充:

风险及措施编制人风险及措施审核人

审批人审批时间

车间(分厂)安全员月日时分

车间(分厂)主管安

全领导

月日时分车间(分厂)负责人月日时分

二级动火作业证

编码:

编号:

申请单位申请人动火单位

动火地点及作业内容

动火方式:电焊、气焊(割)、塑料焊、铅焊、生火、打水泥、用电动工具(电钻、手提砂轮、振动泵)等

动火人监火人动火负责人

动火期限:年月日时始年月日时止

取样时间取样点易燃物名称分析方法分析结果分析人

执行第条

补充:

风险及措施编制人风险及措施审核人

动火审批人审批时间

车间(分厂)安全员月日时分

车间(分厂)主管安全

领导

月日时分

车间(分厂)负责人月日时分

风险分析及安全措施

4 泄漏电流(感应电)危

电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止

穿越下水道(井)。

5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。

②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。

6 气瓶间距不足或放置

不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点

之间均不小于10m。

②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。

7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。

8 作业过程中,易燃物外

13 涉及危险作业组合,未落

实相应安全措施

若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险

作业时,应同时办理相关作业许可证。

14 施工条件发生重大变

若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。

风险分析及安全措施

切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂

牌,并办理《抽堵盲板作业证》。

3

动火点周围有易

燃物

①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、

电缆沟等清除易燃后予封闭。

②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔

绝。

4

泄漏电流(感应

电)危害

电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越

下水道(井)。

5 火星飞溅

①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。

②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。

6

气瓶间距不足或

放置不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之

间均不小于10m。

②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。

7

电、气焊工具有缺

动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病

使用。

8

作业过程中,易燃

物外泄

动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。

9 通风不良

①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除

油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。

②采用局部强制通风;

10 未定时监测

①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业

中断时间超过30min,必须重新取样分析。

②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结

束。

③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真

检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。

11 监护不当

①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备

相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变

化,并坚守现场。

②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止

作业,联系有关人员采取措施。

12

应急设施不足或

措施不当

①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、

铁铣等)。

②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。

13

涉及危险作业组合,

未落实相应安全措施

若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业

时,应同时办理相关作业许可证。

14

施工条件发生重

大变化

若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。

危险作业许可证(最新版GB30871-2014)

危险作业许可证(最新版GB30871-2014)

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号动火作业级别动火方式 动火地点 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等 手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分

受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器, 不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌, 设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分

动火作业许可证

动火安全作业证

一、《动火安全作业证》的办理程序和使用要求: 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办事审批手续,最后将办事好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠,向动火人和监火人交代安全注意事项,将《动火安全作业证》交给动火人。 3.1份《动火安全作业证》只准在1个动火点使用,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用1份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 4.《动火安全作业证》不准转让、涂改、不准异地使用或扩大使用范围。 5.《动火安全作业证》一式2份,终审批准人和动火人各持1份存查。特殊危险《动火安全作业证》由主管安全部门存查。 6.《动火安全作业证》的有效期限: 1)特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》在1个工作日内有效。 2)二级动火作业的《动火安全作业证》在本周工作日内有效。 3)动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》,化工生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《动火安全作业证》的审批。特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字,一级动火作业由企业安全部门负责人终审批准签字,二级动火作业由动火申请部门(车间)负责人终审批准签字,动火地点生产岗位班长验票签字(生产与动火作业协调)。 二、动火作业分类 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业,易燃易爆场所、生产和贮存物品的场所符合GB50016—2006中火灾危险分类为甲、乙类的区域。

动火作业安全管理制度(附作业许可证)

1目的 为规范本公司生产区域动火作业的条件、许可和监火等方面的安全管理,特制定本制度。2使用范围 本标准适用于本公司及外协施工单位在本公司的动火作业。 3职责 3.1安全员负责本制度的制定、修改、解释。 3.2动火项目负责人 3.5.1各部门的主要负责人为动火项目负责人,负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。 3.5.2应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 3.5.3作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 3.3动火人 3.5.1必须持有特殊工种作业证。 3.5.2应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 3.5.3应逐项确认相关安全措施的落实情况。并在“动火安全作业证”上签字。 3.5.4应确认动火地点和时间。 3.5.5每次动火前30分钟(含动火停歇超过30分钟的再次动火)均应主动向现场当班负责人呈验动火证,经其签字后方可进行动火作业。 3.5.6若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 3.5.7应随身携带《作业证》。 3.4监火人 3.5.1由动火点所在部门指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人员担当,监火人需在动火证上签字认可。 3.5.2负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。

3.5.3应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 3.5.4当发现动火人违章作业时应立即制止。 3.5.5作业完成后,会同动火负责人、动火人进行动火现场检查、消除残火,确认无遗留火种方可离开现场。 3.5当班操作负责人 3.5.1对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 3.5.2检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。 3.5.3在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 3.6动火分析人 3.6.1动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。 3.6.2应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。 3.6.3不得用合格等字样代替分析数据。 3.7安全员 3.7.1执行动火单位和动火点所在单位的安全员应负责检查本标准执行情况和安全措施落实情况,随时纠正违章作业。 3.7.2凡公司区范围内的动火作业安全员必须到现场。 3.8动火作业的审查批准人 3.8.1动火作业的审查批准人为本公司安全员负责人。 3.8.2必须亲自到现场详细了解动火部位及周围环境,审查确定动火等级,审查完善防火措施,审查动火证审批程序是否完全,在确认符合安全条件后,方可签字批准动火。 3.8.3特殊动火由公司安全员复查后,报公司总经理终审批准。 4动火作业的分级管理 4.1特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危

动火作业证

动火作业安全管理制度 1目得 为规范公司生产区基本建设、改造施工、装置检维修现场动火作业得安全管理,防止火灾、爆炸事故得发生,根据《化学品生产单位动火作业安全规范》制定本规定。 2 范围 本制度适用本公司各单位及进入本单位作业得外来施工单位与人员。 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行得施工过程。在抢险过程中动火作业应按应急预案中得规定执行。 3职责 3、1 安环部 3.1.1就是本制度得管理部门,负责监督检查各单位动火作业得执行情况。 3.1.2负责公司确认固定动火区。 3、2 各部门负责人负责本单位得动火申请,填写动火作业证,一、二级由安环部审批, 特级还需总经理审批。 3、3、各部门在动火作业前制定可行得动火作业方案。 3、4各部门负责督促本单位动火安全措施得落实。 3、4分析人员负责动火前得采样分析。 3、5动火作业人、动火监护人负责落实相应得动火安全措施,确保动火过程得安 全。 4管理内容与要求 4、1 动火作业等级得划分 动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业三级。 4.1.1特殊动火作业 a) 在生产运行状态下得易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行得动火作业; b)带压不置换动火作业; 4.1.2一级动火作业 a)在易燃易爆场所进行得除特殊动火作业以外得动火作业; b) 厂区管廊上得动火作业。 4.1.3二级动火作业 a)停产检修期间,装置经清洗、置换、化验分析合格并采取安全隔离措施得 生产装置或系统; b)除特殊动火作业与一级动火作业以外得禁火区得动火作业; c )厂区主干道两侧绿化施工等动火作业。 4.1.4固定动火区 固定动火区就是在厂区内,没有火灾危险性得区域划出得固定动火作业区域。 在二级以上动火区域内,不应设固定动火区。固定动火区应设立围栏,定出制度,严格管

动火安全作业证管理办法

仅供参考[整理] 安全管理文书 动火安全作业证管理办法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

动火安全作业证管理办法 3.3作业证管理要求 3.3.1《动火安全作业证》为两联,特殊危险动火、一级动火、二级动火安全作业证必须明确填写动火等级。《动火安全作业证》的格式见附录。 3.3.2《动火安全作业证》的办理程序和使用要求 3.3.2.1《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人须按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项;然后根据动火等级,按8.4条规定的审批权限办理审批手续;最后将办理好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。 3.3.2.2动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 3.3.2.3一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 3.3.2.4《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 3.3.2.5《动火安全作业证》一式两份,终审批准人和动火人各持一份存查;特殊危险《动火安全作业证》由主管安全防火部门存查。 3.3.3《动火安全作业证》的有效期限:特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为24小时。 第 2 页共 5 页

动火作业证

动火作业安全管理制度 1 目的 为规范公司生产区基本建设、改造施工、装置检维修现场动火作业的安全管理,防止火灾、爆炸事故的发生,根据《化学品生产单位动火作业安全规范》制定本规定。 2 范围 本制度适用本公司各单位及进入本单位作业的外来施工单位和人员。 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工过程。在抢险过程中动火作业应按应急预案中的规定执行。 3 职责 安环部 3.1.1是本制度的管理部门,负责监督检查各单位动火作业的执行情况。 3.1.2负责公司确认固定动火区。 各部门负责人负责本单位的动火申请,填写动火作业证,一、二级由安环部审批,特级还需总经理审批。 3. 3.各部门在动火作业前制定可行的动火作业方案。 各部门负责督促本单位动火安全措施的落实。 分析人员负责动火前的采样分析。 动火作业人、动火监护人负责落实相应的动火安全措施,确保动火过程的安全。 4 管理内容与要求 动火作业等级的划分 动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业三级。 4.1.1特殊动火作业 a) 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业; b) 带压不置换动火作业; 4.1.2一级动火作业 a) 在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业; b) 厂区管廊上的动火作业。 4.1.3二级动火作业 a) 停产检修期间,装置经清洗、置换、化验分析合格并采取安全隔离措施的生产装置或系统; b) 除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动火作业; c ) 厂区主干道两侧绿化施工等动火作业。 4.1.4固定动火区

固定动火区是在厂区内,没有火灾危险性的区域划出的固定动火作业区域。在二级以上动火区域内,不应设固定动火区。固定动火区应设立围栏,定出制度,严格管理。 4.1.5 遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。 动火作业的危害识别 4.2.1动火作业前,针对作业内容,公司安全管理人员应牵头组织进行危害识别与风险评价,根据识别与评价结果,制定相应的动火作业方案及安全措施,控制作业过程风险,并向作业方、监护人交底。 4.2.2 公司安全管理人员将危险有害因素识别结果和安全措施填入《动火作业许可证》内。 动火作业安全措施 4.3.1凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上动火,应首先切断物料来源并加好盲板,经彻底吹扫、清洗、置换(原则上不少于3-5次)后,打开人孔,通风换气,打开人孔时,应自上而下依次打开,并经分析合格,方可动火。 4.3.2在正常运行生产区域内,凡可用可不用的动火一律不动火,凡能拆下来的设备、管线都要拆下来移到安全地方动火,严格控制特级和一级动火。 4.3.3 动火审批人应亲临现场检查,落实防火措施后,方可签发《动火作业许可证》。 4.3.4一张《动火作业许可证》只限一处动火,实行一处(一个动火地点)、一证(《动火作业许可证》)、一人(动火监护人),不应用一张《动火作业许可证》进行多处动火。 4.3.5特殊、一级《动火作业许可证》有效时间不超过8小时,二级《动火作业许可证》不超过3天,每日动火前应进行动火分析。若超过有效期限需重新办理动火作业证。 4.3.6 动火部位存在有毒有害介质的,应对其浓度作检测分析,若其含量超过车间空气中有害物质最高容许浓度的,应采取相应的安全措施,并在《动火作业许可证》上注明。 4.3.7 动火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处作业等作业时,应办理相应的作业许可证。 动火单位或部门负责人应做好施工前的各项准备工作,为动火作业创造条件。 4.3.9停工大修装置在彻底撤料、吹扫、置换,并与系统采取有效隔离措施后,首次设备、容器、管道动火,应采样分析合格。 4.3.10 在动火前应清除现场一切可燃物,并准备好消防器材。动火期间,距动火点30m内严禁排放各类可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和油漆等施工。 4.3.11 凡处于甲乙区域的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窖井、地沟、水封等,应检查分析,距用火点15m以内的,应采取清理或封盖等措施。

动火作业许可证

动火作业许可证Last revision on 21 December 2020

动火安全作业证

2017最新版动火作业许可证

动火地点动火内容动火方式动火时间动火等级 动火人(我已理解此许可证规定 的条件并遵守): 电焊□气焊(割)□手持电动工具□其他 自年月日时分始至年月日时分止 特殊动火□一级动火□二级动火 第 一 联可燃气体有毒气体氧气其他部位时间分析人 分析 涉及的其他特殊作业 1.作业范围内危险因素有:高温□高压□高空□高噪音□易燃□易爆□有毒□有电□ 危害识别 有腐蚀□粉尘□设备密集□其他□ □ 2.可能造成的事故危害有:灼烫火灾□爆炸□中毒和窒息□高处坠落□触电起重□ 伤害机械伤害□淹溺□其他□ 切断工艺流程□水洗置换□泄压处理□盲板隔离□挂标签□清理地面油渍□打开人孔盖□ 电源断电挂牌上锁□安装漏电保护器□配备灭火器□设置路障□避免人体接触□交叉作业防 护□挂安全网□打开通排风设施□使用无火花工具□搭设脚手架□设置挡板防飞溅□系好 安全带□易燃物清理□可燃、有毒气体检测□劳动防护用品□应急通讯工具□急救药箱□安全措施 设置警示牌□消火栓可用□听力保护□护目镜或面部保护□机械防护罩□人员培训□空气 呼吸器□防火毡布覆盖地沟、水井□穿戴防毒面具或滤毒罐□乙炔和氧气距离符合规定□ □其他:______________ 作业单位负责人:现场初审人员:(安全措施已到位)实施安全教育人(我已按照要求对参与此次作业的所有人员进行了教育)签字 安全措施编制人(我已对作业现场查认安 全措施无遗漏) 监火人(我已将作业安全措施完全向作业人交代清楚,并承诺坚守岗位,制止违章)动火项目负责人(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位) 项目所在属地主管(本人已检查了现场,确认在此规定下可以作业) 安环部审批:分管领导审批:负责人审批: 动火前,岗位班长或以上人员验票签字(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位); 年月日完工验收(我已到现场落实,已按要求完成且安全附件已恢复): 年月日*此证一式三联,第一联由安环部保存,第二联由属地部门保存,第三联由作业单位保存。

动火作业证填写说明

动火作业证填写说明 1.申请单位:需要进行动火地点所在单位 2.申请人:需要进行动火地点所在单位负责人 3.作业证编号:例:20170925-001 4.动火作业级别: 一级动火作业:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。 凡是涉及一级、二级重大危险源的易燃易爆场所一律按特殊动火作业管理。企业特殊动火作业提级为企业主要负责人审批;一级动火作业提级为主管厂长或总工程师(安全总监)审批;二级动火作业提级为安全管理部门负责人审批。节日、假日原则上不得安排一级和特殊动火作业,如确需动火作业,应向当地安监部门报备并做好各项应急处置准备工作。 5.动火方式:直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、塑焊等进行的作业 6.动火地点:所有作业许可证中,作业地点或部位等的描述,必须准确、唯一,要求根据描述能确定具体作业点。如:脱苯塔顶部平台 7.动火时间:一级、特殊动火不超过8小时 8.动火作业负责人:外来施工队伍、厂内机修部门负责人或负责该次动火人员 9.动火人:具有特种作业人员证件的实际动火人员,格式:作业人员

A(作业证号:XX) 10.动火分析时间:动火分析与动火作业间隔一般不超过30min,如现场条件不允许,间隔时间可适当放宽,但不应超过60min;作业中断时间超过60min,应重新分析,每日动火前均应进行动火分析;特殊动火作业期间应随时进行检测; 11.分析点名称:动火分析点应明确具体,并标明是环境分析还是设备内分析。动火分析的监测点要有代表性,在较大的设备内动火,应对上、中、下各部位进行监测分析;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段分析;在设备外部动火,应在不小于动火点10m 范围呢进行动火分析; 12.分析数据: a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) c)在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过23.5 %。 d)受限空间内作业的氧含量为18~21%,富氧环境下不应大于23.5% 13.分析人:安全员/监火人/化验室人员(必须是实际分析人员) 14.涉及的其他特殊作业:临时用电、受限空间、盲板抽堵、高处作业等 15、危害辨识:具体危害辨识填写内容参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)事故类别20类,如可能,应标明何种原因引起。电焊等临时用电可能造成触电、泄漏引起火灾。(物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒

动火安全作业证审批制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 动火安全作业证审批制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

动火安全作业证审批制度(新编版) 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。 二、动火作业分类 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业,易燃易爆场所、生产和贮存物品的场所符合GB50016—2006中火灾危

动火安全作业证管理办法

动火安全作业证管理办法 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

动火安全作业证管理办法 3.3 作业证管理要求 3.3.1 《动火安全作业证》为两联,特殊危险动火、一级动火、二级动火安全作业证必须明确填写动火等级。《动火安全作业证》的格式见附录。 3.3.2 《动火安全作业证》的办理程序和使用要求 3.3.2.1 《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人须按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项;然后根据动火等级,按8.4 条规定的审批权限办理审批手续;最后将办理好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。 3.3.2.2 动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 3.3.2.3 一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 3.3.2.4 《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 3.3.2.5 《动火安全作业证》一式两份,终审批准人和动火人各持一份存查;特殊危险《动火安全作业证》由主管安全防火部门存查。 3.3.3 《动火安全作业证》的有效期限:特殊危险动火作业的《动火安 全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为24 小时 3.3.3.1 二级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为120 小时。

3.3.3.2 动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》。 3.3.4 《动火安全作业证》的审批 3.3. 4.1 特殊危险动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位主管领导初审签字,经主管安全防火部门复检签字后,报主管厂长或总工程师终审批准。 3.3. 4.2 一级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位主管领导初审签字后,报主管安全防火部门终审批准。 3.3. 4.3 二级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位的主管领导终审批准。 3.4 动火作业管理职责要求 3.4.1 动火项目负责人对动火作业负全面责任。必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制订、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种,方可离开现场。 3.4.2 独立承担动火作业的动火人,必须持有特殊工种作业证,并在《动火安全作业证》上签字。若带徒作业时,动火人必须在场监护。动火人接到《动火安全作业证》后,要核对证上各项内容是否落实,审批手续是否完备,若发现不具备条件时,有权拒绝动火,并向单位主管安全防火部门报告。动火人必须随身携带《动火安全作业证》,严禁无证作业及审批手续不完备的动火作业。动火前(包括动火停歇期超过30 分钟再次动火),动火人应主动向动火点所在单位当班班长呈验《动火安全作业证》,经其签字后方可进行动火作业。 3.4.3 监火人由动火点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握消防知识的人员担任。必要时,也可由动火单位和动火点所在单位共同

二级动火作业证

阜康市泰华煤焦化工有限公司 二级动火安全作业证 作业区:时间:年月日 动火地点动火单位名称及项目负责人 动火内容动火人 动火时间自年月日时 分始,至月日时 分止 监火人 施工方(全程): 作业区(全程或巡检): 隔绝措施和动火点示意图动火方式 □切割作业□焊接作业 □风镐开凿□打磨作业 □电锤点钻□炽热表面 □其它 防火措施及其它安全措施: □等设备停用,管线可靠隔绝;□地面(工作面)湿润; □动火点周边做小包围,确保火星不飞溅;□作业人员佩带安全带; □上述设备用置换清洗完毕;□防止工具、材料、零件坠落; □动火区域用不燃物遮挡,与周边隔开;□落实脚手架防滑措施; □上述设备内部气体分析合格;□落实照明措施; □清除动火现场一切易燃、可燃物品;□配备专人监护动火(戴监护袖标); □动火环境有害气体检测合格;□管道空气送风; □确认与设备有关的电源有效切断并挂警示牌;□机械通风; □配备使用消防器材和灭火措施;□自然通风(5级以上大风室外严禁动火作业);□动火点严禁吸烟;□动火作业必须由有资质的焊工持证作业; □地沟、窨井、脱水器、水封槽、易燃介质管道的法兰与阀门处等要有用阻燃布遮盖严密; □煤气管道在停机后用蒸汽吹扫干净,作业时将煤气管道可靠切断(堵插)并通少量蒸汽或氮气动火;□其它具体措施。 审批人意见及签名 动火区组长动火区班长作业区安全员作业区车间主任:安环科科长:

注意事项 1、动火人、监火人必须严格落实防火措施和单项安全措施要求,此证由动火人携带。每次动火结束,动火人、监火人要清理干净现场,防止遗留火种。 2、电焊机必须接漏电保护器,一机一闸,搭铁线严禁借用工艺、动力管道等,应直接搭在动火物件上,电线绝缘符合要求。一、二次线不得裸露,一次线不得超过5米,二次线不得超过30米。 3、使用气焊焊割动火作业时,气瓶要有保护帽、防震圈,表具不得损坏,氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于5米,二者与动火作业地点及其它火源(包括在用电焊机)均应不小于10米,并不准在烈日下曝晒。 4、动火时间为每天早8:00至下午17:00,节假日、周六日、夜间原则上不准动火,需要延时或在正常动火时间以外动火的,要重新逐级进行审批,批准后方可实施。 5、此证由申请动火单位安全员在动火前一天办完审批手续。此表须填写一式三份,一份由作业人员自持备检,一份送作业区域安全员,一份送安环部备案。 6、整个动火项目结束时,要将过期的《动火作业证》交还作业区安全员,严禁继续使用。 7、特殊危险动火作业的《动火安全作业证》有效期为8小时。一级动火作业的《动火安全作业证》有效期为8小时。二级动火作业的《动火安全作业证》有效期为72小时。 8、《动火安全作业证》由申请动火单位安全员在动火前一天办完审批手续。《动火安全作业证》只能在批准的时限内使用,如动火期满工程还未完成的,必须重新办理。 9、《动火安全作业证》的形式:统一用压感纸打印,特殊危险动火作业、一级动火作业、而及动火作业的《动火安全作业证》均为一份三份,厂安环科、所属作业区、动火人各执一份。 10、本规定由公司安环部负责解释。 动火作业六大禁令 一、动火证未经批准,禁止动火。 二、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 三、不清洗,置换不合格,禁止动火。 四、不消除周围易燃物,禁止动火。 五、不按时作动火分析,禁止动火。 六、没有消防措施,禁止动火。

特种作业票证管理制度DOC学习资料

宜昌南玻硅材料有限公司 特种作业票证管理制度 第一章总则 第一条为了控制和预防风险,降低生产安全事故,结合公司实际,特对动火作业、高处作业、设备内作业、动土作业、临时用电、盲板抽堵作业等实行票证管理制度,履行严格的审批手续。 第二条各部门在进行上述作业前,应首先组织有关人员进行风险分析,辨识作业活动中的风险,制定相应的控制和预防措施,办理相关的作业票证,按风险情况和国家有关规定配备安全防护用品(具),并指导、监督作业人员按规定合理使用安全防护用品(具),作业现场应配备监护人员或指挥人员。 第二章动火作业 第三条动火作业的定义 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工过程。 动火作业涉及高处作业、设备内作业、临时用电作业、动土作业时,应同时办理相应的作业许可证。 第四条动火作业的分类及基本要求 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 1、特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置和罐区等重要部位及其他特殊危险场所的动火作业。 2、一级动火作业:在易燃易爆场所(即:甲、乙类火灾危险区域)进行的动火作业。 3、二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4、遇节假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理,并采取有效的防范措施。 5、“动火安全作业证”不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。一份“动火安全作业证”只准在一个动火点使用,动火前由动火人员在“动火安全作业证”上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份“动火安全作业证”,但参加动火作业的所有动火人应分别在“动火安全作业证”上签字。 6、特殊危险动火和一级动火证的有效期为一天(24小时);二级动火证的有效期为48小时。特殊危险动火和一级动火必须按规定经分析合格后方可进行。 7、动火安全作业证应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、

2017最新版动火作业许可证

动火作业许可证 作业申请单位:编号:动火地点动火人(我已理解此许可证规定 的条件并遵守):动火内容 动火方式电焊□气焊(割)□手持电动工具□其他□ 动火时间自年月日时分始至年月日时分止 动火等级特殊动火□一级动火□二级动火□ 分析 可燃气体有毒气体氧气其他部位时间分析人涉及的其他特殊作业 危害识别1.作业范围内危险因素有:高温□高压□高空□高噪音□易燃□易爆□有毒□有电□ 有腐蚀□粉尘□设备密集□其他□ 2.可能造成的事故危害有:灼烫□火灾□爆炸□中毒和窒息□高处坠落□触电起重□ 伤害机械伤害□淹溺□其他□ 安全措施 切断工艺流程□水洗置换□泄压处理□盲板隔离□挂标签□清理地面油渍□打开人孔盖□电源断电挂牌上锁□安装漏电保护器□配备灭火器□设置路障□避免人体接触□交叉作业防护□挂安全网□打开通排风设施□使用无火花工具□搭设脚手架□设置挡板防飞溅□系好安全带□易燃物清理□可燃、有毒气体检测□劳动防护用品□应急通讯工具□急救药箱□设置警示牌□消火栓可用□听力保护□护目镜或面部保护□机械防护罩□人员培训□空气呼吸器□防火毡布覆盖地沟、水井□穿戴防毒面具或滤毒罐□乙炔和氧气距离符合规定□ □其他:______________ 作业单位负责人:现场初审人员:(安全措施已到位) 实施安全教育人(我已按照要求对参与此次作业的所有人员进行了教育)签字 安全措施编制人(我已对作业现场查认 安全措施无遗漏)动火项目负责人(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位) 监火人(我已将作业安全措施完全向作业人交代清楚,并承诺坚守岗位,制止违章)项目所在属地主管(本人已检查了现场,确认在此规定下可以作业) 安环部审批:分管领导审批:负责人审批: 动火前,岗位班长或以上人员验票签字(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位); 年月日完工验收(我已到现场落实,已按要求完成且安全附件已恢复): 年月日第一联

安全作业票证填写规范

安全作业票证填写规范 南通正拓气体有限公司 二0一四年十月三十日

一、动火安全作业证 1、动火安全作业证分为三联,第一联存于安全环保部,第二联存于生产质量部,第三联动火人持有备查。 2、动火证由安全环保部填写。 3、动火级别由安全环保部确定,特殊动火作业、一级动火作业由总经理批准,二级动火作业由安全环保部批准。 4、动火证由安全环保部统一编号,编号由年月序号组成例如201410-02 5、动火装置部位及内容写详细,例如脱碳工段闪蒸槽底座固定 6、动火执行人是机修有证人员 7、在车间动火动火监护人是当班有经验的外操,公用设施动火动火监护人是生产质量部负责人,技改项目动火负责人是项目负责人。 8、采样检测时间为动火前30分钟以内,采样点为动火位置,分析结果填写真实,动火分析人为分析室化验人员。仪器分析人为安全环保部人员。 9、动火时间为分析取样后30分钟以内。 10、动火安全措施由动火人确认,没有的项目填写不涉及。 11、现场配备的消防设施数量没有的填“0” 12、危害识别由安全环保部分析,动火人确认。 13、动火单位意见,动火所在单位意见,安全部门意见,领导审批意见,必须填写明确“同意或不同意”。 14、动火完后,安全环保部人员进行验收。

动火安全作业证 动火装置、设备 部位及内容: 脱硫工段安装冷凝器 动火执行人:金汉兵动火监护人:沈小飞 采样检测时间08:30 采样点再生槽顶部分析结果 可燃气体 0,O2.20.9% 分析人郭永翠 动火时间: 2014 年 10月 12 日 08 时 40 分至 2014 年10月 12日 11 时 30 分 序号动火主要安全措施 确认人签 字 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件。不涉及 2 断开与动设备相连接的所有管线,加盲板( 2 )块。金汉兵 3 动火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物, 并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 金汉兵 4 作业人员安全防护用品配备齐全有效。金汉兵 5 高处作业应采取防火花飞溅措施,大于5级风时禁止动火。金汉兵 6 消除动火点周围易燃物。金汉兵 7 电焊回路线应接在焊件上,把线不得穿过下水井或其他设备搭线。金汉兵 8 乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源的距离不得少于10m,两瓶距离不得少 于5m。 金汉兵 9 现场配备消防蒸汽带( 1)根,灭火器( 2 )台,水桶( 0 )只,石棉布(1 )块。金汉兵 10 其他安全措施, 无金汉兵危害识别:动火时火花溅入再生槽内,硫磺着火,易引起硫化氢中毒 确认人签字:金汉兵动火作业单位意见作业所在单位意见安全部门意见领导审批意见同意同意同意 审批人:000 审批人:000 审批人:ooo 审批人:000年 00月 00日 0000年 00月 00日 0000年 00月00日年月日动火前岗位当班班长验票签字:安全措施到位可以动火。沈小飞

危险作业许可证(完整带说明)

ABJL07-02-01 危险作业许可证

. 目录 1、动火安全作业证 2、进入受限空间安全作业许可证 3、盲板抽堵安全作业证 4、高处作业安全许可证 5、吊装作业安全许可证 6、断路作业安全许可证 7、动土作业安全许可证 8、设备检修安全作业证 9、临时用电安全作业证

. 动火安全作业证 一、《动火安全作业证》的办理程序和使用要求: 1.《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。 3)动火作业超过有效期限,应重新办理《动火安全作业证》,生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《动火安全作业证》的审批。特殊危险动火作业由企业分管领导终

动火安全作业证样本范本

动火安全作业证 .

本作业证一式三份,安全主管、动火人、动火所在部门负责人各一份。 说明: A 职责要求 1 动火作业负责人 1.1 负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任。 1.2 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实, 向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 1.3 作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 2 动火人 2.1 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 2.2 应逐项确认相关安全措施的落实情况。 2.3 应确认动火地点和时间。 2.4 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 2.5 应随身携带《作业证》。 3 监火人 3.1 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人 员采取措施。 3.2 应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 3.3 当发现动火人违章作业时应立即制止。 3.4 在动火作业完成后,应会同有关人员清理现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场。 4 动火部位负责人 4.1 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 4.2 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。 4.3 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。 5 动火分析人 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在 《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。 6 动火作业的审批人 动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人,对自己的批准签字负责。 6.1 审查《作业证》的办理是否符合要求。 6.2 到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。 B《动火作业证》的审批 1 特殊动火作业的《作业证》由主管厂长或总工程师审批。 2 一级动火作业的《作业证》由主管安全(防火)部门审批。 3 二级动火作业的《作业证》由动火点所在车间主管负责人审批。 C《动火作业证》的有效期限 1 特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8 h。 .

动火作业安全管理制度——附动火证样本

动火作业安全管理制度 第一章基本规定 第一条为加强公司生产作业过程中所涉及的特殊作业(或称为:危险作业)的安全管理,预防发生生产安全事故,参照《化学品生产单位特殊作业 安全规范》( GB30871-2014)、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规 定》(2013 年 5 月 20 日国家安全监管总局令第59 号公布,根据 2015 年 5 月 29 日国家安全监管总局令第80 号修正)等法律法规、标准要求,结合公司 实际制定本办法。 第二条本办法规定了动火作业安全作业证办理和审批程序以及现场安全措施落实、检查等具 体要求和实施办法。 第三条本办法适用于公司范围内所有区域进行的动火作业的安全管理。第四条相关术语和定义 动火作业 : 直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火 焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 第五条安全管理部负责在公司内进行本办法的培训和宣传,人力资源部负责组织有关人员参 与学习本管理办法,并对学习效果进行评估。 安全管理部负责指导安全作业证的办理,监督动火作业现场安全措施的落实,及时纠正和制 止违章作业行为。 第六条进行动火作业前,申请作业人员应按本管理制度的规定组织有关人员对作业现场及作 业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识,并制定 相应的安全措施,办理动火安全作业证(简称:动火证,格式见附件)。如作业过程中涉及多种特殊作业的,还应办理相应的安全作业证。 严禁未办理完毕安全作业证即开始作业。 第七条专、兼职安全管理人员应对安全作业证上所列安全措施的落实情况进行确认并签字。 审核、审批人员应不定期去作业现场核实安全措施的落实情况,必要时应亲自到作业现场确认后方 可签字。 第八条进行动火作业前,作业人员应穿戴符合规范要求的劳动防护用 品。