电压互感器二次绕组中性点保护措施的实验和仿真分析研究Experiment and Simulation Analysis on Neutral-point Protection of

PT’s Secondary Winding

李谦郑晓光饶章权(广东电力科学研究院,广州 510600)

刘玮梁文进(广东电网公司,广州510600)

袁亮荣(广东省电力调度中心,广州510600)

游伏生(广东省电力设计研究院,广州510600)

林福昌(华中科技大学,武汉430074)

曾嵘(清华大学,北京100084)

提要:针对近年来广东电网多次发生因电压互感器二次绕组中性点安装的放电间隙不正确击穿造成保护误动的

事故,为防止类似事件的再次发生,明确电压互感器二次中性点安装放电间隙或避雷器的安装条件和技术要求,广

东电网公司立项开展电压互感器二次绕组中性点保护问题的专题研究。通过在国内首次完整地进行雷电侵入、雷直

击和工频接地故障状态下二次绕组中性点的雷电传递和地网两点间电位差的实验和仿真研究,确定了二次绕组中性

点的雷电传递过电压水平和二次绕组中性点间暂态和稳态电位差水平,得出应采用氧化锌避雷器作为二次绕组中性

点的过电压保护措施的重要结论,并提出了避雷器参数选择的基本原则和选型方案。

Abstract:The accidents about malfunction of protection have come out for several times in Guangdong power network, due to incorrect installation of discharge gap at the neutral point of the secondary winding of the voltage transformer. Experiments and numerical simulations are carried out for the first time in the country to study the lightning transfer in the neutral point of the secondary winding and potential difference between two points of ground network under the situation of lightning invasion, direct lightning stroke and power frequency grounding fault. As a result, over-voltage level of lightning transmission at the neutral point of the secondary winding, and the potential difference between neutral points of secondary windings under both transient and steady-state situations are determined. ZnO Arrester are suggested to protect against the over-voltage of the neutral point of the secondary winding. The basic principles for the choice of the arrester parameters and selection scheme are also proposed.

关键词:电压互感器二次绕组中性点过电压保护氧化锌避雷器研究

Keyword:voltage transformer; neutral point of secondary winding; over-voltage protection; ZnO arrester; research

1 前言

1.1 我国电压互感器二次绕组中性点保护方式

我国电力行业标准DL400—91《继电保护和安全自动装置技术规程》明确规定电压互感器的二次回路只允许有一处接地,接地点宜设在控制室内。由于电压互感器二次回路容易受到直击雷或线路雷电侵入波传递过电压的威胁,我国《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》第8.4条作了进一步规定,必要时可以在开关场将电压互感器二次接线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,作为在现场安装处对其中性点实现的附加保护,如图1所示。考虑到广东电网地处雷电活动强烈的区域,在电压互感器回路外场安装过电压保护器件有着的客观现实需要。

TV

TV

图1 电压互感器二次回路接地方式示意图

1.2 电压互感器二次绕组中性点过电压保护的绝缘配合要求 根据绝缘配合原则,保护装置(放电间隙或避雷器)的启动电压必须同时满足两个方面要求:1)首先,保护装置应在雷电侵入波耦合到二次回路时可靠动作,其启动电压应低于二次绕组回路绝缘的雷电冲击传递耐受水平,由于后者目前尚没有相关的标准和规定,参考国标GB1207—1997《电压互感器》和GB/T4703—2001《电容式电压互感器》,保守可取为二次端子中性点对地的工频耐受电压的峰值,即3000×2≈4242V ;考虑到冲击绝缘水平的增高效应,二次端子中性点对地的冲击耐压水平还会更高。2)在电网发生工频接地故障,变电站地网注入最大的短路电流时,要求图1中a 、b 两点间在承受最大电位差下保护装置不动作,确保在关键时刻不出现不允许的二次回路两点接地,这就要求其启动电压应大于电网发生接地故障时可能出现的开关场两点地电位差的最大值。

1.3 电压互感器二次绕组中性点在开关场的保护性接地存在的问题

长期以来,广东电网普遍选用电压互感器二次绕组中性点击穿保险(内部是放电间隙)。由于放电间隙具有自身固有的弱点和缺陷,如放电电压不稳定,分散性较大;击穿电压选择不合理;电极容易氧化,运

行中发生炭化等,近年来,广东电网多次发生因放电间隙不正确击穿而造成保护误动的事故,随着电网容量的增加,这个问题更加严峻和突出。佛山局2007年4月30日发生的220kV 罗三乙线B 屏保护误动事故就是由于保护间隙发生误击穿导致电压互感器因二次回路发生两点接地而误动作的一个典型例子,事后解体检查发现罗三乙线线路TYDN600的击穿保险内部导流片表层已经炭化。为此,基层单位每年均须对现场大量的电压互感器二次中性点放电间隙进行检查和试验,即使如此,仍无法避免间隙误动、缺陷等造成的电压互感器二次回路两点接地隐患。大量运行实践和总结分析证明,采用放电间隙不是电压互感器二次绕组中性点过电压保护的理想选择。

低压无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA )具有优异的非线性伏安特性,但长期以来该方向的研究很少,氧化物避雷器技术参数选择五花八门,一直没有统一的选型标准和技术规范,更多的是简单地套用具有标准化产品参数的低压无间隙金属氧化物避雷器,导致使避雷器经常起不到期望的保护效果,严重者可能发生因避雷器额定电压选择过低导致不正确动作,引起电压互感器二次回路多点接地而导致保护误动作,氧化锌避雷器优异的保护特性远远没有能够发挥出来。

2 电压互感器二次回路中性点未加保护时雷电冲击传递过电压试验和数值仿真研究

选择比较有代表性的电磁式电压互感器和电容型电压互感器试品用于实验室雷电冲击传递过电压试验研究和数值仿真分析,分别是#1PT (湖南电力电瓷电器厂,JDCF-220(WB )型)、#2PT (沈阳互感器厂,JDCF-110型)、#3PT (上海互感器厂,JCCZ-110型)和#4CVT (无锡电力电容器厂,TYD2-110/3-001H 型)。实验原理如图2所示,其中,将二次绕组的首端接入一个阻值为50Ω电阻R 模拟二次绕组中性点电压受电缆的波阻抗的影响和二次绕组的负载,末端接一段长电缆以模拟现场实际情况,在高压侧加冲击电压波(选用1.25/50μs 的标准雷电冲击波形,并改变波头时间)后,在二次绕组末端处(B 点)挂高压探头,用示波器测量雷电传递过电压。

L 1R 1

C g1C 12R 2L 2

C g2

图2 电压互感器二次侧冲击电压传递试验原理图 图3 典型的电压互感器等值电路

变电站异常近区落雷,或变电站遭受直击雷过电压,当雷电冲击电压侵入电压互感器绕组时,绕组间的电压传递基本上按静电耦合和电磁耦合产生。为了分析方便,常用集中参数代替分布参数以分析计算线圈波过程,用图3以线饼为单元的集中参数的链型网络做为电压互感器的等值电路,高低压绕组分别分为3个线饼,图中C gi为对地电容,C12为高低压绕组间的电容,R i,L i分别为绕组的自阻和自感。基于图3的等效电路,在ATP软件中建立了PT和CVT的仿真模型,其中PT的高低压绕组都是由5个RLC单元组成。

电磁式电压互感器和电容型电压互感器二次绕组中性点雷电冲击传递过电压的典型试验波形和仿真波形的比较如图4和图5所示,两者基本吻合,数值上基本相近,大量的实验和仿真计算结果验证了仿真计算结果的有效性,可将数值分析研究对象进一步拓宽到多个电压等级和型号的电压互感器,以及多种雷电冲击波形和更高的雷电冲击电压幅值来进行。仿真计算时,110kV到500kV等级的电压互感器一次侧雷电冲击电压幅值,分别取到相应电压等级的避雷器的保护水平。

(a)试验波形(b)仿真波形

图4 电磁式电压互感器(110kV #2PT)二次侧经电缆接负载中性点电压典型试验和仿真波形

(a)试验波形(b)仿真波形

图5 电容型电压互感器(110kV#4CVT)二次侧中性点电压典型试验和仿真波形二次回路中性点未加保护措施时雷电冲击传递过电压的模拟实验和数值仿真计算结果表明[4]:

(1)对于电磁式电压互感器,雷电波波头在1.2 μs左右,一次侧雷电冲击电压幅值在200~300kV,

110kVPT二次回路中性点传递过电压幅值为2~3kV之间;当雷电波波头缩短到0.5 μs左右,中性点传递过电压幅值可达3.6kV。当波头缩短到0.5μs以下,220kVPT二次回路中性点传递过电压幅值急剧升高,一次侧冲击电压幅值为320~400kV时,中性点传递过电压幅值为可达7~8.5kV。

(2)对于电容型电压互感器,总体的二次回路中性点传递过电压幅值非常高。一次侧冲击电压幅值为200kV左右,波头在2.5~5 μs,110kVCVT二次回路中性点传递过电压幅值即达7~8.6kV;数值计算结果显示,雷电波波头在1.2 μs以下,二次回路中性点传递过电压幅值将超过10kV。

(3)雷电冲击波头对二次侧振荡峰值的影响非常明显,PT和CVT的传递过电压幅值均随波头时间的缩短(波形较陡)而上升。在严重情况下(一次侧雷电冲击电压幅值较高或波形较陡,)二次回路中性点传递过电压幅值已大大超过二次端子中性点对地的雷电冲击耐受水平(前述的≈4242V),电压互感器一次侧传递到二次回路中性点的雷电冲击过电压将对二次端子的绝缘耐受造成很大的威胁,尤以电容式电压互感器为严重,需要重点防范,在电压互感器二次回路中性点就地安装过电压保护措施完全有必要,并应选择无间隙金属氧化锌避雷器作为保护措施。

3 变电站接地短路故障和雷电直击状态下接地网电位分布的仿真和实验研究

当系统发生短路故障时,变电站接地网上的电位分布是不均匀的,为了解变电站发生单相接地短路时两点间最大电压差,以便为二次绕组中性点避雷器的动作电压选择提供依据,利用加拿大CDEGS(电流分布、电磁干扰、接地和土壤结构分析)软件进行变电站接地短路故障和雷电直击状态下接地网电位分布的仿真计算分析。取典型的广东地区110kV变电站为研究对象,地网尺寸为150m×150m,网格间隔为10m;土壤结构近似取水平分层为2层,第一层厚度10m(土壤电阻率1500Ωm),第二层到无穷(土壤电阻率300Ωm);水平接地网埋深0.8m,导体半径0.01m,材料参数(相对于铜)为相对电阻率12,相对磁导率10,注入电流接地网故障电流取1kA。

以肇庆局220kV旺新变电站和潮州局110kV所城变电站为研究对象,向变电站主接地网注入工频大电流或类工频小电流,来模拟变电站发生单相接地故障短路状态,通过测量变电站两台电压互感器接地点之间的电位差,进行变电站单相接地短路时接地网两点间电位差的验证性实测研究。

对变电站接地短路故障状态下接地网电位分布的仿真和实验研究结果分析表明[5]:

(1)地网边角注入短路电流时的电位分布比地网中心注入分布不均匀;地网面积越大,电位分布越不均匀。地网导体材料对于电位分布均匀性影响很大,铜地网的电位均匀程度远优于铁材料。

(2)单相接地短路故障时变电站地网两点间的稳态电位差随着变电站地网接地电阻的增大而升高。地

网接地电阻正常的情况下,地网两点间的稳态电位差基本上与国际大电网会议关于接地网两点间横向电位差为每kA 故障电流10V (有效值)的规定基本相符合;地网接地电阻偏大的情况下,变电站地网两点间的稳态电位差明显较国际大电网会议的规定值偏大。

(3)在极端情况下,如变电站最大单相接地电流I max 很大(达50kA 以上),且变电站发生单相接地短路时,操作过电压时间段由短路电流的非周期分量产生的两台电压互感器二次绕组中性点之间的暂态电位差最大值可达到30I max 即1500V 以上的水平。

对变电站雷电直击状态下接地网暂态电位分布的仿真研究结果分析结果表明[6]:

(1)雷电直击变电站时地网的电位分布很不均匀。在注入点附近,电位上升非常迅速,又迅速下降。在地网的顶点附近注入电流时电位分布是最不均匀的;注入点越靠近中心,电位分布越均匀。

(2)雷电流为1kA 时,相距10米的两点的电位差最大可能达到数kV 。

从国际大电网会议的规定和仿真计算结果看,变电站发生单相接地短路时接地网两点间的稳态电位差不高,即便按最大单相接地短路入地短路电流核算,该值在500V (有效值)以下,不会造成电压互感器二次绕组回路两点接地而引起保护误动的威胁,无须防范。而应重点防范变电站单相接地短路时接地网两点间的暂态电位差引起电压互感器二次绕组回路两点接地的隐患。尽管雷电直击变电站的概率很低,但由于变电站两点间的暂态电位差很高(可能达到数kV ),将对现场电压互感器的二次绕组中性点绝缘构成威胁,需要对现场电压互感器的二次绕组中性点实施过电压保护。

4 电压互感器二次绕组中性点氧化锌避雷器的选型

根据电压互感器二次绕组中性点采用氧化锌避雷器(MOA )保护必须满足的绝缘配合要求,避雷器额定电压的选择原则,应在首先满足变电站接地故障时地网两点间暂态最大电位差下避雷器不动作的前提下,尽可能选择较低额定电压等级的避雷器,以获得更高的二次绕组中性点绝缘保护裕度。通常根据变电站接地故障时接地网两点间暂态最大电位差30I max 来选择避雷器的1mA 参考电压mA U 1,按照直流1mA 参考电压R mA U U ?≈21来进一步选择避雷器额定电压R U ;根据其全工况下的通流能力和保护水平的校核来进一步确定R U 。能量校核主要考核避雷器(MOA )在全工况下运行的通流能力能否满足阀片性能要求。保护水平校核主要考虑设备的绝缘水平与MOA 的保护水平(残压)之间的裕度,称之为配合系数k S ,要求MOA 在雷电过电压下的配合系数k S ≥1.4。

提出供雷电冲击试验和仿真计算研究用的氧化锌避雷器5个选型方案,并提交厂家试制出5种规格的

试品,其主要技术指标为:额定电压U R为800V~1250V,直流1mA参考电压U1mA为1130V~1700V,1.5kA 标称放电电流下的残压V1.5为2000V~3000V。

5 二次回路中性点加避雷器作为保护措施的雷电冲击传递过电压试验和数值仿真研究

仍选择与电压互感器二次回路中性点未加保护措施时雷电冲击传递过电压测量试验研究的相同的电压互感器进行雷电冲击传递过电压对比试验。对于220 kV电磁式电压互感器、220kV和500kV电磁式电压互感器,将进行仿真模拟研究,结果供参考。

电磁式电压互感器和电容型电压互感器二次绕组中性点加装U R=1000V避雷器后雷电冲击传递过电压的典型试验波形和仿真波形的比较如图6和图7所示。

(a)试验波形(b)仿真波形

图6 110kV #2PT带电缆负载中性点加装避雷器的试验和仿真波形对比图

(a)试验波形(b)仿真波形

图7 110kV #4CVT带电缆负载中性点加MOA的试验和仿真波形对比图雷电冲击对比试验和仿真计算结果表明[6],对于所有6种型号的电压互感器(110kV和220kVPT、110kV~500kVCVT),二次侧中性点加装试制的5个技术参数的避雷器保护后传递到二次绕组中性点的过电

压得到了明显的限制,相对于大部分一次侧的雷电冲击电压,避雷器上的残压(即二次绕组中性点上的限压水平)均低于3kV,即便对于幅值接近一次绕组额定冲击绝缘水平且波形较陡的雷电冲击电压这样的极端恶劣运行条件,避雷器上的残压也不足3.5kV,从而有效地限制了雷电传递过电压的幅值,实现了对电压互感器二次绕组中性点绝缘的雷电冲击传递过电压保护。

6 结论

电压互感器一次侧雷电冲击电压幅值较高或波形较陡的恶劣运行条件下,传递到电压互感器二次绕组中性点的过电压将大大超过二次绕组中性点绝缘的雷电冲击耐受水平,尤以电容式电压互感器更为严重,且变电站雷电直击状态下变电站接地网两点间的暂态电位差很高,将对电压互感器的二次绕组中性点绝缘构成威胁,有必要在电压互感器二次绕组中性点就地安装过电压保护。

目前普遍采用的电压互感器二次绕组中性点放电间隙(击穿保险),由于具有自身固有的弱点和缺陷,不是二次绕组中性点过电压保护的理想选择,应予拆除,而选择低压无间隙金属氧化物避雷器(MOA)作为电压互感器二次回路中性点过电压保护。

应根据避雷器作为电压互感器二次绕组中性点保护的绝缘配合满足的两个两方面要求来进行避雷器选型,对于不同技术参数的避雷器,其残压(保护水平)随着其避雷器额定电压选择的升高而逐渐升高,因而选择避雷器的时候要根据实际情况选择避雷器的额定电压等级,在满足其它运行条件的前提下,选择额定电压较低的氧化锌避雷器将获得更高的二次绕组中性点绝缘保护裕度。

参考文献

1 邹森元,《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点条例分析》沈阳,白山出版社,2000。

2 王梅义“仪用互感器的二次回路接地”能源部电力科学研究院,1992。

3 电压互感器二次绕组中性点保护措施研究项目研究报告广东电力科学研究院,2008.1。

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

民熔电压互感器常规试验检测方法

1、电压互感器概述 2、典型的变压器利用电磁感应原理将高压变低压,或大电流变小电流,为测量装置、保护装置和控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统中常用的电压互感器一次侧电压与系统电压有关,一般为几百至几百千伏,标准二次电压一般为100V和100V/2;而电力系统中常用的电流互感器一次侧电流一般为几安培至几万安培,标准二次电流一般为5a、1a、0.5a等。 一。电压互感器原理电压互感器原理类似于变压器原理,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一铁心上,铁心内磁通量为Ф。根据电磁感应定律,绕组电压U与电压频率f、绕组匝数W、磁通量φ的关系如 下: 民熔电压互感器的常规试验方法是什么,电工们都在看这篇文章

图1.1 电压互感器原理 ,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 3. 变压器绕组和极压变压器绕组的端子分为前端和后端。对于全绝缘电压互感器,一次绕组的头端和尾端对地能承受相同的电压,而对于半绝缘电压互感器,尾端只能承受几千伏的电压。A、X通常表示电压互感器一次绕组的头端和尾端,A、X或P1、P2通常表示电压互感器二次绕组的头端或尾端;L1通常表示电流互感器L2,L2分别表示一次绕组的头端和尾端。K1、K2、S1、S2为二次绕组的头端和尾端。不同的制造商可能有不同的标签。通常,下标1表示前端,下标2表示后端。当端部感应电势方向相同时,称为同音端;反之,如果在同音端引入相同方向的直流电流,则它们在磁芯中产生的磁通量也在同一方向。如图1.3A 所示,A-A端子的电压是两个绕组感应电位差的结果。变压器中正确的标签定义为极性降低。四。电压互感器与电流互感器结构的主要区别(2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

互感器试验方法--电压互感器

电压互感器试验方法 一.测量绝缘电阻 《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。 测量方法与变压器类似 1.工具选择 一次绕组:2500V兆欧表 二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表 2.步骤 ⑴断开互感器外侧电源; ⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶擦拭变压器瓷瓶; ⑷摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端; ③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电; ⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端; ③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;

⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端; ③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑼摇测低压对低压绝缘电阻 ①拆开二次侧中性点接地端; ②分别短接星形二次侧和开口△二次侧; ③一次侧短接,并接地; ④遥测低压对低压间的绝缘值 ⑤记录数据。 ⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; 二.测量直流电阻 1.电流、电压表法 2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P319 ⑴单臂电桥法:1~106Ω ⑵双臂电桥法:1~10-5Ω及以下2. 3.注意事项 ⑴测量仪表的准确度≥级; ⑵连接导线接面积足够,尽量短; ⑶测量直流电阻时,其它非被测相绕组均短路接地。 4.测量结果的判断(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P364 测量的相间差与制造厂或以前相应部位测量的相间差比较无显著差别。 三.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346) 只对35KV及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tanδ 1.工具选择 QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。 QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tanδ测量范围~60%;试品测量范围Cx30pF~μF(当C N=50 pF时);测量误差tanδ=~3%时≤±%,tanδ=~6%时≤±10%;Cx 测量误差≤±5%。 2.高压测量(三种方法) ⑴正接线方法,如下图所示

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

电压互感器试验原理(DOC)

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串 联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下:

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X=X L—Xc=0,但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 (因为)ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L、C决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q表示,即Array 记住: 品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。 6.电容值及介损测试: A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: C 11C 2 A C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 8. 试验仪器仪表: 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

电压互感器试验方案

电压互感器试验方案 1.试验目的 检查电压互感器到货的质量 2.试验项目 (1)测量绕组的绝缘电阻; (2)检查接线组别; (3)变比误差测量; (4)交流耐压。 (5)测量绕组的直流电阻 3.试验仪器 (1)2500V兆欧表; (2)全自动变比组别测试仪; (3)轻型试验耐压测试仪。 4.试验前准备工作 (1)试验前通知监理并取得监理的同意; (2)试验设备准备齐全; (3)电源到位并且满足容量要求。 5.试验方法 (1)测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定: ①测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝 缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000MΩ; ②绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 试验仪器2500V兆欧表。 (2)检查电压互感器的接线组别,必须符合设计要求,并应与铭牌和标志相符。 试验仪器全自动变比组别测试仪。 (3)互感器误差测量应符合下列规定: ①用于关口计量的电压互感器必须进行误差测量,且进行误差检测

的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构; ②用于非关口计量,电压等级 35kV及以上的电压互感器,宜进行误 差测量; ③用于非关口计量,电压等级 35kV以下的互感器,检查互感器变比, 应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接 头的变比; ④非计量用绕组应进行变比检查。 试验仪器全自动变比组别测试仪; (4)交流耐压试验,应符合下列规定: ①应按出厂试验电压的80%进行; ②二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV。 注:电压互感器一次侧耐压连同母线一起。 试验仪器调压器1台,轻型耐压测试仪1台。 (5)用数字万用表测量电压互感器一次侧和二次侧的直流电阻。 一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度 下的出厂值比较,相差不宜大于15%。 6.安全措施

电磁式电压互感器试验教案

电磁式电压互感器试验教案 一、试验项目 1、一、二次绕组直流电阻试验 2、变比及绕组联接组别试验 3、一、二次绕组绝缘电阻试验 4、介损及电容量试验 5、空载及伏安特性试验 6、三倍频感应耐压试验 以上试验在一次准备工作中完成。 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验、应在绝缘电阻测量之后再进行介损及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的空载电流测量、局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后应进行局部放电测试、还应重复进行空载电流测量或介损/电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如下所示: 二、仪器选择 1、3396直流电阻测试仪:

2、CVT2300变比测试仪 3、绝缘电阻测试仪:一次绕组用2500V;二次绕组用1000V或 2500V。 4、AI6000精密介损仪 5、PT2205多倍频感应耐压测试仪 6、CGF交直流高压测量仪 应根据被试品选仪器型号、量程,所用仪器仪表精度均不低于 0.5级,且状态良好并在校验有效期内。 三、危险点分析及控制 一)现场作业 在现场进行交接和预防性试验时,试品的对外引线、接地装置易触及附近的带电运行设备,加之人员嘈杂和堆放的杂物等情况,均增加了试验工作的复杂性,工作安全注意事项: 1、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断和转移及终结制度。 2、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 3、工作人员进入SF6室前应先通风15min,分别检测SF6和空气中氧的浓度;不得在SF6设备防爆膜附近逗留。 4、工作前必须进行“班前会”,工作负责人应对全体试验人员详细说明工作任务、工作范围、安全措施及注意事项,防止作业人员不清楚停电范围,走错带电间隔。 5、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。

电压互感器试验报告

1绝缘电阻测量: 使用仪器:兆欧表 设备编号:5209-8004 型号:3122 接线方式 Ⅰ/E an /E dadn /E an/ I da/ I dadn/an 绝缘电阻 (M Ω) A 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 B 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 C 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 备注 一、二次绕组间绝缘电阻>1000M Ω;一次绕组对铁芯绝缘电阻>500M Ω;二次绕组对铁芯绝缘电阻>1000M Ω。 结论 合格 2介质损耗及电容量测量: 使用仪器:/ 型号:/ 编号:/ 相别 接线方式 试验电压(kV) tg δ(%) Cx (pF ) A 相 / / / / B 相 / / / / C 相 / / / / 备注 35kV 及以上电压互感器tg δ不大于出厂试验值的130%。 结论 3绕组及熔断器直流电阻测量: 使用仪器:直阻电桥 设备编号:5210-8017 型号:JY44 相别 A B C 一次绕组阻值(Ω) 596.8 602.1 591.9 1a1n (Ω) 0.0780 0.0788 0.0774 2a2n (Ω) 0.1596 0.1630 0.1549 dadn (Ω) 0.1574 0.1556 0.1566 熔断器阻值(Ω) 7.3 7.2 7.1 工程名称 新余市生活垃圾焚烧发电项目高低压配电室 试验日期 2015.07.03 装设单元 2#电压互感器柜 型号 JDZX11-10C 制造厂家 大连华厦泰克电气集团有限公司 出厂日期 2014.08 额定电压(kV) 10.5/3/0.1/3/0.1/3 最大容量(VA) 400 准确等级 AN :0.5 an:6P dadn:/ 容量(VA) / 环境温度(℃) 30 天气 晴 相对湿度(%) 65 出厂编号 A 相:14085136 B 相:14085135 C 相:14085134 试验依据 依据规范GB50150-2006

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

电压互感器试验报告

工程名称新余市生活垃圾焚烧发电项目高低 压配电室 试验日期2015.07.03 装设单元2# 电压互感器柜型号JDZX11-10C 制造厂家大连华厦泰克电气集团有限公司出厂日期2014.08 额定电压(kV) 10.5/ 3 /0.1/ 3 /0.1/3 最大容量(VA) 400 准确等级AN :0.5 an:6P dadn:/ 容量(VA) / 环境温度(℃)30 天气晴相对湿度(%)65 出厂编号 A 相:14085136 B 相:14085135 C 相:14085134 试验依据依据规范GB50150-2006 1 绝缘电阻测量: 使用仪器:兆欧表设备编号:5209-8004 型号:3122 接线方式Ⅰ/E an /E dadn /E an/ I da/ I dadn/an 绝缘电阻(MΩ) 备注 结论A 相100000 50000 60000 35000 30000 40000 B 相100000 50000 60000 35000 30000 40000 C 相100000 50000 60000 35000 30000 40000 一、二次绕组间绝缘电阻>1000M Ω;一次绕组对铁芯绝缘电阻 合格 >500M Ω;二次绕组对铁芯绝缘电阻>1000M Ω。 2 介质损耗及电容量测量: 使用仪器:/ 型号:/ 编号:/ 相别接线方式A 相/ 试验电压 / (kV) tgδ(%) / Cx (pF ) / B 相/ / / / C 相/ / / / 备注35kV 及以上电压互感器tgδ不大于出厂试验值的130% 。 结论 3 绕组及熔断器直流电阻测量: 使用仪器:直阻电桥设备编号:5210-8017 型号:JY44 相别 A B C 一次绕组阻值(Ω)596.8 602.1 591.9 1a1n (Ω)0.0780 0.0788 0.0774 2a2n (Ω)0.1596 0.1630 0.1549 dadn (Ω)0.1574 0.1556 0.1566 熔断器阻值(Ω)7.3 7.2 7.1

110kV电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (A 相) 1.铭牌: 型号 TYD 【3】110/ -0.02H 额定一次电压(kV ) 110/ 额定电容(μF ) 0.02 出厂编号 138185 二次绕组 额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级 1a-1n 100/ 50 0.2 2a-2n 100/ 50 0.5 da-dn 100 50 3P 制 造 厂 桂林电力电容器有限责任公司 出厂日期 2013 年12月 2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % C1 (X —N .二次.E) N 对地 1a —2a 、da 、E 2a —1a 、da 、E da —1a 、2 a 、 E / 10000↑ 10000↑ 10000↑ 5 / 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 名 称 1a -1n 2a-2n da-dn / 电阻值(m Ω) 37.19 34.74 113.14 / 4.变比检查: 一次加压 10 kV 二次绕组 1a-1n 2a-2n da-dn 额定变比 1100 1100 635.1 二次电压(V) 9.05 9.04 15.71 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (A 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2

温度: 18 ℃湿度: 65 % 名称出厂编号 介损值(%) 电容值(nF) 出厂试验值本次实测值出厂值本次实测值偏差(%) C1 138185 0.059 0.040 26.45 26.31 -0.52 C2 0.057 0.053 87.01 86.25 -0.87 C1+C2 --- 0.055 0.041 20.18 20.06 -0.38 温度(℃)13 28 13 28 7. 试验仪器仪表: 器具名称型号/编号检验证编号检验单位有效期 自动抗干扰精密介质损耗测试仪AI-6000D DCG20142055 广东省计量 科学研究院2015-05-07 电动兆欧表ZS-2503A(1225217) DYQ2 5-12-27 数字直流电桥QJ84A(140318) DYQ2 5-12-27 万用表FLUKE15B DBS2 5-12-27 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌: 型号TYD【3】110/-0.02H额定一次电压(kV)110/额定电容(μF)0.02 出厂编号134625 二次绕组额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级 1a-1n 100/500.2 2a-2n 100/50 0.5 da-dn 100503P 制造厂桂林电力电容器有限责任公司出厂日期2013年12月

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V 和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2 表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、

L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2 表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如 果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是 两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。

(完整word版)互感器局放试验方案

互感器局放检测 试 验 方 案 方案编写: 方案审核: 1

方案批准: 互感器局放试验方案 一、编制说明 局部放电对绝缘的破坏有两种情况:一是放电质点对绝缘的直接轰击,造成局部绝缘破坏,逐步扩大,使绝缘击穿;二是放电产生的热、臭氧等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,电导增加,最后导致热击穿。因此,规程规定,互感器应按10%的比例进行局放试验,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例。 互感器的局部放电试验是属于工作强度大,电压高,危险性大的试验项目,为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验方案,在互感器局放测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2016; 2、《电力建设安全工作规程》-----------DL5009.3-1997 3、《现场绝缘试验实施导则》--------------DL560-95 4、《仪器使用说明书、工程相关厂家资料》 三、电压互感器局放试验概况 互感器安装在高压开关柜内,与其他设备距离相当的小,且与断路器和母线的连接铜排已安装完毕,试验具有一定的难度。在进行高压线连接时应特别注意安全距离防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象。如果试验结果超出规程规定的局放量要求范围,对于互感器与其他设备的连接铜排应拆除或应该将互感器拆下后放置到空旷的场地、试验室再进行试验,以保证试验数据的相对准确性和真实性。在连接线的两端应连接可靠,尽量减少尖端及毛刺,防止放电。 四、试验方案 1、试验方案简述:电流互感器采用无局放控制箱及变压器或无局放谐振耐压试验装 置进行外施加压的方法,通过耦合电容分压器用局放测试仪进行局放测试。电压互感器局放试验采用无局放三倍频发生器通过倍频感应的升压方式从二次侧加

110kV电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT(A 相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT(A 相) 6.电容值及介损测试: C 1

温度: 18 ℃湿度: 65 % 7、试验仪器仪表: 8、试验结果: 合格 试验人员: 试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT(B 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

8、试验结果: 合格 试验人员: 试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 %

3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT(C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

电 压 互 感 器 实 验 报 告

使用单位:宁国水泥厂日期: 产品型号:额定电压: 额定变比:级次组合: 额定频率:安装类别: 出厂编号:出厂日期: 盘柜编号:盘柜名称: 四、绕组直流电阻实验 五、空载实验 二次绕组施加额定电压100V,空载电流A:、B:、C:。 六、出线端子检验 检验结果: 结论: 实验人员:审核:

使用单位:华兴华工日期: 产品型号:JDZ10-6 额定电压:6KV 额定变比:6000/√3/100√3/100/3KV 级次组合:0.5/6P 额定频率:50HZ 安装类别:户内 出厂编号:A:1706/B:1712/C:1754 出厂日期:A:05-3-30/B:05-3-20/C:05-3-30 盘柜编号:202 AH2 盘柜名称: 四、绕组电阻实验 一次绕组KΩ,二次绕组Ω。 五、空载实验 二次绕组施加额定电压100V,空载电流A。 六、出线端子检验 检验结果: 备注:电流互感器1-6项实验内容中有任何一项不合格结论均为不合格,零序互感器实验内容中任何一项不合格结论为不合格。“□”中打钩表示合格。 实验人员:审核:

使用单位:华兴华工日期: 产品型号:JDZ10-6 额定电压:6KV 额定变比:6/√3/100√3/100/3KV 级次组合:0.5/6P 额定频率:50HZ 安装类别:户内 出厂编号:A:0214/C:0215 出厂日期:A:05-3-28/B:05-3-30 盘柜编号:202 AH1 盘柜名称: 四、绕组电阻实验 一次绕组KΩ,二次绕组Ω。 五、空载实验 二次绕组施加额定电压100V,空载电流A。 六、出线端子检验 检验结果: 备注:电流互感器1-6项实验内容中有任何一项不合格结论均为不合格,零序互感器实验内容中任何一项不合格结论为不合格。“□”中打钩表示合格。 实验人员:审核:

电压互感器实验报告

试验人员 审核: 湿度:60 % 温度: 24 ℃ 2012年 7 月23日 NO. 工程名称:无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司600kt/a 硫磺制酸 及余热回收综合利用项目发电厂房工段 用途: 1#进线柜PT 1、铭牌: 型 号 JDZ11-10A 变 比 10/0.1 出厂日期 2012.07 额定绝缘水平 / 耐热等级 / 准确级 0.2 热极限输出 / 频 率 50Hz 额定电压 12KV 出厂编号 A 相 41107112606004 C 相 41107112606001 制 造 厂 江苏科兴电器有限 公司 2、绝缘电阻测量(M Ω) 相别 一次绕组 A 相 B 相 C 相 an dadn 地 an dadn 地 an dadn 地 AX 500 500 500 500 500 500 3、互感器变比检查: 一次绕组/二次 绕组 A 相 B 相 C 相 给定值 误差 给定值 误差 给定值 误差 AX--an 99.866 -0.13% 99.820 -0.18% AX--dadn 4、极性检查: A 、a 、da 同极性 5、一次侧直流电阻测量(K Ω): A 1.812 B C 1.731 6、 交流耐压试验: 一次侧加压21KV ,时间1min ,结论合格。 7、 结论:合格 8、依据标准:电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 9、使用仪器: 直流电阻测试仪 TG- 3960- A #0008323 变比测试仪 绝缘电阻测试仪 PC27-2H ; 交流电压表 T19/1-V 0.5级 #719.61 #719.59 指针式万用表 MF- 47 #0098666; 高压试验变压器 TDM 5KV A #0917