文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 论低损耗节能型变压器在大港油田电力系统中的节能效果

论低损耗节能型变压器在大港油田电力系统中的节能效果

论低损耗节能型变压器在大港油田电力系统中的节能效果
论低损耗节能型变压器在大港油田电力系统中的节能效果

变压器是输变电系统中的主要设备之一。它是一种静止的电器,其原理是在共用的铁芯上绕着两个或两个以上的线圈,通过电磁感应的作用,把某一种等级的电压与电流改变成另一种等级的电压与电流的装置。其作用是升高电压,远距离输送电能,当电能输送到用电地区后,变压器又可以把电压降低,为满足用户需求,将电能送给用户。变压器的总容量很大,一般情况下,其总容量为发电容量的6倍左右。由于容量大,且运行中的变压器技术指标落后,故并不能满足供电系统的要求,其损耗几乎达到线路总损耗的18%~20%,降低变压器损耗以提高变压器效率,是节约电能的关键环节之一。使用低损耗变压器,对于实现旧变压器的更新换代,具有重大意义。

而如何能够降低变压器的电能损耗,达到经济运行的最佳状态呢,文章从三个方面予以论述。

1降低空载损耗,改变铁芯结构

虽然变压器的空载损耗仅占总损耗的三分之一,但

它不随负载而变化。这对于中小型变压器降低空载损耗就更为明显。一般规定变压器的空载损耗Po=KcPcGc。因此,若要降低空载损耗必须降低铁芯的重量Gc,单位的损耗Pc和工艺系数Kc,还需要采用性能很好的硅钢片。故我们可采用单位损耗较小的优质冷轧硅钢片降低变压器的空载损耗,另外还要降低工艺系数,有效利用硅钢片材料的优势性能,尽量使磁通沿着硅钢片轧制方向通过铁芯所有接缝。

2降低负载损耗,改进绝缘结构

变压器的负载损耗占总损耗的70%~80%,数值很

大,一般规定变压器的负载损耗近似为线圈电阻损耗,所以负载损耗为:Pk=KmδGm

降低导线的重量Gm、电流密度δ和与导电率有关的系数Km,也可以达到降低负载损耗的目标。在此要做到,适当降低电流密度,改善绝缘结构,缩小绝缘的体积,提高线圈填充系数,减小线圈的尺寸,如此以减小损耗。

在低损耗变压器中应用圆筒式线圈层间及高、低压间采

用瓦楞纸板做油隙的方式,代替撑条来缩小绝缘尺寸,负载损耗大小与铁芯尺寸变化成正比。

3合理选择变压器运行方式,进一步节能降耗

根据变压器经济运行条件调整用电负荷,合理地选择变压器的运行方式,可以使得损耗最大限度地降低。变压器若为两台或两台以上并列运行,则须依据合理的技术性能参数选择运行方式,并以总损耗量最小的原则,合理分配各台变压器的负载。季节性运行的变压器,应在非生产季节停止运行,即便因特殊情况不能停运,也应配用小容量变压器或变容量变压器;变压器平均负荷率若小于30%,则经过严谨的技术经济评价工作后,可更换为相应容量的节能变压器。3.1节能型、非节能型变压器在功率损耗上的对比

现以容量较小的节能型、非节能型变压器为例,通过比较就可以看出短路损耗与空载损耗有所不同,具体数据对比如表1所示。

从表1数据中看出:在同等容量的情况下,节能型与

非节能型变压器的短路损耗,空载损耗有着很大的差别。经计算,200kVA节能型变压器比非节能型的短路损耗

减少483W,空载损耗减少445W;

250kVA节能型变压器比非节能型的短路损耗减少684W,空载损耗减少658W;315kVA节能型变压器比非节能型的短路损耗减少717W,空载损耗减少758W;400kVA节能型变压器比非节能型的短路损耗减少504W,空载损耗减少725W。这充分说明节能型变压器比非节能型变压器的短路损耗、空载损耗都低,损耗降低数值如表2所示。

论低损耗节能型变压器在大港油田电力

系统中的节能效果

左学同

(中国石油大港油田电力公司,天津300280)

作者简介:左学同(1959-),江苏阜宁人。

摘要:

降低变压器损耗以提高变压器效率,是节约电能的关键环节之一。我国最早的中小型变压器耗能多,不节能,并且质量较差,其损耗比国际先进水平高出很多。所以,使用低损耗变压器,对于实现旧变压器的更新换代,具有重大意义。为了降低变压器的电能损耗,达到最佳经济运行的目的,作者主要从降低空载损耗,改变铁芯结构,降低负载损耗,改进绝缘结构,合理选择变压器的运行方式可达到节能降耗的目的这几个方面进行论证。加强节能型低损耗变压器在油田电力系统中的应用,不仅能为油田节约了大量的资金,而且可以确保油田供电运行的连续可靠运行。关键词:

节能型变压器;损耗;油田;电力系统中图分类号:TE43文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2012)35-0162-02

变压器容量200kVA250kVA315kVA400kVA短路损耗3317W3926W4753W5796W空载损耗538W635W766W875W短路损耗3800W4610W5470W6300W空载损耗983W1263W1524W1600W

非节能型变压器

节能型变压器表1S7-10kV 系列低损耗电力变压器的主要技术数据

注:引自《电力变压器手册》496页

企业技术开发

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

第31卷第35期Vol.31No.35

2012年12月Dec.2012

配电变压器节能设计选型

配电变压器节能设计选型 发表时间:2017-03-28T09:31:58.897Z 来源:《电力设备》2017年第2期作者:汪一波 [导读] 本文对于配电变压器节能设计选型进行了有效探讨。 (北京大学北京 100871) 摘要:变压器经济运行是采取各种措施减少各种损失来提高变压器的运行效率。变压器损耗可分为空载损失和负荷损失两部分,运行中的空载耗损是恒定的。若负载损耗发生变化,压力调节器的工作效率也随之变化。尽管配电变压器是一个高效的设备,但由于其数量庞大,以及空载耗电的固定性,变压器本体的节能潜力巨大。因此,本文对于配电变压器节能设计选型进行了有效探讨。 关键词:配电变压器;节能设计;选型 前言 在学校高速发展的今天,电力成为我们平时生产生活中最重要的能源之一。现在国家对公共机构节能要求越来越高,节能减碳工作势在必行。校内变压器数量现达到140余台,总装机容量10万KVA,应用节能变压器可以有效的降低用电量,而变压器的工作环境、负荷大小不一样,选择合理的变压器型号又成为重中之重。 1变压器的分类 除了干式变压器和油浸式变压器外,变压器还有很多分类方法,下面简单介绍几种: 1.1根据变压器相数,可将其分为三相变压器和单相变压器。三相变压器主要用于三相电力系统中,容量大且运输受限的情况下,也可使用三台单相式变压器组成变压器组来替代三相变压器。 1.2根据变压器绕组数,可将其分为双绕组变压器和三绕组变压器。每相铁芯上有原绕组和副绕组两个绕组的称之为双绕组变压器,它的应用相对广泛。当容量变压器在5600kVA以上时,一般采用三相绕组变压器,以实现三种电压输电线的连接。 1.3根据变压器结构,可将其分为芯式变压器和壳式变压器。铁芯式变压器的绕组处于铁芯的外围,壳式变压器的铁芯处于绕组外围。它们在结构有细微的区别,但是在原理是相似的。 2配电变压器节能设计 通过前文分析不难看出配电变压器节能的重要性和必要性,配电变压器节能是提升供配电系统社会效应、经济效益、环境效益的必经之路。下面通过几点来分析配电变压器的节能措施。 2.1用新工艺、新材料降低损耗 2.1.1改进工艺。通过改进工艺来降低运行损耗,最主要的是控制变压器的硅钢片精度。为此,可通过数控加工,利用自动化技术来精确控制硅钢片的形状、规格、厚度等。目前,加工精度达到0.18mm,就可大大降低变压器的空载损耗。 2.1.2重设结构。降低变压器损耗的重要手段之一是重设结构布局。目前,常见的结构布置方式有新型绕组和新型线圈。传统的绕组结构,在抗谐波、节能方面的效果不理想;若根据不同的配电电压来确定绕组结构,则可控制绕组的损耗,如漏磁走向的控制可采用自粘型换位导线。新型线圈结构是控制涡流损耗的理想手段,按涡流流向选择合理的纵向或横向的布置方式,可有效降低涡流损耗,进而达到理想的运行效果。 2.1.3新材料应用。制造变压器时,若选择的材料质量不好,其电阻率就会产生变化,引起损耗,同时变压器中铜铁材料的用量较大且用于关键部件,因此材料的质量将直接影响变压器的传输效率。新材料的突破使得优化变压器材料成为可能,将原有的铜铁材料替换为新型材料,能有效降低损耗,提高转换效率,制成高效节能变压器。磁体材料的优化,也是解决磁滞损耗的理想方法,如非晶合金,相比传统材料制成的磁体,在磁化和消磁性能方面明显胜出。利用非晶合金制作铁芯,能有效控制损耗,提高效益,但成本高,并未大面积推广。 2.1.4新型导线。使用无氧铜制作的导线,可有效降低变压器线圈内阻,从而降低铁损和铜损。如高温超导配电变压器,就是利用超导线材替换了铜芯线材,有效降低了损耗,同时还使变压器具备理想的抗短路性能。 2.2注意干式变压器的负载控制 目前我校对干式变压器的应用还比较多,但这种变压器过负荷时阻抗电压增幅较大,负载损耗十分严重。因此,建议对干式变压器的使用范围和使用数量进行控制,对已使用干式变压器的区域进行定期维护,提高变压器稳定性,避免过负载的发生,这样才能有利于电力节能的实现。 2.3优化配电变压器的选型 目前我国市面上的主流节能配电变压器主要有S7、S9、S11等等,这一系列变压器经过不断技术改良,其空载损耗有明显下降。电力工程中配电变压器的选型应注意优选,要综合考虑电网经济运行参数,根据变压器容量利用率来选择,以降低配电变压器运行中的无功损耗与有功损耗。虽然使用大容量变压器会增加一次性投资量,但却可以降低损耗,节约后续运行成本,所以建设中应根据优化需求来选择型号,电压偏移较大的区域应选择SZL7和SZ9系列,若对电能质量要求较高的区域应选择S11,若雷灾区,要选择防雷配电变压器。 2.4合理配置电网的补偿装置,合理安排补偿容量 2.4.1增加无功补偿的设备,以提高功率的因数 在线路中可以合理的运用电容器来实现提高电网中的无功补偿的能力,电容器充电、放电两大基本功能就可以帮助线路中提高无功功率补偿的能力,从而提高供电系统中的功率因数,降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高供电效率。 2.4.2无功功率的合理分布 对于无功功率也要高度的重视,无功功率的存在降低了发电机和电网的供电效率,所以对于无功功率要合理的配置,减少无功功率的运输距离,除此之外还要注意其他方式的损耗进行计算和补偿。 2.4.3合理计划并联补偿电容器的运行 从大量的经验中表现出变压器的节能降耗主要是投入使用电容器。但是人们只是意识到了电容器的积极作用却忽视了其也会造成电网整体的损耗,所以在现实的节能降耗中要考虑整体的耗能来合理的设计电容器的投入。

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

电气设备的节能降耗

电气设备的节能降耗 化工企业是一个高耗能的生产单位,搞好企业的的能源管理,对于加强和改善企业的生产经营有着重要的作用。现代化工企业,最主要的体现形式是动力,而电力应用又首当其冲。“十一五”以来,能源已成为世界问题的焦点之一,它直接关系到经济社会和民生甚至以及能源供求的关系,目前国内能源煤、电、油气价格的上扬,节能减排措施更加严格的落实。鉴于当前企业面临的现实,作为企业管理者应以全新的思维,以节约能源、节能减排为获取利润,注重经济和社会效益,加快企业的发展壮大。 当前化工企业的用电状况: 随着企业技术进步和发展,化工企业的许多电气设备几经换代,技术水平和效率已有很大提高。电气一次设备如电力变压器已由各种老型号(铝芯)改型到铜芯S10型并逐步过渡到S CB、SGB更加节能的干式变压器;大型电机的启动经由变阻器、自偶变压器、星三角启动过渡到现在的软启动;热别是当今交流变频调速技术,解决了交流电机的启动以及无级变速问题,且运行效率更高;二次设备从继电器、晶闸管保护到现在的微机综合保护;可以说,当前我国在化工行业的优化组合,企业竞存,优胜劣汰中,保存及新兴成长的国有大中型、民营企业,技术装备和自动化程度已有相当水准,初具现代化规模;供电系统电力效能都有较大提高。同时,许多老的化工企业及一些规 模较小、技术较弱的企业,有许多老旧设备还在运行,电力设备节电性能较差,节能降耗技术改造任务还很繁重。 能够影响设备电耗的技术因素: 电气设备是为生产工艺服务的,工艺是否先进合理,自身节省能耗,自不待言。电力作为电能由其它能源转换产生,作用于电气设备以电压电流的表现形式作功,其单位消耗的电功率为Pn=W/T(kWh),并以转化为机械能、光能、化学能的形态,产生机械动力、光照、电解或充电等。然而电器设备在对负载进行有效作功(Pf)的同时,也有一部分无效作功损耗,二者之和才是总的有功功率(Pn),这就是电器设备的效率η=Pf/Pn。另外,由于大多数电气设

干式变压器和油浸式变压器的优缺点

干式变压器和油浸式变压器的优缺点 令狐采学 价格上干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。 1、外观 封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳; 2、引线形式不同干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。 4、绝缘和散热不一样干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器

(片)上进行散热。 5、适用场所干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。 6、对负荷的承受能力不同一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。 7、造价不一样对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高许多。 干式变压器型号一般开头为SC(环氧树脂浇注包封式)、SCR (非环氧树脂浇注固体绝缘包封式)、SG(敞开式) 干式变压器与变压器有什么区别? “当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯,作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止绕组或铁芯受潮。(又因为两者因工艺、用途、结构方面的分类方法不同派生出不同的类别,所以我们从狭义的角度来说) 就产量和用量来说,目前干变电压等级只作到35kV,容量相对油

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

配电变压器能效提升计划

配电变压器能效提升计划 (2015-2017年) 为贯彻《中华人民共和国节约能源法》,落实《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》(发改环资〔2014〕2423号),加快高效配电变压器开发和推广应用,全面提升配电变压器能效水平,促进配电变压器产业结构升级,工业和信息化部、质检总局和发展改革委决定组织实施全国配电变压器能效提升计划。 一、实施配电变压器能效提升计划的必要性 配电变压器是指运行电压等级为6-35千伏、容量在6300千伏安及以下,直接向终端用户供电的电力变压器,广泛应用于工业、农业、城市社区等终端用能领域。截止2013年底,我国在网运行的配电变压器总台数约1530万台,总容量约48亿千伏安。其中,电网公司运行管理的配电变压器台数约860万台,其他企业运行管理的约670万台。 据统计,我国输配电损耗占全国发电量的6.6%左右,其中配电变压器损耗占到40-50%。以2013年全国发电量5.32万亿千瓦时计算,全国配电变压器电能损耗约1700亿千瓦时,相当于三峡电站2013年全年发电量(约1000亿千瓦时)的1.7倍,电能损耗十分严重。 作为节能减排的重要措施,国际上很多国家都出台了配电变压器能效提升政策。美国早在1998年就发起“能效之星变压器计划”,欧盟在2005年实行了“配电变压器推广合作伙伴计划”,日本于2006年开始实施“变压器能效领跑者计划”。 近年来,我国也出台了多项政策,推动高效配电变压器应用和产业发展。2012年,国务院发布了《节能减排“十二五”规划》,明确要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10-13%,负载损耗降低17-19%。2013年,质检总局和国家标准委共同发布了国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2013),对配电变压器能效指标提出了更高要求。在这些政策推动下,我国配电变压器产业得到一定发展,高效配电变压器(GB 20052-2013中规定的2级能效及以上的配电变压器)产量有所增加,但整体能效水平仍然偏低。截止目前,全国在网运行配电变压器中高效配电变压器比例不足8.5%,新增量中高效配电变压器占比仅为12%,产业发展相对滞后,节能潜力巨大。 通过制定实施配电变压器能效提升计划,加快高效配电变压器的推广应用,全面提升我国配电变压器运行能效水平,对降低配电变压器电能损耗,推动配电变压器产业发展,促进工业节能降耗具有重要意义。 二、总体思路、基本原则和主要目标 (一)总体思路 以企业为主体,以提升能效为目标,围绕配电变压器开发、生产、使用和回收等环节,加快推广、促进淘汰,逐步提升高效配电变压器在网运行比例;加强政策引导,强化标准规范,完善认证体系,严控市场准入,加大监督检查力度,建立激励与约束相结合的实施机制,全面提高配电变压器能效水平,推动配电变压器产业转型升级,促进节能降耗。 (二)基本原则

10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

浅谈变配电变压器节能降耗措施(最新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈变配电变压器节能降耗措施 (最新版)

浅谈变配电变压器节能降耗措施(最新版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:首先分析了变压器运行的损耗,然后从配变的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理5个方面探讨了其节能降耗措施。 关键词:配网;变压器;节能降耗 0.引言 变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,所以其电能总损耗约占发电量的10%。尤其在变配电网中,增加配变布点的要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在整个电力系统变压器中占了相当比例。因此,提高变配电运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 1.变压器损耗 变压器损耗包括铁耗和铜耗[1]。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相

关。 近似与负荷电流的平方成正比。变压器的等效电路如图1所示 因此,变压器有功损耗可标示为:ΔP=P0+β2Pk 式中,ΔP为变压器有功损耗;P0为空载损耗;β为变压器负载率;Pk为短路损耗率。变压器的损耗率可以表示为: η=P2/P1×100%=P2/P2+ΔP1×100%随着变压器负载率的变化,当β=(P0 /Pk)0.5时,即当可变损耗(铜耗)等于不变损耗(铁耗)时,变压 器效率最大值为: ηmax=SNcosφ/SNcosφ+2P0PK×100% 2.变压器节能降耗措施 根据变压器损耗产生的根源,以下从5个方面探讨降低变压器铜耗与铁耗的措施。 2.1合理选择变压器型号 变压器的铁耗发生在变压器铁芯碟片内,主要由交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流带来损耗。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,20世纪初,经研究发现,在铁中加入少量的硅

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

节能型变压器在电力系统中的运用与分析

节能型变压器在电力系统中的运用与分析 【摘要】变压器是电力系统中重要的电气设备。它不仅是电能传输设备,同时也是耗能设备。因此对变压器的性能及品质参数必须做充分的了解,以利于科学、合理的选用变压器。 【关键词】节能;变压器;性能与结构;能耗 1.节能型变压器的概念 “节能型变压器”是性能参数空载、负载损耗均比GB/T6451平均下降10%以上的三相油浸式电力变压器(10kV及35kV电压等级);产品性能参数空载、负载损耗比Gwr10228(组I)平均降低10%以上的干式变压器。 2.节能型变压器的类型和优点 我国变压器的发展经历了几个阶段,国家在节能方面的重视从未发生过改变。上世纪80年代中期,我国政府强制性地采用S7系列低损耗配电变压器在全国范围内淘汰正在电网运行的JB1300-73和JB500-64标准的高能耗变压器。从1998年开始,我国政府又不惜代价地在全国推行两网改造,用S9系列配电变压器取代S7系列。与S9一样,作为第七代节能产品的还有非晶合金变压器、卷铁心变压器、全密封变压器等。 但这先后两次全国大规模的更新换代,新产品仅比老产品降低空载损耗约8~15。目前市场上已出现了比S9系列更节能的产品,如S10、S11系列等。节能在变压器领域仍在继续。 卷铁心配电变压器(sll型)。 这种变压器早在60年代已被一些发达国家所采用,近年来在我国逐渐推广,在国家电网第二期农网改造中尤为突出。卷铁心变压器的优点:降低变压器空载损耗约10-25%,依变压器容量而变;降低空载电流,一般为叠片铁心的5O%;变压器噪音显著降低,小型变压器可做到37-42dB,减少对城镇噪音污染。 a.单相配电变压器(D1O型) 此类变压器多为柱上式,便于安装并靠近负荷中心,通常为少维护的密封式。与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,有效材料用量也少,价格低20—30%。 b.非晶合金配电变压器 非晶合金配电变压器的空载损耗昆硅钢片的下降70—80%,至今未全面推广

配电变压器节能降耗措施的探讨(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电变压器节能降耗措施的探 讨(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电变压器节能降耗措施的探讨(通用版) 摘要:随着我国经济的快速发展,用电量逐年增加,作为电力系统实现电能输送与分配的重要设备之一,变压器的用量也势必不断增长,降低变压器损耗是降低电网线损的关键。变压器的节能措施涵盖在变压器生产、使用、运行等各个方面。本文首先分析了变压器运行的损耗及制造中的降耗措施,然后从配变损耗增大原因及在变压器的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理等7各方面个方面探讨了变压器的节能降耗措施。 关键词:配电网;变压器;节能降耗 1引言:变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,其电能总损耗约占发电量的10%。尤其在配电网中,增加配变布点的

要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在配电网线损中配电变压器损耗占了60%以上。在整个电力系统中,变压器中占了相当比例。因此,提高配变的运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 2变压器的损耗分析及在制造工艺上应采取的措施 变压器运行时从电网吸收功率,其中很小一部分消耗在原绕组的电阻和铁心上。其余部分通过电磁感应传给副绕组,副绕组获得的电磁功率又有很小一部分消耗在副绕组的电阻上,其余的传给负载。其中消耗在电阻上的叫铜耗,消耗在铁心上的叫。变压器的损耗就包括铁损和铜损。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相关,近似与负荷电流的平方成正比。 2.1降低空载损耗,改进铁心结构。 空载损耗虽然只占变压器总损耗的20%~30%,但它不是随负载变化而变化的损耗。对于年最大负载利用小时较低的中小型变压器来说,降低空载损耗的意义更为重大。变压器空载损耗为

10KV三相油浸式配电变压器

电网设备招投标技术条件 河南省电力公司 10KV三相油浸式配电变压器技术规范书 二0 0 六年八月 郑州

目录 一、总则 二、正常使用条件 三、遵循的主要现行标准 四、基本技术参数 五、差异性选择的参数和要求 六、其它要求 七、供方需提供的资料 八. 包装和运输 九、供货范围 十、附表

一、总则 1、投标须知 1.1 、要求投标人仔细阅读本技术标准,投标人提供的设备技术规范应与本技术标准中规定的要求相一致,也可推荐满足本技术标准中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。 1.2 、要求投标人在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。 1.3、投标方必须以书面形式对本技术标准的条文做出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4、本技术标准所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。 1.5、本技术标准经供需双方确认后作为订货合同的技术部分,与合同正文具有同等法律效力。 1.6、供方提供的产品若出现以下情况,需方有权取消其河南省电力公司投标资格、终止相关订货合同或拒绝接收其产品: (1).供货产品未通过型式试验及省级及以上鉴定,或提供虚假鉴定报告。 (2).供货产品出厂试验项目不全、数据不真实或误差超过技术协议的有关规定。 (3).未按合同要求供货。 (4).供方拒绝接受河南省电力公司有关职能部门和专家组对设备质量的监督检查或抽查。

1.7、本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2 、投标方在投标时应提供的技术文件 2.1、产品资质文件: a.两行业鉴定证书或省、部级鉴定证书; b.并联电容器及串联电抗器等为《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》中公布的产品。 2.2 、有资质的质检单位出具的有效的产品型式试验报告 2.3 、质量保证模式 2.4、差异表(附件A) 2.5、产品技术参数及主要部件情况表(附件B) 2.6、设备需求表(见附录C) 2.7、投标方建议提供的备品备件表、专用工、器具、仪表表(附件D) 二、正常使用条件 1、海拔高度:<1000米 2、最大风速:35米/秒 3、环境温度:最高+45℃,最低-30℃ 4、最大覆冰厚度:10毫米 5、年平均气温:+20℃ 6、相对湿度:95% 7、泄漏比距:(按设备最高电压计算) ≥27mm/kV (Ⅲ级污秽区) ≥31mm/kV (IV级污秽区) 三、遵循的主要现行标准 GB1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》

变压器节能技术规范

《三相配电变压器节能技术规范》 编制说明 (申请备案稿) 中国质量认证中心 2012年10月

第一部分、《三相配电变压器节能认证规范》编制说明 本技术规范为配合国家政策需要而编制,节能评价值采用于2012年10月15日通过审批并同意报备的新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准。待新版《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准颁布实施后,即可进行直接替换。其他引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明。 第二部分、引用《三相配电变压器能效限定值及能效等级》编制说明(报批稿) 一、标准工作简况 1.任务来源 电力变压器(包括输电变压器和配电变压器)是国民经济各行业中广泛使用的电气设备。由于使用量大、运行时间长,变压器在选择和使用上存在着很大的节能潜力,尤其10kV配电变压器应用量大面广,节能潜力更为显著。降低变压器损耗,提高供配电效率,是目前世界各国普遍关注的问题,也是我国政府抓工业节能工作的重点之一。 自我国改革开放以来,由于我国国民经济一直保持着高速增长,人民生活水平不断提高,电力需求与供给量呈不断上升的趋势,最高负荷持续攀升,一度时期出现多省电网拉闸限电的现象,同时我国输配电损失量也在不断增加。另一方面由于我国针对电力变压器开展了节能措施,使得我国输配电损耗占总耗电量的比重呈下降的趋势(如图1所示)。因此,通过制定供电设备能效标准,提高我国输配电运行效率,降低配电变压器损耗已是我国节能工作的重要任务。

图1 我国输配电损失量及与总消耗量的比重 2004年,在《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》)明确提出了节能产品认证制度、高耗能产品淘汰制度和能效标识管理制度。为配合《节能法》的实施,提高配电变压器的能源利用效率、降低其损耗,引导企业的节能技术进步,提高配电变压器产品在国际市场竞争力,在国家发改委的统一安排下,提出了制订我国配电变压器的能效标准,并于2006年我国发布实施了GB 20052-2006《三相配电变压器能效限定值的节能评价值》,该标准的实施大大推动了我国配电变压器产品结构的调整,2004年我国S11的油浸变压器的比例为6%,S9的比例为93%,到2009年S11的比例增加到61.3%,S9的比例下降到14%,同时S13和S15也获得较大的发展。 由于配电变压器能效标准已将实施4年多的时间,其中规定的目标能效值在2010年7月1日已经开始实施,需制定新的能效限定值和节能评价值。另外我国对一些工业产品实施了能效标识管理制度,对提高这些工业产品的能源利用效率,加强能效指标监督提供了有效的政策保障,为将配电变压器纳入能效标识管理范围,所以在这些修订配电变压器能效标准时也需将能效等级加入标准之中。随即我国能效标准的归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会向原国家质量技术监督局申报修订国家标准《配电变压器能效限定值与节能评价值》项目,经批准,该项目被列入了国家标准化管理委员会《2010年制修订计划国家标准项目计划》(项目编号:20101406-Q-469)。 2.工作过程 1)信息调研 2010年标准起草组委托调查公司对我国配电变压器生产企业进行了抽样调查,调查内容主要有配电变压器市场规模和发展趋势、配电变压器中各类型(干

油浸式变压器知识大全

导读 配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV 网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。一分类 相数区分 可以分为三相变压器和单相变压器。在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。 绕组区分 可分为双绕组变压器和三绕组变压器。通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。在特殊的情况下,也有应用更多绕组的Satons 变压器。 结构分类 则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。电力变压器都系铁芯式。 变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。 1.铁芯 铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分。在大容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走,以达到良好的冷却效果,常在铁芯中设有冷却油道。

节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录(第2批)

附件1: 节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广企业目录(第二批)序号企业名称油浸式型号个数干式型号个数 1安阳晟源电气设备有限公司29─ 2北京科锐配电自动化股份有限公司34─ 3常德国力变压器有限公司2916 4常德市天马电器成套设备有限公司573 5常州特种变压器有限公司2120 6重庆望江变压器厂有限公司237 7大同(上海)有限公司─11 8东方电子股份有限公司17─ 9东营市东辰节能电力设备有限公司22 10福建和盛置信非晶合金变压器有限公司14─ 11广东海鸿变压器有限公司4274 12广西南宝特电气制造有限公司6225 13广州广高高压电器有限公司3216 14海南威特电气集团有限公司444 15河北高晶电器设备有限公司45─ 16河南龙翔电气有限责任公司2413 17衡阳巨子变压器集团股份公司14─ 18衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司17─ 19湖南湘变电气有限责任公司14─ 20湖南雁能配电设备有限公司3218 21沪光集团有限公司3226 22华翔翔能电气股份有限公司2616 23济南济变志亨电力设备有限公司3237 24江苏华鹏变压器有限公司4838 25江苏宏源电气有限责任公司6238 26江苏华辰变压器有限公司911 27江苏南瑞帕威尔电气有限公司68─ 28江西大族电源科技有限公司1732 29江西第二电力设备有限公司18─ 30九川(浙江)科技股份有限公司64 31巨邦电气有限公司11─ 32宁波仁栋电气有限公司304 33衢州杭甬变压器有限公司22─ 34三变科技股份有限公司3436 35山东达驰电气有限公司1216 36山东华驰变压器股份有限公司156 37山东鲁能日和控股有限公司43 38上海飞晶电气股份有限公司3─

变压器节能降耗关键技术修订稿

变压器节能降耗关键技 术 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

变压器节能降耗关键技术 随着城市社会经济的快速发展,能源供需矛盾日益突出,对于供配电系统而言,推进节能降耗技术措施和设备装置尤为重要。变压器是供配电系统中的核心电能分配调度设备,其节能经济调度运行是电网系统节能研究的重中之重,合理采取措施降低变压器能耗是供配电系统的关键。 一、变压器节能降耗的关键技术 采用新材料 在变压器制造方面采用新型材料代替铝合金或钢铁材料,能够增强变压器抗腐蚀性,减小电阻,从而达到节能降耗的目的。目前主要有两种新型材料比较受欢迎。第一种是无氧铜材料,可以有效的降低配电变压器的线圈的内阻,实现节能降耗的目的。无氧铜材料具有加工工艺简便、取材方便、成本低的特点,同时还有利于增强配电变压器抵抗短路的能力。第二种是采用非晶体合金材料作为配电变压器的磁体材料。非晶体合金材料制作的铁芯可以有效降低电磁的损耗,从而达到提高配电变压器经济性的目的。 加装自动调压器 变压器的损耗与配电网的电压有着密切的关系,通过在变压器的负载分接头档位上安装对应的补偿电容器的技术手段,能够适量的优化和调整配电网的运行电压。自动调压器是一种利用三相耦合变压器,根据配电变压器的实际输入电压值自动调节变比来保证输出电压稳定的装置,使输入电压值在正常值的3%内自动调节,利用内部相应控制器对整个系统的电压进行实时控制,实现最大量的节能降耗。 配电变压器的经济运行方式 配电变压器的能耗不仅与配电器的制造材料、加工工艺等有关,而且还和配电变压器的运行方式有很大的关系。因此优化配电变压器的运行方式是配电变压器节能降耗的关键。我国目前采用的仍然是传统的配电变压器的运行方式,这种传统的变压器的运行方式不够合理,导致了变压器的运行能耗很高,

相关文档