压力传感器的安装方法及使用要求

●检查安装孔的尺寸 如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20 UNF 2B),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。 ●保持安装孔的清洁 保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。 ●选择恰当的位置 当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。 ●仔细清洁 在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。 ●保持干燥 尽管传感器的电路设计能够经受苛刻的挤出加工环境,但是多数传感器也不能绝对防水,在潮湿的环境下也不利于正常运行。因此,需要保证挤出机机筒的水冷装置中的水不会渗漏,否则会对传感器造成不利影响。如果传感器不得不暴露在水中或潮湿的环境下,就要选择具有极强防水性的特殊传感器。

Scan32使用 方式

Scan32测试modbus使用方式记录 在modscan2中有两个可执行文件,一个是,另个是。 ModSim32是一个模仿从机软件,在此表中的值是被读的,ModScan32是一个模仿主机软件,他会主动发送读取序列。具体参考下列软件应用方式。 首先介绍下模拟主机ModScan32的使用方法: 双击,打开如下页面 Device Id是指下面仪表的地址,Address是寄存器地址,Length是指寄存器个数,MODBUS Point Type是指modbus中命令字。Number of Polls 是指发送计数器。Valid Slave Responses 是接受计数器。Reset Ctrs是计数清零键。 单击菜单栏中的connection中connect出现如下页面

Connect中下拉菜单中是选择电脑串口。再关注下Configuartion中的参数设置,其他值为默认。设置完成后点击ok就行了。界面如下: 下面视窗中03EA表示的是寄存器地址1002,<00120>是指寄存器中值为120. 这组工具是用于切换寄存器里值的显示方式,有十进制, 二进制,十六进制等等。 注:我们观察它发送得序列05 03 03 E9 00 0A 15 F9,实际发送中我们在寄存器地址中设置的是0x3EA ,但它实际发送的是0x03E9,这里就要注意,在起始寄存器设置要多加1.

这个软件可以创建多个窗口同时工作,第一次设置后保存以后以后直接按下open就可以打开文件。这个软件现在支持的命令有 01:COIL STATUS读线圈状态 02:INPUT STATUS读离散量输入 03:HOLDING REGISTER读保持寄存器 04:INPUT REGESITER读输入寄存器 现在来介绍下模拟从机ModSim32的使用方法: 双击,打开如下界面: 点击File-NEW创建一个新的窗口,界面如下:

[分享]ModSim32和ModScan32两种Modbus调试工具使用说明

[分享]ModSim32和ModScan32两种Modbus调试工具使用 说明 ModSim32和ModScan32两种Modbus调试工具使用说明: Modbus采用主从式通信,日常使用较多的是Modbus RTU和Modbus TCP/IP两种协议。最常用的Modbus通信调试工具就是ModScan32和ModSim32。 ModScan32用来模拟主设备。它可以发送指令到从机设备(使用Modbus协议的智能仪表终端设备)中,从机响应之后,就可以在界面上返回相应寄存器的数据。 ModSim32用来模拟从设备。它可以模拟采用ModBus协议的智能终端。主要用在HMI组态开发中,通过ModSim32改变寄存器状态的值,模拟智能终端的状态变化,来观察HMI画面的变化。使得画面的变量配置正确。 ModSim32 和ModScan32可以在同一台电脑中运行,用来模拟采用了Modbus协议的设备的数据收发过程,方法如下: (1)ModSim32的设置 ModSim32几乎不需要设置,启动ModSim32后,在菜单栏中选择 Connection->Connect->Modbus/TCP Svr即可,如图1所示:

图1 弹出图2对话框,端口为默认的502,点击OK即可: 图2 (2)ModScan32的设置 启动ModScan32后,在菜单栏中选择Connection->Connect,弹出如图4对话框,在Connect下边选择Remote TCP/IP Server连接方式,IP Address处填写本机IP地址,Service处为默认的502即可,点击OK。 图3 图4 按照Modbus协议的要求去读相应功能代码(0、1、3、4)的地址即可,注意选择相同的Device Id、功能代码、起始地址(Address)和长度(Length),否则会提示 ,这是ModSim32和ModScan32种的地址不一样所致。 另外,还需要注意的是,ModSim32可以对所有功能代码的地址进行写操作,而ModScan32只能对0和4功能代码的地址进行写操作,不能对1和3功能代码的地址进行写操作。对于ModScan32而言,1和3功能代码的地址是只读的,而0和4功能代码的地址是可读写的。 例如图5在ModSim32中分别对地址30001、30002、30003写入99、123、2217,则在图6的ModScan32中可以看到30001、30002、30003三个地址显示的值也为99、123、2217。 图5 图6

MODSCAN 使用方法

MODSCAN软件使用简要说明 打开ModScan32.exe文件 通讯地址的设置: Modscan32平台与仪表通讯的地址设置 ID,在图框里输入下位机的地址。 下位机(仪表)的地址调整为与上位机(PC)的 ID号一致,即通讯地址一样。通讯波特率的设置: 点击菜点中Connection项下拉菜单的Connect 出现如下对话框

此窗口设置参数如下: 1、通讯类型选择,如果仪表的 RS485 转换器接的是串口一(COM1),此下拉选 项设置为 COM1 即可。 2、波特率设置,如果仪表的波特率bPS设置为48,就将此下拉选项设置为 4800, 如果仪表的拨特率bPS设置为96,就将此下拉选项设置为9600即可。 其他参数可使用默认参数就可以。 注:下位机(仪表)波特率设置为与上位机(PC)的波特率一致,即通讯波特率 一样即可。

MODBUS 传输模式选择: 点击rotocol seletion弹出如下对话框, 选择标准RTU信号,点击OK即可。 Modscan32要读取的数据长度设置: 在窗口栏的输入长度,就可以显示相应传输的多少个数据。 MODBUS点类型选择: 点击MODBUS Point Type下的下拉菜单,依次出现的是继电器状态、输入状态、锁存器、输入寄存器。 对应MODBUS地址位分别为: Device Modbus address Description address 1...10000*address - 1 Coils (outputs) 10001...20000*address - 10001 Inputs 40001...50000*address - 40001 Holding registers 30001...40000 address - 30001 Inputs registers 选择03:HOLDING REGISTER

GF型风流压力传感器说明书

ISO9001:2000认证企业 产品使用说明书 GF型风流压力传感器 感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前, 请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。 1

前言 本说明书详细地介绍了GF型风流压力传感器的使用方法及使用注意事项,使用者在使用前请务必仔细阅读。GF型风流压力传感器在生产过程中执行的是煤炭科学研究院重庆分院的企业标准Q/MKC 56-2005。 I

目次 前言…………………………………………………………………………………………I 1 概述 (1) 2 工作原理与结构 (2) 3 技术特性 (3) 4 尺寸、重量 (4) 5 使用、调校 (4) 6 典型故障处理 (5) 7 维护、保养 (6) 8 运输、贮存 (6) 9 开箱及检查 (6) 10 其它 (7) II

GF型风流压力传感器 1 概述 GF型风流压力传感器,是一种专门用于监测煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压的模拟量传感器,对于监测井下风压变化,确保矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路安全等方面有着重要作用,用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测的重要传感器,能就地数字显示风压或管道压力变化。 1.1 产品特点 1.1.1 GF型风流压力传感器在设计中采用了新型单片微机和高集成数字化电路,简化了电路结构,提高了整机性能的可靠性,便于维护与调试。 1.1.2 本传感器在整机的零点、灵敏度调校上实现了红外遥控调校功能,方便了仪器的调校工作。 1.1.3 本传感器在电源设计上采用新型开关电源,大大降低了整机功耗,增加了传感器的传输距离。 1.1.4 本传感器增设了故障自检功能,方便了使用与维护。 1.1.5本传感器的外壳采用了高强度结构,使整机具有很强的抗冲击能力。 1.2 主要用途和适用范围 1.2.1 主要用途 GF型风流压力传感器主要用于老塘漏风,隔墙密闭质量的连续监测。 1.2.2 适用范围 井下煤尘巷道、回风巷的通风配风、瓦斯抽放管道的负压监测。 1.3 型号的组成及其代表意义 G F □□ (A) 设计序列号 F代表负压传感器,Z代表正压传感器 测量范围 风流压力 传感器 1.4 环境条件 1.4.1 工作条件 a) 工作温度: 0 ℃~40 ℃; b) 相对湿度: ≤95 %; c) 大气压力: 80 kPa~106 kPa; 1

颜色传感器产品说明书

【产品展示图片】 引脚说明

1、S0 2、S1 3、OE 4、GND 5、VCC 6、OUT 7、S2 8、S3 简要说明 一、尺寸:长34mmX宽26mmX高10mm 二、主要芯片:TCS230 三、工作电压:直流5V 四、输出频率电压0~5V 五、特点: 1、所有的引脚全部引出 2、输出占空比50% 3、采用高亮白色LED灯反射光 4、可直接和单片机连接 5、静态检测被测物颜色 6、检测距离10mm最佳 操作说明请参看我们的优酷视频:https://www.wendangku.net/doc/532457819.html,/龙戈电子 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计等等附录: 颜色传感器TCS230及颜色识别电路

随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使用颜色区分对文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作;在包装行业,产生包装利用不同的颜色和装潢来表示其不同的性质或用途。目前的颜色传感器通常是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、蓝滤波片,然后对输出信号进行相应的处理,才能将颜色信号识别出来;有的将两者集合起来,但是输出模拟信号,需要一个A/D电路进行采集,对该信号进一步处理,才能进行识别,增加了电路的复杂性,并且存在较大的识别误差,影响了识别的效果。TAOS(Texas Advanced Optoelectronic Solutions)公司最新推出的颜色传感器TCS230,不仅能够实现颜色的识别与检测,与以前的颜色传感器相比,还具有许多优良的新特性。 1 .TCS230芯片的结构框图与特点: TCS230是TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器,它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器,TCS230的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接,由于输出的是数字量,并且能够实现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单,图1是TCS230的引脚和功能框图。 图1中,TCS230采用8引脚的SOIC表面贴装式封装,在单一芯片上集成有64个光电二极管,这些二极管分为四种类型,其16个光电二极管带有红色滤波器;16个光电二极管带有绿色滤波器;16个光电二极管带有蓝色滤波器,其余16个不带有任何滤波器,可以透过全部的光信息,这些光电二极管在芯片内是交叉排列的,能够最大限度地减少入射光辐射的不均匀性,从而增加颜色识别的精确度;另一方面,相同颜色的16个光电二极管是并联连接的,均匀分布在二极管阵列中,可以消除颜色的位置误差。工作时,通过两个可编程的引脚来动态选择所需要的滤波器,该传感器的典型输出频率范围从2Hz-500kHz,用户还可以通过两个可编程引脚来选择100%、20%或2%的输出比例因子,或电源关断模式。输出比例因子使传感器的输出能够适应不同的测量范围,提高了它的适应能力。例如,当使用低速的频率计数器时,就可以选择小的定标值,使TCS230的输出频率和计数器相匹配。 从图1可知:当入射光投射到TCS230上时,通过光电二极管控制引脚S2、S3的不同组合,可以选择不同的滤波器;经过电流到频率转换器后输出不同频率的方波(占空比是50%),不同的颜色和光强对应不同频率的方波;还可以通过输出定标控制引脚S0、S1,选择不同的输出比例因子,对输出频率范围进行调整,以适应不同的需求。

ModSim32-ModScan32Modbus调试工具使用及配置说明

ModScan32 使用手册 1.首先要保证外部连接线正确连接好,确认数据的连接正常,搞定了硬件,下面进入到软件界面操作. 第一步: 单击菜单栏的Connenction --- ”connect”出现

第二步: 单击Rotocol Selection进入下一步 第三步:通讯参数设定:进行下面的设置操作.单击后出现的界面填写如下图所示的数据

2.Modbus的类型选择: 在Modbus Point Type就是要读取的寄存器区: “01 : COIL STATUS ”指1号命令DO寄存器 “02 : INPUT STATUS ”指2号命令DI寄存器 “03 : HOLDING REGUSTER ”指3号命令保存寄存器 “04 : INPUT REGISTER ”指4号命令输入寄存器 按照硬件产品说明书指导选择哪一种类型。 3.PC显示数据设置: 从左到右对应看:二进制、八进制、十六进制 4.其它功能菜单项: 从左到右对应看:新建、打开、保存、连接、断开、数据定义等。 所有参数设置完成后单击OK,如果对应串口有数据输入,就能获取数据。 备注: 采用Modbus/485信号接入要求如下: 1.Server通讯的参数为9600,8,1,无效验(可调整,但是目前企业通讯模式参数一致)2.Server 的485地址是1 3.采集点对应Modbus RTU 地址为4001开始,数据类型为RINT。 4.提供的MOdbus RTU Server必须是国际标准版协议,使用Modscan调试软件能够测试通过。

ModSim32和ModScan32两种Modbus调试工具使用说明: Modbus采用主从式通信,日常使用较多的是Modbus RTU和Modbus TCP/IP两种协议。最常用的Modbus通信调试工具就是ModScan32和ModSim32。 ModScan32用来模拟主设备。它可以发送指令到从机设备(使用Modbus协议的智能仪表终端设备)中,从机响应之后,就可以在界面上返回相应寄存器的数据。 ModSim32用来模拟从设备。它可以模拟采用ModBus协议的智能终端。主要用在HMI组态开发中,通过ModSim32改变寄存器状态的值,模拟智能终端的状态变化,来观察HMI画面的变化。使得画面的变量配置正确。 ModSim32 和ModScan32可以在同一台电脑中运行,用来模拟采用了Modbus协议的设备的数据收发过程,方法如下: (1)ModSim32的设置 ModSim32几乎不需要设置,启动ModSim32后,在菜单栏中选择 Connection->Connect->Modbus/TCP Svr即可,如图1所示: 图1 弹出对话框,端口为默认的502,点击OK即可: (2)ModScan32的设置 启动ModScan32后,在菜单栏中选择Connection->Connect,弹出对话框,在Connect

ModSim32和ModScan32两种Modbus调试工具使用说明1

ModSim32和ModScan32两种Modbus调试工具使用说明: Modbus采用主从式通信,日常使用较多的是Modbus RTU和Modbus TCP/IP两种协议。最常用的Modbus通信调试工具就是ModScan32和ModSim32。 ModScan32用来模拟主设备。它可以发送指令到从机设备(使用Modbus协议的智能仪表终端设备)中,从机响应之后,就可以在界面上返回相应寄存器的数据。 ModSim32用来模拟从设备。它可以模拟采用ModBus协议的智能终端。主要用在HMI组态开发中,通过ModSim32改变寄存器状态的值,模拟智能终端的状态变化,来观察HMI画面的变化。使得画面的变量配置正确。 ModSim32 和ModScan32可以在同一台电脑中运行,用来模拟采用了Modbus协议的设备的数据收发过程,方法如下: (1)ModSim32的设置 ModSim32几乎不需要设置,启动ModSim32后,在菜单栏中选择 Connection->Connect->Modbus/TCP Svr即可,如图1所示: 图1 弹出图2对话框,端口为默认的502,点击OK即可:

图2 (2)ModScan32的设置 启动ModScan32后,在菜单栏中选择Connection->Connect,弹出如图4对话框,在Connect下边选择Remote TCP/IP Server连接方式,IP Address处填写本机IP地址,Service 处为默认的502即可,点击OK。 图3

图4 按照Modbus协议的要求去读相应功能代码(0、1、3、4)的地址即可,注意选择相同的Device Id、功能代码、起始地址(Address)和长度(Length),否则会提示 ,这是ModSim32和 ModScan32种的地址不一样所致。 另外,还需要注意的是,ModSim32可以对所有功能代码的地址进行写操作,而ModScan32只能对0和4功能代码的地址进行写操作,不能对1和3功能代码的地址进行写操作。对于ModScan32而言,1和3功能代码的地址是只读的,而0和4功能代码的地址是可读写的。 例如图5在ModSim32中分别对地址30001、30002、30003写入99、123、2217,则在图6的ModScan32中可以看到30001、30002、30003三个地址显示的值也为99、123、2217。

PTP503压力传感器使用说明书

油压传感器,油压压力变送器,河南压力传感器 正负压压力变送器,恒压供水压力传感器,投入式液位变送器,防雷击液位变送器,锅炉压力传感器,微差压变送器,超高温压力传感器,超高压压力传感器,平膜压力传感器,防腐蚀压力变送器,通风管道压力变送器,高温微压变送器,空压机压力变送器,空调风压变送器,PY500智能数字压力控制仪表,动静态汽车称重设备,称重测力传感器 PTP503压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。 量程:0~1~150(MPa) 综合精度:0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压:24DCV(9~36DCV) 介质温度:-20~85~150℃ 环境温度:常温(-20~85℃) 负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻:大于2000MΩ(100VDC 密封等级:IP65 长期稳定性能:0.1%FS/年 振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计

产品名称:PY602压力温度仪表 规格: 产品备注:数显压力温度控制仪表|智能压力温度表|佛山市博润测控仪表有限公司 产品说明 PY602数显压力-温度控制仪表 产品特点及结构: 具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司PT100-系列高温熔体压力传感器或常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制,可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择 主要技术参数: 显示器:双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率:0001 显示数值范围:-001~-999~0001~9999Mpa(小数点可变),温度:000.1-400.0 仪表精度:0.25%FS±1位 压力输入信号:2mV/V、3.3mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC(定货时说明) 温度输入信号:J、K、E型热电偶 采样速度:20次/秒 输出控制:与满量程信号成线性的电压或电流输出;RS232;RS485 报警范围:-001~-999~0001~9999Mpa(小数点可变) 效准指示:显示传感器满量程80%值(传感器应空载),效准指示(CAE)亮 使用温度及湿度:0-55℃,≤80%RH 电源要求:85-265VAC50Hz-60Hz 外型尺寸:96×96×100mm 开孔尺寸:92×92mm

传感器设计说明书

酒精检测报警器设计说明书 摘要:便携式酒精浓度监测仪通过检测人呼出气体中的酒精浓度推断人体血液中酒精的浓度以及该人醉酒的程度的。通过检测人呼出气体中酒精浓度,就可以知道人血液中的酒精浓度。血液中酒精浓度BAC :指100mL 血液中乙醇含量,单位:mg/100mL。呼气酒精浓度BrAC :指每升呼出气体中酒精浓度,单位:mg/L。血液中酒精浓度与呼出酒精浓度比为:2200:1。因此两者的转换公式为:BAC(mg/L)=Br AC(mg/L)×2200。当人体中酒精浓度达到0.25mg/L时,会出现操作上的失误,意识不清,概念模糊。发生交通事故的几率是平常不饮酒时的2倍之多。当呼气中酒精浓度超过0.40mg/L时,出现多话、感觉障碍,行动受阻,肇事率是无酒精状态的6倍。本次设计实现了对不同程度的酒精检测和显示,本次设计装置我们采取了通过气敏传感器对于酒精的检测。本次的课程实践的内容是:通过对气敏传感器呼气,由于不同的酒精浓度灰度气敏传感器的电阻产生不同的变化,所以不同程度的酒精浓度,会使电阻发生不同的变化,进而它的输出电压也不一样,进一步可以采集的不同的信号,将采集到的模拟电压信号通过单片机控制,然后输出到数码管显示模块,显示不同的数字来表示不同程度的泄漏。 1、酒精检测报警器装置工作原理 1.1 QM-N5基本检测电路为图1 图1 QM-N5基本测试电路 QM-N5技术指标及详细参数为图2

图2 QM-N5 相关资料 工作原理:检测电路检测到由气体引起的电压变化时导致的输出信号发生变化。 气敏传感器相关特性曲线图3 图3特性曲线 检测回路的电压计算相关公式U(检测)=U*R/(Rx*R)Rx与U(检测)成反比关系,R与U(检测)成正比关系 1.2报警电路设计图4

热电偶温度传感器信号调理电路设计与仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景与意义 (1) 1.2 设计目的与要求 (1) 1.2.1 设计目的 (1) 1.2.2 设计要求 (1) 第2章设计原理与内容 (2) 2.1 热电偶的种类及工作原理 (3) 2.1.1热电偶的种类 (3) 2.1.2工作原理分析 (4) 2.2 设计内容 (4) 2.2.1 总体设计 (4) 2.2.2 原理图设计 (5) 2.2.3 可靠性和抗干扰设计 (7) 第3章器件选型与电路仿真 (8) 3.1 器件选型说明 (8) 3.2 电路仿真 (8) 第4章设计心得与体会 (9) 参考文献 (10) 附录1:电路原理图 (11) 附录2:PCB图 (11) 附录3:PCB效果图 (11)

第1章绪论 1.1 课题背景与意义 温度是一个基本的物理量,在工业生产和实验研究中,如机械、食品、化工、电力、石油、等领域,温度常常是表征对象和过程状态的重要参数,温度传感器是最早开发、应用最广的一类传感器。本设计中正是关于温度的测量,采用热电偶温度测量具有很多的好处,它具有结构简单,制作方便,测量范围广,精度高,惯性小和输出信号便于远传等许多优点。 同时,热电偶作为有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常在日常生活中被应用,如测量炉子,管道内的气体或液体温度及固体的表面温度。热电偶作为一种温度传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。热电偶可直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 1.2 设计目的与要求 1.2.1 设计目的 (1) 了解常用电子元器件基本知识(电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路); (2) 了解印刷电路板的设计和制作过程; (3) 掌握电子元器件选型的基本原理和方法; (4) 了解电路焊接的基本知识和掌握电路焊接的基本技巧; (5) 掌握热电偶温度传感器信号调理电路的设计,并利用仿真软件进行电路的调试。 1.2.2 设计要求 选用热电偶温度传感器进行温度测量,要求测温范围100-300℃、精度为0.1℃。设计传感器的信号调理电路,实现以下要求: (1)将传感器输出4.096-12.209mV的信号转换为0-5V直流电压信号; (2)对信号调理电路中采用的具体元器件应有器件选型依据; (3)电路的设计应当考虑可靠性和抗干扰设计内容; (4)电路的基本工作原理应有一定说明; (5)电路应当在相应的仿真软件上进行仿真以验证电路可行性

数字压力传感器使用手册

CY200数字压力传感器 使用手册 成都泰斯特电子信息有限公司 2014年4月

目录 1.CY200数字压力传感器简介 ................................................. - 1 - 2.CY200结构及附件 (2) 2.1. CY200结构及尺寸 (2) 2.2. 485-USB转换器 (2) 2.3. Pin5-Pin5连接线 (3) 2.4. 485-20集线器 (3) 3.CY200的连接方式 (3) 4.压力测试软件 (5) 4.1. 网络设置 (5) 4.2. 网线定义 (6) 4.3. 驱动的安装 (6) 4.4. 插件程序安装 (9) 4.5. Smart Sensor4.10 应用程序安装 (11) 5.Smart Sensor使用说明 (14) 5.1. 传感器连接 (14) 5.2. 采集参数设置 (16) 5.3. 传感器参数设置 (16) 5.4. 观察曲线分析 (17) 6.常用快捷功能键 (18) 7.数据查看、保存及回放 (26) 7.1. 观察传感器即时值 (26) 7.2. 数据保存及其他 (26) 8.附录_Smart Sensor压力测试系统 (29) 8.1. 附录1 二进制数据.stst文件格式 (29) 8.2. 附录2 文本文件格式 (30)

1.CY200数字压力传感器简介 CY200系列智能数字压力传感器用目前国际最新的SOC(单片机系统)芯片,结合MEMS加工的压阻硅晶体为敏感器件,充分利用微处理器的处理和存储能力,实现对敏感部件拾取的压力信号进行滤波、放大、A/D转换、校正等功能,直接输出可显示存储的数字信号。 CY200系列智能数字压力传感器融合了高精密度、高稳定度参考源技术、信号采集处理、通讯、总线等一系列的高新技术,为成都泰斯特公司又一自主研制成功的的高技术含量产品。 ●数字化:数字量输出,无需其它数据采集设备,直接在计算机上读出压力值; ●智能化:内置电子表单,设备编号、量程、校正参数自动加载; ●高精度:24位A/D转换器; ●便捷:485总线,长线传输,USB即插即用,同时拥有; ●网络化:自动寻址,TCP/IP协议组成网络化压力测试系统; ●使用灵活:单只、多只、远距离传输、分布式网络等都有解决方案; ●支持专用:通讯协议开放,自有技术,支持专用开发。 CY200智能数字压力传感器系列下,有细分型号,如CY201、CY205,未特别标明处,本说明书均适用。

传感器信号调理电路

传感器信号调理电路 传感器信号调理电路 信号调理往往是把来自传感器的模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出和其他目的的数字信号。模拟传感器可测量很多物理量,如温度、压力、力、流量、运动、位置、PH、光强等。通常,传感器信号不能直接转换为数字数据,这是因为传感器输出是相当小的电压、电流或电阻变化,因此,在变换为数字数据之前必须进行调理。调理就是放大,缓冲或定标模拟信号,使其适合于模/数转换器(ADC)的输入。然后,ADC对模拟信号进行数字化,并把数字信号送到微控制器或其他数字器件,以便用于系统的数据处理。此链路工作的关键是选择运放,运放要正确地接口被测的各种类型传感器。然后,设计人员必须选择ADC。ADC应具有处理来自输入电路信号的能力,并能产生满足数据采集系统分辨率、精度和取样率的数字输出。 传感器 传感器根据所测物理量的类型可分类为:测量温度的热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻;测量压力或力的应变片;测量溶液酸碱值的PH电极;用于光电子测量光强的PIN光电二极管等等。传感器可进一步分类为有源或无源。有源传感器需要一个外部激励源(电压或电流源),而无源传感器不用激励而产生自己本身的电压。通常的有源传感器是RTD、热敏电阻、应变片,而热电偶和PIN二极管是无源传感器。为了确定与传感器接口的放大器所必须具备的性能指标,设计人员必须考虑传感器如下的主要性能指标: ·源阻抗 ——高的源阻抗大于100KΩ ——低的源阻抗小于100Ω ·输出信号电平 ——高信号电平大于500mV满标 ——低信号电平大于100mV满标 ·动态范围 在传感器的激励范围产生一个可测量的输出信号。它取决于所用传感器类型。 放大器功用 放大器除提供dc信号增益外,还缓冲和定标送到ADC之前的传感器输入。放大器有两个关键职责。一个是根据传感器特性为传感器提供合适的接口。另一个职责是根据所呈现的负载接口ADC。关键因素包括放大器和ADC之间的连接距离,电容负载效应和ADC的输入阻抗。 选择放大器与传感器正确接口时,设计人员必须使放大器与传感器特性匹配。可靠的放大器特性对于传感器——放大器组合的工作是关键性的。例如,PH电极是一个高阻抗传感器,所以,放大器的输入偏置电流是优先考虑的。PH传感器所提供的信号不允许产生任何相当大的电流,所以,放大器必须是在工作时不需要高输入偏置电流的型号。具有低输入偏置电流的高阻抗MOS输入放大器是符合这种要求的最好选择。另外,对于应用增益带宽乘积(GBP)是低优先考虑,这是因为传感器工作在低频,而放大器的频率响应不应该妨碍传感器信号波形的真正再生。

传感器使用说明

1、震动传感器 震动传感器原理:当模块有震动,模块输出低电平接口说明: VCC——两节电池盒正极 GND——两节电池盒负极 DO——模块当有震动,此脚输出低电平 2、雨水检测传感器 原理:当有水滴在模块的平板上,模块输出低电平接口说明: VCC——两节电池盒正极 GND——两节电池盒负极 DO——模块当检测到有水,此脚输出低电平AO——不用

3、土壤湿度传感器 原理:当传感器插在水里面,使两边导通,传感器输出低电平 接口说明: VCC——两节电池盒正极 GND——两节电池盒负极 DO——模块当检测到水,此脚输出低电平 AO——不用 4、有毒气体传感器 原理:当打起火机并吹灭火,打火机放出有毒气体,传感器输出低电平 接口说明:

VCC——两节电池盒正极 GND——两节电池盒负极 DO——模块当检测到有毒气体,此脚输出低电平 AO——不用 5、触摸传感器 原理:当传感器的圆圈上检测到有手触摸时,传感器输出高电平 接口说明: VCC——两节电池盒正极 GND——两节电池盒负极 DO——模块当检测到手触碰时,此脚输出高电平 AO——不用 6、以上模块使用说明 第一到第四种传感器的DO输出脚接LED的负极,LED的正极接两节电池盒的正极,即可实现传感器感应控制LED的亮和灭;这四种传感器都有一个滑动变阻器,用螺丝刀扭动滑动变阻器,使模块上的感应指示灯在亮和灭的临界点,即可实现传感器感应LED的亮和灭;扭

动滑动变阻器原因是调节灵敏度,用螺丝刀扭动滑动变阻器,使模块上的感应指示灯在亮和灭的临界点即灵敏度最高,这样模块才有反应。 第五种传感器刚好相反以及不需要调节电位器,触摸传感器输出的是高电平,所以D0连接LED的正极,LED的负极连接到电池盒的负极。

大气压力传感器说明书

产品简介 HL-DQ1 气压传感器采用进口高精度压力芯片,测量精度 高、稳定性好。精密信号处理电路可根据用户的不同需求将大气压力 转换为电压或电流等其它输出信号。具有体积小巧,性能可靠,精度 高,负载能力强,传输距离长,抗干扰能力强等特点。可广泛用于气 象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。 产 品特点·线性模拟信号输出 ·故障率小于 ·功耗低、响应速度快 ·连接简便、体积小巧 ·性价比高,专业级大气压力 应用范围各类自动气象站的大气压力专 业测量 技术参数·测量范围:500~1060hPa ·输出:频率/电压/智能 ·分辨率:0.1hPa ·准确度:±0.5hPa ·量程:0~110Kpa ·供电电源:12~32VDC(通常 24VDC) ·输出形式:
? ? ?
a:0-5VDC; b:4~20mA; c:RS232/RS485 网络通讯 ·介质温度:-10~60℃ ·环境温度:-10~60℃

·测量精度:±0.5% ·非线性:≤±0.2%F.S ·迟滞性与可重复性:≤±0.2%F.S ·长期稳定性:≤±0.1%F.S/年 ·热力零点漂移:≤±0.02%F.S/℃ ·响应时间:≤30ms ·最大工作压力:2 倍量程 ·电气连接:接线端子 ·测量介质:空气

产品介绍: 产品介绍: HSLT 系列压力变送器采用进口传感芯片,经过精密温度补偿, 并增加了变送/放大电路,使变送器具有电流或电压标准信号输出, 可直接与 A/D 采集系统连接。 变送器电路部分选用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采 用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器具有防电磁/射频干扰功能。 变送器具有直接电缆 引出形式和航空插头、GDM 接插件连接方式可选,电缆直接引 出和 GDM 接插件方式具有防尘、防水的优点,电缆自带压线插片, 可方便地与仪表接线端子连接。 电缆引出超小型变送器可安装在设备空间狭小的场合。 产品特点: 产品特点: ?低价格,高精度,高稳定性 ?不绣钢外壳结构 ?精度±0.2%/±005%/±1%/ ?量程 0...100Pa 至 0...60MPa ?抗电磁/射频干扰 ?耐腐蚀,可兼容多种介质

电容式传感器使用说明书

S ensor101是一款电容式的压力传感器,测量范围0~40kPa。具有价格低,使用简便等优点,可用于个类气体压力计,血压计等设备。 1 结构 图1 二 典型应用 IC PIN1可以输出和压力对应的频率值。 图2 三、输出特性 Pin 压力 fout 输出频率(kHz) (kPa)(mmHg) 最小 典型 最大 频率间隔值 Hz 0 0 - 1200 - 0 8 60 - 1080 - 120000 16 120 - 960 - 240000 24 180 - 840 - 360000 32 240 - 720 - 480000 S ensor101 VDD=3.0V; R1+R2= 16k ?;R3= 50k ? 注1:输出频率范围可以通过调整R1,R2-1,R2-2电阻大小来实现。 注2:右表列出的仅为典型值,每个传感器都有差异,如应用精度要求较高,可采用查表法来标定个点。 40 300 - 600 - 600000

DESCRIPTION The S ensor101 Pressure Sensor employed the technique of electrostatic capacitor (adjustable condenser ). They can be widely used in Automobile Industry, Pneumatic Control, Sphygmomanometer, Industrial Autocontrol, and etc. The Pressure Range :0 kPa ~50kPa. They can be designed for cus t omers’ special requirements. CONFIURATION 图1 TYPICAL APPLICATIONS 图2 TYPICAL PERFORMANCE PRESSURE INPUT P in FREQUENCY OUTPUT f out (kHz) (kPa )(mmHg ) Min Typical Max Typical Offset (Hz) 0 0 1200 0 8 60 1080 120000 16 120 960 240000 24 180 840 360000 32 240 720 480000 S ensor101 VDD=3.0V ; R1+R2= 16k ?;R3= 50k ? Notes 1 THE Fout IS DEPEND ON THE VALUE OF R1,R2-1,R2-2.。 2 f out must be nonlinear calibrate if in precision applications. 40 300 600 600000

压力传感器、气压压力传感器说明书说明书

压力传感器、气压压力传感器说明书 一、概述 压力传感器采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,信号处理电路位于不锈钢壳体内,传感器信号经过经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA 电流或RS485信号输出。压力传感器DATA-52系列经过了长期老化及稳定性考核等工艺,性能稳定可靠。 压力传感器广泛地应用于石油、化工、冶金、电力等工业过程现场测量和控制。 防护等级:IP68。 型号意义: 示例说明: DATA-5202(100kPa)表示为平升公司生产的4~20mA ,精度为0.5%,量程为100kPa 的压力变送器。 二、外形结构(单位:mm ): 供货产品接口螺纹: M20×1.5 □ G1/2 □ 三、工作原理 压力传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转 换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。 四、性能指标 型号:DATA-52系列 通讯类型:1—串口; 2— 4 ~20mA ; 精 度:0—0.5%; 1—0.1%; DATA-5 2 ××(×kPa 、MPa 等) 量程:0—×,单位:kPa 、MPa (一般在标牌中标注) 采集类型:压力; 唐山平升电子生产的变送器系列产品

测量介质:液体或气体(对不锈钢壳体无腐蚀) 量程:0-10MPa 输出信号:4-20mA;RS485 供电电源:12/24V DC 精度等级:0.1%FS;0.5%FS 环境温度:-10℃~80℃ 存储温度:-40℃~85℃ 过载能力:150%FS 稳定性能:±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年 零点温度系数:±0.01%FS/℃ 满度温度系数:±0.02%FS/℃ 防护等级:IP68 结构材料: 外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 密封圈:氟橡胶 传感器外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 膜片:不锈钢316L 电缆:φ7.2mm聚氨酯专用电缆(配套2米,超出部分按长度加价) 五、注意事项 1.当收到压力传感器时请检查包装是否完好,并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符。 2.禁止压力传感器测量与不锈钢不相兼容的介质。 3.确保电源供电电压符合供电要求,电源的正、负极与产品的正、负极对应,确保压力源的最高压力在该产品的测量范围内。 六、高精度压力变送器接线图 .

ModScan32用法

ModScan32... Application Description ModScan32 is an expanded(扩展) version of the popular(流行的) 16-bit application(应用)ModScan. It is a Win32 application designed to operate (管理)as a MODBUS Master device for accessing data points in a connected PLC compatible (相容)slave device. Like it's 16-bit predecessor, ModScan32 is designed primarily(主要的) as a testing device for verification(证明) of correct protocol(协议) operation in new or existing systems. Extensions have been built in to allow third-party data acquisition via Control Automation routines and/or the Microsoft Jet Database engine. ModScan32 allows multiple documents to be opened, each actively scanning a series of data points from one or more connected MODBUS slaves. Coils and registers, may be read and/or written from any open ModScan32 document using MODBUS Commands 01-06. The basic operation of the application is depicted in the typical Windows display below: The specified MODBUS slave device is polled by the ModScan32 document on a cyclical basis specified by the user. Any address supported by the device may be scanned and the associated values listed on the bottom of the display. Communications errors or Exception Responses returned by the slave device are listed on the ModScan status line. Writing a specific data point is as simple as double-clicking an address/value combination and entering the desired value in a pop-up dialog: