一、保温板采用密度为25kg/m3EPS保温板;在系统面层上的抗拉强度必须达到0.4Mpa以上;

25kg/m3的EPS保温板本身的抗拉强度能达到0.20Mpa以上。在标准网和抹面胶浆构成的保护面层上,面砖的抗拉强度能达到0.40Mpa,必须满足《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000对瓷砖抗拉强度的要求。

按建设部发布的《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000中的要求,需在施工现场对已贴好的瓷砖做拉拔试验,实测值应不低于0.4MPa,这个数值非常高,超出100米高空最大负风压值的100倍。此“标准值的确定,一是根据在北京、哈尔滨、珠海、河南等地不同气候条件下对不同工程的实测和试验室的验证”,并考虑了各地气候特征、工程现场和试验室两类试件饰面砖脱落的临界值及概率,也考虑了面砖的吸水率、温度变形、风压的正负作用、台风作用、急冷急热、耐候作用的影响而确定的;二是参照了“日本建设大臣官房厅营缮部监修”的两个标准。应该说,只要施工现场的瓷砖拉拔强度能够达到规程要求的标准,瓷砖饰面的连接安全性就能得到保证。

在密度为25kg/m3下,聚苯板的水蒸气渗透率仍可达4.4ng/㎡·s·Pa,使系统具有良好的透气性能。EPS独有的“呼吸功能”不仅保证了居住的舒适性,还有效地避免了由于不透气而造成的冷凝水在板材与墙面间凝结,从而使粘结剂长期处于湿润的状态,而引起的粘结失效。

挤塑聚苯板几乎没有透气性,无法避免在板材和墙面间产生冷凝水,容易造成粘结剂的粘结失效。挤塑聚苯板的不透气性而造成瓷砖空鼓,这一无法解决的问题使挤塑聚苯板不适合用于面砖系统。

二、粘结剂和抹面胶浆均采用双组分的丙烯酸类液态黏合剂;

双组分胶浆则是应用了纤维增强型的丙烯酸乳液在现场按一定比例配制水泥,而形成的有机聚合物。双组分的长分子链结构使聚合物深度交联,保证了聚合物的连续态,从使而聚合物具有了柔性,并带有良好的渗透性。柔性使粘结剂和抹面胶浆能适应外保温系统由于热应力和内应力所带来的变形,从根本上保证了外保温系统的耐久性和耐候性,尤其是采用双组分液态胶配制的抹面胶浆,能适应复杂的气候变化而不发生开裂。良好的渗透性使胶浆能

渗入EPS保温板聚苯颗粒的结合空隙,从而大大增强了胶浆与保温板的粘结力,并且在复杂气候变化下,也不会发生粘结失效。

因为在瓷砖的接缝(占墙体面积13%-17%)所吸入的水分明显高于外墙保温憎水型涂料所吸入的水,外墙保温粘贴瓷砖系统长期高含水率易受冻融和受潮作用,这就需要对粘结剂和抹面胶浆提出更高的要求。目前国内干粉砂浆类的粘结剂,其所含的树脂大多数为二元或三元共聚物的乙烯基和醋酸基树脂,该类树脂极易在气候变化下发生解体,其寿命远远低于纯丙烯酸共聚树脂。所以在外墙保温粘贴瓷砖系统中建议采用双组分的丙烯酸类液态黏合剂。

三、玻璃纤维网的原始抗拉强度应提高到1000N/50mm,耐碱保留率应在70%以上;

陶瓷面砖外保温体系的抗开裂性差,吸水率大,以及碳化反应、抹面胶浆水化慢等因素,对玻纤网格布的破坏作用大于涂料饰面外保温体系。砖缝一旦开裂,拉力只由网格布独自承受,因此网格布的抗断强度应更高些。

网格布耐碱保留率反应了网格布在碱性环境下强度的变化,较高的保留率不仅着意味着网格布的耐碱能力强,同时表明了网格布具有更好的耐久性。

四、瓷砖粘结剂的粘结抗拉强度应不小于0.5Mpa,并且在冻融破坏后不受影响。

五、瓷砖勾缝剂的吸水率Wt应≤0.2 kg/m2h1/2,为防止砖缝开裂,瓷砖勾缝剂应具有一定柔性。尤其是在门窗,墙角等处外保温系统变形大的部位,应考虑使用弹性更高的勾缝剂。

六、对陶瓷面砖的自重和尺寸,一般来讲超过20米以上要求自重不大于40Kg/m2,厚度不大于14mm; 20米以下石材自重不超过60 Kg/m2;最大单边尺寸不超过30cm,每块面积(瓷板)不超过0.09m2。如此,我国市场上常见的各类贴面砖均可使用,但以小尺寸瓷砖为宜。

但对瓷砖吸水率有要求,瓷砖吸水率的大小直接影响外保温体系的耐候性和耐冻融性。对膨胀聚苯板外保温体系,要求瓷砖体积吸水率小于6%;对于岩棉板外墙外保温体系,则要求瓷砖吸水率小于3%。

七、陶瓷面砖外墙外保温系统必须通过标准中规定的大型耐候性试验。

八、在外保温系统施工完毕后,抹面胶浆的养护时间超过7天后再贴瓷砖;

贴砖前抹面胶浆的干燥时间对体系的变形性能影响很大。如果在抹面胶浆收缩变形前粘贴瓷砖,抹面胶浆的收缩会对整个体系产生影响,原因是瓷砖的刚度几乎阻止了抹面胶浆的收缩。如果在抹面胶浆收缩完成后再粘贴瓷砖,由于瓷砖粘结剂中水分的作用,使抹面胶浆产生一些膨胀,而使收缩变形减小了近50%。

常温下水泥基抹面胶浆的干燥收缩时间一般在7天以内,在这个时间内对抹面胶浆作适当养护,待其充分水化后再粘贴瓷砖是有利的。尤其应尽量避免在抹面胶浆涂抹后的次日即粘贴瓷砖。

九、必须保证面砖的实际粘结面积为100%粘结;

留有空隙会造成水蒸气的凝露而产生冻融破坏,导致面砖的剥落。施工时可使用6×6mm 的锯齿抹灰刀往墙面上涂抹瓷砖粘结剂,然后把面砖揉按于粘结剂中并压实,必要时揭下检查背面的料浆面积。

外墙面砖粘贴施工方法

外墙面砖粘贴施工要点 一、外墙装饰简介 根据设计要求,本工程D、E塔楼外墙面、门面外墙面等均采用外墙面砖饰面;入户花园、生活阳台内墙面采用涂料墙面;入户花园、阳台板底面、空调板上下面采用外墙乳胶漆。 最近,接甲方发技术变更,由于设计对本工程外墙效果图进行了调整,将原设计的45×45外墙砖调整为45×145外墙砖,生活阳台内墙面由涂料墙面调整为外墙面砖墙面。 二、外墙面砖粘贴施工要点 (一)材料准备 1、砖 1)本工程外墙面砖采用福建燕山集团生产的外墙砖,外墙砖规格为45×145。 外墙面砖颜色: (1)一层、二层、拉梁、商业门面、上车库屋面楼梯等大面采用深灰色砖; (2)三层~十六层大面及拉梁采用浅灰色砖; (3)十七层、十八层、塔楼女儿墙、构架、筒体机房层采用白色砖; (4)所有阳光窗窗台板、所有雨棚板、所有阳台边梁、所有阳台内墙、所有挡板等均采用白色砖; (5)一层~十七层间每层设置一道色带,色带作法:a、中间

100宽白色砖,两边各50宽深灰色砖;b、色带底部并阳光窗窗台板底部。 外墙面砖贴法: (1)大面砖采用错缝横贴; (2)边梁、雨棚板、窗台板采用竖贴; (3)女儿墙、边梁上、下、窗台板上、下、空调板上、下及门窗洞口处内翻一块面砖(水平面采用横贴,立面采用竖贴)。 (4)雨棚板上、下、挡板靠百叶侧内翻两块面砖(水平面采用横贴,立面采用竖贴)。 (5)每层楼设置一道5mm宽×30mm深的水平伸缩缝,伸缩缝采用透明硅酮密封胶封闭。 2)所有进场的外墙砖要求厂家提供出厂检验报告和产品合格证。进场后,按相关规范、标准每5000㎡砖抽检一次。 2、水泥采用普通硅酸盐32.5R。进场水泥必须出厂质量证明,现场对水泥的凝结时间、安定性及抗压强度进行试验。同一生产厂家、同一生产批号的水泥每200吨抽检一次。 3、本工程外墙面砖施工中所用砂均采用特细砂,要求砂的含泥量不大于3%,细度模数不小于0.8。进场的砂每400吨抽检一次。 4、界面处理剂、粘结剂、勾缝剂均掺加“远固”牌甲基纤维素。 5、水采用自来水。 6、装饰脚手架:一层~十层采用落地装饰架,其上采用槽钢悬挑装饰架。

大酒店工程外墙贴面砖施工工艺

大酒店工程外墙贴面砖施工工艺 大酒店工程外墙贴面砖施工工艺 (一)施工准备 1、材料要求: 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:325号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,基品种、规格、尺寸、色泽、备案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 生石英钟灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面时,熟化时不应小于3d。 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,筛作量不大于5%。 108胶和矿物颜料等。 2.主要机具: 磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 3、作业条件: (1)、外架子(高层多用吊蓝或吊架)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。 阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 (二)操作工艺 1、工艺流程: 2、基层为混凝土墙面时的操作方法: (1)基层处理:道德将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的”毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的108胶,喷或用笤帚将砂浆

室外贴面砖施工工艺标准

饰面板(砖)工程9-22 室外贴面砖施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面贴面砖工程。 2 施工准备 材料要求: 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:325号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面时,熟化时间不应小于3d。 粉煤灰:细度过方孔筛,筛余量不大于5%。 107胶和矿物颜料等。 主要机具:

磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉线、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 作业条件: 外架子(高层多用吊篮或吊架)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。 阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1﹕3水泥砂浆将缝隙塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要求,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 3 操作工艺 工艺流程: 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→ 弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 基层为混凝土墙面时的操作方法 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用

墙面瓷砖粘贴施工工艺

墙面瓷砖粘贴施工工艺 一、施工准备 1)水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 2)白水泥:425号白水泥。 3)砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 4)面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%. 5)107胶和矿物颜料等。 2. 主要机具 1)孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。 3. 作业条件 1)墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。 2)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 3)大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 二、操作工艺 1. 工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 2. 基层为混凝土墙面时的操作方法 1)基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙 面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷

掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。 2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。 3)抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直到把底层砂浆抹平为止。 4)弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制出墙尺寸及垂直、平整。 5)排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。 6)浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。 7)镶贴面砖:镶贴应自上而下进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。 在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。 8)面砖勾缝与擦缝:面砖铺贴拉缝时,用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm.若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或绵丝蘸稀盐酸擦洗干净。 三、质量标准 1. 保证项目 1)饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。 2)饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 2. 基本项目 1)表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。

外墙面贴面砖工程施工工艺-secret

外墙面贴面砖工程 一、适用范围: 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面工程。 二、施工准备: (一)材料要求: 水泥:水泥。 白水泥:32.5号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 面砖:面砖的品种、规格、图案、颜色均匀性必须符合设计规定,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。釉面砖的吸水率不得大于18%。 石灰膏:使用前一个月将生石灰焖淋,应过3mm孔径的筛子,淋成石灰膏。用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质。 108胶和矿物颜料等。 (二)主要机具设备: 1.机械设备:砂浆搅拌机,瓷砖砌割机。 2.主要机具:手电钻、冲击钻、筛子、大杠、靠尺、方尺、托线板、线坠等。 (三)作业条件: 1.主体结构施工完毕,并通过验收。 2.预留洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完,且门窗框与洞口缝隙已堵塞严实,并设置成品保护措施。 3.外架子(高层多用吊篮或吊架子)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架或单排其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150-200mm,架子的步高要符合施工的要求。 4.预留孔洞及排水管等都应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1:3水泥砂浆将缝隙塞堵严实,铝合金门窗框边所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实并事先粘好保护模。 5.墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。

6.按砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 7.大面积施工前应放样并做样板,确定施工工艺及操作要点,并与施工人员交好底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后万可组织按样板要求施工。 三、操作工艺: (一)基层为砼墙面 基层处理:首先将凸出墙面的砼剔平,对大钢模施工的砼墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层砼表面很光滑亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的污垢刷掉,随之用净水将碱液冲洗晾干,然后用1:1的水泥砂浆内渗水重20%的108胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。 吊垂直、套方、找规矩:若建筑物为高层时,应在四周大角和门窗边用经纬仪打基直线找直:如果建筑物为多层时,可从顶层开始用特制的大锤,崩铁丝垂直,然后根据面砖规格尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。应全部是整砖。每层打底时则以灰饼做为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出槽口、腰线、窗台、雨蓬等饰面的流水坡度。 抹底层砂浆:先刷一道渗水重10%的108胶水泥素浆,紧跟分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:0.5:4水泥自灰膏混合砂浆,或可用1:3砂浆)第一遍厚度为5mm,抹后用扫帚扫毛;待第一遍大至七成干时,即可抹第二遍,厚度约6--12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 弹线分格:待基层六至七层干时即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时进行面层基贴准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子、垛子排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整不钧于应排在次要部位如窗间

外墙面砖粘贴质量技术交底

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 工程施工外墙面砖粘贴交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 外墙面砖粘贴交底 1、镶贴面砖的基层,一般都是抹1:3的水泥砂浆一层,厚度15mm左右,并要求将表面用木抹子搓毛,墙面抹灰必须平整、方正、垂直。 2、脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4 的107胶水溶液,然后用1:3水泥砂浆补平,每次修补厚度10MM以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基层,打底2?3d后开始贴砖。 3、粘贴之前必须对面砖进行挑选,首先将色泽不同的砖分别堆放,挑出翘曲变形、裂纹、面层缺釉、有杂质、边沿不整齐及其它有明显缺陷的砖,对于矩形的砖,分别进行长、宽两次检查,分大、中、小二种类产品,并分类堆放保存待用。在粘贴面砖时,将同一尺寸者用于同一墙面。以保证接缝均匀一致。 4、面砖在粘贴之前,要先浸入水中湿润2?3h左右,捞出后立放阴干,表干内湿,或把水揩去,擦洗干净,正面和背面均不得有油。 5、必须进行预排,以保证接缝均匀;应根据墙面的宽度、咼度和设计要求,弹出面砖定位的立缝线和水平缝线。 6在粘贴之前,要先把基层表面清扫干净,铲除墙面及阴角等处的余浆、毛刺,然后洒水润湿墙面,也可在施工的前一天将基层墙面浇水,要浇匀、湿透、表面无水;刮抹粘结灰浆用抹子直接把107胶水泥素浆刮抹到基层上,厚度控制在4?6mm。双手持砖上墙粘贴,并用橡胶锤或拳头振击,待面砖接缝处溢出灰浆,至表面平整为止。 7、镶贴顺序为:先安放垫尺板(此垫尺板的咼度应与面砖的咼度相同),此垫尺板必须用水平尺找正,先铺好墙面两端的阴角瓷片,然后依据两端阴角瓷片拉线粘贴中间瓷 片,如此逐皮逐层往上粘贴。在水泥素浆终凝之前将垫尺板取出。 8、墙面镶贴完毕之后,在粘结水泥素浆终凝之前,必须适时地把接缝处流出灰浆用锯末、棉纱等物揩擦干净,以防灰浆硬结后难以清除。 9、在由下往上逐行粘贴时,每贴好一行砖后,应及时用靠尺板横向靠平,竖向靠直。偏差处用橡皮锤轻轻敲平,并校正横竖缝平直,避免粘结浆收水后,再进行纠偏移动, 造成空鼓和不平整现象。 10、粘贴面砖的粘结浆要饱满,但不宜过多,过多了砖面不易贴平。如果多敲还会造成浆水集中到砖底部或溢出,收水后造成空鼓。 11、在粘贴过程中,要求做到一次成活,不宜多动。 12、外墙贴面砖时,不得在脚手架上和从室内外倒脏水垃圾,操作人员要做到活完

外墙砖粘贴施工劳务分包合同

甲方:______________________________ 乙方:______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙文化砖粘贴工程施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。 一、工程名称:__________________________________________ 二、承包范围:__________________________________________ 三、甲方责任: 1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。 2、负责接通电源、水源。 3、按照合同要求进行支付工程款。 4、提供食宿场所,伙食费用乙方自理。 四、乙方责任: 乙方必须严格按甲方要求及外墙面砖施工规范进行施工,确保外墙面砖平整,阴阳角垂直方正砖缝匀称,墙面清洁、外墙保证不渗漏,如达不到质量要求,所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担,甲方在乙方结算工资内扣除。 五、材料节约: 乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置,每天的砂浆必须用完,落地灰必须随时回收用净。外墙面砖按计划使用,做到工完料净场地清,发现一次材料浪费,罚款乙方

100元。 六、安全: 乙方进场人员必须严格按安全生产操作规范及相关规定施工,必须带好安全帽,外墙操作人员必须系牢安全带,严禁酒后作业,如发现未戴安全帽,每人罚款100元/次,未系安全带每人100元/次的罚款,乙方在施工期间内因自身原因和违反安全生产操作规定,所造成他人和自己的安全事故,全部由乙方负责,甲方不承担任何费用。 七、工期: 乙方必须严格按甲方要求的工期,在______年______月______日前完成全部外墙文化砖粘贴工作. 八、承包单价: 承包金额为每平方米________元,总面积以实际工程量为准。 九、支付方式: 结算按实际完成量,竣工验收后一周内付清。 十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,结清全部款项后自动失效,未尽事宜,双方协商。 甲方: 乙方: 年月日

苯板外保温墙面粘贴面砖施工方法

聚苯板外保温墙面粘贴面砖 施工方法 北京世纪德源装饰材料有限公司北京世纪百成装饰工程有限公司

外保温墙面粘贴面砖施工方法 一、编制依据 1、外墙外保温建筑构造99J121-2 2、本公司制定的企业施工规程及图集 3、部分做法参照DBJ/T01-38-2002 外墙外保温施工技术规程、88J2-4墙身-外墙保温 二、施工工艺 (一)施工材料 聚合物砂浆、阻燃自熄性聚苯板(25公斤/立方米)、镀锌钢丝网20×20×1.6、尼龙锚固件、外墙面砖、角钢(50*50*4)等。(二)机具准备 冲击钻、射钉枪、木抹子、铁抹子、大小毛刷、水桶、2米靠尺、搅拌器。 (三)施工顺序为: 贴板从下往上,打磨,贴网,钉锚固件从上往下,粘贴外墙面砖也需从上往下施工。具体工艺流程:基层清理—抄平放线—安装角钢托架—配粘结剂—粘贴聚苯板—锚固件安装、挂钢丝网—配制罩面砂浆—罩面抹灰—贴外墙面砖—面砖勾缝、变形缝打胶。 角钢托架由50*50*4的角钢制成,安装在每一层的底部,使用射钉固定在结构墙体上。具体详见后面所附简图。 外墙外保温的主要施工步骤简述如下

1、配制粘结用聚合物砂浆 1.1集中搅拌,专人定岗。按厂家产品说明书的要求配制粘结用聚合物砂浆,应当选择粘结强度较大,强度增长较快的聚合物砂浆。 1.2以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次。1.3调好的粘结剂最好在2小时内使用完。注意粘结剂内不能加入任何其他添加剂。 1.4此项工作应有专人负责。 2、粘贴阻燃型聚苯乙烯泡沫板(以下简称保温板) 2.1使用容重为20-25㎏/m3的阻燃自熄型聚苯板,用抹子在每块保温板(标准板尺寸为600㎜×1200㎜)四周边上涂上宽约8厘米,厚约1厘米的粘结剂,然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约12厘米、厚约1厘米的粘结点,此粘结点要布置均匀,必须保证聚苯板与基层墙面的粘结面积达到50%(详见下图) 2.2涂好后立即将保温板贴在墙面上,动作要迅速,以防止粘结剂结皮

外墙面砖粘贴

外墙施工方案 二、编制依据 外墙饰面砖工程施工及验收规程(JGJ126-2000)及省标建筑防水技术规程DBJ15-19-2006。图纸设计、外墙标识尺寸及定位图。 本工程设计外墙做法采用05ZJ001(外墙14/67)的做法:1、15厚1:2.5水泥砂浆掺5%的氯丁胶乳防水剂,找平层满挂钢丝网,2、刷氯丁胶乳防水素浆一遍,3、10厚氯丁胶乳防水砂浆,4、4~5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴,5、面砖,1:1氯丁胶乳防水泥砂浆勾缝。 注:屋面以上女儿墙不掺加氯丁胶乳 氯丁胶乳防水素浆的参考重量比为:水泥1:氯丁胶乳0.4:水0.1 氯丁胶乳防水砂浆的参考重量比为水泥1:中砂:氯丁胶乳0.35 根据规程规定,本工程外墙防水设防等级为I级,规范规定找平层抗裂要求:外墙面满挂钢丝网或不同材料交接处挂设钢丝网满足,规范规定防水层要求设一至两道防水,防水措施为找平层采用聚合物水泥砂浆,或者掺外加剂水泥砂浆,作为1道防水,聚合物水泥防水砂浆5~8mm,或聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)1~1.2厚设防,外墙饰面砖的粘结层应采用非憎水性水泥防水砂浆或其他具有粘结强度保证的特种砂浆;不得采用有机物作为主要粘结材料,粘结层厚度宜为4~8mm。 本工程外墙做法的防水措施满足规范要求。

三、施工工艺 一般规定:外墙饰面层,除必须满足装饰要求外,还必须具有良好的防雨水渗透功能。 (一)、施工准备 1、主要材料 水泥:强度等级42.5的普通硅酸盐水泥。 砂子:洁净中砂,含泥量不大于3%。 石灰膏:使用前一月将石灰闷透,过3mm孔径的筛子,淋成石灰膏,灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质。 面砖:面砖的品种、规格、颜色必须符合设计要求,并附有出厂合格证。 2、作业条件 外脚手架必须符合要求,要提前搭设好并经检查合格。 预留孔洞及排水管位置应先处理好,门窗框要固定好,并用防水砂浆将缝隙堵塞严实,固定后应拔除木楔并将其孔隙封严。对铝合金门窗框还应选涂刷隔离材料防腐(如聚氨脂清漆等)。 墙面基层须先清理干净。落水口等位置应先做防水增强处理。 应对面砖的尺寸、颜色进行检查,必要时要进行选砖,并分类存放备用。 大面积施工前应先做好样板,确定施工工艺及操作要点,同时要向施工操作人员进行交底。样板完成经各方检验合格才可正式施工。 对找平层、结合层、粘结层等材料应进行试配,经检验合格方可使用。(二)主要操作工艺 1、主要工艺流程:

外墙面砖镶贴工法

外墙面砖镶贴工法 目录 1 适用范围 (2) 2 特点 (2) 3 主要材料和施工机具 (2) 4 施工准备 (3) 5 工艺流程及操作要点 (3) 6 质量标准 (8) 7 质量要求及控制 (9) 8 安全措施 (10) 10 经济效益 (10) 11 工程实例 (11)

面砖做为外墙装饰的建筑现在越来越多,遍及城市并在向纵深发展,它比清水墙面耐水、耐冲刷,不但能提高建筑的质量,保护结构墙面,延长建筑物的使用寿命,而且能美化建筑物,增加建筑群体及周围环境美起重要作用。能适应建筑物的多棱角及细部的变化,容易满足建筑设计风格的要求。 1 适用范围 适用于在下述外墙上的饰面砖镶贴,如:砖墙、混凝土墙、加气填充墙、多孔砖填充墙、舒乐板墙等。 2 特点 本工法简述了外墙面砖镶贴施工的主要材料、施工工艺、质量标准、安全标准以及成品保护、工程实例等。采用加人粘结剂的方法,可确保镶贴质量,尤其在冬季施工中也能进行操作。对于加快工程进度,提高工期,能起到较好效果。 3 主要材料和施工机具 3.l 材料 3.1.1 水泥:325号矿渣水泥或普通水泥和325号白水泥。 3.1.2 砂子:北京地区产中砂,含泥量不大于3%。 3.1.3 面砖:面砖的品种、规格、颜色等均应符合设计要求。砖的质地要坚固,表面平整方正,厚度一致,没有缺棱掉角等缺陷,吸水率不小于3%,色调均匀,耐水抗冻。应有材质合格证。 3.1.4 各种界面处理剂或粘结剂。 3.2 施工机具

瓷砖切割机,手提割刀,水平尺,墨斗,靠尺板,小木锤。米厘条、十字花、木楔或尼龙绳等控制砖缝的专用工具。 4 施工准备 4.l 外架(吊篮或双排外脚手架)应安装和搭设完成,架子的步高要符合施工要求。 4.2 墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 4.3 根据设计要求,按砖的尺寸、颜色进行选砖。用模具对面砖的规格进行严格的挑选,并按尺寸分别堆放。 4.4 编制单项工程施工方案,确定施工工艺及操作要点,做好技术交底。 4.5 大面积施工前应先做样板墙,经质量监督部门和监理单位认可后方能组织施工。 5 工艺流程及操作要点 5.l 施工程序:基层处理→做灰饼,冲筋→抹底层砂浆→抹中层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→勾缝→擦洗→清理验收。 5.2 基层处理 5.2.l 基层为混凝土墙面 首先应剔除凸出部分,凹进的部分用1:2的水泥砂浆补平。对大钢模施工的墙面进行凿毛处理,并用钢丝刷子满刷一遍,再浇水湿润。如果混凝土基层表面很光滑,亦可采用“毛化处理”[注]。 [ 注]:毛化处理:即先将表面尘土污垢清理干净,然后用1:1 水

外墙面砖贴面施工工艺

外墙面砖贴面施工工艺 用面砖作外墙饰面,是一项传统装饰工艺。它装饰效果好,不仅可以提高建筑物的使用质量,并能美化建筑,改善城市面貌,而且能保护墙体,延长建筑物的使用年限。 1.外墙面砖 外墙面砖是用作建筑物外墙装饰的板状陶瓷建筑材料,一般是属于陶质的,也有炻质的。外墙面砖多数以陶土为原料,压制成型后经1100℃左右的高温煅烧,分为有釉和无釉两种。无釉面砖是将破碎成一定粒度的陶瓷原料,经筛分,半干压成型,放入窑内焙烧而成;有釉的面砖,是在已烧成的素坯上施釉,再经焙烧而成。 面砖的颜色众多,通常是利用原料中含有的天然矿物,如赤铁矿等进行自然着色,压成坯体后一次焙烧而成;亦有在泥料中加入各种金属氧化物等进行人工着色,压制成坯后一次焙烧而成。如米黄色、紫红色、白色,性能上各有所不同,主要是所用的原料和配方不同。制品颜色丰富,花样繁多,用于建筑物外墙面装饰,它不仅可以防止建筑表面被大气侵蚀,而且可使立面美观。 外墙面砖的坯体质地密实,釉质也比较耐磨,因此具有耐水、抗冻、耐磨性。 (1)主要技术性能 1)耐急冷急热性100℃三次炸裂。 2)有釉外墙面砖吸水率约为9%。 3)抗风化性好,耐大气侵蚀。 (2)种类、规格 外墙面砖的种类规格见下表 外墙面砖的种类规格

2.粘贴施工工艺 (1)施工准备 1)材料准备 A.粘贴前应有专人对面砖进行挑选,凡外形歪斜,缺棱、掉角、翘 棱、裂缝、颜色不匀的应剔除。 B.不同规格的面砖要分别堆放。 C.同号的面砖用套板分大、中、小三类,再根据面砖的数量分别使 用在不同部位。 2)基层或基体处理 A.基体表面上的杂质、油污应清除干净,光滑的基层要凿毛。 B.抹找平层要浇水湿润,特别是暑期要浇足,否则找平层的砂浆会 疏松脱壳。 C.当基层或基体的偏差较大时,找平层应分遍进行,若一次抹得太 厚,砂浆易于开裂。 D.涂抹应平整,表面要粗糙,平整可减少粘结砂浆的厚薄不匀,粗 糙可增强砂浆的粘结力。 E.门窗口及其他钢木等配件,预埋件应安装正确,不能遗漏;门窗 口标高位置必须准确,务必做到上下、左右、进出一条线;混凝 土墙柱、过梁等,如有凹凸不平,要凿平或用1:3水泥砂浆打底

内墙饰面砖粘贴工艺标准

内墙饰面砖粘贴工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物内墙陶釉面砖粘贴施工。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 水泥:32.5Mpa及以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 白水泥与矿物颜料:32.5Mpa白水泥,与瓷砖色泽相协调的矿物颜料,擦缝用。 2.1.3 砂:中砂,用前过筛。 2.1.4 面砖:片状精陶釉面砖,品种、规格、花色按设计规定,并有出厂合格证。面砖表面平整方正、厚度一致,不得有缺楞、掉角、翘曲、裂纹等缺陷。如遇规格复杂,色差悬殊,应逐块挑选,分类存放使用。 2.1.5 界面剂、108胶等。 2.2 主要机具: 砂浆搅拌机、瓷砖切割机、铁抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、小铁锤、木锤、钢凿子、墨斗、水平尺、小线坠等。 2.3 作业条件: 2.3.1 天棚、墙柱面粉刷抹灰施工完毕。 2.3.2 墙柱面暗装管线、电器盒箱、门窗框等安装完毕,并经验收合格。 2.3.3 门窗框与墙柱之间缝隙已按设计及规范要求填嵌密实。 2.3.4 大面积施工前,应先做样板墙或样板间,并经质量及有关部门检查,符合要求后方可大面积施工。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层处理→吊垂直、找规矩、出灰饼、冲筋→抹底子灰→选砖、排砖、弹线→贴面砖→擦缝。 3.2 基层处理: 3.2.1 砖墙面:将墙面清扫干净,并浇水湿润。 3.2.2混凝土墙面:先将凸出墙面的混凝土剔平,将混凝土基面上的污垢、油渍等清洗干净,并洒水湿润,用聚合物水泥砂浆(水泥:砂:胶水:水=1:1:0.3:0.4)进行喷点毛化,硬化后浇水养护(或采用在抹底层砂浆前先抹一道专用界面剂砂浆)。 3.3 吊垂直、找规矩、出灰饼、冲筋:吊垂直找规矩时,应与墙面的门窗洞口、阳角立边等部位面砖排列方法对称性以及室内地面块料铺贴方正综合考虑。 3.4 抹底子灰:

外墙贴面砖施工工艺

外墙贴面砖施工工艺 一外墙贴砖施工工艺 1、外墙处理。在进行施工之前保证施工的外墙现已通过了整理作业,关于光滑的混凝土墙面还需求进行“毛化处理”找直处理。关于地上需求找平处理,关于墙面则需求进行找直处理,既用经纬仪大垂直线进行找直,保证墙面的竖直。 2、底层处理。之后关于墙面底层需涂刷砂浆,一般需求涂刷两到三遍,一遍砂浆的厚度应保持在5mm左右,而二遍则需求在8-12mm左右。弹线切割。在底层处理之后,比及砂浆干燥到必定程度之后就可以进行分段处理,为之后进行的排砖做预备。 3、排砖、浸砖。在进行弹线之后就需求进行排砖和浸砖处理,既依照规划图纸将外墙砖依照不同的铺贴组合方法进行摆放出来,之后关于要铺贴的外墙砖放入水中渗透2h以上。铺贴外墙砖。较终依照不同的铺贴方法进行铺贴,在铺贴的时分需求留意外墙砖之间的间距和组合情况,保证外墙砖可以契合规划要求。 二外墙贴砖注意事项 1、我们在施工开始之前,就需要根据设计好的图纸要求,对整个外墙砖进行排布,而且要求画出施工的图纸,这是为了确保施工的时候,有据可依,操作循序渐进。 2、我们要在窗台、窗心砖、砖垛等位置要测量好中心线、水平分格线、以及阴阳角垂直线等,这是为了以防产生分格不匀、排列不齐等不良

问题。我们如果做好前期的铺贴工作,外墙砖开始施工的步骤就是在外墙面刷一层内掺水重为3~5%的107胶的素水泥浆。 3、如果我们使用粘贴剂的话,就要把水泥活性、沙子颗粒度和所含的杂质、搅拌均匀度等等都要考虑好,然后再确定粘贴记得使用分量。三外墙砖处理方法 经常会见到瓷砖外墙贴面装饰的渗漏,这种情况是该类饰面常见的通病,原因是瓷砖间嵌缝砂浆的开裂,主要还是因为粘贴瓷砖时砂浆不饱满,有空洞,墙体与窗的结合部位有渗漏等。其实一方面是墙体不够平整,另一方面就是没有选择质量好的瓷砖粘结剂。对于以上情况可以使用瓷砖粘结剂进行渗漏的修补。下面是用瓷砖粘结剂修补这类渗漏的施工方法。 1.基层处理:检查瓷砖有无大面积的瓷砖起壳、疏松和剥落现象,若有应先进行修补;然后确保基层表面应无明水、浮渣和杂物。 2.缝隙修补:对于瓷砖缝中的2~3毫米的细小缝隙或明显的凹槽,可以先用瓷砖填缝剂进行填补处理。配制涂料时,可以将粉料组分的量适当提高一些,以提高与基层的粘结力和便于操作。施工用涂料应随配随用。 3.嵌缝:嵌缝要尽量均匀,瓷砖粘结剂与基层之间不能有气泡,以求粘结严实。

墙面瓷砖粘贴施工方案及方法

(1)施工准备 1)材料要求 ①水泥:号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试报告单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 ②白水泥:号白水泥。 ③砂子:中砂,用前过筛。 ④面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不大于10%。 ⑤108胶和矿物颜料等。 2)主要机具 孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。 (2)作业条件 1)墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。 2)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 3)大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、业主和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 (3)操作工艺 1)工艺流程:

基层处理→挂线、排砖→镶贴墙砖→擦缝、清理。 2)施工技术: 基层处理:镶贴墙砖前必须对基层进行清理,基层表面的尘土、污垢等必须清理干净,并充分浇水湿润,使基层达到干净、湿润的要求。镶贴墙砖的基体表面应具有足够的稳定性和刚度,表面若太过光滑应进行凿毛处理,凿毛深度为-1.5cm,间距3cm左右。 挂线、排砖:在墙面两侧分别制作标志块(间距-2m)并拉通线以控制瓷砖镶贴高度和平整度。镶贴墙砖时应先选砖预排,以保证拼缝均匀,非整砖排在次要部位或阴角处。所选用的砖背面应清理干净,并浸水2小时以上阴干,待其表面干后才可使用。 镶贴墙砖:在清理干净的基层上依照室内标准水平线,校验一下地面标高和分格线。以所弹地平线为依据设置支撑瓷片的地面木托板,木托板应加工平整,高度为非整块瓷片的调节尺寸。整块瓷砖的墙面铺贴就从木托板开始自下而上进行。调制1:2的糊状水泥砂浆,掺入水泥重量3%-4%稀释后的108胶水溶液充分调和形成聚合物水泥砂浆。镶贴时用铲刀将聚合物砂浆均匀涂抹在瓷片背面,四周刮成斜面拉线就位,用手轻压,然后用橡皮锤轻轻敲击使其与底层贴紧,注意确保砖四周砂浆饱满,并用靠尺找平、调缝。 擦缝、清理:瓷砖镶贴一面墙后缝内砂浆已基本表干,刮出多余灰浆用汤布清理干净后用白水泥进行擦缝并碾压,使缝内白水泥填充饱满,再用汤布清理干净。 (4)施工要求: 1)镶贴墙砖的基层表面,如遇有突出的线盒、灯具、卫生设备的支撑等,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴。墙砖镶贴时必须找准标高,垫好底尺,确定水平位置及垂直竖向标志,挂线镶贴,做到表面平整,不显接茬,接缝平直。

外墙砖镶贴施工作业施工工艺

编号: 外墙砖镶贴施工作业指 导书 版本:第一版) 编制:审核:批准:状态: 二零XX 年六月 目录 1、编制目的......................................... 1. 2、适用范围......................................... 1. 3、编制依据......................................... 1. 4、施工准备......................................... 1. 4.1 材料要求 (1) 4.2 主要施工机具 (1)

4.3 作业条件 (2) 5、施工工艺......................................... 2. 5.1 工艺流程 (2) 5.2 操作工艺 (2) 5.3 通用外墙细部做法 (4) 6、质量标准......................................... 5. 6.1 主控项目 (5) 6.2 一般项目 (5) 6.3 外墙质量控制点 (6) 6.4 外墙镶贴关键质量措施 (6) 6.5 质量记录 (7) 7、应注意的质量问题................................ 7. 7.1 空鼓、脱落 (7) 7.2 面不平 (8) 7.3 分格缝不匀、不直 (8) 7.4 墙面脏 (8) 8、成品保护........................................ 8.

外墙砖镶贴作业指导书 1、编制目的 为了满足建筑工程的需要,使外墙砖镶贴符合建筑功能要求,有效地提高我公司项目部的工作效率及外墙砖镶贴的质量和施工工艺,因此特制定本作业指导书指导外墙砖镶贴工程的施工。 2、适用范围 本作业指导书适用于一般外墙面砖镶贴(纸皮砖系列) 。 3、编制依据 《建筑施工高空作业安全技术规程》 (JGJ80-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》 ( JGJ33-2012) 《建筑施工手册》 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 (JGJ126-2015) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2014) 《建筑工程验收质量统一标准》 ( GB50300-2013) 4、施工准备 4.1 材料要求 水泥:32.5 级矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,有产品合格证、出厂检测报告或进场复验报告; 砂子:中砂,用前过筛,砂中含泥量不超过2%。 面砖:表面光洁、方正、平整(有凹凸面花纹要一致),质地坚硬,品种、规格尺寸、色泽、图案均匀一致,且符合设计要求,不得有缺楞、撑角、暗痕和裂纹等缺陷,外墙砖应按设计要求的品种、规格一次进货备足。选砖时最好将同一批采购的砖镶贴在同一面墙,以免造成色差过大。 混凝土界面:水泥油。 4.2 主要施工机具 磅秤、砂子筛、木抹子、铁抹子、铝合金靠尺、方尺、灰槽、毛刷、鱼线、钢丝刷、笤帚、锤、棉丝、开刀、灰铲、云石机、勾缝镏子( 定做,根据砖缝大小) 、托线板、线坠、盒尺、工具袋等。

外墙面砖镶贴劳务承包协议书

外墙面砖镶贴劳务承包协议书 江苏**建设有限公司***项目部(简称甲方) 外墙贴砖承包队组(简称乙方) *****9#楼外墙装饰工程\镶贴砖劳务分包。经甲、乙双方共同协商达成以下协议: 一、承包内容及单价: 外墙贴面砖,综合单价:纸张条砖单价37元/㎡(含小型用具费)。其中,单刮糙打底10元/㎡,包含在综合单价内。 二、施工要求: 1、外墙装饰:所有外墙部位均包含在承包范围内,包括屋面外墙、女儿墙压顶、阳台、空调板、门窗套、飘窗及墙裙、花台等。 2、进场施工前必须熟悉图纸,按图纸要求施工,掌握国家施工规范,按施工程序施工。 三、甲方责任: 1、甲方提供乙方进场人员食宿,但不提供夫妻宿舍(由乙方自理)。 2、甲方提供乙方施工中所需的大型机械设备,并有专业人员配合,如机械运输、外墙架子、施工用的水电,搅拌机的使用由乙方自配人员。 3、甲方提供的工具,如手推车、施工电箱、施工照明灯等。 4、甲方提供乙方所需的所有施工材料并及时到场,但应由乙方提前一星期报材料计划。 5、安排相关的专业管理人员及技术人员配合乙方进行技术交底,现场指导及质量安全监督。 6、配合乙方在施工中所需事项的协调。

7、负责划分乙方的施工任务区段。 四、乙方责任: 1、乙方必须组织好足够的技工及辅工进场施工,服从项目部的统一管理和安排。 2、乙方应佩戴好施工所需的小型用具(如:手提切割机、刀片、刮尺、抹灰刀等)。 3、施工中的每个部位必须严格按图纸要求、技术交底、施工规范及操作程序施工。 4、外墙所需材料,乙方应提前提供材料计划交项目部相关人员批核供购。 5、做好材料的节约工作,外墙材料实行限额供料,乙方所需材料必须安排专职人员配合项目部相关管理人员,办好相关手续签字领取。项目部对乙方所使用的材料最终结算时进行材料核算,如节约按50%奖励乙方,超定额损耗由乙方按价赔偿。 6、根据工程的进度,组织好专业技术人员,确保工期,保证质量。 7、做好现场文明施工,做好工完料清,人走场清。在施工过程中如经项目部相关管理人员检查有铺张浪费、现场混乱的情况,每检查发现一次,按项目部的现场管理处罚条例进行处罚。如现场不清理,甲方将派人清理,所产生的清理人工费将在乙方工程款中扣除。 8、乙方必须在月号之前人员进场,做好施工准备,月号进入大面积施工,人员必须上足所需技工和壮工。 9、乙方必须配备相关的现场安置人员及现场管理人员进行现场负责及协调。 10、所有内、外墙用工均由乙方承担(外架的搭设甲方负责,脚手板的翻转

外墙砖粘贴规范

外墙砖粘贴规范 墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。 外墙砖粘贴规范: 在砖背面宜采用1:2水泥砂浆或1:0.2:2=水泥:石灰膏:砂的混合砂浆铺贴,砂浆厚度6-10mm,将砖对准位置贴于墙上,上墙后用小铲木把轻轻敲实、压平,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用杠尺通过标准点调整砖面垂直度。 另一种做法是,用1:1水泥砂浆加水重20%的107胶,在砖背面抹3-4mm 厚,粘贴即可。但此方法要求底子灰必须抹得十分平整,垂直度好。而且砂子一定要过窗筛后使用。 如果要求外墙砖拉缝铺贴,缝隙可用米厘条控制。米厘条用粘贴砂浆与中层灰临时镶贴,米厘条粘在已贴好一排砖的上口,可临时加垫小木楔子,以保其平整。贴完一皮砖,便可取出米厘条,清洗后备用。对于象棕榈泉这样高级建筑,阳角处为了美观起见,往往采取两砖背面一头各磨成45”角相拼接的做法。其实如改为小于45”角,然后两砖对合形成直角,拐角更清晰、美观。而且更为合理,因为它可使砂浆填充其间,还可以提高粘贴牢固度。其中对外墙砖粘贴质量检查办法内容如下: (1)满粘法施工的饰面砖工程应无空古、裂纹。

检查办法:观察;用小锤轻击检查。 (2)饰面表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。 检查办法:观察。 (3)墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检查办法:观察。 (4)饰面砖接缝应平直、光滑,填缝应连续、密实;宽度和深度符合设计要求。 检查办法:观察;量尺检查。 (5)有排水要求的部位应按提供的大样作滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确。 检查办法:观察。

相关文档