文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机保护大修作业指导书

发电机保护大修作业指导书

发电机保护大修作业指导书
发电机保护大修作业指导书

发放号码:

Q/HBDJ 淮北电力检修工程有限公司质量体系文件

Q/HBDJ ZDS 7.5-01/DQ 14-2005

200MW机组发变组保护

小修作业指导书

编写:日期:年月日

审核:日期:年月日

批准:日期:年月日

2007-06-20 发布 2007-06-23 实施淮北电力检修工程有限公司发布

1、目的

1.1、规范检修行为,统一检修工艺标准,确保发变组保护及二次回路检修质量符合规定要求。

1.2、本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所必须遵循的质量保证程序。

2、适用范围

适用于200MW发电机变压器组继电保护装置及二次回路的检修工作。3、人员资质、职责及权限

3.1、人员资质

工作人员需是专业从事继电保护检修人员且通过技能及安全资格审查。3.2、职责及权限

3.2.1、工作负责人: 组织得当、分工明确、对安全、质量负责。3.2.2、指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整。

4、检修程序

4.1、检修前的准备及注意事项

□了解本次工作的重点项目及需解决的问题。

□明确人员分工,熟悉图纸和检修规程、条例与有关资料。

□相关图纸,资料的准备。包括《全套发变组二次线图册》,《继电保护定值通知单》,《检修规程和调试大纲》和上次大修试验报告。

□做好机组保护改造工程相应的二次回路更改的图纸设计、审查工作。

□准备好合格的仪器仪表、备品备件、工具和试验线等。

4.2、安全措施及工作票

□严格执行《电业安全工作规程》。

□深入细致地做好危险点分析工作,填写危险点预测卡,拟定操作票和操

作步骤。并在实施过程中加以监督。

□严格执行工作票管理制度,认真办理、检查、验证工作票。

□在保护屏前后用红白带做好与运行设备醒目的区分标志,检查所载安全措施是否完备。

□拆除发变组保护柜220kv母线电压的二次回路,并包好绝缘作好记录(应防止短路接地)。

□在220kv侧开关端子箱拆除A320、B320、C320、N320至母差保护的电缆,并包好绝缘作好记录。

□拆除发变组保护联跳220kv#2700母联开关回路。

□检查发电机转子保护接地碳刷电缆是否拆除放妥。

4.3、保护屏拆除的安全措施

□拆除发变组保护柜220kv母线电压的二次回路(包括对端),并包好绝缘作好记录(应防止短路接地)。

□在220kv侧开关端子箱拆除A320、B320、C320、N320至母差保护的电缆,并包好绝缘作好记录。

□拆除发变组保护联跳220kv#2700母联开关回路。

□检查发电机转子保护接地碳刷电缆是否拆除放妥。

4.4、发变组保护装置的安装施工

4.4.1、施工中的安全措施

□敷设控制电缆时应安排足够的人力。

□高空作业时应系好安全带,戴好安全帽,防止高空坠物。

□进行改造项目中的危险点分析,拟定操作票和操作步骤。并在实施过程中加以监督。

4.5、保护装置的检验

4.5.1、装置外部及内部检查工作

□各插件拔、插灵活,接触面光洁无损,各插件和插座之间定位良好,大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。

□印刷电路无机械损伤或变形,所有元件焊接应良好。

□检查端子接线应无松动脱落现象,接线应与图纸相符。

4.5.2、保护装置通电初步检验及逆变电源检验:

□检查回路无短路且极性正确后试送电源。

□分别合上直流插件上的电源开关,检查稳压电源插件上的指示灯应亮。

断、合电源开关逆变电源应能可靠启动,并检查掉电告警是否正常。

□检查通信接口插件“运行”指示灯应闪烁。

4.5.3、DGT801A调试软件的安装与检查

□调试软件的安装。

□保护装置与后台管理程序的联机。

□按保护定值整定通知单输入保护定值,并检查核对。

4.5.4、硬件调试

□采样值检查。

□通道调试。

□硬件自检状态检查。

□下载定义。

□分布式网络定义。

□密码和口令的设置。

□时钟的校核。

4.5.5、保护装置的静态测试

□主变瓦斯继电器校验(提前送专业厂校验)。

□发变组差动保护检验。

□断路器失灵保护检验。

□高压侧断路器非全相保护检验。

□主变通风保护检验。

□通风故障开入量检验。

□冷却器全停开入量检验。

□阻抗保护检验。

□变压器过激磁保护检验。

□变压器零序过流、间隙零序保护检验。

□发电机差动保护检验。

□发电机定子接地(3U0、3ω)保护检验。

□发电机过电压保护检验。

□发电机失磁保护检验。

□发电机负序过流(定、反时限)保护检验。

□发电机对称过负荷保护检验。

□发电机逆功率保护检验。

□发电机励磁回路(100H Z)过负荷(定、反时限)保护检验。□发电机转子一点接地保护检验。

□发电机转子两点接地保护检验。

□发电机定子匝间保护检验。

□发电机强励装置检验。

□非电量保护检验。

4.5.6、保护装置的出口、信号检查

□保护投入与退出检查。

□跳闸矩阵检查。

□开入量检查。

□保护压板状态检查。

□保护信号核对检查。

4.6、电流互感器试验

4.6.1、安全措施:

□检查主变高压侧CT接入220KV母差电流回路的电缆是否拆除,防止向220kv母差差回路通入电流。

□拆除电流二次回路接地点并作好记录。

□应使用高内阻电压表测量。

□试验使用线电压以减少谐波分量引起的误差。

□试验时应尽量均匀调节电流,升电流时不能来回摆动,只能升不能降。

4.6.2、220kv侧电流互感器伏安特性及绝缘测试

4.6.3、发电机电流互感器伏安特性及绝缘测试

4.6.4、主变中性点、间隙电流互感器伏安特性及绝缘测试

4.6.5、核对试验数据,恢复安全措施

□与上次试验记录核对比较,曲线应平滑,拐点应明显。

4.7、回路清扫检查及绝缘试验

4.7.1、清扫检查

□所属开关端子箱、保护柜二次回路清扫检查。

□检查主变瓦斯继电器有否渗油,有无防雨措施。

□检查发电机转子保护接地碳刷及电缆是否接好。

4.7.2、绝缘试验

□使用1000V摇表进行测量。

□检查发变组保护操作电源、信号电源及灭磁开关操作电源应在断开状态。□检查交流回路应无接地点。

□短接保护回路的“+KM”-“-KM”。

□短接操作回路的“+KM”-“-KM”。

□交、直流回路对地绝缘电阻及交、直流回路之间的绝缘电阻测量(应大于1.0MΩ)。

□拆除保护回路的“+KM”-“-KM”及操作回路的“+KM”-“-KM”的短接线。

□恢复所拆220kv侧、主变中性点、发电机电流互感器的二次回路接地点并核对。

4.8、整组试验及保护传动开关试验

4.8.1、发变组断路器控制回路检查

□与运行部门人员联系,将发变组、高厂变所属断路器转试验状态。

□用DCS装置操作发变组所属断路器(#2706、#6MK、#503、#504),并检查断路器合、跳及指示应正确。

4.8.3、保护传动开关试验

合上#2706、#6MK、#503、#504开关,并检查保护跳闸压板接线的正确性。

□保护(1BCJ)跳闸方式1传动试验(动作结果:应符合设计要求)。

□保护(2BCJ)跳闸方式2传动试验(动作结果:应符合设计要求)。

□保护(3BCJ)跳闸方式3传动试验(动作结果:应符合设计要求)。

□保护(4BCJ)跳闸方式4传动试验(动作结果:应符合设计要求)。

□保护(5BCJ)跳闸方式5传动试验(动作结果:应符合设计要求)。

□220kV母差保护传动发变组开关试验(注意220kV母差保护在运行),并核对保护动作信号及事故音响,作好记录。

□发电机灭磁开关联跳发电机开关试验。

□发电机断水保护传动试验,并核对保护动作信号及事故音响,作好记录。□主汽门关闭跳发电机开关试验。并核对保护动作信号及事故音响,作好记录。

□主变冷却器全停传动开关试验,并核对保护动作信号及事故音响,作好

记录。

□检查保护动作结果应与原理接线图、整定通知单相符。

□打印保护整定值。

4.8.4、强励装置接口试验

4.8.5、SID-2V多功能微机自动准同期装置

□自动准同期装置检验及定值整定。

□自动准同期装置与DEH装置的接口试验

4.8.6、终结工作

□恢复所拆电压二次回路接地点的二次线。

□恢复发变组保护柜220kv母线电压的二次回路,并包好绝缘作好记录(应防止短路接地)。

□恢复所拆发变组保护联跳220KV母联开关回路。

□在220kv侧开关端子箱恢复所拆A320、B320、C320、N320至母差保护的电缆。

□恢复所拆发变组保护启动220KV失灵保护回路。

□恢复所拆主变高压侧CT接入220KV母差电流回路、并拆除CT侧短接线。

□将所有压板恢复至原来的状态。

□清扫整理现场。

□检查二次回路无异常,终结工作票。

5、支持性文件

5.1、DL 408-91《电业安全工作规程》。

5.2、(87)电生供字第254号《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。

5.3、(87)水电电生字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》。5.4、电安生(1994)191号《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》。

5.5、DL(96)《新编保护继电器检验》。

5.6、厂家调试大纲。

5.7、防止继电保护“三误”事故的措施

5.7.1、防止误碰

1、现场保护装置的出口继电器与其它继电器应有明显的区分标志。

2、对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护、220kv断路器失灵保护、发变组保护跳220kv母联断路器、#

3、4高厂变(联跳#2703、2704开关)差动保护、#1、2高备变保护等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写,并经技术负责人审批的继电保护安全措施票。

3、在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。如220kv线路LFP-901(或LFP-902)保护装置有工作时,必须检查所属开关的启动失灵保护压板在断开状态。

4、在一次设备停电进行保护校验或检查工作时,还应充分注意与其它运行设备二次回路的联系。如#3、4高厂变停电进行保护校验或检查工作时,必须断开其保护跳#2703、2704开关的压板。

5、在检验继电保护及二次回路时,凡与其它运行设备二次回路相连的连接片和接线应有明显标记,并按安全措施票,仔细地将有关回路断开或短路,并做好记录。在运行中的二次回路上工作,必须有一人操作、另一人监护,监护人由技术经验水平较高者担任。

6、不允许在运行的保护屏钻孔或在运行的保护屏附近进行任何有震动的工作。如要进行,则必须要采取减轻震动及其它妥善措施。

7、在清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工作,特别注意防止振动,防止误碰。

8、二次回路的正电源与跳闸回路的接线端子应经备用端子隔离,如无条件应用薄型绝缘材料进行隔离,以防止端子绝缘击穿造成误跳闸。

9、应充分注意改造后的220kv线路、发变组保护的双重化配置。5.7.2、防止误接线

1、在现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作依据。如图纸与实际接线不符时,应查线核对。如有问题,并按正确接线修改更正,然后记录修改理由和日期。修改二次回路接线时,事先必须经过审核,拆线前先要与原图核对接线后,再与新图核对。并及时修改底图,修改运行人员及保护人员用的图纸。修改后的图纸及时报送直接管辖调度的继电保护机构。

2、保护装置二次线变动或改进时,严防寄生回路的存在,没用的线应拆除。在变动直流回路后,应进行相应的传动试验。必要时,还应模拟各种故障进行整组试验。

3、对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动,即便是改动

一根连线的最简单情况,也必须履行如下程序:

a、先在图上做好修改,经主管继电保护部门批准。

b、按图纸施工,不准凭籍记忆工作;拆动二次回路时必须逐一做好

记录,恢复时严格核对。

c、改完后,做相应的逻辑回路整组试验,确认回路、极性及整定值

完全正确,然后交由值班运行人员验收后再申请投入运行。

4、带方向性的保护和差动保护新投入或变动一次设备、改动交流二次回路后,必须用负荷电流和工作电压检验其电流、电压回路接线的正确性,并用拉合直流电源来检查接线回路有无异常。

5.7.3、防止误整定

1、现场保护装置整定值的调整和更改,必须进行“三核对”,即核对调度命令(或值长命令)、核对定值单编号、核对设备位置和编号,按保护装置整定通知单的要求执行,并依照规定的期限完成。保护装置整定值的调整和更改工作须经第二人检查核对,并打印、保存定值更改记录。

2、保护装置调试的定值,必须根据最新的、有审核人、批准人签字的定值单来试验。所有交流继电器的最后定值试验必须在保护屏的端子排进行,发现问题,慎重对待,查找原因,在未得到正确结论前,不得草率处理。

3、加强继电保护定值管理工作。对于作废的继电保护与自动装置定值通知单须经专责人签字,并盖有“作废”印章归类存档。

4、对于母联(或旁路)开关带线路开关运行时,其保护装置的定值应按规定分区存放,保护装置整定值的调整和更改工作须经第二人检查核对,

并打印、保存定值更改记录。

5、每年进行一次整定计算书核对,核对定值有不符之处时,不能轻易放过。整定计算一定要有符合现场实际的设备参数。整定值要经各技术主管领导审批后方可下达。

6、质量记录

6.1 Q/HBDJ ZDS

7.5-01/DQ 90 《发变组保护检验报告》

电气设备维修作业指导书

防爆三相交流异步电动机维修、验收作业指导书 一维修流程 1 范围 本指导书规定了防爆电机维修工艺,适用于本厂的防爆电机维修。 2 电机预检 2.1 外观检查:电机风罩、风叶、接线室等,对其完整情况或缺陷作好详细记录; 2.2 初检用兆欧表摇测绝缘,检测其性能,初步判断其损害程度(检修或大修)。 2.3 必要时,进行空载试验,以确认电机三相电流平衡度、振动、轴承温度等。 3 电机解体 3.1拆去风罩和风叶。再逐项拆除其它零部件(轴承端盖、前、后端盖等),对拆除的零部件应铲清污垢妥善保管; 3.2 装好拆卸轴承的专用工具,均匀的加热,把轴承拉出,确认并记录型号; 3.3 套上抽转子的专用工具,将转子从定子膛内抽出,并放置在专用的拖架上;检查定子或转子绕组损坏情况,记录详细数据(电机铭牌、绕组、铁心数据)。 3.4 测量并记录定子铁芯内径、转子铁芯外径、与轴承相配端盖内孔、与轴承相配轴颈等尺寸,如有缺陷应及时提出,确定处理方案; 4 定子 4.1 通过直接加热或通电加热法拆除旧绕组,测量线径和记录接法。 4.2 根据旧线圈的形状、尺寸和绝缘结构绕制新线圈。 4.3进行软绕组的嵌线。 4.4根据记录数据进行接线。 4.5 接线完成后,进行耐压试验,三相电流平衡试验。

4.5.1耐压试验: 新电机标准试验值为: 1 000 V+2倍额定电压,最低为1 500 V。 对完全重绕的绕组,采用全值试验电压。对部分重绕绕组的试验电压值为新电机试验电压值的75%,试验前,对旧的绕组应仔细地清洗并烘干。 对新进电机验收时试验电压应为规定的80%(如认为必要应进一步烘干后进行)。 试验时应从不超过试验电压全值的一半开始,然后均匀地或以每步不超过全值50%逐步增至全值,电压从半值增至全值的时间应不少于10s。全值试验电压值应符合规定,并维持1 min。具体试验值如下: 4.5.2三相电流平衡试验 耐压试验合格的定子三相接头分别和变压器的三相接头连接,接通电源后,手拿一支一端有旋转铁圈的铁条,放入通电的定子内,如果铁条前端的铁圈能均匀的转动,表明新嵌入的线圈三相电流平衡,否则要重新检查定子内新嵌入线圈的正确性。 4.6 试验完成合格后焊接接线线头、绑扎、定子内线圈整形 4.7 把定子送进烘干室进行预热去潮湿后对定子线圈进行浸漆 4.8 把定子放入烘干室进行烘干 5总装 5.1接好接线室 5.2确认新轴承合格,置于专用装置上加热,套入主轴两端; 5.3用专用工具将转子穿过定子膛内后,再在轴承上加上润滑脂;

电气作业指导书一期教材

山西兴能发电有限责任公司 2×300MW机组烟气脱硝超低排放改造 电 气 施 工 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京北科欧远科技有限公司编制日期:2015年08月13

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及工程量 (1) 3.作业前必须具备的条件和应作的准备 (1) 4.桥架电缆的安装程序.................................... .5 5.桥架电缆的安装方法和要求 (6) 6.防雷接地的施工程序 (16) 7.防雷接地的施工要求 (17) 8.作业活动中人员的职责分工和权限 (25) 9.作业结束的检查验收和应达到的质量标准 (26) 10.作业环境应达到的要求 (27) 11.作业的安全要求和措施 (27) 12.附录 (31)

1. 编制依据 1.1 北京北科欧远科技有限公司施工图纸及图纸会审纪要; 1.2 北京北科欧远科技有限公司《作业指导书编审、执行制度》; 1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第9部分:电缆线路施工质量检验DL/T 5161; 1.4 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2010 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL50091-2010); 1.6 施工组织设计。 2. 工程概况及工程量 2.1本项目两台300MW机组烟气脱硝超低排放改造,包括但不限于与改造工程有关的系统、设备和材料采购供货、建筑安装工程、调试、试验及检查、试运行、消缺、最终交付投产等EPC总承包。 2.2工程量统计 3.1作业前必须具备的条件 3.1.1设计图纸及资料齐全; 3.1.2安装设备和材料齐全; 3.1.3安装用的工器具齐全; 3.1.4主厂房及厂区应具备施工条件。 3.2 作业人员配置 3.2.1 电缆管运输人员配置:辅助技工2-3人。

电动机检修作业指导书

实用标准文档 文案大全电动机检修作业指导书 (试行) 前言 本指导书是*********有限责任公司技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范电机检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书起草部门:电气车间。 本指导书起草人: 本指导书审核人: 本指导书批准人: 目次 1检修工作任务单----------------------------------------------------------------------2 2修前准备卡--------------------------------------------------------------------------3 3安全风险分析以及预防措施 ---------------------------------------------------------7 4检修工序卡--------------------------------------------------------------------------9 5检修技术记录卡----------------------------------------------------------------------16 6设备试运行记录----------------------------------------------------------------------18 7电动机标准检修记录表----------------------------------------------------------------19

电气工程作业指导书

电气工程作业指导书 第一章技术准备阶段 1、图纸会审时应主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 4、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按

“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。 5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计量柜,电源进线建议采用下进线方式。 7、依据图纸竖井轴线、配电柜的位置、配电柜的尺寸,在本层地面预留预埋与电缆匹配的钢套管,套管要做地线跨接。竖井内垂直线槽预制加工时,根据上层配电柜进线(电缆)的大小,要求厂家在垂直线槽侧面上预留出线孔(以丁字三通形式留有线槽接头)。本层配电柜进线采用已预留的套管、与进线(电缆)匹配的线槽,在配电柜的下层与垂直线槽连接;线槽与配电柜PE排应做地线连接。如要一根电缆供三层电源用,层与层之间可采用镀锌钢管穿电缆或用“T”接线卡(每种施工方法均要求有设计签认的文字资料)。 A.钢管穿电缆方式:柜的上方开孔明配管与上层箱柜连接,但在配电柜制作时,应要求厂家柜内加设相线端子排。 B.“T”接卡连接方法:接线卡可放置在接线盒或封闭式线槽内,但放置在线槽内时在相应部位的线槽盖必须能够拆除检修。 8、防雷接地及等电位联结:电气工程图纸,设计对等电位联结要求有的不够详细,如卫生间、进出建筑物的金属管道设计图纸只是说明要做等电

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

柴油发电机作业指导书

柴油发电机组作业指导书 1范围 本作业指导适用于丰润电厂柴油发电机组的检修、试验工作。 2 本作业指导书涉及的资料和图纸 柴油发电机组技术说明书 柴油发电机组使用说明书 柴油发电机组电气图纸 3 安全措施 严格执行《电业安全工作规程》。 4 备品备件清单 5 修前准备 5.3 工作准备 5.3.1工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 5.3.2作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。5.3.3工作票已履行开工手续。 5.3.4其他检修该设备需要做的其他准备。 6 检修工序 6.1 柜体内检查及清扫 6.1.1控制柜内应清洁无尘,接线应无机械损伤,端子压接应紧固。 6.1.2检查前应先断开直流电源,后断开交流电压。 6.2一般性外观检查 6.2.1 控制柜内外部清洁积尘。

6.2.2检查小开关及按钮、指示灯是否良好。 6.2.3检查各控制部件连线是否连接好。各插接线是否插接紧固。 6.2.4 控制柜内端子排螺丝是否拧紧,配线连接良好。 6.3 绝缘检查 用1000V兆欧表摇测,要求大于1MΩ 测试后,应将各回路对地放电。 6.3.1测交流电压回路对地绝缘 6.3.2测交流电流回路对地绝缘 6.3.3测控制电源回路对地绝缘 6.4 IG-CU控制器开入信号检查 检查前应先合上交流电压,后合上直流电源。 6.4.1 DCS启动信号BI1 6.4.2 DCS停机信号BI1 6.4.3 GCB开关合闸位置信号BI2 6.4.4 MCB开关合闸位置信号BI3 6.4.5远程紧急停机BI4 6.4.6远程故障复位BI5 6.4.7保安段故障不启动BI6 6.4.8远程手动BI7 6.4.9远程启动测试BI8 6.4.10远程带载测试BI9 6.5 IG-CU控制器开出测试 6.5.1启动控制信号BO1 驱动继电器K1 6.5.2燃油供油信号BO2 驱动继电器K2 6.5.3润滑油压力低BO3 驱动继电器K3 6.5.4机组超速BO4 驱动继电器K4 6.5.5三次启动失败BO5 驱动继电器K5 6.5.6冷却液高温BO6 驱动继电器K6 6.5.7发电电压异常BO7 驱动继电器K7 6.5.8故障跳闸BO8 驱动继电器K8 6.5.9润滑油压力低预警BO9 驱动继电器K9 6.6 IG-I/O M控制器开出测试 6.6.1冷却液高温预警BO1 驱动继电器K10 6.6.2非自动状态BO2 驱动继电器K11 6.6.3冷却液低液位BO3 驱动继电器K12 6.6.4发电合、分闸命令BO4 驱动继电器K13 6.6.5保安段合、分闸命令BO5 驱动继电器K14 6.6.6逆功故障BO6 驱动继电器K15 6.6.7机组运行正常BO7 驱动继电器K16 6.6.8机组公共警告BO8 驱动继电器K17 6.7IG-I/O M控制器开入信号检查 6.7.1应急!!(紧急停机)BI1 6.7.2保安段故障(闭合正常)BI4 6.7.3GCB开关按钮BI5

电气作业指导书94890

1上岗前人员资质要求 1.1 没有接受过安全生产技术教育和培训的人员不能进行施工作业。 1.2 施工作业时应持入厂证进入现场作业,特殊工种人员还应持有特殊工种操作证。 1.3 严格执行各项规章制度,不违纪,不违章;对本岗位的安全生产工作负直接责任。1.4 严格执行本工种安全操作规程,妥善保管和使用各种机具。 1.5 严格执行施工方案、安全技术措施及各种票证制度,并接受安全监督部门的检查。 2 作业人员劳动防护要求 2.1 穿戴好劳动保护用品。进入现场时,一定要穿好防护衣、鞋。戴上安全帽和防护手套;高空作业要系上安全带;配合电气焊作业时,要戴好黑色护目镜。 2.2 在有毒气、窒息性、刺激性或腐蚀性的气体、液体和粉尘施工现场作业或检修时,首先要进行取样化验分析,合格后方能进入现场,同时必须戴上口罩、护镜或防毒面具。 2.3 在进入阴暗、潮湿的场所及有水的金属容器内施工和检修时,除了采用电压为12V的安全照明灯外,还应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。 3 施工作业过程安全控制 3.1 作业前准备:分为技术准备、材料准备、机具准备; 3.1.1 技术准备。 施工图纸经过有关部门会审,施工方案已经批准,技术交底和必要的技术培训完成后,施工图纸交至施工人员。施工人员应按设计图纸进行施工,修改设计和材料代用应经设计部门审批。施工前施工人员应认真熟悉图纸和有关技术资料,对施工工程的工艺流程、设备的型号、材质、规格都要了解清楚,做到心中有数。同时,施工前要到施工现场实际详细核对图纸,密切配合,发现问题及时提请有关部门解决。在施工程序、施工方法、质量标准和操作规程等要求在施工中要严格执行; 3.1.2 材料准备。 材料准备即施工中用的电气设备,电缆、、电缆保护管、镀锌钢管、电缆槽盒以及其它辅助材料的准备,所有材料应符合图纸和技术要求。对有特殊要求的应按有关规范、标准进行校核性试验;各种材料的领用要有领用手续。对特殊材料的领用要由施工负责人亲自领用。 3.1.3机具准备。 根据施工方案和施工现场具体情况,准备必要的工具和机具,也可根据需要制作专用工准备的工具要求齐全、无损伤;对于施工用电动工具还应检查其电气绝缘性能是否合格。 3.1.4施工安全的一般规定

发电机操作 作业指导书 - 制度大全

发电机操作作业指导书-制度大全 发电机操作作业指导书之相关制度和职责,物业管理有限公司作业指导书建筑研究中心发电机操作作业指导书1.目的确保发电机处于良好状态,保障后备电源。2.适用范围适用于XX总部物业服务处。3.方法和过程控制3.1开机前... 物业管理有限公司作业指导书 建筑研究中心发电机操作作业指导书 1.目的 确保发电机处于良好状态,保障后备电源。 2.适用范围 适用于XX总部物业服务处。 3.方法和过程控制 3.1开机前应检查以下内容:检查供油阀门应处于"全开"位,机油位、冷却液位应在规定高度。 3.2 手动起动 3.2.1将三位开关旋转到"手动起动"位置,"手动"按钮上方的LED灯亮,并且LED显示。 3.2.2然后按起动按钮,"起动"按钮上方的LED灯亮, LED显示,发动机起动。 3.2.3若第一次起动失败,应暂停10秒钟后,才能再起动第二次,通常设定为三次。 3.2.4若三次起动失败,面板上的"起动失败"灯亮。 3.2.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发动机运行灯亮。 3.2.6当发电机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.2.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.3手动停机 3.3.1断开断路器。 3.3.2发动机需在空载状态下,继续运行一段时间(通常5分钟)后再停机。 3.3.3将三位开关旋转到停机"OFF"位置。 3.4自动起动 3.4.1将三位开关旋转到"自动"位置。 3.4.2当机组接收到异地信号后,机组经一定时间延迟后(通常设定为5秒钟)自动起动。 3.4.3发动机第一次起动失败,暂停数秒后,再起动第二次,通常设定为三次。 3.4.4若第三次起动失败,在面板上"起动失败"灯亮。 3.4.5发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发电机运行灯亮。 3.4.6当机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。 3.4.7机组在运行中,应随时检查机组运行情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。 3.5自动停机 3.5.1当异地信号解除后,发动机将在空载状态下,继续运行一段时间(通常为5分钟)后自动停机。 4.质量记录表格 **WY7.5.1-S01-02-F1 《柴油发电机运行记录表》

柴油发电机检修作业指导书

)燃气-蒸汽联合循环机组 柴油发电机检修作业指导书 前言 本指导书是根据燃气热电有限公司(以下简称公司)技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范手动截止阀检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。 本指导书由公司设备管理部提出并归口管理。

目次 1 范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2 职责与权限----------------------------------------------------------------------------------------------4 3 作业要求-------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 质量标准-------------------------------------------------------------------------------------------------5 5 规范性引用文件----------------------------------------------------------------------------------------5 6作业流程表-----------------------------------------------------------------------------------------------6 7 检修记录-------------------------------------------------------------------------------------------------8 8 检修报告-------------------------------------------------------------------------------------------------10 9 修改页---------------------------------------------------------------------------------------------------11 附:作业指导书填写要求 1.《作业流程表》、《检修记录》、《检修报告》中的每一项内容都应填写,不能有空项。因这三者 对应同一项工作因此编码应一致。 2.《作业流程表》中的“工作内容”按工序完成后及时在“□”内划上“√”。“W、H点”在完成 验收后及时签字。 3.《检修记录》中的“项目名称”应填写该工作名称,如:“1号机1号轴封风机大修”;“检修情 况记录”应依照作业流程详细填写检修中发现的问题及必要的数据、截门的型号、参数、出厂日期、生产厂家等;“材料消耗及备件更换”应如实填写。如《检修记录》填写不下时可以自行插入空白页填写。 4.《检修报告》中的“检修情况简介”应按括号中要求的内容填写,对于没有内容的填写“无”。 “检修后存在问题、纠正措施及下次检修建议”应如实填写,对于没有内容的填写“无”。 作业指导书填写确认无误后,工作负责人及班组负责人(班组技术员)应在《检修记录》中签字。 报告人(工作负责人)及批准人(班长)在《检修报告》中签字。

电工、维修作业指导书

目录 第一章部门组织结构图 (1) 第二章职责权限及相互关系 (3) 电工维修班主管职责权限及相互关系 (3) 电工班长职责权限,及相互关系 (3) 维修班班长职责权限及相互关系 (4) 电工职责权限及相互关系 (5) 维修工职责权限及相互关系 (5) 第三章部门管理制度 (6) 电工班管理制度 (6) 电工巡检制度 (7) 电工班交接班制度 (7) 电工班工具领用和管理制度 (8) 设备维修管理制度 (11) 维修巡回检查制度 (12) 维修班交接班制度 (12) 紧急维修管理制度 (13) 设备安全管理规定 (14) 外加工管理制度 (15) 第四章操作规程 (16) 配电室操作规程 (16) 电工安全技术操作规程 (17) 维修电焊安全操作规程 (18) 维修气焊与气割安全操作规程 (18) 高压配电室安全操作规程 (21) 第一章部门组织结构图 生产部组织机构图

第二章职责权限及相互关系 电工维修班主管职责权限及相互关系 直接上级:生产部经理助理 直接下级:电工班长 1.职责: 1.1维修管理:负责按计划监督实施和制订维修计划,处理设备紧急故障。 1.2备件管理:制定备件采购计划和备品备件的管理。 1.3维护保养:负责监督日常使用的电器、电动工具、专用设备的维护保养。 1.4负责公司内部的电气、维修及日常管理。 1.5其他:督导电工班长、维修班长日常维修。 1.6完成领导交办的其他任务。 2.权限: 2.1有权协助生产部经理对生产活动进行组织实施。 2.2有权协助生产部经理对生产部各车间生产系统进行协调、服务、监督及技术指导。 2.3有权组织对电气维修班各工段各项工作检查、考核、验证。 2.4有权对生产部ISO9000质量体系《食品安全体系》执行情况检查、考核、验证。 3.相互关系: 3.1在电气维修班主管岗位上向生产部经理助理负责。 3.2在制度管理和考核方面服从本公司有关职能部门的管理。 电工班长职责权限,及相互关系 直接上级:电工维修主管 直接下级:电工 1.职责: 1.1按计划实施和组织设备的日常维修工作,处理设备紧急故障督导电工进行正常维修及设备的维护保养。 1.2 制定备件采购计划,做好设备档案的健全完善工作。 1.3日常使用的电器、电动工具、专用设备的领用及保管。

2021发电机作业指导书

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021发电机作业指导书

2021发电机作业指导书 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 编制人员:编号: 序号 作业步骤名称 步骤详细说明 潜在危害 预防控制措施 备注 1 作业前安全教育 1、加强作业前的安全教育,杜绝违章操作,确保安全 2、作业现场安全巡检 1、作业前未进行安全教育违章操作,引起火灾爆炸,人员伤亡,经济损失 1、落实操作规程,加强监督检查,提高认识加强防范,杜绝违章,

确保安全 2、搞好作业现场的监护工作,防止发生事故 2 发电机组的检查 1、检查机组的紧固螺栓 2、检查机组的传动部分 3、检查仪器仪表的控制系统 4、检查燃油的数质量情况 5、检查机组的润滑系统 6、检查机组的冷却系统 7、检查启动充气瓶情况 8、检测发电机输出线路 1、螺栓松动、脱落,造成机体震动,增加机件磨损,发生事故 2、传动部分卡死,造成机组不能正常使用。 3、控制仪器仪表不准确,造成判断失误,设备损坏 4、燃油质量不合格,增加机件的磨损、降低内燃机工作寿命,经济损失;增加废气排放量,环境污染 5、机组的润滑系统不畅,发生抱轴烧瓦,设备损坏,经济损失 6、机组的冷却系统,不畅阻塞,机体产生的热量不能及时散发,功率降低,影响输出电值,耽误工作,经济损失

电气接线作业指导书

目录 1总体要求: 1.1作业基本要求: 2元件安装具体要求 2.1导线: 2.2端子: 2.3按钮铭牌及警示标志:3 2.4线号: 2.5端子排: 2.6扎带(固定夹): 2.7线槽: 2.8套管: 2.9空开: 3自检通电要求: 3.1空开: 3.2插排: 3.3开关电源: 3.4端子排: 3.5电路板: 4示范性工艺照片: 4.1盘柜内电缆头排列:盘柜内电缆头排列建议采用等宽排列布置。 4.2盘柜内电缆接线 4.3 1.3机柜的电缆接线 附录A (资料性附录) 表A.1 电缆接线中容易出现的主要质量问题 1总体要求: 1.1作业基本要求: 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件外观有无损坏 同一型号产品应保证组装一致性 2元件安装具体要求 辅助元件安装要求:(线、端子、按钮铭牌及警示标志、端子排、线号、输入输出铭牌、线槽、螺钉、扎带、套管) 2.1导线:

按图面要求选择合适的线型(线径、屏蔽、品牌等); 颜色(依图面要求进行,如无要求则按常规要求进行); 导线进金属孔洞或与锐边金属相连时,应采用护套或套管; 导线中间不允许出现断线短接点; 2.2端子: 按线径和要求选择并用压线钳压实,固定可靠;一线一端子; 2.3按钮铭牌及警示标志: 固定可靠,保证横平竖直,可借助直尺进行确认,字体平正; 2.4线号: 线号按图纸要求穿线号;遵循从上到下、从左到右、表面干净、字迹清楚、字体朝上;一线一线号; 每束线束上套上与接线图一致的线号; 备用线未接入端子的不穿线号,接入端子部分的线号与端子号标注一致; 2.5端子排: 按图纸标注要求摆放端子,数量,型号与图纸标注一致。 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚。 端子排必须写上端子排序号;图纸有要求的按图纸标记,图纸无要求的必须每隔5档用记号笔涂上记号,以便查对。 端子排接线点原则上接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。 2.6扎带(固定夹): 要松紧合适,不留尾巴。有工艺要求的按工艺要求捆扎,无要求的间隔距离 100-200mm; 2.7线槽:

发电机操作作业指导书-

北京站至北京西站 地下直径线工程ZJX-2标 发电机操作作业指导书 文件编号: 拟制:王亚丽 审核: 批准: 生效日期:2008年3月1日 中国中铁隧道集团有限公司北京铁路地下直径线一工区

一、编制目的 为规范发电机的安全作业,避免由于误操作或盲目作业造成机械事故或工程事故,保障设备的正常使用和操作人员的人身安全,降低施工成本,特指定本安全作业指导书。 二、一般规定 1、操作人员应体检合格,无妨碍作业的疾病和生理缺陷,并应经过专业培训、考核合格取得有关主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后,方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。 2、按章操作,严禁无证驾驶机、酒后开车。 3、严禁将机械交给其他无证人员操作。 4、操作人员必须严格遵守机械设备的有关保养规定,认真及时地做好各级保养。正确操作,合理使用,严禁违章作业。经常保持机械处于完好状态。 5、实行多班作业的机械,应严格执行交接班制度,认真填写交接班记录;接班的人员经检查确认无误后,方可进行工作。 6、设备应保持干净,防止驾驶员上下时滑倒。机身保持清洁美观。 三、安全操作 1、运行前的检查 1.1机组表面及周围是否有杂物阻碍; 1.2机房进、排风通道是否畅通;

1.3水箱冷却液面是否正常; 1.4空气滤清器是否指示正常; 1.5润滑油油位是否在正常范围内; 1.6燃油阀是否打开,燃油是否已正常地供给发动机; 1.7电瓶电缆是否已连接正确; 1.8发电负载设备是否准备好,当发电机直接带负载时,启动前,必须分断空气开关。 2、机组运行 2.1预热:启动前,人员可根据环境温度决定是否对机组进行预热操作,带预热按钮的控制屏可控制发动机启动加热器进行工作,以达到预热目的。 2.2上电:将控制屏钥匙开关从“OFF”打向“ON”位置,观察到面板上仪表背景灯亮,表示控制屏已上电,同时机组燃油处于打开状态,带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。 2.3启动 a.部分机组控制屏具有怠速/全速转换开关,可根据实际的需要,选择是否怠速启动或者全速一次性启动。通常怠速运行时间不宜超过5分钟;机组切勿长时间在怠速状态下运行。 b.按下启动按钮,持续时间最大不要超过30秒,发动机在启动马达的带动下开始启动,一旦启动成功,即可释放启动按钮,机组进入运行状态。 c.带自启动(或通讯)仪表的控制屏,机组预热、启动周期及

电气设备预防性试验作业指导书_secret

预防性试验作业指导书 一、范围 本作业指导书适用于发电厂2008年电气设备预防性试验。规定2008年预防性试验的引用标准、使用仪器、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 二、引用标准 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 Q/CSG 1 0007-2004 电气设备预防性试验规程(南网) DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 三、安全措施 a)为保证人身和设备安全,应严格遵守安全规程DL408-91电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分)中有关规定; b)进行交直流耐压、介质损耗测量等高电压试验时,为保证人身和设备安全,要求必须在试验设 备周围设围栏并有专人监护,各通路应派专人把守防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立刻降低电压,断开电源停止试验,对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 四、职责分工 a)作业负责人应承担试验方案制定、试验接线检查、试验结果的现场确认和原始记录审核; b)作业负责人对试验过程中的安全问题负责,作业负责人可本身担任安全监督员,也可指定参加 作业的一名人员担任安全监督员; c)作业参加人的职责:准备试验仪器设备,进行试验接线、操作、测量等,如实记录数据、编写 试验报告; d)作业组应自觉维护所用仪器设备,包括去现场前确认仪器设备的可用性,试验完成交还仪器设 备时复核其状态,如实记录和反映存在或出现的问题。 五、试验开始前的准备 试验设应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态时要研究、并向有关人员请示调整试验项目。 详细记录试品的铭牌参数。 试验后要将试品的各种接线、末屏、盖板等进行恢复。 六、原始数据记录 a)原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注 明使用的仪器设备名称及编号。 b)当记录表格出现某些“表格”确无数据记录时,可用“/”表示此格无数据。 c)若确属笔误,出现记录错误时,允许用“单线划改”。 d)原始记录应由记录人员和审核人员二级审核签字;试验报告应由拟稿人员、审核人员、批准人 员三级审核签字。

电气检修作业指导书通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD354 电气检修作业指导书通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气检修作业指导书通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1准备阶段 工作人员穿戴好手套、工作服、帽等 1.1原则 电气设备检修工作应贯彻“预防为主”和“维修按时、修理按需”的原则。 1.2故障 电气设备出现故障时,应及时向电工或安全科报告,请电工检修,经验收正常后,方可投入运行。 1.3作业 电气设备的检修,必须由持证电工进行。 2实施阶段 2.1切断电源。先切断电源,保证电源全部被切除。 2.2禁示牌。悬挂各种警示牌,必要时,用栅栏围起。 2.3操作。按《电气设备检修规程》操作 3.结束阶段 3.1验收

检修完毕后,应做好各项验收工作,通知各部门,确保安全后,再接通电源。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气部分作业指导书

第一部分 电气专业施工做法 第一章技术准备阶段 1.1、图纸会审时主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 1.3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 1.4.1、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.4.2、消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。后附图(一)。 1.5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 1.6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少短头的浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计

发电机作业指导书

编号:AQ-JS-08654 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电机作业指导书 Generator operation instruction

发电机作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 编制人员:编号: 序号 作业步骤名称 步骤详细说明 潜在危害 预防控制措施 备注 1 作业前安全教育 1、加强作业前的安全教育,杜绝违章操作,确保安全 2、作业现场安全巡检 1、作业前未进行安全教育违章操作,引起火灾爆炸,人员伤亡,经济损失

1、落实操作规程,加强监督检查,提高认识加强防范,杜绝违章,确保安全 2、搞好作业现场的监护工作,防止发生事故 2 发电机组的检查 1、检查机组的紧固螺栓 2、检查机组的传动部分 3、检查仪器仪表的控制系统 4、检查燃油的数质量情况 5、检查机组的润滑系统 6、检查机组的冷却系统 7、检查启动充气瓶情况 8、检测发电机输出线路 1、螺栓松动、脱落,造成机体震动,增加机件磨损,发生事故 2、传动部分卡死,造成机组不能正常使用。 3、控制仪器仪表不准确,造成判断失误,设备损坏 4、燃油质量不合格,增加机件的磨损、降低内燃机工作寿命,经济损失;增加废气排放量,环境污染

5、机组的润滑系统不畅,发生抱轴烧瓦,设备损坏,经济损失 6、机组的冷却系统,不畅阻塞,机体产生的热量不能及时散发,功率降低,影响输出电值,耽误工作,经济损失 7、充气瓶体锈蚀、变形、未鉴定,气瓶发生爆炸,人员伤亡;瓶嘴阀门漏气,压力值不够,机组启动困难,影响供电 8、发电机输出线路存在问题,造成供电不畅,耽误生产,经济损失 1、做好机组的日常检查工作发现问题及时处理。 2、落实机组各部件三级保养制度,确保机组良好状态 3、做好机组的运行记录及维修保养记录 4、发电机输出线路定期检测,存在问题的线路,及时更换,保证安全供电 3 发电机组的起动、操作、使用 1、启动前先盘动机组的飞轮,使机组转动轴良好转动 2、搬动油泵手柄数次,增加机油压力(压力达不到规定值,缺

发电机检修作业指导书

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 作业条件 (4) 5 风险分析/危害辨识 (4) 5.1 检修总体危害辨识 (4) 5.2 文明施工作业措施 (4) 6 组织及人员分工 (4) 6.1 组织措施 (4) 6.2 用工人员组织 (5) 7工具、材料明细 (5) 8备品备件 (6) 9修前设备状况(如缺陷、运行情况等) (6) 10检修工序、工艺及质量标准 (6) 10.1 修前准备 (6) 10.2发电机T检检修工艺和质量标准 (6) 10.3 检修记录单 (9) 10.4工作结束 (9) 11 设备检修质量验收卡 (10) 12 备品备件检查(检验)记录 (11) 13试运记录 (12) 14不合格项目审批单 (13) 15完工报告单 (14) 16本检修项目其它反馈(由工作负责人填写) (15)

#发电机检修作业指导书 1目的 1.1 保证发电机符合检修工艺质量要求和文明生产管理要求。 1.2 为所有参加本项目的工作人员,验收人员确定必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 2.1 本作业指导书适用于发电机检修工作。 3引用标准 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 《设备厂家说明书》 4 作业条件 4.1发电机停机,办理检修工作票。 4.2作业组成员了解检修前发电机的缺陷。 4.3作业组成员了解发电机的运行状态。 4.4清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 4.5参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 4.6参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4.7准备好检修用的各易损件及材料。 4.8开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4.9在发电机本体及其氢系统上进行检修、试验工作时,必须断开氢系统,在充氢侧阀门加装严密的堵板。 5风险分析/危害辨识 5.1 检修总体危害辨识 5.1.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 5.1.2发电机与所有系统完全解列。 5.1.3 严禁携带工具以外的其它物品。 5.1.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 5.1.5 所带的常用工具、应认真清点,绝不许遗落在设备内。 5.1.6 各作业过程工作负责人要进行安全交底,做好危险预想。 5.2 文明施工作业措施 5.2.1 严格按照《检修工序、工艺及质量标准》和《检修质量验收卡》开展工作。 5.2.2 现场和工具柜工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管并作好记号以便回装。 5.2.3 工作区域卫生干净、整洁,做到工完、料净、场地清。 5.2.4 检修临时电源、电焊线等一定要横平竖直,保证整洁、美观。 5.2.5 因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。 5.2.6 检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良影响事件的发生。 5.2.7 工作结束后将所修设备全面打扫干净,临时物品清理干净。 6 组织及人员分工 6.1 组织措施 6.1.1 在整体检修工作中,各工作人员必须听从工作负责人的统一指挥。 6.1.2 各小组成员,分工明确,各负其责,不得随意离开检修现场。 6.1.3 所有在场的工作人员必须保持良好的精神状态。

相关文档