文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙淋水试验专项施工方案63187

外墙淋水试验专项施工方案63187

外墙淋水试验专项施工方案63187
外墙淋水试验专项施工方案63187

目录

1 编制依据 0

编制依据 (1)

2 工程概况 (1)

3 外墙淋水试验的目的 (1)

外墙淋水试验方法 (1)

4 材料及设备 (1)

材料 (1)

设备 (2)

水源 (2)

5布管和淋水孔的布置 (2)

供水支管及淋水管布管 (2)

淋水孔的布置 (3)

供水支管及淋水管布管平面图 (3)

6 淋水试验检查人员组成和职责 (4)

人员组成和职责 (4)

7 淋水试验 (5)

淋水试验 (5)

8淋水试验的检查及记录 (6)

淋水试验的检查及记录 (6)

9 外墙、门窗渗漏原因分析及处理方法 (6)

渗漏原因分析 (6)

渗漏隐患分析 (7)

渗漏处理方案 (7)

外墙渗漏的常用处理方法 (7)

渗漏维修常用方案 (8)

10 安全文明施工及成品保护 (8)

成品保护 (8)

、安全文明施工 (8)

11 附图(淋水管平面布置图、金科公园王府外墙淋水试验检查记录表) (9)

1 编制依据

编制依据

(1)重庆市及永川区质量验收要求及文件;

(2)总承包合同及金科实测实量要求;

(3)本工程施工图纸及施工组织设计;

(4)重庆住宅工程分户质量验收管理办法

2 工程概况

工程概况一览表

*******************

建筑设计概况一览表

***************************

本工程外墙淋水试验的栋号1\2\3号楼。

3 外墙淋水试验的目的

通过对建筑物的外墙,门窗等部位进行淋水试验,全面检查是否存在渗漏现象,以便于及时发现问题,有针对性的开展整改工作,最终向业主交付合格的建筑产品。外墙淋水试验方法

各项准备工作做好且满足试验条件后,建设、监理等相关单位,对淋水过程进行监督和记录。

淋水试验自上而下进行,试验前应将门窗全部关闭。全面淋水试验分为两次进行。第一次全面淋水试验的目的是全面检查,发现漏点并进行整改,第二次全面淋水试验的目的是最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零。

4 材料及设备

材料

设备

水源

根据现场实际情况,现场施工用水源为市政管网。现场在29#楼负一层位置安装了2台功率为11KW、扬程100米的加压泵,顶层压力满足要求。

5布管和淋水孔的布置

供水支管及淋水管布管

1.供水支管自顶层开始每隔3层(9m左右)设一道,一端接于施工临时供水管

上,一端相连淋水管。各供水支管均配置一个水量水压调整控制阀门,以控制淋水管的水量及水压;当淋水管较长时应沿外墙均匀设置多个供水支管与淋水管连接,以保证最远端淋水点水压力。

2. 供水支管尽量布置在阳台附近,绑缚在栏杆等位置上。

3. 淋水管采用DN25 PPR管,沿建筑外墙(阳台边、飘窗边)环四周设置。

4. 淋水管离墙面约100mm,离墙距离可通过尼龙绳水平固定。竖向用尼龙绳悬挂

于顶层墙面顶部(尼龙绳上端固定于女儿墙顶),尼龙绳长度应大于建筑高度,固定点间距宜沿淋水管每2米左右一个。淋水管在楼层间升降通过尼龙绳上端与女儿墙顶固定点的收放来调节,也可以每隔3层固定布置,使其停置在所需的楼层。特殊淋不到的部位,可以采用人工淋水的办法处理。

5. 淋水管根据淋水试验的区段计划自顶层开始每隔3层(9m左右)逐步与淋水

管的供水支管相连。

6. 淋水管安装应将“喷嘴”孔口对着墙体或窗体,以保证淋水在被检墙面形成连

续水幕。若用胶管时,应随时注意调整“喷嘴”孔口的方向对着墙体或窗体,以保证淋水效果。

7. 淋水管的最不利淋水点管处应安装压力表,以检测最不利点淋水管的水压,确

保淋水点的淋水效果。

淋水孔的布置

挂墙淋水管上每隔80mm钻孔“喷嘴”一个,钻孔直径为左右,应直线钻孔。“喷嘴”应对着墙体或窗体安装;阳台及露台处的淋水管上无需钻孔。

供水支管及淋水管布管平面图(平面布置图见附图)

6 淋水试验检查人员组成和职责

人员组成和职责

根据本工程实际情况,本项目试验配备人员的组成和职责如下:序号工种姓名工作任务

1项目负责人负责全面统筹工作

2工长***负责组织****楼的淋水试验相关工作***负责组织****楼的淋水试验相关工作***负责组织****楼的淋水试验相关工作**负责全面过程质量监督

3水电工**负责淋水管道布置安装,设备安装维护,加压等工作。

4外门窗班组***负责外窗渗漏水的处理。

5外墙班组***负责外墙饰面砖的渗水处理。

6补墙班组***负责开裂灌浆的修复等工作。

淋水试验期间,以上各人员必须到喷淋现场,各负其责,全程跟踪。淋水试验前,应提前24小时通知监理单位和建设单位,邀请其安排工作人员对淋水试验过程进行监督和记录。监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。现场检查人员要仔细检查,对发现的渗漏点共同分析原因,并进行妥善处理。

7 淋水试验

淋水试验

在全面淋水试验前,项目部应在门窗框安装收口完成、外墙批灰打底完成后,自行淋水检查,发现问题及时处理;外墙涂料底漆完成后也需自行淋水检查,发现问题及时处理。正式的淋水试验自上而下进行,试验前应将门窗全部关闭(不能关闭的采用塑料薄膜封闭)。全面淋水试验分为两次进行,具体如下:

1.淋水试验自上而下进行。

2.淋水之前应注意检查外窗是否关闭。

3.第一次淋水试验,目的是全面检查,发现渗漏并进行整改。一般从上向下按每3层为一淋水段挂设淋水管。为了保证淋水效果,淋水前可对窗边等重点部位进行射水试验,射水时间工程各方可根据工程的实际情况确定。

4.本工程高层部分,在拆除外脚手架后进行的第二次全面淋水,按6层为一淋水段留置供水支管,并在供水支管上设置水量水压调整控制阀门。淋水前收放悬挂淋水管的尼龙绳将其停置于淋水位置(或提前固定好位置),固定好后,将淋水管与供水支管连接,准备淋水。当淋水管较长时应沿外墙均匀设置多个供水支管以保证最远端淋水点水压力一般不小于。

5.淋水时,可根据淋水管的水量水压调整控制阀门大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于,且确保压力不应大于.

6.第一次淋水持续淋水时间应不少于24h,必须全面进行,不能因下雨而中断或免除;如有渗漏,应进行整改,整改后的淋水时间不少于12h,且不超过24小时。

7.每一次淋水试验结束后,由建设单位、施工单位、监理单位、外窗安装单位、外墙施工单位技术人员共同对外墙及外窗进行检查,并形成检查记录备查。

8.第二次淋水试验,目的是最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零。一般在拆除外脚手架后进行,全面淋水持续时间不得小于12小时,且不超过24小时。本次全面淋水也必须不间断地进行,不能因下雨或其它原因中断试验。若在第二次全面淋水后,若再出现渗漏问题需继续整改、继续全面淋水直到按单位工程统计的户均渗漏率不大于处/户为止,则淋水试验工作结束。

8淋水试验的检查及记录

淋水试验的检查及记录

第一次全面淋水:

1.第一次全面淋水开始前应及时通知监理单位到场,全程记录各时间段渗漏发生情况,并进行现场标识、拍照。记录表以房号为单位全部记录。

2.淋水检验时间段至少包括开始淋水后4小时、8小时、12小时三次,以后每4小时记录一次。对于4小时内即渗漏的点应做特别关注,并邀请建设单位、

监理单位管理人员全程参与其处理过程。

3.第一次淋水试验完成后,施工单位应及时会同监理及专业队伍对渗漏发生的原因进行分析,对出现的问题在监理人员的监督和跟踪下在规定的时间内进

行整改,如实记录整改完成情况。

4.整改后淋水持续时间不得小于12小时,不超过24小时,主要检查原渗漏部位经整改后的防水效果,以彻底解决存在的问题为主。

第二次全面淋水:

1. 第二次全面淋水也应邀请建设单位、监理单位管理人员全程参与其处理过程。

2.淋水检验记录时间为:开始淋水后4小时、8小时、12小时共三次,对整改后的渗漏点应做特别关注。

9 外墙、门窗渗漏原因分析及处理方法

渗漏原因分析

1. 外墙开裂、空鼓引起渗漏。

2. 外墙砌体顶砖未顶紧、砂浆不密实。

3. 外墙飘窗板、空调板等排水坡度不够。

4. 滴水线设置不合理、不合规范。

5. 外墙脚手架拉结点处未按规范要求处理。

6. 外窗四周防水未做好,玻璃胶未打好。

7. 铝合金门窗扣条、型材接缝处渗水。

渗漏隐患分析

1. 淋水过程中渗漏发生时间越短,问题越严重。

2. 在4小时内发生的渗漏说明此处有明显缺陷或隐患,应重点注意。

3. 淋水实验与实际下雨的效果不一致,一般情况下,淋水实验在12小时发生的

的渗漏与下雨接近。

4. 淋水超过12小时后发生的渗漏在实际下雨时不一定发生。

渗漏处理方案

外墙渗漏的常用处理方法

1. 重新挂网抹灰

外墙抹灰空鼓、开裂等问题,应将问题部位凿开一定范围进行详细检查,重新挂网抹灰。

2. 补刷防水涂料

a.采用聚氨酯防水涂料,要求涂膜厚度不小于;

b.成品线条部位、未作混凝土反坎、门窗边渗漏处理,可将渗漏部位切开后补

刷防水;

c.门窗周边补刷防水涂料时,除须保证塞缝收口范围内涂满外,还应反到墙边

至少50mm宽;

3. 压力灌浆

a.应采用凝固速度较快的专用灌浆材料;

b.铝合金门窗周边渗漏通常采用灌浆的方法;

c.灌浆时,严禁在铝合金门窗框铝型材上钻孔;

4. 打胶

a.应采用硅酮密封胶;管线、灯座周边密封必须采用耐候密封胶;

b.打胶基层应干净、干燥,打胶后至少三天才能进行淋水复查;

渗漏维修常用方案

渗漏维修处理方案

10 安全文明施工及成品保护

成品保护

1. 防止污染外墙涂料及外墙铝门窗、阳台栏杆,必要时采取覆盖措施。

2. 防止利器划伤涂料面层及外窗框或玻璃等。

3. 不得损坏屋面女儿墙栏杆、女儿墙抹灰面层,屋面瓦。

4. 不使用钢管内壁已生锈的水管作为供水管,以免锈水污染墙面。

、安全文明施工

1. 作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下颚带,锁紧带扣,施工

现场严禁吸烟。

2. 施工人员必须进行入场教育,经考试合格后方可进场。

3. 雨天及六级以上大风天气应停止室外作业。

4. 施工机械、电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得进行开机和接线,

防止发生安全事故。

5. 严格遵守工地的其他一切安全管理要求。

11 附图(淋水管平面布置图、*****外墙淋水试验检查记录表)

洋房平面布置

*****外墙淋水试验检查记录表

外墙淋水方案说明

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (12) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (16)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 二、工程概况 2.1工程总体概况

本工程由19#楼-24#楼6栋高层和单体地下车库组成,其中19#楼地下1层地上22层,20#、23#楼地下1层地上24层,21#、22#、24#楼地上18层,建筑高度52.51-69.91米,其中地下含地库约17259平方米;19#楼建筑面积10466.38平方米;20#楼建筑面积10452.63平方米;21#楼建筑面积7706.2平方米;22#楼建筑面积7190.92平方米;23#楼建筑面积10672.9平方米;24#楼建筑面积13874.3平方米;A段商业建筑面积1065.68平方米;总建筑面积约78688.01平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 涂料外墙1 做法 1)墙体(双面勾缝)表面清理干净; 2)墙体满拉毛(不同材质墙体交界处挂φ0.7X15X15镀锌钢丝网300宽,每边搭接150mm,顶层外墙、外侧墙体满挂网) 3)15厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 4)界面剂、保温层(厚度暂定) 5)5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(注:首层为7厚,网格布二层,玻纤布160g/m2)

外墙淋水试验施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1 、工程总体概况 (3) 2.2 、建筑设计概况 (3) 2.3 、建筑外立面设计概况 (4) 三、施工部署(安排) (5) 3.1 、外墙淋水的部位及淋水范围 (5) 3.2 、各栋号外墙淋水部位 (5) 3.2 、外墙淋水试验实施的时间 (6) 3.3 、劳动力组织与职责分工 (6) 四、施工准备 (6) 4.1 、技术准备 (6) 4.2 、材料计划 (7) 4.3 、施工机具计划 (7) 4.4 、劳动力计划 (7) 五、主要施工方法和施工要点 (7) 5.1 、布管和淋水一般要求 (8) 5.3 外墙淋水试验记录和问题处理 (8) 六、淋水试验质量要求 (9) 七、成品保护 (9) 7.1 、淋水用水 (9) 7.2 外墙饰面砖及铝合金窗 (9) 八、安全文明施工保证措施 (9) 8.1 、组织措施 (10) 8.2 、安全技术措施 (10) 8.3 、文明施工措施 (11) 九、环保及职业健康安全管理措施 (11)

外墙淋水试验施工方案 一、编制依据 为了保证中信富春山居工程外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;贯彻东莞市住房和城乡建设局2013 年1 月17 日下发《关于在我市开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋水试验的通知》(编号:东建质安[2013]7 号)文件精神。结合中信富春山居项目工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合中信集团工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 编制本方案依据的施工图纸、施工组织设计、规范及标准详见表式 1.1 : 表式1.1 编制依据表 序号类别名称编号 1 图纸中信富春山居工程设计施工图纸及相关设计文件(包括 设计变更、图纸会审记录、设计交底等) / 2 施组《中信富春山居工程施工组织设计》/ 《中信富春山居工程外墙工程施工方案》 3 方案/ 《中信富春山居工程防水工程施工方案》 《中信富春山居铝合金门窗工程专项施工方案》 4 国标《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5 地方要求《东莞市住宅工程质量通病防治手册》东建质安[2010]82 号 6 地方文件关于在我市开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋 水试验的通知 东建质安[2013]7 号 7 中信集团《施工方案编制审核管理办法》/ 8 合同中信富春山居总承包施工合同/

外墙淋水试验方法

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、淋水检查人员。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、外墙淋水试验的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 四、外墙淋水试验布管密度与淋水持续时间。。。。。。。。。。。。。3 五、外墙淋水试验记录和资料留档。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 六、渗漏水处理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 附件1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 附件2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 一、工程概况 本工程位于……,总建筑面积平方米。外墙均采用多孔页岩砖进行砌筑,外墙面层为饰面砖。 为切实解决外墙渗漏通病,提高工程施工质量。在外墙施工完成后外脚手架拆除前和工程竣工初验前分两阶段采用人工淋水试验方式对外墙淋水试验,检查是否有渗漏水现象发生,以便及时 整改和修复。 二、淋水检查人员 1、为了保证外墙淋水正常进行,成立淋水试验检查小组机构,明确小组成员分工和 职责。组长(邓宁):全面负责淋水试验进度安排; 副组长(谭开初):负责淋水方案编制、方案交底和过程检查、渗漏原因分析; 副组长(林信红):负责淋水方案组织与实施、渗漏原因分析; 成员(左胜友、陈波)负责各栋的淋水部位具体进度安排、协调现场工序安排和人员落实、负责淋水供水管、淋水管布设和走向。负责淋水过程检查,发现渗漏点及时做好标识和资料汇总。门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对

外墙及门窗淋水试验方法

外墙及门窗淋水实施办法 一、目的: (2) 二、适用范围: (2) 三、淋水时间节点: (2) 四、选用材料: (2) 五、检查方法: (2) 六、相关人员配合: (5) 七、注意事项: (6)

外墙及门窗淋水实施办法 一、 目的: 确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 二、 适用范围: 适用于所有在建项目。 三、 淋水时间节点: 工程淋水检验的开始时间应在外保温工程(北方区域工程才有)、外窗安装工程完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施外墙淋水检 验。 四、 选用材料: 主要材料、设备: 1、 淋水管:内径20mmPPR 管、PPR 管件; 2、 喷水装置:高压手动喷雾器; 3、 固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 注:由被验收检查施工单位提供相应的专业验收工 具,确保外墙、窗户的淋水工作正常开展;施工单位若没 有准备工具或委托项目部办理,并由项目部代购,费用由 施工单位承担。 五、 检查方法: 1、 外墙淋水时间为12小时,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算); 2、 淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、 淋水管取水点为每户预留的自来水给水点,出水压力为0.2Mpa (出水口压力需采用压力表实测)。为保证淋水水量均匀,每户的取水点均应连接在淋水管网上。

4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出,确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理;

【外墙淋水方案】外墙淋水试验施工方案

【外墙淋水方案】外墙淋水试验施工方案 目录一、编制依据1二、工程概况1三、施工安排2四、施工准备3五、主要施工方法和施工要点5六、外墙防水控制要点7七、淋水试验质量要求12八、外墙渗漏原因分析及处理方法13九、成品保护15十、安全文明施工保证措施15十一、环保管理措施17十二、附表17一、编制依据为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病; 根据建设单位要求结合本工程工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 序号类别名称编号1图纸设计施工图纸及相关设计文件(包括设计变更、图纸会审记录、等)/2施组《施工组织设计》/3规范《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-20114规范《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-20145合同工程总包合同二、工程概况2.1工程总体概况工程名称NO2017G23地块房地产开放项目建设单位南京海融房地产开放有限公司施工单位江苏坤龙建设集团有限公司监理单位南京德阳监理工程咨询有限公司设计单位南京城镇建筑设计咨询有限公司工程地址位于南京市江宁区信诚大道以南,金德路以东。 安全目标市文明工地建筑面积88389.7㎡。 基础结构桩基础整体筏板、主体结构框架、剪力墙结构使用年限50年抗震等级二级NO.2017G23地块房地产开发项目1#~14#、地下车库、门卫、基层社区中心系由合南京海融房地产开发有限公司投资开发建设的住宅工程,位于南京市江宁区信诚大道以南,金德路以东。NO.2017G23地块房地产开发项目含1#--14#楼十四栋小高层,及附属一处一层地下室(含人防)、一层门卫和四层社区中心。主楼为剪力墙结构,地下室、社区中心、及门卫为框架结构。总建筑面积:88389.7㎡。 2.2、建筑外立面设计概况涂料外墙做法1)外墙涂料一底两度; 2)弹性底涂,外墙柔性耐水腻子两度30刮抹第二遍2厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆(一层为厚),随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(此层为外层网布)4)、安装辅助机械固定的锚固件,锚栓圆盘(直径≥50)应紧压在内层网布之外5)、刮抹第一遍3厚聚合物水泥抗裂抹面砂浆(一层为4厚),随即均匀压入标准型耐碱玻纤网布(一层为加强型耐碱玻纤网布)6)、发泡水泥板保温层(厚度详节能专篇)7)、满粘法3厚专用粘结砂浆粘结层,并辅以机械锚固件固定(锚固件设置在内层耐碱玻纤网布之外)8)、涂刷专用界面砂浆9)20厚聚合物水泥防水砂浆找平层10)、基层墙体清理干净,表面≥10的凸起应铲平,不同材质墙面应按江苏省《住宅工程质量通病控制标准》要求处理三、施工安排3.1、外墙淋水的部位及淋水范围1、淋水部位:主体2、淋水范围:淋水部位的所有外墙,外墙淋水范围包括建筑外墙、铝合金门窗均应进行24小时淋水检验。 3.2、外墙淋水试验实施的时间外墙全面淋水试验在外墙施工完成后进行,每段外墙淋水试验不得少于4次。 第一次全面淋水试验目的:外墙粉刷前,墙体螺杆洞眼封闭后,全面检查,发现渗漏点并进行整改;

外墙淋水实验方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2淋水试验条件 (2) 2.2.1外墙、门窗淋水: (2) 3.施工部署 (2) 3.1外墙淋水部位 (2) 3.2外墙淋水试验时间................................... 错误!未定义书签。 3.3淋水检查人员 (2) 4.施工准备 (3) 4.1材料及设备 (3) 4.2施工机具计划 (3) 4.3劳动力计划 (3) 各分项工程施工人数配置情况见下表: (3) 5.主要施工方法及要点 (4) 5.1布管和淋水要求 (4) 5.2外墙淋水试验记录和问题处理 (5) 5.2.1第一次全面水 (5) 5.2.2整改后淋水 (5) 5.2.3第二次全面水 (5) 6.渗漏原因分析及处理方法 (6) 6.1渗漏原因分析 (6) 6.1.1渗透的原因 (6) 6.1.2渗透的隐患 (6) 6.2渗漏处理方案 (7) 6.2.1外渗漏的常用处方法 (7) 6.2.2渗漏准修常用方案 (7) 7.成品保护措施 (8) 8.安全保证措施 (9) 9.环境保护措施 (9)

1.编制依据 1.1编制目的 为满足建筑住宅的使用功能的要求,需要在外墙施工完成后拟用人工淋水试验的方法对外墙、铝合金门窗等部位进行喷水试验;检查是否有渗漏现象发生,以便及时整改和修复,最终交给业主合格的产品。 1.2编制依据 1、《建筑外墙防水工程技术规范》(JGJ/T 235 -2011) 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50201-2001) 3、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 4、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 5、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2006) 6、《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 8、《塑钢门窗工程技术规程》(JGJ103-2008) 9、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 10、业主提供的本工程施工图纸、设计变更、等设计文件。 2.工程概况 2.1工程概况 项目地点位于惠州市惠阳区白云新城,北侧为规划路,东侧为内环路,南侧为体育及公园用地,临近秋长工业区,紧邻深圳。整体场地较为平整,用地面积44284.3 m2,总建筑面积约177264.1m2,规划设计为住宅、商业及公共配套。其中1、2、3、5、6、7号楼为住宅楼,含临街商铺;4号楼为独立幼儿园。地下室共二层,主要功能为汽车车库及设备用房,地下室设有人防工程,采用平战结合方式,平时车库,战时人防。建筑结构形式:塔楼为钢筋混凝土剪力墙结构;

外墙淋水试验专项施工方案62877

目录 1编制依据................................................. 错误!未指定书签。 1.1编制依据........................................... 错误!未指定书签。2工程概况................................................. 错误!未指定书签。3外墙淋水试验的目的........................................ 错误!未指定书签。 3.2外墙淋水试验方法.................................... 错误!未指定书签。4材料及设备............................................... 错误!未指定书签。 4.1材料............................................... 错误!未指定书签。 4.2设备............................................... 错误!未指定书签。 4.3水源............................................... 错误!未指定书签。5布管和淋水孔的布置........................................ 错误!未指定书签。 5.1供水支管及淋水管布管................................ 错误!未指定书签。 5.2淋水孔的布置 ....................................... 错误!未指定书签。 5.3供水支管及淋水管布管平面图........................... 错误!未指定书签。6淋水试验检查人员组成和职责 ................................ 错误!未指定书签。 6.1人员组成和职责...................................... 错误!未指定书签。7淋水试验................................................. 错误!未指定书签。 7.1淋水试验........................................... 错误!未指定书签。8淋水试验的检查及记录...................................... 错误!未指定书签。 8.1淋水试验的检查及记录................................ 错误!未指定书签。9外墙、门窗渗漏原因分析及处理方法........................... 错误!未指定书签。 9.1渗漏原因分析 ....................................... 错误!未指定书签。 9.2渗漏隐患分析 ....................................... 错误!未指定书签。 9.2渗漏处理方案 ....................................... 错误!未指定书签。 9.2.1外墙渗漏的常用处理方法......................... 错误!未指定书签。

外墙淋水试验检测方案完整版

外墙淋水试验检测方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外墙淋水试验方案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: 工程地点: 本工程分为1~11号楼,4号为垃圾房,7号楼为会所,其它为高层住宅楼,首层为6米架空层,塔楼标准层层高为米。其中1号楼共35层,屋面高度米,外围最高为米;2号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;3号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;5号楼共38层,屋面高度米,外围最高为米;6号楼共36层,屋面高度米,外围最高为米;8号楼共32层,屋面高度米,外围最高为米;9号楼共34层,屋面高度米,外围最高为米;10号楼共33层,屋面高度米,外围最高为米;11号楼共31层,屋面高度米,外围最高为米。 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。检验屋面、外墙和窗边是否存在渗漏水的方法有自然降雨和人工蓄、淋水两种方法,由于自然降雨雨量、时间不定和风向不稳,难以及时、全面地检验屋面、外墙面和窗边的渗漏情况,所以,目前对于具有防水功能要求的构件进行渗漏水检验时,采用人工蓄、淋水检验是一种有效的方法;为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装

幕墙淋水试验专项方案

幕墙淋水试验专项方案 一、工程简介 1、项目名称: 2、地理位置: 3、建设单位: 4、工程监理: 5、建筑主体设计单位: 6、幕墙设计单位: 7、施工单位: 8、工程范围: 9、质量标准: 10、工程概况: 二、幕墙基本构造 1、单元式玻璃幕墙:本工程单元式玻璃幕墙采用竖明横隐玻璃幕墙,单元组件在工厂完成组装,工地现场整体吊装。根据设计,单元式幕墙按每层层高、明框中心距划分标准单元, 2、构件式幕墙:除上述单元式玻璃幕墙外,其余如外露铝单板装饰条、竖向和横向百叶窗、女儿墙檐口封板等部位采用构件式幕墙,现场安装。铝单板采用2.5mm,牌号3003,状态H24,用氟碳树脂涂层,厚度40um, 氟碳树脂含量不

应低于75%。竖向和横向铝单板装饰框与玻璃之间由硅酮耐候密封胶密封。 三、编制依据 幕墙施工图纸。 2、幕墙施工组织设计。 3、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 四、现场淋水试验 1、试验目的 在幕墙安装期间定期进行现场淋水试验,为了检查幕墙工程在使用过程中的抗雨水渗漏情况。 2、试验部位 根据本工程实际情况及冬季的气候条件,玻璃幕墙系统做3次淋水试验,在幕墙标高每间隔50m的部位进行。位置由建设单位指定。 3、试验条件 (1)淋水过程中,对环境因素要求室内温度达到零摄氏度以上,由于临近冬季,近期气候不稳定,经常处于负温,实验之前首先调查气温,选择零摄氏度以上的天气进行试验。 (2)淋水工序之前的工作必须全部完成,且经检查验收合格。 (3)根据本工程的实际情况,我司建议采用现场的临时消防栓或采用外部水源作为现场淋水试验水源。 4、幕墙淋水试验现场人员配置计划

外墙淋水方案-模板

外墙淋水施工方案 (模板--------供参考) 项目名称:____________________________ 施工单位:____________________________ 监理单位:____________________________ 建设单位:____________________________ 编制日期:____________________________

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (10) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (14)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 序号类别名称编号 1 图纸设计施工图纸及相关设计文件(包括设计变更、 图纸会审记录、等) / 2 施组《施工组织设计》/ 3 规范《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011 4 规范DGJ32/J16-2014 5 合同工程总包合同 二、工程概况 2.1工程总体概况 工程名称 建设单位施工单位 监理单位设计单位 工程地址江 安全目标建筑面积㎡ 基础结构主体结构 使用年限50年抗震等级 本工程由***栋高层和单体地下车库组成,其中地下*层地上**层,建筑高度***米,其中地下室约***平方米,总建筑面积约***平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 外墙1 做法

外墙淋水试验施工方案

中冶建工集团有限公司外墙淋水试验施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1、工程总体概况 (3) 2.2、建筑设计概况 (3) 2.3、建筑外立面设计概况 (4) 三、施工部署(安排) (5) 3.1、外墙淋水的部位及淋水范围 (5) 3.2、各栋号外墙淋水部位 (5) 3.2、外墙淋水试验实施的时间 (6) 3.3、劳动力组织与职责分工 (6) 四、施工准备 (6) 4.1、技术准备 (6) 4.2、材料计划 (7) 4.3、施工机具计划 (7) 4.4、劳动力计划 (7) 五、主要施工方法和施工要点 (7) 5.1、布管和淋水一般要求 (8) 5.3外墙淋水试验记录和问题处理 (8) 六、淋水试验质量要求 (9) 七、成品保护 (9) 7.1、淋水用水 (9) 7.2外墙饰面砖及铝合金窗 (9) 八、安全文明施工保证措施 (9) 8.1、组织措施 (10) 8.2、安全技术措施 (10) 8.3、文明施工措施 (11) 九、环保及职业健康安全管理措施 (11) 页11 共页1 第

中冶建工集团有限公司外墙淋水试验施工方案 外墙淋水试验施工方案 一、编制依据 为了保证中信富春山居工程外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;贯彻东莞市住房和城乡建设局2013年1月17日下发《关于在我市开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋水试验的通知》(编号:东建质安[2013]7号)文件精神。结合中信富春山居项目工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合中信集团工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 编制本方案依据的施工图纸、施工组织设计、规范及标准详见表式1.1:

青岛市最新外墙淋水试验检测实施细则

附件: 青岛市住宅工程外窗(墙)水密性 现场喷淋检测实施细则 为切实解决住宅工程外窗(墙)渗漏问题,预防和治理住宅工程渗漏通病,进一步规范我市住宅工程外窗(墙)水密性现场喷淋检测工作(以下简称“喷淋检测”),依据相关规定和工程建设强制性标准,结合本市实际,制定本细则。 1 基本规定 1.1喷淋检测分为抽检和抽测,抽检分为普检和复检。 1.1.1抽检:青岛市行政区域内所有在建住宅工程在工程竣工验收前,由工程的建设单位委托具有相应资质和能力的检测机构对工程的外窗(墙)水密性进行现场喷淋检测。 普检:建设单位委托检测机构对工程外窗进行的第一次抽检。 复检:对抽检不合格的工程,进行的再次抽检。 1.2.2抽测:抽检合格的工程,由工程的质量监督机构(以下简称“质监机构”)或其委托的检测机构对工程的外窗水密性进行现场喷淋抽样测试。 2 申报程序 2.1普检申报程序

工程外窗安装完毕后,建设单位委托具备相应资质和能力的检测机构进行现场喷淋检测。 2.2复检申报程序 抽检或抽测不合格的工程整改完毕后,建设单位委托原普检检测机构进行复检。 2.3抽测申报程序 2.3.1抽检合格的工程,由建设单位向工程所在地质监机构申报喷淋抽测并填写《青岛市住宅工程外窗(墙)水密性现场喷淋抽测申报单》(以下简称申报单),申报时必须同时提供抽检报告的原件一份以备审验。 2.3.2抽检报告经审验符合本实施细则要求的,由质监机构进行抽测,不符合的不予受理。 3 具体规定 3.1抽检的具体规定 3.1.1检测机构进行喷淋抽检前,应首先核验《门窗检测报告》(简称《检测报告》)是否合格,否则不予抽检。 3.1.2抽检选点要求: (1)检测机构应会同建设(或监理)、施工、门窗生产厂家共同选取喷淋检测点,门窗生产厂家的技术人员必须到场。 (2)工程普检选点,应随机选取工程全部外窗总数的20%且不少于10樘进行检测,选取的外窗必须覆盖代表工程的所

竣工淋水试验方案√

南京崇文金城A区四标段工程竣工淋水试验方案 南通华荣建设集团有限公司

目录 第一章:编制目的 (1) 第二章:工程概况 (1) 第三章:淋水及蓄水时间节点 (1) 第四章:选用材料 (2) 第五章:施工部署 (2) 第六章:检查方法 (5) 第七章:淋水系统管道施工方法 (9) 第八章:淋水、蓄水试验注意事项 (9) 第九章:外墙及顶板渗漏原因分析判定 (9) 第十章:外墙、顶板渗漏常用处理方法 (10) 附件1:外墙(窗)淋水试验检查记录表 (13)

竣工淋水试验方案 第一章:编制目的 为确保外墙、门窗、厨房、卫生间、阳台及屋面交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 第二章:工程概况 本工程为崇文金城A地块项目土建及安装工程,位于南京市建邺区新梗街以北,临近南京外国语学校。本工程包括8、7、1、28号楼(其中8、7、1号楼33F,28号楼局部2F)和地下车库项目的土建及安装。施工总建筑面积为73567.06 m2,属于住宅小区工程。 外墙设计特征:1-4层主要采用岩棉板+石材;5层以上主要采用水泥发泡板保温+涂料;外窗主要为铝合金窗+中空玻璃。 第三章:淋水及蓄水时间节点 外墙淋水检验分三次进行。 第一次开始时间在竣工验收前(11月6日-7日),主要针对山墙外墙螺杆洞、窗框塞缝及窗安装施工质量进行2小时淋水检验;对厨房、卫生间、阳台、屋面进行24小时蓄水试验。试验后,发现渗漏时,分析原因并进行修补处理。

第二次开始时间在初步验收时,对山墙外墙螺杆洞及窗框塞缝施工质量进行2小时淋水检验;对厨房、卫生间、阳台、屋面进行24小时蓄水试验。试验后,发现渗漏时,再次进行修补处理。 第三次开始时间在竣工验收时,对山墙外墙螺杆洞、窗框塞缝及窗安装施工质量进行2小时淋水检验;对厨房、卫生间、阳台、屋面进行24小时蓄水试验。 第四章:选用材料 主要材料、设备: 1、淋水管:DN100热镀锌钢管;De63mm、De50mm、De32mm、De20mmPPR 管;热镀锌钢管管件、阀门等;PPR管件、阀门、自动卸压装置等。 2、贮水箱、固定支架、绳子等。 3、压槽机、热熔机、管剪、扳手等。 第五章:施工部署 1、接水点:28#楼东南面接水点 2、室外总管采用DN100热镀锌钢管卡箍连接分别接至1、7、8#楼贮水箱并在贮水箱各设置闸阀一个。具体详下图

高层住宅外墙淋水试验方案

外墙淋水试验方案 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备 加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装 (1)供水主管安装采用直径Φ50㎜PVC塑料管,每根主管上所接挂墙淋水管不超过两根,水压控制在0.1 MPa -0.2MPa。供水主管从加压水泵至屋面外女儿墙。 (2)淋水管安装采用直径Φ25㎜PVC塑料管建立横向管网,淋水管从供水主管接入至各栋楼的外墙一周,淋水管安装共两种方法: A、第一次全面淋水管安装在外墙脚手架内立杆平行于大横杆,搁置于内立杆与小横杆之上固定. B、第二次全面淋水管安装在外墙外侧与外墙固定或用绳带挂

吊在窗体固定 (3)每根淋水管设单排喷淋孔,喷水方向与水平方向成30°角左右或各设两排喷淋孔,方向成90?(分别斜向下45?及斜向上45?)。喷水孔用3mm钻头在管上沿直线钻孔、孔距50-80mm,“喷嘴”对着墙体或窗体,在被检表面形成连续水幕。需保证PVC管每个小孔都有充足水量流出。 (4)最顶端淋水管必须控制供水量及水压(其总量程宜为1Mpa 以内),以控制出水压力及淋水量。 (5)各路供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;总供水管设置阀门,以控制总供水压力。 (6)根据水泵电机配备电源控制设备,并做好漏电的防护工作。 (7)依据泵提供的水压力,可以同时进行多面外墙的淋水试验。 3、淋水管拆除 先拆除淋水管后拆除外脚手架 四、淋水试验方法 淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于外墙(脚手架)外侧的PVC喷淋管从而对外墙进行加压喷淋以检验外墙和窗边渗漏情况的一种现场检验方法。淋水试验按以下方法进行。 1、淋水试验一般自上而下进行。 2、淋水试验按从上向下以大线条划分为一个淋水段,安装PVC塑料喷淋管,根据试验检查情况调整,为保证喷淋水源的压力和水流量,不宜挂设多道,顶层挂设在女儿墙中部位置。 3、淋水时调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于1Mpa,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m 2.min)以上,每次持续淋水时间应不少于24小时,或淋水至发生严重渗漏止。 4、阳台栏杆位置不设置喷淋水管,但淋水管(不开孔)需要从阳台位置通过。有凹凸线条喷淋管无法淋水的位置,用人工补助淋水。 5、每栋号楼淋水试验结束24h后,请建设、监理等单位技术人员共

外墙淋水、蓄水试验方案

目录 1 试验目的及范围 (1) 2 外窗外墙淋水试验操作 (1) 2.1 试验时点 (1) 2.2 试验准备工作 (1) 2.3 试验部位及取样数量 (1) 2.4 试验方法 (1) 2.5 试验结果记录 (3) 3 卫生间蓄水试验操作指引 (4) 3.1 试验时点 (4) 3.2 试验部位及取样数量 (4) 3.3 试验方法 (4) 3.4 试验结果记录 (4) 4 屋面蓄水试验操作指引 (4) 4.1 试验时点 (4) 4.2 试验部位及取样数量 (4) 4.3 试验方法 (4) 4.4 试验结果记录 (5)

1试验目的及范围 为保证35地块8栋住宅楼(14#-19#栋、25#-26#栋)在交房前确保外墙无渗漏,卫生间、屋面无渗漏,保证使用功能,顺利交付小业主,避免小业主收楼后的渗漏问题的投诉,特编制本方案。 本方案适用于某某工程二期二标段14#-19#栋、25#-26#栋。 本方案实施由总包单位某某工程实施,各相关分包:某某某应积极配合。2外窗外墙淋水试验操作 2.1 试验时点 室外园林、室外管网大面积已完工,所检测楼栋外窗全部封闭、外墙装饰全部完成。 各栋室内已通水。 2.2 试验准备工作 淋水管:应准备好淋水管。淋水管材料为PPR管,管径25mm。淋水管按照建筑轮廓布置,每道淋水管长度根据建筑轮廓线确定。 17栋2个单元之间南北向外轮廓总长度超过20米,近23米,需在屋面上设置淋水管,淋水管设置3个给水口(见图2.3),管道间采用热熔连接法。淋水管使用手枪钻等工具开设喷水孔;喷水孔沿管道成直线均匀分布,孔径3mm,孔间距100mm。 流量表和水压表:应准备好流量表和水压表各2只,安装于淋水管总管上。 增压泵:若现场水压不足,应预先准备增压泵。 2.3 试验部位及取样数量 总包单位对所有栋号所有部位进行检查,同时做好记录和签字确认。业主、监理进行抽查。 2.4 试验方法 (1)淋水管设置方法 外墙、外窗淋水合并进行。第一道淋水管设置在顶层,以下每4层

外墙淋水试验专项工程施工组织设计方案

. . 目录 1 编制依据 (1) 1.1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 外墙淋水试验的目的 (3) 3.2 外墙淋水试验方法 (3) 4 材料及设备 (3) 4.1 材料 (3) 4.2 设备 (4) 4.3水源 (4) 5布管和淋水孔的布置 (4) 5.1供水支管及淋水管布管 (4) 5.2 淋水孔的布置 (5) 5.3供水支管及淋水管布管平面图 (5) 6 淋水试验检查人员组成和职责 (6) 6.1 人员组成和职责 (6) 7 淋水试验 (6) 7.1 淋水试验 (6) 8淋水试验的检查及记录 (8) 8.1淋水试验的检查及记录 (8) 9 外墙、门窗渗漏原因分析及处理方法 (8) 9.1渗漏原因分析 (8) 9.2渗漏隐患分析 (9) 9.2渗漏处理方案 (9) 9.2.1外墙渗漏的常用处理方法 (9) 9.2.2渗漏维修常用方案 (10) 10 安全文明施工及成品保护 (10) 10.1成品保护 (10) 10.2、安全文明施工 (10) 11 附图(淋水管平面布置图、金科公园王府外墙淋水试验检查记录表) (11)

1 编制依据 1.1 编制依据 (1)市及区质量验收要求及文件; (2)总承包合同及金科实测实量要求; (3)本工程施工图纸及施工组织设计; (4)住宅工程分户质量验收管理办法 2 工程概况 工程概况一览表 ******************* 建筑设计概况一览表 *************************** 本工程外墙淋水试验的栋号1\2\3号楼。 3 外墙淋水试验的目的 通过对建筑物的外墙,门窗等部位进行淋水试验,全面检查是否存在渗漏现象,以便于及时发现问题,有针对性的开展整改工作,最终向业主交付合格的建筑产品。 3.2 外墙淋水试验方法 各项准备工作做好且满足试验条件后,建设、监理等相关单位,对淋水过程进行监督和记录。 淋水试验自上而下进行,试验前应将门窗全部关闭。全面淋水试验分为两次进行。第一次全面淋水试验的目的是全面检查,发现漏点并进行整改,第二次全面淋水试验的目的是最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零。 4 材料及设备 重庆*********建设有限公司

外墙淋水试验

外墙淋水试验 1.目的 1.1.确保各项目房屋入伙交付时,户均外墙渗漏率降低到接近零。 1.2.统一大连区域各项目外墙淋水试验的方法和流程。 2.适用范围 2.1.适用于一方大连区域各公司开发的所有项目。 2.2.大连区域各项目部应按此技术标准,根据项目的具体情况,编制详细具体 的外墙淋水试验方案。 3.外墙淋水试验实施的时间 3.1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除 后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 3.2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 3.4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效 果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 4.外墙淋水试验范围 4.1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。 4.2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水 或淋水试验检查。 5.外墙淋水试验次数和实施单位 5.1.各标段外墙全面淋水试验不得少于2次,全面淋水试验由总包单位负责。 5.2.各次全面淋水后发现发生的问题由责任单位负责整改,整改完成后由责任 单位负责淋水检查,总包应配合各分包单位进行淋水检查。 6.各单位职责 6.1.项目部的职责: 6.1.1.确定各标段、各楼栋进行外墙淋水试验的时间节点要求。

6.1.2.审核总包淋水试验方案和进度计划,对总包、铝合金门窗施工单位、监理 进行淋水技术交底,确保淋水试验符合本技术标准要求。 6.1.3.掌握淋水试验的进展情况,督促淋水试验按计划进行。 6.1.4.协助监理协调处理总包、分包、物业之间的关系,确保淋水试验正常进行。 6.1.5.掌握发生渗漏的情况,并进行原因分析和判断,区分渗漏的严重程度,确 定整改方案。 6.1.6.协助监理督促总包和相关单位及时进行整改、复查工作。 6.1. 7.淋水试验中发生的重大、系统性渗漏问题,项目部应及时向区域、公司领 导和相关部门汇报。 6.1.8.对各期、各标段发生的渗漏问题进行系统性分析和总结,形成总结文件。 6.2.监理单位职责: 6.2.1.审核总包淋水试验方案和进度计划,确定其符合工程进度和本技术标准要 求。 6.2.2.督促总包按计划进行各标段、各楼栋、各立面的淋水试验,确保淋水试验 按计划执行。 6.2.3.协调处理总包、分包、物业之间的关系,协调处理供水、布管等问题,保 证淋水试验的正常进行。 6.2.4.各标段监理工程师负责记录各楼栋、各立面淋水开始时间,记录渗漏点位 置和发生时间,拍摄照片,协助总包做好相应标识。 6.2.5.及时向甲方项目部提交淋水试验检查记录表、雨后渗漏检查记录表。 6.2.6.分析各渗漏点发生的原因,落实整改责任,督促责任单位及时进行整改。 6.2. 7.检查责任单位对渗漏点的整改施工,记录整改完成情况,并及时报送甲方 项目部。 6.2.8.督促检查责任单位对整改完成的渗漏点进行淋水复查。 6.3.总包单位职责: 6.3.1.根据技术标准和项目实际情况,编制并向监理报送淋水试验方案和进度计 划,经监理、甲方项目部批准后严格执行。 6.3.2.负责本标段范围内各楼栋、各立面的全面淋水布管工作,具体进行全面淋 水试验。 6.3.3.主动推进各楼栋、各立面淋水试验的进行,保证正常供水和淋水试验的正

外墙淋水试验方案√

南京崇文金城A区四标段工程外墙淋水试验方案 南通华荣建设集团有限公司

目录 第一章:编制目的 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:淋水时间节点 (2) 第四章:选用材料 (2) 第五章:检查方法 (2) 第六章:淋水系统管道施工方法 (2) 第七章:淋水试验注意事项 (2) 第八章:外墙渗漏原因分析判定 (2) 第九章:外墙渗漏常用处理方法 (2) 附件1:外墙(窗)淋水试验检查记录表 (2)

外墙淋水试验方案 第一章:编制目的 为确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 第二章:工程概况 本工程为崇文金城A地块项目土建及安装工程,位于南京市建邺区新梗街以北,临近南京外国语学校。本工程包括8、7、1、28号楼(其中8、7、1号楼33F,28号楼局部2F)和地下车库项目的土建及安装。施工总建筑面积为73567.06 m2,属于住宅小区工程。 外墙设计特征:1-4层主要采用岩棉板+石材;5层以上主要采用水泥发泡板保温+涂料;外窗主要为铝合金窗+中空玻璃。 第三章:淋水时间节点 外墙淋水检验分两次进行。 第一次开始时间在主体验收前,主要针对山墙外墙螺杆洞施工质量进行淋水检验; 第二次开始时间应在外墙腻子、外窗安装完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施淋水检验。若因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。

第四章:选用材料 主要材料、设备: 1、淋水管:内径20mmPPR管、PPR管件; 2、固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 第五章:检查方法 1、外墙淋水时间为24小时,每5层为一个检验单位; 2、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、淋水管取水点为每层预留的自来水给水点,出水压力为 0.2~0.3Mpa。为保证淋水水量均匀,每层的取水点均应连接在淋水环网上; 4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出(第一道布管直接安装于屋面挑檐下口或女儿墙外面下口),确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理; 5、管线布置沿外墙四个面依次进行安装和淋水试验。

相关文档