文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数
VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术方案

一、设备总体参数

1.1设备制造所遵循的国家标准及行业标准

DL/T 849.1-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》

GB2900 《电工名词术语》

GB10229-88 《电抗器》

GB/T16927.1-2-1997 《高电压试验技术》

ZBK41006-89 《试验变压器》

GB7328-87 《变压器和电抗器的声级测量》

IEC 358(1990)《耦合电容器和电容分压器》

IEC 1000 《电磁兼容性》

Q/NNAR6-2001 《VFSR串联谐振试验成套装置企业标准》

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》

1.2环境指标

(1)工作温度范围:-20℃~45℃

(2)工作湿度范围:≤90%RH 不结露

(3)海拔:≤1000m

(4)噪声:≤60dB

(5)最大日温差:25K

(6)日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)

(7)安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5o

二、成套设备配置

●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆110kV电缆耐压试验,试验频率30-300Hz,试验时间60min,

试验电压1.7Uo,110kV;

●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆220kV电缆耐压试验,试验频率30-300Hz,试验时间60min,

试验电压1.4Uo,180kV;

●成套装置满足110kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB 50150-91出厂标准,为

185kV;

●成套装置满足220kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB 50150-91出厂标准,为

395kV;

●成套装置满足500kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB 50150-91出厂标准,为

592kV;

●成套装置满足500kV及以下开关、隔离刀闸、绝缘子等电气设备的交流耐压试验,试验频率

30-300Hz,最高试验电压为680kV;

●成套装置可扩容到1000kV试验电压等级。

2.1成套设备配置计算

2.1.1电抗器选型计算

为满足上述功能,将电抗器分成4台,每台电抗器容量为1000kVA/2000kVA,额定电压200kV,额定电流5A/10A,额定电感量190H/95H。

2.2成套设备配置一览表

方案一

2.1.2

成套设备使用方法和使用范围(方案一)

a) 用于110kV/220kV 电缆耐压:采用单台或多台电抗器并联,可试验的试品容量如下图所示:

0.000

0.1000.2000.3000.4000.5000.600

3045607590105120135150165180195210225240255270285300

四台电抗器并联可完成的110kV 电缆最大长度如下表所示(30-300Hz):

试品电容量(uF)

频率(Hz)

四台电抗器并联可完成的220kV电缆最大长度如下表所示(30-300Hz):

b) 当进行110kV GIS耐压时,采用单台电抗器,可试验容量足以满足GIS要求。

c) 当进行220kV GIS耐压时,采用两台电抗器串联,可试验容量足以满足GIS要求。

d) 当进行500kV GIS耐压时,采用三台电抗器串联,可试验容量足以满足GIS要求。

e) 当进行500kV及以下开关类设备耐压试验时,根据电压等级采用单台或多台电抗器串联,最高试验电压可达到800kV。

2.1.3成套设备使用方法和使用范围(方案二)

a) 用于110kV/220kV 电缆耐压:采用单台或多台电抗器并联,可试验的试品容量如下图所示:

0.000

0.2000.4000.6000.8001.0001.20030

45

60

75

90105120135150165180195210225240255270285300

四台电抗器并联可完成的110kV 电缆最大长度如下表所示(30-300Hz):

试品电容量(uF) 频率(Hz)

三、成套设备配置参数说明

3.1 成套装置 1套

3.1.1型号:VFSR-4000/800(方案一);VFSR-8000/800(方案二)

3.1.2额定输入电压:380V×(1±15%)、三相、50Hz /60Hz

3.1.3额定输出电压: 0–800kV

3.1.4额定输出电流: 0–5A/800kV;0-10A/400kV;0-20A/200kV(方案一)

0–10A/800kV;0-20A/400kV;0-40A/200kV(方案二)

3.1.5额定输出频率:30-300Hz

3.1.6波形输出畸变率:≤0.5%

3.1.7品质因数Q值:额定负载时大于60

3.1.8绝缘水平:1.1倍额定电压下耐压1min

3.1.9额定电流下连续运行时间:60min;

3.1.10保护功能完备,该装置配备以下保护功能:过电压保护、过电流过热保护、放电保护、断电保

护、从零启动等多重保护功能。

3.1.11成套设备采取密封措施,确保不出现渗漏油现象;装置可在户外存放、组装和拆卸,设备便于

汽车运输,并有专用吊装装置用于吊装。成套设备经正常的铁路、公路运输后相互位置不改变,紧固件不松动,元器件不损坏。

3.2 变频电源 1台

3.2.1型号:VF-1/P-100(方案一);VF-1/P-200(方案二)

3.2.2额定输出容量:100kW(方案一);200kW(方案二)

3.2.3工作电源:380V(1±15%)(三相),工频

3.2.4输出电压:0 – 400V可调,单相,输出电压不稳定度≤1%

3.2.5额定输入电流:144A(方案一);288A(方案二)

3.2.6额定输出电流:250A(方案一);500A(方案二)

3.2.7高压输出波形:正弦波

3.2.8频率调节范围:20 – 400Hz(可任意设定)

3.2.9频率调节灵敏度: 0.02Hz

3.2.10频率不稳定度:≤0.05%

3.2.11额定容量下连续运行60min最高温升:≤65K

3.2.12噪声水平:≤60dB

3.2.13变频柜的输出装有专用滤波器,进一步保证整套装置的输出波形。

3.2.14可显示以下参数:

a. 经变频输出的频率、电压、电流;

b. 带多功能数显峰值电压表,可显示高压试验电压峰值、峰值/2、有效值和高压回路电流等,高压侧电压指示精度为1级;

c. 过压保护电压值,并可任意整定,当成套装置的输出电压值达到保护整定值时,自动切除成套装置;

d. 过流保护,可任意设定,当变频柜的输出电流达到保护整定值时,可自动切除成套装置;

e. 击穿保护,当高压侧发生对地闪络时,可自动切除成套装置,同时显示“放电保护”。装置带有隔离装置,可确保设备和人身不受损害,变频柜内电子元件不击穿;

f. 各类保护状态显示:如过压保护、放电保护、过流保护等;

3.2.15可实现以下操作:

a. 试验频率的调节:上升和下降。频率调节分为粗调和细调两种,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;

b. 试验电压的调节:上升和下降。电压调节分粗调和细调两种,并可自动升压和自动降压,可控制调压速度,保证电压均匀稳定升降;

c. 全自动试验功能,当完成试验电压和试验时间设定后,试验可由仪器自动完成并打印试验结果,包括电压、电流、频率、时间等;

d. 带过压输出保护,如超过设置电压,可自动跳闸;

e. 带有专用钥匙开关,解除机械闭锁后才能投入或切除工作电源;

f. 带有输入的分、合闸按钮;

g. 带有各种保护整定的整定旋钮,可在面板上对各种保护值进行整定;

3.2.16 变频电源采用高性能专用微机控制,频率稳度由晶振决定,温漂极小,采用高导磁材料,对每一个器件及导体进行隔离及屏蔽。硬件保护回路,响应速度快,不会因外界冲击而损坏,可靠性高。

3.2.17 变频电源配备有专用引线和插头与其他设备进行连接,包括与电源的专用动力引线,与励磁变压器的低压引线,与分压器的专用测量引线,专用接地引线等。

3.2.18 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的铁路、公路运输后相互位置不变,不损坏,紧固件不松动。

3.3 励磁变压器 1台

3.3.1型号: YDC-100/5,10,20(方案一);YDC-200/5,10,20(方案二)

3.3.2额定输入:350V

3.3.3额定容量:100kVA(方案一);200kVA(方案二)

3.3.4工作频率:30Hz ~ 300Hz

3.3.5额定输出电压:5kV/10kV/20kV

3.3.6额定输出电流:20A/10A/5A(方案一);40A/20A/10A(方案二)

3.3.7额定容量下运行60min,线圈对空气的温升不大于100K

3.3.8低压与高压严格屏蔽,既是励磁变又是隔离变

3.4 高压电抗器 4台

3.4.1型号:YDTK-1000/200(方案一);YDTK-2000/200(方案二)

3.4.2额定电压:200kV

3.4.3工作频率:20Hz ~ 300Hz

3.4.4额定电流:5A(方案一);10A(方案二)

3.4.5额定容量:1000kVA(方案一);2000kVA(方案二)

3.4.6额定电感量:190H(方案一);95H(方案二)

3.4.7温升:运行60min后,线圈对空气的温升不大于65K

3.4.8噪声≤50dB

3.4.9Q75℃>80

3.4.10电抗器可自由方便叠装,可单独、串联及并联使用,在安装顺序上没有分别。

3.4.11电抗器采用空心线圈,铜导线绕组,油浸自冷式,外壳采用环氧玻璃丝缠绕筒式结构,具有

足够的电气、机械强度、必要的散热能力。带油隔膜,可保证油热膨胀和冷缩的预度。外壳上下盖板、上下法兰均采用环氧材料,不导磁。

3.4.12每只电抗器带有绝缘底座,能很好的防止涡流。

3.4.13电抗器具有承受其重量的专用起吊装置和运输时的固定设施。电抗器内部结构在经过正常的

火车、汽车运输后相互位置不变,紧固件不松动。电抗器配备有专用防雨罩。

3.4.14均压罩采用铝合金材料,并采取开口管式均压罩防止强磁场下短路环流造成发热。均压环保

证在额定电压下不起晕。均压环易于拆装,并配备专用包装箱,以便于运输,并防止在运输中磕碰变形。

3.5 电容分压器 1台

3.5.1 型号:TRF-800/0.001 1台

3.5.2 额定电压:800kV

3.5.3 额定分压比:8000:1

3.5.4 高压本体容量为1000pF;

3.5.5 高压本体为四节,每节电容为4000p,电压200kV;

3.5.6 低压臂的电容采用与高压本体相同的材料,温度系数小,角位移小;

3.5.7 测量仪器可测试有效值、峰值,有效值精度为0.5级,峰值精度为1.0级

3.5.8 过电压最高整定值为额定电压的1.2倍

3.6.设备附件:电源进线电缆、激励变压器进线、中压引线、均压罩、高压引线、接地线、接地棒、高压测试线、电抗器连接线、专用拆装工具、吊装工具、运输支架、工具箱等

(一)配置设备一览表

(二)设备附件一览表

(三)各类专用工具及备品备件一览表

(四)随设备出厂资料一览表

五、出厂试验

5.1变频电源试验:电压稳定性、频率稳定性、温升、噪声、功率试验等;

5.2 励磁变压器试验:按照所示标准要求进行直流电阻、变比、空载电流和空载损耗、短路阻抗和负载损耗、伏安特性、绝缘水平、噪声水平等试验;

5.3 电抗器试验:按标准要求进行直流电阻测量、电感值、底座交流耐压试验、温升试验等试验;5.4 成套装置试验:空载全电压试验、绝缘试验、闪络试验、保护试验、负载试验、输出波形测量等;

六、质量及售后服务承诺

我公司对所提供的设备,质量均满足我公司的企业标准和相关国家标准。

1、本公司严格按ISO9001质保体系生产和服务,对所提供的产品五年之内免费保修,终身维护;

2、本公司提供维修、保养作业指导书(附电气工作原理图);

3、设备工厂验收、交货验收及首次现场使用时,本公司负责免费提供操作人员的培训,免费提供

现场培训及技术服务;并根据用户需要随时提供技术咨询和上门技术指导;

4、服务热线24小时开通。如产品质量有问题,本公司工程技术人员将在24小时内到现场解决。

串联谐振系统讲解

在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 串联谐振的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而 应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以 避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。

国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用 气体绝缘开关设备在工厂整体组装完成以后或分单元进行调整试验,试验合格后以分单元运输的方式运往现场安装。运输过程中的振动、撞击等可能导致GIS元件或组装件内坚固件松动或移位;安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面可能失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷;安装现场可能从空气中进入悬浮尘埃。导电微粒杂质等,这些在安装现场通过常规试验将难以检查出来,对GIS的安全运行将是极大的威胁。 由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明没有进行现场耐压试验的GIS大都发生了事故。因此,GIS必须进行现场耐压试验。 GIS的现场耐压主要包括交流电压、振荡操作冲击电压和振荡雷电冲击电压等3种试验方法。其中交流耐压试验是GIS现场耐压试验最常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。 目前,由于试验设备和条件所限,现场一般只做交流耐压试验。IEC517和GB7674认定对SF6气体绝缘试验电压频率在10~300Hz范围内与工频电压试验基本等效。国内外大多采用调频式串联谐振耐压试验装置进行GIS现场交流耐压试验。

串联谐振耐压试验工作原理

https://www.wendangku.net/doc/5212593447.html,/100 串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。 串联谐振耐压试验装置的应用 串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。串联谐振耐压试验装置主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 串联谐振耐压试验装置的工作原理 串联谐振变在电子设备的LC电路,也称为谐振电路,谐振电路,或调谐电路,

https://www.wendangku.net/doc/5212593447.html,/100由两个电子部件连接在一起,一个电感,由字母L表示,和一个电容器,由字母C的电 路可以作为表示作为电谐振器,一个的电模拟音叉,将能量存储在振荡电路的谐振频率。 串联谐振变电路被使用,也可以用于在特定频率产生的信号,或从一个更复杂的信号 拾取出来的信号在特定频率。它们在许多电子设备中,特别是无线电设备,电路,例如用 于关键元件的振荡器,过滤器,调谐器和混频器。 串联谐振变电路是一个理想化的模型,因为它假定不存在由于耗散能量的电阻。 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零电阻造成的损失。虽 然没有实际的电路是没有损耗,但却是有益的研究这个理想的电路形式,以取得理解和物理 直觉。对于一个电路模型结合性。 如果一个充电电容器两端的电感器相连,电荷将开始流过电感器,一个磁场建立它周 围和减少电容器上的电压。最终在所有电容器的电荷将消失,其两端的电压将达到零。然 而,电流将继续下去,因为电感器抗蚀剂中的电流变化。以保持其流动的能量被从磁场, 这将开始下降萃取。该电流开始对电容器具有相反极性的电压充电到其原始充电。当磁场 被完全消耗的电流将停止,充电将再次如前存储在电容器中,具有相反的极性。然后循环 将再次开始,与通过电感的电流在相反的方向。 串联谐振变来回流动的电容器极板之间,通过电感。能源来回振荡电容和电感之间, 直到(如果不是从外部电路通过补充电源)内部电阻,使振荡消失。它的作用,称为数学

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤

串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤 串联谐振交流耐压操作说明: 用于10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;用于10KV 和35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;用于10KV 、35KV 和110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,电力110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 励磁变压器接线注意事项:1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 GIS、开关及变压器试验操作: 励磁变压器接线注意事项:1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。电抗器接线注意事项:1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

自动试验:进入图2 界面,点击“自动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。界面依次如下:调谐升压:计时:降压:试验完成:在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。 手动/半自动试验:进入图2 界面,点击“手动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,中试控股则可以进行手动/自动调频、手动升降压。半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。 交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

电力人都在看的串联谐振电缆交流耐压试验三种方法

电力人都在看的串联谐振电缆交流耐压试验三种方法串联谐振电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验串联谐振法、电缆试验平行共振法和六种方法,文中详细介绍了电缆交流耐压试验的三种方法。 一、超低频法 常用的是0.1Hz耐压试验,由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用,因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量,理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现,。但该方法对交联聚乙烯等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效,目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。 二、振荡电压法 直流充电线,电感器放电电压的电阻,以达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查,这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。 三、谐振耐压法

谐振压力测试的方法是改变测试回路中的电感和频率,使回路处于谐振状态,能够满足高压大电流的测试要求,谐振耐压方法根据调节方式分为调频式和调频式,根据谐振方式分为串联谐振和并联谐振。 1、调感式电缆谐振耐压。通过调节反应器中并在谐振频率(50赫兹)的电缆的电容的回路反应器的电感。测试要求来实现的。 2、调频式电缆谐振耐压。通过改变测试电源的输出频率。电路中电感固定的电抗器可以与测试产品产生共振,满足测试要求。 3、电缆与谐振串联法。当试验变压器的电流满足试验要求,电压达不到试验电压时,电抗器与试验件串联测试。当回路处于谐振状态时,变压器Q倍的输出电压(Q是电路质量因数)可在试验件上产生。电源所提供的功率仅是回路中消耗的有功功率。 4、电缆与谐振并联法。当测试电压互感器和电流主要测试要求得到满足。使用与测试参数的反并联电连接满足以使谐振电路的测试要求,当感应电流补偿试验反应器的电容性电流。 以上就是串联谐振电缆交流耐压试验的三种方法。

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术方案 一、设备总体参数 1.1设备制造所遵循的国家标准及行业标准 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》DL/T 849.1-2004 GB2900 《电工名词术语》 GB10229-88 《电抗器》 《高电压试验技术》 GB/T16927.1 -2-1997 ZBK41006-89 《试验变压器》 GB7328-87 《变压器和电抗器的声级测量》 《耦合电容器和电容分压器》 IEC 358 (1990) IEC 1000 《电磁兼容性》 Q/NNAR6-20 《VFSR串联谐振试验成套装置企业标准》01

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 《半导体变流器基本要求的规定》 GB/T3859.1 -1993 1.2环境指标 (1)工作温度范围:-20℃~45℃ (2)工作湿度范围:≤90%RH 不结露 (3)海拔:≤1000m (4)噪声:≤60dB (5)最大日温差:25K (6)日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s) (7)安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5o 二、成套设备配置 ●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆110kV电缆耐压试验,试 验频率30-300Hz,试验时间60min,试验电压1.7Uo,110kV; ●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆220kV电缆耐压试验,试 验频率30-300Hz,试验时间60min,试验电压1.4Uo,180kV; ●成套装置满足110kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz, 试验电压按GB 50150-91出厂标准,为185kV; ●成套装置满足220kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz, 试验电压按GB 50150-91出厂标准,为395kV;

变频串联谐振设备进行电缆耐压试验如何接线

变频串联谐振设备进行电缆耐压试验如何接线在实际的工作中,电缆在铺设之前,需要先进行电缆的交流耐压试验,用以来判断电缆能承受的极限电压,从而判断电缆是否是合格的产品,因此就需要用到变频串联谐振设备,本文就以湖北仪天成生产的YTC850系列变频串联谐振装置为主要依据,来介绍变频串联谐振设备进行电缆耐压试验如何接线。 试验接线图如下: 1、10kV电缆 300mm2长度不大于3.0km,试验电压为22kV,试验频率为30Hz~300Hz (1)电缆长度: 3km 截面积: 300mm2对应的电容量为1.13μF 最高耐压试验值22kV ⑵谐振频率:1/6.28×√20.75×1.13×10-6=33Hz 33Hz下最大被试电容量时的试验电流:33×6.28×1.13×10-6×22×103=5.15A。

⑶选择设备:15kW变频控制源; 45kV/1A电抗器六台并联; 15kVA (1kV/15A)励磁变; 300kV分压器; 2、35kV电缆 300mm2长度不大于1.0km,试验电压为52kV,试验频率为30Hz~300Hz (1)电缆长度:1km 截面积: 300mm2对应的电容量为0.1945μF 最高耐压试验值52kV ⑵谐振频率:1/6.28×√83×0.1945×10-6=39.6Hz 39.6Hz下最大被试电容量时的试验电流:39.6×6.28×0.1945×10-6×52×103=2.5A。 ⑶选择设备:15kW变频控制源; 45kV/1A电抗器二台串联三组并 联; 15kVA(3kV/5A)励磁变; 300kV分压器; 本文主要是以湖北仪天成电力设备有限公司生产和研发的YTC850系列变频串联谐振装置进行介绍,根据不同的电缆,需要配不同的电压等级的变频串联谐振设备,因此电力工作者需要根据实际的情况进行选择,同时需要注意接地工作,保障试验过程安全进行。

串联谐振耐压设备

FS-512kVA/256kV 串联谐振耐压设备 一、被试品对象及试验要求 1.110kV电缆,截面积300mm2,长度0.8km以内,电容量≤0.12uf,最高试验电压128kV。 2.35kV电缆,截面积300mm2,长度1.8km以内,电容量≤0.342uf,最高试验电压52kV。 3.10kV电缆,截面积300mm2,长度5km以内,电容量≤1.85uf,最高试验电压22kV。 4.110kVGIS的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过184kV。 5.35kV/60000kVA变压器的交流耐压,电容量≤0.015uf,最高试验电压68kV。 6.110kV/60000kVA变压器中性点的交流耐压,电容量≤0.015uf,最高试验电压95kV。 7.35kV PT、CT开关、母线和绝缘子等电气设备的交流耐压,最高试验电压不超过100kV。 二、工作环境 1. 环境温度:-150C –450C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米。 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:512kVA; 2.输入电源:380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:32kV;64kV;128kV;256kV; 4.额定电流:16A;8A;4A;2A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍3分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;

9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级。 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量的确定 110kV电缆,截面积300mm2,长度0.8km以内,电容量≤0.12uf,最高试验电压128kV。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.12×10-6×52×103=3.4A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=172H 设计八节电抗器,使用电抗器四节串联二组并联可满足110kV电缆试验要求,则单节电抗器为64kVA/32kV/2A/86H。 验证: 1、35kV电缆,截面积300mm2,长度1.8km以内,电容量≤0.342uf,最高试验电压52kV。 使用电抗器二节串联三组并联,此时电抗器电感量为L=86*2/3=57.3H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√57.3×0.342×10-6)=35.9Hz。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35.9×0.342×10-6×52×103=4A 2、10kV电缆,截面积300mm2,长度5km以内,电容量≤1.85uf,最高试验电压22kV。 使用电抗器七节并联,此时电抗器电感量为L=86/7=12.2H

调频串联谐振交流耐压装置

调频串联谐振交流耐压装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统试验变压器的1/10~1/30)体积小,重量轻,易搬动,而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。 应用性: 便携式调频串联谐振试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等 原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)

调频串联谐振交流耐压试验装置

调频串联谐振交流耐压试验装置 产品分析: 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。 别称: 变频谐振装置、串联谐振、变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振交流耐压试验装置,变频谐振,变频串联谐振谐振试验装置,变频谐振耐压装置,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机耐压试验装置,变频谐振耐压试验装置等

原理: 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 主要技术特点: *全国少数通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *以卓越的品质和专业的服务获得众多专业客户的肯定(如广西电力科学研究院、呼伦贝尔电业局、齐齐哈尔电业局、中国水利水电十六局、中国化学集团等等)*在东北电力科学院组织的2008年度全国设备大比武中一次性通过所有检测项目,唯一一家达到包括60Min温升在内的各项国标要求,比武成绩再次名列前茅; *体积小,重量轻,特别适合现场使用; *产品稳定可靠,质保三年(主机保用十年),终身维护; *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; *所有主要元器件均由世界知名企业原装进口,包括美国德州仪器,英特尔,德国西门子,施耐德,日本东芝,富士等,确保性能稳定可靠; *按军用标准抗振和防尘设计,耐长途运输和严酷使用环境; *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度 *德国威图设计全铝合金机箱,立卧两用,轻便美观,大大方便现场使用; *信守承诺,服务专业及时,尽最大努力为客户需求服务; *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;

交流高压串联谐振试验装置

交流高压串联谐振试验装置 交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性 设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由 于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相 应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不 便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。目前,比较好的方法 是采用串联谐振的方法进行耐压试验。 变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同 一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、 电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外, 通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同 地区、不同用户、不同试品的试验要求。 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上 的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振 倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发 生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达 到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产 生较高的试验电压。

串联谐振耐压试验工作原理

串联谐振耐压试验工作原 理 The document was prepared on January 2, 2021

串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。 串联谐振耐压试验装置的工作原理 串联谐振变在电子设备的LC电路,也称为谐振电路,谐振电路,或调谐电路,由两个电子部件连接在一起,一个电感,由字母L表示,和一个电容器,由字母C的电路可以作为表示作为电谐振器,一个的电模拟音叉,将能量存储在振荡电路的谐振频率。

串联谐振变电路被使用,也可以用于在特定频率产生的信号,或从一个更复杂的信号拾取出来的信号在特定频率。它们在许多电子设备中,特别是无线电设备,电路,例如用于关键元件的振荡器,过滤器,调谐器和混频器。 串联谐振变电路是一个理想化的模型,因为它假定不存在由于耗散能量的电阻。 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零电阻造成的损失。虽然没有实际的电路是没有损耗,但却是有益的研究这个理想的电路形式,以取得理解和物理直觉。对于一个电路模型结合性。 如果一个充电电容器两端的电感器相连,电荷将开始流过电感器,一个磁场建立它周围和减少电容器上的电压。最终在所有电容器的电荷将消失,其两端的电压将达到零。然而,电流将继续下去,因为电感器抗蚀剂中的电流变化。以保持其流动的能量被从磁场,这将开始下降萃取。该电流开始对电容器具有相反极性的电压充电到其原始充电。当磁场被完全消耗的电流将停止,充电将再次如前存储在电容器中,具有相反的极性。然后循环将再次开始,与通过电感的电流在相反的方向。 串联谐振变来回流动的电容器极板之间,通过电感。能源来回振荡电容和电感之间,直到(如果不是从外部电路通过补充电源)内部电阻,使振荡消失。它的作用,称为数学作为谐振子,类似于钟摆来回摆动,或水来回晃动的坦克。由于这个原因,电路也称为储能电路。振荡频率由电容和电感值来确定。在电子设备的典型调谐电路的振荡是非常快的,几千到每秒百万次。

变频串联谐振耐压试验220kVA-22kV技术方案

变频串联谐振耐压试验装置220kVA/22kV 技术方案

目录 一、满足试品范围 (3) 二、装置主要组成 (3) 三、主要功能及特征 (3) 四、主要技术参数 (4) 五、装置容量验证 (5) 六、试验时设备组合方式 (5) 七、系统配置参数 (5) 八、供货清单 (6) 九、参考实验标准 (6)

、 变频串联谐振耐压试验装置 220kVA/22kV 一、满足试品范围 10kV/300mm2电缆5km交流耐压试验,电容量≤1.8775uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。 二、装置主要组成 三、主要功能及特征 变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。 我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点: 1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以 根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。 3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根 据现场情况灵活选择,提高试验速度。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,

同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。 7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压 和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 8、设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的 大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 9、有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获 得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。 10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立 即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。 11、不会出现任何恢复过电压。华意电力技术工程师温馨提示:试品发生击穿时,因失去谐 振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。 四、主要技术参数 1.额定容量:220kVA 2.额定电压:22kV 3.额定电流:10A 4.测量精度:系统有效值1.5级 5.工作频率:30-300Hz 6.装置输出波形:正弦波 7.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz) 8.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1% 9.输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz 10.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟 11.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K

串联谐振与工频耐压,直流高压发生器,超低频的区别

https://www.wendangku.net/doc/5212593447.html, 串联谐振与工频耐压,直流高压发生器,超低频的区 别 串联谐振耐压试验装置知识 串联谐振是用来做什么的?串联谐振耐压试验装置运用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频串联谐振试验装置广泛运用于电力,冶金,石油,化工等行业,适用于大容量,高电压电容性试品,如发电机,电力变压器,GIS和高交联动力电缆,互感器,套管等交接试验和预防性试验。

https://www.wendangku.net/doc/5212593447.html, 变频串联谐振试验装置主要针对6KV-500KV电力变压器。GIS,开关。母线,套管,互感器等变电站容性设备,6KV-220KV高压交联电缆,出口电压20KV机以下电压等级电动机、发电机等交流耐压试验,及其35KV,66KV,110KV,220KV,330KV,500KV电压等级CVT 升压校验试验。 串联谐振VS工频耐压试验装置,满足大容量被试品耐压试验,体积,重量比工频耐压小得多,携带方便 串联谐振VS超低频高压发生器超低频高压发生器主要针对10kv/35KV这两种规格的电缆,串联谐振耐压试验装置可适用10/35/110/220KV 等规格电缆,主变,发电机,CVT,开关等

https://www.wendangku.net/doc/5212593447.html, 串联谐振VS直流高压发生器,直流高压发生器施加的“直流耐压”;串联谐振施加的交流耐压

https://www.wendangku.net/doc/5212593447.html, 如何选择合适的串联谐振设备,提供以下技术参数 电力变压器:电压等级(如10/35/110KV等规格等);最大容量;试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量 电力电缆:电压等级(如10/35/110KV规格等);最大长度,截面积 发电机,电动机;电压等级(出口电压或称工作电压);试验电压(最高耐压值);单相对地电容量范围(如0.2-0.55 μF等) GIS:电压等级(或称工作电压);试验电压;(最高耐压值);间隔数量 开关,绝缘子,PT,CT,绝缘工器具,母线,电压等级(或称工作电压);试验电压最高耐压值。

串联谐振耐压试验装置运用原理

串联谐振耐压试验装置运用原理 串联谐振耐压试验装置运用原理是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、电力变压器、GIS 和高交联动力电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。 我公司在变频串联谐振高压试验方面,自行开发的调频、调压软件技术,领先于国内高压试验行业,利用这一技术设计,制造的变频串联谐振高压试验装置,完全符合国家有关高压试验的规程和要求。 通过变频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品Cx上,通过改变变频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。 回路的谐振频率取决于被试品电容Cx和电抗器的电感L,谐振频率f=1/(2π√LC)。 1. 从负载谐振方式划分,可以为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的主要技术特点及其比较: 串联谐振耐压试验装置和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用L、R和C串联,后者是L、R和C并联。

(1)串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和滤波的直流电源末端,必须并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。 并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。 (2)串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。并联逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。这就是说,两者都是工作在容性负载状态。 (3)串联逆变器是恒压源供电,为避免逆变器的上、下桥臂晶闸管同时导通,造成电源短路,换流时,必须保证先关断,后开通。即应有一段时间(t )使所有晶闸管(其它电力电子器件)都处于关断状态。此时的杂散电感,即从直流端到器件的引线电感上产生的感生电势,可能使器件损坏,因而需要选择合适的器件的浪涌电压吸收电路。此外,在晶闸管关断期间,为确保负载电流连续,使晶闸管免受换流电容器上高电压的影响,必须在晶闸管两端反并联快速二极管。并联逆变器是恒流源供电,为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。也就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,

35kv300mm2电缆交流耐压试验的变频串联谐振试验技术方案

BPXZ-HT-132kV A/22kV/66k变频串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.35kV/300mm2电缆交流耐压试验,长度1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 2.10kV/300mm2电缆交流耐压试验,长度3000m,电容量≤1.11μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:132kV A; 2.输入电源:220V/380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:22kV;66kV 4.额定电流:6A;2A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流,过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 10kV/300mm2电缆,长度3000m,电容量≤1.11μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。 频率取37HZ =2π×37×1.11×10-6×22×103=5.7A 试验电流 I=2πfCU 试 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=16H, 设计三节电抗器,单节电抗器为44kVA/22kV/48H 验证:35kV/300mm2电缆交流耐压试验,长度1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。 使用电抗器三串联,此时电感量为L=48*3=144H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√1445×0.19×10-6)=30Hz。 试验电流 I=2πfCU =2π×30×0.19×10-6×52×103=1.86A 试 结论:装置容量定为132kVA/22kV/66kV,分三节电抗器,电抗器单节为44kVA/22kV/2A/48H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-6kV A/1/3kV/0.4kV 1台 a)额定容量:6kV A; b)输入电压:380V,单相; c)输出电压:1kV;3kV ; d)结构:干式;

串联谐振交流耐压试验详解

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。 此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。一般选用变频串联谐振试验装置来进行交流耐压试验。 试验电压的确定 交流耐压试验中,最关键的问题就是正确选择试验电压的数值,一方面要求能保证绝缘水平,另一方面要考虑因试验电压过高而引起的绝缘劣化。一般应考虑以下几个因素。 1、在被试品上可能产生过电压的数值、持续时间及其次数。如被试品遭受较高过电压的可能性极小,则可不必采用过高的试验电压;如被试品(如直接与架空线连接的发电机)可能遭受到较高的过电压时,则应适当提高试验电压的数值。 2、电气设备设计时采用的绝缘水平。 3、设备绝缘的状况。设备在运行中由于各种条件的影响,使绝缘逐步劣化,绝缘性能下降,故在确定试验电压时,应考虑到绝缘损伤的程度和运行年限。例如,运行中设备的试验电压应为出厂时的75%~90%。

影响绝缘交流耐压击穿的因素 1、温度。温度对绝缘的击穿电压影响很大,温度升高,介质损失增加,散热条件差则造成热击穿,即温度升高能使击穿电压下降。 2、电源频率。电源频率与介质损失有很大关系,因介质损失随电源频率的增加而增加,则击穿电压与电源频率亦有直接的关系。例如50Hz的击穿电压要比25Hz的击穿电压降低10%。 3、加压时间。电压作用时间对绝缘的击穿起着直接的作用,所加电压较高,则发生击穿所需时间较短,如所加电压较低,则发生击穿所需时间较长。 4、受潮程度。绝缘受潮后将使绝缘击穿强度下降。不易吸潮的材料,受潮后击穿电压下降到约为未受潮时的一半,容易吸潮的材料,受潮后的耐压可能仅为干燥时的百分之一。 交流耐压试验结果分析 被试品一般经过交流耐压试验,在持续时间内,不击穿为合格,反指为不合格。

串联谐振耐压试验工作原理

串联谐振耐压试验工作 原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

 LC电路的任何实际实施将始终包括的组件和连接导线内的小,但非零

电阻造成的损失。