土方回填工程施工工艺规范

QB/JLHC03.JS06-010102-2006

本工艺规范适用于基坑、基槽、室内地坪管沟、室外肥槽及散水等回填土工程。

一、施工准备

1.材料

(1)土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水量应符合规定。

(2)碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可用作表层以下的填料。

(3)含水量符合压实要求的粘性土,可用作各层填料

(4)碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。

(5)淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理含水量符合压实要求后,可用于填方中的次要部位。

(6)挡土墙后的填土,应选用透水性较好的土或在粘性土中掺入石块作填料。在季节性冻土地区挡土墙后的填土宜采用非冻胀性填料。

(7)填料为红粘性土时,其施工含水量宜高于最优含水量2-4%,填筑中应防止土料发生干缩,结块现象,填方压实宜使用中、轻型碾压机械。

2.施工机具

(1)平碾

(2)羊足碾

(3)蛙式打夯机

3.作业条件

(1)回填前应对基础箱形基础墙或地下防水层,保护层进行检查验收,并办好隐检手续,而且砼应达到规定强度,方可进行。

(2)施工前应根据工程特点,填料种类,设计压实系数,施工条件等,合理确定填料含水率控制范围,铺土厚度和打压遍数等参数,重要的填方工程其参数应通过压实实验来确定。

(3)房心和管沟回填应在完成上下水道的安装或墙间加固后再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清除干净。

(4)施工前应做好水平高程标志的设置,如在基坑(槽)或沟边沟上每隔3m钉上水平木橛,室内和散水的边墙上钉好规范高程木桩。

1)基底上的树墩及主根应拆除,坑穴应清除积水、淤泥和杂物等,并分层回填夯实。

2)在建筑物和构筑物地面下的填方或厚度小于0.5m的填方,应清除基底上的草皮、垃圾。

3)当填方基底为耕植土或松土时,应将基底碾压密实。

(5)填方基土表层和填料为盐渍土时,应按下列规定施工。

1)应尽量在地下水位较低的季节施工。

2)当地下水距填方基底较近且基土较松时,应按设计作好隔水层。

3)应清除填方地基含量含盐全超过设计允许值的地表土层或表层结壳及壳下的松散土层。

4)在降雨量较大的地区应按设计要求作好填方的表层处理。

(6)填方基土及软土时,应根据设计要求进行地基处理,如设计无要求时应符合下列规定。

1)大面积填土应在开挖基坑(槽)之

前完成,并尽量留有较长间歇时间。

2)软土层厚度较小时,可采用换土或抛石挤压等处理方法。

3)软土层厚度较大时,可采用砂垫层、砂井、砂桩等方法加固。

(7)填方基本为杂填时,应按设计要求加固地基,并应妥善处理基底下的软硬点空洞、地基、暗塘等。

(8)在地形、工程地质复杂地区内的填方,且对填土密实度要求较高,应采取措施。(如排水暗沟、护坡等)以防填方土粒流失,不均匀下沉和坍滑等。

二、操作工艺

1.填土前应检验其含水量是否在控制范围内,如含水量偏高,可采用翻松,晾晒均匀掺入干土或换土等措施,如回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

2.回填土应接近水平地分层填土,压实和测定压实厚土的干容量,检验其压实系数和压实范围符合设计要求后,才能填筑土层,每层铺土厚度和夯实遍数应根据土质,压实系数和机具性能确定。

填方每层的铺土厚度和压实遍数应控制行驶速度

注:人工打夯时,土块粒径不应大于5cm。

3.深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基坑,填至浅基坑标高时,再与浅基坑边填夯,如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形。

4.基坑(槽)、管沟回填时,应符合下列规定:

(1)填土前,应清除沟槽内的积水和有机物。

(2)基础或管沟的现浇砼应达到一定强度,不致因填土而受损伤时方可回填。

(3)沟槽回填顺序,应按基底排水方向由高至低分层进行。

三、质量规范

1.保证工程

(1)基底处理,必须符合设计要求或施工规范规定。

(2)回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。

(3)回填土必须按规定分层夯实密实,取样测定压实后土的干土重力密度,其合格率不应小于90%,不合格干土重力密度的最低值与设计值不应大于0.08g/cm2,且不应集中。

2.主控工程、一般工程

填土工程质量检验规范(mm)

1.填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度,边坡坡度。

2.填方施工结束后,应检查标高,压实程度。

避免质量问题:

1.未按要求测定干土的重力密度,回填土每层都应测定夯实的干土重力密度,检验其压实系数和压实范围,符合设计要求后才能铺摊上层土,实验报告要注明土料种类,实验日期、实验结论、实验人员、未达到设计要求部位应有处理方法和交验结果。

2.回填土下沉、因虚铺超过规定厚度或冬施时有较大冻块夯实不够遍数以及冬期散水,施工用水渗入垫层中,受冻膨胀等造成。

3.管道下部夯填不实管道下部应按要求填夯回填土,漏夯或不实造成管道下方空虚,易造成管道打断渗漏

成品防护

1.施工时,应注意保护定位规范桩、轴线桩、规范高程桩、应妥善保护防止撞碰位移。

2.夜间施工时,应合理安排施工顺序有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。

3.基础或管沟的现浇砼应达到一定强度,不致因填土而受损伤时,方可回填。上下层错缝距离不小于1.0m

4.基础肥槽回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填,并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

5.基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行,基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪,较长的管沟墙,应采取内部加支撑的措施。

6采用机械填方时,应保证边缘部位的压实质量,填土后,如设计不要求边坡修整,宜将填方边缘宽填0.5m,如设计要求边坡整平拍实宽填为0.2m

7.分段填筑时,每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重迭0.5-1.0m,上下层错缝距离不应小于1m。

8.填方应按设计要求预留沉降量,如设计无要求时,可根据工程性质,填方高度填料种类,压实系数和地基情况等与建设单位共同确定,(沉降量一般不超过填方高度的3%)。

9.填方中采用两种透水性不同的填料分层填筑时,上层宜填筑透水性较小的填料,下层宜填筑透水性较大的填料,填方基土表面应作成适当的排水坡度,边坡不得用透水性较小的填料封闭。

如因施工条件限制上层必须填筑透水性较大的填料时,应将下层透水性较小土层表面作成适当的排水坡度或设置盲沟。

10.挡土墙后的填土,应分层夯实,确保填土质量,并按设计要求做好,滤水层和排水暗沟。

11.回填房心及管沟时,为防止管道中主线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并以管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实,在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围应使用细粒料回填。

12.雨季施工

1)基坑(槽)或管沟的回填应连续进行,尽快完成,施工中防止地面水流入坑(槽)内,以免塌方或基土遭到破坏,现场应有防雨排水措施。

2)雨期施工的工作面不宜过大,应逐段,逐片的分期完成,主要或特殊的土方工程,应尽量在雨期前完成。

3)雨期施工中应有保证工程质量和安全施工的技术措施,并应随时掌握气象变化。

4)填方施工中,取土、运土,铺填、压实等各道工序应连续进行雨前应及时压完已填土层或将表面压光,并作成一定坡势,以利排除雨水。

13.冬期施工。

1)填土前,应清除基底上的冰雪和保温材料。

2)填方边坡表层1m以内,不得用冻土填筑。

3)填料中冻土块的含量符合设计要求。

4)填方上层应用未冻的、不冰胀的或透水性好的土料填筑,其厚度应符合设计要求。

冬期填方高度限制

5)地面面层下的填方,填料中不得含有冻土块,填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施。

6)位于铁路、有路面的道路和人行道范围内的平整场地的填方可用含有冻土块的填料填筑,但冻土块体积不得超过填料体积的30%。

7)室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%

8)管沟底至管顶0.5m范围内不得含有冻土块的土回填。

9)室内的基坑(槽)或管沟不得含有冻土块的土回填。

10)回填工作应连续进行防止基土或已填土层受冻。

审核:栾恒洲审校:白德贵编制:汪广明

人工土方开挖及回填施工方案

2人工土方开挖及回填施工方案 5.2.1人工土方开挖 人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。 (1)挖土施工放坡 根据现场察看,本工程土方为三类土。按施工规范规定,人工开挖基坑不超过1.5米,施工放坡比例确定为1:0.33。 (2)土方堆放与外运 可利用土方在开挖区外3米就近堆放,多余及不可利用的土方,项目部拟采用人力挑抬或用人力车进行土方外运。 (3)基坑排水 基础土方工程施工期间,项目部决定在每条轴线基坑旁采用人开挖一条排水沟,排水沟宽300mm,起点深为200 mm按0.5%的坡度进行施工,且为保证排水沟的顺利工作,排水沟边坡定为1:0.77。在排水中遇个别地势较高处,人工开挖集水井作为过度。 (4)挖土注意事项: 1、基坑土方开挖必须严格按施工方案进行,严禁超挖。 2、基坑四周不得任意堆放材料。 3、挖土过程中如出现土体较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、坑周围的地表水应及时排除。 5、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 (5)基坑下人坡道溜槽的搭设 等土方挖至一定程度后,就组织人员用竹笆,防滑木条,方木搭设下人坡道,坡度为1:2。(6)土方开挖质量要求和质量保证措施 1)土方开挖质量要求 1、主体部分开挖标高允许偏差±15cm。 2、边坡放坡允许偏差±25cm,但边坡不得挖陡。 2)土方开挖质量保证措施 1、开工前要做好各级技术准备和技术底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同监理单位办理验桩、验线手续。施工要配备专职测量人员进行质量控制。 2、要及时复撒灰线,将基坑开挖下口线测放到基坑底。及时控制开挖土标高、做到5m扇形挖土工作面内,标高白灰点不少于2个。 3、认真执行开挖样板制,即凡重新开挖边坡坑底时,有操作技术较好的工人开挖一段后,经测量人员或质检人员检查合格后作为样板,继续开挖。施工人员换班时,要交接挖深、边坡、操作方法,以确保开挖质量。 4、开挖边坡时,尽量采用沟端开行,挖土机的开行中心线要对准边下口线。要坚持先修坡后挖土的操作方法。 5、土方开挖后,及时跟进浇筑砼垫层,并要注意成品的保护工作。 6、认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、设计变更洽商、验桩、验线记录等。 7、土方工程竣工后要绘制竣工图,质量检查人员检查评定工程质量等级。 5.2.2人工土方回填与夯实 (1)工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 (2)施工方法 1、填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净,坑槽回填前,必须清理到基础底

土方开挖和回填施工方案

土方开挖和回填施工方案 1、基础清理 基础清理视具体情况采用挖掘机、推土机、风镐、人工清理等,清理详细要求如下: 1.1基础清理工作应遵循先坡顶后坡面、自上而下的原则,当采用其它方法进行施工时,应采取有效的质量保证措施,。 1.2进行基础清理时,应将清基范围内个各种建筑物全部拆除。所有树木、草皮、树根、乱石、坟墓、腐植土等均应清除。 1.3清基过程中,可将可用之物按不同用途分别堆置适当位置,严禁将清理出的草坪翻面堆放在清基范围之内,以免造成质量事故。清基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等,应运至指定的地点堆放。 1.4当基础清理过程中发现裂缝、滑动面等地质缺陷时,应采取以下措施: (1)作好现场记录并及时报告; (2)检索和收集汛期险情资料,并与现场情况进行对照,尽可能查出该部位事故产生的原因和发展的经过,了解当时处理险情时所采用的办法,查明汛期临时处理时回填和灌注的材料; (3)会同项目法人、设计、监理工程师查明原因,及时提出处理措施报监理站审批后执行。 1.5清基过程中要认真做好排水工作,保证清基工作面上无积水;并要求做好水井和泉眼的堵塞工作。 1.6基础清理的坡度应满足设计要求,一般粘性土及湿陷性黄土土岸坡清理坡度不陡于1:1.5,坡面清除后,其物理力学性质应符合设计要求。 1.7基础清理工作面的范围,一般要求应大于设计清基边线30~50cm。基础清理的深度应严格按设计要求控制。 1.8清理过程中堤身上的淋沟、冲沟及坑洞等应及时进行处理,对于延伸较长较深的堤身缺陷应及时进行回填。 1.9对淤泥、均匀中细砂,砂砾、湿陷性黄土及节理裂隙发育透水性较大的基础,其处理方式应根据设计要求进行。 1.10基础清理完毕后,应及时进行施工测量,主动配合监理工程师进行地形测量复核和验收工作,尽快进入下一工序施工。

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

场地平整、土方回填工程施工设计方案

专业资料 匕京东1000千伏变电站新建工程场地土方回填施工方案 施工单位(盖章) ______ 年____ 月_日

专业资料编写:

目录 、工程概况 _二、编制依据 三、材料准备 四、机械设备准备 五、人员准备 六、施工准备 七、施工工艺及方法 八、施工顺序 九、检测验收 十、安全措施 十^一、施工日期

一、工程概况 1、建设地点:三河市新集镇姚营村 2、建设单位:中国国家电网 3、开竣工日期:本工程计划于2014年12月开工2016年7月竣工投运。 本工程选址原为耕地,最大高低差在1m左右。为了便于工程施工,全址范围内必须清除表面30cm厚耕植土,场地高低土方进行整体平整。 二、编制依据 1、施工合同投标书; 2、设计施工图纸设计变更; 3、业主创优规划; 4、施工组织设计、创优实施细则;

5、建筑工程施工质量验收规范; 6、国家电网强制性标准; 7、土石方工程施工质量验收规范; & 国家有关建筑工程的其它标准、规范、规定; 9、电力行业有关建筑工程的其它标准、规范、规定; 10、公司对土石方工程施工的相关标准规定和要求; 11、以往在土石方工程施工中的经验等。 三、材料准备 本工程需购方土59469方 四、机械设备准备 调配或租用16T振动压路机2台;挖掘机2台;推土机2台,10-15T运土车10辆,打夯机2台,水泵2台;自来水管500m. 五、人员准备 施工测量人员2名;质量员1名;现场车辆指挥员1名;安全员1名;卡车驾驶员3名;挖机操作员2名;压路机驾驶员2名;细部打夯人员4名;辅助平整人员10名。除打夯人员和辅助平整土方人员外,其它人员必须持证上岗。 六、施工准备 施工前清理好现场,保证道路畅通,对已完成的构筑物进行成品保护,修通回土施工范围的临时车辆运输道路,在回土范围四周 设置好排水明沟,防止雨天积水。对施工机械车辆进行保养和车辆状况检查。 七、施工工艺及方法

市政土方开挖及回填施工工艺

土工程施工操作工艺 一、土的工程分类 在建筑施工中,按照开挖的难易程度,土可分为八类:一类土(松软土)、二类土(普通土)、三类土(坚土)、四类土(砂砾坚土)、五类土(软)、六类土(次坚)、七类土(坚)、八类土(特坚),一至四类为土,五至八类为岩。 二、土开挖 1. 熟悉图纸,制定开挖案,确定合理的开挖式、施工顺序。根据工程规模、土 质情况、地下水位高低、施工设备条件、进度要求等合理选用挖土机械,以充分发挥机械效率,节省费用,加速工程进度。 2. 根据本工程的特点,采用推土机、挖掘机等设备以及配套自卸汽车等进行土 开挖和运输。具有操作机动性灵活,运转便,生产效率高,施工速度快等特点。 3. 自卸汽车数量应按挖掘机械大小、生产率和工期要求配备,应能保证挖掘或 装载机械连续作业,汽车载重量宜为挖掘机斗容量的3-5倍。 4. 工程开工前,应向班组进行技术交底,明确该项目工程的设计要求、技术标 准、施工法和注意事项等,格执行施工中要求的各项施工法及进度安排。 地形地势复杂,开挖段的相对高差达10-20m,土开挖后会形成10-20m的

边坡,边坡的稳定及安全支护是本工程的一个重点。 5. 根据施工图设计要求的底部开挖尺寸及开挖边坡坡度和实际测量的山体高 程进行计算,计算出沿山体不同高程的上口开挖边线进行开挖定位放样。 6. 土工程施工前应进行挖、填的平衡计算做好土平衡调配,减少重复挖运,以 节约成本。 7. 山体开挖应先确定开挖路线,修筑挖掘机运土汽车进行施工现场的运输道 路,机械和运输道路纵坡不大于9%,道路两侧做好排水设施,山坡地段,在较高处设置截水沟或排洪沟,阻止地面雨水流入施工区域。 8. 在施工区域,有碍的原有建筑物、沟渠、管线、坟墓、树木等应予以拆除或 搬迁。 9. 施工中格按自上而下的开挖原则依次施工,确保每个高度为3-5米。遵循修 建场施工道路—剥离表面腐植土和不合格料—顺坡面分梯段施工。 10.因土开挖边坡较高,所以土开挖时必须与边坡支护相结合,在开挖前做好边 坡支付的相关材料及设备准备工作。同时考虑逢雨天采取塑料布进行遮盖措施,准备相关遮挡材料以备用。 11.开挖时测量人员跟踪测量,主要控制边坡坡度和开挖深度,防止边坡偏陡和 超挖。

(-土方开挖和回填)分部分项施工技术

(土方开挖和回填)分部分项施工技术交底记录xx竣-28 武陵山旅游区武陵山乡安置房(一工程名称重庆澳华建施设工工单程位(集团)有限公分部分项名称 交底部位 质量标准及执行规程规范: 一、施工准备 (一)作业条件 1、土方开挖 (1)制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施,期司)施工一标段地基与基础人分施工部工挖无班孔支组桩护班土组方分项 计划交基完础成底日日期期选择适当的施工机械。 (2)将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 (3)做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须 经过检验合格,办理完验线手续。 (4)若设计基础底面低于地下水位,要提前采取降水措施,把地下水位 降至低于开挖底面0.5m以下。然后再开挖。 (5)夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据 需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 (6)熟悉图纸。 2、土方回填

(1)回填前,对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验 收并办理隐检手续。 (2)将基坑内的杂物、积水等清理干净。 (3)房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。 (4)施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平撅,在基础墙表 面划分层线。 (5)做好技术交底。 (二)施工机具 铲土机、自卸汽车、挖土机、铲运车及翻斗车等、蛙式或柴油打夯机、手推 车、铁锹、3~5m钢尺,20#铅丝、胶皮管、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、 撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。 二、质量要求 (一)土方开挖工程质量要求 允许偏差或允许 值(mm) 项序项目 柱基、基坑、基槽挖方场 地平整 机械xx地(路)面基层

土方回填专项施工方案

成都市锦江大面桥政府保障性住房工程建设项目(A)标段 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2011年7月1日 目录 第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施 第一章、工程概况 1.1、工程概述 工程名称:成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目(A标段) 工程地点:成都市锦江大面桥三桥村10组、粮丰村1、6、8组 工程规模:总建筑面积约281814.45m2,建筑层数:地面32、33、34层,地下一层。地下车库面积约25079.84m2。 结构形式:大直径素砼灌注置换桩复合地基、筏板基础;塔楼主体为剪力墙结构。 建设单位:成都市住房保障中心、成都市住房储备中心 项目管理:四川建科工程建设管理有限公司 监理单位:四川康立项目管理有限责任公司

设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 成都市人防设计院 地勘单位:成都四海岩土工程有限公司 施工单位:中建七局成都市锦江大面桥政府保障性住房项目经理部 1.2、建筑概况 “成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目(A标段)”工程位于成都市锦江大面桥三桥村10组、粮丰村1、6、8组;该高层建筑群由11栋高层建筑组成。其中1#、2#、3#、9#、10#、11#楼地下室组成一地下车库(其中一部分为“平战结合”人防工程)。地下车库外墙防水为SBS卷材防水。 4#、5#、6#、7#、8#楼为独立地下室,地下室外墙无防水。 第二章、编制依据 2.1、中国建筑西南设计研究院有限公司设计的施工图纸; 2.2、2、成都四海岩土工程有限公司的《成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目岩土工程勘察报告》; 2.3、编号055#《技术核定单》; 2.4、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时照明。 3.2、基坑周围设安全警示标志,作好安全保护措施。 3.3、清理基坑底建筑垃圾如木枋、多层板、塑料等;对于基坑积水提前抽水,清除干净积水、淤泥等杂物。 3.4、由于回填土时间在夏季,故应备好彩条布、塑料薄膜等防水材料。 3.5、材料及主要机具:

土方回填施工方案模板

土方回填施工方案

土方回填施工方案 一、工程简介 二、土方回填前的准备 1、回填料的确定本工程回填料主要利用本工程开挖料, 工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。 2、标准击实试验土方回填料确定后, 项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样, 抽取的土样应具有代表性, 各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验, 确定最优含水率下的最大干密度。经过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%, 最大干密度为 1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求, 确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3, 再查”含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 3、现场碾压试验标准击实试验完成后, 即在施工现场安排碾压试验, 碾压试验的目的: ( 1) 、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; ( 2) 、

核查压实机具的性能是否满足施工要求; ( 3) 、选定合理的施工压实参数: 铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; ( 4) 、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。碾压试验在标定的四个回填区域分别进行, 不同的回填区域采用不同的压实机具: 蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样, 测定干密度值, 达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格; 履带式推土机从第6遍开始测定, 然后测定8遍、 10遍, 最后经过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。 4、施工前技术交底土方回填前, 由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底, 将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 三、施工部署本工程回填按箱涵的施工顺序进行, 为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件, 按每210m左右为一填筑段, 其填筑速度与建筑物施工速度相匹配, 回填作业连续进行。土方回填时, 采取两种方案进行, 即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑, 另一侧采用挖掘机装土, 自卸汽车从一端绕运到位, 做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后( 即▽1.70) , 均采用大型推土机推土到位。 四、施工方法和程序1施工程序:

土方(卵石)回填施工方案

土方(卵石)回填 1、土方填筑的施工程序及施工方法说明: 清基→测量放线→基底碾压→填料试验→分层填筑→摊铺平整→洒水碾压→夯实→密度检测→刷坡、修整→验收。 1.1坝体的土方填筑:坝体填筑前应先进行清基处理,清基完毕后进行测量放线、坝体土方填筑工作。 1.1.1清基工作内容:清除渠基处的树木、杂草,清基范围设计最大填筑坡脚线每边宽出1米,厚度30cm清基以人工与机械相结合,人工主要清理树木、杂草,机械将清除的弃料运至指定地点范围内堆放。 1.1.2土方填筑:在指定料场取土进行土方填筑,取土前先进行清基筑所需土方采用挖掘机装、自卸车运和推土机推运并推平,渠道用凸块碾和人工配合小型夯实机械压实;道路用18T振动碾进行碾压。土方填筑压实分层进行填筑碾压,每层填筑压实厚度不超过20cm,当每填筑层碾压经检验合格后进行下一填筑时,铺土前应对已压实的填筑层表面进行5-10cm的刨毛处理,并洒水湿润保证新填筑土层与已压实的填筑层的结合,确保整个填筑体的填筑质量。压实采用动、静结合进、退错距法的压实方法,并采用平板振动夯、手扶振动夯对坡角及机械不易碾压部位进行人工辅助夯实。 1.1.3土方填筑将根据我公司多年施工经验总结的土方填筑施工方法组织施工,即将整个施工过程划分为“三个阶段”“四个区段”“八个流程”。 三个阶段:准备阶段→施工阶段→竣工阶段。 四个区段:填筑区→平整区→碾压区→检验区。 八个流程:施工准备→基地处理→分层填筑→洒水→摊铺平整→

机械碾压→检验签证→整修。 1.1.4土方填筑试验:为了确定土方填筑的各项施工参数,如填筑厚度,碾压遍数,回填土的含水率,干容重等,必须先进行试验段的施工。 试验段施工前,先按规范和标准要求做好土方填筑料的颗粒分析,液限,塑限、塑性指数,有机质含量等试验。并采用重型击实法确定土的最大干容重和最佳含水量。根据实验给定的最大干容重最佳含水量制订试验段的施工布置、施工方法、施工机械选型、劳动力组合、材料供应、进度安排、安全措施等,同时向操作人员进行技术交底。试验段开始后详细记录各项试验的有关数据,并将最后选定的土层松铺厚度、碾压遍数、土壤的最佳含水量等参数和施工工艺、机械配置等报监理工程师审批,严格按监理工程师批准的土方填筑工艺组织施工。 1.1.5土方填筑的技术措施要求:土方填筑施工应从最低处开始,采用分段分层水平上升,不得顺坡铺填,接槎采用台阶式,铺土宽度以每边超出设计边线30cm为宜或根据试验确定,作业面统一铺盖,统一碾压,严禁出现沟界。根据本工程情况将渠道工程分为三个施工段每段约1000m。 1.1.6碾压机械的行走方向应平行于渠道轴线,相临作业面碾迹搭接宽度:平行纵轴线方向不小于0.5m,垂直轴线方向不应小于1m,机械碾压不到的部位应辅以夯具(人工或小型机械)采用连环套打法夯实,夯迹双向套压,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。 1.1.7压实体不得出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象,相临作业面宜均衡上升,以减少施工缝。 1.1.8斜坡结合面上应随填筑面上升进行削坡直至合格层,压实时应跨缝搭接碾压,搭压宽度不于3m,填筑压实要求压实干容重不小于实验确定的干容重

土方开挖回填专项施工方案123

回填土施工方案 xx市委迁建项目工程 基础土方开挖及回填 专 项 施 工 方 案 编制单位:xxxx建设集团股份有限公司 编制时间:二0一年七月 一、工程概况 本工程名称是XXX委党校迁建项目工程,位于XXX省中共XXX委党校新校区内,结构为钢筋混凝土框架结构。 本工程安全等级为三级;设防烈度为7级,设计基本地震加速度值为0.1g,抗震设防类别为一般设防类,设计使用年限为50年;基础设计等级为丙级;耐火等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级。 1、工程地质 据初步地勘报告显示,表层为素土、杂填土、耕植土,下层为素土、粘土、含卵石粘土,再下层为强、中、弱风化粉质泥岩,因地处坡地且因回填过各种大量土质,所以地质条件复杂,特别是表层土经多年种植,表层土质极差。 2、工程的特点及要求 本工程为框架结构建筑总面积为!The Formula Not In Table0 m2;本工程建筑1#综合楼、3#餐厅及活动中心、5#宿舍楼B栋、6#门卫室一(两个)、7#更衣室、8#门卫室二无地下室,土方开挖采用机械大开挖和人工挖土方相结合,土方开挖放坡系数为1:0.3。2#多功能学术报告厅、4#宿舍楼A栋有地下室,土方开挖采用机械大开挖和人工挖土方相结合,土方开挖放坡系数为1:0.5。土方回填特点是基础承台间用砂砾石填筑,其它部位用压实效果好的土方填筑,2#、4#楼地下室外采用3:7灰土回填2M宽。 二、施工准备 1、施工所用的机具采用:挖掘机、自卸汽车、装载机、铁锹、手推车、小白线、20号铁丝、50m钢卷尺。 2、为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,同时做好边坡及井点降水设备的布设,应沿基坑顶面修造排水沟,转角处做集水井,排水沟用红砖砌成并用砂浆抹面,形成环路,并排入三级沉淀池后排入市政排水管道,以防地面水流入基坑内。 3、场地的定位控制线、标准开挖的灰线尺寸,必须经过监理复验合格;并办理完预检手续。 三、土方开挖工艺流程 测量放线→确定开挖顺序→修建施工道路→土方开挖→修边和清底 测量放线

土方开挖及回填工程专项施工方案

木雅广场工程 土方开挖及回填工程 专项施工方案 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 审批人:审批日期: 成都华阳建筑股份有限公司

土方开挖及回填工程专项施工方案审批表

第一节编制依据 (一)工程地质勘察报告; (二)设计施工图纸; (三)现场实际情况; (四)我公司技术实力、机械设备装备情况及各项企业管理制度; (五)国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集。 第二节工程概况 工程名称:木雅广场工程 建设单位:甘孜州木雅房地产开发有限责任公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 监理单位:成都交大工程建设监理有限公司 施工单位:成都华阳建筑股份有限公司 工程地址:本工程位于四川省甘孜州雅江县,建设地点位于雅江县解放街工程工期:450天 建设规模:101390.56㎡ 结构类型:框架剪力墙 建筑总高度:1号楼:99.9m,2号楼:30.0m,3号楼:98.1m 地上/地下层数:1号楼:26/3,2号楼:5/3,3号楼:28/3 在施工过程中为加强对施工生产安全事故的防范,及时做好安全事故发生后的救援处置工作,最大限度地减少事故损失,特制定本施工方案。 第三节土方开挖方案 一、施工前期准备 1、熟悉施工图纸:

组织相关人员学习设计图纸,掌控设计图纸中对土方施工区域的高程控制、挖填土方区域的面积的要求。 2、清除现场障碍物: 按测量放线后的场坪位置,对施工场地内影响施工的障碍物进行拆除或搬迁、改建、改线;对不能立即进行拆除的,如电线杆等应进行有效的加固保护措施。 3、地表面要清理平整,做好排水坡向,在施工区域内做好临时排水措施。 4、要根据设计图纸与地质部门提供的地质资料及所选择的持力层、设置深度来确定开挖方式。 5、建筑位置的标准轴线桩,标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线,标高的复核。 6、土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或起挖,施工场地应根据需要设照明设施,在危险地段应设置标志。 7、施工资源配备 (1)开挖作业队劳动力布置见下表: 开挖作业队劳动力布置 (2)施工指挥人员: 建立以项目部为施工现场指挥体系的施工作业层:

土石方回填专项方案.doc

金科.云阳世界城示范区园林景观工程 土石方回填 专 项 施 工 方 案 建设单位:重庆市金科骏成房地产开发有限公司

监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆展弘园林有限公司 土石方回填专项方案 一、编制依据 1.本工程施工合同、工程设计图纸、变更图纸、图纸会审记录; 2.经监理、业主批准的施工组织设计; 3.现行施工技术规范及验收标准,有关主管部门颁发的有关规范、标准; 4.《工程建设强制性条文》(城市建设部分) 5.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50~2001 6.《城镇道路工程施工与质量验收标准》 CJJ1~2008 7.《建设工程质量管理条例》 二、施工部署 1、施工部署的原则 ⑴、以确保工期为原则,充分估计可能出现的各种困难,各专业穿插施工带来的影响以及难以预测的因素,因此,在施工安排上,要立足一切向前赶,采取“时间占满,空间占满的特殊做法”。“时间占满”即在条件允许的情况下,充分利用有限的时间,组织工人进行施工。“空间占满”即在施工的平面流向上,同时展开施工,尽可能利用施工空间。 ⑵、在总体施工顺序上,按照以下几个原则进行: ①平面安排上,先大面后小面,先一般后特殊; ②局部施工安排上,先施工工序多、施工复杂的部位,后施工工

序少、施工简单的部位,也可作为平衡项目穿插在主体工程的施工中进行; ⑶、在具体部位的施工时,坚持合理的施工程序和顺序。在各个专业工种(如木工、电工等)的穿插施工中,各工长积极协调,要做到忙而不乱,有条不紊。 2、平面布置 ⑴、总体要求 ①平面布置紧凑合理,尽量少占施工用地; ②合理组织运输,减少运输费用,保证运输方便通畅; ③施工区域的划分和场地的确定,应符合施工流程要求,尽量减 少专业工种和各工程之间的干扰; ④充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务, 降低临时设施的费用; ⑤满足安全防火、劳动保护的要求。 ⑵、平面布置 ①临时水、电根据现场条件布置; ②管理人员、工人住宿,在工地外搭设统一标准的活动式板房; ③库房、油漆堆放地等易燃处应充分布置消防设施。 ④施工作业面划分及平面布置 3、施工人员部署 依据工程特点设置机械及人工施工作业组:机械施工作业二个组,分别置于大面土石开挖及大面土石方回填二个作业面;人工施

土方开挖回填专项施工方案

目录 一、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工准备--------------------------------------------------------------------------------------- 5 四、工艺流程--------------------------------------------------------------------------------------- 6 五、土方回填--------------------------------------------------------------------------------------- 9 六、协调管理------------------------------------------------------------------------------------- 16 1、控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。 2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和土方外运及安全文明施工落实。 3、工期:依据桩基础竣工时间紧密安排布置。----------------------------------- 16 七、应急措施及注意事项---------------------------------------------------------------------- 16 1、应急措施 在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。 在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止挖掘,及时进行处理方案。 如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。 2、注意事项 坑边不得堆积弃土,不得堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa. 坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。 八、基坑四周的安全围护 采用48钢管连接做护栏,立杆打入土层中深400mm以上,基脚用素砼浇实,间距2000mm,高1200mm,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接,并用密目网

土方开挖及回填施工方案

** T4=T********** 工程 土方 开挖 及回 填施 工方 案 ***** 建筑工程有限公司*

土方开挖机回填施工方案审批表

一、概况 1 、基坑工程概况 本工程室内相对标高士0.000相当于大沽高程4.1m;依据招标文件本工程共分为三个施工阶段,第一阶段:1#、2#、6#、8#楼,第二阶段: 3#、5#、9#、10#楼,第三阶段4#、7#楼。根据实地勘察,1#、2#、5#、6#楼土方开挖已施工完毕,3#楼施工至首层主体结构。现第一阶段土方开挖工程量 5700n3,第二阶段土方开挖工程量14000n3,第三阶段土方开挖工程量6400m3。 1#楼基础顶标高为-5.3m,筏板厚度为1.5m,电梯井、集水坑基础顶标高为-8.15m,基础厚度1.2m。整体开挖深度约5m局部集水坑、电梯井开挖深度约为 7.55m。2#、5#、6#楼基础顶标高为-5.3m,筏板厚度为1.5m,电梯井、集水坑基础顶标高为-8.15m,基础厚度1.5m。整体开挖深度约5m局部集水坑、电梯井开挖深度约为7.85m。3#、10#楼楼基础顶 标高为-5.4m,筏板厚度为1.2m,电梯井、集水坑基础顶标高为-8.15m,基础厚度1.2m。整体开挖深度约4.8m,局部集水坑、电梯井开挖深度约为7.55m。8#、9#楼基础顶标高为-5.3m,筏板厚度为1.4m,电梯井、集水坑基础顶标高为-8.15m,基础厚度1.4m。整体开挖深度约4.9m,局部集水坑、电梯井开挖深度约为7.75m。4#楼基础顶标高为-5.55m,筏板厚度为0.4m,整体开挖深度约4.15m。7#楼基础底标 高为2.1m。 经现场勘查现场地坪以下无任何市政管网、上空无架空线路等。

土方回填专项施工方案模版

萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2016年4月15日 目录

第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施 第一章、工程概况1.1、工程概述

工程名称:萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 工程地点:江西省萍乡市萍安南大道南面,南临规划十路、东临规划九路 工程规模:总建筑面积22137m2;地下1层,地上5层;其中地下室建筑面积为4479.4m2,地上建筑面积为17658m2,建筑占面积为4165m2。 结构形式:人工挖孔桩及独立承台基础;主体为框架结构。 建设单位:萍乡市第二人民医院 监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 地勘单位:江西华昌地质工程勘察有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 1.2、建筑概况 本工程为框架结构建筑,本工程正负零相当于黄海高程120.30m,属普通公共建筑,结构按六度抗震设防,建筑结构及桩基安全等级为二级,安全使用年限50年。其中地基基础设计等级为丙级,地下室防水等级为一级。 桩基采用Φ800~Φ1200的人工挖孔桩,基础为独立承台+人工挖孔桩基础,全部结构砼按现场泵送砼考虑。基坑采用自然放坡。 主体为框架结构,地下车库外墙防水为APF自粘卷材防水。 第二章、编制依据 2.1、浙江省现代建筑设计研究院设计的施工图纸; 2.2、2、江西华昌地质工程勘察有限公司的《萍乡市人民医院门急诊大楼工程岩土工程勘察报告》; 2.3、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时

路基土石方回填施工工艺标准

路基土石方回填施工工艺标准

路基土石方回填施工工艺标准 1、总则 1.1、本回填施工工艺适用于重庆地区公路工程、市政工程道路路基土石方回填施工。 1.2、施工过程应遵守土石方施工操作规程及国家、部委或重庆市有关的安全、环保相关规定。 1.3、本施工工艺标准编写依据《公路路基施工技术规范》(JTGF10-)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1- )和《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- 。 2、施工准备 2.1、开工前技术准备 2.1.1、根据业主方提供的设计施工图,全面理解设计要求和设计交底,进行现场调查和核对; 2.1.2、开工前建立质量、安全、环保管理体系,质量检测体系,对各岗位人员进行培训,以及质量、安全的交底,形成书面文字。 2.1.3、根据业主提供的导线点进行复测,确保资料无误。原有导线点不能满足施工需要时,应增设满足精度要求的附合导线点。原有水准控制点不能满足施工需要时,在路基回填路段增设满足精度要求的临时水准点 2.2、人员准备:根据本工程实际情况,配备足够的技术员、施工员、测量员、试验员、安全员、机械操作工、机械指挥工、后勤人员等。

2.3、机械设备及试验仪器设备准备 机械设备一览表 试验仪器设备一览表 2.4、施工安全准备工作 2.4.1、开工前,作好各项指路标识,防止车辆或行人误入施工区域。 2.4.2、现场设置醒目安全标识标牌。 2.4.3、在临边位置设置防护或安全警示标识。 3、施工工艺流程及操作方法 3.1、路基土石方回填施工工艺流程

3.2、测量放线 3.2.1、复核测量:施工前根据设计和监理的交底及交桩成果,先进行测量控制桩点的复核,并将复核成果报监理工程师确认。 3.2.2、建立测量控制网:根据复核确认的测量成果,用全站仪对路基回填施工段进行控制测量,建立测量控制网。测量控制网应能覆盖整个施工场区。 3.2.3、根据原地貘高程及路堤边坡收坡系数,放出路堤填筑的坡脚边线,洒上白灰线,便于清理地表。 3.3、路基清表及路基处理 3.3.1、如填方区内有水塘、水田时,先用水泵将水抽干或挖沟排水,并进行晾晒。设计若要求挖除淤泥时,应将淤泥清除干净;若设计要求用片块石或爆破石渣进行挤淤处理时应按要求处理并压实,处理后的地基承载力达到设计要求。 3.3.2、填方区内的树木、杂草应砍伐干净,树根、草皮采用人工方法或用推土机、挖掘机清除。当基底为耕植土或松土应将基底碾压至设计要求的压实度。 3.3.3、当填方区范围内原地面有坑、洞、水井和墓穴等,应清除其中的积水,然后用符合填筑要求的填料进行回填并压实。 3.3.4、在填、挖交界附近的零开挖范围内,应先清除表面的树木、杂草及树根、草皮后再进行压实。

河道工程土方开挖回填施工工艺

土方开挖、回填施工工艺

一、工程概况 本工程河道治理长度为20.4km,包括小三江干流及其一级支流。小三江干流治理的起点与加田河交汇,终点位于省洞,分为河口龙保至龙屋段,镇区大获至石磥段,省洞段,干流总治理长度12.95km,小三江一级支流有鹿鸣水,老鸭水,大冲水,文安水,抛石水,班北水。主要沿原河道中心线对河床进行适当清淤、疏浚,适当扩宽原有河道,对需要保护的河段设置格宾石笼、浆砌石、植草或直墙护岸,保护河岸不受冲刷破坏,详见“表1-1各河段治理范围”。 本工程小三江主干镇区段洪水标准为20年一遇,非镇区段洪水标准为10年一遇,其它支流的洪水标准为5年一遇。工程等别为Ⅳ等,工程规模为小(1)型。永久建筑物级别为4级,次要建筑物及临时建筑物均为5级。 1、本方案包含内容:20.4km河道土方开挖外运、土方回填。 二、施工方案 河道工程主要施工项目:土方开挖、天然纳基膨润土防渗毯铺设、细粒土及原土回填、无纺布土工布铺设、浆砌石砌筑、混凝土互锁砌块安装。 1、施工准备 施工便道:渠道两侧分别修筑5m宽便道,便道采用现场破除混凝土板,挖掘机进行碾压夯实。 临时供电:现场抽水、河道土方开挖等照明用电等采用两台24kw发电机。经测算完全满足现场要求。 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 施工交底:河道土方开挖、防水毯铺设、土方回填及混凝土互锁砌块施工前,施工技术人员及安全管理人员对现场作业班组进行技术交底和安全交底,保证每个工人均属于每个工序的施工及操作规程。 安全文明施工:现场施工人员均佩戴安全防护设施,在开挖边坡坡顶、集水坑、发电机处均设置安全警示标志及防护网。 前一工序验收:在进行下一道工序之前按照相关程序对河道开挖断面、河道铺设防水毯、土方回填进行验收,待验收合格报监理通过后方可进入下一道工序施工。

2019年最新土方开挖及回填施工方案

花园土方开挖及回填施工方案 第一节编制依据及工程概况 一、编制依据 1、设计院设计的花园工程施工图。 2、现行国家规范、规程、标准。 3、建筑施工手册。 4、勘察研究提供的花园地勘报告。 二、工程概况 1、“花园”工程位于大道旁,由实业有公司建设。该工程由1~6栋主楼组成,其中 2、 3、5范围内设一层地下室,地下室开挖深度约为4.8米范围内设一层地下室。 该工程开挖方量较多,土方外运施工现场要采取防噪、防尘等施工措施。 2、地层地质概况:该工程开挖土方主要由素填土、粉质粘土、粉土、细砂、中砂、卵石等土层组成。 第二节施工准备 1、审查图纸,熟悉土层地质,水文勘察资料,搞清基坑支护结构设计及施工情况,并与其研究好开挖程序,明确各专业工序间的配合关系。 2、查勘施工现场情况,收集地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输、道路、邻近建筑物、市政设施,供水、供电、防洪排水系统等。

3、按设计及实际平整场地及清理地表杂物,由于场原有绿化较多,现场不存放回填土,回填用土方从场外运入。 4、作好排水设施,基坑四周坑底及坑上作砖砌排泄水沟与原排水系统连接排入市政管网。 5、组织并配备土方工程施工所需各专业人员,组织安排好作业班次,制定较完善的各项责任制和质量保证体系。 6、设置测量控制网,根据给定的坐标和水准点,在工程施工区按轴线设置测量控制网,包括水平基准点的设置。 第三节土方开挖方案 一、基本要求 根据本工程的特点及实际情况,基坑开挖以机械为主,人工为辅助分层开挖,机械分层开挖的厚度及分层数需根据基坑支护情况来决定,基坑支护工程存在着非常明显的时空效益,土方开挖对基坑周边环境的安全有非常关键的影响,为确保施工安全,开挖时必须严格遵循分层开挖的原则,在距离边坡6m外的基坑中心可自由开挖,为加快进度,可分层分段由上而下开挖,直至地下室底板底标高上300mm处为止;在挖土过程中,由基坑支护专业队伍随时进行支护漏水堵漏及支护位移监测。 二、挖土方案 考虑到基坑支护支撑的影响,土方拟分二层开挖。用2台神钢250正铲挖土机开挖(挖土机最大挖掘深度5.8m,斗容1m3),根据弃土点远近及市内道路交通情况拟定配置10台15t自卸汽车外运土方。临时上下运输坡道留设在出口方向,坡顶路面宽4.5m(路坡度不大于30o)。余

市政工程人工土方回填分项工程施工方案

人工土方回填分项工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 2.1.2主要机具:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2.2.2回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,

方可进行回填土。 2.2.3房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 3.5回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

土方回填施工工艺

土方回填施工工艺 2008-9-1 【大中小】【打印】 为了保证第一、二层梁板施工有可靠的支撑面,土方回填应安排在基础隐蔽且第二层结构拆模后进行。根据现场实际情况,场地的东西北面狭窄,基坑回填土时,车辆不能直接进土回填,只能土堆放在北面,再通过人力车拉土回填,取土平均距离为70米。 施工工艺: (1)施工准备: ①材料 A、回填土:宜优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 B、填土材料如无设计要求,应符合下列规定: a.碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可作表层以下地填料。 b.含水量符合压实要求的粘性土,可作各层地填料。 c.碎块草皮和有机含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。 d.淤泥和淤泥质土不能用作填料。 ②作业条件 A、土方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。 B、填土前,应做好水平高程的测设。基坑(槽)或沟坡边上按需要的间距打入水平桩,室内和散水的墙边应有水平标记。

(2)操作工艺 ①当填方基底为积土或耕植土时,如设计无要求,可采用小型压路机和人工夯实相结合的方法保证密实度。 ②遇淤泥时,应先排水疏干,挖除淤泥,换填砂砾或抛填块石等方法处理后再行填土。 ③填筑粘性土,应在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;含水量偏低,可预先晒水湿润,增加太实遍数或使用大功率压实机械等措施。 ④填料为砂土或碎石类土(充填物为砂土)时,回填前宜充分洒水湿润,可用较重的平板振动器分层振实,每层振实不少于三遍。 ⑤回填土应水平分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具的性能选定。 ⑥分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层互相搭接,其搭接长度就不少于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不少于1.0m. ⑦在夯实或辗压时,如出现弹性变形的土(俗称像皮土),应将该部分土方挖除,另用砂土或含砂石较大的土回填。 ⑧采用机械压实的填土,在角隅用人工加以夯实。人工填土,每层填土厚度为150mm,夯重应为30—40kg,每层厚度为200mm,夯重应为60—70kg.打夯要领为“夯高过膝,一夯压半夯,夯排三次”。夯实基坑(槽)、地坪,行夯路线由四边开始,夯向中间。