教学的重点:

1.掌握雷电与静电的危害

2.熟练掌握防雷装置与防雷的各项措施

3.熟练掌握静电的产生与防护

4.熟练掌握高频电磁场对人体的危害及防护措施

教学的难点:

防雷装置与防雷的措施及静电的防护

教学方法:

讲授法、讨论法、启发式、电化教学。

第一节雷电的种类及危害

一、雷电的种类

雷电大体可以分直击雷、雷电感应、球雷、雷电侵入波等。

二、雷电的危害

1.雷电的破坏作用

雷电有很大的破坏力,可损坏设备或设施,危及到人的生命安全。雷电有三方面的破坏作用,表现形式为雷击。

(1)电性质的破坏作用:·雷电产生的数十万至数百万伏的冲击电压,可能损坏电气设备的绝缘,烧断电线或劈裂电杆,造成火灾或爆炸事故。电气设备的绝缘损坏还会造成高压窜入低压,而引起触电事故。巨大的雷电电流流入地下时,可能造成跨步电压或接触电压。

(2)热性质的破坏作用:巨大的雷电流通过导体,在极短时间内会产生大量热能,造成易燃易爆物燃烧和爆炸,或者由于金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸事故。

(3)机械性质的破坏作用:当雷电通过被击物时,在被击物缝隙中的气体剧烈膨胀,缝隙中的水分剧烈蒸发,致使被击物破坏或爆炸。此外,雷击时所产生的静电斥力、电磁推力以及雷击时的气浪都有相当的破坏作用。

2.易遭受雷击的建筑物和构筑物

(1)高耸建筑物的尖形屋顶、金属屋面、砖木结构建筑物。

(2)空旷地区的孤立物体、河、湖边及土山顶部的建筑物。

(3)露天的金属管道和室外堆放大量金属物品仓库。

(4)山谷风口的建(构)筑物。

(5)建筑物群中高于25 m的建筑物和构筑物。

(6)地下水露头处、特别潮湿处、地下有导电矿藏处或土壤电导率较小处的建筑物。

(7)烟囱排烟气含有大量的导电物质和游离分子团。

3.分类

工业建筑物和构筑物,按照其生产性质及发生雷击事故的可能性和后果可分以下三类:(1)由于使用或贮存爆炸危险物质(如火药、炸药、起爆药等),电火花能引起强烈爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡。如制造火药的建筑物、乙炔站、电石库及汽油提炼车间等。

(2)虽然使用和贮存危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡。如油漆制造车间、氧气站及易燃品库等。

(3)除上述两类建(构)筑物外,凡需防雷的建(构)筑物。包括多雷区较为重要的以及其他易受雷击的建(构)筑物。

第二节防雷装置与防雷措施

一、防雷装置

完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。

(一)接闪器

避雷针、线、网、带都可作为接闪器。这些接闪器是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置把雷电流导入大地,使被保护物免受雷击。

1.接闪器的材料及尺寸

接闪器所用金属材料及尺寸应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还要有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。

避雷针一般用镀锌圆钢或钢管制成。针长lm以下者,圆钢直径不得小于12mm,钢管直径不得小于20mm,针长1~2 m者,圆钢直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm。装设在烟囱方时,由于烟气有腐蚀作用,宜采用直径20mm以上的圆钢。

避雷线一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。

避雷和避雷器采用镀锌圆钢或扁钢。圆钢直径不得小于5mm,扁钢厚度不得小于4mm,截面不得小于48mm2。装设在烟囱上方时,圆钢直径不得小于12mm2,扁钢厚度仍不得小于4mm,但截面不得小于100mm2。

2.避雷针的保护范围

单支避雷针的保护范围,可看作是一折线圆锥体。从针的顶点向下作45?线,构成圆锥形的上半部;从针脚(地坪距)以1.5倍针高为半径划圆,由圆周上作斜线与前一斜线高二分之一处相交,交点以下构成圆锥形的下半部,如图9-l所示。如高度为h X,保护范围为以r X为半径的圆。

两根等高避雷针的保护范围,如图9-2所示。

两针外侧保护范围按单根避雷针确定,两针之间的保护范围按两针顶点A、B及O的圆弧确定,O点的高度h0按下式确定:

当两针距离增大至D=7hK时,h0=0,两针不再能构成联合护范围。一般情况下两针

间距与针高之比D/h不宜大于5。

三支等高避雷针在h。高度水平面上的保护范围如图9-3所示。

以三针为顶点的三角形外侧保护范围仍按单支和两支避雷针确乏.其内侧保护范围也按两支避雷针确定。如果两针之间都能满足b X≥0的条件,则认为三角形的全部面积在联合保护范围之内。

四支及以上等高避雷针的保护范围,可以分成两组或几组三支等高避雷针,再按三支等高避雷针的保护范围确定。

两支不等高避雷针的保护范围如图9-4所示。其外侧保护范围按单针确定。内侧高针附近A与A’之间的保护范围也按单针确定A’与B等高,是等效避雷针的顶点,A’与B之间的保护范围按两

图中是避雷线最大弧垂点的高度。α为避雷线的保护角.保护角越小保护效果越好。当保护角在20?以下时,绕击率(即绕过接闪器击中被保护物的概率)不超过0.l%。当保护角超过30?时,绕击率显著增加。一般避雷线的保护角取20?~30?。选取保护角既要从安全角度考虑被保护物的特点和当地雷电活动情况,又要从经济角度考虑其合理性。

避雷线的保护范围下式确定:

式中a、b是取不同保护角时的计算系数。

(二)避雷器

避雷器有阀型避雷器、管型避雷器等,是用来保护电力设备.防止高电压冲击波侵的安全措施。

保护原理是将避雷器装设在被保护物的引人端,其上端接在线路上,下端接地,正常时

避雷器的间隙保持绝缘状态,不影响系统运行。当雷击的高压冲击波袭来时,避雷器间隙击

防雷基础知识培训

防雷基础知识培训 一、培训目的结合我厂夏季生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训: 二、防雷基础知识培训 1、雷电是一种大气自然现象,直到17 世纪中叶,美国科学家富兰克林通过实验证实了天电(雷电)与地电的同一性,并发明和使用了“避雷针”,人们才逐步对雷电有了理性和科学的认识。地球上,任何时刻都会有约2000 个地点出现雷暴,平均每天要发生800 万次闪电,每次闪电在微秒级瞬间可释放出55KW h以上能量。 据统计,全球平均每年因雷电灾害造成的直接损失超过10 亿美元,死亡人数在 3 千人以上,这个数据的统计还不包括我国。我国每年因雷击造成的人员伤亡约有3000 人至4000 人,财产损失在50 亿到100 亿元人民币。 2、当雷云形成后,在两种带不同电荷的雷云中间的电场达到一定强度后便会被击穿,形成云间放电。当带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成云对地放电。 2.1 雷击的三种形式: 一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电 现象,叫做“直击雷”。

二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷。” 三是“球形雷,”在雷电频繁的雷雨天,偶然会发现紫色、殷红色、灰红色、蓝色的“火球”。 这些火球有时从天空降落,然后又在空中或沿地面水平方向移动,有时平移有时滚动。这些“火球”一般直径为十到几十厘米,也有直径超过一米的。“火球”存在的时间从几秒到几分钟,一般为几秒到十几秒居多。这种“火球”能通过烟囱、开着的窗户、门和其他缝隙进入室内,或者无声地消失,或者发出丝丝的声音,或者发生剧烈的爆炸。这种“火球”虽然发生的几率很小,但发生的次数也相当多。人们常把它叫做“球形雷。” 2.2 雷电危害方式: ( 1 )直击雷危害雷电直接击在建(构)筑物、人、和其它物体上,雷电产生的高电压、大电流、产生的电效应、热效应和机械效应,使建(构)筑物燃烧、爆炸、倒塌、崩毁,人体烧伤、死亡。物体烧毁、解体、爆炸。 (2)雷电的二次危害作用 雷电的二次危害作用就是雷电流产生的电磁感应、静电感应、雷电波等,感应产生的电压、电流所造成的危害。虽然该幅值不如直击雷大,但也能造成很大危害。

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 一般管理内容 第一条防雷防静电接地极每年定期检测。产权单位要留有检测记录并确认,如接地电阻值超标,应立即安排整改。各单位负责核算贮罐放空线等易燃、易瀑设备是否在防雷保护范围内,定期检查避雷针氧化及外观情况。 第二条贮罐、工艺设备、管线防雷接地电阻值允许在10欧姆以下,防静电接地电阻值在100欧姆以下。 第三条接地极引线应采用螺栓连接,测试时断开测量。为防止腐蚀氧化,螺栓连接处应有涂油等防腐措施,并进行定期检查。 第四条每台贮罐至少有两点接地,周长每增加30米,则增设一点。 (一)产权单位要保存好原始设计资料,接地电阻值的计算值及施工接线图(新扩、建改造项目)。 (二)产权单位要有接地装置的安装方位图、隐蔽工程及竣工图。 (三)产权单位要保存接地装置验收记录,接地电阻测试记录。 (四)产权单位要保存接地装置变更修改及验收记录。 接地装置验收内容

第五条按设计图纸要求,检查接线、零线、地线的导体规格、敷设方式、导体的连接工艺。 第六条接地连接部分采用螺栓和夹板连接时,其螺栓的规格数量,连接长度应符合技术要求,接触面应压紧可靠,螺栓应有防止松动的开口弹簧垫圈。 第七条连接部分采用焊接时,应按条例规程要求,保证焊接面积和技术要求。 第八条接地装置进出建筑物和引出地面处,应有保护措施或穿套管保护。 第九条利用金属物、钢轨、钢管做自然接地体时,在每个连接处应有符合规定截面的跨接线保证整体的电气连接。 第十条接地母线和接地体的焊接部分,应按规范要求刷相色漆和防腐漆。 第十一条接地装置竣工后,应测量接地电阻,阻值应符合规程规定。 接地装置检查周期 第十二条接地装置电阻的测量每年地土壤电阻率较大的干燥季节进行,防雷防静电装置的接地每年雷雨季节前检查,一般在4月或11月以后进行。 (一)变、配电所的接地网,每年检查、测量一次。

加油站防雷和防静电规范要求(精)

加油站防雷和防静电规范要求 2009-07-01 18:05:29 · 1、油罐进行防雷接地,且接地点不少于两处。 2、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时,其接地电阻不大于4Ω。 3、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等各自单独设置接地装置时,油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于10Ω;保护接地电阻不大于4Ω;地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30Ω。 4、埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 5、当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,采用避雷带(网)保护。 6、加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。 7、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,装设与电子器件耐压水平相适的过电压(电涌)保护器。 8、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地,在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 9、地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不大于30Ω。 10、加油站的汽油罐车卸车场地,设罐车卸车时用的防静电接地装置。 11、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不

少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 12、防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω。 13、防雷防静电装置经检测合格,并处于检测合格有效期内。

防雷防静电知识点汇总

一、相关定义 1.雷电定义: 雷电是发生于大气中的一种瞬态的、大电流、高电压、高功率、长距离的放电现象

2.防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和部防雷装置组成。

z 3外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。

4.部防雷装置:由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

5静电:一种处于相对稳定状态的电荷。 6工业静电:是生产、储运过程中在物质、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。 7依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规》规定,我公司生产厂房(易燃易爆)、仓库(易燃易爆)、配电等防雷建筑物为二类防雷建筑物! 二、我公司防雷防静电设施维护要求——摘自《防雷防静电设施管理规定》 1.使用部门应建立健全的防雷防静电设施台账,需注明设备名称、接地材料规格、接地编号、测量阻值等。 2 对防雷防静电设施的接地装置,特别是接地体(线)焊接和接地体引出线部分处进行除锈、防腐处理(镀锌、喷漆、刷沥青)。

3 对防雷防静电设施进行全线排查,看有无断裂处,确保导电性能良好。 4 紧固接地极、接地极母线、接地极支线连接处的螺栓,确保接地装置接触良好 5 紧固设备、贮罐、机组、管道的静电接地线和跨接线,确保其进出装置处、分支处、弯管、阀门法兰处的接地良好。 6 罐、容器(直径大于或等于2.5米,容积大于或等于50立方米)接地部分不得少于2 处,接地点应对称布置,接地线的位置应远离物料的进出口处。 7 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接,一般螺栓五孔以下的都要跨接。 8 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线,接地引线宜采用焊接形式。 9 定期进行防雷、防静电设施的电阻的测量, 10 明装接地装置需横平竖直,无明显凹凸处。

防雷防静电基础知识教育培训方案

防雷防静电基础知识教育培训实施方案 一、培训目的 二、培训内容及时间分配 三、培训对象 四、授课教师 五、教材 六、教学辅助 七、考核办法 八、评估 九、考勤员及考勤办法

安全环保科决定将于2015年5月22日在厂内部举行防雷防静电基础知识培训,本科室保证培训过程所聘用的教师及参训学员遵守《松原采油厂培训管理制度》,现制定实施方案如下。 一、培训目的 结合我夏季厂生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训计划: 二、培训内容及时间分配

三、培训对象 培训对象:全厂员工 四、授课教师 本次培训聘用的兼职教师按照《松原采油厂兼职教师管理制度》选聘,教师课件已经准备完毕,教师信息如下。 五、教材 教材或讲义:防雷防静电基本知识课件 方式:集中讲授 六、教学辅助 协调综合办公室作如下准备: 地点:东北局松原采油厂食堂二楼 培训方式:质量安全环保科统一组织集中面授 辅助器材:投影仪 七、考核办法 考试时间:2015.5.22 考场:东北局松原采油厂食堂二楼 监考:杨宇凡、赵高原 考场纪律遵守《松原采油厂培训制度》 考试结果上交安全环保科备案

八、评估 培训结束后兼职教师负责双向评估及成绩汇总。九、考勤员及考勤办法 考勤员:赵高原 考勤办法:考勤制度完全遵守《学员教学管理制度》

防雷防静电接地培训 郑州百年职校电工班 防雷技术 1防静电技术 2 防雷装置、防静电装置、电器设备接地和接零装置的异同点及检测 3 概述 雷电是自然界中一种常见的放电现象,它会破坏建(构)筑物和各种工农业设施,同时还会引起火灾和爆炸事故。雷电放电时会产生极高的过电压和巨大的雷电流,不仅能击毙人畜、还会劈裂树木、电杆等。 防雷技术 防雷技术 1 雷电的分类 根据雷电的不同形状,雷电大致可分为片状、线状和球状三种形式。片状雷电是在云间发生,对人们影响不大;线状雷电就是比较常见的闪电落雷现象;球状雷则是一种特殊雷电现象,简称“球雷”。“球雷”是一种紫色或红色的发光球体,直径从几毫米到几十米,存在的时间一般为3~5 s 。球雷通常是沿着地面滚动或在空气中飘行,还会通过缝隙进入室内。“球雷”碰到建筑物便可发生爆炸,并往往引起燃烧。 防雷技术 1 在线状雷中直接对建筑物或其他 物体放电产生破坏性的热效应和机械效应的雷电叫做直击雷;若是落雷处邻近物体因受静电感应或电磁感应产生高电位引起放电,叫做感应雷;再一种是落雷时沿架空线和金属管道引起的高电位,称为雷电波。 防雷技术 1 国外情况据美国国家雷电安全研究所关于雷电所造成的经济影响的一份调查报告表明,美国每年因雷击造成的损失约50~60亿美元。每年因雷击造成的火灾3万多起,50%野外火灾与雷电有关;30%的电力事故与雷电有关;有4/5 石油产品储存和储藏罐事故是由雷击引起的;由于雷电和操作过电压造成物理装置的损失约占80%。 防雷技术 1 (2)热效应 当几十至上千安的强大雷电流通过导体时,在极短的时间内将转换成大量的热能。雷击点的发热能量可熔化50~200 mm3的钢,故在雷电通道中产生的高温,往往会酿成火灾。 例如,某炼油厂一个容积为1500 m 2的钢筋混凝土地下式原油储罐,遭雷击后爆炸起火,罐顶全部爆毁(直径48m ),内支撑大部分倒塌,经济损失26万元。。 防雷技术 1 德国电子保险公司对8722件案例损坏原因的分析图 过电压31,68% (雷击及操作过电压) 盗窃7,01% 火灾4,88% 水灾6,22% 不小心/误操作22,67% 其它26,76% 风暴0,78% 防雷技术 1 数据线缆 TV 电话 230/400 V MCR 110 kV ABC Company 移动基站 一个雷电的电磁脉冲可影响几公里范围的电子设备,这也使电子设备受损的几率增大. 防雷技术 1 概述 人们对电的认识最早是从静电开始的。人们发现两种性质不同的物质相互摩擦后,就具有了某种吸引力,例如,用毛皮摩擦琥珀后能吸引纸屑,这便是静电作用。人们穿着化纤服装,夜晚在黑暗处脱下时,会发出闪闪的小火花,并伴有轻微啪啪声,这是经常可见的静电放电现象。 防静电技术 防静电技术 2

防雷防静电管理规范

防雷防静电管理规范集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防雷、防静电管理规范为进一步规范各车间对避雷设施的管理,确保避雷设施的完好使用,特对氧化铝公司避雷设施作如下具体规定: 第一章具体规定内容 1.1、各单位对所属区域内所有的避雷设施进行详细统计,(按照附表格式)不得遗漏,统计表一式三份,车间、安技科各一份,由安技科汇总后上交安技处一份。 1.2、各车间对所有避雷设施的接地点进行统一编号,并做好国标统一的接地标志及安全防护标示。 1.3、所有避雷接地线测量处要有螺栓进行连接,无螺栓连接的,各车间及时进行整改(详见国标规定《接地安装03D51》),整改完毕后联系动力车间对避雷接地线进行测量是否合格。 1.4、各车间加强对避雷设施的维护、保养力度,并建立避雷设施维护、保养记录及防雷接地整改记录,每年3月份各车间对所属区域的所有避雷设施进行统一维护保养,并对所有避雷设施进行统计更新,将统计情

况上交安技科,由安技科汇总后上交安技处进行存档备案。对开焊、锈蚀部位及时进行整改,对存在无法整改的问题及时进行反馈。 1.5、每年4月份动力车间对所有避雷设施进行全面检测,各车间必须有专人进行配合,辅助动力车间人员进行测量,动力检测完毕后,将检测结果上交安技处,由安技处统一下发整改通知,督促各车间进行整改,在整改完毕后由动力车间对不合格的接地点进行复测,直至接地阻值合格为止,动力车间建立防雷、防静电测量记录。 1.6、每年5月份安技处联合各单位对防雷设施进行全面大检查、检测,对存在弄虚作假、维护保养不到位、检测数据不真实等情况进行严肃处理,并责令车间对存在的问题进行限期整改。 1.7、每年雷雨季节6-9月份,动力车间每月对避雷设施进行一次检测,确保避雷设施的完好。安技处在雷雨季节每月组织一次抽查,对防雷设施完好情况、接地阻值测量等情况进行检查。 1.8、各单位对分公司所属范围内的避雷、防静电设施进行统一划分、明确责任,避免出现无人管理的空区。 第二章防雷接地的基本知识

(石油化工)防雷防静电管理制度

防雷防静电管理制度 1目的 加强焦化厂防雷、防静电管理,确保焦化厂生产安全。 2适用范围 本制度规定了焦化厂防雷、防静电设备维护管理的职责、管理内容与要求。 本制度适用于全焦化厂。 3职责 3.1机电管理人员负责本单位防雷、防静电设施的监督、管理、考核及检修协调工作。 3.2各生产车间及其他部门负责本单位防雷、防静电设施的检查、修复及向上级部门汇报工作。 4管理内容与方法 4.1防雷 4.1.1化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物,应安装可靠的防雷保护装置,防止雷电对人身、设备及建(构)筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有规定。

4.1.2化工生产装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型,应根据《建筑物防雷设计规范》安装相应防雷设施。 4.1.3有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物应安装防直击雷装置。 4.1.4具有易燃、易爆气体生产装置的储罐以及排放易燃易爆气体的排气筒的避雷设计,应高于正常事故状态下气体排放时所形成的爆炸危险范围。 4.1.5平行布置的间距小于100mm的金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道,应设计防雷电感应装置,防雷电感应装置可与防静电装置联合装置。 4.1.6化工装置的架空管道以及变配电线路终端,应设计防雷电被侵入的防护措施。 4.2防静电 4.2.1化工装置防静电设计应符合《防止静电事故通用规则》(GB12518) 4.2.2化工装置防静电设计,应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。 4.2.3化工装置防静电设计,应根据生产特点和物料性质,合理选择工艺条件、设备和管道的材料以及设备结构,以控制静电的产生,使其不能达到危险程度。

防雷防静电设施管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD588 防雷防静电设施管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防雷防静电设施管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、为加强防雷、防静电的安全意识,提高设备管理水平,减少事故,确保防雷防静电设备设施的安全稳定运行。 2、本制度适用临猗分公司所有单位。 3、工作职责分工 3.1 生产管理部设备组 3.1.1负责标准的引用,保障防雷、防静电制度的完善性和技术标准的可行性,并检查分厂、车间对制度规范落实的情况。 3.1.2分公司的防雷、防静电设施统一由生产管理部设备组负责联系,并聘请具备防雷防静电检测资质的单位进行全面检查、检测两次(5月份和11月份)。 3.1.3每年上级部门对我单位进行两次检测后要求出具检测报告,由生产管理部设备组统一管理存档,在检测中存在问题整改后要出具复查报告。 3.2设备处 3.2.1执行防雷、防静电制度并检查所属区域内对制度规范落实的情况。

电气防雷防静电安全要求

电气防雷防静电安全要 求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气防雷防静电安全要求雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求 雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵入波,按形状分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害 雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的绝缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施 (1)建筑物防雷措施各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线;应将45m以上外墙上的栏杆、门窗等较

大的金属物与防雷装置连接以防侧击雷;建筑物上面可装设避雷针、避雷带、避雷网。 (2)架空线路防雷措施 设避雷线; 提高线路本身的绝缘水平; 用三角形顶线作保护线; 装设自动重合闸装置或自重合熔断器。 (3)变、配电所的防雷措施 装设避雷针,用来保护整个变、配电所建(构)筑物,使之免遭直击雷; 高压侧装设阀型避雷器或保护间隙。 主要用来保护主变压器,以免高电位沿高压线路侵入变电所,损坏变电所这一最主要的设备,为此,要求避雷器或保护间隙应尽量靠近变压器安装,其接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。 低压侧装设阀型避雷器或保护间隙主要在多雷区使用,以防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器的绝缘。当变压器低压侧中性点不接地时,其中性点也应加装避雷器或保护间隙。 二、防静电安全要求 与流电相比,静电是相对静止的电荷。静电现象是一种常见的带电现象,如雷电、电容器残留电荷、摩擦带电等。静电既有有利的一面也有有害的一面。以下主要介绍静电的危害及防静电要求。

防雷防静电管理制度实用版_1

YF-ED-J4391 可按资料类型定义编号 防雷防静电管理制度实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防雷防静电管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1目的 加强焦化厂防雷、防静电管理,确保焦化 厂生产安全。 2适用范围 本制度规定了焦化厂防雷、防静电设备维 护管理的职责、管理内容与要求。 本制度适用于全焦化厂。 3职责 3.1机电管理人员负责本单位防雷、防静电 设施的监督、管理、考核及检修协调工作。 3.2各生产车间及其他部门负责本单位防

雷、防静电设施的检查、修复及向上级部门汇报工作。 4管理内容与方法 4.1 防雷 4.1.1化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物,应安装可靠的防雷保护装置,防止雷电对人身、设备及建(构)筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有规定。 4.1.2化工生产装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型,应根据《建筑物防雷设计规范》安装相应防雷设施。 4.1.3 有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物应安装防直击雷装置。

防雷防静电

防雷防静电 一、防雷 1、闪电、雷鸣、雷击的定义 雷电是一种自然现象。天空中的云受到气流吹袭时,云中的水滴分解成带正电荷的大水滴和带负电的小水滴,随着雷云聚集的电荷越来越多,电位越来越高,当带有不同电荷的雷云相互接近时,就会击穿空气发和强烈的放电现象,伴随着巨大的闪光与声响,这就是闪电和雷鸣现象。 当雷云较低时,与地面凸出物产生静电感应,感应电荷与雷云电荷相反而发生放电形成雷击。 雷电的冲击电压很高,一般为几十到几千KV;雷电电流幅值很大,一般为几十KA,最大可达几百KA;雷电放电时间很短,一般为十几微秒,最大为500毫秒。 2、雷电的分类 根据雷电产生的危害特点的不同,分为直击雷、雷电感应、球形雷、雷电侵入波等几种。 3、雷电的危害 雷击有很强的破坏作用,建筑物、构筑物受雷击后将现遭到毁灭性破坏,发生倒塌、崩裂。雷电的高电压使电气设备或线路的绝缘击穿,造成停电、短路和爆炸。雷电流产生的高温会产生火灾与爆炸,特别是对易燃易爆物品。当雷电流通过人体时,人将因雷击而死亡。

其破坏作用是综合性的,包括电性质、热性质、机械等性质的破坏作用。 ⑴、电性质的破坏作用 表现为数十乃至数百万伏的冲击电压可能毁坏发电机、电力变压器、断路器、绝缘子等电气设备的绝缘,烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电,导致火灾或爆炸事故。二次放电(反击)的火花也可能引起火灾或爆炸,绝缘的损坏,为高压窜入低压,为设备漏电准备了危险的条件,可能造成严重的触电事故,雷云直接对人体放电以及对人体的二次放电都可能使人致命,巨大的雷电流流入地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故等。 (对地电压---指电气装置的接地部分与零电位“地”之间的电位差。) ⑵、热性质的破坏作用 表现为巨大的雷电流通过导体,在极短时间内转换出大量的热能,造成易燃品的燃烧或造成金属熔化飞溅而引起火灾或爆炸,如果雷击在易燃物上,更容易引起火灾。 ⑶、机械性质的破坏作用 表现为被击物遭到破坏,甚至爆裂成碎片。这是由于巨大的雷电流通过被击物时,在被击物缝隙中的气体剧烈膨胀、缝隙中的水分也急剧蒸发为大量气体,致使被击物破坏或爆炸。此外,同性电荷之间的静电斥力,同方向电流或电流拐弯处的电磁推力也有很强的破坏作用,雷击时的气浪也有一定的破坏作用。

防雷与防静电

防雷与防静电 教学的重点: 1.掌握雷电与静电的危害 2.熟练掌握防雷装置与防雷的各项措施 3.熟练掌握静电的产生与防护 4.熟练掌握高频电磁场对人体的危害及防护措施 教学的难点: 防雷装置与防雷的措施及静电的防护 教学方法: 讲授法、讨论法、启发式、电化教学。 第一节雷电的种类及危害 一、雷电的种类 雷电大体可以分直击雷、雷电感应、球雷、雷电侵入波等。 二、雷电的危害 1.雷电的破坏作用 雷电有很大的破坏力,可损坏设备或设施,危及到人的生命安全。 2.易遭受雷击的建筑物和构筑物 (1)高耸建筑物的尖形屋顶、金属屋面、砖木结构建筑物。 3.分类 工业建筑物和构筑物,按照其生产性质及发生雷击事故的可能性和后果可分以下三类:(1)由于使用或贮存爆炸危险物质(如火药、炸药、起爆药等),电火花能引起强烈爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡。如制造火药的建筑物、乙炔站、电石库及汽油提炼车间等。 (2)虽然使用和贮存危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡。如油漆制造车间、氧气站及易燃品库等。 (3)除上述两类建(构)筑物外,凡需防雷的建(构)筑物。包括多雷区较为重要的以及其他易受雷击的建(构)筑物。

电气防雷防静电安全要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD461 电气防雷防静电安全要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气防雷防静电安全要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。第五章 防雷与防静电(题库考试要点和相关试题)

题库考试要点的分析归纳 以下是本教材所归纳和总结的低压电工作业考试题库中与本章内容相关的考点, 是 学员必须掌握的知识要点, 请学员熟记。 1.雷电的危害及防雷装置的相关考点 (1)雷电可通过其他带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。雷电流产生的接触电压和跨步电压可直接使人触电死亡。 (2)雷电按其传播方式可分为直击雷、感应雷和球形雷等。雷电后造成架空线路产生高电压冲击波的雷电称为感应雷。 (3)用避雷器是防止雷电破坏电力设备,防止高电压冲击波侵入的主要措施。10kV以下运行 的阀型避雷器的绝缘电阻应半年测量一次。 (4)防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。 (5)除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。 2、防雷措施的相关考点 (1)高压变配电站一般用接闪杆来防止遭受直击雷,防止引发大面积停电事故。 (2)对于变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是安装避雷器。 (3)雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。即使在室内也严禁修理家中的电气线路、开关、插座等。 (4)在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止球形雷侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。 3.静电的产生及危害的相关考点 (1)静电现象是很普遍的电现象,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10kV以上。易引发火灾是静电现象最大的危害。 (2)当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。 4.静电防护的相关考点 (1)静电防护的措施比较多,常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是接地 (2)对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。 (3)防静电的接地电阻要求不大于100Ω (4)运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地 接触,其目的是泄漏槽车行驶中产生的静电荷。 (5)为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工,运输,储存等各种易燃液体、气体时,易燃液体、气体应采取防静电措施分开放置。 题库中与本章相关的试题 以下是题库中与本章相关的全部考试题目,学员应全部掌握,以确保考试顺利过关。 一、判断题 1.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 2.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术要求规范

易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规(DB42/T512—2008) 1 围 本标准规定了易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的术语和定义、一般规定、检测方法及周期、检测容及技术要求。 本标准适用于省境易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置的检测工作。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 GB 50016 建筑防火设计规 GB 50028 城镇燃气设计规

GB 50057 建筑物防雷设计规 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 GB 50074 石油库设计规 GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规 GB 50160 石油化工企业设计防火规 GB 50177 氢气站设计规 GB 50183 石油天然气工程设计防火规 GB 50251 输气管道工程设计规 GB 50253 输油管道工程设计规 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规 3 术语和定义 下列术语和定义及GB 50057、GB 50343中相关术语和定义适用于本标准。 3.1

易燃易爆场所flammable and explosive place 凡用于生产、加工、储存、运输爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体等物质的场所。 3.2 接闪器 air-termination system 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 3.3 引下线 down-conductor system 连接接闪器和接地装置的金属导体。 3.4 接地装置 earth-termination system 接地体和接地线的总合。 3.5 接地体 earthing electrode 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 Prepared on 22 November 2020

 (二)车间电气设备的接地线或零线每年至少检查两次;接地装置的接地电阻每年测量一次。

防雷、防静电安全管理制度

防雷防静电管理制度 (WHNYLM/ZD-078-2015) 第一条总则 为加强防雷、防静电的安全管理,防止火灾爆炸及人身、设备等事故的发生,依据《建筑物防雷设计规》特制定本制度。 本制度明确了防雷、防静电安全管理要求。 本制度适用于各厂、矿、公司办公楼等场所。 第二条组织与职责 (一)机电动力部为公司防雷、防静电监管部门。 (二)机电动力部对全公司防雷、防静电设施进行监督检查,负责联系有资质单位在雨季来临前对各厂矿相关设施进行防雷、防静电检测。 (三)机电动力部负责督促各厂、矿在防雷、防静方面存在的隐患整改工作 (四)各单位负责人对本单位防雷、防静电设施全面负责。并负责本单位防雷、防静电设施的日常维护、检查、检测工作。 第三条控制要求 (一)防雷措施 1.与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。 2.建筑应根据《建筑物防雷设计规》(GB50057)的规定采取防雷措施。 3.严禁在独立避雷针(塔)的支柱上悬挂线、广播线及低压架空线等。 4、严禁在避雷带上缠绕电线,信号线等,严禁将电器设备固定在避

雷带上如扩音器等。 5、机房电源、视屏等设施必须设置防雷保护,且有良好的接地,地面必须安装防静电地板,并作等电位连接。 6、接地引线必须符合规定,焊接时必须保证接触面良好,紧固。 (二)保护接地 1.电气设备的金属部分,除另有规定外,均应接地或接零。 2.接地装置的设计应符合GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规》执行。 3.通用电器设备的保护接地线必须采用多股裸铜线,并符合截面和机械强度要求。利用串接的金属构件、管道作为接地线时,应在其串接部位另焊金属跨接线。 4.接地装置的接地电阻,应符合规定: (1)低压电力设备的接地电阻不应超过4Ω,总容量在100KVA以下的变压器、低压电力网接地电阻不应超过10Ω; (2)防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值,应符合防感应雷和电气设备接地的规定,只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于100Ω。 (三)静电保护 1.在易燃易爆场所、有产生静电导致电击危险的场所、有产生静电导致其他事故的场所采取静电防护措施,对各种静电装置应定期维修保养和检测。 2.在存放有雷管、炸药等库房的入口处应设导出静电的扶手及静电检测仪,地面脚踏等应铺设防静电材料。 3.进入规定的生产厂房作业人员,应穿戴防静电(或纯棉)工作服。

第九章防雷与防静电

四、静电、雷电、电磁危害的 防护措施 1、静电的防护 生产工艺过程中的静电可以造成多种危害。在挤压、切割、搅拌、喷溅、流体流动、感应、摩擦等作业时都会产生危险的静电,由于静电电压很高,又易发生静电火花,所以特别容易在易燃易爆场所中引起火灾和爆炸。 静电防护一般采用静电接地,增加空气的湿度,在物料内加入抗静电剂,使用静电中和器和工艺上采用导电性能较好的材料,降低摩擦、流速、惰性气体保护等方法来消除或减少静电产生。 2、雷电的防护 雷电危害的防护一般采用避雷针、避雷器、避雷网、避雷线等装置将雷电直接导入大地。 避雷针主要用来保护露天变配电设备、建筑物和构筑物;避雷线主要用来保护电力线路;避雷网和避雷带主要用来保护建筑物;避雷器主要用来保护电力设备。 3、电磁危害的防护 电磁危害的防护一般采用电磁屏蔽装置。高频电磁屏蔽装置可由铜、铝或钢制成。金属或金属网可有效地消除电磁场的能量,因此可以用屏蔽室、屏蔽服等方式来防护。屏蔽装置应有良好的接地装置,以提高屏蔽效果。 安全防护技术及应用 §2—7 过电压及其防护 过电压是指对电气设备绝缘有危险的突然升高的电压。按其产生的原因可分为大气过电压和内部过电压两大类。大气过电压是由雷电引起的过电压,所以又称为雷电过电压;内部过电压是由操作、故障、谐振、运行状况变化而引起的过电压。 过电压将危及电气设备或线路的绝缘,造成设备、建筑物的损坏,从而导致供电中断,引发火灾、爆炸,伤害人畜等事故。因此,必须采取有效的防护措施。 一、大气过电压及其防护 大气过电压是由雷云对地放电所引起的,可分为直击雷过电压、感应雷过电压和雷电侵入波三种。 1,直击雷过电压的防护 所谓直击雷过电压是指雷云直接对线路或电气设备放电时,雷电流在被击物阻抗(包括接地电阻)上产生的电压降。由于雷电流高达数万乃至数十万安,直击雷过电压可达数千千伏。如此高的电压将可能击穿线路或设备的绝缘,如此大的电流将使被击物体剧烈发热甚至燃烧。因此,必须采取有效的防护措施。 防止直击雷过电压侵害的办法是装设避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。这些防雷装置都是由接闪器、接地引下线和接地装置三个部分构成,所不同的只是接闪器的形状各异而分别给予针、线、网、带的名称。避雷针适用于保护集中的物体,如建筑物、构筑物及露天的电力设施;避雷线适用于保护狭长的物体,如架空电力线路;避雷网和避雷带主要用于建筑物的防雷。由于它们的原理相同,故以避雷针为例来阐述其工作原理及安装要求。 (1)避雷针的工作原理避雷针的工作原理是由于其接闪器比被保护物高出许多,又和

防雷、防静电措施

关于LNG场站防火、防爆、防雷电、防静电的措施LNG,液化天然气的简称,主要成分是甲烷。其体积约为同量气态天然气体积的1/600,LNG 具有易燃易爆、有毒有害危险性,LNG 储配站作为补充气源或调峰气源,工艺设备比较复杂,专业性较强,一旦出现火灾爆炸事故,险情难以控制,如何从工程技术及日常安全管理方面做好储配站的防火防爆,是储配站日常管理的重要组成部分。(1)LNG 储罐老化情况较严重,其最大风险在于储罐绝热性能下降,因为液化天然气是低温深冷储存,一旦绝热性能下降,储罐压力剧增,会造成储罐破裂事故,罐底第一道阀门、法兰、垫片泄漏或管道根部断裂,此时易引发火灾爆炸事故;(2)管道阀门的泄漏:冷液、气的泄漏主要是发生在阀门、法兰和容器与管道的连接处,虽然LNG 系统生产阀门、法兰、管线是根据低温设计的,但在运行过程中金属会产生严重的收缩,致使管路阀门、法兰产生泄漏导致事故;(3)防雷电接地设施出现问题,或地区雷电来势过猛,也会发生由于打雷引发储罐火灾爆炸事故;(4)液化天然气管线静电接地不良,液化天然气流动中因管道内壁粗糙、阀门、弯头多产生静电积聚,静电放电导致火灾、爆炸事故的一个重要原因;(5)液化天然气是多组分混合物,温度和组分的变化引起密度变化,继而引起分层和涡旋(翻滚),表面蒸发率剧增(涡旋时的蒸发率比正常状态要大20 倍),引起储罐内压力剧增造成泄漏事故;(6)场站工作人员违章操作,违反安全管理制度及操作规程等原因,都可能引起火灾爆炸事故;

LNG储配站防火防爆防静电防雷电技术措施:1、控制LNG 的泄漏是防止火灾爆炸事故发生的关键。(1)储罐压力过高,可能导致LNG 泄漏,运行人员要加强日常巡检,定时巡视储罐压力,控制LNG 储罐压力在规定的范围内,当储罐压力升至0.6Mpa 时,应采取手动降压操作。(2)检查罐体时若出现昌汗结霜现象,可能是真空度受到破坏,应联系生产商,检查LNG 储罐的真空度是否受到破坏,或是否有其它影响储罐绝热性能的故障的发生,并根据具体情况进行处理。(3)系统在工作温度下被冷却后,金属部分会产生严重的收缩,管路阀门和法兰接口可能产生泄漏。当发现有泄漏时,应关闭上下游阀门,打开放散阀放散,紧固螺栓,查漏后任然有泄漏应更换垫片。低温阀门泄漏,是阀门密封面损坏造成的,由于低温阀门大多是软密封结构,可以先用F 扳手加力紧固,若仍泄漏则需更换四氟密封垫,仍泄漏则可能是阀座损坏,需更换阀门,低温阀门外漏分:法兰泄漏、阀杆填料泄漏两种,一般采用紧固的方法处理,或者更换填料。2、消除点火源,防止形成火灾爆炸条件(1)站内操作人员要严格遵守明火作业的要求,认真执行用火制度(2)场站禁火区,严禁带入火种及手机,使用工具时,应使用铜质工具,并涂抹黄油。(3)站内的燃气泄漏报警装臵、防雷、防静电接地按要求定时检测,确保可靠,巡检时要注意管道的防静电接地,及金属线跨接是否正常。泄漏报警装臵,灌区消防报警及消防喷淋系统要定期试验运行。(4)站内的电气设备,照明设施,定期检查绝缘层的老化情况,有问题及时更换。(5)

相关文档